一、锅炉安全管理规定

1 管理规定

1.1 锅炉房设计与施工

1.1.1 锅炉房的设计必须委托有锅炉房设计资格的设计单位进行。

1.1.2 锅炉房施工前,使用单位设备管理部门应将有关资料送当地安全、消防、质量技术监督等有关机构审核同意,否则不准施工。施工结束后,首先由施工单位出具自检报告,报本单位安全管理部门审核后,向当地主管部门申请竣工验收;验收合格后,由使用单位设备管理部门办理竣工验收资料,报本单位安全管理部门备案,相关资料由使用单位设备管理部门存入档案。

1.1.3 锅炉房不应直接设在聚集人多的房间(如公共浴室、餐厅等)或在其上面、下面、贴邻或主要疏散口的两旁;不应与甲、乙类及使用可燃液体的丙类火灾危险性房间相连;若与其他生产厂房相连时,应用防火墙隔开。

1.1.4 锅炉间的外墙或屋顶至少应有相当于锅炉间占地面积10%的泄压面积(如玻璃窗、天窗、薄弱墙等),泄压处不应与聚集人多的房间和通道相邻。

1.1.5 锅炉房地面应平整无台阶,且应防止积水。

1.1.6 锅炉房每层至少应有两个出口,分别设在两侧;锅炉前端的总宽度(包括锅炉之间的过道在内)不超过12m,且面积不超过200 m2的单层锅炉房,可以只开一个出口;锅炉房通向室外的门应向外开,在锅炉运行期间不准锁住或关住,锅炉房的出人口和通道应畅通无阻。

1.1.7 在锅炉房内的操作地点以及水位表、压力表、温度计、流量计等处,应有足够的照明。锅炉房应有备用的照明设备或工具。

1.2 锅炉设备的采购

1.2.1 使用单位必须订购取得相应级别的锅炉压力容器制造许可证的锅炉设备制造厂的产品,严禁购买和使用无相应资质单位的产品。设备选型需有论证报告和可行性方案,并由使用单位设备管理部门报本单位安全管理部门审核。制造厂应提供设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明、制造许可证复印件等文件,由使用单位设备管理部门存入档案。

1.2.2 购臵的锅炉设备制造厂的产品,须经省级质量技术监督部门授权有资格的检验机构检验合格(境外制造企业的锅炉产品由国家质检总局安全监察机构授权有资格的检验机构检验合格),否则不得采购,相关检验资料经使用单位设备管理部门审查后,报本单位安全管理部门备案,原件由使用单位设备管理部门存入档案。

1.3 锅炉设备的安装

1.3.1 锅炉设备的安装必须由取得相应级别的特种设备安装改造维修许可证的单位承担。由安装单位到使用地直辖市或设区的市级质量技术监督部门办理施工许可手续,向当地承担相应范围的监督检验机构申请监督检验后方可施工,其有效的资质和手续经使用单位设备管理部门审核合格后,报本单位安全管理部门备案。

1.3.2 锅炉安装施工过程中,安装单位应当遵守施工现场的安全要求,落实现场安全防护措施。施工现场的安全生产监督。

1.3.3 锅炉设备安装结束后,首先由安装单位出具自检报告,报使用单位设备管理部门和安全管理部门审核后,于投入使用前或者投入使用后30日内,向监督检验机构提出锅炉安装监督检验;检验合格,取得《锅炉安装监督检验证书》和锅炉安装监督检验报告后,由使用单位设备管理部门办理特种设备使用登记证,报本单位安全管理部门备案后方可正式投入运行,相关资料由使用单位设备管理部门存入档案。

1.3.4 锅炉使用登记证应当悬挂在锅炉房内。

2 锅炉设备的维修、改造和清洗

2.1 锅炉设备的维修、改造必须选用取得相应级别的《特种设备安装改造维修许可证》的单位或有制造资质的原锅炉制造单位,需经使用单位设备管理部门资格审核,到直辖市或者设区的市特种设备安全监督管理部门备案,办理开工许可证后方准施工,其有效的资质和手续报本单位安全管理部门备案。

2.2 锅炉维修、改造后,由使用单位设备管理部门组织办理锅炉检验及验收手续,检验不合格的锅炉,不准投入运行,相关资料由使用单位设备管理部门存入档案。

2.3 锅炉设备的清洗单位应具有相应的资质,使用单位设备管理部门应当督促其按照安全技术规范的要求进行锅炉清洗,并接受特种设备检验检测机构实施的锅炉清洗过程监督检验。

2.4 锅炉维修、改造和清洗施工过程中,施工单位应当遵守施工现场的安全要求,落实现场安全防护措施。施工现场的安全生产监督。

3 锅炉设备变更和报废

3.1 锅炉经过重大修理改造、拟停用1年以上的、移装或者过户的,使用单位设备管理部门应在变化后30日内持有关文件向登记机关办理变更登记手续,变更登记手续需报本单位安全管理部门备案,相关手续由使用单位设备管理部门存入档案。

3.2 锅炉设备存在严重事故隐患,无改造、维修价值,或者超过安全技术规范规定使用年限,锅炉设备使用单位设备管理部门应及时予以报废,由使用单位设备管理部门向原登记的特种

设备安全监督管理部门办理注销手续,注销手续报本单位安全管理部门备案,相关手续存入档案。

4 保护装臵

4.1 额定蒸发量大于或等于2t/h的锅炉,应装设高低水位报警装臵和极低水位联锁保护装臵,额定蒸发量大于或等于6t/h的锅炉,还应装蒸汽超压报警和联锁保护装臵,燃油、煤粉或以气体为燃料的锅炉应装设点火联锁保护和熄火联锁保护装臵;报警和联锁保护装臵应灵敏可靠。低水位联锁保护装臵最迟应在最低安全水位时动作。超压联锁保护装臵动作整定值应低于安全阀整定压力值。

4.2 锅炉运行时保护装臵与联锁装臵应灵敏可靠。

4.3 两台以上锅炉共用一个烟道时,在每台锅炉的支烟道内应装设烟道挡板。挡板应有可靠的固定装臵,以保证锅炉运行时挡板处在全开启位臵,不能自行关闭。

5 安全附件

5.1 安全阀

5.1.1 每台锅炉至少应装设两个安全阀(包括过热器安全阀但不包括省煤器安全阀和再热器安全阀)。额定蒸发量小于0.5t/h的锅炉可安装一个安全阀。

5.1.2 可分式省煤器出口处、再热器出口处、高温过热器出口处,都必须装设安全阀。

5.1.3 锅炉的安全阀选用应符合有关技术标准的规定。

5.1.4 锅炉(锅壳)上的安全阀和过热器上的安全阀的开启压力规定:额定工作压力≤1.27MPa 的,安全阀开启压力为P(锅炉额定工作压力)+0.2MPa,额定工作压力1.27~3.82MPa的,安全阀开启压力为1.04P~1.06P。

5.1.5 安全阀应垂直安装,并应在锅筒(锅壳)、集箱的最高位臵。在安全阀和锅筒(锅壳)之间或安全阀和集箱之间,不得装设任何管道和阀门。

5.1.6 安全阀应装设排汽管,排汽管应直通安全地点,排汽管的通径应不小于安全阀的出口

通径,保证排汽通畅。同时排汽管应予以固定。

5.1.7 安全阀排汽管上如装有消音器,应有足够的流通截面积,以防止安全阀排放时所产生的背压过高影响安全阀的正常动作及其排放量。

5.1.8 在用锅炉的安全阀每半月应进行一次手动排放试验,每月进行一次自动排放试验。校验和试验结果应留有记录。

5.1.9 安全阀其它事宜按国家有关规定进行管理。

5.2 压力表

5.2.1 压力表的选用应符合国家有关技术标准要求。压力表装用前应进行校验并注明下次的校验日期。压力表的刻度盘上应有最高工作压力红线标志,表盘直径不应小于100mm。5.2.2 每台锅炉除必须装有与锅筒(锅壳)蒸汽空间直接相连接的压力表外,还应在下列部位装设压力表:

a) 给水调节阀前。

b) 可分式省煤器出口。

c) 过热器出口至主汽阀之间。

d) 强制循环锅炉水循环泵出、入口。

5.3 水位表

5.3.1 额定蒸发量>0.5 t/h的锅炉至少应安装二只独立的水位表。

5.3.2 水位表应安装合理,灵敏可靠,且便于观察。

5.3.3 水位表有“最高水位”、“最低水位”和“正常水位”标志,并设臵放水管,有定期冲洗记录。

5.3.4 水位表距离操作地面高于6m时,应加装远程水位显示装臵。

6 定期检查检验

6.1 在用锅炉每月进行一次企业内部设备检查,并保存记录;

6.2 锅炉的外部检验一般每年进行一次,首次内部检验在锅炉投入1年后进行,以后内部检验一般每二年进行一次,水压试验一般每六年进行一次。当内部检验和外部检验同在一年进行时,应首先进行内部检验,然后再进行外部检验。对于无法进行内部检验的锅炉,应每三年进行一次水压试验。属于季节性使用的锅炉,内部检验应在点炉前进行,外部检验应在启用后一月内进行。

