【学员问题】建筑节能检测的检测方法?

【解答】1、外墙保温系统外墙保温系统的节能检测主要包括系统耐候性试验、系统抗风载性能试验、系统抗冲击性能试验、抗拉强度试验和传热系数测定试验等。而在当前的建筑节能检测中,主要技术是能够快速准确地测定建筑外围护结构的热工性能,即得出外围护结构的传热系数。传热系数的测定方法主要有热流计法和热箱法两种。热流计是建筑热耗测定中常用仪表,其检测基本原理为:在被测部位至少布置两块热流计,测量通过建筑构件的热量,在热流计的周围和对应的冷表面上各布置4个热电偶测量温度,并直接传输进入微机系统,通过计算可得出传热系数值。而热箱法的工作原理为:在试件两侧的箱体(冷箱和热箱)内,分别建立所需的温度、风速和辐射条件,达到稳定状态后,测量空气温度、试件和箱体内壁的表面温度及输入到计量箱的功率,就可以计算出试件的热传递性质,热箱法不适合于现场检测,适合于外墙、楼板、门窗的热传递系数的实验室测量。目前较先进的方法还有红外线热像仪法。红外线热像仪是集先进的光电技术、红外探测器技术和红外图像处理技术于一身的高科技产品。热像仪测量物体表面温度是一种非接触式、快速的测量仪器,测量物体表面温度分布,能够直观的显示物体表面的温度分布范围。此外还有显示方法多、输出信息量大、可进行数据处理、操作简单、携带方便等优点。

建筑节能检测须知一

建筑节能检测须知 根据《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411—2007规定,建筑节能分部工程须进行以下试验检测,方可验收: 一、建筑节能材料的试验: 1、墙体节能工程 1.1块料:EPS(聚苯板)和XPS(挤塑板) 材料进场后,开始施工前,建设单位应委托检测中心对进场材料进行“见证取样”试验,试验项目:导热系数、密度、压缩强度;检查数量:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000m2以下时各抽查不少于3次,当建筑面积在20000m2以上时各抽查不少于6次; 1.2保温浆料: 施工单位在施工过程中制作同条件养护试件,由建设单位委托检测中心检测其导热系数、密度、抗压强度,试件应“见证取样”送检。检查数量:墙面每500~1000m2为一个检验批,不足500m2也为一个检验批,抽样制作同条件养护试件不少于三组,每组制作3块(300×300×30mm)和5块(100×100×100mm)试件。 2、地面节能工程 EPS、XPS(聚苯板)进场后,开始施工前,建设单位应委托检测中心对进场材料进行“见证取样”试验,试验项目:导热系数、密度、压缩强度;检查数量:同一厂家同一品种的产品,抽查不少于3次。 3、屋面节能工程 EPS、XPS(聚苯板)进场后,开始施工前,建设单位应委托检测中心对进场材料进行“见证取样”试验,试验项目:导热系数、密度、压缩强度;检查数量:同一厂家同一品种的产品,抽查不少于3次。 4、幕墙节能工程 幕墙施工前,施工单位将幕墙玻璃送检测中心进行中空玻璃露点的检测。

试样应见证取样送检;检查数量:同一厂家同一品种的产品,抽查不少于一组。 5、门窗节能工程 外窗(铝合金、塑钢)在安装前送检测中心进行检测,样品应实行“见证取样”送检,检测项目:气密性、雨水渗透性、抗风压性能;检查数量:同一厂家、品种、类型、规格的外窗,每100樘为一个检验批。每个检验批应抽查5%,并不少于3樘,不足3樘时应全数检查;高层建筑的外窗,每个检验批应抽查10%,并不少于6樘,不足6樘时应全数检查。 玻璃采用中空玻璃的尚应检查中空玻璃露点,检查数量:同一厂家同一品种同一类型的产品各抽查不少于3樘(件)。 二、建筑节能工程现场检验 1、外墙节能构造的现场实体检验: 1.1检测目的:钻芯取样验证墙体保温材料的种类、厚度、构造做法是否符合设计要求; 1.2检查数量:一个单位工程每种节能保温做法至少抽查3处,每处一个检查点。 2、外窗气密性现场实体检验: 每个单位工程的外窗至少抽查3樘。当一个单位工程外窗有2种以上品种、类型和开启方式时,每种品种、类型和开启方式的外窗应抽查不少于3樘。 3、墙体保温粘结材料的粘结强度现场拉拔试验: 同一厂家同一品种的产品,当建筑面积在20000m2以下时抽查不少于5处,当建筑面积在20000m2以上时抽查不少于10处。 4、后置锚固件现场拉拔试验: 每个检验批抽查不少于6处。 忻州市工程质量监督站检测中心

节能环保知识100条

节能环保知识100条 1.环境是指影响人类生存和发展的各种天然的和经过人 工改造的自然因素的总体,包括大气、水、海洋、土地、矿藏、森林、草原、野生生物、自然遗迹、人文遗迹、自然保护区、风景名胜区、城市和乡村等。 2.能源,是指煤炭、石油、天然气、生物质能和电力、 热力以及其他直接或者通过加工、转换而取得有用能的各种资源。 3.节约能源是指加强用能管理,采取技术上可行、经济 上合理以及环境和社会可以承受的措施,从能源生产到消费的各个环节,降低消耗、减少损失和污染物排放、制止浪费,有效、合理地利用能源。 4.因环境污染损害赔偿提起诉讼的时效期间为三年,从 当事人知道或者应当知道受到污染损害时起计算。 5.因环境污染引起的损害赔偿诉讼,由加害人就法律规 定的免责事由及其行为与损害结果之间不存在因果关系承担举证责任。 6.任何单位和个人都有保护环境的义务,并有权对污染 和破坏环境的单位和个人进行检举和控告。

