随着办公建筑的用电设备种类越来越多,如电力、照明、电梯、空调、消防、通信、计算机等,而且不断向智能化设备方面发展,耗电量明显增加,对供配电方面提出了许多新的要求,把供配电的可靠性、安全性、灵活性摆到了更为重要的位置。下面结合实例对高层办公楼的电气设计进行系统阐述。

1.工程概况及设计要求

某机关办公大楼,总面积21000m2,高60m,地面15层,地下1层,属一类高层建筑。按甲方提出的要求,需做到方案合理、技术先进、运行可靠、满足相关规范的要求,还要简捷实用、便于操作、管理和维护,减少综合投资。

2.负荷计算和估算

广州市越秀建筑设计院主要进行本工程的一次设计,二次装修部分由专业装饰设计公司完成。这

就要求一次设计时预留供电电源,既要符合实际情况,又要留有发展变化的余地。本大楼内部功能分为:一般办公室、区领导办公室、大会议室、展厅、大堂、多功能厅(礼堂)、信息中心(计算机中心)、通讯中心(电话总机)、制水中心、空调机房、水泵房等。

在一般办公区按50~60W/m2考虑,在特殊办公区按50~80W/m2考虑。对于上述特殊装修场所,设计估算参数如下表所示。

电力负荷一般由各专业提供技术要求及负荷大小。总电力负荷需用系数Ks为0.75,功率因数0.8,总照明负荷需用系数Ks为0.85,功率因数0.8.

2.1三相负荷计算方法:

将三相用电设备的设备容量乘以一个需用系数Kx,得有功计算负荷,即:

Pjs=Kx•;Ps(kW)

无功计算负荷Qjs确定:

Qjs=Pis•;tgΦ(kVar)

最后,确定视在计算负荷Sjs:

Sjs=Pjs2+Qjs2(kVA)或Sjs=Pjs/cosΦ(kVA)

计算电流为:

Ijs=Pjs/3Ue cosΦ。(Ue三相设备的额定电压kV)

2.2单相负荷确定:

尽量将各单相负荷逐相均匀分配,以减少不平衡。计算时,当回路中的单相负荷的总容量小于该回路三相对称负荷的总容量的15%时,全部负荷按三相对称负荷计算,当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再同三相负荷相加,功率及电流计算公式同上。

3.10kV供电系统

根据《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)9.1.1条规定,一类高层建筑中的消防水泵、防排烟设施、消防电梯、应急照明及消防用电按一级负荷要求供电。

按《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)3.1条规定,省部级办公建筑的客梯电力、主要的办公室、会议室照明属二级负荷。本办公大楼属一级负荷供电,通过传统的几种供电方案比较,选定了下面的供电方案。

即由不同区域变电站引来两路10kV电源,10kV系统设计为单母线分段,中间有联络柜,正常工作时,两路电源同时供电,互为备用,一路电源故障时,另一路电源供全部负荷。这样做既方便检修又可达到供电要求。此方案表面上符合供电要求,但实际很难做到,因为,国内各地区的大电网都是并网的,电力网内的各种故障均可能引起全部电源进线同时失去电源。多年来的实际运行经验表明,很多电气故障难以限制在某一范围内部,因此,即使设计中采用了两路市政电源,也很难保证一级负荷的供电要求。所以,为保证一级负荷中特别重要的负荷,必须增设应急电源柴油发电机作为第三备用电源。

4.220/380V配电系统

本建筑配电电压为交流220/380V,联结形式采用TN-S系统。

结合工程实际情况,通过负荷计算,考虑到空调用电负荷占建筑物总用电量的50%,耗电量很大。因此,空调系统合理的配电与控制方式,很大程度上决定了整个大楼的经济运行情况。设计时,选用一台1250kVA变压器供中央空调用电,照明及其它动力负荷。选用另一台1250kVA变压器,两个供电系统之间采用分段母线联络,在不使用空调的季节,可将空调变压器退出,减少变压器功耗,达到节电效果。同时,该变压器可作为另一台变压器检修时的备用设备。

4.1照明及其它动力配电系统。

办公楼的配电系统主要由配电变压器、低压主开关柜、垂直干线、各楼层的配电箱和其后的分支电路组成,变压器低压侧出线经低压主开关柜中的母线接至垂直干线,1~15层照明负荷采用额定截流量为1250A的密集型母线槽做主干线,各楼层设母线插接箱,由插接箱引至各楼层总配电箱,由总箱引至各室末端配电箱。末端配电箱是按照办公室的不同功能来分设的,目的是便于管理、检修。地下室其它动

力设备,如水泵、电梯、风机等由低压配电屏单回路放射式配电,这些重要动力负荷要求在末端配电箱设双电源自动转化装置,使供电更可靠、更安全。

4.2空调机组的配电及控制系统。

4.2.1空调机组的配电

从变电所低压引一路电源至地下室机房控制中心配电屏,此段线路采用额定量为2000A的封闭式母线槽。主机、冷却水泵、冷冻水泵、冷却塔等外部设备均采用独立回路供电,即放射式供电方式。保证了供电的可靠性。而首层以上空调机组(指风机弯管新风机)采用树干式配电,用一根ZR-VV3×95+1×50的电力电缆,引至电缆分接盒,由此引至楼层空调配电箱。

4.2.2空调机组的控制方式

分手动和自动两种控制方式。手动控制时,制冷机与外部设备以及外部设备之间无电气连锁关系,各设备均可单独启动和停止,此时,制冷机由内部保护电路进行保护,此种状态主要是为了机组的调试和维修。自动控制时,各设备之间有连锁关系,机组的启动顺序:冷却塔风机—冷却水泵—冷冻水泵—主机。停机时顺序与启动时相反,按照这个要求,设计空调系统的二次控制回路,在火灾自动报警方面,空调系统与火警信号也要求有连锁控制,当确定有火警发生时,消防值班室发出信号切断空调机的总电源,并将开关动作信号反馈回消防控制中心。

