文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 巨人通力电梯常见故障处理方法

巨人通力电梯常见故障处理方法

巨人通力电梯常见故障处理方法
巨人通力电梯常见故障处理方法

以下几点是针对LCE控制系统的0091、0101、0001、0083、0036、0003等故障的基本处理方法,通过技术支持分析,许多现场故障是由信号干扰或钢带不垂直、门锁触点没调整到位造成的,现发给大家以便参考

如出现上述故障请先根据以下方法自行处理:

1、调整钢带垂直度,前后左右与读码器(bar)刻度线对齐,左右偏差控制在1MM 以内;

2、检查用户总地线、电梯配电厢总地线是否可靠;

3、控制柜内动力线屏蔽线接地,电源进线接地线是否可靠,铜条上8条接地线有无漏接;

4、变频器接地线,制动电阻接地线是否可靠;

5、主板的12颗固定螺栓是否都已紧固;

6、轿顶检修厢内铜条接地是否可靠或漏接;

7、读码器电缆应是屏蔽线,并且屏蔽线在检修盒内要接地,电缆不能与轿厢照明、风扇电源、门机电源电缆绑扎在一起;

8、把随行电缆多余的电线一端(控制柜则)接地;

9、把门机变频器的外接地固定处的油漆刮掉,然后紧固;

10、随行电缆内轿厢照明电源(AC220V)可能会对弱电信号造成干扰,条件许可的可以把轿厢照明电源关掉,把轿厢照明电压监控参数修改为1-77-0,然后试运行观察;或把轿厢照明电源进线改接到变压器的AC220V的输出端试运行观察;

11、把读码器的A、B通道信号线换成屏蔽线:轿顶板插件XB46/7—XT1/6—XC11/6和XB46/6—XT1/5—XC11/5两条信号线跟随行电缆中超载信号线(轿顶板插件XT11/1-4与控制柜驱动板中左上角插件XW/1-3的两根屏蔽线)相互调换;

12、可以考虑去除轿内COB/CEB或FCB上的终端电阻测试;

13、检查相序继电器;(0021)

14、检查门锁主触点与弹簧触点的压缩行程(控制在3-4MM);

15、检查辅助触头;(平层时有0001故障)

16、以上方法处理后仍不能解决,再根据故障现象更换相关的LCECCBS、LCEDRV、LCECPU等电子板。

17、检查主接触器(0036)

18、检查开门到位(0077)

19、检查抱闸开闸及其电源接线、制动电阻(0101)

20、检查77N磁钢位置(0148、0154)

21、检查77U磁钢位置(0149、0154)

22、检查应急蓄电池(0169)

23、检查XM12、24V电源(0213)

24、检查楼层扩展板(1201~12NN)

25、检查轿厢功能板(1301~13NN)

26、检查井道信息板(1401~14NN)

以上方法处理后仍不能解决,再根据故障现象更换相关的读码器、LCECCBS、LCEDRV、LCECPU等电子板。

消防联动:需要一组常开无缘的信号。单梯串接FR1~1或FR1~2,并联梯需要两台都接同一个线号。

SIEI变频器配西子富沃德主机垂直抖动调整方法

调整方法..

在2010年1月前出厂的SIEI变频器配西子富沃德主机若遇垂直有低频抖动的清调整以下参数:Travel/Speed reg gains

SpdI1 gain% 10%(出厂值)———>1%

SpdI2 gain% 20%(出厂值)———>1%

SpdI3 gain% 30%(出厂值)———>1%

电梯0091故障、读码器故障判断及处理措施

1.故障现象

1.1 平层位置报0091故障;

a、故障代码为0091;

b、电梯所在位置是平层位置,LCECPU上的61U、61N、30/B30(有后门时B30会ON)

为ON;

c、可选择外呼及轿内指令,选择指令后电梯关门但电梯不启动,LCECPU的方向灯(drive up or dive down)也会亮,重复开关门5次后消除指令,出现故障代码0051;再次登记指令,现场重复发生;

1.2 读码器硬件故障;

a、故障代码为0091,0154,0083,0109;

b、外呼及轿内指令不能登记;

c、LCEDRV上Ch A,Ch B常亮或一直不亮;

d、LCECPU上30,77U,77N常亮或一直不亮;

2.措施

2.1 对应于1.1状态报0091故障处理措施(平层位置报0091);

a、调整钢带垂直度,前后左右对齐,左右偏差控制在1mm以内;

b、检查用户总地线、电梯配电厢总地线是否可靠(接地电阻≤4Ω);

c、控制柜内动力线屏蔽线接地,电源进线接地线是否可靠,铜条上8条接地线有无漏接;Ch A,Ch B

d、变频器接地线,制动电阻接地线是否可靠;

e、主板的12颗固定螺栓是否都已紧固;

f、轿顶检修厢内铜条接地是否可靠或漏接;

g、读码器电缆应是屏蔽线,并且屏蔽线在检修盒内要接地,电缆不能与轿厢照明、风扇电源、门机电源电缆绑扎在一起,读码器连接线放置在上梁凹槽处;

h、把随行电缆多余的电线两端(控制柜和轿顶则)接地;

i、把门电机机接地固定处的油漆刮掉,然后紧固。

2.2 对应于1.2读码器硬件故障;

a、确认读码器上A/B/C的指示灯是否常亮或一直不亮

b、申请更换读码器

巨人通力电梯图纸说明

巨人通力电梯图纸说明 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

巨人通力电梯图纸说明 drawing list 图纸目录 position number table 代码对照表 machinery machine room wiring diagrams 机房 power supply 电源 high voltage 高压 controller external connections 外部接线 group connections 群控接线 option interface unit 选项接口 shaft wiring diagrams 井道 control panel connections served top floor 顶层服务楼层 specials at top floors 特殊顶层服务楼层 sered intermetiate floors 中间服务楼层 specials at intermediate floors 特殊中间服务楼层extra long fllor to fllor distance 特殊长间距楼层served first fllor 第一层服务楼层 specials at first fllor 特殊第一层服务楼层 pit wiring 底坑接线 key switches at landings 厅开关

