文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 35kV母线由检修转运行操作票

35kV母线由检修转运行操作票

35kV母线由检修转运行操作票
35kV母线由检修转运行操作票

电气倒闸操作票

编号2015010114第1 页

开始2015_年_01月_01日_08_时_00__ 分操作时间

终了2015_年01_月_01日_09__时30___分操作任务35kV母线由检修转运行

模拟操作顺序操作项目时分

1 接值长令,开始操作

2 检查35kV母线检修

3 拆除35kV站用变高压侧300开关上口处#5接地线

4 将35kV母线PT319小车由检修位置推至试验位置

5 检查35kV母线PT319小车确在试验位置

6 装上35kV母线PT319小车二次插头

7 合上35kV母线PT319所有二次小空开

8 将35kV母线PT319小车由试验位置摇至工作位置

9 检查35kV母线PT319小车确在工作位置

10 将#1主变低压侧301开关小车由检修位置推至试验位

11 检查#1主变低压侧301开关小车确在试验位置

12 装上#1主变低压侧301开关小车二次插头

13 合上#1主变低压侧301开关所有二次小空开

14 将#1主变低压侧301开关小车由试验位置摇至工作位

备注转至2015010114 号操作票第 2 页

操作人:监护人: 值长:

电气倒闸操作票

编号2015010114第2 页

开始2015_年_01月_01日_08_时_00__ 分操作时间

终了2015_年01_月_01日_09__时30___分操作任务35kV母线由检修转热备

模拟操作顺序操作项目时分

15 检查#1主变低压侧301开关小车确在工作位置

16 合上#1主变低压侧301开关

17 检查#1主变低压侧301开关确在合位

18 检查35kV母线运行正常

19 回值长令,操作完毕

备注转至号操作票第页

操作人:监护人: 值长:

编号2015010113第1 页

将#1主变低压侧301开关小车由检修位置推至试验位

10

11 检查#1主变低压侧301开关小车已推至试验位置

12 装上#1主变低压侧301开关小车二次插头

13 合上#1主变低压侧301开关所有二次小空开

14 将#1主变低压侧301开关小车摇至工作位置

15 检查#1主变低压侧301开关小车已摇至工作位置

16 回值长令,操作完毕

备注转至号操作票第页

倒闸操作票填写管理办法 1 一般规定 1.1 填写倒闸操作票的原则:停电分闸操作必须按照先分负荷侧断路器,后分母线侧断路器,先分断路器,后分隔离开关的顺序依次操作,送电合闸的顺序与此相反。如变压器需要停电时,应先停低压、后停高压;送电时先送高压,后送低压。严防带负荷拉合隔离开关(刀闸)。 1.2 倒闸操作人填写操作票,下列项目应填入操作票内: ⑴应拉合的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)和接地刀闸(装置)等,并检查拉合后设备的状态。 ⑵进行停、送电操作时,在拉合隔离开关(刀闸)、手车式断路器拉出、推入前,检查断路器(开关)确在分闸位置。 ⑶检查接地线是否拆除。 ⑷在进行倒负荷或解、并列操作前后,检查相关电源运行及负荷分配情况。 ⑸装拆接地线。 ⑹安装或拆除控制回路、电压互感器回路的保险器。 ⑺切换保护、自投装置的投退和检验是否确无电压等。 1.3 操作中发生疑问时,不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置,应立即向值班负责人或主管人员报告,弄清楚后再操作。 1.4 电气设备停电后,即使是事故停电,在未拉开有关刀闸和做好安全措施以前,不得触及设备或进入遮拦,以防突然来电。 1.5 下列各项工作可以不用操作票,但必须由有关人员的口头命令,并记入倒闸操作命令记录薄内。 ⑴事故处理。 ⑵拉合断路器或隔离开关的单一操作。 ⑶拉开接地刀闸或拆除全电房仅有的一组接地线。 1.6 操作票应用钢笔或圆珠笔填写,票面应清楚整洁,不得

任意涂改。特别是操作票的重要文字(调度编号及名称、拉开、合上或运行、停用、备用等动词及设备状态)不得涂改。操作票不得使用“同上”、“同左”等。 操作人和监护人应根据模拟图板或接线图核对所填写的操作项目并分别签名,然后经值班负责人审核签名。 1.7 操作票应填写设备的双重编号,即设备名称和运行编号。所填写操作项目的设备双重名称必须与现场设备标示牌一致。 操作前应核对设备名称、编号和位置,操作中应认真执行监护复诵制,全部操作完毕进行复查。使用后的操作票应存放整齐,按月装订成册,保存一年备查。 1.8 倒闸操作应由两人执行,其中一人对设备较为熟悉者作监护,在操作票设定为监护人. 2 操作票填写规范 2.1 操作任务:一份倒闸操作票只能填写一个操作任务。 一个操作任务,是指根据同一操作目的而进行的一系列相互关联、依次连续进行电气操作过程。明确设备由一种状态转为另一种状态,或者系统由一种运行方式转为另一种运行方式。 在操作任务中应写明设备电压等级和设备双重名称,如“10kV 中三线424# 断路器由运行转为断路器检修”。 2.2 由值班负责人(工作负责人)指派有权操作的值班员填写操作票,值班负责人(电力调度)进行审核,审核无误后方可发令进行倒闸操作。 2.3 编号:配电所倒闸操作票的编号由各分公司统一编号,每年每月从1开始编号,使用时应按编号顺序依次使用,编号不能随意改动,不得出现空号、跳号、重号、错号。 操作票编号以两位月号加两位顺序号为标准,如:2017年3月份第18张工作票编号为03-18。 2.4 发令单位及发令人:填写发令的单位为公司调度室、地