5.采光与照明标准。

为了减少动力设备用电对照明线路电压波动的影响,照明用电与动力用电线路尽量分开供给,本楼设有一般照明和应急照明。

5.1办公室照明设计

利用天然采光与人工照明相结合的方法,在天气允许条件下,充分依靠天然采光以节约能源,当阴雨天气时,工作面的照度不够,则利用人工照明,按《民用建筑电气设计规范》规定,办公室的一般照明照度的均匀度,按最低照度(100Lx)与平均照度之比确定,平均均匀度应在0.7以上,最低均匀度不得低于0.3.工作面上有无眩光,是衡量采光与照明质量的重要内容,按《民用建筑电气设计规范》,办公室工作面上可以有轻微眩光。为防止天然采光产生的眩光,按功能要求选好采光口的方向,采用减少窗亮度和提高背景亮度,这也是控制不舒适眩光指数的有效措施。而避免人工照明所产生的眩光,要选好灯具,着重处理好背景亮度。搞好灯具布置,灯具布置间距宜不大于所选灯具的最大允许距离比,选用半间接型照明灯具。本方案选用格栅高光效荧光灯,从而限制了眩光,满足了照明的照度、色温、显色指数,达到了节能效果。

5.2应急照明设置

地下室车库、电梯间、楼梯间、公共通信和主要出入口等场所设应急疏散指示照明及楼层指示灯,它们在正常及事故时均点燃。应急疏散、楼层指示灯均自带蓄电池。应急供电时间不少于20分钟。

地下室、电梯间、重要办公室(区长、副区长)、重要会议室(常务、纪委)、大堂、礼堂、变配电房、主机房、消防控制中心、水泵房、电梯机房、电话总机、信息中心,这些场所均设应急照明及工作照明,应急照明分别占工作照明的25%~100%。

5.3特殊场所照明

对于有特殊要求的场所,如大楼外墙,节日彩光等设有泛光照明和特殊照明,设计时按估算负荷预留电源。

6.防雷与安全

防雷设计按二类防雷建筑物处理,利用建筑物金属构件作防雷装置。屋面敷设避雷带,共用天线用避雷针保护,利用建筑物结构钢筋作引下线,并利用混凝土基础钢筋作自然接地体。为防侧击雷,从

30m以上,每三层设均压环,所有金属门窗、建筑玻璃幕墙均应与作防雷引下线的钢筋连通。为了保证建筑物外立面的效果,所有防雷装置均采用暗装作法。

防雷接地、变压器中性点接地,电气安全接地以及其它需要接地的设备,弱电设备采用共用接地,共用接地体的接地电阻应小于1Ω。这样既保证了人身和设备的安全,也减少了由不合理接地引起的干扰。

为了保证人身设备的用电安全,设计要求建筑物内作总等电位联结。在地下室安装一总等电位联结端子箱,把总水管、煤气管、空调立管等所有进出建筑物的金属体及建筑物的金属构件等与电位联结端子箱连通。

7.结束语

鉴于篇幅有限,对本工程的保安监控、电话系统、电视系统、火灾自动报警及消防控制系统预留有关的强电电源,具体做法不再讨论。通过以上对本工程供配电系统的设计情况的介绍,我认为办公建筑电气设计的合理性应从总体考虑其经济指标,才能取得最佳的技术及经济效果,真正做到高效、节能、舒适。由于本项目所有设计师的不懈努力,本工程荣获了广州市设计优秀奖。

高层办公楼设计设计总说明

设计总说明 一、设计依据 依据现行国家规定、规范及标准: 《民用建筑设计通则》(GB 50352-2005) 《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50016-2006) 《混凝土结构设计规范》(GB 50010—2010) 《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ 3-2010) 《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2010) 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012) 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007—2011) 《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008) 《房屋建筑制图统一标准》(GB 50001—2010) 二、工程概况 本设计为在广东汕头的某高层办公楼,包括建筑设计与结构设计。该建筑为地下1层,地上20层,其建筑用途为商场与办公楼,地下一层为停车库,地上二层为大型商场,上面十八层为办公楼。建筑主屋面高度为81米。用地面积为7000平方米,总建筑面积为39210、84平方米,容积率为5、18;建筑占地面积为2621、34平方米,建筑密度为37、71%;绿化面积为2130、11平方米,绿化率为30、43%;地上有20个停车位,地下车库有54个停车位。另外,该地区的地震设防烈度为8度 (0、2g),采用框架-剪力墙结构,剪力墙与框架部分的抗震等级均为一级。 三、建筑设计 建筑设计就是在总体规划的前提下,根据设计任务书的要求,综合考虑基地环境、使用功能、综合选型、施工、材料、建筑设备、建筑艺术及经济等因素,建筑体型设计成就矩形,不但满足建筑面积与采光要求的需要,而且外形朴素大方。在正南方设置商场主入口,在正西方向设置次入口。办公楼与商场入口分开设计,保证人群分流,避免造成交通拥挤与混乱。在交通联系方面,办公主楼设有6部2、4mX2、4m的电梯,其中2部位消防电梯,并设有2部消防楼梯。商用裙房部分设有四部消防楼梯,并设有1部自动扶梯。 1、墙体做法 1、1裙房、办公楼内墙面(200mm厚): 做法:1)、加气混凝土砌块 2).水泥粉刷墙面2度 1、2外墙面(200mm厚):

建筑电气毕业设计_论文完整版(1)

随着我国城镇建设大发展,住宅建筑多样化、高层化、集群(小区)化是必然趋势。因此,完整的住宅电气设计是指由用户到小区建筑群所涉及的相关电气设计。需要强调的是,现代住宅电气设计,无论思想、技术、产品选择等诸方面,与传统大相径庭。 本论文主要阐述了某市某小区多层住宅楼的各系统电气设计的设计依据、原则和方法及设计选择的结论。主要包括强电和弱电设计,其中强电包括:住宅用电负荷计算;照明配电平面图设计(包括照明及插座的设计);配电系统图设计;防雷与重复接地布置图设计;电气设计说明。弱电包括:弱电平面图设计(包括电视、电话、网络、可视对讲的设计);弱电系统图设计。 关键词:配电系统,照明,负荷,防雷接地,有线电视,电话,网络

第一章绪论 (1) 1.1 建筑电气概况 (1) 1.2 设计原则 (1) 1.3 设计内容 (2) 第二章配电平面布置的设计 (4) 2.1 照明设计概述 (4) 2.2 照明设计的一般规定 (4) 2.3 照明设计的计算 (6) 第三章供配电系统的设计 (8) 3.1 供配电系统的概述 (8) 3.2 负荷的分级及要求 (8) 3.2.1 负荷分级的相关规范 (8) 3.2.2 本工程的负荷情况 (9) 3.3 建筑供配电的负荷计算 (9) 3.4 建筑供配电系统的设计 (10) 3.4.1 基本规定 (10) 3.4.2 住宅配电系统 (10) 第四章防雷及接地系统的设计 (12) 4.1 概述 (12) 4.2 防雷的措施 (12) 4.3 防雷接地的设计 (13) 4.4 接地及安全措施 (14) 4.5 其他 (14) 第五章有线电视系统的设计 (15) 5.1 一般规定及设计原则 (15) 5.1.1 一般规定 (15) 5.1.2 设计原则 (15) 5.2 线路敷设 (16) 第六章可视对讲系统的设计 (17) 6.1 概述 (17) 6.2 系统结构和功能 (17) 6.2.1 小区可视对讲系统设计的描述 (17) 6.2.2 本对讲系统功能简介 (17) 6.2.3 可视对讲系统方案及型材的选择 (18) 6.2.4 设备的安装 (19) 第七章综合布线及电话系统设计 (20) 7.1 概述 (20) 7.2 网络综合布线的设计 (20) 7.3 电话系统的设计 (22) 7.3.1 系统概述 (22) 7.3.2 线路设计 (22) 致谢 (23) 参考文献 (25)

