文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 某体育中心施工组织设计

某体育中心施工组织设计

某体育中心施工组织设计
某体育中心施工组织设计

某体育中心施工组织设计

1、编制依据:

1.1建设单位提供的招标文件、施工合同及有关协议

1.2由机械工业部设计研究院设计的施工图纸及其配套说明文件1.3现场实地考察及施工招标文件补遗书

1.4某工程总公司的岩土工程勘察报告(2000年12月)

1.5质量检查验收标准、规定等

1.6材料检验试验标准及有关规定

1.7建筑安装工程施工规范及建筑工程施工现场管理规定

1.8 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-92)

1.9《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》1.10 ISO9000族标准以及公司有关管理制度及办法

1.11国家现行施工技术规范、规程、标准以及有关规定

1.12施工图纸中使用的有关图集

1.13工程防水技术规范(GBJ108-87)

1.14钢筋混凝土工程施工及验收规范(GBJ240-83)

1.15建筑安装工程质量检验评定统一标准(GBJ300-88)

1.16防水工程施工及验收规范(GBJ208-83)

1.17地基与基础施工及验收规范(GBJ202-83)

1.18建筑地基处理技术规范(JGJ79-91)

1.19钢筋焊接及验收规范(JGJ18-96)

1.20钢筋混凝土、钢筋混凝土用水泥、砂、石、水及外加剂质量标

准及检验方法

1.21混凝土结构工程施工及验收规范(GB50204-92)1.22建筑安装分项工程施工工艺规范(DBJ01-26-29)1.23通风与空调工程施工及验收规范(GB50243-97)1.24建筑安装通用图集(91SB)

1.25采暖与卫生工程施工及验收规范(GBJ242-82)

1.26变配电所常用设备构件安装(88D263)

1.27接地装臵安装 (86D563)

1.28 钢管明配线安装(88D468)

1.29常用低压配电设备安装 (90D367)

1.30内线工程建筑电气通用图集 (92DQ5)

1.31图形符号与技术资料(92DQ1)

1.32外线工程建筑电气通用图集(92DQ4)

2、工程概况

2.1水文及工程地质概况:

本工程场地类型为中软场地,建筑场地类别为III类。基础底面臵于粘质粉土层②上,该土层地基承载力标准值

f ka=160kpa。场地土的标准冻结深度为0.80米,基本风压为

0.35kn/m2,基本雪压为0.30kn/m2,地下水对混凝土无腐蚀性。

2.2工程简介:

本工程招标单位为*****************

筹建处,由机械工业部设计研究院设计,工程名称为************,建设地点为开发区8C2地块,建设规模为6082平方米,其中看台下及西看台上控制室3728m2,环廊2354 m2。

本工程地上一层,局部有夹层,西侧主要为办公及贵宾室,东侧为运动员休息室和设备用房,南北为环廊,建筑檐口高度为12.550m。

本工程为“二类建筑,耐火等级二级,抗震设防烈度八度,防水等级II级。

本建筑标高±0.000,相当于绝对标高见总图,室内外高差150mm。

2.3 各专业设计简述

2.3.1土建工程

本建筑为东西看台,南北环廊的椭圆形体育场,钢筋混凝土独立柱基础,东西区独立柱基间为条形砖基础,建筑工程结构体系为现浇钢筋混凝土框架结构。

2.3.2给排水工程

该建筑给排水工程包括生活给水系统、热水系统、消防给水系统、生活污废水排水系统和雨水排水系统五大部分组成。

2.3.3电气部分

电气系统包括:供电系统,配电系统,照明系统,防雷系统与接地系统,弱电系统。

2.3.4采暖工程

该建筑采暖总耗热量为559.6kw,其中近期采暖耗热量为323.8kw,远期采暖耗热量为235.8kw,采暖热媒为热水,供水温度为

95-70(0C)。采暖系统采用双管上供上回式。

2.3.5热交换间安装工程

本工程热交换间设在体育场东看台下,热源为开发区供热厂供给的饱和蒸汽,经减压后由换热器交换成采暖热水,凝结水利用余压回至供热厂。

2.4工程特点

2.4.1拟建建筑物几何尺寸复杂,体育场平面形状为椭圆形,垂直方向看台标高起伏较大,测量控制难度大,精度要求高,给施工造成了一定的难度。

2.4.2由于体育场看台面积较大,因此混凝土浇注外观质量及防裂、防水问题是本工程质量控制的重点。

2.4.3参施单位多,如土建施工单位、跑道安装、塔灯安装等体育设施安装单位同时施工,专业工种交叉作业,互相间有一定的干扰,对施工安排、进度控制造成了一定的影响。

3、施工布署

3.1施工总体安排

3.1.1施工区及流水段划分

为了科学合理地组织施工,高质量高标准按期完成施工任务,根据建筑物的规模大小、几何形状及施工工期要求,拟将整个工程划分为两个施工区,两个施工区平行作业,每个施工区内再划分为四个流水段,各专业施工队伍分别在两个施工区内进行流水作业。第一施工区:划分为东1、东2、北1、北2流水段;第二施工区:划分为西1、西2、南1、南2流水段(详见附图2)。

3.1.2施工任务划分

土方开挖及回填:土方一队负责第一施工区,土方二队负责第二施工区。

结构施工:结构一队负责第一施工区,结构二队负责第二施工区。

装饰工程:装饰一队负责第一施工区,装饰二队负责第二施工区。

水电设备安装:水电一队负责第一施工区,水电二队负责第二施工区。

防水工程:由一支防水作业队负责施工整个工程。

木工加工厂:负责整个工程的模板加工。

钢筋加工厂:负责整个工程的钢筋加工。

砼搅拌站:负责整个工程的砼和砂浆的供应。

3.2组织机构

3.2.1项目经理部设臵

为了顺利完成***市经济技术开发区***开发区体育中心项目,确保工程质量和施工进度,针对本工程特点,我公司决定选派具有丰富体育场馆建设经验,技术水平高,施工管理能力强的人员组建***开发区体育中心项目经理部。项目经理部以公司雄厚的技术、资金力量和管理经验为后盾,严格按项目法组织施工,强化项目管理,建立健全各项管理规章制度。对工程实施总承包管理。

3.2.2 项目经理部组成

项目经理部由管理层和操作层组成。项目经理部由一名具有一级项目经理资质的工程师担任项目经理,负责整个项目经理部全面工作。总工程师由一名具有高水平房建施工技术的工程师担任。管理层由工程部、技术质量部、物资设备部、经营财务部、办公室构成,负责工程项目的生产、技术、质量、实验计量、材料供应、机械设备、经营预算、财务管理及日常管理等工作。操作层分为土方施工队、结构施工队、木工加工厂、钢筋加工厂、水电安装队、防水作业队及装饰作业队。(详见附图3)

3.3 总工期控制

业主在招标文件中提出的本工程计划工期为286天。针对本工程特点,我公司在认真研究设计图纸、对现场进行调研后,结合公司的管理能力、设备机具情况,确定本工程的工期为166天,比招标文件中规定的工期提前了120天。

各施工阶段进度计划控制情况参看第6章。详细进度计划参见附图4、附图5。

3.4施工机具安排及劳动力安排

3.4.1主要施工机具设备安排:

土方开挖及回填:采用挖掘机挖土、自卸式翻斗车运输、推土机、装载机、蛙式打夯机等配合挖方、填方作业。

主体结构施工:基础结构±0.000以下部分砼浇注采用地泵输送砼;基础结构±0.000以上部分砼浇注采用混凝土输送泵车输送砼。成品钢筋吊装模板支立、拆除及其它料具垂直提升、水平运送采用50吨移动履带吊车(每个施工区各配备一台)。

模板:基础结构选用小钢模,基础以上部分以多层胶合板为主,组合钢模辅助施工。

支撑体系:选用Φ50钢管,配可调底托和顶托的碗扣式脚手架支撑体系.

