文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 广东省建设工程质量监督报告

广东省建设工程质量监督报告

广东省建设工程质量监督报告
广东省建设工程质量监督报告

附表八

编号:

建设工程质量监督报告

(建筑工程)

工程名称:德庆兴邦稀土新材料有限公司萃取车间3

发出日期:2014年6月4日

监督机构(盖章):德庆县工程质量监督站

广东省建设厅制

一、工程概况

监督编号:德质监第2013015号

工程名称德庆兴邦稀土新材料有限公司萃取车间3 工程地点德庆县工业园兴邦稀土公司内

建筑面积(㎡)1920

工程造价

(万元)

191.85794

结构类型框架层数地上1层

工程类型新建开工日期2013年6月20日报监日期2013年7月10日竣工验收日期2014年5月28日

建设单位

号441226000001755

勘察单位

设计单位

总承包单位

承建单位

(土建)

承建单位

(设备)

承建单位

(装修)

监理单位

桩基检测单位

(注册登记)

施工许可证监理许可证号

建设单位

项目负责人

技术职称执业资格证号

勘察负责人

结构设计

负责人

施工项目经理总监理工程师

施工图审查单位肇庆市建筑工程施工图审查中心站审查资

格证明

肇联建审字[2013]0019号(德

庆县)

二、各方主体质量行为

各方主体质量行为

建设单位基本能遵守建设程序,办理有关手续。

勘察单位单位资质和人员资格基本符合有关规定。

设计单位单位资质和人员资格基本符合有关规定。

施工单位

单位资质和人员资格基本符合有关规定,质量保证体系和责任

落实,能遵守设计图纸、技术标准和施工合同。

监理单位

单位资质和人员资格基本符合有关规定,监理人员旁站到位,

专业配套。

桩基单位资质和人员资格基本符合有关规定。

建材单位资质和人员资格基本符合有关规定。

备注

执行强制性技术规范标准情况

土建单位

有关工程技术人员熟悉,基本掌握强制性标准,工程的材料使

用、检测与施工、设计、检验、验收及施工未发现违反强制性

条文标准的规定。

设备安装单位

排水工程基本能消除质量通病,满足使用功能和安全性能,质

保资料基本齐全。

装修单位

有关工程技术人员熟悉,基本掌握强制性标准,工程的材料使

用、检测与施工、设计、检验、验收及施工未发现违反强制性

条文标准的规定。

三、实物质量抽查情况

土建工程地

1、该工程基础为钻孔灌注桩,工程桩共54根,参加成桩检验1次,无发现质量

方面的问题。

2、工程使用的材料均有见证取样送检,并符合相应的验评标准和要求。

3、抽查质保资料基本齐全。

4、桩静载检测3根,其承载力均能满足设计及规范要求。小应变检测42根,其

中Ⅰ类桩21根,Ⅱ类桩20根,Ⅲ类桩1根。

1、对主体工程钢筋隐蔽验收抽查2次,抽查结果基本符合有关要求。

2、工程使用的材料均有见证取样送检,送检数量符合规定要求。

3、质保资料整理基本齐全。

1、排水工程经检查,基本满足使用功能要求,质保资料基本齐全。

施工单位对提出的整改要求能按落实整改。

四、中间验收情况

验收项目

验收情况

施工单位检测单位验收结论验收日期备注桩基工程

地基基础工程

主体结构工程

建筑装饰装修

工程

建筑屋面工程

水、电、通风空调等工程幕墙(门窗)

工程

防水工程电梯工程

五、 工程竣工验收

(一)工程竣工验收必备条件

(二)工程竣工验收监督

序号

项目名称

检查落实情况

备注

建 设 工 程 竣 工 验 收 必 备 条 件

1

完成工程设计和合同约定的各项

内容

已完成合同的各项内容

2

有完整的技术档案和施工管理资料

未发现不齐全

3

有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备(材料)的进场试验报告(含监督抽检) 未发现不齐全

4

有设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件 有

5 有施工单位签署的工程保修书 有

6 法律、规章规定必须提供的其它文件

/

监督检查情况

验收组织 未发现违反验收组织规定的情况

验收程序 未发现违反验收组织规定的情况

执行强制性标准情况 未发现违反强制性条文的情况

是否发出责令整改通知书 未发出责令整通知书

(三)工程竣工验收质量

类别名称地基及基

础工程

主体

工程

屋面

工程

门窗

工程

楼地面

工程

装饰

工程

暖卫、

燃气工程

建筑电气

工程

通风空调

工程

电梯

工程

符合强制性标准情

况未发现

不符合

未发现

不符合

未发现

不符合

未发现

不符合

未发现

不符合

未发现

不符合

资料情况未发现

不齐全

未发现

不齐全

未发现

不齐全

未发现

不齐全

未发现

不齐全

未发现

不齐全

功能情况满足满足满足满足满足满足观感情况-- -- 良好良好良好良好

本次验收未

达到使用功

能的部位

有关情况

说明

质量监督综合意见土

2014年5月28日,建设单位组织设计、监理、勘察、施工单位对该工程进行竣工验收,建设工程完成了设计和合同约定的各项内容,见证取样检验测试结果和主要使用功能检查测试符合要求,并且有施工单位签署的工程保修书,质保资料齐全,消除了质量通病,施工安全评价合格,建设、设计、监理、勘察、施工单位均同意通过竣工验收,竣工验收程序符合有关规定。

土建监督员签名:

2014年6月3日

项目监督

工程师意见

同意验收小组对工程质量的评价

签名:

2014年6月4日监督站盖章:

