文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 北京市高压电工实操题及答案

北京市高压电工实操题及答案

北京市高压电工实操题及答案
北京市高压电工实操题及答案

北京地区高压电工

实际操作试题

一、绝缘安全用具的检查和使用

1.什么叫绝缘安全用具?它包括几类?每类有那些?

①绝缘安全用具:

绝缘安全用具是指用来防止工作人员直接接触带电导体的安全用具。

②分类:

绝缘安全用具分为基本安全用具和辅助安全用具两类:

所谓基本安全用具系指其绝缘强度足以抵御电气设备运行电压的安全用具。

所谓辅助安全用具系指其绝缘强度不足以抵御电气设备运行电压,只作为基本安全用具的补充。

▲高压基本安全用具有:绝缘杆、绝缘夹钳和高压验电器等;

▲高压辅助安全用具有:绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫和绝缘台等;

2.绝缘杆、绝缘手套、绝缘靴使用前应做那些检查?

①检查外观应清洁、无油垢、无灰尘,表面无裂纹断裂、毛刺划痕孔洞及明显变形等

②绝缘手套应做充气试验,应无泄露现象;

③绝缘靴底部应花纹明晰,无扎伤和磨平的现象;

④绝缘拉杆的各节应拧紧。

3.绝缘杆、绝缘手套、绝缘靴如何正确使用?如何正确保管?

使用注意:

①使用绝缘拉杆时应戴绝缘手套,同时手握部分应限制在允许范围内,不得超过防护罩或防护环。

②穿绝缘靴要防止硬质尖锐物体将底部扎伤。

保管注意:

①所有安全用具应存放在干燥、通风场所;

②绝缘拉杆应悬挂在支架上,不应与墙面接触或斜放。

③绝缘手套应存放在密闭橱内,应与其他工具或仪表分别存放。

④绝缘靴应放在橱内,不准代替雨鞋使用。只限于在操作现场使用。

二、检修安全用具的检查与使用(一)

1.什么叫检修安全用具?它包括那几种?

检修安全用具是指检修时应配置的保护人身安全和防止误入带电间隔以及防止误操作的安全用具。

它包括临时接地线、遮拦、标示牌、防护眼镜、安全帽、安全带等。

2.对验电器有那些要求?使用前应做那些检查?

对验电器的要求:

①验电器必须是:电压等级合适、经试验合格、试验期限有效。

②验电器应无灰尘、油污裂纹、断裂等现象。

③验电前和验电后应在带电的设备上测验,确认良好。

④验电器各连接部位应牢固。

⑤同时应对绝缘手套做检查。

3.验电工作应由谁做?对验电工作有那些要求?

应由值班长或值班长指定工作人员验电。

验电实际操作及安全注意事项如下:

①检修的电器设备停电后,在悬挂接地线之前,必须用验电器检查有无电压。

②应在施工或检修设备的进出线路各相分别进行。

③高压验电必须戴绝缘手套。

④联络用的断路器和隔离开关检修时,应两侧验电。

⑤线路验电应逐相进行。

⑥同杆架设的多层电力线路检修时,应先验低压,后验高压;先验下层,后验上层。

⑦表示设备断开的常设信号或标志,表示允许进入间隔的信号以及接入的电压表指示无电压和其

他无电压信号指示,只能作参考,不能作为设备无电的依据。

三、检修安全用具的检查与使用(二)

1.什么叫检修安全用具?它包括那几种?

检修安全用具是指检修时应配置的保护人身安全和防止误入带电间隔以及防止误操作的安全用具。

2.对临时接地线有那些要求?使用前应做那些检查?

①临时接地线应使用带有透明护套的多股软铜线,截面不应小于25mm2。

②临时接地线与接地棒的连接应牢固,无松动现象。

③临时接地线应无背花,无死扣。

④接地棒绝缘部分无裂缝,完整无损。

⑤接地卡子或线夹与软铜线的连接应牢固,无松动现象。

3.挂临时接地线应由谁做?对挂临时接地线有那些要求?(主考老师任意指定一项设备的检修,应能正确地验电)

挂临时接地线应由值班员在有人监护的情况下,按操作票指定的地点进行操作,在临时接地线上及存放位置上均编号,挂临时接地线还应按指定的编号使用。

装设临时接地线的实际操作及安全注意事项:

①装设时,应先将接地端可靠接地,当验明设备或线路确无电压后,立即将临时接地线的另一端

(导体端)接在检修设备或线路的导电部上,此时设备或线路已接地并三相短路。

②装设临时接地线,必须先装接地端,拆的顺序于此相反,装、拆临时接地线均应使用绝缘棒或

带绝缘手套。

③对于可能送电至停电设备或线路的各方面或停电设备可能产生感应电压的,都要装设临时接地

线。

④分段母线在断路器或隔离开关断开时,各段均应分别验电并接地之后方可进行检修,降压变电

所全部停电时,应将各个可能来电的部位装设临时接地线。

⑤在室内配电装置上,接地线应装在未涂相色漆的地方。

⑥临时接地线应装设在工作地点可以看见的地方。

⑦临时接地线与检修的设备或线路之间不应连接有开关或熔断器。

⑧带有电容的设备或电缆线路,在装设临时接地线之前,应先放电。

⑨同杆架设的多层电力线路装设临时接地线时,应先装低压,后装高压,先装下层,后装上层,

先装“地”,后装“火”,拆的顺序则相反。

四、高压安全用具的检查与使用(三)

1.什么叫检修安全用具?它包括那几种?

检修安全用具是指检修时应配置的保护人身安全和防止误入带电间隔以及防止误操作的安全用具。

2.标示牌有几类、几种?各是什么?

标示牌按其性质分为:

(1)禁止类:“禁止合闸,有人工作”和“禁止合闸,线路有人工作”

(2)警告类:“止步,高压危险”和“禁止攀登,高压危险”

(3)准许类:“由此上下”和“在次工作”

(4)提醒类:“已接地”

3.说明禁止类和提醒类标示牌的用法及悬挂的数量?在那些情况下使用允许类标示牌?

(1)禁止类标示牌悬挂在一经合闸即可送电到施工设备或施工线路的断路器和隔离开关的操作手柄上。

(2)警告类标示牌挂在以下场所:

①禁止通行的过道门上;

②工作地点邻近带电设备的围拦上;

③在室外架构上工作时,挂在工作地点邻近带电设备的横梁上;

④也可以装设在临时遮拦上;

⑤进行高压试验附近。

(3)准许类标示牌挂在以下场所:

①在室内和室外工作地点或施工设备上;

②供工作人员上、下用的铁架或梯子上。

(4)提醒类标示牌悬挂在已接地线的隔离开关的操作手柄上。

标示牌悬挂数量规定如下:

①禁止类标示牌的悬挂数量应与参加工作的班组数相同。

②提醒类标示牌的悬挂数量应与装设接地线的组数相同。

③警告类和准许类标示牌悬挂数量,可视现场情况适量悬挂。

五、触电急救

1.上发现有人在低压系统或高压系统触电,如何使其脱离电源?

低压系统发生触电时:

①断开就近的电源开关;

②用相应的绝缘物使触电者脱离电源;

③现场可采用短路法使开关掉闸或用绝缘杆挑开导线等。

高压系统发生触电时:

①立即通知配电室停下相应电源开关;

②当本单位不能控制时,可迅速要求供电部门停电;

③发生户外触电,在安全措施足够的情况下,可抛掷短路物造成短路掉闸。

2.人工呼吸及胸外心脏挤压的操作方法(在专用“模拟人体”上操作)

(1)口对口(鼻)人工呼吸法:

①触电者脱离电源后,尽快清理其口中杂物,使其头尽量后仰,鼻孔朝天,以免舌根阻塞气道;

同时迅速解开其领口和衣服。头下不得垫枕头,否则影响通气;

②救护人在触电者的头部左边或右边,用一只手捏紧他的鼻孔,另一只手的拇指与食指掰开嘴巴

吹气,(如掰不开,可用口对鼻人工呼吸法,捏紧嘴巴,紧贴鼻孔吹气);

③救护人深呼气后,紧贴掰开的吹气(也可隔一层布吹),吹气时,应使触电者的胸部膨胀,每

5秒钟一次(吹二秒,放松三秒),对触电的小孩,只能小口吹气。

(2)胸外心脏挤压法:

①解开触电者的衣领,仰卧在地上或硬板上(不可躺在松软的地方),找到正确的挤压点;

②救护人跨腰跪在触电者的腰部,双手相叠(对小孩用一只手),掌根放在心口窝稍高一点的地

方(即胸骨的下三分之一的部位)。

③掌根用力下压,压出心脏里的血液。成人压陷三到五厘米,每秒钟挤压一次,对小孩应轻一些;

④挤压后掌根应全部放松,但不必离开。让触电者胸廓自动复原,血又充满心脏。

3.触电急救过程中,应注意那些安全问题

①发现有人触电应设法使其尽快脱离电源;

②使触电人脱离电源的同时,救护人应防止自身触电,还要防止触电人脱离电源后造成二次伤害;

③使触电人脱离电源后,若其呼吸停止,心脏不跳动,如果没有其他的致命外伤,只能认为是假

死,必须立即进行抢救;

④救护工作应持续进行,不能轻易中断,即使在送往医院的过程中,也不能中断抢救;

⑤如果触电人触电后已经出现外伤,处理外伤不应影响抢救工作;

⑥对触电人急救期间,慎用强心针;

⑦夜间急救应解决临时照明问题。

六、运行中的油浸自冷式配电变压器的巡视检查

1.油浸自冷式变压器有那些主要元部件?型号解释。

元件名称:高低压套管、分接开关、防爆管、气体继电器、油枕、呼吸器、散热管、变压器高、低压绕组、温度计、放油截门、油箱、变压器铁芯等。

型号解释:

S-代表三相变压器

F-代表冷却方式为风冷

Z-代表有载调压变压器

2.巡视检查的周期和内容如何?什么情况下增加特殊巡视检查?

巡检内容:

①变压器电流表、电压表等情况的变化。

②变压器的油面和温度是否超过允许值。

③充油套管和油标管内的油色是否正常,油面位置是否合格,有无渗漏油。

④接线端子有无过热现象‘

⑤瓷套管是否清洁,有无裂纹和碰伤、放电痕迹。

⑥运行中声音是否正常。

⑦呼吸器中的吸潮剂是否达到饱和状态。

⑧瓦斯继电器的油截门是否打开,是否渗油。

⑨防爆管隔膜是否完整。

⑩冷却装置运行是否正常。

?室内变压器检查一下门窗。

巡检周期:有人值班,每班一次;无人值班每周至少一次;遇有强风雷暴等恶劣天气时应加强巡视。

3.运行中的变压器温升过高有那些原因?应如何处理?

