(一)钢筋工程

在低温条件下,钢筋力学性能要发生变化,屈服点和抗拉强度增强,伸长率和抗冲击韧性降低,脆性增加,即产生冷脆性。根据冬季气温对钢筋力学性能影响的原因,特采取以下措施:

1、闪光对焊钢筋

(1)与常温下相比,调伸长度增加10%一20%,以利于增大加热范围,增加热儲备量,降低冷却度,改善接头性能.

(2)变压器的级数应降低1一2级,确保闪光顺利进行.

(3)在闪光过程开始以前,可将钢筋接触几次,使钢筋温度上升,以利于闪光过程顺利进行.热化过程的中期速度适当减慢.

(4)预热时接触压力适当提高,预热间歇时间适当增长.

2、电弧焊

(1)在冬季负温施工时,应参考常温下焊接参数,根据经验适当调整和选择参数.焊接时必须防止产生过热、烧伤、咬肉和裂纹等缺陷,在构造上应防止在接头处产生偏心受力状态。

(2)为防止接头热影响区的温度突然增长,进行搭接焊时,第一层焊缝应从中间引弧,再向两边引弧。以使接头端部的钢筋达到一定

的预热效果。在以后各层焊缝的焊接时,采取分层控温施焊。层间温度控制在150—350℃之间,以起到缓冷的作用。

(二)混凝土工程。

本工程砼工量大,新浇混凝土如果遭冻,由于拌合水冻成冰,水结成冰后的体积增加约9%。同时水泥的水化作用也停止进行,在恢复正常养护后,水泥中的孔隙率将比正常凝结的混凝土显著增加,从而使混凝土的各项物力学性能全面下降、遭受过冻害的混凝土不仅力学强度降低,而且耐久性能严重恶化。从以上原因考虑,为保证冬期施工期间混凝土强度,保证工期质量,拟采取以下措施:

1、采用低温条件下,水化热小、强度增长较其它种类水泥快、且抗冻性好的普通硅酸盐水泥。

2、对砼进行试配,将配合比中的用水量降低至最小限度,水灰比控制在0.6以内,入模坍落度控制在15±2 CM之间,采用高效减水剂FDN—5。在气温低于5℃时,根据实际情况,接剂量要求掺合抗冻剂.并由试验负责人作好记录。达不到防冻剂初期养护温度的,立即加厚保温措施.

3、从商品砼供应站运来的混凝土用泵管输送,泵管外用麻袋包裹好,以保证出泵管口混凝土温度。用料斗通过塔吊运的砼,尽量减少卸运时间,以免热量损失过多.

4、在浇筑前将模板上的冰雪等物质扫除,新浇混凝土表面要用麻袋覆盖.当混凝土与外界温差大于25℃时,拆模后的混凝土表面用

麻袋覆盖,使其慢慢冷却.对于端头处砼,多加一层麻袋保护,不让其遭受冲击荷载.

5、商品搅拌砼的骨料应清洁,对于骨料中夹有冰雪等物质时,应予以剔除,不得使用。

6、混凝土在浇注及静置过程中,由于多种因素的综合作用极易产生非结构性裂纹,因此混凝土宜两次收光;第一次在初凝前3小时,主要是把底部的水拍出表面,第二次在初凝前,宜边收光边喷洒热水养护,然后用塑料薄膜覆盖,然后再用干二层麻袋、一草袋,面上再加上彩条布覆盖。

(三)、砌体工程

如何做好冬季砌体施工,保证砌体工程的质量,也是相当重要的。具体措施如下:

1、加气混凝土砌块在砌筑前,清除表面污物、冰雪等,遭水

浸和受冻后的砌块一律不准上墙。

2、砂浆优先采用普通硅酸盐水泥拌制,石灰膏用保温材料进

行覆盖,如果遭冻,首先进行融化,才能使用。

3、拌制砂浆所用的砂,不得含有大于1CM的冻结冰块和冰块,否则不得使用。

4、冬季砌筑砂浆的稠度,比常温时适当增加,方法是适当增加石灰膏。

5、冬期搅拌砂浆的时间应适当延长,一般要比常温期增加0.5~

1倍。砂浆要随拌随用,不可积存和二次倒运。

6、严禁使用已遭冻结的砂浆,不准以热水掺入冻结砂浆内重新搅拌使用,也不宜在砌筑时向砂浆内掺水使用。

7、砌砖时,若采用铺灰砌时,铺灰长度要尽量缩短,防止砂浆温度降低太快。

8、砖砌体的水平和垂直灰缝的平均厚度不可大于10mm,个别灰缝厚度也不可小于8mm,施工时要经常检查灰缝的厚度和均匀性。

9、每天收工前,将垂直灰缝填满,上面不铺灰浆,同时用保温材料在砌体表面加以覆盖。第二天上班前,应先将砖石表面的霜雪扫净,然后再继续砌筑。

10、在施工过程中要加强质量控制。在施工现场留置的砂浆试块,除按常温规定要求外,尚应增设不少于两组与砌体同条件养护试块,分别用于检验各龄期强度和转入常温28d的砂浆强度。

11、现场水管必须全部做好保温工作,水平管埋入地下300,立管用草绳包扎。砂浆机、搅拌机在停止使用时,必须倒尽物料,用水清洗干净,并将积水放尽,所有有水箱的机械设备,下班后要放空水箱的水。

(四)、回填土工程

由于土冻结后即成为坚硬的土块,在回填过程中不能压实或夯实,土解冻后就造成大量的下沉。为保证回填土质量,本工程地下室

在冬季回填时,采取以下措施。

1、将基坑开挖时的堆积土尽量取土堆内部有一定热量的土回填。

2、回填前,若基底存在冰雪,将之打扫干净后进行回填。

3、人工夯实,每层铺土厚度为200毫米,夯实厚度为100—150毫米。

4、回填土方应连续进行并逐层夯实。

(五)、钢结构施工

1、参加负温度钢结构施工的电焊工应经过负温度焊接工艺培训,考试合格,取得相应的合格证。

2、负温度焊接应采用高强度超低氢型焊条,低氢型焊条使用前应进行烘焙,烘焙合格后,存放在80-100℃烘箱内,使用时取出放在保温筒内,随用随取.负温度下焊条外露超过2h的应重新烘焙.焊条的烘焙次数不宜超过3次。

3、气体保护焊采用的二氧化碳,气体纯度≥99.5%(体积比),含水量≤0.005%(重量比)。使用瓶装气体时,瓶内气体压力低于1N/mm2时应停止使用。在负温度下使用时,要检查瓶嘴有无冰冻堵塞现象。

