导线选择

回路编号 线路长度 负荷容量 电缆规格

压降

(m) (kW)

(%) 单盏功率 灯数 功率 电流 导线 电压损失 2I0

I 1/5I 地 (48.3/10;73.7/16;108/25)

1 N1

(全

夜) 750 0.99 5*YJV-1*10 0.50 0.15 6 0.99 1.88 10 0.50 3.762

10.30 1 N2

(半

夜) 750 0.50 5*YJV-1*10

0.25 0.15 3 0.50 0.94 10 0.25 1.881

10.30

电缆线径计算公式

直流电缆线径计算 直流电缆线径由线路压降决定 导线截面积计算公式为: S=(If * L)/(r* ΔV) If:导线中最大电流(安); L:导线长度(米),等于距离 的2倍; r:电导率(电阻率的倒数),铜取57,铝取34 ΔV:导线设定压降(伏),-48V时 取3.2V; S:导线截面积(平方毫米)。 因此只要计算出负载电流,测算出所需导线距离,就可计算出所需线径了,然后查电缆规格 表,选择对应电缆。 楼下的谁有常用电缆的规格程式表贴出来吧。 交流电源线选择(交流保护地线) 保护地线(PE)最小截面应根据相线的截面积而定: 1、相线截面积S≤16MM2时,保护地线截面积Sp为S; 2、相线截面积16<S≤35mm2时,保护地线截面积Sp为16mm2; 3、相线截面积S>35mm2时,保护地线截面积Sp为0.5S; 4、当相线截面大于120mm2时,保护地线截面不小于下式计算值: [attach]244[/attach] 式中Sp-----PE线的截面,mm2; I-----流过接地装置的接地故障电流均方根值,A; K-----计算系数,铜芯聚氯乙烯绝缘线取114; t-----保护装置跳闸时间(适合t≤5s)

本节着重介绍根据允许压降选择电力线的计算方法。 1. 直流供电回路电力线的截面计算 根据允许电压降计算选择直流供电回路电力线的截面,一般有三种方法,即电流矩法、固定分配压降法和最小金属用量法。 2. 电流矩法 采用电流矩法计算导体截面,是按容许电压降来选择导线的方法。它以欧姆定律为依据。在直流供电回路中,某段导线通过最大电流I时,根据欧姆定律,该段导线上由于直流电阻造成的压降可按下式计算: ΔU=IR =IρL/S =IL/γS 式中:ΔU──导线上的电压降(V); I──流过导线的电流(A); R──导体的直流电阻(Ω); ρ──导体的电阻率(Ω·mm2/m); L──导线长度(m); S──导体截面面积(mm2) r──导体的电导率(m/Ω·mm2)。

路灯配电缆计算公式

道路照明配电相关问题汇总: 1. YJV 电缆各规格供电半径估算: 1.1 根据电压降计算初步确定电缆截面及长度: 一般情况下道路照明供电线路长,负荷小,导线截面较小,则线路电阻要比电抗大得多,计算时可以忽略电抗的作用。又由于照明负荷的功率因数接近1,故在计算电压损失时,只需考虑线路的电阻及有功功率。由此可得计算电压损失的简化计算公式: (0.5)%p X l M U CS CS +?== 由于从配电箱引出段较短为X ,支路电缆总长为L 。则: 2%CS U L X P ?=- 对于三相供电:1500S L X P =-,对于单相供电:251.2S L X P =- P —负荷的功率,KW ; L —线路的长度,m ; X —进线电缆的长度,m ; U%—允许电压损失(CJJ45-2006-22页,正常运行情况下,照明灯具端电压应维持在额定电压的90%—105%。为了估算电缆最大供电半径取%10%U ?= ) C —电压损失计算系数(三相配电铜导线75C =,单相配电铜导线 12.56C =)

举例:假设一回路负荷计算功率为N KW ,试估算不同电缆截面的供电线路长度 ? YJV 电缆各规格供电半径估算表: 电缆截面 三相配电 单相配电 4 15006000S L X P N ==- 251.21004.8S L X P N ==- 6 15009000S L X P N ==- 251.21507.2S L X P N ==- 10 150015000S L X P N ==- 251.22512S L X P N ==- 16 150024000S L X P N ==- 251.24019.2S L X P N ==- 25 150037500S L X P N ==- 251.26280S L X P N ==- 35 150052500S L X P N ==- 251.28792S L X P N ==-

到米路灯灯杆标准参数

6-12米灯杆标准参数 以下是公司6-12米灯杆的相关标准参数,签单计算杆子时可供参考。 ? 1、公司常用规格材料:常规灯杆宽为0.85米、1.25米、1.5米,厚度为2.75mm、 6米灯杆: (1)已知灯杆上口=φ60 锥度=11‰δ=2.75 L=6000 选用宽为1.25米钢板料;

得到:开料尺寸:上口开料尺寸=174 下口开料尺寸=387,根据下料尺寸,可开4张。 4张钢板的重量=×××600=145.33Kg (2)1.25米钢板全部利用完的重量=××125×600=161.9Kg (3)材料的利用率=×100%=% 7米灯杆: (1)已知灯杆上口=φ60 锥度=11‰δ=3.0 L=7000 选用宽为1.25米钢板料; 得到:开料尺寸:上口开料尺寸=179 下口开料尺寸=421,根据下料尺寸,可开4张。 4张钢板的重量=××120×700=197.82Kg (2)1.25米钢板全部利用完的重量=××125×700=206.06Kg (3)材料的利用率=×100%=96% 8米灯杆: (1)已知灯杆上口=φ60 锥度=11‰δ=3.0 L=8000 选用宽为1.25米钢板料; 得到:开料尺寸:上口开料尺寸=179 下口开料尺寸=456,根据下料尺寸,可开4张。 4张钢板的重量=××127×800=239.27Kg (2)1.25米钢板全部利用完的重量=××125×800=235.5Kg (3) 材料的利用率=×100%=101% 10米灯杆: (1)已知灯杆上口=φ70 锥度=11‰δ=3.75 L=10000 选用宽为1.5米钢板料; 得到:开料尺寸:上口开料尺寸=208 下口开料尺寸=553,根据下料尺寸,可开4张。 4张钢板的重量=×××1000=448.04Kg (2)1. 5米钢板全部利用完的重量=××150×1000=441.56Kg (3)材料的利用率=×100%=101%

电线电缆常用计算公式

目录 第一部分导电线芯 一、导电线芯及裸导体制品 1.圆单线的截面和重量的计算 (1) 2.型线的截面和重量的计算 (1) 二、绞线 1.绞合线芯的结构计算 (2) 2.绞合线芯的重量计算 (5) 3.绞入系数K的理论计算 (6) 4、紧压圆形线芯的重量计算 (7) 5、扇形线芯的结构和重量计算 (7) 6、通讯电缆的结构和重量计算 (8) 第二部分挤压式绝缘层及护层 一、圆形挤压式 1.绝缘层 (11) 1)单线挤压式绝缘层的重量 (11) 2)绞线(或束线)芯边隙无填充物挤压绝缘层的重量 (11) 3)复绞线(束绞线)芯挤压式绝缘层的重量 (11) 4)其他形式的绝缘层重量 (12) 2.护层 1)有填充物和包带式护层的重量计算 (12) 2)不填充和不包带式护层的重量计算 (12) 3)金属纺织后挤包和嵌隙护层的重量计算 (13) 4)皱纹式挤压护层的重量计算 (13) 二、扇形挤压式 1)两芯平行有包带护层的重量计算 (14) 2)两芯平行有填充、有包带护层的重量计算 (14) 3)两芯平行不填充或不包带护层的重量计算 (14) 4)套管式护层的重量计算 (14) 5)三芯平行护层的重量计算 (14) 6)椭圆形护层的重量计算 (15) 第三部分绕包、浸涂、浸渍和编织 一、绕包层重量的计算 1)带状式绕包层重量的计算 (18) 2)纤维绕包层重量的计算 (18)

3)绳状绕包层重量的计算 (19) 二、浸涂及浸渍层的重量计算 1)漆包线用漆的重量计算 (19) 2)玻璃丝包线用漆的重量计算 (19) 3)浸渍剂的重量计算 (19) 4)浸渍电缆纸和电缆麻重量的计算 (19) 三、编织层的重量计算 1.纤维编织层的重量计算 (20) 2.金属编织层的重量计算 (21) 第四部分成缆填充材料和外护层 1、成缆填充材料的重量计算 (22) 2、外护层材料重量计算 (22) 附录 常用材料比重、单根重量及导电线芯绞入系数及成缆绞入系数 (23)

轴的计算

14.3轴的强度计算 14 .3 .1 按扭转强度计算 轴不是标准零件,需要自己设计计算。在满足强度和保证轴正常工作的条件 下来设计轴。例如用于带式运输机的单级斜齿圆柱齿轮减速器的低速轴。 这种计算方法主要应用于传动轴,也可以初步估算轴的最小直径,在此基础 上进行轴的结构设计。 按扭转强度计算公式 式中,—许用扭转切应力,; —轴传递的转矩,也是轴承受的扭矩,; —轴的抗扭截面系数,; —轴传递的功率, KW; d—轴的直径, mm ; n—轴的转速, r/min 。 C—为由轴的材料和受载情况所决定的常数(见下表)。 -轴传递的转矩,也是轴承受的扭矩,单位: N.mm 按公式计算轴的直径,当轴截面上有一个键槽时,轴径应增大5%;有两个键 槽时,应增大10%。 轴常用材料的值和C值 注:当作用在轴上的弯矩比转矩小或只受转矩时,C取较小值,否则C取较 大值。 14 . 3 . 2 轴的刚度计算概念 按弯扭合成强度计算

1.作轴的受力简图 轴上零件所受的作用力,其作用点在轮毂宽度的中间点。而轴承处支承反力 作用点的位置,要根据轴承的类型和布置方式确定。 如果轴上的载荷不在同一平面内,需求出两个互相垂直平面的支承反力。 即 水平面和垂直面支承反力。 2.作弯矩图 根据受力简图分别作出水平面弯矩图和垂直面的弯矩,求出合成 弯 矩并作合成弯矩图。 3.作轴的扭矩图 4.作当量弯矩图 根据已作出合成弯矩图和扭矩图,按第三强度理论计算各剖面上的当量弯矩 ,并作当量弯矩图。 式中,—根据扭矩性质而定的校正系数,对于不变的扭矩,; 对 于脉动循环变化的扭矩,;对于对称循环变化的扭矩,。 5.轴的强度计算 求出危险截面的当量弯矩后,按强度条件计算: —轴的危险截面的抗弯截面系数,。 表 12.3 轴材料的许用弯曲应力:

11~12米灯杆基础计算书

12米灯杆基础计算书 基础砼:长0.7米,宽0.7米,深1.8米 螺栓:4-M27×1800 1、基本数据和风荷载计算 (1)、基本数据:杆根外径D1= 0.219m,预埋螺栓N=4根,其分布直径D2= 0.42m 按风速33.5米/秒计算,风压为Wk = 362 / 1600 = 0.7 kPa ①、灯具迎风面积:0.2*0.8 = 0.16平米,2只为0.32平米 ②、灯臂迎风面积: 5*0.08 = 0.40 平米 ③、灯杆迎风面积:长12米,梢径0.114米,根径0.219米,平均 0.17米,面积:12*0.17= 2.04平米 (2)、风荷载 灯具:0.32*0.7*12米 = 2.69 kN.m 灯臂:0.40*0.7*12米 =3.36 kN.m 灯杆:2.04*0.7*12/2米 =8.57 kN.m 合计:MΣ=14.62 kN.m 2、预埋螺栓验算 灯杆预埋螺栓应用砼包封填实,验算时不考虑安装过程中,杆根砝兰仅靠螺栓支撑的状态。即取旋转轴为杆根外接圆的切线。 杆根外接圆半径r1=D1÷2=0.219÷2=0.11m; 螺栓分布半径r2=D2÷2=0.42.÷2=0.21m 螺栓的间隔θ=360÷4=90度 第1个螺栓在旋转轴的另一侧。 第1对螺栓到旋转轴的距离为:Y(1)=0.11m 最后一个螺栓到旋转轴的距离为Ymax=Y(2)=0.21+0.11=0.32m Σ{[Y(i)]2 }=2×0.112+0.322=0.13平米 N max=MΣ×Ymax÷Σ{[Y(i)]2 }=14.62×0.32÷0.13=36KN 螺栓的最大拉力Nmax=36KN Q235钢在不控制预紧力时,M27最大允许拉力为40KN,因此采用M27螺栓。 3、基础稳定按深埋理论计算 (1)、计算式 (2)、基础埋深 h = 1.8米,宽 b0 =0.7米,长 b0 = 0.7米; h / b0 = 1.8/0.7=2.6,查表4-8 取k0 =1.10,根据公式4-5: b = k0×b0 = 1.10×0.7=0.77,杆高H0 =12米,H 0 / h = 12/

线缆线径功率计算

电线截面积及线径计算方法 电缆大小用平方标称,多股线就是每根导线截面积之和,如48股(每股线径0.2)1.5平方的线:0.785X(0.2X0.2)X48=1.5 导线截面积与载流量的计算: 一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为 5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 [关键点]一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值 4×8A/mm2=32A。 二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值 5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: S=[ I /(5~8)]=0.125 I ~0.2 I(mm2) S-----铜导线截面积(mm2) I-----负载电流(A) 三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=U Icosф,其中日

光灯负载的功率因数cosф=0.5。不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是 I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。 电线截面积与安全载流量的计算 一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为 3~5A/mm2。<关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为 3~5A/mm2。如:2.5mm2BVV铜导线安全载流量的推荐值 2.5×8A/mm2=20A4mm2BVV铜导线安全载流量的 推荐值4×8A/mm2=32A

市政路灯工程计算规则

第九章路灯工程 一、变配电设备工程。 本章消耗量定额包括:变压器安装,组合型成套箱式变电站安装,电力电容器安装,高低压配电柜及配电箱、盖板制作安装,熔断器、控制器、启动器、分流器安装,接线端子焊压安装。 变压器安装就是指变压器本体安装,按安装形式分为杆上安装与地上安装。杆上安装变压器综合考虑了单杆与双杆安装形式,使用时不得换算。定额不包括支架、横担、支撑铁等固定卡具得含量,应按实际计入其主材费,但定额中已包括其安装得人工费。跌落式保险、开关、避雷器及绝缘子等安装另套有关子目。地上安装变压器不包括基础砌体得工程量,应套用其她有关子目计算。变压器油过滤就是按每过滤合格油1t需要滤油纸52张考虑得,不论过滤多少次直到合格为止。组合型成套箱式变电站主要就是指10kV以下得箱式变电站。变压器搬运方式考虑用汽车及吊车搬运。 铁构件制作安装适用于本定额范围内得各种支架制作安装,但铁构件制作均不包括镀锌。铁构件厚度在3mm以内得,套用轻型铁构件项目;大于3mm得,套用 本章包括底盘、卡盘、拉线盘安装,电杆焊接、防腐、立杆、引下线支架安装,10kV以下横担安装、1kV以下横担安装、进户线横担安装,拉线制作安装,导线架设,导线跨越架设,路灯设施编号,绝缘子安装。 本定额就是按平原条件编制得,如在丘陵、山地施工时,其人工与机械乘以下 1、平原地带:指地形比较平坦、地面比较干燥得地带。 2、丘陵地带:指地形起伏得矮岗、土丘等地带。 3、一般山地:指一般山岭、沟谷地带,高原台地等。 线路一次施工工程量按5根以上电杆考虑,如5根以内者,其人工与机械乘以系数1、2。

交叉跳线转交1、5 与设备连接0、5 量。每个跨越间距按50 m以内考虑,大于50 m、小于100 m时,按两处计算,依此类推。在同一跨越挡内有两种以上跨越物时,则每一跨越物视为“一处”跨越,分别套用子目。 三、电缆工程。 本章包括电缆沟铺砂盖板、揭盖板,电缆保护管敷设,电缆敷设,电缆中间头、终端头制作安装,电缆井设置等子目。 本章项目适用于各种型号电缆得敷设方式,执行本章电缆敷设子目时,不得换算。热缩式电缆头、中间头制作安装就是按工艺实际发生得人工、材料计算得,如果实际供应材料中就是按成套供应得,包括了绝缘材料、焊锡等材料,则应扣除定额中相应得材料用量。 电缆敷设子目中均未考虑波形增加长度及预留等富余长度,该长度应计入工程量之内。 电缆敷设长度应根据敷设路径得水平与垂直敷设长度,另加下表规定得附加长度: 序号项目预留长度说明 1电缆敷设驰度、波形弯 2.5%按电缆全长计算 度、交叉 2电缆进入构筑物内 2.0m规范规定最小值 1.5 m规范规定最小值 3电缆进入沟内或吊架时 引上预留 4变电所进出线 1.5 m规范规定最小值 5电缆终端头 1.5 m检修余量 6电缆中间头盒两端各2 m检修余量 7高压开关柜 2.0 m柜下进出线余量 各种配管得工程量应按不同敷设方式,敷设位置,管材材质、规格等分别计算,不扣除管路中间接线盒等所占得长度。 沿钢索配管与电缆子目,均不包括钢索架设,若发生时需另套钢索架设子目。 管内穿线子目中,线路得分支接头线得长度已综合考虑在子目中,不再计算接头长度。 开关、插座、按钮等预留线,已分别综合在相应子目内,不另计算。 五、照明器具安装工程。 本章项目包括单臂悬挑灯架安装、双臂悬挑灯架安装、广场灯架安装、高杆灯架安装、其她灯具安装、照明器件安装、杆座安装等。 各种灯架、元器件得配线,均已综合考虑在定额内,使用时不得调整。各种灯柱穿线均应套用相应得配管配线子目。 本章已考虑了高度在10m以内得高空作业因素,如安装高度超过10m时,其人工乘以系数1、40。 六、防雷接地装置工程。 本章包括接地极(板)制作安装、接地母线敷设、接地跨接线敷设、避雷针安装、避雷引下线敷设等子目。

8米路灯杆强度计算

8米路灯杆强度计算 本计算数据根据GB50135-2006《高耸结构设计规范》确定。已知条件: 1.计算按最大风速V=36m/s(12级台风进行)。 2.灯杆材料Q235,许用应力[σ]=225000KN/㎡。 3.灯杆外形尺寸:8m 灯杆高度H=8m,壁厚δ5㎜; 上口直径D上=60㎜,下口直径D下=165㎜; 灯杆上部挑臂长度尺寸为L=1.3m; 灯底板法兰420㎜×420㎜。 4.基础尺寸: 基础外形0.6m×0.6m,埋深1.5m 地脚螺栓孔距:320㎜×320㎜ 地脚螺栓直径:M24四根。 灯杆强度计算: 1.标准风压计算 由风速36m/s知基本风压为W0=0.8KN/㎡ 则标准风压W= W0·K t=0.8×1.1=0.88KN/㎡。 (式中风压调整系数Kt:取1.1) 2.灯杆灯头的风力计算 风荷载体行系数μs:圆锥形杆体取0.7 风压高速变化系数μz:取0.9

灯杆迎风面积:S杆=1.06㎡ 路灯头迎风面积:S灯=0.3㎡ 灯杆受风力F杆=W·μs·μz· S杆=0.588KN 灯头受风力F灯= W·μs·μz· S灯=0.166KN 3.灯杆受的总弯矩计算 灯杆弯矩M杆=F杆·H/2=1.176KN·m 灯头对灯杆的弯矩:M灯=F灯·H=1.328KN·m 总弯矩:ΣM=M杆+ M灯=2.504 KN·m 4.灯杆抗弯模量计算 Wz=π(D下4—D4)/ D下=3.14×(0.1654-0.1554)/32/0.165=0.0000976m3 5.灯杆弯曲应力计算 灯杆的弯曲应力Σσ=ΣM/ W0=25661.8KN/㎡ Σσ<[σ]=225000KN/㎡ 从以上的计算中看出,灯杆的强度足够。 地脚螺栓强度校核: 风向为对角线时,地脚螺栓的拉力最大 N=ΣM×Y/ΣY2=2.504×0.327/0.3272+2×0.12=6045KN 安全系数K取2.5 地脚螺栓M24有效截面积:S=314㎜2 Q235钢的屈服极限:σs=235N/㎜2 许用拉力N=σs×S/K=235×314/2.5=295KN>N=645KN 地脚螺栓采用M24四根够多。 扬州市金豆照明器材厂

电缆线径与负载计算

根据负载怎样算电缆线径哦? 10千瓦的负载要好大的线啊 电压等级呢? 下面给你推荐一个常用电缆载流量计算口诀,您自己参照选择合适电缆 但你要先根据电压和10千瓦算出电流 二点五下乘以九,往上减一顺号走。三十五乘三点五,双双成组减点五。 条件有变加折算,高温九折铜升级。穿管根数二三四,八七六折满载流。 说明: (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。 “条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。 180千瓦要用多大的电表和电线 先根据电工学中功率,电压,电流的关系算出电流的大小. P=1.732*U*I*0.8 式中:1.732是根号3,0.8是功率因数. 180KW=1.732*380*I*0.8 I=340安. 由于工作电流很大,所以没法直接将电表接在电路中,一般是在进线侧总开关的前面,每相的电线上装设一只电流互感器,电流互感器的一次侧电流选400A的,其二次侧电流是5A,所以选三只2.5-10A的电相电度表接在互感器的二次侧,互感器的精度要求不怎么高,一般选3级.这样就可以对电能进行测量.三只表的读数相加就是消耗的电能. 由于工作电流为340A,为了考虑到负荷中有起动电流很大的设备(比如电动机等),所以可以按照400A去选择电线的大小,由于你要求的是三相四线制,所以要选择四芯电缆,接火线的电缆的毫米截面选为120平方毫米,接零线的电缆的截面一般为其他的40-60%,可以选为60平方. 请问有172个千瓦的负载,要求放三线四相,要多少平方的电缆,怎样计算?谢谢. 首先要计算线电流,根据三相平衡负载功率的公式: P=1.732*380*I*0.75 按172kW计算: 172kW=1.732*380*I*0.75 I=712kW/(1.732*380*0.75) =172kW/493.62 =348 A 这里功率因素取的是0.75 ,如果功率因素取0.8或者0.9,计算电流还小。电机不是特别先进的都是按0.75计算。电机负载多还要考虑启动电流,电机的启动电流比额定工作电流大,一般是额定电流的4~7倍,但是时间不是很长,常常取工作电流的1.3到1.7倍,这里就取1.5倍。还要考虑使用系数,因为你的所有电器不是同时使用,同时使用的可能多就得大,只

轴的强度校核方法

第二章 轴的强度校核方法 常用的轴的强度校核计算方法 进行轴的强度校核计算时,应根据轴的具体受载及应力情况,采取相应的计算方法,并恰当地选取其许用应力。 对于传动轴应按扭转强度条件计算。 对于心轴应按弯曲强度条件计算。 对于转轴应按弯扭合成强度条件计算。 2.2.1按扭转强度条件计算: 这种方法是根据轴所受的扭矩来计算轴的强度,对于轴上还作用较小的弯矩时,通常采用降低许用扭转切应力的办法予以考虑。通常在做轴的结构设计时,常采用这种方法估算轴径。 实心轴的扭转强度条件为: 由上式可得轴的直径为 为扭转切应力,MPa 式中: T 为轴多受的扭矩,N ·mm T W 为轴的抗扭截面系数,3mm n 为轴的转速,r/min P 为轴传递的功率,KW d 为计算截面处轴的直径,mm 为许用扭转切应力,Mpa ,][r τ值按轴的不同材料选取,常用轴的材料及] [r τ值见下表: 表1 轴的材料和许用扭转切应力 空心轴扭转强度条件为: d d 1 = β其中β即空心轴的内径1d 与外径d 之比,通常取β=这样求出的直径只能作为承受扭矩作用的轴段的最小直径。例如,在设计一级圆柱齿轮减速器时,假设高速轴输入功率P1=,输入转速n1=960r/min ,则可根据上式进行最小直径估算,若最小直径轴段开有键槽,还要考虑键槽对轴的强度影响。 T τ[]T τ

根据工作条件,选择45#钢,正火,硬度HB170-217,作为轴的材料,A0值查表取A0=112,则 因为高速轴最小直径处安装联轴器,并通过联轴器与电动机相连接,设有一个键槽,则: 另外,实际中,由于减速器输入轴通过联轴器与电动机轴相联结,则外伸段轴径与电动机轴径不能相差太大,否则难以选择合适的联轴器,取电动机轴d d 8.0'min =,查表,取mm d 38=电动机轴,则: 综合考虑,可取mm d 32'min = 通过上面的例子,可以看出,在实际运用中,需要考虑多方面实际因素选择轴的直径大小。 2.2.2按弯曲强度条件计算: 由于考虑启动、停车等影响,弯矩在轴截面上锁引起的应力可视为脉动循环变应力。 则 其中: M 为轴所受的弯矩,N ·mm W 为危险截面抗扭截面系数(3mm )具体数值查机械设计手册~17. ][1σ为脉动循环应力时许用弯曲应力(MPa)具体数值查机械设计手册 2.2.3按弯扭合成强度条件计算 由于前期轴的设计过程中,轴的主要结构尺寸轴上零件位置及外载荷和支反力的作用位置均已经确定,则轴上载荷可以求得,因而可按弯扭合成强度条件对轴进行强度校核计算。 一般计算步骤如下: (1)做出轴的计算简图:即力学模型 通常把轴当做置于铰链支座上的梁,支反力的作用点与轴承的类型及布置方式有关,现在例举如下几种情况: 图1 轴承的布置方式 当L e d L 5.0,1≤/=,d e d L 5.0,1/=>但不小于(~)L ,对于调心轴承e=0.5L 在此没有列出的轴承可以查阅机械设计手册得到。通过轴的主要结构尺寸轴上零件位置及外载荷和支反力的作用位置,计算出轴上各处的载荷。通过力的分解求出各个分力,完成轴的受力分析。 ][7.1][≤1-0σσσ== W M ca

路灯杆强度计算

9米路灯杆强度计算 本计算数据根据GB50135-2006《高耸结构设计规范》确定。 已知条件: 1.计算按最大风速V=28m/s(10级台风风速为24.5~28.4 m/s)。 2.灯杆材料Q235,许用应力[σ]=225000KN/㎡。实际强度要求大于理论强度不少于3倍。 3.灯杆外形尺寸:9m 灯杆高度H=9m,壁厚δ6.0㎜; 上口直径D上=180㎜,下口直径D下=310㎜; 灯杆上部挑臂长度尺寸为左L1=3.4m;右L2=2.2m; 灯底板法兰直径500㎜×25㎜。 4.基础尺寸: 基础外形:高度1.5m,埋深2m 地脚螺栓孔距:直径420mm 地脚螺栓直径:M30六根。 灯杆强度计算: 1.标准风压计算 由风速28m/s知基本风压为W0=0.622KN/㎡ 则标准风压W= W0·K t=0.8×1.1=0.68KN/㎡。 (式中风压调整系数Kt:取1.1) 2.灯杆灯头的风力计算 风荷载体行系数μs:圆锥形杆体取0.7

风压高速变化系数μz:取0.9 灯杆迎风面积:S杆=2.205㎡ 灯头及灯箱迎风面积:S灯=8㎡ 灯杆受风力F杆=W·μs·μz· S杆=0.946KN 灯头受风力F灯= W·μs·μz· S灯=3.420KN 3.灯杆受的总弯矩计算 灯杆弯矩M杆=F杆·H/2=4.267KN·m 灯头对灯杆的弯矩:M灯=F灯·H·0.75=23.09KN·m 总弯矩:ΣM=M杆+ M灯=27.36 KN·m 4.灯杆抗弯模量计算 Wz=π(D下4—D4)/32/ D下=3.14×(0.3104-0.2984)/32/0.31=0.0004271m3 5.灯杆弯曲应力计算 灯杆的弯曲应力Σσ=ΣM/ W0=64075KN/㎡ Σσ<[σ]=225000KN/㎡满足3倍安全系数要求 从以上的计算中看出,灯杆的强度足够。 地脚螺栓强度校核: 风向为对角线时,地脚螺栓的拉力最大 N=ΣM×Y/ΣY2=27.36×0.4/0.42+2.2×0.12=60.14KN 安全系数K取2.5 地脚螺栓M30有效截面积:S=350㎜2 Q235钢的屈服极限:σs=235N/㎜2 许用拉力N=σs×S/K=235×350/2.5=329KN>N=60.14KN 地脚螺栓采用M24六根够多。

电线电缆材料用量计算公式

电线电缆材料用量计算公式 1 。导体用量:(Kg/Km)=d A 2 * 0.7854 * G * N * K1 * K2 * C d=铜线径G=铜比重N二条数K1 =铜线绞入率K2=芯线绞入率C= 绝缘芯线根数 2。绝缘用量:(Kg/Km )=(DA2 - dA2 )* 0.7854 * G * C * K2 D=绝缘外径d=导体外径G=绝缘比重K2=芯线绞入率C=绝缘芯线根数 3。外被用 量:(Kg/Km )= ( D1A2 - DA2 ) * 0.7854 * G D1=完成外径D=上过程外径G=绝缘比重 4。包带用 量:(Kg/Km )= DA2 * 0.7854 * t * G * Z D=上过程外径t=包带厚度G=包带比重Z=重叠率(1/4Lap = 1.25) 5。缠绕用(Kg/Km )= dA2 * 0.7854 * G * N * Z d=铜线径N=条数G=比重Z=绞入率 6。编织用(Kg/Km )= dA2 * 0.7854 * T * N * G / cos 0 0 = atan( 2 * 3.1416 * ( D + d * 2 )) * 目数/ 25.4 / T d=编织铜线径T=锭数N=每锭条数G=铜比重 比重:铜-8.89;银-10.50;铝-2.70;锌-7.05;镍-8.90;锡-7.30;钢-7.80; 铅-11.40;铝箔麦拉-1.80;纸-1.35;麦拉-1.37

PVC-1.45; LDPE-0.92 ; HDPE-0.96 ; PEF (发泡)-0.65; FRPE-1.7 ; Teflon (FEP)2.2;Nylon-0.97;PP-0.97;PU-1.21 棉布带-0.55; PP绳-0.55;棉纱线-0.48 (均为假比重) 有关电缆线径、截面积、重量估算公式 一、估算铜、铁、铝线的重量(kg/km ) 重量二截面积址比重S我面积(mm2) 1. 铜线W=9S W= 重量(kg) 2. 铝线W=3S d=线径(mm) 3. 铁丝W=8S 实际铜的比重8.9g/cm3、铝的比重2.7g/cm3、铁的比重7.8g/cm3 二、按线径估算重量(kg/km ) 1. 铜线W=6.98d2?7d2 2. 铝线W=2.12d2?2d2 3. 铁丝W=6.12d2?6d2 三、估算线径和截面积 S=0.785d2 怎样选取导体截面首先计算负荷距(架空线) 负荷距二功率X长度

轴的强度计算

轴的强度计算 一、按扭转强度初步设计阶梯轴外伸端直径 由实心圆轴扭转强度条件 τ= 33102.09550?=n d P W T ρ≤[τ] 式中,τ为轴的剪应力,MPa ;T 为扭矩,N ·mm ;ρW 为抗扭截面系数,mm 3;对圆截面,ρW =π3d /16≈0.23d ;P 为轴传递的功率,KW ;n 为轴的转速,r/min ;d 为轴的直径,mm ;[τ]为许用切应力,MPa 。 对于转轴,初始设计时考虑弯矩对轴强度的影响,可将[τ]适当降低。将上式改写为设计公式 d ≥ []3 33 32.0109550n P A n P =?τ (16.1) 式中,A 是由轴的材料和承载情况确定的常数。见表16.7;P 为轴传递的功率,KW ; n 为轴的转速,r/min ;d 为轴径,mm 。 注:1.轴上所受弯矩较小或只受转矩时,A 取较小值;否则取较大值。 2.用Q235、3SiMn 时,取较大的A 值。 3.轴上有一个键槽时,A 值增大4%~5%;有两个键槽时,A 值增大7%~10%。 可结合整体设计将由式(16.1)所得直径圆整为按优先数系制定的标准尺寸或与相配合零件(如联轴器、带轮等)的孔径相吻合,作为转轴的最小直径。 二、按弯扭组合强度计算 轴系结构拟定以后,外载荷和轴的支点位置就可确定,此时可用弯扭组合强度校核。如图16.39(a),装有齿轮的传动轴,切向力P 作用在齿轮的节圆上,通过齿轮的受力分析(图16.39(b)),可知齿轮作用于轴上的是一个通过轴线并与之轴线垂直的力P 和一个作用面垂直于轴线的力偶PR m = (图16.39(c))。力P 使轴产生弯曲变形(图16.39(d)),力偶PR m =则产生扭转变形(图16.39(e)),所以此轴是弯扭组合变形。 分别考虑力P 与力偶m 的作用,画出弯矩图(图16.39(f))和扭矩图(图16.39(g)),其危险截面上的弯矩和扭矩值分别为 l Pab M = T =PR m = 危险截面上的弯曲正应力和扭转剪应力的分布情况如图(16.40(a)),由于C 、D 两点是危险截面边缘上的点,扭转剪应力和弯曲正应力绝对值最大,故为危险点,其正应力和剪应力分别为 σ=W M τ= ρ W T

路灯埋地电缆线路敷设的技术要求

路灯埋地电缆线路敷设的技术要求 随着城市现代化建的发展,路灯架空线路逐渐转为地埋电缆线路,电缆敷设工艺的技术要求也有了新的规范。一般的地埋电缆线路分为地下直埋电缆和在管、沟内敷设电缆。不管采用何种方式的敷设,都必须符合下列的技术要求。 一、基本要求 1、电缆敷设前后必须用500伏兆欧表测量绝缘电阻,一般不低于10兆欧。 2、电缆芯线应采用圆套管连接。套管一般分为铜套管和铝套管,铜芯电缆用铜套管压接,铜套管为含铜99.9%以上的铜管制成,壁厚不小于1mm,长度是套管直径的8-10倍;铝芯电缆用铝套管压接,铝套管的含铝应不小于99.6%,壁厚不小于1.2mm,长度同样是套管直径的8-10倍;如果敷设的电缆是铜芯和铝芯电缆的连接,应采用铜铝过渡接头,并且需要对铜铝过渡接头在与导线压接前进行退火处理。 3、在地埋电缆线路的接头和转角处必须设置手孔井或标桩,为便于维修和查勘,手孔井的间距应小于50m。 4、在电缆沟、手孔井内以及进入控制箱、配电柜的电缆和中间接头、终端头均应配有记载电缆规格、型号、线路名称或回路号数的电缆指示牌。 5、电缆连接的中间头或终端头必须密封防水。剖切电缆线是不能将电缆线芯绝缘外皮损伤。每次的电缆线路施工都应有施工的原始记录,这其中包括:电缆型号、规格、长度、安装日期、中间接头和终端头的编号。这样做的好处是可以防止电缆线路的变动和修改,方便地埋电缆线路的查勘和维修。 6、每次地埋线缆线路有所变动时,都应该及时更正相应的技术资料和电缆指示牌,确保线路资料的正确性。 二、地下直埋电缆线路的要求 1、地下直埋电缆线路应采用铠状电缆。电缆的埋设深度应由地面至电缆外皮不小于0.7m;电缆外皮至地下建筑物的基础0.6m,不得小于0.3m;电缆相互间距:水平接近时最小为0.1m,不同部门的电缆相互间距0.5m;电缆互相交叉时最小净距0.5m;电缆与热力管道、煤气、石油管道接近时的净距为2m,相互交叉时净距为0.5m;电缆与树木主干的距离不小于0.7m。 2、直埋电缆沟内不得有石块等其它硬物杂质,否则应铺以100mm厚的软土或沙层,电缆敷设后上面再铺以100mm厚的软土或沙层,然后盖以混凝土保护板或砖,覆盖的宽度应超出电缆两侧各50mm。 3、直埋电缆在进入手孔井、人孔井、控制箱和配电室时应穿在保护管中,且管口应做防水堵头。与城市道路、桥梁等交叉时应增加保护管,保护管的顶部到路面的深度不小于0.7m,保护管两端伸出车道不小于0.5m。电缆从地下引出地面时,地面上应加一段2.5m的保护管,管根部应伸入地下0.2m,保护管须固定牢靠。 三、电缆线路在管、沟内敷设的要求 1、电缆沟的砌筑应考虑分段排水,沟底应有良好的散水坡度,沟的盖板一般用钢筋混凝土盖板,室内经常需要开启的电缆沟一般用钢盖板。整条电缆沟都应装设连续的接地线,接

轴的强度校核方法

第二章 轴的强度校核方法 常用的轴的强度校核计算方法 进行轴的强度校核计算时,应根据轴的具体受载及应力情况,采取相应的计算方法,并恰当地选取其许用应力。 对于传动轴应按扭转强度条件计算。 对于心轴应按弯曲强度条件计算。 对于转轴应按弯扭合成强度条件计算。 2.2.1按扭转强度条件计算: 这种方法是根据轴所受的扭矩来计算轴的强度,对于轴上还作用较小的弯矩时,通常采用降低许用扭转切应力的办法予以考虑。通常在做轴的结构设计时,常采用这种方法估算轴径。 实心轴的扭转强度条件为: 由上式可得轴的直径为 为扭转切应力,MPa 式中: T 为轴多受的扭矩,N ·mm T W 为轴的抗扭截面系数,3mm n 为轴的转速,r/min P 为轴传递的功率,KW d 为计算截面处轴的直径,mm 为许用扭转切应力,Mpa ,][r τ值按轴的不同材料选取,常用轴的材料及][r τ值见下表: T τn P A d 0≥[]T T T d n P W T ττ≤2.09550000≈3=[]T τ

空心轴扭转强度条件为: d d 1=β其中β即空心轴的内径1d 与外径d 之比,通常取β=这样求出的直径只能作为承受扭矩作用的轴段的最小直径。例如,在设计一级圆柱齿轮减速器时,假设高速轴输入功率P1=,输入转速n1=960r/min ,则可根据上式进行最小直径估算,若最小直径轴段开有键槽,还要考虑键槽对轴的强度影响。 根据工作条件,选择45#钢,正火,硬度HB170-217,作为轴的材料,A0值查表取A0=112,则 mm n P A d 36.15960 475.2112110min =?== 因为高速轴最小直径处安装联轴器,并通过联轴器与电动机相连接,设有一个键槽,则: mm d d 43.16%)71(36.15%)71(min ' min =+?=+= 另外,实际中,由于减速器输入轴通过联轴器与电动机轴相联结,则外伸段轴径与电动机轴径不能相差太大,否则难以选择合适的联轴器,取电动机轴d d 8.0'min =,查表,取mm d 38=电动机轴,则: mm d d 4.3038*8.08.0' min ===电动机轴 综合考虑,可取mm d 32'min = 通过上面的例子,可以看出,在实际运用中,需要考虑多方面实际因素选择轴的直径大小。 2.2.2按弯曲强度条件计算: 由于考虑启动、停车等影响,弯矩在轴截面上锁引起的应力可视为脉动循环变应力。 则 其中: M 为轴所受的弯矩,N ·mm W 为危险截面抗扭截面系数(3mm )具体数值查机械设计手册][7.1][≤1-0σσσ==W M ca

电缆及路灯的施工方法

电缆及路灯的施工方法 一、电缆管沟槽的开挖及管道安装 1、测量放线、定点 组织人员对路段的电线、电缆管位进行定位的测量放线,定出各电杆位置、电缆管线的铺设位置的起止点位。 2、管沟及检查井土方的开挖: 当测量放线完毕后,定出电线缆管沟位置,放出开挖标记线,立即组织工人进行开挖。开挖时根据开挖的深度,适当的放大开挖面,开挖时要严格按设计要求开挖,一次性挖到合格的要求。 检查井的开挖,采用人工开挖,据开挖的深度确定开挖边线,一次性挖到设计要求的尺寸。 3、电缆管的预埋: 开挖好管道沟槽后,及时铺设电缆管。管道铺设时,要求做得平滑,顺直;接头自然,无死弯、死角。在管道与手孔井及检查井部分的出口处,按设计要求包扎好接口。 4、管沟的回填 回填土时,以人工取细土分层回填、夯实。每层虚铺土层厚度宜为20-30CM 之间,保证人工夯实的质量。确保在后期不致于过多的下沉。在管侧面回填土时,应两侧面同时回填,历实时不得过行挤压管道,不得冲击管道破坏。最后表面要达到和周边的土层一致的标高和密实度。 二、电杆基础的施工方法 1、井室的砌筑施工顺序:

定点放线---人工开挖土石方---基坑修整--垫层及砼基础浇筑---预 埋件的安装---养护。 2、测量定点: 施工时按设计图的要求用全站仪配合钢尺等测量工具进行放线,定出各基坑位的中心点,以及根据开挖深度计算后的开挖边线,并做好标记,在中心位置打上小木桩做好标记,并编上标记号。 3、人工开挖土石方: 施工时,按已测量放线后的开挖线,以人工方式进行开挖,一次性开挖到设计的深度。在开挖时,边挖边用尺配合水准仪进行标高的测量,并做好记录。在开挖过程中,每个操作人员,到将挖到设计位置时,应细心操作,不得超挖土石方,不得超挖后再回填夯实处理。保证基底、基坑的施工质量。 4、基坑修整 施工时以工工方式进行基坑修整,开挖时要从中间向侧边挖土,不得一次性开挖过大然后在坑边贴土补坑壁。要保证基坑的尺寸成型较好,坑壁平整。 5、基坑开挖好后,及时进行砼垫层及砼基础的浇筑。 在施工前,按设计要求必需采用商品砼,因此,在施砼施工前,先与砼供应商,签定好砼的供货合同,确定好供货的时间地点等,保证供应及时到位,保证施工质量。在施工时,砼严格按设计的配合比进行砼的拌制,砼的和易性应符合计计和规范的要求,同时也要符合施工的需要。 浇筑时要及时,浇筑要密实,不得出现中空的砼和孔洞等现像。 6、预埋件的安装

到米路灯灯杆标准参数

6-12米灯杆标准参数以下是公司6-12米灯杆的相关标准参数,签单计算杆子时可供参考。一、标准灯杆尺寸参数表?

二、利用率 1、公司常用规格材料:常规灯杆宽为0.85米、1.25米、1.5米,厚度为 2.75mm、 3.0mm、3.5mm、3.75mm。 2、6-12米利用率计算如下: 6米灯杆: (1)已知灯杆上口=φ60锥度=11‰δ=2.75L=6000选用宽为1.25米钢板料; 得到:开料尺寸:上口开料尺寸=174下口开料尺寸=387,根据下料尺寸,可开4张。 4张钢板的重量=7.85×0.275×112.2×600=145.33Kg (2)1.25米钢板全部利用完的重量=7.85×0.275×125×600=161.9Kg (3)材料的利用率=145.33/161.9×100%=89.77% 7米灯杆: (1)已知灯杆上口=φ60锥度=11‰δ=3.0L=7000选用宽为1.25米钢板料;

得到:开料尺寸:上口开料尺寸=179下口开料尺寸=421,根据下料尺寸,可开4张。 4张钢板的重量=7.85×0.3×120×700=197.82Kg (2)1.25米钢板全部利用完的重量=7.85×0.3×125×700=206.06Kg (3)材料的利用率=197.82/206.06×100%=96% 8米灯杆: (1)已知灯杆上口=φ60锥度=11‰δ=3.0L=8000选用宽为1.25米钢板料; 得到:开料尺寸:上口开料尺寸=179下口开料尺寸=456,根据下料尺寸,可开4张。 4张钢板的重量=7.85×0.3×127×800=239.27Kg (2)1.25米钢板全部利用完的重量=7.85×0.3×125×800=235.5Kg (3)材料的利用率=239.27/235.5×100%=101% 10米灯杆: (1)已知灯杆上口=φ70锥度=11‰δ=3.75L=10000选用宽为1.5米钢板料; 得到:开料尺寸:上口开料尺寸=208下口开料尺寸=553,根据下料尺寸,可开4张。 4张钢板的重量=7.85×0.375×152.2×1000=448.04Kg (2)1.5米钢板全部利用完的重量=7.85×0.375×150×1000=441.56Kg (3)材料的利用率=448.04/441.56×100%=101% 12米灯杆: