文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 墙体植筋方案

墙体植筋方案

墙体植筋方案
墙体植筋方案

墙体拉结筋方案

一前言

目前,我国经济正处于快速发展阶段,各大城市的新城区建设日新月异,城市改造也在紧锣密鼓地进行。新建的框架结构建筑墙体砌筑中均存在梁柱与墙体连接问题,建筑上传统常用的方式是预埋钢筋、铁件或膨胀螺栓,传统的施工方式上存在一定的弊端,如使用预埋钢筋或铁件后浇筑混凝土时因各种因素的影响往往被混凝土覆盖,需要找到并剔去表面的混凝土,这样施工时既麻烦又辛苦,劳动效率低,使用膨胀螺栓或预埋铁件时由于焊接钢筋操作条件和钢筋较细,焊接的相接面积较小或质量难以得到保证,往往焊接不牢固,受到外力作用后很容易撞断,还需要重复焊接,还有由于使用膨胀栓难以达到锚固力的设计强度要求,有的地区已停止使用膨胀栓做墙体拉结筋的做法。植筋是建筑工程中使原砼结构与后增加结构间连接的一种较简捷、有效的施工技术。

二拉结筋植筋技术的原理和特点

在结构混凝土柱墙需留置拉接结筋位置采用手提式或台式钻机成孔,把钢筋埋入孔道内,同时用一定比例调制而成的结构胶,均匀密实填塞孔道内,经静止状态养护,具有较高的粘结强度和抗拔能力,从而达到锚固目的。这种后置方法施工的拉结筋具有位置准确、布置灵活、早强、硬化快、强度高、粘结力强、工程造价低、对人体无毒无害、对钢筋无锈蚀作用等特点。

三适用范围

本工法适用于框架结构、短肢剪力墙结构中主体结构与墙充墙结构墙体之间的拉结筋施工。

四施工工艺

工艺流程:

放线定位→成孔→清孔→钢筋处理→灌注植筋剂→插入钢筋→调整→养护→检测

4.1 放线定位:根据图纸尺寸在需要砌筑墙体的位置及砌块排砖图放出植筋定位线,孔位放线要避让原结构内主筋,以免损伤原结构钢筋,放线要准确按照设计图纸要求施工,在原结构与图纸不符时,要做好记录并通知设计人员,以便更改或提出建议,如有特殊应根据现场情况做适当的调整。

4.2成孔:在标明的位置上用手提式电钻或台式钻机将孔打到设计要求的深度。钢筋植入深度一般为15d(所植钢筋直径),植入钢筋直径不同,钻孔直径也不同,钢筋直径与钻孔直径相互关系因植筋剂的不同亦不同,一般为钢筋直径加6mm。如图片1所示。

电钻可使用台式或手提式,台式钻机的优点是耐用、力量大、钻孔速度快、稳定性好,但设备成本太贵,适用于工程量较大的植筋;手提式电钻优点是携带、使用方便,但操作时较累人,且钻孔时设备晃动幅度较大,孔的位置易出现偏差,适用于工程量较小的植筋。

4.3 清孔:根据植筋剂种类的不同,植筋孔孔壁要求也不同,分湿润和干燥。有的植筋剂要求将孔打好后先用毛刷将浮尘刷净,再用气球将浮尘吹净,并用丙酮清洗干净,有的植筋剂要求钻孔后清除孔中杂物,用清水湿润孔洞,植筋前除去孔洞中明水,但应保证孔壁的湿润。最后检查孔深、孔径,合格后用棉丝将孔口临时封闭,以防其它杂质进入孔内。如图片2所示。

4.4钢筋处理:钢筋锚固长度范围的油污用溶剂清洗干净,方法是用干净脱脂棉丝蘸专用洗涤剂擦拭钢筋直至无油污感(如果有),如有铁锈(新钢筋的青色外皮建议也清除)用角磨机配钢丝刷除去,直到露出钢筋新面,处理完后按照

不同直径、长度,统一堆放。

4.5 灌注植筋胶泥:按植筋剂使用说明书的要求将植筋剂与水按一定的比例调配好(一般为植筋剂:水=1:0.15~0.20),搅拌成均匀的胶泥(掌握稠度,稍稠便于插固钢筋即可),如图片3所示。用PVC塑料管或导管将胶泥导入管内,并送入孔中,再用另一杆将管内胶泥挤压入孔眼内;注入的量为当钢筋插入时有少量溢胶为宜,如图片4所示。使用前应查看植筋剂的生产日期、合格证等相关质量证明材料,不得使用“三无”产品和过期产品,以保证拉结筋植筋的质量。

植筋锚固剂一般都有耐水、耐老化、防潮性好等性能,但不同牌的材料其固化时间、应用范围不同,固化时间也不同,有的植筋胶可在潮湿环境下快速固化,有的则必须在正常自然环境下起作用。具体情况要根据施工现场实际情况定及产品使用说明书确定,不能盲目使用,也不得将不同的胶混合使用。一般情况下从植筋锚固剂加水起到钢筋安装好,应在40分钟内完成。

4.6插入钢筋:灌注好植筋胶泥后,随即将准备好的钢筋慢慢旋转插进注完胶泥的孔内,插到满足钢筋的锚固长度为止,立即将钢筋上下提动旋转数下,排出气泡,保证孔内植筋胶饱满,同时将溢出的胶泥将孔口部位封堵饱满。

4.7调整:将拉结钢筋插入后如需调整钢筋角度,应在短时内调整好,调整时不允许将钢筋向外拉,如图片5所示。

4.8养护:钢筋插入孔内常温下24小时以内不得扰动,否则将影响拉结钢筋的锚固强度。

4.9拉拔检测:填充墙拉结钢筋植完养护结束后,应进行现场随机拉拔检测,拉拔测试结果要求钢筋抗拉负荷大于该钢筋设计拉拔强度且钢筋无松动、无滑移等可见变形现象。

墙体拉结筋施工完成效果如图片6所示。

填充墙拉结钢筋植筋1天拉拔测试结果(以CM型锚固剂植筋为例)

钢筋直径mm 钻孔直径mm 锚固深度mm 设计拉拔力KN 实测拉拔力KN 破坏

类型钢筋塑断拉拔力KN 锚固端

状态

6 12 90 5.9 11.5 砼24.5 钢筋塑断

8 14 120 10.55 23.6 砼32.8 钢筋塑断

五施工机具

根据施工工艺要求,施工时配备手提式电钻或台式钻、毛刷、气球、角磨机、钢丝刷等。

六劳动力组织及安全技术

6.1劳动力组织:填充墙拉结筋植筋施工时每个小组按排两人作业,施工前根据植筋剂的使用说明书及使用注意事项进行详细的技术交底,使操作人员能够了解详细的操作工艺。

6.2安全技术:施工操作人员进入施工现场必须严格遵守安全生产六大纪律,上岗前需经安全技术交底,佩戴好个人劳动防护用品,加强自我保护意识,做好个人防护;临边和悬空作业应系安全带,机械操作时严格按照机械操作规程操作;操作用的脚手搭设牢固、稳定、可靠。