7.家里不宜使用节能灯的地方是频繁开关灯的地方(如 走廊)。常开关灯的地方(如客厅)和很少开关的地方(如晾台)可以使用节能灯。节能灯开启时费电,但开启后会省电,如果在一个小时内能够回来,最好不要关灯。 8.电冰箱的门封条变形了可用电吹风吹。 9.电冰箱结冰霜会影响冷冻室的热交换效率,从而也会 降低电冰箱的制冷能力,增加电冰箱的耗电量,因此,使用直冷式电冰箱的家庭应注意及时除霜。一般在冷冻室内冰霜厚度达到5~6毫米以上时除霜更省电。 10.达到同样照明效果,一支好的节能灯比普通白炽灯节 电约70%-80%。 11.选用透明玻璃灯具有利于节电。 12.使用洗衣机时,在同样的洗涤周期内,强洗模式更费 电。 13.空调的功率和房间大小应该匹配。1匹空调适合12平 方米左右的房间。 14.手机在移动途中的火车、密闭的电梯等空间里使用会 比较费电。

建筑节能与环保知识课程标准

建筑节能与环保知识课 程标准 标准化管理处编码[BBX968T-XBB8968-NNJ668-MM9N]

《建筑节能与环保知识》课程标准 一、课程性质: 《建筑节能与环护知识》课程着重培养建筑工程行业从业人员的建筑节能环保设计、节能环保构造设计和节能环保工程的施工实现技能,课程主要讲授建筑节能与环保的基本知识、建筑工程、建筑应用技术、墙体节能工程施工与验收技术、屋面节能工程施工与验收技术、门窗及幕墙工程与验收技术、楼地面节能工程施工与验收技术、可再生能源应用技术和节能评估与改造等建筑节能方面的内容。以及当代环境问题的特点与产生的原因、环境保护理念、环境保护技术与方法、当前的环境管理与制度,与建筑行业相关的生态区建设与环境保护的示范区案例等内容。适用于土建类专业中的建筑工程技术等专业,课程性质为专业素质拓展课。 二、课程的目的: 通过本课程的教学,培养学生树立起节能环保意识和“节能的目标不是限制用能,而是提高能源转换和利用效率”的观念以及环境保护势在必行并与每个行业都息息相关的紧迫感和责任感。要求学生了解国内外建筑节能与环境保护应用技术的发展状况,掌握建筑本体节能和各种能量系统节能技术的主要思路,了解目前环境存在的问题,并且清楚建筑行业的发展过程中能够应用的环保理论及技术,能够运用所学理论和知识去分析建筑能耗以及产生的污染并提供恰当的建筑节能环保技术方法、能进行基本的建筑节能环保施工实施和质量验收。 三、课程基本理念: 通过本课程的学习,使学生能在国家规范、法律、行业标准的范围内,使用适宜的设计思想,采用环保节能的建筑材料,运用建筑节能及其构造设计方案,并在施工一线付诸

节能检测方案

索菲亚定制家居项目建筑节 能工程检测方案 编写:______________________ 审核: 诺厦建设工程 二O一六年四月十八日

目录 一、概述 (1) 二、检测方案编制依据 (1) 三、检测小组人员、检测仪器 (2) 四、测试项目及方法简介 (5) 五、项目检验抽样标准 (10) 六、检测项目数量 (12) 七、保障措施 (13)

一、概述 工程名称:索菲亚定制家居项目职工宿舍楼(自编号A-1、A-2)、行政综合楼(自编号B-1)工程 工程地址:增城永宁街郭村村 建设单位:中国轻工业工程 施工单位:诺厦建设工程 监理单位:穗峰建设工程监理 设计单位:市花都区建筑 工程概况:1、A-1职工宿舍,地上3层,建筑面积11709平方米;2、A-2职工宿舍,地上12层,建筑面积32996平方米;3、B-1行政综合楼,地上13层,建筑面积19574平方米。 二、检测方案编制依据 1、建设单位提供的本工程施工设计图 2、建筑节能设计审查备案表 3、GB 50411-2014《建筑节能工程施工质量验收规》 4、DBJ 15-65-2009 《省建筑节能工程施工质量验收规》 5、GB 50243-2013 《通风与空调工程施工质量验收规》 6、JGJ/T 177-2009 《公共建筑节能检测标准》 7、GB 50189-2015《公共建筑节能设计标准》 8、DBJ 15-51-2007 《公共建筑节能设计标准》省实施细则 9、GB/T 10294-2010《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法》 10、GB/T 2680-1994 《建筑玻璃可见光透射比、太直接透射比.太阳能

建筑节能检测作业指导书

建筑节能检测 作业指导书 文件编号:******-ZY-2010.003 版本号:第一版 发放编号: 受控状态: 编制: 审核: 批准: 发布日期:2010年09月01日生效日期:2010年12月01日

************建筑材料检测有限公司 一.对《建筑节能工程施工质量验收规范》的介绍 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411–2007依据现行国家有关工程质量和建筑节能的法律、法规、管理要求和相关技术标准,为了加强建筑节能工程的施工质量管理,统一建筑节能工程施工质量验收,提高建筑工程节能效果。主要突出了工程验收中的基本要求和重点,并充分考虑了我国现阶段建筑节能的实际情况。 本规范适用于新建、改建和扩建的民用建筑工程中墙体、幕墙、门窗、屋面、地面、采暖、通风与空调、采暖与空调系统的冷热源和附属设备及其管网、配电与照明、监测与控制等建筑节能工程施工质量的验收。 二. 检测术语、检测方案及检测流程 2.1 检测术语 2.1.1 进场验收 对进入施工现场的材料、设备等进行外观质量检查和规格、型号、技术参数及质量证明文件核查并形成相应验收记录的活动。 2.1.2 进场复验 进入施工现场的材料、设备等在进场验收合格的基础上,按照有关规定从施工现场抽取试样送至试验室进行部分或全部性能参数检验的活动。 2.1.3 见证取样送检 施工单位在监理工程师或建设单位代表见证下,按照有关规定从施工现场随机抽取试样,送至有见证检测资质的检测机构进行检测的活动。 2.1.4 现场实体检验 在监理工程师或建设单位代表的见证下,对已经完成施工作业的分项或分部工程,按照有关规定在工程实体上抽取试样,在现场进行检验或送至有见证检测资质的检测机构进行检验的活动。简称实体检验或现场检验。 2.1.5 质量证明文件 随同进场材料、设备等一同提供的能够证明其质量状况的文件。通常包括出厂合格证、中文说明书、型式检验报告及相关性能检测报告等。进口产品应包括出入境商品检验合格证明。适用时,也可包括进场验收、进场复验、见证取样检验和现场实体检验等