2014年6月4日

工程质量监督报告

工程质量监督报告 一、工程质量监督报告是指工程质量监督机构在建设单位组织的工程竣工验收合格后向备案机关提交的、在监督检查过程中形成的、评估各方责任主体和有关机构履行质量责任、执行工程建设强制性标准的情况以及工程是否符合备案条件的综合性文件。 二、监督机构应在工程竣工监督验收合格后7个工作日内、向备案机关提交工程质量监督报告。 三、工程质量监督报告应由负责该项目的助理监督工程师、监督员协助监督工程师编写,由监督科室负责人签认,经分站站长审查签字后加盖公章,交由综合室提交备案机关。 四、监督机构出具工程质量监督报告,应具备下列条件: (一)建设单位已经在监督机构监督下按照有关规定对工程进行了竣工验收,参与验收各方确认工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准,符合工程设计和合同的要求,并且签署了工程质量合格文件。 (二)工程建设过程中,监督机构责令整改的问题已整改完毕,签证齐全。 (三)监督机构要求工程建设各方报送存档的有关质量文件、技术资料基本齐全。 五、工程质量监督报告应根据监督抽查情况,客观反映责任主体和有关机构履行质量责任的行为及检查到的工程实体质量的情况,主要包含以下内容:(一)工程概况和监督工作概况。 (二)对责任主体和有关机构质量行为及执行工程建设强制性标准的检查情况。 (三)工程实体质量监督抽查(包括监督抽测)情况。 (四)工程质量技术档案和施工管理资料抽查情况。 (五)工程质量问题的整改和质量事故处理情况。 (六)各方质量责任主体及相关有资格的人员的信用记录内容。 (七)工程质量竣工验收监督记录。 (八)对工程竣工验收备案的建议。 六、工程质量监督报告样本 —1 —

工程竣工验收报告范本

Record the situation and lessons learned, find out the existing problems and form future countermeasures. 姓名:___________________ 单位:___________________ 时间:___________________ 工程竣工验收报告

编号:FS-DY-20254 工程竣工验收报告 一、工程概况 由xx-xx工程有限公司承建的xx-x工程项目,位于xx-x。建设单位为xx-x;地质勘察单位为xx-x;设计单位为xx-x;监理单位为xx-x;监督机构为xx-x;材料试件检测单位为xx-x。 该工程为七层框架结构,建筑面积xx-x,中标价为xx-x,建筑物长度xxm、宽度xxm、高度xxm,底层层高xxm、标准层层高xxm,基础型式为混凝土独立基矗该工程于xx-xx年x月x日开工,至xx-xx年x月x日完成并进行了初验收;且工程档案资料完整、齐全,并经总监理工程师审查通过。我公司对初验提出的整改项目在xx-xx年x月x日已全部整改完成至符合质量标准要求。至此,我公司已按施工合同的要求完成了约定的承包内容。 二、质量控制措施 我公司在中标此工程后,马上组织精干力量,挑选比较

优秀的管理人员组成项目经理部,由项目技术负责人主持编制《施工组织设计和方案》,并经公司技术负责人审核后,报请总监理工程师审查通过。 我们在施工现场建立了完善的质量保证体系和安全管理体系,把质量责任落实到每一个员工,实行质量与经济挂勾制度,在施工中严格执行“三检”制度,并切实把好原材料质量关;从开始施工至结束施工始终按照设计图纸和有关设计变更文件进行施工,严格遵守《建筑法》、《建设工程质量管理条例》和国家现行施工质量验收规范;按照《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—20xx的新规范进行质量验收,没有违反工程建设标准强制性条文,没有发生质量事故和人员伤亡事故。 三、各分部工程质量情况分述如下 1、地基与基础分部工程: 本分部工程共分为2个子分部工程(无支护土方子分部和混凝土基础子分部)、5个分项工程计10个检验批。 1)分项工程所含的检验批均符合合格质量的规定;检验批的质量验收记录完整;子分部工程所含分项工程的质量均

建设工程质量监督报告

质监告字 NO. 建设工程质量监督报告 工程名称 : 建设单位 : 监理单位 : 施工单位 : 监督部门 : 铜陵市建设工程质量监督站 年月日

目录 工程基本概况?????????????????????工程质量监督情况说明?????????????????工程质量法律、法规及强制性标准执行情况????????工程主要部位质量监督评价???????????????监督结论及监督报告签证????????????????1 2 2 3 4

一、工程基本情况 工程名称 结构类型 层数 工程地址工程类别 建筑面积 (㎡) 工程规模(万元) 规划许可证号工程开工时间 施工许可证号 竣工验收时间 资 质 法定代表人 联系电话 项目负责人 联系电话 单位名称 建设单位 勘察单位 设计单位 监理单位 施工单位 施工图审 查机构 质量检测 机构

二、工程监督情况说明 监督注册号 监督部门 实施监督起止时间 监督人员姓名 翟光南 刘大为 李婷 专业 工民建 土木工程 工民建 安装 证件号码 110700010 110700019 监督部门负责人 监督工程师(主监) 监督员 110700027 监督员孙勇 三、工程质量法律、法规及强制性标准执行情况 有关工程质量的法律、 法规的执行情况 基本执行 工程勘察、设计执行强制 性标准情况基本执行基本执行 工程施工、监理执行强制 性标准情况

四、工程主要部位质量监督评价 序号部位名称 地基工程监督评价 1 未发现明显质量缺陷 2 3 4 基础工程 主体结构工程 未发现明显质量缺陷 未发现明显质量缺陷 未发现明显质量缺陷监督抽样检测情况 主要功能性测试试验 情况 5 6 7 8 9 见测试报告 见整改报告 施工过程中出现的质 量问题整改情况 工程竣工技术资料核 查意见基本符合 竣工验收监督情况参加验收人员及验收程序符合要求 责成整改 对工程遗留质量缺陷 的监督意见 10 其它无

工程竣工验收总结报告范本

工程竣工验收总结报告范本 施工单位工程竣工验收总结报告本工程为柳州市第二中学迁建项目(一期)工程(IV标段)18~22#宿舍楼,项目位于柳州市柳东新区。 由柳州东城投资开发有限公司开发建设,广东省建筑设计研究院设计,广西建工集团第三建筑工程有限责任公司承建,湖南湖大建设监理有限公司监理,工程地质勘察单位为广西华蓝岩土工程有限公司。 一、工程施工概况:本工程由五栋六层框架结构单体组成,±0.000标高相对于绝对高程为92.600m,总建筑面积24798㎡,楼层高度为:首层3.65m,二~六层高为3.60m,建筑物总高度24.90m(女儿墙顶)。 二、完成工程设计和合同约定各项内容的情况:1、施工单位依据法律、法规与业主签订了施工承包合同,在施工过程中,建立了工程质量保证体系,建立了各项责任制及质量控制程序。 2、本工程已按要求完成了工程设计和合同约定的各项内容。 3、基础、主体、装饰工程,水电安装、防雷工程已全部施工完毕,并对工程质量验收,符合有关强制性标准,符合设计文件及合同要求,符合各种施工规范要求。 三、安全、功能检验(检测)报告检查情况:本工程按合同及施工文件、图纸、会审记录、变更通知,按施工规范要求组织施工,基础工程、主体工程经质监单位、建设、设计、地质、监理单位进行验收均符合要求;卫生间蓄水试验无渗漏;屋面泼水试验、外墙淋水试验检查符合设计要求;防水屋面经淋水试验无积水无渗漏现象;给水系