商业建筑电气设计的要点

商业建筑电气设计的要点 摘要:目前各种商业建筑如雨后春笋一般,成为了近期开发量较大的建筑种类之一。其建筑规模较大,业态众多,管理复杂,对于电气专业设计来讲,难点还是很多的。本文主要从供电负荷计算、电梯设计、断路器及导体的选择、配电箱设置、变电系统防雷接地和应急照明系统及消防联动系统设计几大方面详细探讨了商业建筑电气设计的要点。 关键词:商业建筑;电气设计;负荷;电梯;应急照明 Abstract: at present various commercial buildings have mushroomed in general, has become a recent construction one of the larger building types. Its building large scale and numerous forms, manage complex, for electrical design, or a lot of difficulties. This article mainly from the power supply load calculation, elevator design, circuit breaker and the selection of conductor, distribution box set, substation lightningproof grounding system and emergency lighting system and fire linkage system design of several major aspects of the main points of the commercial building electrical design is discussed in detail. Key words: commercial buildings; Electrical design; Load; The elevator; Emergency lighting 各种商业业态供电负荷的计算 (一)商业建筑负荷的特点 1、用电量大 商铺的用电负荷大,远大于《全国民用建筑工程设计技术措施》一般商业120w/m2的指标。不同类型的商铺,不同饮食文化背景(中餐和西餐)的餐饮差别也很大。 负荷的不确定性大 负荷的不确定性大,建筑单位往往会根据市场租户的需求,不断调整商铺的性质,使得负荷总在动态变化之中。 负荷计算缺少依据 目前未有明确措施对大型商业建筑下的商铺设定参数指标,工程设计中的负

《办公建筑设计规范》

Design code for office building JG67-2006中华人民共和国行业标准 2006-11-29发布 2006-5-01实施 中华人民共和国建设部发布 中华人民共和国建设部公告 第510号 建设部关于发布行业标准《办公建筑设计规范》的公告 现批准为行业标准,编号为JGJ67-2006,自2007年5月1日起实施。其中,第4.5.8、4.5.13、5.0.2条为强制性条文,必须严格执行。原行业标准《办公建筑设计规范》JGJ67-1989同时废止。 本规范由建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 2006年11月29日 前言 根据建设部建标[2003]104号文的要求,规范编制组在广泛调查研究,认真总结实践经验。参考有关国

际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,修订了本规范。 本规范的主要技术内容是:1.总则;2.术语;3.基地和总平面;4,建筑设计;5.防火设计;6,室内环境; 7.建筑设备。 修订的主要技术内容是;1增加了术语;2,增加和补充了室内环境的有关技术内容和规定。3.增加和补充了办公建筑智能化及节能的有关技术内容和规定;4,增加了无障碍设计要求酌内容,5。参照现行防火规范增加和补充了相关内容;6,对办公建筑中部分技术经济指标进行了修订和补充。公建筑中部分技术经济指标进行了修订和补充。 本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,由主编单噎负责具体技术内容的解释。 本规范主编单位:浙江省建筑设计研究院(地址;杭州安吉路18号。邮政编码:310006) 本规范参编单位 浙江大学建筑设计研究院 江苏省建筑设计研究院 福建省建筑设计研究院

【通用】建筑电气毕业设计.doc

图书馆收藏 中图分类号:密级: UDC:编号: 毕业设计 酒店弱电设计

毕业设计成绩评定书专业、班级姓名日期 1、设计题目 2、设计指导教师(签名) 3、设计评阅人(签名)评阅日期 4、评定意见及成绩

年月日 中文摘要 本工程弱电设计包括闭路电视监控系统、卫星及有线电视系统、电话及网络布线系统、背景音乐系统、IC客房门锁系统等。严格贯彻酒店行业以服务顾客为本的宗旨为顾客提供一个安全、舒适、快捷、便利的生活和工作环境。 关键词:安全,舒适,便利

目录 1、工程简介 (1) 1.1工程概述 (1) 1.2设计原则 (1) 1.2.1以可扩展性为设计原则 (1) 1.2.2以保证酒店安全为设计的核心 (1) 1.2.3以方便应用为主导思想 (1) 1.2.4以先进性为设计标准 (2) 2、闭路电视监控系统 (3) 2.1系统简介 (3) 2.2系统设计 (3) 2.2.1指导思想 (3) 2.2.2设计原则 (3) 2.2.3设计说明 (4) 2.3系统组成 (4) 2.3.1前端监控设备 (5) 2.3.2传输部分 (5) 2.3.3控制部分 (5) 3、卫星天线及有线电视系统 (6) 3.1系统简介 (6) 3.2设计原则 (6) 3.2.1设计准则 (6) 3.2.2设计说明 (7) 3.2.3具体方案设计 (7) 4、IC编址式客房门锁控制系统 (9) 4.1系统简介 (9)

4.2系统组成 (9) 4.2.1IC卡门锁 (9) 4.2.2节电开关 (9) 4.3功能说明 (10) 5、电话及网络布线系统 (12) 5.1系统概述 (12) 5.2设计原则 (12) 5.2.1网络的可靠性 (12) 5.2.2技术的先进性 (13) 5.2.3网络的成熟性 (13) 5.2.4网络的开放性和标准化 (13) 5.2.5产品的一致性 (13) 5.2.6兼容性 (13) 5.2.7网络的灵活性 (13) 5.2.8网络的可管理性 (14) 5.2.9安全性 (14) 5.2.10可扩展性 (14) 5.3设计说明 (14) 5.3.1电话部分 (14) 5.3.2网络布线部分 (15) 6、背景音乐及公共广播系统 (17) 6.1系统概述 (17) 6.2设计思想 (17) 6.2.1先进性和可扩展性 (17) 6.2.2科学性和规范性 (18) 6.2.3安全性和可靠性 (18) 6.2.4音质优化 (18) 6.3系统设计说明 (18)