建筑节能工程项目

《建筑节能工程项目》试卷 一.填空题(共30分,每格0.5分) 1.混凝土砌块夹芯保温外墙,由______.______.______组成. 2.承重保温装饰空心砌块是集______.______.______三种功能于一体地新型砌块,同时解决了______与______稳定可靠连接地问题. 3.施工时墙体及钢筋铺设经______后方可浇筑______混凝土,并应通知______和______人员旁站监督混凝土浇筑. 4.混凝土砌块堆放场地应______并便于______.混凝土砌块不得任意______和______,不宜______堆放,须按______分别堆放,使用之前严禁______. 5.实现围护结构地节能,就应提高建筑物_______._______._______._______等围护结构各部分地保温隔热性能,以减少_______,并提高门窗地_______,以减少_______耗热量. 6.建筑节能方法有在_______._______._______._______和_______采取适合地方特点地措施以实现节能地建筑节能方法. 7.保温绝热材料一般均是轻质.疏松.多孔.纤维材料.按其成分可分为_____和_____两种. 8.保温绝热材料按形态可分为_____._____._____及_____四种. 9.胶粉聚苯颗粒保温浆料地_____._____._____._____和_____是决定其导热系数地重要因素. 10.建筑中可用岩棉板作为____墙____保温系统中地保温隔热材料. 11.在______丰富地地区,因地势表面植被覆盖地不同,在太阳辐射作用下,产生“______”形成气流运动,在建筑内形成______,对改善夏季热环境,节约______是非常有利地. 12.一般居住建筑组团平面布局有______.______.______.______.______等. 13.平屋面有______找坡和______找坡,在建筑设计中也常采用一半______找坡,一半______找坡地处理方法. 14.铺设木搁栅地______,宜在木搁栅问嵌填______,使楼板层地______和______性能更好.

建筑节能专篇

建筑节能专篇

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

建筑节能监理细则 编制人: 审批人: 大连建实建设监理有限公司(公章) 重庆枫叶国际学校二期工程项目监理部

2016年12月5日 目录 1.1工程概况 ..................................................... 错误!未定义书签。 2.1节能设计要求?错误!未定义书签。 3.1节能工程监理原则?错误!未定义书签。 4.1 监理依据 ......................................... 错误!未定义书签。 5.1 建筑节能领导小组?错误!未定义书签。 6.1 监理工作流程 ....................................... 错误!未定义书签。 7.1监理工作控制要点?错误!未定义书签。 7.1.2 施工准备阶段的监理控制要点?错误!未定义书签。 7.1.3 施工阶段的监理控制要点?错误!未定义书签。 8.1监理控制措施?错误!未定义书签。 8.1.1 墙体.................................................................... 错误!未定义书签。 8.1.2 门窗节能工程.................................................. 错误!未定义书签。 8.1.3屋面及外保温节能工程?错误!未定义书签。 8.1.4地面及楼地面节能工程?错误!未定义书签。 8.1.5 通风与空调节能工程........................................ 错误!未定义书签。 8.1.6配电与照明节能工程?错误!未定义书签。 8.1.7监测与控制节能工程........................................ 错误!未定义书签。

建筑节能检测方法综述

建筑节能现场检测方法 田斌守 摘要本文综述了几种建筑物围护结构传热系数现场检测方法的原理、操作方法、适用条件,指出各种方法的优缺点及注意事项。 关键词建筑节能检测热流计法热箱法控温箱-热流计法非稳态法当今飞速发展的国民经济活动必然导致前所未有的资源能源消耗速度。而许多资源能源是不可再生的,为了人类的可持续发展,节约能源刻不容缓。据介绍,我国目前单位建筑面积采暖能耗相当于气候条件相近的发达国家的2~3倍,而建筑能耗也占全国能耗总量的27.5%。随着人民生活水平的不断提高、城市化进程的加快以及住房体制改革的深化,建筑能耗在我国增长趋势很大,很可能是我国今后能耗的一个主要增长点。为建设节约型社会,促进经济社会可持续发展,国家发展委员会发布了“节能中长期专项规划”,建筑节能作为三大重点领域中的一项,受到高度重视。建设部也相继发布了一系列建筑节能标准,其中包括若干强制性条款,目前正在建设领域逐步实施。 建筑节能工作从流程上可分为设计审查、现场检测、竣工验收三个大的阶段。对节能建筑的评价,从建设前期对施工图纸审查计算阶段、向现场检测和竣工验收转移是大势所趋。建筑节能现场检测也是落实建筑节能政策的重要保证手段。目前,全国范围内建筑节能检测都执行JGJ132-2001《采暖居住建筑节能检验标准》,它是最具权威性的检测方法,它的发布实施,为建筑节能政策的执行提供了一个科学的依据,使得建筑节能由传统的间接计算、目测定性评判到现在的直接测量,从此这项工作进入了由定性到定量、由间接到直接、由感性判断到科学检测的新阶段。 根据我们对建筑节能影响因素和现场检测的可实施性的分析,我们认为能够在实验室检测的宜在实验室检测(如门窗等作为产品在工程使用前后它的性状不会发生改变),除此之外,只有围护结构是在建造过程中形成的,对它的检测只能在现场进行。因此建筑节能现场检测最主要的项目是围护结构的传热系数,这也是最重要的项目。如何准确测量墙体传热系数是建筑节能现场检测验收的关键。目前对建筑节能现场检测的、围护结构(一般测外墙和屋顶、架空地板)的

建筑节能工程施工方案(2017)

凯里经济开发区工业职业技术学校 二期工程 建 筑 节 能 施 工 方 案 编制: 审核: 审批: 贵州开源建筑工程有限责任公司 年月日

目录No table of contents entries found.