统管道水压试验符合要求,排水系统管道经灌水,排水畅通;绝缘接地、电阻测试,电阻值不超过规定要求。 四、质量控制资料和文件的检查情况:本工程已进行图纸会审记录,所有设计变更、工程联系单均经建设、设计单位审核同意;工程测量定位记录符合设计图纸要求并已经建设单位核查。 所有的钢筋、水泥、防水材料、砖均有出厂合格证及试验报告。 混凝土、砂浆试块强度经检验评定均符合设计要求。 地基、基础、主体结构、装饰装修、节能分部工程验收报告及会议纪要齐全。 节能分部所用材料测试符合节能要求。 接地、绝缘电阻测试进行测试合格。 各种构件均有出厂合格证,隐蔽工程验收记录齐全,各分部、分项工程质量评定资料齐全。 五、观感质量评定:本工程观感质量检查符合施工规范要求,自评为“合格“。 六、评定结论:土建工程、装饰工程、节能、水电、防雷工程全部施工完毕,并对工程质量进行检查,符合有关工程建设强制性标准,符合设计和合同及各种施工规范要求,基础、主体经有关单位验收符合要求;卫生间蓄水、屋面泼水试验、外墙淋水试验无渗漏,节能测试符合要求,给水系统管道经水压试验符合要求,排水系统管道经灌水试验无渗漏,排水畅通,绝缘接地电阻测试,电阻不超过规定要求。 材料合格证均有试验报告,混凝土、砂浆试块试验合格。

产品质量检测实习报告

产品质量检测实习报告 实习人员: xx-x 实习时间: 实习单位:xx-x(天津)汽车零部件有限公司 实习内容:质量检验 正文: 一、检验实习 1、工作前的培训 上班的前两天是培训,讲一些安全方面的问题,培训完后便就正式的步入实际的生产工作中。 培训的第一天讲了公司的组成,领导关系(注①),组织构架,企业文化等,说本公司很讲求环境保护和循环利用,并在节约成本与减少浪费上也做的很到位。听到这里时我感觉这家日本企业还算是个正规有责任的企业(最起码听起来是这个样,事实是在后来的工作中,他们在自己所宣称的节约成本、减少浪费及公司内部环境的治理这些方面上都还算是做的不错的)。[注①:领导关系即领导的识别,除了胸卡外还可以通过看帽子来识别,帽子的侧面都有横杠(即红色的线条),一杠(一条红色线条),两杠(两条红色线条),三杠,一粗杠(一粗红色线条)。分别带表达级别就是:班长,系长,科长,部长。带灰黑色帽子的是经理,一般经理都为日本人] 培训的第二天讲了安全的问题,这是老生常谈的问题。主管安全的工作人员讲到了一个三不伤害原则:不伤人,不伤己,也不被人伤害。由这三点作为我们工作中的安全原则,并讲述了一些常见安全问题及发现问题后处置流程,在这我列出一些做为参考: ①夹具刀具不可靠导致物体飞出 ②精神不集中易出安全问题 ③防护装置不许任意拆卸 ④电器电线发现问题立即上报,有维修人员维修,不得私自处理等。 当天下午讲完了这些,我们就分发了帽子,工作服等劳保用品,然后由各个部门的主管来把我们带到工作岗位上,接下来就该是正式的上岗实习工作了。 2、工作内容 我被分配到的是质量检验部门,叫质检一科。 质检分为巡检和全检两种。 巡检:是指对机床加工出来的工件每隔一段时间检测一次,一般是两小时检验一次。但是也有例外,例如对于出问题刚修过的机床所加工出来的工件,便就是一小时一检了,就这样频繁的检测,直至到达一个合理的误差值后再归入正常的两小时一测。检查的内容有外观和尺寸两方面。外观上:表面质量,缸孔,密封槽,防尘槽尺寸上:缸孔尺寸,装配空平行度,加紧曹量块检验,螺纹孔塞规检验等。

山东省建设工程质量监督样表(参考)

附件二档案编号:市 建设工程质量监督档案 (样表) 工程名称: 建设单位: 勘察单位: 设计单位: 施工单位: 监理单位: 检测机构: 图审机构: 监督单位: 项目监督工程师:审核: 监督注册编号: 保存年限: 山东省建设工程质量监督总站制 年月日

分类序号目录编号页次 监督注册手续 1 建设工程质量监督注册申请表LZJ01 4 2 工程概况表LZJ02 6 3 建设单位质量责任制度报告表LZJ03-01 7 4 勘察单位质量责任制度报告表LZJ03-02 8 5 设计单位质量责任制度报告表LZJ03-03 9 6 监理单位质量保证体系报告表LZJ03-04 10 7 施工单位质量保证体系报告表LZJ03-05 11 8 检测机构质量责任制度报告表LZJ03-06 12 9 房屋建筑和市政基础设施工程见证 取样和送检人员资格审查表 LZJ04-01 13 10 单位工程分包单位情况汇总表LZJ04-02 14 11 各责任主体管理人员变动情况备案表LZJ05 15 12 建设工程质量监督注册登记表LZJ06 16 13 山东省建设工程质量监督登记证书LZJ07/LZJ07-01 17~19 监督计划14 建设工程质量监督计划LZJ08-01 20 15 建设工程质量监督计划(续)LZJ08-02 21 16 建设工程质量监督交底记录LZJ09 22 监督巡查、检查资料17 建设工程质量监督(巡查)记录LZJ10 23 18 地基基础(主体)结构工程质量 监督抽查记录表 LZJ10-01 24 19 住宅工程质量通病防治检查表LZJ10-02 25 20 住宅工程质量分户验收抽查记录表LZJ10-03 26 21 混凝土、砂浆强度监督抽测情况记录表LZJ11-01 27 22 钢筋数量位置、混凝土保护层厚度、 现浇楼板厚度监督抽测记录表 LZJ11-02 28 23 建设工程不良质量行为记录LZJ12 29 24 建设工程质量整改(隐患)通知书LZJ13 30 25 建设工程质量整改复查意见LZJ14 31 26 建设工程质量整改报告LZJ15 32