七质保体系及质量标准

7.1质保体系

成立以项目经理为组长,技术负责人为副组长,质检员、专业工长参加的质保小组。施工前进行详细的技术交底,正式施工前进行施工样板试验,经现场试

拉拔试验,达到使用说明书规定的拉拔力后方可进行大面积施工。操作过程中严格各施工工序的自检制度,实行质量否决制;质检员跟踪检查,每层施工时先打好眼,清扫干净,验收合格后方可进行植筋施工,验收内容包括孔深、孔径、位置及清理情况,严禁不报验就进行下道工序施工。施工时必须按锚固剂的使用要求进行,锚固剂胶泥配比应正确,料配好后必须在40分钟内使用完,超过规定的时间的胶泥不得再使用,也不得掺和后使用,钢筋植完后2小时内不得敲打或碰撞,应注意成品保护,常温下24小时以内不得扰动已植拉结钢筋。

7.2 质量标准

《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002

《建筑锚栓抗拉拔、抗剪性能试验方法》DG/TJ08-003-2000

八应用实例及效益分析

应用实例:2005年施工的石家庄仁和嘉园小区工程建筑面积78000m2,东乐小区工程建筑面积65000 m2,怡博苑小区二期工程等均采用了填充墙体拉结筋后置植筋的施工方法,施工中精心组织、严格施工,达到了预期的目的,收到了较好的效果,是一项值得推广的施工方法,取得了良好的社会效益和经济效益。随着该项技术的不断完善与提高,推广该技术在我国土木建筑工程中的应用,是一件于国于民有显著效益的事业;随着城市建设的加快,该工法技术也必定有强大的生命力,有广阔的发展前景。

效益分析表(以CM型锚固剂植筋为例)

钢筋直径mm 锚固剂植筋预埋钢筋或铁件膨胀栓传统的树脂胶

价格元/根价格元/根价格元/根价格元/根

6 0.42 一般比胀栓高,难找难剔时更高0.95 1.38

8 0.65 1.15 1.67

比较承载力大,耐久性好,结构整体性好承载力大,焊接效果差,耐久,结构整体性好承载力小,焊接效果差,耐久,但结构整体性差当时承载力好,不耐久,对人本有毒有害

植筋专项施工方案

植筋专项施工方案 第1章编制依据 1《混凝土结构后锚固技术规程》(JGJ145-2013); 2《混凝土结构加固设计规范》(GB 50367-2013); 3《施工现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-2005); 4《混凝土结构工程质量验收规范》(GB50204-2015); 5《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012); 6《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011) 7《建筑锚栓抗拉拔、抗剪性能试验方法》DG/TJ08-003-2000 8本工程设计图纸、设计变更及《施工组织设计》; 第二章工程概况 工程名称:阳光新城商住小区一期 工程地点:玉林市二环南路北侧、玉发大道西侧 建设单位:广西银广厦房地产开发有限公司 监理单位:广西刚正建筑工程监理有限公司 设计单位:深圳市华蓝设计有限公司 施工单位:广西明星建设工程有限公司 勘察单位:地矿梧州地质工程勘察公司 总建筑面积(含地下室):79642.69m2 工期要求:480日历天 开工日期:2016年4月1日 计划竣工日期:2018年2月20日 工程规模: 本工程拟建1#~12#楼(共12栋)与幼儿园(一栋)和半地下室商业; 半地下室商业:建筑面积8412.04㎡,层高4.5㎡m,层数1层。 1#~2#商业建筑面积:5128.96㎡,占地面积1642.15㎡,建筑高度13.2m,层数3层。 3#~6#商业建筑面积:11587.87㎡,占地面积3626.83㎡,建筑高度13.2m,层数3层。 7#~9#商业建筑面积:7709.74㎡,占地面积2408.97㎡,建筑高度13m,层数3层。 1#~4#住宅楼建筑总面积:13138.80㎡,建筑高度39.9m,层数11+1层。 5#~9#住宅楼建筑总面积:18160.00㎡,建筑高度39.9m,层数11+1层。 10#住宅楼建筑总面积:4575.12㎡,建筑占地面积:418.76㎡,建筑高度36.6m,层数11+1层。11#~12#住宅楼建筑总面积:10930.16㎡,建筑占地面积1026.66㎡,建筑高度36.6m,层数11+1F。 除了幼儿园为框架结构,余下其它住宅楼均为剪力墙结构,抗震设防烈度为七度,设防等级三级,抗震设防类别为丙类,火灾危险分类为戊类,耐火等级一级,屋面防水等级1级,结

最新植筋工程施工方案

最新植筋工程施工方案 砌 体 工 程 植 筋 专项施工方案 编制: 审核: 批准: 重庆凤山建筑工程公司 2015年10月6日 目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、植筋胶技术指标 (4) 四、施工准备 (5)

五、工艺流程及施工操作要点 (5) 六、注意事项 (8) 七、质量要求 (9) 八、安全环保措施和文明施工 (10) 九、成品保护 (10)

一、工程概况 1.1工程名称:桐梓县马鞍山片区棚户区改造安置还房项目A7#号楼 1.2建设地点:贵州省桐梓县 1.3本工程A7#楼地上31F,建筑高度93.30M 1.4建筑结构形式:框架剪力墙结构,建组结构类别为丙类,使用年限50年,非抗震设防。 1.5耐火等级为地上一级,地下一级。 (1)植筋工程概况 本工程砌体结构工程与主体墙、柱的拉结,以及构造柱、圈梁等受力钢筋与主体的连接均采用后植筋方式。需植筋的部位主要有: 1.地下室外围增加混凝土挡土墙围蔽。 2.电梯井道增加混凝土底板及砼墙。 3.填充墙体与主体墙、柱的拉结:200厚墙体为竖向每400mm设置一道2φ6钢 筋,120厚墙为竖向每400mm设置一道1φ6钢筋;如墙体砌体材料规格有变,则拉筋间距应符合砌体材料模数。 4.墙体构造柱:构造柱受力主筋为4Φ12(螺纹)钢筋,截面为200*200。 5.紧靠墙、柱边的门窗洞过梁:过梁受力主筋筋根据门窗洞口宽度,按设计总 说明选用。 6.其他结构设计增加梁、柱、板、墙等构件的部位;结构设计更改主体结构的 部位等 7.其他有植筋需要的施工部位。 二、编制依据 1.B3701A04地块建筑、结构施工图纸,相关设计变更、联系单等技术文件 2.工程应用的主要规程、规范、标准 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-200 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《砌体填充墙结构构造》 06SG614-1 《建筑物抗震构造详图》 03G329-1 《施工手册》(第四版) 《混凝土结构加固技术规范》(CECS25:90)