4、Q345B钢板在负温度下放样切割、铣刨时,应计入在负温度下钢板收缩的影响。Q345B钢板工作地点温度低于-15℃时不得剪切、冲孔,低于-12℃时不得进行冷矫正和冷弯曲。

5、在负温度下构件组装定型后进行焊接应符合焊接工艺规定,单条焊缝的两端应设置引弧板和熄弧板,引弧板和熄弧板的材料应与母材一致。

6、在负温度下露天进行钢结构焊接时应搭设临时防护棚,雨水、雪花不得飘落在灼热的焊缝上。焊接完成后,在焊缝两侧板厚2-3倍范围内立刻进行焊后热处理,加热温度宜为150-300℃,并宜保持1-2h,焊缝焊完或热处理完后应立刻采取保温措施,使焊缝温度慢慢冷却,冷却温度不应大于10℃/min。钢结构构件上有积雪、结冰、结露时,安装前应清除干净。

7、焊缝焊完进行超声探伤时,探头与钢材接触面间应使用不冻结的油基藕荷剂。

8、冬季运输、堆放钢结构时,应采取防滑措施,在负温度下绑扎、吊装钢构件时,应加防滑隔垫。起吊前应对构件变形进行检查,若有变形应在地面进行修理矫正,符合设计、规范要求后方能起吊安装。

另外施工现场的作业场所和道路有良好排水坡度和有效的排水

设施,以利及时排除积水防止冰冻。

冬季施工中,我方将加强与气象部门的联系,及时接收天气预报,防止寒流袭击,并安排专人测量室外气温及砂浆和混凝土的温度并做好记录,保证本工程顺利进行,并获得良好的工程质量。

二、雨季施工

雨季施工准备工作应纳入生产计划内考虑,定劳动力安排,定作业时间,搞好雨季所需的材料储备工作。

1、对施工现场的临时设施进行全面检查,检查库房是否漏雨,各种施工机具是否盖好或垫高。对检查出的问题落实专人处理好。

2、对施工现场的排水设施进行全面检查,该疏通的疏通,该完善的完善,确保施工现场雨水有组织排放和道路的畅通无阻。

3、对施工现场的防雷设施及临时用电线路和设施进行全面检查,确保电缆没有拖地,各种用电设备接地、接零保护良好,漏电保护装置齐全有效。

4、充分准备防雨设施,在施工现场准备好一定数量的防雨设施材料,同时落实好防雨设施材料购买的联系渠道,以供紧急采购之需。

某建筑工程冬季施工方案示范文本

某建筑工程冬季施工方案 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

某建筑工程冬季施工方案示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 根据“建筑工程冬期施工规程”(jgj104-97)的规 定,室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬期施 工;当室外日平均气温连续5天稳定高于5℃时解除冬期 施工。 工程进入冬季施工。冬季施工时由于其寒冷的的气候 条件将会直接影响在建工程的施工质量、安全和进度,为 保证冬季施工顺利的进行特编制此方案。 一、编制原则 确保工程质量;经济合理,使增加的费用为最少;所 需的热源和材料有可靠的来源,并尽量减少能源消耗;确 实能缩短工期。 二、冬季施工特点

1、冬季施工由于施工条件及环境不利,是工程质量事故的多发季节,尤以砼工程居多。 2、质量事故出现的隐蔽性、滞后性。即工程是冬天干的,大多数在春季才开始暴露出来,因而给事故处理带来很大的难度,轻者进行修补,重者重来,不仅给工程带来损失,而且影响工程的使用寿命。 3、冬季施工的计划性和准备工作时间性强。这是由于准备工作的时间短,技术要求复杂。往往有一些质量事故的发生,都是由于这一环节跟不上,仓促施工造成的。 三、冬季施工准备 1、为确保冬季施工顺利进行,成立以项目经理为核心的冬施管理小组,项目总工为组长,技术员、安全员、材料员、施工队班组长为组员,接受管理小组的管理。 2、做好冬季施工中各种设备、车辆、管道的防冻、保温、采暖的检查,以及裸露管道的保温加固工作;特别注

冬季施工技术措施36083

冬季施工技术措施 (内部资料,注意保存!) 安丘市华安建筑安装有限责任公司 二0一五年十一月二十一日 各分公司、厂: 冬季将至,工程施工即将进入冬期施工阶段,为预防气温骤变给建筑施工带来的不良影响,杜绝因冬期施工技术管理措施不当而造成质量事故或隐患,为确保冬期施工质量,加强冬期工程施工管理,特制定本措施,希各单位充分重视,根据工程特点,参照本技术措施编制切实可行的冬期施工方案,并严格执行。 1、施工准备工作 (1)组织措施 技术培训:进入冬季施工前,施工管理人员、测温人员进行培训,学习有关冬期施工规范、规定;学习公司制定的冬期施工措施,记录各种测温数据和填写表格,测温记录最后由技术员归入技术档案。 项目经理及时搜集气象信息,防止寒流突然袭击。技术人员及时测量施工期间的室外气温,暖棚内气温,砂浆、混凝土的温度并做好记录。 (2)现场准备 根据实物工程量提前组织有关机具,外加剂和保温材料进场。 搭建加热用的锅炉房、搅拌站、敷设管道等,对各种加热材料、设备、要检查其安全可靠性。 工地临时供水管及其它易受冻材料做好保温防冻工作。 做好冬季施工混凝土、砂浆及掺加剂的试配试验工作,计算出施工配合比。

