1 适用范围

本作业指导书主要适用于不超过10层的现浇及装配整体式钢筋混凝土框架(包括填充墙框架)和框架-抗震墙结构的检测鉴定。2执行标准

GB50023—95 《建筑抗震鉴定标准》。

3仪器设备

混凝土回弹仪、裂缝量测仪器等。

4 检测前的准备工作

1、搜集设计与施工级相关资料;

2、了解建筑物的历史;

3、现场查看结构目前的状况;

4、确定检测方案。

5 检测内容

抗震鉴定时,下列薄弱部位应重点检查:

(1)6~9度时,应检查局部易掉落伤人的构件、部件;

(2)7~9度时,除符合上述要求外,尚应检查梁柱节点的连接方式及不同结构体系之间的连接构造;

(3)8、9度时,除符合上述要求外,尚应检查梁、柱的配筋,材料强度,各构件间的连接,结构体型的规则性,短柱分布,使用荷载的大小和分布等。

钢筋混凝土房屋的外观和内在质量宜符合下列要求:

(1)梁、柱及其节点的混凝土仅有少量微小开裂或局部剥落,钢筋无露筋、锈蚀;

(2)填充墙无明显开裂或与框架脱开;

(3)主体结构构件无明显变形、倾斜或歪扭。

钢筋混凝土房屋可按结构体系、结构构件的配筋、填充墙等与主体结构的连接及构件的抗震承载力,对整幢房屋的综合抗震能力进行两级鉴定。符合本章第一级鉴定的各项规定时,可评为满足抗震鉴定要求;不符合第一级鉴定要求和9度时,除本章有明确规定的情况外,应由第二级鉴定做出判断。

当砌体结构与框架结构相连或依托于框架结构时,应加大砌体结构所承担的地震作用,再按砌体结构房屋抗震鉴定标准进行抗震鉴定;对框架结构的鉴定,应计入两种不同性质的结构相连导致的不利

影响。砖女儿墙、门脸等非结构构件和突出屋面的小房间,应符合砌体结构房屋抗震鉴定标准的有关规定。

5.1 第一级鉴定

5.1.1 现有房屋的结构体系应符合下列规定:

5.1.1.1 框架结构宜为双向框架,装配式框架宜有整浇节点,8、9度时不应为铰接节点。当不符合时应加固。

5.1.1.2 8、9度时,结构体系宜符合下列规则性的要求:

(1)平面局部突出部分的长度不宜大于宽度,且不宜大于该方向总长度的30%;

(2)立面局部缩进的尺寸不宜大于该方向水平总尺寸的25%;

(3)楼层刚度不宜小于其相邻上层刚度的70%,且连续三层总的刚度降低不宜大于50%;

(4)天砌体结构相连,且平面内的抗侧力构件及质量分布宜基本均匀对称。

5.1.1.3 8、9度时,钢筋混凝土抗震墙或抗侧力粘土砖填充墙之间楼、屋盖的最大长宽比宜符合下表的规定:

抗震墙之间楼、屋盖的最大长宽比

5.1.1.4 8度时,厚度不小于240mm砌筑砂浆强度等级不低于M2.5的抗侧力粘土砖填充墙,其平均间距宜符合下表规定的限值:

抗侧力粘土砖填充墙平均间距的限值

5.1.2 梁、柱、墙实际达到的混凝土强度等级,7度时不宜低于C13,8、9度时不应低于C18。

5.1.3 6度和7度Ⅰ、Ⅱ类场地时,框架应符合非抗震设计要求,其中,梁纵向钢筋在柱内的锚固长度,Ⅰ级钢不宜小于纵向钢筋直径的25倍,Ⅱ级钢不宜小于纵向钢筋直径的30倍,混凝土强度等级为

C13时,锚固长度应相应增加纵向钢筋直径的5倍;7度Ⅲ、Ⅳ类场地和8、9度,梁、柱、墙的构造尚应符合下列规定:

5.1.3.1 框架角柱纵向钢筋的总配筋率,8度时不宜小于0.8%,9度时不宜小于1.0%;其他各柱纵向钢筋的总配筋率,8度时不宜小于0.6%,9度时不宜小于0.8%。

5.1.3.2 梁、柱的箍筋应符合下列要求:

(1)在柱的上、下端,柱净高各1/6的范围内,7度Ⅲ、Ⅳ类场地和8度时,箍筋直径不应小于ф6,间距不应大于200mm;9度时,箍筋直径不应小于ф8,间距不应大于150mm;

(2)在梁的两端,梁高各一倍范围内的箍筋间距,8度时不应大于200mm,9度时不应大于150mm;

(3)净高与截面高度之比不大于4的柱,包括因嵌砌粘土砖填充墙形成的短柱,沿柱全高范围内的箍筋直径不应小于ф8,箍筋间距,8度时不应大于150mm,9度时不应大于100mm。

5.1.3.3 框架柱截面宽度不宜小于300mm,8度Ⅲ、Ⅳ类场地和9度时不宜小于400mm;9度时,柱的轴压比不应大于0.8。

5.1.3.4 8、9度时,框架-抗震墙结构的构造应符合下列要求:(1)抗震墙的周边宜与框架梁柱形成整体或有加强的边框;

(2)墙板的厚度不宜小于140mm,且不宜小于墙板净高的1/30,墙板中竖向及横向钢筋的配筋率均不应小于0.15%;

(3)墙板与楼板的连接,应能可靠地传递地震作用。

5.1.4 框架结构利用山墙承重时,山墙应有钢筋混凝土壁柱与框架梁可靠连接;当不符合时,8、9度应加固。

5.1.5 砖砌体填充墙、隔墙与主体结构的连接应符合下列规定:(1)考虑填充墙抗侧力作用时,填充墙的厚度,6~8度时不应小于180mm,9度时不应小于240mm;砂浆强度等级,6~8度时不应低于M2.5,9度时不应低于M5;填充墙应嵌砌于框架平面内;

(2)填充墙沿柱高每隔600mm左右应有2ф6拉筋伸入墙内,8、9度时伸入墙内的长度不宜小于墙长的1/5且不小700mms;当墙高大于5m时,墙内宜有连系梁与柱连接;对于长度大于6m的粘土砖墙或长度大于5m的空心砖墙,8、9度时墙顶与梁应有连接。

(3)房屋的内隔墙应与两端的墙或柱有可靠连接;当隔墙长度大于6m,8、9度时墙顶尚应与梁板连接。

5.1.6 钢筋混凝土房屋符合本节各项规定可评为综合抗震能力满足要求;当遇下列情况之一时,可不再进行第二级鉴定,但应对房屋采取加固或其他相应措施:

(1)单向框架;

(2)8、9度时混凝土强度等级低于C13;

(3)与框架结构相连的承重砌体结构不符合要求;或女儿墙、门脸等非结构构件不符合GB50023—95《建筑抗震鉴定标准》第5.2.4.2款的有关要求;

(4)本节的其他规定有多项明显不符合要求。

5.2第二级鉴定

5.2.1 钢筋混凝土房屋,应分别采用下列平面结构的楼层综合抗震能

力指数进行第二级鉴定:

5.2.1.1 一般情况下,可在两个主轴方向分别选取有代表性的平面结

构;

