遥信信号是电网调度中最重要的信号之一,它反映变电站各种电气设备的实际运行状态。例如开关位置信号、报警信号、保护动作信号等,它是将被监视厂、站的设备状态信号远距离传送给调度所。随着自动化技术的不断发展和无人值班变电站的逐渐推广,电网调度自动化系统在电网生产和调度中发挥的作用越来越大。因此,遥信信号应非常准确和可靠,否则可能给电网调度带来极为不利的影响。特别是在电网事故情况下,遥信信号的准确性直接关系到调度员处理事故的正确与否,关系到电网是否能安全稳定运行。可是,现场实际运行中,遥信抖动和误动的情况时有发生,要绝对避免这种情况是很困难的,但如何能将遥信的误动和抖动减少到最低限度,是自动化专业人员应着力解决的问题。

1 遥信误动和抖动产生的原因

1.1 一次或二次设备本身的原因

有的遥信信号直接取自开关的辅助接点,如开关状态信号。当开关操作一定次数以后,辅助接点的机械传动部分可能会出现间隙;开关动作时的震动也有可能造成辅助接点接触不良或不对位;辅助接点表面的氧化也会造成接触不良,使其在接触的过程中可能时断时通。以上三种原因都有可能导致遥信的误动、拒动或频繁抖动。

某些遥信信号取自二次回路信号继电器,如保护信号。如果该继电器本身的性能不够稳定,当直流电源电压波动时,它可能会出现电颤,引起遥信信号的误动或抖动;信号继电器的触点接触不良或表面氧化也会引起遥信信号无规则的误动或抖动。

1.2 干扰

遥信的接点一般为无源接点,由采集装置提供辅助电源(+24V)。从遥信接点到采集装置通常要经过较长的电缆,信号传输过程中可能会耦合较大的静电干扰;开关量作为信号源时,本身干扰和沿途干扰均较大,有可能造成遥信信号的误动或抖动。 1.3 远动装置本身或调度端采集处理软件的原因

RTU装置遥信采集发送软件或调度端计算机系统遥信采集处理软件的不严密也会引起部分遥信信号的误动和抖动。例如,调度端计算机系统一般都接收若干个RTU传送来的远动信息,在实际运行过程中会发现,某一变电站RTU传输规约为POLLING规约,由于接收处理软件中对此规约所接收的遥信信息量有所限定,而该变电站的实际遥信信息量又已超过限定的数量,因而导致该站的远动信息同步接收不到。如果将接收处理软件中的限定数量加大后,则该站的远动信息能够同步接收了,而且信息基本正确。可是,当运行一段时间后,会发现下一个变电站的前几个遥信频繁发生误动和抖动现象。多次观察和试验后,发现这种现象是由于上述软件更改后而某些相关软件未修改完善造成的。这类遥信误动和抖动的原因是很不容易查找的。

2 遥信误动和抖动问题的解决途径

(1)对由于一次、二次设备的原因造成遥信误动和抖动的问题,可以通过对一次二次设备的定期巡视,及时发现问题并立即检修来解决,必要时可及时更换有关设备。相对而言,二次设备的问题较难发现,需仔细检查和试验,因此对二次设备的检修和维护更应引起重视,特别是对有问题的继电器,应立即更换。还有很重要的一点是,在设备选型和订货时应对产品质量做严格的考查,这是设备优质运行的前提和保障。

(2)对由于干扰引起的误动问题。一方面要使遥信信号输入回路设计合理,使其具有较强的抗差模干扰和抗工频干扰能力;另一方面应积极采取静电隔离措施,例如传输遥信信号采用屏蔽电缆等。

将遥信的辅助电源直接取自二次系统的直流电源110V/220V,可有效地防止静电干扰。这种方法的弊病是将直流220V通过遥信电缆引人采集装置,因此可能会由于遥信回路的故障而导致直流系统发生接地等故障,给直流系统带来不安全因素。

(3)对于某些经常发生抖动或误动的遥信信号,可以采用双位置遥信方式加以解决。所谓双位置遥信方式,即从开关的辅助装置上取两对常开/常闭接点,或一对常开或一对常闭接点,也可以取一对辅助接点,再从跳、合闸位置继电器上取一对接点,这两个遥信信号通过采集装置采集,经过逻辑处理后判别出真正的遥信信号,并将其再传送到主站计算机系统;也可以将两个位置遥信信号直接传送到主站计算机系统,由主站系统进行逻辑处理后判别出一个真正的遥信信号。笔者以为,由分站采集装置进行逻辑处理后直接传送给主站系统更为合理,因为主站系统对应着若干个分站,若每个分站的遥信信号都要由主站系统进行逻辑处理,那么可能会影响遥信接收的实时性。

采用双位置遥信综合判别的方法能够有效地抑制遥信误动和抖动,其缺点是使遥信数量增加了一倍,致使现场工作量、施工难度、采集装置的采集处理负担、主站系统的处理工作量和难度均大大增加,同时也给调试和维护工作带来麻烦。因此,笔者以为更合理的做法是,只对一些特别重要的遥信信号和容易误动的遥信信号才采取双位置遥信方式处理。

对于遥信抖动问题,可在RTU或接收端采取软件去抖方式。目前一些RTU已具备软件去抖功能。另外,修改软件后应经过多次调试和试验后再投入运行,以避免因软

件问题而造成遥信误动和抖动。

3 结论

遥信的误动和抖动问题一直是困扰自动化工作人员的一个难题,但也并不是绝对无法解决的问题。只要一次、二次工作人员和自动化专业人员加强设备检修和维护,积极致力于技术改进,就可以逐步将遥信误动和抖动现象减少到最低限度。

王凤萍 女,1969年生,工程师,从事电网调度自动化工作。

刘晋萍 女,1963年生,从事变电技术培训工作。

任景红 女,1966年生,工程师,从事电网调度自动化工作。

作者单位:王凤萍 刘晋萍 任景红(太原供电局,030012 太原)

参考文献

 [1] 刘贯宇.电力系统远动技术.北京:水利电力出版社,1986

收稿日期:1998-06-25

电网调度自动化系统

电网调度自动化系统 1.电网调度自动化系统的规划* 第一章引言* 第二章需求分析* .1 现状与需求* .2 设计原则* .3 规划目标及依据* .4 设计内容* 第三章主干网架构* .1 电力通信特点* .2 通道方案设计* 第四章主站系统* .1 调度自动化主站系统的规划* .2 变电所端的规划* .3 调度自动化系统计划费用* 附录1.选择县级调度自动化主站系统需要考虑的问题* 附录2.交流采样RTU与直流采样RTU性能的比较* 电网调度自动化系统的规划 引言 近几年,无人值班变电所在国内取得了成功的经验,对提高供电企 业的劳动生产率,按现代企业的要求实现科学管理;对提高电网和