当变压器的环境温度正常,负荷电流不变而变压器的温度过高时,说明变压器运行不正常。

温升过高的主要原因和处理方法如下:

①变压器绕组的层间或匝间短路:一般可通过监听变压器的运行声音来粗略判断,也可取油样进

行化验,当油的绝缘或质量变坏,或瓦斯继电器动作,即可判断为变压器内部有短路故障。经查证确实,应对变压器进行吊心检查处理;

②分接开关接触不良:由此引起接触电阻加大,甚至局部放电或过热,导致变压器温升过高。可

通过轻瓦斯是否频繁动作及信号指示来判断;也可以通过变压器取油样进行化验分析;还可用直流电桥测量高压绕组的直流电组来判定。处理时须将变压器进行吊心检查,检修分接开关;

③铁心硅钢片间绝缘不良:由此可导致变压器温升过高。通过瓦斯继电器频繁动作,变压器油的

闪点是否下降来判断。处理时应将变压器吊心检查。如铁心穿心螺栓的绝缘套管有无损坏等。

七、油浸自冷式变压器绝缘电阻的测量

1.兆欧表的选用及检查

①摇测油浸自冷式变压器的绝缘电阻可选用CZ7型2500V兆欧表;

②使用前首先应检查其外观是否完好;

③进行开路试验(将两只表笔分开,转动兆欧表的手柄,由慢至快最后达到每分钟120转,表针应指

向无限大)和短路试验(转动兆欧表的手柄,由慢至快最后达到每分钟120转,将两只表笔碰触并迅即分开,表针应指向0);

2.对变压器绝缘电阻的要求是什么?(新安装的、大修后的、运行的各是什么?)

新安装和大修后的变压器绝缘电阻折算到同一温度下应不低于制造厂试验值的70%。如无制造厂数据的3∽10KV变压器,对于其绝缘电阻可按下表判断:

合格值10℃20℃30℃40℃50℃60℃70℃80℃

良好450

最低450 300 200 130 90 60 40 25

①这次测得的绝缘电阻与上次测得的数值换算到同一温度下比较这次数值比上次数值不得降低30%。

②吸收比R60/R15在10~30℃时应为1.3及以上。

③环境温度20℃时,合格值为300MΩ,良好值为450MΩ。

3.试述对一台运行中的变压器进行绝缘测量的全过程(按操作顺序回答,安全措施应足够

(1)高压对低压及“地”;

(2)低压对高压及“地”;

(3)20℃时绝缘电阻值;

(4)方法:

①执行保证安全的技术措施和保证安全的组织措施。

②两人操作(另设监护人)。

③前应放电。

④将一次侧引线、二次侧母线一律拆除,成独立变压器。

⑤用干净棉丝将接线柱及瓷裙擦干净。

⑥用裸铜导线分别将一次侧、二次侧的接线柱封在一起。

⑦用摇表摇测:E接在变压器二次侧三个接线封线上和变压器外壳“地”

⑧L线先摇后搭一次侧

⑨记录:15秒时电阻值(R15),再记录60秒时电阻值(R60).

⑩先撤线后停摇(避免反送电烧毁摇表)。

?放电。

?再进行低压对高压及“地”摇测。

?方法同上。

八、油浸自冷式变压器分接开关的切换操作[08]

1.电力变压器为何要装分接开关?何时需要切换?

答:配电变压器在运行中一次侧供电电压较长期偏高或偏低,使其二次侧电压过高或过低,影响电气设备运行的稳定性,所以必须调整分接开关位置,分接开关有三个档位,Ⅰ档为10.5kv,Ⅱ档为10kv,Ⅲ档为9.5kv。

2.切换分接开关的操作方法。

(1)初测,用万用表测高压出线端的直流电阻值R UV、R VW、R WU,再用电桥测量上述三个数值,并记录测量结果.

(2)切换分接开关的操作方法:

①取下分接开关的护罩,松开并提起定位螺栓(或销子)

②反复转动分接开关的手柄(消除触头上的氧化物及油污)

③将手柄置预定好位置。

④放下并紧固好定位螺栓。

⑤用万用表粗测R UV、R VW、R WU电阻值。

⑥用电桥准确测出R UV、R VW、R WU电阻值。

⑦对测试数据进行计算,若符合要求则切换档位完毕。

⑧进行极对地及极间放电。

⑨拆除测试线。

⑩恢复变压器的原接线。

3.试述对一台运行中的变压器分接开关进行切换操作的全过程(按操作顺序回答、包括测量及判断切换操作的质量,安全措施应足够)

按照下列要求进行

(1)测高压绕组停电,并履行安全工作有关规定。

(2)拆去高压引线,避免造成测量误差,测前测后放电。

(3)使用电桥误差等级不低于0.5级,容量大的0.05级,可用QJ-5型直流电桥。

(4)应先用万用表粗测,再用电桥测。

(5)测量时应记录测量时变压器温度。

(6)每相绕组的直流电阻

(7)按照变压器原始报告中的记录数值与变压器测量后换算到同一温度下进行比较,检查有无明显差别,所测三绕组直流电阻的平均误差不超过±2%。

(8)试验合格后,恢复到具备送电的条件,送电时观察分接开关调整后的母线电压

(9)安全注意事项:

①必须在变压器可靠地停电之后才进行。

②对较大容量变压器测前测后放电。

③电桥使用按下B钮,并锁住待几秒钟后,再按G键,测量读数,G钮先放回,B钮后放回,放电后拆测试导线。

④高压侧母线拆开,电压侧母线不拆。

九、户外变压器的安装要求

1.画出常见的户外安装的配电变压器主接线图(画至401)。

2.跌开式熔断器及阀型避雷器安装的一般要求各有那些?

(1)跌开式熔断器的安装要求:

①与垂线的夹角为15-300;

②相间距离:室内---0.6米;室外---0.7米为宜;

③对地距离:室内---3米;室外---4.5米为宜;

④当装在被保护设备的上方时,与其外廓的水平距离在0.5米以外;

⑤各部元件应完整、无裂纹、破损,动作应灵活;

⑥熔丝位置应在消弧管的中部偏上。

(2)阀型避雷器:

①外观完好,试验合格。

②连接紧密无氧化层。

③垂直安装,便于检查。

④引线截面铜16mm2铝25mm2.

⑤安装位置距被保护距离尽量靠近,单路进线不大于15米,双路进线不大于23米,三路进线不大于27米。

⑥外壳连接可靠并与总接地装置相连(接地装置接地电阻不大于5欧姆)

⑦安装位置可以处于跌开式熔断器的保护范围内。

3.户外变压器有几种安装方式?安装的一般要求有那些?

(1)柱上安装变压器:

①柱上安装变压器容量在315kVA及以下

②变压器底部距地面不得低于2.5米; 带电部分距地面不得小于3.5米。

③安装要平稳牢固,腰拦要用Ф4mm铁线缠绕四圈以上。铁线不应有接头,缠后应紧固。腰拦距带电部分不得小于0.2米。

④变压器的一、二次线均应使用绝缘导线;

(2)台上安装变压器:

①变压器容量在315kVA以上。

②应装在水泥台上,水泥台高度为0.5米,四周应装设遮拦,遮拦高度不低于1.7米。挂警告牌,遮拦距离变压器外廓不得小于1米,有操作作业的方向距离不得小于2米以上,柱上安装变压器,一次侧使用跌开式熔断器保护时,跌开式熔断器的安装高度不得低于4.5米并应倾斜安装,倾斜角度15~30度之间,其相间距离不得低于0.7米。

十、运行中的电流互感器的巡视检查

1.电流互感器有那些用途?型号解释。画出两只电流互感器、三只电流表测三相线电流的接线原理图。

(1)为了测量与继电保护的需要,将不同大小的电流(容量不同负载电流不同)变成统一电流标准值,使用统一标准值的电流表、继电器与不

同变化比例的互感器配套就可以监测和控

制不同的电流,这样减少了继电器、电流表

的规格,无论一次电流有多大,二次电流都

是5A的。

(2)通过互感器的电磁感应原理,二次侧

与一次侧隔离,降低了对仪表的绝缘要求,

并使一次侧大电流变成小电流。

(3)可以测量线路电流,对线路的继电保

护和对电度表的测量。

(4)型号,如LGJ-10,L-电流互感器;G-

线圈式;J-树脂浇筑式绝缘;10-额定电压

(kv)。

两只电流互感器、三只电流表测三相线电流的接线原理图

2.巡视检查的周期及内容如何?什么情况下要增加特殊巡视?

(1)电流互感器有无异常气味。一、二次引线及连接点应无过热、打火现象;

(2)电流互感器内部有无放电声响。

(3)主绝缘是否对地击穿,观察电流表指示是否正常。

周期有人值班每班一次,无人值班每周至少一次。遇天气恶劣,如雷雨天气,大风天气加强巡视。

3.电流互感器发生二次开路有那些现象?后果如何?如何处理?

(1)可能会有下列现象:

①因铁芯发热,会产生异常气味;

②因铁芯电磁震动加大,会产生异常噪声;

③有关的表(如电流表、功率表、电度表)计指示减少或为零;

④当二次连接端子螺丝松动,可能会有滋火现象,同时表针随之摆动。

(2)二次开路的后果:

①二次侧绕组及开路两点间产生很高的尖峰波电压(几千伏),威胁设备绝缘和人身安全;

②铁芯损耗增加,发热严重有烧坏绝缘的可能;

③铁芯中产生剩磁,使电流互感器变比误差、相角误差加大,影响计量准确性。

(3)二次开路的处理:

应请示有关领导,停电检查。

十一、运行中的电压互感器的巡视检查

1.电压互感器有那些用途?画出三相五铁心柱式电压互感器接电压表及带有绝缘监视的接线原理图。

用途:

(1)为了配合测量和继电保护的需要,将多种电压等级,变成统一的电压标准,使用统一标准值的继电器电压表与不同变化比例的互感器配套,监测和控制不同的电压等级,如一次电压无论多高,而二次额定电压统一为100V;

(2)通过互感器的电磁

感应原理,二次侧与一次

侧隔离,降低了对仪表绝

缘的要求。

(3)测量线路电压,电

度表计量,继电保护等。

2.巡视检查的周期及内

容如何?什么情况下要

增加特殊巡视?

①一、二次侧各部连

接点应无过热及打火现

象。

②无冒烟及异常气味。

③瓷绝缘无闪络、放电现象。

④互感器内无放电声响或其他噪声。

⑤无严重渗漏油的现象。

⑥二次仪表指示应正常。

3.带有绝缘监视的电压互感器,一次线路发生一相接地故障时有何现象?如何查找?