最新1楼板植筋施工方案

1楼板植筋施工方案

目录 1、编制说明 (2) 2、编制依据 (2) 3、施工准备 (2) 3.1技术准备 (2) 3.2人员培训 (2) 3.3材料及施工工具准备 (2) 4、施工方案 (3) 5、质量保证措施 (4) 6、安全保证措施 (5) 7.环保措施 (5)

1#楼地面板植筋施工方案 1、编制说明 为保证太原名都首期开盘,应甲方要求,1楼首层地面板未与主体结构同时施工,先为了做首层地面而制定本施工方案。 2、编制依据 2.1太原市建筑设计院设计的太原名都首期主体及配套工程施工图纸; 2.2太原名都一期施工组织设计; 2.4公司颁布的相关管理条文。 2.5我公司长期以来积累的相关施工经验、教训等。 3、施工准备 3.1技术准备 3.1.1本工程拟施工顺序为300mm厚2:8灰土夯实——100厚C15素混凝土垫层——地梁上植筋——绑扎地面板钢筋——钢筋验收——浇筑地面混凝土。 3.1.2根据工程进度情况,编制各种材料的备料计划、计划进场时间安排,确保1#楼地面的及时完成。 3.1.3. 施工用水、电、及材料机械到位。

3.2人员培训 3.2.1对现场所有施工人员进行上岗培训。 3.2.2对工人进行安全教育,提高施工人员的安全意识。 3.3材料及施工工具准备 3.3.1材料准备: 钢筋植筋胶、Ф12钢筋、Φ10、Φ8钢筋、蛙式打夯机等。 3.3.2施工工具准备: 施工中,需准备的施工机具有:锤子、清孔风机、毛刷、电钻,等。 4、施工方案 4.1回填土作业 1、填土前应将基坑上的垃圾等杂物清理干净。 2、检验回填土的质量有无杂物,粒径是否符合规定,以及回填土的含水量是否在控制的范围内;如含水量偏高,可采用翻松、晾晒或均匀掺入干土等措施;如遇回填上的含水量偏低,可采用预先洒水润湿等措施。 3、回填土应分层铺摊。每层铺土厚度应根据土质、密实度要求和机具性能确定。因采用蛙式打夯机,每层铺土厚度为200~250mrn。每层铺摊后,随之耙平。 4、回填上每层至少夯打三遍。打夯应一夯压半夯,穷夯相接,行行相连,纵横交叉。并且严禁采用水浇使土下沉的所谓“水夯”法。 5、深浅两基坑相连时,应先填夯深基础;填至浅基坑相同的标高时,再与浅基础一起填夯。如必须分段填夯时,交接处应填成阶梯形,梯形的高宽比一般为1∶2。上下层错缝距离不小于1.0m。

后置拉结筋(植筋)专项施工方案

第一节工程概况 1、工程概况 ⑴XXX工程;建设地点:位于XXX:居住建筑;建筑分类:多层建筑;建筑栋数:共2栋,1#楼和2#楼;工期:380日历天。 ⑵本工程占地面积约1195.76平方米,总建筑面积7691.39平方米。其中:1#楼:占地面积约561.91平方米,建筑面积约3778平方米,地上11层,高32.5米;2#楼:占地面积约633.85平方米,建筑面积约3913.39平方米,地上11层,高32.05米。 ⑶本工程建筑结构形式:框架剪力墙结构;建筑结构的设计使用年限:50年;基本风压取值:0.75kN/m。 ⑷本工程为丙类建筑,设防烈度:6度,抗震措施:6度,基本地震加速度:0.05g,建筑结构阻尼比:0.05,地震分组:第一组,设计特征周期: 0.35s;钢筋砼框架抗震等级:三级。 ⑸本工程建筑场地类别:Ⅱ类;工程安全等级:二级;砌体施工控制等级:B级;混凝土结构耐久性等级:地下部分:二a类环境设计;地上部分:一类环境设计。 2、参加单位 ⑴建设单位:XXX,现场代表:XXX ⑵监理单位:XXX,总监:XXX ⑶设计单位:XXX,设计负责人:XXX ⑷勘察单位:XXX,勘察负责人:XXX ⑸施工单位:XXX,项目经理:XXX 3、拉结筋设置方式 ⑴近年来,框架、框剪、剪力墙结构建筑越来越多,钢筋混凝土柱(墙)与填充墙的有效拉结是多年来困扰施工单位的难题之一。 ⑵常规的预埋拉结筋的施工技术,在混凝土施工时,由于振捣等原因而造成的预埋埋件位置不准确,拉结筋施工时剔凿过深或面积过大,会直接影响主筋保护层和削弱混凝土结构断面尺寸。 ⑶因此,为保证填充墙拉结筋的施工质量,项目部决定应用“植筋法”新技术进行填充墙拉结筋的施工。

植筋专项方案样本

植筋专项方案

植筋技术规范 [关键词] 植筋技术;非破损检验;破坏性检验 一、引言 近年来,植筋技术在钢筋混凝土结构工程中广泛应用,但在工程 实践中却普遍存在不统一的做法和不规范的行为。植筋工程的施 工质量直接影响到整个工程的质量,当引起工程人员的重视,特 别是某些植筋工程与生命线工程发生直接联系,如果植筋过程处 理不当,可能为工程留下影响结构安全的隐患。本文意在经过整 理植筋技术相关规范规定,来纠正植筋工程管理中的不规范行 为! 某商住楼工程根据政府规划部门的意见,将原设计面向小区外侧 的入口门厅拆除,将该工程的入口门厅重新调整到面向小区中庭 一侧,根据工程实际现状,需要植筋新增11根框架柱;并对原有 框架柱中的4根相关剪力墙进行植筋加固;在采光井处新增一块 长跨 6.9m、短跨4.5m的屋面板,屋面板采用与该工程现浇楼板 配筋一样的冷轧扭钢筋,分别有一条短边和两条长边需要植筋; 新增的框架梁中部分钢筋也需植筋。该植筋工程施工方案中部分 文字内容如下: 1、植筋工程的方案编制、施工作业、检测验收均以《混凝土结构 加固技术规范》CECS25︰90为标准。 2、植筋规格、数量、钻孔深度如下: 植筋规格(mm)φ8 φ18 φ22

φ25 植筋数量(根) 366 116 48 106 钻孔深度(mm)120 270 330 375 3、挑梁上部钢筋胶粘剂采用喜利得结构胶,其它部 位钢筋胶粘剂采用国产A级胶。钢筋植入后7日内严禁受到触动 和干扰,并按结构胶说明书要求加强保养和围护。 4、钢筋植入固化10日后,委托具备相应资质的检测单位,在监 理见证下随机抽样进行现场抗拔抽检,每种规格钢筋现场抗拔数 量不得少于壹组,经检测合格后,才能进行钢筋连接和安装绑扎 等后序工作。 5、现场检测抗拔力,当钢筋为Ⅲ级螺纹 钢时抗拔力要求必须≥360MPa;当钢筋为Ⅱ级螺纹钢时抗拔力要 求必须≥300MPa;当钢筋为Ⅰ级钢时抗拔力要求必须≥210MPa。 二、植筋技术相关规范及规定 1、该工程方案编制、植筋施工、检测验收均以《混凝土结构加固 技术规范》CECS25︰90为标准,其实该标准对于“植筋技术”并 无非常具体的规定,这个古老的规范已经被《混凝土结构加固设 计规范》GB50367-(以下简称GB50367-)所替代, GB50367 -第12章“植筋技术”对植筋提出了更具体的要求。与植筋验 收关系更大的标准应该是《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ145- (以下简称JGJ145- ),同时不同地区还有地方标准,比如重庆 市地方标准《混凝土无机锚固材料植筋施工及验收规程》 DBJ/T50-032- (以下简称DBJ/T50-032- )。