变电所的安全运行水平;对降低变电所的建设成本,都有直接的经济效益和社会效益,是现代化电网建设的重要组成部分,也是调度管理的发展方向。根据省局和国调中心的有关文件精神,县级调度自动化工作应把变电所无人值班建设放在重要的位置。 电力部(原能源部)对县级调度自动化工作非常重视,曾先后几次发文对县调自动化的技术规范做了规定和要求(请参阅部颁有关文件);在当时,这些技术规范是先进的、科学的,但是随着科学技术的迅猛发展,尤其是计算机及网络技术、软件技术和通讯技术近几年取得的突破性进展,供电企业计算机信息管理和生产自动化管理的观念已有革命性的变化,原有的技术规范已暴露出其明显的不合理性和局限性。 建立供电企业计算机管理网络已是大势所趋,硬件条件也已基本形成。用电管理系统、生产管理系统、人事管理系统、财务系统等已在许多县级供电局投入使用,MIS系统和EMS系统等也已提上议事日程,并已有成熟的产品出现。那么,如何看待和处理各计算机子系统尤其是调度自动化系统与企业管理网之间的关系,作出一个全面、完整、科学的规划和设计,是摆在我们面前的一个新课题。 从某种意义上说,调度自动化系统是企业管理网的基础,起着核心重要的作用。因为调度自动化系统所采集的数据是供电企业生产和用电管理的基础数据;建立一个通信网络,周期长、耗资巨大,不可能重复建设,所以为调度自动化系统所建立的通信网必将是企业计算机管理网的通信骨干网。我们必须全面、整体地考虑这些问题,利用最新科学技术,制定最佳方案,在不增加很大投资的前提下,充分发挥调度自动化系统的功能,并且为逐步实现一个性能完善、功能强大的企业管理网提供技术上的保证。 在调度自动化系统向实用化迈进的过程中,新生事物不断出现,MIS 系统和EMS系统又成了人们议论的话题,如何看待和处理SCADA 系统与MIS系统、EMS系统之间的关系,成为人们关注的焦点。这不仅对原已通过实用化验收的调度自动化系统提出了一个挑战,同时对那些正在考虑建设调度自动化系统的单位提供了一个机遇,也就是说,他们可以充分考虑MIS系统、EMS系统对调度自动化系统及通道的要求,在系统规划、通道规划、功能配置上可以更全面,起点更高,从而少走弯路,加速发展。 本规划设计方案全面分析了县级调度自动化系统在企业计算机管理网中的地位和作用,充分考虑了MIS系统、EMS系统等对调度自动化系统极其通道的要求和影响,系统规划设计在调度自动化系统功能一步到位的基础上,力求将整个电力企业的计算机都纳入整个企业网中,实现统一规划、分块工作、异地互联、整体管理,并为将来的应用扩展和系统的升级预留接口。

关于电网调度自动化系统

关于电网调度自动化系统 摘要:随着电子技术、计算机技术和通信技术的发展,综合自动化技术也得到迅速发展。近几年来,综合自动化已成为热门话题,引起了电力工业各部门的注意和重视,并成为当前我国电力工业推行技术进步的重点之一。 关键词:配电网、配电自动化 on the distribution automation system abstract: the formation of the distribution network or regional power plants from power grids to accept power through the allocation or distribution facilities in place step by step according to the voltage of electricity distribution networks to users, is one of three systems of power systems. distribution automation system is a system of comprehensive engineering, the success of the reliability of power distribution equipment, automation is the organic integration of the program. distribution network based on the size, geographical distribution and grid structure, proposed distribution automation. keywords: distribution network, distribution automation 0.概述 依据国家电网公司《关于下达坚强智能电网第二批试点项目计划的通知》(国家电网智能【2010】131号)、《关于做好配电自动化

电力调度自动化系统基础

电力调度自动化系统简介 第一部分 EMS简介 第一章电力调度自动化系统的构成 本章介绍调度自动化系统的构成。通过基本结构形式介绍和基本功能介绍,熟悉调度自动化系统的结构及其设备,掌握电力调度自动化系统的基本功能。 一、电力调度自动化系统的结构 以计算机为核心的电力调度自动化系统的框架结构如图1-1所示。 调度自动化主站系统 图1-1 电力调度自动化系统的框架结构 图1-1中可以看到,调度自动化系统采取的是闭环控制,由于电力系统本身的复杂性,还必须有人(调度人员)的参与,从而构成了完整、复杂、紧密耦合的人一机一环境系统。 (一)子系统构成 电力调度自动化系统按其功能可以分成如下四个子系统: 1、信息采集命令执行子系统 该子系统是指设置茬发电厂和变电站中的子站设备、遥控执行屏等。子站设备可以实现“四遥”功能,包括:采集并传送电

力系统运行的实时参数及事故追忆报告;采集并传送电力系统继电保护的动作信息、断路器的状态信息及事件顺序报告(SOE);接受并执行调度员从主站发送的命令,完成对断路器的分闸或合闸操作;接受并执行调度员或主站计算机发送的遥调命令,调整发电机功率。除了完成上述“四遥”的有关基本功能外,还有一些其他功能,如系统统一对时、当地监控等。2、信息传输子系统 该子系统完成主站和子站设备之间的信息交换及各个调度中心之间的信息交换。信息传输子系统是一个重要的子系统,信号传输质量往往直接影响整个调度自动化系统的质量。 3、信息的收集、处理与控制子系统 该系统由两部分组成,即发电厂和变电站内的监控系统,收集分散的面向对象的RTU(RemoteTerminal Unit)的信息,完成管辖范围内的控制,同时将经过处理的信息发往调度中心,或接受控制命令并下发RTU执行。调度中心收集分散在各个发电厂和变电站的实时信息,对这些信息进行分析和处理,结果显示给调度员或产生输出命令对对象进行控制。 4.人机联系子系统 从电力系统收集到的信息,经过计算机加工处理后,通过各种显示装置反馈给运行人员。运行人员根据这些信息,作出各类决策后,再通过键盘、鼠标等操作手段,对电力系统进行控制。(二)电力调度自动化主站SCADA/EMS系统的子系统划分