35KV I段母线由运行转检修

福风岭风电场电气倒闸操作票 编号: 操作开始时间年月日时分终结时间年月日时分操作任务:35kvI段母线由运行转检修 序号操作项目执行 情况 时间 1 接值长“35kvI段母线由运行转检修”命令 2 模拟预演正确 3 检查35kvI段母线所属负荷开关均在分闸位 4 断开#1主变低压侧301开关 5 检查#1主变低压侧301开关在分闸位 6 将#1主变低压侧301开关的转换开关由“远方”切换至“就地” 7 摇出#1主变低压侧301小车至“试验”位 8 检查#1主变低压侧301小车开关在试验位 9 断开#1主变低压侧301开关保护电源开关1zk 10 断开#1主变低压侧301开关储能电源开关2zk 11 断开#1主变低压侧301开关控制电源开关3zk 12 断开#1主变低压侧301开关装置电源开关4zk 13 断开#1主变低压侧301开关交流电源开关5zk 14 取下#1主变低压侧301开关二次插头 15 断开35kVI段母线3I9PT计量A、B、C电源空开 16 断开35kVI段母线3I9PT测量A、B、C电源空开 17 断开35kVI段母线3I9PT保护A、B、C电源空开 18 断开35kVI段母线3I9PT直流电源空开10ZK 19 断开35kVI段母线3I9PT交流电源空开11ZK 20 检查35kVI段母线A、B、C三相电压为零 21 拉开35kVI段母线3I9PT隔离开关 22 摇出35kVI段母线3I9PT小车至“试验“位置

23 拉出35kVI段母线3I9PT小车至“检修”位 24 推入35kVI段母线接地小车至“工作”位 25 操作结束,汇报值长 以下空白 备注: 操作人:监护人:值班长:

倒母线注意事项

一、220kV母线接线方式 220kV母线常用的接线方式有双母线带旁路母线接线、双母线母联兼旁母开关接线、单母线带旁路母线接线。220kV母线近期规划一般采用双母线单分段接线,远期规划采用双母线双分段接线方式。双母线单分段接线除有供电可靠、调度灵活、扩建方便优点外,较双母线带旁路母线接线还有操纵简单的优点,因此现在新建220kV母线主要采用双母线单(双)分段接线。 二、220kv双母线倒母线操纵顺序优化与危险点 (一)母差互联、母联改非自动、TV二次并列之间的顺序与危险点 母差互联有2个作用:(1)当两把母线刀闸同时台上时,母差的2个分差回路电流都不平衡,无法正常工作,但2条母线的总差电流是平衡的,因此必须改单母方式,利用总差保护;(2)母联断路器改非自动后,若单母方式,任一母线故障双母线都Os跳闸,若不改单母方式,任一母线故障后都要启动母差失灵,跳开非故障母线,切除时间长(延时0.2s),对系统安全不利。 母联改非自动的作用:热倒母线时母线刀闸是先合后拉,若母联跳开,会造成带负荷拉合刀闸。TV二次并列的作用:当2把母线刀闸同时合上时,切换继电器同时动作,也会自动将TV二次并列,但切换继电器接点容量小,TV二次环流可能对它造成伤害,因此手动将TV二次并列,采用的是大容量接点。若先将母联开关改非自动,后投进母差互联压板,在这两步之间任一母线发生故障,则母差保护先切除故障母线,然后靠母联失灵延时0.2 s切除非故障母线。故母差互联压板投进应在母联改非自动之前。 若先将TV二次并列,后母联改非自动,芷这两步之间若母联跳开,就是分开运行的2个系统,2条母线之间有电位差,此时电压高的母线将通过Tv二次回路向电压低的母线充电;在这两步之间任一母线故障后母联跳开,则通过TV二次并列回路向故障母线反充电,TV及二次并列回路可能都将损坏。故母联改非自动应在TV二次并列之前。Tv反充电示意图如图1所示: 因此,最佳操纵顺序是:母差互联、母联改非自动、Tv二次并列。

操作票管理制度

公司规章制度 发布通知 规章〔201X〕第XX号 《公司操作票管理制度》已经于201X年XX月XX日总经理办公会通过,现予发布,自发布之日起执行。 总经理: 201X年XX月XX日

公司操作票管理制度 第一条内容及适用范围 (一)本制度规定了本公司电气操作票使用的原则、操作程序及操作票的管理。 (二)本制度适用于本公司外包单位运维人员、现场运维人员、监控值班员、当值负责人和有关专业技术人员及相关领导。 第二条总则 (一)为保证运行操作的准确可靠,防止误操作,保障人身和设备安全,各级人员均应严格执行操作票制度,以高度的责任感,认真严肃,一丝不苟,准确地执行各项操作任务。 (二)在操作管理方面须达到下列要求: 1. 操作人和监护人均应由合格人员担任。 2. 要有与现场设备相符的系统模拟图。 3. 现场设备要有:双重名称;切换装置必须具有位置指示及标明作用;电气相色等必须清晰完备。 4. 使用统一规范的操作术语。 5. 按规定执行操作程序。 6. 具有规范的操作票。 7. 具有合格的操作工具、安全用具和设施条件。 (三)倒闸操作的规定 1. 原则上电气倒闸操作由现场运维人员根据命令执行。 2. 当值人员应做好下一班次操作任务票的拟定、审核、预发,值班负责人对操作任务票的正确性负责。 4. 现场运维人员应根据监控中心预发的操作任务票,提前做好现场执行操作任务的各项准备工作,在接到监控中心发布的操作正令后立即正确执行。同时,现场运维人员操作完成后应汇报监控值班员。 5. 现场运维人员进行现场操作时,监控值班员不得对该设备进行遥控操作。 (四)倒闸操作操作流程 1. 预发操作任务接受、转发、操作流程:见本章附表1预发操作任务流程。 2. 现场操作流程: 1)监控中心当值人员接受电网调度操作预发令并进行核对、确认。 2)监控中心当值人员负责操作预令的填写、审核、转发,并与现场运维人员核对、确认。 3)现场运维人员接受预令后,拟定操作票并审核。 4)监控中心当值负责人(或省地调度值班员)发布操作正令至现场。 5) 现场运维人员接受正令。 6)现场运维人员执行操作。 7)现场运维人员操作完毕后汇报监控中心及电网调度。 8)现场及监控中心人员做好相应记录。