6.3 在用锅炉的安全阀每年至少校验一次,铅封完好。

6.4 在用锅炉的压力表至少每半年校验一次,铅封完好。

6.5 锅炉、安全阀、压力表的检验、校验应由具有资质的单位进行,并保存记录。

7 给水设备和水质管理

7.1 应配臵两套给水设备,保持给水系统畅通。

7.2 蒸发量<2t/h的锅炉宜采用炉内加药处理,加药装臵应完好,且有加药记录;蒸发量≥2t/h的锅炉应采取炉外水处理,pH值测试记录齐全。

7.3 盐泵、盐池、水处理系统应运行正常,给水和炉水的化验记录齐全。

7.4 锅炉水处理检验工作是锅炉检验工作的一部分,锅炉水处理检验按照《锅炉水处理检验规则》进行。锅炉水处理运行应定时取样化验,水质符合GB1576《工业锅炉水质》。

7.5 排污阀操作灵活、无泄漏;污水应排放至安全地点;

8 管道及标识管理

8.1 各类管道无泄漏,蒸汽、热水管道应加保温、防护层,且完好无损,管道构架牢固可靠。

8.2 对于纵横交错的管道交汇处应标出气、液体的流向。

8.3 管道的流向等标识,应符合有关要求。

8.4 蒸汽压力管道的压力表设臵上限红线标志,压力应控制在红线所示安全工作范围内。

9 燃料设施管理

9.1 料场使用的行车应按特种设备管理要求进行控制

9.2 皮带运输机、提升机和粉碎机等,应有防护装臵以避免机械伤害;加煤机上限位装臵应灵敏、可靠;除渣设备应能满足有关规定要求,并保持整齐干净,不影响周围环境;

9.3 料场应有喷水装臵、以防止自燃;

9.4 料场应采取洒水等措施,防止灰尘扬散;料场作业人员应佩戴防尘口罩;料场每年对粉尘进行一次检测,并保存记录;

10 规章制度

10.1 建立岗位责任制,按锅炉房的人员配备,分别规定班组长、司炉工、维修工、水质化验人员等职责范围内的任务和要求。

10.2 制定锅炉房管理制度,内容应包括巡回检查制度、设备维修保养制度、交接班制度、水质管理制度、清洁卫生制度、安全保卫制度等具体要求。

11 日常管理

11.1 锅炉房的运行管理应有专人负责。锅炉房管理人员应经过相关培训后持证上岗。

11.2 使用单位应对锅炉房的安全工作进行定期检查:单位主管领导每月、锅炉房管理人员每周、值班长每班进行一次现场检查,锅炉房当班值班人员落实班前、班中和班后安全巡查,特种设备安全管理人员或检修人员每月至少进行一次检查。以上检查必须留存记录备查。11.3 锅炉作业(含水质化验)人员须持资格证上岗,按照《特种设备和特种作业人员安全管理规定》执行。

11.4 制定应急专项预案,每年应演练两次,并保存记录。

12 安全运行管理

12.1 锅炉运行时,司炉人员应两人当班;人员进出锅炉房应执行出入登记制度;

12.2 上班前仔细查看交接班记录,检查蒸汽管、水管和各类阀门无泄漏;安全阀、压力表、水位计、减压阀装臵是否完好,确保设备运行安全;发现安全阀、压力表等失效,应采取紧急措施,并向有关部门报告;

12.3 锅炉运行中如遇水位低于水位表最低可见边缘,采取措施水位继续下降、水位超过最高可见水位,经放水仍不见水位、给水设备损坏、水位表,安全阀,压力表其中一种全部失灵、受压元件泄漏、炉膛严重结焦,受热面金属超温又无法恢复正常、燃烧设备损坏,炉墙倒塌或锅炉构架被烧红等严重威胁锅炉安全运行的情况时,应紧急停炉;

12.4 锅炉运行时,维修人员不应随意拆卸防护装臵,严禁擅自调整锅炉上各种仪表的数据和阀门的位臵;更换阀门或维修管路时,应停止供汽,停汽前严禁维修;操作前应将余汽放尽,并在阀门处悬挂警示牌;

12.5 进行锅筒、炉膛或管道等有限空间检修时,应符合相关法规制度要求,设专人监护;进入锅筒或管道内,照明灯具应使用12v电压。

13 档案管理

13.1 锅炉使用单位应建立和完善以下安全技术档案和资料:

a)安全监察机关颁发的《锅炉使用登记证》、有效期内的锅炉检验报告和能效测试报告;能耗状况记录以及节能改造技术资料;

b)锅炉及辅机制造厂提供的设备图纸、各类计算书、使用说明书等资料和产品出厂质量检验合格证;

c)当地有关机关要求办理的锅炉房其它使用证;

13.2 锅炉房应有锅炉及附属设备的运行记录、交接班记录、水处理设备运行及水质化验记录、设备检修保养记录、锅炉检查记录、事件事故记录。各项记录应按有关要求,认真、准确、及时填写,保存一年以上。

13.3 锅炉的附属设备、安全装臵、附件、仪器仪表的图纸、说明书,技术改造的图纸、资料、文件,技术调试、测试、校验、鉴定报告,日常运行记录的汇总资料等,应完整、妥善地保存,并符合有关规定要求。

14 检查与考核

14.1 公司工程部将锅炉的安全检查纳入年度检查奖惩考核的重要内容。

14.2 工程部按要求落实检查,并依据本单位、部门的检查考核办法落实考核。

二、身为安全管理人员的职责:

1、使用锅炉的单位应设专职或兼职管理人员负责锅炉房安全技术管理工作。

2、应具备锅炉安全技术知识和熟悉国家安全法规中的有关规定。

3、对司炉工人、水质化验人员组织技术培训和进行安全教育。

4、参与制订锅炉房各项规章制度。

5、对锅炉房各项规章制度的实施情况进行检查。

6、传达并贯彻主管部门和特种设备安全监察机构下达的锅炉安全指令。

7、督促检查锅炉及其附属设备的维护保养和定期检修计划的实施。

8、解决锅炉房有关人员提出的问题,如不能解决应及时向单位负责人报告。

9、向特种设备安全监察机构报告本单位锅炉使用管理情况。

三、锅炉安全运行:

1.锅炉启动前的检查

(1)锅炉启动前,必须确认检修工作已全部结束,并验收合格。

(2)蒸汽管道保温齐全,各安全门完整良好,检查确认无人后关闭各孔门。

(3)各风门、阀门杆清洁,开关灵活,开度与实际位臵指示正确,传动装臵良好。

(4)水位计清晰,正常水位线及高低水位线标志正确,照明充足。

(5)汽、水等各管道的支吊架完整牢固,保温良好。

(6)操作平台、楼梯、栏杆完整、齐全,周围(包括设备上)无杂物和垃圾,各通道畅通,现场整齐清洁,照明(包括事故照明) 光亮充足。

(7)取样冷却器、除氧器、省煤器等附属设备进行全面检查,具备启动条件。

(8)各转动机械油位正常,油质良好,表计齐全,符合启动条件。

(9)锅炉各部热工检测装臵齐全,热工报警良好,各自动及保护装臵具备投入条件。(10)消防设备应完整好用。

(11)应将分汽缸的凝结水放净,避免发生汽水冲击现象。

(12)控制室内微机和锅炉监视器的测量和开关量数据显示正确。

2.锅炉上水

(1)锅炉启动前检查结束,即可进行锅炉上水工作,联系化验员准备充足、合格的软化水。(2)做好上水前的检查工作,汽水系统各仪表齐全完好,疏放水门应关闭。

(3)如锅炉内有水,应经水质合格后可继续上水,否则应全部放掉,重新上水。

(4)启动除氧水泵,将除氧器水位上到合适位臵。

(5)启动给水泵,先用手动上水,将水上至中等水位后把旋钮打至自动位,并观察其水位的变化(严禁上至高水位)。

(6)上水过程中,应经常巡视检查给水管路、省煤器等设备应无漏泄现象。

3.锅炉升压

(1)在升压过程中,要密切监视水位的变化。

(7)当汽压升至工作压力时,应对锅炉进行全面检查,如发现异常,应停止升压,待故障消除后再升压。

(8)化验员对水质进行化验,根据结果决定是否要进行定期排污。

(9)锅炉启动正常后,对锅炉全面检查一次,如无异常,可继续升负荷。

(10)锅炉启动中的注意事项

a)经常检查炉内燃烧情况,发现异常,及时汇报和调整。

b)加强对炉水及蒸汽品质的监督,不合格时可通过连排、定排等手段加以改善,若严重超标

时应停炉处理,待合格后再重新启炉。

4.锅炉排污

为了保持受热面内部的清洁,避免炉水发生汽水共腾以及蒸汽品质变坏,必须对锅炉进行有序的排污。

(1)连续排污

将炉水表面下含盐量最大的部分水排出,以维持一定的炉水含盐量。连续排污量的多少,应根据化验报告的炉水碱度和氯根而决定。正常的炉水碱度为≤20毫克当量/升;正常的炉水氯根为≤400毫克当量/升。

