文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 强条实施计划

强条实施计划

强条实施计划
强条实施计划

建设标准强制性条文实施计划

1编制目的及适用范围

1.1编制目的

为了在风电工程建设中强化贯彻执行国家质量安全法律法规和强制性技术标准的力度,确保工程建设的质量与安全,特制定本实施计划。

1.2适用范围

本计划适用于本公司(华能通辽风力发电有限公司)在建的风电力发电工程,其它工程可参照执行,参与工程建设的勘察、设计单位、施工单位、调试单位、监理单位等均应贯彻执行。

2主要编制依据

1)《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号)。

2)《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号)。

3)《建设工程勘察设计管理条例》(国务院令第293号)。

4)《电力监管条例》(国务院令第432号)。

5)《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)。

6)《特种设备安全监察条例》(国务院令第493号)。

7)《关于开展电力工程建设标准强制性条文实施情况检查的通知》(国家电监会办公厅、建设部办公厅电输[2006]8号)。

8)《电力建设工程质量监督检查典型大纲(风力发电电部分,2009版)。

9)《实施工程建设强制性标准监督规定》(建设部令第81号,2000年8月25日)。

10)《工程建设标准强制性条文》房屋建筑部分(2011版)、《工程建设标准强制性条文》电力工程部分(2011)、《工程建设标准强制性条文》工业建筑部分(2001版)。

13)以及之后发布的国家及行业有关电力工程建设的技术与管理方面的规范、规程、标准中强制性条文。

3执行计划

3.1组织机构、人员构成及主要职责

1)建设项目成立强制性条文执行领导小组和办公室。

①领导小组:由各参建单位技术负责人组成。建设单位项目(副)经理任组长,监理单位总监和总承包单位(或主体施工单位)项目总工程师任副组长,其他施工单位的总工程师

(或技术负责人)为其成员。

②办公室:设在项目监理部,由总监理工程师兼任办公室主任;各施工单位质量部主任、监理单位监理工程师为其成员。

2)各参建单位成立强制性条文执行小组(项目总工程师任组长、质量部主任任副组长、各专业技术负责人为组员).

3.2管理制度的建立:

1)各参建单位制订并执行“强制性条文培训学习制度”,须有培训、学习记录。

2)各参建单位制订“强制性条文执行、检查与考核制度”,认真填写“计划表”及“检查记录表”并建立违反“强条”的处罚台帐。

3.3强制性标准的管理

1)标准的收集、采购(获取渠道)、适用性识别与确认。

①获取渠道:可采取公司采购发放、项目部采购发放、个人采购、网络下载等方式;

②适用性识别与确认:由各参建单位质量安全主管部门负责。

2)标准的发放、领用:各参建单位应建立登记发放台帐,知道有几本,在谁手中。

3)本工程本专业有效法规、标准及影响因素清单。

各参建单位应有以下四个清单,即:①本工程适用的法律、法规、法规性文件清单;②本工程各专业常用的技术规范标准清单③本工程重大危险因素清单;④本工程重要环境因素清单。清单应履行编审批手续。

4)各标段、各专业现行适用强条摘录汇编:应编制成册,形成书面版和电子版。

5)标准的动态管理。

①随新标准发行及时更新清单;

②各参建单位安质部门每半年应进行一次评审与确认;

③及时掌握标准更新信息并及时传递;

④标准存在局部修订情况,宜订阅《工程建设标准化》杂志,并经常上网查阅,以保证强制性条文的现行和有效。

3.4资金支持计划

明确本工程执行《工程建设强制性条文》的预算经费计划。本公司计划在每个风电项目用于执行“强条”经费为5万元,用于建设项目部的《工程建设强制性条文》的相关资料购置费、培训费、检查费、奖金等。

3.5培训计划

1)培训目的、要求。

为了使《工程建设强制性条文》在工程中得到很好的贯彻落实,必须加强对《工程建设强制性条文》的宣贯与培训工作,使有关人员熟悉并掌握其内容和要求,正确理解与执行。要求各专业人员对本专业有关的《工程建设强制条文》必须做到应知应会,知行合一,并纳入考核。

2)责任部门:各参建单位质量安全主管部门。

3)培训对象:参与工程建设质量安全管理的人员和主要施工人员(班组长和技工)。

4)培训内容:四个条例、有关强制性条文。

5)培训方式:外培、公司内培、现场内培、集中培训、自学、研讨,事先学习、事中学习新标准新条文。

6)时间安排:开工前集中培训、每周1~2小时、新标准培训及时进行。

7)费用估算。

8)培训管理、考核和评价:由各单位质量安全部门负责,当发现不能满足要求时,应采取相应的措施。

4强条的执行、检查、考核与奖罚

4.1强条的执行

1)强制性条文与强制性标准的其他条款都应认真执行。

①对违反强制性条文规定者,无论其行为是否一定导致事故的发生,都将依据《建设工程质量管理条例》和建设部81号令的规定进行处罚,即平常所说的“事前查处”。

②在无充分理由且未经规定程序评定时,强制性标准中的非强制性条文内容也应认真执行,不得突破。当发生质量安全问题后,强制性标准中的非强制性条文也将作为判定责任的依据,即所谓的“事后处理”。

2)执行中要高度重视强制性条文和强制性标准的时效性。

无论强制性条文还是强制性标准均有一定的时效性。2002(2006)年版强制性条文发布实施后,又有新标准批准发布,这些新标准中的强制性条文(黑体字)将补充(对新标准而言)或替代(对修订标准而言)2002(2006)年版强制性条文,2002(2006)年版强制性条文中的相应条文将同时废止。因此,现行强制性条文应该是2002(2006)年版和新发布标准中强制性条文的综合体。

3)现行强制性条文并不能覆盖工程建设领域的各个环节,一些推荐性标准所覆盖的领域、环节中可能也有直接涉及质量、安全、环保人身健康和公众利益的技术要求。所以,作为工程技术人员,要确保工程质量安全,除必须严格执行强制性条文和强制性标准外,还应积极采用国家推荐性标准。推荐性标准一但写进合同,就成为合同要求,就必须严格遵守。

4)在《强制性条文》执行中,要及时向《强制性条文》相应部分的管理委员会进行咨询和反馈信息。当遇到有争议的具体问题时,最好的办法是及时地向《强制性条文》相应部分的咨询委员会进行咨询,寻求帮助或确认。当《强制性条文》在实际执行中遇到困难或技术上处理不妥时,应及时把有关的信息反馈给相应的咨询委员会,以便在修改《强制性条文》时处理,促使《强制性条文》的内容不断趋于合理。

5)应抵制与反对不执行《强制性条文》的行为。执行《强制性条文》的规定,是参与建设活动各方的法定义务,遇到不按照《强制性条文》规定执行的情况时,一定要坚持原则,不可听之任之。既可以坚决拒绝,也可以向有关主管部门反映。

4.2强条的执行检查

1)检查的主要内容

根据国家电监会和建设部“8号文”和建设部《实施工程建设强制性标准监督规定》(建设部令第81号)的要求,《风力发电工程达标投产管理办法》(2008)版对于《工程建设标准强制性条文》执行情况主要考核以下八个方面:

①应建立本工程执行强制性条文的实施计划,根据本工程的实际情况制定出相应工作要求

并对相关内容进行宣传贯彻和培训,应有记录;

②对贯彻强制性条文有相应经费支撑;

③建立对标准执行情况进行监督检查的制度,并有负责机构和人员;

④能及时采用现行标准,建立有效的技术标准清单;

⑤规划、勘查、设计、施工、调试、验收符合强制性条文规定;

⑥工程采用材料、设备符合强制性条文的规定;

⑦工程项目建筑、安装的质量符合强制性条文的规定;

⑧工程中采用导则、指南、手册、计算机软件的内容符合强制性条文的规定;

2)针对施工单位的检查重点:对三个条例(国务院279号令、293号令、393号令)及强制性标准条文的宣传贯彻与落实情况。

3)针对工程的检查重点(综合管理、勘测设计、施工及验收):强制性条文的执行情况。

①综合管理:对《火力发电厂劳动安全与卫生设计规程》(DL5053—1996)中的强条(详见2006年版电力工程强条汇编第一篇第一章)及《电力建设安全工作规程,第1部分:火力发电厂》(DL5009.1—2002)的执行情况。

②勘测设计:详见8号文表4—1。

③施工及验收:详见8号文表4—2。

4.3检查方式

1)重点、关键部位的日常检查:包括各单位的自查与建设、监理单位对有关单位的日常监督检查;检查发现的问题(不符合项)应及时整改并采取有效的防范措施。

2)阶段性自查与专项检查:公司质检站负责工程质量的阶段性自查,在中心站各专业阶段性监检前15天内进行。

3)电力质量监督中心站及地方安全监督管理机构的阶段性检查:各单位应积极配合其监督检查,做好迎检的各项准备工作。

4)主管上级检查。

4.4检查计划

在各参建单位编制的强条实施计划的基础上,由监理单位提出整个工程的强条检查计划,报强条执行领导小组批准后执行。

4.5执行记录、检查记录和表式

1)执行记录。

◆培训学习记录。

◆施工组织设计、方案、措施(应反映强条内容)。

◆初步设计审查记录、施工图设计审查记录、施工会检记录(应审查强条执行情况)。

◆施工技术交底记录(有强条内容的,应进行明确而具体的交底)。

◆施工质量检验项目划分表中宜增设一栏:所执行强制性条文标准名称及条款号。

◆检验批验评记录(有强制性条文内容的应详细填写)。

◆分部工程竣工验收时提供强条检验项目检查记录(智能建筑与钢结构验收规范等已有要

求)。

◆单位工程验收时在质量控制资料核查记录的“主要技术资料及施工记录”项目中宜增强

强条执行情况记录。

◆强制性条文执行记录表[可参照《智能建筑工程质量验收规范》(GB50339—2003)附录

表C.0.3]。

◆强制性条文实施台帐(执行情况汇总统计表)。表样式可参照《工程建设标准强制性条

文》(房屋建筑部分实施指南附件一)。

2)检查记录。

◆对企业(法人代表)的检查记录(8号文表1、表2)。

◆工程概况表(8号文表3)。

◆工程现场强条执行检查计划表(附表1)。

◆工程现场强条执行情况检查表(附表2)。

4.5执行情况的考核与奖惩

1)考核与奖惩按本公司的《技术质量奖惩细则》、《安全文明施工奖惩规定》等要求执行。2)建设行政管理部门、安全质量监督部门按《实施工程建设强制性标准监督规定》进行的考核处罚不能替代第1)款的要求。

4.6整改闭环管理

凡是在各种监督检查中确定为不符合《工程建设强制性条文》规定的问题,都属于必须整改的问题;检查单位出具《工程建设强制性条文》不符合整改通知单。由责任单位或部门负责整改落实,由检查单位(现场为强条执行领导小组或监理单位)负责整改验收与评定,实现闭环管理。

附表1

工程建设标准强制性条文执行计划表

单位工程:

工程建设标准强制性条文检查记录表

单位工程:

说明:1、设计、监理、施工单位按照表格要求编制各自的计划执行/检查记录表。监理单位要在分部工程或隐蔽工程验收时,对施工单位强制性条文执行情况进行检查并由监理检查人填写落实情况记录;在施工图纸会审时,检查设计单位提交的同期施工图强条执行计划。

2、表中(1)-(6)的内容由施工单位/设计单位负责填写,(7)-(9)的内容由监理单位负责填写。其中,(6)-(9)的内容须手签。

7

强制性条文执行计划精选版

强制性条文执行计划 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】

山东华鲁恒升化工股份有限公司 锅炉结构调整项目 强制性条文执行计划 编制: 审核: 批准: 2016年 3 月 8 日 目录 一、工程概述 (1) 1、编制目的 (1) 2、编制依据 (1) 3、工程简介 (1) 二、工程强制性条文实施领导小组 (2) 1、实施领导小组 (2) 2、领导小组职责 (2) 3、管理制度的建立 (5) 三、工程强制性条文的宣贯培训 (7) 1、培训的目的及要求 (7) 2、培训计划 (7) 四、工程强制性条文的实施 (8) 1、总则 (8) 2、单位工程质量验收规定 (8) 3、强制性条文实施策划 (8) 4、组织措施 (10) 5、技术措施 (10) 五、强制性条文执行计划表,详见表3-A-1及表5-A (11)

强制性条文实施计划 一、工程概述 1、编制目的 为贯彻执行《建筑工程建设标准质量管理条例》、《建筑工程安全生产管理条例》、《实施工程建设强制性标准监督规定》,强化本工程建设贯彻执行国家质量安全法律法规和建筑工程建设标准强制条文力度,保证工程建设质量,加强《工程建设标准强制性条文》的实施工作,认真组织有关的管理人员和工程技术人员学习和掌握《强制性条文》的内容,确保工程技术人员熟悉和掌握《强制性条文》的相关内容,并在建设活动中自觉地严格执行和进行有效的监督,确保山东华鲁恒升化工股份有限公司锅炉结构调整项目烟气脱硫装置安装工程施工质量和安全,贯彻落实国家电网公司关于进一步加强《工程建设强制性条文》贯彻执行的文件精神,根据相关文件和标准,编制本计划,指导安装施工中全面、规范地执行强制性条文。 2、编制依据 1)《建设工程质量管理条例》国务院令第279号 2)《建设工程安全生产管理条例》国务院第393号令 3)《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分2011版) 4)《火力发电工程建设标准强制性条文执行表格(锅炉分册)》 5)《火力发电工程施工组织设计导则》国电[2002]849号 6)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2012 7)《电力建设安全工作规程》DL5009.1-2014 8)《火电厂烟气脱硫工程施工质量验收及评定规程》DLT_5417-2009 9)《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-2014 10)《电力建设施工质量验收及评价规程》(第2部分:锅炉机组) 3、工程简介 本工程位于山东省德州市德城区天衢西路。地理位置优越,交通便捷,地理位置较好。该工程为锅炉结构调整项目,公司原有4台75t/h和2台35t/h锅炉投产时间近20年,已经严重老化,效率低下,故障率高,为了确保公司锅炉烟气达标排放和满足对外

升压站施工强条执行计划表

施工强制性条文执行计划报审表 工程名称:上犹仙鹅塘48MW风电场工程编号:TJ-JXHW-004-003 注本表一式份,由施工项目部填报,业主项目部、监理项目部各一份,施工项目部存份。 .页脚.