调度常用术语

调度常用术语 为使调度值班系统人员能正确迅速、清楚明了地下达执行调度指令,在此将调度常用术语规定如下,其他非常用术语可见《广东电力系统调度术语》单行本。 一、调度管理 ⒈调度管理:调度业务和专业管理。 ⒉调度管辖:电网设备运行和操作指挥权限,简称调管。 ⒊调度指令:调度机构值班调度员对其下级值班调度员或调管厂站运行值班人员发布的有关运行和操作的指令。调度指令包括单项令、综合令和逐项令。 ⑴单项令:是指值班调度员下达的单一项目操作的调度指令。 ⑵综合令:是指值班调度员按照操作目的和要求,用标准术语说明操作对象的起始和终结状态以及注意事项的调度指令。受令人按照综合令确定的操作规范和现场规程,自行拟定具体操作步骤和操作顺序,一次性完成所有操作后向发令人汇报。 ⑶逐项令:是指值班调度员根据一定的逻辑关系,按照顺序下达的调度指令。逐项令由一系列单项令组成。 ⑷调度许可:值班调度员对下级值班调度员或厂站运行值班人员提出的操作申请予以许可(同意)。 二、设备状态 ⒈一次设备状态 ⑴运行:是指设备或电气系统带有电压,其功能有效。母线、线路、开关、变压器、电抗器、电容器及电压互感器等一次设备的运行状态,是指从该设备电源至受电端的电路接通并有相应电压(无论是否带有负荷),且控制电源、继电保护及自动装置按运行状态投入。开关的运行是指开关及其两侧刀闸在合闸位置,开关与电源相连通。 ⑵热备用:是指该设备已具备运行条件,其继电保护及自动装置满足运行要求,开关的控制、合闸及信号电源投入,经一次合闸操作即可转为运行状态的状态。开关的热备用是指开关本身在分闸位置,两侧刀闸在合闸位置,二次设备按要求投入。线路、母线、变压器、电抗器、电容器等电气设备的热备用是指连接该设备的各侧均无安全措施,各侧开关全部在分闸位置,且至少一个开关处于热备用状态,二次设备按要求投入,一经合上该开关,设备就转为运行。 ⑶冷备用:是指连接该设备的各侧均无安全措施,且连接该设备的各侧均有明显断开点或可判断的断开点。

10kV2母由运行转检修操作票

操作任务:220kV姚家站10kVII母由运行转检修 1.拉开10kV#1所用变401开关 2.检查10kV#1所用变401开关遥信指示正确 3.拉开10kV#1所用变019开关 4.检查10kV#1所用变019开关遥信指示正确 5.拉开#2电容器017开关 6.检查#2电容器017开关遥信指示正确 7.拉开学院线016开关 8.检查学院线016开关遥信指示正确 9.拉开西江线015开关 10.检查西江线015开关遥信指示正确 11.拉开柴东线012开关 12.检查柴东线012开关遥信指示正确 13.拉开姚甸线011开关 14.检查姚甸线011开关遥信指示正确 15.拉开#1主变014开关 16.检查#1主变014开关遥信指示正确 17.检查10kVII母电压为零 18.将#1所用变019开关方式把手由远方切至就地位置 19.检查#1所用变019开关确已拉开 20.将#1所用变019小车开关由工作位置拉至试验位置 21.检查#1所用变019小车开关确已拉至试验位置 22.将#2电容器017开关方式把手由远方切至就地位置 23.检查#2电容器017开关确已拉开 24.将#2电容器017小车开关由工作位置拉至试验位置 25.检查#2电容器017小车开关确已拉至试验位置 26.将学院线016开关方式把手由远方切至就地位置 27.检查学院线016开关确已拉开 28.将学院线016小车开关由工作位置拉至试验位置 29.检查学院线016小车开关确已拉至试验位置 30.将西江线015开关方式把手由远方切至就地位置 31.检查西江线015开关确已拉开 32.将西江线015小车开关由工作位置拉至试验位置 33.检查西江线015小车开关确已拉至试验位置 34.将柴东线012开关方式把手由远方切至就地位置 35.检查柴东线012开关确已拉开 36.将柴东线012小车开关由工作位置拉至试验位置 37.检查柴东线012小车开关确已拉至试验位置 38.将姚甸线011开关方式把手由远方切至就地位置 39.检查姚甸线011开关确已拉开 40.将姚甸线011小车开关由工作位置拉至试验位置 41.检查姚甸线011小车开关确已拉至试验位置 42.将#1主变014开关方式把手由远方切至就地位置 43.检查#1主变014开关确已拉开