emergency exits in shaft 井道 car diring diagrams 轿厢接线图 travelling cable 随缆 inspection drive 检修运行 safety switches 安全开关 limit switches 极限开关 doors 门 car network,cop 轿厢网络,COP car calls 轿内召唤 car operating panel,general 轿厢操作面板,通用 car operating panel,optional 轿厢操作面板,选项car lighting and ventilation 轿厢照明和通风 circuit diagrams contactor control 控制 machinery control 控制 safety chain 安全回路 car,door contacts 轿厢,门触点 deceleration switches,position switches 检修运行,eceleration switches 减速开关 load weighing 称重 floor computer network 楼层计算机网络 door control AMD 门机控制 AMD

巨人通力电梯常见故障处理方法

以下几点是针对LCE控制系统的0091、0101、0001、0083、0036、0003等故障的基本处理方法,通过技术支持分析,许多现场故障是由信号干扰或钢带不垂直、门锁触点没调整到位造成的,现发给大家以便参考 如出现上述故障请先根据以下方法自行处理: 1、调整钢带垂直度,前后左右与读码器(bar)刻度线对齐,左右偏差控制在1MM 以内; 2、检查用户总地线、电梯配电厢总地线是否可靠; 3、控制柜内动力线屏蔽线接地,电源进线接地线是否可靠,铜条上8条接地线有无漏接; 4、变频器接地线,制动电阻接地线是否可靠; 5、主板的12颗固定螺栓是否都已紧固; 6、轿顶检修厢内铜条接地是否可靠或漏接; 7、读码器电缆应是屏蔽线,并且屏蔽线在检修盒内要接地,电缆不能与轿厢照明、风扇电源、门机电源电缆绑扎在一起; 8、把随行电缆多余的电线一端(控制柜则)接地; 9、把门机变频器的外接地固定处的油漆刮掉,然后紧固; 10、随行电缆内轿厢照明电源(AC220V)可能会对弱电信号造成干扰,条件许可的可以把轿厢照明电源关掉,把轿厢照明电压监控参数修改为1-77-0,然后试运行观察;或把轿厢照明电源进线改接到变压器的AC220V的输出端试运行观察; 11、把读码器的A、B通道信号线换成屏蔽线:轿顶板插件XB46/7—XT1/6—XC11/6和XB46/6—XT1/5—XC11/5两条信号线跟随行电缆中超载信号线(轿顶板插件XT11/1-4与控制柜驱动板中左上角插件XW/1-3的两根屏蔽线)相互调换; 12、可以考虑去除轿内COB/CEB或FCB上的终端电阻测试;

13、检查相序继电器;(0021) 14、检查门锁主触点与弹簧触点的压缩行程(控制在3-4MM); 15、检查辅助触头;(平层时有0001故障) 16、以上方法处理后仍不能解决,再根据故障现象更换相关的LCECCBS、LCEDRV、LCECPU等电子板。 17、检查主接触器(0036) 18、检查开门到位(0077) 19、检查抱闸开闸及其电源接线、制动电阻(0101) 20、检查77N磁钢位置(0148、0154) 21、检查77U磁钢位置(0149、0154) 22、检查应急蓄电池(0169) 23、检查XM12、24V电源(0213) 24、检查楼层扩展板(1201~12NN) 25、检查轿厢功能板(1301~13NN) 26、检查井道信息板(1401~14NN) 以上方法处理后仍不能解决,再根据故障现象更换相关的读码器、LCECCBS、LCEDRV、LCECPU等电子板。 消防联动:需要一组常开无缘的信号。单梯串接FR1~1或FR1~2,并联梯需要两台都接同一个线号。

巨人通力电梯常见故障处理方法修订稿

巨人通力电梯常见故障 处理方法 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

巨人通力电梯常见故障处理方法 以下几点是针对0091、0101、0001、0083、0036、0003等故障的基本处理方法,通过分析,许多故障是由信号干扰或钢带不垂直、门锁触点没调整到位造成的。 如出现上述故障请先根据以下方法自行处理: 1、调整钢带垂直度,前后左右与读码器(bar)刻度线对齐,左右偏差控制在1MM以内; 2、检查用户总地线、厢总地线是否可靠; 3、控制柜内动力线屏蔽线接地,进线接地线是否可靠,铜条上8条接地线有无漏接; 4、接地线,制动电阻接地线是否可靠; 5、主板的12颗固定螺栓是否都已紧固; 6、轿顶检修厢内铜条接地是否可靠或漏接; 7、读码器电缆应是屏蔽线,并且屏蔽线在检修盒内要接地,电缆不能与轿厢照明、风扇、门机电源电缆绑扎在一起; 8、把随行电缆多余的电线一端(控制柜则)接地; 9、把门机的外接地固定处的油漆刮掉,然后紧固; 10、随行电缆内轿厢照明电源(AC220V)可能会对信号造成干扰,条件许可的可以把轿厢照明电源关掉,然后试运行观察;??或把轿厢照明电源进线改接到的AC220V的输出端试运行观察; 11、把读码器的A、B通道信号线换成屏蔽线:轿顶板插件XB46/7— XT1/6—XC11/6和XB46/6—XT1/5—XC11/5两条信号线跟随行电缆中超载信号

