时,放大后的信号也小,闩锁电路⑦脚输出低电平,此时断路器仍然不动作;当漏电流稍大于动作电流时,放大后的信号较大,闩锁电路⑦脚输出高电平并对C2充电,同时触发SCR,一旦SCR导通,整流桥(D1~D4上下联通,此时的整流桥就成为电子开关,即两桥臂之间相当于开关,将220V 的交流电压加到KM线圈的两端,线圈中的电流剧增并产生足够大的电磁吸合力,迫使KM触头分断,完成保护动作。R3和C7构成吸收电路,吸收断电时KM线圈上的自感电动势。

漏电断路器在使用中要做定期试验。试验时只需按下按钮SB,通过R4形成一个合适的漏电流,使断路器的保护动作。

图3NLl8型漏电断路器的印刷电路图

3动作电流的调整

漏电断路器在出厂时已经设定了动作电流,有的漏电断路器上带有调整旋钮(或开关,但NLl8型漏电断路器就没有。由于在不同的环境下需要的动作电流不同,因

此需要重新调整动作电流。

决定动作电流大小的元件为ZTA的负载电阻R。(如图4所示,动作电流与R..成反比。调整的方法是:第l步,切断电源,拆开断路器的电路板,用一个2kfl的电位器取代RL,并把阻值调到最小,重新装好断路器并把电位器置于外部;第2步,选一个适当(要考虑发热功率的电阻R。(尺,=L,/J,,式中,【,为电源电压;J。为设定动作电流跨接在ZTA两端的火线和零线上,使之产生人为的漏电流;第3步,接通电源,并使漏电断路器处于工作状态,将电位器的阻值由小到大慢慢调整,直到断路器动作为止;第4步,断开电源,取下电位器并测出调整后的阻值,选一个阻值相当(稍微偏大的固定电

阻焊接上;第5步,选一个阻值与R。相当(稍微偏小的固定电阻替换R。即可。

图4NLl8型漏电断路器的元件分布图

调整动作电流时要注意:(1操作过程中谨防触电;(2电位器用20cm以上的软导线连接;(3R。可在断路器的进线端和出线端分别连接火线和零线。

(编辑马燕玲

(上接第52页

执行跳闸命令的方式上,RC孓923A沟通的是R跳闸端,即不起动重合闸的三跳,而机构自带的非同期保护在进行跳闸后将无法对保护的重合闸进行放电,会导致保护误发合闸令而造成误动;最后,在跳闸时间的配合上,RCS-923A的整定范围为

0.01~10s,机构自带的非同期保护则是在0.2~o.5s间,不及前者精确,在与相关保护的配合上也存在缺陷。因此,一般情况下解除LWl5-252型SF。断路器自带的非全相运行保护的功能,而采用断路器辅助保护装置RCS-923A 的三相不一致保护。

4操作继电器装置与断路器机构配合中对防跃功能的设置

I.W15-252型断路器与C2X-12R型操作继电器装置的防跃功能比较如下:前者自带防跃回路,仅依靠位置转换开关的一个接点就可起动,并且在机构由跳闸位置变为合闸位置,再变为跳闸位置后,切断合闸回路,即使合闸脉冲一直存在也不会出现多次合闸;后者的防跃回路起动则是在跳闸回路中实现,而且是由2条跳闸回路(双跳圈操作形成或门关系来实现,其在起动防跃功能上要超前于前者,在起动的可靠性上亦强于前者;后者在起动防跃功能后,一直存在的合闸脉冲将提供自保持的条件,可靠切断合闸回路。由此可见,跳闸回路导通和存在合闸脉冲是CZX一12R型操作继电器装置实现防跃功能的两个缺一不可的判据。另外,为防止开关合闸压力接点在极端情况下出现抖动,造成防跃回路失效,继电器装置提供一对接点与压力监视接点并联,避免开关多次合闸。因此采用CZX一12R型操作继电器装置的防跃功能具有相当的优越性。

参考文献

t-l?刘彦才.新型分类操作继电器装置的设计方案探讨Ec3.

2003年亚洲继电器保护和控制学术研讨会暨第九届全国继电器保护和控制学术研讨会,南京,2003

(编辑祝晓艳

电工技术1200919期185万方数据

低压配电柜使用维护说明书

低压配电柜使用维护说明书

1 主题内容与适用范围 本使用说明书适用于***配电工程动力低压配电柜和照明低压配电柜。 2 技术数据 2.1 正常使用条件 室内工作条件 环境温度:-5℃~+45℃ 相对湿度:≤95% 抗震能力不超过8度 没有火灾、爆炸危险、严重污染、化学腐蚀及剧烈振动的场所 2.2低压配电柜组成 7屏照明低压配电柜(2屏进线柜,1屏母联柜,4屏馈线柜) 13屏照明低压配电柜(2屏进线柜,1屏母联柜,2屏电容补偿柜,8屏馈线柜) 2.3低压配电柜主要用途概括如下: 2.3.1 进线柜,对进线主开关分闸、合闸进行控制。 2.3.2 母联柜,对母联开关分闸、合闸进行控制。 2.3.3 电容补偿柜,对负载的功率因素进行自动或手动补偿。 2.3.4 馈线柜,对各种负载的配电开关进行分合控制。 2.4 结构 2.4.1 低压配电柜采用标准的MNS柜 a.低压配电柜的防护等级为顶部IP20。 b.低压配电柜采用铁质材料制造,保证框架有足够的机械强度。 c.低压配电柜各屏正面设有上、下门或抽屉,开启角度大于90°;后面为上、下对开门。 d.低压配电柜各屏内部设置合理,各电气元件和装置,均牢固安装在构架或安装板上,并设有防松动措施。各电气元件和装置从正面和后面接 线、更换、维护和维修。 e.低压配电柜各屏设置专用保护接地铜排,接地铜排设置在显目易于接线之处。 f.低压配电柜各屏的制造工艺保证新产品的质量一致性,外壳油漆层没