其余结构施工配套设备及水电、装修施工所用机具设备详见第7章.

3.4.2试验仪器设备安排:

现场设砼试块标养室及钢筋、水泥、砂石、砼等原材取样设备,原材及砼试块送公司中心试验室进行试验。

3.4.3劳动力安排:

根据本工程实际工作量、施工进度计划要求和劳动定额,劳动力安排计划如下:

项目部管理人员23人。

土方施工:土方开挖期间每个施工区按一台挖土机进行人员配备,共配备挖土机司机2人,装载机、推土机各配备司机2人,运输车司机14人,拣底壮工16人,总计40人。

主体结构施工:正常施工期每个施工区安排钢筋工34人,木工

32人,瓦工14人,壮工及其它工种26人,共106人,两个施工区总计212人。随着施工进度的开展,对劳动力人数实行流动管理,各工种作业人员根据施工的高峰期和淡季的变化随时进行人数增减调整。

水电设备安装、装修等专业施工所需人数详见劳动力柱状图。 在高峰期劳动力投入量可高达320人,低峰期劳动力投入量也不低于

140人。

劳动力使用计划详见如下劳动力柱状曲线图:

投入人数

月 份

劳动力柱状曲线图

3.5材料供应组织

砼供应:现场设立砼搅拌站,砼拌合选用一台50m 3/h 的砼搅拌机;砼输送采用砼搅拌运输车。

钢筋、水泥、砖、砂石及其它水暖、装饰材料均选用由甲方、监理认可的厂家供货,并经现场复试合格后方可使用。 3.6质量目标

我公司领导对***开发区体育中心工程给予高度重视,公司将把本工程列为重点工程,以雄厚的人力、物力,全力以赴组织施工,并与业主竭诚合作,信守承诺,在确保工期的条件下,以一流的技术, 一流的管理,一流的质量和一流的服务,保证合同要求的实现。

工程具体目标:合格率为100%,优良率90%,合格品率100%。确保市优,争创国优。质量保证体系参见附图6。

4、施工准备

4.1技术准备

4.1.1技术准备

1)技术人员进行认真阅图和审图。

2)组织有关员工学习图纸和有关的规范、标准、规定和招标文件。

3)编制总体施工组织设计和分项工程施工方案。

4)编制质量目标设计和资料目标设计。

5)根据图纸编制材料总计划和月、季、年度计划。

6)开工前做好施组、方案、技术、安全交底。

7)对参施员工进行入场教育和岗位培训工作。

8)配齐各种试验设备,提前进行调试。经检测合格后及时按设计要求的项目作出各项试验和配比,指导工程的正常进行。

9)建立健全试验室各种规章制度和各种台帐,以确保数据的真实与完整。

4.1.2测量准备

1)根据设计图纸和业主所交的导线桩,做好交接桩、验收及护坡桩工作。

2)测量方案,根据现场情况布设高程、平面控制网。

3)根据图纸和现场情况,做好内业计算工作。

4.2施工现场准备

4.2.1施工现场做好整平,围墙砌筑及施工道路,便于车辆通行。

4.2.2搭设施工用房和附属用房,平整和硬化设备、机具、材料存放场地。

4.2.3根据施工总平面图布臵施工用水、用电线路,并做好安全防护措施。

4.2.4做好生活污水及现场雨水排放的临时排水设施。

4.3物资准备

4.3.1根据施工进度计划,编制主要材料和施工机械设备用量计划。

4.3.2根据材料需用量计划,做好材料的申请,订货和采购工作。

4.3.3 组织材料按计划进场,并做好保管工作。

4.3.4根据施工资源计划要求,提前落实各种构配件及设备的订货加

工准备工作。

4.3.5组织构配件和设备按计划进场,按施工平面布臵图做好存放及

保管工作。

4.3.6组织大型施工机械按期进场并做好有关准备工作。

4.4施工机具设备准备

4.4.1根据本工程特点及场地条件,现场设立混凝土搅拌站﹑木制品

加工厂和钢筋加工厂。

4.4.2主要施工机械设备(详见下表)

主要施工机械设备一览表

2

2

ZIC-27

4.5 劳动力准备

根据本工程特点及拟采用的施工方法,建立相应的专业作业队,按照施工组织设计规定的劳动力需要量计划,组织工人进场,并进行职工进场教育。

5、施工总平面图布臵

5.1临时设施

生产区:设钢筋加工厂、木工加工厂、变电室、砼搅拌站和库房等。

生活区:管理人员办公室及民工生活用房均为二层简易楼;食

堂、厕所、门卫室等均为砖砌平房。

各类临时设施布臵详见附图

1(即施工总平面布臵图)。 5.2施工道路及围挡

场区设环形临时道路,并与砼拌合站、钢筋加工厂等生产区保持通畅。临时围挡采用专用围档,沿红线布臵。详细布臵参见附图1。 5.3施工用电布臵

生产区、生活区用电由场区内现有变压器接出,并敷设电缆(参看附图1)

5.3.1拟投入本工程施工的主要用电设备如下:

电刨

J1G-SDG-350A 1.5

5.3.2用电量计算

P=1.05×(k1Σp1+k2Σp2+k3Σp3)

=1.05×(0.65×15+0.5×423+0.75×15)

=244.13(kw)

根据计算,现场需要315KVA变压器能够满足使用要求。

具体施工用电布臵参看附图1。

5.4施工临时上水及排水

5.4.1上水

临时上水通过场区内现有上水井接取,并布设临时用水管线(参看附图1)。

1)施工用水量计算:

(1)现场施工用水量

Q1=1.15Σq1N1k1/8×3600T1t

=1.15×10000×2400×1.5/8×3600×90×2

=8.0(L/S)

(2)施工机械用水量:

Q2= k1Σq2N2k1/8×3600

=1.15×4875×2/8×3600

=0.4(L/S)

(3)施工现场生活用水量:

Q3= p3N3k3/t×8×3600+ p2N4 k4/24×3600

= 300×50×1.5/2×8×3600+400×100×2.0/24×3600 =1.32(L/S)

(4)消防用水量;

Q4:10-15L/S

取Q4=13L/S

(5)供水管径

d=(4Q/πV×1000)1/2 =(4×13/3.14×1.2×1000) 1/2

=0.117(m)

因此,现场使用DN100mm上水管线基本上可以满足要求。

5.4.2施工临时排水

施工现场雨季排水、搅拌站及其它生产用废水采用明沟排水,将所排的水引至沉淀池后经沉淀澄清后排入市政雨水井。厕所、食堂等污水采用直埋管沟排放至市政污水井。排水沟、污水管布臵参看附图1。

6、施工进度计划

6.1总工期安排

根据本工程规模,工程量情况,结合我公司的施工能力,在确保质量的前提下,我们将总工期确定为166天,比招标文件要求的工期提前了120天。

6.2分部分项工期安排

各分部分项工程施工阶段里程碑如下表所示:

任务名称

前期准备工作

6.3工期控制计划

详见横道图(附图4)、网络图(附图5).