线(轿顶板插件XT11/1-4与控制柜驱动板中左上角插件XW/1-3的两根屏蔽线)相互调换; 12、可以考虑去除轿内COB/CEB或FCB上的终端电阻测试; 13、检查相序;(0021) 14、检查门锁主触点与弹簧触点的压缩行程(控制在3-4MM); 15、检查辅助触头;(平层时有0001故障) 16、检查厅(轿)门锁(无故障突停或0022、0023) 17、检查主接触器(0036) 18、检查开门到位(0077) 19、检查抱闸开闸及其电源接线、制动电阻(0101) 20、检查77N磁钢位置(0148、0154) 21、检查77U磁钢位置(0149、0154) 22、检查应急蓄电池(0169) 23、检查XM12、24V电源(0213) 24、检查楼层扩展板(1201~12NN) 25、检查轿厢功能板(1301~13NN) 26、检查井道信息板(1401~14NN) 以上方法处理后仍不能解决,再根据故障现象更换相关的读码器、LCECCBS、LCEDRV、LCECPU等板。 消防联动:需要一组常开无缘的信号。单梯串接FR1~1或FR1~2,并联梯需要两台都接同一个线号。

巨人通力电梯调试参数

E1 故障历史记录显示最近的故障情况 E2 清除故障记录重置故障记录,清除内存 菜单子菜单功能注 d 驱动故障参看故障代码表 菜单子菜单功能注代码含义(斜体表示默认值)必备 1-1 主楼层选择主楼层(1)楼层号 1-2 控制方式集选方式选择:1=SBC 单按钮控制:2=DC 下集选:3=FC 全集选:4=PB 按钮控制门系统 1-10 开门时间相应普通楼层的内指信号时,从门完全打开至开始关门时的时间(5S)单位秒(1--60) 1-11 重新开门时间重开门后,从门完全打开至重新开始关门的时间(20)单位0.1 秒(1—99) 1-12 激活ADO 激活提前开门功能0=关闭:1=激活 1-13 强迫关门如果在一段选定的时间内关门受阻,门将以较慢的速度响蜂鸣关门,此时,只有关门力限制器起作用,强迫关门持续到关门结束,0=关闭;1=有效;2=NUD 1-14 强迫关门时间限制设置开始强迫关门的时间(20)单位秒(1--60) 1-15 新内指登记快速关门开门或门已打开时,按下按钮可以缩短开门时间单位0.1 秒。0=无该功能(0-99) 1-16 光眼延时设置光眼被挡到重新关门的时间(0-99)20 单位0.1 秒。0=无该功能(0-99) 1-17 光眼正常快速关门设置光眼正常后快速关门0=无1=有 1-18 禁止同时开门A 门和B 门的开门及同时开门功能1=A 门优先;2=B门优先3=同时 1-19 对穿门轿厢选用对穿门轿厢0=一个门;1=对穿门 1-20 门终鸣器为盲人选择门终鸣器0=关;1=门完全打开时响 1-21 延长开门时间LCECOS 的输入XC(34:E)的类型0=按钮(DOEB);1=开关带蜂鸣器(DOES);2=开关不带蜂鸣器(DOES); 1-22 DOP 类型选择DOP 类型0=none;1=DOP CS泊梯 1-30 泊梯楼层如1-33=2(群组泊梯)1#梯此菜单选择的楼层是第一泊梯楼层(PAM)2#梯此菜单选择的楼层是第二泊梯楼层(PAS)3#梯此菜单应0,0=0FF,nn=楼层号 1-31 泊梯时开门泊梯时A 门与B 门的开关情况0=关,1=A 门优先,2=B门优先,3=AB 门同时开1-32 泊梯时间选择电梯在开始泊梯前的空闲时间(30)(1-99)秒 1-33 泊梯模式选择单台或群组泊梯0=关,1=单梯,2=群组泊梯 1-34 自动从特定楼层派遣电梯空闲电梯将离开此楼层(ADF)功能0=关,nn=指定楼层 1-35 自动返回特定楼层(ADF)功能将电梯开往此楼层0=回主楼层,nn=指定楼层

巨人通力某电梯调试全参数(2019最新)

巨人通力电梯调试资料 E1故障历史记录显示最近的故障情况 E2清除故障记录重置故障记录,清除内存 菜单子菜单功能注 d驱动故障参看故障代码表 菜单子菜单功能注代码含义(斜体表示默认侄) 必备11主楼层选择主楼层(1)楼层号 12控制方式集选方式选择:1=SBC单按钮控制:2=DC下集选:3=FC 全集选:4=PB按钮控制 门系统110开门时间相应普通楼层的内指信号时,从门完全打开至开始关门时的时间(5S)单位秒(1--60) 111重新开门时间重开门后,从门完全打开至重新开始关门的时间(20)单位0.1秒(1—99) 112激活ADO激活提前开门功能0=关闭:1=激活

113强迫关门如果在一段选定的时间内关门受阻,门将以较慢的速度响蜂鸣关门,此时,只有关门力限制器起作用,强迫关门持续到关门结束,0=关闭;1=有效;2=NUD 114强迫关门时间限制设置开始强迫关门的时间(20)单位秒(1--60) 115新内指登记快速关门开门或门已打开时,按下按钮可以缩短开门时间单位0。1秒。 0=无该功能(0-99) 116光眼延时设置光眼被挡到重新关门的时间(0-99)20单位0。1秒。 =无该功能(0-99) 117光眼正常快速关门设置光眼正常后快速关门0=无 1=有 118禁止同时开门A门和B门的开门及同时开门功能1=A门优先;2=B 门优先 3=同时 119对穿门轿厢选用对穿门轿厢0=一个门;1=对穿门 120门终鸣器为盲人选择门终鸣器0=关;1=门完全打开时响