现代办公楼建筑电气设计要点

现代办公楼建筑电气设计要点 【摘要】随着办公集中化,办公建筑越来越多的趋向于高层建筑,为了满足这类建筑使用的安全性、可靠性、经济性,对电气设计提出了新的要求。本文针对一二类办公建筑,通过供配电系统、能耗监控系统、火灾漏电报警系统、照明设计这几方面介绍办公建筑电气设计的特点。 【关键词】现代办公楼;供配电系统;能耗监控系统;照明设计引言 供配电系统是建筑内电能供应和分配的系统,其应当具备安全可靠性;由于办公建筑人员密集,为了防止电气火灾,现代办公建筑多设计火灾漏电报警系统;而通过能耗监控系统可以更好的使用电能,从而节约能源;照明设计的合理化有助于提高办公环境的舒适性和能源的节约,也是电气设计中需要注意的部分。 1.供配电系统 1.1负荷等级及供电电源 根据《办公建筑设计规范》JGJ 67—2006第7.3.1 条办公建筑负荷等级应按下列规定设计:一类办公建筑和建筑高度超过50m 的高层办公建筑的重要设备及部位按一级负荷供电; 2 )二类办公建筑和高度不超过50m的高层办公建筑以及部、省级行政办公建筑的重要设备和部位按二级负荷供电; 3 )三类办公建筑和除一、二级负荷以外的用电设备及部位均按三级负荷供电。对于一类办公建筑,其消防用电设备,客梯电力,生

活水泵,排污泵,电话机房等用电设备为一级负荷。对于二、三类办公建筑以上设备按二级负荷设计。其余用电负荷为三级。为了确保供电的可靠性,高层办公至少需要设置两路电源,具体数量应视负荷大小及当地供电条件而定。通常情况下,一般规模的办公建筑,两路1 0KV电源相互独立互为备用,既可以满足一二级负荷对供电可靠性的要求,也能满足用电量的需要。这里需要强调,两路10KV供电电源应来自不同的变电站,或者来自双回路超高压供电的城市变电站的两段独立母线。对于含有重要弱电机房等重要负荷的办公建筑,需要考虑另设置柴油发电机作为该类负荷的应急电源。 2.变电所设置及电压选择 办公建筑用电负荷如中央空调机房、水泵房等均设在地下层,其他用电负荷主要在屋顶层,为使变电所尽量靠近负荷中心,一般将变电所设置在地下一层。一般用电设备以低压为主,电压选择通常为3 80/220V。对于一些用电量大的设备,如中央空调系统,需要结合负荷大小,考虑经济合理性等因数来选择供电电压等级。 3.低压配电系统 低压配电的结线可选用放射式和树干式相结合的方式。放射式配电是负荷由一单独配电线路供电,一般用于下列场所: 1)供电可靠性高的场所 2)单台设备容量较大的场所 3)容量比较集中的地方

浅谈商业综合体建筑电气设计

浅谈商业综合体建筑电气设计 发表时间:2018-11-06T14:00:47.193Z 来源:《建筑学研究前沿》2018年第19期作者:张经纬 [导读] 商业综合体建筑功能复杂,人流量大、各类机电设备多及装修调整等等。 深圳市建筑设计研究总院有限公司 摘要:近几年来商业综合体发展迅速,促进了地方经济发展。商业综合体主要集超市、商场、娱乐、餐饮等功能,具有人流密集及建筑面积大等特点,在进行电气设计时应充分考虑商业业态,才能进行合理设计。本文根据工程案例,对商业综合体建筑电气设计的负荷分级、配电系统以及消防弱电系统进行论述,供同行借鉴参考。 关键词:商业综合体;电气设计;配电系统;消防弱电系统 一、负荷分级与业态负荷密度 商业综合体建筑功能复杂,人流量大、各类机电设备多及装修调整等等,电气设计时的负荷分级除了满足常规的国家规范对一二类高层建筑的负荷分级外,商业经营性用电应考虑使用单位要求,特别是一些星级高档酒店,应积极听取酒管顾问团队意见,避免后期的反复设计及施工返工现象。另外各商业综合体的布局强调去零售化,增加体验业态对于配电负荷密度较大的餐饮业态占比不断提升。当前大型商业150~180W/m2,餐饮250~300kW/m2,无燃气 300~500 W/m2;小商铺150W/m2。 二、配电系统 对于缺乏商业运营经验的建设方,设计人员应当在前期与建设方进行充分沟通,对项目各功能区域权属、后期运营模式、管理、维护等要求充分了解。通常对于酒店、超市、大型餐饮酒楼等规模较大、后期由自身管理团队运营的场所,需独立设置变配电室。影城、KTV、电气卖场等场所是否设置独立变配电室视项目规模、招商要求等在方案前期落实,发电机房设置一般视负荷容量、运营管理要求等因素,对于可能出现的对供电方案产生较大影响的调整,设计人员应有充分认识,最好在方案阶段预留必要条件,避免后期被动调整。部分超市等规模较大的商家,在后期洽谈阶段出于自身利益考虑,也可能提出一些较高的条件,如对变配电室面积、容量等要求苛刻,需妥善沟通、协商。 三、某综合体概况 三层裙房其中一二层为酒店、自持商场、超市、销售商业,三层局部商业,商城内含小规模影院、电气卖场等,上部 3 栋高层公寓、1栋高层酒店,总建筑面积约为16 万m 2,区位图见 1~3: 公寓消防容量较小,与商业共用发电机房,整个项目最不利点供电半径控制在 200m 以内。设计过程中局部区域商业餐饮业态范围调整、超市规模调整导致各变配电室预留面积调整。 配电干线对于容量较大的集中负荷或重要用电设备,应由变配电室采用放射式供电,对于一般设备可采用树干式或放射、树干式相结合的混合供电方式。公共区域配电需充分考虑电费计量公摊等因素,除了各商铺、卖场用电经营用电、公共照明、各项机电设备用电之外,还需考虑如下电源的预留,主要包括:①商场中庭临时用电,商场内各中庭等区域后期运营多涉及一些商业展示、文娱选拔等活动用电;②室外商业临时用电,主要包括一些室外商业布展需要的灯光、音响设备用电,随着室外儿童娱乐设施消费的兴起,该项用电也应做相应考虑;③室外液晶广告位用电,液晶广告屏设备容量较大,咨询部分厂家,多数达到 1.0kW/m 2 左右,需结合建筑立面相应预留用电;④景观照明,分为立面景观照明及室外景观照明,包括立面照明、广告用电、室外照明、喷泉景观等,需结合相应景观深化条件图预留用电;⑤临时商业网点,该类网点往往具有一定流动性、不固定,用电量较小,可在商铺电费计量表箱内预留一定数量备用电表。