一、编制依据 1.1、《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001) 1.2、《外墙外保温施工技术规程》(DBJ/T01-50-2002) 1.3、建筑工程施工质量统一验收标准--- (GB50300-2013) 1.4、建筑节能工程施工质量验收规范---- (GB50411–2007) 1.5、本工程施工图设计图纸。 1.6、生产厂家技术要求和产品使用说明 1.7、本工程特点、施工现场环境、自然条件等。 二、工程概况 工程名称:凯里经济开发区工业职业技术学校二期工程 建设单位:贵州凯里经济开发区开元科教产业发展有限责任公司 设计单位:上海浦东建筑设计院有限公司 勘察单位:贵州凯里101地质工程勘察公司 监理单位:贵州富友建设咨询有限责任公司 施工单位:贵州开源建筑工程有限责任公司 凯里经济开发区工业职业技术学校项目工程:位于凯里经济开发区教育园区,总建筑面积242997.1平方米,建筑高度为21.9m、22.2m。结构形式:框架结构,建筑抗震设防未乙类,框架抗震等级为三级,建筑结构安全等级为二级。建筑物的使用年限为50年。本工程为桩基或独立基础,基础设计等级为乙级。墙体采用加气混凝土砌块,本工程为钢筋砼框架结构;抗震基本烈度:6度。 本项目外墙外和屋面保温采用玻化微珠复合保温砂浆进行保温,厚度宿舍楼30mm,第一食堂50mm,保温层二遍成活;屋面保温厚度:宿舍楼为100mm,第一食堂为150mm。门窗采用铝合金门窗,中空玻璃宿舍楼为:6+6A+6,食堂为6+12A+6. 三、产品特性 玻化微珠保温砂浆是由玻化微珠、水泥及外加剂组成的干混型高性能无

建筑节能相关基本知识.

建筑节能相关基本知识 一、建筑概论 1、建筑及其范围 衣、食、住、行是人类日常生活中的四大问题。住就离不开房屋,建造房屋是人类最早的生产活动之一。早在原始社会,人们用树枝、石块构筑巢穴躲避风雨和野兽的侵袭,开始了最原始的建筑活动。 阶级产生了,出现了供统治阶级住的宫殿、府邻、庄园、别墅,供统治者灵魂“住”的陵墓以及神“住”的庙宇。生产发展了,出现了作坊、工场以至现代化的大工厂。商品交换产生了,出现了店铺、钱庄乃至现代化的商场、百货公司、交易所、银行、贸易中心。交通发展了,出现了从驿站、码头直到现代化的港口、车站、地下铁道、机场。科学文化发展了,又出现了从书院、家塾直到近代化的学校和科学研究建筑。 社会不断发展,房屋早已超出了一般居住范围,建筑类型日益丰富;建筑技术不断提高,建筑的形象发生着巨大的变化。建筑事业日新月异。 然而总括说来,从古到今建筑的目地总不外是取得一种人为的环境,供人们从事各种活动。所谓人为,是说建造房屋要工要料,而房屋一经建成,这种人为的环境就产生了。它不但提供人们一个有遮掩的内部空间,同时也带来了一个不同于原来的外部空间。

一个建筑物可以包含有各种不同的内部空间,但它同时又被包含于周围的外部空间之中,建筑正是这样以它所形成的各种内部的、外部的空间,为人们的生活创造了工作、学习、休息等多种多样的环境。 某些特殊的工程,像纪念碑、凯旋门以及某些桥梁、水坝等的艺术造型部分,也属于建筑的范围。 它们实际上是一件庞大的纪念品或装饰品,但也用建筑的方法去建造,用建筑艺术的手法去处理,它们可能没有供人使用的内部空间,但却为人们带来了一个新的室外环境。 房屋的集中形成了街道、村镇和城市。城市的建设和个体建筑物的设计在许多方面基本道理是相通的,它实际上是在更大的范围内为人们创造各种必需的环境,这种工作叫作城市规划,它们也属于建筑的范围。 观察一下我们的周围,从一个房间的布置,到一幢房屋或对广场的设计,乃至一座城市的规划,都和人、人的生活有着这样或那样的紧密联系。人们需要建筑,人们关心建筑的未来,建筑必然在人们不断的实践中得到发展。 没有谁能够准确地预测未来的建筑将会如何,但是几千年的实践却已证明,建筑和社会的生产方式、生活方式有着密切的联系,和社会的科学技术水平、文化艺术特征有着密切的联系,它像一面镜子一样反映出人类社会生活的物质水平和精神面貌,反映出它所存在的那个时代。 2、建筑技术和建筑艺术

建筑节能工程外墙外保温现场检测抽样方法

附件1: 建筑节能工程外墙外保温现场检测抽样方法、数量 及判定标准 为统一镇海区建筑节能现场检测工作,根据《建筑节能工程施工验收规范》(GB50411-2007)及国家有关标准,结合本区实际情况,对建筑节能现场检测作如下规定: 一、饰面层与保温层粘结强度现场拉拔试验 (一)保温板外墙外保温系统 1、采用面砖饰面层做法 (1)薄抹面层与保温层的粘结强度现场拉拔试验 ①检测条件:薄抹面层施工完成,养护时间达到粘结材料要求的龄期,并在下道工序施工前。 ②检测数量:每个单位工程检测1组,每组测3处(每处测1点,下同)。 ③检测结果判定:检测粘结强度平均值必须满足设计要求且不小于0.1MPa。破坏界面不得位于界面层。 (2)面砖与粘结层的粘结强度现场拉拔试验 ①检测条件:面砖饰面层施工完成,养护时间达到粘结材料要求的龄期。 ②检测数量:每个单位工程检测1组,每组测3处。 ③检测结果判定:检测粘结强度平均值必须满足设计要求且不小于0.4MPa;一组内可有一处试样的粘结强度小于0.4MPa,但不应小于0.3MPa。