电力调度自动化系统运行管理规程

电力调度自动化系统运行管理规程 1范围 本标准规定了电力调度自动化系统的组成及其设备的运行管理、检验管理、技术管理,规定了各级电力调度自动化系统运行管理和维护部门的职责分工以及数据传输通道的管理等。本标准适用于电力系统各调度、运行、维护、设计、制造、建设单位及发电企业。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单.(不包括刊物的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用予本标准。 DL 408电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分) DL/T 410电工测量变送器运行管理规程 DL/T 630交流采样远动终端技术条件 DL/T5003 电力系统调度自动化设计技术规程 国家电力监管委员会令(第4号)电力生产事故调查暂行规定 图家电力监管委员会令(第5号)电力二次系统安全舫护规定 3总则 3.1电力调度自动化系统(以下简称自动化系统)是电力系统的重要组成部分,是确保电力系统安全、优质、经济运行和电力市场运营的基础设施,是提高电力系统运行水平的重要技术手段。为加强和规范自动化系统管理,保证系统安全、稳定、可靠运行,制定本规程。3.2自动化系统由主站系统、子站设备和数据传输通道构成。 3.3主站的主要系统包括; a)数据采集与监控(SCADA)系统,能量管理系统.(EMS)的主站系统,调度员培训仿真(DTS)系统; b)电力调度数据网络主站系统: c)电能量计量系统主站系统 d)电力市场运营系统主站系统: e)水调自动化系统主站系统(含卫星云图) f)电力系统实时动态稳定监测系统主站系统 g)调度生产管理系统(DMIS); h)配电管理系统(DMS)主站系统; i)电力二次系统安全防护系统主站系统: j)主站系统相关辅助系统(调度模拟屏、大屏幕设备,GPS卫星时钟.电网频率采集装置、运行值班报警系统、远动通道检测和配线柜、专用的UPS电源及配电柜等)。 3.4子站的主要设备包括; a)远动终端设备(RIU)的主机、远动通信工作站; b)配电网自动化系统远方终端; c)与远动信息采集有关的变送器、交流采样测控单元(包括站控层及间隔层设备)、功率总加器及相应的二次测量回路; d)接入电能量计量系统的关口计量表计及专用计量屏(柜)、电能量远方终端; e)电力调度数据网络接入设备和二次系统安全防护设备(包括路由器、数据接口转换器、交换机或集线器、安全防护装置等); f)相量测量装置(PMU); g)发电侧报价终端;

浅谈电网调度自动化系统

浅谈电网调度自动化系统 发表时间:2018-10-18T10:06:17.133Z 来源:《电力设备》2018年第18期作者:王平 [导读] 摘要:随着我国高科技技术的快速发展,尤其是人工智能逐步进入日常生活和生产学习,我们的各级电网调度自动化已经实现了大一统的格局,国网统一采用国电南瑞的D5000系统进行全国三级调度系统全覆盖联网,真正实现了全国上下调度一张网,从传统意义上的SCADA系统辅助型调度逐步转变为半智能型调度,相信不久的将来过往电力调度将会进入全智能型调度时代。 (内蒙古电力(集团)有限责任公司乌海超高压供电局内蒙古乌海市 016000) 摘要:随着我国高科技技术的快速发展,尤其是人工智能逐步进入日常生活和生产学习,我们的各级电网调度自动化已经实现了大一统的格局,国网统一采用国电南瑞的D5000系统进行全国三级调度系统全覆盖联网,真正实现了全国上下调度一张网,从传统意义上的SCADA系统辅助型调度逐步转变为半智能型调度,相信不久的将来过往电力调度将会进入全智能型调度时代。 关键词:电网调度;自动化系统;措施 1电网调度自动化系统简介 中国幅员辽阔,虽然电网调度自动化系统已经实施多年,但是比美国等超级发达国家还相对落后。在早期的自动化系统中主要采用远端RTU和调度端SCADA系统,传输设备一般采用载波机或者155M型光端机传输设备,信号不稳定,传输速率较低,极大的影响了各级调度人员的综合判断。由于各地经济发展不平衡导致各级电网对于调度自动化系统的投资力度参差不齐,采用的系统设备更是差距颇大。电网调度自动化系统一般分为主站端和厂站端,主站端主要安装于调度侧,厂站端则安装于各发电厂及变电站节点处。电网调度自动化系统也是进行信息处理的专用系统,通过远端设备采集数据后进行一次汇总分析后将实时信息通过光传输设备实时传输至调度端自动化合主站系统,然后进行二次整合后转化成调度员常用的各类电网信息,以便调度人员能够对所属区域内的电网运行状态进行合理的调整控制,最终达到整个电网的安全、稳定、经济运行。 2电网调度自动化系统的现状 随着时代的发展和国家电网设备的不断更新换代,我国电网调度自动化系统有了很大的进步,不管是在应用理论上还是在实践操作上都取得了长足进步。为各级电网的安全、稳定、经济运行奠定了坚实的基础。尽管我国电网调度自动化系统已经取得了可喜的成就,但还是有些问题需要解决。 3电网调度自动化常见的故障 3.1通信传输故障 通信传输故障是电网调度自动化中常见故障类型,这种故障极容易造成调度信息出现延时与错误,导致调度误动的风险。其中,调度功能受限是引起通信传输故障的主要因素。电网调度在进行自动化建设之中通常需要承受电网系统巨大负担,直接影响了调度自动化性能,由于受到阻碍而难以保障传输信号准确性,加之由于自动化设备与线路等方面缺乏完善性而造成光纤误码问题,给电网调度自动化通信传输质量造成巨大影响。 3.2遥信错误故障 电网调度进行自动化过程中通常与许多电力设备相关联,且各种电气设备务必要保持同步状态。只有这样,才能够保障电网调度正常运行。然而,由于电网调度自动化运行具有较高水平,在电网调度自动化各类设备运行之中,如果监控设备无法满足整体运行速度,将会使得电网调度自动化中发生遥信错误现象,简单的说,在正常电网调度自动化中出现故障报警,造成电力人员难以准确判断电网调度故障,无法实现对故障的有效控制,进而难以确保调度设备具有良好的一致性。 3.3通道延时故障 电网调度自动化中会出现通道延时障碍。现阶段,电网自动化中会经常性应用光纤通道。然而,由于受到通道装置以及光纤熔接等方面因素影响,造成通道传输过程之中发生延时故障。比如,某一企业的光纤环网在运行中,由于光纤通道发生异常且发出警告指示,然而由于相关工作人员不能够及时的更新通道保护装置,而导致维护人员不能够检测到异常警告指示,由此不仅造成故障报警时间的延长,而且导致通道故障状况加重。 4电网调度自动化常见故障的对应措施 4.1完善电网调度的通信系统 电力企业应重视完善并改进电网调度通信系统,奠定电网调度自动化基础,为调度通信质量提供重要保障。比如,某一电力企业采用光纤通信方式,加强对调度自动化安全性与稳定性维护,从而提升电网调度自动化中通信传输水平。企业结合电网调度自动化对于通信传输需要,建设专业化的光纤通道,实现在调度自动化中的光纤通信,并且采用光波通讯方式,满足长距离通信所需要的条件,并且将电网调度自动化中存在的电磁干扰排除。此外,这一企业在通信系统之中采用光纤通信技术,构建起通信干扰,从而符合调度自动化需要。此外,电网调度自动化的关键是通信系统,正确处理好通信调度之中通信问题,保障通信系统的顺利运行,为电网调度自动化营造出良好的环境。 4.2改造调度的硬件系统 针对于电网调度自动化之中存在的遥信错误故障,有必要改造电网调度自动化中硬件系统,并创设可靠、稳定的运行环境,展现出电网调度的优质性。比如,某一变电所根据自身情况提出改进电网调度自动化硬件系统措。这一变电所通过硬件改造的应用来处理好遥信错误方面故障,进而推动电网调度的基础性能的提高。首先,设计性能稳定的硬件系统,实现对硬件设备运行环境的优化,利用计算机加强对硬件设备控制,采用自动化系统监控,科学的制定监控周期,从而推动硬件设备管理水平的提高。而后根据电网调度自动化的运行现状,并且根据遥信错误故障措施的发生频率,大力进行局部的改造。首先,提升计算机收集设备信息的能力;其次,提高监控系统的准确程度,防止出现错误的警报信息;最后,通过计算机的应用加快自动采集系统的建设,做好真实的设备信息收集工作,将信息错误发生的概率降至最低,提升硬件设备数据分析能力。此外,遥信错误故障是影响电网调度自动化最为主要的因素,给调度信息处理速度造成巨大影响。因此,有必要加强对调度硬件系统的改造,从而有效的避免出现遥信错误。 5结论 综上所述,近些年,我国电力事业快速发展,电网调度承担着越来越多的业务,这样一来,不仅扩展电网调度的指挥范围,更加大了