上犹仙鹅塘风电场升压站建筑工程施工强制性条文执行计划 批准:年月日审核:年月日编写:年月日 施工单位(章) 年月日

目录 一、工程概况 0 二、编制目的 0 三、编制依据 0 四、施工强条实施组织机构 (1) 五、施工强条实施措施 (2) 5.1 强制性条文实施准备 (2) 5.2 强制性条文的执行 (2) 5.3 强制性条文执行情况检查 (3) 5.4 强制性条文执行情况的核查 (3) 附录A: 升压站土建工程施工强条执行计划表 (4) 附录B:升压站土建工程施工强条执行记录表 (18) 附录C:升压站电气安装工程施工强条执行记录表 (55)

一、工程概况 中电投上犹仙鹅塘风电场位于省上犹县双溪乡。双溪乡位于市西部,上犹县北部,西北面与遂川县毗邻;西南与水岩乡为邻;东与寺下乡、紫阳乡接壤。风电场场址处在上犹县与遂川县交界处的一段山脉上,该段山脉由东北角的风打坳、风景山、中间的仙鹅塘及西南的大垇组成,整个山脉长约9km,大致呈东北—西南走向。该山脊线坡度较为平缓,山体间无深沟断开,山脊海拔高度在900m~1300m之间。山脊上无高大乔木及灌木,多覆盖低于20cm的矮草,为典型的高山草甸植被类型。场址围坐标为N 26°3'31"~N 26°7'52",E 114°17'36"~E 114°23'24"。西北距双溪乡约9km,距上犹县约40km,距市约66km。 升压变电站站址位于风电场围的东部,场地呈矩形,南北长87.48m,东西宽80.58m,升压站围墙用地面积为7049 m2。 二、编制目的 为规上犹仙鹅塘升压站建筑工程建设期间的施工安全、施工质量、文明施工和施工工艺得到有效控制,强化贯彻执行国家质量安全法律法规和强制性技术标准的力度,实现工程建设成为优质工程,特制定本执行计划,确保工程到达安全、质量和工期的目标。 三、编制依据 (1)《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号) (2)《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号) (3)《建设工程勘察设计管理条例》(国务院令第293号) (4)《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号) (5)《电力监管条例》(国务院令第432号) (6)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 (7)《电力建设工程质量监督检查典型大纲》(风力发电部分,2009版) (8)《实施工程建设强制性标准监督规定》(建设部令第81号,2000.8.25) (9)《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》Q/GDW248-2008 (10)《工程建设标准强制性条文》房屋建筑部分(2013版) (11)《风力发电工程达标投产验收规程》NB/T 31022-2012 (12)国家及行业现行的法律、法规、规、规程、条文等

强条执行计划报审

大唐河南清洁能源有限责任公司内黄分公司强制性条文执行计划报审表

大唐内黄田氏50MW风电场工程升压站安装及35KV集电线路工程 施工强制性条文执行计划 批准:;日期: 审核:;日期: 编制:;日期: 中州建设有限公司

目录 1、工程概况 (3) 2、编制目的 (3) 3、编制依据 (3) 4、施工强条实施组织机构 (4) 5、岗位职责 (4) 6、强制性条文执行要求 (4) 7、强制性条文执行制度 (4) 8、施工强条的执行执行措施 (5)

施工强制性条文执行计划 一、工程概况 1、工程名称:大唐内黄田氏50MW风电场工程升压站安装及35kV集电线路施工 2、地理位置及环境 大唐内黄田氏风电场位于本风电场位于河南省安阳市内黄县,属内陆平原风电场。项目总规划容量100MW,分两期开发,本风电场为一期项目,拟安装20 台单机容量 2.5MW 风电机组,装机容量50MW。 3、厂址地理位置 风电场升压站位于安阳市内黄县楚旺镇兰前线与341国道交叉口向南300米西侧。 4、工程范围 包括升压站一、二次设备安装、调试;35KV集电线路土建、安装施工、调试,集电线路用地协调及赔偿;箱变系统安装调试;升压站消防设备的安装调试验收。 二、编制目的 基于高起点、高标准、严要求的目的,为了在风电工程建设中强化贯彻执行国家质量安全法律法规和强制性技术标准的力度,确保工程建设的质量与安全,特制定本实施计划。 三、编制依据 1)《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号)。 2)《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号)。 3)《建设工程勘察设计管理条例》(国务院令第293号)。 4)《电力监管条例》(国务院令第432号)。 5)《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号)。 6)《特种设备安全监察条例》(国务院令第493号)。 7)《关于开展电力工程建设标准强制性条文实施情况检查的通知》(国家电监会办公厅、建设部办公厅电输[2006]8号)。 8)《电力建设工程质量监督检查典型大纲(风力发电电部分,2009版)。 9)《实施工程建设强制性标准监督规定》(建设部令第81号,2000年8月25日)。 10)《工程建设标准强制性条文》电力工程部分(2006版) 11)《风力发电场工程达标投产考核标准》(试行)(中国电力建设企业协会,2008年版)。 12)国家及行业有关电力工程建设的技术与管理方面的规范、规程、标准。

怎么写项目实施计划书、格式

怎么写项目计划书、格式 项目计划书格式 1、封面页 这是容易被忽视的部分。有很多机构认为内容比形式更重要。其实,形式是可以更好地表现内容的。另外,项目计划书也是能使资助机构了解和认识我们的一个很重要的窗口,表现得专业与严谨,是绝对可以得到加分的。 封面可以只简单地写上项目名称和日期,也可以包括以下信息:项目名称;

申请机构;通讯地址;电话、传真、E-mail;联系人; 还可以把银行账户、律师、审计机构等信息列在封面页上。 另外,如果是向某一机构筹款的话,最好在前面加封简单的附信。由于一份项目计划可以提交给多个资助机构,这就需要一个个性化的附信,要以“某机构某人”为开头,以表明你对该机构的重视与尊重。 2、项目概要 这是最重要的一部分,也是读者最先阅读、浏览的部分。要知道基金会的项目经理们每天都会收到大量的申请要求,他们也许没有足够的时间“看”完

所有的项目计划书。所以,项目?概要?部分将成为影响“初选”结果的决定因素;在概要部分,要把你认为重要的所有信息汇集起来。概要一般要包括:机构的背景信息、使命与宗旨;项目要解决的问题与解决的方法;项目申请方的能力和以往的成功经验,等等。 需要特别指出的是:尽管项目概要部分排在计划书的前半部,但实际上,这一部分是要在写完所有计划书以后,才动手写的。 3、项目背景、存在的问题与需求 在这一部分,需要详细介绍存在的问题以及为什么你要设计这个项目来解决这些问题。要充分地说明问题的严重

