抵达现场,依据EHS要求着装,在作业区域设立安全警示标识后开始设备安装

Step1:开箱验货

1)确认现场设备安装位置、走线路由及长度,电源、传输、地排等配套与设计文件相符,开箱并按装箱单清点货物并签字确认,记录BBU框ESN报后台

Step2:安装机柜

/机框并接地

将机柜

/

机框安装在设计位置,并用

25mm

2黄绿地线连接至机房室内接地排

a)BTS3900L

机柜场景:

b) IMB/OMB机框场景:

c) APM30

机柜场景:

Step3:安装DCDU/ ETP48100及BBU

1)按照机柜门背面的安装指示标识,安装DCDU/ETP48100和BBU

若模块安装在非华为机柜,需用6mm2接地线通过设备外壳或面部的接地连

接至机柜内部就近接地点,安装在华为机柜/机框,无需再做接地

模块安装后需与原有设备前面板在同一平面

Step4:安装DCDU/ETP48100电源输入线

a)直流:裁剪16mm2蓝黑电源线并压接端子,连接至DCDU与电源柜

b)交流:将交流输入电源线两端分别连接至ETP48100与AC220V电源插排,

多余线缆盘绕绑扎在机框旁边

线缆布放时须用绝缘胶带缠绕端头,使之绝缘,电源柜侧接电时,须使用经

过绝缘处理的工具,接电前需确认空开关闭或拔出熔丝

电源线和信号线需间隔30mm固定,室内用白色线扣十字交叉绑扎,齐根剪

平不拉尖,室外用黑色线扣,留3-5mm后剪掉

Step5:天线预安装并连接跳线

1)安装天线支架并调至预定下倾角;

2a)常规天线:连接跳线并做好防水-常规天线(9个跳线头)用防水盒;

2b)合路天线:(4个跳线头)用绝缘胶带和防水胶带做1+3+3防水

3)在天线侧安装标识牌,在跳线尾部做临时标识

Step6:安装天线及RRU到抱杆或墙面

1)若为改造场景,原网天馈参数测量记录,然后拆除原网天线与RRU;

2)安装滑轮和吊绳,将天线吊到预定高度,调整好方位角与下倾角后紧固天线;

3)安装RRU扣件后将RRU挂装在抱杆或墙面主扣件上

天线安装角度最大误差:方位角2度,下倾角0.5度

跳线与天线的连接处300mm以内不能有折弯

Step7:RRU侧电源线、光纤、GPS馈线布放

1)参照设计路由将RRU电源线、光纤、GPS馈线沿走线路由穿过馈窗布放至

机柜,在馈窗处留好避水弯后密封馈窗,馈线夹固定可靠、整齐

Step8:机柜侧RRU光缆及电源线连接

1a)光纤盒场景:将光纤连接至BBU LBBP和光纤盒(需现场安装)特定接口,

冗余长度盘盘绕成直径200mm的线盘,固定至光纤盒附近走线架上

1b)直连光纤场景:将光模块和光纤连接至LBBP,从机柜侧布放固定至室外

单模多模共框

ESN

2)将电源线从走线架垂直穿入机柜,制作接头连接DCDU/ETP48100

DCDU-12B ,1-3扇区分别连接LOAD 5-3,风扇LOAD 9,

BBU LOAD 8&7

DCDU-03B ,1-3扇区分别连接LOAD 0-2,风扇LOAD 9,BBU LOAD 8&7 Step9:连接传输

1a)若机房内有传输设备,直接安装传输光纤到传输设备,BBU侧光纤插在6号槽位FE1端口,从机柜左侧出线穿入走线架连接至PTN

1b)若机房内不配置传输设备,传输光纤连接至ODF

tep10:馈窗处接地

1)用美工刀剥除RRU电源线外护套60-70mm

2)将接地夹的金属片缠绕在屏蔽层上,用扎带绑扎固定,通过“防水胶带、绝缘胶带3+3

”防水规范,将接地夹另一端连接至室外接地排

Step11

:连接RRU

线缆

1)

量测并裁剪

25mm2地线,两端连接至RRU接地螺栓和地排

2)连接跳线到

RRU底部相应接口(天线和RRU端口连接关系:1-ANT1;2-ANT2…)

用绝缘胶带、防水胶、冷缩管做1+1+1防水

3a) 光纤盒场景:将RRU光纤两头分别连接至光纤盒及维护腔的光口

3b) 直连纤场景:安装光模块后连接光纤,将多余长度盘绕固定在RRU背面

4)按RRU上的标识制作电源插头并连接,紧固维护腔底部的线缆固定螺钉及电

源线屏蔽夹紧螺钉,合上盖子,紧固面板螺钉

RRU维护腔防水胶塞不能剪断,未走线的接口使用防水胶棒塞好

Step12:安装GPS并接地

1)选定安装位置打孔(M10*60mm)固定天线支架,接头处用绝缘胶带、防水

胶带做1+3+3防水

2)在室内馈窗1m内剪断GPS馈线,制作接头连接至避雷器,压接6mm2地线

端子,保护地线两端分别安装到GPS避雷器的GND端和室外地排

3)将GPS馈线在走线架上布放固定至机柜右侧,垂直进入机柜,平齐BBU后

剪断制作接头

4)将GPS时钟信号线黄色接头连接至UMPT单板GPS端口,从BBU右侧穿

入,连接至GPS馈线接头

GPS天线必须安装在避雷针45度角的保护区域内,且天线垂直张角90°范

围无遮挡

Step13:标签制作与粘贴

1)裁剪室内各接头(含:DCDU电源线、地线、传输、RRU光纤、RRU电源线、

GPS馈线、告警线)的标签纸,撕掉背面的离型膜,粘贴于塑料标签架上

2)将室内标签用白色线扣固定于线缆端头20mm处

3)室外跳线、地线、光纤选用相应标签,用黑色线扣固定

施工时,若现场没有配发客户标签,需粘贴临时标签

固定标签时,需考虑方向和朝向,以便查看标签内容

Step14:安装自检及拍照

按照《中国移动LTE项目设备安装质量标准Checklist》,完成质量自检,现场

督导、监理确认硬装质量并签字

Step15:上电测试

1)用万用表调至欧姆档测量确认DCDU的正负极和地线绝缘

2)接通输入电源,测量DCDU正负极电压在-36V DC ~-60V DC后,将DCDU上

对应各部件的开关拨至ON,打开BBU的PWE开关,测量BBU、RRU的输入电压

在-36V DC ~-60V DC

3)查看确认各模块状态正常

4)待设备调试运行正常后,利用测试手机进行数据业务测试

Step16:清理现场、离站

1)整理现场工具和多余线缆,清洁打扫机房及天馈施工区域,将施工垃圾打

包带离站点

2)填写机房出入记录,关闭机房门锁,通知网管中心确认无告警后离站

3)拍摄完工照片