121延长开门时间LCECOS的输入XC(34:E)的类型0=按钮(DOEB);1=开关带蜂鸣器(DOES);2=开关不带蜂鸣器(DOES); 122DOP类型选择DOP类型0=none;1=DOP CS 泊梯130泊梯楼层如1-33=2(群组泊梯)1#梯此菜单选择的楼层是第一泊梯楼层(PAM)2#梯此菜单选择的楼层是第二泊梯楼层(PAS)3#梯此菜单应0,0=0FF,nn=楼层号 131泊梯时开门泊梯时A门与B门的开关情况0=关,1=A门优先,2=B 门优先,3=AB门同时开 132泊梯时间选择电梯在开始泊梯前的空闲时间(30)(1-99)秒 133泊梯模式选择单台或群组泊梯0=关,1=单梯,2=群组泊梯 134自动从特定楼层派遣电梯空闲电梯将离开此楼层(ADF)功能0=关,nn=指定楼层 135自动返回特定楼层(ADF)功能将电梯开往此楼层0=回主楼层,nn=指定楼层 内 指140允许反向内选允许登陆与电梯运行方向相反的内指信号,一旦停梯使这些信号开始响应0=关,1=开,

巨人通力某电梯调试全参数

巨人通力电梯调试资料 E1 故障历史记录显示最近的故障情况 E2 清除故障记录重置故障记录,清除内存菜单子菜单功能注 d 驱动故障参看故障代码表菜单子菜单功能注代码含义( 斜体表示默认 侄) 必备11主楼层选择主楼层(1) 楼层号 12控制方式集选方式选择:仁SBC单按钮控制:2=DC下集选:3=FC全集选:4=PB按钮控制 门系统110 开门时间相应普通楼层的内指信号时,从门完全打开至开始关门时的时间(5S) 单位秒( 1 --60) 111 重新开门时间重开门后,从门完全打开至重新开始关门的时间(20) 单位0.1 秒(1 —99) 112激活ADO激活提前开门功能0=关闭:1=激活 113强迫关门如果在一段选定的时间内关门受阻,门将以较慢的速度响蜂鸣关门,此时,只有关门力限制器起作用,强迫关门持续到关门结束,0=关闭;1= 有效;2=NUD 114强迫关门时间限制设置开始强迫关门的时间(20) 单位秒(1--60) 115新内指登记快速关门开门或门已打开时,按下按钮可以缩短开门时间单位0。1 秒。 0=无该功能(0-99) 1 1 6光眼延时设置光眼被挡到重新关门的时间(0-99)20 单位0 。1 秒。 =无该功能(0-99) 117 光眼正常快速关门设置光眼正常后快速关门0=无 1=有 118禁止同时开门A门和B门的开门及同时开门功能仁A门优先;2=B门优先

3=同时 119对穿门轿厢选用对穿门轿厢0=一个门;1=对穿门120门终鸣器为盲人选 择门终鸣器0=关;1=门完全打开时响 121延长开门时间LCECO的输入XC(34: E)的类型0二按钮(DOEB);仁开关带蜂鸣器(DOES);2=^关不带蜂鸣器(DOES); 122DOP类型选择DOP类型0=none;仁DOP CS 泊梯130 泊梯楼层如1-33=2( 群组泊梯) 1 #梯此菜单选择的楼层是第一泊梯楼层(PAM)2#梯此菜单选择的楼层是第二泊梯楼层(PAS)3#梯此菜单应0, 0=0FF, nn=楼层号 131泊梯时开门泊梯时A门与B门的开关情况0二关,1=A门优先,2=B 门优先,3=AB门同时开 132泊梯时间选择电梯在开始泊梯前的空闲时间(30)(1-99) 秒 133泊梯模式选择单台或群组泊梯0=关,1=单梯,2=群组泊梯 134自动从特定楼层派遣电梯空闲电梯将离开此楼层(ADF)功能0二关, nn#旨定楼层 135自动返回特定楼层(ADF)功能将电梯开往此楼层0=回主楼层,nn#旨定楼层 内 旨140允许反向内选允许登陆与电梯运行方向相反的内旨信号,一旦停梯使这些信号开始响应0=关,1=开, 141错误内选删除电梯连续完成两个内旨而无人出入轿厢的情况下删除所有内旨信号0=关,1=开 142内选登记蜂鸣器当内选按亮(登记)时发出一短促声音0=关,1=开 143忽略新外呼为响应运时的外呼而忽略新外呼0=关,1=开 144司机模式选择0:标准1 : ATS HK/ 2: ATS CS 145锁的类型(楼层进出控制)指定LCEOPT勺锁输入信号-锁-的用法0= 关,1:锁内选,2:锁外呼,3:锁内选和外呼 146优先下呼1。。3最多定义3个楼层0=没有,nn二楼层

巨人通力电梯图纸说明

巨人通力电梯图纸说明drawing list 图纸目录position number table 代码对照表machinery 曳引机machine room wiring diagrams 机房接线图power supply 电源high voltage 高压controller 控制柜external connections 外部接线group connections 群控接线option interface unit 选项接口shaft wiring diagrams 井道接线图control panel connections 控制柜接线图served top floor 顶层服务楼层specials at top floors 特殊顶层服务楼层sered intermetiate floors 中间服务楼层specials at intermediate floors 特殊中间服务楼层extra long fllor to fllor distance 特殊长间距楼层served first fllor 第一层服务楼层specials at first fllor 特殊第一层服务楼层pit wiring 底坑接线key switches at landings 厅门钥匙开关emergency exits in shaft 井道紧急出口car diring diagrams 轿厢接线图travelling cable 随缆inspection drive 检修运行safety switches 安全开关limit switches 极限开关doors 门car network,cop 轿厢网络,COP car calls 轿内召唤car operating panel,general 轿厢操作面板,通用car operating panel,optional 轿厢操作面板,选项car lighting and ventilation 轿厢照明和通风circuit diagrams 电路图contactor control 接触器控制machinery control 曳引机控制safety chain 安全回路 car,door contacts 轿厢,门触点deceleration switches,position switches 检修运行,位置开关eceleration switches 减速开关load weighing 称重floor computer network 楼层计算机网络door control AMD 门机控制AMD car and shaft light 轿厢和井道照明emergency lighting and alarm 应急照明和警报remote alarm 远程报警optional circuit diagrams 功能选项电路图wiring between option boards 选项板间接线option board 功能选项板monitoring and command system 监控和指令系统firemans drive 消防运行emergency power drive 紧急电源驱动lift announcer 电梯语音报locking of car calls 内呼锁定locking of landing calls 外呼锁定attendant service 司机服务emergency battery drive 紧急电池驱动traffic supervision display 运载流量监察显intercom system 对讲机系统vanes diagram 井道飞器布置图shaft layout,lowest floors 底层井道布置图shaft layout,top floors 顶层井道布置图shaft layout,dummy floors 假楼层井道布置图control panel layout 控制柜布置图shaft electrification panel 井道电器控制柜maintenance access panel 维保控制屏DWG. NO. 图号ISSUE 版本control panel assembly 控制柜总成position number table 代码对照表hoisting motor 曳引马达thermistors 热敏电阻tachome ter 测速发电机brake solenoid 抱闸线圈door zone switch 门区开关