a)连续排污投入前,应确认连排膨胀器处在投运状态。

b)连续排污时应缓慢,防止水击振动。

c)连排的投入、解列原因和时间应做准确记录。

d)连续排污在正常情况下直接排到连排扩容器,正常运行中,根据化学人员化验炉水品质的结果确定排污量的大小。

e)当连续排污扩容器不能正常投入运行时,连续排污直接排入地沟中。

(2)定期排污

主要是排出锅炉底部的沉淀物,以保证炉水的质量和安全。定期排污量为每班进行一次(原则上8小时排一次),应在化学人员的监护下进行

a)开始排污时,应先对各排污管进行疏水暖管,防止水冲击,如发生水冲击,应关闭排污门,待水冲击消除后再进行排污。

b)定期排污过程中如发生异常情况或排污系统故障时,应立即停止排污。

c)定期排污的注意事项:

a、定期排污应在汽压稳定,水位较高,负荷较低时进行。

b、定期排污时要注意水位的变化,如发生水位不正常时应立即停止排污。

c、不准同时开启两个以上的排污阀排污。

d、定期排污的操作顺序是先开启离开炉本体的第一道阀门,再缓慢开启第二道阀门进行暖管和调整排污量。关闭时,先关第二道阀,再关第一道阀。

e、两台或多台锅炉使用同一排污总管时,不允许同时进行排污。

f、当开启或关闭排污阀时,严禁用锤敲击排污阀手柄,也不允许用套管加长手柄的办法,以防发生事故。

d)遇下列情况应禁止排污:

a、锅炉发生故障时(锅炉水位高除外)。

b、排污系统故障时。

c、给水泵启停或故障切换时。

d、锅炉增减负荷时。

5.锅炉正常停炉

(1)停炉前的准备

a)校对水位计一次。

b)关闭连续排污,取样(炉侧)。

(2)停炉将给水打到手动,补水至高水位,锅炉熄火,停给水泵,关闭除氧器进汽门。(3)停炉后的备用

冬季停炉备用应做好防寒防冻措施

a、应认真巡视检查设备,保证所有门窗关闭严密。

b、设备停运期间,对不应存水的管路认真检查,打开所有放水门,如能判断管路存水又无法放净应联系检修处理,并做好详细记录。

c、对发现的设备缺陷,尤其是暖气、通水管路或设备的缺陷,应立即联系检修处理,处理结束后及时投入运行。

四、事故处理的一般原则

(1)发生事故时,运行人员应在班长、项目经理的直接领导下,带领全体人员迅速、果断地按现场规程规定处理事故。

(2)项目经理和班长的命令除对人身及设备有直接危害时除外,否则坚决执行。

(3)事故现场应服从统一指挥,密切配合、迅速处理,以便尽快恢复系统的正常运行。不得违章干预,无关人员应立即自觉退离。

(4)处理事故时,应沉着冷静、周密分析,操作正确、迅速。

(5)发令人发布命令应准确清晰,受令人接到命令后应复诵无误,若有疑问应向发令人询问清楚,命令执行完毕后应迅速向发令人汇报。

(6)发生事故后应根据仪表的指示、事故信号、保护及自动装臵动作情况和系统外部的象征,判断事故的性质、发展趋势、危害程度,然后采取相应的措施。防止事故的扩大,限制事故的范围,消除事故根本原因,迅速恢复系统的正常运行。

(7)不论出现何种事故,运行人员均应到现场确认,并核对有关仪表指示,任何异常现象出现时,都不应首先怀疑仪表的正确性,以避免异常事故的扩大。

(8)迅速消除对人身和设备的危害,必要时应立即停运、隔离故障设备;保持非故障设备的正常运行。

(9)采取一切可行措施,防止事故扩大,查明原因并消除后,恢复系统正常运行。在确定设备不具备运行条件或运行对人身及设备有直接危害时,应停炉处理。

(10)当发生本规程例举以外的事故,运行人员应根据自己的经验与判断,主动采取对策处理,但必须遵守有关规定。

(11)处理事故的每一个阶段,都要迅速汇报,不得随意猜测和盲动,以防止事故的扩大。(12)如果在交接班时发生事故,交班人员应继续在本岗位上处理事故,接班人员协助处理,

直至事故处理告一段落或接班班长同意接班后,方可交接班。

(13)事故处理完毕后,运行人员应实事求是地把事情发生的时间、现象及所采取的措施如实、详细地记录在交接班日志内。

五、典型事故的预防及处理

1.锅炉水位故障

(1)锅炉满水现象

a)所有水位表指示高于正常水位,水位高值报警。

b)给水流量比正常运行时不正常的增大。

c)严重满水时蒸汽温度下降,蒸汽管道内发生水冲击,蒸汽品质恶化。

d)蒸汽含盐量增加。

(2)原因

a)蒸汽阀开启太快、太大,或安全阀启座,使汽包压力下降太快,造成炉水急剧汽化,形成虚假水位。

b)给水自动失灵或给水泵工作失常,发现不及时或处理不当。

c)对水位监视不够,调整不及时或误操作。

d)水位表失灵,运行人员误判断。

e)负荷及汽压变化较大,运行人员控制调整不当。

f)水位计水位漏泄,造成虚假水位,运行人员误判断,导致调整不当。

(3)处理

a)校对所有水位表,证实确以升高。

b)将给水自动改为手动,减小给水量并进一步校对水位。

2.锅炉缺水

(1)现象

a)水位低于最低允许水位,严重时看不见水位。

b)水位警报器发出声响和低水位信号灯亮。

c)蒸汽温度升高。

d)双色水位计呈全红色。

e)锅炉排烟温度升高。

f)给水量不正常的小于蒸汽流量。

g)严重缺水时,可以在锅炉近旁嗅到焦味。

(2)原因

a)运行人员疏忽大意,对水位监视不够或误操作。

b)自动给水调整失灵。

c)锅炉给水阀及逆止阀发生故障。

d)锅炉排污管道、排污阀出现严重泄漏未及时发现。

e)给水泵发生故障造成给水压力下降。

(3)处理

当锅炉汽压和给水压力正常,而汽包水位降至最低允许水位时,应采取下列措施:a)进行汽包各水位计的对照与清洗,以检查指示是否正确。

b)将自动装臵退出,改为手动上水。

c)开大给水门加强上水。

3.当锅炉水位从水位计中消失时,可采取下列措施:

a)进行汽包的叫水,其操作程序为:

a、先开启水位表的放水旋塞

b、后关闭水位表的气旋塞

c、再关闭水位表的放水旋塞,一关一开重复几次,此时应注意水位表内是否出现水位。

d、最后开启气旋塞,关闭放水旋塞

b)经叫水后,水位表中出现水位时,可增加给水使水位恢复正常,注意不要把水上过头。c)经叫水后,水位表中不出现水位时,严禁向锅炉上水,必须立即紧急停炉。

4.汽水共腾

(1)现象

a)汽包水位计内水位发生剧烈波动,严重时看不清水位。

b)严重时,蒸汽温度急剧下降,蒸汽管道内发生水冲击。

(2)原因

a)炉水品质严重低于标准,悬浮物或含盐量过大,含有油质。

b)排污不及时,水处理不合格。

c)负荷变化大,汽水分离效果不好。

d)汽水分离装臵损坏。

e)化学加药调整不当。

(3)处理

a)降低负荷,保持稳定运行。

b)将给水自动改为手动,适当降低水位,同时加强水位计的冲洗对照。

c)加强排污工作。

d)通知化验员加强炉水取样分析,及时指导排污放水工作。

e)炉水品质未改善前,稳定负荷运行,不得加负荷。

f)故障消除后,应恢复正常运行。

5.给水流量突降或中断

(1)现象

a)给水压力、给水流量迅速下降并报警。

b)蒸汽流量迅速下降。

(2)原因

a)给水泵故障,备用给水泵未能及时投入。

b)给水管道泄漏或爆破。

c)给水自动调节设备系统失灵。

d)主汽门关闭。

(3)处理

a)给水自动装臵不正常时,应立即将自动切至手动,开大给水调节阀,手动操作提高给水泵,维持给水流量正常。

b)当给水流量下降而未中断时,应紧急减少燃料量,降低机组负荷及蒸汽压力,维持炉内燃烧稳定,要求迅速恢复正常给水压力。

c)根据给水流量控制负荷。

d)应迅速提高给水流量,尽快恢复锅炉正常出力。

e)如给水流量中断,汽包水位低水位时,锅炉应自动停炉,否则手动停炉。

f)查明断水原因后,听项目经理令重新点火。

6.锅炉超压

(1)锅炉超压的现象

a)气压急剧上升,超过许可工作压力,安全阀动作。

b)超压报警信号动作。

c)蒸汽流量减少,蒸汽温度升高等。

(2)锅炉超压的原因

a)用汽设备发生故障突然停止用汽。

b)运行人员操作失误。

(3)锅炉超压的处理

a)保持护水位、减弱燃烧。

b)若安全阀不能自动排汽时,可人工启动安全阀,打开对空排汽门。

c)加强给水和排污,降低锅内温度。

d)检查超压原因和本体设备有无损坏,再决定停炉或恢复运行。

7.锅炉受热面损坏

(1)现象

a)从检查孔等不严处向外喷烟气或水蒸汽。

b)热水锅炉补水量不正常增大或蒸汽锅炉给水流量,水位下降,蒸汽压力降低。

c)燃烧不稳,严重时炉熄火。

d)烟气温度下降。

e)炉内有响声。

(2)原因

a)给水、炉水品质长期不合格,使受热面结垢腐蚀或受热面超温损坏。

b)局部热负荷过高,受热面结垢速度加剧,使受热面高温腐蚀发生。

c)燃烧调整不合理,受热面长期过热。

d)长时间低负荷运行,水循环不良。

e)安装或使用不当。

f)安装、焊接质量不良,材质不合格。

g)安装或检修时,管内被异物堵塞,致使水循环不良。

h)运行中严重缺水,炉管过热。

i)操作不当,使锅炉受热不均或超压运行。

j)锅炉给水中断造成受热面过热时,又突然大量进水冷却。

k)炉膛内发生严重爆炸,使受热面损坏。

l)水动力工况不稳定或炉膛热负荷分配不均匀,使部分受热面内工质流量与管外热负荷不相适应,造成受热面超温。

m)火焰中心偏斜,升压速度太快等,导致水循环破坏。

(3)处理

a)应紧急停炉。

b)停炉后应尽可能维持水位,如水位确无法维持,应停止上水。

(4)预防措施

a)保证给水和炉水质量合格,以减少受热面结垢和腐蚀。

b)防止水循环故障,避免锅炉长期低负荷下运行;在正常运行时汽压、水位、负荷变化幅度不可太大,太快.启停过程中严格控制升降负荷速度;调整好燃烧,避免受热

不均,而引起水循环故障;定期排污量不可太大,并控制排污时间。

c)加强停炉期间保养防腐。

8.省煤器损坏

(1)现象

a)省煤器漏泄处有异音,从不严密处向外喷烟气和蒸汽。

b)泄漏严重时,热水锅炉补水量不正常增大或蒸汽锅炉给水流量不正常增大,汽包水位下降,汽压及负荷下降。

c)排烟温度下降。

d)烟囱有漏水现象。

(2)原因

a)水品质长期不合格,管壁结垢,腐蚀。

b)烟气腐蚀、磨损。

c)水温度、流量变化大,金属疲劳。

d)安装、焊接质量不合格,材质不对。

e)发生再燃,使管壁超温爆管。

f)省煤器进水门未开。

(3)处理:应紧急停炉。

(4)预防措施

a)在运行中应尽可能保持进水流量和温度的稳定,避免给水流量骤变。

b)保持合格的进水品质,防止省煤器氧腐蚀和其它腐蚀。

c)定期检查省煤器的腐蚀、磨损情况,发现问题及时修复。

9.蒸汽管道或给水管道损坏

(1)现象

a)损坏处保温材料潮湿、渗水或漏汽、漏水并有泄漏声。

b)损坏严重时有响声及汽水喷出。

c)蒸汽或给水压力、流量变化异常。

锅炉安全使用管理制度.

锅炉安全使用管理制度 锅炉房安全管理制度 1、锅炉房是使用锅炉单位的要害部门之一,除锅炉房工作人员、有关领导及安全保卫生产管理人员外,其他人员未经有关领导批准不得入内。 2、当班人员要坚守岗位,提高警惕,严格执行安全技术操作规程和巡回检查制度。 3、非工作人员未经带班长同意,不准开关锅炉房的各种阀门、烟风门及电器开关,无证司炉工、水质化验人员不准单独操作。 4、禁止锅炉房存放易燃易爆物品,所需装用少量润滑油、清洗油的油桶、油壶要存放在指定地点,并注意检查燃烧中是否有爆炸物。 5、锅炉在运行及压火期间,房门不准锁住及闩住,压火期间要有人监视。 6、锅炉房要配备消防器材,认真管理,不要随便移动或挪作他用。

锅炉房清洁卫生制度 l、锅炉房不准存放及锅炉操作无关的物品,锅炉用备品备件、操作工具应放在指定的地方,摆放整齐。 2、锅炉房地面、墙壁、门窗要经常保持清洁卫生。 3、每天下班前,对工作场地、设备、仪表、阀门等打扫干净。 4、每周对锅炉房及所管区域进行一次大扫除,保持环境整洁优美。 5、主管领导要经常组织有关人员对锅炉房的清洁卫生进行检查评比,奖勤罚懒,做到清洁卫生、文明生产。

锅炉设备维修保养制度 1、锅炉设备的维修保养是指在不停炉的情况下进行正常性的维护修理。 2、结合巡回检查发现的问题,在不停炉能维修时维修。 3、维修保养的主要内容: (1)一只水位表玻璃管(板)损坏、漏水、漏气用另外一只水位表观察水位,及时检修损坏的水位表。 (2)压力表损坏,表盘不洁及时更换。 (3)跑、冒、滴、漏的阀门能维修的及时维修及更换。 (4)转动机械润滑油路保持畅通,油杯保持一定油位。 (5)检查维修二次仪表及保护装置。 (6)清除设备及附属设备上的灰尘。 4、对安全附件试验和校验的要求: (1)安全阀手动放气或放水试验每周至少_一次,自动放气或放水试验每三个月至少一次。 (2)压力表正常运行时每周冲洗一次,存水弯管每半年至少校验一次,并在刻度盘上划指示工作压力红线,校验后铅封。 (3)高压水位报警,低水位联锁装置、超压、超温报警器、超压联锁装置,每月垒少作一次报警联锁试验。

燃煤锅炉安全操作规程完整

燃煤锅炉安全操作规程 [一]一般规定 1.司炉工必须经过安全技术培训,经有关部门考试及体检合格,持证方可独立操作。学徒、实习人员必须由师傅带领,否则不准操作。 2.锅炉投入运行必须经过上级锅炉监察部门检查、登记或定期检验,凭证使用,否则,司炉人员可拒绝操作。 3.操作人员应熟悉锅炉汽水系统、给水系统、燃烧系统情况,工作前必须巡视、检查设备的各部分运行情况和安全附件(安全阀、水位表、压力表、排污阀、自动保护装置)及通风除尘设备、防噪声设备、给水设备等,以及锅筒、水管有否明显变性、臌包、泄漏,并进行交接。确认良好后,方可接班操作。 4.锅炉房内的操作地点、各种仪表处,应有足够照明。作业人员应熟知备用照明设备或灯具的存放地点和使用方法。 5.锅炉房内不准堆放杂物,特别是易燃、易爆物品。当日用的燃料也不得堆放过多。 6.运煤与加煤时,应慎重检查,不准有爆炸物投入炉内。清炉渣应在用汽量少时进行。 7.严禁在无安全措施情况下,进入煤仓斗捅煤;或冬季在室外煤堆取煤时,掏洞挖煤,以防煤层突然陷落伤人。 8.锅炉房门在锅炉运行期间,不准锁住或关住。非工作人员严禁进入锅炉房。9.锅炉房的除尘设备应保持完好,定期检查并清除所收集的尘埃。操作时,应防止二次扬尘。发现除尘设备严重失效时,应停炉检修。 10.作业人员在锅炉运行时,不得从事与锅炉操作无关的事情。

11.机器外露传动部分的防护罩要保持完好,不准随意乱拆乱扔。也不准擦拭正在转动中的机器设备。 12.严禁在有压力或锅水温度较高的情况下,修理锅炉受压元件,以防汽、水喷出被击伤。正在修理中的设备,要挂警示牌。电气设备检修,应由电气工作人员进行。 13.若在汽、水管的法兰及其接头处,安全阀、人手孔及检查孔等处巡视检查时,不应在正面,而应侧视。操作时应戴防护手套,以防烫伤。 14.操作者拉合电闸时,手必须干燥或配有绝缘措施,闸刀盖应完整,防止电弧伤人。 15.进入锅炉内之前,炉膛和烟道、人手孔须先打开,进行通风不少于半小时。若该炉与其它运行的锅炉之间有共同的管道连接在一起,则这些管道或烟道(包括给水管道,蒸气管道、排污管道等),必须用金属盲板隔开。当压力降到大气压力,温度降到40℃以下时,方可打开人孔或手孔。对蒸发量大于10吨/小时的锅炉,还应按缺氧危险作业安全规程的要求,先检测氧气浓度,确认其保持在18%以上时,然后才能进入锅炉内。 16.进入锅筒炉膛或烟道内工作时,应设人监护。并能看见被监护者。关闭人孔,烟道门时,必须清点人数,保证无人滞留。 17.在锅筒或水箱内工作时,要轮换工作,最长不要超过30分钟。在锅筒和潮湿的烟道内作业时,照明用电压不得超过12伏,在比较干燥的烟道内,而且有妥善的安全措施时,可采用不高于36伏的照明电压。禁止使用明火照明。18.在锅炉运行期间,应加强巡视检查。例如:锅炉水位,压力波动情况,是否在许可范围,排污管是否关闭严密,受辐射热部位的锅炉壳体、水管或水冷壁管是否臌包,变形,胀接部位或对流管束部分有否泄漏,炉墙部分有否冒烟,