楼板植筋施工方案

目录 1、编制说明 (2) 2、编制依据 (2) 3、施工准备 (2) 3.1技术准备 (2) 3.2人员培训 (2) 3.3材料及施工工具准备 (2) 4、施工方案 (3) 4.1基础部分施工 (3) 5、质量保证措施 (5) 6、安全保证措施 (5) 7.环保措施 (6)

1#楼地面板植筋施工方案 1、编制说明 为保证太原名都首期开盘,应甲方要求,1楼首层地面板未与主体结构同时施工,先为了做首层地面而制定本施工方案。 2、编制依据 2.1太原市建筑设计院设计的太原名都首期主体及配套工程施工图纸; 2.2太原名都一期施工组织设计; 2.4公司颁布的相关管理条文。 2.5我公司长期以来积累的相关施工经验、教训等。 3、施工准备 3.1技术准备 3.1.1本工程拟施工顺序为300mm厚2:8灰土夯实——100厚C15素混凝土垫层——地梁上植筋——绑扎地面板钢筋——钢筋验收——浇筑地面混凝土。 3.1.2根据工程进度情况,编制各种材料的备料计划、计划进场时间安排,确保1#楼地面的及时完成。 3.1.3. 施工用水、电、及材料机械到位。 3.2人员培训 3.2.1对现场所有施工人员进行上岗培训。 3.2.2对工人进行安全教育,提高施工人员的安全意识。 3.3材料及施工工具准备 3.3.1材料准备:

钢筋植筋胶、Ф12钢筋、Φ10、Φ8钢筋、蛙式打夯机等。 3.3.2施工工具准备: 施工中,需准备的施工机具有:锤子、清孔风机、毛刷、电钻,等。 4、施工方案 4.1回填土作业 1、填土前应将基坑上的垃圾等杂物清理干净。 2、检验回填土的质量有无杂物,粒径是否符合规定,以及回填土的含水量是否在控制的范围内;如含水量偏高,可采用翻松、晾晒或均匀掺入干土等措施;如遇回填上的含水量偏低,可采用预先洒水润湿等措施。 3、回填土应分层铺摊。每层铺土厚度应根据土质、密实度要求和机具性能确定。因采用蛙式打夯机,每层铺土厚度为200~250mrn。每层铺摊后,随之耙平。 4、回填上每层至少夯打三遍。打夯应一夯压半夯,穷夯相接,行行相连,纵横交叉。并且严禁采用水浇使土下沉的所谓“水夯”法。 5、深浅两基坑相连时,应先填夯深基础;填至浅基坑相同的标高时,再与浅基础一起填夯。如必须分段填夯时,交接处应填成阶梯形,梯形的高宽比一般为1∶2。上下层错缝距离不小于1.0m。 6、基坑回填应在相对两侧或四周同时进行。基础墙两侧标高不可相差太多,以免把墙挤歪。 7、回填土每层填土夯实后,应按规范规定进行环刀取样,测出干土的质量密度;达到要求后,再进行上一层的铺土。要求压实系数≥0.94。 4.2 C15素砼垫层: 地面夯实以进行素砼垫层施工,浇筑垫层用商品砼,要严格控制砼坍落度,不合格的砼不准使用。砼用平板振捣器振至密实,密实标志是砼停止下沉,不再冒出气泡,表面呈现平坦,泛浆,拍实抹平,赶光,压实遍数不少于三遍,并按要求进行养护。要保证浇筑好混凝土以后的标高为建筑图纸上要求的标高。 4.3、地梁上植筋 4.3.1、孔位定位放线:根据轴线及施工图纸结施—9的钢筋间距数量要求进行植筋孔位放样,放样完成后进行孔位验收。

钢筋植筋施工方案.doc

钢筋植筋施工方案 楼梯梁钢筋植筋时先钻孔、注胶并植入拉结筋,利用化学锚固胶作为拉结筋与柱(墙)混凝土的粘合剂,保证拉结筋与柱(墙)混凝土的可靠粘接,从而减轻对原结构构件的损伤,并保证拉结筋的正确位置。使设计(或构造)拉结筋与原结构柱(墙)混凝土的可靠粘接强度达到设计(或规范)要求,拉结筋上的拉力通过化学粘结剂向混凝土柱(墙)中传递。 一、工艺流程及施工操作要点 (一)工艺流程 弹线定位—〉钻孔—〉清孔—〉配胶—〉注胶—〉植筋—〉检查验收 (二)施工操作点 “植筋法” 施工主要工艺如下: 1、弹线定位:对照施工图,按设计要求在设置梁的位置,沿高度方向进行弹线,先弹竖线,在弹横线,横竖线相交部位,即为钻孔位置。 2、钻孔:根据弹出的钻孔位置,用冲击钻钻孔,孔深和孔径按要求确定。孔深按≥10d考虑,由于梁筋交大采用孔深150mm,孔径按d+2~4 mm控制,钻孔时要使用冲击钻垂直于结构表面均匀钻入,以便控制钻孔的垂直。孔深用冲击钻上顶杆控制,如钻孔时遇到柱(墙)主筋,可把钻孔位置水平平移一个钢筋直径的位置,重新钻入,原钻出的未成型废孔用1:1水泥砂浆填塞补平。 3、清孔:钻孔完成一个结构面后,可进行清孔操作。清孔的目的是要吹清孔内粉尘,采用专用毛刷和吹风机(橡皮气囊、手推式气筒或手动、电吹风机)配合进行。清孔时用“四吹三刷”法,即先吹清孔浮尘,然后用专用毛刷清刷孔壁,清刷时毛刷在孔内抽拉转动,如此反复吹刷,清理干净孔内粉尘。一般来说,孔内潮湿会对结构胶与混凝土的粘结产生不利影响,使其无法达到设计的粘结强度,影响拉结质量,所以在清孔时严禁用水冲刷 4、配胶:如果植筋胶是双组份的液体胶,则需进行现场配胶。配胶前要进行植筋准备工作的检查,保证钻孔、清孔工作已完成一个施工段,并已组织验收,做好隐蔽工程验收记录,同时拉结钢筋已准备就绪,达到植筋操作准备工作要求。配胶要根据所划分的施工段用量进行配制。配胶比例可按选用的植筋胶说明书进行配制,并在说明书规定时间内用完。 5、注胶:根据产品说明书确定具体方法。一般液体状胶可用手持式自动压力灌浆器进行注胶操作。拉动拉杆,将配好的植筋胶拌合物吸入内囊,注胶时要注意排除钻孔内的空气,将注胶咀伸入钻好的植筋孔中约8cm左右,推动拉杆使胶料注入孔内,边推拉杆边向孔外拔灌浆器,直至灌浆器注胶咀抽出至离孔口1/3孔深(约3cm左右)时方可停止注胶,以植入拉结筋后胶液略有被挤出为度。一次配好的植筋胶拌合物注胶完成后,应把套筒、弹簧、拉杆用丙酮清洗干净,以利再用。 6、植筋:植筋应在注胶完成后立即进行。为保证胶体饱满,注胶完成后,将加工好的拉结筋植入端醮少许胶液,缓缓插入植筋孔。操作时要边插入边沿一定方向转动多次,以使植筋胶与拉结筋和混凝土孔壁表面粘结密实。拉结筋在植筋施工前应彻底清除表面附着物、浮锈和油污。拉结筋要插入孔道最深处,常温下保

