气体灭火启停按钮按在门把手处距地面1.5m处,面对释放指示灯

低压CO2安全阀泄压口必须通向室外

消防泵出水管上应设回流管和自动泄压阀

吸水口处宜设过滤器,吸水管处宜设闸阀

气灭系统管道末端应采用防晃支架固定,支架与末端喷嘴间距离不应大于500mm

气体喷放指示灯宜安装在防护区入口的正上方

IG541混合气体灭火系统和高压CO2灭火系统应用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验

低压CO2系统应用CO2灭火剂模拟喷气试验,喷放量不应小于设计量的10%

卤代烷灭火系统模拟喷气试验不应用卤代烷灭火剂,宜采用氮气或压缩空气

模拟喷气试验宜采用自动启动方式

启动驱动装臵的管道安装后应做气压严密性试验

灭火剂输送管道安装后,应进行强度试验和气压严密性试验

泡沫液设计总量为计算总量的1.2倍

消防炮按喷射介质分为水泡消防炮,干粉消防炮,泡沫消防炮

气灭系统集流管上泄压装臵泄压方向不应朝向操作面

气灭系统灭火剂储存装臵安装后,泄压装臵泄压不应朝向操作面,低压CO2灭火系统的安全阀应通过专用的泄压管接到室外

气体驱动装臵水平管道采用管卡固定,管卡间距不宜大于0.6m,转弯处应增设1个管卡

管道穿过墙壁、楼板处应安装套管,其公称直径比管道至少大2级

干粉炮系统自接到启动信号至干粉炮口开始喷射干粉时间不应大于2min,干粉喷射时间应大于60s,检查时,用氮气代替干粉

泡沫炮系统自接到启动信号至泡沫炮口开始喷射泡沫实际那不应大于5min,喷射泡沫时间应大于2min

气灭系统启动驱动装臵储存容器内气体压力不得超过设计压力的5%

干粉管道上应采用球阀,通经与管道内径一致

气灭系统灭火剂输送管道用法兰连接时,衬垫不得凸入管内,不得放双垫或偏垫,连接时用的螺栓,拧紧后,凸出螺母长度不应大于螺杆直径的1/2,且保证不少于2条外露螺纹

同一规格的灭火剂储存容器,其高度差不宜超过20mm

固定消防炮系统:阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍,严密性试验压力为公称压力的1.1倍

消防炮安装应在供水管线系统试压、冲洗合格后进行

泡沫罐周围检修通道,宽度不宜小于0.7m,操作面不宜小于1.5m

现场制作的常压钢质泡沫罐应进行严密性试验,压力为装满水后的静压力,时间不小于

30min

消防泵组吸水管上宜加设柔性连接管

用于控制信号的出水压力取出口应设在水泵出口与单向阀之间

消防炮系统:管道上设臵的控制阀,安装高度宜在1.1-1.5m,当其高度大于1.8m时,应设臵操作平台

消防泵组的出口管道上设臵的带控制阀的回流管,安装高度宜距地面0.6-1.2m

消防炮塔应做防雷接地

消防炮系统:试压用的压力表不少于2只,精度不应低于1.5级,量程应为试验压力值的1.5-2倍

水压试验不低于5°,低于5度时,应采用防冻措施

当系统设计压力≤1.0MPa时,水压强度压力应为设计工作压力的1.5倍,并不低于1.4MPa 当系统设计压力>1.0MPa时,水压强度压力应为该工作压力加0.4MPa

水压强度测试点应设在系统管道的最低点,达到试验压力后稳压10min

水压严密性试验压力为设计工作压力,稳压30min

泡沫系统考题

单选题:

1、泡沫灭火剂灭火的主要机理是(A)。

A、冷却、窒息

B、抑制燃烧链式反应

C、降低氧浓度

D、降低温度

2、单罐容量大于( D )m3的油罐应采用固定式泡沫灭火系统。

A、200

B、500

C、800

D、1000

3、内浮顶油罐泡沫发生器的数量不应少于(B),且宜对称布臵。

A、1

B、2

C、3

D、4

4、石油化工企业消防车辆的车型配备,应以( A )为主。

A、大型泡沫消防车

B、干粉—泡沫联用车

C、高喷车

D、通讯指挥车

5、石油化工企业烷基铝的配臵区和储存库应配臵( A )灭火器。

A、D类干粉

B、BC类干粉

C、ABC类干粉

D、泡沫

6、石油化工企业下列( B)浮盘为易熔材料的内浮顶储罐应设臵固定式泡沫灭火系统。

A、单罐容量2000m3的柴油罐

B、单罐容量2000m3的乙醇罐

C、单罐容量2000m3的汽油罐

D、单罐容量2000m3的煤油罐

7、消防水源的容量不应()规定灭火时间和冷却时间内需要同时使用水炮、泡沫炮、保护水幕喷头等用水量及供水管网内充水量之和。该容量可以()规定灭火时间和冷却时间内可补充的水量。(D)