5.2.1.2 框架结构与承重砌体结构相连时,除符合上述要求外,尚应

取连接处的平面结构;

5.2.1.3 有明显扭转时,除符合上述要求外,尚应取考虑扭转影响的

边榀结构。

5.2.2 楼层综合抗震能力指数的计算应符合下列规定:

5.2.2.1 楼层综合抗震能力指数可按下列公式计算:

β=ψ1ψ2ξy(5.3.2-1)

ξy=Vy/Ve (5.3.2-2)

式中β——平面结构楼层综合抗震能力指数;

ψ1——体系影响系数;可按第5.5.2.2款确定;

ψ2——局部影响系数;可按第5.5.2.3款确定;

ξy——楼层屈服强度系数;

Vy——楼层现有受剪承载力,可按GB50023—95《建筑抗震鉴定标准》附录B计算;

Ve——楼层的弹性地震剪力,可按第6.3.2.4款计算。

5.2.2.2 体系影响系数可根据结构体系、梁柱箍筋、轴压比等符合第一级鉴定要求的程度和部位,按下列情况确定:

(1)当上述各项构造均符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》的规定时,可取1.25;

(2)当各项构造均符合第一级鉴定的规定时,可取1.0;

(3)当各项构造均符合非抗震设计规定时,可取0.8;

(4)当结构受损伤或发生倾斜而已修复纠正,上述数值尚宜乘以

0.8~1.0;

5.2.2.3 局部影响系数可根据局部构造不符合第一级鉴定要求的程度,采用下列三项系数选定后的最小值:

(1)与承重砌体结构相连的框架,取0.8~0.95;

(2)填充墙等与框架的连接不符合第一级鉴定要求,取0.7~0.95;

(3)抗震墙之间楼、屋盖长宽比超过表6.2.1-1的规定值,可按超过的程度,取0.6~0.9;

5.2.2.4 楼层的弹性地震剪力,对规则结构可采用底部剪力法计算,地震影响系数按现行国家标准《建筑抗震设计规范》截面抗震验算的规定取值,地震作用分项系数取1.0;对考虑扭转影响的边榀结构,可按现行国家标准《建筑抗震设计规范》规定的方法计算.

5.2.3 符合下列规定之一的多层钢筋混凝土房屋,可评定为满足抗震鉴定要求;当不符合时应采取加固或其他相应措施:

(1)楼层综合抗震能力指数不小于1.0的结构;

(2)按GB50023—95《建筑抗震鉴定标准》3.0.5.3条规定进行抗震承载力验算并满足要求的其他结构。验算时,应采用现行国家标准《建筑抗震设计规范》规定的有关方法,其中,宜按三级抗震等级进行地

震作用效应的调整;尚可按照本节的规定对构造的影响进行综合分析。

6检测报告

报告内容以下包括:

1 委托单位

2 建筑工程概况

3 设计单位、施工单位及监理单位名称

4 检测项目、检测方法及依据标准

5 抽样方案及数量

6 检测日期,报告日期

7 检测项目的主要分类检测数据和汇总结果;检测结果、检测结论;

8 主检、审核和批准人员的签名。

国家质检中心能力建设评价指标

国家质检中心能力建设评价指标操作手册 (试行) 二○○八年八月

目录 概述 1 国家质检中心能力建 2 设评价指标 一、技术能力 5 二、团队建设8 三、科研能力12 四、运行状况15 五、影响力和权威性19 六、地方政府支持22 附录:记录表

概述 根据国家质检总局《关于对质量技术监督系统国家质检中心建设发展情况进行调查评估的通知》(国质检科[2005]360号)的要求,总局对系统内国家质检中心进行了现场调查评估,并在此基础上先后出台了《国家质检中心建设发展调查评估实施细则》、《国家质检中心能力建设与评估指南》、《国家质检中心能力建设验收实施细则》、《加强质检系统国家质检中心规划与能力建设管理工作的意见》等一系列指导性文件。 为使国家质检中心全面领会总局关于能力建设的具体要求和衡量尺度,明确努力方向,加快建设步伐,总局在上述工作的基础上,历经两年时间,系统总结了国家质检中心建设发展所取得的经验、面临的形势以及存在的问题,吸收借鉴了国际著名检测机构的先进做法,形成了《国家质检中心能力建设评估标准》,经试点、论证不断完善,成为国家质检中心能力建设评价体系的核心标准。 本《操作手册》针对国家质检中心能力建设,从技术能力、团队建设、科研能力、运行机制、影响力和权威性、地方政府支持等事关国家质检中心建设发展的六个方面提出了明确、具体要求,并对能力建设的水平进行了量化,是具体指导中心能力建设发展、衡量能力建设水平的重要技术性文件。

国家质检中心能力建设评估标准

①“指标体系”分为“一级要素”、“二级要素”和“具体内容”; ②明确“一级要素”和“二级要素”的各单项权重要求; ③“具体内容”中的各项根据评分要求,充分考虑到申请成立(筹建验 收)和已成立的国家质检中心的不同状态,明确“单项否决项”、“定