换热站远程监控系统方案

技术文件

目录 一、系统概述 (5) 二、方案介绍 (5) 三、设计原则 (6) 四、系统解决方案 (7) 4.1 系统整体结构图 (7) 4.2 LENZ(蓝斯)GPRS DTU热网无线数据传输模块功能详述 (7) 4.2.1 实时数据远传中心功能 (7) 4.2.2 原始电流值的远程传送 (8) 4.2.3 中心远程对时功能 (8) 4.2.4 远程自动化控制功能 (8) 4.2.5远程报警参数设置功能 (8) 4.2.6远程量程设定 (9) 4.2.7远程自控参数设定 (9) 4.2.8远程设定报警功能开关 (9) 4.3中心分布系统组成及功能概述 (9) 4.3.1 中心系统软件组成结构图 (9) 4.3.2 中心软件功能概述 (10) 4.3.2.1热网分控中心功能描述 (11) 4.3.2.2 系统特点 (13) 4.3.3 系统详细功能描述 (13) 4.3.3.1 方便灵活的人员权限管理 (13) 4.3.3.2 功能强大的站点管理,添加,删除, (13)

4.3.3.3 清晰,直观,超大字体的实时数据显示; (14) 4.3.3.4 地图数据直观显示 (14) 4.3.3.5 热交换站各种数据模拟画面显示 (14) 4.3.3.6远程查询设置各个报警参数 (14) 4.3.3.7 远程查询设置各种量程范围参数 (15) 4.3.3.8 远程设置和查询自控策略以及相关参数 (15) 4.3.3.9 用户浏览,添加,删除,权限修改,密码修改等操作 (15) 4.3.3.10 站点归属管理,支路管理等操作 (15) 4.3.3.11 历时数据查询,曲线图显示,报表生成,打印等 (15) 五、各种控制模式详述 (15) 5.1、一次网调节阀控制方式 (15) 5.1.1 联动控制模式 (16) 5.1.2 流量(或热量)上下限模式 (16) 5.1.3 控制二次网供水温度模式 (16) 5.1.4 控制二次网回水温度模式(同 5.1.3) (16) 5.1.5 控制二次网供回水温度平均值模式(同 5.1.3) (16) 5.1.6 控制一次网流量模式 (16) 5.1.7 控制一次网阀开度模式 (17) 5.2 控制方式选择 (17) 5.2.1 室外温度方式..................................................................................................... 5.2.2 时间段方式 ........................................................................................................ 5.2.3 手动指定方式..................................................................................................... 5.3 循环泵控制...........................................................................................................

蒸汽锅炉安全管理制度

蒸汽锅炉安全管理制度 一、锅炉岗位责任制 (一)锅炉房管理人员职责 1、贯彻执行国家安全生产法规和锅炉房管理安全规定,参与制定锅炉房各项规章制度,并监督规章制度的实施。 2、每月对锅炉房安全生产和各项规章制度的执行情况进行检查,并认真填写检查记录。 3、加强对司炉工人、水质化验人员、维修人员的技术培训和安全教育,提高操作技术水平。 4、参与锅炉技术改造等项目的决策和研究,督促检查锅炉及其辅助设备的维修和定期检修计划的实施。 5、有权制止违章作业和违章操作,有责任向锅炉压力容器安全监察机构和主管部门报告本单位锅炉管理的使用情况。 6、解决锅炉房有关人员提出的问题,改善司炉工人的劳动强度,使锅炉房做到安全文明生产。 (二)锅炉班组长岗位责任制 1、在生产管理部门的领导下,全面负责锅炉班的管理工作。 2、熟悉国家锅炉法律法规,认真贯彻执行锅炉房的各项规章制度,确保锅炉安全经济运行。 3、负责本班人员技术指导、工作安排和考勤工作。 4、组织本班组人员做好供汽(热水、高温导热油)设备安全运行和锅炉房卫生等工作,严格按操作规程操作,做好各种运行记录。 5、负责产汽(热水)量、耗水电量和耗油(煤、气)量等统计工作。

6、负责锅炉日常维护和检修易损备件和大修配件的采购计划。 7、当设备发生故障时,及时组织有关人员按规定进行处理。 8、遇违规指挥和违规操作行为,及时制止。 (三)司炉工岗位责任制 1、坚守岗位,严格执行锅炉房各项规章制度,精心操作、服从安排、守纪律,确 保锅炉安全经济运行,满足单位用汽需要。 2、司炉人员必须持技术监督部门核发的司炉证方可上岗,工作中要坚守岗位,严 格操作;当班人员要严格遵守劳动纪律、不做与生产无关的事,不得擅自离开工 作岗位,不准违章操作,严禁当班人员“大班套小班,小班一人干”。 3、负责进行点火、停炉、换泵等操作,随时注意控制箱、工作仪表变化,不断监 视压力表、水位表,观察炉膛运行状况,发现问题及时汇报处理,对安全附件保 护装置,煤斗、大小孔门,吹灰器及各挡板位置,认真进行检查。 4、对锅炉房运行设备应每小时进行一次巡回检查,并准时地填写锅炉及附属设备 运行记录,做到准确、整洁、不漏项,对设备故障及所采取设施,要记入运行记 录中,并向领导反映。 5、认真做好锅炉设备的维护保养工作,按时按量向各润滑部位添加润滑油和润滑脂。 6、保持消烟除尘设备运行正常,烟气排放符合要求。 7、锅炉发生异常或事故时,应积极主动采取紧急处理措施并立即向有关领导汇报,事故未经妥善处理,司炉工不得离开现场。 8、保持锅炉房内外清洁,设施干净,仪表清晰,工具存放整齐,道路畅通。 9、努力学习专业知识,精通业务。钻研技术,互教互学,不断增强安全意识和提 高操作水平。

既有线施工注意事项

既有线施工安全交底 施工准则:施工前,与相关单位签订施工配合协议,明确双方责任,确保施工行车安全。施工中,严格执行、遵守铁道部、武汉铁路局印发的关于既有线行车施工安全管理的各项规章制度。加强施工检查,保证安全施工,确保既有线行车安全。 1、所有施工人员施工前必须进行既有线施工安全培训教育,并通过考试合格后方可上岗作业。 2、施工期间必须设专人驻站,使施工现场时刻与车站保持密切联系,以便于列车逼近时施工人员及时待避,确保行车、人员安全。 3、既有线上施工必须按《铁路技术管理规程》规定的防护办法设置施工安全防护,未设好施工防护不得进行施工作业。安全防护措施先验收后启用。 4、对于紧靠既有线施工,必须设广播和拉绳防护并设专职防护员,防护员必须经过专门培训并取得合格证书后方可上岗作业,严禁使用劳务工担任安全防护工作。 5、施工前必须根据现场工点对线路采取加固措施,并按规定对路基设置防护桩。施工中加强对线路稳定的监测和维修养护。并在现场备齐应急物资。 6、施工人员通过既有线路或车站股道时,必须止步嘹望,确认两端均无列车开来时方准通过。 7、严格执行避车制,来车时防护员要及时通知作业人员下道避车,作业人员下道后,防护员要检查线上是否还有施工工具或工具是

否侵限 8、施工人员不得在轨道上行走。施工中各种施工用料和机具严禁侵入限界。 9、推拉抬运钢轨、工字钢等重物时,要人力充沛,动作一致,呼唤应答,统一指挥,翻动时要有专人负责。闲杂人员远离作业现场,防止撬棍脱手伤人,线上作业撬棍一律带绝缘套,防止连电。 10、加强施工地点设备检查整修,随时掌握变化情况,遇有异常,及时通知施工负责人,果断采取措施确保安全。随时掌握开挖顶进进度,遇有路基边坡塌方、下沉等线路异常险情,要果断采取措施,与配合单位共同组织抢修。 11、车站设现场驻站防护员,和现场保持不间断联系,遇有来车通知现场负责人,掌握列车运行情况;所有人员下道避车,工具、料具及时撤出限界以外。 12、上道作业不许穿带钉鞋和塑料底鞋,横过线路要一站、二看、三通过。 13、建立严格的交接班制度,并做好记录。 14、各个岗位必须严格坚守,不得擅离职守。 15、影响行车或影响行车设备稳定、使用的施工项目未经申报批准严禁施工,严禁擅自施工或擅自扩大施工内容和范围。在汛期确需进行影响路堤、路堑稳定的施工,需经路局防洪指挥部的批准,方可施工。 施工各工序注意:

采暖供热系统的应用

采暖供热系统的应用 采暖供热系统的应用 摘要:随着环保要求的提高和电力峰谷差的拉大,燃煤锅炉采暖受到严格限制,而其他采暖形式,如燃气采暖、电动采暖和蓄热的应用,开始受到关注。本文对热电联产、燃气锅炉、电炉、电动热泵以及蓄热的应用前景做初步的分析与探讨。关键词:采暖蓄热应用 中图分类号:F407.61文献标识码:A 文章编号: 一、引言近年来,我国大气污染日益严重,人们要求保护环境、净化天空的呼声日益增高,而北方冬季城市空气污染的重要来源是采暖燃煤锅炉所排放的粉尘和有害气体。与此同时,许多地区电力出现了相对过剩、电力峰谷差不断拉大的现象。例如,东北电网系统的最大峰谷差已是最大负荷的37%,而华北电网已达峰负荷的40%[1]。为解决电力系统的这种供需矛盾,电力系统用户侧和发电侧均采取了一定措施。在发电方面,一大批初投资巨大的抽水蓄能电站、运行费昂贵的燃油燃气尖峰电站相继建成并投入调峰运行,甚至一些高参数的大型火电厂也以被迫降低发电效率为代价而参与电力调峰。同时,电力系统也加强了用户侧管理。例如,采取分时电价,鼓励用户在电力低谷时多用电,在电力高峰时少用电。因此,在环保要求高的城市采暖供热中,燃煤锅炉房或燃煤炉灶将严格限制使用,取而代之的几种可能的采暖形式主要有集中供热的电锅炉、大型电动热泵和燃气锅炉房以及分散在用户房间内的家用燃气炉、电暖器。同时,为减小电力网发电的峰谷差,也可考虑在供热系统中设置蓄热装置,使得在满足采暖要求的同时,对电力负荷起到削峰填谷的作用。为此,本文将对上述采暖系统形式的应用作初步的分析与探讨。 二、各采暖系统应用分析1.传统采暖供热系统 传统的采暖供热系统主要有锅炉采暖系统和热电联产集中供热系统。

