文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高效风口风量尺寸

高效风口风量尺寸

高效风口风量尺寸
高效风口风量尺寸

高效送风口高效顶送风口下调式送风口

GKF系列高效空气保温送风口,外壳用冷轧钢板制作,表面静电喷塑。

GKF系列高效空气送风口用在改造和新建各级洁净室时作为众端高效过滤装置,被安装在洁净室顶棚等处。

GKF系列高效、亚高效送风口广泛用于改建和新建不同级别的洁净室。选用GKF系列送风口是缩短空气洁净工程设计和施工周期的有效途径,具有投资少、施工简便等特点。

主要性能参数

1.净化效率:高效≥99.99%(钠焰法)

亚高效≥85%(钠焰法)

2.初阻力:高效≤235.44Pa

亚高效≤69Pa

GIF系列高效超薄型送风口

分一次性和可更换式结构,密封性能好,外形小、重量轻,通用性能好,可做成内嵌式安装于天花龙骨上,或外翻式悬挂并于天花板间隔板平齐。

型号额定风

(m3/

h)

送风口尺寸长×宽

×厚(mm)

进风口

(mm)

壳体

材料

初阻力

(Pa)

效率(%)

GIF-01 1000 484*484*160 Φ 300*70铝合

≤35099.99

GIF-02 1250 610*610*160 Φ 300*70铝合

≤35099.99

GIF-03 1500 630*630*160 Φ 300*70铝合

≤35099.99

GIF-04 1850 915*610*160 Φ 300*70铝合

≤35099.99

GIF-05 2500 1220*610*160 Φ 300*70铝合

≤35099.99

GIF-06 1250 600*600*225 Φ 300*70铝合

≤35099.99

GIF-07 2500 600*1210*225 Φ 300*70铝合

≤35099.99

送风口技术参数:送风口有侧接口和顶接口两种形式

GKF系列高效送风口是采用优质冷轧薄钢板制作,表

面静电喷塑。

它结构简单可靠,气流分布合理,可作为终端高效单元直接置于新建

或改建的各级洁净室顶棚等处。

技术参数:

1.过滤效率:≥99.995%

2.初阻力:≤235.44%(24mmH2O)

高效风口风量尺寸

高效送风口高效顶送风口下调式送风口 GKF系列高效空气保温送风口,外壳用冷轧钢板制作,表面静电喷塑。 GKF系列高效空气送风口用在改造和新建各级洁净室时作为众端高效过滤装置,被安装在洁净室顶棚等处。 GKF系列高效、亚高效送风口广泛用于改建和新建不同级别的洁净室。选用GKF系列送风口是缩短空气洁净工程设计和施工周期的有效途径,具有投资少、施工简便等特点。 主要性能参数 1.净化效率:高效≥99.99%(钠焰法) 亚高效≥85%(钠焰法) 2.初阻力:高效≤235.44Pa 亚高效≤69Pa

GIF系列高效超薄型送风口 分一次性和可更换式结构,密封性能好,外形小、重量轻,通用性能好,可做成内嵌式安装于天花龙骨上,或外翻式悬挂并于天花板间隔板平齐。 型号额定风 量 (m3/ h) 送风口尺寸长×宽 ×厚(mm) 进风口 (mm) 壳体 材料 初阻力 (Pa) 效率(%) GIF-01 1000 484*484*160 Φ 300*70铝合 金 ≤35099.99 GIF-02 1250 610*610*160 Φ 300*70铝合 金 ≤35099.99 GIF-03 1500 630*630*160 Φ 300*70铝合 金 ≤35099.99 GIF-04 1850 915*610*160 Φ 300*70铝合 金 ≤35099.99 GIF-05 2500 1220*610*160 Φ 300*70铝合 金 ≤35099.99 GIF-06 1250 600*600*225 Φ 300*70铝合 金 ≤35099.99 GIF-07 2500 600*1210*225 Φ 300*70铝合 金 ≤35099.99 送风口技术参数:送风口有侧接口和顶接口两种形式

中央空调安装规范标准设计

中央空调安装规范 第一章施工前的准备 1.1.技术准备 技术准备是施工准备的核心,任何技术的差错或隐患都可能引起人身安全和质量事故,造成人、财、物的损失,因此必须认真细致地做好技术准备工作。 1.1.1.施工图纸会审:组织技术人员认真学习设计施工图,掌握施工图纸的全部内容,熟悉设计目的、设计意图、领会设计效果。凡发现施工设计图中存在的问题,必须做出专项记录,向设计部门联系,同时请设计者做出解释;若施工图确实存在一些问题,应由设计部门做出设计变更。 1.1. 2.会同有关单位搞好现场接收工作:现场交接的重点是施工测量与有关资料的移交,熟悉场地情况,包括场地构筑物、管线埋设条件等。 1.1.3.编制施工图预算:依据设计施工图、招投标文件、合同条款编写详细施工

图预算。它是签订合同、工程结算、进度拨款、成本核算、材料计划编制、加强经营管理的重要依据。 1.1.4.技术交底:在工程开工前,工程技术负责人应组织参加施工的人员进行技术交底,应结合具体工程内容、施工现场、关键工序和施工难点的质量要求、操作要点及注意事项,验收标准等进行交底。 1.2.物质准备 物资准备工作包括材料准备、施工机具准备和安全防护用品的准备。 1.2.1.材料准备:工程所用材料都必须符合国家标准。根据工程内容确定需用量,确定好货源,签订购买合同。根据进度要求制订进场计划,组织好运输。对主要材料,应根据实际情况做好材料采购计划,分批进场。 1.2.2.必须在工程现场设置临时材料仓库,对各种材料的入库、检验、保管和出库应严格做好记录,同时加强防盗、防火的管理。 1.2.3.施工机具准备:根据施工工艺的需要,对公司自有的机械设备,提前检修保养好,对不够的机械设备须提前做好计划。 1.3.施工准备