建筑工程结构检测的主要方法及质量控制措施论述

建筑工程结构检测的主要方法及质量控制措施论述 发表时间:2019-01-14T13:39:35.767Z 来源:《防护工程》2018年第30期作者:徐松[导读] 从而希望能够提升建筑工程主体结构检测水平,为城市建设提供保证。 32128219911028xxxx 摘要:随着社会经济的不断发展,建筑工程的规模也在不断提升,而随着建筑结构数量的增加,其已经呈现一种多元化发展,一些新技术、新方法也在不断创新,有效的提高了建筑行业的整体水平。为了能够使建筑工程质量满足使用要求,对建筑工程主体结构质量进行有效的检测,能够提高建筑工程主体结构质量,保证建筑使用者的安全性。可是虽然我国目前建筑工程主体结构质量的检测方法已经非常普及,但是因为起步较晚,与西方发达国家还是存在一定的差距,因此本文针对目前建筑工程主体结构质量检测方法进行研究,并对实际应用中的问题进行分析,从而希望能够提升建筑工程主体结构检测水平,为城市建设提供保证。 关键词:建筑结构;结构检测;检测方法 一、建筑工程结构质量检测方法 (一)外观检测 对建筑工程主体结构质量检测中外观检测,其是一种可视性特点,能够直接将建筑结构外观缺陷进行及时发展。一般建筑工程外观缺陷为,混凝土结构为麻面、裂缝、空洞等,并且还能够对混凝土结构外观尺寸与质量进行检测。不仅能够对建筑结构中的预埋件、结构距离等作为检测的主要内容,还能够通过尺量的方法将建筑结构的准确外部尺寸进行确量,保证相关建筑结构尺寸的偏差在合理范围内。此外,不同的建筑环境还可能影响建筑结构产生不同问题,从而对建筑结构主体造成严重的破坏,而外观检测能够及时的将损伤严重的位置进行检验,有效的控制检测质量。 (二)钢筋检测 钢筋作为建筑工程中一个非常重要的原材料,在混凝土建筑结构中广泛的使用。但是因为在建筑结构中,钢筋的使用位置与使用方式等直接对整个建筑结构质量产生影响。因此,我们在进行混凝土浇筑前,必须要将内部钢筋的质量进行有效的检测,检测内容包含了对钢筋数量、规格、类型、绑扎质量等。当进行混凝土浇筑完成后,我们还需要通过电磁传感器等一些探测设备,对钢筋的位置及自身变形情况进行准确的检测,确保混凝土浇筑过程中钢筋结构的自身稳定性,从而帮助提高建筑工程主体结构的质量安全。 (三)建筑主体结构抗压强度检测 建筑工程主体结构的自身抗压强度,对于整个建筑结构的整体稳定性与安全性有着非常重要的影响,因此我们必须要对建筑结构主体进行抗压强度检测。而目前对建筑结构进行抗压检测的方法主要有回弹法和钻芯法两种。其中,钻芯法主要是通过应用检测仪器对建筑结构进行取样,然后检测判断建筑结构的构件强度,虽然采用这种方法进行检测其检测结果非常准确,但是这样方法对建筑混凝土结构会产生一定的破坏,从而降低了建筑结构的安全性。回弹法能够对一些混凝土结构裂缝进行有效的检测,其通过应用回弹仪器,弹击混凝土结构的表面,然后根据仪器自身的重锤接触的回弹值,以及碳化深度来检测建筑结构的抗压强度,这样方法对建筑结构不会产生破坏,并且准确性也较高。 二、建筑工程结构质量检测方法的应用 (一)建筑工程准备阶段的检测 对于建筑工程主体结构进行质量检测是一项非常复杂的工作,因为我们在对其检测过程中需要对整个建筑工程施工、材料、技术等进行有效的管理,因此我们必须要结合实际的要求,选择合适的检测方法。一般,我们在建筑工程的准确阶段,为了能够有效的对建筑结构主体质量进行检测,需要我们对施工方案、材料质量、人员技术、施工技术等进行有效的管理。在工程建设施工开始前,必须要审查每一个施工单位的施工资质,确保施工单位具备相应的施工能力。并且还要对相关的技术人员、施工设备进行审查,确保施工设备的完整,人员技术符合施工要求。此外,作为重要的一个检测核心就是对施工方案的检测,通过应用先进的BIM技术对其整体结构方案进行三维模型检验,通过对施工建筑结构进行反复的撞击试验,从而将建筑结构施工方案中的一些问题进行查找,然后及时的进行解决,从而保证建筑结构施工方案的有效性。 (二)建筑工程施工阶段的检测 当建筑工程主体结构进入到施工阶段后,施工过程中我们针对建筑工程主体结构的检测要求更加严格,保证检测过程中要认真、负责、抓重点,并且在检测过程中对于一些细节的把握要重视起来,不能够出现任何的遗漏,从而确保建筑工程主体结构质量检测的有效性。施工阶段我们对于施工规范性、施工材料质量、施工过程中建筑结构的沉降率等都要进行及时的检测。就以沉降率的检测为例,一般在施工过程中都会存在沉降情况发生,这主要是由于建筑主体结构重量较大造成的,而普通的沉降不会造成太严重的后果,但是因为建筑工程的所在地质不同,则沉降的后果也有所差异,从而给建筑结构的安全带来严重隐患。因此必须要对沉降问题进行及时的检测,首先将监测点布置在建筑主体结构的不同方位,并对建筑结构进行第一轮沉降检测,通过记录所有基准点数据作为参考,然后每天进行一次检测与记录,通过比较数值的变化,在正常沉降范围内则表示建筑结构主体安全,但是超出正常沉降值则需要及时的进行处理,防止发生严重的事故。 (三)建筑工程完成阶段的检测 在工程项目建设完成之后,质量检测工作的开展应该做好细节方面的内容,主要包含建筑结构的外观检测、更改建筑结构空间以及做好建筑工程项目的室内检测工作等。如今的建筑工程主体结构,特别是对于大型的建筑工程项目,通常都是以混凝土结构为主。在开展混凝土施工作业的过程中,常见的质量问题是混凝土的裂缝,此外,如果混凝土的构件比较大,还可能出现内部空洞问题。空洞以及裂缝都会降低混凝土的强度,从而影响混凝土的承载力。因此,在检测的过程中,首先应该借助观察法对混凝土结构进行总体检测,并且借助超声波在不同介质中的回波差异以及传播速度,查明混凝土构件的质量问题,一旦发现空洞以及裂缝问题,便不能开展验收工作,此时就需要对这种现象及时治理。从而确保整个建筑工程项目主体结构的质量。

建筑工程主体结构检测分析

建筑工程主体结构检测分析 建筑项目质量安全问题对于人们的财产生命安全起到决定作用,群众也因此更加注重建筑项目主体结构质量检查工作。其次建筑项目主体结构检查是指根据建筑项目主体结构稳定性、强度以及刚度之类指标针对建筑物整体的稳定性与其余情况展开综合性评估。与此同时,针对不同工程进行检查的时候,必须针对工作与详细的装置配置状况来采用不同处理手段,且与建筑中存在的外皮脱落、墙体变形以及外表开裂问题结合考虑研究,对建筑物有一个深入了解,之后依靠工作人员来确定建筑物监测之中必须重点重视的要点问题。 1检测方案的制定 1.1确定有效的样本空间 监督的实体检查在监督工作中的各个关键构成部分之中属于随机的,需要依照对应要求与标准来进行方案制定。尤其是确定样本空间的时候,最大值绝对不可以高于要求规定范围,必须有针对性。完成检测工作以后,全部的实体检测需要依照标准制定有效的监测方案,且必须确保及时与工程部门取得联系,保证信息得到及时地更新。若是应该采用会对质量产生影响的一些检测手段,不能够擅自运用,一定要有关监管单位审批准许之后,才能够具体实施。因为监督的实

体检测有着非常强的随机性,所以它与质量验收检测的目的是有所差异的,必须将其有效区分。在对检测手段进行选择的时候,一定要依照合理科学,便捷易行以及方便实施的原则,防止造成额外的施工困难。针对检测结果进行的统计处理工作,必须在依照科学的前提下作出选择,其中取样必须有针对性,坚持尊重实际的原则,不能够随意进行调整。 1.2建筑项目主体结构检测 一份很正规的方案应当包含已经确定完成的样本空间、选点分布、检测工作目的、检测手段、检测建筑研究之类内容,还必须对建筑墙体的裂缝分布进行观察,掌握位移、变形状况,材料构件强度,人为因素,施工过程中的缺陷问题,地理气候条件,检测建筑四周的施工历史,检测建筑结构是否和设计文件相统一。必须对以上展开统计分析,保证工程意外问题发生概率控制到最低。 2现场的结构检测 2.1砌体结构检测 对砌体结构进行检测之时,其中检测的指标是砌体结构砂浆的抗压强度。开始第一次检测之时选点的密度与相关要求都和混凝土结构

市检验检测机构能力建设工作总结

市检验检测机构能力建设工作总结**市质计所能力建设工作总结 几年来,我所在市局党组正确领导下,所领导班子带领全所干部职工勇于创新、锐意进取,高效展开全市产品质量计量检测、作业人员培训和计量装备普查整治等项工作,积极推动实验室、气瓶站和计量检定室等重点项目建设。同时,党务工作又获得长足进步,在全所干部职工共同努力下,职工家属理解与默默支持下,美满完成所内工作任务。现将我所各项工作展开情况作扼要总结。 1、基本能力建设情况: 全所建筑面积2600㎡,人均实验面积200㎡,现具有各类检测装备70余台(件),装备总值约138万元。现有职工18名,其中高级职称1名,中级职称9名,技师2名,低级职称4名,工勤人员2名。专业技术人员占全所职工的90%。内设机构:办公室、业务室;检验一室、检验二室、检验三室,依法授权展开食品、建材等30余种产(商)品质量检验。 2、业务展开情况: 目前,我所共有9项工作已完成建标考核。其中计量检定工作7项,检验检测工作2项。在每一年年初依照“谁主管,谁负责”的原则,逐一分解到所领导班子成员,把业务展开的各项工作进行细化、量化,落实到所属科室直至工作岗位和具体人,明确责任人在业务工作中应承当的任务、担当的责任,做到人人有责任、有压力、有动力的工作氛围。 1、计量检定工作:我所展开计量检定的项目有:压力表检定、血压计检定、天平检定、水表检定、衡器检定、加油加油检定等。在衡器检定工作上我们实行与**市质计所合作,有效展开了汽车衡的

检定。在压力表、水表等项检定的工作中,我所以企业一线生产需要为中心,制定行之有效的工作措施,进一步提高检定、修理计量用具的工作效力,尽可能缩短在计量室滞留的时间,及时完成检定及时通知送检单位,避免了因送检时间而影响生产的现象,不断增强服务意识。 2、检验工作: 食品、出租车计价器检验项目和蔼瓶检验工作已完成建标考核,并逐渐展开了检验、检定工作。本季需检出租车计价器546块,现已完成301块。系我所获得计价器检定资质后根据当地政府安排,展开的第一批出租车计价器检验工作。在食品检验工作中,今年上半年我所共检样品63样;(其中包括牛肉干4家,糕点5家,葵花籽1家,熟食10家,咸菜1家,豆制品31家)。 今年来,我所围绕地方经济的产业特点,为进一步规范了**市的煤炭市场,保护正常的煤炭经营秩序,增加展开煤质检测业务。经过考察研究购置了煤质检验装备,组织人员培训,并预计划于今年下半年申请此项目的建标。 今年下半年计划展开燃气表检验项目,目前已购进装备,经过培训操作人员现已能熟练操作装备进行燃气表的检验,我所现为此项目的建标做准备。预计投入资金12万元。 3、宣扬工作:我所在“3.15”、“5.20”等重要节日期间走进市场超市,走进医院,走进社区利用新闻媒体、报纸网络等途径,大力宣扬计量服务经济建设、保护大众利益、保护社会公同等方面的作用,引发广大消费者的重视,提高了他们的计量意识,有效地拉近了检测部门与百姓的距离,提升了质监部门的社会形象。 三、特点工作:

砌体结构房屋抗震检测鉴定

作业指导书 批准人: 颁布日期: 实施日期: 审核: 编写:

目录 1 适用范围 (3) 2执行标准 (4) 3仪器设备 (4) 4试件选取............................................................... 错误!未定义书签。5检验步骤............................................................... 错误!未定义书签。6检验结果评定 ...................................................... 错误!未定义书签。7检测报告 (18)

砌体结构房屋检测鉴定 1 适用范围 本作业指导书适用于砖墙体和砌块墙体承重的多层房屋,其高度和层数不宜超过表1所列的范围。对隔开间或多开间设置横向抗震墙的房屋,其适用高度和层数宜比表1的规定分别降低3m和一层。 表1多层砌体房屋鉴定的最大高度(m )和层数 注:①房屋层数不包括全地下室和出屋顶小房间;层高不宜超过4m ; ②房屋高度指室外地坪到檐口高度.半地下室可从地下室室内地面算起; ③房屋上、下部分的墙体类别不同时,应按上部墙体的类别查表; ④粘土砖空心墙指由两片12Om 。厚砖墙或1200m 厚砖墙与24Omm 厚砖墙通过卧 砌砖连成的墙体。

2执行标准 GB50023—95 《建筑抗震鉴定标准》; GB50003-2001 《砌体结构设计规范》 GB50007-2002 《建筑地基基础设计规范》 GB50011-2001 《建筑抗震设计规范》(2008年版) 3仪器设备 砖强度回弹仪、砂浆强度贯入仪、裂缝量测仪器等。 4 检测前的准备工作 1、搜集设计与施工级相关资料; 2、了解建筑物的历史; 3、现场查看结构目前的状况; 4、确定检测方案。 5 检测内容 抗震鉴定时,房屋的高度和层数、抗震墙的厚度和间距、墙体的砂浆强度等级和砌筑质量、墙体交接处的连接以及女儿墙和出屋面烟

验收建筑工程中主体结构的方法(2021版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 验收建筑工程中主体结构的方 法(2021版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

验收建筑工程中主体结构的方法(2021版) 建筑工程具备最基本的条件就是要满足安全和使用功能,而建筑的结构则是满足满足这一基本功能的根本因素。而建筑结构是由建筑工程的基础结构和主体结构构成,它们是时建筑工程的受力体系,建筑结构的质量直接决定着建筑工程是否安全。在国务院颁布的《建设工程质量管理条例》中规定,“建筑工程的基础和主体结构质量关系到人民生命财产安全和社会公众利益,是建筑工程质量控制的重中之重。而对于基础和主体结构的验收工作就显得尤为重要和突出”。主体结构作为整个建筑工程中非常重要的工程部分,但在进行实际的验收时,验收工作不一定很规范,本文根据相关建设法规和标准,对建筑工程中主体结构的验收方法进行分析探讨。 验收程序 在《健筑工程施工质量验收统一标准》中明文规定:“分部工程应由总监理工程师组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等

进行验收;地基与基础、主体结构分部工程的勘察、设计单位工程项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人也应参加相关分部工程验收”。 在对主体工程所包含的一些子工程项目验收合格之后,建立在此基础上,再对主体结构部分的工程进行验收。从上述的规范中可以看出,总监理工程师应该担任验收的组织者,由于主体结构在技术性能上要求十分严格,它关系到整个工程的安全,而一些主要的技术资料和质量问题都是由工程质量和技术部门管理,因此除了施工单位的项目及质量负责人要参加验收之外,设计单位的项目负责人和施工单位的质量以及技术部门的负责人也要参加验收工作。 除此之外,根据我国一些相关的法规和文件,工程质量监督部门在对主体结构工程验收的过程中要充分合理的发挥相应的监督作用,因此在进行主体结构工程的验收时,当地的工程质量监督部门也应该参加。 验收过程中的要点 2.1施工技术资料

加强食品药品检验检测能力建设的思考

加强食品药品检验检测能力建设的思考 中国食品药品检定研究院党委书记、院长李云龙 (2011年7月6日) 为了实现国家局党组提出的建设“国际一流、国内领先”检验检定机构的目标,我们制定实施了“一条主线、五个支撑”的发展战略,即:以加强检验检测能力建设为主线,人才保证发展,管理服务检验,科研提升水平,文化创造环境,合作促进提高。 一、以加强能力建设为主线,更好地适应食品药品监管需要 一是履行法定职责必须加强能力建设。确立了检验检测工作必须自觉“服从监管需要、服务公众健康”的宗旨。实践这一宗旨,一要靠基础建设,二要靠队伍建设,三要靠能力建设。其中,能力建设是核心。能力不仅包括国家级检验机构的能力,也包括全系统的能力,更包括我国检验检测技术水平与国际先进接轨的能力。 二是具备了加强能力建设的职能基础。2010年9月,原中国药品生物制品检定所更名为中国食品药品检定研究院,同时保留中国药品检验总所的名称,加挂国家食品药品监督管理局医疗器械标准管理中心的牌子。目前,已建成了食品、

药品、医疗器械等十一大业务体系。与其他国家相比,我们也是相关职能比较全面、集中和权威的国家级检验检定机构之一。 三是奠定了加强能力建设的工作基础。经过六十多年的发展,特别是“十一五”时期,我们大力践行科学监管理念,检验事业发展步伐明显加快。检验检测能力不断增强,实验室管理逐步与国际一流水平接轨。仪器设备、信息化等基础设施保障能力有较大提高。迁建项目已动工建设。干部职工干事创业的积极性空前高涨。对全国检验检测机构的业务指导明显增强。国际影响力和话语权不断攀升。 二、以人才保证发展为支撑,不断提升检验队伍素质 一是明确人才发展指导思想。坚持“人才兴检”战略,坚持人才优先发展,按照培养和造就世界级科学家、高层次领军人才、创新型中青年科技人才、高能力管理者和高水平检验检测能手的目标,不断完善尊重、培养、吸引和用好人才的政策,努力营造人才发展的良好环境。 二是着力高层次人才集聚。设立了专家组,聘任了5名首席专家;设立了终身成就奖;还聘任了4名国外专家任客座研究员。近三年,公开招聘和引进各类专业技术人员近130名。其中,从国外引进11名。今年,面向全球特招室主任4名,其中外籍专家两名。博士后工作站已有4名博士后进驻。 三是强化针对性业务培训。“十一五”期间,派出45名

建筑工程主体结构检测分析

建筑工程主体结构检测分析 摘要】工程项目除了要控制施工的质量,还要对整个项目主体的质量随时检测 与分析,从而保证建筑对象的整体构造稳定,质量达标。因此我们在实施对项目 主体的各项数据检测时,要做到一丝不苟,对每一处可能存在隐患部位都要严格 检测。本文先阐述建筑主体的检测范围,检测方式,以及进行实际检测时可能出 现的检测疏忽,接着分析三种主要的检测结构,并对检测的数据进行分析处理。 【关键词】主体结构;检测;要点 引言: 建筑对象的质量事关业主的切身利益,建筑主体出现质量问题将造成不可挽 回的巨大损失,为此对主体的检测就显的很有必要。通过对建筑主体的建筑材料 的质量检测,施工质量的等级评价,来确定建筑前期不存在质量问题;通过对整 个主体框架的各部分进行详细抽样检测,是为了消除尚未被发现的各种隐患,给 居住的业主提供更安全的保障。 一、检测方案的制定 (一)检测内容 对建筑的对象采用科学的方式进行检测,才能保证检测的结果具有说服力与 可信度。而一个可信度高的检测报告至少要具有关于被检验主体的整体状况分析。而本次进行检验分析的目标内容包含:已经被提前确定的抽样的建筑对象、本次 检测所使用的方式、检测点在建筑主体中的位置情况等数据;还含有:需要对检 测对象的位置分布,架构变形的状况;检测区域的墙体的开裂情况;在工程施工 中存在的弊端及可能造成的危害;检测的主体实物与设计图纸是否一样;在检测 的主体的附近的是否存在其他的施工单位或者正在施工的建筑;检测地的天气情 况和地质环境;非自然因素的影响等等。需要对这些方面进行详细的数据分析, 才能把施工中可能存在的危险降到最低点,给施工提供一个安全的环境[1]。 (二)确定样本空间 在进行建筑对象的监测时,必须要严格按照相关的规定与程序进行监测,这 样才能保证监测的数据具有可信度与说服力,才能达到监测的目的。监督的对象 是不定时选择的,但是选择监测的样本一定要有目的性,样本的必须在监测方案 中的给定的数据之内,对于不同的检查对象,一定要根据对象的特性创建合理的 检测报告,对于监测的对象可能由于某些外部因素发生变化,对于这些变化检测 方要及时与施工方进行数据的更新交换,保证监测数据的真实性。有时候进行质 量检测时,需要对原有的建筑主体的结构造成轻微的损害,这样的监测方式不能 不经过上级批准独自实施,一定要经过相关部门的审核与同意之后才能去实施监测。由于质量实体检查灵活性很高,与工程结尾签收时的检查是有所不一样的, 所以要区别对待。一个合适的检查方式具备简便性、灵活性、实用性等特点,这 样做的方式不会给施工造成困扰,或者影响施工[2]。 (三)抽样方式 对于样本空间的选择不是混乱的,而是采用科学的抽样方式进行选择,只有 运用科学的统计学方式进行选择,抽样的结果才符合建筑质量评价的标准。而抽 样的最低要求是:在同一种构架中选择承载能力大的构件和施工质量差的构件进 行检测。抽样可依据监测的对象的类型不一样进行区分。第一,根据检测对象的 架构与材质的种类进行抽查,按照构架不同分为钢铁、钢混等架构;按照构架不 同分为墙、主体等;剩下的根据材质分为玻璃等[3]。也可以根据检测的情况进行

关于加强食品药品检验检测能力的思考

关于加强食品药品检验检测能力的思考 近年来,食品药品检验检测机构在基础设施建设、人才队伍建设、质量管理体系建设、信息化建设等方面取得了突 出成绩,食品药品检验检测能力也得到了长足发展。但在客 观上食品药品检验检测还存在食品药品检验机构的基础设 施与开展的检验检测业务不相适应,检验检测能力与承担的 餐饮服务食品、化妆品、保健食品和药品检验检测业务不相 适应,专业技术人员能力素质与食品药品检验技术快速发展 形势不相适应,实验室管理水平与规范化、程序化、科学化 管理的要求不相适应,经费保障与业务运行所需不相适应等 诸多困难和问题。因此在国家大力保障食品药品安全的背景下,加强食品药品检验检测能力十分有必要。 一、开展食品药品检验检测的意义 食品药品检验检测是通过小样本抽验来判断辖区内食品药品质量安全总体状况的一种科学抽验方法,它的开展对 于分析、判断和了解某一区域、某些品种的食品药品安全状 况具有重大意义。 (一)有利于提高政府食品药品安全科学监管水平 食品药品安全需要科学监管,政府部门的措施是否合理、决策是否科学,直接关系到辖区的食品药品安全监管水平。开展食品药品检验检测,可以获取食品药品安全状况的

第一手资料和数据,及时发现食品药品药品安全存在的隐患 和风险,全面把握食品安全的总体状况、准确衡量食品药品 安全工作成效,为政府制定食品药品安全控制措施提供依 据。 (二)有利于提高市场上食品药品安全水平 食品药品检验检测的基本原则是在科学的统计基础上,有计划性、有针对性的抽验及检测,其突出特点是具有科学 性和代表性,能够真实反应一个地区或一个品种的食品安全 状况。因此,检验检测结果可以一目了然地反映市场上食品 药品的真假优劣,有助于准确地对优质产品进行保护和宣 传,对待假冒伪劣产品采取严厉打击和重点监管,可以消除 市场上不合格食品,促进形成良好的食品药品经济环境,并 提高食品药品质量总体安全水平。 (三)有利于促进社会主义和谐社会的构建 食品药品安全涉及国家的声誉、经济社会的良性运行以及消费者的合法权益等。食品药品检验检测以保障食品药品 安全为出发点和根本目的,也因此是构建社会主义和谐社会 的重要条件。开展新形势下以食品药品安全风险检测为主体 的食品药品检验检测,能为建立起区域性食品药品安全评价 体系积累数据和经验,完善食品药品安全长效监管机制,保 障人民群众饮食用药安全,为构建社会主义和谐社会创造必 要条件。

建筑工程主体结构质量检测的有效对策探析 李中华

建筑工程主体结构质量检测的有效对策探析李中华 发表时间:2019-07-12T16:11:58.950Z 来源:《建筑学研究前沿》2019年5期作者:李中华 [导读] 现代建筑工程的结构越来越复杂,这使建筑的性能得到了进一步提高,同时对于其质量的保证来说也迎来一个新的挑战。浙江杭州 310000 摘要:现代建筑工程的结构越来越复杂,这使建筑的性能得到了进一步提高,同时对于其质量的保证来说也迎来一个新的挑战。现阶段,要想确保建筑工程的结构质量能够满足使用需求,就必须加强对建筑主体结构质量情况的检测。本文针对建筑结构主体结构检测问题进行详细分析,希望文中内容对于提升建筑工程结构质量,以及相关工作人员的工作能够有所帮助。 关键词:建筑工程;主体结构;检测 引言 近年来,建筑工程安全事故频发,其最主要的原因则是由于建筑工程项目的质量得不到有效的保障。而在现阶段的建筑行业发展过程当中,建筑项目的施工水平大幅提升,但仍有许多问题急需解决。因而在现阶段的建筑工程施工项目当中,则需要充分结合建筑工程主体结构的施工要求,不断强化质量检测工作,有效提升建筑工程项目的施工质量。本文将具体从建筑工程主体结构检测中的注意事项出发,探究主体结构质量检测的方法。 1建筑工程主体结构检测中存在的问题 在建筑行业高速发展的过程当中,由于建筑市场不够完善,且部分地区缺乏相应的法规和制度,导致建筑工程项目主体结构在检测的过程当中缺乏统一的技术标准和检测标准,在一定程度上严重影响了建筑工程项目质量检测的效果。在建筑工程主体结构检测过程当中逐步引进了先进的检测技术和方法,但缺乏配套的法规,严重影响了建筑工程项目主体结构检测的准确性。同时在建筑工程主体结构检测过程当中,由于其相应的施工单位没有明确规定建筑工程主体结构的质量检测标准和检测的内容,进而导致工程质量的监管人员难以全面加强对建筑工程主体结构中所有项目的检测工作,不仅增加了其检测的工作量,同时还难以保障其检测的准确率。在建筑工程项目主体结构质量检测过程当中,其相应的工作人员的意识和能力在一定程度上影响着最终的检测结果。但就目前的形势来看,其相应的工作人员缺乏质量监管意识,在具体的质量检测过程当中难以按照建筑工程项目的施工要求全面加强质量检测工作。 2强化检测主体结构的有效措施 2.1质量检测的管理 建筑工程质量检测对于项目外观形象具有一定程度的影响,与项目部件的尺寸精度有着重要的关系,工程主体结构质量检测的方面首先包括对混凝土、裂纹等外观工程的检测,建筑工程项目的外观检测需要采用高精度的检测仪器和方法,从而对检测结果的精准度提供有力的保障;其次是对于结构质量的检测,加强监督力度对于质量检测的过程具有重要的控制意义,所以首先要建立建筑主体结构质量检测的监督小组,在检测人员的检测方法和检测流程以及检测结果进行监督管理,保证质量检测的进度和检测结果的精准度,监督小组的工作可以一定程度上保障建筑工程主体结构质量检测的有效性,促进项目工程的顺利进行,降低经济的损失,保障建筑企业的经济效益。 2.2砌筑砂浆检测 在建筑工程项目主体结构质量检测过程当中,还需要加强对砌筑砂浆的抗压强度检测工作。由于目前各地区还没有统一砌筑砂浆等检测方法和标准,因而在现有的砌筑砂浆检测过程当中,其检测方法主要分为冲击法,推出法,回弹法以及筒压法。在砌筑砂浆抗压强度的检测过程当中,要求其相应的工作人员能够结合具体的施工情况,选择相应的检测范围并且能够选择合适的检测方法。在检测过程当中,则要求其相应的工作人员能够加强安全意识和工作意识,在质量检测的过程中能够通过建筑的结构性能和力学性能加强砂浆质量的检测工作。同时,在检测的过程当中,还要求相应的工作人员能够做好数据记录,为后期的工程验收做好准备。 2.3抗压强度检测 在建筑工程项目主体结构质量检测过程当中,要求其相应的工作人员能够有效加强混凝土材料性能检测。通过加强对混凝土的全面检测,有效保障建筑工程项目的施工质量。这就要求其相应的质量检测人员能够加强对混凝土原材料的检测工作,其中包括混凝土掺合物的性能,以及混凝土的力学性能,耐久性能和长期性能等多方面内容的检测工作。同时还要充分考虑到客观因素对混凝土质量所带来的的不利影响,在检测的过程当中,还需要加强对混凝土的坍落度,扩展度,凝结时间,含水量等项目的检测工作。在混凝土的检测过程当中,还要求其相应的工作人员能够有效加强对混凝土的早期抗裂性能检测。通过相应的检测工作,有效保障混凝土的施工质量,且能够结合自然环境有效加强其施工力度,在保障工程进度的同时,能够有效保障工程质量。 结语 综上所述,要加强对建筑工程主体结构检测的重视程度,做好相应的检测工作,一方面可以确保人民群众的财产安全能够得到保障,另一方面也确保了建筑工程的安全性能够满足应用需求。 参考文献 [1]潘卫东.建筑工程实体质量监督中的建筑工程主体结构检测分析[J].智能城市,2018,4(16):59-60. [2]张扬.建筑工程主体结构质量检测的范围及其在质量控制中的作用探讨[J].科技视界,2015(26):125+153.

检验检测能力提升行动实施方案

检验检测能力提升行动实施方案 为更好推动我市国家食品安全示范城市创建工作,全面提升食品检验检测能力,提高食品质量安全保障水平。根据《X市创建国家食品安全示范城市工作方案》,结合我市实际,特制定本实施方案。 一、指导思想 以党的十九大精神为指导,以创建国家食品安全示范城市工作为契机和有力抓手,建立健全食品检验检测机构运行管理机制。完善管理制度,强化专业素质,提升食品检验检测能力水平,为食品质量安全监管和国家食品安全示范城市创建工作提供强有力的技术支撑保障。 二、基本原则 1.统筹规划,分级负责 根据食品监管工作和国家食品安全示范城市创建工作需要,统筹不同部门,不同层级,不同区域检验检测资源布局。突出建设重点,强化薄弱环节,合理确定各级政府及相关部门建设任务,各负其责,分级分步组织实施,有序推进,确保食品检验检测能力提升。 2.规范实施,科学评价 科学制定食品检验检测能力提升标准,健全监督管理和考核评价机制,推进食品检验检测机构的科学评价。合理使用和有效监督,规范检验检测行为,确保食品检验检测结果的准确性和公信力。 三、总体目标

1.市级检验检测机构具备食品微生物、理化、农兽药残留等常规检验检测能力,能够开展打击假冒伪劣及非法添加的补充检验方法及检验检测,为政府部门日常监管和执法提供可靠技术支撑。 2.县级检验检测机构具备对常见食品微生物,农兽药残留等指标的实验室检验能力及定性快速检测能力,鼓励整合县级检验检测资源,建设综合性的检验机构,提高基层检验检测能力。 3.市、县检验机构应具备应对常见食品安全突发事件的处理能力。 四、重点任务 1.提高市食品药品检验所检验检测能力和水平。一是强化硬件保障,加大对市食品药品检验所资金投入力度,三年内财政投入1600万元,增加检验检测仪器设备,提高仪器装备水平。二是积极申请扩项增能,提高检验项目参数的覆盖率,三年内检验参数要达到1017个的目标。三是积极参加实验室间比对和能力验证,找出差距不断改进,切实提高自身的检验检测能力和水平。 2.提高市级畜产品检验检测能力和水平。一是加大对市畜产品质量监测检验中心资金投入力度,三年内财政投入300万元,用于增加检验检测仪器设备,提高仪器装备水平。二是按照《X省畜产品质量监测检验体系建设管理规范(试行)》要求逐步增加微生物检验室、兽药留样室、畜产品留样室、饲料留样室、畜牧产地环境检测室、标准溶液室。三是积极参加实验室间比对和能力验证,找出差距不断改进,切实提高自身的检验检测能力和水平。

浅谈建筑工程主体结构检测方法及要点

浅谈建筑工程主体结构现场检测方法及要点 一、背景 领航城领翔华府B区工程位于深圳市航城大道与州航路交界处的西北侧,由两层地下室及13栋塔楼组成,其中4栋、13栋塔楼下不设地下室。地下室约218.7米,宽约185.5米(不含局部外扩),地下室二层局部设核五级人防防爆单元。工程主体结构完工后,技术公司对其主体结构的各项性能进行了检测。 二、主体结构检测方法及要点 建筑工程主体结构检测主要是对主体工程实体的结构安全功能进行现场检测,这种检测是对施工全过程的质量控制和主体结构安全性能的真实、准确和客观地反映。根据规范标准的规定,应有四种主体结构工程现场检测:1、混凝土、砂浆和砌体强度;2、钢筋保护层厚度;3、混凝土预制构件结构性能;4、后置埋件的力学性能。结合领航城领翔华府B区工程本文重点介绍一下混凝土力学性能检测、钢筋保护层厚度检测、后置埋件的力学性能检测、楼板厚度检测、抹灰砂浆现场拉伸粘结强度检测的方法和要点。 1、混凝土力学性能检测 领航城领翔华府B区工程主体采用的是泵送混凝土结构,混凝土强度依据混凝土施工时按标准方法制作的试件,经标准养护28天,按标准试验方法试验结果获得的数据进行判定。当出现下列情况之一时,可以通过合适的检测方法对混凝土结构工程的混凝土强度进行现

场检测推定: (1)标准养护试块强度不满足设计要求; (2)未留置结构实体检验用同条件养护试件或同条件养护试块强度被判为不合格; (3)试块强度与结构实体状况存在明显差异,对结构实体砼强度有怀疑; (4)其它需要确定砼现龄期强度的情况。 混凝土强度现场检测推定可采用回弹法(非破损法)、钻芯法(半破损法)、超声回弹法(综合法)等非破损检测方法。 回弹法是利用混凝土表面硬度与强度之间的相关关系来推定混凝土强度的一种方法,属于表面硬度法。其回弹值结合角度修正、浇筑面修正和平均碳化深度、泵送修正得出测区的强度值,进而推定混凝土强度。 超声回弹综合法是指采用超声仪和回弹仪,在结构混凝土同一测区分别测量声速值V及回弹值R,根据混凝土强度与表面硬度以及超声波在混凝土中的传播速度之间的相关关系推定混凝土强度等级,即f cu=f(R·V)。 钻芯法检测混凝土抗压强度是指采用在混凝土中钻取直径100mm 的标准芯样进行试压,以测定结构混凝土的强度。普遍认为它是一种直观、可靠和准确的方法,但对结构混凝土造成局部损伤,是一种半破损的现场检测手段。 原则上对结构不采取破损检测,但为了准确评定结构(构件)或

抗震鉴定报告

一.工程概况 厦门大学海滨新区幼儿园教学楼为四层(局部五层)建筑,该建筑设计于1989年并于1990年建成投入使用。该建筑原设计所采用的抗震设计规范为《工业与民用建筑抗震设计规范》(TJ 11-78),原设计抗震设防烈度为7度,原设计未进行抗震设防分类。 该建筑总建筑面积约3000m2,由三个单体组成:其中A区平面长30.240m,宽5.640m(局部12.840),总高10.900m;B区平面长41.300m,宽6.300m,总高10.800m;C区平面长43.040m,宽6.540m,总高10.950m。该建筑单体A的结构形式分砖砌体结构、单体B的结构形式为框架与砖砌体共同承重、单体C的结构形式为砖砌体结构。该建筑各单体楼(屋)盖均采用现浇钢筋混凝土梁、板体系,该建筑的基础采用钢筋墙下条形基础和柱下独立基础,基底持力层为老土层,其地基承载力允许值为20T/m2。具体结构平面布置示意图详见第14~24页的图一~图十二,建筑立面及内部布置情况详见第26页照片一~二。 因受该建筑北侧厦门市环岛干道隧道施工爆破的影响,该幼儿园部分砼楼板板面出现了裂缝,因此为了解这部分砼楼板的安全性,由厦门百城建设投资有限公司委托本中心对该建筑物有裂缝的楼板进行安全性检测鉴定。此外考虑到该建筑为幼儿园,属重点抗震设防建筑。为了解该建筑的抗震性能,厦门百城建设投资有限公司委托本中心对该建筑进行抗震鉴定。二.现状调查 我中心人员于2010年6月5日到现场勘察调查工作,其现状调查结果如下: 2.1.使用状况 该建筑A区:一层为食堂、门厅及办公室,二层为办公室,三层为办公室及活动室;B区:一~四层均为教室和活动室;C区:一~四层均为教室和活动室。该建筑现场实际使用状态与原设计图纸相符。 2.2.现状情况 经现场调查可知:该建筑部分砼楼板存在通长裂缝,具体详见第15~24页,图二~十二。该建筑B区以南室外回填土局部下沉,具体详见第26页,照片四。该建筑其余砼梁、砼柱、砼板及砖墙表面尚未发现不适于继续承载的裂缝及变形的现象,砼梁、砼柱、砼楼板及砖墙表面基本完好无缺陷。 2.3.现场抽样检测情况 我中心人员对该建筑砼构件的截面尺寸、构件材料强度、钢筋配置情况、结构整体侧向位移、砼楼板裂缝等进行了现场抽样检测,具体检测结果详见第27~37页,附录A。 三.抗震鉴定 本工程为幼儿园建筑,依据《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2008)中第3.0.2条和6.0.8条的规定,该教学楼的抗震设防类别为重点设防类别(乙类设防),即按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强抗震措施,按本地区抗震设防烈度确定其地震作用。 该教学楼设计于1989年且当时所采用的抗震设计规范为《工业与民用建筑抗震设计规范》(TJ 11-78)。因此,依据国家标准《建筑抗震鉴定标准》(GB 50023-2009)中第1.0.4和1.0.5的有关规定,该建筑的后续使用年限为30年(属A类建筑)。

房屋安全鉴定的流程

房屋安全鉴定的流程 房屋安全鉴定的流程是什么样的?众所周知,随着我国城市建设的飞速发展,高层建筑铺天盖地,超高层建筑也蓄势待发,房屋质量安全鉴定检测在内容和方法等方面都有了很大的提高,鉴定检测的数据也发挥着越来越重要的作用。但是,目前我国房屋安全检测鉴定尚处于发展和探索阶段,存在检测鉴定部门资历有限、检测人员技术水平普遍较低,实验仪器设备配备不足,检测仪器不够先进,相关领域缺乏健全的法律、法规、标准和规范等问题,这些都直接影响到鉴定检测工作的可持续发展。 房屋安全鉴定检测的必要性 全国各地房屋安全鉴定检测不断发展,但仍存在诸多问题。房屋质量和安全检测鉴定、管理工作发展不平衡,我国许多城市尚未建立起相应的组织机构,有些地方虽然建立了房屋质量和安全检测鉴定、管理机构,但专职的技术、管理人员短缺,相关的配套设备落后,使检测鉴定中心形同虚设。房屋质量和安全检测鉴定机构的人员有限且技术水平较低、检测仪器设备短缺或年久失修、检测鉴定手段单一,不能和飞速发展的建筑技术相匹配。而我国房屋质量和安全检测鉴定项目收费标准低,机构不能引进高素质技术人才和购进高精密度仪器,自我生存困难,没有引起地方政府的高度重视。虽然我国在房屋质量与安全检测鉴定、管理方面颁布了一系列的法律、法规和技术标准,但实际可操作性不强,形同虚设,没有引起地方政府的重视。因此,加强对房屋质量和安全检测鉴定、管理已成为一个迫切且现实的问题。 常见的房屋安全鉴定 ?房屋安全性鉴定 检测对象主要为上世纪50年代以后建造的房屋,属于常规的安全鉴定检查,也是房屋安全类型中最常见的一种。鉴定的复杂程度根据现场实际情况来确定,此类型房屋往往受使用环境的因素而影响。 ?房屋正常使用性鉴定

浅析建筑工程主体结构质量检测方法

浅析建筑工程主体结构质量检测方法 确保建筑工程主体结构的质量是保证建筑工程项目整体质量的重要内容之一,因为这不但关系到人民的生命财产安全,还对社会安定和国家建设产生重大的影响。通过分析建筑工程主体结构的质量监督现状,讨论了进行建筑工程质量检测的方法手段,还探讨了一下监督部门在抽查时的注意事项,从而确保建筑工程主体结构的质量达标。 标签:建筑工程;主体结构;质量检测;监督管理 引言 随着时代的进步和经济的发展,建筑行业越来越迅速地发展起来,所以人们也越来越关注建筑工程中主体结构的质量问题。而建筑工程质量监督站就是代表政府机关对建筑工程质量进行监督的职能部门,其职能就是根据我国相关的法律法规和建筑工程质量验评标准及地方业务部门的有关规定,运用检测技术手段,对建筑工程施工过程中的主体结构质量进行监督,用以确保建筑工程的质量达到国家验收标准。就此,我们进行了对建筑工程主体结构的质量检测方法进行了如下的讨论。 1 建筑工程主体结构质量的监督现状 就目前而言,我国在建筑工程主体结构的质量检测上还存在着不足之处。由于建筑工程质量的监督管理职能的交叉、相关的法律法规及有关管理制度的方式等诸多因素的影响,我们在工程主体结构的质量监督管理方面在还一些问题尚待解决。 1.1 监督管理制度不够完善 建筑工程主体结构的质量监督管理制度不完善主要表现在建筑工程质量监督站的不作为和滥作为,监督管理职能功效不高,并且各个环节进行分割监督,不按照法定程序执行,不根据科学规律及技术标准规范施工,从而就会导致建筑工程施工盲目、抢工期、赶进度,这就导致了建筑工程质量出现问题,没有达到国家标准。还有建筑工程质量监督站的各部门工作都是各自为政、封闭管理,并且管理不严格,造成了工程质量隐患。 1.2 忽视工程质量的监督重点 建筑工程质量监督站的监督人员在质量检测过程中,往往会走进无论巨细都检测的误区。这样就会导致监督重点不够突出的质量监督现状。监督管理人员的监督管理办法单一、技术手段低下,甚至担当了施工单位技术员的角色,运用划分区域或者定点定人的监督办法。还有的质量监督站主要是进行定点式监督管理,直接把抽查重点提前告诉施工单位,让他们对监督管理部门做好前提准备。

食品安全检验检测能力建设中心项目可行性研究

资料范本 本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 食品安全检验检测能力建设中心项目可行性研究 地点:__________________ 时间:__________________ 说明:本资料适用于约定双方经过谈判,协商而共同承认,共同遵守的责任与义务,仅供参考,文档可直接下载或修改,不需要的部分可直接删除,使用时请详细阅读内容

食品加工质量检测中心及配套 设施建设项目 可 行 性 研 究 报 告 XXXX有限公司 XX年XX月

目录第一章总论 第二章项目背景. 第三章项目建设的必要性研究 第四章市场分析 第五章项目选址及建设条件. 第六章建设方案 第七章环境保护与节能节水 第八章组织管理及劳动定员 第九章项目招标方案 第十章项目实施进度 第十一章投资估算与资金筹措 第十二章财务评价与效益分析 第十三章结论与建议

第一章总论 1.1、建设项目概况 一、项目名称:食品安全检测中心及配套设施建设 二、建设单位:XXXX有限公司 三、建设单位情况: XXXX有限公司,是以肉品加工、冷链物流、研究开发等为一体的农业产业化龙头企业。已发展成为XXX地区最大的绿色食品加工基地。 公司重点发展以畜禽肉制品加工为主,以水产品加工、农产品深加工、果蔬加工为辅,总资产XXX万元。 四、建设地点:XXXXXXXXXXX 五、建设性质:新建 六、建设内容及规模 ①、食品安全检验检测中心: 检验检测中心、快速检测系统 ②配套冷库: 冷链系统:保鲜库2000㎡;速冻库3000㎡;冷藏库7000㎡;加工包装车间500㎡。 物流信息系统:交易中心3000㎡、箱式冷藏车5辆、箱式货柜车16辆。 ③、办公生活区:

相关文档