(1)一相接地的现象:

①10kv系统发生一相接地,开口三角中开口接的电压继电器动作发信号,判断出接地相。

②电压指示,接地相的相电压降低,其他两相的相电压升高,三个线电压不变;

③弧光接地时,故障相电压表指针摆动,非故障相电压指示升高,线电压不变;

另外,开口三角形两端所接的电压继电器动作,其接点接通信号继电器,发出接地声光报警。(2)查找原因:

①电缆头处是否击穿接地(可用直流冲击法)。

②母线绝缘是否损坏或造成接地。

③瓷绝缘处是否损坏接地。

④线路处是否损坏接地(派人查找)。

十二、电压互感器更换高压熔丝的操作

1.电压互感器高压熔丝常用型号有那些?有何特点?熔断后有那些现象?熔断的原因有那些?(1)选RN2-10、RN4-10型户内高压熔断器。

特点:熔体的额定电流为0.5A,1分钟内熔断电流为0.6-1.8A,最大开断电流为50KA,三相最大断流容量为1000VA。熔体具有100Ω±7Ω电阻,熔管内充填石英沙,有良好的灭弧性能和很高的断流容量。

(2)通过电流表的指示,判断熔断相:

①三相熔丝断,电压表无指示;

②两相熔丝断,三相线电压均无指示,而相电压只有一相指示

③一相熔丝断,电压表反映相电压的指示为“一低两不变”即熔断相低,两非熔断相指示不变。线电压的指示为“两低一不变”,即两非熔断相与熔断相的线电压低,未熔断的两相线电压正常。(3)熔丝熔断的原因主要有:

①电压互感器内部故障;

②引线故障;

③二次熔丝未断造成一次侧熔断。

④系统过电压。

2.更换高压熔丝前应做好那些准备?

(1)设专人监护,防止触电,两人操作。

(2)停用电压互感器应事先取得有关负责人的许可(对继电保护自动装置和电能计量影响)。(3)更换熔丝必须符合标准,不得用普通熔丝代替。

(4)做好安全工具准备工作。

3.更换高压熔丝的操作,再次投入前对电压互感器应做那些检查?

(1)填写检修工作票,倒闸操作票,将运行中的电压互感器退出运行。

(2)停电后验电、装设接地线,取下电压互感器二次侧保险。

(3)查明故障原因并处理后摇测绝缘电阻,选用合格的熔丝管(RN4或RN2)。

(4)一次侧熔丝管操作人员用绝缘夹钳取下更换。

(5)一次侧熔丝更换后再次熔断不允许再送电,应对电压互感器进行进行检查,并作耐压试验。(6)操作人应该使用基本安全用具和辅助安全用具操作。

(7)电压互感器再次投入运行前,应进行如下检查:

①瓷绝缘因无裂纹破损,外壳应无损伤、变形;

②各部连接螺栓应牢固;

③油面应正常,无渗漏油的现象;

④外壳及二次回路的一点接地应良好。

十三、运行中的少油断路器的巡视检查

1.如何判断少油断路器的运行状态?型号解释。

(1)运行状态判断:

①信号灯:红色指示灯亮表示合闸运行状态。

②操作手柄把应在合闸位置。

③操作机构的标示牌显示。

④分闸弹簧状态符合运行状态。

(2)型号解释:如SN10-10Ⅱ/1000~31.5型

S~少油、N~户内设计、设计序号、额定电压、额定断流容量、额定开断电流。

2.巡视检查的周期和内容如何?什么情况下要增加特殊巡视?

(1)先进行总体检查:

①电流表指示值应在正常范围;

②继电保护应处于正常运行状态;

③无异常声响;

④无异常气味;

(2)检查少油断路器的运行状态:

①断路器的工作状态与实际运行状态相符;

②信号灯与运行状态一致;

③分合闸操作手柄位置应正确;

④操作机构的显示牌显示无误;

⑤分合闸弹簧状态符合运行状态。

(3)外观结构上检查:

①各连接点应无过热现象;

②瓷绝缘应无闪络、放电痕迹;

③油面、油色应正常,无渗漏油现象;

④传动部分应无异常,销轴无脱落,传动杆无裂纹;

(4)检查操作机构:

①操作机构应无异常;

②分闸、合闸回路完好;

③控制电源,合闸电源及其熔断器正常;

④直流系统无接地现象。

(5)巡检周期和特巡:

有人值班,每班一次;无人值班,每周至少一次;雷雨天气、大风天气加强巡视。

3.少油断路器喷油的原因有那些?发现看不到油面或发现瓷绝缘断裂应如何处理?(1)少油断路器喷油原因:

①少油断路器油箱油量过多,油面过高,油箱内油面以上缓冲间隙过小;

②操作不当,两次分合闸的时间间隔过短;

③开少油断路器的断流能力不够;

(2)少油断路器缺油原因:

①油标管进油口阻塞造成假油面;

②渗漏油时间过长造成缺油;

③放油螺栓或静触头螺母未拧紧造成缺油;

④耐油橡胶垫破损造成漏油严重。

(3)处理方法:

①喷油处理:停电,放出油箱多余的油改进操作间隔至少3分钟,对断路器进行解体检修。

②缺油处理:停缺油的断路器,检查缺油原因,漏油部位检修后再注入适量经试验合格的变压器油。

③瓷绝缘断裂原因:

?瓷绝缘内在质量差,发生击穿点过热时引起瓷绝缘爆裂;

?瓷绝缘在保管、运输、安装、检修过程中遭受外力损伤,形成断裂;

?断路电流产生很大的电动力,瓷绝缘被拉断或切断;

?操作用瓷瓶,由于操作过猛用力过大而断裂;

?少油断路器的支持瓷瓶,由于分合闸缓冲器未调好或失灵,或由于分、合闸行程未调好而断裂。

④处理方法:停电进行更换,查明原因,采取措施,防止类似事故。

十四、运行中的高压负荷开关的巡视检查

1.负荷开关的结构特点有那些?其功能如何?型号解释。

(1)结构特点

①导电部分:由出线连接板、触头部分,有主触头流过大部分电流,与之并联的弧触点流过小部分电流,合闸时,弧触头先接触,然后主触点闭合,断开时主触点先打开,弧触头后断开,保护主触点。

②灭弧装置:包括气缸、活塞、喷口等

③绝缘部分:支持绝缘子、借以支持动静触点,气缸、绝缘子支持静触点并作为灭弧装置一部分。

④传动部分:主轴拐臂、分闸弹簧传动机构,绝缘拉杆,分闸缓冲器等。

⑤底座为钢制框架

(2)高压负荷开关的功能:可以按额定负荷电流实现分、合闸操作,配合高压断路器,实现短路保护。

(3)型号解释:FN3-10R/400C型

F-负荷开关;N-户内;3-设计序号;10-额定电压(kv),R-带熔断器;400-额定电流(A)。

2.巡视检查的周期和内容如何?

(1)巡检内容:

①瓷绝缘应无掉瓷、破碎、裂纹、闪络放电的痕迹,表面应清洁;

②连接点应无腐蚀及过热的现象;

③应无异常声响;

④动静触头接触应良好,应无发热现象;

⑤操动机构及传动装置应完整、无断裂,操作杆的卡环及支持点应无松动脱落现象;

⑥负荷开关消弧装置应完整无损。

(2)巡检周期:

有人值班,每班一次;无人值班,每周至少一次;雷雨天气、大风天气加强巡视。

3. 与负荷开关配合使用的熔断器常用型号有那些?安装要求是什么?

(1)与负荷开关配合使用的熔断器常用型号:

常用型号为RN1-10或RN3-10型。R-熔断器;N-户内;1-设计序号;10-额定电压(kv)。(2)安装要求:

①熔管与钳口应接触紧密;

②带有动作指示器的熔断器,指示器应向下安装;

③熔管应无断裂或损伤,两端应装有防止脱落的护环。

十五、断路器的停、送电操作

1.断路器和隔离开关之间为何要加装联锁?联锁方式有那些?什么是“五防”?

隔离开关只能接通或切断空载电路,而不能接通和切断负荷电流,只能在断路器合闸之前接通或断路器拉闸之后切断电路,若发生误操作将对人身、设备、系统运行发生严重危害,因此必须在高压断路器和高压隔离开关之间加装联锁。

联锁装置有电动闭锁、电磁闭锁及机械闭锁等。

“五防”

?防止误分、误合断路器;

?防止带负荷拉、合隔离开关;

?防止带电挂地线;

?防止带地线合闸;

?防止误入带电间隔。

2.采用具体操动机构(CS2、CT7、CT8、CD10操动机构,做停送电操作)操作的要求为何?

以CT8型操作机构为例:

CT8型操作机构可以用交流或直流操作,

但一般采用交流操作,操作电源为220V,电

源来自电压互感器或所用变压器,但电压互感

器二次输出100V,再升高至220V供操作用。

弹簧操动机构的操作方式有:

(1)合闸:

①手动方式是通过弹簧操动机构箱体面

板上的绿色控制按钮;

②电动方式是通过高压开关柜面板上的

控制开关,使合闸电磁铁吸合。

(2)分闸:

①手动方式是通过弹簧操动机构箱体面

板上的红色按钮控制。

②电动方式又分为主动方式和被动(保

护)方式两类:

?主动方式:通过高压开关柜面板上的

控制开关,使分闸电磁铁吸合;

?被动方式:是在故障时经电流脱扣器或失压脱扣器使断路器分闸。

弹簧操作机构除用来进行少油断路器的分合闸操作外,还可以用来执行重合闸或备用电源自动投入的动作。

3.操作前应做那些准备?操作的安全要点有那些?

操作前要查明操动机构型号、电源种类,观察各种开关位置、指示灯的指示情况;操动机构的手动、电动按钮的位置是否符合要求;应两人操作,并设监护人,应站在绝缘台(垫)上,使用绝

缘安全用具操作。

十六、运行中的高压隔离开关的巡视检查

1.户内式隔离开关的安装有那些要求?型号解释。

安装要求:

①隔离开关的切片应与固定触头对准,并接触良好,接触面处应涂凡士林油。

②隔离开关各相刀片与固定触头应同时接触,前后相差不大于3mm;

③拉开时,刀片与固定触头间的垂直距离应为160mm;

④拉开时,刀片的转动角度户内为65度;

⑤固定触头一般接电源,活动触头接负荷;

⑥传动部件不应有损伤和裂纹,动作应灵活;

⑦单极相间距离室内450mm;

⑧单极背板角钢不应小于50×50×5mm,穿钉不小于12mm;

⑨延长轴轴承,联轴器及曲柄等传动部件应有足够的机械强度,连杆轴的销钉不应焊死。

⑩拉环应加保护环;

?带有接地开关的隔离开关接地刀片与主触头间应有可靠的闭锁装置;

?操作机构的位置应符合下列规定:

?操作机构的固定轴距地面高度为1米;

?依墙安装时,手柄中心距侧墙不小于0.4米;

?侧墙安装时,手柄中心距侧墙不小于0.3米;

?手柄与带电部分,不小于1.2米。

GN19-10型隔离开关型号解释:G-隔离开关N-户内19设计序号10额定电压(kv)2.巡视检查的周期和内容如何?

①刀闸咀及引线是否发热;

②瓷件是否闪络损伤;

③合闸后闸咀是否滋火;

④操作机构销子是否脱落。

巡检周期:

有人值班,每班一次;无人值班,每周至少一次;雷雨天气、大风天气加强巡视。

3.如何保证操作的安全?一旦发生误拉、误合隔离开关时应如何处理?