性与紧迫性,最好能提供一些数据,这样不但可以充分地说明问题,同时还能表明你对这一项目的了解。此外,你还可以使用一些真实、典型的案例,以便在情感上打动读者,进而引起他们的共鸣。要说明项目的起因、逻辑上的因果关系、受益群体及其与其它社会问题之间的关联等。 一般来讲,这一部分包括以下主要信息: *项目范围; *导致项目产生的宏观与社会环境; *提出这个项目的理由与原因; *其它长远与战略意义; 4、目标与产出

施工强制性条文执行计划

施工强制性条文执行计划 Prepared on 22 November 2020

塘坊门35kV变电站改造工程施工强制性条文执行计划 施工单位(章) ________年____月____日

批准:____________________年____月____日 审核:____________________年____月____日 编写:____________________年____月____日 目录 为贯彻落实国家电网科〔2009〕642号关于《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》通知的要求,强化电力建设贯彻执行国家质量安全法律

法规和强制性技术标准力度,确保电力建设工程施工质量安全,编制施工强制性条文实施计划应包括如下部分: 1、工程概况 电气部分: 拆除3150kV主变1台,新安装容量为6000kV变压器一台。安装10kV转接柜1台。拆除35kV负荷隔离刀一组,新安装35kV断路器一台,新安装35kV 隔离刀一组。拆除10kV断路器5台,新安装10kV断路器5台。拆除10kV隔离开关6组,新安装10kV隔离开关7组。拆除10kV电流互感器1台,新安装10kV电流互感器1台。新安装电容器一组。拆除所变一台,新安装所变一台。拆除PT一组,新安装PT一组。拆除CT10个,新安装CT11个。制做电缆头10个。对全站设备增加保护装置,其中:35kV主变保护装置1套,10kV线路保护装置3套,10kV电容器保护装置1套,综合测控装置1套、电压切换并列装置1套、远动装置(含网络交换机)1套,直流系统1套。 2、编制目的 为加强国家电网公司输变电工程建设过程控制,强化质量责任,规范质量行为,确保输变电工程建设严格执行强制性条文,保证工程质量及电网安全,以及本工程顺利的达标投产、创优、质量控制等,特编制此执行计划表。 3、编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2002)

强制性条文执行计划报审表(机务)

国电汉川发电有限公司#5(1×1000MW)机组烟气脱硫超排改造工程 强制性条文执行计划报审表(机务) 编写: 审核: 批准: 安徽省电力建设第二工程有限公司

目录 1.编制目的及适用范围 (1) 2.编制依据 (1) 3.强制性条文实施组织机构 (1) 4.强制性条文实施计划 (2) 5.强制性条文的宣贯培训 (2) 6.强制性条文执行措施 (3) 7.强制性条文执行执行情况的考核与奖罚 (4)

1.编制目的及适用范围 1.1编制目的 为了加强《工程建设标准强制性条文》的实施工作,结合国电汉川发电有限公司#5(1×1000MW)机组烟气脱硫超排改造工程实际情况,制定《强制性条文执行计划表》,认真组织有关的管理人员和工程技术人员学习和掌握《强制性条文》的内容,确保工程技术人员熟悉和掌握《强制性条文》的相关内容,并在建设活动中自觉地严格执行和进行有效的监督,特制定本实施计划。 1.2适用范围 适用于国电汉川发电有限公司#5(1×1000MW)机组烟气脱硫超排改造工程。 2.编制依据 《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号) 《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号) 《电力监管条例》(国务院令第432号) 《特种设备安全监察条例》(国务院令第546号) 《电力建设安全工作规程》(第一部分:火力发电厂DL5009.1-2014) 《工程建设标准强制性条文》----电力工程部分(2011版) 《电力建设施工及验收技术规范》管道篇DL5190.5-2012 《火电厂烟气脱硫程施工质量验收及评定规程》DL/T5417-2009 国家及行业有关电力工程建设的技术与管理方面的规范、规程、标准 3.强制性条文实施组织机构 为确保本工程建设标准强制性条文的贯彻实施,我公司特成立强制性条文实施领导小组和工作小组,领导小组和工作小组组成人员如下: 3.1领导小组 组长:牛德顺 副组长:曹自豪 组员:汪美均、侯守兵、许时雍、龙锐、章晨、周延军 3.2各工作组职责 ?领导小组职责 a)组织编制和审定《工程建设标准强制性条文实施细则》; b)监督、检查《工程建设标准强制性条文实施细则》的实施,并给予强有力的支持; c)做好强制性条文实施过程的协调工作,为细则的实施创造良好的外部环境。 ?工作小组职责

强制性条文执行计划

山东华鲁恒升化工股份有限公司锅炉结构调整项目 强制性条文执行计划 编制: 审核: 批准: 2016年 3 月 8 日

目录 一、工程概述 (1) 1、编制目的 (1) 2、编制依据 (1) 3、工程简介 (1) 二、工程强制性条文实施领导小组 (2) 1、实施领导小组 (2) 2、领导小组职责 (2) 3、管理制度的建立 (5) 三、工程强制性条文的宣贯培训 (7) 1、培训的目的及要求 (7) 2、培训计划 (7) 四、工程强制性条文的实施 (8) 1、总则 (8) 2、单位工程质量验收规定 (8) 3、强制性条文实施策划 (8) 4、组织措施 (10) 5、技术措施 (10) 五、强制性条文执行计划表,详见表3-A-1及表5-A (11)

强制性条文实施计划 一、工程概述 1、编制目的 为贯彻执行《建筑工程建设标准质量管理条例》、《建筑工程安全生产管理条例》、《实施工程建设强制性标准监督规定》,强化本工程建设贯彻执行国家质量安全法律法规和建筑工程建设标准强制条文力度,保证工程建设质量,加强《工程建设标准强制性条文》的实施工作,认真组织有关的管理人员和工程技术人员学习和掌握《强制性条文》的内容,确保工程技术人员熟悉和掌握《强制性条文》的相关内容,并在建设活动中自觉地严格执行和进行有效的监督,确保山东华鲁恒升化工股份有限公司锅炉结构调整项目烟气脱硫装置安装工程施工质量和安全,贯彻落实国家电网公司关于进一步加强《工程建设强制性条文》贯彻执行的文件精神,根据相关文件和标准,编制本计划,指导安装施工中全面、规范地执行强制性条文。 2、编制依据 1)《建设工程质量管理条例》国务院令第279号 2)《建设工程安全生产管理条例》国务院第393号令 3)《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分2011版) 4)《火力发电工程建设标准强制性条文执行表格(锅炉分册)》 5)《火力发电工程施工组织设计导则》国电[2002]849号 6)《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2012 7)《电力建设安全工作规程》DL5009.1-2014 8)《火电厂烟气脱硫工程施工质量验收及评定规程》DLT_5417-2009 9)《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-2014 10)《电力建设施工质量验收及评价规程》(第2部分:锅炉机组) 3、工程简介 本工程位于山东省德州市德城区天衢西路。地理位置优越,交通便捷,地理位置较好。该工程为锅炉结构调整项目,公司原有4台75t/h和2台35t/h锅炉投产时间近20年,已经严重老化,效率低下,故障率高,为了确保公司锅炉烟气达标排放和满足对外对内供热需求,公司拟在老厂区建设2×480t/h高温高压煤粉锅炉替代原有