植筋专项施工方案

编制指导思想、编制原则 滨海立交独柱单支点墩柱加固工程 植筋施工方案 编制人: 审批人: 编制单位:中铁十八局集团第五工程有限公司 滨海立交独柱单支点墩柱加固工程项目经理部 编制时间:2015年10月15日

一、工程概况 滨海立交桥该桥位于滨海新区塘沽中心地带,北起天津开发区黄海路,南至塘沽区新华路和大连道,东接进港干道.改造的匝道桥位于滨海立交桥的D线、E线、F线、G线、I线、J线和P线,7条匝道共需加固80处墩(台):38处墩(台)加设拉杆;35处中墩增大墩柱截面;7处联接墩增大墩柱截面。将原桥中墩墩柱截面增大为椭圆型墩柱,横桥向宽度400cm,纵桥向140cm,同时墩柱顶增设两个抗倾支座;中墩连接墩加固方式为:将原桥墩柱截面按菱形进行加大截面的改造,墩柱横桥向加宽至350cm,纵桥向为190cm。 墩柱增大截面中,墩柱主筋采用植筋方式植入原有承台,拉杆施工中采用植螺栓方式植入箱梁及墩柱。 二、施工准备 1、技术准备 (1)组织施工人员认真看图,准确掌握设计图的各重要细部要求,明确工艺流程及施工质量标准,并组织好图纸的自审和会审工 作。 (2)根据本工程的实际情况,编制植筋施工专项施工方案,对相关人员进行方案交底。 (3)按照图纸要求在需植筋的部位弹好墨线,确保施工的准确性。(4)施工前要做好各级技术交底。对于班组的交底以书面形式表达,班长在接受技术交底后认真贯彻施工意图,严格按程序和 技术要求施工。同时做好班组的安全教育、安全技术交底与生

产技术交底一起下达到班组。 (5)施工前,各种设备均应做好检修和保养,试运转合格。 (6)根据临电的平面布置,布好电路,确保现场的生产用电及照明工作。 2、材料准备 (1)按照进度计划要求组织材料进场,选定堆放场所并分类放置,做好台账和保管工作。 (2)原材料必须符合设计要求,使用前要对原材料的主要技术性能进行检验(见证取样),合格者才能使用。 (3)使用的钢筋要平直,并去污除锈。 (4)植筋工程量墩柱加固:φ25钢筋1136根,φ28钢筋1136根,拉杆植螺栓φ32螺栓376根,φ25螺栓772根,φ27螺栓304 根。 3、施工机具 (1)化学植筋机具应根据现场情况和环境条件来选择。如:电锤,角磨机或钢丝刷,空压机等。 (2)电锤,角磨机或钢丝刷,注胶器等设备能力应满足施工进度要求。 三、植筋施工方法 施工的工艺流程:定位→钻孔→清孔→灌注胶粘剂→植筋→固化、保护 1、植筋加固施工 (1)、施工工艺

结构植筋施工方案

柳津桥·国际城结构植筋工程 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 四川省建筑新技术工程公司 2015年8月1日 目录

第一章.编制依据 第二章.工程概况 建筑概况 本工程位于四川省巴中市巴州区柳津桥。 植筋要求 本工程由于主体结构已完工,需增设梁板结构与原主体结构可靠连接,因原主体结构未进行钢筋预留。为保证施工质量,我公司按设计及规范要求,现进行结构植筋。 本工程采用三级钢筋。设计植筋深度为板25D、梁柱30D,采用A级植筋胶进行施工。 第三章.施工部署 人员及机械 劳动力分配表 植筋项目主要设备机具表 第四章.施工准备 技术准备 现场准备

A级植筋胶按计划分批进场。 第五章.结构植筋 施工要求: (1)植筋胶满足国家A级胶标准,且必须满足《混凝土结构加固技术规范》相关要求,粘结剂必须在工厂添加,严禁掺合挥发性有害溶剂及非反应性稀释剂。 (2)所用的植筋胶必须具备齐全的厂家报验单等质量证明文件。 (3)当遇雨雪天,或环境温度低于-20℃时,不得进行植筋施工。 施工准备: (1)场地清理:清理植筋作业、材料配制作业现场上的障碍物。 (2)电力和照明设备安装:绝缘动力电线与电源可靠连接,并通过架设和支架引入作业区内与电闸箱相联。电源闸箱与操作平台作业工人的直线距离,应满足电工设备的安全距离要求。现场照明设备,应满足正常作业时的可视亮度和照度要求(包括通道区段的照明要求)。 (3)定位、放线和检查:按照施工图和施工组织设计的要求,放线、定位,确定植筋的准确位置。施工工艺: 定位放线→钻孔→孔洞清理→钢筋除锈→填胶→植筋→固化养护、试验检测 (1)放线: 按照图纸要求的钢筋间距、位置,用墨斗或红色铅笔划出纵横线条,交点为植筋设计位置,施工时应尽量符合图纸固定的间距,但由于为了避开与原钢筋混凝土维护桩内钢筋相碰,允许微量移位,现场视具体情况商定; (2)钻孔: a.本工程采用冲击电锤进行钻孔。按照放线定位的位置稳固好钻机,准确地进行钻孔;孔径、孔深符合设计要求。 b.钻孔垂直度偏差<5°;钻孔深度负偏差<5mm。 c.钢筋直径、等级,钻孔直径和埋深如下表所示:

混凝土植筋施工方案

混凝土植筋施工方案集团标准化小组:[VVOPPT-JOPP28-JPPTL98-LOPPNN]

郑州大学建筑科技研究中心 混 凝 土 植 筋 专 项 方 案 编制: 审核: 河南七建工程集团有限公司 2015年7月10日 1.编制依据 1.1施工图纸: 郑州大学建筑科技研究中心项目施工图纸。 1.2规范规程:

2.施工概况: 本工程位于郑州东三街与丰产路东南角;总建筑面积:57404.24平方米;建筑基底面积:6635.44平方米;建筑高度79.750米;地下一层,基础底板最大埋深-7.85,地上主楼为20层,裙房为三层;首层地面设计标高±0.000相当于绝对高程95.20m,室内外高差60m,地下一层5.55米,一层5.20米。二层至三层层高为4.75 5米;主楼四至二十层层高为3.8米;电梯机房4.5米;水箱间3.6米。耐火等级一级,地下室防水等级一级,屋面防水等级为Ⅰ级。 3.施工计划及安排 植筋根据工程进度,穿叉作业,进行砌体工程。根据工程进度情况,进行穿叉砌体和植筋。 植筋的部位主要有:柱、墙、梁侧面植筋。植筋时,从下板面起200mm往上,开植筋,按照规范和05G701图集要求间距为600,伸入墙内长为700mm且不小于1/5墙体长度,同时根据砌块的尺寸进行排列植筋。植筋的长度和孔深根据有关规范要求进行施工,在下面会介绍有关孔深和植筋锚固长度。 4.施工准备 4.1技术准备 项目部总工及时组织工程技术人员熟悉并认真审查图纸,将施工技术上和图纸上存在的问题和疑点做好记录,积极地与工程部和设计院联系并组织设计交底和图纸会审工作,将图纸上存在的问题及难点及时在施工前解决,并制定相应的措施,避免在施工过程中出现问题。 在图纸接到手后,立即将与本工程施工有关的规范、规程和图集(见编制依据)准备齐全并及时下发给项目部各施工口的管理人员, 技术部门根据图纸、方案及钢筋工程的有关规定做好对工长的技术交底。钢筋工长在施工前认真学习图纸、规范、施工方案及施工工艺,对专业技术工人、专业管理人员进行具有针对性的技术、质量、

植筋专项施工方案模板

植筋专项施工方案 模板

滨海立交独柱单支点墩柱加固工程 植筋施工方案 编制人: 审批人: 编制单位:中铁十八局集团第五工程有限公司滨海立交独柱单支点墩柱加固工程项目经理部编制时间: 10月15日

一、工程概况 滨海立交桥该桥位于滨海新区塘沽中心地带,北起天津开发区黄海路,南至塘沽区新华路和大连道,东接进港干道.改造的匝道桥位于滨海立交桥的D线、E线、F线、G线、I线、J线和P 线,7条匝道共需加固80处墩(台):38处墩(台)加设拉杆;35处中墩增大墩柱截面;7处联接墩增大墩柱截面。将原桥中墩墩柱截面增大为椭圆型墩柱,横桥向宽度400cm,纵桥向140cm,同时墩柱顶增设两个抗倾支座;中墩连接墩加固方式为:将原桥墩柱截面按菱形进行加大截面的改造,墩柱横桥向加宽至350cm,纵桥向为190cm。 墩柱增大截面中,墩柱主筋采用植筋方式植入原有承台,拉杆施工中采用植螺栓方式植入箱梁及墩柱。 二、施工准备 1、技术准备 (1)组织施工人员认真看图,准确掌握设计图的各重要细部要求,明确工艺流程及施工质量标准,并组织好图纸的自审和会审工作。 (2)根据本工程的实际情况,编制植筋施工专项施工方案,对相关人员进行方案交底。 (3)按照图纸要求在需植筋的部位弹好墨线,确保施工的准确性。 (4)施工前要做好各级技术交底。对于班组的交底以书面形式表

示,班长在接受技术交底后认真贯彻施工意图,严格按程序和技术要求施工。同时做好班组的安全教育、安全技术交底与生产技术交底一起下达到班组。 (5)施工前,各种设备均应做好检修和保养,试运转合格。(6)根据临电的平面布置,布好电路,确保现场的生产用电及照明工作。 2、材料准备 (1)按照进度计划要求组织材料进场,选定堆放场所并分类放置,做好台账和保管工作。 (2)原材料必须符合设计要求,使用前要对原材料的主要技术性能进行检验(见证取样),合格者才能使用。 (3)使用的钢筋要平直,并去污除锈。 (4)植筋工程量墩柱加固:φ25钢筋1136根,φ28钢筋1136根,拉杆植螺栓φ32螺栓376根,φ25螺栓772根,φ27螺栓304根。 3、施工机具 (1)化学植筋机具应根据现场情况和环境条件来选择。如:电锤,角磨机或钢丝刷,空压机等。 (2)电锤,角磨机或钢丝刷,注胶器等设备能力应满足施工进度要求。 三、植筋施工方法 施工的工艺流程:定位→钻孔→清孔→灌注胶粘剂→植筋

墙柱拉结筋植筋施工方案

墙柱拉结筋植筋施工方案 一、工程概况: 本工程所有柱、墙体拉结筋采用植筋的方法进行。 墙与柱之间用2?6(竖向间距配合砌体皮数且不大于500mm)拉结筋连接,拉结筋施工时,根据皮数杆位置用电钻钻孔植筋。植筋法:该法为在混凝土上打孔,用植筋胶将钢筋锚固柱内。在砖筑前,先进行排砖,放线,再在柱上标出拉结筋位置,该施工方法是一种成熟的施工工艺,并有试验方法检测植筋锚固力。拉结筋的位置必须与灰缝平齐,在弹线、立皮数杆时,必须标出拉结筋位置,以便焊接。 二、材料要求: 1、采用合格植筋胶,本工程采用SJZ植筋胶。植筋胶:甲组分:粘稠树脂, 乙组分:灰白色粉末,配比:甲:乙=100:4。 2、拉结筋满足规范要求,凡钢筋混凝土柱(包括构造柱)及墙板与砖墙连接 处,自砖墙底沿混凝土墙、柱高每500mm设2φ6钢筋与墙体拉结(240、180墙厚)、1φ6钢筋(120墙厚),锚入柱内70mm~80mm,外伸500mm,若墙垛长不足上述长度时,则伸入墙内长度等于墙垛长,且末端弯钩,钢筋锚固见下图: 墙体植筋示意图