宾馆建筑电气设计毕业论文

宾馆建筑电气设计毕业论文 1 前言 现代建筑电气技术可分为强电和弱电两大部分。这两部分通常存在着较密切的联系。随着建筑楼宇的不断智能化,不但常用的建筑电气设备、建筑供电系统、建筑照明系统、建筑火灾自动报警系统、建筑防雷接地系统在不断发展,而且在共用天线电视系统、通信系统、广播音响与会议系统、安保系统、停车场系统和综合布线系统也都在不断发展。 宾馆的建筑电气设计最具现代建筑电气的代表意义,本工程对整个建筑进行了系统化的电气设计,容包括了用电设备、防雷与接地系统和火灾自动报警系统。本工程也很能够体现出现代建筑电气节约能源,节约有色金属的利用。因此我选择了这个项目作为我毕业设计的题目,其包括了:建筑电气设备、供电系统、照明系统、火灾自动报警系统、防雷与接地系统。 在现代建筑中,安全成为了一个很重要的部分,本工程作为一个人流量较密集的建筑物,安全更是重要,在楼道,楼梯,出口和大开间中,都应该设有疏散指示灯和安全出口,在人流密集和空间较大的地方还要有必要的应急照明,在主要通道还要有排烟机。 本工程是一个典型的三级负荷并带有部分一、二级负荷的工程,其大部分照明负荷属于三级负荷,部分应急照明,火灾自动报警系统,消防水泵,排烟机属于二级负荷。三级负荷没有较大的要求,二级符合:应做到当发生电力变压器故障或线路常见故障时不中断供电(或中断后能迅速恢复)两路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回路10(6)kV及以上专用架空线供电。 本工程使用接地系统为TN-S系统,即四线半系统,在TN-S系统的末端将PEN分开为PE 线和N线,分开后不允许再合并。目前在一些民用建筑物中在电源入户后,将PEN分开为PE 线和N线。 本毕业设计力求设计的完美,确保设计后的建筑物不但能正常工作,而且安全可靠,尽可

某办公楼的电气设计

目录 1 前言....................................................... - 1 - 1.1建筑电气简介 (1) 1.2工程概况 (1) 1.3设计原则 (1) 1.4设计内容 (1) 1.4.1电气照明系统设计 (1) 1.4.2低压配电系统 (2) 1.4.3防雷接地系统 (2) 2电气照明系统设计............................................. - 2 - 2.1总则 (2) 2.2办公楼电气设计需求分析 (2) 2.3光源选择 (3) 2.4照明灯具选择 (4) 2.5设计结果 (4) 2.6照度计算 (5) 2.6.1本设计采用利用系数法计算灯具数量....................... - 5 - 3低压配电系统设计............................................. - 7 - 3.1负荷等级及供电要求 (7) 3.1.1负荷等级分类 (7) 3.2负荷计算 (8) 3.2.1计算照明负荷 (8) 3.2.2断路器的选择 (10) 3.3设备选型结果 (12) 3.4配电方式 (13) 4防雷接地系统设计............................................ - 14 - 4.1建筑物的防雷简介 (14) 4.2本次工程分析 (14) 4.3第三类防雷建筑物的防雷措施 (15) 4.4本建筑物防雷接地系统设计 (17) 4.4.1屋顶防雷系统设计 (17) 4.4.2接地系统设计 (17) 5结论 ..................................................... - 19 -参考文献..................................................... - 20 -致谢....................................................... - 21 -附录......................................................... - 22 -

浅谈大型商业建筑的电气设计

浅谈大型商业建筑的电气设计 机电专业丰富的经验和对细节的考量成为设计环节的重点,直接影响到商业运营后使用的合理性。本文介绍了大型商业建筑电气设计中的负荷计算、参数选择、断路器及导体选择的适应措施及回路编号的技巧等问题的解决方法。 关键词:电气设计;商业负荷;规范;选择设置 中图分类号:TU2文献标识码:A 0前言:人民不断提高的生活水平的,带来大型高档商场项目开发建设高潮。商场规模大,部分项目单层面积超过4万m2;地下室一般作为零售和餐饮区域,可供作为机电用房的面积紧张;商场项目要求空间通透,一般需要通过性能化分析以满足防火要求;商场的出租面积和用途需要根据承租方的经营要求而调整,要求设计弹性较大。这些都是这些项目的特点。因此,采用传统的电气设计已经很难满足上述要求,需要电气设计人员采用创新思维有针对性地解决。难点还是较多的,尤其是针对后期运营管理,需要调整一些设计思路。一个好的商业电气设计,一定是各方协商、调整后的产物,方能做到运行方便、经济合理、安全可靠。下面略谈几个主要的方面。 1商业业态供电负荷的估算 1.1商业负荷的特点首先,商铺的用电负荷远大于《全国民用建筑工程设计技术措施》中大型商业120W/㎡的指标,尤其是餐饮的用电负荷更大,而且不同类型、不同饮食文化背景的饮食差别也很大;其次,

用电负荷的不确定性大,由于商业地产往往根据市场租户的需求,不断调整商铺的性质,使得负荷总在动态变化之中;另外,目前的规范和技术措施没有对商业项目中不同类别商铺的参数指标进行细化,工程实际中的负荷计算缺少依据,大多数情况都是靠设计人员凭借以往的工程经验进行计算。 1.2负荷参数的选择针对以上遇到的情况,进行负荷计算时,首先与开发商销售部门进行良好的沟通,确定各层的业态形式、商铺面积和性质,这是电气负荷计算的基础依据;其次确定商铺内单位面积参数指标,也很重要和复杂,因为规范中没有明确的指标可以参考;而且不同城市间的经济发展水平不平衡,用地指标也不同,即便在同一个城市,不同区域的消费群体也有差异。 1.3需要系数的选择参数确定后,需要进行负荷计算。一般采用需要系数法,需要探讨的是需要系数的选择,这在各种规范及技术措施中也没有明确的要求,根据多年的经验,在配电最末端商铺内户箱或层配电箱计算时K,一般取1,在各回路干线计算时K,取0.7~0.8,在变电所各配电变压器计算时K,取0.4~0.6。 2消防负荷的供配电 在大型商业项目设计中经常会遇到消防用电设备负荷较小且分布较分散,若均由变电所馈出,会使得变电所低压柜馈出很多小电流回路,对断路器分断能力和导体的动、热稳定带来一定的影响。根据GB50045-1995《高层民用建筑设计防火规范》规定消防用电设备应采用专用的供电回路,其配电设备应设有明显标志。对供电回路的条文解释