软件项目实施计划书(模板)

学院 软件项目计划书 项目名称酒店客房管理系统 年级专业信息与计算科学专业10级3班组长谢明敏 小组成员冬雪、玉莲、夏喜锋、 韩永亮、瑞刚 指导教师秦晓薇 二零一三年十月二十二日

目录 1 概述 (1) 1.1项目概述 (1) 1.2项目交付的产品 (1) 1.3SPMP的演化 (1) 1.4参考资料 (1) 1.5定义、缩写词以及简写 (1) 2 项目组织 (2) 2.1外部接口 (2) 2.2部组织结构 (2) 2.3角色与职责划分 (2) 3 管理过程 (2) 3.1项目启动计划 (2) 3.2工作计划 (2) 3.3控制计划 (3) 3.4风险管理计划 (3) 3.5项目收尾计划 (4) 4 计划过程 (4) 4.1过程模型 (4) 4.2方法、工具和技术 (4) 4.3基础设施 (4) 5 支持过程 (5) 5.1工作包 (5) 5.2依赖关系 (5) 5.3资源需求 (6) 5.4预算和资源分配 (6) 5.5进度表 (7)

1 概述 1.1 项目概述 项目的目标是开发一套酒店部管理系统,同时组员们获得系统的软件工程项目训练,发布的产品是软件的可执行程序、源代码、技术文档等,主要工作是需求分析、系统分析、开发测试。关键里程碑分别是需求规格说明书的发布,系统设计说明说发布和系统的交付,项目所需资源为版本控制服务器和个人开发工具,进度大约为9周。 1.2项目交付的产品 交付日期12月20日,主要交付物有:酒店客房管理系统安装程序、系统源代码、技术文档包(包括需求规格说明书、系统设计说明书、项目总结文档等) 1.3 SPMP的演化 SPMP于第12周周末前经由小组讨论—>分工撰写—>汇总整合三步形成初稿,由组长上传至配置文档库,由组长负责维护。 第13周以后根据项目的进展可以对其进行修改需要有组员提出修改意见,在全体会议上讨论通过,并由组长将修改稿上传至文档库。其余组员通过版本同步获得更新稿。 1.4参考资料 《软件工程——理论、方法与实践》,家广强,高等教育出版社 《软件工程导论》海藩,清华大学出版社 《软件工程师指南[M]》凯,中国电力出版社 《Java Web典型模块与项目实战大全[M]》明日科技,电子工业出版社. 《Java数据库系统开发案例精选[M]》王国辉,人民邮电出版社 1.5 定义、缩写词以及简写 JDKFM:待开发的酒店客房管理系统软件名称 SPMP:软件项目管理计划 SRS:需求规格

项目实施计划书模板最新版

越秀区教育公共服务平台实施计划 (项目实施计划书参考模板) 一、项目实施里程碑 1、项目启动会议 2、需求确认及评审 3、数据中心和基础平台开发、原形上线、测试 4、系统初步验收 5、应用软件服务开发、原形上线、测试 6、移动终端应用开发、上线、测试、试用 二、总体实施进度 按照工信部软件工程实施管理办法和国标GB8567-8软件工程文档要求,开展项目的实施工作,预计总体工期为5个月20日,其中软件开发设计工期2个月20天,项目联调测试工期2个月,系统验收运行工期1个月。大体阶段划分如下:

备注:以上各阶段划分的时间代表本段工作时间,加起来大于总体项目时间,因为各阶段时间有交叉。

三、目前工作进展 1、合同签订 双方合同商讨中,计划10月31日签订。 2、第一次项目会议 9月22日双方召开了项目实施的第一次会议,主要确定了项目的主要进程、启动会议安排、项目例会制度、项目调研方式、学生基础数据来源于教育部统配学籍系统、项目组成员等。 (1)甲方(越秀教育局)项目组成员: (请甲方补充完整) (2)乙方(京师励耘)项目组成员:

3、完成需求调研提纲的编写工作 编写了学生、教师、学校需求和公共服务内容调研表,具体参见附件一和附件二。 4、分析集成系统的数据库、数据字典 对于京师励耘开发的6个业务系统,已经分析完成;对于第三方开发的应用系统,还在分析中。 5、数据中心和基础平台的内部搭建工作 基于京师励耘已有项目成果,按照招标要求和投标书的内容,基本确定了基础数据管理、统一身份认证、统一门户、教师发展档案的原形系统,依据原形系统进行二次开发工作。 四、需求调研工作安排:10月22日—11月30日

桩基工程强制性条文执行计划

桩基工程 强制性条文执行计划 1 前言 《工程建设标准强制性条文》容为现行国家和行业强制性标准,直接涉及人民财产、生命安全、环境环保和公共利益的条文,同时考虑了提高经济效益和社会效益等方面的要求,因此它的建设标准和质量标准,是必须严格掌握和执行的, 不执行就是。 2 工程概况及编制目的 2.1 工程概况 工程名称:XXXXX 建设地点:XXXXX 工程围:XXXXX 勘察单位:XXXXX 设计单位:XXXXX 监理单位:XXXXX 施工单位:XXXXX 2.2 为了加强施工现场管理,提高工程施工技术水平,稳定施工现场生产秩序,确保创优质工程质量目标的实现,提高工程项目的经济效益,根据建设部颁发的《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分)的要求,结合我单位承建的XXX工程的具体情况,特制定以下要求,在施工过程中严格按计划执行,贯彻执行《工程建设标准强制性条文》。 3 编制依据 《工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)》2009版; 《电力建设施工质量验收及评定规程》(土建工程)DL/T5210.1-2005; 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001; 《建筑地基基础工程施工质量验收规》GB50202—2002; 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001; 《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2005。 4 组织机构 由项目经理、项目副经理、项目总工带头贯彻落实《工程建设标准强制性条文》的运用;在施工中发现问题及时整改。 4.1 强制性条文领导小组 强条执行领导小组组长: XXXXX 强条执行领导小组副组长:XXXXX 强条执行领导小组成员:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 4.2 职责划分 组长职责:制定执行《工程建设标准强制性条文》组织机构、培训、执行计划、资金支撑计划和组织监督检查。 副组长职责:协助组长制定项目部执行《工程建设标准强制性条文》组织机构、培训、执行计划、资金支撑计划和组织监督检查形成记录并定期审阅签字。 成员:参加强制性条文培训,负责制定执行《工程建设标准强制性条文》执行计划、监督检查形成记

设计强制性条文执行计划

安徽黄山万安-尧舜110kV线路工程设计强制性条文执行计划 安徽华电工程咨询设计有限公司 工程设计证书编号:A134006274 工程勘察证书编号:111803-ky 2012年4月合肥

批准:审核:编制:

目录 1 目的 (1) 2 适用范围 (1) 3 执行机构及其职责 (1) 3.1 执行机构 (1) 3.2 职责 (1) 4 执行计划表 (2) 5 执行情况 (2) 5.1 《交流电气装置的接地》(DL/T621-1997) (2) 5.2 《110kV~750kV架空输电线路设计规范》(GB 50545-2010) (3) 5.3 《输电线路对电信线路危险和干扰影响防护设计规程》(DL/T5033-2006) (6) 5.4 《建筑结构荷载规范》(2006版)(GB 50009-2001) (8) 5.5 《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010) (9) 5.6 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002) (10) 5.7 《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) (11)