①两人操作有监护人;

②应使用绝缘安全用具进行操作;

③合闸时,先合隔离开关,后合断路器,如有两个隔离开关,先合电源侧,隔离开关,后合负荷侧隔离开关,最后合断路器,拉闸的顺序相反。

④一旦发生误拉隔离开关时,当隔离开关刚刚离开闸口有火花出现时,应立即合上;如已拉开不准再合;当发现误合隔离开关时,无论是否造成事故均不准再次拉开。

十七、跌开式熔断器的操作

1.采用跌开式熔断器保护配电变压器,熔丝容量如何选择?熔丝熔断的原因有那些?如何检查?

(1)变压器熔丝容量的选择:

①100kVA以下熔丝按变压器一次电流的2~3倍选择,但不得小于10A;

②100kVA及以上熔丝按变压器的一次电流的1.5~2倍选择。

③变压器的二次侧熔丝的额定电流或空气断路器的脱扣电流为二次额定电流的1.0~1.5倍。(2)一相熔丝熔断的原因:

①接触不良;

②熔体有机械损伤;

③严重的相间或匝间短路;

(3)两相熔丝熔断的原因:

①跌开式熔断器负荷侧及变压器一次侧绝缘瓷管处,发生金属性短路或弧光短路造成熔丝熔断;

②变压器一次侧绕组中的两相,出现相间短路或两相绕组严重匝间短路;

③变压器二次侧引线处两相短路或二次负荷侧短路,且开关拒动作。

(4)三相熔丝熔断的原因:

①三相金属性短路或三相电弧短路;

②变压器一次或二次侧三相绕组短路;

③变压器铁芯芯片间绝缘损坏后或长时间过负荷引起发热造成烧坏;

④变压器一次或二次引线发生三相短路。

首先应对外观检查,看有无明显的短路点,如未发现明显的短路点,可更换熔丝试发,如空载运行无异常,可带负荷投入运行,将检查处理情况做详细记录。

2.试述操作要求(停、送电操作或更换熔丝—由主考老师指定)。

(1)操作前准备工作:

①填写检修工作票,倒闸操作票;

②一人操作,一人监护;

③使用绝缘安全用具操作,检查绝缘安全用具是否完好合格;

④操作前应将变压器负荷全部停电;

⑤跌开式熔断器只能拉合560kvA及以下的空载变压器。

(2)操作顺序:

①送电操作:先合两边相,后合中相;

②停电操作:先拉中相,后拉两边相;

③有风时,先拉中相,然后拉下风侧边相,最后拉上风侧边相。

(3)更换熔丝:

①更换熔丝前应查明故障的原因、性质,处理完后更换符合要求的熔体;

②更换熔丝的操作:取下熔丝管,擦掉绝缘表面的碳化物,调整熔丝管静、动触头的距离及紧固件;

③打磨被电弧烧伤的静、动触头;

④更换熔丝时应压接牢靠,接触良好,应防止熔体受到机械损伤,熔体应在熔管中心偏上位置;

⑤送电前应作拉合试验,要求动作灵活可靠。

3.操作前应做好那些准备?操作的安全要点有那些?并实际操作。

(1)安全用具检查:

①基本绝缘安全用具(绝缘拉杆、高压验电器)经试验合格,有效期内,表面无裂纹、变型、毛刺、连接部位应牢靠;

②辅助绝缘安全用具(绝缘手套、绝缘靴)经试验合格,有效期内,外观干燥清洁,无划痕,无裂纹、无穿孔等外伤,绝缘手套还要充气检查不漏气;

③现场操作,两人操作,设专人监护;

④清除周围妨碍操作的杂物,操作距离不小于2.5米;

⑤合上跌开式熔断器后,应检查三相电源有无缺相及接触不良等现象;

⑥送电后检查设备运行情况是否正常。

十八、变配电室硬母线的安装(一)

1.硬母线涂黑漆贴色片的意义何在?

(1)使运行人员易于识别;

(2)使散入周围介质中的热量稍稍增加,以增大母线载流量的允许值;

(3)防止母线锈蚀;

(4)变色漆是判断母线发热的方法,如母线接头允许运行温度为70℃(环境温度为+20℃时)

2.硬母线有几种弯曲方式?各有那些要求?

矩形母线弯曲方式有平弯、立弯和扭弯三种。

弯曲的要求:

(1)母线平弯90度时母线规格在50×5mm

以下,弯曲半径不得小于2h(h为母线厚度),

母线规格在60×5mm以上弯曲半径不得小

于2.5h。

(2)硬母线立弯90度时,母线在50×5以下弯曲半径不小于1.5b,母线规格在60×5mm以上弯曲半径不得小于2b(b为母线宽度)。

(3)硬母线扭转(扭腰)90度时,扭转长度应大于母线宽度的2.5倍。

3.硬母线的安装有那些要求?

(1)母线安装应牢固,固件应镀锡,螺栓两侧均应有平光垫螺母侧另加弹簧垫。

(2)母线安装时应注意母线排列顺序:

①垂直安装:由上至下N、A、B、C;

②水平安装:由内向外N、A、B、C;

③引下安装:由左至右N、A、B、C。

(3)母线工作电流大于1500A时,母线夹板的螺栓应该用铜质的,可以切断磁路。

(4)母线应按设计规定装设补偿器;

(5)母线距接地体及相间距离10kv室内为125mm,室外为500mm。

,十九、变配电室硬母线的安装(二)

1.硬母线涂黑漆贴色片的意义何在?

(1)使运行人员易于识别;

(2)使散入周围介质中的热量稍稍增加,以增大母线载流量的允许值;

(3)防止母线锈蚀;

(4)变色漆是判断母线发热的方法,如母线接头允许运行温度为70℃(环境温度为+20℃时)

2.硬母线固定有那些要求?

母线通过绝缘子(支持瓷瓶)固定在开关柜的钢架构上,母线固定在瓷绝缘顶部的方式有三种。

①用螺栓将母线拧在绝缘子上,但母线孔应是沿母线长度方向的椭圆型孔,以适应母线的热胀冷缩。

②用卡板固定母线。

③用夹板固定母线,采用铁夹板固定时,不应形成闭合磁路。

④母线的排列应整齐,同一段母线应在同一水平面上。0.4kV母线的水平或垂直固定时的支持点的距离不应大于900mm;3~10kV为120mm;长度大于20m的母线应有补偿措施。

3.硬母线的连结有几种方式?各有什么要求?

母线连接的方式:有搭接和焊接两种方法。

(1)对母线搭接的要求:

①母线连接处的接触面应平整、光滑。接触面应涂凡士林油,连接长度不小于母线的宽度;

②母线搭接时,螺栓两侧应加平垫,螺栓侧应加弹簧垫。

③螺栓数量应符合要求;

④母线搭接的孔眼直径一般应大于螺栓直径1mm。不应歪斜孔眼间距误差不应大于0.5mm;

⑤母线的安装应便于紧螺母,水平安装时螺栓由下向上穿,垂直安装时,应由内向外穿;

⑥搭接处不应受力;

⑦搭接处的直流电阻,不应大于同长原金属的1.2倍;

⑧母线搭接用的平垫圈大小于厚度应符合要求。

(2)对母线焊接的要求:

①焊接的对口应平直,中心线不偏移;

②焊缝与支持绝缘子边缘和弯曲处的距离不应小于50mm;

③同相不同片母线的焊口位置应错开;

④焊口应四面焊接牢固、表面应光滑、整洁;

⑤焊接接头的直流电阻不应大于同长度原金属阻值。

二十、反时限过流保护的运行与检查

1.画出反时限过流保护的二次回路展开图,说明保护动作原理。

2LH A—A相电流互感器、1LJ—A相电流继电器

1LJ1—常闭点1LJ2—常开点

2LH C—C相电流互感器、2LJ—C相电流继电

2LJ1—常闭点2LJ2—常开点

1TQ—断路器脱扣励磁线圈

2TQ—断路器脱扣励磁线圈

保护原理:当主回路过负荷时,电流互感

器2LHA或2LHC产生较高的电流推动过电流

继电器1LJ或2LJ反时限动作常闭点1LJ1或

2LJ1断开,常开点1LJ2或2LJ2闭合,使1TQ

或2TQ得到动作电流,从而切断主电路电流,

起到过流保护作用。

2.说明过流和速断的整定原则和保

护范围。

(1)过流保护:保护设备的全部和线路的全长(可以作为速断保护的后备保护,称近后备保护,还可以作为相临下一级线路穿越性故障的后备保护,称为远后备保护)。

(2)速断保护:它只保护线路的70~80%;(只能保护变压器的一次引线和一次绕组,有死角)。

(3)整定原则:

①过流保护:躲过线路上可能出现的最大负荷电流(包括启动电流),动作时限级差为0.5秒。

②速断保护:整定电流应大于被保护线路末端三相金属性短路和变压器二次三相金属性短路电流,动作时限级差为0.7秒。

3.变压器速断和瓦斯继电保护动作,断路器掉闸,试判断其故障原因,如何检查?

①速断跳闸,变压器内部故障;

②瓦斯动作,收集气体进行分析;

③重瓦斯动作,未查明原因禁止合闸;

④变压器故障报告上级有关领导进行检。

二十一、定时限过流保护的运行与检查

1.画出定时限过流保护的二次回路展开图,说明保护动

作原理。

1LJ—过流延时动作,过流线圈

2LJ—过流延时动作,过流线圈

3LJ—过流无延时动作,过流线圈

4LJ—过流无延时动作,过流线圈

KK—控制开关

YA-N—直流接触器,控制合闸线圈

YA-F—交流接触器,控制分闸线圈

QF1—断路器辅助接点联锁用“常闭”

QF2—断路器辅助接点联锁用“常开”

HL-Q—绿色指示灯(亮)表示分闸状态

HL-R—红色指示灯(亮)表示合闸状态

1XJ—信号继电器

2XJ—信号继电器

ZJ—中间继电器

SJ—时间继电器

LP1—掉闸压板

LP2—掉闸压板

2.说明过流和速断的整定原则和保护范围。

(1)过流保护:保护设备的全部和线路的全长(可以作为速断保护的后备保护,称近后备保护,还可以作为相临下一级线路穿越性故障的后备保护,称为远后备保护)。

(2)速断保护:它只保护线路的70~80%;(只能保护变压器的一次引线和一次绕组,有死角)。(3)整定原则:

①过流保护:躲过线路上可能出现的最大负荷电流(包括启动电流),动作时限级差为0.5秒。

②速断保护:整定电流应大于被保护线路末端三相金属性短路和变压器二次三相金属性短路电流,动作时限级差为0.7秒。

3.变压器速断和瓦斯继电保护动作,断路器掉闸,试判断其故障原因,如何检查?

①速断跳闸,变压器内部故障;

②瓦斯动作,收集气体进行分析;

③重瓦斯动作,未查明原因禁止合闸;

④变压器故障报告上级有关领导进行检。

二十二、电力电缆绝缘电阻的测量

1.测量10kV或1kV电力电缆,各选用何种兆欧表?使用前应做那些检查?