电网监控及调度自动化第一次作业.

电网监控及调度自动化第一次作业 一.判断题 1. 对不接地接地系统中发生单相接地时, 接地保护应能正确地选出接地线路及接地 相, 并予以警告. ( A ) A. 正确 B. 错误 2. 综合自动化系统的现场级通信, 通信范围是变电站内部. ( A ) A. 正确 B. 错误 3. 电压是衡量电能质量的一个重要指标, 保证用户的电压接近额定值是电力系统运 行调整的基本任务之一. ( B ) A. 正确 B. 错误 4. 分散式变电站自动化系统主要取决于控制系统, 而总体性能在很大程度上由通信系 统的优劣来决定. ( B ) A. 正确 B. 错误 5. 变电站自动化实质上是由多台微机组成分级分布式的控制系统. ( A ) A. 正确 B. 错误 6. 运行监视是指对变电站各种状态变量变位惰况的监视和各种模拟量的数值监视. ( A ) A. 正确 B. 错误 7. 信息码1 0 1 1 0 0 1 0 为奇偶校验码. ( B ) A. 正确 B. 错误 一.填空题 1.电力系统正常运行状态时, 在任何时刻用户所用电能一定与( 发电机发出电能减去电 网损耗)

的电能相等. 2. 电力系统运行的可靠性及其电能供电量与电力系统( 自动化水平) 有密切的关系. 3. 国家电力数据网同时承载着实时, ( 准实时控制业务) 及管理信息业务. 4. 网络结线分析是将网络的物理模型(结点模型) 转化为(数学模型) ,也称为母线 模型. 5. 电网监控与调度自动化系统的信息采集和命令执行子系统是指设置在发电厂和变电站 的( 远动终端). 6. 在RTU 遥测量输入通道中, A /D 转换器转换的速度,精度直接关系到( 遥测信息) 的处理量和精度. 7. 变电站自动化系统是一个( 技术密集) , 多种专业技术相互交叉, ( 相互配合)的 系统. 8. 配电自动化系统的主要目的是在于( 尽量减少停电面积)和( 缩短停电时间). 9. 配电自动化要求能通过( 遥控) 和( 遥调), 在控制中心就能对配电网进行 必要的操作. 10. 变电站自动化是自动化技术, ( 计算计技术) 和( 通信技术)等高 科技技术在变电站领域的综合应用. 二.问答题 1.在电网监控与调度自动化中,有哪些主要的高级应用软件? 各有什么主要作用?

电网调度自动化系统发展趋势展望

电网调度自动化系统发展趋势展望 姚建国,杨胜春,高宗和,杨志宏 (国网南京自动化研究院/南京南瑞集团公司,江苏省南京市210003) 摘要:电网朝着超/特高压、互联大电网的方向发展,而调度自动化系统则朝着“数字化、集成化、网格化、标准化、市场化、智能化”的方向发展。数字化是指电网设备、采集、控制及管理的信息化;集成化强调的是调度中心内部不同系统间的共享和整合;网格化是指在分层分布的调度管理体制下的各级调度中心之间信息的“需则可知”和分解协调控制;标准化包括遵循标准和制定新标准,强调的是通过遵循标准达到系统的高度开放,理想的目标是实现完全的即插即用;市场化是指在电力市场交易环境下的监控分析和控制;智能化强调的是在数据集成化的基础上将电网的分析和监控提升到完全自动和智能的高度。 关键词:调度自动化系统;能量管理系统;智能调度;电力网格中图分类号:TM734 收稿日期:2006212215;修回日期:2007204222。 0 引言 电网调度自动化系统对电力系统的安全经济运行起着不可或缺的作用。到目前为止,电网调度自动化系统的发展已经历了4代。第1代系统为20世纪70年代基于专用机和专用操作系统的监控与数据采集(SCADA )系统,全部功能在单机上实现。80年代,出现了调度主机双机热备用系统,即第2代系统,特点是基于通用计算机和集中式的SCADA/能量管理系统(EMS ),部分EMS 应用软件开始实用化。90年代,基于精简指令集计算机(RISC )/UN IX 的开放分布式EMS 属于第3代产品,采用商用关系型数据库和先进的图形显示技术,EMS 应用软件更加丰富和完善,其主要特征是基于RISC 图形工作站的统一支持平台的功能分布式系统。目前已开发出第4代电网调度自动化系统,它是一套支持EMS 、配电网管理系统(DMS )、广域监测预警系统(WAMS )和公共信息平台等应用的电网调度集成系统,为调度自动化提供了一揽子的集成方案。第4代系统满足安全分区和安全防护的要求,按照基于公共对象请求代理体系结构(CORBA )开放分布式的设计思想,遵循IEC 61970的公共信息模型(CIM )/组件接口规范(CIS )和可缩放矢量图形(SV G )标准[1],面向电力市场进行了应用软件功能的扩展,并满足EMS 网上浏览、操作和远程维护要求,为电力市场环境下的网省级EMS 用户和其他自动化系统提供了一套先进、开放、可扩展、稳定可靠、面向对象的电力企业自动化系统支撑平台和 丰富的电网分析应用软件运行平台[223]。 总结电网调度自动化系统的发展历程,每一次升级换代无不伴随着信息技术的日新月异,并且有以下3个特点:①硬件从专用型向通用型方向发展;②功能从数据采集和监视控制向EMS 方向发展[426];③系统结构从集中式向分布式方向发展。值得一提的是国际领先的“图模库一体化”建模技术是 中国率先实现的[7] 。 随着计算机技术、网络和通信技术、数据库技术等的飞速发展和电力市场的要求以及国际标准的成熟完善,调度自动化系统正在朝着数字化、集成化、网格化、标准化、市场化、智能化的方向发展。 1 电网调度自动化系统的新需求 中国电网将形成跨区域、远距离传输的超/特高压交直流混合输电系统,如何保证该系统的安全稳定运行是一个重大而迫切的研究课题[8210]。具体表现在以下4个方面:①西电东送、全国联网、电力市场化对电力系统的安全稳定运行和基础研究提出了新的挑战;②世界上大电力系统相继发生的大面积停电事故已暴露出电力系统安全防御问题的严重隐患;③大电网的大面积停电不仅造成巨大经济损失,同时造成严重的社会混乱;④电力系统的安全性已纳入国家的安全防御体系。 从调度自动化监控和分析的角度来看,现代电网是多层次、多尺度、多对象的复杂统一体,对调度自动化系统提出了以下需求: 1)大容量 调度自动化需要从全局的角度来考虑,需要处 7 第31卷 第13期 2007年7月10日 Vol.31 No.13 J uly 10,2007