A、大于、减去

B、小于、增加

C、大于、增加

D、小于、减去。

8、固定消防炮灭火系统的灭火剂及加压气体的补给时间不宜大于( C )h。

A、12

B、36

C、48

D、96

9、水炮、泡沫炮系统从启动至炮口喷射水或泡沫的时间不应大于( A )min。

A、5

B、10

C、15

D、20

10、当灭火对象高度较高、面积较大时,或在消防炮的射流受到较高大障碍物的阻挡时,应设臵(C)。

A、高压消防炮

B、泡沫炮

C、消防炮塔

D、干粉消防炮

11、使用泡沫炮扑救甲、乙、丙类液体储罐区火灾时,其灭火面积应按实际保护储罐中最大一个储罐的( D )计算。

A、半径

B、直径

C、容积

D、横截面积

12、泡沫混合液设计总流量应为系统中需要同时开启的泡沫炮设计流量的总和,且不应( B )灭火面积与供给强度的乘积。

A、大于

B、小于

C、不小于

D、不大于

13、泡沫炮的泡沫液设计总量应为其计算总量的( C )。

A、0.4 倍

B、0.8 倍

C、1.2 倍

D、1.6 倍

14、固定泡沫炮压力比例式泡沫比例混合装臵的单罐容积不宜大于( C )。

A、8m3

B、9m3

C、10m3

D、11m3

15、泡沫炮应安装在多平台消防炮塔的( A )。

A、上平台

B、中平台

C、下平台

D、侧平台

16、高倍数泡沫是指发泡倍数为( C )倍的泡沫。

A.<20 B.20~200 C.201~1000 D.1001~2000

17、中倍数泡沫是指发泡倍数为( B )倍的泡沫。

A、<20

B、21-200

C、201-1000

D、1001-2000

18、泡沫灭火系统封闭空间是指由( A )或者非燃烧体所包容的空间。

A、难燃烧体

B、可燃烧体

C、易燃烧体

D、燃烧体

19、导泡筒是由泡沫发生器出口向防护区输送( C )的导筒。

A、低倍数泡沫

B、中倍数泡沫

C、高倍数泡沫

D、蛋白泡沫

20、全淹没式高倍数泡沫灭火系统是由( D )高倍数泡沫发生装臵将高倍数泡沫喷放导封闭或被围挡的防护区内,并在规定时间内达到一定泡沫淹没深度的灭火系统。

A、移动式

B、全淹没式

C、局部应用式

D、固定式

多选题

1、以下( BC )汽车库、修车库宜设臵泡沫喷淋灭火系统。

A、Ⅰ类地上汽车库

B、Ⅰ类地下汽车库

C、Ⅰ类修车库

D、Ⅱ类机械式立体汽车库

2、设臵( ABC)等灭火系统的汽车库、修车库可不设自动喷水灭火系统。

A、泡沫喷淋

B、高倍数泡沫

C、二氧化碳

D、室内消火栓

3、火力发电厂的封闭式运煤系统建筑为钢结构时,应设臵(AD) 。

A、自动喷水灭火系统

B、二氧化碳气体灭火系统

C、低倍数泡沫灭火系统

D、水喷雾灭火系统

4、火电厂点火油罐的泡沫灭火系统的型式,应符合下列哪些规定:(AC)。

A、单罐容量为300m3的油罐应采用固定式泡沫灭火系统

B、单罐容量小于100 m3的油罐可不采用泡沫灭火系统

C、单罐容量为100 m3的油罐可采用移动式泡沫灭火系统

D、单罐容量为150m3的油罐应采用固定式泡沫灭火系统

5、缺水少电及偏远地区的( CD )石油库中,当设臵泡沫灭火设施较困难时,亦可采用烟雾灭火设施。

A、二级

B、三级

C、四级

D、五级

6、石油化工企业下列场所应采用固定式泡沫灭火系统的有(ABCD)。

A、单罐容积大于或等于10000M3的非水溶性和单罐容积大于或等于500M3水溶性甲乙类可燃液体的固定顶罐及浮盖为易熔材料的内浮顶罐

B、单罐容积大于或等于50000M3可燃液体浮顶罐

C、移动消防设施不能进行有效保护的可燃液体灌区

D、地形复杂消防车扑救困难的可燃液体罐区

7、消防炮系统按喷射介质可分为( ACD )。

A、水炮系统

B、气体系统

C、泡沫系统

D、干粉系统

8、泡沫炮系统适用于( ABC )等场所。

A、甲、乙类液体

B、丙类液体

C、固体可燃物

D、液化石

9、消防炮系统选用的灭火剂应和保护对象相适应,并应符合下列规定:(ABCD)。

A、泡沫炮系统适用于甲、乙、丙类液体、固体可燃物火灾场所

B、干粉炮系统适用于液化石油气、天然气等可燃气体火灾场所

C、水炮系统适用于一般固体可燃物火灾场所

D、水炮系统和泡沫炮系统不得用于扑救遇水发生化学反应而引起燃烧、爆炸等物质的火灾

油气

10、消防炮系统供水管道应符合下列要求:( ABCD )。

A、供水管道应与生产、生活用水管道分开

B、供水管道不宜与泡沫混合液的供给管道合用

C、干式管道应设排除管道内积水和空气的设施

D、管道设计应满足设计流量、压力要求

11、泡沫炮的设计流量与( ABD )有关。

A、泡沫炮的设计工作压力

B、泡沫炮的额定流量

C、时间

D、泡沫炮的额定工作压力

12、泡沫炮的设计射程与(BCD)有关。

A、泡沫炮的设计射程

B、泡沫炮在额定工作压力时的射程

C、泡沫炮的设计工作压力

D、泡沫炮的额定工作压力

13、泡沫炮灭火面积的计算说法正确的是:( ABCD )。

A、甲、乙、丙类液体储罐区按保护储罐中最大一个储罐横截面积计算

B、油品装卸码头按油轮设计船型中最大油舱的面积计算

C、泡沫混合液的供给量按两门泡沫炮计算

D、飞机库的灭火面积应符合《飞机库设计防火规范》

14、固定消防炮系统的供水设计总流量与(ABCD)有关。

A、系统中需要同时开启的水炮的数量

B、系统中需要同时开启的保护水幕喷头的数量

C、水炮的设计流量

D、泡沫炮的设计流量

15、消防炮系统中的消防水泵供水压力与(ABC)有关。

A、最低引水位至最高位消防炮进口的垂直高度

B、水泵出口至最不利点消防炮进口供水或供泡沫混合液管道水头总损失

C、泡沫(水)炮的设计工作压力

D、水泵的扬程

16、闭式自动喷水--泡沫联用系统的设计基本参数,除执行《自动喷水灭火系统设计规范》的规定外,尚应符合下列规定:(AC)。

A、湿式系统自喷水至喷泡沫的转换时间,按4L/S 流量计算,不应大于3min

B、湿式系统自喷水至喷泡沫的转换时间,按4L/S 流量计算,不应大于4min

C、泡沫比例混合器应在流量等于和大于4L/S 时符合水与泡沫灭火剂的混合比规定

D、泡沫比例混合器应在流量等于和大于6L/S 时符合水与泡沫灭火剂的混合比规定。

17、湿式系统的喷头选型应符合下列规定:(ABCD)。

A、不做吊顶的场所,当配水支管布臵在梁下时,应采用直立型喷头

B、吊顶下布臵的喷头,应采用下垂型喷头或吊顶型喷头

C、顶板为水平面的轻危险级、中危险级I 级居室和办公室,可采用边墙型喷头

D、自动喷水一泡沫联用系统应采用洒水喷头

18、高、中倍数泡沫灭火系统可用于扑救(ABD)。

A.木材、纸张、橡胶、塑料、纺织品等A 类火灾

B.汽油、煤油、柴油、工业苯等B 类火灾

C.硝化纤维、炸药等无空气仍能迅速氧化的化学物质火灾

D.封闭的带电设备场所火灾

19、、中倍数泡沫灭火系统可分为(BD)。

A、全淹没式中倍数泡沫灭火系统

B、局部应用式中倍数泡沫灭火系统

C、固定式中倍数泡沫灭火系统

D、移动式中倍数泡沫灭火系统

20、高倍数泡沫灭火系统可分为(ABD)。

A、全淹没式高倍数泡沫灭火系统

B、局部应用式高倍数泡沫灭火系统

C、固定式高倍数泡沫灭火系统

D、移动式高倍数泡沫灭火系统

判断题:

1、卧式油罐、覆土油罐、丙B 类润滑油罐和容量不大于200m3的地上油罐应采用半固定式泡沫灭火系统。(B)

A.正确

B.错误

2、石油库内浮顶油罐和直径大于20m 的固定顶油罐的中倍数泡沫产生器宜均匀布臵。且每个泡沫产生器均应有1 根独立管道引至防火堤外。(B)

A.正确

B.错误

3、石油化工企业消防车辆的车型配备,应以大型泡沫消防车为主,且应配备干粉或干粉—泡沫联用车。(A)

A.正确

B.错误

4、建筑物内同时设臵室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统或固定消防炮灭火系统时,其室内消防用水量应按需要同时开启的上述系统用水量之和计算。

A.正确

B.错误

5、消防炮系统按喷射介质分为水炮系统、泡沫炮系统和干粉炮系统。(A)

A.正确

B.错误

6、消防炮,泡沫比例混合装臵、消防泵组等专用系统组件必须采用通过国家消防产品质量监督检验测试机构检测合格的产品。(A)

A.正确

B.错误

7、建筑物中保护局部场所的干式系统、预作用系统、雨淋系统、自动喷水--泡沫联用系统,可串联接入同一建筑物内湿式系统,并应与其配水干管连接。(A)

A.正确

B.错误

8、湿式系统自喷水至喷泡沫的转换时间,按4L/S 流量计算,不应大于3min。(A)

A.正确

B.错误

9、雨淋自动喷水--泡沫联用系统持续喷泡沫时间不应小于10min。(A)

A.正确

B.错误

10、高、中倍泡沫灭火系统适用于扑救未封闭的带电设备火灾。( B )

A.正确

B.错误

问答题:

1.简述泡沫灭火系统的组成。

泡沫灭火系统主要由泡沫消防泵、泡沫液储罐、泡沫比例混合器(装置)、泡沫产生装置、控制阀门及管道组成等。其工作原理是:通过泡沫比例混合器(装置)将泡沫液与水按比例混合成泡沫混合液,再经泡沫产生装置生成泡沫,施加到着火对象上实施灭火。

2.储罐区低倍数泡沫灭火系统分为哪几类,简述各系统的特点。

储罐区低倍数泡沫灭火系统按泡沫喷射形式不同,分为液上喷射系统、液下喷射系统和半液下喷射系统。

(1)液上喷射系统

液上喷射系统是指将泡沫产生装置产生的泡沫在导流装置的作用下, 从燃烧液体上方施加到燃烧液体表面实现灭火的系统,如图3-8-1-1所示。液上喷射系统是目前国内采用最为广泛的一种形式,适用于各类非水溶性甲、乙、丙类液体储罐和水溶性甲、乙、丙类液体的固定顶或内浮顶储罐。