选兆欧表:

测量10kV电缆选用2500V兆欧表,1kV

电力电缆选用1000V兆欧表。检查外观完

好无损,测试线齐全,做开短路实验,将

两根测试线分开,按兆欧表的规定转速

120r/min转动兆欧表,指针指向“∞”无

穷大,把兆欧表的“L”和“E”短接,按

规定转速转动发电机,这时,兆欧表的指

针指向“0”的位置,否则说明兆欧表不准确。注意!不得用两根导线绞在一起的线做测试线。

2.10kV或1kV电力电缆的绝缘电阻,各有何种要求?

(1)在20℃时500M内绝缘电阻值不低于,对10kV电缆为400MΩ,1kV电缆10MΩ。

(2)这次摇测与上次摇测在同一温度下绝缘电阻值不得降低30%。

(3)三相电阻值必须一致,其不平衡系数不大于2.5。.

3.试述对一条运行中的10kV电力电缆测量的全过程(按操作顺序回答、包括判断该电缆是否可继续运行。安全措施应足够)

(1)摇测项目:摇测相间及对地(铅包、铝包、金属铠装即为地)的绝缘电阻值,即U对V、W、地,V对U、W、地,W对U、V、地共三次。

(2)摇测方法:

①执行安全技术措施和安全组织措施。使用安全用具,拆除欲测量的电力电缆,擦净电缆头。

②两人以上摇测。

③用裸铜线将V、W、地封在一起接“E”,“G”绕在U相的绝缘层上3=5圈,测U相。

④摇表接线要正确

⑤每分钟120转,应先摇摇表,后接L线;测试后,应先拆L线,后停摇表。

⑥放电(用专用放电棒)至少1分钟,最好2分钟。

⑦进行第二次摇测,即:V对U、W、地,

⑧共测三次。

⑨摇测的电缆另端必须有人监护。

⑩摇测后记录如低于合格值或三相不平衡系数大于2.5时,认定不能投入运行,必须检查。

二十三、运行中的阀型避雷器的巡视检查

1.阀型避雷器有那些用途?型号解释。安装有那些要求?

(1)避雷器的用途:阀型避雷器是电力系统变、配电所(室)配电装置及架空线路、电缆线路防雷保护中的防雷保护装置。

(2)型号解释:第一位:F阀型避雷器;第二位:S变电所,Z电站;第三位:设计序号;第四位:额定电压(kV)

(3)避雷器安装的要求:

①外观完好,并经试验合格;

②连接紧密,无氧化层及油漆;

③应垂直安装,便于巡检;

④引线的截面不应小于:铜绝缘线:16平方毫米;铝绝缘线:25平方毫米。

⑤安装位置距被保护设备尽量靠近,单路进线不大于15米,双路进线不大于23米,三路进线不大于27米。

⑥外壳连接可靠,并与总接地装置相连,线路上单组避雷器电阻R≤5Ω,接地装置、接地电阻R≤5Ω。

⑦安装位置可处于跌开式熔断器与变压器之间。

2.巡视检查的周期及内容如何?什么情况下要增加特殊巡视?

巡检内容:

?检查外观应良好;

?声音正常;

?导线、接地引下线完好,无烧伤和断股现象;

?保护完整;

?表面清洁。

巡检周期:有人值班每班一次,无人值班每周至少一次,如雷雪雨天气,大风天气,增加特殊巡视。

3.阀型避雷器爆炸的原因有那些?运行中的阀型避雷器瓷套管裂纹应如何处理?

(1)突然爆炸的原因:

①过电压;

②铁磁谐振;

③雷击爆炸;

④阀片不合格;

⑤密封不良引起爆炸。

(2)瓷套管裂纹的处理:

①申请停电,做好安全技术措施和安全组织措施;

②雷雨季节退出运行;

③有裂纹停止运行;

④放电后退出运行。

二十四、模拟板的倒闸操作

1.画出本单位系统图:标出开关操作编号,所有主设备(T、PT、CT、计量柜、避雷器、各种开关、熔断器、母线及电缆)的型号、规格。

高压电工实操考试练习题汇编

学习-----好资料 高压电工实操考试简要复习提纲 目录 1.......................................................................................................... 高压电工实操考试简要复习提纲 2......................................................................................... .1检修安全用具的检查与使用(一)2.......................................................................................... 2检修安全用具的检查与使用(二) 2.3......................................................................................... 检修安全用具的检查与使用(三) 2.4......................................................................................................... 绝缘安全用具检查与使用 35.......................................................................................................... 电力电缆绝缘电阻的测量 3...................................................................................... 运行中的油浸自冷式变压器巡视检查6 3..................................................................................... 油浸自冷式变压器分接开关切换操作7. 4............................................................................................. 8油浸自冷式变压器绝缘电阻测量. 49............................................................................................................. 户外变压器的安装要求. 4......................................................................................... .10运行中的电压互感器之巡视检查 5............................................................................................. 11 .电压互感器更换高压熔丝操作 5......................................................................................... .运行中的电流互感器之巡视检查12 6.............................................................................................. 13定时限过流保护的运行与检查 7.............................................................................................. 反时限过流保护的运行与检查14 7..................................................................................... 15 运行中的高压隔离开关之巡视检查. 8............................................................................................. 运行中的负荷开关之巡视检查16. 8......................................................................................... 17 .运行中的少油断路器之巡视检查8.......................................................................................... 18运行中的阀型避雷器巡视与检查 9断路器的停、送电操作19.......................................................................................................... 9 ............................................................................................................. 20跌开式熔断器的操作 9 ............................................................................................................. 21变配电室硬母线安装10触电急救22 ............................................................................................................................... 二〇〇六年九月二十一日 更多精品文档. 学习-----好资料 1检修安全用具的检查与使用(一) 1)什么叫检修安全用具?它包括哪几种? 在检修作业中用以保证人身安全的一类用具称检修安全用具。包括地线组、遮拦、标示牌等。 2)对验电器有哪些要求?使用前有哪些要求是?

高压电工实操考试练习题

高压电工实操考试简要复习提纲 目录 高压电工实操考试简要复习提纲 (1) 1检修安全用具的检查与使用(一) (2) 2检修安全用具的检查与使用(二) (2) 3检修安全用具的检查与使用(三) (2) 4绝缘安全用具检查与使用 (2) 5电力电缆绝缘电阻的测量 (3) 6运行中的油浸自冷式变压器巡视检查 (3) 7油浸自冷式变压器分接开关切换操作 (3) 8油浸自冷式变压器绝缘电阻测量 (4) 9户外变压器的安装要求 (4) 10运行中的电压互感器之巡视检查 (4) 11电压互感器更换高压熔丝操作 (5) 12运行中的电流互感器之巡视检查 (5) 13定时限过流保护的运行与检查 (6) 14反时限过流保护的运行与检查 (7) 15运行中的高压隔离开关之巡视检查 (7) 16运行中的负荷开关之巡视检查 (8) 17运行中的少油断路器之巡视检查 (8) 18运行中的阀型避雷器巡视与检查 (8) 19断路器的停、送电操作 (9) 20跌开式熔断器的操作 (9) 21变配电室硬母线安装 (9) 22触电急救 (10) 二〇〇六年九月二十一日

1检修安全用具的检查与使用(一) 1)什么叫检修安全用具?它包括哪几种? 在检修作业中用以保证人身安全的一类用具称检修安全用具。包括地线组、遮拦、标示牌等。 2)对验电器有哪些要求?使用前有哪些要求是? 必须电压等级相符、试验合格、有效期内。检查发光信号正常,在带电部位检测 正常后方可使用。 3)验电工作由谁做?对验电工作有哪些要求? 由值班员完成,先验低压,后验高压,先验低处,后验高处,先验近处,后验远 处。 2检修安全用具的检查与使用(二) 1)什么叫检修安全用具?它包括哪几种? 在检修作业中用以保证人身安全的一类用具称检修安全用具。包括地线组、遮拦、标示牌等。 2)对临时接地线有哪些要求?使用前应做哪些检查? 采用25平方毫米带透明软铜线,绝缘棒试验合格,有组别号码,附件完好齐全。 3)挂临时接地线应由谁作?对挂临时接地线有哪些要求? 由值班员完成,先接接地端,后接导体端,先接低处,后接高处。 3检修安全用具的检查与使用(三) 1)什么叫检修安全用具?它包括哪几种? 在检修作业中用以保证人身安全的一类用具称检修安全用具。。包括地线组、遮拦、标示牌等。 2)标示牌有几类?几种?各是什么? 标志牌4类,7种,包括禁止类、警告类、准许类、提醒类; 3)说明禁止类和提醒类标示牌的用法及悬挂的数量?在哪些情况下使用允许类标示 牌? 禁止类挂在一经合闸就可以把电送到施工线路、设备的隔离开关的操作手柄上。 禁止类标示牌与工作小组数相同。提醒类标示牌与地线组数量相同。 允许类:“已接地”挂在地线组电源侧操作手柄上。 4绝缘安全用具检查与使用 1)什么叫绝缘安全用具?它包括哪几类?每类有哪些种? 具有一定的机械强度和绝缘强度的工具称绝缘安全用具。可以分为两类。 用具本身的绝缘强度足以抵抗电器设备运行电压的,称基本绝缘安全用具;如低

特种作业电工安全技术实际操作考试标准

附件3 特种作业(电工)安全技术实际操作 考试标准和实操考试点设备配备标准 第一部分考试标准 高压电工作业安全技术实际操作考试标准 1.制定依据 《高压电工作业培训大纲及考核标准》。 2.考试方式 实际操作、仿真模拟操作、口述。 3.考试要求 3.1实操科目及内容 3.1.1科目一:安全用具使用(K1) 3.1.1.1 电工仪器仪表安全使用(K11) 3.1.1.2 电工安全用具使用(K12) 3.1.1.3 电工安全标示的辨识(K13) 3.1.2科目二:安全操作技术(K2) 3.1.2.1 10kV高压开关柜的停(送)电操作(K21) 3.1.2.2 10kV高压成套配电装置的巡视检查(K22) 3.1.2.3 10kV柱上变压器的停(送)电操作(K23) 3.1.2.4 10kV高压开关柜故障判断及处理(K24) 3.1.2.5 10kV线路挂设保护接地线(K25) 3.1.2.6 变压器绝缘测量(K26) 3.1.2.7 电力电缆绝缘测试(K27) 3.1.2.8 变压器分接开关调整(K28) 3.1.2.9 导线在绝缘子上绑扎(K29) 3.1.3科目三:作业现场安全隐患排除(K3) 3.1.3.1 判断作业现场存在的安全风险、职业病危害(K31) 3.1.3.2 结合实际工作任务,排除作业现场存在的安全风险、职业病危害(K32) 3.1.4科目四:作业现场应急处置(K4) 3.1. 4.1 触电事故现场的应急处理(K41) 3.1. 4.2 单人徒手心肺复苏操作(K42) 3.1. 4.3 灭火器的选择和使用(K43) 3.2组卷方式 实操试卷从上述四类考题中,各抽取一道实操题组成。具体题目由考试系统或考生抽取产生。 3.3考试成绩

