1. 矩形母线,由于冷却条件好、集肤效应小,金属材料利用率高,因此多用于()

(A) 35kV及以下电压等级配电装置中

(B) 110kV电压等级配电装置中

(C) 220kV电压等级配电装置中

(D) 500kV电压等级配电装置中

你选择的答案: A [正确]

正确答案:A

解答参考:

2. 电气主接线的形式影响()

(A) 供电可靠性,但不影响继电保护

(B) 运行灵活性,但不影响二次接线

(C) 二次接线和继电保护,但不影响电能质量

(D) 配电装置布置

正确答案:D

解答参考:

3. 标志着断路器开合短路故障能力的数据是()。

(A) 最大单相短路电流

(B) 额定开断电流

(C) 额定电流

(D) 最大负荷电流

你选择的答案: B [正确]

正确答案:B

解答参考:

4. 避雷器的外壳接地属于( )接地

(A) 保护

(B) 重复

(C) 工作

(D) 保护、工作

解答参考:

5. 电流互感器的零序接线方式,在运行中()

(A) 只能反映零序电流,用于零序保护

(B) 能测量序电压和零序方向

(C) 只能测量零电压

(D) 能测量零序功率

正确答案:A

解答参考:

6. 用有载调压变压器的调压装置进行调整电压时,对系统来说()

(A) 起不了多大作用

(B) 能提高功率因数

(C) 补偿不了无功不足的情况

(D) 降低功率因数

你选择的答案: C [正确]

正确答案:C

解答参考:

7. SF6气体在电弧作用下会产生()

(A) 低氟化合物

(B) 氟气

(C) 气味

(D) 氢气

你选择的答案: A [正确]

正确答案:A

解答参考:

8. 中性点经消弧线圈接地系统,发生单相接地故障时,非接地故障相对地电压()

(A) 不变

(B) 升高√3倍

(C) 降低

(D) 略有升高

你选择的答案: D [正确]

正确答案:D

9. 在正常运行情况下,中性点不接地系统中的中性电点位移电压不得超过()

(A) 15%

(B) 10%

(C) 5%

(D) 20%

正确答案:A

解答参考:

10. 三相电容器之间差的值,不超过单向总容量的()

(A) 1%

(B) 5%

(C) 10%

(D) 15%

你选择的答案: B [正确]

正确答案:B

解答参考:

11. 电容不充许在()额定电压下长期运行。

(A) 100%

(B) 110%

(C) 120%

(D) 130%

你选择的答案: D [正确]

正确答案:D

解答参考:

12. 电容器的电容允许值最大变动范围为()

(A) +10%

(B) +5%

(C) +15%

(D) +4%

正确答案:A

解答参考:

13. 操作断路器时,操作中操作人要检查()是否正确

(A) 位置表计

(B) 灯光信号

(C) 灯光、表计

(D) 光字牌表计

正确答案:C

解答参考:

14. GIS设备的引出线形式有()出线

(A) 电缆

(B) 架空

(C) 电缆、架空、主变压器对接

(D) 主变压器对接

你选择的答案: C [正确]

正确答案:C

解答参考:

15. 变压器负载增加时,将出现()

(A) 一次侧电流保持不变

(B) 一次侧电流减小

(C) 一次电流随之相应增加

(D) 二次电流不变

正确答案:C

解答参考:

16. 采用一台三相三柱式电压互感器,接成Y-Y0形接线,该方式能进行()

(A) 相电压测量

(B) 线电压测量

(C) 既可测量相电压又可测量线电压

(D) 可监视负序电流

你选择的答案: B [正确]

正确答案:B

解答参考:

17. 高压断路器的极限通过电流,是指()

(A) 断路器在合闸状态下能承载的峰值电流

(B) 断路器正常通过的最大电流

(C) 在系统发生故障时断路器通过的电码故障电流

(D) 单相接地电流

正确答案:A

解答参考:

18. 电容器中性母线应刷()色

(A) 黑

(B) 赭色

(C) 灰色

(D) 紫

你选择的答案: B [正确]

正确答案:B

解答参考:

19. SF6气体在电弧作用下会产生()

(A) 低氟化合物

(B) 氟气

(C) 气味

(D) 氢气

正确答案:A

解答参考:

二、判断题(判断正误,共8道小题)

20.变压器的金属外壳接地属于保护接地

正确答案:说法正确

解答参考:

21.互感器的二次侧接地属于保护接地

你选择的答案:说法正确 [正确]

正确答案:说法正确

解答参考:

22.停电检修电路时接地属于工作接地

你选择的答案:说法错误 [正确]

正确答案:说法错误

解答参考:

23.可以将电气设备的外壳一部分作接地保护一部分作接零保护

正确答案:说法错误

解答参考:

24.在接地网中设置均压带的目的是降低接触电压和跨步电压

你选择的答案:说法正确 [正确]

正确答案:说法正确

解答参考:

25.接地电阻的大小与土壤电阻率有关

正确答案:说法正确

解答参考:

26.人在接地网中行走,两脚之间的电压为跨步电压

你选择的答案:说法正确 [正确]

正确答案:说法正确

解答参考:

27.接地电阻的大小与设备的相电压大小有关,并成正比

正确答案:说法错误

解答参考:

(注意:若有主观题目,请按照题目,离线完成,完成后纸质上交学习中心,记录成绩。在线只需提交客

观题答案。)

三、主观题(共23道小题)

28.试述中性点直接接地系统在发生单相接地时的后果以及提高供电可靠性的措施。

参考答案:中性点直接接地系统在发生单相接地时,形成大的短路电流,开关应跳闸,线路停电。可通过全线架设避雷线和采用自动重合闸加以改善。

29.何为电弧?

参考答案:当用开关电器切断有电流通过的电路时,在开关触头间就会产生电弧,电弧是一束导电的游离气体。电弧形成过程来看,游离过程主要有以下四种形式:(1)强电场发射;(2)热电子发射;(3)碰撞游离;(4)热游离。

30.简述断路器触头断开时断口电弧的形成过程及由此而确定的基本灭弧方法。

参考答案:

熄灭电弧的基本方法是:削弱游离过程,加强去游离过程。主要措施为:

(1)提高触头间的开断速度。

(2)将触头置于真空密室中。

(3)增大绝缘介质气体压力。

(4)吹弧。

(5)冷却电弧。

31.直流电弧稳定燃烧的条件为何?灭弧栅和灭弧室在灭弧原理上有何差别?

参考答案:

直流电弧稳定燃烧时,uh和i基本保持不变,即di/dt≈0。满足方程:E-iR=Uh

灭弧栅罩在开关触头上,开关开断时,弧电流产生的磁场与钢片产生作用力使电弧拉人灭弧栅内被钢片分割成多段短弧,形成许多对电极,由于电弧的近极压降而使电弧所需电压增加,造成(di/dt)<0,使电弧熄灭。

而灭弧室是个密闭的空间,开关触头在灭弧室内,触头分开时,灭弧室吹口被打开,灭弧介质对电弧形成不同方式的吹动。

32.交流电弧电流有何特点?熄灭交流电弧的条件是什么?