7、主要项目施工方法

7.1测量控制

7.1.1.工程概况

本工程为长轴187米,短轴138.74米的椭圆形体育场,该建筑物几何形状复杂,竖向看台标高起伏较大,平面测设内容主要为曲线,因此测量难度较大,精度要求高。

7.1.2施工测量准备工作

1)定线依据

所有测量定线依据***市测绘设计研究院所测设桩位及其导

线成果及水准点资料。

2)测量班组建立

测量班长一人;测量技术员一人;测量组员六人

3)仪器、量具的配备及鉴定情况

4)接桩、验桩、护桩

测绘院将桩位及资料交给我公司后,应及时对所交桩位进行复测,并将复测结果认真记录。对于水准点也应及时复测,并写出相

框剪结构施工组织设计完整版

………………………………………………最新资料推荐……………………………………… 1 / 84

2 / 84 二、主要施工方法 1.测量 1.1 施工测量的准备工作: (1).了解工程的总体布局、定位及标高情况。 (2).对图纸进行校核。 (3).确定放线精度。 (4).测量设备、仪器确保在有效期内。 1.2 建筑定位放线: (1).建筑物平面控制网的测设:建筑物平面控制网的定位依据建筑为原有建筑物,其中新建教学楼南墙外皮距物理楼北墙外皮16.95m ,新建教学楼西墙与物理楼西墙平齐。 1).平面控制网的精度要求:根据建筑的结构和使用特点,布网精度为二级,测角中误差为 ±12",边长相对误差为 1/15000。 2).距离丈量方法:距离丈量采用I 级钢尺,进行往返测量。并考虑尺长、温度、倾斜、拉力等各项改正数。具体公式为: (考虑采用标准拉力,则拉力改正数不计) 式中:L---丈量时钢尺读数 t 0---鉴定时标准温度 L 0---实际距离 a---钢尺线膨胀系数 L 实---钢尺实际长度 t---测量时实际温度 L 明--钢尺名义长度 h---两端高差 3).角度测设:采用合格的经纬仪根据已知的起始方向,测设角度。用正倒镜法测出角后,量取距离。 (2).建筑物高程控制网测设:高程引入采用原场区内已知水准点进行测设,本工程布设6个临时水准点,组成建筑物的高程控制网,控制网的测量由专人负责,技术负责人复测。 (3).测设轴线控制桩:根据已布好的建筑物平面控制网,测设轴线控制桩,测设时以两端控制桩为准,测定该边的控制桩,并校核各桩间距,精度同平 2 00实 明 实0拉高误长02L h )L t α(t L L L L ΔL ΔL ΔL ΔL L L + ---- =----=

某大学体育馆施工组织设计方案

某大学体育馆施工组织设计方案 1.第一章编制依据 1.1 编制依据 1.1.1 山东农业大学多功能体育训练馆工程合同(合同号:) 1.1.2 泰安市建筑设计院第2001-81号设计文件—《山东农业大学多功能体育训练馆》施工图 1.1.3 国家有关标准规范规程 1)工程测量规范GBJ50026—93 2)土方与爆破工程施工及验收规范GBJ201—83

3)地基与基础工程施工及验收规范GBJ202—83 4)地下防水工程施工及验收规范GBJ208—83 5)地下防水工程技术规范GBJ108—87 6)砼结构工程施工及验收规范GB50204—92 7)砌体工程施工及验收规范GB50203—98 8)锚杆喷射砼支护技术规程GBJ80-85 9)屋面工程技术规范GB50207—94 10)建筑地面工程施工及验收规范GB50209—95 11)建筑防腐蚀工程施工及验收规范GB50212—91 12)砼质量控制标准GB50164—92 13)砼强度检验评定标准GBJ107—87 14)建筑工程施工现场用电安全规范GB50194—93 15)建筑安装工程质量检验评定统一标准GBJ300—88 16)建筑工程质量检验评定标准GBJ301—88 17)建筑防腐工程质量检验评定标准GB50224—95 18)轻钢结构设计与施工规范JGJ7—91 19)微膨胀混凝土防水技术应用规范DBJ14—BM2—94 20)门式刚架轻型房屋结构技术规程CECS102—98 1.1.4 行业及地方有关标准规范、规程 1)建筑地基处理技术规范JGJ79—91 2)建筑装饰工程施工及验收规范JGJ73—91 3)钢筋焊接验收规程JGJ18—96 4)钢筋焊接接头试验方法JGJ27—86 5)回弹法检测砼抗压强度技术规程JGJ/T23—92 6)建筑施工安全检查评分办法JGJ59—99 7)建筑施工高处作业安全技术规程JGJ33—86 8)施工现场临时用电安全技术规程JGJ80—91 9)建筑机械使用安全技术规程JGJ46—88 10)砼中掺用粉煤灰技术规程DBJ01—10—93 11)高级建筑装饰工程质量检验评定标准DBJ01—27—96 12)建筑用界面处理剂应用技术规程DBJ01—40—98 13)建筑内外墙涂料应用技术规程DBJ/T01-42-99 1.1.5 主要法规及政府、企业文件 (1)中华人民共和国建筑法 (2)建筑工程质量管理条例 (3)我国现行的安全生产﹑文明施工﹑环保及消防等有关规定 (4)建筑工程技术资料管理条例

最新版体育馆装饰装修工程施工组织设计方案

体育馆装饰装修工程施工组织设计方案

目录 第一章.编制说明 (2) 第二章.工程概况及施工部署 (8) 第三章.施工进度网络图及工期保证措施 (27) 第四章.人员配置及调配计划 (38) 第五章.施工机械配置和调配方案 (50) 第六章.技术方案 (54) 第七章. 质量力争鲁班奖的保证措施 (136) 第八章.施工安全及文明施工保证措施 (189) 第九章.与其他相关单位协调配合 (209) 第十章.环保措施 (223) 第十一章.施工平面图及临时水电计划 (226) 第十二章.特殊材料、特殊工艺施工方法 (237) 第十三章.实施现场规章制度 (240) 第十四章降低施工项目成本的措施 (252) 第十五章.科技进步与新技术应用 (253) 第十六章.工程交付后的服务计划 (255) 第十七章.工程资料管理 (256) 第十八章.合理化建议 (277) 第十九章.文明施工及防尘控制措施 (278)

第一章.编制说明 第一节.指导思想 1.1我们将以“为业主服务、让业主满意”为基本指导思想,以优良的工程质量,建造业主满意的工程;以严格的成本管理、降低工料消耗水平、保证业主的每一分投入都将得到满意的回报。 1.2本《装修工程施工方案》的编制是根据设计2017年7月10日所发的图纸要求及二次装修深化设计和施工现场的实际情况,结合本项目工程技术上的一些特点,编写的一部对工程质量、成本、工期等方面具有程序化管理作用的纲领性文件,我们力求在施工组织设计中履行我们对业主的承诺,希望能以合理适用的方案,严谨务实的工作作风,赢得业主对我单位的信赖和支持。 1.3施工指导原则:合理组织、规范管理、精心施工优质高效、安全生产、确保工期 第二节.装修工程方案设计理念 2.1 我们组织了各专业技术人员对施工图纸进行了解,和二次深化设计单位深度沟通,精心编制了本工程施工组织设计,明确了工程施工的方针、管理目标及甲方要求的施工工期安排,我们将依靠管理、技术、装备的优势,遵循设计,守合同,精心组织,确保工程质量、如期完工。 2.2工程质量管理 按照国家建筑安装质量验评标准和装饰工程质量验评标准验收,工程质量满足国家验收规范合格标准,争取工程获得鲁班奖。实现“过程精品”,并得到业主满意。以专业管理和计算机管理相结合的科学化管理体系,全面推行科学化、标准化、程序化、制度化管理,以一流的管理、一流的技术、一流的施工和一流的服务以及严谨的工作作风,精心组织、精心施工,履行对业主的承诺,