(判断题)特种作业高压电工作业2018版题库(含答案)

【判断题】 ★相线与中性线(或零线)间的电压称为相电压。()正确 ★有中性线或零线的三相制系统称为三相三线制系统。()错误 ★在电路中,电能的单位常用单位是kW?h,并且,1kW?h的电能俗称为1度电。()正确★导体电阻的大小与导体的长度成反比,与横截面积成正比,并与材料的性质有关。()错误★实验证明,在纯电容电路中,交流电的频率越高,容抗就越大。()错误 ★两根相线之间的电压称为线电压。()正确 ★磁感应强度B可以看成是与磁场方向相垂直的单位面积上所通过的磁通量。()正确 ★三相交流对称电路中,如采用三角形接线时,线电流等于相电流的倍。()正确 ★交流电流的有效值和最大值之间的关系为:I=Im/根号2。()正确 ★工作许可人不得签发工作票。正确 ★高压设备发生接地时,室不得接近故障点4m以。()正确 ★高压电容器外壳有异形膨胀时,一般不需要将电容器立即退出运行。()错误 ★断路器的绝缘水平与断路器的额定电压无关。()错误 ★负荷开关具有灭弧装置,可切断短路电流。()错误 ★RN1型高压熔断器是有填料限流式高压熔断器。()正确 ★不论什么型号,只要真空断路器的额定电流相同,额定开断电流也相同。()错误

★对断路器的运行维护中,新设备投入运行后,应相对缩短巡视周期。()正确 ★新安装或大修后的断路器,投入运行前必须验收合格才能施加运行电压。()正确 ★正常情况下,高压电容器组的投入或退出运行与系统功率因素无关。()错误 ★弹簧储能操动机构的缺点之一是安装调试困难。()正确 ★高压熔断器在110kV及以上供电网中被广泛应用。()错误 ★高压熔断器型号中用N代表户外型熔断器。()错误 ★真空断路器是利用空气作绝缘介质和灭弧介质的断路器。()错误 ★电容器金属外壳应有明显的接地标志。()正确 ★当电容器部设有放电电阻时,电容器组可不设放电装置。()错误 ★六氟化硫(SF6)断路器用六氟化硫(SF6)气体作为绝缘介质和灭弧介质。()正确 ★为适应各种电压等级的要求,在电容器部电容元件可接成串联或并联。()正确 ★高压熔断器在电路通过负荷电流或短路电流时熔断。()错误 ★弹簧储能操动机构的合闸弹簧可采用电动机或人力使合闸弹簧储能。()正确 ★真空灭弧室中的动、静触头断开过程中,产生电弧的主要因素是依靠触头产生的金属蒸气使触头间产生电弧。()正确★在巡视检查时,真空断路器的真空灭弧室应无异常,屏蔽筒无氧化痕迹。()正确 ★正常情况下,当系统电压偏低时,也可投入高压电容器组。()正确

高压电工操作必须懂的基础知识

高压电工操作必须懂的基础知识 一、绝缘安全用具的检查与使用 1、什么叫绝缘安全用具?它包括几类?每类又有哪些? 绝缘安全用具是指用来防止工作人员直接触电的用具。 绝缘安全用具分为基本绝缘安全用具和辅助绝缘安全用具两类。 基本绝缘安全用具;用具本身的绝缘足以抵御工作电压的用具。(可以接触带电体)辅助绝缘安全用具;用具本身的绝缘不足以抵御工作电压的用具。(不可以接触带电体) 高压设备的基本绝缘安全用具有:绝缘杆、绝缘夹钳和高压验电器, 高压设备的辅助绝缘安全用具有:绝缘手套、绝缘靴、绝缘垫、绝缘台等。 2、绝缘杆、绝缘手套、绝缘靴使用前应作哪些检查? 使用前的检查: (1)检查外观应清洁,无油垢,无灰尘。表面无裂纹、断裂、毛刺、划痕、孔洞及明显变形等。 (2)绝缘手套还应做充气试验,检验并确认其无泄漏现象。 (3)绝缘靴底无扎伤现象,底部花纹清晰明显,无磨平迹象。 (4)绝缘拉杆的连接部分应拧紧。 3、绝缘杆、绝缘手套、绝缘靴如何正确地使用?如何正确地保管? 使用注意事项: (1)使用绝缘拉杆时,就配戴绝缘手套。同时手握部分应限制在允许范围内,不得超出防护罩或防护环。 (2)穿用绝缘靴要防止硬质尖锐物体将底部扎伤。 保管注意事项: (1)安全用具应存放在于燥、通风场所:

(2)绝缘拉杆应悬挂在支架上,不应与墙面接触或斜放; (3)绝缘手套应存放在密闭的橱内,应与其它工具、仪表分别存放; (4)绝缘靴应放在橱内,不准代替雨鞋使用,只限于在操作现场使用。 二、检修安全用具的检查与使用 1、什么叫检修安全用具?它包括哪几种? 检修安全用具是指检修时应配置的保护人身安全和防止误入带电间隔以及防止误操作的安全用具。 检修安全用具除基本绝缘安全用具和辅助绝缘安全用外,还有临时接地线、标示牌、安全带、脚扣、临时遮栏等。 2、对验电器有哪些要求?使用前应做哪些检查? (1)验电器必须是:电压等级合适,经试验合格,试验期限有效。 (2)验电器应无灰尘、油污、裂纹、断裂等现象。 (3)验电前和验电后应将验电器在带电的设备上测试,确认信号良好。 (4)验电器各连接部位应牢固。 (5)同时应对绝缘手套做检查(按相关内容进行检查)。 3、验电工作应由谁作?对验电工作有哪些要求?(主考老师任意指定一项设备的检修,应能正确地验电) 验电工作应有值班员来完成 验电实际操作及安全注意事项如下: (1)检修的电气设备停电后,在悬挂接线之前,必须用验电器检查有无电压; (2)应在施工或检修设备的进出线的各相分别进行; (3)高压验电必须戴绝缘手套; (4)联络用的断路器或隔离开关检修时,应其两侧验电; (5)线路的验电应逐相进行;

低压电工实操考试标准()

低压电工作业安全技术实际操作考试标准 1、制定依据 《低压电工作业安全技术培训大纲及考核标准》。 2、考试方式 实际操作、仿真模拟操作、口述方式。 3、考试要求 3.1实操科目及内容 3.2组卷方式 实际试卷从上述四类考题中,各抽取一道实操题组成。具体题目由考试系统或考生抽取产生。 3.3考试成绩 实际考试成绩总分值为100分,80分(含)以上为考试合格;若考题中设置有否决项,否决项未通过,则实操考试不合格。科目1、科目2、科目3、科目4的分值权重分别为20%、40%、20%、20%。 3.4考试时间 60分钟。 4、考试内容 4.1安全用具使用 实际操作、口述。 10分钟。 (1)按给定的测量任务,选择合适的电工仪表; (2)对所选的仪器仪表进行检查; (3)正确使用仪器仪表。 (4)正确读数,并对测量数据进行判断。

考评员:实际操作方式、口述。 10分钟。 (1)熟知各种低压电工个人防护用品的用途及结构;

(2)能对各种低压电工个人防护用品进行检查;(4)熟悉各种低压电工个人防护用品保养要求。

考评员:口述。 10分钟。 (1)熟悉低压电工作业常用的安全标示; (2)能对制定的安全标示进行文字说明; (3)能对指定的作业场景合理布置相关的安全标示。 考评员:4.2安全操作技术 实际操作、仿真模拟操作、口述。

30分钟。 (1)按给定电气原理图,选择合适的电气元件及绝缘电线; (2)按要求对电动机进行单向连续运转接线(带点动控制);(3)通电前使用仪表检查电路,确保不存在安全隐患以后再上电;(4)电动机点动、连续运行、停止。

2020版高压电工培训大纲.docx

高压电工作业人员安全技术培训大纲及考核标准 1.范围 本标准规定了高压电工作业人员的基本条件、安全技术培训(以下简称培训)大纲和安全技术考核(以下简称考核)标准。本标准适用于高压电工作业人员的培训和考核。 2.规范引用文件 下列文件所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。 本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。特种作业人员安全技术培训考核 管理规定(国家安全生产监督管理总局令第 30 号) GB/T 13869-2008用电安全导则 DL 408-1991(2005)电业安全工作规程 (发电厂和变电所电气部分 )DL 409-1991(2005)电业安全工作规程 (电力线路部分 ) GB/T 4776-2008电气安全术语 3.术语和定义 下列术语和定义适用于本标准或用于区分本标准。 3.1 电工作业 electrician operation 对电气设备进行运行、维护、安装、检修、改造、施工、调试等作业。 3.2 高压电工作业 high voltage operation 对1 千伏( kV)及以上的高压电气设备进行运行、维护、安装、检修、 改造、施工、调试、试验及绝缘工、器具进行试验的作业。 3.3 低压电工作业 low voltage operation

对1 千伏(kV)以下的低压电气设备进行安装、调试、运行操作、维护、 检修、改造施工和试验的作业。 3.4 防爆电气作业 explosion-proof electric apparatus operation 对各种防爆电 气设备进行安装、检修、维护的作业。适用于除煤矿以外的防爆电气作业。 3.5 危险场所 hazardous area 爆炸性气体环境或可燃性粉尘环境大量出现或预期出现的数量足以要求对 电气设备的结构、安装和使用采取专门预防措施的区域。 4.基本条件 4.1 年满 18 周岁,且不超过国家法定退休年龄; 4.2 经社区或者县级以上医疗机构体检健康合格,并无妨碍从事高压电工特 种作业的器质性心脏病、癫痫病、美尼尔氏症、眩晕症、癔病、震颤麻痹症、 精神病、痴呆症以及其他疾病和生理缺陷; 4.3 具有初中及以上文化程度。 5.培训大纲 5.1 培训要求 5.1.1 应按照本标准的规定对高压电工作业人员进行培训与复审培训。复审 培训周期为每3 年复审1 次。特种作业人员在特种作业操作证有效期内,连续 从事本工种 10 年以上,严格遵守有关安全生产法律法规的,经原考核发证机关 或者从业所在地考核发证机关同意,特种作业操作证的复审时间可以延长至每 6 年 1 次。 5.1.2 理论与实际相结合,突出安全操作技能的培训。 5.1.3 实际操作训练中,应采取相应的安全防范措施。 5.1.4 注重职业道德、安全意识、基本理论和实际操作能力的综合培养。 5.1.5 应由具备特种作业教员资格的教师任教,并应有足够的教学场地、 设备和器材等条件。

高压电工考试试题及答案

高压电工考试试题题库 一、单项选择题(每题的备选项中,只有一项最符合题意,每题1分,错选或不选为0分) 1、( B )主要用于接通或断开隔离开关,跌落保险,装卸携带型接地线以及带电测量和试验等工作。A.验电器B.绝 缘杆C.绝缘夹钳D.绝缘手套 2、( C )的作用是用于作拉线的连接、紧固和调节。A.支持金具B.连接金具C.拉线金具D.保护金具 3、( C )是利用硫酸或硫酸铝与碳酸氢钠作用放出二氧化碳的原理制成。A.二氧化碳灭火器B.干粉灭火器C.泡沫灭 火器D.“1211”灭火器 4、( D )是架空电力线路导线之间及导线对地的自然绝缘介质。A.金具B.杆塔C.绝缘子D.空气 5、10~35kV单回架空线路的导线,一般采用( A )。A.三角排列或水平排列B.垂直排列C.三角、水平混合排列D. 任意 6、10kv电力线路在电流速断保护的死区内发生短路故障,一般由( A )动作跳闸。A.过电流保护B.手动C.瓦斯保 护D.差动保护 7、220V单相供电电压允许偏差为额定电压的( C )。A.±-7% B.±10% C.+7%,-10% 8、3~10kV电力电容器组电流速断保护动作电流按额定电流的( C )整定。A.0.5~1 B.1.5~2 C.2~2.5 D.3 9、35kV架空线路耐张段的长度不宜大于( B )。A.1~2km B.3~5km C.6~7km D.7~8km 10、F N3-10R/400是10KV( C )的型号。A.隔离开关B.断路器C.负荷开关 11、F N3-10R/400型负荷开关合闸后,( A )。A.工作触头和灭弧触头均接通B.灭弧触头断开,工作触头接通C.工作 触头断开,灭弧触头接通 12、F N3-10R/400型负荷开关合闸时,( B )。A.工作触头和灭弧触头同时闭合B.灭弧触头先于工作触头闭合C.工作 触头先于灭弧触头闭合 13、F Z型避雷器残压比FS型避雷器残压低,适合作为( C )的防雷保护。A.线路B.配电变压器C.发电厂和变电所电 气设备 14、F Z型避雷器残压与FS型避雷器相比,具有( A )优点。A.残压低B.体积小C.结构简单 15、G L系列感应型过电流继电器,感应元件构成( B )保护。A.电流速断B.带时限过电流C.限时电流速断D.过 负荷 16、G W4-35系列隔离开关的操作特点是( C )。A.只能单极操作B.只能三极联动操作C.既可单极操作也可三极联动 操作 17、K YN××800-10型高压开关柜的三相主母线截面形状为( B )。A.圆形B.矩形C.三角形 18、K YN××800-10型高压开关柜利用( C )来实现小车与接地开关之间的连锁。A.电磁锁B.程序锁C.机械连锁 19、K YN××800-10型高压开关柜小车室中部设有悬挂小车的轨道,左侧轨道上设有( C )。A.小车的接地装置B. 防止小车滑脱的限位装置C.小车运动横向限位装置 20、L W6-500代表户外500KV的( A )。A.六氟化硫断路器B.真空断路器C.油断路器

电工实操考核标准

淮安市特种作业人员安全技术实操考核标准试题 (讨论稿) 电工作业 淮安市安全生产监督管理局

目录 淮安市特种作业人员安全技术实操考核标准试题 电工作业 第一部分低压维修安装 1、.低压维修安装电工作业实操考核方案------------------------2 1.1电工仪表测量----------------------------------------------------------3 1.2照明线路安装----------------------------------------------------------4 1.3动力线路安装----------------------------------------------------------5 1.4触电急救与消防知识-------------------------------------------------6 第二部分高压运行维护 2.高压运行维护作业实操考核方案------------------------------------7 2.1停送电操作-------------------------------------------------------------8 2.2检修中的安全措施-------------------------------------

---------------8 2.3电工仪表测量---------------------------------------------------------15 2.4触电急救与消防知识------------------------------------------------15 第三部分口试题库 3.口试题库------------------------------------------------------------------16 一、仪器仪表测量部分--------------------------------------------------16 二、照明电路部分-------------------------------------------------------21 三、触电急救与消防部分------------------------------------------------25 第一部分低压电工 1、低压维修安装电工作业实操考核方案依据江苏省特种作业人员安全技术培训实操考核大纲,结合我市实际情况,特制订以下电工实操考核标准。 一、考核项目分类 ⑴电工仪表测量

特种作业高压电工作业题库含答案

【单选】已知在四个电阻串联的电路中,通过其中一个电阻的电流为10A,则该电路中的电流为(B)A。 A. 2.5 B. 10 C. 20 【单选】交流电气设备的铭牌上所注明的额定电压和额定电流都是指电压和电流的(C)。 A. 瞬时值 B. 最大值 C. 有效值 【单选】已知一段电路两端的电压为15V,通过该段电路的电流为8A,则该段电路的电功率P等于(C)W。 A. 60 B. 100 C. 120 【单选】在电阻并联的电路中,电路的端电压U等于(B)。 A. 各并联支路端电压的平均值 B. 各并联支路的端电压 C. 各并联支路的端电压之和 【单选】下列关于高压阀型避雷器特点描述正确的是(A)。 A. 串联的火花间隙和阀片多,而且随电压的升高数量增多 B. 并联的火花间隙和阀片少,而且随电压的升高数量增多 C. 串联的火花间隙和阀片少,而且随电压的升高数量减小 【单选】(C)的作用是警告工作人员不得接近设备的带电部分,提醒工作人员在工作地点采取安全措施,以及禁止向某设备合闸送电等。 A. 绝缘台 B. 绝缘垫 C. 标示牌 【单选】在工作中,电能的常用单位符号是(C)。 A. W B. kW C. kW/h 【单选】电路闭合时,电源的端电压(C)电源电动势减去电源的内阻压降。 A. 大于 B. 小于 C. 等于 【单选】表示磁场强弱和方向的物理量是(C)。 A. 磁通 B. 磁力线 C. 磁感应强度 【单选】降低杆塔接地电阻,线路的跳闸率(A)。 A. 降低 B. 增大 C. 不变化 【单选】装、拆接地线必须由(B)完成。

A. 一人 B. 两人 C. 三人 【单选】在(B)中,电动势、电压、电流的大小和方向随时间按正弦规律变化。 A. 直流电路 B. 正弦交流电路 C. 脉冲电路 【单选】在感性负载交流电路中,采用(B)的方法可提高电路功率因数。 A. 串联电阻 B. 并联电容 C. 串联电容 【单选】流过导体单位截面积的电流叫电流密度,其单位为(B)。 A. 安培 B. 安培/平方米 C. 安培/平方毫米 【单选】电气设备有三种工作状态,即运行、(B)、检修状态。 A. 热备用 B. 备用 C. 试验 【单选】手车式开关柜,小车已推入,开关合入,称之为(A)。 A. 运行状态 B. 备用状态 C. 检修状态 【单选】变压器可以在绝缘及寿命不受影响的前提下,在负载高峰及冬季时可(B)过负载运行。 A. 严重 B. 适当 C. 不允许 【单选】关于380/220V市电系统,(A)说法是正确的。 A. 220V是相电压,380V是线电压 B. 220V是线电压,380V是相电压 C. 220V和380V都是相电压 【单选】通电直导体在磁场中所受力的大小,与其通过的电流(B)。 A. 成反比 B. 成正比 C. 无关系 【单选】在(A)中,电动势、电压、电流的大小和方向都不随时间的改变而变化。 A. 直流电路 B. 脉动直流电路 C. 脉冲电路 【单选】规定在磁体外部,磁力线的方向是(B)。 A. 由S极到达N极 B. 由N极到达S极

2018年特种作业操作证高压电工作业模拟考试试题及答案

2018年特种作业操作证高压电工作业模拟考试试题及答案 (样题) 一、判断题(共70题,每题1分) 1.在高压室内的二次接线和照明回路上工作,需要将高压设备停电或做 安全措施时应使用第二种工作票。(错误) 2.电流互感器是将高压系统中的电流或低压系统中的大电流改变为低压的标准小电流(10A或1A),供测量仪表、继电保护自动装置、计算机 监控系统用。(错误) 3.电阻的倒数称为电导,电阻越大,电导越小。(正确) 4.电力系统中性点接地是属于保护接地,它是保证电力系统安全可靠运 行的重要条件。(错误) 5.因工作间断,次日复工时,应得到运行值班员许可,取回工作票,工作负责人必须在工作前重新认真检查安全措施是否符合工作票的要求,然 后才能继续工作。(正确) 6.剩余电流保护器只是在基本防护失效后而发挥补充防护的作用。(正确) 7.交流电路中,电弧电流瞬时过零时电弧将消失,此后若触头间的介质 击穿电压≤恢复电压,则电弧将重燃。(正确) 8.棒式绝缘子一般只能用在一些受力比较小的承力杆,且不宜用于跨越 公路、铁路、航道或市中心区域等重要地区的线路。(正确) 9.当人体同时接触带电设备或线路中的两相导体时,电流从一相导体经 人体流入另一相导体,构成闭合回路的触电事故称为两相触电。(正确) 10.变压器的连接组是指三相变压器一、二次绕组之间连接关系的一种代号,它表示变压器一、二次绕组对应电压之间的相位关系。(错误) 11.在变配电所内工作时,工作许可人应会同工作负责人到现场检查所做的安全措施是否完备、可靠,并检验、证明、检修设备确无电压。(正确) 12.系统功率因数太低,会使系统无功损耗增大,同时使线路中各元件的电压损耗也增加,导致末端用电设备端电压太低,影响安全可靠用电。

2020年高压电工作业安全技术实际操作考试标准

高压电工作业安全技术实际操作考试标准 1.制定依据 《高压电工作业培训大纲及考核标准》。 2.考试方式 实际操作、仿真模拟操作、口述。 3.考试要求 3.1实操科目及内容 3.1.1科目一:安全用具使用(K1) 3.1.1.1 电工仪器仪表安全使用(K11) 3.1.1.2 电工安全用具使用(K12) 3.1.1.3 电工安全标示的辨识(K13) 3.1.2科目二:安全操作技术(K2) 3.1.2.1 10kV高压开关柜的停(送)电操作(K21) 3.1.2.2 10kV高压成套配电装置的巡视检查(K22) 3.1.2.3 10kV柱上变压器的停(送)电操作(K23) 3.1.2.4 10kV高压开关柜故障判断及处理(K24) 3.1.2.5 10kV线路挂设保护接地线(K25) 3.1.2.6 变压器绝缘测量(K26) 3.1.2.7 电力电缆绝缘测试(K27) 3.1.2.8 变压器分接开关调整(K28) 3.1.2.9 导线在绝缘子上绑扎(K29) 3.1.3科目三:作业现场安全隐患排除(K3) 3.1.3.1 判断作业现场存在的安全风险、职业病危害(K31) 3.1.3.2 结合实际工作任务,排除作业现场存在的安全风险、职业病危害(K32) 3.1.4科目四:作业现场应急处置(K4) 3.1. 4.1 触电事故现场的应急处理(K41) 3.1. 4.2 单人徒手心肺复苏操作(K42) 3.1. 4.3 灭火器的选择和使用(K43) 3.2组卷方式 实操试卷从上述四类考题中,各抽取一道实操题组成。具体题目由考试系统或考生抽取产生。 3.3考试成绩 实操考试成绩总分值为100分,80分(含)以上为考试合格;若考题中设置有否决项,否决项未通过,则实操考试不合格。科目1、科目2、科目3、科目4的分值权重分别为20%、40%、20%、20%。 3.4考试时间 60分钟。 4.考试内容 4.1安全用具使用(K1) 4.1.1 电工仪表安全使用(K11) 4.1.1.1 考试方式 实际操作、口述。 4.1.1.2考试时间