参考答案:

特点:交流电流的瞬时值变化很快,每个周期有2次通过零点,因此交流电流一直处于动态过程,而且电流过零时可以自行熄弧。但因弧柱热惯性的作用,致使电流过零后又会重新燃弧。

熄灭交流电弧的条件:在电弧电流过零时,电弧由于失去能量,电弧自然熄灭。此时,弧隙中间同时存在着两个恢复过程,即介质强度恢复过程ud(t)和电源电压恢复过程ur(t)。如果电源恢复电压高于介质强度恢复电压,弧隙就被击穿,电弧重燃。反之,如果恢复电压低于介质强度时,电弧便熄灭。可见,开断交流电路时,熄灭电弧的条件应为ud(t)﹥ur(t) 33.什么叫介质强度恢复过程?什么叫电压恢复过程?它们与哪些因素有关?

参考答案:

弧隙介质强度的恢复过程:电弧电流过零时电弧熄灭,而弧隙的绝缘能力要恢复到绝缘的正常状态尚需一定的时间,此恢复过程称之为弧隙介质强度的恢复过程,以耐受的电压ud(t)表示。弧隙介质强度恢复过程ud(t)主要由断路器灭弧装置的结构和灭弧介质的性质所决定,随断路器型式而异。

弧隙电压的恢复过程:电弧电流自然过零后,电路施加于弧隙的电压,将从不大的电弧电压逐渐增长,一直恢复到电源电压,这一过程中的弧隙电压称为恢复电压,其电压恢复过程以ur(t)表示。电压恢复过程与线路参数、负荷性质等有关。

34.在直流电弧和交流电弧中,将长电弧分割成短电弧灭弧是利用了什么原理?

参考答案:在直流电弧中,将长弧分割成短弧可以形成多对电极,由于电弧的近极压降而使

电弧所需电压增加从而达到熄弧目的。在交流电弧中,将长弧分割成若干短弧,主要是利用“近阴极效应”原理实现灭弧。

35.电气触头主要有哪几种接触形式?各有什么特点?

参考答案:

(1)平面触头。这种触头在受到很大的压力时,接触点数和实际接触面仍然较小。自动净化能力弱,压强小,接触电阻较大。只限于低压开关中使用,如闸刀开关和插人式熔断器等。

(2)线触头。在高低压开关中普遍采用线触头。线触头是指两个触头间的接触面为线接触的触头,如柱面与平面接触或两圆柱面接触。线接触的接触压力较大,在接通和断开时自动净化能力较强。

(3)点触头。是指两个触头接触面为点接触,如球面和平面接触,或者两个球面的接触。它的优点是接触点更加固定,接触压力更大,接触电阻稳定;缺点是接触面积小,不易散热。这种触头一般应用在工作电流和短路电流较小的情况,如用于继电器和开关电器的辅助触点。

36.如果电气触头发生振动是什么原因造成的?有什么危害?

参考答案:运行中,电气触头振动主要来自两方面原因:一是短路电动力引起,另一可能是外部机械施工振动与破坏引起。触头振动时,引起接触不良,接触电阻增大,产生严重发热,触头因退火而破坏其性能。更为严重是触头因振动脱开,其间产生电弧,烧损触头材料及其部件。

37.名词解释:配电装置

参考答案:根据发电厂或变电所电气主接线中的各种电气设备、载流导体及其部分辅助设备的安装要求,将这些设备按照一定方式建造、安装而成的电工建筑物,通常称为配电装置。

38.名词解释:限流电抗器的残余电压

参考答案:电抗器后发生短路时,电抗器前的电压。

39.在开关电器中,加速交流电弧熄灭方法通常有哪些?

参考答案:

(1)利用气体吹动电弧灭弧。

(2)采用多断口灭弧。

(3)利用电弧与固体介质接触灭弧。

(4)将电弧分为多个串联的短电弧灭弧(金属灭栅灭弧)

40.什么是一次设备?

参考答案:

一次设备是用于完成电能变换、输送、分配等功能的设备,如高压开关、输电线路、母线、避雷器等,可以用一句话来理解:接触高电压的电气设备。41.什么是二次设备?

参考答案:

二次设备是用于完成对一次设备的控制、监视、保护功能的设备,如继电保护装置、监视仪表、操作电路等,也可以用一句话来简单理解:不接触高电压的电气设备。

42.与以往的机车能力供给模式相比,电力牵引主要有什么优点?

参考答案:

优点有:功率大、电力牵引机车速度快,牵引机车过载能力强,牵引供电系统传输能力大。

43.电力牵引供电系统与电力系统有什么关系?

参考答案:

电牵引供电系统是电力系统的一个重要用户,属于电力系统的一级负荷,在我国,电牵引供电系统通常由电力系统供电,国外有些地方,如欧洲的一些国家,电牵引供电系统由专门修建的电厂和地方电力系统联合供电。一般交流牵引变电所与电力系统之间通110kV电压等级的输电线路相连,少数情况下由电力系统的220kV电压等级供电。

44.牵引供电系统的供电制式有__________、__________、__________,其中我国牵引供电系统为__________供电制式。

参考答案:

工频单相交流制、低频单相交流制、直流制;工频单相交流制。

45.什么是隔离开关?

参考答案:

隔离开关是将高压带电部分(电源)和需检修的部分在电气上加以隔离的装置。隔离开关不能接通和切断负荷电流和短路电流。

46.什么是负荷开关?

参考答案:负荷开关:负荷开关的构造与隔离开关相似,只是加装了简单的灭弧装置。它也是有一个明显的断开点,有一定的断流能力,可以带负荷操作,但不能直接断开短路电流,如果需要,要依靠与它串接的高压熔断器来实现。

47.

什么是熔断器?

参考答案:

熔断器是一种限流元件,常和被保护的电气设备串接与电路中。当流过熔断器的电流超过熔体的最小熔化电流时,如过负荷、短路故障,熔体自动熔断,完成保护电气设备的功能。

48.

什么是空气断路器?

参考答案:空气断路器(自动开关):是用手动(或电动)合闸,用锁扣保持合闸位置,由脱扣机构作用于跳闸并具有灭弧装置的低压开关,目前被广泛用于50 0V 以下的交、直流装置中,当电路内发生过负荷、短路、电压降低或消失时,

能自动切断电路。

49.

开关电器一般由、触头、组成,其中是用于提供电能从开关外部到开关触头之间的通路,触头对电能通路进行分开和闭合,

分和。

参考答案:

开关电器一般由导体、触头、绝缘介质组成,其中导体是用于提供电能从开关外部到开关触头之间的通路,触头对电能通路进行分开和闭合,分动触头和静触头。

50.