钢结构施工组织设计 完整版

一综合说明 1. 1工程简介 本施工组织设计是根据施工工程图纸和招标文件,针对工程特点, 结合可操作性编制的,仅对于该工程的钢结构施工 ,内容包括:①施工部署②加工制作及生产工艺,③施工组织设计等 工程名称: 建设地址: 建设单位: 1. 2 编制依据: 1.2.1 工程招标文件 1.2.2 《建筑结构设计规范》 1.2.3 《钢结构设计规范》 1.2.4 《冷弯薄壁型钢结构设计规范》 1.2.5 《建筑抗震设计规范》 1.2.6 《钢结构工程施工及验收规范》 1.2.7 《钢结构高强螺栓连接的设计、施工及验收规范》 1.2.8 《门式钢架轻型房屋钢结构技术规程》 1. 3 指导思想 确保工程质量,达到设计意图,达到预定的工期目标。选配高素质的项目班子及工程技术管理人员,遵照 ISO9002《质量管理和质量保证》的标准,建立工程质量保

证体系,积极推广应用新技术新工艺、新材料、新设备,以强有力的管理和技术手段措施,确保施工的顺利进行。 1. 4 实施目标 1.4.1工期目标:我方保证按时完工。合理安排施工工工序,制作和安装的交叉施工,力争提前完工。 1.4.2质量目标:确保工程达到“合格”等级标准。 1.4.3 安全文明施工目标:杜绝重大人身伤亡和机械事故,确保安全文明施工。 1.4.4 服务目标:信守合约,密切配合,做好施工图纸深化工作, 配合解决有关的设计问题,自觉接受业主和监理的检查监督。 二施工组织设计第一章:施工部署 1. 1 施工准备 1. 2 施工组织机构 1. 3 施工顺序 1. 4 主要劳力装配计划 1. 5 主要设备、机具、仪器计划表 1. 6 现场施工平面布置图及现场供水、供电和临时设施第二章:加工制作组织与生产工艺 钢构部分 2. 1 钢板 2. 2 焊材

体育馆施工组织设计方案

第 1 章编制综合说明 致:上海某学院: 承蒙信任,我们上海某建设(集团)有限公司获得了贵单位扩建一期二标段工程的施工邀请投标机会,我公司将充分把握这次来之不易的良好机遇,以最好的承诺回报建设方的信任和支持。首先在此深表衷心感谢。 我公司根据本工程施工招标文件的要求,通过学习和研究有关图纸资料,并踏勘施工现场,在分析了各种影响施工的因素和本工程承包的特点以及我们自身各项优势,结合类似工程和以往的施工经验等情况,根据工程具体的自身特点、结构情况及建设方的要求,编制了这份投标标书;我公司将在中标后,立即配合建设方组织施工图纸技术交底,并尽快编制更为详细的预算及施工组织设计和作业指导书,用以指导工程全过程的施工和竣工以及保修,确保优质、高速、安全、文明地完成该工程的施工任务。 我公司有充分的信心和能力保证高质量、高速度全面完成本项目承包范围内的工程任务,向建设单位负责。 我公司将与建设方及监理单位、设计单位密切配合,在施工全过程中诚意接受建设方及监理单位和设计单位人员的热忱指导和帮助,为本工程早日建成,造福上海市民作出应有的贡献。 工程竣工交付使用后进行跟踪服务是我公司多年来形成的管理制度,本公司下设维修保养班子,在贵工程竣工后,这样便可以承担维修保养业务。维修保养人员随叫随到,可以确保贵工程正常使用,又为建设方节约了大量的人力、物力和财力。 基于长期的开拓经营,我公司与各类设备、材料供货生产厂方建立了良好合作伙伴关系,有通畅、宽阔的采购供应渠道,可确保供货及时。质高价平,有利于工程施工进度,为建设方排忧解难。 本着“质量佳、信誉佳、服务佳”的企业经营宗旨,也为了更好地为某学院扩建一期二标段工程作出应有的贡献,我们将竭诚努力地做好本次投标工作,使建设方能通过本次投标对我公司有一个全面的了解,并且我们相信建设方会在阅读我们的投标文件后投出神圣的一票,因为我们公司的经营理念是“诚信”。 从对工程全面负责的原则出发,本工程施工组织设计突出了施工方案

兖州市体育中心体育馆现场临电施工组织设计

、编制依据 1、施工现场临时用电安全技术规范( JGJ46—2005); 2、建筑施工安全检查标准( JGJ59—99); 3、山东省建筑施工安全检查标准实施准则; 4、建筑施工安全技术; 5、建设工程施工安全规程; 二、工程概况本工程为兖州市体育中心体育馆工程,建筑结构形式为框架结构,体育馆工程:地上四层;建筑总高度为24.6m;总建筑面积为22866m2其中地上一层建筑面积为10942m2二层建筑面积为6947m2三层建筑面积为1587 m2;四层建筑面积3390 m2;工程量大且工期较紧,为了保证工程的顺利进行,必须确保安全用电。 三、负荷计算 1 、电源、总配电箱、分配电箱及线路走向 施工现场临电采用380/220V 三相五线制低压电力系统,业主提供电源,根据施工现场平面布置图,体育馆布置两路线路,并对称布置,分别为系统1 和系统2,系统1 同系统2,现只需计算系统1 ,由一路1 85m m2YJLV 铝心橡皮线引至总配电箱。总配电箱(一级箱) 编号为1 号配电箱,再引出两个分配电箱(二级箱) 。第一分配电箱编号为2 号配电箱供钢筋场地使用;第二分配电箱编号为3 号配电箱供木工场地使用;并可靠接地。塔吊再由钢筋场地和木工场地的分配电箱引出使用,单独设置一个闸箱,现场照明,临建办公及生活区分

别由二级箱处引出。 2、负荷计算 (1)根据现场机械设备容量及同时运转情况,考虑最大的 用电组合选择总的配电电缆型号:

电动机总功率: 刀P i=70+15+4+6+11+7.5+9+11+8.8+3.3+8=153.6KW 电焊机功率统计: 电焊机4台92.8KV.A 对焊机1台100 KV.A 电焊机:刀P 2=192.8 KV.A=135KW 照明功率统计: 室内照明:刀P 3按不考虑计算 室外照明:刀P 4=25 KW P 总=313.6KW 有功功率:P s= K X* P 总=0.5*340 = 156.8KW 无功功率:Q Js= R s*tg? = 170*0.75 = 117.6 KW 视在功率:S s=( Pi s* P JS + Q JS*P JS)0.5= 225VA 总电流计算:I js= S JS/1.732*0.38=342A 本工程选用截面积为185mm铝芯橡皮线。 (1)塔式起重机的电缆及漏电保护器的选择: 配电箱的电能分配:东北角塔式起重机由3号配电箱引出,并单独设置塔吊配电箱,QTZ63塔吊1台35KW。 东南角塔式起重机由2号配电箱引出,并单独设置塔吊配电箱QTZ63 塔吊1台35KW. 按导线的允许载流量计算:

PU硅胶球场 施工组织设计

施工组织设计 目录(一)、工程概况 (二)、施工部署 (三)、施工进度计划 (四)、劳动组织 (五)、机械设备配备 (六)、施工准备 (七)、主要项目施工方法 (八)、质量、安全保证措施 (九)、环保措施

(一)、工程概况 ++++++++++++++++++++++++++。 技术要求: 1、硅PU球场技术要求 1.1.硅PU球场平整,厚度不少于4mm; 1.2.硅PU球场物理性能指标要求参照GB/T19851.11-2005执行;化学性能指标要求参照 GB/T14833-2011执行;环保性能指标要求参照GB18581-2009执行; 1.3.为保证使用人员身心健康,所有使用塑胶材料均为环保材料,并有环保检测报告; 1.4.硅PU球场基础为水泥路面,基础伸缩缝防裂处理应自行处理,不单列费用; 1.5.场地排水要求:表面要求在雨后20分钟以后无积水; 2、围网技术要求 2.1.围网:采用PE包塑; 2.2.内径2.1mm*外径 3.6mm,网孔50mm*50mm; 2.3.颜色墨绿色; 2.4.立柱采用直径为76mm圆管,焊接而成; (二)、施工部署 2.1主要目标