2、各分项工程具体措施 (1)土方工程 基于土冻结规律,应遵循现行规范有关冬期施工规定施工。 土方开挖 冬季开挖土方时,可在冻结前用保温材料覆盖或将表层土翻耕耙松,其翻耕深度应根据当地气候条件确定,一般不小于0.3m。如基础垫层不能紧跟施工,应将基坑(槽)覆盖,防止基土冻结。 破碎冻土采用的机具和方法,应根据土质、冻结深度、机具性能和施工条件等确定。冻土层厚度较小时,可采用铲运机、推土机或挖土机直接开挖;当冻土层厚度较大时,可采用松土机、破冻土犁、重锤冲击、辟土锥(楔)或爆破法破碎。 冬期开挖土方时,如可能引起临近建筑物(或构筑物)的地基或其它地下设施产生冻结破坏时,应采取防冻措施。 在挖方上侧弃置冻土时,弃土堆坡脚至挖土上边缘的距离,应为常温条件规定的距离再加上弃土堆的高度。 冬季施工时,运输机械和行驶道路均应采取防滑措施,以保证安全。因冻结可能遭受损害的机械设备和降低地下水位设施等,应采取保温或防冻措施。 越冬的土方开挖工程,来年冬季施工结束后要做好基坑槽壁的监控工作,防止冻土融化槽壁坍塌,尤其是深基坑工程应重点监控。 土方回填 土冻结后即成为坚硬的土块,在回填过程中不能压实或夯实,土解冻后就会造成大量的下沉,所以施工验收规范中对冻土作回填有详细的规定,室内的基坑(槽)或管沟不得用含有冻土块的土回填,室外的基坑(槽)或管沟可用含有冻土块的土回填,但冻土块体积不得超过填土总体积的15%,管沟底至管顶0.5m范围内不得用含冻土块的土回填。 在冬季回填时,应采取以下措施: 把回填用土预先保温,在入冬以前,将挖土堆积一处进行严密保温,待冬季需要回填时,将内部含有一定热量的土挖出进行回填。 在冬季挖土时,将不冻土堆在一起加以覆盖,防止冻结,留作回填之用。 回填土前将基底的冰雪和保温材料打扫干净,方可开始回填。 用人工夯实时,每层铺土厚度不得超过20cm,夯实厚度10-15cm。 适当减少回填土方量,在冬季进行回填时,可在保证基底不受冻结条件下,尽量少填一些,留待春暖时再回填。 为确保冬季回填质量,对一些重大工程项目必要时可用砂回填。 在冻胀土上的地梁、桩基的承台等,其下面有可能被冻土隆起的地方,要垫以炉渣,矿渣等松散材料。

工程冬季施工安全技术措施方案

整体解决方案系列 工程冬季施工安全技术措 施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-77950工程冬季施工安全技术措施 Engineering winter safety technical measures 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 1、冬季拌制混凝土时,水及骨料的加热温度应根据热工计算确定。 2、冬季施工中,混凝土的入模温度除满足热工计算要求外,一般以15-25C0为好 3、当温度低于-20℃时,严禁对低合金刚进行冷弯。以避免在钢筋弯点处发生强化,造成钢筋脆断。 4、蓄热法加砂石时,若采用炉灶焙烤,操作人员穿隔热鞋;若采用锯末生石灰蓄热,则要选择安全配合比,学实验证明无误后,方可使用。 5、电极加热时,应划定范围,并围上安全围栏,悬挂"有电危险"、"严禁行走"的警告牌,当采用边浇筑边通电时,应将钢筋接地,地线深度不得小于1.0--1.5M;采热棒以单独插座与电源相连;电热时应采用逐个闸刀送电;并要设电压

调整器控制电压。 6、采用暖棚法以火炉为热源时,应注意加强消防和防止煤气中毒。 7、调拦化学附加剂时,应戴口罩、手套。防止吸入有害气体和刺激皮肤。 8、高压泵水箱间,应昼夜有人值班,室内生的火炉必须与可燃物保持1M以上的距离。 9、各种有毒物品、油料、氧气、乙炔等要设专库存放,专人管理,并建立严格的领发料制度。 10、脚手架和上人梯、斜道、浇注混凝土的临时运输等应牢靠平稳,大风雪后要认真清扫,并及时消除隐患。 11、冬期混凝土强度必须有技术人员批准,方准拆模,拆模过程中,如发现有冻害现象,应暂停,经处理后,方可继续拆除;对已拆除的模板应用保温材料对混凝土加以遮盖。 12、冬期施工前应组织现场职工进行冬期安全和消防的宣传教育。并建立安全生产、防滑、防火、防爆、防中毒等的各项规章制度,并教育职工严格遵守。 请输入您公司的名字

建筑工程冬季施工管理措施

建筑工程冬季施工管理措施 建筑工程冬季施工管理措施 1.明确责任,做好冬季施工技术交底,确保每个工序按规定、规范、技术措施组织施工,要认真做好冬季施工记录,整理好施工技术档案。 2.入冬前,要对现场的技术员、工长、施工员、材料员、试验员及主要工种的班组长、司炉工、电焊工、外加剂掺配和高空作业人员进行技术培训,掌握有关冬季施工方案、施工方法、质量标准,掌握必须的技术工作和操作要点。 3.在冬季施工过程中,对于防冻剂掺量,原材料和加热、加热设施的管理等各项冬季施工措施,都要设置专人负责,及时做好记录,并由工程主要技术负责人和质量检查人员抽查,随时掌握质量状况,发现问题及时纠正,切实保证工程质量。 4.在冬季施工期间,必须指定专人掌握气温变化情况,及时传达气象信息,并随时做好气象记录,并有针对气温骤然降的技术措施和物资准备。 主要项目工程技术措施: ①日平均气温在+5℃以上时,可按常温施工方法进行。 ②日平均气温在0─10℃,应用热水拌和砂浆,并掺入拌和水泥用量3%的氯化纳(食盐),低于-10℃掺入5%的氯化纳。 ③施工用材料应做到: a. 砂石不许含有冰块,对冻结的材料,必须经融化后方可使用。 b. 冬季砂浆的稠度,宜比常温施工时适当增加,可通过石灰膏的办法来解决或加大水泥用量。砂浆在使用时,温度不应该低于5℃。 c. 伴和砂浆用水加热,温度在超过80℃时,应注意水不得直接于水泥拌和,以防止发生假凝现象。 d. 冬季搅拌水泥砂浆的时间应适当延长,一般相当于常温期间1.5-2倍。 e. 严禁使用已经遭冻结的砂浆,不准再以热水掺入冻结的砂浆内重新搅拌使用,也不宜在砌筑的水泥砂浆内掺水使用。 ④施工要求: 保证砂浆在施工过程中,满足最低温度的要求,调制砂浆应做到随用随拌,不应一次调制过多,堆放时间过长。 对冬季施工有特殊要求的及不在上述范围内的问题,可直接与建设单位、设计部门、监理部门联系,订出专项措施。其它未尽事宜,参见《冬季施工规范》和国家有关标准、文件。 夏季施工措施见后面相关内容。 感谢您的阅读!