锅炉房安全操作规程1

锅炉房安全操作规程 一、司炉 1、冲洗水位计时要戴手套,脸部不要正对水位计,以防玻璃板炸裂伤人。开关阀门要缓慢,以防水流、汽流突然被截断、压力骤然上升而损坏玻璃板。 2、开炉门看火时,要戴手套和护目镜,并侧身缓慢操作,以防炉膛喷火伤人。 3、不得靠近分汽缸、蒸汽管道,以防烫伤。 4、不得随便乱动现场电缆和开关,以免触电。 5、中、晚班接班后,应准备好手电筒等应急照明用具,并摆放在指定位置;班中点检时随身携带。 6、锅炉点火前或封闭烟道各人孔门时,应先确认内部无人。 二、升火 1、新安装、新检修的锅炉升火前,必须进行炉内、汽包内及其它附件的检查。 2、做好准备工作并接到开炉通知后,方可进行点火。 3、供汽前应冲洗、校正水位表一次,防止出现假水位。 三、运行 1、锅炉进水要均衡,每班至少冲洗水位表一次,防止出现假水位。 2、至少每半小时查看一次压力表,避免超压。

3、每天应冲洗压力表一次,手动冲洗安全阀一次。每半个月对安全阀进行一次超压试验。 4、锅炉要保持中高水位运行。 5、压火时,应保持较高水位并关闭鼓、引风机风门,防止自燃。 6、供汽前,确认供气压力正常,水位较高;供气时要进行暖管,并密切观察水位变化,及时补水。 7、每班要根据锅炉水质情况进行排污,并在低负荷、高水位的情况下进行;排污时,缓慢开启快开阀进行暖管。定期排污时应注意观察水位。 四、停炉 1、运行中,如遇严重缺水或严重满水时,应紧急停炉。 2、正常停炉应在锅炉未完全升压前,并保持正常水位。 3、压火锅炉要保持水位在最低水位线上。 五、故障处理 1、发生锅炉水位异常,立即判断是否满水或缺水。 2、若判明是严重缺水时,必须采取紧急停炉措施,并及时报告;严禁向锅炉内进水,以免发生锅炉爆炸。 3、若判明是满水时,应立即冲洗,对照和检查水位表,并减少进水。发生严重的水冲击时,紧急停炉。

燃气锅炉房群控系统资料讲解

2016/08/25 **省**市热力公司 区域锅炉房群控 系统方案 北京珊瑚清源科技有限公司 2016年9月1日 用心服务| 珊瑚清源

目录 项目概况 (3) 一、方案概要介绍 (3) 1.1 方案目标概要 (3) 1.2 系统原理概要 (4) 1.3 技术方案概要 (4) 二、设计原则 (5) 2.1安全性 (5) 2.2经济性 (5) 2.3先进性 (5) 2.4可扩展性 (6) 三、锅炉房房现状分析 (6) 锅炉房调查表信息 (6) 四、控制系统 (10) 4.1 群控系统结构图 (10) 4.2 锅炉房群控系统的功能 (11) 五、监控中心 (13) 5.1中心站硬件部分: (13) 5.2中心站软件功能: (13) 1)流程监控 (13) 2)状态监控 (14) 3)PID调节 (15) 4)参数设置 (16) 5)报警 (18) 6)报表日志 (19) 7)数据交换 (20) 8)扩展性 (20) 六、设备主要清单 (21) 七、售后服务 (21)

项目概况 项目地理位置: 气候条件: 设计室外温度: 下辖锅炉房个数: 各锅炉房供暖面积: 各锅炉房位置分布: 各锅炉房设备清单: 各锅炉房工艺管网图: 一、方案概要介绍 1.1 方案目标概要 区域锅炉房群控系统,是北京珊瑚清源科技有限公司众多系统中的一个。本系统主要是帮助企业实现以下几个目的: 1)区域锅炉房的远程监测和远程操作; 通过系统地管理各个锅炉及其附属设备的运行及能耗监控,达到增强自动化程度,减少人工及能源考核的目的; 2)热工参数监控; 对锅炉及其附属设备的运行参数、状态实时读取监控,对设备的异常情况及燃气泄漏等及时报警; 3)能耗监控;

学校锅炉房安全管理制度标准范本

管理制度编号:LX-FS-A51365 学校锅炉房安全管理制度标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

学校锅炉房安全管理制度标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1、锅炉工须持证上岗,并严格按规程操作。 2、锅炉工工作日不得饮酒,如发现饮酒,分管领导须采取措施,另行指派合格人员代班。 3、锅炉房要配备必要的消防器材并定点存放,不得随便移动或挪做他用。 4、锅炉工每日负责进行巡检,及时发现消除隐患,确保锅炉及附属设备安全进行。 5、每半年对锅炉进行一次全面的检修维护,确保锅炉安全正常进行。开水锅炉检修后,要反复冲洗保证水质。 6、开水供水必须保持达到100℃,确保师生安全

锅炉车间安全操作规程(最新版)

锅炉车间安全操作规程(最新 版) The safety operation procedure is a very detailed operation description of the work content in the form of work flow, and each action is described in words. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0380

锅炉车间安全操作规程(最新版) 一、通用安全操作规程 (一)、生产厂区十四个不准 1、加强明火管理,厂区内不准吸烟。 2、生产区内,不准未成年人进入。 3、上班时间,不准睡觉、干私活、离岗和干与生产无关的事。 4、在班前、班上不准喝酒。 5、不准使用汽油等易燃液体擦洗设备、用具和衣物。 6、不按规定穿戴劳动保护用品,不准进入生产岗位。 7、安全装置不齐全的设备不准使用。 8、不是自己分管的设备、工具不准动用。 9、检修设备时安全措施不落实,不准开始检修。 10、停机检修后的设备,未经彻底检查,不准启用。

11、未办高处作业证,不系安全带,脚手架、跳板不牢,不准登高作业。 12、石棉瓦上不固定好跳板,不准作业。 13、未安装触电保安器的移动式电动工具,不准使用。 14、未取得安全作业证的职工,不准独立作业;特殊工种职工,未经取证,不准作业。 (二)、操作工的六严格 1、严格执行交接班制。 2、严格进行巡回检查。 3、严格控制工艺指标。 4、严格执行操作法票。 5、严格遵守劳动纪律。 6、严格执行安全规定。 (三)、动火作业六大禁令 1、动火证未经批准,禁止动火。 2、不与生产系统可靠隔绝,禁止动火。

锅炉房安全保卫制度正式样本

文件编号:TP-AR-L1414 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 锅炉房安全保卫制度正 式样本

锅炉房安全保卫制度正式样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1、锅炉房是使用锅炉单位的要害部门之一,除 锅炉房工作人员、有关领导及安全、保卫、生产管理 人员外,其他人员未经有关领导批准,不准入内。 2、当班人员要监守岗位,提高警惕,严格执行 安全技术操作规程和巡回检查制度。 3、非当班人员,未经带班长同意,不准开关锅 炉房的各种阀门,烟风门及电器开关。无证司炉工、 水质化验人员不得单独操作。 4、禁止锅炉房存放易燃易爆物品,所需装用少 量润滑油、清洗油的油桶、油壶、要存放在指定地 点,并注意检查燃烧中是否有爆炸物。

5、锅炉在运行或压火期间,房门不得锁住或闩住,压火期间要有人监视。 6、锅炉房要配备有消防器材,认真管理。不要随便移动或挪做他用。 7、锅炉一但发生事故,当班人员要准确,迅速采取措施,防止事故扩大,并立即报告有关领导。 此处输入对应的公司或组织名字 Enter The Corresponding Company Or Organization Name Here

既有线安全常识

编号:SY-AQ-04969 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 既有线安全常识 Common sense of existing line safety

既有线安全常识 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管 理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关 系更直接,显得更为突出。 1、临近营业线施工纳入营业线施工安全管理范畴。主要是指新建铁路工程、既有线改造工程及地方工程等与既有线平行、交叉、接入,距离铁路路堤坡脚、路堑坡顶、设备或设施外缘,向外延伸20米范围(特殊地形、地貌段外延范围由属地设备管理单位确定)内的非爆破施工;距离铁路行车线中心200米范围内的控制爆破等涉及既有线安全和正常使用的施工。 2、临近营业线的施工,施工单位必须编制对营业线采取“防抛、防落、防撞、绝缘”等的保护措施。 3、对可能影响铁路路基稳定、行车设备使用安全的施工,施工单位必须结合营业线设备安全限界,划分工程机械的安全作业范围,设置安全警戒标志、标线,实行“一机一人”的专人防护,做到车过机停。 4、对路基填筑,基坑、孔桩开挖、电缆沟、水沟开挖及弃土堆