三、施工准备: 1、根据图纸尺寸(砖模数)进行现场放线,找准植筋位置。 2、机械准备:电钻、空压机、毛刷等。 四、操作工艺及施工方法 1、施工工艺:定位→钻孔→清孔→钢材除锈→锚固胶配制→植筋→固化、保护→检验 2、定位 2.1、按设计要求标示植筋钻孔位置、型号,若基材上存在受力钢筋,钻孔位置可适当调整,但均宜植在受力筋(分布筋)内侧(柱、剪力墙)一般拉结筋两侧离剪力墙边40mm。 3、钻孔 3.1、钻孔宜用电锤成孔,如遇钢筋宜调整孔位避开。 3.2、钻孔直径d+4mm。 3.3、当基材强度等级不低于C20,对Ⅰ级(HPB235)光圆钢筋,钻孔孔深12~15d,锚固力即可大于钢筋屈服值。具体钻孔深度可参考此基准,根据实际所需锚固力大小,现场拉拔试验确定。 3.4、当实际所需锚固力较小时(如用螺栓固定管线、支架、器具等),可按比例减少钻孔长度,但最短也不宜小于5d。 3.5、所用主要器具:电锤。 4、清孔 4.1、钻孔完毕,检查孔深、孔径合格后将孔内粉尘用压缩空气吹出,然后用毛刷、棉布将孔壁刷净,再次压缩空气吹孔,应反复进行3∽5次,直至孔内无灰尘碎屑,将孔口临时封闭。若有废孔,清净后用植筋胶填实。 4.2、钻孔孔内应保持干燥。 4.3、所用主要器具:空压机、毛刷。 5、锚固胶配制 5.1、SJZ植筋胶为甲、乙两组份,配胶宜采用机械搅拌,搅拌器可由电锤和搅拌齿组成,搅拌齿可采用电锤钻头端部焊接十字形Φ14钢筋制成。也可用细钢筋棍人工搅拌。 5.2、取洁净容器(塑料或金属盆,不得有油污、水、杂质)和称重衡器按配

植筋专项方案

植筋专项方案 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

目录 第一章工程概况 ................................................................. 错误!未定义书签。基本概况 ........................................................................... 错误!未定义书签。本项目植筋部位................................................................ 错误!未定义书签。第二章编制依据 ................................................................. 错误!未定义书签。第三章植筋施工工艺.......................................................... 错误!未定义书签。 施工准备 ........................................................................ 错误!未定义书签。 主要工艺流程及要点..................................................... 错误!未定义书签。第四章质量保证措施.......................................................... 错误!未定义书签。 技术保障措施 ................................................................. 错误!未定义书签。 注意事项 ......................................................................... 错误!未定义书签。第五章安全施工保障措施.................................................. 错误!未定义书签。 项目部安全领导小组...................................................... 错误!未定义书签。 安全技术要求 ................................................................. 错误!未定义书签。

楼板植筋技术方案

目录 1、编制说明 (1) 2、编制依据 (1) 3、施工准备 (1) 3.1技术准备 (1) 3.2人员培训 (2) 3.3材料及施工工具准备 (2) 4、施工方案 (2) 5、质量保证措施 (3) 6、安全保证措施 (4)

楼地面板植筋施工方案 1、编制说明 为保证广信江湾东区B东改造项目的工期计划、现场施工安全及施工质量,应甲方要求,22——28楼层管井内旧管道拆除后,从安全及质量出发而制定本楼地面板植筋施工方案。 2、编制依据 2.1广信江湾新城东区B栋改工程现场实际情况及工程施工图纸; 2.3公司颁布的相关管理条文。 2.4我公司长期以来积累的相关施工经验、教训等。 3、施工准备 3.1技术准备 3.1.1本工程拟施工顺序为拆除楼板套管——拆除部分楼板混凝土,露出至少50mm长钢筋——原结构凿毛——清理植筋板上灰尘及污渍——焊接地面板钢筋——底部支撑——检查——浇筑地面混凝土——混凝土养护。 3.1.2根据工程进度情况,编制各种材料的备料计划、计划进场时间安排,确保施工工序的及时完成。

3.1.3. 施工用水、电、及材料机械到位。 3.2人员培训 3.2.1对工人进行安全教育,提高施工人员的安全意识。 3.3材料及施工工具准备 3.3.1材料准备: 电焊机、与楼板钢筋截面相等钢筋、蛙式打夯机等。 3.3.2施工工具准备: 施工中,需准备的施工机具有:锤子、清孔风机、毛刷、电钻,等。 4、施工方案 4.1、拆除楼板套管 4.1.1、用冲击钻把套管附近混凝土打碎,直至把套管打松后,用锤子等工具把套管取出,注意不要把套管打得太松,以免套管及其他杂物掉到下一楼层伤人。4.1.2、清除多余松动的混凝土,露出原结果钢筋至少50mm,不足50mm的钢筋用钻头钻掉多余混凝土,露出足够长的钢筋,以便对钢筋进行焊接。 4.4、焊接地面板钢筋按图纸弹放底板钢筋,摆放下层钢筋。焊接钢筋时,除靠近外围两行的相交点全部焊接外,中间部分底筋可采用梅花形错开绑扎施焊。但必须保证受力钢筋不偏位,间隔均匀。双向受力钢筋不得跳扣施焊接。底筋焊接完后,即可烧焊面层钢筋定位架,然后穿放纵横钢筋。注意焊接面层钢筋时须确保钢筋层间距。底板上、下两层钢筋搭接位应错开,焊接长度和位置均须符合施工规范。

植筋施工方案

中铁南方总部大厦植筋施工方案 1、编制依据 (1)中铁南方总部大厦基坑支护设计图纸及工程桩基图纸第三版(2012年02月中国铁道科学研究院深圳研究设计院); (2)《工程测量规范》(GB50026-2007); (3)《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2006); (4)《混凝土结构后锚固技术规程》(JGB 145-2004) (5)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); (6)《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ146-2004); (7)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); (8)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91); (9)《混凝土结构加固工程质量验收规范》(GB50550-2010); (10)《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003); (11)我公司管理文件(中铁建工集团ISO9001质量体系、ISO14001环境管理体系、OHSAS18001职业健康与安全管理体系。项目施工管理文件); (12)我公司多年类似工程施工经验、设备装备、技术能力及现场实际情况。 2、施工中的难点、重点施工总体部署 2.1、施工现场场地狭小,与其他工种交叉作业的协调工作量大。 2.2、施工工期短,植筋量大,工作相当紧迫。各工序衔接紧密,必须保证植筋阶段按时完成。 2.3、钻孔深度深,需要达到25D,需用加长钻头作业。 针对上述重点和难点部位,我们借鉴以往工程类似施工经验,采用新工艺、新技术,精心组织施工确保工程优质、高效地完成。 3、施工部署 本工程植筋的量较大,主要规格有Φ16、Φ22、Φ25、Φ28等,各类规格共需植筋约3000余根。第一道支撑植筋规格主要是Φ22、Φ25、Φ28;腰梁与

植筋方案

长江师范学院李渡校区综合教学楼建设工程施工组织设计 长江师范学院李渡校区综合教学楼建设工程 植筋专项方案 一、工程概况 建设单位:长江师范学院 设计单位:后勤工程学院建筑设计研究院 监理单位:重庆恒佳工程技术咨询有限公司 施工单位:贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司 质量监督单位:涪陵区建设工程质量监督站 质量目标:合格工程 合同工期:A、B、C栋240天,学生活动中心300天。 本工程建设用地面积 40000㎡,包括教学楼和活动中心,其中,教学楼A、B、C栋用连廊相互连通,总建筑面积 44881.00㎡,最大建筑高度35.1M,其中,教学楼为4~5层,建筑高度为15.6~19.5M;钟塔建筑高度35.1M。 本工程采用桩基础,结构形式为框架结构,安全等级为一级,抗震设防烈度为6度,建筑耐火等级为一级,设计合理使用年限为50年。本工程设计范围为土建、给排水、电气、暖通、防雷设计。室内精装修、室外景观设计等不在本次设计范围内。本工程人防为异地人防。 植筋有关情况如下: 砌筑材料: 砌块:页岩烧结多孔砖,容重≤9.0KN/m3,配砖采用烧结页岩实心砖。贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司第 1 页共10 页