倒闸操作票范本

倒闸操作票填写规范 一、操作票填写规范 1、操作任务:一份倒闸操作票只能填写一个操作任务。 一个操作任务,是指根据同一操作目的而进行的一系列相互关联、依次连续进行电气操作过程。明确设备由一种状态转为另一种状态,或者系统由一种运行方式转为另一种运行方式。 在操作任务中应写明设备电压等级和设备双重名称,如“6kV 中三线424# 开关由运行转为开关检修”。 2、由值班负责人(工作负责人)指派有权操作的值班员填写操作票。操作票按照操作任务进行边操作边打红色“√”,操作完毕在编号上方加盖“已执行”印章。 3、编号:变电所倒闸操作票的编号由各供电单位统一编号,每年从1开始编号,使用时应按编号顺序依次使用,编号不能随意改动,不得出现空号、跳号、重号、错号。例如:2013-0001 4、发令单位:填写发令的单位(公司调度、地方调度)。 5、受令人:填写具备资格的当班值班(工作)负责人姓名。 6、发令单位、发令人、受令人、操作任务、值班负责人、监护人、操作人、票面所涉时间填写要求:必须手工填写,每字后面连续填写,不准留有空格,不得电脑打印,不得他人代签。有多页操作票时,其中操作任务、发令单位、发令人、受令人、受令时间、操作开始时间、操作结束时间,只在第一页填写;值班负责人、监护人、操作人每页均分别手工签名,且操作结束每张均应加盖“已执行”印章。 7、受令时间:填写调度下达指令的具体时间,年用4位阿拉伯数字表示,月、日用2位阿拉伯数字表示,时、分,用24小时表示,不足2位的在前面添“0”补足。 8、操作开始时间:填写操作开始的时间,年、月、日、时、分填写同第7项。 9、操作结束时间:完成最后一项操作项目的时间,年、月、日、时、分填写同第7项。 10、模拟操作打“√”:打在操作票“顺序”所在列正中间,用兰笔打“√”,每模拟、检查、审核一项正确无误时才能打上“√”,再进行下一项的模拟、检查、审核。 11、操作打:打在操作票有“√”栏所在列正中间,用红笔打“√”,由监护人完成。每操作一项完毕,检查操作质量合格后才能打上“√”,再进行下一步的操作。 12、备注:当在操作中存在什么问题,或停止操作的原因,或重合闸未投或重合闸按调令要求不投,或该开关重合闸未装、停用设等做具体说明。 13、操作人:填写执行操作的人的姓名。 14、监护人:填写执行操作时监护的人的姓名。 15、值班负责人:填写当班值班长姓名,监护人及值班负责人可为同一人; 16、若一页操作票不能满足填写一个操作任务的操作项目时,在第一页操作

倒母线操作解析

倒母线操作解析 1.检查220KV母联开关确在合闸位置。 ?目的:确认正付母线确在并列状态,否则,合刀闸时可能产生用刀闸合环(相当于带负荷合刀闸)或拉刀闸时产生用刀闸解环(相当于带负荷拉刀闸)的误操作事故,且母线压差越大,危害越大,所以一定要检查母联开关确在合闸位置。省中调规程规定:用刀闸解合环操作,设备主管单位应事先经过计算、试验和批准,并对其安全性、可靠性负责。 2.将母差保护改为单母方式。 ?根据各站母差保护配置的不同,做如下操作 ?⑴投互联压板(BP-2) ?可投互联压板;可设定保护控制字中的“强制母线互联”软压板,强制母线互联;或依靠刀闸辅助接点自适应倒闸操作;此时差动回路改为一个母线大差动。 ?⑵投单母压板 ?⑶将切换开关QK打至“破坏固定”位置。 ?差动保护使用大差比率差动元件作为区内故障判别元件;使用小差比率差动元件作为故障母线选择元件。 ?母线分列运行:大差比率差动元件自动转用比率制动系数低值 ?母线互联运行:小差比率差动元件自动退出——保护不进行故障母线的选择,一旦发生故障同时切除两段母线。 ?对于BP-2B母差保护,当两组母线刀闸同时合上时,装置自动判别为母线互联,但为了保证在整个倒母线过程中,母线有故障不经选择元件,直接跳2条母线,确保人身设备安全,采用强制互联。一定要在取母联开关操作保险之前将母差保护改为单母方式。否则如果任一条母线故障,都将是母联失灵启动跳开另一条母线,延误了母线故障切除时间,有可能造成系统稳定破坏。 3.检查母差保护不平衡电流正常 ?对于微机保护母差不平衡电流应不大于100MA,PMH-3型不大于10MA也是一项反措,目的是比较倒母线前后母差不平衡电流的大小,对于PMH-3型母差保护能够及时发现开关母差CT连片接触是否良好,以便及时发现异常。

倒闸操作票

倒闸操作票Last revision on 21 December 2020

 15、值班负责人:填写当班值班长姓名,监护人及值班负责人可为同一人; 16、若一页操作票不能满足填写一个操作任务的操作项目时,在第一页操作票最后留一空白行,填写“转下页”,下一页操作票第一行填写“承上页“*******号操作票”字样,并居中填写。 17、在执行倒闸操作中如果操作了一项或多项时,因故停止操作时,应在未操作的所有项目“√”栏对应填写“此项未执行”。在备注栏注明未执行的原因,该票按已执行票处理。重新恢复操作时重新填写操作票,不得用原操作票进行操作。如调度特别要求:事故处理结束,按原操作票继续操作,但在备注栏内必须注明。 18、操作票执行完毕后在编号上方加盖“已执行”红色印章;

倒母线操作的技术原则

倒母线操作的技术原则 TeAppliiApplication技术应用一Tet?al搜不用一 倒母线操作硇技'求原则 ●山西省大同供电分公司李建春 倒闸操作是变电站非常重要的一项工作,它是改变 电气设备运行状态的一系列操作,包括对一,二次设备, 继电保护及自动装置的压板以及拆除或装设临时接地线 等的操作,在整个过程中涉及到很多细节,包括接调度 令,填写审核操作票,模拟预演,进行现场实际的倒闸操 作等. 倒闸操作每个环节,每个步骤都必须按照安全工作 规程规定及倒闸操作的技术原则执行.否则稍有不注意 就可能酿成大错,造成误操作事故,使设备损坏,对用户 造成大面积停电事故,严重时可能危及人身安全;倒母线 操作是变电站中重要的倒闸操作,关系着人身,设备及电 网的安全,因此掌握正确的操作方法是非常必要的,现就 倒母线操作的技术原则,操作方法及注意事项进行探讨 和分析 1倒母线操作的技术原则 倒母线操作的技术原则涉及到的基本概念有2个: (1)等电位,(2)热倒及冷倒. 倒母线的概念 倒母线是指在双母线接线方式下.将一段母线上的 部分或全部线路,变压器倒至另一段母线上运行的操作. 等电位的概念 所谓等电位是指电路中2个点的电位相等.这2点 之间的电位差等于零.即这2点之间没有电流流过.例如