分析高层办公楼的建筑设计

分析高层办公楼的建筑设计 分析高层办公楼的建筑设计 摘要:随着高层建筑的迅速发展,为了使办公建筑更能适应新的功能和室内环境的要求,现在很多创新的建筑技术用于建造人性化的办公空间,现代的办公楼的设计逐渐趋向多功能、多元化、大空间的灵活划分。下文我们先探讨高层办公建筑的设计,再提出现在高层建筑办公设计所存在的问题。 关键词:高层建筑;办公设计 中图分类号:[TU208.3]文献标识码:A文章编号: 1.高层办公建筑的设计 随着社会经济的发展,现代经济社会的信息交流和人际交往增多,要求办公建筑面积尽可能集中。我国高层办公建筑发展迅速,并充分利用了现代技术和城市最优越的基础设施。当下,多数的高层办公建筑以电力通讯、职能化写字楼、服务等为主体。下面从以下几方面进行了初步探讨: 1.1环境协调 高层建筑往往以其宏伟的尺度和巨大的体量,给观者以强烈的视觉感受,同时也决定和影响着所在城市区域的艺术风格和美学价值。通过对基地环境的细致分析,来寻求既能体现现代化办公建筑新颖、独特的整体风范,还要与城市周边环境协调一致的建筑形象。当真正把建筑看作是城市环境的一部分时,建筑设计不仅仅是简单意义的单纯设计,单纯满足使用功能、技术和经济等方面的要求,已不再是设计的全部内容。强调环境与城市对存在于其中的建筑的重要性,探求空间形体与内在秩序的和谐统一,是设计方案的基点。 设计首先要对建筑环境进行理性分析和比较,提出一个符合美观、高效、适用、经济等发展原则的布局方案,力求达到城市景观界面的连续性,以北方为例,根据气候寒冷的特点,应采用集中布局,主要入口应有交通便利的道路,并能提供宽阔的城市公共空间,在视

办公楼电气设计

浅谈办公楼电气设计 摘要:随着科技进步,现代建筑中电气系统在整个建筑物中的重要性越来越明显,办公楼的电气设计除了要满足正常工作需要外,还要本着安全节能的原则为相关人员提供一个安全、方便和舒适的工作环境。本文将围绕“人性化、智能化、节能”的理念,从供电系统、电气照明、智能化系统、综合布线等方面对办公楼电气设计进行探讨。 关键词:供电系统电气照明智能化系统综合布线 随着时代的进步科技的发展,现代办公楼逐渐向着智能化发展,即主要由建筑自动化系统(BAS)、办公自动化系统(OAS)、信息通信系统(CAS)三个系统组成,并利用计算机网络技术、通信技术将此三个系统进行系统集成。故此现代办公楼电气技术是以电能、电子、电器设备及电气技术为手段来创造、维持和改善人们工作环境的电、光、声、冷和暖环境的一门跨学科的综合性的技术科学。现代办公楼的电气设计不再只满足于简单的照明和动力,而是正在走向人性化、智能化,怎么样才能使建筑物更安全可靠,最大化的发挥使用价值乃至于更能最大限度的节能,是现在电气设计中重点考虑的问题。本文将从供电系统、电气照明、智能化系统、综合布线方面针对现代办公楼电气设计中涉及到的人性化、智能化、节能问题进行探讨分析。(办公楼电气设计内容如图1所示) 图1

1供电系统 1.1供电方式 1.1.1现代办公楼对供电的要求 (1)保证供电的可靠性 根据现代建筑得特点应根据负荷的性质和大小、外部电源情况、负载与电源之间的距离,确定电源的回路数。应对负载进行合理分析划分级别,以便正确的设计供配电系统。除了具有外部电网可靠电源外还应备有应急电源,主要保证消防和事故照明供电。根据负载情况确定两回路电源还是一用一备。 (2)满足电源的质量要求 稳定的电源质量是用电设备正常工作的根本保证,电源电压的波动、波形的畸变,多次谐波的产生都会对现代办公楼的用电设备性能造成影响,对计算机及其网络系统产生干扰,导致降低使用寿命,使控制过程中断或造成中断。所以应采取措施减少电压损失,防止电压偏移,抑制高次谐波。 (3)减少电能损耗 1.1.2供电方案 (1)两路高压电源,正常时一用一备,即当正常工作电源事故停电时,另一路备用电源自动投入(两路电源可以互为备用)。此方案可以减少中间母线联络柜,对节省基建投资和减少高压配电室建筑面积均有利。 (2)两路电源同时工作,当其中一路故障时,由母线联络开关对故障线路供电,此方案增加母线联络柜和电压互感器柜,于是变电所面积增加了。 (3)我国目前最常用的主接线方式为两路10KV独立电源供电,变压器低压侧采取单母线分段的方式。两路电源互为备用方式,若供电线路和变压器均按100%备用选择设备条件下,供电可靠性较高,但会出现电费过高问题,而从节能角度由于正常运行时线路和变压器损耗均较低也是有利的,但要增加一些初期投资。 1.2负荷计算 1.2.1用电负荷分类 (1)保安型负荷 保证大楼人身安全及智能化设备安全、可靠运行的负荷。有消防电梯、消防水泵、正压送风机、排烟风机、应急照明、消防控制系统、BA系统及其他一些智能系统。 (2)保障型负荷 保障大楼运行的基本设备负荷。有工作区照明、插座、生活水泵、电梯等。 (3)一般负荷 除上述负荷外如:一般电力、照明、空调设备、冷水机组、锅炉等。 1.2.2负荷等级划分