砂浆:M5水泥砂浆 拉墙筋:ф6@500。 构造柱钢筋:主筋ф10、箍筋ф6。 墙体水平卧梁:主筋ф10、ф12、箍筋ф6。 二、编制依据 1、后勤工程学院建筑设计研究院设计的建筑施工图 2、《混凝土无机锚固材料植筋施工及验收规程》DBJ/T50-032-2004 3、《混凝土结构加固技术规范》(CECS25:90) 4、《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2010 三、植筋胶技术指标 本工程采用上海固得力建筑材料科技有限公司生产的“固德利”高强度结构胶。 3.1高强度结构胶的特性 3.1.1.耐酸性、耐低温、耐老化; 3.1.2.耐用热性能良好,常温下无蠕变; 3.1.3.耐水渍,在潮湿环境中长期负荷稳定; 3.1. 4.抗焊性、阻燃性能良好; 3.1.5.抗震性能良好; 3.2在高强度植筋胶的优点 3.2.1.无挤压应力,适用于小间距、小边距作业; 3.2.2.快速凝固,有高承载力; 3.2.3.使用注射式锚栓,使用范围广; 3.2. 4.锚固植筋胶初凝时间可控,可实现快速承载。

植筋方案施工技术要求

淄博周村发展大厦改建工程植筋施工方案 编制: 审核: 批准: 山东淄建集团有限公司第六项目分公司二○一一年二月二十日

目录 1.编制依据 (3) 1.1施工图纸 (3) 1.2规范规程 (3) 2.工程概况 (3) 2.1工程简介 (4) 2.2地理概况 (4) 2.3建筑概况 (4) 3.施工计划及安排 (4) 4.施工准备 (5) 4.1技术准备 (5) 4.2机具准备 (5) 4.3材料准备 (5) 4.4生产准备 (6) 4.5作业条件 (6) 5.植筋技术 (7) 5.1原理 (7) 5.2优点 (7) 5.3影响因素 (8) 5.4施工中应注意的问题 (8) 5.5植筋胶合材料 (8) 5.6应用优点 (9) 6.主要施工工艺 (9) 6.1施工程序 (9) 6.2钢筋的加工 (9) 6.3钢筋加工的检查与验收 (9) 6.4植筋施工 (10) 6.5钢筋的检查验收 (10) 7.质量标准及采取的措施 (11) 7.1质量要求及标准 (11) 7.2保证质量措施 (12) 8.施工现场安全、环境及成品保护 (12) 8.1安全文明施工 (12) 8.2成品保护 (13) 9.施工试验计划 (14)

1.编制依据 1.1施工图纸 三林基地E1-2地块幼儿园工程结构施工图和建筑施工图。 1.2规范规程 2.工程概况 1、工程基本情况 工程名称:三林基地E1-2地块幼儿园工程 建设单位:上海住宅建设发展中心 设计单位:上海现代建设设计研究院 勘察单位:上海地质勘测研究院 质检单位:上海浦东新区质量监督站

施工单位:上海星宇建设集团有限公司 监理单位:上海市工程建设集团有限公司 合同范围:图纸设计中所有建筑结构,内外装饰,给排水,电气安装,水暖通风。 2、地理概况: 本工程项目位于上海市浦东新区三林镇中心,西至阳光大道,东和南至E1-3地块,北至E1-1地块, 3、建筑概况: 本工程为三林镇保障性住房建设项目,属于保障性建筑,工程总用地面积6500.02 ㎡,幼儿园总建筑面积5525㎡,门卫及垃圾房总建筑面积为24m2幼儿园地上三层建筑总高度14.4m,基础形式:承台梁基础。结构形式:框架结构。 本工程±0.00m相当于绝对高程5.600m,室内外高差30m, 3.施工计划及安排 植筋根据工程进度,穿叉作业,进行砌体工程。根据工程进度情况,进行穿叉砌体和植筋。 植筋的部位主要有:柱子侧面植筋 植筋时,从下往上,按照规范的要求间距为500,长为1000,同时根据砌块的尺寸进行排列植筋。植筋的长度和孔深根据有关规范要求进行施工,在下面也会介绍有关孔深和植筋锚固长度。 3.1项目部植筋施工组织 项目经理:姚中标 生产经理:何杰军 技术总工:陈舜桥 技术员:赵浩根 质检员:杭伟夫 施工员:王小祥 安全员:傅文灿 资料员:朱浩杰

植筋施工方案77969

目录 第一章编制原则 (1) 第二章编制依据 (1) 第三章工程概况 (1) 第四章设计要求 (2) 第五章工艺流程及施工操作要点 (3) 第六章材料要求 (4) 第七章施工注意事项 (5) 第八章质量要求 (6) 第九章安全措施及文明施工 (6) 第十章成品保护 (7)

钢筋植筋施工方案 第一章编制原则 根据有关本工程施工质量、施工进度、安全文明施工等要求,并落实各项施工方案和技术措施。我单位将与建设、监理单位密切配合,在工程完全施工前提下,保证以高质量、高速度全面完成本工程化学植筋工程。 第二章编制依据 国家规范、规程及加固行业标准 《混凝土结构后锚固技术规程》(JGJ145—2004) 《混凝土结构加固技术规范》(CECS25—90) 第三章工程概况 1、工程名称:阳江核电厂工程第三套全范围模拟机厂房、车队管理楼、医疗中心建安工程; 2、建设地点:阳江市东平镇阳江核电水厂区域; 3、建设单位:中广核工程有限公司; 4、设计单位:深圳中广核工程设计有限公司 5、本工程为阳江核电厂第三套全范围模拟机厂房用房,建筑面积2580m2, 建筑占地面积:1075m2;建筑高度:13.50m;车队管理楼总建筑面积770m2,建筑占地面积:385m2;建筑高度:7.80m;医疗中心总建筑面积1023m2,建筑占地面积:852.45m2;建筑高度:8.100m;。 第三套全范围模拟机厂房、车队管理楼工程采用冲孔灌注桩基础,上部为现浇钢筋混凝土框架结构,地上主体三层二单层结构,主体总高度13.50/7.80m;室外总图配套工程(包括道路、停车场、管网、土石方等)。医疗中心及武警岗哨(UL4)楼梯间采用独立混凝土基础,上部为现浇钢筋混凝土框架结构,地上主体二层及三层结构,主体总高度8.10/15.60m;室外总图

相关文档