工程质量监督工作报告

三峡库区兴山县峡口港一期工程 质 量 监 督 报 告 市交通基本建设质量监督站 二OO五年十一月

三峡库区兴山县峡口港一期工程 质量监督工作报告 一、质量监督概况 (一)监督机构及人员 1、监督单位名称:市交通基本建设质量监督站 2、监督负责人:卢志山(监督工程师) 3、监督人员:朱伶丽(监督员) (二)监督依据 1、国家有关工程质量监督管理的相关法律、行政法规、规章和强制性技术标准; 2、批准的工程施工图设计及变更设计文件; 3、批准的招标文件及合同文本; 4、行政主管部门的有关批复、批示文件; 5、交通部颁布的港口工程技术标准、规、规程及国家有关部门的相关规定。 二、建设程序的监督情况 兴山县峡口港一期工程可行性研究由省交通厅以鄂交计[2000]625号进行批复,初步设计由省交通厅以鄂交基[2001]89号进行批复,施工图设计由市交通局(原交委)以宜市交计[2001]136号进行批复,工程于2001年11月18日正式动工兴建。 兴山县峡口港一期工程的项目法人为兴山县峡口港有限责任公司(以下简称“建设单位”),通过公开招标,确定了中港二航局五公司为中标单位,承担工程的施工任务。监理单位为四达工程建设咨询监理,设计工作由长江航运规划完成。 三、监理人员的检查情况 本项目监理单位为四达工程建设咨询监理,该公司具有水运工程甲级监理资格,符合资质要求。派驻现场监理人员2人,持交通部监理培训证。在本项目建设过程中,监理人员能够按照监理规和工作实施细则的要求进行管理,监理职责基本到位。

四、施工过程质量监督工作完成情况 根据部、省关于质量监督工作的有关规定和要求,我站对该项目部分工程进行了工程质量监督。2001年我站抽调精干力量,分别下达了工程质量监督计划,落实了监督人员,对兴山县峡口港一期工程项目进行了监督。在质量监督工作中严格按照交通部部颁各项技术标准、规、规程,充分发挥了政府监督职能,确保了工程质量。 (一)监督工作程序 2001年10月1日市交通基本建设质量监督站下达《市交通基本建设工程质量监督通知书》(第029号); 2001年10月28日兴山县峡口港有限责任公司向市交通基本建设质量监督站申请质量监督; 2001年12月12日市交通基本建设质量监督站下达《市公路、水运工程质量监督计划书》(第031号)。 (二)监督工作方法 兴山县峡口港一期工程是国家交通部确定的三峡库区13个重点复建港口之一,其建设意义十分重大。我站高度重视项目的建设,为了确保工程质量,对工程质量进行了全过程的跟踪监督管理,履行日常监督管理职能。监督工作重点是对施工单位质量保证体系(自检)、监理单位质量控制体系(抽检)的监督检查和质量巡检,专项抽查,现场整改与限期整改相结合、联合通报、监督抽查通知等警示全线,过程控制结果的监督方式。重点项目、重点部位、关键工序重点监督检查。 (三)监督工作效果(容) 我们依据交通部及省颁发的有关交通基本建设工程质量监督管理办法确定工作目标和工作方法,规工作行为。在具体工作中主要从以下几个方面入手,进行质量监督: 1、建章立制,明确职责,使监督工作规化、程序化。 监督工作自工程开工之初就按高起点、高标准从严要求,我们按照站工作规程和职责,下达了《市公路、水运工程质量监督计划书》,制定了具体的监督工作计划,这样既规定了监督工作程序又明确了工作职责

建设工程质量监督 注册申请表

档案编号:13 市 09 建设工程质量监督档案 工程名称: 建设单位: 勘察单位: 设计单位: 施工单位: 监理单位: 检测机构: 图审机构: 监督单位: 项目监督工程师:审核: 监督注册编号: 山东省建设工程质量监督总站制 年月日

LZJ01

建设工程质量监督 注册申请表 工程名称_______________________ 监督注册编号_______________________ 注册日期_______________________ 山东省建设工程质量监督总站监制 填写说明

一、本表由建设单位在申领建筑工程施工许可证前,向监督机构申请工 程质量监督注册时填写,是工程资料的重要组成部分。 二、本表一式四份,建设单位、施工单位、监理单位、质监站各一份。 三、填写本表时应内容正确、书写规范、字迹清晰,表内子项应填写齐全,对于工程未涉及的子项应填写“无”。 四、工程概况中,“基础类型”分为条形基础、独立柱基础、筏板基础、桩基等;有关单位的“资质等级及证书编号”填写资质等级和证书编号;有关人员的“资格级别及证书编号”填写执业资格类别及证书编号。 五、本表填写完毕后,还应同时提交以下资料:1、工程规划许可证;2、施工中标通知书、施工合同及施工单位资质证书、项目经理资格证书;3、监理中标通知书、监理合同及监理单位资质证书、项目总监资格证书;4、施工图设计文件及审查报告、合格书;5、工程地质勘察报告; 6、其他规定需要的文件资料。 六、当工程项目有两家以上设计单位、监理单位时应另加附页载明。 七、监督注册编号由监督机构统一组织填写。 LZJ02

湖南省建设工程质量安全监督规范化记录用表填写示例88534

湖南省建设工程质量安全监督规范化记录用表填写示例 施工项目部关键岗位人员到岗履职情况抽查记录表 (质量、安全监督) 建设单位及工程名称: 施工单位:分包单位: 配备标准及管理办法(试行)》的规定,对施工企业关键岗位人员任命文件的符合性及到岗履职情况进行抽查记录。 2、分包单位其他岗位人员按规定要求和实际配备情况进行抽查记录。 3、监督机构处理意见应根据检查情况填写,结论应准确、符合逻辑,对人员配备不达标、擅自变更、不到岗的情况签发限期整改通知书;对关键岗位人员履职“一般”和“差”的,应注明依据,并提出整改要求。 4、所有监督记录填写字迹要清晰,必须使用正楷字体。