办公建筑设计规范

第1章总则 第1.0.1条为保证办公建筑设计在适用、安全、卫生等方面的基本要求,特制定本规范。第1.0.2条本规范适用于全国城镇的机关、团体、企事业单位的新建、改建、扩建的办公建筑设计。其它建筑中的办公用房部分可参照本规范执行。 第1.0.3条办公建筑按高度划分应符合以下规定:一、建筑高度24m 以下为低层或多层办公建筑;二、建筑高度超过24m而未超过100m 为高层办公建筑;三、建筑高度超过100m为超高层办公建筑。 第1.0.4条办公建筑设计除按本规范执行外,尚应符合现行《民用建筑设计通则》以及国家和专业部门颁布的有关设计标准、规范和规定。 第2章基地和总平面 2.1 基地 第2.1.1条办公建筑的基地应选在交通和通讯方便的地段,并应避开产生粉尘、煤烟、散发有害物质的场所和贮存有易爆、易燃品等地段。 第2.1.2条位于城市的办公建筑的基地,应符合城市规划布局的要求,并应选在市政设施比较完善的地段。 第2.1.3条工业企业的办公建筑,可在企业基地内选择联系方便,污染影响最小的地段建造,并应符合安全、卫生和环境保护等法规的有关规定。 2.2 总平面 第2.2.1条总平面布置宜进行环境及绿化设计。

第2.2.2条在同一基地内办公楼与其它建筑共建,或建造以办公用房为主的综合性建筑,应根据使用功能不同,做到分区明确、布局合理、互不干扰。 第2.2.3条建筑基地内应设机动车和自行车停车场(库)。条件不允许时,可由有关部门就近统筹建设停车空间。停车场地面积由当地规划部门确定。 第2.2.4条总平面布置应合理安排好设备机房、附属设施和地下建筑物。如设有锅炉房、食堂的宜设运送燃料、货物和清除垃圾等的单独出入口。采用原煤作燃料的锅炉房,应留有堆放场地。 第3章办公建筑设计规范 3.1 一般规定 第3.1.1条办公建筑应根据使用性质、建设规模与标准的不同,确定各类用房。一般由办公用房、公共用房、服务用房等组成。 第3.1.2条办公建筑应根据使用要求,结合基地面积、结构选型等情况按建筑模数选择开间和进深,合理确定建筑平面,并为今后改造和灵活分隔创造条件。 第3.1.3条六层及六层以上办公建筑应设电梯。建筑高度超过75m 的办公建筑电梯应分区或分层使用。 第3.1.4条窗 一、底层及半地下室外窗宜采取防范措施。 二、高层办公建筑采用大面积玻璃窗或玻璃幕墙时应设擦窗设施。

某办公楼的电气设计

毕业论文题目:某办公楼电气设计 系部: 专业: 班级: 学号: 学生姓名: 指导教师:

摘要 建筑电气技术的发展,是随着建筑技术的发展,电气科技的发展而同步的。尤其是随着信息技术的发展,如计算机技术、控制技术、数字技术、显示技术、网络技术以及现代通信技术的发展,使建筑电气技术实现了飞跃性的发展。自从改革开放以来,与国际上进行广泛的技术交流,国际上许多先进的新产品、新技术不断进入中国建筑市场,使建筑电气行业迈出了新的一步。 本次设计正是从满足人们日益增长的物质文化需要的原则出发,充分符合智能建筑发展特点的要求,利用较为先进的科学技术进行电话通讯系统、火灾报警及消防系统、智能网络系统等各相弱电设计,并严格遵守国家建筑方面的相关规定而完成的。 本次设计建筑属三类建筑。主要对其进行供配电系统、照明系统、插座系统等强电设计,综合布线系统等弱电设计,以满足现代智能建筑的各方面要求。 该工程首先对供配电系统进行设计,在供电系统中涉及到建筑供配电的负荷分级和智能建筑对供电的要求以及如何减少电能损耗。在低压配电系统设计中主要考虑配电系统的原则,配电系统配电方式以及配电设计的质量。最后利用需用系数法对系统的负荷进行计算。 照明系统的设计是在照度要素和要求的基础上,满足照度均匀度,亮度均匀度,眩光的限制与利用,颜色对比,阴影的处理,照度的稳定性等的要求,利用单位容量法对光源和灯具进行选择和布置。然后根据各回路的计算电流来选择使用的开关,插座,导线,断路器等器件。 弱电部分的设计主要是消防和综合布线系统的设计,综合布线是采取标准化的统一材料、统一设计、统一布线、统一安装施工做到结构清晰,使用方便,便于集中管理和维护。 关键词:供配电系统 , 照明系统, 弱电系统 , 建筑物防雷系统,弱电系统

(完整版)建筑电气专业毕业设计论文

毕业论文任务书

摘要 主要对其进行供配电系统、照明系统、防雷接地,综合布线系统等弱电设计,总建筑面积7558.94平方米,为学校标志性建筑。按照建筑设计要求,所有教室均按多媒体教室设计。 该工程首先对供配电系统进行设计,在供电系统中涉及到建筑供配电的负荷分级和智能建筑对供电的要求以及如何减少电能损耗。在低压配电系统设计中主要考虑配电系统的原则,配电系统配电方式以及配电设计的质量。最后利用需用系数法对系统的负荷进行计算。 照明系统的设计是在照度要素和要求的基础上,满足照度均匀度,亮度均匀度,眩光的限制与利用,颜色对比,阴影的处理,照度的稳定性等的要求,利用单位容量法对光源和灯具

进行选择和布置。然后根据各回路的计算电流来选择使用的开关,插座,导线,断路器等器件。 弱电部分的设计主要是消防和综合布线系统的设计,综合布线是采取标准化的统一材料、统一设计、统一布线、统一安装施工做到结构清晰,使用方便,便于集中管理和维护。 关键词:供配电系统 , 照明系统, 弱电系统 , 建筑物防雷系统,弱电系统 外文翻译 Electrical design of integrated building Its main power supply and distribution systems, lighting systems, and other strong electrical socket system design , such as weak cabling systems designed to meet all the requirements of a modern intelligent building . The project first power supply and distribution system design, supply and distribution of construction related to the classification and intelligent building load power requirements of the power supply system and the design of low-voltage distribution system mainly consider the distribution system , distribution methods and the quality of the distribution system distribution design. Finally, the required system load factor method of calculation . The design of the lighting system is based on the requirements of the illumination elements and meet the illumination uniformity , brightness uniformity, requires the use of restrictions and glare , color contrast , processing, stability of the shadow of illumination , the method of using the