有明显破损和起皱,金属零件边缘及开孔处应光滑无毛刺、无裂口、绝 缘件表面无气泡和裂纹等缺陷。 g.低压配电柜所有金属不带电部分及门均通过接地导体与主框架进行可靠连接。 h.主配电板颜色为RAL7032。 i.低压配电柜内部元件代号、导线和接线端子编号清晰、耐久,并与技术文件一致。 j.铭牌和标牌为白底黑字。 k.低压配电柜顶部有可拆吊环。 l.进线电缆从低压配电柜底部电缆孔引入。 2.4.2汇流排采用电解铜制成,镀锡处理,用颜色热缩套管包扎,提高安全可靠性。 a. 汇流排颜色: U相黄色 V相绿色 W相红色 b. 汇流排U、V、W三相的排列顺序正视主配电板方向: 垂直布置水平布置引下线 U 上前左 V 中中中 W 下后右 2.4.3 低压配电柜外形尺寸: 详见图纸 3.低压配电柜主要功能和使用注意事项 3.1进线柜主开关控制 进线柜上功率表、功率因数表、频率表、PMC916-plus智能模块分别测量进线电源的功率、功率因数、频率和主要电能。 在进线电源有电时(变压器有电时),主开关分闸指示灯亮起,电压表等电能仪表有指示,点按下主开关合闸按钮,主开关合闸,主开关合闸指示灯亮(主

低压断路器检修与维护

低压断路器的检修与维护 1. 教学目的 通过对整篇课程的学习,使参加培训的人员能够基本了解和掌握低压断路器的工作原理和内部构造,使培训人员能够达到独立检修低压断路器和处理问题的能力。本次课程以理论联系实际的方法进行,中间穿插一些图片,使大家通俗易懂、一目了然,就是为了使学习者能尽快的熟悉和掌握关于我厂低压断路器检修与日常维护、常见的故障分析和处理,以便于在以后的检修工作中,举一反三的处理各类异常问题。下面主要就我厂安装的几种低压开关来进行介绍。 2. DW17B(ME)系列开关 操作方式 本厂使用的DW17B(ME系列开关有三种操作方式: 正面手动直接操作 该机构位于断路器正前方,将操作手柄插入塑料手柄正中方孔内,顺时针旋转90 度即可将断路器闭合,闭合后应取下操作手柄;如需手动断开断路器,只需将固定在面板上的塑料手柄向逆时针旋转使断路器断开;电动机操作 有电机和储能机构组成,通过电动操作控制装置控制断路器闭合;电动机预储能带释能操作 其操作分为二个过程,第一个过程为储能,只操作储能按钮即可完成;第二个过程为闭合操作,当需要断路器闭合时,接通闭合操作按钮即可完成。 断路器的触头系统(如图1) 断路器的触头系统采用电动补偿结构,大大的提高了断路器的通断能力。

- * 图1 ME型断路器的触头系统示意图 触头系统通过连杆机构,绕主轴转动而闭合。触头系统闭合顺序是弧触头先闭合,然后主触头闭合,断开顺序则相反,主触头断开,然后弧触头再断开,使分断的电弧从弧触头引到灭弧罩内灭弧。 ME250(每相有2组触头系统并联组成。 脱扣器 断路器装有分励脱扣器,可远方操作使断路器断开。(外形如图2)

低压断路器基本结构及说明

低压断路器基本结构 说明:低压断电器是低压电力系统中的主要电器设备之一。低压断路器可在正常负荷下接通或断开电路,当电路中发生短路故障或过载时,低压断路器可自动掉闸电路起到保护气线路和电气设备的作用,并可防止事故范围扩大。 低压电路器可用于低压配电装置中做总开关和支路开关,也可用于电动机不频繁的起动控制。 一、低压断路器的基本结构 低压电路器由脱扣器、触头系统、灭弧装置、传动机构、基架和外壳等部分组成。 1、脱扣器 脱扣器是低压断路器中用来接受信号的元件。若线路中出现不正常情况或由操作人员或继电保护装置发出信号时,脱扣器会根据信号的情况通过传递元件使触头动作掉闸切断电路。低压断路器的脱扣器一般有过流脱扣器、热脱扣器、失压脱扣器、分励脱扣器等几种。 低压断路器投入运行时,操作手柄已经使主触头闭合,自由脱扣机构将主触头锁定在闭合位置,各类脱扣器进入运行状态。 (1)电磁脱扣器 电磁脱扣器与被保护电路串联。线路中通过正常电流时,电磁铁产生的电磁力小于反作用力弹簧的拉力,衔铁不能被电磁铁吸动,断路器正常运行。当线路中出现短路故障时,电流超过正常电流的若干倍,电磁铁产生的电磁力大于反作用力弹簧的作用力,衔铁被电磁铁吸动

通过传动机构推动自由脱扣机构释放主触头。主触头在分闸弹簧的作用下分开切断电路起到短路保护作用。 (2)热脱扣器 热脱扣器与被保护电路串联。线路中通过正常电流时,发热元件发热使双金属片弯曲至一定程度(刚好接触到传动机构)并达到动态平衡状态,双金属片不再继续弯曲。若出现过载现象时,线路中电流增大,双金属片将继续弯曲,通过传动机构推动自由脱扣机构释放主触头,主触头在分闸弹簧的作用下分开,切断电路起到过载保护的作用。(3)失压脱扣器 失压脱扣器并联在断路器的电源测,可起到欠压及零压保护的作用。电源电压正常时扳动操作手柄,断路器的常开辅助触头闭合,电磁铁得电,衔铁被电磁铁吸住,自由脱扣机构才能将主触头锁定在合闸位置,断路器投入运行。当电源侧停电或电源电压过低时,电磁铁所产生的电磁力不足以克服反作用力弹簧的拉力,衔铁被向上拉,通过传动机构推动自由脱扣机构使断路器掉闸,起到欠压及零压保护作用。 电源电压为额定电压的75%~105%时,失压脱扣器保证吸合,使断路器顺利合闸。当电源电压低于额定电压的40%时,失压脱扣器保证脱开使断路器掉闸分断。 一般还可用串联在失压脱扣器电磁线圈回路中的常闭按钮做分闸操作。 (4)分励脱扣器

电池保护电路工作原理

电池保护电路工作原理 随着科技进步与社会发展,象手机、笔记本电脑、MP3播放器、PDA、掌上游戏机、数码摄像机等便携式设备已越来越普及,这类产品中有许多是采用锂离子电池供电,而由于锂离子电池的特性与其它可充电电池不同,内部通常都带有一块电路板,不少人对该电路的作用不了解,本文将对锂离子电池的特点及其保护电路工作原理进行阐述。 锂电池分为一次电池和二次电池两类,目前在部分耗电量较低的便携式电子产品中主要使用不可充电的一次锂电池,而在笔记本电脑、手机、PDA、数码相机等耗电量较大的电子产品中则使用可充电的二次电池,即锂离子电池。与镍镉和镍氢电池相比,锂离子电池具备以下几个优点: 1.电压高,单节锂离子电池的电压可达到3.6V,远高于镍镉和镍氢电池的1.2V 电压。 2.容量密度大,其容量密度是镍氢电池或镍镉电池的1.5-2.5 倍。 3.荷电保持能力强(即自放电小),在放置很长时间后其容量损失也很小。 4.寿命长,正常使用其循环寿命可达到500 次以上。 5.没有记忆效应,在充电前不必将剩余电量放空,使用方便。 由于锂离子电池的化学特性,在正常使用过程中,其内部进行电能与化学能相互转化的化学正反应,但在某些条件下,如对其过充电、过放电和过电流将会导致电池内部发生化学副反应,该副反应加剧后,会严重影响电池的性能与使用寿命,并可能产生大量气体,使电池内部压力迅速增大后爆炸而导致安全问题,因此所有的锂离子电池都需要一个保护电路,用于对电池的充、放电状态进行有效监测,并在某些条件下关断充、放电回路以防止对电池发生损害。 下页中的电路图为一个典型的锂离子电池保护电路原理图。 如图中所示,该保护回路由两个MOSFET(V1、V2)和一个控制IC(N1)外加一些阻容元件构成。控制IC负责监测电池电压与回路电流,并控制两个MOSFET的栅极,MOSFET在电路中起开关作用,分别控制着充电回路与放电回路的导通与关断,C3为延时电容,该电路具有过充电保护、过放电保护、过电流保护与短路保护功能,其工作原理分析如下: 1、正常状态

ABB低压断路器用户手册

13.4 用户界面 序号说明 1 LED 预报警指示 2 LED 报警指示 3 背景灯图表显示 4光标向上移动按钮 5光标向下移动按钮 6 通过一个外部装置(PR030/B 供电单元、BT030 无线连接单元以及PR010/T 单元)来连接或测试脱扣 器的测试连接器 7输入数据确认键或页面切换8 退出次级菜单或取消操作键(ESC) 9 额定电流插件10 保护脱扣器的系列编码 11 “i test”按钮 当有一个辅助供电或有最小母排电流或PR120/V 供电时,LCD 图像显示器即可显示,请参见13.2.2.1。 你可在“setting”菜单上通过特别的按钮调整显示器对比度(参见13.5.4.1)。 13.4.1 按钮使用 通过↑和↓键可进行选择,通过键进行确认。进入你想进的界面后,你可使用↑和↓键从一个值移到另一个值。如果想改变一个值,固定光标在那个值上(可改变的区域将由黑变白),然后使用键。 为了确定先前配置的参数,请按ESC 一次,这样将完成一个检查和显示参数配置界面。如果想回主页,请按 ESC 两次。 “i test”按钮必须在自供电模式下执行脱扣测试,这样就能看到相关信息和断路器分闸48 小时内的最后一次脱扣。 13.4.2 阅读和编辑模式 在“read”模式(仅仅读取数据)或“edit”模式(可设置参数),菜单显示所有可得到的界面和通过键盘可移动。 在任何界面,根据脱扣器的状态具有2 种功能: 1“read”功能,120s 后将自动显示其默认界面 2“edit”功能,120s 后将自动显示其默认界面 状态决定功能: “read” 测量和历史数据的查看 脱扣器单元配置查看 保护参数配置查看

真空断路器使用及维护说明

西门子3AH3真空断路器、SIEMENS3AH3真空断路器 技术参数: 品牌:西门子真空断路器 型号:3AH3 极数:3 额定绝缘电压:2000 功能:3AH3用于切合大容量负载免维护型断路器。 3AH3—免维护断路器,用于高断路能力,电压范围在7.2 kv 和36 kv 之间。它具有10000次操作周期的使用寿命。 原理:该断路器开断容量大,并能够进行切合操作10000次且免维护,是适用于发电机和工业场合的理想断路器。3AH3标准型真空断路器可以用在短路电流高达72KA,额定电压高达40.5KV的发电机和工业系统中;满足IEC标准中的试验规范。 3AH真空断路器由上海西门子开关有限公司严格按照ISO9002质量保证体系的要求控制原材料的采购、生产和检验。 断路器的真空灭弧室采用一次封排技术制造,触头材料为Cr-Cu合金,经电弧冶炼而成。触头采用先进的设计形状和结构,具有极高的耐电弧能力和很小的弧压降。因此,在保证开断额定短路电流的前提下,灭弧室的体积可以具有较小的尺寸。西门子的这种新型真空灭弧室,还具有截流值小的特点。因此,断路器在开断变压器等一类感性负载时,不会出现危害的操作过电压,真空灭弧室与弹簧操动的优良机械特性配合,还使3AH真空断路器能够多次成功地合、分电容器组,而不会出现重燃过电压。断路器的操动机构采用弹簧储能,可以手动储能,也可以电动储能。在该机构中各个零部件都是经过精密加工,装配而成。而且,关键部件和材料用特殊的工艺制造。这样,确保了整个操动机构具有很小的摩擦力,各零件之间配合精确,动作可靠。 真空断路器作用: (1)正常工作状态时的分合闸操作(控制用); (2)故障状态时的保护操作(保护用); 断路器-互感器-继电保护; 负荷开关-熔断器保护; (3)设备的隔离; 3AH断路器适用于: 快速负荷转移、同步; 自动重新合闸电流达到31.5 KA; 以恢复电压非常高的上升初始速度断开短路电流; 电机和发电机的开关; 变压器和电抗器的开关; 高架线路和电缆的开关; 电容器的开关;

继电保护课程设计--线路距离保护原理及计算原则

电力系统继电保护课程设计 题目:距离保护 专业:电气工程及其自动化 班级: 姓名: 学号: 2017年 6月 13 日

1 设计原始资料 1.1 具体题目 如下图1.1所示网络,系统参数为 : E ?=、G210ΩX =、10ΩG3=X ,140(13%)41.2L =+=km 、403=L km , 50=BC L km 、30=CD L km 、30=DE L km ,线路阻抗/4.0Ωkm ,?Ш0.85rel rel K K ==,?? 0.8rel K =, max 300BC I =A 、max 200CD I =A 、max 150CE I =A ,5.1=ss K ,15.1=re K ,Ш1=0.5t s 。 A B 图1.1电力系统示意图 试对线路1L 、2L 、3L 进行距离保护的设计。 1.2 要完成的内容 本文要完成的内容是对线路的距离保护原理和计算原则的简述,并对线路各参数进行分析及对保护3和5进行距离保护的具体整定计算并注意有关细节。 2 分析要设计的课题内容 2.1 设计规程 根据继电保护在电力系统中所担负的任务,一般情况下,对动作于跳闸的继电保护在技术上应满足四个基本要求:选择性、速动性、灵敏性、可靠性。这几“性”之间,紧密联系,既矛盾又统一,按照电力系统运行的具体情况配置、配合、整定。 2.2 本设计的保护配置 2.2.1 主保护配置

距离保护Ⅰ段和距离保护Ⅱ段构成距离保护的主保护。 (1) 距离保护的Ⅰ段 A B C 图2.1 距离保护网络接线图 瞬时动作,Ⅰt 是保护本身的固有动作时间。 保护1的整定值应满足:AB set Z Z

低压断路器上下进线技术说明

A。什么叫上进线和下进线? 答:上进线表示电源是接在断路器盖板标有LINE或1、3、5、7字样的一端(塑壳式断路器手柄“ON”(“合”)的上方),负载接在断路器盖板标有LOAD或2/4/6/8字样的一端(塑壳式断路器手柄“OFF”(“分”)的下方)。下进线则是倒一个方向,电源线接.LOAD,负载线接LINE。B。哪些断路器只可以上进线?哪些断路器两只进线方式均可? 答:对于绝大多数的塑料外壳式断路器,如DZ20/TO/TG/HSM1/CM1/TM30等系列只能上进线而不能下进线。万能式断路器的DW15-630/DW16-630也只能上进线。 DW15-1600-2500-4000/DW16-2000-4000和一些国际知名品牌的:MT、M、ABB的F系列、E系列/AE等规格既可上进线,也可下进线。DW40/DW45各种电流都可上进线也可下进线。 C。为什么上述断路器不能倒进线呢? 答:1.结构原因:对塑料外壳式断路器来说,上进线表示电源线经过联接板-静触头-动触头-软连接-保护系统(双金属元件或发热电阻元件和电磁铁系统)-连接板;而下进线则是电源线-连接板-保护系统-软连接-动触头-静触头-连接板。下进线时,如果开断短路电流,电弧虽然大部分进入灭弧室,但总有一部分带电的游离气体向动触头连接部分移动,某相的游离气体与相邻相带电体接触,就可能发生相间短路。另一方面,断路器即使成功地开断短路电流,但因是下接线,保护系统、软连接、公共转轴一直处于电源电压下(尽管无电流流过),将使绝缘件老化,也可能产生相间爬电等事故。 2、恢复电压的原因:所谓恢复电压是指断路器开断短路电路的过程,加在动静触头之间的电压。只要电弧经过拉长和驱入灭弧室,使其受冷却,提高电弧电阻和电弧电压,且电弧电压大于恢复电压时,电弧才能被熄灭。恢复电压分有稳态恢复电压和暂态恢复电压两种。暂态恢复电压有两个重要参数就是振荡频率f和过振荡系数r,f和r越大,触头间的电压增大

微机线路保护原理

微机线路保护原理 1.微机保护硬件可分为:人机接口、保护 相应的软件也就分为:接口软件、保护软件 2.保护软件三种工作状态:运行、调试、不对应状态 3.实时性:在限定的时间内对外来事件能够及时作出迅速反应的性 4.微机保护算法主要考虑:计算机精度和速度 中低压线路保护程序逻辑原理 4.选项子程序原理:判别故障相(选项),判定了故障的种类及相别,才能确定阻抗计算应取用什么相别的电流和电压 5.电力系统的振荡大致分为: 一种静稳破坏引起系统振荡,另一种由于系统内故障切除时间过长,导致系统的两侧电源之间的不同步引起的 超高压线路保护程序逻辑原理 6.高频闭锁方向保护的启动元件两个任务: 一是启动后解除保护的闭锁 二是启动发信回路,因此要求启动元件灵敏度高,以防止故障时不能启动发信 7.(1)闭锁式高频方向保护基本原理: 闭锁式高频方向保护原则上规定每端短路功率方向为正时,不送高频信号。 因此在故障时收不到高频信号表示两侧都为正方向,允许出口跳闸;在一段相对较长时间内收到高频信号时表示两侧中有一侧为负方向,就闭锁保护。 (2)允许式高频方向保护基本原理: 当两侧均发允许信号时,可判断是区内故障,但就每一侧而言,其程序逻辑是收到对侧允许信号及本侧视正方向,同时满足经延时确认后发跳闸脉冲。 8.综合重合闸四种工作方式:单相、三相、综合、停用 综合重合闸两种启动方式:①由保护启动②由断路器位置不对应启动 电力变压器微机线路保护 9.比率制动式差动保护的基本概念:比率制动式差动保护的动作电流是随外部短路电流按比率增大,既能保证外部短路不误动,又能保证内部短路有效高的灵敏度 10.二次谐波制动原理:

过流保护电路原理

过流保护电路原理过流保护电路图 过流保护电路原理 本电路适用于直流供电过流保护,如各种电池供电的场合。 如果负载电流超过预设值,该电子保险将断开直流负载。重置电路时,只需把电源关掉,然后再接通。该电路有两个联接点(A、B标记),可以连接在负载的任意一边。 负载电流流过三极管T4、电阻R10和R11。A、B端的电压与负载电流成正比,大多数的电压分配在电阻上。当电源刚刚接通时,全部电源电压加在保险上。三极管T2由R4的电流导通,其集电极的电流值由下式确定:VD4=VR7+0.6。因为D4上的电压(VD4)和R7上的电压(VR7)是恒定的,所以T2的集电极电流也是恒定。该三极管提供稳定的基极电流给T3,因而使其导通,接着又提供稳定的基极电流给T4。保险导电,负载有电流流过。当电源刚接通时,电容器C1提供一段延时,从而避免T1导电和保持T2断开。 保险上的电压(VAB)通常小于2V,具体值取决于负载电流。当负载电流增大时,该电压升高,并且在二极管D4导通时,达到分流部分T2的基极电流,T2的集电极电流因而受到限制。由此,保险上的电压进一步增大,直到大约4.5V,齐纳二极管D1击穿,使T1导通,T2便截止,这使得T3和T4也截止,此时保险上的电压增大,并且产生正反馈,使这些三极管保持截止状态。 C1的作用是给出一段短时延迟,以便保险可以控制短时过载,如象白炽灯的开关电流,或直流电机的启动电流。因此,改变C1的值可以改变延迟时间的长短。该电路的电压范围是10~36V的直流电,延迟时间大约0.1秒。对于电路中给出的元件值,负载电流限制为

1A。通过改变元件值,负载电流可以达到10mA~40A。选择合适额定值的元件,电路的工作电压可以达到6~500V。通过利用一个整流电桥(如下面的电源电路),该保险也可以用于交流电路。电容器C2提供保险端的瞬时电压保护。二极管D2避免当保险上的电压很低时,C1经过负载放电。 过流保护电路图 带自锁的过流保护电路 1.第一个部分是电阻取样...负载和R1串联...大家都知道.串联的电流相等...R2上的电压随着负载的电流变化而变化...电流大,R2两端电压也高...R3 D1组成运放保护电路...防止过高的电压进入运放导致运放损坏...C1是防止干扰用的... 2.第二部分是一个大家相当熟悉的同相放大器...由于前级的电阻取样的信号很小...所以得要用放大电路放大.才能用...放大倍数由VR1 R4决定... 3.第三部分是一个比较器电路...放大器把取样的信号放大...然后经过这级比较...从而去控制后级的动作...是否切断电源或别的操作...比较器是开路输出.所以要加上上位电阻...不然无法输出高电平...

差动保护基本原理

精心整理差动保护基本原理 1、母线差动保护基本原理 母线差动保护基本原理,用通俗的比喻,就是按照收、支平衡的原理进行判断和动作的。因为母线上只有进出线路,正常运行情况,进出电流的大小相等,相位相同。如果母线发生故障,这一平衡就会破坏。有的保护采用比较电流是否平衡,有的保护采用比较电流相位是否一致,有的二者兼有,一旦判别出母线故障,立即启动保护动作元件,跳开母线上的所有断路器。如果是双母线并列运行,有的保护会有选择地跳开母联开关和有故障母线的所有进出线路断路器,以缩小停电范围 2、什么是差动保护?为什么叫差动?这样有什么优点? 差动保护是变压器的主保护,是按循环电流原理装设的。 主要用来保护双绕组或三绕组变压器绕组内部及其引出线上发生的各种相间短路故障,同时也可以用来保护变压器单相匝间短路故障。 I1与I2之和,即 3、 现在 4、 1 ?? 2、变压器差动保护与线路差动保护的区别: ??由于变压器高压侧和低压侧的额定电流不相等再加上变压器各侧电流的相位往往不相同。因此,为了保证纵差动保护的正确工作,须适当选择各侧电流互感器的变比,及各侧电流相位的补偿使得

正常运行和区外短路故障时,两侧二次电流相等。例如图8-5所示的双绕组变压器,应 使 1. 2.单侧 为0.5秒左右。由上图可以看出本线路末端故障k1与下线路始端故障k2两种情况下,保护测量到的电流、电压几乎是相同的。如果为了保证选择性,k2故障时保护不能无时限切除,则本线路末端k1故障时也就无法无时限切除。可见单侧测量保护无法实现全线速动的根本原因是考虑到互感器、保护均存在误差,

不能有效地区分本线路末端故障与下线路始端故障。3.双侧测量保护原理如何实现全线速动为了实现全线速动保护,保护判据由线路两侧的电气量或保护动作行为构成,进行双侧测量。双侧测量时需要相应的保护通道进行信息交换。双侧测量线路保护的基本原理主要有以下三种:(1)以基尔霍夫电流定律为基础的电流差动测量;(2)比较线路两侧电流相位关系的相位差动测量;(3)比较两侧线路保护故障方向判别结果,确定故障点的位置。 上图为电流差动保护原理示意图, 点的总电流为零,正常运行时或外部故障时,线路内部故障时,即。忽略了线路电容电流后,在下线路始端发生故障时,差动电流为零;在本线末端发生故障时,差动电流为故障点短路电流,有明显的区别,可以实现全线速动保护。电流差动原理用于线路纵联差动保护、线路光纤分相差动保护 以及变压器、发电机、母线等元件保护上。 上图为相位差动保护(简称“相差保护”)原理示意图,保护测量的电气量为线路两侧电流的相位差。正常运行及外部故障时,流过线路的电流为“穿越性“的,相位差为1800;内部故障时,线路两侧电流的相位差较小。相位差动保护以线路两侧电流相位差小于整定值作为内部故障的判据,

低压框架式断路器运行维护要点

低压框架式断路器运行维护要点 编制:李振豹 审核:杨海涛刘兴华束秋节 批准:王进 2016年3月18日

目录 1、前言------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 2、简介------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 2.1、典型一次接线图------------------------------------------------------------------------------------3 2.2、主要断路器系列(箱变)------------------------------------------------------------------------3 3、运行维护要点------------------------------------------------------------------------------------------------4 3.1、新更换或交接检查---------------------------------------------------------------------------------4 3.2、运行维护检查---------------------------------------------------------------------------------------4

35KV线路光纤差动保护原理.

首先,光纤差动保护的原理和一般的纵联差动保护原理基本上是一样的,都是保护装置通过计算三相电流的变化,判断三相电流的向量和是否为零来确定是否动作,当接在电流互感器的二次侧的电流继电器(包括零序电流)中有电流流过达到保护动作整定值是,保护就动作,跳开故障线路的开关。即使是微机保护装置,其原理也是这样的。 但是,光纤差动保护采用分相电流差动元件作为快速主保护,并采用PCM光纤或光缆作为通道,使其动作速度更快,因而是短线路的主保护!另外,光纤差动保护和其它差动保护的不同之处,还在于所采用的通道形式不同。纵联保护的通道一般有以下几种类型: 1.电力线载波纵联保护,也就是常说的高频保护,利用电力输电线路作为通道传输高频信号; 2.微波纵联保护,简称微波保护,利用无线通道,需要天线无线传输; 3.光纤纵联保护,简称光纤保护,利用光纤光缆作为通道; 4.导引线纵联保护,简称导引线保护,利用导引线直接比较线路两端电流的幅值和相位,以判别区内、区外故障。 差动保护 差动保护是输入CT(电流互感器)的两端电流矢量差,当达到设定的动作值时启动动作元件。保护范围在输入CT的两端之间的设备(可以是线路,发电机,电动机,变压器等电气设备)。中文名 差动保护 外文名 Differential protection 目录 1. 1概述 2. 2原理 3. 3技术参数 4. ?环境条件 1. ?工作电源 2. ?控制电源 3. ?交流电流回路 4. ?交流电压回路

5. ?开关量输入回路 1. ?继电器输出回路 2. 4功能 3. 5主要措施 4. 6缺点 概述编辑 电流差动保护是继电保护中的一种保护。正相序是A超前B,B超前C各是120度。反相序(即是逆相序)是A 超前C,C 超前B各是120度。有功方向变反只是电压和电流的之间的角加上180度,就是反相功率,而不是逆相序[1]。 差动保护是根据“电路中流入节点电流的总和等于零”原理制成的。 差动保护把被保护的电气设备看成是一个节点,那么正常时流进被保护设备的电流和流出的电流相等,差动电流等于零。当设备出现故障时,流进被保护设备的电流和流出的电流不相等,差动电流大于零。当差动电流大于差动保护装置的整定值时,上位机报警保护出口动作,将被保护设备的各侧断路器跳开,使故障设备断开电源。 原理编辑 差动保护

断路器的操作与维护

断路器的操作与维护 断路器的操作 一.操作时携带的用品及使用的安全工器具 (1)按调度指令编写经过预演合格的倒闸操作票。 (2)现场操作防误装置专用工具(钥匙)(就地操作)。 (3)现场操作录音装置。 (4)安全帽。 二.就地操作步骤及标准 (1)应事先检查液压、气压、弹簧机构储能等均应正常,操作电源已投入。 (2)监护人宣读操作项目,操作人核对开关设备的名称、标示牌进行复诵。 (3)核对无误后,监护人发出“对,可以操作”的执行令,操作人进行解锁。 (4)操作人将远、近控钥匙切至相应操作位置。 (5) 按分(合)闸按钮进行操作或操作人手握开关把手,按正确操作方向进行操作,将开关把手从分(合)后位置切至预合(分)位置,绿(红)灯不变(或闪光),再将开关把手切至合(分)闸位置,待绿(红)灯灭红(绿)灯亮后将开关把手返回合(分)后位置,才可放手。 (6)操作中操作人要检查灯光与表计是否正确。 (7)操作结束,操作人手离开关把手,回答“执行完毕”。 (8)操作后现场检查开关实际位置及指示灯指示正确。 (9)检查操作正确后操作人将远、近控钥匙切至遥控位置。 (10)盥护人核对操作无误后,根据需要盖上闭锁帽或挂牌。 三、就地操作危险点控制措施 (1)检查断路器位置要结合表计、机械位置指示、拉杆状态、灯光、弹簧拐臂等综合判断,严禁仅凭一种现象判断开关位置。 (2)小车开关柜断路器就地分(合)闸操作前严禁打开柜门,在确认断路器已在分(合)位后,方可打开柜门进行下步操作。 (3)严防走错问隔,造成误拉合运行断路器。 (4)正常情况下严禁使用万用钥匙操作。 四、遥控操作操作步骤及标准 (1)将监控机画面切换至要遥控的断路器所在变电站系统接线图。 (2)遥控操作开关前检查监控系统、遥信信息、遥测信息正确。 (3)监护人宣读操作项目、操作人员手指微机窗口内的断路器符号与编号进行复诵。 (4)核对无误后,监护人发出“对,可以操作”的执行令。 (5)操作人进行解锁或解密(再次确定所要遥控操作的断路器名称及编号,输入操作人、监护人密码),等待返校成功后,按正确顺序进行操作。 (6)操作结束,操作人回答“执行完毕”。 (7)监护人核对无误后,退出操作界面。 (8)检查开关位置要结合监控机信息窗口文字或系统图断路器变位指示及表计等情况 确定。 (9)具备条件的现场检查断路器位置要结合机械位置指示、拉杆状态、弹簧拐臂等情况综合判断。 五、危险点控制措施 (1)认真核对监控系统中要遥控设备的名称及编号,防止误拉合其他开关。

关于低压断路器的几个知识点

关于低压断路器的几个知识点 (1)断路器保护脱扣曲线 脱扣曲线是断路器速断脱扣器的动作特性曲线。脱扣曲线分为A、B、C、D、K等几种,各自的含义如下: A曲线:脱扣电流为(2~3)In,适用于保护半导体电子线路,带小功率电源变压器的测量线路,或线路长且短路电流小的系统; B曲线:脱扣电流为(3~5)In,适用于住户配电系统,家用电器的保护和人身安全保护; C曲线:脱扣电流为(5~10)In,适用于保护配电线路以及具有较高接通电流的照明线路; D曲线:脱扣电流为(10~20)In,适用于保护具有很高冲击电流的设备,如变压器电磁阀等; K曲线:具备1.2倍热脱扣动作电流和8~14倍磁脱扣动作范围,适用于保护电动机线路设备,有较高的抗冲击电流能力。 对于微型断路器: B型是3~5倍额定电流时脱扣; C型是5~10倍额定电流时脱扣; D型是10~14倍额定电流时脱扣 按断路器脱扣反时限的特性(也就是说过载电流越大,脱扣时间越短),和脱扣特性曲线图(主要是看在多大的电流下多长时间左右脱扣)。然后按用电设备的要求来选用。一般照明可以选B型或C型(选C型情况更多,属于常用的),动力设备或小型(小功率)电机可以选D型。 (2)关于断路器的脱扣曲线 关于断路器的脱扣曲线: B型(3-5)In用于住宅保护。 C型(5-10)In用于电机保护。 D型(10-20)In用于变压器保护。 小型断路器的主要作用是对线路和设备提供过载及短路保护。过载保护是靠断路器中所装双金属片来实现的,而短路保护是靠断路器中所装磁系统来实现的。 法国殷菲公司热金属片由两层具有不同膨胀系数的金属组成的材料,其曲率随温度改变而发生变化。 不同公司所选用的双金属片比弯曲是不一样的。所以仔细观察ABB、施耐德、西门子

10kV线路保护原理

10kV线路保护原理接线图 从图中可知,整套保护装置包括,时限速断保护,它由电流继电器1LJ、2LJ,时间继电器1SJ及信号继电器1XJ,连接片1LP所组成;过电流保护,它由电流继电器3LJ、4LJ,时间继电器2SJ,信号继电器2XJ,连接片2LP所组成。当线路发生A、B两相短路时,其动作过程如下: 若故障点在时限速断及过流保护的保护范围内,因A相装有电流互感器1LH,其二次反应出短路电流,使时限速断保护的电流继电器1LJ和过电流保护的电流继电器3LJ均起动。1LJ、3LJ的常开触点闭合,将直流正电源分别加在1SJ、2SJ的线圈上,使两个时间继电器均起动。又因时限速断保护的动作时间小于过电流保护的动作时间,所以1SJ的延时常开触点先闭合,并经信号继电器1XJ及连接片1LP 到断路器DL的跳闸线圈,跳开断路器,切除故障。 从图中可以看出,一次设备(如DL、1G等)和二次设备(如1LJ、1SJ、1XJ等)都以完整的图形符号表示出来,能使我们对整套继电保护装置的工作原理有一个整体概念。但是这种图存在着许多缺点:(1)只能表示出继电保护装置的主要元件,而对细节之处则无法表示。 (2)不能反映继电器之间连接线的实际位置,不便维护和调试。(3)没有反映出各元件内部的接线情况,如端子编号、回路编号等。 (4)标出的直流“正”、“负”极比较分散,不易看图。 (5)对于较复杂的继电保护装置(例如距离保护等)很难用原理接线图表示出来,即使画出了图,也很难看清。因此,在实际工作中广泛采用展开图。 二次回路的原理图是体现二次回路工作原理的图纸,并且是绘制展开图和安装图的基础。在原理接线图中,与二次回路有关的一次设备和一次回路,是同二次设备和二次回路画在一起的。因此,所有的一次设备(例如变压器、断路器等)和二次设备(如继电器、仪表等),都以整体的形式在图纸中表示出来,例如相互连接的电流回路、电压回路、直流回路等都是综合在一起的。因此,这种接线图的特点是能够使看图者对整个二次回路的构成以及动作过程,都有一个明确的整体概念。

继电保护课程设计_线路距离保护原理

继电保护原理课程设计报告 专业: 班级: 姓名: 学号: 指导教师: 交通大学自动化与电气工程学院 2014年7月11日

1 设计原始资料 1.1 具体题目 如下图1所示网络,系统参数为 : E ?=、X G1=15Ω、X G2=11Ω、X G3=11Ω、L 1=L 2=61km ,51=BC L km 、 31=CD L km 、21=DE L km ,线路阻抗/4.0Ωkm ,85.0===I I I I I I rel rel rel K K K ,I BCmax =311A 、 I CDmax =211A 、I DEmax =151A 、5.1=ss K ,2.1=re K 。 A B 图1电力系统示意图 试对线路中保护8和保护1做距离保护。 1.2 要完成的容 本次课程设计要完成的容是熟悉线路的距离保护原理及对保护1和护保护8进行整定计算,并对所要用的互感器进行选择。 2 分析要设计的课题容 2.1 设计规程 在设计中要满足继电保护的四个基本要求:选择性、速动性、灵敏性、可靠性。各个保护之间要相互配合,保证每个保护都不会出现勿动和拒动现象。并且在各个保护的配合下,实现全线的有效保护,杜绝“死区”的存在。 2.2 本设计的保护配置 2.2.1 主保护配置 距离保护Ⅰ段和距离保护Ⅱ段构成距离保护的主保护。

(1) 距离保护的Ⅰ段 A B C 图2距离保护网络接线图 瞬时动作,Ⅰt 是保护本身的固有动作时间,一般可以忽略。 保护1的整定值应满足:AB set Z Z

低压断路器说明书

有关低压断路器的简要介绍 ★器件展示: ★器件介绍: 低压断路器又称自动开关,他是一种既有手动开关作用,又能自动进行失压、欠压、过载和短路保护的电器。他可用来分配电能,不频繁地启动电动机,对电源线路及电动机等实施保护,当发生过载、短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于刀开关、熔断器与热继电器的组合。而且在分断故障电流后一般不需要更换零部件。 低压断路器有单极、双极、三极、四极4种,可用于电源电路、照明电路、电动机主电路的分合及保护等。 ★结构原理: 低压断路器的主触点是靠手动操作或电动合闸的。主触点闭合后,自由脱扣机构将主触点锁在合闸位置上。过电流脱扣器的线圈和热脱扣器的热元件与主电路串联,欠电压脱扣器的线圈和电源并联。当电路发生短路或严重过载时,过电流脱扣器的衔铁吸合,使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。当电路过载时,热脱扣器的热元件发热使双金属片弯曲,推动自由脱扣机构动作。当电路欠电压时,欠电压脱扣器的衔铁释放,也使自由脱扣机构动作。分励脱扣器则作为远距离控制用,在正常工作时,其线圈是断电的,在需要距离控制时,按下按钮,使线圈通电,衔铁带动自由脱扣机构动作,使主触点断开。 低压断路器内部机构简图如下:

★典型产品: (1)装置式断路器装置式断路器有绝缘塑料外壳,内装触点系统、灭弧室及脱扣器等,可手动或电动(对大容量断路器而言)合闸。有较高的分断能力和动稳定性,有较完善的选择性保护功能,广泛用于配电线路。 目前常用的有DZl5、DZ20、DZXl9和C45N(目前已升级为C65N)等系列产品。其中C45N(C65N)断路器具有体积小、分断能力高、限流性能好、操作轻便、型号规格齐全、可以方便地在单极结构基础上组合成二极、三极、四极断路器的优点,广泛使用在60A及以下的民用照明支干线及支路中(多用于住宅用户的进线开关及商场照明支路开关)。 (2)框架式低压断路器框架式断路器一般容量较大,具有较高的短路分断能力和较高的动稳定性。适用于交流50Hz,额定电压380V的配电网络中作为配电干线的主保护。框架式断路器主要由触点系统、操作机构、过电流脱扣器、分励脱扣器及欠压脱扣器、附件及框架等部分组成,全部组件进行绝缘后装于框架结构底座中。 目前我国常用的有DWl5、ME、AE、AH等系列的框架式低压断路器。DWl5系列断路器是我国自行研制生产的,全系列具有1000、1500、2500和4000A 等几个型号。 (3)智能化断路器目前国内生产的智能化断路器有框架式和塑料外壳式两种。框架式智能化断路器主要用于智能化自动配电系统中的主断路器,塑料外壳式智能化断路器主要用在配电网络中分配电能和作为线路及电源设备的控制与保护,亦可用作三相笼型异步电动机的控制。智能化断路器的特征是采用了以微处理器或单片机为核心的智能控制器(智能脱扣器),他不仅具备普通断路器的各种保护功能,同时还具备实时显示电路中的各种电气参数(电流、电压、功率、功率因数等),对电路进行在线监视、自行调节、测量、试验、自诊断、可通信等功能,能够对各种保护功能的动作参数进行显示、设定和修改,保护电路动作时的故障参数能够存储在非易失存储器中以便查询。 ★技术指标: 断路器的主要技术指标有: 额定电压Ue;额定电流In;过载保护(Ir或Irth)和短路保护(Im)的脱扣电流整定范围;额定短路分断电流(工业用断路器Icu;家用断路器Icn)等。

低压断路器检修与维护

低压断路器的检修与维护1. 教学目的 通过对整篇课程的学习,使参加培训的人员能够基本了解和掌握低压断路器的工作原理和内部构造,使培训人员能够达到独立检修低压断路器和处理问题的能力。本次课程以理论联系实际的方法进行,中间穿插一些图片,使大家通俗易懂、一目了然,就是为了使 90度即 2.1.2电动机操作 有电机和储能机构组成,通过电动操作控制装置控制断路器闭合; 2.1.3电动机预储能带释能操作 其操作分为二个过程,第一个过程为储能,只操作储能按钮即可完成;第二个过程为

闭合操作,当需要断路器闭合时,接通闭合操作按钮即可完成。 2.2 断路器的触头系统(如图1) 断路器的触头系统采用电动补偿结构,大大的提高了断路器的通断能力。 图1 ME型断路器的触头系统示意图 通过手柄旋转来实现,三个位置均有标记指示。 当处于“接通”位置时,主回路和二次回路均接通;当处于“测试”位置时,主回路断开,并有可靠的隔离距离,仅二次回路接通,当处于“断开”位置时,主回路和二次回路全部断开。该断路器具有机械联锁装置,使断路器在“接通”位置或“测试”位置时才能合闸,而在“接通”位置和“测试”位置的中间位置不能合闸。

2.5铭牌及技术参数 型号:DW17B(ME)-2500 主电路电压:380V 额定电流:2500A 机械寿命:10000次 额定短时耐受电流:80kA 2.6检修周期和项目 2.6.1检修周期

(1)大修:每三年一次。 (2)小修:每年一次。 (3)临时性检修:当切断故障或发生缺陷时,应进行临时性检修。 2.6.2检修项目 (1 (2 (3 (4 (5 (6 (7 (8 2.6.2.2小修 (1)对开关清扫 (2)检查开关及二次回路绝缘; (3)检查开关二次回路;