1 目的 为更好地贯彻实施国家电网公司颁发的《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》(Q/GDW248-2008),特编制本工程的设计强制性条文执行计划,以加强工程建设过程控制,强化质量责任,规范质量行为,保证工程质量,为本工程创优打下良好基础。 2 适用范围 本计划适用于本工程的整个设计过程。 3 执行机构及其职责 3.1 执行机构 组长:王力 副组长:罗正帮 成员:陈彦焰梁东跃熊小平郑磊刘瑞 3.2 职责 3.2.1 组长:由公司分管总工担任。主要负责组织领导本工程有关国家强制性标准及强制性条文的学习、贯彻及实施,对本工程强制性标准及强制性条文的执行情况负责。 3.2.2 副组长:由部室主任及本工程项目经理担任。负责学习、贯彻有关强制性标准条文,负责收集、策划强制性条文的执行实施细则及考核评价工作。对本工程专业设计执行强制性条文负有直接领导责任。 3.2.3 成员:由本工程各专业主设人组成。分别按主设人的职责分工,负责强制性条文相应条款的监督实施和管理工作。

XX项目强制性条文执行计划

XX项目强制性条文执行检查计划 批准:____________ ________年____月____日 审核:____________ ________年____月____日 编写:____________ ________年____月____日 XX有限公司二○一三年三月十日一.项目概况

项目名称:XX垃圾发电工程 项目性质:生活垃圾无害化、减量化处理、资源综合利用、环境保护及节能减排项目 建设单位:XX有限公司建设地点:XXXXXX 建设概况: XXXX 二.目的及适用范围 2.1编制目的 为了在电力工程建设中强化贯彻执行国家质量安全法律法规和强制性技术标准的力度,确保工程建设的质量与安全,特制定本实施计划。 2.2适用范围 本计划适用于垃圾焚烧发电工程,参与其工程建设的建设单位、勘察、设计单位、施工单位、调试单位、监理单位等均应贯彻执行。。 三.编制主要依据 1) 《建设工程质量管理条例》 2)《建设工程安全生产管理条例》 3)《建设工程勘察设计管理条例》 4)《电力监管条例》 5)《生产安全事故报告和调查处理条例》 6)《特种设备安全监察条例》 7)《关于开展电力工程建设标准强制性条文实施情况检查的通知》 8)《电力建设工程质量监督检查大纲》 9)《实施工程建设强制性标准监督规定》

10)《电力建设安全工作规程》 11)《工程建设标准强制性条文》 电力工程部分(2011版) 12)《电力工程达标投产管理办法》 13)国家及行业有关电力工程建设的技术与管理方面的规范、规程、标准四.执行计划 4.1组织机构、人员构成及主要职责 1)建设项目成立强制性条文执行领导小组 领导小组:由参建单位技术负责人组成。建设单位总工程师任组长,监理单位总监和总承包单位(或主体施工单位)项目总工程师任副组长,建设单位各专业工程师、监理单位监理工程师、施工单位的技术人员为其成员。 2)各参建单位成立强制性条文执行小组(项目总工程师任组长、质量部主任任副组长、各专业主任工程师为组员)。

项目实施计划书模板(新版) (1)

(项目名称) 项目实施计划书 编制: 审核: 审批: 生效时间: 中建一局集团第六建筑有限公司

目录: 一、项目概况及项目调查 二、组织机构及岗位设置 三、合同管理计划 四、资金管理计划 五、设计管理计划 六、技术管理计划 七、物资及施工设备管理计划 八、分包管理计划 九、工期管理计划 十、成本管理计划 十一、质量管理计划 十二、安全与职业健康管理计划十三、环境管理、节能减排计划十四、收尾管理计划 十五、信息与沟通管理计划 十六、综合事务管理计划 十七、其他实施计划

一、项目概况及项目调查 中国建筑项目管理表格 工程基本情况表表格编号一、主要建设概况描述 序号项目内容 1 工程名称 2 工程地点 3 业主单位 4 设计单位 5 监理单位 6 总承包单位 7 工程类型□公建□工业□住宅□市政□公路□其他 8 投资性质□政府□BT □外资□合资□民营□其他 9 主要用途 主要工程量描述: 10 11 总工期 12 实际开工日期竣工日期 二、主要建筑概况描述 序号主要部位主要做法 1 2 3 4 5 6 制表审核批准 时间时间时间

1.2项目调查 中国建筑项目管理表格 项目施工现场情况调查表表格编号 CSCEC-PM-0301 项目名称项目编码 项目地址 现场条件拆迁情况场地平整通水情况通电情况道路情况污水排放主要桥梁是否扰民地质条件周边社区周边环境政府机构施工材料当地劳务 现场情况及周 边环境简图 施工现场总体 评价 现场施工时可 能遭遇的疑难 问题 制表审核批准时间时间时间

1.3 合同概况 中国建筑项目管理表格 合同基本条件表表格编号一、工程概况 承包范围 总承包施工范围、内容 总承包管理范围、内容 甲指分包范围、内容 未明确的工作范围、内容 合同造价: 万元总承包造价: 万元 自行施工造价: 万元 土建: 甲指分包造价: 万元 土建:万元 交安;交安; 绿化:绿化: 二、合同工期 实际开工日 期年月日 计划竣工 日期 年月日合同总工期天 节点工期要求 序号目标名称完成时间备注1 2 三、合同约定标准及奖罚规定 序号目标名称约定标准奖惩规定 1 工程质量 2 施工工期 3 安全文明生产 4 环境管理

强制性条文执行计划表

中广核湖北利川元堡风电场风机基础和道路工程强制性条文执行计划表工程编号工程名称责任单位 系统单 位 工 程 子 单 位 工 程 分 部 工 程 子 分 部 工 程 分 项 工 程 检 验 批 施 工 单 位 监 理 单 位 建 设 单 位 强制性条文 执行表号 01 风力发电机组DL/T5210.1-2012 W1~ W25 W1~W25风力发电机组工程 00 01地基与基础工程●●● 01地基工程●● 01 定位及高程控制●○ 01 定位及高程控制●表3 02 土石方开挖●○ 01 土石方开挖●表4、5 03 土方回填●○ 01 土方回填●表4、5 02混凝土基础工程●● 01 预埋件●○ 01 预埋件制作● 02 预埋件安装● 02 基础垫层●○ 01 水泥混凝土基础垫层●表11 03 基础环安装●○ 01 基础环安装● 02 基础环复测● 04 电缆套管●○ 01 电缆套管● 05 钢筋●○ 01 钢筋加工● 02 钢筋安装表10

03 钢筋机械连接●表10 06 模板工程●○ 01 模板安装●表9 02 模板拆除●表9 07 混凝土●○ 01 混凝土原材料及配合比●表11 02 混凝土施工●表11 03 混凝土结构外观及尺寸偏差●表11 08 基础防水●○ 基础环防水● 02 箱式变电站●●● 01 箱变基础●● 01 定位及高程控制● 01 定位及高程控制●表3 02 土方开挖●○ 01 土石方开挖●表4、5 03 土方回填●○ 01 土方回填●表4、5 04 垫层●○ 水泥混凝土垫层●表11 05 砌筑工程●○表8 01 砖砌体● 06 预埋件●○ 01 预埋件制作●表12 02 预埋件安装● 06 钢筋●○ 01 钢筋加工●表10 02 钢筋安装●表10 06 模板●○ 01 模板安装●表9 02 模板拆除●表9

监理强条执行计划

沈阳市大辛垃圾焚烧发电项目 监理强制性条文执行检查计划 审核:____________ ________年____月____日编写:____________ ________年____月____日 中冶南方武汉工程咨询管理有限公司 二○一八年三月十日

一.项目概况 项目名称:沈阳市大辛生活垃圾焚烧发电项目 项目性质:生活垃圾无害化、减量化处理、资源综合利用、环境保护及节能减排项目 建设单位:光大绿环环保能源(沈阳)有限公司 建设地点:沈阳市大辛生活垃圾处理场北侧,沈北新区财落镇大辛村与朗士屯村交汇处 建设概况:沈阳市大辛垃圾焚烧发电项目,设计生产能力:日处理生活垃圾3000吨,配置四条750t/d垃圾焚烧线+两套35MW汽轮发电机组。总占地面积11.5万㎡;项目总投资约145427.55万元。二.目的及适用范围 2.1编制目的 为了在电力工程建设中强化贯彻执行国家质量安全法律法规和强制性技术标准的力度,确保工程建设的质量与安全,特制定本实施计划。 2.2适用范围 本计划适用于垃圾焚烧发电工程,参与其工程建设的建设单位、勘察、设计单位、施工单位、调试单位、监理单位等均应贯彻执行。。 三.编制主要依据 1) 《建设工程质量管理条例》 2)《建设工程安全生产管理条例》

3)《建设工程勘察设计管理条例》 4)《电力监管条例》 5)《生产安全事故报告和调查处理条例》 6)《特种设备安全监察条例》 7)《关于开展电力工程建设标准强制性条文实施情况检查的通知》 8)《电力建设工程质量监督检查大纲》 9)《实施工程建设强制性标准监督规定》 10)《电力建设安全工作规程》 11)《工程建设标准强制性条文》电力工程部分(2011版) 12)《电力工程达标投产管理办法》 13)国家及行业有关电力工程建设的技术与管理方面的规范、规程、标准四.执行计划 4.1组织机构、人员构成及主要职责 1)建设项目成立强制性条文执行领导小组 领导小组:由参建单位技术负责人组成。建设单位总工程师任组长,监理单位总监和总承包单位(或主体施工单位)项目总工程师任副组长,建设单位各专业工程师、监理单位监理工程师、施工单位的技术人员为其成员。 2)各参建单位成立强制性条文执行小组(项目总工程师任组长、质量部主任任副组长、各专业主任工程师为组员)。

1、强制性条文执行计划表(附录A)

1、强制性条文执行计划表(附录 A)

附录 A (规范性附录) 变电站建筑工程质量强制性条文执行计划表表A.1 变电站土建工程质量强制性条文执行计划表 工程编号工程名称:责任单 位 强制性条文 执行表号 单位工程子 单 位 工 程 分 部 工 程 子 分 部 工 程 分 项 工 程 检 验 批 施 工 单 位 监 理 单 位 建 设 单 位 0主控通信楼○○●表B.1 0土(石)方工○●表0定位及高程控 0挖方●○表E.2.2 0填方 0基坑支护●○表0地基处理工程○●表0桩基工程 0先张法预应力●○表E.2.1 0锚杆静力压桩●○表E.2.1 0钢筋混凝土预●○表E.2.1 0钢筋混凝土预●○表E.2.1 0钢筋混凝土预●○表E.2.1 0钢筋混凝土预●○表E.2.1 0钢桩●○表E.2.1 0混凝土灌注桩●○表E.2.1 0混凝土灌注桩●○表E.2.1 1灌注桩混凝土●○表E.2.1 1

0地基处理 0灰土地基●○表E.2.1 0砂和砂石地基●○表E.2.1 0土工合成材料●○表E.2.1 0粉煤灰地基●○表E.2.1 0强夯地基,砂●○表E.2.1 0振冲地基,预●○表E.2.1 0注浆地基●○表E.2.1 变电站土建工程质量强制性条文执行计划表 工程编号工程名称:责任单 位 强制性条文 执行表号 单位工程子 单 位 工 程 分 部 工 程 子 分 部 工 程 分 项 工 程 检 验 批 施 工 单 位 监 理 单 位 建 设 单 位 0土和灰土挤密●○表E.2.1 0水泥粉煤灰碎石桩复合地基●○表 1夯实水泥土桩●○表E.2.1 1水泥土搅拌桩●○表E.2.1 0基础工程○●表0垫层 0模板●○表E.3.1,表 0钢筋●○表E.3.1,表 0混凝土●○表E.3.1,表 0基础砌体●○表E.3.1、表E.7 0主体工程○●表D.2 0模板●○表E.3.1,表 0钢筋●○表 E.3.1,表 0混凝土●○表 E.3.1,表 0主体砌筑●○表E.3.1、表E.7 0楼地面工程○●表D.4 2

项目规划书格式完整版

项目规划书格式 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

项目规划书格式 一、项目提出的背景和必要性 包括国内外现状、状况和发展趋势;技术突破对产业的重要意义和作用;项目可能形成的和市场前景。 二、国内外 包括国际市场状况及该产品未来增长趋势、国际市场的竞争能力、产品替代进口或出口的可能性;国内市场需求规模和产品的发展前景、在国内市场的和市场占有率。 三、项目主要开发和建设内容 包括项目的主要科技攻关内容、及开发任务。 四、项目实施的 包括项目的、工艺的合理性和成熟性,关键技术的先进性和创新点;产品技术性能水平与国内外的比较;项目承担单位在实施本项目的优势。 五、项目实施的现有基础 包括项目承担单位注册地点、、资产和负债情况、员工构成、主要业务和主要产品、生产规模、主要装备和技术水平、近年来经营状况;对的消化、吸收、创新的后续开发能力;、信用和等。 六、机构和人员安排 包括项目的组织形式、联盟运作机制及分工安排;项目的实施地点;项目承担、项目主要情况;的人员安排。 七、项目实施 包括项目阶段考核指标(含主要技术,可能取得的专利尤其是和国外专利情况)及安排;项目的验收指标。 八、项目资金需求及来源

包括项目新增总、资金筹措方案(含、、科教兴市、推进部门配套资金等)、投资使用计划。 九、项目经济和分析 包括项目未来三年或五年生产成本、和估算;、、、等指标的动态;分析。 十、分析及应对措施 包括项目技术、市场、资金等及应对措施。 十一、其它需要说明的事项 十二、有关附件 1、项目承担单位营业执照(复印件); 2、、、特殊行业许可证和产品获奖证书(复印件), 3、上年度《资产负债表》、《》、《》及(复印件); 4、项目、证明材料(原件); 5、项目若有内容,还需有、土地、环保意见(复印件); 6、与项目相关的其它证明材料或文件等。