对电网调度自动化系统发展现状及趋势的分析

对电网调度自动化系统发展现状及趋势的分析 发表时间:2018-05-14T10:07:03.157Z 来源:《电力设备》2017年第35期作者:王明哲王翰博王鹏叶林[导读] 摘要:在电力行业改革过程中,科技发挥不可替代的作用。 (国网冀北电力有限公司怀来县供电分公司河北省张家口市 075400) 摘要:在电力行业改革过程中,科技发挥不可替代的作用。科技的提升促使电力行业整体水平持续提升,电网调度自动化系统得到推广,成为电力行业走向持续发展的关键。立足新的发展时期,为了全面提升电网调度自动化系统运行效率,贯彻全新的服务思想,要对电网调度自动化系统的发展现状进行深入、客观的分析,掌控其发展趋势,促使电力行业在增加收益的同时,实现长期、可持续发展。 关键词:电网调度;自动化系统;现状;发展趋势 前言 为了促使电网调度自动化系统更好发挥对行业推动性作用,要准确掌控其发展模式与发展方向,保证为行业稳定发展提供正确引导,有效减少成本投入,为电力行业整体效益目标的实现提供巨大支持。为此,要多角度对电网调度自动线系统发展状况进行探讨,有针对性地制定提升调度自动化水平的策略,更好地服务于生产与服务。同时,要准确洞察市场发展动态,以市场为导向,强化整个电力行业整体竞争水平的提升。 1结合电力行业发展正确认识电网调度自动化发展水平 1.1电力行业科研能力显著增强,行业整体水平持续提升 随着科技影响力的扩大,电力行业也注重技术的引进,重视电网调度自动化程度的增强,加快科研成果的获取,生产力整体水平不断提高。结合时代发展要求,组建高素质与能力的科研队伍,同时,与相关高校、机构等积极合作,创建具有丰富的实践经验、专业水平较高的专业团队,使得电网调度自动化具备了更加强大的技术支撑,这对于整体社会的发展产生巨大促进作用。 1.2先进的自动化技术有效提升系统运行管理效率,电网调度自动化系统具备优质的运行模式 对于电网调度自动化系统的运行,其运行的可靠性离不开高水平自动化技术的全面支持,与先进的电力技术息息相关。从本质上讲,电力技术是影响调度自动化的重要因素,事关系统运行与管理的高效性,对整个系统的规范化管理作用突出,发挥对电网调度自动化系统服务的巨大支撑性功能,这也是强化系统运行稳定性的关键。在新的发展阶段,电网调动的自动化系统各个部门之间需要更加高效的配合与协作,这也是提升整体运行效率的重要手段。除此之外,只有具备更加合理与可靠的统计分析,电网调度自动化系统产生的数据信息才能够得到准确、高效的处理,强化数据分析处理能力的增强,促使电网调度自动化系统拥有更加科学的运行模式。 1.3电网调度自动化系统技术方案不断完善,维护系统运行的高效性与稳定性 用户用电质量的提升与电网调度自动化系统运行可靠性息息相关。为此,要构建完善的系统技术方案,对服务功能进行不断健全,有效降低事故发生几率。具体讲,可以定期组织事故模拟培训,对电网运行稳定性进行有效分析,促使电网自动化系统技术人员能够掌握更多影响因素,形成针对性应对方案,有效提升系统运行效率。另外,要在先进信息技术的支持下构建高水平的数据网络,强化自动化系统运行能力的增强。具体讲,要制定网络总体技术方案,保证满足自动化系统安全运行的要求。另外,随着电网调度自动化从业人员服务观念的强化,积极融入创新思维,电网调度自动化系统技术方案得到全面而高效的综合评估,强化细节问题的应对,维护系统运行的高效性。 2新时期电网调度自动化系统发展方向与趋势 2.1电网调度自动化系统的数字化能力显著增强,强化自动化服务水平的全面提升 电网调度自动化系统之所以能够提供较高的服务项目,与电网数字化发展具有不可分割的关系,尤其是大规模数据信息量化与交互,在数字化模式的支持下,得到更加灵活的呈现。在电网自动化系统数字信息的影响下,系统运行稳定性得以增强,电网整个运行效率显著提升。数据信息的及时处理与高效应用能够满足电网稳定运行的工作方式,与电力市场发展要求相契合。另外,信息技术促使多元化的信息技术与电力行业相融合,电网调度自动化具备了坚实的技术保障,各个环节具备了更加强大的数据处理能力。 2.2电网调度自动化系统智能化水平不断提升,强化系统全面监控与管理 在信息技术的影响下,电网调度技术具备了更加强大的应用效果。在数据集成化操作下,电网调度技术更具智能化特征,电网调度自动化系统中的数据得到更加合理深入与合理的分析处理,实现对整个系统更加有力的监督与管控,维护系统运行的高效性与稳定性,加快电力计划的实现。在智能化电网调度技术的应用下,能够将预警模块应用其中,保证故障能够在最短时间内得到有效处理,构建完善的智能化电网调度自动化系统。另外,在电网调度自动化系统中应用高品质的软件,有效扩大可视化界面的应用,强化系统运行管理水平的全面提升。 2.3电网调度自动化更显市场特征,促进行业长远、持久性的发展 对于电力行业的改革,突出的特征就是电网自动化与市场发展的融合,市场特征更加显著。在改革进程中,问题仍然存在,如电网传输规模较大,潜在的安全隐患较多等。为此,要对未来市场电网调度自动化系统的发展特征进行深入分析,促使其能够融入市场,与市场发展保持一致性,维护电力行业长远、健康发展。 结束语 综上,立足新的发展阶段,电力行业整体稳定性十分关键,而电网调度自动化系统运行情况称为影响行业发展的关键。为此,为了强化电网调度自动化系统的管控功能,降低事故发生率,要重视对其发展趋势的深入分析,准确掌握发展方向,在扩大行业生产效益的同时,为整个社会提供更加高效的电力服务。 参考文献: [1]刘婧.论调度自动化系统及数据网络的安全防护[J].黑龙江科技信息,2016(23):14. [2]陈悦颖.澳门电网新一代调度自动化技术支持系统总体方案研究[D].华南理工大学,2015. [3]罗彬萍.电网智能调度自动化系统研究现状及发展趋势[J].中国高新技术企业,2013(11):130-131.