2、采用涂料饰面层做法 薄抹面层与保温层的粘结强度现场拉拔试验 ①检测条件:薄抹面层施工完成,养护时间达到粘结材料要求的龄期。 ②检测数量:每个单位工程检测1组,每组测3处。 ③检测结果判定:检测粘结强度平均值必须满足设计要求且不小于0.1MPa。破坏界面不得位于界面层。 (二)保温砂浆外墙外保温系统 1、采用面砖饰面层做法 (1)薄抹面层与保温层的粘结强度现场拉拔试验 ①检测条件:薄抹面层施工完成,养护时间达到粘结材料要求的龄期,并在下道工序施工前。 ②检测数量:每个单位工程检测1组,每组测3处。 ③检测结果判定:检测粘结强度平均值必须满足设计要求且不小于0.1MPa。破坏界面不得位于界面层。 (2)面砖与薄抹面层的粘结强度现场拉拔试验 ①检测条件:面砖饰面层施工完成,养护时间达到粘结材料要求的龄期。 ②检测数量:每个单位工程检测1组,每组测3处。 ③检测结果判定:检测粘结强度平均值必须满足设计要求且不小于0.4MPa。一组内可有一处试样的粘结强度小于0.4Mpa,但不应小于0.3Mpa。 2、采用涂料饰面层做法 薄抹面层与保温层的粘结强度现场拉拔试验

最新《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007

最新《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007

目录 第一章总则 第二章术语(略) 第三章基本规定 第四章墙体节能工程 第五章幕墙节能工程 第六章门窗节能工程 第七章屋面节能工程 第八章地面节能工程 第九章采暖节能工程 第十章通风与空调节能工程 第十一章空调采暖系统冷热源及管网节能工程 第十二章配电与照明节能工程 第十三章监测与控制节能工程 第十四章建筑节能工程现场实体检验 第十五章建筑节能分部工程质量验收 第十六章外墙节能构造钻芯检验方法 第一章总则 【条文】 1.0.1 为了加强建筑节能工程的施工质量管理,统一建筑节

能工程施工质量验收,提高建筑工程节能效果,依据现行国家有关工程质量和建筑节能的法律、法规、管理要求和相关技术标准,制订本规范。 【要点说明】阐述制定本标准规范的目的和依据,以便使人们了解其意义、必要性和重要性。 【条文】1.0.2 本规范适用于新建、改建和扩建的民用建筑工程中墙体、幕墙、门窗、屋面、地面、采暖、通风与空调、空调与采暖系统的冷热源及管网、配电与照明、监测与控制等建筑节能工程施工质量的验收。 【条文】1.0.3 建筑节能工程中采用的工程技术文件、承包合同文件对工程质量的要求不得低于本规范的规定。 【要点说明】各项规定的“严格程度”是最低要求,最起码的要求。这也是我们监理的底线原则。 【条文】1.0.4 建筑节能工程施工质量验收除应执行本规范外,尚应遵守《建筑工程质量验收统一标准》GB 50300、各专业工程施工质量验收规范和国家现行有关标准的规定。 ※【条文】1.0.5 单位工程竣工验收应在建筑节能分部工程验收合格后进行。 【要点说明】建筑节能验收是单位工程验收的先决条件,具有“一票否决权”。 相关要求:由总监理工程师组织建设、设计、施工、监理进行验收。 建筑节能分部工程资料应单独成册,资料内应出具分部工程验收合格证明文件。 2术语

建筑节能工程分项工程划分表.

建筑节能工程分项工程划分表

建筑节能工程质量验收资料 1、设计文件、图纸会审记录、设计变更和洽商; 2、主要材料、设备和构件的质量证明文件、进场检验记录、进场核查记录、进场复验报告、见证试验报告; 3、隐蔽工程验收记录和相关图像资料; 4、分项工程质量验收记录;必要时应核查检验批验收记录; 5、建筑围护结构节能构造现场实体检验记录; 6、严寒、寒冷和夏热冬冷地区外窗气密性现场检测报告; 7、风管及系统严密性检验记录; 8、现场组装的组合式空调机组的漏风量测试记录; 9、设备单机试运转及调试记录; 10、系统联合试运转及调试记录; 11、系统节能性能检验报告; 12、其他对工程质量有影响的重要技术资料。