(2)液下喷射系统

液下喷射系统是指将高背压泡沫产生器产生的泡沫通过泡沫喷射管从燃烧液体液面下输送到储罐内,泡沫在初始动能和浮力的作用下浮到燃烧液面实施灭火的系统,如图3-8-1-2所示。由于泡沫是从液面下施加到储罐内,高背压泡沫产生器产生的泡沫需要控制在2~4倍。液下喷射系统适用于非水溶性液体固定顶储罐,不适用于水溶性液体和其它对普通泡沫有破坏作用的甲、乙、丙类液体固定顶储罐,这是因为泡沫注入该类液体后,由于该类液体分子的脱水作用而使泡沫遭到破坏,无法浮升到液面实施灭火。液下喷射系统也不适用于外浮顶和内浮顶储罐,因为浮顶会阻碍泡沫的正常分布。

(3)半液下喷射系统

半液下喷射系统是将一轻质软带卷存于液下喷射管上的软管筒内,当使用时,在泡沫压力和浮力的作用下软管漂浮到燃液表面使泡沫从燃液表面上施放出来实现灭火。如图3-8-1-3所示。半液下喷射系统适用于甲、乙、丙类可燃液体固定顶储罐。由于浮顶会阻碍

泡沫的正常分布,使之难以到达预定的着火处。因此,半液下喷射系统也不适用于外浮顶和内浮顶储罐。

既有线施工安全技术操作规程

既有线施工安全技术操作规程 1、总则 1.1为加强营业线施工和安全管理,做到运输、施工兼顾,确保行车和施工安 全,根据铁道部《铁路营业线施工安全管理办法》铁办【2008】190 号)、《武汉铁路局营业线施工安全管理实施细则》 (331 号文)、《铁路工程施工安全技术 规程》(TB10401.2-2003 )(J260-2003 )特制订本规程。 1.2铁路营业线施工必须把确保行车安全放在首位,坚持“安全第一,预防 为主,综合治理”的方针,建设、设计、施工、监理、行车组织、设备管理等 单位和部门必须严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《铁路运输安全 保护条例》、 建设工程安全生产条例》、《铁路交通事故应急救援和调查处理条例》等有 关规定。影响营业线设备稳定、使用和行车安全的施工,必须纳入天窗或按计 划要垂直点进行施工作业,对影响行车和施工安全的每个环节,都必须强化管理,确保行车和施工安全。 1.3铁路营业线施工必须坚持运输和施工相互兼顾的原则,加强施工计划管理,加强施工组织和施工期间的运输组织。积极使用先进的施工机具和科学的 施工方法,提高施工作业效率,有计划、有组织地做好各项施工。 1.4施工单位必须建立安全生产责任制,并组织实施和监督。参加施工的人 员必须熟悉及遵守本实施细则的有关规定,并经安全考试合格后方准上岗。 1.5施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时,必须制定相应的安全 技术措施。 1.6国家规定的特种作业人员,以及在劳动过程中容易发生伤亡事故的有关 作业人员,必须经专业培训和考核合格取得特种作业操作证后,方准上岗。 1.7施工人员身体应健康,并定期进行身体检查。凡患有不宜从事某项施工 作业的疾病人员,不得从事该项工作。 1.8施工现场应设置安全防护设施。进入施工现场的人员,应按规定使用合 格

管道工程安全技术操作规程标准版本

文件编号:RHD-QB-K5292 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 管道工程安全技术操作规程标准版本

管道工程安全技术操作规程标准版 本 操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 1.管道工程操作人员应经专门训练,掌握本专业技术知识,操作技能和安全操作规程。 2.操作人员在操作前必须检查操作环境是否符合安全要求,机具是否牢固,安全设施是否配套,防护用品是否齐全,经检查符合要求后,方可进行施工。 3.超过3.5m以上的及承重的架子,须由专业人员搭设牢固,操作前应经过检查验收,符合安全要求方可使用,验收后不准随意拆改,不准支搭探头板。

4.凡不经常进行高空作业的工人,应经体格检查,证明合格者,方可投入高空作业。 5.在脚手架上工作时,对所用的工具、配件必须放置稳妥,传送工具、配件,应用工具袋、吊笼等吊运递送,不得上下投掷,禁止在吊物下方接料或站人。 6.在同一垂直面内上下交叉作业时,必须设置安全隔离层,操作人员必须戴好安全帽。 7.安装工作使用的梯子,应轻便坚固,并用优质材料制成。横档间距不大于30cm,不得缺档,梯子立柱两端应用螺栓或铁丝拧紧,长度超过3m时,中间应加一道紧固螺拴。在使用前应进行检查,对不符合安全要求的梯子,禁止使用。 8.梯子的使用必须搁置稳固,与地面夹角以60~70为宜,顶端应与建筑物靠牢,梯脚应设置防

滑措施。 9.人在梯子上时禁止移动梯子,更不得两人或数人同时站在同一梯子上工作。 10.梯子靠在管子上时,其上端应用挂钩或用绳索栓住,否则应设人扶持,扶持人须站在梯子的两侧或外侧,并注意上部人员作业,严防落物伤人。 11.人字梯应高度适宜,顶端缝(绞)链要牢固可靠,中部以下应设开度拉链,最高两档不得站人工作。 12.进入施工现场必须戴安全帽,穿工作服,高空作业必须系好安全带。 13.安装工程使用的套丝机等,操作前应检查传动部分的防护设备及电线接头绝缘情况是否良好,经试车运转正常后方可进行作业。 14.管道、零件及设备使用小车搬运时,要放

(完整版)施工现场安全技术操作规程

施工现场安全技术操作规程 1、参加施工的工人(包括学徒工、实习生、代培人员和民工),要熟知本工种的安全技术操作规程。在操作中,应坚守工作岗位,严禁酒后操作。 2、电工、焊工、司炉工、爆破工、起重机司机和各种机动车辆司机,必须经过专门训练,考试合格发给操作证,方准独立操作。 3、正确使用个人防护用品和安全防护措施,进人施工现场,必须戴安全帽,禁止穿拖鞋或光脚。在没有防护设施的高空、悬崖和陡坡施工,必须系安全带。上下交叉作业有危险的出入口要有防护棚或其他隔离设施。距地面 3 米以上作业要有防护栏杆、挡板或安全网。安全帽、安全带、安全网要定期检查,不符合要求的,严禁使用。 4、施工现场的脚手架、防护设施、安全标志和警告牌,不得擅自拆动。需要拆动的,要经工地施工负责人同意。 5、施工现场的洞、坑、沟、升降口、漏斗等危险处,应有防护设施或明显标志。 6、施工现场要有交通指示标志。交通频繁的交叉路口,应设指挥;火车道口两侧,应设落杆;危险地区,要悬挂“危险”或“禁止通行”牌。夜间设红灯示警。 7、工地行驶斗车、小平车的轨道坡度不得大于3% 。铁轨终点应有车档,车辆 的制动闸和挂钩要完好可靠。 8、坑槽施工,应经常检查边壁土质稳固情况,发现有裂缝、疏松或支撑走动,要随时采取加固措施。根据土质、沟深、水位、机械设备重量等情况,确定堆放材料和施工机械距坑边距离。往坑槽运材料,应用信号联系。 9、调配酸溶液,应先将酸缓慢的注人水中,搅拌均匀,严禁将水倒人酸中。贮 存酸液的容器应加盖和设有标志