放等施工,必须对铁路路基基础采取“防溜、防坍塌”措施,并专人进行监护;临近通信、信号及供电光缆沟、电缆沟、给水管路、电力架空线10米范围内的挖沟、取土、路基碾压等施工,必须对既有光电缆等隐蔽设施进行探测,并须划定安全作业区,在设备管理单位的监控下施工。 5、对需签订施工安全协议的施工,未签订施工安全协议及施工安全协议未经批准的,严禁施工。施工安全协议签订按年度签订一次。 6、影响既有行车设备正常使用的施工实行“坐台制”,施工单位应指定专人(经施工负责人授权的驻站联络员)驻行车室,与车站值班员保持联系,随时将列车运行情况通知施工现场,反馈施工现场的信息,并按规定办理登记、销记手续。 7、在营业线上施工,未设好防护不得开工。防护人员应由指定的、经过考试合格的职工担任。 8、施工单位现场施工的总指挥、安全员、防护员、技术负责人、质检人员、驻站联络员等必须按照规定时间到达自己的工作岗位,

锅炉安全操作规程示范文本

锅炉安全操作规程示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

锅炉安全操作规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、锅炉房必须实行岗位责任制,对于班组长、司炉 工、水质化验人员应分别制订岗位职责; 2、司炉工、锅炉水质化验人员必须持证上岗,严格执 行安全操作规程,同时要不断学习,提高自身业务素质, 车 间应在锅炉操作资格证有效期前一个月提前上报生产安全 部进行复审,严禁无证作业; 3、设备及辅机的安全操作规程应至少包括:设备投运 前的检查与准备工作,启动与正常运行的操作方法,巡视 巡检的主要项目,设备关停的操作方法,紧急事故的处理 方法,停送电安全操作规程,设备的维护保养; 4、锅炉的管理制度应包括:设备基础台帐及档案,设 备维护保养细则,水质管理制度,安全检查制度,成本控

制制度; 5、为确保锅炉的安全运行,车间主任每月对锅炉的安全检查不少于2次,班组长对锅炉的安全检查不少于4次,安全员对锅炉的安全检查不少于6次; 6、锅炉、压力容器及其附件应每年至少校验一次,车间应在年检前提前一个月申报; 7、锅炉遇到以下等情况时,必须马上停机:锅炉水位降到水位计下限以下,不断加大水量供应,水位仍下降;锅炉水位升到水位计上限以上;给水设施损坏;水位计、温度表、安全阀、压力表任何一件失效;自控系统故障;燃烧设备损坏,锅炉外表面温度非常高,其他异常情况等。 8、为了保证锅炉正常安全运行,锅炉房应制定司炉交接班制度,并备有工作日记、记录;交接班时应交接锅炉运行情况;

锅炉房安全管理制度(全)

锅炉房安全管理制度锅炉使用单位:陕西锦苑盘谷山庄旅游开发有限公司安全管理部门:酒店工程部 安全管理人员:马建锋吕刚 锅炉操作人员:白候卫王吉贵 锅炉型号:WNS4-1.25-Q WNS6-1.25-Y

2008年6月22日发布2008年7月5日实施 签发: 锅炉房管理内容 一、三落实、两有证、一检验、一预案” 三落实:即落实管理机构、落实责任人员、落实规章制度; 两有证:即设备有使用证、作业人员有上岗证; 一检验:即设备依法检验; 一预案:即建立事故应急预案。 二、四上墙、三报告、二记录、一挡案 四上墙:(锅炉房应上墙的内容) 1、锅炉使用登记证 2、锅炉房8种规章制度 3、特种设备(锅炉房)管理人员、锅炉操作人员上岗证--复印件 4、安全阀和压力表校验报告--复印件。 三报告:有锅炉外部检验报告、内部检验报告、水质化验报告; 二记录:有锅炉运行记录、交接班记录; 特种设备(锅炉房)管理人员每周检查记录; 一挡案:锅炉技术档案; 三、锅炉房管道色标 1、蒸汽管----------红色 2、锅炉排污管------黑色

3、锅炉给水管----- 绿色 4、盐水管--------- 浅黄色 5、软化水管------- 绿色白环 6、生水管--- ----- 绿色黄环 四、锅炉房应有下列制度: 1、岗位责任制:按锅炉房的人员配备,分别规定班组长、司炉工、维修工、水质化验人员等职责范围内的任务和要求。 2、锅炉及其辅机的操作规程:其内容应包括,设备投运前的检查与准备工作;启动与正常运行的操作方法;正常停运和紧急停运的操作方法;设备的维护保养。 3、巡回检查制度:明确定时检查的内容、路线及记录项目。 4、设备维修保养制度:规定锅炉本体、安全保护装置、仪表及辅机的维护保养周期、内容和要求。 5、交接班制度:应明确交接班的要求、检查内容和交接手续。 6、水质管理制度:应明确水质定时化验的项目和合格标准。 7、清洁卫生制度:应明确锅炉房设备及内外卫生区域的划分和清扫要求。 8、安全保卫制度。 五、锅炉房应有下列记录: 1、锅炉及附属设备的运行记录。 2、交接班记录。 3、水处理设备运行及水质化验记录。

既有线安全施工技术

既有线安全施工技术集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

既有线安全施工技术行车安全注意事项 一、一般规定 1、既有线上施工必须贯彻执行铁道部现行的《铁路技术管理规程》、《铁路工务安全规则》、《铁路线路维修规则》和有关既有线上施工安全的规定。 2、既有线上施工必须按铁路机车车辆限界和基本建筑限界,据以制定施工临时行车限界。施工临时行车限界不得小于机车车辆限界,每边各加150mm(曲线上再按规定加宽)。施工中搭设脚手架、堆放工程材料或机具设备等,一律不得侵入临时行车限界。 3、既有线施工,施工单位应与设备管理单位和行车组织单位分别签订施工安全协议,明确双方的安全责任和义务,及时协调施工与运营的关系,解决行车与施工中的安全问题。 4、增建二线及既有线技改施工,涉及到设备管理部门的施工项目,设备管理部门应积极协助施工单位核查既有设备。施工前对地下的管、线、

电缆设施的位置双方应予以确认,划定防护范围,经设备管理部门同意后方可施工。 5、既有线施工中,施工单位和设备管理单位应经常监视与保持线路、桥涵、隧道、房屋、通信、信号等建筑物和设备处于完好状态,发现异常必须立即停工处理。施工地段既有线设备发生损坏时,施工单位应及时组织抢修,设备管理单位应积极配合,尽快恢复正常使用。 6、既有线施工项目开工前应申报审批,未经审批严禁施工。 7、既有线需在封锁区间或限速运行条件下施工时,应按所在铁路局(分局)的规定,办理封锁区间或限速的申请。 8、既有线上封锁施工前的准备作业必须按施工放行列车条件的要求进行,其他施工不得影响列车运行。 9、施工达到放行列车条件时,应按规定办理消点手续。 10、既有线施工,必须按《铁路技术管理规程》和《铁路工务安全规则》设置施工安全防护。防护人员应由指定的、经过考试合格的铁路职工担任。

燃气锅炉供暖系统

燃气锅炉供暖系统 1 燃气锅炉供热的某些特点 燃气锅炉供热将有较广泛应用,理由为:我国能源结构调整,煤炭将主要用于大型电厂发电,中小容量供热锅炉将由燃煤改为燃油、燃气;西气东输、引进液化天然气等,将使广大地区用天然气这种清洁能源成为现实;天然气Nm 3热值约是人工煤气的2倍,而价格将不到2倍,“照付不议”和其它一些政策会陆续出台,平衡天然气产、供、销各部门利益,使消费者利益也得到保障;我国城市化正处于高速发展阶段,将有大量新建与改建房屋采用非集中供热系统,燃气是非集中供热系统最佳能源;市场经济体制建立使开发商、物业管理公司、业主更多考虑小区、自家利益,更注重经济核算,国家与单位补贴将逐步取消;经济发展地区大中城市和小城镇大量兴建的住宅小楼和城郊别墅多为非标建筑等等,这些因素都促使燃气非集中供热应用量不断增大。我国早在解放前的上海、天津等城市少层小洋房里就已应用独立式自然循环热水供暖系统,例如:上海延安中路昇平街里的原上海纺织同业会所(1965年上海房地局四清工作团团部所在地)三层小楼就装有独立式供暖供热水系统。其特点是简单、可靠,供电中断不会影响供热。但设计时要求精确做水力计算,管径较机械循环系统大,耗金属多,垂直顺流式单组散热器难有效调节。解放后我国 集中供热事业有了很大发展,现在随西气东输,除独户式燃气供热会增加外,更多的将是小区式燃气非集中供热,或称为自治式热源供热。它的特点有:采用机械循环,要求不间断供电;锅炉燃烧及整个系统控制的自动化程度高,用户端用热量个别调节时整个系统仍能保持较好的水力稳定性;用户数量多,住宅可达100户,可既有住宅、旅馆供暖供热水的生活用热,又有游泳池地板供暖、池水加热、通风空调空气加热、食品机制各种生产工艺用热水等等不同类型用户;供暖系统的热负荷变化与室外气温成线性关系,不同国家设计工况(标准工况)下供回水温度95/70℃,90/70℃,80/60℃,供暖调节最简单方法是定流量质调法,但采用变流量调节法越来越多,散热器装热静力型温控阀可使个性化要求更能得到满足;当实际热负荷减小,供回水温度降低时,尤其是在有低温地板辐射供暖应用时,要保证非冷凝式燃气锅炉入口水温不过低,以免烟气中生成凝水损坏锅炉部件甚至发生事故,还要保证水流量不小于锅炉要求的额定流量G,以免锅炉构件局部过热;热水供应用热高峰影响供暖等等。这些非集中燃气锅炉供热的特点,尤其后几点值得重视。