熔断器的组成:(合金材料)、和。有些熔断器还存在用于灭弧的石英砂或产气纤维管。

参考答案:

熔断器的组成:熔件(合金材料)、触头和外壳。有些熔断器还存在用于灭弧的石英砂或产气纤维管。

供变电技术课程设计

题目:《牵引供变电技术》课程设计院系:电气工程系 专业:宜职院电化 : 年级:2012级 姓名曹思 指导教师:吕晓琴 西南交通大学峨眉校区 【 2015年5月3日

课程设计任务书 专业电气工程及其自动化姓名曹思学号 6 开题日期:2015 年3月15 日完成日期:2015年5月 3日 题目牵引变电所电气主接线设计 一、设计的目的 通过该设计,使学生初步掌握交流电气化铁道牵引变电所电气主接线的设计步骤和方法;熟悉有关设计规范和设计手册的使用;基本掌握变电所主接线图的绘制方法;锻炼学生综合运用所学知识的能力,为今后进行工程设计奠定良好的基础。 二、设计的内容及要求 1、按给定供电系统和给定条件,确定牵引变电所电气主接线。 2、选择牵引变电所电气主接线中的主要设备。如:母线、绝缘子、隔离开关、熔断器、断路器、互感器等。 选择时应优先考虑采用国内经鉴定的新产品、新技术。 3、提交详细的课程设计说明书和牵引变电所电气主接线图。 三、指导教师评语 四、成绩 指导教师 (签章) 年月日

牵引变电所课程设计原始资料原始资料(任选其中一所进行设计) 1、电力系统及牵引变电所分布图 图例: :电力系统,火电为主 :地方220/110kV区域变电所 :地方110/35/10kV变电站 :铁道牵引变电所 ——:三相高压架空输电线 图中: L 1 :220kV 双回路 150kM LGJ-300 L 2 :110kV 双回路 10kM LGJ-120 L 3 :110kV 20kM L 4 :110kV 40kM L 5 :110kV 60kM L 6 :110kV 双回路 20kM L 7 :110kV 30kM L 8 :110kV 50kM

供变电工程及课程设计第二次作业

供变电工程及课程设计第二次作业本次作业是本门课程本学期的第2次作业,注释如下: 一、单项选择题(只有一个选项正确,共19道小题) 1. 矩形母线,由于冷却条件好、集肤效应小,金属材料利用率高,因此多用于() (A) 35kV及以下电压等级配电装置中 (B) 110kV电压等级配电装置中 (C) 220kV电压等级配电装置中 (D) 500kV电压等级配电装置中 你选择的答案: A [正确] 正确答案:A 解答参考: 2. 电气主接线的形式影响() (A) 供电可靠性,但不影响继电保护 (B) 运行灵活性,但不影响二次接线 (C) 二次接线和继电保护,但不影响电能质量 (D) 配电装置布置 正确答案:D 解答参考: 3. 标志着断路器开合短路故障能力的数据是()。 (A) 最大单相短路电流 (B) 额定开断电流 (C) 额定电流 (D) 最大负荷电流 你选择的答案: B [正确] 正确答案:B 解答参考: 4. 避雷器的外壳接地属于( )接地 (A) 保护 (B) 重复 (C) 工作 (D) 保护、工作

解答参考: 5. 电流互感器的零序接线方式,在运行中() (A) 只能反映零序电流,用于零序保护 (B) 能测量序电压和零序方向 (C) 只能测量零电压 (D) 能测量零序功率 正确答案:A 解答参考: 6. 用有载调压变压器的调压装置进行调整电压时,对系统来说() (A) 起不了多大作用 (B) 能提高功率因数 (C) 补偿不了无功不足的情况 (D) 降低功率因数 你选择的答案: C [正确] 正确答案:C 解答参考: 7. SF6气体在电弧作用下会产生() (A) 低氟化合物 (B) 氟气 (C) 气味 (D) 氢气 你选择的答案: A [正确] 正确答案:A 解答参考: 8. 中性点经消弧线圈接地系统,发生单相接地故障时,非接地故障相对地电压() (A) 不变 (B) 升高√3倍 (C) 降低 (D) 略有升高 你选择的答案: D [正确] 正确答案:D

变电站课程设计

变电站课程设计

第一章 主变的选择 1、1 设计概念 变电站是电力系统的重要组成部分,是联系发电厂和用户的中间环节。它起着变换和分配电能的作用。 变电站的设计必须从全局利益出发,正确处理安全与经济基本建设与生产运行。近期需要与今后发展等方面的联系,从实际出发,结合国情采用中等适用水平的建设标准,有步骤的推广国内外先进技术并采用经验鉴定合格的新设备、新材料、新结构。根据需要与可能逐步提高自动化水平。 变电站电气主接线指变电站的变压器、输电线路怎样与电力系统相连接,从而完成输配电任务,变电所的主接线是电力系统接线组成中的一个重要组成部分。 一次主接线的设计将直接影响各个不同电压侧电气设备的总体布局,并影响各进出线的安装间隔分配,同时还对变电所的供电可靠性和电气设备运行、维护的方便性产生很大的影响。主接线方案一旦确定,各进出线间和电气设备的相对位置便固定下来,所以变电所的一次主接线是电气设计的首要部分。 1.2 初步方案选定 1. 2.1负荷分析计算 根据任务书可知初建变送容量MVA S 35001=,且预测负荷增长率%4=W 每年,所以有如下每年的负荷变化量。 MVA S 3501= MVA S W S 364350%)41(1)1(2=?+=+= 2)1(3W S +==1S 350%)41(2?+56.378=MVA 3 )1(4W S +=350%)41(13?+=S 702.393=MVA MVA S W S 450.409350%)41(1)1(544=?+=+= MVA S W S 829.425350%)41(1)1(655=?+=+= MVA S W S 862.442350%)41(1)1(766=?+=+= 576.460350%)41(1)1(877=?+=+=S W S MVA 1.2.2 主变压器台数、容量的确定 (1)台数的确定 根据变电站主变压器容量一般按5——10年规划负荷来选择。根据城市规划、负荷性质、电网结构等综合考虑确定其容量。对重要变电站,应考虑