冬季施工技术方案

冬季施工技术方案 贵州公路建设项目 普定至安顺及安顺西绕城高速公路建设-移交项目施工技术方案申报批复单 承包单位:贵州路桥集团合同号:1

普定至安顺及安顺西绕城高速公路总承包项目经理部第一工区 (K0+000~K8+100) 冬季施工技术措施 编制: 复核: 审核: 审批:

施工单位:贵州路桥集团 监理单位:贵州省交通建设咨询监理 编制日期:2018年10月1日 冬季施工技术措施 为确保冬期施工质量,加强冬期工程施工技术的治理,特制定本措施,以指导各施工队及施工班组遵照执行。 一、砼冬期施工 1、砼冬期施工应符合下列规定: 1.1当工地昼夜平均气温(最高和最低气温的平均值或当地时刻6时、14时及21时室外气温的平均值)连续3d低于5℃或最低气温低于-3℃时,砼施工应符合本措施有关规定。 1.2冬期施工期间,当用硅酸盐水泥或一般硅酸盐水泥配置砼,且其抗压强度达到设计强度的30%前;或用矿碴硅酸盐水泥配置砼、且其抗压强度达到设计强度的40%前,均不得受冻。 浸水冻融条件下的砼开始受冻时,不得小于设计强度的75%。 1.3进入冬期施工前,应预先做好下列预备工作: 1.3.1依照年度打算,冬季施工应重点操纵桥梁、隧道等结构物工程。关于大跨度拱桥、高架桥、隧道洞门邻近及零小分散工程,不宜安排在冬期

施工。 1.3.2收集工地气象台历年气象资料,设置工地气象观测点,建立观测制度,及时把握气象变化情形。 1.3.3落实有关工程材料,防寒物资,能源和机具设备。 1.3.4施工队及施工技术治理人员应结合工程实际情形制定具体的冬期施工方案及技术措施,并对施工班组进行技术交底或培训。 2、冬期施工应依照工程类别,气象资料,材料来源和工期要求,通过热工运算及经济分析,选择下列两类施工方法: 2.1在养护时期不需对砼加热的蓄热法、掺外加剂法、综合法; 2.2在养护期间需利用外部热源对砼加热的暖棚法、蒸气加热法、电热法和热综合法。 3、冬期钢筋的加工应符合《桥涵施工技术规范》中钢筋工程的有关规定。 4、冬期砼的配置和运输应符合下列规定: 4.1宜选用较小的水灰比和较小的坍落度。当砼掺用防冻剂时,其试配强度应较设计强度提高一个等级。 4.2水及骨料应按热工运算和实际试拌,确定满足砼浇注需要的加热温度。 第一应将水加热,其加热温度不宜高于80℃。当骨料不加热时,水可加热至80℃以上,但应先投入骨料和已加热的水,拌匀后再投入水泥。 当加热水尚不能满足要求时,可将骨料平均加热,其加热温度不应高于60℃。片石砼掺用的片石可预热。

工程冬季施工方案措施

工程冬季施工方案措施 一、冬季施工准备工作 1、当工地昼夜平均气温(每一天6、14、21 时所测室外温度的平均值)低于+5C或最低气温低于-3C时,砼工程按冬季施工办理。 2、为保证工程施工质量,在冬季的12月20至次年的3月10日严格按冬季施工要求进行施工。 3、开工前与当地气象部门签订服务合同,及时掌握天气预报的气象变化趋势及动态,以利于安排施工,做好预防准备工作。 4、根据本工程施工的具体状况,确定冬季施工需要采取防护的具体工程项目或工作资料,制定相应的冬季施工防护措施,并在物资和机械做好储备和保养工作。 5、施工机械加强冬季保养,对加水、加油润滑部件勤检查,勤更换,防止冻裂设备。 6、检查职工住房及仓库是否到达过冬条件,及时按照冬季施工保护措施施作过冬篷,准备好加温及烤火器件。当采用煤炉和暖棚施工时,作好防火、防煤气中毒措施,棚内务必有通风口,保证通风良好,并准备好各种抢救设备。 7、在进入冬季前施工现场提前作好防寒保暖工作,对人行道路、脚手架上跳板和作业场所采取防滑措施。 二、桥涵工程冬季施工保证措施 1、桥梁工程 我部 5 座桥均已施工完毕,桥上竣工测量工作已完成。现还未进行铺架工作。在冬季来临前将锚栓孔内碎石杂务、积水清理干净,用采胶布沙袋将孔进行覆盖,避免雨雪进入孔内冻坏混凝土。 对桥梁人行道步板及托架预制工作采用在暖棚内进行施工。 当架桥机对桥梁铺架完毕后根据天气及工期进度按排是否进行托架安装。当需

要进行安装施工时,桥上务必使用防滑脚手架,上桥施工所有人员务必穿防滑靴系安全绳后方可上桥操作施工。 2、混凝土工程冬季施工保证措施 2。1、冬季条件下灌注的砼,在遭受冻结之前,采用普通硅酸盐水泥配置的混凝土其临界抗冻强度不低于设计标号的30%,C15 及以下的混凝土其抗压强度未到达5Mpa 前,不得受冻。在充水冻融条件下使用的砼,开始受冻时的强度不低于设计标号的70%。 2。2、冬季施工的砼配制、拌合、运输: 2。2。1、为减少、防止混凝土冻害,选用较小的水灰比和较低的坍落度, 以减少拌合用水量,此时可适当提高水泥标号,水泥标号不底于P。032。5。 当混凝土掺用防冻剂(外加剂)时,其试配强度较设计强度提高一个等级。在钢筋混凝土中禁止掺用氯盐类防冻剂,以防止氯盐锈蚀钢筋。 2。2。2、拌合设备进行防寒处理,设置在温度不低于10C暖棚内。拌制砼前及停止拌制后用热水洗刷拌合机滚筒。拌制砼时,砂石骨料的温度持续在0C 以上,拌合用水温度不低于5C。必要时,先将拌合用水加热。当加热水不能满足拌合温度时,可再将骨料均匀加热。 2。2。3、水及骨料按热工计算和实际试拌,确定满足混凝土浇注需要的加热温度。 2。2。4、水的加热温度不宜高于80C。当骨料不加热时,水可加热至80C。以上,此时要先投入骨料和已加热的水进行搅拌均匀,再加水泥,以免水泥与热水直接接触。 2。2。5、当加热水不能满足要求时,可将骨料均匀加热,其加热温度不应高于60C。片石混凝土掺用的片石可预热。 2。2。6、水泥不得直接加热,能够在使用前转运入暖棚内预热。 2。2。7、砼的运输过程快装快卸,不得中途转运或受阻,运送中覆盖保温防寒。当拌制的混凝土出现坍落度减小或发生速凝现象时,应进行重新调整拌和料堤的加热温度。