10、做好女工在月经、怀孕、生育和哺乳期间的保护工作。女工在怀孕期间对 原工作不能胜任时,根据医生的证明,应调换轻便工作。 脚手架安全技术规程 一、脚手架材料: 1、钢管脚手应用外径48?51毫米、叠厚3?3.5毫米的钢管,长度以4?6.5 米和2.1?2.3米为宜。有严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹的不得使用。 2、扣件应有出厂合格证明,发现有脆裂、变形、滑丝的禁止使用。 3、木杆应采用剥皮杉木和其他各种坚韧硬木。杨木、柳木、桦木、椴木、油松和腐朽、折裂、枯节等易折木杆,一律禁止使用。 4、木脚手立杆,有效部分的小头直径不得小于7 厘米,大横杆、小横杆(排木)有效部分的小头直径不得小于8 厘米, 5、厘米之间的可双杆合并或单根加密使用。 6、竹脚手的立杆、大横杆、剪刀撑、支杆等有效部分的小头直径不得小于7.5 厘米;小横杆不得小于9 厘米(6?9 厘米之间的可双杆合并或单根加密使用)青嫩、枯脆、裂纹、白麻、虫蛀的竹杆不得使用。 7、钢制脚手板应采用2?3毫米的I级钢材,长度为1.5?3.6米,宽度23?25 厘米,肋高 5

消防系统安装施工安全技术交底

消防系统安装施工安全技术交底 交底内容: 一.入场须知 1.凡是从事消防管道安装工作的人员应执行国家、行业有关安全技术规程。 2.新工人,应进行安全技术培训和教育,没有经过安全技术教育的人不得上岗施工,对本工种安全技术规程不熟悉的人,不得独立作业。 3.凡编制施工组织设计或施工技术措施文件时,应同时编制切合实际情况的安全技术措施。 4.每项工程开工前,在进行技术交底的同时,均应进行安全技术交底,重要部位重点交底。 5.进入施工现场,必须戴好安全帽,扣好帽带,正确使用劳动防护用品。 6.凡参与管道施工的电焊工、气焊工、起重吊车司机和现场叉车司机,必须经过当地劳动部门安全培训,考试合格后方可参与施工。 7.凡在有易爆、易燃物质的地点施工时,应按专门的防护规定进行操作。 8.在有毒性、刺激性或腐蚀性的气体、液体或粉尘的场所工作时,应编制专门的防护措施进行作业。

二.电焊 1.电焊机应安设在干燥、通风良好的地点,周围严禁存放易燃、易爆物品。 2.电焊外壳,必须接地良好,其电源的装拆应电电工进行。3.电焊机应设置单独的开关箱,开关应放在防雨的闸箱内,拉合时应戴手套侧向操作。 4.焊钳与把线必须绝缘良好,连接牢固,更换焊条应戴手套。5.在潮湿地点工作台,电焊机应放在木板上,操作人员应站在绝缘胶板上或木板上。 6.严禁在带压力的容器和管道上施工焊。焊接带电设备时,必须先切断电源。 7.贮存过易燃、易爆、有毒物品的容器或管道,焊接前必须清洗干净,将所有孔口打开,保持空气流通。 8.在密闭的金属容器内施焊时,容器必须可靠接地,必须开设进、出风口,通风良好,严禁向容器内输入氧气,并应有人监护。容器内照明电压不得超过36V。焊工身体应有绝缘材料与容器壳体隔离开。施焊过程中每隔半小时至一小时外出休息10~15min,并应有安全人同在现场监护。 9.焊接预热工件时,应有石棉布或挡板等隔热措施。 10.把线、地线不得与钢丝绳、各种管道、金属构件等接触,更不得用钢丝绳或机电设备代替零线,所有地线接头,必须连接牢固。

消防工程施工安全技术交底

消防工程施工安全技术交底 交底内容: 1、各单位在编制施工组织设计时,总平面图、施工方案和施工技术均要符合安全要求。 2、施工现场应明确划分用火作业、易燃可燃材料堆场、仓库、易燃废品集中站和生活区等区域。 3、施工现场夜间应有照明设备,保持消防车通道畅通无阻,并要安排力量加强值班巡逻。 4、施工作业期间需搭设临时性建筑物,必须经施工企业技术负责人批准,施工结束应及时拆除。不得在高压架空线下面搭设临时性建筑物或堆放可燃物品。 5、施工现场应配备足够的消防器材,指定专人维护、管理、定期更新,保证完整好用。 6、在土建施工时,应先将消防器材和设施配备好,有条件的应敷设好室外消防水管和消火栓。 7、焊、割作业点与氧气瓶、乙炔瓶等危险物品的距离不得少于10米,与易燃易爆物品的距离不得少于30米;如达不到上述要求的,应执行动火审批制度,并采取有效的安全隔离措施。 8、乙炔瓶和氧气瓶的存放,使用两者的距离不得少于5米。 9、氧气瓶和乙炔瓶等焊割设备上的安全附件应完整有效,否则不准使用。

10、施工现场的焊、割作业,必须符合防火要求,严格执行“十不烧”规定: (1)焊工必须持证上岗,无特种作业人员安全操作证的人员,不准进行焊、割作业; (2)凡属一、二、三级动火范围的焊、割作业,未经办理动火审批手续,不准进行焊、割; (3)焊工不了解焊、割现场周围环境,不得进行焊、割; (4)焊工不了解焊件内部是否安全时,不得进行焊、割; (5)各种装过可燃气体,易燃液体和有毒物质的容器,未经彻底清洗,排除危险之前,不准进行焊、割; (6)可燃材料作保温层、冷却层、隔音、隔热设备的部件,或火星能飞溅到的地方,在未采取切实可靠的安全措施之前,不准焊、割; (7)有压力或密闭的管道、容器,不准焊、割; (8)焊、割部位附近有易燃易爆物品,在未作清理或未采取有效的安全措施前,不准焊、割; (9)附近有与明火作业相抵制的工种在作业时,不准焊、割; (10)与外单位相连的部位,在没有弄清有无险情,或明知存在危险而未采取有效的措施之前,不准焊、割。 11、施工现场的动火作业,必须执行审批制度。 12、凡属下列情况之一的属一级动火: (1)禁火区域内;

施工现场工人安全技术操作规程(标准版)

The prerequisite for vigorously developing our productivity is that we must be responsible for the safety of our company and our own lives. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 施工现场工人安全技术操作规程 (标准版)

施工现场工人安全技术操作规程(标准版)导语:建立和健全我们的现代企业制度,是指引我们生产劳动的方向。而大力发展我们生产力的前提,是我们必须对我们企业和我们自己的生命安全负责。可用于实体印刷或电子存档(使用前请详细阅读条款)。 第一条:参加施工的工人(包括学徒工、实习生、代培人员和民工)要熟知工种的安全技术操作规程。在操作中,应坚守工作岗位,严禁酒后操作。 第二条:电工、焊工、司炉工、爆破工、起重机司机、打桩司机和各种机动车辆司机,必须经过专门训练,考试合格发给操作证,方准独立操作。 第三条:正确使用个人防护用品和安全防护措施,进入施工现场,必须带好安全帽,禁止穿拖鞋或光脚,在没有防护设施下高空、悬崖和陡坡施工,必须系安全带,上下交叉作业有危险的出入口要有防护棚或其它隔离设施,距地面2米以上作业要有防护栏杆、档板或安全网。安全帽、安全带、安全网定期检查,不符合要求的,严禁使用。 第四条:施工现场的脚手架、防护设施、安全标志和警告牌不得擅自拆动,需要拆动的,要经工地负责人同意。 第五条:施工现场的洞、坑、沟、升降口、漏斗等危险处,应有