倒母线操作,母联断路器在合闸位置时,2条母线的电压相等,电压差为零,没有电流流过,理论上讲无电弧产生, 合,拉母线侧隔离开关的操作是安全的.实际上A母线上第一组隔离开关与B母线上最末一组隔离开关之间有一定的电压差,经过理论计算只有几十伏.对于高压回路来说可以忽略不计,操作隔离开关时偶尔会产生小火花.但决不会构成危险,故母联断路器在合闸位置时,用母线隔离开关合拉转移负荷电流是安全可靠的. 为了在操作时防止可能产生的小火花,合闸时依次 先合靠母联断路器最近一组母线隔离开关,拉隔离开关时操作顺序则与此相反,以此减少电压差的影响. 1I3倒母线应遵循的技术原则 倒母线应遵循的技术原则是必须在具备等电位的条 件下才能进行操作,否则将会造成带负荷拉合隔离开关的误操作事故. 正常情况下,倒母线操作时,首先使母联断路器及两 侧隔离开关均处于合闸位置:然后将母差保护改投非选择方式;再将母联断路器的操作保险取下,保证倒母线操作具备等电位条件;最后采用先合后拉的方法操作,把要倒至另一条母线的线路,变压器靠这条母线侧的隔离开关依次合上,再依次拉开原来母线侧的隔离开关.因为此时所要合,要拉的母线侧隔离开关的上闸口和下闸口处是等电位,没有电压差,即这两点之间不会有电流流过, 所以在线路和变压器断路器不拉开或拉开的情况下合拉母线侧隔离开关时均不会产生电弧,采用这种倒母线的操作方法一般称做热倒. 另一种倒母线的方法叫做冷倒,这种倒法的先决条 件是母联断路器处在热备用或冷备用状态下.这种情况下倒母线操作时先将该母线所带的线路或变压器转冷备

倒闸操作票新规范(改)

倒闸操作票填写新规范 1、单位部门:××变电站(配电室) 2、编号:年/月/当月累计票数编号。例:170601,17(年)06(月)01(当月第一份票),170704,17(年)07(月)04(当月第四份票)以此类推。 3、发令人:调度人员或机电部门(停送电)负责人。 4、受令人:填写一名值班员姓名(由当班工作时间较长的值班员填写)。 5、发令操作时间:按照发令人下令后的年/月/日/时分填写。 6、监护下操作:变电站、配电室值班员为双岗,(井下为单岗,值班员监护,井下电工操作)全部默认在监护下操作处打“√”。 7、操作任务:按电压等级、编号、开关名称填写。例:××KV ××号××开关柜。状态转换,由××状态转换为××状态(例如:运行、热备、冷备、检修) 8、操作原因:操作此开关柜要做什么工作。(操作后的检修工作与开关柜工作状态转换密切相关。例如检修新综合楼箱变高压进线开关,就应该在35KV变电站10KV Ⅱ-19# 新综合楼出线开关柜二次侧,做安全防护措施,挂接地线一组,因此开关由运行状态转换为检修状态。 开关柜状态解释: 运行是指开关柜的断路器、隔离刀闸(断路器小车)都处在合

的(工作)位置; 热备是指开关柜断路器处在断开位置,隔离刀闸(小车)仍处在合的(工作)位置; 冷备是指开关柜断路器、隔离刀闸(小车)均处在分的(检修)位置; 检修是指开关柜断路器、隔离刀闸(小车)均处在分的(检修)位置,接地刀闸在合的位置或已挂接地线。 开关柜运行、热备、冷备、检修状态转换相关步骤: 例:1:程庄35KV变电站 操作任务:10KV Ⅱ-19# 新综合楼开关柜 由运行状态转为检修状态 1).核实10KVⅡ-19# 新综合楼开关柜工作状态 2).断开10KVⅡ-19# 新综合楼开关柜断路器 3).检查10KVⅡ-19# 新综合楼开关柜断路器在“分”的位置 4).断开10KVⅡ-19#新综合楼开关柜下刀闸 5).检查10KVⅡ-19#新综合楼开关柜下刀闸确定在“分”的位置 6).断开10KVⅡ-19#新综合楼开关柜上刀闸 7).检查10KVⅡ-19#新综合楼开关柜上刀闸确定在“分”的位置 8).合上10KVⅡ-19#新综合楼开关柜接地刀闸 9).检查10KVⅡ-19#新综合楼开关柜接地刀闸确定在“合”的位置注:1)为核实开关工作状态,2)-3)为运行转热备,2)-7)为运行转冷备,2)-9)为运行转检修,4)-7)为热备转冷备,4)-9)为热备转检修,8)-9)为

操作票管理规范

华能苏州热电本质安全体系 安全管理规范 QG/HSR-AQ-08-2013SHEO S-021 操作票管理规范 2013-04-30发布 2013-05-01实施华能苏州热电有限责任公司发布