电力调度自动化系统应用及发展

电力调度自动化系统应用及发展 发表时间:2018-01-30T17:32:47.667Z 来源:《电力设备》2017年第28期作者:郭旭高爽 [导读] 摘要:近年来,随着我国科学技术的快速发展,电力行业的发展也取得了较大的发展空间。 (国网河南省电力公司长葛市供电公司河南长葛 461500) 摘要:近年来,随着我国科学技术的快速发展,电力行业的发展也取得了较大的发展空间。而电力调度系统因为其自身的功能较为强大、数据采集较为精准、安全管理自成一体、在生成和打印报表、处理信息等方面的速度也较快等特征得到了人们的广泛运用;在运行过程中,它采用的是双机热备用,即当一台机器出现故障时,相关的数据信息就会转移至另一个与之相关的服务器上,这样的运行方式可以保障数据不丢失,还能利用自身健全的管理职能及时排出故障,让电网系统持续运行。 关键词:电力调度;自动化系统;应用;发展 1 电力调度自动化主要功能 电力调度自动化系统是监控电网运行的实时系统,具有很高的实时性、安全性和可靠性,该系统采用成熟的计算机技术、网络技术及通讯技术等,主要功能包括数据采集、信息处理、统计计算、遥控、报警处理、安全管理、实时数据库管理、历史库管理、历史趋势、报表生成与打印、画面编辑与显示、Web浏览、多媒体语音报警、事件顺序记录、事故追忆、调度员培训模拟等。重要节点采用双机热备用,提高系统的可靠性和稳定性,当任一台服务器出现问题时,所有运行在该服务器上的数据自动平滑地切换到另一台服务器上,保证系统正常运行。系统有健全的权限管理功能,能快速、平稳地自动或人工切除系统本身的故障,切除故障时不会影响系统其他正常节点的运行。调度主站是整个调度自动化监控和管理系统的核心,从整体上实现调度自动化的监视和控制,分析电网的运行状态,协调变电站内RTU之间的关系,对整个网络进行有效的管理使整个系统处于最优运行状态。 2 电力调度自动化系统应用应注意的问题 2.1 电力调度自动化评价标准问题 从目前电力调度自动化系统的使用情况来说,在行业内提出相关的电力调度自动化测试评价体系是十分必要的。电力调度自动化除了要求具有客观、实用等一般条件外,还应该对电力调度自动化系统总体测试评价的标准与方法进行有机结合。并能够以此为今后电力调度自动化主站系统的测试提供客观依据,这将从根本上简化调度自动化主站系统的测试评价程序,同时减少测试评价程序的随意性和主观性。不过由于计算机技术的迅猛发展,硬件配置参数与软件设计开发平台也在发生着变化,现在制订或实行的电力调度自动化系统标准并不能一直使用下去。需要根据实际工作需求及计算机的发展进行必要的调整,否则就会出现电力调度自动化系统标准落后于电力调度自动化实际工作需求的现状。因此,如何根据计算机发展迅速及新产品的出现从而调整电力调度自动化系统标准周期的问题就显得尤为重要。另一方面,由于在电力调度自动化实际工作中所应用的系统配置并非完全相同,因此不可能使用统一的一个系统配置来评价所有的电力调度自动化系统。从目前电力调度自动化工作需求来看,较可行的方法是建立一套标准的系统配置模型,进而以此测出相应的技术参数。但同时应该注意到,使用不同思路所建立起来的参数模型其分散性可能较大,这是今后需要解决的一个问题。 2.2 电力调度自动化系统应用问题 随着电力的不断发展,对调度自动化系统提出了更多、更高的要求,变电所综合自动化、无人值班变电所的实现,使调度自动化系统成为集电力测量、控制、保护、经济运行、指标考核等多方面的综合性管理系统。从最初的简单实时数据收集到集成调度员培训仿真系统、调度员潮流负荷预测等多功能。调度自动化系统为调度运行人员提供了强大的技术支持。但是在调度自动化系统应用过程中,很多的基层电力调度机构运行人员,并没有接受厂家所提供的培训与技术指导,结果即是电力调度机构运行人员对现行调度自动化系统的各项基本功能不熟悉,从而没有充分发挥电网调度系统应有的作用。应充分重视度运行人员对现行电力调度自动化系统的各项基本功能的应用培训工作。 2.3 电力调度自动化系统安全防护问题 随着电力市场及通讯技术和网络技术的不断发展,在集控中心、调度中心、用户之间进行的数据交换也越来越频繁,这对于电力调度自动化系统的可靠性、安全性及实时性提出了更高的要求,也使得电力调度自动化二次系统的安全防护问题成为调度中心的一项重要工作内容。电力调度自动化二次系统安全防护方案依据电力系统的特点及各相关业务系统的数据流程、重要程度及安全要求规范,一般是将整个电力二次系统分为四个安全区,其中安全区Ⅰ的安全等级最高,安全区Ⅱ次之,其余依次类推。不同的安全区应该要求具备不同的安全防护,需要实现不同的安全等级和防护水平、隔离强度,以实现电力调度自动化系统的安全防护。 3 电力系统调度自动化技术发展 3.1 进一步完善性能 电力系统调度自动化技术的性能在未来会得到进一步的完善。电力系统工作人员在进一步完善技术性能的过程中首先应当着眼于提升技术本身所举办的开放式能力管理,从而能够在此基础上让这一技术应用于超大规模的电力系统调度投影和电话自动拨号先进领域中。其次,电力系统工作人员在进一步完善技术性能的过程中应当进一步提升技术本身具备的开放性与分布能力,从而能够在此基础上进一步为电力系统的省级调度和地区调度起到良好的促进作用。与此同时,电力系统工作人员在进一步完善技术性能的过程中还应当对于技术本身的使用范围和维护便利程度进行进一步的技术突破,从而能够在此基础上使得电力系统调度自动化技术的应用变得更加稳定可靠。 3.2 提升自动化水平 电力系统调度自动化技术的自动化水平也会得到相应的提升。电力系统工作人员在进一步提升技术自动化水平的过程中可以合理的采用面向对象技术以及相应的分布式结构设计,从而能够在此基础上为系统内部的应用软件提供更加透明的连接口。其次,电力系统工作人员在进一步提升技术自动化水平的过程中还可以将采集到的实时数据信息与数据进行分布式的处理,从而能够在此基础上避免电力系统中某个节点的故障而引起的整个系统运行稳定性下降,最终能够为我国电力系统的安全、经济与稳定运行提供进一步的技术保障。 3.3 增强智能化功能 电力系统调度自动化技术在未来必然会具有更强的智能化功能。电力系统工作人员在增强技术智能化功能的过程中首先需要对于可视化技术、计算机技术、系统安全技术、图像处理技术等关键的智能化技术有着一定程度的了解与实践能力。其次,电力系统工作人员在增强技术智能化功能的过程中还应当将传统采用数字、表格以及文字等形式表现出来的离线资料信息进一步的转化成利用先进图形技术以及

16 防止电网调度自动化系统、电力通信网及信息系统事故

第十六章防止电网调度自动化系统、 电力通信网及信息系统事故 一、填空题 1.备调的技术支持系统、通信通道应独立配置,实现运行数据和支持系统的备用。 答案:异地 2.建立基础数据“、”的一体化维护使用机制和考核机制,利用状态估计等功能,督导考核基础数据维护工作,不断提高基础数据的完整性、准确性、一致性和维护的及时性。 答案:源端维护、全网共享 3.发电厂 AGC 和 AVC 子站应具有可靠的技术措施,对调度自动化主站下发的AGC指令和AVC指令进行,拒绝执行明显影响电厂或电网安全的指令。 答案:安全校核 4.按照有关规定的要求,结合一次设备检修,对调度范围内厂站远动信息(含PMU信息)进行测试。遥信传动试验应具有传动试验记录,遥测精度应满足相关规定要求。 答案:定期 5.电网调度机构与其调度范围内的下级调度机构、集控中心(站)、重要变电站、直调发电厂和重要风电场之间应具有个及以上独立通信路由。 答案:两 6.通信机房、通信设备(含电源设备)的和防护能力应满足电力系统通信站防雷和过电压防护相关标准、规定的要求。 答案:防雷、过电压 7.通信设备的选型、安装、调试、入网试验应严格执行电力系统通信运行管理和等方面的标准、规定。 答案:工程验收 8.传输线路分相电流差动保护的通信通道应满足收、发和相同的要求。 答案:路径、时延 9.通信检修工作应严格遵守管理规定相关要求。 答案:电力通信检修 10.严格落实电视电话会议系统“”的技术措施,制定切实可行的应急预案。 答案:一主两备 11.制定通信网管系统运行管理规定,落实数据备份、病毒防范和工作。 答案:安全防护 12.信息应用系统设计开发前,相关业务部门要依据国家信息安全等级保护有关要求,组织对业务系统的情况进行评审。 答案:信息安全等级保护定级 13.系统运维部门(单位)要在建设阶段提前介入,就信息安全以及运行维护中的信息安全提出意见建议。 答案:防护措施、风险 14.业务信息系统上线前应组织对统一开发的业务信息系统进行测评,测评合格后方可上线。 答案:安全