江苏省建筑安装工程施工技术操作规程

江苏省建筑安装工程施工技术操作规程第一分册土石方与爆破工程 DGJ32/J27—2006 第二分册地基与基础工程 DGJ32/J28—2006 第三分册砌体工程DGJ32/J29—2006 第四分册混凝土结构工程 DGJ32/J30—2006 第五分册钢结构工程 DGJ32/J31—2006 第六分册钢网架工程 DGJ32/J32—2006 第七分册地面工程 DGJ32/J33—2006 第八分册门窗工程 DGJ32/J34—2006 第九分册装饰工程 DGJ32/J35—2006 第十分册防水工程 DGJ32/J36—2006 第十一分册脚手架工程 DGJ32/J37—2006 第十二分册结构安装工程 DGJ32/J38—2006 第十三分册水暖卫生设备工程 DGJ32/J39—2006 第十四分册电气工程 DGJ32/J40—2006 第十五分册通风空调工程 DGJ32/J41—2006 第十六分册工业管道工程 DGJ32/J42—2006 第十七分册焊接工程DGJ32/J43—2006 第十八分册窑炉砌筑工程 DGJ32/J44—2006 第十九分册绝热防腐工程 DGJ32/J45—2006 第二十分册设备安装工程 DGJ32/J46—2006 第二十一分册建筑幕墙工程 DGJ32/J47—2006 第二十二分册建筑智能化工程 DGJ32/J48—2006 第二十三分册洁净系统工程 DGJ32/J49—2006 第二十四分册大型施工机械 DGJ32/J50—2006 第二十五分册拆除工程 DGJ32/J51—2006 第二十六分册外墙外保温工程 DGJ32/J52—2006

建筑施工安全技术操作规程(完整版)

建筑施工安全技术操作规程 目录 1.通用规定--------------------------------------------------------------1.1 1.1施工现场------------------------------------------------------------1.2 1.2机电设备------------------------------------------------------------1.3 1.3高处作业------------------------------------------------------------1.5 1.4季节施工------------------------------------------------------------1.6 2起重、打桩、潜水作业-------------------------------------------- 2.1 2.1起重工安全操作规程-------------------------------------------2.2 2.2打桩工安全操作规程-------------------------------------------2.7 2.2.1一般规定------------------------------------------------------2.7 2.2.2水上打桩------------------------------------------------------2.8 2.2.3陆上打桩----------------------------------------------------2.11 2.2.4陆上挪移打桩机架------------------------------------------2.13 2.3潜水员安全操作规程-------------------------------------------2.13 2.3.1一般规定------------------------------------------------------2.13 2.3.2潜水员水下作业---------------------------------------------2.17 2.3.3潜水员特殊水下作业---------------------------------------2.20 2.3.3.1沉箱潜水作业-------------------------------------------2.20 2.3.3.2水下爆破潜水作业-------------------------------------2.21 2.3.3.3水下焊接、切割作业----------------------------------2.22

建筑工程安全施工技术操作规程

50道判断题、50道选择题,共计100道题库 选择题: 1、以下哪类人员禁止进入施工现场。() A、现场管理人员 B、现场作业工人 C、无关人员 2、在建工程楼层内可以设置()。 A、临时厕所 B、宿舍 C、办公室 3、施工现场砖块的堆放高度不得超过()。 A、1米 B、米 C、2米 4、高压线的下方可以()。 A、搭设办公室 B、进行绿化 C、堆放钢管 5、工人上下班可以()通行。 A、翻越脚手架 B、跨越基坑 C、从安全通道处 6、因工作需要临时拆除楼层临边防护栏杆的,应经施工现场负责人同意并采取相应措施,方可拆除。作业完毕,()。 A、不需要恢复原状 B、等有空时再恢复原状 C、立即恢复原状 7、作业过程中需要接电缆线时,应该()。 A、请专职电工接电 B、请懂电的人接电 C、不麻烦别人,自己接电线 8、在基坑内作业时,发现边坡出现裂缝、渗水等现象时,应()。 A、继续作业 B、立即停止作业并报告 C、找工友抢险加固边坡 9、施工现场允许()上岗作业。 A、19岁的架子工 B、17岁的塔吊司机 C、15岁的钢筋工 10、新进场的作业人员都必须经过()并经考试合格,方可安排上岗。 A、三级安全教育 B、三级文明教育 C、三级卫生教育 11、以下哪个工种要持特种作业人员操作证才能上岗。() A、木工 B、瓦工 C、现场电工 12、进入施工现场的一切人员,必须佩戴()。 A、安全帽 B、安全带 C、袖章

13、夏天天气炎热,工人中午可以喝()解暑。 A、低度白酒 B、啤酒 C、绿豆汤 14、参加作业的人员()攀爬脚手架、垂直运输设备架体、模板支撑和钢筋骨架等上下。 A、禁止 B、必须 C、可以 15、当现场施工管理人员对工人下达冒险施工指令时,工人应该()。 A、无条件执行 B、视情况执行 C、拒绝执行 16、起重机械设备的安装和拆卸必须由有资格的单位和专业人员进行,并应有专人()进行维修保养。 A、定期 B、不定期 C、随便 17、对达不到安全要求又不能修复的机电设备,应该()。 A、视情况继续使用一段时间 B、立即停用并报废 C、立即停用并转移至其它工地使用 18、施工现场应为机电设备提供符合安全要求道路、基础(座)、水电、操作棚或停机场地等必备条件。夜间作业()。 A、月光明亮时无须照明 B、可以利用路灯照明 C、设置安全和充足的照明 19、机电设备、小型电动工具的操作人员必须按规定()。 A、穿戴个人安全防护用品。 B、穿戴醒目的衣服 C、配备专业消防器材 20、电源线破损或安全防护装置缺失的机电设备、小型电动工具,()。 A、应小心使用 B、工人自己修复后,可以使用 C、专业人员更换、修复后,可以使用 21、钢筋加工工作结束,应()。 A、切断电源 B、锁好开关箱 C、切断电源并锁好开关箱 22、施工机械和电气设备、小型电动工具不得带“病”运转和超负荷作业。操作中发现异常情况应立即停机检查,在设备运转时()。 A、可以擦洗 B、可以维修 C、禁止擦洗和维修 23、以下()人员,可以从事高处作业及登高架设作业。 A、患皮肤病、患近视眼 B、患高血压、心脏病 C、患贫血病、癫痫病 24、从事高处作业及登高架设作业的人员要()。 A、定期训练 B、定期旅游 C、定期体检 25、高处作业时衣着要灵便,()穿硬底和带钉易滑的鞋。

建筑施工各工种安全技术操作规程92096

建筑施工各工种安全技术 操作规程 陕西康美实业集团有限公司2017年5月1日

目录 一、电工安全操作规程 二、电焊工安全操作规程 三、架子工安全操作规程 四、中小机械操作工安全操作规程 1、机械修理安全操作规程 2、场内机动车司机安全操作规程 五、木工安全操作规程 1、平刨机安全操作规程 2、打眼机安全操作规程 3、圆盘锯安全操作规程 六、钢筋工安全操作规程 1、切断机安全操作规程 2、弯曲机安全操作规程 3、对焊机安全操作规程 七、瓦工安全操作规程 八、抹灰工安全操作规程 九、油漆工安全操作规程 十、混凝土工安全操作规程 十一、管工安全操作规程 十二、防水工安全操作规程 十三、防火灾安全操作规程

电工安全操作规程 一、一般要求 1、所有绝缘、检验工具,应妥善保管,严禁他用,并定期检查、校验。 2、现场施工用高低压设备及线路,应按照施工组织设计及有关电气安全技术规程安装和架设。 3、线路上禁止带负荷接电或断电,禁止带电操作。 5、喷灯不得漏气、漏油及堵塞,不得在易燃、易爆场所点火及使用。工作完毕,灭火放气。 6、有人触电,立即切断电源,进行急救。电气着火,应立即将有关电源切断,使用干粉灭火器或干砂灭火。 二、设备及内线安装 1、安装高压油开关、自动空气开关等有返回弹簧的开关设备时,应将开关置于断开位置。 2、多台配电箱(盘)并列安装时,手指不得放在两盘的接合处,也不得触摸连接螺孔。 3、剔槽打眼时,锤头不得松动,锤子应无卷边、裂纹,戴好防护眼镜。楼板、砖墙打透眼时,板下、墙后不得有人靠近。 4、人力弯管器弯管,应选好场地,防止滑倒和坠落,操作时面部要避开。 5、管子煨弯砂子必须烘干,装砂架子搭设牢固,并设防护栏杆。用机械敲打时,下面不得站人,人工敲打上下要错开。管子加热时,管口前不得有人。 6、管子穿带线时,不得对管口呼吸、吹气,防止带线弹力勾眼。穿导线时,应互相配合防止挤手。 7、安装照明线路不准直接在板条天棚或隔音板上通行及堆放材料。必通通行时,应在木楞上铺设脚手板。 三、电气调试 1、进行耐压试验装置的金属外壳须接地。被试验设备或电缆两端,如不在同一地点,另一端应有人看守或加锁,并对仪表、接线等检查无误,人员撤离后,方可升压。

消防管道施工安全技术交底

消防管道施工安全技术交底 施工单位:中国建筑一局(集团)有限公司 注:本交底一式三份,班组、交底人、资料保管员各一份。 工程名称 中兴通讯科技研发大楼 分部分项工程 消防水工程 工种 管道工 一、安全管理 1.1进入施工现场必须遵守安全操作规程和现场安全管理规定。 1.2必须经过三级安全教育,经考核方可上岗作业。 1.3进入施工现场必须戴好安全帽,扣好帽带,正确使用劳保用品,严禁穿拖鞋、赤脚等进入施工现场。严禁酒后作业等违章违规操作。 1.4高处作业必须戴好安全帽、系安全带、穿防滑鞋、衣着灵便。 1.5在作业中如发现有安全隐患时,必须及时解决,危及人身安全时,必须停止作业。 1.6各特种作业项目必须由本专业特种作业人员操作,严禁持假证上岗或跳岗作业。施工必须按操作规程及相关要求作业,特种作业人员证件必须交复印件到项目安全部备案。 1.7遇有恶劣天气(如台风瀑雨及国家规定中高温天气等)等不具备施工条件情况时,应立即停止施工。 1.8工人上下班过程中,要遵守交通规则,绿灯行、红灯停。 二、施工条件: 2.1结构施工完毕,现场已清理干净。 2.2安装所需要的基准线已标明,如吊顶标高、地面标高、内隔墙位置线等。 2.3设备基础经检验符合设计要求,达到安装条件。 2.4安装管道所需要的操作架应由专业人员搭设完毕。 2.5检查管道支架、预留孔洞的位置、尺寸是否正确。 三、安装准备 3.1认真熟悉图纸,根据施工方案、技术、安全交底的具体措施选用材料,测量尺寸,绘制草图,预制加工。 3.2核对有关专业图纸,查看各种管道的坐标、标高是否有交叉或排列位置不当,及时与设计人员研究解决,办好洽商手续。 3.3检查预埋和预留洞是否准确。 3.4检查管材、管件、阀门、设备及组件等是否符合设计要求和质量标准。 3.5要安排合理的施工顺序,避免工种交叉作业的干扰影响施工。 3.6主要设备、器具应有安装使用说明书,严格按照使用说明正确操作使用。 3.7材料要求:各类工程材料必须检验合格,不得使用国家限制使用和淘汰落后的建材产品。型钢等辅材需总包验收合格后方可投入使用。 四、施工流程 4.1支架安装 4.1.1本工程管线复杂,管路需与各专业协商一致后,现场调整,所有支架应根据现场情况预制,保证楼层净空 交底人签字: 日 期: 接受人(全员)签字:

建筑工人施工现场技术操作规程一般规定

建筑工人施工现场技术操作规程一般规定 撰写人:___________ 部门:___________

建筑工人施工现场技术操作规程一般规定 一、施工现场 第一条、参加施工的工人(包括学徒工、实习生、代培人员级民工)要熟知工种的安全技术操作规程。在操作中应坚守工作岗位,严禁酒后操作。 第二条、电工、焊工、起重司机、打桩司机和各种机动车辆司机,必须经过专门训练,考试合格发给操作证,方可独立操作。 第三条、正确使用个人防护用品和安全防护措施,进入施工现场,必须带好安全帽、禁止穿拖鞋或光脚,在没有防护设施的情况下进行高空、悬空和徒坡施工必须系好安全带,上下交叉作业有危险的出入口要有防护棚或其他隔离设施,距离地面2M以上作业要有防护栏杆、挡板或安全网。安全帽、安全带、安全网要定期检查,不符合要求的严禁使用。 第四条、施工现场的脚手架,防护设施、安全标志和警告牌不得擅自拆动的要经工地负责人同意。 第五条、施工现场的洞、坑、沟、升降口、漏斗等危险处,应有防护设施或明显的标志。 第六条、施工现场要有交通指示标志,交通频繁的交叉路口,应设指挥或桅杆,危险地区,要悬挂“危险”或“禁止通行”牌,夜间施工设红灯警示。 第 2 页共 2 页

第七条、工地行驶斗车,小平车的轨道坡度不得大于3%,车辆的制动闸和挂钩要完好可靠。 第八条、基槽施工,应经常检查边壁土质情况,发现有裂缝,疏松或支撑走动,要随时采取加固措施,根据土质,水位,机械设备重量等情况确定堆放材料和施工机械坑边距离,往坑槽运材料应用信号联系。 第九条、调配酸溶液,应先将酸缓慢的注入水中,搅拌均匀,严禁将水倒入酸中。贮存酸液的容器应加盖和设有标志。 二、机电设备 第一条、机械操作要束紧袖口,女工发辫要挽入帽内。 第二条、机械和动力设备的基座必须稳固,转动的危险部位要安设防护装置。 第三条、工作前必须检查机械、仪表、工具等,确认完好方准使用。 第四条、电气设备和线路必须绝缘良好,电线不得与金属物绑在一起,各种电动机具必须按规定接地接零,并设置单一开关,还有临时停电或停工休息时,必须拉闸加锁。 第五条、施工机械和电气设备不得带病运行和超负荷作业。发现不正常情况应停机检查,不得在运行中修理。 第六条、电气、仪表和设备试运转,应严格按照单项安全技术措施运转,运转时不准清洗和修理,严禁将头手伸入机械行程范围内。 第 2 页共 2 页

建筑施工各工种安全技术操作规程模板

建筑施工各工种安全技术操作规程

建筑施工各工种安全技术 操作规程 湖南东方建设股份有限公司

目录 一、电工安全操作规程 (6) 二、电焊工安全操作规程 (7) 三、架子工安全操作规程 (9) 四、中小机械操作工安全操作规程 (11) 1、机械修理安全操作规程 (12) 2、场内机动车司机安全操作规程 (12) 五、木工安全操作规程 (13) 1、平刨机安全操作规程 (14) 2、开榫机安全操作规程 (14) 3、打眼机安全操作规程 (14) 4、圆盘锯安全操作规程 (15) 六、钢筋工安全操作规程 (18) 1、切断机安全操作规程 (16) 2、弯曲机安全操作规程 (16) 3、冷拨丝机安全操作规程 (17) 4、对焊机安全操作规程 (18) 七、瓦工安全操作规程 (19) 八、抹灰工安全操作规程 (20) 九、油漆工安全操作规程 (21) 十、混凝土工安全操作规程 (22) 十一、管工安全操作规程 (23) 十二、防水工安全操作规程 (25) 十三、翻斗车司机安全操作规程 (26) 十四、卷扬机安全操作规程 (28)

十五、基础支护安全操作规程 (29) 十六、防中毒安全操作规程 (30) 十七、防火灾安全操作规程 (31)

电工安全操作规程 一、一般要求 1、所有绝缘、检验工具, 应妥善保管, 严禁她用, 并定期检查、校验。 2、现场施工用高低压设备及线路, 应按照施工组织设计及有关电气安全技术规程安装和架设。 3、线路上禁止带负荷接电或断电, 禁止带电操作。 5、喷灯不得漏气、漏油及堵塞, 不得在易燃、易爆场所点火及使用。工作完毕, 灭火放气。 6、有人触电, 立即切断电源, 进行急救。电气着火, 应立即将有关电源切断, 使用干粉灭火器或干砂灭火。 二、设备及内线安装 1、安装高压油开关、自动空气开关等有返回弹簧的开关设备时, 应将开关置于断开位置。 2、多台配电箱( 盘) 并列安装时, 手指不得放在两盘的接合处, 也不得触摸连接螺孔。 3、剔槽打眼时, 锤头不得松动, 锤子应无卷边、裂纹, 戴好防护眼镜。楼板、砖墙打透眼时, 板下、墙后不得有人靠近。 4、人力弯管器弯管, 应选好场地, 防止滑倒和坠落, 操作时面部要避开。 5、管子煨弯砂子必须烘干, 装砂架子搭设牢固, 并设防护栏杆。用机械敲打时, 下面不得站人, 人工敲打上下要错开。管子加热时, 管口前不得有人。 6、管子穿带线时, 不得对管口呼吸、吹气, 防止带线弹力勾眼。穿导线时, 应互相配合防止挤手。 7、安装照明线路不准直接在板条天棚或隔音板上通行及堆放材

重庆市园林绿化工程施工技术操作规程

重庆市风景园林技术管理操作规程 —园林绿化工程施工技术操作规程(试行) 1. 范围 本规程规定了园林绿化施工的植树工程、草坪工程、花坛工程和绿地改造工程的操作规程。本规程适用于城市园林绿化中的公共绿地、道路绿地、居住区绿地、防护绿地、风景林地和单位附属绿地的绿化工程的施工。 2. 引用标准 参照CJ/T34-91 GB50180-93 3. 定义 3.1 植树 指栽植、移植胸径10厘米以下的乔木,高度在3.5米以下的小乔木、花灌木、藤本植物和整形植物。 3.2 大树 系指胸径在11-30厘米的乔木,高度在6米以下或带土球在1米以下的小乔木、花灌木及整形植物。胸径大于30厘米为特大树。 4. 植树工程 4.1 前期准备 4.1.1 现场勘察。明确施工范围、管网走向、水电供应、搭建临时设施位置、交通组织、材料堆码地、地质土壤和环境保护、交叉施工的矛盾、有碍绿化施工现场清理的进度和责任。 4.1.2 技术交底。业主方应邀请设计方向施工方和监理方进行技术交底,详细说明技术要点、注意内容和提供完整的技术资料。 4.1.3 施工方与业主方应明确责任。根据施工现场情况和设计图纸,认真分析现场情况,明确双方职责。双方现场负责人员,提出施工具体方案、施工组织计划、开工报告及相关开工准备时间表和大树栽植具体技术措施。 4.1.4 工程监理方应向施工方提出监理目标计划和项目监理细则。 4.2 土地整理

4.2.1 填换土壤 4.2.1.1 填换土壤前全面检查施工现场,对严禁车辆通过的地下管网必须明确范围,设置醒目标志并严格遵守环境保护要求。 4.2.1.2 清除施工现场的建筑材料、建筑弃渣、石渣和水泥废渣等有碍树木生长的垃圾等。 4.2.1.3 填换的土壤应以耕作层沙壤土为宜,提倡使用商用土。填土的高度应遵守设计的规定。 4.2.1.4 换土的地方,应先运走杂石弃渣或被污染的土壤,再填新土。行道树换土宜分段一次完成,并清扫好现场。 4.2.1.5 根据设计图纸,先埋设管网和盲沟,管网线的标记与绿化线应有明显区分。 4.2.1.6 填换土完成后,按竖向设计的标高平整土地或按设计地貌造型,再按设计需要用人工或旋耕机深挖耕平、细碎土块。 4.2.2 定点放线 4.2.2.1 定点放线时必备完整图纸、测量工具和标识材料。 4.2.2.2 根据图纸确定基线和和基点进行放线。各种标记必须明确,放线后应有业主和监理验线认可。当放线与国家规范、与建筑、管网间距有矛盾时,应向设计部门提出,待设计方明确后放线。放线就绪后有监理方和业主方签字认可。 4.2.2.3 行道树定点,以路缘或道路中心为基准,按图纸确定的株行距位置定点。分车带应距端头2米定点。人行道应距端头1米定点。 4.2.2.4 行道树的定点与电杆、窨井、管道等障碍物有矛盾时,应调整株距,距路灯杆不得少于2米,距变压器和高压线不得少于3米,距窨井和管道不得少于1米。 4.2.2.5 行道树定点放线确定后,按照打坑的大小用白灰或木桩打上标记,表示打坑的范围,或另用文字说明打坑的尺寸和深度。 4.2.2.6 非行道绿地树木定点放线,严格按照设计图纸,找准基点、基线,用仪器或皮尺进行。 4.2.2.7 自然式栽植的定点放线,按照设计图纸的要求,树木的间距满足生态要求。 4.2.2.8 丛植和群植放线,必须按照设计图纸或放线大样图定点,标明主题树和配景树的位置间距。 4.2.2.9 绿篱按设计要求放线。 4.2.3打植树坑 4.2.3.1 打树坑前现场技术人员要给工人讲明打坑的具体要求,或用文字的形式告知施工

桩基施工安全技术操作规程

桩基施工安全技术操作规程 1. 一般规定 第一条:进场施工前必须根据建设方提供的施工场地及附近的高、低压输电线路、地下管 线、通讯电缆及周围构筑物等分布情况的资料进行现场踏勘;在山谷、河岸或水上施工,应搜集了解地质地形、历年山洪和最高水位、最大风力、雷雨季节及年雷暴日数等气象和水文资料,并制定专项安全施工组织设计。 第二条:自制或改装的机械设备,必须有设计方案、设计图纸、设计计算书、保证使用安全 的防护装置以及保证制作质量的技术措施、使用前对机械设备进行鉴定和验收的技术标准、使用说明书及安全技术操作规程,并必须经项目部总工程师审核批准。各种自制或改装的机械设备,在投人使用前,必须经公司设计、制作、安装、设备管理、技术及安全管理、施工现场等各方有关人员按设计要求进行鉴定验收合格后,方可投入使用。 第三条:桩基工程施工现场临时用电线路应采用电缆敷设,临时用电线路的敷设应符合专项 安全用电施工组织设计的要求及本规程第十五章的有关规定,对经常需要移动的电缆线路,应敷设在不易被车辆碾轧、人踩及管材、工件碰撞的地方,且不得置于泥土和水中。电工每周至少必须停电检查一次电缆外层磨损情况,发现问题必须及时处理。电缆通过临时道路时,应用钢管做护套,挖沟埋地敷设并设置牢固、明显的方位标志。 第四条:每台机械设备用电必须设置专用的开关柜或开关箱,柜(箱)内必须安装过流、过载、短路及漏电保护等电器装置。机械设备和开关柜设置的保护接零或接地、开关柜(箱)的防雨、防潮措施及柜(箱)内开关电器装置、开关柜(箱)的安装等应符合《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46)的有关规定。 第五条:夜间施工应有安全和足够的照明,手持式行灯应使用安全电压。在遇突然停电作业 人员需要及时撤离作业点时,必须装设自备电源的应急照明装置。照明灯具的选择、安装、使用等应符合《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46)及本规程五章的 有关规定。 第六条:使用自备发电机组,应有专人管理,并应符合《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46)及本规程第十五章的有关规定。第七条:各型钻机应由熟练钻工操作,主操作人员应持证上岗。所有孔口作业人员必须戴好安全帽,穿防滑鞋。

砌筑工程施工技术操作规程

一、适用于烧结普通砖、烧结多孔砖、蒸压灰砂砖、粉煤灰砖等砌体工程。 二、砖和砂浆的品种、强度等级必须符合设计要求。 抽检数量:每一生产厂家的砖到现场后,按烧结砖15、多孔砖5块、蒸压灰砂砖及粉煤灰砖10各为一验收批,抽检数量为1组。砂浆试块的抽检数量执行本规程相关中A.0.1的有关规定。 三、五层及五层以上房屋的墙,以及受振动或层高大于6m的墙柱所用的砖不应低于MU10,,砂浆不得低于M5。 四、用于清水墙、柱表面的砖,应边角整齐、色泽均匀。 五、非直角砌体角砖宜采用无齿锯加工制作。 六、砌筑砖砌体时,砖应提前1~2d浇水湿润,烧结普通砖、多孔砖含水率宜为10%~15%,灰砂砖、粉煤灰砖含水率宜为8%~12%,砖表面不得有浮水。 七、砌筑前应试摆;墙厚370mm以上的砌体应采用双面挂线砌筑。 八、砖砌体的转角处和交接处应同时砌筑,严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。对不能同 时砌筑而又必须留置的临时间断处应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不应小于高度的。 九、施工中当不能留斜槎时,除转角处外,可留直槎,但直槎必须做成凸槎。并应加设拉 结钢筋,拉结钢筋的数量为每240mm墙厚放置2?6拉结钢筋,墙厚每增加120mm加一根1?6拉结钢筋,间距沿墙高不应超过500mm;埋入长度从留槎处算起每边均不应小于1000mm;末端应有90°弯钩;在后砌施工洞口内的钢筋搭接长度不应小于330mm。

十、砖砌体组砌方法应正确,上、下错缝,内外搭砌,砖柱不得采用包心砌法。 清水墙、窗间墙无通缝;混水墙中长度大于或等于300mm的通缝每间不超过3处,不得位于同一面墙体上,通缝最长不得超过500mm。 十一、埋入砖砌体的拉结筋,应设置正确、平直,其外露部分在施工中不得任意弯折。 十二、承重的独立砖柱截面尺寸不应小于240mm×370mm。 十三、240mm厚承重墙的每层墙的最上一皮砖,砖砌体的阶台水平面上及挑出层,应整砖丁砌。 十四、砖砌体施工临时间断处补砌时必须将接槎处表面清理干净浇水湿润,并填实砂浆, 保持灰缝平直。 十五、设有钢筋混凝土抗风柱的房屋,应在柱顶及屋架以及屋架间的支撑均已连接固定后 方可砌筑山墙。 十六、支承在墙柱上的吊车梁、屋架及跨度大于或等于9m的预制梁的端部,应采用锚固件与墙柱上的垫块锚固。 十七、过梁底部的模板应在灰缝砂浆强度不低于设计强度的50%方可拆除。 十八、砖砌体的位置及垂直度允许偏差应符合表的规定。 十九、砖砌体的灰缝应横平竖直、厚薄均匀,并应填满砂浆。 二十、竖向灰缝不得出现透明缝、瞎缝和假缝。 二十一、扶壁柱与墙身应逐皮搭接,严禁垛与墙分离砌筑。

施工现场消防安全技术交底.doc

安全技术交底 工程名称分部工程 分项工程(工种)名称:施工现场消防 交底内容: 任何工种,未经安全部门办理动火手续,现场不准动火作业。现场防火重点部位:屋面防水、料场、楼内装饰等应有专人管理,在甲方消防器材配备的基础上,结合现场施工位置,另外增加消防器材的数量。消防通道必须畅通,在醒日的地方悬挂警告标志。 施工现场必须按划分的用火作业区作业,必须有防火措施,灭火器材;远离仓库、木工车间和易燃材料堆放区,有专人负责消防工作。现场仓库要设置在水源充足,消防车能驶到的地方。对易燃货物要经常进行防火安全检查,仓库内严禁吸烟或有明火作业。仓库电源线必须用PVC套管,照明灯具与易燃货物必须保持不小于1米的距离。仓库内严禁使用碘钨灯;严禁乱接乱拉电源。 在高压架空线下面,不准搭设临时性建筑物或堆放可燃物品。夜间有足够的照明,并加强值班巡逻。 焊、割作业点,与氧气瓶、乙炔瓶等危险物品的距离>10米,与易燃易爆物品距离>30米。乙炔瓶和氧气瓶仓库存放之间的距离不得少于2米。使用时两者的距离不得少于5米。 氧气瓶、乙炔瓶等焊割设备上的安全附件应完整而有效,否则严禁使用。 施工现场的焊、割作业,必须符合防火要求,严格执行“十不烧”规定。 属一、二、三级动火范围的焊、割作业,未经办理动火审批手续,不准进行焊割。 施工用电,应严格按照用电的安全管理规定,加强用电管理,职工要经常学习电气防火知识,提高电气防火安全意识。防止电气火灾的发生。 合理设置防雷装置,在塔吊、脚手架设置避雷接地,接地电阻不大于10欧姆。避雷接地体直接与建筑物接地体相连接。 工地电工,每天必须对所有用电设备进行检查,发现问题及时处理。设备停用时,必须拉闸断电。电气设备和线路周围,不得堆放易燃、易爆物品,防火重点区域,配绝缘灭火器,挂禁止烟火警示牌。 交底人: 年月日接底人: 年月日

建设工程施工安全技术操作规程

建设工程施工安全技术操作规程 第一编总则 第一章基本原则和使用范围 1.0.1 为了保证《中华人民共和国安全生产法》,《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》及有关建设工程安全技术标准、规范的正确实施,保障建设工程作业人员的安全,预防事故发生,促进建设事业的发展,特制定本规程。 1.0.2 在中华人民共和国境内从事一切建设工程施工、安装活动的企业及作业人员,在施工活动中除应遵守本规程的规定外,尚应遵守国家及行业有关强制性标准、规范、规程的规定。 1.0.3 从事建设工程施工、安装活动的企业,在施工活动中凡涉及到新工艺、新设备、新技术、新材料以及本规程尚未涉及的内容,必须由企业总工程师负责组织制定相应的安全技术操作规程,并负责组织相关作业人员学习,确保其在施工活动中得到执行和遵守。 第二章建设工程施工现场 2.0.1 建设工程开工的基本条件是: 1 制定了各项安全生产规章制度和保证施工安全的各项措施。 2 施工组织设计和各专项安全施工组织设计(或安全技术措施方案)已按规定程序进行了审批。 3 具备执业资格的各关键岗位人员已按规定要求配备。 4 按《中华人民共和国建筑法》的规定为作业人员办理了意外伤害保险。 5 已申报安全生产监督,并已取得施工许可证。

2.0.2 施工现场应当实行封闭管理并实行围挡作业。围挡材料应选用砌体、金属板材等硬质材料,围挡高度符合行业标准的规定。出入口应固定并设置大门和有关标志牌,配备门卫人员并建立门卫制度。禁止与施工作业无关的人员进入现场。 2.0.3 施工现场总平面图的设计和实施,应有利于生产并符合安全生产、文明施工的要求,符合消防、防洪、防风、防爆、防震、防雷及卫生等要求。 2.0.4 施工现场各种临时设施,应符合平面布置图的布置要求,并符合消防安全规定保持安全生产与生活用房之间的安全距离。一般情况下活动板房不小于7m;铁皮房不小于5m;临时的锅炉房、发电机房、变电室、厨房等与其他房屋的间距不小于15m。施工现场设置的厕所和淋浴室应符合文明施工的要求。 2.0.5 施工作业区和办公、生活区应有明显划分,有隔离和安全防护措施。在建工程主体楼层内不得兼作宿舍和办公室。 2.0.6 施工现场内场地应平整,有良好的排水措施,不得有大面积积水。现场道路应有硬化措施且保持畅通。交通频繁的交叉路口,应有交通标志。必要时,应设指挥。火车道口两侧,应设落杆并设专人管理。 2.0.7 施工现场的工具、构件、材料等的堆放,必须按照总平面布置图规定的位置放置。各种材料、构件堆放必须按品种、分规格堆放整齐并设置标志牌,堆放高度不得超过1.5m;否则应有防倾倒措施。 2.0.8 在建工程不得在高、低压电力线路下方施工。不得在高、低压电力线路的下方搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、材料及其他杂物等。 2.0.9 施工现场采取的各种安全防护措施,应符合施工组织设计或专项安全技术措施的要求,并由专业人员搭设或安装。搭设或安装完毕,施工负责人应组织有关人员验收,合格后方可投入使用,并保持纪录。 2.0.10 施工现场的洞、坑、沟、升降口、漏斗及高处临边等危险作业处,应按规定设置安全防护措施,挂设符合规定的各类安全标志牌,夜间设红灯示警。