巨人通力电梯调试要点

巨人通力电梯调试要点

巨人通力电梯调试要点 参数出厂值功能描述1—1 1 与锁梯层一致 1—2 6 全集选带运行箭头设6 1—10 5 开门保持时间(可根据现场情况设定) 1—12 0 选择ADO/ACL带提前开门设4,不带提前开门设0 1—13 0 强制关门1—18 1 单开门设1,贯通门设3 1—23 1 前门类型(所有电梯必须设为1) 1—24 0 后门类型,有后门时设1 1—30 1 泊梯层,和基站设为一致 1—32 99 泊梯时间

1—33 1 泊梯模式1—41 用按钮错误消时设 submenu1- submenu2- 1 用防捣乱功 能时设 submenu1- 1 submenu2- 1 关闭此功能 两个都设0 1—42 1 内召注册时蜂鸣 1—43 0 外召忽略允许 1—44 0 有司机功能时设4,无司机功能设0 1—50 1 在并联或群 控时电梯号

码,并联时 主梯设1副 梯设2,群 控时按接线 设置1,2, 3………..无 并联设1 1—51 33 并联和群控 时设置,1 号梯设33, 2号梯设34 以此类推多 一台梯向上 加1 1—53 2 重开门类型,重开门一次设1,重开门数次设2 1—54 1 最底层,修 改后必须重 新进行井道 自学习(并 联和群控的 最底楼不一

致时设置)1—56 8 群组容量,两 台并联设2, 群控时根据实 际群控台数设 置,无并联设 8 1—60 1 消防返回层,和消防层设为一致 1—61 11 消防区域码,有消防设11,无消防设0 1—62 0 消防功能,有消防设1,无消防设0 1—71 3 检修驱动极限,须设为3 1—72 1 锁梯返回层,和基站设为一致 1—79 0 锁梯时轿厢照明状态,关闭设0,不关闭设1 1—83 1 超载闪烁信号,不闪烁设0,闪烁设1 1—92 1 风扇类型(1

巨人通力电梯故障代码

0001 运行监控时间超时 0003 超时 0004 在连续三次同步效正运行中错误 0007 门区开关30或B30粘连 0014 提前开门错误。跟在0076错误后 0015 连续两次提前开门监控故障,跟在0082故障后0021 安全回路不通 0022 在运行时厅门打开 0023 在运行时轿门打开 0025 启动允许错误 0026 DRV板故障 0036 在运行时主接触器释放 0037 抱闸打开错误 0039 77:U,77:N 旁边按钮粘联 0042 轿箱照明监控 0043 关门到位丢失 0044 多次关门失败 0046 轿门触点,厅门触点或关门到位不工作 0048 重开装置运作超时1分钟 0051启动失败 0052上下同步开关同时运作 0058 不启动超时 0061 强制关门时间过长 0062 轿修方向按钮粘联 0071 无30或B30(门区)信号 0072 61:U输入粘联错误 0073 无61:N输入 0074 61:N输入粘联错误 0166 在平层过快 0169 自动电池测试探测到电池电压过底 0170 AC供电故障 0172 24VDC轿箱和井道供电 0213 未发现楼层节点 以下为DRV板故障 0101 驱动停止 0102 LCEDRV缓冲测试按钮粘联 0104电机过热 0105 变频器故障 0106 LCEDRV板故障 0107 LWD故障 0109 位置丢失 以下为在SETUP学习时的故障

0113 同步开关77:S故障 0114 楼层距离过近 0117 没有楼层位置自学习 以下为网络LCECCBS轿顶连接板1201 操纵箱内第一块CEB板故障1202 操纵箱内第二块CEB板故障12nn 操纵箱内第n块板故障LCECOB 前门 1301 前门COB板故障 后门 2301 后门COB板故障 LCEFCB 前门 1401~~14nn 第n块FCB板故障后门 2401~~24nn 第n块FCB板故障LCEFOB 前门15~~ 后门25~~ 15nn~~25nn 第n块FOB板故障LCEGTW板 1601 网关板故障 LCEOPT 17nn~~27nn 第n块OPT板故障LCECIB 前门 1801 前门轿箱司机功能板故障 后门 2801 后门轿箱司机功能板故障

巨人通力电梯图纸说明

巨人通力电梯图纸说明 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

巨人通力电梯图纸说明 drawing list 图纸目录 position number table 代码对照表 machinery machine room wiring diagrams 机房 power supply 电源 high voltage 高压 controller external connections 外部接线 group connections 群控接线 option interface unit 选项接口 shaft wiring diagrams 井道 control panel connections served top floor 顶层服务楼层 specials at top floors 特殊顶层服务楼层 sered intermetiate floors 中间服务楼层 specials at intermediate floors 特殊中间服务楼层extra long fllor to fllor distance 特殊长间距楼层served first fllor 第一层服务楼层 specials at first fllor 特殊第一层服务楼层 pit wiring 底坑接线 key switches at landings 厅开关 emergency exits in shaft 井道 car diring diagrams 轿厢接线图 travelling cable 随缆 inspection drive 检修运行 safety switches 安全开关 limit switches 极限开关 doors 门 car network,cop 轿厢网络,COP car calls 轿内召唤 car operating panel,general 轿厢操作面板,通用car operating panel,optional 轿厢操作面板,选项car lighting and ventilation 轿厢照明和通风circuit diagrams contactor control 控制 machinery control 控制 safety chain 安全回路

巨人通力故障代码表

LCEC Pl错误代码表

没有自学习,或者板子故障,接线错误 14nn 后门 第nn块FCB板故障没有自学习,或者板子故障,接线错误网络发现板后2401 2402 2403 1404 2405 第一块FCB板故障 第二块FCB板故障 第三块FCB板故障 第四块FCB板故障 第五块FCB板故障 没有自学习,或者板子故障,接线错误 没有自学习「或者板子故障,接线错误 没有自学习,或者板子故障,接线错误 没有自学习,或者板子故障,接线错误 没有自学习,或者板子故障,接线错误 网络发现板后 网络发现板后 网络发现板后 网络发现板后 网络发现板后 24nn 第nn块FCB板故障没有自学习,或者板子故障,接线错误网络发现板后LCEFOB 前门 1501 1502 1503 1504 1505 第一块FOB板故障 第二块FOB板故障 第三块FOB板故障 第四块FOB板故障 第五块FOB板故障 板故障。接线错误。保险丝或电源烧毁 板故障。接线错误。保险丝或电源烧毁 板故障。接线错误。保险丝或电源烧毁 板故障。接线错误。保险丝或电源烧毁 板故障。接线错误。保险丝或电源烧毁 网络发现板后 网络发现板后 网络发现板后 网络发现板后 网络发现板后 15nn 第nn块FOB板故障板故障。接线错误。保险丝或电源烧毁网络发现板后后门 2501 2502 2503 2504 2505 第一块FOB板故障 第二块FOB板故障 第三块FOB板故障 第四块FOB板故障 第五块FOB板故障 板故障。接线错误。保险丝或电源烧毁 板故障。接线错误。保险丝或电源烧毁 板故障。接线错误。保险丝或电源烧毁 板故障。接线错误。保险丝或电源烧毁 板故障。接线错误。保险丝或电源烧毁 网络发现板后 网络发现板后 网络发现板后 网络发现板后 网络发现板后 25 nn LCEGTW板 第nn块FOB板故障板故障。接线错误。保险丝或电源烧毁网络发现板后1601 LCE OPT板 网关板故障板故障。接线错误。保险丝或电源烧毁网络发现板后前门 1701 第一块OPT板故障 1702 第二块OPT板故障 1703 第三块OPT板故障 1704 第四块OPT板故障 板故障。接线错误。缺少板。错误旋转开关 设置 板故障。接线错误。缺少板。错误旋转开关 设置 板故障。接线错误。缺少板。错误旋转开关 设置 板故障。接线错误。缺少板。错误旋转开关 网络发现板后 网络发现板后 网络发现板后 网络发现板后

巨人通力电梯公司标准合同协议书图文稿

巨人通力电梯公司标准 合同协议书 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

电梯设备买卖合同 合同编号: 项目名 称: 项目所在 地: 用户名称(合格证指定单位): 买方(甲方)卖方(乙方) 单位名称:单位名称:巨人通力电梯有限公司 地址:地址:浙江省湖州市南浔吴越路西侧 电话:电话: (0572)3787957 传真:传真: (0572)3787905 邮编:邮编: 313009 开户银行:开户银行:中国工商银行南浔区支行 银行帐号:银行帐号: 税务登记号: 组织机构代码: 甲方盖章:乙方盖章: 甲方法定代表人或乙方法定代表人或 委托代理人签字:委托代理人签字: 年月日年月日 注:1.可选项中,选择请在该项前的“囗”内划“”或标“■”。 根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,经甲、乙双方协商一致,签订本合 同并遵

照执行: 1 设备型号、数量及价格具体规格参数详见附件一 注:1)本合同设备总价已包括电梯设备销售额及运输应交纳的税金。 2)每台电梯对应一个梯名,若同规格电梯有n台,梯名可用L1—Ln表示。 3)甲方应在合同签订时根据所需发票种类向乙方提供开具发票必需的开户银 行、帐号、 税号,乙方在收到上述资料及合同规定的款项后,在货物发运后一周内向甲方开具发票。 4)电梯由乙方办理通过当地技监局验收,所需要的手续和发生费用由甲方承担。 5)适用场所:囗商场囗综合楼囗医院囗交通枢纽囗厂房囗学校 囗住宅■酒店囗其它(项目特殊性的描述): 2 付款方式 2.1在本合同签订之日起 10 天内,甲方向乙方支付本设备总价款的%(第一期 款)作为定金,计人民币元(大写):元整,直接付至本合同乙方指定的帐户。甲方逾期给付的,则合同交货期予以顺延。若合同履行,则定金抵作本合同的货款。

巨人通力调试资料

运通系列电梯调试作业指导

目录 一.调试流程图 ---------2 二.调试操作说明 ---------3 1.控制系统框图 ---------4 2.控制系统用户界面的操作流程 ---------5-16 3.驱动部分---------16-23 4.运行准备---------------23 5.慢车运行 -------- 23-25 6.快车调试 --------25-28 7.门机调整 --------28-33 8.平衡系数测定 --------33-34 9.超载设定 --------34-35 10.功能检测 --------35 附录1 :LCECPU参数表 --------35-67 附录2:LCECPU故障代码 --------67-77 附录3:SIEI变频器参数设定说明 --------77-81 附录4:SIEI变频器故障代码 --------81-83 附录5:门机参数及故障代码 -------83-88 附录6 :调试报告 -------89-96

调试前准备:确认项目信息。合同配置要求与现场核实(确认需要调试的电梯型号和配置 要求) 调试工具准备:常用工具、钳形电流表、变频器操作器、门机服务器、调试资料 现场调试条件具备确认:电源、门洞封堵、 部件是否已安装完毕(过程检验中整改项是 否已整改完毕) 电梯动态检查:确认井道信号、门锁功能、安全回路状态、对重块数量、缓冲器功能及缓冲距确认。 动车前准备工作:电机电流自学习和编码器定位、检修运行 减速距离自学习:实施5-5-1参数 平层位置调整:实施5-6-1参数 运行质量调整:启动、加速、恒速、减速、停车(包括多段速段速确认) 门机运行质量调整:开关门到位位置、加速时间、爬行时间 平衡系数:用电流测试法。调整平衡系数 功能试验:77U 、77N 位置检测 超载、光幕、司机、优先、消防、锁梯、提前开门、再平层、语音报站、应急平层、抱闸检测、并联、 填写调试报告:按调试报告要求,填写完整报告 (lonworks)节点下载:实施5-7-1或5-7-2参 数 井道自学习:实施5-2-1参数

巨人通力调试手册

目录 升级CPU和DRV指导手册(最终版) 机房控制柜打上紧急电动, 上电. 6—16= 7 断电上电 6—1= 11 断电上电 1—99= 2 断电上电 5—7—2 断电上电 1—1 与锁梯层一致(1—72) 1—2 6(该参数设置后外呼盒上会有运行箭头) 1—12 有提前开门时设 4 无提前开门时设 0 1—13 0 1—18 单开门时设 1 双开门时设为 3 1—24 单开门时设 0 双开门时设为 1 1—42 1 1—71 3 1—72 锁梯返回层 1—79锁梯时照明关闭=0锁梯时照明不关闭=1 1—83 1 1—92 1 1—930 双开门时设 1 1—947 1—98 1 7—90 7—800 7—810 7—84显示当前位置 1显示下一位置 1 7—97 1 (锁梯时电梯返回锁梯层关门后外召显示关闭)

6—1 11 6—2 1 6—26 1.5 6—28 1.7 6—34 1.7 (短层时可以小一些) 6—60 0 1—30 基站层锁梯返回层 1—32 反基站延时 1—33 反基站功能选择 1—44 司机功能 1—60消防反回曾层 1—6111 区域码 1—62 1 消防功能选择 1—50 为电梯号一号梯为1二号梯为2一类推 1—56 为电梯台数 1—41 Submenu 1为放到乱功能设为1Submenu2为消号功能设为1 1用户界面的操作手册 2 1.1 CPU用户界面的按钮 2 1.1.1用户界面的按钮 2 1.1.2 LCE?用户界面的LEDs和按钮7 1.2变频器用户界面14 1.2.1面板操作说明14 2. 慢车运行前需做步骤16 2.1 修改CPU参数16 2.2 设置变频器16 2.2.1同步曳引机16

巨人通力电梯的所有故障代码

巨人通力电梯的所有故障代码 作者:国际电梯网来源:https://www.wendangku.net/doc/04749241.html, 0001 运行监控时间超时 0003 超时 0004 在连续三次同步效正运行中错误 0007 门区开关30或B30粘连 0014 提前开门错误。跟在0076错误后 0015 连续两次提前开门监控故障,跟在0082故障后 0021 安全回路不通 0022 在运行时厅门打开 0023 在运行时轿门打开 0025 启动允许错误 0026 DRV板故障 0036 在运行时主接触器释放 0037 抱闸打开错误 0039 77:U,77:N 旁边按钮粘联 0042 轿箱照明监控 0043 关门到位丢失 0044 多次关门失败 0046 轿门触点,厅门触点或关门到位不工作 0048 重开装置运作超时1分钟 0051启动失败 0052上下同步开关同时运作 0058 不启动超时 0061 强制关门时间过长 0062 轿修方向按钮粘联 0071 无30或B30(门区)信号 0072 61:U输入粘联错误 0073 无61:N输入 0074 61:N输入粘联错误 0166 在平层过快 0169 自动电池测试探测到电池电压过底 0170 AC供电故障 0172 24VDC轿箱和井道供电 0213 未发现楼层节点 以下为DRV板故障 0101 驱动停止 0102 LCEDRV缓冲测试按钮粘联 0104电机过热 0105 变频器故障 0106 LCEDRV板故障

0107 LWD故障 0109 位置丢失 以下为在SETUP学习时的故障0113 同步开关77:S故障 0114 楼层距离过近 0117 没有楼层位置自学习 以下为网络LCECCBS轿顶连接板1201 操纵箱内第一块CEB板故障1202 操纵箱内第二块CEB板故障12nn 操纵箱内第n块板故障LCECOB 前门 1301 前门COB板故障 后门 2301 后门COB板故障 LCEFCB 前门 1401~~14nn 第n块FCB板故障后门 2401~~24nn 第n块FCB板故障LCEFOB 前门15~~ 后门25~~ 15nn~~25nn 第n块FOB板故障LCEGTW板 1601 网关板故障 LCEOPT 17nn~~27nn 第n块OPT板故障LCECIB 前门 1801 前门轿箱司机功能板故障 后门 2801 后门轿箱司机功能板故障

巨人通力电梯图纸说明

巨人通力电梯图纸说明 drawing list 图纸目录 position number table 代码对照表 machinery machine room wiring diagrams 机房 power supply 电源 high voltage 高压 controller external connections 外部接线 group connections 群控接线 option interface unit 选项接口 shaft wiring diagrams 井道 control panel connections served top floor 顶层服务楼层 specials at top floors 特殊顶层服务楼层 sered intermetiate floors 中间服务楼层 specials at intermediate floors 特殊中间服务楼层extra long fllor to fllor distance 特殊长间距楼层served first fllor 第一层服务楼层 specials at first fllor 特殊第一层服务楼层 pit wiring 底坑接线 key switches at landings 厅开关 emergency exits in shaft 井道 car diring diagrams 轿厢接线图 travelling cable 随缆 inspection drive 检修运行 safety switches 安全开关 limit switches 极限开关 doors 门 car network,cop 轿厢网络,COP car calls 轿内召唤 car operating panel,general 轿厢操作面板,通用car operating panel,optional 轿厢操作面板,选项car lighting and ventilation 轿厢照明和通风circuit diagrams contactor control 控制 machinery control 控制 safety chain 安全回路

巨人通力电梯调试要点

巨人通力电梯调试要点 参数出厂值功能描述 1—1 1 与锁梯层一致 1—2 6 全集选带运行箭头设6 1—10 5 开门保持时间(可根据现场情况设定) 1—12 0 选择ADO/ACL带提前开门设4,不带提前开门设0 1—13 0 强制关门 1—18 1 单开门设1,贯通门设3 1—23 1 前门类型(所有电梯必须设为1) 1—24 0 后门类型,有后门时设1 1—30 1 泊梯层,和基站设为一致 1—32 99 泊梯时间 1—33 1 泊梯模式 1—41 用按钮错误消时设submenu1-0 submenu2-1 用防捣乱功能时设submenu1-1 submenu2-1 关闭此功能两个都设0 1—42 1 内召注册时蜂鸣 1—43 0 外召忽略允许 1—44 0 有司机功能时设4,无司机功能设0 1—50 1 在并联或群控时电梯号码,并联时主梯设1副梯设2, 群控时按接线设置1,2, 3………..无并联设1 1—51 33 并联和群控时设置,1号梯设33,2号梯设34以此类推 多一台梯向上加1 1—53 2 重开门类型,重开门一次设1,重开门数次设2 1—54 1 最底层,修改后必须重新进行井道自学习(并联和群控 的最底楼不一致时设置) 1—56 8 群组容量,两台并联设2,群控时根据实际群控台数设置, 无并联设8 1—60 1 消防返回层,和消防层设为一致 1—61 11 消防区域码,有消防设11,无消防设0 1—62 0 消防功能,有消防设1,无消防设0 1—71 3 检修驱动极限,须设为3 1—72 1 锁梯返回层,和基站设为一致 1—79 0 锁梯时轿厢照明状态,关闭设0,不关闭设1 1—83 1 超载闪烁信号,不闪烁设0,闪烁设1 1—92 1 风扇类型(1为自动且带开关,0为自动) 1—93 0 COP不可选择,单开门设0,贯通门设1 1—94 7 到站钟 1—98 1 照明类型(1为自动且带开关,0为自动) 6—1 11 驱动类型 6—2 1 井道类型(只能设1)

巨人通力故障表

巨人通力故障表 LCECPU错误代码表 错误码描述可能原因 0001 运行监控时间超过在软件定义的时间内,轿箱位置没有改变。 需要重启恢复 0003 超速电梯速度高出额定速度110%。在检修状态下速度大于0.66m/s 自动(在电梯停止后)恢复 0004 在连续三次同步校正运行中有错误在连续3次同步校正运行后,系统没有发现77:U/N,61:U/N,和30的信号。需要重启 0007 门区开关30或B30粘联门区信号连续有效需要重启或检修运行 0014 提前开门故障。跟在在0076错误后检查电梯是否有提前功能板,门机是否有接上,LCEADO是否有故障需要重启或检修运行0015 连续两次提前开门监控故障,跟在0082故障后提前开门时,门区监控继电器忽然释放或速度大于提前开门速度需要重启或检修运行 0021 安全回路不通1)安全回路输入口1失电。安全回路中一个或多个器件打开2)电梯在检修模式闭合安全回路并且检修驱动或

新内召或在层站开门 0022 在运行时厅门打开运行时厅门锁忽然断开厅门关闭恢复0023 在运行时轿门打开运行时轿门锁忽然断开轿门关闭恢复0025 启动允许错误启动允许回路内的接触器未闭合,电梯不运行输入口XD1/3有230VAC电压 0026 DRV板故障驱动系统错误。LCEDRV报故障,需查其他DRV 相关故障代码当0026错误清除 0036 在运行时主接触器释放运行时,LCEDRV报故障,需查其他DRV相关故障代码在电梯停止和错误重置后自动复位 0037 抱闸打开错误 1.在启动时抱闸不打开2.在电梯运行时报站关闭3.抱闸接触器输入连接器释放注:报站状态有LCEDRV输入口XBC 来定义。XBC的极性在SETUP运行时定义。取消该监控则需断开XBC 并重新运行SETUP模式重启 0039 77:U,77:N旁路按钮粘联 LCECPU上S11按钮粘联重启 0042 轿箱照明监控轿箱照明电源未开轿箱照明电源恢复0043 关门到位丢失在厅门或轿门关闭10秒中后,门到位未关闭,或门到位不工作到位恢复正常状态后 0044 多次关门失败系统尝试关门但未收到门关闭信号检修驱动或输入新召换 0046 轿门触点,厅门触点或关门到位不工作"轿门触点","厅门触点"或"关门到位"未闭合在时间超出,新召,关门按钮,电梯模式切换后重置

相关文档