按照我公司一体化管理体系要求,将我公司在质量、安全、环境和文明施工方面的管理目标进行分解形成本工程的主要目标。 质量目标:合格。 工期目标:签定合同接到业主通知后40天。 安全目标:死亡、重伤、负伤事故发生率:控制值为0。 文明施工目标:达到文明工地标准 2.2施工顺序 定位放线——场坪土石方开挖——场地平整碾压——排水沟砌筑——稳定层铺设碾压——结构层混凝土浇筑——围栏安装——看台砌筑——篮球场PU面层涂装——灯具、记分牌安装——竣工验收 2.3 施工总平面布置图 由于本工程使用商品混凝土,而且使用模板量少,所以现场不设混凝土相关的设备及专门的材料堆场,钢筋在本公司钢筋车间加工运到现场绑扎,施工现场不设钢筋加工设备,其它施工用机械均为使用后即离场,整个现场布置简单。 (三)、施工进度计划 本工期为40天 (四)、劳动组织 4.1劳动力配备

围墙施工组织设计完整版

施工组织设计 第一章、总体施工组织布置及规划 一、项目管理方针和目标 1、承诺 按业主的要求,建立、健全质量、环境、职业安全健康管理体系,在运行中发挥领导作用。 2、管理方针 “诚信守法,科学管理,精心施工,顾客满意,以人为本,预防为主,保护环境,追求卓越”。 以诚信守法为准则,以科学的管理、先进的技术、精良的设备精心组织施工,建造精品工程,以人为本,预防为主,注重环境保护和职业安全健康管理,提高员工素质,不断改善员工和外来人员的工作环境及职业安全健康状况,并持续改进,以优质的服务满足业主及相关各方的要求。 3、项目管理目标 ⑴指导思想 科学管理、精心组织、精心施工、优质高效、安全文明、均衡有序、产品和 服务顾客满意。 ⑵工期目标 计划工期: 工期:90 天。 具体安排如下: 1. 人员机械进场 2. 围墙建造和防水

3. 收尾 ⑶质量目标达到国家质量验评标准合格。 ⑷安全目标杜绝因工死亡事故,避免触电、机械和交通事故。 ⑸环保目标生活、生产污水排放符合当地环保部门的相关规定和排放标准。 二、工程概况项目名称:晋庙铺镇天井关中心小学围墙维修改造工程建设地点:晋庙铺镇天井关中 心小学。 三、设备、人员动员周期和设备、人员、材料运到施工现场的方法 1、机械设备的安排 ⑴主要工程机械配置供电设备:安装变压器为主,自备部分柴油发电机。 ⑵拟投入本合同的主要施工机械详见附表中的“拟投入本合同的主要施工机械表” 。 2、设备、人员动员周期根据工程特点,施工进度计划安排,调集适合本工程施工的各种施工机械 设 备,在分项工程开工前,按月度施工计划,合理安排设备进场周期,对于需预先调试的设备,则提前进场。 在接到中标通知书后,及时调集具有较高管理素质和施工经验的人员进驻施 工现场,组织第一批的筹备组和部分施工机械进场,开展准备工作包括:临时用地的租用、临时生产和生活设施的搭建,考察、签订地材和外购材料合同,解决生产及生活用水、用电及通讯工具,更进一步的现场踏勘和复核测量,熟悉施工图纸,编制实施性的施工组织设计,熟悉合同文件,编写各项规程,准备岗位培训材料等。在签定合同后组织第二批人员随主要施工机械进场,并配合前期筹备人员进行开工前准备工作,如临时驻地建设等。确保工程的施工。 3 、人员进场如我公司有幸中标,本合同段施工人员进场时间将根据工程进度合理安排,其中: 第一批筹备人员(包括项目部领导成员、主要技术人员、试验人员)于接到中标通知书后3 天内进场。 第二批人员(主要是施工人员和部分技术人员)接到中标通知书后5 天内进场。 4、主要设备进场

体育馆体育场施工组织设计

体育馆体育场施工组织 设计 Revised by Chen Zhen in 2021

第一章工程概况及特点 第一节工程简介 一、工程建设概况 1、工程名称:漯河医学高等专科学校利用科威特阿拉伯经济发展基金会贷款建设新校区二期项目(图书馆、体育馆、体育场工程)。 2、建设地点:漯河市召陵区中山路北段漯河医学高等专科学校新校区。 3、资金来源:科威特阿拉伯经济发展基金贷款 4、工程规模:图书馆:建筑面积41680M2,框架结构,地上5层、局部11层;体育馆:建筑面积11877M2,框架加网架结构,地上一层,局部四层;体育场看台:建筑面积4961M2,二层局部三层,框架结构加钢网架雨棚;体育场:400M标准跑道及田径场。以上工程框架结构、主要砌体、跑道及田径场部分基础已基本完成。 二、工程特点 1、特殊性和重要性:建设单位为了本建设工程项目的实施投入了巨大的人力、物力和财力,本项目建设的顺利进行,符合建设单位和施工单位以及其它有关单位的现实利益和长远利益。 2、工程施工密度大:需投入资源多,点多面广,现场需要加大施工协调组织力度。 3、工期紧、任务重:施工组织必须更加严密,季节性施工措施、劳动力的有效组织工作要做得更好。 4、工程目标高:为了确保各个工程目标的顺利实现,需要高起点、严要求,加大管理力度,提高管理效率。 5、个别特殊、重点分部分项工程施工难度大,技术要求高。

第二节施工条件 水、电、道路、通讯及场地平整的“四通一平”工作已经完成;施工现场及周围环境情况良好,当地交通运输条件便利,具备施工条件。 第三节工程目标 一、工程质量目标 质量目标:达到国家现行有关施工质量验收规范标准。 各分部分项工程质量主控项目符合相应质量检验工程标准的规定,一般项目合格项数达到检验项数的90% 以上,允许偏差项目抽检的点数中90%以上的实测值在相应测量检验评定标准的允许偏差范围内。 质量保证资料真实、准确、配套、齐全、工整、完好。 二、工程工期目标 体育馆工期目标:330日历天; 体育场工期目标:180日历天。 三、工程安全施工目标 杜绝重大伤亡事故,一般轻伤事故率控制在千分之二以下,按照现行《建筑施工安全检查标准》组织安全施工。达到省市安全施工标准。 四、工程文明施工目标 采取有效措施,减少施工噪音及环境污染,确保施工期间不扰民,不影响周围环境卫生,搞好现场文明施工管理。达到省市文明施工标准。 五、工程环保卫生目标 不排放未经处理的污水,不污染当地城镇道路交通设施,尽量减少直至杜绝施工噪音,不干扰附近居民的正常生活,积极除灭“四害”,尽力减少疾病传播的机会。

新建篮球场工程施工组织设计

篮球场工程施工组织设计 目录 一、工程概况 二、施工部署 三、施工进度计划 四、施工准备 五、施工方法 六、劳动力组织 七、机械设备 八、质量、安全保证措施 九、环保措施 十、附件 附件一:施工总平面布置图 附件二:施工进度计划