中央空调风口尺寸如何选择

-中央空调风口选型 中央空调的出风口,可以说是在中央空调的运行中,起着很大作用的一个组成部分。然而,由于户型条件的不一样,对于出风口的尺寸也都有着不一样的需求。那么,对于中央空调出风口的选型,也就变得很重要了。选型的手法,一般由计算、设计两部分组成,分别是要依靠出风量以及户型大小来进行,下面我们就来详细的介绍关于这方面相关内容。 中央空调风口尺寸如何选择-中央空调风口尺寸基本标准 中央空调出风口尺寸的大小取决于室内机容量的大小,如果中央空调出风口尺寸过大,风管过长,则气流速度就会下降,从而影响空调使用效果;如果中央空调出风口尺寸选择过小,则气流速度会变大,从而导致风直吹人体上引起的不适感,还有可能导致噪音过大。中央空调送回风方式主要有侧送下回、下送下回、侧送侧回三种,由于中央空调回风口的风速一般大于出风口,所以风量一定时,回风口面积要比出风口的大。另外,中央空调出风口处最好不要设置灯槽,很容易阻挡热气流到达人员活动区域,影响制热效果。 中央空调风口尺寸如何选择-不同房间出风口选型 方形的不同,出风口的选型设计也各不相同,再加上屋内各个房间功能也不一,所以在进行出风口设计的时候需要考虑很多方面的问题。首现客厅是机体娱乐交流的地方,也是宴请宾朋好友吃饭的主要地点,而在这一出所在,中央空调出风口尺寸上,应该选用下送下回的送回风方式,这样既节约空间,装潢又简洁大方。而卧室使人们起居场所,舒适度要求甚高,所以适合采用侧送下回,这是目前最常见的中央空调送回风方式,我们还可以利用了过道处的吊顶空间,从气流组织、静音等方面考虑,室内明显感觉更舒适,彻底远离了传统空调直吹风的忽冷忽热现象。 结语: 对于中央空调而言,能够平稳运行,给予消费者们舒适的体验,与风口的选型脱不了干系。所以说,做好风口尺寸的计算与选型,可以让消费者们的体

暖通规范中关于各类常见风管风速、风口风速、水管流速的规定

暖通规范中关于各类常见风速的规定 一、各类风口风速规定 1、采暖风口 1.1、采用热风采暖系统时,应遵守下列规定: 送风口的送风速度V(m/s),应根据送风口的高度、型式及布置经过计算确定,当送风口位于房间上部时,送风速度宜取:V= 5~15m/s;当送风口位于离地不高处时,送风速度宜取:V =0.3m/s~0.7m/s; 回风口的回风速度,宜取:V=0.3m/s。 来源:《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》(2009年版)2.8.7 1.2、热风幕的送风速度:公共建筑的外门,风速不宜大于6 m/s,高大外门不应大于25m/s。 来源:《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》(2009年版)2.8.15 2、送排回风口 2.1、进风、排风口风速(m/s) 注:风口风速应按实际有效面积计算,一般百叶风口的遮挡率取50%。 来源:《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》(2009年版)4.1.4.8 2.2、自然通风系统的进排风口风速宜按下表采用: 来源GB50736-2012《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》6.6.4 2.3、机械通风的进排风口风速宜按下表采用: 来源:GB50736-2012《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》6.6.5 2.4、厨房排风系统的风管风速不宜小于8m/s,且不宜大于10m/s;排风罩接风管的喉部风速应取4~5m/s。 来源:《全国民用建筑工程设计技术措施/暖通空调·动力》(2009年版)4.2.10 2.5、侧送和散流器平送的出口风速采用2m/s~5m/s。 孔板下送风的出口风速,从理论上讲可以采用较高的数值。因为在一定条件下,出口风速较高时,要求稳压层内的静压也较高,这会使送风较均匀;同时,由于送风速度衰减快,对人员活动区的风速影响较小。但当稳压层内的静压过高时,会使漏风量增加,并产生一定的噪声。一般采用3m/s"'_'5m/s 为宜。 条缝形风口气流轴心速度衰减较快,对舒适性空调,其出口风速宜为2m/s~4m/s 。 喷口送风的出口风速是根据射流未端到达人员活动区的轴心风速与平均风速经计算确定。喷口侧向送

中央空调室内风机装修做法_风机及风口尺寸

一、风机盘管大样图 (2) 风口与风机盘管连接示意图 (3) 4 二、风机盘管风口外形尺寸表 (4) 四、中央空调运行经济指标说明 (5) 1、小区供冷、供热一年两季综合计算收费。 (5) 2、小区內入住并开通中央空调达到70%以上,所收费用才能基本满足中央空调主机开启费用(电费)。 (5) 3、以单元为单位入住并开通中央空调达到90%以上。 (5) 4、满足以上1、2、3项条件开启中央空调管理部门不用承担中央空调开启的超额费用(收入支出可平衡),否则开启管理部门要承担中央空调开启的超额费用。 (5)

附件: 业主装修中央空调导引手册 目录 一、风机盘管大样图、装修效果图、风口与风机盘管连接示意图 二、风机盘管风口外形尺寸与装修开口尺寸对照表 三、特别提示 四、中央空调开通相关要求 一、风机盘管大样图

风口与风机盘管连接示意图

二、风机盘管风口外形尺寸表 装修开风口尺寸与风机盘管风口外型尺寸对照表 三、特别提示: 1、装修时风口开口尺寸请务必参照上表,以上尺寸均为内径尺寸。

2、出风口开口尺寸应与风机风口位置正对、上下左右偏差不大于20mm。 3、装修封板位置距风机口不小于150mm不大于250mm 。 4、回风口开口位于风机盘管电机下方装修封板底面居中位置,与出风口对称。 5、所有检修口开口尺寸均为500*500 、且位于风机水管路阀门部位开口以利于检修。 6、所有风口开口外缘每边均要留30mm的风口边框镶嵌位置。 6、卫生间的中央空调冷凝水回水管装修时接入下水地漏。 四、中央空调运行经济指标说明 1、小区供冷、供热一年两季综合计算收费。 2、小区內入住并开通中央空调达到70%以上,所收费用才能基本满足中央空调主机开启费用(电费)。 3、以单元为单位入住并开通中央空调达到90%以上。 4、满足以上1、2、3项条件开启中央空调管理部门不用承担中央空调开启的超额费用(收入支出可平衡),否则开启管理部门要承担中央空调开启的超额费用。