现场监理部关键岗位人员到岗履职情况抽查记录表 (质量、安全监督) 建设单位及工程名称: 监理单位: 注:1、监督抽查人员每次现场监督抽查时,应根据《湖南省建设工程施工项目部与现场监理部关键岗位人员配备标准及管理办法(试行)》的规定,对监理单位关键岗位人员任命文件的符合性及到岗履职情况进行抽查记录。2、专业监理工程师和监理员应注明所从事的具体专业工作岗位名称。3、监督机构处理意见应根据检查情况填写,结论应准确、符合逻辑,对人员配备不达标、擅自变更、不到岗的情况签发限期整改通知书;对关键岗位人员履职“一般”和“差”的,应注明依据,并提出整改要求。

项目安全防护文明施工措施费拨付及使用情况核查记录表(安全监督) 建设单位及工程名称:施工单位: 措施费专用账户:622090534321 协议编号:湘22222 合同工期及开工时间:400 天/ 2010 年6月1日形象进度:主体三层 拨付总额及分期:300 万元/ 2 期首期拨付金额及时间:150万元/ 20 10年5月20 日 并对项目安全质量标准化达标情况按地基基础、主体和装饰等阶段及时作出评价。 2、对拨付不及时、不按规定使用或项目安全质量标准化不达标的签发限期整改通知书,并在处理意见栏目中说明。

建筑工程质量监督报告

工程基本情况 (一)工程名称保利十二橡树庄园东4-10栋别墅结构类型框架 工程地址汤北路以南,两湖大道以西工程类别住宅 工程规模529.08m2 工程开工时间2009 年10 月28日竣工验收时间 参建单位名称 项目负责人 姓名联系电话 建设单位保利(武汉)房地产开发有限公司 勘察单位机械工业第三勘察设计研究院 设计单位武汉市建筑设计院 监理单位广东天衡工程建设咨询监理有限公司 施工单位广州富利建筑安装工程有限公司 监督站(科)姓名专业证件号码负责人吴朝晖工民建 监督人员余正祥、龚为工民建 监督起止时间:年月日至年月日 注:1、本表用钢笔、墨笔填写清楚; 2、本表竣工验收备案文件清单所列文件如为复印件应加盖报送单位公章,并注明原件存放处。 质量评价 (二) 工程建设参与各方的 资质及质量行为的检 查情况 参建各方资质核查符合要求,质量行为符合有关规定 房屋地基、基础、主 体结构的质量状况及 使用功能的检查情况 地基基础、主体结构质量验收合格,使用功能符合设计要求。 节能工程的落实及 质量验收情况 该工程节能验收符合设计要求 各项功能性指标、试 验情况 水电、室内环境等各项检测符合设计要求 施工过程出现的质量 问题的整改情况 已整改达到设计要求 有关建设工程质量的 法律、法规、强制性 标准的执行情况 参建各方能严格执行有关的法律、法规及强制性标准 工程竣工技术资料核 查意见 竣工资料基本齐全 工程竣工验收监督 情况 竣工资料基本齐全 对工程遗留质量缺陷 的监督意见 竣工验收符合有关规定

监督结论意见 (三) 工程报监号: 工程报监号: 监督报告编号: 建筑工程质量监督报告 目录 1、工程基本情况表 2、工程质量评价表 3、监督结论 4、其他材料(附件名称) 工程名称:保利十二橡树庄园东4-10栋别墅监督单位:武汉市建筑工程质量监督站监督二科 年月日 根据工程监督情况,明确说明是否具备备案条件。不具备备案条件的要说明原因。 具备备案条件。 项目监督工程师签字: 年月日 监督站(科)审查意见: 同意报送备案科 负责人签字: 年月日 备注:

工程质量报告模板

工程质量报告模板篇一:工程质量监督报告【范本】 专项验收及功能性检测情况 工程竣工验收监督意见 注:本表为A3纸A4页面打印。 工程质量监督报告 工程名称华腾园6#楼 监督单位武汉市建筑工程质量监督站监督报告日期:年月日 工程质量监督开展前工程状况 质量评价 专项验收及功能性检测情况 工程竣工验收监督意见 注:本表为A3纸A4页面打印。 工程质量监督报告 工程名称华腾园5#楼 监督单位武汉市建筑工程质量监督站

监督报告日期:年月日 工程质量监督开展前工程状况 质量评价 专项验收及功能性检测情况 工程竣工验收监督意见 注:本表为A3纸A4页面打印。 工程质量监督报告 工程名称华腾园1#楼 监督单位武汉市建筑工程质量监督站 监督报告日期:年月日 篇二:单位工程质量综合评价报告(范例) 篇三:工程质量竣工报告范本 溢泉城市花园 工程竣工报告 建设单位:溢泉房地产开发有限公司设计单位:北京京冶建筑设计院地质勘察单位:福建省地质工程勘察院监理单位:泉州市新时代工程建设监理有限公司施工单位:

福建省第五建筑工程公司编制日期:XX年5月17日溢泉城市花园工程竣工报告 一、工程概况: 溢泉城市花园工程位于刺桐路西侧,湖心路南侧,总建筑面积55477㎡,其中1#楼17202㎡、2#楼6461㎡、3#楼5907㎡、4#楼18090㎡、地下室7817㎡。建筑地下一层、地上十六层,建筑高度50多m,其中地上一层为店面、二至十六层为住宅部分,地下室为设备间、车库等 本工程结构设计使用年限50年,抗震设防裂度为7度,地下室人防抗震等级为6级,结构类型为现浇钢筋混凝土框剪结构;基础采用静压预应力混凝土管桩。桩端持力层为强风化花岗岩,桩长约为20-30米。 本工程由溢泉房地产开发有限公司投资兴建,北京京冶建筑设计院设计,福建省地质工程勘察院负责地质勘察,泉州市新时代工程建设监理有限公司负责工程质量监理,福建省第五建筑工程公司第二分公司承建。二、本工程实际完成情况: 本工程XX年8月22日开工,在规定的时间内完成该工程。 1、地基与基础分部完成情况: 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、

产品测试报告表格

产品测试报告表格 篇一:产品检测报告模板 国家玻璃纤维产品质量监督检验中心 检测报告 玻纤质检(WSW)字第(1109718) 共2页第1页 批准:审核: 篇二:产品系统测试报告模板 XXX产品系统测试报告 (仅供内部使用) 编制:审核:会签: 批准: 修订记录 文件的版本号由“V ×.×”组成,其中: a)小数点前面的×为主版本号,取值范围为“0~9”。文件进行重大修订时主版本号递增1; b)小数点后面的×为次版本号,取值为“0~9,a~z”。文件每修改一次时次版本号递增1; 主版本号发生改变时,次版本号重新置0; c)未批准发布的文件版本号为V0.×版,批准发布时为版。当主版本号发生改变时,前 面只有次版本号不同的修订记录可以删除。 目录

1 概述 ................................................ ................................................... ................................................... .. 4 2 目的 ................................................ ................................................... ..................................... 4 范围 ................................................ ................................................... ..................................... 4 术语和缩写词 ................................................ ................................................... . (4) 测试概要 ................................................ ................................................... (4) 测试用例设计 ................................................

建设工程质量监督报告范本

建设工程质量监督报告 工程名称: 监督单位: 监督注册号: 聊城市建设工程质量监督站监制 年月日 工程基本情况表

工程名称结构类型工程地址层数建筑面积工程造价工程开工时间竣工验收时间 工程规划许可证号 施工许可 证号 监督 注册号 单位名称法人代表联系电话项目负责人联系电话 建设单位 勘察单位 设计单位 监理单位 施工单位 职务姓名专业证件号码监督工程师 监督员 实施质量监督起止时间:---年---月---日——---年---月---日

工程竣工技术资料核查意见建设参与各方已分别提供了签字盖章齐全的工程质量竣工报告,经核查,本工程施工技术资料基本齐全,基本符合《建筑工程施工技术资料管理规程》的相关要求。 检查人员: 各责任主体质量行为及体制检查情况经抽查:工程项目的质量与所采用的材料、设备及在施工验收阶段中,未见参与各方(建设、勘察、设计、施工、监理)违反执行国家及地方强制性标准情况。 检查人员: 历次监督抽查质量情况经抽查,工程质量控制资料基本完整、真实、及时;历次抽 查中未发现影响结构安全和使用功能的质量缺陷;由各方签字 盖章的地基基础分部、主体结构分部的质量验收资料已报送我站。 检查人员: 结构及功能 监督重点部位抽测情况 经抽查检测,工程的关键工序、部位未见存有重大质量缺陷。 检查人员: 施工过程中出现质量问题的整改情况在质量监督抽查中共开出《建筑工程质量整改通知书》--- 张,均已收到参与各方签证的书面整改回复。经现场复查,质量问题已基本按要求进行了整改。 检查人员: 工程竣工验收的情况经监督,本工程已经通过建设单位---年---月---日组织的竣工验收。经抽查,工程竣工验收的组织形式、验收程序、执行标准、验收内容正确,工程观感质量与质量控制资料无重大缺陷,竣工验收人员签字及验收文件齐全,工程建设各方主要质量责任人签字手续齐全。 检查人员: 对工程质量缺陷的处理 意见

竣工验收报告范本_1

( 验收报告) 姓名:____________________ 单位:____________________ 日期:____________________ 编号:YB-BH-000791 竣工验收报告范本Sample completion acceptance report

竣工验收报告范本 竣工验收报告范本1 委托人: 委托人联系电话: 被委托工程验收单位: 工程验收参验人员:委托人:监理人员:工程验收地址:工程竣工验收依据:北京市标准《家庭居室装饰工程质量验收标准》DBJ/T01-43-20xx 工程概述: 此工程两室两厅一卫,建筑面积37平方米,层高2.8米装修工程。 验收结论: 一. 该工程装饰面层多处空鼓、开裂(见委托单示意图③⑤⑧⑨⑾),该项验收不合格。 依据:标准9.0.2腻子应使用具有耐水性能的腻子,腻子与基体结合坚实、牢固、不起皮、不粉化、不裂纹。 二. 一厅门及门框油漆有刷纹、流坠(见委托单示意图⑿),该项验收不合格。 依据:标准9.0.3油漆表面应平整、光洁、无漏刷、脱皮和斑迹,清漆木纹

清晰,大面无裹棱、流坠和皱皮,颜色基本一致,无刷纹。五金、玻璃洁净。 三. 一厅地砖空鼓率20.8%,二厅地砖空鼓率12.5%及卫生间墙砖空鼓率 5.98%(见委托单示意图②⑩⒀),该项验收不合格。 依据:标准8.1.4墙地砖铺贴应平整牢固、图案清晰、无污积和浆痕,表面色泽基本一致,接缝均匀、板块无裂纹、掉角和缺棱,单块板边角空鼓率不得超过数量的5%。 四. 墙体电源线未套线管直接埋入抹灰层内、顶部电源线分线处接头未入线盒(见委托单示意图⑦),该项验收不合格。依据:标准3.0.2电气布线宜采用暗管敷设,导线在管内不应有结头和扭结,导线距电话线、闭路电视线不得少于50厘米,吊顶内不允许有明露导线,严禁将导线直接埋入抹灰层内。 五. 给水管未做固定,管路弯曲(见委托单示意图⑥),该项验收不合格。 依据标准2.0.2管道安装应横平坚直、铺设牢固,坡度符合要求,阀门、龙头安装平正,,使用灵活方便,明管刷防锈涂料,暗管刷防腐漆。 六. 卫生间坐便器,下水口周边有渗水痕迹(见委托书单意图①)因无水源,无法做通水试验(固该项结果有水源后待定) 竣工验收报告范本2 一、工程完成情况: ***水库除险加固工程经省、市主管部门批准立项,核定总投资1006万元,其中:国债资金投资700万元,地方配套资金306万元。该水库除险加固的主要内容为:①、大坝前坝坡1563高程以上改为浆砌块石,加固上游坝坡,在大坝左坝肩心墙与溢洪道右侧墙接触面的齿墙后增设一道砼防渗墙;②、加固溢洪道及下游河道治理;③、更换弧形工作门及平板检修门,更换弧门启闭机;④、加