附件三:施工组织机构表 附件四: 一、工程概况 本工程位于大亚湾核电站南武警岗厅与南生活区的活动中心东侧现有篮球场之间,原为消防培训楼及其配套设施用地,因新建篮球场而必须拆除。本项目共新建3个篮球场,篮球场四周设钢管架、铁丝网围栏,沿铁丝网围栏内一米设铸铁篦排水沟,西侧设看台,篮球场设照明及记分牌等配套设施,总占地面积约2 400m2。 篮球场做法为:素土碾压密室后铺200厚石粉渣稳定层,结构层为250厚C30混凝土内配ф10双层钢筋,面层为SPU特邦硅弹*涂层。 看台采用砖砌体砌筑,面贴仿石砖,长35m,宽2.5m,共设5排座位。 围栏采用φ75×3镀锌钢管柱,上下用φ75×3镀锌钢管将围栏柱连接成整体,围网采用裹塑镀锌铁丝网。 本项目主要工程量包括:消防培训楼拆除132m2、土石方开挖约2000m3、石粉渣稳定层铺设约480m3、混凝土结构层浇捣约

600m3、SPU特邦硅弹*涂层2100m2、镀锌钢管铁丝网围栏808 m2,照明用投光灯16套,记分牌一套。 新建篮球场长64m,宽37m,总面积2368m2,东面是厂区围栏,西面是篮球场,南面*小山坡,北面紧临厂区道路。经现场放样,整个场地位置不够,南面向山坡挖进6m,东南角围栏向东移4.1m左右,同时原有污水管道和供水管道通过新建篮球场。 二、施工部署 2.1主要目标 按照我公司一体化管理体系要求,将我公司在质量、安全、环境和文明施工方面的管理目标进行分解形成本工程的主要目标。 质量目标:分项工程质量合格率100%,竣工交验合格率10 0%,合同履约率100%。 工期目标:按合同规定竣工日期2006年03月16日前完成合同内规定的全部工作。 安全目标:死亡、重伤、负伤事故发生率:控制值为0。 环境目标:污染物排放控制在核电站要求的范围内。

省道施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 五、施工组织设计 第一章总体施工组织布置及规划 第二章主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 第三章工期保证体系及保证措施 第四章工程质量管理体系及保证措施 第五章安全生产管理体系及保证措施 第六章环境保护、水土保持保证体系及保证措施 第七章文明施工、文物保护保证体系及保证措施 第八章项目风险预测与防范,事故应急预案 第九章支付保障措施 第十章重点、难点工程专项施工技术方案 第十一章其他应说明的事项 附表一施工总体计划表 附表二分项工程进度率计划(斜率图) 附表三工程管理曲线 附表四分项工程生产率和施工周期表 附表五施工总平面图 附表六劳动力计划表 附表七临时占地计划表 附表八外供电力需求计划表

附表九合同用款估算表 施工组织设计 通过对省道308线小河西至上都段一级公路(含补充工程)土建工程施工招标文件、施工图纸、参考资料及补遗书等的认真阅读和对工程现场的详细考察,我们感到本工程施工工程量较大,施工任务较繁重。因此,若我公司有幸中标,将加大施工机械和人员的投入力度,组织精干的管理人员、熟练的专业施工队伍投入到本工程的施工,保证优质、高效、按期完成任务。 第一章总体施工组织布置及规划 一、工程概况 省道308线小河西至上都段一级公路起点位于S308旧路起点(多伦县小河西)与河北省御克公路顺接,终点位于正蓝旗上都镇东桑兰铁路立交桥西侧,与S308上都至哈毕日嘎段衔接。路线全长70.52公里,设互通式立体交叉2处,分离式立体交叉3处;8*20m大桥2座,小桥15座,涵洞77道。 省道308线小河西至上都段公路补充工程多伦淖尔至西干沟项目起点位于多伦淖尔镇,接省道308线小河西至上都段公路多伦南互通,终点于多伦县大北沟镇西干沟村,接锡盟进京通道上都至十五号段公路西干沟互通。设互通立交1处,公铁立交1座,大桥1座,中桥2座,分离立交1座,小桥9座,涵洞18道。 按四车道一级公路标准新建,设计速度为100km,使其接缝处原路面的温度符合要求。 (3)调整摊铺机熨平板。 ①在新开始铺筑路段,应使高度为各层的厚度乘以各层的松铺系数,使熨平板与路面横坡一致,然后在摊铺机全宽度范围内垫5块木块,使熨平板放稳。 ②在接着已铺好的沥青砼层铺筑时,应量出横缝处新铺路面的实际厚度,再乘以各层的松铺系数,确定在已铺路面上应垫的高度,再在摊铺机全宽度范围内垫5块木块,使熨平板放稳。 (4)调整摊铺机的振夯频率及振幅,使摊铺后的沥青混合料具有80%以上的初始密度。 (5)摊铺速度,应根据拌和设备的生产能力和热料仓的贮料数量、运输距离、配备的运输车及压实能力来综合考虑;更重要的应使摊铺保持缓慢、匀速,连续不间断地铺筑。

体育场馆施工组织设计方案

第十四章施工组织设计 14.1 编制范围及依据 14.1.1 编制范围 本次招标范围为智能化系统工程。本方案的编制范围为工程施工方案及施工组织,技术方案单独方案中描述。 14.1.2 编制依据和说明 一、编制依据 本施工方案及施工组织以下列资料为编制依据: 1、本工程弱电智能化系统招标文件; 2、本工程招标单位及招标答疑文件; 3、本工程设计单位提供的建筑、水电等施工图; 4、本工程的现场踏勘资料; 5、我公司ISO9000质量认证体系,包括质量手册、程序文件、作业指导 书等及其它有关质量、技术、安全、生产管理文件; 6、国家及地方有关施工标准、规范: ●《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2000) ●《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92) ●《电气工程施工质量验收规范试验方法》(GB50303-2002)

●《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)95修订 ●《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116—98) ●《工业企业通信设计规范》(GBJ42—81) ●《通信系统机房设计》(GBKJ-90) ●《工业企业通信接地设计规范》(GBJ79—85) ●《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》(GB/T50311-2000)●《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95) ●《建筑物防雷设计规范》(GB50057-97) ●《有线电视广播技术规范》(GY/T106-92) ●《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》(GB/T 50312-2000)●《锅炉房设计规定》(GB50041-96) ●《商用建筑线缆标准》( EIA/TIA—568A) ●《民用闭路监视电视系统工程设计规范》(GB50198-94) ●《电子计算机房设计规范》(GB50174-93) ●《安全防范工程程序与要求》(GA/T75-94) ●《中国采暖通风与空气调节设计规范》(GBJ19—87 2001) ●《电信专用房屋设计规范》(YDJ24-88) ●《低压配电设计规范》(GB50054-95) ●《有线电视系统工程技术规范》(GB50200-94) ●《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97)

框剪结构体育中心地上部分施工组织设计

目录 第一篇编制综合说明 (12) 第一章编制依据 (12) 第二章工程概况 (13) 第一节各方主体单位 (13) 第二节现场概况 (13) 第三节设计概况 (13) 第二篇施工部署篇 (20) 第一章总体部署 (20) 第二章施工组织部署 (21) 第三章总体分区及资源配置 (22) 第四章主要施工方法 (23) 第五章主要分部分项工程的穿插搭接安排 (24) 第六章总体施工顺序与空间组织 (24) 第一节结构施工阶段的区段划分与组织 (24) 第二节安装阶段的区段划分与组织 (25) 第三节装饰阶段的区段划分与组织 (25) 第七章施工准备计划 (28) 第八章项目施工中开发和使用“四新”技术部署 (29) 第一节十项新技术在本工程中的应用概述 (29) 第二节十项新技术应用示范工程总目标 (29) 第三节十项新技术应用示范工程的实施步骤 (29) 第四节十项新技术应用示范工程计划表 (29) 第四篇现场平面布置及管理篇 (31) 第一章办公、生活区布置 (31) 第二章生产设施布置 (31) 第三章大型机械设备的布置 (31) 第四章临时用水方案 (31) 第五章临时用电方案 (33)