目录 前言 (ii) 1.范围 (1) 2.规范性引用文件 (1) 3.术语和定义 (1) 4.职责 (1) 5.流程与风险分析 (2) 5.1.管理流程图 (2) 5.2.风险控制点 (2) 5.3.风险分析 (2) 6.管理内容与要求 (3) 6.1.通则 (3) 6.2.电气操作票的管理规定 (3) 6.3.热机操作票的管理规定 (5) 6.4.操作票的执行标准 (6) 6.5.操作票的管理 (7) 6.6.操作票的检查 (7) 7.检查与考核 (8) 8.相关/支持性文件 (9) 9.报告和记录 (9) 附录 (9) 附图1:操作票执行及管理流程图 (10) 附表1:SHEO S-021-R01《操作票样张》 (11)

前言 为了加强华能苏州热电有限责任公司操作票标准化管理,贯彻落实集团公司工作票和操作票管理规定,保证人员和设备的安全,防止发生人身事故和误操作事故,依据集团公司《电力安全作业规程》(电气部分)、《电力安全作业规程》(热力和机械部分),按照华能集团公司《华能电厂安全生产管理体系要求》、华能苏州热电《本质安全体系管理手册》,结合华能苏州热电有限责任公司的实际,制定本规范。 本规范由华能苏州热电有限责任公司创建本质安全型企业领导小组提出。 本规范由华能苏州热电有限责任公司安监部组织编制并归口管理。 本规范起草部门:安监部 本规范编审人员: 编制:金懿 初审:孙剑 复审:郑永峰 审定:王峥 批准:鲁超 本规范由苏州热电安监部负责解释。 本规范于2011年05月31日首次发布。 修订:金懿 初审:张慧 审核:王峥 批准:鲁超 本规范于2013年04月30日第一次修订。

220kv兴党线213线路由运行转检修

220kv兴党线213线路由运行转检修 1、拉213 三查、将213开关柜切至就地合213开关柜操作电源拉213-3 二查二查213-2 拉213-1 二查、查213保护1屏1母灯灭、查220kv母差1屏1母灯灭按确认、查母差2屏开入变位灯亮按复归拉CVT二次测量、保护空气开关;将213刀闸切至就地在213出线管验电无压合213-D3二查拉213刀闸操作电源开关将213刀闸切至远方 220kv213线路由检修转运行 1、检查213保护投入正确合213刀闸操作电源将213刀闸切至远方检查送电确无接地线 2、合CVT二次测量、保护开关,查213开关切至就地二查213 二查213-2 合213-1二查 3、查213开关保护1屏L1灯亮、查母差1屏1母灯亮按确认按钮、查母差2屏开入变位灯亮按复归 3、合213-3 二查拉213刀闸操作电源将213开关切至远方检查213保护1、2屏高频通道良好合213 三查 220kv兴党线213由运行转检修 1、拉213 三查将213开关切至就地合213操作电源开关拉213-3 二查、二查213-2 拉213-1 二查查213保护1屏L1灯灭查母差1屏1母灯灭按确认按钮查母差2屏开入变位灯亮按复归将213刀闸切至就地合213-D5 二查合213-D6 二查拉213电源开关 2、将213刀闸切至远方拉213开关柜储能电源开关拉213保护1屏213操作电源1、2开关 3、退213保护1屏1LP9、1LP10、1LP11、 4、退213保护2屏1LP9、1LP10、1LP11、 5、退母差1屏TLP4、BLP4、退母差2屏TLP4、BLP4、、 220kv213开关由检修转运行 1、投母差1屏TLP4、BLP4、投母差2屏TLP4、BLP4、 2、投213保护1屏1LP9、1LP10、1LP11、 3、投213保护2屏1LP9、1LP10、1LP11、 4、检查213保护投入正确合213保护1屏213操作电源1、2开关 5、合213开关柜储能电源开关合213电源开关将213刀闸切至就地 拉213-D5 二查、拉213-D6 二查将213刀闸切至远方检查送点范围确无接地线 查213开关切至就地二查213、二查213-2、合213-1 二查查213保护1屏L1灯亮、查母差1屏1母灯亮按确认按钮查母差2屏开日变位灯亮按复归 6、合213-3 二查将213开关切至远方查213保护1、2屏高频通道良好合213 三查

操作票制度

光伏发电项目操作票制度

操作票制度 1总则 1.1 为保证运行人员安全准确地进行电气设备(系统)的操作,防止误操作发生,保障人身和设备安全,特制订本制度。全体运行人员必须严格执行。 1.2 运行操作尽量避免在交接班时进行。交班前15分钟和接班后15分钟内, 一般不进行重要操作(紧急情况、事故处理及上级调度命令除外)。如恰在进行中的操作,交接班时应暂停在适当的阶段,且交接双方应详细讲明问清,以便接班人员继续进行操作。 1.3 对于电气设备(系统)的项目较多、影响较大的操作,均应填写操作票,且严格按照:布置任务→写票审核→批准发令→顺序操作→记录汇报的步骤进行。 1.4 电气设备(系统)的操作应按照“电气分级操作项目表”的规定,填写操作票。 1.5 电气设备经常性的单一操作(如开关拉合、接地闸刀拉合或接地线拆接等),可以不用操作票。这类操作应由独立值班的人员执行,可不需要进行监护,由操作人员执行自我监护。 1.6 进行事故处理或解救人身危险的紧急操作,可以不用操作票,但应根据有关规程规定执行,重要的操作尽可能在他人监护下执行。 1.7 使用操作票(卡)的操作,以及不使用操作票的操作,尤其是不使用操作票的操作,在执行过后均应即时做好运行与操作记录。 1.8 操作命令发布人对所发布命令的正确性负责,操作监护人与执行人对执行操作的正确性负责。 2 发布操作任务 2.1 操作任务由值长向值班员发布,再由值班员按照操作分工规定向有关的操作人员发布。凡须实行监护的操作项目,监护人与操作人应一起接受任务。 2.2 发布操作任务时,任务发布人应讲清被操作设备(系统)的名称、编号和运行工况,说明操作目的和意图。同时,交待安全措施和注意事项。操作人应对所接受的操作任务进行复诵,并须经任务发布人确认无误。 2.3 监护人和操作人接受操作任务后,应根据操作任务进行填写操作票或标准操作卡批准单(指使用标准操作卡时填用,下同),做好执行操作前的准备工作。发布操作任务不作为正式执行操作的命令。