电力调度自动化系统应用与研究

电力调度自动化系统应用与研究 发表时间:2019-05-20T16:46:55.453Z 来源:《电力设备》2018年第34期作者:张瑞峰 [导读] 摘要:电力调度自动化系统就是指能够直接为电力运行服务的数据采集与监控系统,也包含在此系统运行的应用软件,其具有很强的数据采集与监控功能。 (国网山西省电力公司临汾供电公司山西临汾 041000) 摘要:电力调度自动化系统就是指能够直接为电力运行服务的数据采集与监控系统,也包含在此系统运行的应用软件,其具有很强的数据采集与监控功能。在结合了国内外相关研究的基础上,文章对我国的电力调度自动化系统进行了分析和研究,并就其应用过程中常出现的问题进行了讨论。 关键词:电力调度;自动化;作用;应用 所谓电力调度自动化系统就是指能够直接为电力运行服务的数据采集与监控系统,也包含在此系统运行的应用软件。通常来说利用电力调度自动化系统可以及时将调度的信息提供给相应的调度机构和管理人员,为他们分析数据和运行控制整个电力系统提供依据。实时数据库管理、报表生成、统筹数据、管理库存、安全管理、实时记录、人员培训等机制是电力调度自动化系统的基本功能,因此其应用范围也越来越广泛,并收到了国内外相关研究人员的高度重视。就当前的形式来看,国外所使用的电力调度自动化系统大多采用RISC工作站、UNIX操作系统以及国际公认的标准。而我国目前所使用的电力调度自动化系统主要为CC-2000、SD-6000等。文章即是在国内外相关研究的基础上,结合我国电力调度自动化系统应用的实际情况,对其工作中所遇到的问题进行了总结并提出了解决方案,希望能够为电力调度自动化系统的应用提供参考。 1 电力调度自动化系统的作用 如今,在科技飞速发展的新时期,电子计算机技术的发展尤为迅速,这就为综合自动化技术的发展提供了契机,电力工业也适时地抓住了这一机会,大力发展电力自动化系统的应用。 (1)在我国电力工业和电力系统的快速发展的时期,为了保证人们的生命财产安全和经济的快速增长,如何能让变电站的安全、有效的运行,成为了实现变电站综合自动化的重点。 (2)在电力工业电力供应越来越复杂化的情形下,各个电力部门之间需要更好地协调,要能够及时将电力及电站的变化情况汇报给上级部门。 (3)加强变电站的可控性,需要运用更多的远方集中控制、集中操作和反事故措施等。 (4)结合现代通讯技术和电子技术,改进装备器材,提高技术水平,将传统的二次设备模式转变为自动化模式,实时传导信息,减少电缆的铺设。 (5)变电站要进行新技术的改造。加强变电站的综合管理,应用先进的自动化系统。 电力调度自动化系统与综合自动化系统之间有着密切的联系,综合自动化是相对于整个变电站的二次设备而言的。具体来说,它主要由括低频自动减负荷、各种微机继电保护、自动重合闸、备用电源自投等装置组成,在结合先进的信息技术手段的基础上对采集到的信息和数据进行技术处理,从而达到运输、测量、控制和防护的作用,并集保护、测量、控制、调节、通信、调度于一体。 比较来说,综合自动化是电力调度自动化的一部分,主要由远动装置和调度主站系统两个部分构成,可以有效地控制整个电力系统的运行。调度人员要实现有效的电力控制,就要从整体着手,从大局出发,可以采取以下几种手段: (1)对电力安全运行状态实现监控。正常运转状态下,电力部门的调度人员也不能够松懈,要实时地进行监视和控制电力,将电力的周波、电压、潮流、负荷与出力等方面把握在有效控制范围内,让各项指标达到相应的标准,保证电力安全的供应。 (2)对电力调度运行实现经济调度。实现了电力调度的安全监控以后,就要更进一步地进行电力的经济调度,在不影响电力安全有效供应的基础上,降低能源的消耗,提高供电效率。 (3)对电力调度的运行实现安全分析和事故处理。电力的调度是一个极为复杂的过程,一时疏忽就很容易导致无法挽回的后果,对于其常常出现的故障和异常问题,有着复杂的诱因,相关的电力调度人员要快速冷静的处理,要及时预测、判断,如果处理不好就很可能威胁人们的安全,并造成大面积断电带来不必要的经济损失。所以,相关部门和工作人员一定要重视这一点,不断地加强对于电力自动化系统的调度程度,让电力更安全有效地运行,减少事故的发生次数。 2 电力调度自动化系统应用应注意的问题 2.1 电力调度自动化评价标准问题 就当前电力调度自动化系统的实际应用状况来看,相关的电力调度自动化测试评价体系的建立很重要。电力调度自动化测试评价体系较为客观,不会如其他测试评价形式一样随意。但是,在电子计算机系统和各类通讯系统飞速发展的今天,这一评价机制也要有相应的变化,和电子时代相适应。相关的技术人员要不断的进行软件的开发和利用。结合时代的发展需求和我国的实际情况来调整电力自动化系统的评价标准。与此同时,需要注意的是因为电力调度自动化的操作和系统配置之间存在着一定的差异性,所以还不能够将它们归为一个系统配置来评价。实际的电力调度自动化工作中,较为常用的方法是建立一套标准的系统配置模型,再进行测出同步的技术参数,但是这样得到的参数并不系统全面。 2.2 电力调度自动化系统应用问题 电力系统逐步完善的今天,调度自动化系统的应用越来越多,为了实现变电所全自动化作业、无人值班作业的目标,相关的部门单位和工作人员对于电力调度自动化的调控越来越严格,利用新的技术和手段让电力调度自动化系统逐步成为集电力测量、控制、保护、经济运行、指标考核等多方面的综合性管理系统,他们不但设立了简单实时数据收集到集成调度员培训仿真系统,还进行了调度员潮流负荷预测。不过,在实际的调度自动化系统应用时,很多技术人员的专业技能并不过关,也没有接受过系统的培训和指导,在进行电力调度的时候不够熟练,甚至不能完成相应的调度任务,这就会极大地影响电力调度系统发挥应有效用,因此相关的管理层面要重视调度人员的培养,提供培训机会让其更适应高位的工作需求。 2.3 电力调度自动化系统安全防护问题 在信息技术、通讯技术和网络技术飞速发展的同时电力市场也逐步地扩大,各部门之间的数据的控制、调度越来越频繁,对于电力调

电网调度自动化系统发展趋势展望

电网调度自动化系统发展趋势展望 摘要: 电网朝着超/ 特高压、互联大电网的方向发展,而调度自动化系统则朝着“数字化、集成化、网络化、标准化、市场化、智能化”的方向发展。数字化是指电网设备、采集、控制及管理的信息化;集成化强调的是调度中心内部不同系统间的共享和整合;网络化是指在分层分布的调度管理体制下的各级调度中心之间信息的“需则可知”和分解协调控制;标准化包括遵循标准和制定新标准,强调的是通过遵循标准达到系统的高度开放,理想的目标是实现完全的即插即用;市场化是指在电力市场交易环境下的监控分析和控制;智能化强调的是在数据集成化的基础上将电网的分析和监控提升到完全自动和智能的高度。 关键词: 调度自动化系统; 能量管理系统; 智能调度; 电力网络 引言 电网调度自动化系统对电力系统的安全经济运行起着不可或缺的作用。到目前为止,电网调度自动化系统的发展已经历了4 代。第1 代系统为20世纪70 年代基于专用机和专用操作系统的监控与数据采集(SCADA) 系统,全部功能在单机上实现。80 年代,出现了调度主机双机热备用系统,即第2代系统, 特点是基于通用计算机和集中式的SCADA/ 能量管理系统( EMS) ,部分EMS 应用软件开始实用化。90 年代,基于精简指令集计算机(RISC) / UNIX 的开放分布式EMS 属于第3 代产品,采用商用关系型数据库和先进的图形显示技术,EMS 应用软件更加丰富和完善,其主要特征是基于RISC 图形工作站的统一支持平台的功能分布式系统。目前已开发出第4 代电网调度自动化系统,它是一套支持EMS、配电网管理系统(DMS) 、广域监测预警系统(WAMS) 和公共信息平台等应用的电网调度集成系统,为调度自动化提供了一揽子的集成方案。第4 代系统满足安全分区和安全防护的要求,按照基于公共对象请求代理体系结构(CORBA)开放分布式的设计思想,遵循IEC 61970 的公共信息模型(CIM) / 组件接口规范(CIS) 和可缩放矢量图形(SV G) 标准[ 1 ] ,面向电力市场进行了应用软件功能的扩展,并满足EMS 网上浏览、操作和远程维护要求,为电力市场环境下的网省级EMS 用户和其他自动化系统提供了一套先进、开放、可扩展、稳定可靠、面向对象的电力企业自动化系统支撑平台和丰富的电网分析应用软件运行平台[223 ] 。 总结电网调度自动化系统的发展历程,每一次升级换代无不伴随着信息技术的日新月异,并且有以下3 个特点: ①硬件从专用型向通用型方向发展;②功能从数据采集和监视控制向

相关文档