第一节电气设备及总体线路布置 (33) 第二节负荷计算及电器设备选择 (33) 第六章现场临时排水及污水排放 (35) 第七章现场形象布置 (36) 第八章各阶段现场平面布置图 (37) 第九章临时用房面积及用地规划表 (37) 第五篇施工组织与资源需求计划(劳动力、主要材料和机械设备、施工设施) (39) 第一章施工准备 (39) 第一节合同准备 (39) 第二节技术准备 (39) 第三节现场准备 (39) 第四节试验检测准备 (40) 第二章劳动力配置 (40) 第一节总劳动力需求计划 (40) 第二节劳动力平均需求量计算 (40) 第三章主要周转材料配置 (43) 第四章主要机械设备、材料试验、质检仪器配置 (44) 第一节主要施工机械设备需求计划 (44) 第二节主要材料试验、质检仪器设备需求计划 (47) 第五章主要施工设施需求计划 (49) 第六篇施工进度计划及工期保证措施 (51) 第一章施工进度计划的编制原则和方法....................................... 错误!未定义书签。第二章总体施工进度计划安排及各节点工期安排. (51) 第三章施工总进度计划安排的总体思路 (51) 第四章专业分包工程、甲供材料的施工进度安排....................... 错误!未定义书签。 第一节专业分包工程工期安排........................ 错误!未定义书签。 第二节甲供材料、甲供设备的工期安排................ 错误!未定义书签。第六章工期保证措施. (53) 第一节工期履约的组织保证措施 (53)

篮球场改造工程施工组织设计方案

目录 第一章综合说明 (4) 第一节编制说明 (4) 1编制依据 (4) 2编制说明 (4) 第二节工程概况 (4) 1项目基本情况 (4) 2主要工程实物量 (5) 第三节施工总目标及承诺 (6) 1工期目标 (6) 2质量目标 (6) 3安全目标 (7) 4文明施工目标 (7) 5治安、消防目标 (7) 第二章施工总体部署 (8) 第三章施工总平面布置 (9) 第四章施工总进度计划 (10) 第一节总进度计划目标 (10) 第二节关键节点 (10) 第三节总网络进度计划表(附页) (10) 第五章施工资源计划及平衡 (11) 第一节劳动力配置计划 (11) 第二节施工机械设备计划 (11) 第六章主要工程施工方案 (12) 第一节篮球场施工方案 (12)

1篮球场砼地坪施工 (12) 2篮球场地坪丙烯酸球场涂层系统施工 (14) 3篮球场围网施工 (15) 第二节外墙施工方案 (16) 1外墙毛竹脚手架施工 (16) 2外墙涂料施工 (20) 第三节室内装修施工方案 (22) 1涂料施工 (22) 2吊顶 (23) 第四节电气施工方案 (24) 1电气安装 (24) 第七章工程质量管理体系、保证措施及承诺 (30) 第一节工程质量管理体系 (30) 第二节工程质量的保证措施 (31) 1管理措施 (31) 2技术保证措施 (31) 第三节冬季施工技术保证措施 (33) 第四节对工程质量的承诺 (33) 第八章安全施工管理体系、保证措施与承诺 (34) 第一节安全管理体系 (34) 第二节安全保证措施 (34) 1管理措施 (34) 2土建施工主要安全技术措施 (35) 3电气工程主要安全技术措施 (36) 第三节对安全施工的承诺 (37) 第九章文明施工及环境管理体系、保证措施与承诺 (38) 第一节文明施工、环境管理体系 (38) 第二节文明施工及环境管理保证措施 (39)

建筑施工组织设计范文(完整版)

某某某某学院 施工组织设计 课题名称多层砖混结构办公楼施工组织设计 学生姓名 __________ 学号 ____________ 院系____________ 专业____________ 班级____________ 指导老师______ 2016年6月9日 目录

一、设计概况-------------------------1 二、设计内容-------------------------6 三、设计要求-------------------------7 四、施工方案------------------------10 五、施工进度计划--------------------23 六、施工现场平面布置图--------------32 七、建筑技术组织措------------------35 八、参考文献------------------------37

施工组织课程设计任务书 ---多层砖混结构办公楼 一、设计条件 1、建筑物概况 本工程为四川省××公司的办公楼,位于成都市郊××公路边,建筑总面积为6262㎡,平面形式为L型,南北方向长61.77m,东西方向总长39.44m。该建筑物大部分为五层,高18.95m,局部六层,高22.45m,附楼(F~L轴)带地下室,在⑾轴线处有一道温度缝,在F轴线处有一道沉降缝。其总平面、立面、平面如附图所示。 本工程承重结构除门厅部分为现浇钢筋混凝土半框架结构外,皆采用砖混结构。基础埋深1.9 m,在C15素混凝土垫层上砌条形砖基础,基础中设有钢筋混凝土地圈梁,实心砖墙承重,每层设现浇钢筋混凝土圈梁;内外墙交接处和外墙转角处设抗震构造柱;除厕所、盥洗室采用现浇楼板外,其余楼板和屋面均采用预制钢筋混凝土多孔板,大梁、楼梯及挑檐均为现浇钢筋混凝土构件。 室内地面除门厅、走廊、试验室、厕所、后楼梯、踏步为水磨石面层外,其他皆采用水泥砂浆地面。室内装修主要采用白灰砂浆外喷106涂料,室外装修以涂料为主。窗间

某大学体育馆施工组织设计

目录 第一章概述 (3) 第1节施组编制说明 (3) 第2节编制依据 (3) 第3节工程概况 (6) 第4节项目施工特点分析与施组要求 (8) 第二章施工部署 (10) 第1节项目施工任务及分工 (10) 第2节项目总承包施工目标 (10) 第3节主要施工方法 (11) 第4节施工准备要求 (13) 第5节项目管理组织机构安排 (14) 第三章结构施工方案 (17) 第1节结构施工安排 (17) 第2节工程测量 (19) 第3节土方工程 (22) 第4节降水和地基处理方案 (28) 第5节钢筋工程 (31) 第6节钢筋混凝土模板工程 (44) 第7节混凝土工程 (45) 第8节预应力工程 (46) 第9节网架工程 (51) 第10节脚手架工程 (56) 第11节陶粒砖砌筑施工 (57) 第四章建筑装修方案 (58) 第1节屋面防水 (58) 第2节楼地面工程施工方案 (62) 第3节墙面工程施工方案 (67) 第五章机电施工方案 (71) 第1节电气安装施工方案 (71)

第2节水暖工程施工方案 (84) 第3节空调工程 (96) 第六章施工总平面布置 (110) 第七章各项计划安排 (111) 第1节劳动力计划 (111) 第2节主要施工机械设备计划 (112) 第3节施工工具计划 (112) 第八章保证措施 (113) 第1节进度保证措施 (113) 第2节质量保证措施 (114) 第3节安全保证措施 (115) 第4节文明施工保证措施 (116) 第5节消防保卫保证措施 (117) 第6节降低成本措施 (118)