办公建筑电气设计控制关键点

各类建筑电气控制关键点 办公建筑电气控制关键点 1 办公楼的分类: 办公建筑的分类需要根据相关规范予以确定。现行规范出发点不一样,如《办公建筑设计规范》JGJ67-2006中按照建筑的重要性将办公建筑分为三类:一类-特别重要的办公建筑,二类-重要办公建筑,三类-普通办公建筑(本规范按使用性质或主体又将建筑物分为:办公建筑、公寓式办公楼、酒店式办公楼、综合楼、商务写字楼等,但这个分类与等级无关)。《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)中则根据建筑物的使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度,将高层建筑分为二类:重要的办公楼、建筑高度超过50m的办公楼为一类高层建筑;建筑高度不超过50m的普通办公楼为二类高层建筑。 在《办公建筑设计规范》中对特别重要的办公建筑的定义是:国家级或省部级行政办公建筑,重要的金融、电力调度、广播电视、通信枢纽等办公建筑,以及超高层办公建筑。需要说明的是,本要点不针对金融、广播电视、通信枢纽等专用办公建筑的设计。 因此,对应不同规范的分类方法,设计之初有必要综合参照现行的国家规范,并根据供电可靠性的要求及中断供电将造成的人身伤害、社会影响、经济损失程度等对办公建筑进行负荷分级,以便进行合理的供配电设计。 2 负荷分级及供电电源: 1. 负荷分级 1)一级负荷:一类办公建筑(特别重要的办公建筑)和建筑高度超过50米的高层办公建筑(一类高层建筑)的重要设备及部位的用电(如重要办公室、会计室、总值班室、主要通道的照明、应急照明、消防设备以及弱电机房、变配电室、柴油发电机房、主要客梯、生活泵、排水泵等)按一级负荷供电。其中计算机系统用电为特别重要负荷。 2)二级负荷:二类办公建筑(重要办公建筑)和建筑高度不超过50米的高层办公建筑(二类高层建筑)的重要设备及部位的用电(参考上条说明)按二级负荷供电。 3)三级负荷:三类办公建筑(普通办公建筑)和除一、二级负荷以外的用电设备(如其它电力、普通照明、空调及通风设备等)均按三级负荷供电。 2. 供电电源

商业综合体电气设计

商业综合体电气设计 / 、八 1刖言 本文的目的并不是介绍特大型项目怎么去做,因 为一般来说,成熟的业主都会有明确的任务书指导设计, 只需去理解和执行即可。本文主要是通过设计过程中的 方式,如何高效、准确的完成设计成果。为此可以从以下几个疑问来开始设计的回顾。 2商业综合体的含义 商业综合体就是将一系列的城市配套工程综合在 栋建筑物内,主要的城市配套包括百货商场、大型超市、 精品购物街、沿街商铺、超市、大型车库、影院、KTV、健身、电器、健身、酒楼、儿童电玩、精装公寓楼、甲级写字楼、五星酒店、商务酒店等等,整个建筑物的规模非常大,一般都在20?50万平方米。商业综合体对能源的需求量是巨大的,对能源供应的安全等级要求也比较高,对于二三线城市来说,商业综合体的建立一般都会对现有的

市政条件产生巨大的冲击,由此带来的问题就是实际的工程可能不能按照理想化的系统去设计。到底是项目去适应市政还是市政改造去适应项目,对此在前期阶段要有足够的重视,这就需要供电方案的论证。各地商业综合体项目概况分析见下表。 3商业综合体经营管理对设计的影 甲方对于商业建筑有不同的管理模式,主要分为 销售型和自持型。 销售型:沿街商铺、精装公寓楼、普通写字楼。 自持型:百货、精品室内步行街、大型超市、五 星酒店、甲级写字楼、地下车库、餐饮、影院、KTV、健身、电器、酒楼、儿童业态等。 分析建筑的功能以及了解甲方的经营管理模式是 非常重要的工作,这直接影响着供电区域的划分和供电系统的建立,可以说,设计的最终目的就是要满足商业的合理经营和安全运行。

4商业综合体设计中需要特别注意 的一些名词 业态:指不同的建筑功能。 物管: 指物业管理公司,主要对销售的建筑进行 维护。 商管: 指商业管理公司,主要对自持的建筑进行 维护。 计量: 计量在商业项目中非常的重要,计量的方 式决定了系统的划分 店招:指商铺门面统一的商业广告标识。 道旗:指步行街道路统一的商业广告标识。 以上的专有名词决定了任何一个区域的一个开 关、一根电缆,甚至是一个灯泡的物权所属,因此,在地 F室的某一机房中出现照明从物业引接、潜污泵从外铺弓接、通风机从百货引接电源的现象就不足为奇了。但是,对于消防专用设备则没有区分,一概属于物业管理及计量。 此外,要对竖向标高、总图坐标、面积指标敏感;要对设计标准、建造标准、交房标准明确。

解析高层办公建筑设计理念

解析高层办公建筑设计理念 【摘要】:在当前城市经济高速发展背景下,高层办公建筑作为商业文化交流的核心区域在促进社会经济发展及缓解城市用地紧张方面有着突出作用,是实现人居环境可持续发展的重要途径。有限的城市地面空间中,高层办公建筑在争取到更大办公空间的同时也促进了自身办公效率的提升。现代高层办公建筑设计理念可从形体、交通、环境等方面得以体现,这对于高层办公建筑设计而言有着极其重要的借鉴意义。本文从不同角度探讨了高层办公建筑的设计理念。 【关键词】:高层办公建筑;设计理念;人居环境;交通布设 1.引言 社会经济发展进一步推动了信息交流与人际交往的开展,这对于办公建筑设计显然提出了更高的要求,高层办公建筑的出现充分突出了现代技术及设施在建筑设计方面的显著作用,这对于城市用地面积节约以及办公效率都是极其重要的保障。办公空间和办公环境是高层办公建筑设计首要考虑的内容,从当前现代高层办公建筑的设计理念我们不难分析,高层办公建筑设计不仅在空间设计方面体现出一定的文化性与可变性特征,在办公环境及形象设计方面也更具人性化特征,是构成城市建筑不可或缺的组成部分。 2.高层建筑设计的环境布置与交通布设 建筑作为城市环境的重要组成部分,它不仅仅是单纯意义层面的建筑设计过程,而是从使用功能以及经济技术等方面综合考虑,切实体现高层建筑设计的综合性特征。对于高层建筑设计而言,从空间形体及内在秩序方面注重空间与环境的和谐统一是整体设计方案的核心所在。建筑设计首先需要合理分析不同的建筑环境,布局方案的构成应当体现建筑设计的实用、美观、经济以及高效特征,为人们展现连续性的城市景观界面效果。比如在北方地区,由于气候严寒就应当采用集中布局的方式来对城市公共空间进行设计,统一城市景观的视觉艺术效果,突出景观界面的连续性,优化建筑位置的选择、空间功能布置以及环境布设。建筑形象的优美别致与建筑形体设计有着密切联系,这既体现出对城市空间环境的优化,同时也彰显出高层办公建筑设计的不凡气质。

相关文档