高压电工安全系统实际操作复习题

高压电工作业安全技术实际操作考试题 考试方式:实际操作 :实操教师:考试时间:年月日得分: 科目1-1:电工仪表安全使用 考试时间:10分钟分值权重:20% 计满分20分 序号考试项目考试容配分评分标准得分折算得分 1 兆欧表的安全 使用 选择合适的 电工仪表 20 口述兆欧表的作用,不正确扣10分;针对 考评员布置的测量任务,正确选择合适的 兆欧表,不正确扣10分 仪表的检查20 正确检查兆欧表的外观,未检查外观扣10 分;未检查完好性,扣10分。 正确使用仪 表 50 遵循安全操作要求,按照操作步骤正确使 用兆欧表,违反安全规程操作得0分,操 作步骤不完整视情况扣除5-50分。 对测量结果 进行判断 10 不能对测量的结果进行分析判断,扣10分。 2 否定项否定项说明扣除 该题 分数 对给定的测量任务,无确选择合适的兆欧 表,违反安全操作要求导致自身或仪表处 于不安全状态等,终止该生继续考试并计 零分 2 合计100 答案:教材84页

:实操教师:考试时间:年月日得分: 科目1-2:电工安全用具使用 考试时间:10分钟分值权重:20% 计满分20分 序号考试项目考试容配分评分标准得分折算得分 1 高压电工安全 用具的使用 安全用具的 用途及结构 30 口述高压电工安全用具(高压验电器、绝 绝缘杆)的作用及使用场合,叙述有误扣 3-5分; 安全用具的 检查 15 正确检查外观,未检查外观扣5分;未检 查合格证有效期,扣5分;未检查可使用 性,扣5分。 正确使用安 全用具 40 遵循安全操作规程,按照操作步骤正确使 用安全用具。违反安全规程操作得0分, 操作步骤不完整,视情况扣除5-40分。 安全用具的 保养 15 未正确叙述所选安全用具的保养要点,扣 3-15分。 2 否定项否定项说明扣除 该题 分数 对给定的操作任务,无确选择合适的安全 用具,违反安全操作要求导致自身或安全 用具处于不安全状态等,终止该生继续考 试并计零分 2 合计100 :实操教师:考试时间:年月日得分: 科目2-1:10KV高压开关柜的停(送)电操作

2019高压电工作业安全技术实际操作考试标准

高压电工作业安全技术实际操作考试标准 1、制定依据 <<高压电工作业培训大纲及考核标准>>。 2、考试方式 实际操作、仿真模拟操作、口述。 3、考试要求 3.1实操科目及内容 3.1.1 科目一:安全用具使用(K1) 3.1.1.1电工仪器仪表安全使用(K11) 3.1.1.2电工安全用具使用(K12) 3.1.1.3电工安全标识的辨识(K13) 3.1.2科目二:安全操作技术(K2) 3.1.2.1 10KV高压开关柜的停(送)电操作(K21) 3.1.2.2 10KV高压成套配电装置的运行维护(K22) 3.1.2.3 10KV 柱上变压器的停(送)电操作(K23) 3.1.2.4 10KV高压开关柜故障判断及倒闸操作(K24) 3.1.2.5 10KV线路挂设保护接地线(K25) 3.1.3科目三:作业现场安全隐患排除(K3) 3.1.3.1 根据设置作业现场、图片或视频判断作业现场存在的安全风险、职业危害(K31) 3.1.3.2结合实际工作任务,排除作业现场存在的安全风险、职业危害(K32) 3.1.4科目四:作业现场应急处置(K4) 3.1. 4.1触电事故现场的应急处理(K41) 3.1. 4.2单人徒手心肺复苏操作(K42) 3.1. 4.3灭火器的选择和使用(K43) 3.2组卷方式 实操试卷从上述四类考题中,各抽取一道实操题组成。具体题目有考试系统或考生抽取产生。

3.3考试成绩 实操考试成绩总分值为100分。80分(含)以上为考试合格;若考题中设置有否决项。否绝项未通过。则实操考试不合格。科目一、科目二、科目三、科目四的分值权重分别为20%、40%、20%、20%。 3.4考试时间(60分钟) 4考试内容 4.1安全用具使用(K1) 4.1.1电工仪表安全使用(K11) 4.1.1.1考试方式 实际操作、口述。 4.1.1.2考试时间(10分钟) 4.1.1.3安全操作步骤 (1)按给定的测量任务,选择合适的电工仪表。 (2)对所选的仪表进行检查。 (3)正确使用仪器仪表。 (4)正确读数,并对测量数据进行判断。 4.1.1.4 评分标准 K11电工仪表安全使用考试时间:10分钟

2020年特种作业操作证高压电工作业复审模拟题库及答案(共300题)

2020年特种作业操作证高压电工作业复审模拟题库 及答案(共300题) 1. 两个电阻值为R的等值电阻并联,其等效电阻(即总电阻)等于(A )Ω。 A. 0.5R B. R C. 1.5R 2. 对于正弦交流电,最大值等于有效值的(B )倍。 A. 1 B. 根号2 C. 根号3 3. 继电保护装置按被保护的对象分类,有电力线路保护、发电机保护、变压器保护、电动机保护、(B )等。 A. 差动保护 B. 母线保护 C. 后备保护 4. 变压器运行时各部件的温度是不同的,(C )温度最高。 A. 铁芯 B. 变压器油 C. 绕组 5. 为了供给稳定的电压、控制电力潮流或调节负载电流,均需对变压器进行(A )调整。 A. 电压 B. 电流 C. 有功 6. 手车式开关柜,小车已推入,开关合入,称之为(A )。 A. 运行状态 B. 备用状态 C. 检修状态 7. 对于高压电力线路,限时电流速断保护的动作时间一般取(B )。 A. 0.2s B. 0.5s C. 0.7s 8. 工作票是准许在(A )上工作的书面命令。 A. 电气设备或线路 B. 电气设备或停电线路 C. 停电设备或线路

9. 关于某一类导体材料的电阻,(A ),导体电阻越大。 A. 导体长度越长、截面积越小 B. 导体长度越长、截面积越大 C. 导体长度越短、截面积越小 10. (C )的绝缘强度不能承受电气设备或线路的工作电压,只能起加强基本安全用具的保护作用。 A. 绝缘安全用具 B. 一般防护安全用具 C. 辅助安全用具 11. 当导体材料及长度确定之后,如果导体截面越小,则导体的电阻值(B ) A. 不变 B. 越大 C. 越小 12. TT系统是指电源中性点直接接地,而设备的外露可导电部分经各自的PE线分别直接接地的(B )低压供电系统。 A. 三相五线制 B. 三相四线制 C. 三相三线制 13. 一个(A )不能同时执行多张工作票。 A. 工作负责人 B. 工作班成员 C. 施工班组 14. (A )是将系统的高电压改变为标准的低电压(100V或1003 V),供测量仪表、继电保护自动装置、计算机监控系统用。 A. 电压互感器 B. 电流互感器 C. 变压器 15. 电源是将其他能量转换为(C )的装置。 A. 电量 B. 电压 C. 电能 16. 在运行中,(A )和电火花或电弧等都是电气火灾的直接原因。

高压电工作业考试题库001

考核项目:高压电工作业 1、验电笔、绝缘手套、绝缘靴的试验周期规定为每年一次。 正确答案:错误 2、为保证安全,停电检修的设备或线路的开关,可以采取挂临时接地线或拉开接地开关的方式进行。 正确答案:错误 3、停电后装、拆临时接地线,在顺序上并无明确要求。 正确答案:错误 4、检查发现绝缘靴的靴底已经磨平,对安全使用影响不大。 正确答案:错误 5、电压等级为10kV的绝缘杆,可以短时操作35kV带电设备。 正确答案:错误 6、变配电室允许采用短信或电话的方式停送电。 正确答案:错误 7、工作票或电气负责人的书面命令,属于签发操作票的依据。 正确答案:正确 8、高压电器设备的瓷绝缘或合成绝缘脏污、破损,不会影响到设备的安全运行。 正确答案:错误 9、弹簧储能式操作机构采用手动储能时,无需断开信号电源。 正确答案:正确 10、装设或拆除接地线、拉合接地开关都属于倒闸操作。 正确答案:正确 11、工作负责人在工作开始前,应向主要工作人员交代工作任务,停电范围等。 正确答案:错误 12、10kV中置式开关柜的小车在在备用(试验)位置时,一、二次回路均不连通。 正确答案:错误 13、杆上变压器检修,拉开跌落保险管后,就可以开始工作。 正确答案:错误 14、变压器零序保护动作跳闸,可能是变压器发生了相间短路故障。

15、容量为800kVA的油浸式变压器,更换为1000kVA的干式变压器,应重新调整继电保护定值。 正确答案:正确 16、巡视中发现继电保护装置有异常现象,值班员应将保护退出运行,避免误动作。 正确答案:错误 17、对于F级绝缘的干式变压器,当运行温度达到60℃时,风机应起动降温。 正确答案:错误 18、电流速断保护是变压器的主保护,保护安装在负荷侧。 正确答案:错误 19、继电保护中的后备保护,都是延时动作的。 正确答案:正确 20、继电保护的基本任务之一是,当电力系统发生不正常工作状态时,能自动、及时、有选择性地发出信号。 正确答案:正确 21、阀式避雷器是由火花间隙和阀片电阻串联而成,并与被保护设备相串联。 正确答案:错误 22、接闪器是专门用来接受感应雷过电压的金属物体。 正确答案:错误 23、电缆线路的中间对接头是电缆运行的薄弱环节之一。 正确答案:正确 24、10kV架空线路导线的跨接连接多采用裸露的并沟线夹。 正确答案:错误 25、更换环网柜中的高压熔断器,必须确认接地开关在分闸位置,才能打开熔断器室门。 正确答案:错误 26、弹簧储能操作机构只能采用直流操作电源。 正确答案:错误 27、运行中的六氟化硫断路器严重漏气或意外爆炸时,进入室内必须穿戴防护用品。 正确答案:正确 28、六氟化硫气体在高温时产生的低氟化合物,没有腐蚀性。

相关文档
相关文档 最新文档