排烟系统计算公式

排烟系统计算公式 001/已知排烟风机风量是22000CMH,275Pa,3Kw,排烟口为2个, 尺寸是1000*500,请问风口风速是多少? 2011-10-3117:06qinge_2003|分类:工程技术科学|浏览2356次 如果换成800*500风口,风速相差多少呢? 我有更好的答案 分享到: 举报|2011-11-0118:00网友采纳 风口风速为:22000÷3600÷2÷0.5(风口面积)=6.11m/s,如果换成800*500,则为22000÷3600÷2÷0.4(风口面积)=7.64m/s

A——风管截面积,单位:㎡; v——管内风速,单位:m/s。 004/知道了风机的风量和风口怎么计算风管的大变小以及长度 2013-12-2114:18137****5107|分类:数学|浏览495次 如:风机是37kw/29000~37000的风量、吸风口是直径550,主管道的总是50米,有37个直径120吸风口!550的吸风口要变多大的管道?变多少节才能保证120的吸风口的风量一样?求解(写公式、一定要说明公式的符号代表什么?、举例) 我有更好的答案 分享到: 2013-12-2116:36提问者采纳 Q=3600A·v Q——风量吗,单位:m3/h; A——风管截面积,单位:㎡; v——管内风速,单位:m/s。 3600——小时(h)和秒(s)的换算常数。 不知道你的系统是用来做什么的!如果是通风(消防排风、送风,油烟排风),主风管风速一般取8~12m/s,支管风速一般取6~8m/s

;如果是空调管道,主风管风速一般取6~10m/s,支管风速一般取4 ~6m/s;如果是除尘,就得考虑颗粒或粉尘的比重,一般主风管风速在16m/s以上,支管风速一般取18m/s以上。 至于风管怎么变,每节多大管径,都得看你现场管路布置和风口位置等,真的没法帮你! 至于550m3/h、120m3/h风口要多大,也得看你的系统是用来做什么的! 其实,利用公式,你自己也会计算,这里就不帮你做了! 譬如,风量1800m3/h的风管,管内风速取8m/s,则可以利用公式计算出风管的截面积需要多大! 套公式即: 1800=3600×A×8 j计算得,A=0.0625㎡。 如果我们用250×250mm的风管,刚好! 005/根据风速和风量如何求风机的功率 2009-11-2813:19yanyanxinyuhan|分类:学习帮助|浏览1880次 我有更好的答案 分享到: 2009-11-2813:38网友采纳

家用分体空调及中央空调安装尺寸参照

1空调机 2说明: (1)所有空调机室外机均需放入设计预留机位,并用百页或金属栏杆围蔽,(2)采用小型中央空调和分体式空调两大类: 一二线城市选用进口或合资品牌,三线及一下城市选用国产品牌。小型中央空调及配送的分体式空调机配置方案需报集团审批。 (3)本节附图尺寸均为完成面净尺寸。 小型中央空调系统: 6.1.1适用围: (1)户部分:别墅、叠式别墅、高层空中花园洋房、复式花园洋房及情景 洋房; (2)首层大堂:豪华户型及夏热冬暖、夏热冬冷地区的中端户型。 6.1.2空调室外机位的技术要求: (1)附表一中“空调适用面积”为:不包括公摊面积、卫生间、阳台、空 中花园等的户面积。该项数据以夏热冬暖、夏热冬冷地区为参照,其 余气候区根据具体情况由暖通专业技术人员核算为准。 (2)室外机需预留人员检修通道300mm宽,检修位不小于400mm宽,并应 预留安装通道(见附图一)。 (3)小型中央空调室外机的机位布置方式举例(见附图一): (4)附图一中第2种两侧封闭的布置方式因上方采光有限制,不宜设排风管(见 附图二)。 (5)正面进风口有阻挡的,反起高度不应大于900mm,并由暖通专业技术人员 核算。(见附图二.2B) 附图一:

两侧封闭剖面图二 2B.两侧封闭剖面图一 2A. 附图二:机位两侧封闭布置方式剖面示意图 附图三:机位尺寸与外观尺寸示意图

附表一:小型中央空调机制冷量及外观尺寸、机位尺寸一览表(1~5为布置方式)

6.1.3设计原则 (1)空调室外机位置应考虑必要的维修及进、出风空间。(参见附图一) (2)配有冷凝水泵的空调室机的冷凝水管原则上穿梁铺设;局部位置梁高尺 寸较小时,难以满足预留穿梁套管的要求,在不影响装修高度时,可在 梁下铺设。 (3)不配有冷凝水泵的空调室机冷凝水管在梁下铺设。冷凝水管的走向应 配合装修,局部位置如梁下净空较低,满足不了装修要求,应考虑穿 梁或剪力墙。 (4)空调冷媒管穿梁铺设,管中心距板底100mm。 (5)冷媒管、冷凝水管均应定位,穿梁、墙和剪力墙的套管均应标注标高。 (6)空调室机出风型式宜采用侧出风。餐厅、客厅的空调室机应避开中间 天花凹池位置布置;卧室空调室机宜布置在入门口处,回风口注意避 开衣柜;如有两层通高的客厅(如别墅、复式住宅),空调室机宜布 置在下层。 (7)应考虑冷凝水的排放。 6.2 分体式空调(含柜机和壁挂机) 6.2.1适用围:分体式空调系统主要用于除采用小型中央空调以外的住宅。 分体式空调机制冷量、适用面积及室、外机外观尺寸见附表二:附表二:

风量计算过程

风量计算过程 1、研磨区 研磨区共工有6台研磨机,每台研磨机处设置一只Φ250mm吸风罩,吸风罩吸风口处风速为1m/s,因此每台研磨机的计算风量为:=3.14×0.25×0.25÷4×3600×1=176.7m3h Q 1计算 圆整后取每台研磨机设计风量为180m3h,因此研磨区风气总=180m3h×6=1080m3h; 风量为:Q 研磨区 2、分散区 分散区有共有9台分散设备,在每台分散设备处设置一只Φ250mm吸风罩,吸风罩吸风口处风速为1m/s,因此每台分散设备的 =3.14×0.2152×3600×1=176.7m3h 计算风量为:Q 2计算 圆整后取每台分散设备设计风量为180m3h,因此研磨区风气 =180m3h×90=1620m3h; 总风量为:Q 分散区 3、包装区 包装区由两部分组成,包装一区有6台设备,包装二区有5台设备,共有11台搅拌设备,在每台搅拌设备处设置一只200×400mm吸风罩,吸风罩吸风口处风速为1m/s,因此每台分散设备的计算风量=0.2×0.4×3600×1=288m3h 为:Q 2计算 圆整后取每台包装设备设计风量为300m3h,因此包装区风气 =300m3h×11=3300m3h; 总风量为:Q 包装区 4、洗灌区 洗灌区工作区不固定,不方便设置吸风罩,因此要对洗灌区换气

处理,按照换气次数10次h计算,洗灌区长×宽×高=6×6×10m, 计算洗灌区换气风量为:Q 洗灌区 =5×6×10×10=3000m3h; 5、喷漆区 喷漆区有水帘柜1台,水帘柜废气风量以用户提供的风量参数 为准,其风量为:Q 喷漆区 =2000m3h; 综合以上五项,最后得到废气总风量: Q=Q 研磨区+Q 分散区 +Q 包装区 +Q 洗灌区 +Q 喷漆区 =1080+1620+3300+3000+2000=11000m3h 废气总风量为:11000m3h

各风口风量和风速

风量和风速的检测及评定标准 1、风速和风量的具体检测方法 A、风量、风速检测必须首先进行。各项净化效果都是在设计的风量、风速下获得。 B、检测前检查风机是否运转正常,必须实地测量被测风口、风管的尺寸。 C、对于单向流(层流)洁净室,采用室截面平均风速和洁净积乘积的方法确定风量。 (取离高效过滤器0.3m 垂直于气流处的截面作为采样截面,按照测试点间距不宜大于0.6m在截面上设置不少于5个测试点,所有读数的算术平均值作为平均风速。) 垂直单向流(层流)洁净室的测定截面取据地面0.8m~1m的水平截面;水平单向流(层流)洁净室的测定截面取据送风面0.5m~1m的垂直截面;截面上测试点数量应不少于10个,间距不应大于2m,均匀布置; D、对于安有过滤器的风口,以风口截面平均风速和风口净截面积的乘积确定风量。(在风口截面或引用辅助风管的截面上按不少于6个均匀布置的测试点得出平均风速。) E、对于风口上风侧有较长的支管段且已经或可以打孔时,可以用风管法确定风量。(在出风口前不小于3 倍管径或3倍大边长度处打孔;) F、对于矩形风管,将测定截面分成若干个相等的小截面,每个小截面尽可能接近正方形,边长不大于200mm,测试点位于小截面中心,但整个截面上不宜少于3个测试点;对于圆形风管,应按等面积圆环法划分测定截面和确定测试点数;在风管外壁上开孔,插入热式风速计探头或皮托管。(通过测动压,换算为风量。)2、风速和风量的评定标准 (1)、对于乱流洁净室: A、系统得实测风量应大于各自的设计风量,但不应超过20%; B、总实测新风量和设计新风量之差,不应超过设计新风量的±10%; C、室内各风口的风量与各自设计风量之差均不应超过设计风量的±15%;

风量风压的计算方法

风量的计算方法,风压和风速的关系 1、假设在直径300mm的风管中风速为0.5m/m,它的风压是多少帕?怎么计算?(要求有公式,并说明公式中符号的意思,举例) 2、假如一台风机它的风量为100003/h,分别给10个房间抽风,就是有10个抽风口,风管的主管道是直径400mm,靠近风机的第一个抽风口的风压和抽风量肯定大于后面的抽风口,要怎么样配管才能使所有的抽风口的抽风量一样?要怎么计算? 3、如何快速的根据电机的转速、风机叶片的角度、面积来来计算出这台风机的风量和风压。?(要求有公式,并说明公式中符号的意思,举例) 4、风管的阻力怎么计算,矩形和圆形,每米的阻力是多少帕,一台风压为200帕的抽风机,管道50m,它的进风口的风压是多少帕??(要求有公式,并说明公式中符号的意思,举例) 首先,我们要知道风机压力是做什么用的,通俗的讲:风机压力是保证流量的一种手段。基于上述定义,我们可以通过一些公式来计算出在300mm管道中要保证风速为0.5m/s时所需的压力。 1.1、计算压力: 1.2、Re=(D*ν/0.0000151) =(0.3*0.5/0.0000151) =9933.77 1.3、λ=0.35/Re^0.25 =0.35/9933.77^0.25 =0.035 1.4、R=[(λ/D)*(ν^2*γ/2)]*65 =(0.035/0.3)*(0.5^2*1.2/2) =0.07Pa 1.5、结论:在每米直径300mm风管中要保证0.5m/s的风速压力应为0.07Pa。 2、计算400mm管道中的流速: 2.1、ν=Q/(r^2* 3.14*3600) =10000/(0.2^2*3.14*3600) =22.11(m/s) 2.2、平衡各抽风口的压力,并计算出各个抽风口的直径: 为保证各抽风口的流量相等,需对各抽风口的压力进行平衡,我们采用试算法调管径。当支管与主环路阻力不平衡时,可重新选择支管的管径和流速,重新计算阻力直至平衡为止。这种方法是可行的,但只有试算多次才能找到符合节点压力平衡要求的管径。 设1-2段的阻力值为Ho,为使节点2的压力达到平衡,应使4-2段的阻力H等于Ho。设每一个抽风口的间距为1m,每条支管长为1m(如图):