建设工程质量监督交底书

建设工程质量监督交底书 工程名称:________________________________

乌兰察布市集宁区建设工程质量监督站监制 建设工程质量监督交底书 一、监督管理方式: 本工程采用随机抽查、抽测、巡查等方式实施工程监督管理。 二、对参建各方责任主体质量行为的监督: (一)对责任主体质量行为的监督的注意要求: 1、抽查主体单位执行有关法律、法规及工程技术标准的工程: 2、抽查责任主体质量管理体系的建立和实施情况。

(二)对责任主体质量行为监督的注意内容: 1、对建设单位的下列行为进行抽查: 1)施工前办理质量监督注册、施工图纸设计文件审查、施工许可(开工报告)手续情况; 2)按规定委托监理情况; 3)组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况; 4)组织工程质量验收情况; 5)施工图设计文件存在重大修改、变动重新报审情况。 2、对勘察、设计单位的下列行为进行抽查: 1)参加地基验槽、基础、主体结构及有关重要部位工程质量验收和工程竣工验收情况: 2)签发设计修理改变更、技术洽商通知情况; 3)参加有关工程质量问题的处理情况; 4)其他影响工程勘察、设计质量的违法违规行为。 3、对施工单位的下列行为进行抽查; 1)施工单位资质、项目经理部管理人员的资格、配备及到位情况;主要专业工种操作上岗资格、配备及到位情况: 2)分包单位资质与对分包单位管理情况; 3)施工组织设计或施工方案审批及执行情况;

4)施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准的配置情况; 5)施工图设计文件审查批准的实施情况; 6)检验批、分项、分部(子分部)、单位(子单位)、规程质量的检验评定情况; 7)质量问题的修改的处理情况; 8)其他影响工程施工质量违法违规行为; 4、对监理单位的下列行为进行抽查; 1)监理单位资质、项目经理部管理人员的资格、配备及到位情况; 2)监理规划、监理实施细则(关键部位和工序的确定及措施)的编制审批内容的执行情况; 3)对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况; 4)对分包单位的资质进行核查情况; 5)见证取样制度的实施情况; 6)对重点部位、关键工序实施旁站监理情况; 7)质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况; 8)组织检验批、分项、分部(子分部)工程的质量验收、参与单位(子单位)工程质量验收情况; 9)监理资料收集整理情况; 10)其他影响工程质量的违法违规行为; 三、对于工程实体质量的监督:

项目竣工验收报告范本

项目竣工验收报告 范本 1

项目竣工验收报告 一、工程竣工报告及建筑安装质量评定 1 项目建设和验收依据 本项目经原国家计划委员会批准立项(国家计划委员会司(局)发文—计司高技函[ ]157号):关于进一步开展信息产业领域高技朮产业化示范工程项目有关工作的通知(见附件一),国家计委关于惠州市德赛集团有限公司圆柱形锌空气电池高技术产业化示范工程项目可行性研究报告的批复(国家发展计划委员会文件:计高技[ ]992号)(见附件三),广东省发展和改革委员会文件(粤发改高[ ]1072号):<关于调整圆柱形锌空气电池高技朮产业化示范工程项目投资规模的批复>(见附件六)。项目原计划投资9638万元,其中固定资产投资8813万元,铺底流动资金825万元。资金来源:国家财政支持700万元,地方财政配套500万元,商业银行贷款5600万元,企业自筹2838万元。变更后调整为:项目总投资8357万元,其中固定资产投资7532万元,铺底流动资金825万元。其它内容不变。项目计划建设圆柱形锌空气电池生产线10条,年产AA型、AAA型锌空气电池6000万粒。 2项目建设情况 在各级政府有关部门的大力支持和帮助下,项目在正式启动,在项目建设中,采取一边投入、一边攻关、一边完善、一边建设的方式,努力使项目尽早完成。经过近3年的努力,当前已完成投资8357万元,土建装修工程、配套设施建设及主要设备均安装调试完毕。到 9月,项目的建设已达到项目可行性研究报告的要求,产品的技术指标已达到设计要求。

3建筑安装质量评定 3.1 工程监理、施工管理情况 项目开工前即制定了详细的项目管理办法,并聘请惠州市惠城建设监理

工程质量监督报告

工程质量监督报告

工程质量监督报告 工程名称 监督单位 监督报告日期:年月日 — 1 —

工程名称工程地址 建筑面积㎡工程类别结构类型 结构层次地上层;地下层(其中人防地下室m2)开工时间年月日竣工验收时间年月日 参建单位名称项目负责人 建设单位 勘察单位 设计单位 施工单位 监理单位 建设单位联系人联系电话 质量监督注册时间年月日工程报监号 监督部门 姓名证件号码联系电话 负责人 监督人员 工程质量监督开展前工程状况 监督前已施工进度 — 1 —

工程状况 处理情况 质量评价 工程建设参建各方执 行相关法律、法规、强 制性标准情况 工程建设参建各方质 量行为及质量责任制 履行情况 基础(含桩基)、主体 结构质量状况 电梯工程、节能工程质 量验收情况 工程使用功能及相关 检测情况 施工过程中监督巡查 及监督检测情况(次 数、部位) 施工过程出现的质量 — 1 —

问题及整改情况 住宅工程分户验收 情况 工程竣工技术资料 抽查意见 对工程遗留质量缺陷 的监督意见 专项验收及功能性检测情况 专项验收项目质量验收情况 人防工程 幕墙工程 钢结构(如:钢屋架、 网架结构等)工程 无障碍设施工程 功能性检测项目检测结论 水、电检测 通风空调检测 — 1 —

室内环境检测 外墙饰面层粘结质量检测 工程竣工验收监督意见 单位工程竣工验收于年月日通过验收监督,相关资料收讫。 项目监督工程师签字: 年月日 监督站(科)审查意见: 负责人签字: 质量监督机构(公章):年月日 备注:(整改及处罚情况) 注:本表为A3纸A4页面打印。 附件2 工程报监号: — 1 —

质量监督记录范文建筑工程质量监督记录写

质量监督记录范文建筑工程质量监督记录写主要分部工程验收监督 一、流程 二、依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-xx 三、时效 1.监理单位在验收前3个工作日书面通知质监站; 2.监理单位在验收合格15日内将工程质量验收记录报送质监站。 四、须知 1.房屋建筑主要分部(子分部)工程(以下简称为主要分部工程),系指房屋建筑中的桩基子分部、主体分部和含地下室的较大规模的地基与基础分部工程。