输变电工程强制性条文执行计划

目录 1 工程概况 (1) 2 编制目的 (1) 3 编制依据 (1) 4 强制性条文实施组织机构 (2) 4.1 组织机构、人员构成及主要职责 (2) 4.2 管理制度的建立 (7) 4.3 强制性条文标准管理 (8) 4.4 资金支持计划 (8) 4.5 培训计划 (9) 5 强制性条文实施措施 (9) 5.1 管理措施 (9) 5.2 组织措施 (12) 5.3 技术措施 (12) 附表: A 强制性条文实施计划表 (15) B 线路施工强制性条文执行记录表 (16) C 施工安全强制性条文执行记录表 (24)

1工程概况 本工程为左中66kV宝兴线输电线路新建工程。导线采用JL/GIA-150/25-26/7型号导线,新建线路亘长21.8km,架线方式采用一般架线。杆塔型式:全线新建杆塔136基,其中混凝土杆83基,自立式铁塔51基,钢管杆1基,其中转角、耐张塔23基,直线塔29基。 2 编制目的 为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”以及“百年大计,质量第一”的工作方针,依据国家电网公司“关于印发《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》的通知”(国家电网科[2009]642号)等文件精神及业主项目部下发的《柴河110千伏输变电工程强制性条文执行实施策划》结合柴河110千伏线路工程Ⅰ标段建设的特点,特编制《柴河110千伏线路工程Ⅰ标段施工强制性条文执行计划》,从而加强国家电网公司输变电工程建设过程控制,强化质量责任,规范质量行为,确保输变电工程建设严格执行强制性条文,保证工程质量及电网安全,以及保证本工程顺利的达标投产、创优、质量控制。 3 编制依据 本计划以中华人民共和国建设部关于发布2006年版《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分)的通知(建标(2006)102号)为依据,以国家和电力行业颁发的有关输变电工程建设的现行标准和规程规范为支撑,主要相关标准规范如下: 《输变电工程建设强制性条文实施规程》Q/GDW 248-2008 《110kV-500kV架空送电线路施工及验收规范》 GB50233-2005; 《电力建设安全工作规程(架空电力线路部分)》(DL 5009.2-2013)

强条执行计划方案

国投新集电力利辛板集电厂一期2×1000MW机组工程C标段 建筑安装工程 电气专业建设标准强制性条文执行计划方案 2014-12-10发布 2014-12-20实施安徽电建一公司板集电厂项目部电仪科发布

批准:审核:编制:

目录 1. 编制目的 (3) 2. 适用范围 (3) 3. 编制依据 (3) 4. 工程概况及工程建设目标 (3) 5. 组织机构 (5) 6.“强条”实施计划 (5) 7.“强条”宣贯培训 (5) 8.“强条”执行措施 (6) 9. 技术及经费支撑 (6) 10. “强条”执行相关记录 (7)

前言 电力工程建设的质量与安全是电力系统整体质量与安全的基础,是保证电力工业可持续健康稳定发展的基础。电力工程建设标准强制性条文,是贯彻落实《建设工程质量管理条例》等法律法规的具体体现,是电力建设过程中参与建设活动各方应强制执行的技术法规性条文,是从源头上、技术上保证电力工程安全与质量的关键所在。贯彻工程建设标准强制性条文是电力行业落实科学发展观、构建和谐社会的一项重要工作。参与电力工程建设的各责任主体必须认真学习与贯彻落实强制性条文,以确保工程建设质量与安全。 工程建设标准强制性条文的执行与否关系到工程建设建筑、设备的质量安全和人民的生命安全,不论是否造成后果,都必须严格执行,在《建设工程质量管理条例》中国家首次以法规形式,明确了强制性条文的法律地位,不执行工程建设强制性技术标准就是违法,并根据违反强制性技术标准所造成后果的严重程度,规定了相应的行政处罚措施。 为进一步提升本工程质量控制管理、安全监护管理的能力,结合本工程质量、安全、环境管理目标以及C标段合同施工范围,特编制了《电气专业工程建设标准强制性条文执行计划方案》,由于水平能力有限,敬请各位老师及同行提出宝贵意见,我将及时修正。

升压站施工强条执行计划表

施工强制性条文执行计划报审表 工程名称:江西上犹仙鹅塘48MW风电场工程编号:TJ-JXHW-004-003 注本表一式份,由施工项目部填报,业主项目部、监理项目部各一份,施工项目部存份。 . . word. ..

江西上犹仙鹅塘风电场升压站建筑工程施工强制性条文执行计划 批准:年月日审核:年月日编写:年月日 施工单位(章) 年月日

目录 一、工程概况 (1) 二、编制目的 (1) 三、编制依据 (1) 四、施工强条实施组织机构 (2) 五、施工强条实施措施 (3) 5.1 强制性条文实施准备 (3) 5.2 强制性条文的执行 (3) 5.3 强制性条文执行情况检查 (4) 5.4 强制性条文执行情况的核查 (4) 附录A: 升压站土建工程施工强条执行计划表 (5) 附录B:升压站土建工程施工强条执行记录表 (19) 附录C:升压站电气安装工程施工强条执行记录表 (55)

一、工程概况 中电投江西上犹仙鹅塘风电场位于江西省上犹县双溪乡。双溪乡位于赣州市西部,上犹县北部,西北面与遂川县毗邻;西南与水岩乡为邻;东与寺下乡、紫阳乡接壤。风电场场址处在上犹县与遂川县交界处的一段山脉上,该段山脉由东北角的风打坳、风景山、中间的仙鹅塘及西南的大垇组成,整个山脉长约9km,大致呈东北—西南走向。该山脊线坡度较为平缓,山体间无深沟断开,山脊海拔高度在900m~1300m之间。山脊上无高大乔木及灌木,多覆盖低于20cm的矮草,为典型的高山草甸植被类型。场址范围坐标为N 26°3'31"~N 26°7'52",E 114°17'36"~E 114°23'24"。西北距双溪乡约9km,距上犹县约40km,距赣州市约66km。 升压变电站站址位于风电场范围的东部,场地呈矩形,南北长87.48m,东西宽 80.58m,升压站围墙内用地面积为7049 m2。 二、编制目的 为规范江西上犹仙鹅塘升压站建筑工程建设期间的施工安全、施工质量、文明施工和施工工艺得到有效控制,强化贯彻执行国家质量安全法律法规和强制性技术标准的力度,实现工程建设成为优质工程,特制定本执行计划,确保工程到达安全、质量和工期的目标。 三、编制依据 (1)《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号) (2)《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号) (3)《建设工程勘察设计管理条例》(国务院令第293号) (4)《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院令第493号) (5)《电力监管条例》(国务院令第432号) (6)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 (7)《电力建设工程质量监督检查典型大纲》(风力发电部分,2009版) (8)《实施工程建设强制性标准监督规定》(建设部令第81号,2000.8.25) (9)《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》Q/GDW248-2008 (10)《工程建设标准强制性条文》房屋建筑部分(2013版) (11)《风力发电工程达标投产验收规程》NB/T 31022-2012