风量计算

某地上为12层高度为36m的公共建筑,建筑内每一楼梯间及前室疏散门数量及尺寸如下表所示,且楼梯间及合用前室均采用机械加压送风,其中楼梯间采用常开风口,合用前室采用常闭风口,防火分区不跨越楼层,试计算楼梯间及合用前室的机械加压送风量 根据题意可得:Ak=1*2.2*1+1.5*2.2*1=5.5㎡v=0.7m/s N1=2 楼梯间:L1=5.5*0.7*2=7.7m3/s 合用前室:L1=5.5*0.7*2=7.7 m3/s 其他门的漏风取值:A=0.003*((1*2+2.2*2)*1+(1.5*2+2.2*3)*1)+0.006*(1.1*2+2.2*3)=0.1008 △P=6pa N2=12-2=10个 L2=0.827*0.1008*6^0.5*1.25*10=2.55 m3/s L3=0.083*0.3*11=0.274 综上所述LJ=L1+L2=7.7+2.55=10.25 m3/s=36900m3/h Ls=L1+L3=7.7+0.274=7.974 m3/s=28706m3/h 根据表中规定取Lj=36900 m3/h Ls=28706 m3/h

①需要设置排烟设施的:地下:人防工程面积为5000㎡、设备用房2000㎡、汽车库3000㎡均大于规范对地下建筑面积大于200㎡的要求因此要设排烟设施,根据背景要求不考虑自然排烟条件因此要设机械排烟设施。 地上部分:根据规范规定中庭、建筑面积大于100㎡且经常有人停留的场所需要排烟设施,根据背景要求,中庭、裙房和住宅内均需设置排烟设施根据背景要求不考虑自然排烟条件因此要设机械排烟设施。 ②需要设防烟设施的有防烟楼梯间、前室、消防电梯前室及合用前室。 排烟风量:计算:负三层人防工程排烟风量=120*5000=60万m3/h 负二层汽车库排烟量不小于3万m3/h且不小于表中规定值4m高度所对应汽车库的排烟量31500m3/h;因此取31500m3/h 负一层设备用房排烟量=120*2000=240000m3/h 负一层汽车库排烟量不小于3万m3/h且不小于表中规定值4m高度所对应汽车库的排烟量31500m3/h;因此取31500m3/h 裙房的三层每层排烟量因为面积大于1000㎡高度为3.5m按表3-10-9查的无喷淋121000 m3/h,有喷淋48000 m3/h 中庭体积=800*3.5*3=8400m3<17000 m3排烟量按其体积6次/h计算 送风量:防烟楼梯间送量取28200—32600 m3/h 消防电梯前室送风量取16000-20000 m3/h 合用前室送风量取18400-22000 m3/h

风量风速计算方法

一、室内风管风速选择表 1、低速风管系统的推荐和最大的流速m/s 2、低速风管系统的最大允许速m/s 二、室内风口风速选择表 1、送风口风速 2、以噪音标准控制的允许送风流速m/s

3、推荐的送风口流速m/s 4、送风口之最大允许流速m/s 5、回风口风速 6、回风格栅的推荐流速m/s 7、百叶窗的推荐流速m/s 8、逗留区流速与人体感觉的关系 三、通风系统设计

一般原则:(1)人不经常停留的地方;(2)房间的边和角;(3)有利于气流的组织 2、标准型号风盘所接散流器的尺寸表-办公室 风机盘管接风管的风速:通常为1.5~2.0 m/s,不能大于2.5 m/s,否则会将冷凝水带出来. 3、散流器布置 散流器平送时,宜按对称布置或者梅花形布置,散流器中心与侧墙的距离不宜小于1000mm;圆形或方形散流器布置时,其相应送风范围(面积)的长宽不宜大于1:1.5,送风水平射程与垂直射程()平顶至工作区上边界的距离)的比值,宜保持在0.5~1.5之间.实际上这要看装饰要求而定,如250×250的散流器,间距一般在3.5米左右,320×320米在4.2米左右. 四、风管、风口分类 1、风管分类 1)按风管材料 A、镀锌钢板风管:常用在空调送、回风管道(优点:使用寿命较长,摩擦阻力小,制作快速方便,可工厂预制也可 现场临时制作;缺点:受加工设备限制,厚度不宜超过1.2mm) B、普通钢板风管:常用在厨房炉具排油烟以及防油烟风道上(要求2mm上只能采用普通钢板焊接而成,对焊接技 术有一定要求) C、无机玻璃钢风管:常用于消防防排烟系统(优点:具有耐腐蚀、使用寿命长,强度较高的优点,造价与钢板风管 基本相同;缺点:质量不稳定,某些厂商生产的材料质量比较差,强度和耐火性达不到要求,现场维修较困难) D、硅酸盐板风管:常用排烟管道(优点与无机玻璃钢板相类似,显著特点是防火性能较好;缺点:综合造价较高) E、复合保温板风管:常用有:上海万博(铝箔聚氨酯)、湖南中野(酚醛树脂)、北京百夏(BBS)、铝箔玻璃绵保温风 管等 F、软风管:常用有铝箔型软管、铝制波纹型半软管、波纤管(在工程上具有施工简单、灵活方便等特点,但其风管 阻力比较大,且对施工管理要求比较高) G、其他风管:土建、砖茄、布风管等 2)按风管作用分:送风、回风、排风、新风管等 3)按风管内风速分:低速、高速风 2、风口分类: 1)按风口材料分:铝合金风口、铸钢风口、塑料风口、木制风口等 2)按风口形状及功能分: A、百叶风口:门铰式百叶风口、单层百叶、双层百叶、防雨百叶等

中央空调风口知识介绍

中央空调风口知识介绍 中央空调风口是中央空调系统中用于送风和回风的末端设备,是一种空气分配设备。送风口将制冷或者加热后的空气送到室内,而回风口则将室内污浊的空气吸回去,两者形成一整个空气循环,在保证室内制冷采暖效果的同时,也保证了室内空气的制冷及舒适度。 中央空调风口的种类及作用 1、双层百页风口,双层百页风口一般作为送风口,也可直接与风机盘管配套使用,广泛用于集中空调系统的末端,还可以与对开多叶调节阀,用以调整风量。 2、单层百叶风口,单层百叶风口可调上下风向,回风口可与风口过滤网合用,节片角度可以调节,叶片间有ABS塑料固定支架。 3、固定条形风口,固定条形风口用在供热及供冷的空调系统中,可安装在侧墙上或天花板上。 4、自垂百叶式风口,自垂百叶式风口具有正压的空调房间自动排气。通常情况下靠风口的百叶自重而自然下垂,隔绝室内外的空气交换,当室内气压大于室外气压时,气流将百叶吹开而向外排气,反之室内气压小于室外气压时,气流不能反向流入室内,该风口有单向止回作用。 5、散流器,散流器是空调系统中常用的送风口,可根据使用要求制成正方形或长方形,能配合任何天花板的装修要求。散流器的内芯部分可从外框拆离,方便安装及清洗。后面可配风口调节阀以控制调整风量。适用于播音室、医院、剧场、教室、音乐厅、图书馆、游艺厅、剧场休息厅、一般办公室、商店、旅馆、饭店、及体育馆等。 6、球形可调风口,球形可调风口是一种喷口型送风口。高速气流在经过阀体喷口中对指定方向送风,气流喷射方向可在顶角为35°的圆锥形空间内前后左右方便地调节,气体流量也可通过阀门开合程度来调节。多用于高大层顶高速送风或局部供冷的场合,如机场候机大厅,室内体育场,宾馆厨房等场合。 7、旋流风口,旋流风口送出旋转射流,具有诱导比大,风速衰减快的特点,在空调通风系统中可用作大风量,大温差送风以减少风口数量,安装在天花板或

中央空调出风口尺寸大小和安装标准

中央空调出风口尺寸大小和安装标准 中央空调的安装是整个中央空调系统中非常重要的一步,其中中央空调出风口的安装也是主要的一个环节,今天湖南世友实业中央空调小编下面就详细的跟大家来说说中央空调出风口尺寸大小和安装标准。 中央空调出风口的尺寸大小 与传统的空调不同,中央空调的安装需要与室内装修同步进行,而且室内机隐藏安装在吊顶里,所以中央空调出风口尺寸是没有明确规定的,是要根据房屋的实际情况灵活的变通。但是一般情况下,中央空调出风口尺寸是,出风为15cm*60-100cm,回风为26cm*60-100cm,检修口为35cm*35cm,出风、回风的宽度基本能定,但长度要根据室内机的长度和装修环境来合理设计。 中央空调出风口的安装标准 中央空调出风口大小需要灵活变通,那么,中央空调出风口在安装的时候要注意那些呢?下面湖南央空调世友小编就来跟大家说说在安装中央空调出风口时的注意事项。 中央空调出风口的安装需要提前进行,即刷最后一遍油漆之前就要安装,这样就算弄花了墙面问题也不大,还有就是百叶与墙面之间必然有一定的缝,装好了出风口,再刷漆,能将里面的缝隙填满,这样才能做到一体化,看起来才能达到中央空调美观,大方的效果。另外,湖南中央空调世友小编还总结了关于中央空调出风口安装的一些经验,与大家分享: 1、客、餐厅如在同一面,可以将出风口做在另一面墙的吊顶上,可以同时满足两个使用环境。 2、一般公寓房的书房面积都不大,可以利用进门处边缘的吊顶设计一个出风口,较为节省空间。 3、将长条形风口(送、回风口间隔1米以上)“嵌入”吊顶,既舒适又不影响美观,适合层高较高的居室。 4、客、餐厅连成了长方形,考虑到使用时的兼容性,可以分别设计两个出风口。 5、如果不想把吊顶做得太“花哨”,可以直接将风口装在(墙)面里,但一定要考虑到送风的区域性,尽量保证房间的每个角落都能覆盖到。 以上就是关于中央空调出风口尺寸大小和安装标准的相关内容,中央空调的安装非常重要,大家马虎不得。

风口计算公式

风口类: 双层百叶:180元/平方米价格计算:(长+60mm)X(宽+60mm)X180=风口价格(注:长宽的尺寸为风口内尺寸) 单层百叶:170元/平方米价格计算:(长+60mm)X(宽+60mm)X170=风口价格(注:长宽的尺寸为风口内尺寸) 方形散流器:180元/平方米价格计算:(长+60mm)X(宽+60mm)X180=风口价格(注:长宽的尺寸为风口内尺寸) 门较式回风口:200元/平方米价格计算:(长+60mm)X(宽+60mm)X200=风口价格(注:长宽的尺寸为风口内尺寸) 自垂百叶:170元/平方米价格计算:(长+60mm)X(宽+60mm)X170=风口价格(注:长宽的尺寸为风口内尺寸) 固定回风口:170元/平方米价格计算:(长+60mm)X(宽+60mm)X170=风口价格(注:长宽的尺寸为风口内尺寸) 检修口165元平方米价格计算:(长+60mm)X(宽+60mm)X1650=风口价格(注:长宽的尺寸为风口内尺寸) 防雨百叶:180元/平方米价格计算:(长+60mm)X(宽+60mm)X180=风口价格(注:长宽的尺寸为风口内尺寸) 人字阀:180元/平方米价格计算:(长+60mm)X(宽+60mm)X180=风口价格(注:长宽的尺寸为风口内尺寸) (0度、30度线条风口)180元/平方米 以上风口均为普通风口,材质为0.8料.特殊形状风口250元/平方米带过滤网另加25元/平方米 圆形散流器: 直径: 250=38元/个 305=40元/个 350=50元/个 380=58元/个 400=60元/个 450=70元/个 500=78元/个 530=83元/个 600=93元/个 阀门类: 排烟阀,防火阀:450元/平方米,另加60元执行器价格计算:(长X宽X450)+60=风阀价格(注:另加60为执行机构) 手动防火阀:450元/平方米价格计算:(长X宽X450)+60=风阀价格(注:另加60为执行机构) 风量调节阀:420元/平方米价格计算:(长X宽X420)=风阀价格 电动风量调节阀:420元/平方米,另加120元执行器价格计算:(长X宽X420)+120=风阀价格(注:另加120为执行机构)

中央空调出风口尺寸大小和安装标准

中央空调的安装是整个中央空调系统中非常重要的一步,其中中央空调出风口的安装也是主要的一个环节,今天湖南世友实业中央空调下面就详细的跟大家来说说中央空调出风口尺寸大小和安装标准。 中央空调出风口的尺寸大小 与传统的空调不同,中央空调的安装需要与室内装修同步进行,而且室内机隐藏安装在吊顶里,所以中央空调出风口尺寸是没有明确规定的,是要根据房屋的实际情况灵活的变通。 但是一般情况下,中央空调出风口尺寸是,出风为15cm*60-100cm,回风为26cm*60-100cm,检修口为35cm*35cm,出风、回风的宽度基本能定,但长度要根据室内机的长度和装修环境来合理设计。 中央空调出风口的安装标准 中央空调出风口大小需要灵活变通,那么,中央空调出风口在安装的时候要注意那些呢?下面湖南央空调世友就来跟大家说说在安装中央空调出风口时的注意事项。 中央空调出风口的安装需要提前进行,即刷最后一遍油漆之前就要安装,这样就算弄花了墙面问题也不大,还有就是百叶与墙面之间必然有一定的缝,装好了出风口,再刷漆,能将里面的缝隙填满,这样才能做到一体化,看起来才能达到中央空调美观,大方的效果。另外,湖南中央空调世友还总结了关于中央空调出风口安装的一些经验,与大家分享: 1、客、餐厅如在同一面,可以将出风口做在另一面墙的吊顶上,可以同时满足两个使用环境。 2、一般公寓房的书房面积都不大,可以利用进门处边缘的吊顶设计一个出风口,较为节省空间。 3、将长条形风口(送、回风口间隔1米以上)“嵌入”吊顶,既舒适又不影响美观,适合层高较高的居室。 1/ 2

4、客、餐厅连成了长方形,考虑到使用时的兼容性,可以分别设计两个出风口。 5、如果不想把吊顶做得太“花哨”,可以直接将风口装在(墙)面里,但一定要考虑到送风的区域性,尽量保证房间的每个角落都能覆盖到。 以上就是关于中央空调出风口尺寸大小和安装标准的相关内容,中央空调的安装非常重要,大家马虎不得。 2/ 2

中央空调系统风道风速和风口的选择讲解

中央空调系统风道风速和风口的选择 1、风管内的风速 一般空调房间对空调系统的限定的噪音允许值控制在40~50dB(A)之间,即相应NR(或NC)数为35~45dB(A)。根据设计规范,满足这一范围内噪音允许值的主管风速为4~7m/s,支管风速为2~3m/s。通风机与消声装置之间的风管,其风速可采用8~10m/s。 2、出风口尺寸的计算 为防止风口噪音,送风口的出风风速宜采用2~5m/s。风口的尺寸计算与风管道尺寸的计算基本相同,一般当层高在3~4米的房间大约取风速在2~2.5米每秒。根据经验一般可将使每个风口在20~25平方米的面积,其风量大约在500 立方米左右。 3、回风口的吸风速度 回风口位于房间上部时,吸风速度取4~5m/s,回风口位于房间下部时,若不靠近人员经常停留的地点,取3~4m/s ,若靠近人员经常停留的地点,取1.5~2m/s ,若用于走廊回风时,取1~1.5m/s 。 4、风管安装注意事项及风管计算 在风管设计尽量小的情况下保证主管风速5m/s,支管风速3m/s, 风管计算公式:所选设备风量÷3600÷风速=风管截面积 同时注意保证风管:长边÷短边≤4 一般不要>4 特殊情况特殊对待。 风口的选择:所选房间风量÷3600÷风速=散流器喉部截面积 注意:双百叶风口截面积为以上公式所得面积÷0.7 5、计算风管尺寸 1)等阻尼法(等压法)是一种方便的计算法,适用于多种场合。 2)根据下表确定主风管中的基本阻尼系数。

因回风管位于吸风部位,主要承受外部压力,应注意减轻其风管负担。对于风管系统,常采用送风管0.08-0.15mmH2O/m,回风管0.06-0.1 mmH2O/m作为基准。 6、在进行风管机的风管道设计时,注意在风管机的进、出风处加静压箱,以均衡风压,减少噪音,并且使静压箱内的流速保证在3米每秒以下,其长度可根据实际情况来定。 7、风压估算 如弯头、三通、变径等较少的情况下每米损失4pa左右。 如弯头、三通、变径等较多的情况下每米损失6pa左右 8、接风管的风盘的风口设计 1)第一个送风口与风盘的出风口的距离要适当; 2)带有两个出风口的风盘送风管要变径; 3)风盘的送风口与回风口距离要适当。(≤5米) 9、风口的选用. ①新风口,送风口用双层百叶风口 ②回风口用格栅风口 ③排风口用双层百叶 ④氟系统由于风量一般比较小,如要求冬季采暖需要,宜采用用双层百叶,不能用散流器。风机盘管带两个风口时宜选用带调节阀的双层百叶。 表1.推荐的送风口流速

送风口风量速查表

顶棚散流器送风量 尺寸mm 送风流量m/s 1.0 1.5 2.0 2.5 3.75 5.0250*250507095120175235300*30070100135170255340350*35090140185230350465400*400120180240295440590500*500190280380470710945600*600270410 545 680 1020 1360 侧送风口的送风量 送风口尺寸mm 送风口流速m/s 1.5 2.0 2.5 3.75 5.0250*1003040507095300*10035455585115400*100456075115150500*100557595145190600*1007090115170230750*10085115145215285900*100100135170255340250*150455570105145300*150507085130170400*1507090115170230500*15085115145215285600*150100135170 255 340 w w w . z h u l o n g . c o m

750*150130170215320430900*150155205255385515400*20090120150230305500*200115150190285380600*200135180230340455750*200170230285430570900*200205275340415685400*250115150190285380500*250145190240355475600*250170230285430570750*250215285355535715900*250255340430640855530*300170230285430570600*300205275640575685750*300255340430640855900*30031041051577010301000*505575951451901000*75851151452152851000*1001151501902853801000*1251451902403554751000*1501702302854305701000*1752002653305006651000*200230305380570760 w w w . z h u l o n g . c o m

中央空调出风口尺寸种类与设计安装方法

中央空调出风口尺寸种类与设计安装方法 来源:舒适100网https://www.wendangku.net/doc/0d1460065.html, 随着现代家居生活的标准一步步升高,许多传统的生活方式和审美意象都被打破,越来越多的人不满于传统空调种种弊端,转而投向中央空调的行列。中央空调比传统空调更为舒适健康,但实际上许多人选择中央空调仅仅是中央空调更加美观,能够与室内装饰进行更好的结合,因此,中央空调可见部分即中央空调出风口就是人们专注的焦点。 中央空调出风口尺寸标准 出风口的大小取决于室内机容量的大小,如果出风口过大,风管过长,则气流速度就会下降,从而影响空调使用效果;如果出风口选择过小,则气流速度会变大,从而导致风直吹人体上引起的不适感,还有可能导致噪音过大。 中央空调出风口的种类 出风口主要有条型风口和散流气风口两种,一般家庭用户多为条型风口;散流器风口多用于商场和办公场所。 中央空调出风口材质 一般市面上出风口主要为ABS塑料和铝合金风口,有时为了装潢的效果需要,有定制的木质风口。ABS塑料风口凝点比较高不易结冷凝水,价格相对较高;铝合金风口容易结冷凝水,价格相对较低。 其中风口又分单层和双层两种,双层出风口风向不但可以上下调整还可以左右调整出风角度,送风效果更均匀,更舒适。 中央空调出风口安装 安装也是中央空调出风口非常重要的一个环节,一般来讲出风口要提前安装,即封面还没刷漆的时候就要安装,这样就算弄花了墙面问题也不大,还有就是百叶与墙面之间必然有一定的缝,装好了出风口,再刷漆,能将里面的缝隙填满,这样才能做到一体化,看起来才能达到中央空调美观,大方的效果。 温馨提示:

1、在空调出风口处最好不要设置灯槽,很容易阻挡热气流到达人员活动区域,影响制热效果。 2、根据经验和试验数据得出,冬季制热时横百叶调整为45度,为最适宜的角度,过高或过低将可能会影响制热效果。 3、中央空调出风口出风较大,容易积累污垢,影响中央空调的出风温度和美观,用户应该定期清洗中央空调出风口,保持风口干净通风。

中央空调施工规范标准

家用中央空调施工质量验收规范 1 总则 1.0.1 为了适应行业发展的需要,规范市场,加强对上海地区家用中央空调工程质量管理,统一家用中央空调工程质量验收,保护消费者和生产厂商及安装施工企业的利益,参照国内外先进标准,并结合我国的国情,特制定本规范。 1.0.2 本规范适应于上海地区单机制冷量范围7-80kw的电力驱动家庭与小型公共场所的中央空调工程施工质量的验收。 1.0.3 家用中央空调工程施工中采用的工程技术文件、承包合同文件对施工质量的要求不得低于本规范的规定。 1.0.4 家用中央空调工程使用的主要材料、设备、成品及半成品应为有技术标准的产品,并具有出厂检验合格证明。为工程加工的非标产品和防火要求的产品,亦应具有质量检验合格的技术鉴定证明,并应符合国家和有关强制性标准的规定。 1.0.5 家用中央空调工程施工质量验收除应执行本规范的规定,有国家现行标准规范的规定应按国家规定标准执行为准。 2 基本规定 2.0.1 家用中央空调工程施工质量的验收,除应符合本规范的规定外,还应按照被批准的设计图纸、合同约定的内容和相关技术标准的规定进行。施工图纸修改必须有设计单位的设计变更通知书或技术核定签证。 2.0.2 承担家用中央空调工程项目的安装施工企业,应具有相应工程施工资质及相应质量管理体系。 2.0.3 安装施工企业承担家用中央空调工程施工图纸的设计及施工时,还必须具有相应的设计资质及质量管理体系,并取得业主的书面同意或签字认可。 2.0.4 家用中央空调工程安装施工现场的质量管理应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001第3.0.1条的规定。 2.0.5 家用中央空调工程所使用的主要材料、成品、半成品和设备的进场,必须对其进行验收。验收应经监理工程师认可,并应建立相应的质量记录。 2.0.6 家用中央空调工程的施工,按风管系统、冷热水系统。制冷剂系统每一个分项施工工序作为工序交接检验点,并建立相应的质量记录。系统分项施工工序的划分见表2.0.6。 表2.0.6 家用中央空调工程系统与分项施工工序划分 系统分项施工工序 风管系统放样确认--安装室内机--安装室外机--安装制冷剂与冷凝水管道--试压--制作、安装风管--调试--安装风口--竣工验收 冷热水系统放样确认--安装室内机--安装室外机--安装水系统管道--试压检漏--安装风管--调试--安装风口--竣工验收 制冷剂系统放样确认--安装室内机--安装室外机--安装制冷剂系统配管、冷凝水管道--检漏--真空干燥--安装风管--调试--安装风口--竣工验收 2.0.7 家用中央空调工程安装施工过程中发现设计文件有差错,应及时提出修改或更正建议,经设计认可及时形成书面文件归档。 2.0.8 家用中央空调工程的安装施工应按规定的程序进行,并与土建、装陵水电等专业工种互相配合。在家用中央空调安装结束后,装演工程开始施工时,应进行一次隐蔽工程验收。由空调安装负责人、装演施工负责人、用户与监理人员一起验收及认可签证。 2.0.9 家用中央空调工程中从事管道焊接施工的焊工。电气线路施工的电工。设备安装