冬季施工技术措施方案

冬季施工技术措施 ( 部资料,注意保存!) 安丘市华安建筑安装有限责任公司 二0一五年十一月二十一日 DOC格式,

各分公司、厂: 冬季将至,工程施工即将进入冬期施工阶段,为预防气温骤变给建筑施工带来的不良影响,杜绝因冬期施工技术管理措施不当而造成质量事故或隐患,为确保冬期施工质量,加强冬期工程施工管理,特制定本措施,希各单位充分重视,根据工程特点,参照本技术措施编制切实可行的冬期施工方案,并严格执行。 1、施工准备工作 (1)组织措施 技术培训:进入冬季施工前,施工管理人员、测温人员进行培训,学习有关冬期施工规、规定;学习公司制定的冬期施工措施,记录各种测温数据和填写表格,测温记录最后由技术员归入技术档案。 项目经理及时搜集气象信息,防止寒流突然袭击。技术人员及时测量施工期间的室外气温,暖棚气温,砂浆、混凝土的温度并做好记录。 (2)现场准备 根据实物工程量提前组织有关机具,外加剂和保温材料进场。 搭建加热用的锅炉房、搅拌站、敷设管道等,对各种加热材料、设备、要检查其安全可靠性。 工地临时供水管及其它易受冻材料做好保温防冻工作。 做好冬季施工混凝土、砂浆及掺加剂的试配试验工作,计算出施工配合比。 2、各分项工程具体措施 (1)土方工程 基于土冻结规律,应遵循现行规有关冬期施工规定施工。 土方开挖 冬季开挖土方时,可在冻结前用保温材料覆盖或将表层土翻耕耙松,其翻耕深度应根据当地气候条件确定,一般不小于0.3m。如基础垫层不能紧跟施工,应将基坑(槽)覆盖,防止基土冻结。 破碎冻土采用的机具和方法,应根据土质、冻结深度、机具性能和施工条件等确定。冻土层厚度较小时,可采用铲运机、推土机或挖土机直接开挖;当冻土层厚度较大时,可采用松土机、破冻土犁、重锤冲击、辟土锥(楔)或爆破法破碎。

建筑工程冬期施工方案及技术措施

建筑工程冬期施工方案及技术措施 一、冬季施工准备工作 1、当工地昼夜平均气温(每天6、14、21时所测室外温度的平均值)低于+5℃或最低气温低于-3℃时,砼工程按冬季施工办理。 2、为保证工程施工质量,在冬季的12月20至次年的3月10日严格按冬季施工要求进行施工。 3、开工前与当地气象部门签订服务合同,及时掌握天气预报的气象变化趋势及动态,以利于安排施工,做好预防准备工作。 4、根据本工程施工的具体情况,确定冬季施工需要采取防护的具体工程项目或工作内容,制定相应的冬季施工防护措施,并在物资和机械做好储备和保养工作。 5、施工机械加强冬季保养,对加水、加油润滑部件勤检查,勤更换,防止冻裂设备。 6、检查职工住房及仓库是否达到过冬条件,及时按照冬季施工保护措施施作过冬篷,准备好加温及烤火器件。当采用煤炉和暖棚施工时,作好防火、防煤气中毒措施,棚内必须有通风口,保证通风良好,并准备好各种抢救设备。 7、在进入冬季前施工现场提前作好防寒保暖工作,对人行道路、脚手架上跳板和作业场所采取防滑措施。 二、桥涵工程冬季施工保证措施 1、桥梁工程 我部5座桥均已施工完毕,桥上竣工测量工作已完成。现还未进行铺架工作。在冬季来临前将锚栓孔内碎石杂务、积水清理干净,用采胶布沙袋将孔进行覆盖,避免雨雪进入孔内冻坏混凝土。 对桥梁人行道步板及托架预制工作采用在暖棚内进行施工。 当架桥机对桥梁铺架完毕后根据天气及工期进度按排是否进行托架安装。当需要进行安装施工时,桥上必须使用防滑脚手架,上桥施工所有人员必须穿防滑靴系安全绳后方可上桥操作施工。 2、混凝土工程冬季施工保证措施 2.1、冬季条件下灌注的砼,在遭受冻结之前,采用普通硅酸盐水泥配置的混凝土其临界抗冻强度不低于设计标号的30%,C15及以下的混凝土其抗压强度未达到5Mpa前,不得受冻。在充水冻融条件下使用的砼,开始受冻时的强度不低于设计标号的70%。 2.2、冬季施工的砼配制、拌合、运输: 2.2.1、为减少、防止混凝土冻害,选用较小的水灰比和较低的坍落度,以减少拌合用水量,此时可适当提高水泥标号,水泥标号不底于P.O 32.5。当混凝土掺用防冻剂(外加剂)时,其试配强度较设计强度提高一个等级。在钢筋混凝土中禁止掺用氯盐类防冻剂,以防止氯盐锈蚀钢筋。 2.2.2、拌合设备进行防寒处理,设置在温度不低于10℃暖棚内。拌制砼前及停止拌制后用热水洗刷拌合机滚筒。拌制砼时,砂石骨料的温度保持在0℃以上,拌合用水温度不低于5℃。必要时,先将拌合用水加热。当加热水不能满足拌合温度时,可再将骨料均匀加热。 2.2.3、水及骨料按热工计算和实际试拌,确定满足混凝土浇注需要的加热温度。 2.2.4、水的加热温度不宜高于80℃。当骨料不加热时,水可加热至80℃。以上,此时要先投入骨料和已加热的水进行搅拌均匀,再加水泥,以免水泥与热水直接

建筑工程冬季施工技术措施方案详细版

文件编号:GD/FS-9469 (解决方案范本系列) 建筑工程冬季施工技术措 施方案详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

建筑工程冬季施工技术措施方案详 细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 前言 根据*******建设有限公司20xx年10月20日印发的【技[2011]72号关于印发《冬季施工技术措施》的通知】的要求,按照《JGJ 104-1997 建筑施工冬期技术规程》的有关规定,************工程专业项目部特针对************工程冬季施工编制本方案。 一般认为,当连续五天日平均温度降低到5℃或5℃以下,或者最低气温降低到0℃时,一般的施工方法难以达到预期目的,必须采取特殊措施进行施工方法才能满足要求,即认为进入了冬季施工阶段。

技术人员在开工前结合本地区气候情况和本单位实际,对工程现场技术人员、工长、工人进行一次冬期施工思想教育和技术教育,明确岗位责任制,克服侥幸麻痹思想,认真执行冬期施工的操作规程和规定,真正使每个工人都认识到做好冬期施工的重要性。 明确冬期施工项目,在确保工程质量和进度的前提下,制定切实可行的冬期施工技术措施,同时做好冬期施工的物资准备工作。 冬期里每遇寒流袭击时,气温将急骤下降,此时要注意长、短期天气预报,及时掌握气温变化情况,合理安排施工计划,采取必要的保暖防冻措施,做到有预防,有措施。 一、工程概况 本工程位于*********,205国道北侧,*******

冬季施工方案及安全保证措施

冬季施工方案 冬季施工方案及安全保证措施 一、冬季施工项目概述 我部施工的工程项目主要为隧道、桥梁及路基工程。冬季施工期间,隧道内施工采取相应的保证措施,基本不受季节性影响。受季节性影响的工序主要是原材料的储备、原材料的保温、中间产品的加工及机械设备的维修保养工作。根据青兰高速公路LJ18标去年冬季施工经验,采取有效的冬季施工保温措施可保证结构物的质量要求。 根据榆绥高速公路建设管理处的要求,结合我部的实际情况和年度施工计划,确定冬季施工项目为: 米脂二号隧道掘进、初期支护和仰拱施工。 二、冬季施工准备工作 1. 当室外日平均气温连续5天低于5℃时,项目施工按冬季施工处理。 2.为了保证冬季施工的顺利进行,我部成立了冬季施工领导小组: 组长:施红忠 副组长:张海龙、吕逢遴 组员:张华桥、王根征、郭锋、杨蔚、林正强 3.对施工人员进行教育培训,对混凝土工、钢筋工、掺外加剂人员、测温保温人员、火炉管理人员进行技术业务培训,学习本工作范围内的有关知识,明确职责。 4.及时与当地气象部门联系,掌握气象变化趋势及动态,以利于安排施工,做好预防准备工作。 5.施工前,认真复核将要施工的工程图纸,确保冬季施工的准确。 6.冬季施工前,对施工人员进行工程技术交底,并组织技术人员和施工人员进行学习。 7.冬季施工前,搭建保温暖棚,备足冬季施工所需的原材料、机械设备、保温材料、加热及烤火器具,确保冬季施工的顺利进行。 1.洞内保温及测温 米脂二号隧道左右线洞口悬挂保温棉帘,并在洞内安排专人负责用煤炉升温,洞内温度控制在10℃以上,同时注意洞内通风。 安排专人负责施工温度的测量,洞内温度每天上午、下午各测2次,中午测1次,晚上测3次,并做好记录。同时对拌合和喷锚用水、喷锚料、砼出站和入模、养生温度进行测量,并做好记录。发现温度不能满足施工要求时,立即采取紧闭洞口保温棉帘、添煤升温等措施进行修正。 冬季施工温度测量责任表

冬季施工方案及技术措施

近期是“大干四季度,拉通高速线”的关健时期,标段内路基、桥涵、轨道工程的作业项目较多,为了保证冬季施工的工程实体的质量指挥部对冬季施工项目制定如下措施: 一、冬季施工的规定、要求 1、当工地昼夜平均气温(最高和最低气温的平均值或当地时间6时、14时及21时室外气温的平均值)连续3d低于5℃或最低气温低于-3℃时,即进入冬季施工。 2、要及时收听气象预报和做好测温记录,掌握好进入冬季施工的时间,提前安排,做到有备无患。 3、冬季施工的工号在施工前,提前备齐经检验合格的防冻剂、温度计、能源燃料等各类防寒材料、备用机具及职工用防寒用品。 二、冬季施工的技术措施 1、路基工程:昼夜平均气温在0°以下且连续15d,应按低温施工办理,低温施工的重点是处理好土壤防冻、挖掘及土方的填筑三个环节。

1)、基底处理;低温施工的路堤地基应在冻结前处理,处理方法除应符合规范要求外,还应清除冰雪、疏干积水,坑洼处用与地基同类的未冻土填平压实。 2)、路堤填筑:(1)低温填筑路堤用土,区间土方200Km地段一率采用A、B类填料。站场路基土方采用非渗水土时,其含水量宜低于塑限,并采取加大压实功能措施,如采用重型压路机或减薄填土层厚度。不得使用冻土填筑路堤。 (2)冬季路基填土压实施工应按横断面全宽分层平填,分层填筑铺土厚度应按正常温度试验段施工所得出的厚度减薄20%~25%,并不得铺成斜层,已铺土层未压实前不得中断施工,路堤填筑每层侧应超宽填30cm并压实,待冬期过后修整边坡削去多余部分并夯拍密实。 (3)施工地段的积雪,施工前必须清除,施工中遇大雪或其他原因不得不中途停止时,要整平填层及边坡面,继续施工前,将表面冰雪清除。填筑路堤应随挖随运、随填随压实。保证挖、运、填、压的周转时间小于土的冻结时间,一般不宜大于7h。 2、混凝土工程

脚手架工程冬季施工措施

脚手架工程冬季施工措施 1.概述 1.1脚手架施工范围包括: (具体包括但不限于以下内容,根据各个项目承包的范围) a)主体工程砌筑、粉刷脚手架; b)机组安装、调试、启动和试验配合脚手架; c)施工起吊设施安装脚手架; d)全场CI标识物、标准化设施及安全文明施工设施及防台风加固措施所需脚手架; e)项目部各种标语、旗帜及标牌进行吊挂用脚手架; f)开、竣工仪式及迎接检查用脚手架及项目部临时委派的其它脚手架工作。 1.2冬季施工的特点 冬季施工由于受气候及环境的不利影响,是质量事故和安全事故的多发季节。冬季施工的质量事故具有隐蔽性和滞后性,即冬季施工的工程可能要到春季才能显现出来,如在冻结土上搭设脚手架,到春季解冻时可能出现脚手架倾斜、倒塌等隐患。 2.编写依据 a)《建筑施工手册》第三版本 b)《电力建设施工及验收技术规范》建筑工程篇SDJ69-87 c)《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-97 3.施工准备

3.1气象资料 冬期施工期限划分原则:根据当地多年气象资料统计,当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬期施工;当室外日平均气温连续5天高于5℃时解除冬期施工,迄止日期可经实测确定。 3.2组织措施 a)入冬前根据冬季施工方案,向施工班组进行技术交底,提前做好有关准备工作。 b)及时掌握当地气象变化,以便了解当地近期的天气预报情况,防止寒流突然袭击。 c)各租赁站、架业队要提前做好防冻、防寒、防火、防风等技术和物质准备工作。 3.3现场准备 冬季施工时,要采取防滑措施;雪、雨、雾、霜冻过后,脚手架及脚手架材料上要清理干净;并注意防护各种火源及危险品的存放和保管。 确保工程质量。 冬期施工过程中,做到安全生产; 力求施工点少,施工速度快。 4.技术措施 4.1现场作业 1)不得在未经处理的冻结土上架设脚手架,必要时冻结土要经过处理。脚手架基础周围必须设置排水沟。

冬季施工技术方案与应用研究

冬季施工技术方案与应用研究 学生姓名: 专业班级: 指导教师: 完成日期:

目录 摘要...................................................................................................................... 1.绪论...................................................................................................................... - 0 -1.1研究背景.......................................................................................................... - 0 - 1.2实习背景.................................................................................................. - 0 - 2.冬季施工主要从组织、技术、生产、材料等方面进行准备工作.................. - 0 - 2.1组织准备.................................................................................................. - 0 - 2.2技术准备.................................................................................................. - 1 - 2.3 冬施生产准备......................................................................................... - 1 - 2.4材料准备.................................................................................................. - 2 - 2.4.1外加剂........................................................................................... - 2 - 2.4.2保温材料....................................................................................... - 2 - 3.冬季施工技术主要从钢筋工程、混凝土工程、砌体工程三个方面进行讲述- 3 - 3.1钢筋工程.................................................................................................. - 3 - 3.2混凝土工程.............................................................................................. - 3 - 3.2.1冬施混凝土原材料要求............................................................... - 3 - 3.2.2混凝土冬期养护........................................................................... - 5 - 3.3砌体工程.................................................................................................. - 5 - 4.冬施安全保证措施主要围绕安全教育和安全管理等工作进行...................... - 6 - 4.1.冬期工种安全教育培训........................................................................... - 6 -4.2冬期电气安全管理.......................................................................................... - 7 - 4.3冬期消防保卫安全管理.......................................................................... - 7 -

装饰装修工程冬季施工方案

XXXXXXXXXXX 34#住宅楼 冬 季 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人:

一、编制依据 1、编制本冬施方案,参考标准及规范 (1)《建筑工程冬期施工规范》 (2)《建筑装饰装修工程质量验收规范》 (3)《建筑工程施工质量验收统一标准》 (4)《建筑施工安全检查标准》 (5)《施工现场临时用电安全技术规范》 (6)《给排水管道工程施工及验收规范》 二、工程概况 工程名称:XXXXX住宅小区B区45#住宅楼 建设单位:XXXXXXX房地产开发有限公司 设计单位:XXXXXXXXXX设计院有限公司 勘察单位:XXXXXXX工程勘察院 监理单位:XXXXXX监理有限公司 施工单位:XXXXXXXXX有限公司 结构形式:本工程位于XXXXXXXXXXXXXXX,结构类型为砖混结构,占地面积为671.43㎡,建筑面积3434.75㎡,本工程1-9轴为四层,层高均为2.9米,建筑高度为12.6米。9-17轴为五层,建筑高度为15.5米。18-26轴为六层,1-5层层高均为2.9米,6层层高为2.8米,建筑高度为18.3米。基础为钢筋混凝土条形基础;本工程建筑抗震设防分类为标准类设防类,抗震设防烈度等级为八度,地震加速度为0.2g,耐火等级为二级,设计合理使用年限为50年,屋面防水等级二级。 1、根据当地多年气象资料统计,当室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬期施 工,当室外日平均气温连续5天高于5℃施解除冬期施工,进入正常施工阶段。 2、冬施期间的施工项目包括涂料施工、玻璃安装、钢门窗安装及室外给排水等。 三、施工安排 1、冬施期间,结合本工程的特点及相关方面的指令指标,做好各分项及整体项目的计 划安排。 2、必须冬施期间完成的分项工程做到合理安排,措施齐全。 四、冬施准备工作

冬季施工的主要措施.doc

冬季施工的准备以及冬季施工的主要技术质量控制和冬季施工中混凝土的常见质量通病和预防措施 二、冬季施工准备 (一)技术准备 1、施工技术方案(措施)的制定必须以确保施工质量及生产安全为前提,具有一定的技术可靠性和经济合理性. 2、制定的施工技术方案(措施)中,应具有以下内容:施工部署(进度安排),施工程序,施工方法,机具与材料调配计划,施工人员技术培训(测温人员,掺外加剂人员)与劳动力计划,保温材料与外加剂材料计划,操作要点,质量控制要点,检测项目等方面. (二)生产准备 根据制定的进度计划安排好施工任务及现场准备工作.如现场供水管道的保温防冻,搅拌机棚的保温,场地的整平及临时道路的设置,装修工程的门窗洞口封闭及保温. (三)资源准备 根据制定的计划组织好外加剂材料,保温材料,施工仪表(测温剂),职工劳动保护用品等的准备工作. 三、冬季施工主要的技术措施 (一)土方工程 1、基础土方工程应尽量避开在冬季施工,如需在冬季施工,则应制定详尽的施工计划,合理的施工方案及切实可行的技术措施,同时

组织好施工管理,争取在短时间内完成施工. 2、施工现场的道路要保持畅通,运输车辆及行驶道路均应增设必要的防滑措施(例如沿路覆盖草袋). 3、在相邻建筑侧边开挖土方时,要采取对旧建筑物地基土免受冻害的措施.施工时,尽量做到快挖快填,以防止地基受冻. 4、基坑槽内应做好排水措施,防止产生积水,造成由于土壁下部受多次冻融循环而形成塌方. 5、开挖好的基坑底部应采取必要的保温措施,如保留脚泥或铺设草包. 6、土方回填前,应将基坑底部的冰雪及保温材料清理干净. 7、室外基坑或管沟可用含冻土块的土回填,但冻土块体积不超过填土总体积的15%.室内的坑,槽,管沟不得用含有冻土块的土回填. 8、回填采用人工回填时,每层铺土厚度不超过20cm,夯实厚度为10—15cm. 9、回填土工作应连续进行,防止基土或填土层受冻. (二)桩基工程 1、施工前,应编制专项施工方案和技术措施. 2、桩基础的轴线引出的距离应适当增加,以免在打桩时受冻土硬壳层的影响.水准点的数量不应少于两个. 3、预制桩的混凝土的强度应达到设计强度标准值的70%方可起吊,达到强度标准值的100%方可运输和打桩. 4、桩的堆放应考虑到桩机的行进路线和打桩顺序,且桩的堆放层

冬季施工保证措施

XXXXXXXXXX标项目部 冬季施工保证措施 批准: 审核: 编制: XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX标项目部 二O一二年十一月二十八日

目录 1、工程概况 (2) 2、总则 (2) 3、编制依据 (2) 4、气候温度特点 (3) 5、冬季施工准备 (3) 6、冬季施工技术保证措 (8) 7、测温制度和质检制度 (12) 8、冬季施工组织保证措施 (13) 9、冬季施工安全措施 (17)

1、工程概况 本标段为XXXXXXXXXX施工标段,设计桩号为 SH(3)172+500~SH(3)179+227.8,标段长度6.728km,标段内共有各种建筑物18座,其中:渡槽2座,泵站3座,公路桥8座,生产桥2座,铁路桥2座。(其中渡槽及泵站为我标段承建) 2、总则 2.1认真贯彻国家相关技术经济政策,做到技术先进、经济合理、安全适用,在确保工程质量和进度的前提下,制定冬季施工保证措施。 2.2冬季施工期限划分原则:当室外日平均气温(每天6、14、21时所测室外温度的平均值)连续5天稳定低于+5℃或最低气温低于-3℃时,立即进入冬季施工施工措施处理。当室外日平均气温连续 5天稳定于5℃及上时,解除冬季施工。 2.3冬季施工应遵循以下基本原则: 1)确保工程质量,保证工程进度要求,做到安全文明施工。 2)冬季施工的措施方案要经济合理,使增加的费用最少。 3)冬季施工应考虑所需的热能及材料有可靠来源,尽量做到就地就近取材,并尽量减少能源消耗,缩短工期。 3、编制依据 3.1设计院下发的正式施工图纸; 3.2南水北调工程相关管理文件; 3.3我单位类似工程冬季施工经验; 3.4本地区历年来冬季气温情况记录; 3.5有关的各种施工规范及要求。 3.6《水工混凝土施工规范》(DL/T5144-2001)

冬期施工方案及技术措施

一、工程概况: 鸡西民用机场航站区工程,合同工期:2008年8月15日?2009年8月31日;根据建设单位今年主体封闭 的要求,明年重点是安装、装饰施工的指示;对工程的进度我们进行了计划调整,工程的主体施工基本安排在冬期时间进行,为了确保工程质量、为了加快提升混凝土早期强度、为了加快模板的周转间隔时间、为了更好的对跨年度工程结构做好越冬维护工作,特制定了冬期施工方案与技术措施:二、施工内容: 目前鸡西当地气温已5天连续记载在-2 度?+6度之间,根据冬期施工有关规定,室外连续5天的平均气温低于5度即进入冬期施工,现阶段冬期施工的主要为内容: 1 、航站楼:框架梁,拉梁,钢网架制安,屋面板安装,砌筑,构造柱,圈过梁、楼板; 2、航管综合楼:二层与三层框架梁、柱、板,构造柱,圈过梁、砌筑,隔气层; 3、场务车库:框架梁、板,构造柱,圈过梁、砌筑,隔气层; 4、中心变电站:砌筑,构造柱,圈过梁、板,隔气层; 5、锅炉房:框架梁、柱、板,构造柱,圈过梁、砌筑,隔气层; 6、供水站:底板,壁板,顶板,构造柱,圈过梁、板,砌筑,隔气层, 7、蓄水池:底板,壁板,顶板,防水层、保温层、覆土; 8、污水、垃圾处理站:底板,壁板,顶板,砌筑,构造柱,圈过梁、楼板,隔气层; 三、施工方法: 1 、当平均气温在-10 度时,混凝土施工采用掺加早强剂、防冻剂施工,涂刷养护膜或包裹塑料薄膜、覆盖草袋子养护的施工方法; 2 、在平均气温低于-10 度后,混凝土施工应采用原材料预热法,用蒸气预热水、砂、石蓄热,确保混凝土出罐温度在10度以上,入模温度保持在5度以上; 3、砌筑工程采用掺防冻剂和原材料加热法施工; 4、加强已完项目的防冻、保温养护工作,做好越冬维护措施的落实; 四、施工方案: ㈠、混凝土施工方案 1、基本要求(1)冬季施工的混凝土宜选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,水泥标号不宜低于32.5,每立方米混凝土中的水泥用量不宜少于300kg,水灰比不应大于0.6,并加入早强剂与防冻剂; (2) 为减少冻害,应将配合比中的用水量降至最低限度,办法是:控制坍落度,加入减水剂,优先选用高效减 水剂;(3)模板和保温层,应在混凝土冷却到5C后方可拆除.当混凝土与外界温差大于20E时,拆 模后的混凝土表面,应临时覆盖,使其缓慢冷却;( 4 )未冷却的混凝土有较高的脆性,所以结构在 冷却前不得遭受冲击荷载或动力荷载的作用;2、混凝土的拌制(1)拌制混凝土用的骨料必须清洁,不得含有冰雪和冻块,以及易冻裂的物质. 在掺有含钾,钠离子的外加剂时,不得使用活性骨料. 在有条件的时候,砂石筛洗应抢在零上温度时做,并用塑料纸,油布盖好;(2)拌制掺外加剂的混凝土时,如外加剂为粉剂,可按要求掺量直接撒在水泥上面和水泥同时投入. 如外加剂为液体,使用时应先配制成规定浓度溶液,然后根据使用要求,用规定浓度溶液配制成施工溶液. 各溶液要分别置于有明显标志的容器中,不得混淆?每班使用的外加剂溶液应一次配成;(3)当施工期处于0C左右时,可在混凝土中添加早强剂,掺量应符合使用要求及规范规定,且应注意在添加前应做好模拟试验,以核实有关技术措施;对于有限期拆模要求的混凝土,还应适当提高混凝土设计等级;(4)混凝土中添加防冻剂时,严禁使用高铝水泥;(5)严格控制混凝土水灰比,由骨料带入的水分及外加剂溶液中的水分 均应从拌合水中扣除;(6)搅拌掺有外加剂的混凝土时,搅拌时间应取常温搅拌时间的 1.5 倍; (7) 混凝土拌合物的出机温度不宜低于10C,入模温度不得低于5C;3、混凝土的运输和浇筑 (1) 混凝土搅拌场地应尽量靠近施工地点,以减少材料运输过程中的热量损失,同时也应正确选择运输用的容器(包

相关文档