供用电工程课程设计

1 电力负荷及计算 1.1电力负荷计算的内容和目的 计算负荷又称需要负荷或最大负荷。计算负荷是一个假想的持续性的负荷其热效应与同一时间内实际变动负荷所产生的最大热效应相等。在配电设计中,通常采用30分钟的最大平均负荷作为按发热条件选择电器或导体的依据。 尖峰电流指单台或多台用电设备持续1秒左右的最大负荷电流。一般取启动电流上午周期分量作为计算电压损失、电压波动和电压下降以及选择电器和保护元件等的依据。在校验瞬动元件时,还应考虑启动电流的非周期分量。 平均负荷为一段时间内用电设备所消耗的电能与该段时间之比。常选用最大负荷班(即有代表性的一昼夜内电能消耗量最多的一个班)的平均负荷,有时也计算年平均负荷。平均负荷用来计算最大负荷和电能消耗量。 1.2负荷的确定 本设计是为某纺织厂设计一座高压配电所,该纺织厂主要生产化纤产品,大部分车间为三班制,少数车间为两班或一班制。该厂有二级负荷和三级负荷。二级负荷也属于重要负荷,供电变压器可由一台或者两台变压器。当只有一台变压器的时候可采用高压联络线由邻近的单位取得备用电源以满足二级负荷的要求,工厂不致中断供电。只有当负荷较小或者当地供电条件困难时,二级负荷可由一回路10kV 及以上的专用架空线路供电。这是考虑架空线发生故障时易于发现且易于检查和修复。当采用电缆线路时,必须采用两根电缆并列供电,每根电缆应能承受全部二级负荷。该纺织厂中锻工车间、纺纱车间、软水站是二级负荷,其余均为三级负荷。 工厂负荷计算及无功补偿 (1).有功计算负荷:e d c P K P ?= (1-1) (2).无功计算负荷:c Q =c P φtan (1-2) (3).视在功率负荷:c S = φ cos c P (1-3) (4).计算负荷: N c c U S I 3= (1-4) 而在NO.1车间里的合计中:...21++=c c c P P P

110kV变电站电气一次部分课程设计

课程设计任务书 设计题目: 110kV变电站电气 一次部分设计 前言 变电站(Substation)改变电压的场所。是把一些设备组装起来,用以切断或接通、改变或者调整电压。在电力系统中,变电站是输电和配电的集结点。主要作用是进行高底压的变换,一些变电站是将发电站发出的电升压,这样一方面便于远距离输电,第二是为了降低输电时电线上的损耗;还有一些变电站是将高压电降压,经过降压后的电才可接入用户。对于不同的情况,升压和降压的幅度是不同的,所以变电站是很多的,比入说远距离输电时,电压为11千伏,甚至更高,近距离时为1000伏吧,这个电压经

变压器后,变为220伏的生活用电,或变为380伏的工业用电。 随着我国电力工业化的持续迅速发展,对变电站的建设将会提出更高的要求。本文通过对110KV变电站一次系统的设计,其中针对主接线形式选择,母线截面的选择,电缆线路的选择,主变压器型号和台数的确定,保护装置及保护设备的选择方法进行了详细的介绍。其中,电气设备的选择包括断路器、隔离开关、互感器的选择和方法与计算,保护装置包括避雷器和避雷针的选择。其中分析短路电流的计算方法和原因,是为了保证供电的可靠性。 目录 第1章原始资料及其分析 (4) 1原始资料 (4) 2原始资料分析 (6) 第2章负荷分析 (6) 第3章变压器的选择 (8) 第4章电气主接线 (11) 第5章短路电流的计算 (14) 1短路电流计算的目的和条件 (14) 2短路电流的计算步骤和计算结果 (15) 第6章配电装置及电气设备的配置与选择 (18) 1 导体和电气设备选择的一般条件 (18) 2 设备的选择 (19) 结束语 (25)

牵引变电所电气主接线设计教学教材

课程设计报告书 所属课程名称供变电技术课程设计 题目牵引变电所电气主接线设计分院 专业班级 学号 20 0210470 学生姓名 指导教师 20 年月日

课程设计任务书 专业电气工程及其自动化班级姓名 一、课程设计(论文)题目牵引变电所电气主接线设计 二、课程设计(论文)工作:自20年月日起至年月 1 日止。 三、课程设计(论文)的目的及内容要求: 1.设计课题:牵引变电所电气主接线设计 2.设计目的: ①通过该设计,使学生初步掌握交流电气化铁道牵引变电所电气主接线的设计步骤和方法; ②熟悉有关设计规范和设计手册的使用; ③基本掌握变电所主接线图的绘制方法; ④锻炼学生综合运用所学知识的能力,为今后进行工程设计奠定良好的基础。 3.设计要求:

①按给定供电系统和给定条件,确定牵引变电所电气主接线。 ②选择牵引变电所电气主接线中的主要设备。如:母线、绝缘子、隔离开关、熔断器、断路器、互感器等。选择时应优先考虑采用国内经鉴定的新产品、新技术。 ③提交详细的课程设计说明书和牵引变电所电气主接线图。 学生签名:( ) 20年月日

课程设计(论文)评阅意见 评阅人职称 20 年月日

目录 第一章牵引变电所主接线设计原则及要求 (6) 1.1 概述 (6) 1.2 电气主接线基本要求 (6) 1.3电气主接线设计应遵循的主要原则与步骤 (7) 第二章牵引变电所电气主接线图设计说明 (8) 第三章短路计算 (9) 3.1短路点的选取 (9) 3.2短路计算 (9) 第四章设备及选型 (12) 4.1硬母线的选取 (12) 4.2支柱绝缘子和穿墙导管的选取 (14) 4.3高压断路器的选取 (16) 4.4高压熔断器的选取 (17) 4.5隔离开关的选取 (18) 4.6电压互感器的选取 (19) 4.7电流互感器的选取 (20) 4.8避雷器的选取 (21) 第五章参考文献 (22)

供配电工程课程设计-10KV变电所电气设计

供配电工程课程设计任务书 1.题目 能动学院10kV变电所电气设计 2.原始资料 2.1 课题原始资料 工程概况地下室为自行车库,地上五层,集实验室、办公室、研究室等综合性建筑。框架结构,现浇楼板,共有南北两栋楼。根据工程的总体规划,学院楼拟用两台变压器,一用一备,两路10kV电源进线引自校内10kV总配电所,变压器设在北楼一层的室内。现已建一台10/0.38kV变压器,另一台为二期工程,二级负荷的备用电源引自校内10kV总配电所。在南楼设置总配电间,电源引自北楼变电所。本工程消防负荷(如排烟风机、消防电源、应急照明、防火卷帘等)、弱电电源、客梯电力等为二级负荷,其余照明、空调、实验用电等均为三级负荷。二级负荷采用双回路(分别引自两段低压母线)供电,消防负荷采用双回路供电,两路电源末端配电箱自动切换;三级负荷采用单回路供电。 电力负荷:

2.2 供电条件 (1)供电部门110/10kV变电所位于工程附近1.5km处,10kV母线短路电流为20kA,根据需要可提供给用户1路或2路10kV专线供电。 (2)采用高供高计,要求月平均功率因数不少于0.95。不同电价负荷,计量分开。如学校用电统一执行居民电价,公共建筑执行商业照明电价、非工业动力电价,工业企业生产用电统一执行大工业电价、职工生活用电执行居民电价。 (3)供电部门要求用户变电所高压计量柜在进线主开关柜之前,且第一柜为隔离柜。 2.3 其他资料 当地最热月的日最高气温平均值为38℃,年最热月地下0.8m处最高温度平均值为25℃。当地年雷暴日数为35天。当地地质平坦,海拔高度为100m,土壤为普通粘土。 3.具体任务及技术要求 本次课程设计共1.5周时间,具体任务与日程安排如下: 第1周周一:熟悉资料及设计任务,负荷计算与无功补偿、变压器选择。 周二:供配电系统一次接线设计,设计绘制变电所高压侧主接线图。 周三:设计绘制变电所低压侧主接线图。 周四:设计绘制变电所低压侧主接线图。

课程设计(变电所)(1)

变电所设计任务书(1) 一、题目220KV区域变电所设计 二、设计原始资料: 1、变电所性质: 系统枢纽变电所,与水火两大电力系统联系 2、地理位置: 本变电所建于机械化工区,直接以110KV线路供地区工业用户负荷为主。 3、自然条件: 所区地势较平坦,海拔800m,交通方便有铁,公路经过本所附近。最高气温十38o C 最低气温-300C 年平均温度十100C 最大风速20m/s 覆冰厚度5mm 地震裂度<6级 土壤电阻率<500Ω.m 雷电日30 周围环境较清洁、化工厂对本所影响不大 冻土深度1.5m 主导风向夏南,冬西北 4、负荷资料: 220KV侧共4回线与电力系统联接 110KV侧共12回架空出线,最大综合负荷

10KV 侧装设TT —30-6型同期调相机两台 5.系统情况 设计学生:________指导教师:____________ 完成设计日期:_______________________ 4╳4╳

变电所设计任务书(2) 一、题目220KV降压变电所设计 二、设计原始资料 1.变电所性质: 本所除与水、火两系统相联外并以110及10KV电压向地方负荷供电2.地理位置: 新建于与矿区火电厂相近地区,并供电给新兴工业城市用电 3.自然条件; 所区地势较平坦,海拔600m,交通方便有铁、公路经过本所附近 最高气温十400C 最低气温—250C 年平均温度十150C 最大风速_20m/s_ 覆冰厚度10mm 地震裂度_6级 土壤电阻率>1000Ω·m 雷电日___40__ 周围环境_空气清洁_建在沿海城市地区,注意台风影响 冻土深度1·0m 主导风向夏东南风、冬西北风 4·负荷资料: 220KV侧共3回线与电力系统联接

《供变电技术》课程设计

华东交通大学理工学院 所属课程名称工厂供电 题目某机械厂供配电系统的设计 分院电信分院 专业班级2010 级电力(1)班 学号20100210470230 学生姓名焦志刚 指导教师谭尾琴

目录 前言 (3) 一.低压部分 (3) 二.高压部分 (5) 三.短路计算 (6) 四.电源进线,架空线路选择方案: (7) 五.负荷馈线 (9) 六.变电所二次回路方案选择及继电保护的整定 (10) 八.实训心得 (16) 九.附录参考文献 (16)

前言 设计是教学过程中的一个重要环节,通过设计可以巩固本课程理论知识,掌握供配电设计的基本方法,通过解决各种实际问题,培养独立分析和解决实际工程技术问题的能力,同时对电力工业的有关政策、方针、技术规程有一定的了解,在计算、绘图、设计说明书等方面得到训练,为今后的工作奠定基础。 本设计可分为九部分:负荷计算和无功功率计算及补偿;变电所位置和形式的选择;变电所主变压器台数和容量及主接线方案的选择;短路电流的计算;变电所一次设备的选择与校验;变电所高、低压线路的选择;变电所二次回路方案选择及继电保护的整定;心得和体会;附参考文献。 某机械厂变电所负荷统计资料 一.低压部分 1.一车间机修车间负荷 (1). 金属切削机床组 P30(11)=90.5×0.2=18.1KW ; Q30(11)=18.1×1.73=31.313 KVar (2).通风机组 查附录表,去Kd=0.8,cosA=0.8,tanA=0.75 P30(12)=0.8×2×3=4.8KW;

Q30(12)=4.8×0.75=3.6Kvar; 因此第一车间线路总计算负荷为 P30=18.1+4.8=18.7KW; Q30=31.313+3.6=32.4Kvar; S30=(22.92+34.9132)?=37.4kv.A ; I30=41.75KV.A/(3?×0.38kv)=56.8A; 2.二车间计算负荷 P30(2)=0.3×65KW=19.5KW; Q30(2)=19.5×tan(arccos0.6)=19.5×1.33=25.9Kvar; S30(2)=19.5/0.6=32.5KV.A; I30(2)=32.5/(3?×0.38)=49.38A; 3.三车间计算负荷 P30(3)=0.4×56KW=22.4KW; Q30(3)=22.4×tan(arccos0.6)=22.4×1.33=29.87Kvar ; S30(3)=22.4/0.6=37.33KV.A ; I30(3)=37.33/(3?×0.38)=56.72A ; 4.四车间计算负荷 P30(4)=0.4×40KW=16KW; Q30(4)=16×tan(arccos0.7)=16×1.02=16.32Kvar; S30(4)=16/0.7=22.86KV.A; I30(4)=22.86/(3?×0.38)=34.73A; 5. 五车间计算负荷 P30(5)=0.3×72KW=21.6KW; Q30(5)=21.6×tan(arccos0.7)=21.6×1.02=22.03Kvar; S30(5)=21.6/0.7=30.86KV.A; I30(5)=30.86/(3?×0.38)=46.89A; 6.生活区计算负荷 P30(6)=0.5×300KW=150KW; Q30(6)=150×tan(arccos0.8)=150×0.75=112.5Kvar; S30(6)=150/0.8=187.5KV.A; I30(6)=187.5/(3?×0.38)=284.9A; 因此380V线路上的总计算负荷为(取KΣp=0.95,KΣq=0.97); P30=0.95×(22.9+19.5+22.4+16+21.6+150)=239.78KW; Q30=0.97×(34.913+26+29.87+16.32+22.03+112.5)=234.38Kvar; S30=(239.782+234.382)?=335.3KV.A; I30=335.3/(0.38×3?)=509.44A;

新建住宅小区变电所供电工程设计方案说明书

新建迎宾小区一期变电所供电工程卷册名称:变电所电气设计施工 批准: 审核: 编制: ** 电力工程设计有限公司 二O—五年五月

目录 1 工程概述........................................................ -1 - 1.1 设计依据................................................... -1 - 1.2建设规模.................................................... -1 - 1.3 设计方案概述................................................ -1 - 1.4设计范围.................................................... -1 - 2 电气系统运行及相关参数............................................. - 3 - 2.1接入系统方案.................................................. -3 - 2.2用电负荷计算.................................................. -4 - 3 电气一次部分.................................................... -7 - 3.1电气主接线.................................................... -7 - 3.2过电压保护及接地............................................... -9 - 3.3电气设备布置及配电装置.............................. 错误!未定义书签。 3.4电缆敷设.................................................... -10 - 4 电气二次部分.................................................... -10 - 4.1变压器保护测控装置........................................... -10 - 4.2电气火灾自动报警系统.......................................... -11 - 4.3 0.4kV 系统................................................. -11 - 4.4电量计量及负控装置 (11)

发电厂课程设计变电所Word

发电厂电气部分试题 一.填空题(20分) 1.火力发电厂可分为()和()。 2.发电厂中生产和分配电能的设备称为()。 3.主接线中,为了检修出线断路器,不致中断该回路供电,可增设()和( )。 4.变电所中,联络变压器为了布置和引线方便,通常只选一台,在中性点接地方式允许条件下,以选()为宜。 5.发电厂厂用电系统接线通常采用()。 6.对于容量在()及以上的发电机-变压器单元的连接母线采用全连式分相封闭母线。 7.导体的散热过程,就其物理本质而言,可分为()、()和()。 8.电弧燃烧过程中,去游离的两种形式为()和()。 9.隔离开关的主要用途有()、()和()。 10.电流互感器按照安装方式可分为()、()和()。 11.对电气主接线的基本要求,概括地说应该包括()、()和()三个方面。 二.选择题(10分) 1.枢纽变电所的特点是:() a.全所停电后将引起终端用户停电; b. 全所停电后将引起区域电网解列; c. 全所停电后将引起地区供电中断; d. 全所停电将引起系统解列,甚至出现瘫痪。2.同一回路的断路器与隔离开关的操作顺序为:() a.送电时先合隔离开关,后合断路器;停电时先断开断路器,后断开隔离开关; b.送电时先合断路器,后合隔离开关;停电时先断开隔离开关,后断开断路器; c.都对; d. 都不对。 3.具有二条进线与二条出线时,采用3/2接线和4角形接线相比较:()a.3/2接线多用二台断路器; b. 3/2接线少用二台断路器; c. 两种接线断路器数量相同; d.都不对。 4. 水电厂和变电所中,厂用备用电源的设置方式通常为:() a.明备用方式; b. 暗备用方式; c.都有; d. 都不对。 5.短路电流在三相导体中产生的最大电动力在:() a. A相; b. B相; c. C相; d. 都不对。 6.导体正常工作时,产生的损耗有:() a.介质损耗; b. 电阻损耗; c. 磁滞损耗和涡流损耗; d. 都有。 7.电流互感器的误差与二次负载阻抗的关系为:() a.与二次负载阻抗平方成正比; b. 与二次负载阻抗成正比; c.与二次负载阻抗平方成反比; d. 与二次负载阻抗成反比。 8.熄灭交流电弧的条件-介质强度大于恢复电压是在:() a.整个灭弧过程中; b. 触头分离瞬间; c. 电弧开始瞬间; d. 电弧熄灭瞬间。 9.安全净距中的E值是指:() a.无遮拦裸导体至地面的距离; b. 带电部分与建筑物之间的距离; c.通向屋外的出线套管至屋外通道的距离; d. 不同相带电部分之间距离。 10.通过分析导体长期通过电流的发热过程,可以计算出导体的() a.载流量; b. 最高温度; c. 最大电动力; d. 截面积。

浙江理工大学自动化

浙江理工大学2013级自动化专业培养方案 一、专业名称:自动化专业代码: 二、培养目标 本专业培养适应社会主义现代化建设需要,德、智、体、美全面发展,以控制科学和计算机科学为基础,具备电工技术、电子技术、控制理论、自动检测技术与仪表、电气控制技术、计算机技术与应用、网络技术等较宽广领域的工程技术基础和一定的专业知识,具备了解国际前沿最新科技,能够在当前知识领域具有创新与自主创业能力,能在工业过程控制、运动控制、电气自动化系统、检测与自动化仪表、信息处理、管理与决策等领域从事研究、开发、运行与管理等方面工作的应用型高级工程技术人才。 三、培养规格及基本要求 1. 知识结构 (1)具有较扎实的数学与自然科学基础,较好的人文社会科学基础和外语基础。 (2)系统地掌握本专业领域必要的较宽的基础理论知识,主要包括电工技术、电子技术、控制技术、计算原理与网络技术、信息处理技术等知识。 (3)具有本专业领域必需的专业知识与技能,包括运动控制、工业过程控制、计算机控制及仿真、自动化仪表、电机与拖动等方面的知识与技能,了解本专业学科前沿和发展趋势。 (4)获得较好的系统分析、系统设计、系统开发方面的工程实践训练。 2. 能力结构 (1) 具有较强获取知识的能力,掌握本专业领域系统设计、集成及工程应用的基本技能与实践方法,具备分析问题和解决问题的基本能力。 (2) 综合应用知识的能力,能够运用电子技术、控制技术、计算机技术等解决过程控制、电气控制等领域的实际工程问题。 (3) 在自动化领域内具备一定的科研开发和组织管理能力,具有较强的工作适应能力。 (4) 具有一定的计算机、外语应用能力和科技写作能力。 (5) 掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有一定的创新意识与创新能力。 3. 素质结构 (1)品格素质:具有较高的政治素质、思想素质与道德素质。 (2)文化素质:具有基本的历史、哲学、文学、艺术等知识和修养。 (3)身心素质:具有健康的体魄和心理。 (4)工程素质:掌握扎实的基础理论知识,具有求实创新的意识,良好的职业道德,严谨踏实的作风。 四、主干学科:控制科学与工程、电气自动化、计算机科学与技术 五、核心课程 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论,英语,高等数学,电路原理,模拟电子技术基础,数字电子技术基础,自动控制原理,计算机控制技术,单片机原理与应用。 六、特色课程 研究性课程:过程控制与集散控制系统

10kV及以下客户供用工程典型设计方案(电力公司版)

10KV及以下客户 供用电工程典型设计方案 第一分册 配电房工程 总设计说明 1 概 述 配电房工程典型设计适用于10/0.4kV配电房新建工程(建筑物新建或箱式变电站),变压器为油浸式变压器,室内变压器容量为 100~1600kVA,箱式变压器容量为100~800kVA。 配电房工程分册共分五章。根据配电变压器(以下简称变压器)容量的大小或10kV接线方式的不同分为四章:第一章适用于变压器容量范围100~250kVA,根据变压器安装地点的不同分为变压器室外安装、

箱式变电站、变压器室内安装三节;第二章适用于变压器容量范围315~400kVA,根据变压器安装地点的不同分为变压器室外安装、箱式变电站、变压器室内安装三节;第三章适用于变压器容量范围 500~1600kVA,10kV侧单电源,根据变压器安装地点及数量的不同分为箱式变电站(单台变压器)、箱式变电站(两台变压器)、变压器室内安装(单台变压器)、变压器室内安装(两台及以上变压器)四节;第四章适用于变压器容量范围500~1600kVA,10kV侧双电源,根据 10kV侧结线方式的不同分为10kV侧单母线接线、10kV侧单母线分段接线两节。第五章为前四章的公共部分,共分三节,分别归纳了设备选择、断面图及二次接线图。 10kV侧标注所有设备的型号及技术参数,0.4kV侧对总路断路器及无功补偿的容量、型号及技术参数进行标注(根据不同的变压器容量,对受变压器容量影响较大的设备技术参数在第五章设备选择中单独列表标注);对出线仅标注设备型号、示意出线回路数,出线设备技术参数应根据工程实际情况选择,出线回路数也可根据工程实际情况酌情增减,图纸标注的设备型号仅作参考。 2 设计范围 从10kV侧电缆进线的电缆头、架空进线的变压器安装引下线起,至0.4kV出线配电屏电缆头止这一范围内的电气安装设计(不含电缆头)。 3 设计目的和原则 3.1 采用标准化、规范化的典型设计,规范市场、提高安装质量,从而保证供电可靠性。 3.2 箱式变电站工厂化。 4 设计依据

16秋西南交《供变电工程及课程设计》在线作业一

西南交《供变电工程及课程设计》在线作业一 一、单选题(共10 道试题,共40 分。) 1. 避雷器的外壳接地属于( )接地 A. 保护 B. 重复 C. 工作 D. 保护、工作 正确答案: 2. 互感器的呼吸孔的塞子有垫片时,带电前( ) A. 应将其取下 B. 不取下 C. 取不取都可以 D. 以上都不对 正确答案: 3. 对于35~100kV无避雷线的线路,在靠近变电所的一段线路上必须装设( ) A. 避雷针 B. 避雷线 C. 避雷器 D. 快速继电保护 正确答案: 4. 采用一台三相三柱式电压互感器,接成Y-Y0形接线,该方式能进行( ) A. 相电压测量 B. 线电压测量 C. 既可测量相电压又可测量线电压 D. 可监视负序电流 正确答案: 5. 用有载调压变压器的调压装置进行调整电压时,对系统来说( ) A. 起不了多大作用 B. 能提高功率因数 C. 补偿不了无功不足的情况 D. 降低功率因数 正确答案: 6. 吸收电流衰减时间视电介质性能而定,实中际通常将加压后多长时间的电阻值视为被试品的真实电阻?( ) A. 10s B. 30s

C. 60s D. 120s 正确答案: 7. 开关设备主要由导电体,触头和()构成。 A. 绝缘介质 B. 介质 C. 开关 D. 刀闸 正确答案: 8. 中性点经消弧线圈接地系统,发生单相接地故障时,非接地故障相对地电压( ) A. 不变 B. 升高√3倍 C. 降低 D. 略有升高 正确答案: 9. 当电力系统无功严重不足时,会使系统( ) A. 稳定 B. 瓦解 C. 电压质量下降 D. 电压质量上升 正确答案: 10. 变压器并联运行的理想状况:空载时,并联运行的各台变压器之间( )。 A. 无电位 B. 无环流 C. 连接给别相同 D. 短路阻抗相同 正确答案: 西南交《供变电工程及课程设计》在线作业一 二、判断题(共15 道试题,共60 分。) 1. 我国采用工频单相交流25kV电力牵引作为干线铁路电力牵引制式。() A. 错误 B. 正确 正确答案: 2. 负荷开关属于二次设备。() A. 错误 B. 正确

牵引变电所电气主接线设计

精品文档 课程设计报告书 所属课程名称供变电技术课程设计 题目牵引变电所电气主接线设计分院 专业班级 学号 20 0210470 学生姓名 指导教师 20 年月日

课程设计任务书 专业电气工程及其自动化班级姓名 一、课程设计(论文)题目牵引变电所电气主接线设计 二、课程设计(论文)工作:自20年月日起至年月 1 日止。 三、课程设计(论文)的目的及内容要求: 1.设计课题:牵引变电所电气主接线设计 2.设计目的: ①通过该设计,使学生初步掌握交流电气化铁道牵引变电所电气主接线的设计步骤和方法; ②熟悉有关设计规范和设计手册的使用; ③基本掌握变电所主接线图的绘制方法; ④锻炼学生综合运用所学知识的能力,为今后进行工程设计奠定良好的基础。 3.设计要求:

①按给定供电系统和给定条件,确定牵引变电所电气主接线。 ②选择牵引变电所电气主接线中的主要设备。如:母线、绝缘子、隔离开关、熔断器、断路器、互感器等。选择时应优先考虑采用国内经鉴定的新产品、新技术。 ③提交详细的课程设计说明书和牵引变电所电气主接线图。 学生签名: ( ) 20 年月日

课程设计(论文)评阅意见 评阅人职称 20 年月日

目录 第一章牵引变电所主接线设计原则及要求 (6) 1.1 概述 (6) 1.2 电气主接线基本要求 (6) 1.3 电气主接线设计应遵循的主要原则与步骤 (7) 第二章牵引变电所电气主接线图设计说明 (8) 第三章短路计算 (9) 3.1短路点的选取 (9) 3.2短路计算 (9) 第四章设备及选型 (12) 4.1硬母线的选取 (12) 4.2支柱绝缘子和穿墙导管的选取 (14) 4.3高压断路器的选取 (16) 4.4高压熔断器的选取 (17) 4.5隔离开关的选取 (18) 4.6电压互感器的选取 (19) 4.7电流互感器的选取 (20) 4.8避雷器的选取 (21) 第五章参考文献 (22)

新建住宅小区变电所供电工程设计方案说明书

新建迎宾小区一期变电所供电工程卷册名称:变电所电气设计施工 批准: 审核: 编制:

**电力工程设计有限公司 二O—五年五月 目录 1 工程概述............................................................... -1 - 1.1 设计依据 ............................................................ -1 - 1.2建设规模............................................................. -1 - 1.3 设计方案概述....................................................... -1 - 1.4设计范围............................................................. -1 - 2 电气系统运行及相关参数................................................... - 3 - 2.1接入系统方案......................................................... -3 - 2.2用电负荷计算......................................................... -4 - 3 电气一次部分............................................................. -8 - 3.1电气主接线........................................................... -8 - 3.2过电压保护及接地..................................................... -9 - 3.3电气设备布置及配电装置................................ 错误!未定义书签。 3.4电缆敷设........................................................... -10 -

电力工程课程设计总结大全

单母线分段带旁路的接线出现误操作的几率很大,所以本设计不予采纳。 10KV 10KV采用带有母联断路器的双母线接线的分析:详见110KV变电所一次负荷设计 1.个人课程设计总结 桑瑾电气0804 0801120407 经过两个星期的努力,我们终于完成了本次变电所所电气主接线课程设计。回想这十多天的努力,虽然辛苦,却有很大的收获和一种成就感。 在这次课程设计中,在我们小组,我主要负责变压器选型以及短路电流计算,在电气主接线形式的确定中也发表了主要意见。 通过本次课程设计,我加深了对变电所电气主接线知识的理解,基本掌握了变电所电气主接线设计的步骤,所学的理论知识很好的运用到了实际工程中。在具体的设计过程中,涉及了很多知识,知识的掌握深度和系统程度都关系到整个设计的完整性和完善性,正是这样有趣而且具有挑战性的任务,激发了我的兴趣,我会尽可能的搜罗信息,设计尽量合理的电气主接线,而这个过程,也是我学习进步的过程。因此本次设计不但是我对所学的知识系统化,也锻炼了我查找资料、分析信息、选择判断的能力。 在之前的理论学习中,对变电所电气主接线设计的各种信息了解不够全面,对于《电力系统暂态分析》、《电力系统稳态分析》以及《发电厂电气部分》等专业可乘的知识不能联系起来,所学到的知识感觉都是分散的,不能融会贯通。而且以前所掌握的知识还不足以在整个课程设计中达到轻车熟路的程度。 通过此次课程设计,我熟悉和学习了变电所电气主接线设计和各种计算。其中包括:短路电流计算、电气设备选型、导体选择计算、防雷保护等。掌握了各种电气主接线使用条件、优缺点、接线形式。了解了各种电气设备的性能指标,校验方法,以及导线的选择。 在整个的程设计中,把遇到的疑问做了笔记,并通过各种资料去了解相关的知识。也希望带着这些疑问在学习中与其他同学讨论或请教来解决。除此之进行外变电所电气主接线设计通过边做边学习及向同学、老师请教,在规定时间内顺利完成了任务范围内的工作。 回顾整个课程设计的过程,自己还有以下一些方面需要进一步加强,同时也可以在以后的学习工作中不断勉励自己:虽说对整个设计过程中涉及的计算机基本的规范已有较为深刻的了解,但因为初次做变电所电气主接线设计,对部分设备性能、使用方面了解不足,在今后的学习中应通过多查阅各种相关资料来掌握;对于所学专业知识应多熟悉,将所学的知识联系起来。 本次课程设计大大增强了我们的团队合作精神,培养了我们自学的能力,

变电所设计课程设计说明书

青岛理工大学琴岛学院 课程设计说明书 课题名称:工厂供电课程设计 系部:机电工程系 专业班级: 学号: 学生: 指导老师: 青岛理工大学琴岛学院教务处 2017年7 月2 日

目录 1绪论 (1) 2 110kV变电所线路设计 (2) 2.1 变电站在电力系统中的作用 (2) 2.2主接线的选择 (2) 3设计电力变压器 (3) 3.1负荷计算 (4) 3.2变电所变压器的选择 (5) 4主接线图及仿真 (6) 5变电所电气设备选择 (8) 5.1断路器与隔离开关的选择 (8) 5.2互感器的选择 (8) 5.3熔断器的选择 (9) 5.4母线的选择 (9) 结论 (11) 致谢 (13) 参考文献 (14)

1 绪论 本次设计为110kv变电所设计,变电所是发电厂与用电负荷的重要联系,用来升降电压、聚集以及分流电能的作用。变电站的安全性能的运转与人民生产生活密切相关。变压 器与主接线的方案的确定是本次变电所设计规划的核心的一个环节,设计连线体现变电所的应用,建造消耗,是否正常没失误的动作,能够检查处理的目的要求;我对其主要分析跟探讨了110KV变电所线路连线的重点和要求,主要研究110kV变电所要求的目的、看点、设计重点、如何区别工具等。

2 110kV变电所线路设计 2.1 变电站在电力系统中的作用 变电站是电力系统的重要组成部分,它直接影响整个电力系统的安全与经济运行,是联系发电厂和用户的中间环节,起着变换和分配电能的作用。电气主接线是发电厂变电所的主要环节,电气主接线的拟定直接关系着全厂(所)电气设备的选择、配电装置的布置、继电保护和自动装置的确定,是变电站电气部分投资大小的决定性因素。 本次设计建设一座110KV降压变电站,首先,根据主接线的经济可靠、运行灵活的要求选择各个电压等级的接线方式,在技术方面和经济方面进行比较,选取灵活的最优接线方式。 其次进行短路电流计算,根据各短路点计算出各点短路稳态电流和短路冲击电流,从三相短路计算中得到当短路发生在各电压等级的工作母线时,其短路稳态电流和冲击电流的值。 最后,根据各电压等级的额定电压和最大持续工作电流进行设备选择。 本工程初步设计内容包含变电所电气设计,变电所从110KV侧某变电所受电,其负荷分为35KV和10KV两个电压等级。 2.2主接线的选择 根据本次设计要求,以惜福镇为地点,建一座110KV变电所,调查,研究查资料,35KV的用电要求,基本满足二级供电要求可采用内桥式接线和单母线分段接线。

电力工程课程设计报告(终极版)

电力工程课程设计 专业:电气工程及其自动化班级:电气1404 姓名:张勇 学号:201209927 指导教师:王思华 兰州交通大学自动化与电气工程学院 2015年7月17日

1.某轧钢厂降压变电所的电气设计 1.1设计依据 1.工厂负荷情况本厂多数车间为两班制,年最大负荷利用小时为5200h,日最大负荷持续时间为6.5h。该厂除冶炼车间、制坯车间和热轧车间属二级负荷外,其余均属三级负荷。低压动力设备均为三相,额定电压为380V。电气照明及家用电器均为单相,额定电压为220V。本厂的负荷统计资料如表l所示。 2.供电电源情况按照工厂与当地供电部门签订的供用电协议规定,本厂可由附近一条6kV的公用电源干线取得工作电源。该电源干线的走向参看工厂总平面图。该干线的导线牌号为LGJ-240,导线为等边三角形排列,线距为1.5m;干线首端(即电力系统的馈电变电站)距离本厂约5km。干线首端所装设的高压断路器断流容量为600MV A。此断路器配备有定时限过电流保护和电流速断保护,定时限过电流保护整定的动作时间为1.5s。为满足工厂二级负荷的要求,可采用高压联络线由邻近的单位取得备用电源。已知与本厂高压侧有电气联系的架空线路总长度为40km,联络线电缆线路总长度为15km。 3.气象资料本厂所在地区的年最高气温为40℃,年平均气温为25℃,年最低气温为-3℃,年最热月平均最高气温为36℃,年最热月平均气温为29℃,年最热月地下0.8m处平均温度为25℃。当地主导风向为东风,年雷暴日数为25。 4.地质水文资料本厂所在地区平均海拔300m,地层以砂粘土为主;地下水位为2m 。 5.电费制度本厂与当地供电部门达成协议,在工厂变电所高压侧计量电能,设专用计量柜,按两部电费制交纳电费:每月基本电费按主变压器容量计为20元/kV A,动力电费为0.3元/kW·h,照明(含家电)电费为0.4元/kW·h。工厂最大负荷时的功率因数不得低于0.9。 表1 轧钢厂负荷统计资料

相关文档
相关文档 最新文档