建筑节能分部工程质量验收记录表

1000□□□ 墙体节能工程检验批/分项工程质量验收表 GB 50411—2007

100001□□□ 主控项目: 1、用于墙体节能工程的材料、构件等,其品种、规格应符合设计要求和相关标准的规定。

检验方法:观察、尺量检查;核查质量证明文件。 2、墙体节能工程使用的保温隔热材料,其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能应符合设计要求。 检验方法:核查质量证明文件及进场复检报告。 3、墙体节能工程采用的保温材料和粘结材料等,进场时应对其下列性能进行复验,复验应为见证取样送检; (1)保温材料的导热系数、密度、抗压强度或压缩强度; (2)粘结材料的粘结强度; (3)增强网的力学性能、抗腐蚀性能。 检验方法:随机抽样送检,核查复检报告。 4、墙体节能工程施工前应按照设计和施工方案的要求对基层进行处理,处理后的基层应符合保温层施工方案的要求。 检验方法:对照设计和施工方案观察检查。核查隐蔽工程验收记录。 5、墙体节能工程各层构造做法应符合设计要求,并应按照经过审批的施工方案施工。 检验方法:对照设计和施工方案观察检查;核查隐蔽工程验收记录。 6、墙体节能工程的施工,应符合下列规定: (1)保温隔热材料的厚度必须符合设计要求。 (2)保温板材与基层及各构造层之间的粘结或连接必须牢固。粘结强度和连接方式应符合设计要求。保温板材与基层的粘接强度应进行现场拉拔试验。 (3)保温浆料应分层施工。当采用保温浆料做外保温时,保温层与基层之间及各层之间的粘结必须牢固,不应脱层、空鼓和开裂。 (4)当墙体节能工程的保温层采用预埋或后置锚固件固定时,锚固件数量、位置、锚固深度和拉拔力应符合设计要求。后置锚固件应进行锚固力现场拉拔试验。 检验方法:观察;手板检查;保温材料厚度采用钢针插入或剖开尺量检查;粘接强度和锚固力核查试验报告;核查隐蔽工程验收记录。 7、外墙采用预置保温板现场浇混凝土墙体时,保温板的验收应符合本规范第4.2.2条的规定;保温板的安装位置应正确、接缝严密,保温板在浇混凝土过程中不得移位、变形,保温板表面应采取界面处理措施,与混凝土粘结应牢固。 混凝土和模板的验收,应按《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的相关规定执行。 检验方法:观察检查;核查隐蔽工程验收记录。 8、当外墙采用保温浆料做保温层时,应在施工中制作同条件养护试件,检测其导热系数、干密度和压缩强度。保温浆料的同条件养护试件应见证取样送检。 检验方法:核查试验报告。 9、墙体节能工程各类饰面层的基层及面层施工,应符合设计和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210的要求,并应符合下列规定: (1)饰面层施工的基层应无脱层、空鼓和裂缝,基层应平整、洁净,含水率应符合饰面层施工的要求。 (2)外墙外保温工程不宜采用粘贴饰面砖做饰面层;当采用时,其安全性与耐久性必须符合设计要求。饰面砖应进行粘结强度拉拔试验,试验结果应符合设计和有关标准的规定。 (3)外墙外保温工程的饰面层不得渗漏。当外墙外保温工程的饰面层采用饰面板开缝安装时,保温层表面应具有防水功能或采取其他防水措施。 (4)外墙外保温层及饰面层与其他部位交接的收口处,应采取密封措施。 检验方法:观察检查。核查试验报告和隐蔽工程验收记录。 10、保温砌块砌筑的墙体,应采用具有保温功能的砂浆砌筑。砌筑砂浆的强度等级应符合设计要求。砌体的水平灰缝饱满度不应低于90%,竖直灰缝饱满度不应低于80%。

建筑节能知识复习题..

重庆市建设行业职业岗位考试指南 建筑节能知识 重庆市建设岗位培训中心 二○○六年

1、今年全国节能宣传周活动的主题是“节约能源,(A)”。 A、从我做起 B、人人有责 C、建设资源节约型社会 D、以上都不对 2、2006年(A)是全国节能宣传周的第一天。 A、6月11日 B、6月10日 C、6月12日 D、6月14日 3、全国性的节能宣传活动最早开始于1979年10月。根据国务院第6次节能办公会议的精神,从(B)年起,每年举办“节能宣传周活动”。 A、2000年 B、1991年 C、1995年 D、1993年 4、我国“十一五”规划提出“十一五”期间单位国内生产总值能耗比“十五”期末降低(B)。 A、15% B、20% C、30% 5、建设节约型社会,要以节约使用资源和提高资源利用效率核心,以(B)、资源综合利用和发展循环经济为重点。 A、节省、节俭、节制、节约 B、节能、节地、节水、节材 C、节衣、节食、节水、节电 6、下列那种做法不利于南方地区建筑节能?(A) A、建筑外墙选用深色 B、选用保温隔热外墙材料 C、选用中空镀膜玻璃 7、节能建筑是指按节能设计标准进行设计和建造,在使用过程中可以降低能耗的建筑。其主要是在(A)等方面运用了大量新技术。 A、墙体结构、门窗玻璃、采暖方式、制冷方式 B、照明系统、建筑结构、采暖方式 C、门窗玻璃、室内布置、节水器具选用、制冷方式 8、建筑能耗是指建筑物使用过程中的能耗,其中(B)等能耗约占建筑总能耗的2/3以上。 A、热水供应、空调、采暖 B、采暖、空调、通风 C、电梯、空调、通风 9、世界环境纪念日是:(C) A、3月22日 B、7月1日 C、6月5日

8、山东省公共建筑节能监测系统建设技术规范-文字版

山东省工程建设标准 公共建筑节能监测系统技术规范 DBJ/T14-071-2010 住房和城乡建设部备案号:J11733-2010 主编单位:山东省建设发展研究院 山东建筑大学 批准部门:山东省住房和城乡建设厅 实施日期:2011年01月01日 2010 ,济南

关于发布山东省工程建设标准《公共建筑节能监测系统技术规范》的通知 鲁建标字〔2010〕23号 各市住房城乡建委(建设局)、各有关单位: 由山东省建设发展研究院和山东建筑大学主编的《公共建筑节能监测系统技术规范》业经审定通过,批准为山东省工程建设标准,编号为DBJ/T14-071-2010,现予以发布,自2011年1月1日起施行。 本标准由山东省工程建设标准定额站负责管理,由山东省建设发展研究院负责具体内容的解释。 山东省住房和城乡建设厅 二0—0年十一月十五日 前言 为指导和规范公共建筑节能监测系统建设,保证节能监测系统工程质量,依据《民用建筑节能条例》、《建设部、财政部关于加强国家机关办公建筑和大型公共建筑节能管理工作的实施意见》及国家、省有关法律法规和标准规定,山东省住房和城乡建设厅组织编制了《公共建筑节能监测系统技术规范》。 在规范编制过程中,编制组进行了广泛深人的调查研究,认真总结本省节能监测系统试点工程经验,分析公共建筑能耗现状,以多种方式征求国内有关科研、设计、施工、检测单位的意见,参考全国不同地区节能监测系统建设的实践经验,通过反复讨论、修改和完善后定稿。 本规范按照国家建筑节能监管体系建设工作的要求,结合本省公共建筑节能监测系统建设实际,对建筑能耗的分类、分项、节能监测范围以及节能监测系统的工程设计、施工、调试、验收、运行维护等全过程进行了统一的规定和要求,是我省开展公共建筑节能监测系统建设和管理的技术依据。 本规范共分10章,内容包括:总则、术语、基本规定、数据定义与处理、建筑物节能监测子系统、节能监测数据中心、系统设计、施工与调试、系统验收、系统运行维护。 本规范由山东省住房和城乡建设厅负责管理,由山东省建设发展研究院、山东建筑大学负责具体技术内容的解释。本规范在执行过程中,请各单位结合工程实践,注意总结经验,积累资料,随时将有关意见和建议反馈给山东省建设发展研究院(济南市经六路三里庄17号,邮政编码250001,电话0531 -83180917 ;邮箱:jcxjsgf@ https://www.wendangku.net/doc/0f1025812.html,;传真:0531 - 83182661),以供今后修订时参考 主编单位:山东省建设发展研究院山东建筑大学 参编单位: 山东省墙材革新与建筑节能办公室 主要起草人:朱洪祥张永坚韩保华王成霞 郑宜涛于海鹰何洪涛李硕 耿华崔昌义贾鲁峰 主要审查人:李永安王虹刘春旺吴恩远 张钊李志明张建华张景祥

节能知识竞赛题库教学提纲

1、浙江地区节能住宅按哪个标准进行设计() A、《住宅设计标准》 B、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》 C、《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》 D、《公共建筑节能设计标准》2.浙江地区节能建筑外墙的传热系数指标是() A、传热系数≤2.0W/(m2·K) B、平均传热系数≤2.0W/(m2·K) C、平均传热系数Km≤1.5或≤1.0W/(m2·K) D、平均传热系数≤1.0W/(m2·K) 3. 对节能建筑而言,建筑物的体形系数宜大还是宜小() A、宜大 B、宜小 C、无关 4. 如外墙厚度相同,在下列4种墙体材料中,哪种材料墙体的保温性能最好() A、粘土多孔砖 B、混凝土多孔砖 C、加气混凝土砌块 D、钢筋混凝土 5. 中华人民共和国建设部令第143号《民用建筑节能管理规定》自何时起施行() A、2005年10月28日 B、2005年11月10日 C、2006年1月1日 6. 用于外墙外保温的聚苯板,其氧指数是大好还是小好() A、大好 B、小好 C、无关 7. 从节能效果来说,下列几种窗框材料中最好的是() A、普通铝合金 B、断热铝合金 C、钢窗 8. 我省已规定禁止在下列哪一种工程中使用普通单玻建筑外门窗() A、所有的新建节能建筑中 B、所有的住宅建筑中 C、所有的公共建筑中 9. 聚苯板用于墙体保温,事先应经过一段时间陈化,其主要作用在于() A、稳定板材的导热系数 B、使外形尺寸基本稳定 C、降低板材吸水率 D、提高板材的表面硬度 10. 倚天·盛世钱塘被列入“建设部建筑节能试点示范工程”的年份是() A、2003 B、2004 C、2005 D、2006 三、多选题(10题,每题3分,共30分) 1. 实施建筑节能至少有下列好处() A、改善建筑物的室内热环境 B、降低建筑使用能耗 C、有利于减少大气污染 D、降低建筑造价 2. “节能住宅”能给住户带来下列好处() A、冬暖夏凉,居住舒适度提高 B、空调电费支出减少 C、外界噪声影响少(外窗采用中空玻璃) D、房屋的抗震能力提高 3. 建设部建科【2005】55号文件规定:凡建筑节能工作开展不力的地区,所涉及的城市和不符合建筑节能要求的项目不得参加下列哪些奖项的评奖() A、人居环境奖 B、园林城市奖 C、鲁班奖 D、绿色建筑创新奖 4. 建筑物的外围护结构主要包括下列几种() A、外墙 B、楼层之间的楼板 C、屋面 D、外窗 E、分户墙 5. 挤塑聚苯板用于外墙外保温应采取下列措施() A、聚苯板两个表面均应涂刷表面处理剂 B、表面应开槽口 C、采用粘、钉结合方式 D、提高粘结胶浆的粘结强度 6. 挤塑聚苯板(XPS)与膨胀聚苯板(EPS)相比有下列不同() A、强度高 B、表观密度大 C、导热系数较大 D、吸水率小 E、表面粘结性能较差 F、水蒸气透过系数大 7. 外窗的节能措施可有如下几种()

建筑节能检测项目及检测要求

建筑节能检测项目及检测要求

1.各类检测项目均为见证取样送检,即应在监理(建设)人员见证下抽样,由建设单位委托有资质的检测机构实施。 2.各类检测项目在检测过程中应对重要环节留有影相资料。检测报告中应附有典型破坏界面的图像资料。 3.现场检测项目的检测结果不能满足标准要求的,按以下规定处理: 1)建筑外窗现场气密性检测不能满足标准要求的,施工方须将整改方案和结果报监督站备案,整改完成后由监理(或建设)与施工双方共同确定同等数量的建筑外窗试样进行复试。复试结果符合上述要求的,评定为符合设计或标准要求。 2)其他项目检测结果不能满足标准要求的,应重新抽取双倍试样复试。复试结果符合标准要求的,评定为符合设计或标准要求。 3)复试结果仍不能满足标准要求的,由设计、建设、监理、施工四方共同商定处理办法,并报监督站备案。 4. 外墙外保温工程每个施工班组均应先做样板,样板面积应≥30m2;所做样板的各类拉拔试验均合格后,方可进行外墙外保温施工;外保

温中的每一层施工完毕后,应按要求进行相应的拉拔试验;若建设或施工单位应工程进度特殊需要,提出申请,也可在外墙保温及面层全部施工完成后,进行相应的各类拉拔试验。 5. 建筑面积≤1000 m2的公共建筑,若建设单位申请,材料设备复验的检测项目:门窗节能可只做气密性、水密性、抗风压性等三性检测,其它均按上述材料设备复验要求进行检测;围护结构现场实体检测,可只进行外墙节能构造试验,也可不进行现场拉拔试验。 6. 对于评优工程、节能示范工程等项目,应按国家标准规范规定的建筑节能检测项目及要求检测。

建筑节能工程外墙保温现场检测抽样方法、数量及判定标准 4

建筑节能方案最新

地下室、商业、公建、职工宿舍(住宅)(自编号6-11栋,裙房)建筑节能施工方案 目录 一、编制依据..............................................2 二、工程概况..............................................2 三、施工组织与部署........................................3 四、施工方法及技术措施....................................6 五、安全管理...............................27 1 地下室、商业、公建、职工宿舍(住宅)(自编号6-11栋,裙房)建筑节能施工方案 一、编制依据 1、广东省重工建筑设计院有限公司设计图; 2、砌体工程施工质量验收规范GB50203-2011;

3、住宅装饰装修工程质量验收规范GB50327-2001; 4、屋面工程质量验收规范GB50207-2012; 5、建筑节能工程施工质量验收规范GB50411-2007; 6、广州市颁布的有关地方法律、法规及相关文件。 二、工程概况 (一)、总体概况 工程名称:地下室、商业、公建、职工宿舍(住宅)(自编号6-11栋,裙房)工程建设地点:广东(东部)增城汽车产业基地新耀南路以东; 框架结构:地上16-18层;地下一层;建筑高度:54.900m;标准层层高:2.9 m;总建筑面积:64972㎡;总工期:500天。 本工程由广州佳力房地产有限司投资建设,广东省重工建筑设计院有限公司设计。广州地质勘察基础工程公司勘察,广东建科建设监理有限公司监理,湖南省湘天建设工程有限公司组织施工。 (二)、建筑节能设计概况 1、墙体:所有填充墙均采用加气混凝土砌块,墙厚为200厚,加气混凝土砌块导热系数不大于0.22W/mK。 2、外墙:采用30厚水泥砂浆保温层,采用白色、浅色外墙砖。外墙外表面吸收系数大于等于0.68。 3、外门窗:采用铝合金门窗(普通铝合金窗+透明玻璃),其遮阳系数应不少于0.69。 4、屋面:采用35厚挤塑聚苯板,导热系数大于等于0.037。 三、施工组织与部署 (一)、目标管理 1、质量目标 2 地下室、商业、公建、职工宿舍(住宅)(自编号6-11栋,裙房)建筑节能施工方案 确保工程质量一次性验收达到现行国家或专业的质量评定的合格工程标准,使该工程成为让业主满意的精品工程。 2、安全目标 2.1、杜绝重伤以上安全事故; 2.2、控制轻伤安全事故率在5‰以内; 2.3、实现“五无”:无重伤、无死亡、无倒塌、无中毒、无火灾; 2.4、按国家建设部颁发“一标三规范”达标。 3、环境保护和文明施工目标 3.1、规范管理、文明施工,保证对周边生活环境的保护; 3.2、符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)和广州市的相应法规要求;

建筑节能工程质量控制与建筑节能检测

建筑节能工程质量控制与建筑节能检测 摘要:建筑行业是国民经济体系中的支柱性产业,运营阶段消耗了大量能源。 在绿色、环保理念被大力提倡的时代背景下,诸多建筑企业陆续投身于节能工程 建设领域中,其宗旨在于在工程项目中合理降低能耗量,提升能源利用效率,节 能检测的宗旨在于保证节能建筑工程施工质量。虽然很多建筑企业加大节能工程 的建设力度,认识到质量控制与节能检测的必要性,但是在相关策略方法应用上 还存在一定欠缺,基于此本文对相关策略方法做出探究。 关键词:建筑工程;节能工程;质量控制 1 前言 目前我国建筑节能工程的规模不断扩大,无法同时兼顾工程数量与质量。对此,相关部门应高度重视建筑节能工程的质量控制工作,并严格做好节能检测项目,以保证我国建筑行业的持续发展。 2 建筑节能工程概述 为提高建筑工程的节能性能,应在建筑设计、施工方面实施节能优化措施, 在设计方面,要求建筑企业以促进长远发展的眼观开展设计工作,保证所选用的 材料节能性均能符合相关标准要求,基于节能、环保理念选用机械设备,在设计 门窗、电气工程施工方案时均要作出节能优化,以减少建筑工程后期投用时的能 耗量。在施工过程中,加大节能施工技术的应用力度,比如对照明设备及塔吊装 置等进行节能优化,在保证工效的基础上,将其能耗量降至最低。当下,在建筑 节能工程施工阶段,一些建筑企业节能意识不强,外加节能施工经验不足,技术 方法不先进及管理不严格等,造成无法有效控制节能工程施工质量,比如并没有 严格依照节能设计要求选用、施工建筑墙体保温材料等,造成建筑投用后期耗用 大量电能调控室内温度。 3 建筑节能工程质量控制策略 3.1 提升节能施工质量管理意识 在节能建筑工程施工实践中,要求项目管理人员确立长远发展的眼光,不仅 要考虑到工程造价高低,还要要求施工人员严格依照节能设计开展各工序施工作业。材料、机械设备应用情况直接关系着节能工程的施工效果,故而一定要加强 建材质量的控制,确保其符合节能施工设计要求。在节能门窗施工阶段,要确保 门窗密封性、隔热性达标,这样方能从根本上保证建筑工程保温施工质量。项目 管理人员也要严格依照相关规范要求加强施工过程的控制,保证各工序施工质量,借此维护节能功能建设质量。 3.2 加大绿色材料的使用力度 现如今,相关部门及业主对建筑节能工程施工质量提出的要求有不断提升趋势,在这样的背景下,建筑企业更应加大节能工程施工质量的控制力度。合理选 择应用绿色材料,这是优化节能工程施工质量的重要基础。现如今,建材市场建 材类型繁多、数量庞大,建筑企业应尽量选择哪些实用性高、绿色环保的建材, 降低损耗量的同时,减少对周边环境造成的污染,也能实现对生态环境质量的有 效保护。 3.3 优化设计节能方案 将节能理念渗透至建筑节能施工领域中,要求建筑企业加大绿色、环保建材 与施工技术的应用力度,有针对性的整改对建筑物,保证建筑物整体质量均能符 合现行的环保要求。在施工阶段,应提升可再生资源的利用效率,在确保其对人