1母线停电检修倒母线操作票

#1母线停电检修倒母线操作票 1.得令 2.检查母联断路器QF23,QS231, QS 232 ,分段短路器QF35,QS351, QS352均在合上位置。3.取下QF23操作保险; 4.取下QF35操作保险; 5.投220kV母线保护互连压板; 6.合上仿一回QS 212隔离开关的动力电源; 7.合上仿一回QS 212隔离开关; 8.检查仿一回QS 212隔离开关三相确已合好; 9.断开仿一回QS 212隔离开关的动力电源 10.合上仿四回QS 272隔离开关的动力电源; 11.合上仿四回QS 272隔离开关; 12.检查仿四回QS 272隔离开关三相确已合好; 13.断开仿四回QS 272隔离开关的动力电源 14.合上仿一回QS 211隔离开关的动力电源; 15.拉开仿一回QS 211隔离开关; 16.检查仿一回QS 211隔离开关三相确已断开; 17.断开仿一回QS 211隔离开关的动力电源; 18.合上仿四回QS 271隔离开关的动力电源; 19.拉开仿四回QS 271隔离开关; 20.检查仿四回QS 271隔离开关三相确已合好; 21.断开仿四回QS 271隔离开关的动力电源; 22.装上QF35操作保险; 23.断开母联QF 35; 24.检查母联QF 35三相确已断开; 25.合上母联QS 351隔离开关的动力电源; 26.拉开母联QS 351隔离开关; 27.检查母联QS 351三相确已断开; 28.断开母联QS 351隔离开关的动力电源; 29.合上母联QS 352隔离开关的动力电源; 30.拉开母联QS 352隔离开关; 31.检查母联QS 352三相确已断开; 32.断开母联QS 352隔离开关的动力电源; 33.检查待1#母线负荷已全部转移,QF23,QF35电流为零; 34.停用母线保护互连压板LP16; 35.断开互01PT二次侧小开关,(有时对应互03PT) 36.合上互01PT隔离开关的动力电源; 37.拉开互01PT隔离开关; 38.检查互01PT隔离开关三相确已断开; 39.断开互01PT隔离开关的动力电源; 40.加用母线保护LP18压板#3母PT退出压板; 41.装上QF23操作保险; 42.断开母联QF23; 43.检查母联QF23三相确已断开;

400V水系统PC B段4Y22母线(检修-运行)

店塔发电公司电气倒闸操作票

16 收回400V水系统PC B段4Y22母线系统所挂检修安全标识 牌 17 查400V水系统PC B变温控器电源开关已合上 18 联系老厂值长合上6KV Ⅴ A段所带660MW水系统B变高压侧开关 19 查400V水系统PC B变运行正常 20 合上400V水系统PC B段母线PT直流分屏电源开关 21 查400V水系统PC B段母线PT保护压板已投入 22 合上400V水系统PC B段母线PT综保电源开关(5DK) 23 查400V水系统PC B段母线PT一次保险完好无损 24 给上400V水系统PC B段母线PT一次保险 25 合上400V水系统PC B段母线PT二次小开关(1DK、2DK、3DK、4DK) 26 合上400V水系统PC B段母线PT一次刀闸 27 合上400V水系统PC B段工作电源进线开关Y22L直流分屏电源开关 28 查400V水系统PC B段工作电源进线开关Y22L保护压板已投入 29 查400V水系统PC B段工作电源进线开关Y22L在断开位置 30 查400V水系统PC B段工作电源进线开关Y22L远方/就地切换开关已切至“就 31 地”位置 32 查400V水系统PC B段工作电源进线开关Y22L综保电压采样保险已给上 33 合上400V水系统PC B段工作电源进线开关Y22L综保装置电源开关(1DK) 34 查400V水系统PC B段工作电源进线开关Y22L控制电源开关(DK)已拉开

35 将400V水系统PC B段工作电源进线开关Y22L由检修位置摇至工作位置 36 合上400V水系统PC B段工作电源进线开关Y22L控制电源开关(DK) 37 查400V水系统PC B段工作电源进线开关Y22L综保装置无报警 38 将400V水系统PC B段工作电源进线开关Y22L远方/就地切换开关切至“远 39 方”位置 40 在DCS画面合上400V水系统PC B段工作电源进线开关Y22L 41 查400V水系统PC B段工作电源进线开关Y22L已合上 42 查400V水系统PC B段4Y22母线电压指示正常 43 操作完毕,汇报值长 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

220kV倒母线操作1

操作任务一:220kVⅠ母线负荷倒至Ⅱ母线运行,220kVⅠ母线由运行转检修 1.检查220kV母联200开关遥信指示确在合位 2.检查220kV母联200开关三相机械位置指示确在合位 3.投入220kV母差保护1屏1LP2投单母线压板 4.投入220kV母差保护2屏2LP3母线互联投入压板 5.检查220kV母差保护2屏“互联”指示灯亮 6.拉开220kV母联开关控制及220kVPT并列屏母联200开关操作电源Ⅰ开关 7.拉开220kV母联开关控制及220kVPT并列屏母联200开关操作电源Ⅱ开关 8.合上兴党线213开关汇控柜刀闸操作电源开关 9.检查兴党线213-1刀闸遥信指示确在合位 10.检查兴党线213-1刀闸机械位置指示确在合位 11.合上兴党线213-2刀闸 12.检查兴党线213-2刀闸遥信指示确在合位 13.检查兴党线213开关保护1屏操作继电器箱电压切换L2指示灯亮, 14.检查220kV母差保护1屏兴党线刀闸位置Ⅱ母指示灯亮,并按下刀闸位置确认按钮 15.检查220kV母差保护2屏“开入变位” 指示灯亮,并按下复归按钮 16.检查兴党线213-2刀闸机械位置指示确在合位 17.拉开兴党线213-1刀闸 18.检查兴党线213-1刀闸遥信指示确在分位 19.检查兴党线213开关保护1屏操作继电器箱电压切换L1指示灯灭 20.检查220kV母差保护1屏兴党线刀闸位置Ⅰ母指示灯灭,并按下刀闸位置确认按钮 21.检查220kV母差保护2屏“开入变位” 指示灯亮,并按下复归按钮 22.检查兴党线213-1刀闸机械位置指示确在分位 23.拉开兴党线213开关汇控柜刀闸操作电源开关 24.合上长兴Ⅰ线212开关汇控柜刀闸操作电源开关 25.检查长兴Ⅰ线212-1刀闸遥信指示确在合位 26.检查长兴Ⅰ线212-1刀闸机械位置指示确在合位 27.合上长兴Ⅰ线212-2刀闸 28.检查长兴Ⅰ线212-2刀闸遥信指示确在合位 29.检查长兴Ⅰ线212开关保护1屏操作继电器箱电压切换L2指示灯亮 30.检查220kV母差保护1屏长兴Ⅰ线刀闸位置Ⅱ母指示灯亮,并按下刀闸位置确认按钮 31.检查220kV母差保护2屏“开入变位” 指示灯亮,并按下复归按钮 32.检查长兴Ⅰ线212-2刀闸机械位置指示确在合位 33.拉开长兴Ⅰ线212-1刀闸 34.检查长兴Ⅰ线212-1刀闸遥信指示确在分位 35.检查长兴Ⅰ线212开关保护1屏操作继电器箱电压切换L1指示灯灭 36.检查220kV母差保护1屏长兴Ⅰ线刀闸位置Ⅰ母指示灯灭,并按下刀闸位置确认按钮 37.检查220kV母差保护2屏“开入变位” 指示灯亮,并按下复归按钮 38.检查长兴Ⅰ线212-1刀闸机械位置指示确在分位 39.拉开长兴Ⅰ线212开关汇控柜刀闸操作电源开关 40.合上1号主变220kV进线201开关汇控柜刀闸操作电源开关 41.检查1号主变220kV进线201-1刀闸遥信指示确在合位 42.检查1号主变220kV进线201-1刀闸机械位置指示确在合位

变电运行转检修仿真实训报告

河南机电高等专科学校变电运行仿真实训报告 系部:电气工程系 专业:供用电技术 班级:供电112 学生姓名:张林青 学号:110315214

日5月9年2013. 变电运行仿真实训目的及任务 1.时间: 2013年9月2-2013年9月6日 2. 实训地点: 实字4#318 电力系统综合实训中心 实字4#316 电气CAD实训室 3. 实训目的: 通过一周时间的变电运行仿真实训,使学生掌握变电站巡视、倒闸操作、异常运行及事故处理的基本知识和基本技能。 4. 实训任务: (1)熟悉变电站的主要设备、配电布置结构。 (2)掌握变电站主要设备的日常巡视、定期巡视、特殊巡视的内容;(3)熟悉变电站倒闸操作的基本要求,会填写基本的操作票,并通过仿真实训,掌握变电站常见的倒闸操作流程和过程。 (4)熟悉变电站异常运行、事故状态下的应急处理措施,并能进行紧急处理。 5.实训考核: 实训成绩组成: 。20%实训报告成绩,,20%平时考勤成绩,60%上机仿真倒闸操作6.实训成绩

上机仿真操总成绩考勤成绩实训报告成指导教师备注100作成绩(总分签名20%20%()绩()(60%分)) 目录 变电运行仿真实训目的及任务 ......................... I 1.220kv仿真变电站软件简介 . (1) 1.1 软件简介 (1) 1.2 软件使用 (1) 2.变电站的巡视 (2) 2.1 变电站的日常巡视 (2) 2.2变电站的定期巡视 (5) 2.3 变电站的特殊巡视 (6)

3.变电站电气设备的倒闸操作 (7) 3.1变电站电气设备倒闸操作要求 (7) 3.2变电站电气设备倒闸操作流程 (8) 3.3变电站电气设备倒闸操作 (9) 4.变电站电气设备的异常运行及事故处理 (10) 4.1变电站电气设备的异常运行分类 (10) 4.2变电站电气设备的异常运行处理 (12) 4.3变电站电气设备的事故的分类 (12) 4.4变电站电气设备的事故的处理 (13) 5.变电站仿四回线路由运行转检修倒闸操作实训 (15) 5.1 仿四回线路由运行转检修操作票 (15) 5.2 仿四回线路由运行转检修倒闸操作过程 (16) 6.实训心得体会 (29) 1.220kv仿真变电站软件简介 1.1 软件简介 软件最主要的功能特点是实现了集控站监控和遥控变电站的功能。该仿真系统精心设计了典型的标准倒闸操作题目、故障处理、异常处理题目。本仿真软件以给定操作任务然后由运行人员完成这样一种方式,模拟出实际的操作过程,以此来加强运行人员的实际操作能力,判断、处理故障的能力。如果在操作过程中发生误操作,软件系统会立刻给出故障现象及启动事故音响,在集控站的信息窗口会显示由于误操作所引起的保护动作,用户对误操作所产生的后果有一个直观的认识和学习过程。通过使用本软件,用户可以提高对变电运行的认识和应付突发事件的能力。二次回路图纸讲解部分讲述了常规型及微机型二次设备,对常用的继

相关文档
相关文档 最新文档