2.验收条件 (1)完成工程设计和合同约定的相关内容; (2)施工单位向监理(建设)单位提出分部(子分部)工程验收申请; (3)工程使用的主要建筑材料、构配件、设备的进场试验报告和施工管理资料完整,需要监督抽检的主要分部工程其抽检结果已符合要求; (4)质监站等有关部门责令整改的问题全部整改完毕; (5)监理单位对工程质量控制资料等进行了审查并签署意见。 3.主要分部工程验收组由监理单位总监理工程师(建设单位项目负责人)组织施工单位(含专业分包单位)项目经理和施工单位技术、质量部门负责人和勘察、设计等单位工程项目负责人等组成。 4.验收方案应包含验收的程序、时间地点、人员组成、验收标准等内容。

5.主体责任汇报:监理(建设)、施工、勘察、设计等单位分别汇报工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准的情况,监理单位(建设)单位尚应汇报工程资料的审查意见及质监站责令整改问题的完成情况。 6.分部(子分部)工程验收书面通知书应包含验收的内容、验收的时间、地点、验收组的成员 ___。 7.参与工程竣工验收的监理(建设)、施工、勘察、设计等各方不能形成一致意见时,应当协商提出解决的方法,待意见一致后,重新组织工程竣工验收。 8.质监站对主要分部(子分部)工程验收的组织形式、验收程序、执行验收标准等情况进行现场监督,发现有违反建设工程质量管理规定行为的,责令改正,并将分部(子分部)工程验收的监督情况作为工程质量验收监督记录的重要内容。 可以写:总包、施工、监理单位质量保证体系的建立和运行情况,按照他们提供的质保体系检查人员到位情况、人员资质等等。 检查材料报验情况。。。。。。

房屋建筑工程竣工验收报告范本(精)

房屋建筑工程竣工验收报告范本1,竣工由建设单位负责填写 2,竣工一式四份,一律用钢笔书写,字迹要清晰工整,建设单位,施工单位,城建档案管理部门,建设行政主管部门或其它有关专业工程主管部门各存一份. 3,报告内容必须 真实可靠,如发现虚假情况不予备案. 4,报告须经建设,设计,施工,工程监理等单位参加验收的所有人员签字,建设单位在封面加盖单位公章后方为有效. 竣工项目审查 工程名称 工程地址 建设单位 结构形式 层数 勘察单位 建筑面积

造价 设计单位 报建日期 监理单位 开工日期 施工单位 竣工日期 施工许可证号 施工图审查情况 审查项目及内容 审查结论 完成设计项目情况 基础,主体,室内外装饰工程给排水工程,燃气工程 建筑电气安装工程 通风与空调工程

电梯,电扶梯安装工程 (填写已完成或未完成) 完成合同约定情况 总包合同约定 分包合同约定 专业承包合同约定 (填写已完成或未完成) 技术档案和施工管理资料 建设前期,施工图设计审查等技术档案监理技术档案和管理资料 施工技术档案和管理资料 (填写齐全,基本齐全,不齐全) 进场试验报告 主要建筑材料 构配件 设备

(填写齐全,基本齐全,不齐全) 五,工程质量保修书,使用说明书(填写有或无) 审查结论 建设单位项目负责人: 20年月日 竣工验收组织实施情况 验收机构: 领导层 主任 副主任 成员 各专业组 验收专业组 成员 建筑工程

给排水,燃气工程 建筑电气安装工程 通风与空调工程 室外工程 注:建设,监理,设计,施工单位的技术负责人和项目负责人均必须参加验收. 验收组织程序 1,建设单位主持验收会议 2,施工单位介绍施工情况 3,监理单位介绍监理情况 4,各验收专业组核查质保资料,并到现场检查 5,各验收专业组总结发言,建设单位做好记录 三,工程质量情况 分部工程名称 评定情况 质量保证资料情况

建筑工程竣工验收报告范本

建筑工程竣工验收报告范本 建筑工程竣工验收报告范本 委托人: 委托人联系电话: 被委托工程验收单位: 工程验收参验人员: 委托人: 监理人员: 工程验收地址: 工程竣工验收依据:北京市标准《家庭居室装饰工程质量验收标准》dbj/t01-43-xx 工程概述: 此工程两室两厅一卫,建筑面积37平方米,层高米装修工程。 验收结论: 一. 该工程装饰面层多处空鼓、开裂(见委托单示意图③⑤⑧⑨⑾),该项验收不合格。 依据:标准腻子应使用具有耐水性能的腻子,腻子与基体结合坚实、牢固、不起皮、不粉化、不裂纹。 二. 一厅门及门框油漆有刷纹、流坠(见委托单示意图⑿),该项验收不合格。 依据:标准油漆表面应平整、光洁、无漏刷、脱皮和斑

迹,清漆木纹清晰,大面无裹棱、流坠和皱皮,颜色基本一致,无刷纹。五金、玻璃洁净。 三. 一厅地砖空鼓率%,二厅地砖空鼓率%及卫生间墙砖空鼓率%(见委托单示意图②⑩⒀),该项验收不合格。 依据:标准墙地砖铺贴应平整牢固、图案清晰、无污积和浆痕,表面色泽基本一致,接缝均匀、板块无裂纹、掉角和缺棱,单块板边角空鼓率不得超过数量的5%。 四. 墙体电源线未套线管直接埋入抹灰层内、顶部电源线分线处接头未入线盒(见委托单示意图⑦),该项验收不合格。 依据:标准电气布线宜采用暗管敷设,导线在管内不应有结头和扭结,导线距电话线、闭路电视线不得少于50厘米,吊顶内不允许有明露导线,严禁将导线直接埋入抹灰层内。 五. 给水管未做固定,管路弯曲(见委托单示意图⑥),该项验收不合格。 依据标准管道安装应横平坚直、铺设牢固,坡度符合要求,阀门、龙头安装平正,,使用灵活方便,明管刷防锈涂料,暗管刷防腐漆。 六. 卫生间坐便器,下水口周边有渗水痕迹(见委托书单意图①)因无水源,无法做通水试验(固该项结果有水源后待定)。

相关文档