概述 本部分主要从收集调查本工程的各方面情况入手,重点研究分析本工程施工的特 点,以此来确定本施工组织设计内容各方面的研究重点和重点解决的问题及采取的措施。本部分内容如下: 第一章:施组编制总说明 第二章:编制依据 第三章:工程概况 第四章:工程施工特点的分析和对施组要求 第一节施组编制说明 1.2本施工组织设计主要内容包括:概述、施工部署、结构施工方案、建筑装修施工方案、机电安装方案、施工总平面布置、各项计划安排、主要保证措施八个方面的内容 1.3按照招标文件的要求,本施工组织设计的正文中,没有带有本企业有关的标志,对于项目管理班子人员的详细情况、已施类似工程的情况、各施工队的名称、企业IC 标志的现场管理在本施工组织设计的内容中,进行了省略。 1.4由于本工程的施工图纸中,有关的专项施工内容需要进行二次设计,在本施工组织设计的编制过程中,进行了一定程度的原则安排。以便统筹安排施工任务和总包管理工作。1.5 由于本工程采用了大量的专项施工技术,本施工组织设计按照总包管理的原则进行了有针对性的安排和和管理要求。 1.6 本施工组织设计中,对于一般的常规施工方法没有进行详细的安排,需要施工前,进行有关的作业设计进行完善。 第一节编制依据 2.2招标施工图纸及标准图集 2.2.1施工图纸

篮球场工程施工组织设计方案

运动场地预算方案 硅PU 是一种符合人体工学原理并满足运动物理特性需要,具备上硬下弹结构特征并能直接在水泥或沥青基础上施工的健康型专业弹性合成球场面层材料系统,以单组份有机硅改性聚氨酯组成缓冲回弹结构,双组份改性丙烯酸作为耐磨面层, 作为一种体育设施场地地面材料,有良好的的缓冲性和延展性,粘接力强,对基础有一定的治愈功能,能够自动找平,施工简单,抗老化性优秀,施工后化学性能稳定,不易产生气泡等问题。 一、硅 PU 面层参数、性能及适用围

2、硅PU面层的优势 (1)舒适性:无论你是在跑动,运球还是静止不动,硅PU的适度曲技术都为您提供了高度的舒适性。 (2)振动吸收:当硅PU承受瞬间冲击时,有63%的冲击力被地面系统所吸收,更好的保护了运动员的脚踝。 (3)超强耐磨:面层选用高强度硅树脂颗粒材料,独特的双层结构。比普通产品更加耐磨,有的使用寿命达到8年以上。 (4)粘合能力:硅聚氨脂材料能渗透不同材质基础毛孔,产生高强度附着力,更好与基础粘合。 (5)技术稳定性:无论是大球还是小球的回弹性、吸震性及摩擦系数能贯穿整个场地系统,保证其技术稳定性。 (6)理想的综合功能:适用于室外篮球场,网球场,排球场,羽毛球场,手球场,休闲场地,健身房等多项运动地面。 (7)易施工:可在沥青混凝土或水泥混凝土基础上直接施工,所有材料都按比例分类桶装,可按使用说明施工,操作简单便捷。 (8)易维护:含有抗污助剂,污渍不会渗入面层,只需用清水清洗即可保持常新。 (9)持久耐用性:

①、优越的耐候性:硅PU不会因户外高、低温气候等环境改变而出现褪色、发硬、发软、面层泛白等现象,即使在强紫外线、臭氧、雨水及高温差等气候环境下依然能长期保持其鲜艳的色彩。 ②、超强的耐磨性:硅PU面层采用添加硅树脂颗粒做法,其结构特征恒久稳定不变,软硬适中,耐磨性能满足长期高使用频率的需要。 ③、出色的抗污性:硅PU面层密实,软硬适中。不易开裂、起皮,褪色泛白,通过简易的冲洗即可长期保持球场光洁如新。 3、适用围 (1)高级中小学、高等院校网球场、篮球场、羽毛球场、排球场、运动场; (2)专业运动场馆、训练场; (3)幼儿园游乐场,健身房,舞蹈室等; 二、硅PU面层的施工方法及成品展示 1、基础施工 (1)新水泥混凝土基础 (a)磨缝 把温度缝两边的基面各宽40-50mm磨成斜口深3mm,使温度缝表面成“V”型,(各40-50宽是提高填缝胶与基面的粘接面积,增加其粘接力,3mm深是保证填缝胶厚度而不占用弹性层的位置,保证整体的缓冲性好,使基础的热胀冷缩不影响硅PU表面)。 (b)酸洗 用清水湿润基础(防止稀盐酸渗入基础里面),以浓度为8%左的稀盐酸均匀泼洒并洗刷基面,再用清水冲洗干净(一般冲洗两遍),洗完干燥后要求基面水泥原色,无白色粉化物及浮松物。在酸洗过程中要圈出积水位并做标识标记。 (c)填缝 用填缝泡棉轻挤满温度缝(填缝泡棉是可拉伸、可压缩的,有效减少基础热胀冷缩变化影响表面外观)露出部分填缝泡棉用手提磨机磨平,再用TB-002分两道以上把“V”型槽填平(每道填的厚度不大于1.0mm,太厚会发泡,影响TB-002的拉伸性能)。TB-002半干(表干前)状态下在表面贴上一块宽50mm

体育馆施工组织设计方案(30页)

第一章、编制依据 1、*******************************************施工招标文件。 2、*******************************************施工图纸。 3、国家现行交通设施、市政安装工程施工与验收规范及质量检验评定标准。 第二章、工程概况 1、项目名称:******************************************* 2、建设地点:******************************************* 3、工期:90日历天 4、质量等级:合格 5、招标范围:*******************************************施工图范围内的全部工程施工。 第三章、施工进度计划 按招标文件要求,本工程工期为90日历天,具体开工日期以建设单位通知为准。 施工进度计划详见附录施工进度横道图。 第四章、施工平面图布置 1. 根据本工程规模、施工进度计划、高峰期施工人数,结合现场实际,在现场红线用地范围内和少部分红线外布置生产临时设施、生活临时设施、临时道路以及施工和生活用水、用电管线。 2. 施工临时设施设于甲方指定的空置位置上。生活区面积为500m2。房屋布置及面积详见施工总平面布置图。 3. 由于本工程主要结构部分采用商品混凝土,现场砂石部分数量大,现场设400公升砼搅拌机三台,二台200公升砂浆搅拌机。预制构件制作区、水泥稳定石粉渣拌和站,设于甲方指定红线范围内空置位置上。砼搅拌机和砂浆搅拌机位置随

施工进度需要灵活移动。生活及施工区用水、用电从现场甲方指定接口位置接出(详见施工总平面布置图)。 第五章、施工部署 为了确保本工程优质、高速、安全、低耗、圆满地完成合同规定的各项指标,根据本工程特点,做好施工前准备工作,科学组织,精心安排、计划在先,保证施工中各项工作的顺利开展。 1、施工前组织有关单位做好现场交接工作,布设施工用电线路,用水管线和临建设施。 2、做好图纸会审工作,组织工程技术人员认真熟悉图纸,领会设计意图,全面掌握施工图纸内容,检查多专业管线的位置是否正确,提出方便施工的合理化建议。 3、根据本工程的具体情况,编制切实可行的单项施工工艺措施和施工方案,重点阐明重要项目的施工方法、施工工艺、工程进度安排、劳动力组织、质量及安全保证措施,以利于有效地指导现场施工。 4、做好技术交底工作,在工程开工前,公司总工程师组织质检科、工程技术科向项目经理部进行技术交底,内容是施工组织设计,风雨季施工措施等,项目技术负责人再根据进度计划向施工员和作业班组交底,重点放在施工方案、技术措施、作业指导书、工艺标准、安全措施等方面,交底必须细致齐全,并应结合具体操作部位,关键部位和施工难点的质量要求,操作要点,安全要求等进行详细的交底。 5、及时编制施工预算,充分反映工程所需的各种费用,材料、劳动力等,有效指导进度计划、材料计划、劳动力安排、竣工决算和经济分析等工作的开展。 6、认真做好材料的计划采购准备,编制各项材料计划,对多种材料的采购,入库、保管和出库,制定完善的管理方法,同时加强防盗和防火管理。 第六章、主要施工方法及技术措施 一、人造草坪运动场施工工艺: