xx杯工程混凝土

XX工程公司

年月日

1 编制依据

表1-1

3 《建筑工程质量检验评定标准》

2 工程概况

2.3 设计图

2.3.1地下标准层结构平面图(见附图一)

2.3.2地上标准层结构平面图(见附图二)

3 施工安排

3.1施工部位及工期要求

表3-1

3.2供应方式

本工程全部采用预拌混凝土

3.2.1 对原材料的要求

表3-2

3.2.2 配合比的主要参数要求

3.2.2.1水灰比:控制在0.4-0.55。

3.2.2.2坍落度:顶板、梁混凝土要求在160~180mm,墙体、柱混凝土要求在180~200mm。

3.2.2.3砂率:38%-42%

3.2.2.4 ±0.000以下混凝土最大氯离子含量0.20%,最大碱含量≤3.0Kg/m3;

±0.000以上混凝土最大氯离子含量1.0%,碱含量不受限制。

3.2.3其他要求

3.2.3.1初凝时间:基础底板及地下结构墙体混凝土施工控制在6小时左右,其它部位控制在4小时。

3.2.3.2冬施砼出罐温度≥12℃;入模温度≥10℃

3.3 劳动力安排

3.3.1管理人员:设置1名专项混凝土工长,实行生产主管负责制。并安排2个试验人员(经过专业培训考核,持证上岗)。

3.3.2施工队负责人:本工程的混凝土浇筑、振捣、养护由江苏混凝土班组操作,混凝土班组组长对混凝土的施工全面负责,各工种全过程配合。

3.3.3具体操作人员配备详见下表:

表3-3

3.4砼分项工程质量目标:达到结构长城杯“精”的水平。

隧道二衬混凝土施工专项方案

目录 一、编制依据及原则 (1) 1.1 编制依据 (1) 1.2 编制原则 (1) 二、工程概况 (2) 2.1 设计概况 (2) 2.2现场施工情况 (2) 2.3 二衬混凝土施工工程量 (3) 三、施工方案 (4) 3.1 施工步序 (6) 3.2 C隧道二衬混凝土浇筑周期 (8) 3.3 机械设备及人员配备 (8) 四、施工注意事项 (9) 五、质量问题预防及处理措施 (10) 5.1 混凝土水灰比过大 (10) 5.2 混凝土均质性差、产生麻面 (10) 5.3 产生裂缝 (11) 六、安全保证措施 (12) 6.1安全生产技术保证措施 (12) 6.2 施工现场的安全措施 (13) 七、环境保护措施 (15)

一、编制依据及原则 1.1 编制依据 1、深圳地铁5号线(环中线)工程施工设计图纸、实施性施工组织设计。 2、目前我施工单位掌握的现场勘测资料。 3、目前施工情况和工期的要求。 A、设计标准、规范: (1) ISO9001标准及GB/T19000《质量管理与质量保证》; (2)《混凝土结构设计规范》GB50010-2002; (3)《铁路隧道工程施工技术指南》(TZ204-2008); B、施工、验收标准及规范: (1) ISO9001标准及我公司质量保证体系文件; (2)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002; (3)相关国家、部颁发的其它规范和标准; (4)我施工单位现有的施工技术、施工管理和机械设备配备能力; (5)我单位多年从事类似工程的施工经验。 1.2 编制原则 1、详细研究施工图纸基础上,根据现场实际条件采用先进、合理、经济、可行的施工方案; 2、施工进度、劳力资源等安排均衡、高效; 3、保护环境、保护文物,文明施工; 4、严格贯彻“安全第一”的原则; 5、确保工程质量和工期; 6、加强施工管理,提高生产效率,降低工程造价。

钢筋、模板、混凝土)工程施工组织设计方案

商丘市建业?桂园23#楼、 27#楼 钢筋、模板、混凝土施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 河南省广宇建设工程有限公司 二00九年月日

商丘市金地绿洲世纪花园工程施工方案 第一章编制说明 1、商丘市建业?桂园23#楼、27#楼工程《施工组织设计》已包含了各种的施工,但按照国家新的验收规范要求,必须对该部分进行细化、调整,使之适应新标准的规定,并且对施工具有更实际的指导作用。 2、本方案包含了结构钢筋、模板、混凝土的专项施工方案。 第二章工程概况 本工程为商丘市建业?桂园23#楼、27#楼, 本工程位于商丘市南京路东段路南。建筑结构形式为框剪结构,本工程建筑层数分别为11层、16层住宅楼。本工程的抗震设防烈度为6度,抗震设防类别为丙类,结构安全等级为二级。工程屋面防水等级为Ⅱ级, 合理使用年限为50年。 第三章钢筋施工 3.1 钢筋检验 所有进场钢筋应附有质量证明书,并应按要求进行抽查复验,合格后方能使用。钢筋表面应无油污、不锈蚀。 3.2 钢筋制作 本工程钢筋堆放及制作均在现场钢筋车间进行,原材料根据施工进度计划分批分次进场。 在施工现场设钢筋加工车间,配备钢筋切断机二台,钢筋弯曲机二台,对焊机一台,钢筋调直设备一套。钢筋原材料及半成品堆场设在钢筋车间附近,原材及半成品必须挂标识牌,以防错用。 根据图纸及规范要求进行钢筋下料,经项目工程师对钢筋下料单审核后方可进行加工制作,钢筋加工应按钢筋下料单加工,钢筋的形状、尺寸必须符合设计要求及现行施工规范要求。 3.3 基础钢筋施工 1、基础底板 钢筋绑扎时,要求所有钢筋交叉点全部绑扎,相邻绑扎点的铁丝绑扎成

混凝土专项施工方案(完整版)

中国医药城商务中心 混凝土专项施工方案 南通四建集团有限公司 二0一四年十月

目录 一、编制依据 (3) 二、........................................................................................................................ 工程概况3 三、混凝土工程的质量标准 (4) 1、混凝土工程质量要求 (4) 2、混凝土工程质量程序控制 (5) 四、施工部署 (6) 五、施工准备 (7) 1、作业条件 (7) 2、技术准备 (7) 六、工艺流程 (8) 七、操作工艺 (8) 1、作业准备 (8) 2、混凝土运输 (8) 3、混凝土泵机、泵管的布设及操作 (8) 4、混凝土浇筑与振捣的一般要求 (9) 5、筏板基础的混凝土浇筑(大体积混凝土) (10) 6、墙、柱的混凝土浇筑 (10) 7、梁、板混凝土浇筑 (11) 8、楼梯混凝土浇筑 (12)

9、构造柱、圈梁砼浇筑 (12) 10、后浇带砼浇筑 (12) 11、施工缝的留置位置及处理 (13) 八、质量保证措施 (14) 九、泵送混凝土要求 (18) 十、混凝土试件的制作与管理 (19) 十一、混凝土养护 (20) 十二、混凝土工程质量通病及防治措施 (21) 1、预防混凝土实际强度低于设计标准值的措施 (21) 2、防混凝土在运输、浇灌中离析的措施 (21) 3、预防混凝土养护不符合要求的措施 (21) 4、预防蜂窝的措施 (22) 5、预防露筋的措施 (22) 6、预防孔洞的措施 (23) 7、预防缝隙夹渣层的措施 (23) 8、预防现浇混凝土楼板、楼梯踏步板与平台面凹凸不平的措施 (23) 9、预防混凝土构件胀模的措施 (23) 10、预防混凝土垂直偏差过大的措施 (23) 11、预防混凝土构件截面尺寸超差的措施 (24) 12、预防混凝土构件累线位移的措施 (24)

建筑工程主体混凝土浇筑方案

混凝土浇筑方案 一、概况: 一、本工程建筑物主楼全长33.8米、宽14.7米;总高度43.5米,总建筑面积 5810平方米(含阳台半面积),阳台半面积为147.6平方米。 二、混凝土强度等级:基础垫层为C15混凝土;基础筏板为C35混凝土;基础顶—-0.080m为C35S6:-0.080m以上为C30:其他构造柱、过梁为C20混凝土。 三、工艺流程; 四、作业准备:浇筑前应将模板内的垃圾、泥土等杂物及钢筋上的油污清除干净,并检查钢筋的水泥砂浆垫块是否垫好。如使用木模板时应浇水使模板湿润。柱子模板的扫除口应在清除杂物及积水后再封闭。柱、墙根部松散混凝土已剔掉清净。 五、混凝土运输: 泵送混凝土时必须保证混凝土泵连续工作,如果发生故障,停歇时间超过45min或混凝土出现离析现象,应立即用压力水或其他方法冲洗管内残留的混凝土。 六、混凝土浇筑 在浇筑时因控制好混凝土浇筑顺序,柱与梁板分别浇筑,先浇筑柱,后浇筑梁、板、楼梯。 1、浇筑混凝土时应分段分层连续进行,浇筑层高度应根据结构特点、

钢筋疏密决定,一般为振捣器作用部分长度的l.25倍,最大不超过50cm。 2、使用插入式振捣器应快插慢拔,插点要均匀排列,逐点移动,顺序进行,不得遗漏,做到均匀振实。移动间距不大于振捣作用半径的1.5倍(一般为30~40cm)。振捣上一层时应插入下层5cm,以消除两层间的接缝。表面振动器(或称平板振动器)的移动间距,应保证振动器的平板覆盖已振实部分的边缘。 3、浇筑混凝土应连续进行。如必须间歇,其间歇时间应尽量缩短,并应在前层混凝土凝结之前,将次层混凝土浇筑完毕。间歇的最长时间应按所用水泥品种、气温及混凝土凝结条件确定,一般超过2h应按施工缝处理。 4、浇筑混凝土时应经常观察模板、钢筋、预留孔洞、预埋件和插筋等有无移动、变形或堵塞情况,发现问题应立即处理,并应在已浇筑的混凝土凝结前修正完好。 5、柱浇筑前底部应先填以5~10cm厚与混凝土配合比相同减石子砂浆,柱混凝土应分层振捣,使用插入式振捣器时每层厚度不大于50cm,振捣棒不得触动钢筋和预埋件。除上面振捣外,下面要有人随时敲打模板。 6、柱高在3m之内,可在柱顶直接下灰浇筑,超过3m时,应采取措施(用串桶)或在模板侧面开门子洞安装斜溜槽分段浇筑。每段高度不得超过2m,每段混凝土浇筑后将门子洞模板封闭严实,并用箍箍牢。 7、柱子混凝土应一次浇筑完毕,如需留施工缝时应留在主梁下面。无梁楼板应留在柱帽下面。在与梁板整体浇筑时,应在柱浇筑完毕后停歇l~1.5h,使其获得初步沉实,再继续浇筑。 8、浇筑完后,应随时将伸出的搭接钢筋整理到位。 9、梁、板、混凝土浇筑: 10、梁、板应同时浇筑,浇筑方法应由一端开始用“赶浆法”,即先浇筑梁,根据梁高分层浇筑成阶梯形,当达到板底位置时再与板的混凝土一起浇筑,随着阶梯形不断延伸,梁板混凝土浇筑连续向前进行。 11、浇筑板混凝土的虚铺厚度应略大于板厚,用平板振捣器垂直浇筑方向来回振捣,厚板可用插入式振捣器顺浇筑方向托拉振捣,并用铁插尺检

一般建筑工程混凝土施工方案新整理

砼施工方案 一. 编制依据 1.《建筑工程质量管理条例》; 2.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; 3.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002; 4.《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2002。 二. 工程概况 (1)锦泰花园21、22、23#商业楼 1.本工程为框架结构建筑面积 8126.96 m2。 2.砼设计强度等级:±0.00以下:垫层 C20 ,基础柱基、基础地梁 C30 ;主体结构中框架柱、梁、板、C30 楼梯及其他构件: C25 。 三. 砼搅拌技术要点

1.拌制砼的材料要求:①拌制砼所用的骨料要清洁,不得含有杂物,使用前必须经检验合格,具有检测报告,方可投入使用,砂室按400m3为一检验批;②砼使用的粗骨料(石子)的粒径要求:构件用石子粒径不得超过构件截面最小尺寸的1/4,且不得超过钢筋最小净间距的3/4;现浇板砼使用的石子粒径不超过板厚的1/3,且不得超过40mm;泵送砼使用的碎石,不大于输送管内径的1/3,卵石不大于2/5; ③水泥优先选用早强型普通硅酸盐水泥,水泥强度标号由试验室出具的配合比确定,不得低于42.5R;④水泥进场必须有产品合格证,且复试合格,见证取样的水泥检验批达到总检验批的30%,在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月),应进行复试,达不到原强度标号的降级使用,报废水泥严禁使用。水泥检验批袋装为200T,散装水泥为500T。⑤拌制用水应采用清洁的饮用水,如使用其他水源时,水质要经过化验,符合使用要求方可使用。⑥砼中掺用的外加剂必须按规定的比例掺用。严禁随意性,必须明确专人负责,外加剂购入时必须有出厂产品合格证、检测报告,所有外加剂必须按进场批次进行见证取样,严禁使用过期失效的外加剂;⑦冬季施工时,拌制砼的材料必须符合对温度的规定。 2.砼配合比必须由专业试验室根据砼强度等级经试配后确定,施工现场拌制砼时,应对现场的砂、石含水率进行实测,根据实测结果,将实验室出具的配合比调整为施工配合比,以满足砼强度、耐久性和工作性(坍落度)的要求。砼连续浇筑时间较长,应每天对砂、石含水率测试一次,随时调整施工配合比。 3.现场拌制砼时,必须对计量器具进行校验,以保证投料的准确性,必须明确专人做好过磅记录。

二衬混凝土施工方案

二衬混凝土施工方案 一、概况 暗涵起点桩号中8+900.000(坐标X=308247.685,Y=492930.092),终点桩号中10+750.000(坐标X=310089.218,Y=493047.263),总长度1850.000m,其中包括竖井2座,检修井1对,通气孔3对。暗涵为双线,涵身为圆形,开挖尺寸5.2m,初衬为30cm厚喷射混凝土,二衬为30cm厚模筑混凝土,衬砌后直径4.0m。二衬混凝土施工主要包括涵身二衬模筑混凝土、底拱混凝土保护层及竖井廊道、检修井、通气孔的回填混凝土和10#竖井及廊道二衬模筑混凝土等。浇筑混凝土采用商品混凝土,混凝土预制构件在市场购置。混凝土施工结束后进行回填灌浆和结构缝处理,回填灌浆需分区分序进行。 左洞结构分块为:转弯段上游长489.0m,分49块,其中48块长10.0m,1块长9.0m,上游转弯段长13.0m,分1块,桥区段150.0m,分15块,每块10.0m,下游转弯段20.0m,分2块,每块10.0m,转弯段下游长1177.8m,分118块,其中117块长10.0m,1块长7.8m;右洞结构分块为:转弯段上游长488.0m,分49块,其中48块长10.0m,1块长8.0m,上游转弯段长15.4m,分1块,桥区段150.0m,分15块,每块10.0m,下游转弯段15.0m,分1块,转弯段下游长1182.8m,分118块,其中116块长10.0m,2块长11.4m。 主要工程量:C30模筑混凝土:15310.6m3(混凝土标号:C30W8F150),C20混凝土2883.8m3(详见表1),橡胶止水12395.8m,无纺布53442.8m2,钢筋1694.6t,ECB/EVA复合防水板安装53442.8m2,HDPE防水板保护层13364.4m2,二衬回填灌浆40082.1㎡。 表1 混凝土工程量表 二、施工布置 2.1 施工供水 混凝土施工用水主要为混凝土养护用水、设备冷却用水和灌浆用水,自各施工竖井廊道

模板、混凝土施工方案

第十一章模板、混凝土施工方案 第一节模板工程施工 1、准备工作 (1)向施工班组进行技术交底,施工管理人员及操作工人通过学习,熟悉施工图及模板工程的施工设计。 (2)施工现场应具有可靠的能满足模板安装和检查的测量控制点,并经过复测评定。把模板的安装标高引测到模板安装部位,引测基础或柱墙轴线,并根据施工图弹出模板的内边线和中心线,墙体模板弹出模板的外边线。 (3)做好隐蔽工程的验收与签证,以及每一道工序的报验工作。(4)做好各构件的配板图 2、模板安装 在本工程的砼施工考虑到是使用坍落度大的商品砼,在浇注安排上尽量采取每层的柱、墙、梁板、楼梯一次性整体浇注,在单层内不留施工缝,各分部分项施工要求如下: 2、一般要求 (1)按照配板图的要求循序拼装,保证模板系统的整体稳定(2)拼装时在同一条缝上的钉子,不应向同一方向钉,要一倒一正间隔布臵,在需要经常拆装的连接点上,不宜采用螺栓连接模板。 (3)对拉杆件的长短应与构件的几何尺寸相适应,应与构件平行或垂直,不能斜拉硬顶。 (4)模板和配件必须安装牢固,支柱和斜撑下的支承面应平整垫实,应具有足够的受压面积。 (5)预埋件、预留孔应保证位臵正确,安设牢固。 (6)模板之间的缝隙和模板与已浇砼构件之间的缝隙用胶条贴好,防止漏浆。 3、柱模安装 (1)柱模安装应由柱箍拉结成型,该工程大多是大断面柱,还应采用对柱螺杆加固,柱模安装时,相邻两侧面的模板端缝宜错开布臵。 (2)单片模板就位组装时,由下而上垂直相对组装平模,用柱箍拉结拼装至全高,校正垂直

度及平面位臵和对角线偏差,设臵支撑固定。 (3)柱模安装时,其下端应与支承面靠紧垫平,底部缝隙用水泥浆或密封胶条堵严,要注意留设好柱底清扫口。 4、有梁板墙体模板安装 (1)梁的侧模安装在底模上,采用单块模模板就位安装,先安装底模,再安装侧模,安装底模时,梁长大于4米时按净跨的0.3%起拱,挑出部分的梁按跨度的0.5%起拱。 (2)有梁板和墙体的模板采用桁架式支模法施工 模板施工注意事项 5、(1)脚手架及脚手板以及施工荷载不能承受在模板上,应承受在脚手架上,上料时不能冲击模板。 (2)安装模板时要弹出模板的边线,浇注砼时,必须由专人看护模板,发生偏移及时修正加固。 (3)撑拉杆要互相连结成一整体。 (4)各种楔子调整好后要钉牢,防止松动脱落。 (5)板的模板在接头处钉牢,中间尽量少钉以利拆模,板模下面的格栅间距500。 (6)模板支撑的立杆间距要考虑能承受上部荷载,要用线锤吊直后加固防止倾斜。 (7)楼梯模板施工,要根据层高放样,先安装平台梁及基础模板,再装斜梁和底板模板,然后安装楼梯外帮模板,外帮的模板应根据结构尺寸,弹出楼梯底板的厚度线,用套板画出踏步侧板位臵线,钉好固定踏步侧板的档木,在现场装钉侧板。沿踏步中间的上面加两道反扶梯基加于固定。上端与平台梁外侧固定,下端与外侧板钉牢。梯步的高度要均匀一致,特别要注意下一步及上一步的高度,必须考虑装饰层的厚度。 6、模板拆除 及时拆除模板有利于模板的周转,加快工程进度,但拆模要掌握时机,应根据拆模试块试压结果进行选择,侧模在砼强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏,底模砼强度达到设计

混凝土工程施工组织设计方案

混凝土工程施工案 一、编制依据 1、全套图纸。 2、施工组织设计。 3、《混凝土质量控制标准》(GB50164-2011) 4、《混凝土强度检测评定标准》(GB/T50107-2010) 5、《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10-2011) 6、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 7、《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB50204-2015) 二、工程概况 神马氯碱化工股份有限公司办公楼,项目工程位于叶县县城东侧叶廉路与南路交叉口东约1千米。本项目建筑面积为:3902.25㎡。独立基础、框架结构。地上五层。该工程由神马氯碱化工股份有限公司投资建设,省城乡建筑有限公司设计,兴平工程管理有限公司监理,平煤神马建工集团第筑工程有限公司总承包施工。 。 三、施工部署 本工程全部采用商品混凝土,柱、梁、板、梯、墙全部采用泵送。 地上结构施工期间,采用地泵浇筑。负责顶板混凝土的浇筑。墙体和梁板混凝土采用地泵配合布料杆的浇筑式。泵管随结构施工同步升高,与顶板用架管定牢并固定。泵送混凝土最大浇筑高度在60m。

根据施工工序及工期的安排,混凝土浇筑尽量安排在白天进行,若混凝土的浇筑量大,白天不能浇筑完成又不能留置施工缝时,现场的管理人员分成两班,每班12小时,个专业的领导即施工人员跟班作业,负责检查,同时做好各面的协调工作。主要机具的准备: 表3.1 四、商品混凝土的要求 项目技术部和试验站及早向混凝土搅拌站提出混凝土质量及强度要求,在与混凝土搅拌站签订合同时,必须注明工程名称、地点、使用时间、小时供应量、混凝土强度等级、施工部位、坍落度、原材料品种、规格、用量、外加剂和掺合料品种及掺量要求、混凝土浇筑式,以及混凝土特殊要求,如是否抗渗、早强、抗冻等。 混凝土到达现场,应依据发货单,逐车验收混凝土从出站到浇筑点的时间,格按

建筑工程混凝土的浇筑方式

建筑工程混凝土的浇筑方式1概述 在建筑工程项目施工当中,由于其混凝土的温度裂缝容易对建筑工程结构的正常使用功能、设计承载能力、外形的美观以及设计使用年限等诸多方面造成一定程度的不利影响,因此,建筑工程的施工管理人员就应当从根本上进行混凝土工程的施工管理工作,从而防止混凝土开裂等问题的出现。另外,为了使得建筑工程混凝土中的温度裂缝宽度能够保持在合理可控的范围以内,乃至对于一些特别重要或关键的结构与构件而言甚至要根除温度裂缝的现象,就非常有必要对于建筑工程混凝土的开裂原因进行科学地分析和研究,把握其温度裂缝的特点与机理,并通过对建筑工程混凝土的内部应力及温度的分布情况来进行仔细的监测与分析,从而最终在建筑工程的设计与施工中采取有针对性的混凝土开裂的施工应对策略。 同时,混凝土的高性能化已经成为了近年来混凝土技术深化和发展的一个主要方向,由于高性能混凝土通常包含了振捣时不容易产生离析、浇筑施工方便、具有较高的早期强度、具有稳定和长期的力学性能、具有优越的抗渗性能、具有良好的水化热性能、密实性及韧性等特点,因此其在建筑工程中非常地适用。

2建筑工程混凝土温度裂缝的形成原因及其控制技术措施 在建筑工程混凝土的施工和养护期间,由于混凝土会释放大量的水化热,从而导致混凝土内部的温度骤升,使得混凝土表面突然形成较大的拉应力;而在建筑工程混凝土的后期降温过程中,又由于受到其持力结构或构件的约束,从而在建筑工程混凝土内部形成较大的拉应力。这些情况都有可能导致建筑工程混凝土开裂的出现。 为了防止温度裂缝的形成,可以在混凝土施工现场采取以下措施:改善骨料级配,用干硬性混凝土掺混合料,加引气剂或塑化剂等,减少建筑工程混凝土中的水泥用量;搅拌混凝土时加水或用水将碎石冷却,降低建筑工程混凝土的浇注温度;在炎热天气下浇注建筑工程混凝土时应尽量减少浇筑厚度,最好控制在五十厘米以内,以便于表面散热;第二层浇筑应在第一段混凝土初凝前浇筑完毕前;根据建筑工程混凝土的浇注面积,在其混凝土上中下部设置一定数量测温管,定时测定内外温度,前四天每两个小时测一次,五到七天每四个小时测一次,八到十五天每天测一次,并及时记录,确保建筑工程混凝土内外温差控制在二十五摄氏度以内,做到及时观察,出现温度超偏,可通过调整养护方式来降低温差;规定合理的拆模时间,以免混凝土表面发生温度骤变的现象,加强保温养护措施,在建筑工程混凝土浇注后可以先覆盖一层塑料薄膜,用装锯末的麻袋(厚度为八到十厘米)进行中层覆盖,最后覆盖一到两层十厘米厚的岩棉被;另外,夏季施

二衬台车施工专项方案介绍

广东省江门至罗定高速公路第十二合同段 二衬台车专项 施工方案 中铁十一局集团有限公司 江门至罗定高速公路第十二合同段项目经理部 二○一三年十二月

目录 一、工程概况 (1) 二、台车概况 (1) 三、各部件组成 (3) 四、机、液、电系统 (4) 五、安装 (5) 六、就位 (5) 七、灌注 (6) 八、护养、脱模 (6) 九、台车受力分析 (6) 十、主门架受力分析 (10)

隧道台车专项方案 一、工程概况 第12标段地处广东省云浮市云安县,起止里程RK102+660~RK111+750,正线长度9.09km,为双向6车道高速公路,隧道4335m/2座,其中特长隧道3191.5m/1座,长隧道1143.5m/1座。 二、台车概况 根据隧道设计衬砌断面和施工具体要求,以及根据我部二衬混凝土施工方法(拱墙一体,无单独施工矮边墙),制定具体的台车方案如下图,台车共四台,采用电机驱动整体有轨行走,模板采用全液压操作,利用液压缸支(收)模板,机械丝杆固定。 主要技术参数 1、一个工作循环的理论衬砌长度: 12 米; 2、衬砌厚度(包括超挖回填厚度):1000mm; 3、轨距:10400 mm; 4、成拱半径:R1=8450mm,R2=5350mm,R3=1750mm; 5、台车进行速度:8m/min; 6、液压系统工作压力:160Kg/cm2; 7、衬砌上升速度:1.50米/小时; 8、钢轨采用43Kg/m重轨。 9、模板采用12mm钢板 10、每台台车重量130吨; 台车结构尺寸图(一)

台车侧视图(一) 台车结构尺寸图(二)

台车侧视图(二) 台车工作窗口平面图 三、各部件组成 台车一般由模板总成、托架总成、平移机构、门架总成、主从行走机构、侧向液压油缸、侧向支承千斤、托架支承千斤、门架支承千斤等组成。 模板组成:模板由16块顶模、16块侧模以及16块小边模构成横断面,顶模与顶模之间通过螺栓联成整体,侧模与顶模、侧模与小边模通过铰耳轴联接。每节模板做成1.5米宽,由多节组合而成,模板之间皆由螺栓联接。 模板上开有呈品字型排列的工作窗,共32个,每个窗口尺寸为50cm*50cm,窗口纵向间

隧道二衬施工方案

目录 1.编制依据 (1) 2.编制原则 (1) 3.工程概况 (1) 3.1工程简介 (1) 3.2衬砌类型 (2) 4.材料及试验 (2) 4.1材料检测 (2) 4.2施工现场混凝土检测 (2) 5.施工计划 (2) 6.机械设备及人员配备 (2) 6.1劳动力安排 (2) 6.2机械设备配置 (3) 7.施工工艺 (3) 7.1衬砌施工工艺 (4) 7.2衬砌施工方法 (4) 7.3拱顶衬砌混凝土施工 (5) 8.质量检验 (6) 8.1主控项目 (6) 8.2一般项目 (7) 9.质量保证措施 (7) 10.保证安全的主要措施 (8) 11.文明施工 (8) 12.环境保护 (9) 12.1生态环境 (9)

12.2水体保护 (9) 12.3噪声 (9) 12.4振动 (10) 12.5大气污染 (10) 1.编制依据 后湾里隧道施工设计图纸; 《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008) 《公路隧道设计规范》(JTG D70-2004); 《公路隧道施工技术规范》(JTG/T F60-2009); 《公路工程质量检验评定标准》(JTG/T F80/1-2004) 2.编制原则 隧道二衬施工方案根据后湾里隧道的设计图纸、洞内围岩级别,选择适宜的方法进行施工;采用新技术、新设备、新方案,做到适用性和先进性相结合,进行技术经济方案的比选,选择最优方案施工;提高施工机械化水平,提高劳动生产率,加快施工进度,确保工程质量。总结经验教训,不断的提高隧道工程二衬施工质量,为隧道工程施工安全保驾护航。 隧道二衬施工方案除应符合《公路隧道施工技术细则》外,应符合环境保护和劳动卫生有关法律、法规的要求。 3.工程概况 3.1工程简介 海西天然气管网二期工程是福建省重点工程,输气干线设计压力7.5MPa,设计管径Φ813mm。隧道净断面规格为2.7*2.7m,本标段隧道工程为后湾里隧道。 后湾里隧道设计为变坡隧道形式,隧道长度为312.51m,坡度为52.06%和 1.75%。 地貌单元为构造侵蚀~剥蚀低山地貌。其微地貌特形态主要为缓坡、陡坡、陡崖、山脊、冲沟等。 隧址区内活动断裂不发育,无新构造活动迹象,区域较稳定。

混凝土地面施工方案(样本)

第一节方案编制说明 一、目的 编制本方案,目的在于指导施工,达到质量规定要求。 二、编制依据 编制依据:混凝土结构施工规范、施工设计要求、山东亚太森博浆纸有限公司要求。 三、施工重点难点 1、地面标高控制 2、地面平整度控制 3、夜间施工与防雨措施 4、成品保护 第二节混凝土地面施工方法 1. 为防止地坪空鼓,垫层表层应清理干净,去除浮浆、油渍;基底需用水湿润。 2. 地面混凝土标号C20。 3. 新浇混凝土选用商品砼时其坍落度应控制在10-12cm之间。 4. 新浇混凝土骨料的含泥量应控制在1%以内,最大骨料粒径控制在3cm以内。 5. 新浇混凝土宜用平板振动器或用钢制辊筒捣实,在无法用辊筒压实的部位,可先用木蟹拍实,再用长靠尺刮平找平,新浇混凝土捣实后应及时对其面层水平进

行控制,对偏差部位加以调整,新浇混凝土面层平整度应控制在3mm/3m以内。 6. 混凝土面多余的泌水应及时除去,施工时可以用皮管吸去多余泌水,亦可用海绵吸取、转移多余泌水。 2)、地坪施工技术要求 去除浮浆 新浇筑的地坪混凝土表面浮浆较多,施工时混凝土表面的浮浆必须清理干净,不影响地面的施工质量。当新浇混凝土初凝期后(即上人而不明显下沉为标准),用加装圆盘的机械镘均匀地磨掉混凝土表面的浮浆层即可。 提浆及表面收光 用加装圆盘的机械镘按照撒布的顺利进行压磨提浆,施工时至少二次用带镘的机械纵、横交错进行压磨提浆;对于柱子、墙体跟部等临边、临角部位机械不容易压磨,则可直接用手工木蟹进行压磨、提浆。 完成地面提浆施工后,视混凝土的硬化情况,当地坪表面渐无光泽后,即可进行面层的收光施工,收光时至少三次改装机械镘的叶片。机械镘的运转速度和叶片角度的变化应视地坪混凝土的硬化情况作相应的调整。每次收光开始时调节一次叶片的角度,避免损伤地坪。收光是地坪最终修饰作业,所以施工时一定要选择责任心强、技术水平较好的人员进行作业。 机械作业处理不到的部位则由人工用铁抹子进行压光处理,施工时人工收光应稍早于机械,作业时不允许砂眼和收光痕迹的出现,并保持接缝平整。以确保整个地面的施工质量。 地坪的养护 后期养护的好坏直接关系到,特别是在气温较高的天气里施工时,更应该加强对地坪的养护。为了确保地坪混凝土强度的稳定增长,地坪施工完成5-6小时后,即可进行养护,地坪的养护可采用在其表面涂敷养护剂的方法,亦可直接用水或用薄膜覆盖的方法进行养护,地坪的养护时间一般应不少于7天。 养护期间,地坪表面要防止其他工种施工时油、灰浆、染料、腐蚀性液体等污染,必须经过地坪表面的设备要加设保护设施。在养护期间地坪表面严禁负重和进行交叉作业。

混凝土工程施工方案

混凝土工程施工方案 一、编制依据 1、全套图纸。 2、施工组织设计。 3、《混凝土质量控制标准》 (GB50164-2011) 4、《混凝土强度检测评定标准》 (GB/T50107-2010) 5、《混凝土泵送施工技术规程》 (JGJ/T10-2011) 6、《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300-2013) 7、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 (GB50204-2015) 二、工程概况 河南神马氯碱化工股份有限公司办公楼,项目工程位于叶县县城东侧叶廉路与许南路交叉口东约1千米。本项目建筑面积为:3902.25㎡。独立基础、框架结构。地上五层。 该工程由河南神马氯碱化工股份有限公司投资建设,河南省城乡建筑设计院有限公司设计,河南兴平工程管理有限公司监理,平煤神马建工集团第一建筑工程有限公司总承包施工。 。 三、施工部署 本工程全部采用商品混凝土,柱、梁、板、梯、墙全部采用泵送。 地上结构施工期间,采用地泵浇筑。负责顶板混凝土的浇筑。墙体和梁板混凝土采用地泵配合布料杆的浇筑方式。泵管随结构施工同步升高,与顶板用架管定牢并固定。泵送混凝土最大浇筑高度在60m。 根据施工工序及工期的安排,混凝土浇筑尽量安排在白天进行,若混凝土的浇筑量大,白天不能浇筑完成又不能留置施工缝时,现场的管理人员分成两班,每班12小时,个专业的领导即施工人员跟班作业,负责检查,同时做好各方面的协调工作。主要机具的准备:

表3.1 四、商品混凝土的要求 项目技术部和试验站及早向混凝土搅拌站提出混凝土质量及强度要求,在与混凝土搅拌站签订合同时,必须注明工程名称、地点、使用时间、小时供应量、混凝土强度等级、施工部位、坍落度、原材料品种、规格、用量、外加剂和掺合料品种及掺量要求、混凝土浇筑方式,以及混凝土特殊要求,如是否抗渗、早强、抗冻等。 混凝土到达现场,应依据发货单,逐车验收混凝土从出站到浇筑点的时间,严格按照相关规范执行,超出规定时间时,不准浇筑在本工程结构上。 在前三车混凝土到达施工现场时间内,向搅拌站有关负责人索取水泥、砂、石试验单、外加剂质量证明及配合比通知单,浇筑一个月内,搅拌站应提供其它混凝土技术资料(强度报告及合格证等)。 五、混凝土的运输 1)泵送机械选择 本工程混凝土浇筑最大高度为20m,泵送混凝土强度等级C30,主体结构层进度计划要求平均5天一层,不仅要求泵送混凝土的质量好,而且必须保证工效高、速度快。经过对输送泵性能的比较,选用1台HBT-80混凝土输送泵,每个施工段各配一

建筑工程混凝土浇筑施工技术

建筑工程混凝土浇筑施工技术 现在,我们国家建筑市场成长的状况特别好,社会上高层以及超级高层的建筑数目慢慢变多。建筑市场在不断成长的时候,社会群众对这些建筑的质量的好坏也有了更为严格的要求。现在,建筑市场的走向是绿色和生态,这个理念已经被引进建筑市场了,同时促进了建筑施工技术的优化。混凝土技术在建筑施工里面是很重要的一部分,想要达到社会群众的目标,混凝土施工技术也有所创新,在混凝土施工里面,也引进了更多的新型施工技能,这也大大提升了建筑的质量。 标签:建筑工程;混凝土浇筑;施工技术 引言 随着我国社会经济的发展,建筑行业得到了非常大的发展,建筑工程中混凝土的使用变得越来越。其中,混凝土浇筑施工技术的应用较为广泛,不过,由于混凝土浇筑质量高低会直接影响施工技术的水平。因此,本篇文章主要针对土建施工建设中的混凝土浇筑施工进行技术探讨。 1、混凝土施工技术应用的必要性 随着近年来我国经济不断进步,我国的建筑行业也在不断的向前发展。建筑行业在领导着我国经济的不断的向前。但是我国的建筑施工技术相对于发达国家的建筑来说,依然是处于比较落后的阶段。因此我们要在建筑施工的过程中引入先进的科学技术,来提高施工工艺。在建筑的施工过程中,用料最为广泛的就是混凝土。因此我们必须加强对于项目的混凝土施工技术的提高。混凝土的施工质量关系到整个建筑的整体质量。因此我们必须提高建筑施工中的混凝土技术。我们在进行项目的混凝土的技术的提高要从混凝土材料的内部施工做起。从根本上提高混凝土的质量,才能够保证混凝土施工的质量。 2、土木工程中大体积混凝土结构施工的技术解析 2.1管控气温应力 (1)减少水泥的比率 在混凝土的拌混中,我们应该尽量的减少混凝土中水泥的比例,这样能够减少混凝土在凝固过程中的水化作用。如果在混凝凝土的拌混过程中,因为混凝土的主要组成物质就是水泥,它能够保证混凝土的强度。因此我们在减少混凝土中水泥的含量的过程中,也应该加入相应的物质来保证混凝土的强度。 (2)管控浇灌气温 在混凝土的施工过程中,受到环境影响的因素非常的大。如果气温过高的话,

隧道二衬混凝土施工方案

隧道二衬混凝土施工方案一、工程概况 张承高速承德段TJ10合同段小三岔口特长隧道左线进口桩号ZK6+429,出口桩号ZK10+884,施工长度为4455m;右线进口桩号K6+448,出口桩号K10+949,施工长度为4501m。采用双向四车道高速公路标准,结构形式为分离式隧道。围岩类型为Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ三类。 二、编制依据 1.公路隧道施工技术规范(JTG F60-2009) 2.公路工程质量检验评定标准(JTGF80/1-2004) 3.总监办及筹建处有关文件 4.张承高速承德段TJ10合同三阶段施工设计图纸 三、施工准备 1.技术准备 熟悉图纸及相关规范要求,掌握设计意图,向技术人员及作业班组进行详细的技术、安全交底。 2.人员准备

为了保证施工顺利进行,我项目部配备足够的管理人员、专职安全员、现场工程师、质检员、实验员、测量员等施工人员。详见下表: 施工管理人员一览表

3.施工设备、材料准备 主要设备、机具计划表

四、施工方案及主要工艺流程 1.隧道拱墙二次砌衬 A、二次衬砌应在围岩和初期支护变形基本稳定后施作,变形稳定符合以下条件: 1) 各测试项目的位移速率明显收敛,围岩基本稳定。 2) 已产生的各项位移,已达预计总变形量的80%-90%。 3) 周边位移速率小于0.1~0.2mm/d,或拱顶下沉速度小于0.07~0.15/d。 B、二次衬砌距掌子面的距离符合设计和规范要求,一般情况不大于150m,软弱地段应紧跟掌子面。 C、衬砌模板台车一般要求 1) 采用全液压自行式衬砌台车,结构尺寸准确,各种伸缩构件、液压系统、电气控制系统运行良好,支撑结构设置合理,并有闭锁装置。

混凝土浇筑模板支护方案

中石化泸州油库挡墙工程 模板施工专项施工方案 编制: 审核: 审批: 中原石油勘探局工程建设总公司 泸州项目部 二0一一年八月十五日

目录 一、工程概况 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2施工及验收执行标准 (1) 1.3工程概况 (1) 二、模板安装概况 (1) 三、模板安装前的施工准备 (2) 3.1模板施工流程图 (2) 3.2 材料准备 (2) 3.3机具准备 (2) 四、模板的安装工艺 (2) 五、模板拆除 (4) 六、模板的运输、维修和保管 (4) 七、模板设计计算书 (5) 八、其它安全要求 (7)

一、工程概况 1.1编制依据 1.1.1天津中德工程设计有限公司提供的设计图纸; 1.1.2四川泸州市宏德工程设计咨询公司2009年12月提供所测1:500陆上地形图; 1.1.3中国石化四川石油分公司泸州油库基础设计报告。 1.2施工及验收执行标准 1.2.1施工图纸和会审纪要; 1.2.2混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002); 1.2.3建筑施工模板安全技术规范 JGJ 162-2008;《工程测量规范》GB50026-2007; 1.2.4《混凝土结构工程施工及验收规范》; 1.2.5《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; 1.2.6《挡土墙图集04J008》; 1.2.7《水运工程混凝土质量控制标准》(JTJ269-96); 1.2.8《重力式码头设计与施工规范》(JTJ290-98); 1.2.9《港口及航道护岸工程设计与施工规范》(JTJ300-2000); 1.2.10《码头附属设施技术规范》(JTJ297-2001); 1.2.11《水运工程混凝土施工规范》(JTJ268-96)。 1.3工程概况 拟建中国石油化工股份有限公司四川泸州石油分公司泸州油库成品油专用码头工程位于纳溪区大渡镇纳江路旁边(民强村小清溪),长江右岸,距离纳溪城区12公里,长江航道里程约946km。加油站挡墙位于码头后方,利用河滩地,通过修建挡墙,形成长约150m,宽25~50m的平台,作为中石化四川泸州石油分公司加油站用地,该加油站紧靠纳溪至江安308省道。 本工程挡土墙为C20现浇毛石挡土墙,毛石约占20%。采用块石基床,块石重量10Kg~100Kg,饱和抗压强度不小于30MPa,承载力不小于250MPa。 二、模板安装概况 模板是为保证混凝土浇筑后达到规定的形状、尺寸和相互位置的结构物,一般包括由面板、肋(或围令)组成的单块模板及其支撑结构和锚固件等。模板施工包括模板的设计制作、安装、拆除、维护等工作在内的系统工作。 本工程模板主要采用胶质木模板,龙骨脚手架钢管框架,50×100 木楞支承,拉筋对拉配合外侧地面斜撑杆稳固。混凝土运输采用泵送方式,由搅拌站泵送至浇筑现场。

混凝土施工方案(正式版)

目录 第一章工程概况 (2) 第二章编制依据 (3) 第三章施工准备 (3) 一技术准备 (3) 二材料准备 (3) 三机械准备 (4) 四作业条件准备 (4) 五人员准备 (5) 第四章砼施工工艺 (5) 一混凝土的拌制 (5) 二混凝土的运输 (5) 三混凝土的浇筑 (6) 第五章质量保证措施 (15) 一混凝土试块 (15) 二砼的养护 (17) 三质量保证措施及质量要求 (18) 第六章质量验收标准 (20) 第七章安全技术要求 (22) 第八章文明环保要求 (23) 第九章其他保证措施 (24)

第一章工程概况 本项目位于浐灞生态区辖区范围,东二环东侧。一期规划净用地面积约38378平方米,其中住宅用地面积约33155平方米,幼儿园用地面积约5220平方米。包括住宅楼:1号楼,2号楼,3号楼,4号楼及幼儿园。建筑总面积187644m2。地上建筑面积162644,m2地下建筑面积25000m2。本工程1#、2#、3#、4#楼均为设计年限50年的框架剪力墙结构的商住楼,耐火等级一级,抗震设防烈度8度,为34层,建筑高度为98.8m。建筑面积分别为32917m2、41103m2、39095m2、46533m2。 砼强度等级分布一览表

第二章编制依据 一、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)2011年版 二、《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10-2011) 三、《商品混凝土质量管理规程》(DBJ01-6-90) 四、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 五、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 六、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) 七、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) 八、《混凝土结构工程施工规范》(GB50666-2011) 九、《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3---2002) 十、《混凝土质量控制标准》(GB50164-2011) 十一、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) 十一、《地下防水工程技术规范》(GB50108-2008) 十二、建筑施工手册(第五版) 十二、万科城8#地一期1.2标段结构、建筑施工图 第三章施工准备 一、技术准备: 施工前进行详细的技术交底,严格执行三级交底制度,并要求参加施工的每一个技术人员及管理人员熟知技术指标、施工工艺及相关知识。施工前进行运输路线核实,对砼搅拌站进行确认,确保砼供应量及供应速度、供应质量。

基于建筑施工浅谈混凝土浇筑技术

基于建筑施工浅谈混凝土浇筑技术 发表时间:2015-09-17T10:28:54.113Z 来源:《基层建设》2015年4期供稿作者:李宁 [导读] 青海省广厦建筑工程有限责任公司作为现代建筑施工企业,在现代建筑施工过程中,必须狠抓混凝土原材料质量。 李宁 青海省广厦建筑工程有限责任公司青海西宁 810001 摘要:混凝土施工技术对于建筑工程质量、安全及工程成本造价具有决定性的作用。本文主要对建筑施工中混凝土浇筑的重要性以及关键技术进行了分析,希望通过严格规范的施工,可以取得良好的经济效益和社会效益,为未来建筑施工提供理论依据。 关键词:建筑施工;混凝土浇筑;关键技术;浇筑要点 前言 作为现代建筑施工企业,在现代建筑施工过程中,必须狠抓混凝土原材料质量,只有切实掌握好混凝土浇筑施工技术,结合工程实际采用针对性的混凝土浇筑方案,满足振捣要求,全方位、多视角的确保混凝土浇筑质量,进而提高整个工程的质量。 1、建筑施工中的混凝土浇筑技术概述 混凝土浇筑技术是建筑施工中最为常见的施工技术之一,在建筑施工中应用混凝土浇筑技术的重点就在于如何预防混凝土表面出现裂缝,而导致混凝土出现裂缝的主要原因就是干燥和降温引起的收缩导致裂缝的出现。当其处于地基的约束时,混凝土内部会形成拉应力,当拉应力大于混凝土抗拉极限时,就会导致混凝土出现裂缝。由此可见,在建筑施工中应用混凝土浇筑技术的核心就在于如何预防混凝土内部形成拉应力。 2、建筑施工中混凝土浇筑的关键技术 2.1 全面分层。在整个结构内进行混凝土全面分层浇筑,要在第一层全部浇筑完毕,第二层在桩凝前再回来进行浇筑,如此逐层进行,直至完成浇筑。采用此方案时结构平面不宜过大,从短边开始施工,沿长边方向进行浇筑。必要时也可采取从两端向中间或从中间向两端同时进行的方式。 2.2 分段分层。当现场混凝土搅拌机、运输机不能满足浇筑强度大的全面分层施工要求时,可采用分段分层方案。采取分段分层浇筑混凝土时,应该从底层开始浇筑,进行一定距离后再浇筑第二层,如此依次向前浇筑以上各层。分段分层浇筑方案适用于厚度不太大而面积或长度较大的结构。 2.3余面分层。在结构的长度超过厚度3倍的情况下适用余面分层。分段分层混凝土要一次浇筑到顶,混凝土自然形成斜面坡度为l:3的斜面,施工时应从浇筑层下端开始混凝土振捣工作,逐渐上移,以保证混凝土施工质量。大体积混凝土结构截面大,混凝土易因降温和收缩产生结构裂缝。任意一降温差包含水化热引起的收缩当量和温差,又都可以分解为均匀降温差和非均匀降温差两类。前者引起自约束力,形成表面裂缝;后者产生外约束力,成为贯穿性裂缝的主要原因,只有同时控制好这两类降温差,才能减小和避免裂缝的产生。 因此,在进行大体积混凝土浇筑时,必须采取以下适当措施:①使混凝土的抗裂能力尽量增大。抗裂能力也是抗拉强度,抗拉强度大,那么线膨胀系数就要小。为此选用低热硅酸盐水泥并入粉煤灰和外加的减水剂,缓凝、引气、早强等多种添加剂,尽量使水泥的用量和每立方米混凝土的用水量减少,一般情况下采用中粗砂和大粒径、级配良好的石子,气温较高时,可把简易遮阳装置或草包等隔热材料在搭设在砂、石块场和运输设备上,拌制混凝土时采用低温水或冰水。②扩大浇筑面和散热面,减少浇筑层厚度和浇筑速度,必要时在混凝土内部埋设冷却水管,用循环水来降低混凝土温度;浇筑完毕后,除对于污应该及时排水。 3、建筑施工中的混凝土浇筑的技术要点 3.1 确定合理的混凝土浇筑施工方案 在混凝土浇筑之前,必须确保混凝土的质量达标,并与工程实际相吻合。在此基础之上,确定合理的混凝土浇筑施工方案。在选定浇筑施工方案时,应充分结合工程所在的气候、天气、环境等多方面的因素,确保混凝土的浇筑施工方案的科学合理化。 3.2 确定合理的混凝土浇筑方式 混凝土浇筑方式合理与否直接关系着混凝土的浇筑质量,在浇筑过程中,必须结合工程实际,如混凝土搅拌机与运输设备和施工现场的人员情况等,有针对性的选择浇筑方式。在建筑施工中应用混凝土浇筑技术,常见的混凝土浇筑方式主要有:一是全面分层浇筑;二是分段分层浇筑;三是余面分层浇筑。 3.2.1全面分层浇筑。所谓全面分层浇筑就是对整个结构的内部采取全面分层的方式进行混凝土的浇筑。采用这一浇筑方式应满足以下几点条件:一是必须在第一层的浇筑全部结束之后且在桩凝之前混凝土第二层混凝土的浇筑,如此循环直到逐一浇筑完毕;其二是结构的平面不能太大,且在浇筑过程中可由短边顺着长边的方向浇筑混凝土。此外,如果确实有需要,也可从两端向中间、中间向两端同时浇筑的方式浇筑。 3.2.2分段分层浇筑。之所以采用分段分层浇筑方式,主要是因为在采用全面分层浇筑方式时,具有较大的浇筑强度,若现场的人员、施工机械设备难以满足施工要求,就应采用分段分层的浇筑方式。当采用这一浇筑方式浇筑混凝土时,应最先从底层浇筑混凝土,并在浇筑一定的距离之后进行第二层混凝土的浇筑,并如此依次向上对各层进行混凝土的浇筑。该浇筑方式主要运用在长度或面积较大而厚度不大的结构的混凝土浇筑。 3.2.3余面分层浇筑。适用于结构的长度超过厚度3倍的情况。混凝土一次浇筑到顶,由于混凝土自然形成斜面,斜面坡度为1:3,施工时混凝土振捣工作应从浇筑层下端开始,逐渐上移,以保证混凝土施工质量。 3.3 混凝土振捣要求 混凝土尚未初凝,进行一次振捣,这在技术上是允许的。混凝土初凝以后,不允许受到振动。二次振捣可以克服一次振捣的水分、气泡上升在混凝土中所造成的微孔,也可以克服一次振捣后混凝土下沉与钢筋脱离,进而可以提高混凝土的强度、密实性和抗渗性。二次振捣方案是当下层混凝土接近初凝时再进行一次振捣,不致出现初凝现象,也有利于保证混凝土质量。浇筑混凝土时应分段分层连续进行,浇筑层高度应根据结构特点、钢筋疏密决定,一般为振捣器作用部分长度的1.25倍,最大不超过50cm。使用插入式振捣器应快插慢拔。插点要均匀排列,逐点移动顺序进行,不得遗漏,做到均匀振实。 混凝土自吊斗下落不得超过2m的自由倾落高度,浇筑高度如果超过3m就必须采取用串桶或溜管等措施。应分段分层连续进行混凝土