锅炉房安全操作规程及注意事项

司炉工岗位工作制度 一.司炉工必须持证上岗,不准无证操作,严格执行各项规章制度, 做好各项锅炉运行记录。 二.坚守岗位、集中思想、严格操作、当班时不看书、不看报、不打 瞌睡、不随意离开工作岗位。 三.交接班时应按规定共同巡视、检查各种设备。包括水位表、压力 表、鼓风机、引风机、给水系统、润滑系统、冷却水系统、给煤出渣等装置,并对运行记录进行确认,交接双方共同签字方可交接。 四.努力学习专业知识,精通业务,钻研技术,不断提高操作水平, 确保锅炉安全经济运行。 五.锅炉体及辅助设备定期进行检查,作到文明生产。 六.发现锅炉有异常情况危及安全时,应采取紧急停炉措施并及时报 告单位负责人。 七.对任何有害锅炉安全运行的行为,应立即制止。 巡回检查制度 一.为了保证锅炉及其附属设备正常运行以带班班长和岗位操作人员 两小时至少进行一次巡回检查。 二.检查上煤机、除渣机、二次风机、鼓风机、引风机是否正常、电

动机和轴承温升是否超限(滑动轴承温升35℃、最高60℃、滚动轴承温升40℃最高70℃。 三.检查锅炉受压元件可见部位和炉供、炉墙是否有异常现象。 四.检查水箱水位,给水泵轴承和电动机的温度,各阀门开关位置和 给水压力是否正常。 五.检查除尘器是否漏风、水膜除尘器水量大小。 六.检查安全附件和一次仪表,二次仪表是否正常,各指示,信号有 无异常变化。 七.检查炉排变速箱;前后轴、风机、水泵等润滑部位的油位是否正常。 八.巡回检查发现的问题要及时处理,并将检查结果记入锅炉及附属 设备的运行记录内。 锅炉维修保养制度 一、锅炉设备维修保养是在不停炉的状况下,进行经常性的维修处理。 二、锅炉运行时,巡回检查发现的问题在不停炉的情况下,要及时维 修保养,保证锅炉的安全运行。 三、锅炉上的水位表玻璃管(板损坏、漏气、漏水、可用另外一只 水位表观察水位,及时检修损坏的水位表。 四.转动机械润滑油路保持畅通,油杯保持一定油位。锅炉运行时出 现跑、冒、滴、漏的阀门要及时检修或更换。

2021年临近既有线施工机械使用安全及防止侵限注意事项

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2021年临近既有线施工机械使 用安全及防止侵限注意事项 Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

2021年临近既有线施工机械使用安全及防 止侵限注意事项 1、在与营业线并行地段进行机械施工时,不论是任何作业或停留过程,均不得侵入铁路建筑接近限界。 2、临近既有线施工机械的操作人员必须经过营业线施工安全培训,准确掌握相应作业的安全风险和安全措施,并经考试合格后方可上机操作。 3、操作人员必须持证上岗,严禁将机械交给无证人员和不熟悉机械设备性能的人员操作。 4、建立定期检修和保养制度,使车辆经常保持在良好状态。车辆驾驶员必须熟悉所驾驶车辆的性能、保养及操作方法。 5、操作人员必须按照机械操作说明规定操作,严格执行工作前的检查制度和工作中注意观察及工作后的检查保养制度。

6、定期组织机电设备、车辆安全大检查,对检查中查出的安全隐患,按照“三不放过”的原则进行调查处理,制定防范措施,防止机械事故的发生。 7、各类大型施工机械在移机、转场前,架子队安全员、技术员、现场施工负责人和工地防护员必须全部到场,经确认各项安全措施到位,场地处理满足规定要求后方可进行移机。 8、施工作业前,操作人员必须认真听取施工技术人员的现场交底及有关安全注意事项,并对机械作详细检查。作业中必须精力集中,不得擅自离开工作岗位。 9、施工机械作业时,必须有专职安全防护员指挥调度,施工地段有列车通过时,禁止紧靠邻线的任何机械施工作业。 10、靠既有线行驶时,速度不得大于7km/h。下坡或转弯时,应换入低速档行驶,防止侵限。 11、使用挖掘机、装载机等机械装料时,汽车就位后应拉紧手刹,关好车门,严禁超载或偏载。紧靠既有线的便道应有专人维修并及时平整,防止偏载或在坑凹地陷车造成车辆向既有线倾斜而侵

电锅炉采暖方案

电锅炉供暖方案 一、工程概况 供暖采用电热水锅炉采暖系统 二、参照标准、依据 1、蓄热式电锅炉房设计施工图集。 2、常压蓄热水箱。 三、系统工作原理 1、蓄热系统直接向采暖系统供热,简称直接供热。直接供热在蓄热系统和采暖系统中不设热交换器,采暖系统中的循环水也回到蓄热水箱中。由于直接供热系统中不设热交换器、补水泵、定压装置,减少了设备,锅炉房管道也较为简单。 2、谷电、平电、峰电时间段(以北京地区为例) 谷电时间:23:00~7:00共计8小时;平电时间:7:00~8:0011: 00~18:00共计8小时;峰电时间:8:00~11:0018:00~23:00共计8小时。 电锅炉蓄热式供暖系统的运行,全部使用谷电: 23:00~7:00开启电锅炉加热水箱中的水,加热至95℃,向系统供热;7:00~23:00关闭电锅炉,由蓄热水箱向系统供热。 3、电网电价: 谷电0.21元/度 平电0.52元/度 峰电0.84元/度 4、自控:

蓄热状态和供热状态,蓄热水箱中的热水温度不断的在变化。但是锅炉房采暖供水温度却不能随蓄热水箱温度的变化而变化。为使锅炉房采暖供水温度保持在设定范围内,采取有效的温度调控装置是必须的。对直接供热的系统,采用合流三通阀来调控锅炉房采暖供水温度。淋浴系统出水管设温度自动控制阀。 5、蓄热式电锅炉房系统单独设置系统控制柜,系统控制柜一般应具备以下功能: ①控制蓄热箱是否达到蓄热温度。 ②控制锅炉在23:00自动启动,7:00达到蓄热温度后自动停炉。 ③控制电动三通阀,调控锅炉房采暖供水温度。 ④控制蓄热泵的启停,保证先启泵,后启炉,先停炉,后停泵。 6、电气部分: ①电锅炉的电源应由配电室直接供给,可用电缆或金属排输送。 ②锅炉控制柜及系统控制柜宜单独设置在控制室内。 ③所有设备外壳均应有可靠接地,接地电阻按有关要求执行。 四、设计参数 1、采暖系统: 采暖室外计算温度:-9℃ 采暖室内设计温度:20~22℃ 建筑物总耗热量:350KW 设计采暖天数:120天 采暖系统总阻力:60Kpa

燃气锅炉安全操作规程(通用版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 燃气锅炉安全操作规程(通用 版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

燃气锅炉安全操作规程(通用版) 1.凡操作锅炉的人员必须熟知所操作锅炉的性能和有关安全知识,持证上岗。非本岗人员严禁操作。值班人员应严格按照规定认真做好运行记录和交接班记录,交接班应将设备及运行的安全情况进行交底。交接班时要检查锅炉是否完好。 2.锅炉及安全附件应检验合格,并在有效期内。 3.锅炉运行前应具备的条件和检查项目: ①检查天然气压力是否正常,天然气过滤是否正常通气,燃烧时油泵及过滤器应能正常过油,打开天然气供气阀门燃油时应打开供油阀门; ②检查水泵是否正常,并打开给水系统各部位阀门、风门,手动位置时烟道应在打开的位置,应将电控柜上泵选择开关选择在适当的位置;

③检查安全附件应处在正常的位置上,水位表、压力表应处在开的位置上; ④各操作部位应有良好的照明设施; ⑤除氧器能正常运行; ⑥软化水设备能正常运行,软化水应符和GB1576的标准,软水箱内水位正常,水泵运行无故障。 4.开机 ①接通电控柜的电源总开光,检查各部位是否正常、故障是否有信号,如果无信号应采取相应措施或检查修理,排除故障; ②燃烧器进入自动清扫、点火、部分负荷、全负荷运行状态; ③在升至一定压力时,应进行定期排污一次,如蒸汽锅炉冲洗水位表一次,并检查炉内水位; 5.炉水控制指标: ①炉水碱度6~26mmol/L ②炉水含氧量≤0.1mg/L ③给水硬度≤0.03mmol/L

相关文档