一、工程概况

本工程位于杨浦区平凉路737号,地处上海市杨浦区57街坊地块内,东临江浦路、西临怀德路、北临榆林路、南临平凉路,整个基地四周由道路环围。该工程东侧周边邻近建筑物为上海拖内设备制造安装有限公司,北侧周边邻近建筑物为杨浦区人民政府等办公楼,西侧周边邻近建筑物为居民住宅楼、东亮大酒店,南侧周边邻近建筑物为居民住宅楼、沿街商铺以及25、37、155等公交车停靠站。

本工程准备在E轴北侧(11至12轴之间)安装一台SCD200/200G人货电梯,作为现场垂直运输工具,具体位置见附图。由于北侧为地下车库,人货电梯需安装在地库顶板上,考虑到地库顶板设计承载力不能满足人货电梯厂家说明书中对人货电梯基础设计承载力的要求(厂家说明书中要求基础承载力为0.15MPa),故计划对地库顶板安装人货电梯的部位进行加固处理,加固范围为6M*6M。

荷载参数:加固材料自重(kN/m2):0.350;混凝土与钢筋自重(kN/m3):25.000×0.2(考虑待地库顶板砼强度达100%后进行安装故乘0.2折减系数);施工均布荷载标准值:2.000 kN/m2;人货电梯运行总荷载(详见厂家说明书)按:0.15Mpa。

二、编制依据

1、《施工现场设施安全设计计算手册》

2、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011

3、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010

4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011

5、《木结构设计规范》GB50005-2003

6、《钢结构设计规范》GB50017-2003

7、《砌体结构设计规范》GB50003-2011

8、《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》(JGJ215-2010)

9、《施工升降机》(GB/T 10054-2005)

10、《SC型升降机使用手册》。

三、现场加固排架做法

1、采用?48×3.5脚手钢管满堂搭设,由立杆、牵杠、纵横向剪刀撑等杆件组成受力

体系,节点连接采用铸铁扣件,顶部采用U托,顶托木方采用100*100方木。

2、排架立杆横向间距为≤600mm,纵向间距为≤600mm,排架步距为1500mm,纵或横

水平杆与立杆采用扣件连接,地下一层与地下二层钢管上下对应。

3、排架的四个外立面均连续设置剪刀撑。每组剪刀撑跨越立杆根数为5~7根,斜杆与

地面夹角在45°~60°之间。

4、在立杆离地面200mm处,设置纵向与横向的扫地杆,以约束立杆水平位移。

5、排架周边凡有框架柱处,每两步设一道拉结杆,采用钢管与扣件对排架与框架柱进

行拉结。

四、SC200/200TD型人货电梯基础加固计算

SC200/200TD型货梯设在地下室顶板E轴北侧(11至12轴之间)的结构上,具体位置见附图,根据这一台货梯垂直运输高度的要求,确定安装高度为31.668m(标准节为21节)。现根据《施工升降机》(GB/T10054-2005)5.1.10“施工升降机的基础应能承受最不利工作条件下的全部载荷的规定”,对施工升降机的基础进行荷载计算及基础设置等工作。

计算书

1、参数信息

( 1)施工升降机基本参数

施工升降机型号SC200/200TD 吊笼形式双吊笼

架设总高度(m) 31.668 标准节长度(m) 1.508

底笼长(m) 4.4 底笼宽(m) 4.4

标准节重(kg) 190 对重重量(kg) 0

单个吊笼重(kg) 2200 吊笼载重(kg) 2000

外笼重(kg) 1480 其他配件总重量(kg) 4362 (2)楼板参数

2、基础承载计算

导轨架重(共需22节标准节,标准节重190kg):190kg×22=4180kg,

=((2200×2+1480+0×2+4362+4180)+2000×2)×施工升降机自重标准值:P

k

10/1000=184.22kN;

施工升降机自重:P=(1.2×(2200×2+1480+0×2+4362+4180)+1.4×2000×2)×10/1000=229.064kN;

施工升降机基础自重:

P

=1.2×l×d×h×25=1.2×4.4×4.4×0.3×25=174.24KN

j

P=n×(P+ P

)=1×(229.064+174.24)=403.304kN

j

3、梁板下钢管结构验算

设梁板下Ф48×3mm钢管@0.6m×0.6m 支承上部施工升降机荷重,混凝土结构自重由结构自身承担,则:

N=(N

GK +1.4×N

QK

)×la×lb=(20.832+1.4×5)×0.6×0.6=10.02kN

(1)可调托座承载力验算

【N】=30 ≥N=10.02kN

满足要求!

( 2)立杆稳定性验算

顶部立杆段:λ=l

0/i=kμ

1

(h+2a)/i= 1×2.5×(0.5+2×0.2)/0.0159 =141.509

≤[λ]=210

满足要求!

非顶部立杆段:λ=l

0/i=kμ

2

h/i= 1×2.1×1.5/0.0159 =198.113 ≤[λ]=210

满足要求!

顶部立杆段:λ

1=l

/i=kμ

1

(h+2a)/i= 1.155×2.5×(0.5+2×0.2)/0.0159

=163.443

非顶部立杆段:λ

2=l

/i=kμ

2

h/i= 1.155×2.1×1.5/0.0159 =228.821

取λ=228.821 ,查规范JGJ130-2011附表A.0.6,取φ=0.14

f= N/(φA)= 10020/(0.14×424)=168.801N/mm2≤ [f]=205N/mm2 满足要求!

梁板下的钢管结构满足要求!

人货电梯基础专项施工方案

。。工程 10#楼人货电梯基础施工方案 编制人: 项目经理: 公司工程部: 公司安全部: 公司总工室: 。。项目部 2018年8月28日

施工方案审批表 方案名称:人货电梯基础专项施工方案编号:工程名称。。工程结构形式剪力墙结构 建设单位安徽皖赣置业有限责任公司施工单位。。建设有限公司 建筑面积216223.88㎡施工阶段主体阶段 编制部门。。项目部编制人。。 审核部门审核人 报审时间2018年8月28日审批时间 审批意见工程部 审核意见: 审核人签字: 日期: 安全部 审核意见: 审核人签字: 日期: 总工室 审批意见: 审批人签字: 日期:

目录 一、编制依据 (4) 二、工程概况 (4) 三、人货电梯基础基础设计荷载取值 (5) 四、基础计算 (6)

9#楼人货电梯基础施工方案 一、编制依据 1 。。工程施工组织总设计 2 。。项目工程施工图纸 3 建筑工程施工质量验收规范GB50202-2002 4 建筑机械使用安全技术规程JGJ33-2001 5 《SC 型施工升降机使用说明书》 二、工程概况 (一) 工程简介 。。一期项目工程包含1#、2#、8#、9#、10#、11#、17#、18#、19#、20#共10栋楼,位于新站区龙子湖路与张衡路交口,框剪结构,1#、2#、9#楼采用管桩+筏板基础,地下1层,地上26/28层,其余7栋楼采用筏板基础,地下一层,除17#、20#楼11层外其他均为地上18层,总建筑面积216223.88㎡,地上建筑面积:168998.89㎡,地下建筑面积:47224.99㎡。 工程名称 。。项目一期 建设单位 。。有限责任公司 设计单位 。。筑设计研究院有限责任公司 监理单位 。。工程咨询有限公司 施工单位 。。有限公司 (二) 工程目标 (三) 结构概况 本工程为全现浇框剪结构。建筑物抗震设防烈度为7度。主体结构及装修阶段施工时,垂直运输机械采用SC200/200TD 施工升降机10台;垂直运输机计划安装时间为结构6层开始。根据施工现场的场地情况及建筑物的平面位置,确定每栋各一台施工升降机。 安全、文明施工 目标 确保1#、2#、8#楼创“省标化”工程,上海区域观摩工地

人货电梯基础下后浇带加固规划方案.docx

招商雍景湾二期B 区 人 货 电 梯 基 础 下 后 浇 带 加 固 方 案 编制人 :职务: 审批人:职务: 南通建筑工程总承包有限公司公司 年月日

目录 第一节、工程概况 ---------------------------------------------错误 ! 未定义书签。 一、工程概况 --------------------------------------------错误 ! 未定义书签。 二、施工要求 --------------------------------------------错误 ! 未定义书签。 三、技术保证条件 ----------------------------------------错误 ! 未定义书签。第二节、编制依据 ---------------------------------------------错误 ! 未定义书签。第三节、施工计划 ---------------------------------------------错误 ! 未定义书签。 一、材料与设备计划 --------------------------------------错误 ! 未定义书签。第四节、施工工艺技术 ------------------------------------------错误 ! 未定义书签。 一、工艺流程 --------------------------------------------错误 ! 未定义书签。 二、施工方法 --------------------------------------------错误 ! 未定义书签。 三、后浇带加固做法 --------------------------------------错误 ! 未定义书签。 四、检查验收 --------------------------------------------错误 ! 未定义书签。 五、监测观察 --------------------------------------------错误 ! 未定义书签。第五节、计算书及相关图纸 --------------------------------------错误 ! 未定义书签。

人货电梯基础专项施工方案

施工电梯基础施工方案 一、工程概况: 华盛·格林丽景22#楼工程位于合肥市包河区繁华大道以南,内蒙古路以西,本工程为二类高层住宅楼,结构形式为框架-剪力墙结构,为18层住宅、檐口高度为52.65米,建筑面积12431.82m2,层高均为2.90米。 该项目工程由北京炎黄联合建筑设计有限公司设计,合肥华盛房地产有限公司建设,安徽国信建设集团有限公司施工。为满足施工垂直运输需要,在22#楼合肥中宝机械制作有限公司生产的SCD200/200人货电梯。 二、施工电梯基础设计 项目部根据合肥中宝机械制作有限公司提供的电梯基础图进行 基础设计施工。根据现场实际情况及方便材料运输,施工电梯基础位置放置于22#楼北侧○25轴至○29轴交○P轴进行定位,人货电梯基础坐落于基础回填土上,为了更好的把人货电梯基础做好,防止意外发生,在人货电梯混凝土基础下部用直径¢80杉木表面均做防腐处理,每根桩用挖掘机往下静压,保证每根木桩静压至没有扰动的持力层内20CM。(附人货电梯打桩平面及剖面图) 三、基础土方开挖: 根据人货电梯的设计图纸及现场情况,计划本工程土方开挖采用斗容量为0.6m3的液压反铲挖掘机进行土方开挖坑上作业,人工配合清槽。

1、主要机具: 1.1 挖土机械有:挖掘机、自卸汽车等。 1.2 一般机具有:铁锹(尖、平头两种)、筒子锹、洋镐、手推车、小白线、铅丝和钢卷尺等。 2、作业条件 2.1 土方开挖前,将施工区域内的地下,地上障碍物清除和处理完毕。 2.2 建筑物的位置或场地的定位控制线(桩)、水平桩及开挖土方的灰线尺寸,必须经过检验合格。 2.3熟悉图纸,做好技术交底。 3、操作工艺 3.1 工艺流程: 确定开挖的顺序和坡度→分段分层下挖→修边和清底 3.2坡度的确定: 根据工程地质和施工电梯基础深度要求,挖土深度为室外地面下1.1m,采用不放坡开挖; 3.3 土方开挖宜从上到下分层分段依次进行。随时做成一定坡势,以利泄水。 3.4 开挖基坑不得挖至设计标高以下,切勿私自乱执行开挖至设计标高,注意防止基础土方受扰动破坏地基承载力,土方开挖时施工人员应时刻进行标高控制,对其进行检测。暂留土层:为10~20cm 左右。

人货电梯基础施工方案(终)

广安门铁路住宅小区-A标段 人货电梯基础施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 中铁建工集团有限公司 编制日期:2012年1月

目录 1.编制依据 (2) 2.工程概况 (2) 2.1.设计概况: (2) 2.2.室外双笼人货电梯选型及性能 (3) 3.人货电梯基础施工 (3) 3.1.人货电梯基础位臵 (3) 3.2.人货电梯基础做法 (3) 3.2.1.工艺流程 (4) 3.2.2.地基承载力检测 (4) 3.2.3.主要施工方法 (4) 3.2.3.1.灰土回填 (4) 3.2.3.2.钢筋施工 (5) 3.2.3.3.混凝土施工 (5) 3.2.5.基础排水 (5) 4.安全注意事项 (5)

1.编制依据 表1-1 2.工程概况 广安门铁路住宅小区A标段项目位于北京市宣武区原广安门车站内,手帕口南街。工程用地西侧紧邻广安门车站西街。 2.1.设计概况: 表2-1

2.2.室外双笼人货电梯选型及性能 根据实际施工需求,本标段5栋住宅楼工程选用SC200/200W型双笼人货电梯,B3#、B4#、B6#、B7#住宅楼各配臵一台,编号分别为1#、2#、5#、6#;B5#住宅楼拟配臵两台,编号为3#、4#(先期设臵一台,后期视进度情况再增设)。所有室外电梯的单笼额定载重量均为2000Kg(24人),地基地耐力不小于15吨/平方米。 其技术参数如下: 3.人货电梯基础施工 3.1.人货电梯基础位臵 根据现场施工进度及实际情况,1#、3#、4#人货电梯基础布臵在地下车库顶板覆土上,2#、5#、6#人货电梯基础布臵在所附属住宅楼肥槽的回填土上(详见附图),基础底标高为 -1.450m。楼层相对应的位臵基本是阳台,便于施工。 3.2.人货电梯基础做法 选用的人货电梯基础为板式钢筋砼基础,考虑到基础均落在回填土上,故在原有基础尺寸的基础上,每边放宽600~900mm,尺寸由3600×5800mm变为4200×6400mm,基础中心距主楼外墙尺寸为2.7m~3.5m(如下图)。砼强度等级为C25

人货电梯基础加固方案

总承包工程 人 货 电 梯 基 础 加 固 方 案

目录 一、工程概况 (5) 二、编制依据 (5) 三、现场加固排架做法 (6) 四、 SC200/200TD型人货电梯基础加固计算 (6) 1、参数信息 (6) (1)施工升降机基本参数 (8) (2)楼板参数 (8) (3)荷载参数: (8) 2、基础承载计算 (9)

3、梁板下钢管结构验算 (10) 落地平台支撑架立面简图 (12) 一、工程概况 本工程位于******** 本工程需要在26#楼、27#楼、28#楼、30#楼、31#楼、32#楼、33#楼、35#楼、36#楼、37#楼各安装一台SCD200/200人货电梯,作为现场垂直运输工具,具体位置见附图。由于下侧为地下车库,人货电梯需安装在地库顶板上,考虑到地库顶板设计承载力不能满足人货电梯厂家说明书中对人货电梯基础设计承载力的要求(厂家说明书中要求基础承载力为0.15MPa),故计划对地库顶板安装人货电梯的部位进行加固处理,加固范围为6M*6M。 荷载参数:加固材料自重(kN/m2):0.350;混凝土与钢筋自重(kN/m3):25.000×0.2(考虑待地库顶板砼强度达100%后进行安装故乘0.2折减系数);施工均布荷载标准值:2.000 kN/m2;人货电梯运行总荷载(详见厂家说明书)按:0.15Mpa。 二、编制依据 1、《施工现场设施安全设计计算手册》 2、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 3、《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011

施工人货电梯专项方案分解

施工人货电梯专项 安装方案 电梯名称:施工人货两用升降机 电梯型号:SCD200/200TD 设备编号:3171-0107(2)-(2) 制造厂家:**工程机械有限公司 工程名称:XX 工程地点:湖州市南浔区南林路与向阳路交汇处 使用单位:南浔浙商回归总部经济园二期项目部 编制单位:* 审批单位:**分公司编制人审批人: 审核人:审批负责人: 编制日期:审批日期:

目录 A、安装方案 一、工程概况 二、施工电梯概况 三、现场对设备的要求 (一)、施工电梯安装前的准备工作 (二)、安装人员组织网络 四、施工电梯安装过程 (一)、施工电梯安装程序及要求 (二)、安装施工电梯工作中的注意事项 (三)、施工电梯主要部件吊点说明 五、安全技术措施 六、施工电梯安装后的质量要求 B、附图表 一、施工电梯基础图、加固基础图 二、施工电梯附墙标高图 三、施工电梯附墙架连接图 四、施工电梯安装位置图 五、施工现场平面布置图

A、安装方案 一、工程概况 本工程属于南浔浙商回归经济园建设有限公司,地处南浔城市新区内,基地东侧为南林路,南侧为向阳路,北侧为朝阳西路,西侧为规划河流;地块北侧为园区总部办公室和研发楼。本工程为二期(A-1、2#楼,B-1、2、3#楼及地下室)占地面积:22443.28平方米,总建筑面积:114002.48平方米,其中地上部分:84406.06平方米,地下部分:29596.42平方米。本工程建筑层数:A-1、2#楼24层,B-1、2、3#楼3层,裙房3-4层,地下1层。建筑高度99.9米。建筑结构形式为框架核心筒结构,合理使用年限为50年,抗震设防烈度:6度抗震。A-1、2#楼塔楼核心筒:抗震等级为二级,框架抗震等级为三级:A楼裙房和B-1、2、3#框架抗震等级为四级,纯地下室范围抗震等级为四级。建筑结构类别为三类,其耐火等级为地上二级,地下一级。防水等级:地下室整体防水等级为2级,其中变配电间、顶板种植区防水等级为一级,屋面防水为一级。地下室停车泊位为机动车577个,非机动车位1580个。 根据该工程现场实际情况,计划安装2台施工人货电梯,具体安装位置见施工现场平面布置图,本次安装方案所属为安装在塔楼北侧的**牌SCD200/200TD型电梯。

人货电梯基础施工方案82223

第一章编制依据 1 编制依据 1.1项目建筑、结构、安装专业施工图纸; 1.2租赁公司提供的SC系列施工人货电梯使用说明书; 1.3项目施工组织设计; 1.4《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001; 1.5本工程所涉及的主要国家或行业规范、规程、技术法规、标准。 第二章工程概况 工程名称:XXX小区商住项目 工程地点:XXX 建设单位:XXX 勘察单位:XXX 设计单位:XXX 施工单位:XXX 监理单位:XXX 工程规模及特点: XXX小区商住项目占地面积为12523㎡,总建筑面积为55936.65㎡,其中含1、2栋为17层住宅楼、3-5栋为18层住宅楼、6栋为4层住宅楼;设有1层地下车库,1栋1层门卫室,临街为1、2层为商业。 单体建筑概况:

人货电梯选择及位置布置: 根据XXX 小区商住项目工程施工总平面图、工程结构特点,选用SCD200,考虑本工程施工条件,结合人货电梯与结构之间的关系以及人货电梯附属,我项目将在1栋、2栋、3栋及4栋分别布置一台电梯。 第三章 施工部署 1、人货电梯基础施工顺序为:土方平整(土方开挖时已施工至地下室底板底标高)→定位放线→浇筑砼垫层→钢筋加工、绑扎→焊3mm 水平止水钢板(四周用钢丝网围挡)→预埋基础节→砼浇筑、养护 2、基础尺寸为6000 础布置见附图。 3(1复试,合格后方可使用。 (2)双层双向。 (3

排距±5 受力筋间距±10 (5)基础预埋件必须牢固地固定在基础加强钢筋上,地脚螺栓中心距最大允许偏差为±5mm。 (6)做好预留孔地预留工作,预留孔尺寸为200mm×200 mm,深350mm,孔内钢筋外露,供二次浇筑,预留孔位置见附图。 4、在钢筋绑扎完成之后进行基础砼浇筑: (1)严格执行浇灌令制度。 (2)砼要按规定做坍落度试验,并进行自我检查,不得随意增加用水量,按规定取试块一组标养。 (3)检查钢筋与预埋件的规格、数量、安装位置及构件接点连接焊缝,是否与设计符合,正确无误后方可进行砼浇筑。 (4)砼分层振捣,一次性浇筑,不留施工缝。 (5)浇筑混凝土时,应注意防止混凝土的离析。 (6)基础砼振捣采用插入式振捣器,在钢筋埋件、模板。并避免漏振,欠振和超振。 (7)混凝土浇筑过程中,要保证混凝土保护层厚度及钢筋位置的正确性,不得移动预埋原来位置,如发现偏差和位移,应及时校正。 (8)要安排专人负责振动机的振捣,专人负责看模,发现模板、钢筋、螺栓、埋件、留洞有变形位移及破坏情况应及时进行整修。 (9)基础平面为1/1000。 (10)砼浇筑后要及时覆盖草包,养护方法是在草包上浇水养护,保证砼表面湿润一周,使砼充分达到设计强度。 5、人货电梯基础要做好可靠的防雷接地,砼试块制作,砼浇灌后做好养护,必须保证砼强度达到设计强度之后方可开始人货电梯安装作业.

人货电梯j加固方案

施工升降机安装位置地下室顶板加固方案

目录 一、工程概况 (3) 二、加固概况 (3) 三、加固计算 (3) 四、顶板加固方案设计及施工 (4)

一、工程概况 建设单位:黄山市城市建设投资(集团)有限公司 工程名称:黄山市仙人洞南路棚户区改造项目二标段工程 建设地点:屯溪区仙人洞南路 建筑结构:框剪结构 建筑层数:由地下室及5#、6#、7#、8#楼组成,地下室1层、8#楼30层、其它建筑33层。 建筑面积:总建筑面积86919.72m2(地下室建筑面积16563.7平方米,5#楼地上建筑面积,19480.7平方米,6#楼地上建筑面积16367.35平方米,7#楼地上建筑面积19480.7平方米,8#楼地上建筑面积15027.28平方米. 二、加固概况 由于5#、6#、7#、8#楼位置均位于地下室顶板之内,导致这四幢楼的施工人货电梯必须安装在地下室顶板之上,考虑保护地下室顶板结构安全,应对安装人货电梯部位的顶板进行加强。每幢楼各安装一台施工人货电梯,人货电梯安装位置具体详见人货电梯安装拆卸方案。 人货电梯的基础面积为5.0×5.0m,利用地下室顶板钢筋作为电梯基础钢筋。人货电梯导架规格为0.8×0.8×1.5m,其地面为0.8×0.8m,在人货电梯导架位置的下部浇筑一根800×800砼柱(砼标号

为C30,配筋为:柱筋16¢16的钢筋,箍筋为¢8@200),砼柱地下室底板至地下室顶板 三、加固计算 1、施工人货电梯荷载计算: 导架按照最高约112m高度,按照75个标准节计算 吊笼重量:1275×2=2550kg 吊笼载重量:2000×2=4000kg 导架总重量:200×75=15000kg 合计:21550kg 附墙件、动力电缆、导向装置、紧固件等重量约占导架重量的30%,为4500kg;用过道竖杆和过桥连杆的附墙结构重量增加约为导架总重量的45%,为6750kg。 人货电梯总重为P=(21550+4500+6750)×10=328000N 人货电梯单个吊笼的额定载重量为2000公斤,两个吊笼为4000公斤,即40000N; 另考虑吊笼缆绳断开后到吊笼安全装置起作用期间吊笼产生的冲击力,保守考虑荷载为40000×2.5=100000N; 则人货电梯产生荷载为328000+100000=428000N; 基础承载力:根据施工现场稳定性系数考虑人货电梯的总荷载为 1.2*428=513.6KN 2、人货梯荷载传递 人货两用电梯载重通过吊笼传递给导轨架,再由导轨架将其荷载

施工电梯基础加固方案

幸福时代四期二标段施工电梯基础加固方案 编制: 审核: 审批: 山河建设集团有限公司 2015年4月10日

目录 一、编制说明 (2) 二、工程概况 (2) 三、升降机基础施工 (2) 四、地下室顶板加固施工方案 (3) 五、地下室顶板加固计算 (3) 附图一:地下室顶板钢管支撑加固 (11) 附图二:地下室顶板钢筋加密区 (13) 附图三:施工电梯平面布置图 (14)

一、编制说明 为了保证幸福时代四期二标段工程安全、文明施工、按规范化要求并达到国家规定的标准,由于本工程有地下室二层,主楼周边均为二层地下车库,在主楼砌筑及抹灰等为解决施工材料垂直运输问题垂直运输机械(施工电梯)位置根据现场的实际情况和施工的需要安置在本工程主楼旁地下室顶板上。 二、工程概况 工程位于武汉市江岸区建设渠路与新湖渠路交汇处,本工程A栋、B栋建筑面积均为33102.96m2,其中各栋商业面积649.16 m2,办公面积32453.80 m2;本工程地下约20000m2。办公楼A、B栋均为29层,Loft层高:5.2m,建筑高度均149.60m。 本工程根据施工部署,拟安装施工电梯:A栋、B栋各安装一台架设高度145米,总计2部施工电梯,安装条件由于施工现场场地狭窄,将施工电梯安装在各主楼旁地下室顶板上(标高:地下室顶板,具体位置见附图三),地下室顶板厚300mm,混凝土强度等级为C40。施工电梯为湖北江汉建筑工程机械有限公司生产的SC200/200B型。 三、升降机基础施工 1、地下室顶板上的电梯基础底部采用D125*5无缝钢管支撑,Φ48*3钢管脚手架做内斜撑的方式以保证顶板使用的安全,荷载通过支撑架传递给地下室底板。详见附图一。

人货电梯专项施工方案

施工电梯专项施工方案 目录 第一章:编制依据 (2) 第二章:工程概况 (2) 第三章:施工电梯基础设计荷载取值 (3) 第四章:人货电梯安装安全要求及安装前的准备工作 (4) 第五章:人货电梯安装施工 (5) 第六章:平台脚手架、施工通道、结构加固 (13) 第七章:人货电梯作业过程突发停电应急处理和救援预案 (23)

第一章:编制依据 1.1 中海花园一期项目工程施工组织总设计 1.2中海花园一期项目工程施工图纸 1.3 建筑工程施工质量验收规范GB50202-2002 1.4 建筑机械使用安全技术规程JGJ33-2001 1.5 GJJ《SC型施工升降机使用说明书》 第二章:工程概况 第一节:工程简介 1、工程简介 中海花园一期10#、11#、12#楼及车库工程,由中海宏洋地产(盐城)有限公司开发,阳升集团有限公司承建,南京第一建设事务所有限责任公司监理,上海原构设计咨询有限公司设计,江苏省鸿洋岩土勘察设计有限公司质勘探。本工程层数为负下二层,地上三十四层,10#、11#、12#楼建筑总高度为103.600米,相对标高±0.00等于绝对标高3.75m,本工程基础及上部结构安全等级均为二级,地基基础设计等级为甲级,剪力墙抗震等级为二级,耐火等级为一级,防水等级为二级。本工程位于盐城市城南新区,西临日月路,北靠世纪公园,紧邻盐都区行政中心,因此本工程文明施工显得十分重要。 主体结构及装修阶段施工时,垂直运输机械采用SCD200/200施工升降机四台;垂直运输机计划安装时间为结构六层开始。根据施工现场的场地情况及建筑物的平面位置,确定10#楼布置两台施工升降机,11#、12#楼各布置一台施工升降机。所有人货电梯安装高度为100m。

人货梯基础施工方案详解

GDAQ21101□□12#楼施工电梯基础安全专项方案 工程名称:东圃立交商住小区二期:自编5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#、12#住宅、自编22#盖下建筑及地下室工程 总承包单位:广东正升建筑有限公司 (公章) 编制人:年月日 审核人:年月日 审批人:年月日 (企业技术负责人)

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、基础设计 (2) 四、基础计算 (4) 五、预留洞口处理 (5) 六、基础施工要求 (6)

一、编制依据 1、《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011) 2、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010) 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2011) 4、SC型升降梯使用手册(GJJ) 5、本工程结构图 二、工程概况 广州东圃立交住宅工程项目位于广州市天河区的东南侧,金融城的东北侧,黄埔大道与广州环城高速交会的东圃立交处,南临珠江后航道,东接杨桃公园,距离东圃地铁站300米。总建筑面积约252487m2,其中地下一层(建筑面积约20428m2),地上裙楼2层,6幢塔楼32层,2幢塔楼44层。独立商业街13358m2。 5、8#楼住宅地上44层,建筑高度129.35m, 6、 7、10、11、12#楼住宅地上33层,建筑高度97.45m,二期包括22#、24#、25#2层商业裙楼,一层地下室。 本工程采用广州市高程,设计标高±0.000相当于绝对标高18.65m。建筑工程等级一级,设计使用年限50年,抗震设防烈度7度。 本工程结构形式为框架及剪力墙结构,建筑结构安全等级二级,地基基础设计等级甲级,抗震设防烈度七度,地下室防水等级顶板一级,底板和侧壁二级,耐火等级二级,人防抗力级别(核、常)核六常六级。 建设单位:广州佳郡置业有限公司 监理单位:广州市市政工程监理有限公司 设计单位:广州市设计院 施工单位:广东正升建筑有限公司 三、基础设计 1、根据施工需要,拟在5#楼,5-1#中心距5-A轴3.8米,距5-12轴1.3米(在5-12~5-18轴间),基础标高为-13.95米(基础面平地下室底板)。 5-2#中心距5-D轴3.8米,距5-22轴3.4米(在5-18~5-22轴间),基础在裙楼顶板面。

施工升降机基础及加固方案

. 淮南惠利花园D区二号位1#--6#号楼工程人货电梯基础及加固处理方案 编制: 审核: 审批: 淮南建工惠利花园D区二号位项目部 二O一五年十一月五日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工设计概况 四、施工升降机参数 五、施工升降机基础 六、基础验收要求 七、加固施工方案 八、安全措施 九、质量管理措施 十、附图

一、编制依据 1、淮南惠利花园D区二号位1#~6#楼商业及地下室工程(1#~6#)施工图纸; 2、SC200/200建筑施工升降机说明书; 3、国家及安徽省的有关规范、规程和标准 4、《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ215-2010 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2013 6、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002(2011版) 7、《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011 8、《钢筋焊接及验收规程》 JGJ18-2012 9、《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33-2012 10、《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005 11、《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-2011 12、《地基及基础工程施工及验收规范》 GB50202-2002 13、《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205-2002 14、《建筑结构荷载规范》 GB50009-2012 15、《建筑地基基础设计规范》 GB50007-2011 16、《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010 17、《混凝土结构计算手册》(第三版) 18、《建筑起重机械安全监督管理规定》 19、《建筑起重机械备案登记办法》 20、《施工手册》(第四版) 21、安徽省及淮南市现行的有关安全生产和文明施工规定。 22、本工程总体施工组织设计 二、工程概况

人货电梯专项施工方案

人货电梯专项施工方案-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

金口岸三期华府9#10#11#住宅楼 施 工 电 梯 专 项 施 工 方 案 编制人:职务: 校对人:职务: 审核人:职务: 审批人:职务:

目录 第一章:编制依据 (2) 第二章:工程概况 (2) 第三章:施工电梯基础设计荷载取值 (3) 第四章:人货电梯安装安全要求及安装前的准备工作 (4) 第五章:人货电梯安装施工 (5) 第六章:平台脚手架、施工通道、结构加固 (13) 第七章:人货电梯作业过程突发停电应急处理和救援预案 (23)

第一章:编制依据 金口岸三期华府9#10#11#住宅楼工程施工组织总设计 金口岸三期华府9#10#11#住宅楼工程施工图纸 建筑工程施工质量验收规范GB50202-2002 建筑机械使用安全技术规程JGJ33-2001 GJJ《SC200/200型施工升降机使用说明书》 第二章:工程概况 第一节:工程简介 1、工程简介 1.工程名称:金口岸三期华府9#10#11#楼项目工程 2.工程地址:怀化市河西新经济开发区 3.建设单位:怀化市金辰房地产有限公司 4.设计单位:怀化市建筑设计研究院 5.监理单位:怀化市建设工程监理有限公司 6.施工单位:怀化市建筑工程有限公司 7.金口岸华府三期9#、10#、11#住宅楼工程工程主要由9#楼、10#楼、11#楼组成, 该工程位于怀化市河西经济开发区,建筑总面积㎡,其中9#住宅楼建筑面积,10#住宅楼建筑面积㎡,11#住宅楼建筑面积㎡;建筑高度9#住宅楼米,10#住宅楼;建筑层数:9#住宅楼地上30层,地下1层,10#住宅楼地下1层,地上30层。结构形式:9#、10#、11#住宅楼均为全现浇框支剪力墙结构。 9#楼-1层层高为,一层层高为,2~4层层高为,最大梁KZL7为800*1800mm。 10#楼-1层层高为,一层层高为,2~4层层高为,最大梁KZL2(2)为 800*2400mm。

人货电梯基础施工方案(图文)

目录 第一章、编制依据2第二章、工程概况2第三章施工电梯选型及性能2第一节、结构概况2第二节、双笼电梯参数要求3第三节、附墙要求4第四章、施工准备工作4第一节、施工平面图4第二节、现场条件准备8第三节、技术措施准备8第五章、施工方法及技术措施8第一节、基础处理8第二节、基础施工8第三节、基础设计及荷载计算9

第四节、电梯附墙安装及作用于建筑物上力F的计算21第六章、质量保证管理及技术措施21第七章、安全文明施工管理及技术措施23第八章、附图(施工电梯平面布置图)23 第一章、编制依据 1、《起重机械安全规程》(GB6067-2010); 2、本工程《施工组织设计》; 3、本工程施工图纸; 4、《SC型升降机使用手册》; 5、《建筑扣件式脚手架安全技术规范》JGJ130-2011;

6、《砼结构设计规范》GB50010-2010; 7、《混凝土结构施工及验收规范》GB50204-2011; 第二章、工程概况 XXXX位于XXXXXXXXXX西三路,由XXXXXXX地产开发有限公司(下称业主)兴建。本项目地下2层,地上分为C-1#~C-2#与C-3#~C-4#住宅楼(29/26层含2层裙楼)及酒店、办公楼(23层含4层裙楼)三大栋,建筑面积分为:地下室总建筑面积约31284平方;C-1#~C-2#与C-3#~C-4#住宅楼总建筑面积约68009.5平方;酒店、办公楼总建筑面积约54739.6平方。 C-1#~C-2#楼建筑高度90.55M,建筑主体29层,框剪结构; C-3#~C-4#楼建筑高度81.55M,建筑主体25层,框剪结构; 酒店、办公楼建筑高度96.5M,建筑主体23层,框剪结构; 本专项施工方案是经过项目管理部与湛江广大建筑机械设备有限公司的技术部、施工部等有关部门讨论的基础上形成的。在此基础上编制《施工人货电梯安装及拆卸施工方案》上报公司、监理、业主等有关部门。 第三章、施工电梯选型及性能 第一节、结构概况

人货电梯支撑加固方案之欧阳家百创编

红湖公园城三期工程第一标段 欧阳家百(2021.03.07) 人货电梯支撑加固方案 编制: 审核: 批准: 四川天行建筑市政工程有限公司红湖公园城项目部 2011年5月 目录 一、编制依据及编制说明3 (一)、编制依据3 (二)、编制说明3 二、人货电梯具体位置3 三、荷载计算7 四、支撑计算7 五、搭设平面图及要求10 六、安全管理12 人货电梯支撑加固方案

一、编制依据及编制说明 (一)、编制依据 1、本工程三期第一标段的施工合同。 2、四川域高建筑设计有限公司设计的“红湖公园城三期”施工图及地勘报告。 3、本工程三期的会审纪要。 4、国家现行施工规范及验收标准、地方标准、规程标准图集以及省市关于建筑施工管理等方面的有关规定。 5、现场实际施工条件和我公司的类似施工经验。 6、我公司目前的技术力量及机械设备装备情况。 (二)、编制说明 由于人货电梯必须设置在阳台边上,而阳台外围都有地下室副楼;因此,由于施工图的限制,人货电梯必须地下室顶板上,需要对人货电梯范围进行加固。 二、人货电梯具体位置 红湖公园城三期计划安装5台人货电梯,其中一标段安装2台,二标段安装3台;一台龙门架。具体是:16栋安装台人货电梯,17—19栋安装2台;20—22栋安装2台;23—24栋安装1台人货电梯。具体位置如下:

1、人货电梯荷载 人货电梯基础上的荷载:P1=(吊笼+外笼+导轨+对重器+载重)*2 SC200/200TD型升降机按90米高度计算;其参数为: 吊笼重:2*1500KG; 外笼重:1480KG; 导轨重:60*150KG(共需69节,每节重150KG),对重器:无; 吊笼载重:2*1500KG。 P1=(2*1500*10+1480*10+60*150*10+0+2*2000*10)*2=349600(N)=349.6(KN) 式中系数2是按?施工升降机说明书?中规定取值,偏于安全。 2、施工升降机基础荷载计算 施工升降机基础设计为4400*3800*300mm,钢筋为二级钢12,间距200毫米,双层双向,具体见施工电梯安装方案。 P2=4.4*3.8*0.3*25=125.4 (KN) P= P1+ P2 =349.6+125.4=475(KN) 3、在4.4*3.8米的范围内,要承受475KN的荷载,每平方米承受: Q=475/(4.4*3.8)=28.41KN/㎡

施工电梯基础加固方案

XX工程 施 工 电 梯 基 础 加 固 方 案 XX公司 年 月 日一、工程概况

工程名称X 工程地点X 建设单位X 设计单位X 勘察单位X 监理单位X 施工单位X 监督机构X 本工程总建筑面积约为116899平方米,其中地下室建筑面积为15000平方米,1#楼建筑面积约为29671平方米,2#楼建筑面积约为47710平方米,3#楼建筑面积约为24815平方米。 本工程在设计考虑的环境类别的结构设计使用年限为50年(即在这一时期内,只需进行正常维护和管理,不需进行大修就能按预期目的的使用,完成预期功能。) 本工程建筑抗震设防类别为标准设防类(简称丙类),地基基础设计等级为甲级,建筑结构安全等级为二级,所在地区的抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度0.15g,设计地震分组:第二组;场地类别:Ⅲ类;特征周期Tg=0.55sec,建筑类别调整后用于结构抗震验算的烈度7度;按建筑类别及场地调整后用确定抗震等级的烈度8度;建筑结构的阴尼比取0.05; 10年一遇的基本风压:0.5KN/m2;50年一遇的基本风压: 0.8KN/m2,地面粗糙度:A类;100年一遇的基本风压;0.95KN/m2,地面粗糙度:A类 本项目施工电梯安装在地下室顶板上(标高-1.3m),地下室高5.5m,1#楼施工电梯安装在顶板厚250mm厚,混凝土强度等级为 C35P8,配筋双层双向 16@150,3#楼施工电梯安装在顶板厚250mm厚,配筋双层双向 16@150。2-1#楼施工电梯安装在顶板厚180mm厚,混凝土强度级 为C35P8, 配筋双层双向

14@150,,2-2#楼施工电梯安装在顶板厚180mm厚,混凝土强度级 为C35P8, 配筋双层双向 14@150。 二、电梯安装方案 (1) 施工电梯位置 (1)1#楼电梯安装位置见附图 (2)2-1#楼电梯安装位置见附图 (3)2-2#楼电梯安装位置见附图 (3)2-2#楼电梯安装位置见附图 (二) 电梯型号的选定 1、 本项目共计4台施工电梯均选用SC200/200型施工升降机。 2、 性能参数表 额定载重量/乘员数: 2000Kg/16人 额定提升速度: 30m/min 最大提升高度: 150 m 吊笼内尺寸(长×宽×高):2.95m×1.4m×2.4m 安全器型号:□SAJ30-1.2 SAJ40-1.2 电机功率: 2×2×11 KW (三)施工电梯基础:电梯基础设置于地下室顶板上,楼电梯基础支 撑加固及电梯基础平图: 1、1#、3#楼电梯基础支撑加固及电梯基础平图: 2、2-1#、2-2#楼电梯基础支撑加固及电梯基础平图: 施工电梯基础具体做法详见X公司提供的基础图 基础技术要求 (1) 基础砼为C30 (2) 基础下的地下室顶板应设置防水层 (3) 在基础中部2×2M范围内配二层加强钢筋网格,网格布 置钢筋按厂家说明书及施工电梯基础施工图配置。 1#、3#楼施工电梯基础配筋为

人货电梯基础加固方案

一标段货量区项目9#/10#/11#楼工程 人 货 电 梯 基 础 加 固 (专项) 方案 有限公司 20年月日

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (2) 三、施工计划 (2) 四、人货电梯基础加固方案...............................................................................3-8 五、基础加固安全验算......................................................................................8-14 六、安全保证措施 (15) 七、劳动计划 (16) 八、相关电梯加固平面图及剖面图..........................................................16-22

一、工程概况: 工程名称: 建设单位: 监理单位: 设计单位: 施工单位: 工程地点: 项目经理: 总监理工程师: 1、工程特点: 一标段项目工程,总建筑面积约14万M2,由商铺、别墅、多层、高层、地下室组成。其中:商铺二栋为2#楼3#楼为框架结构、别墅34栋、85#楼至118#楼为框架结构、多层一栋6#楼为框架结构、高层五栋7#8#9#10#11#楼框架剪力墙结构,地下一层、地上7#楼三十层、8#楼二十六层、9#楼二十四层、10#楼三十层、11#楼三十层,建筑总高度7#楼为92.4.m。8#楼为84.8M、9#楼为:74.4M、10#11#楼为92.4M楼,1#地下室一层建筑高度4.3m。 2、施工要求: 1、人货电梯设置位置: 9#楼人货电梯基础设置在17-21/A轴以南,现浇面,建筑物向外6.5m处有一道沉降后浇带。 10#楼人货电梯基础设置在3-7/A轴以南,现浇面,建筑物向外7m处有一道沉降后浇带。 11#楼人货电梯基础设置在5-9/A轴以南,现浇面,建筑物向外6.5m处有一道沉降后浇带。 2、根据各建筑物的高度及现场实际情况,9#、10#、11#、楼采用3台SC200/200苏州固顺人货两用梯,每幢楼号各配置一台,各楼号搭设高度如下:

人货电梯施工方案

目录 目录 (1) 一工程概况 (1) 二编制依据 (2) 三施工电梯基础设计 (3) 四人货电梯安装要求及安装前的准备工作 (6) 五人货电梯安装施工 (9) 六平台脚手架、施工通道、结构加固 (25) 1平台脚手架 (25) 2施工通道脚手架 (28) 七验收 (28) 八现场配合工作: (31)

人货电梯专项施工方案 一工程概况 合汇广场工程位于增城市荔城街增城广场北侧(东汇城旁),属增城新城核心,建成后将是增城地标性建筑。该工程地下3层,裙楼2-4层,塔楼19-38层,现浇钢筋混凝土框架、框架-剪力墙、框支-剪力墙结构。建筑用地面积30610.37㎡,总建筑面积235811㎡,建筑总高度119.9m。 B-1#商业楼建筑高度86.50M,建筑主体地上19层,框剪结构,钢筋砼平屋面。 Z-1#楼建筑高度118.40M,建筑主体地上38层,框支剪力墙结构,钢筋砼平屋面。 Z-2#楼建筑高度118.40M,建筑主体地上38层,框支剪力墙结构,钢筋砼平屋面。 Z-3#楼建筑高度118.40M,建筑主体地上38层,框支剪力墙结构,钢筋砼平屋面。 Z-4#楼建筑高度119.90M,建筑主体地上38层,框支剪力墙结构,钢筋砼平屋面。 Z-5#楼建筑高度119.90M,建筑主体地上38层,框支剪力墙结构,钢筋砼平屋面。 Z-6#楼建筑高度119.90M,建筑主体地上38层,框支剪力墙结构,

钢筋砼平屋面。 二编制依据 1 合汇广场工程施工组织总设计 2 合汇广场工程施工图纸 3 建筑工程施工质量验收规范GB50202-2002 4 建筑机械使用安全技术规程JGJ33-2001 5 GJJ《SC型施工升降机使用说明书》 (一)结构概况 本工程为(超)高层全现浇框剪、框支剪力墙结构。建筑物抗震设防烈度为6度,本工程±0.00的绝对标高12.80~13.00M;地基与基础工程,采用灌注桩及底板基础。 主体结构及装修阶段施工时,垂直运输机械采用SC200/200TD施工升降机7台;垂直运输机计划安装时间为结构8层开始。根据施工现场的场地情况及建筑物的平面位置,确定每栋各一台施工升降机。 B-1#商业楼人货电梯安装高度为89.5米; Z-1#楼人货电梯安装高度为121.40米; Z-2#楼人货电梯安装高度为121.40米; Z-3#楼人货电梯安装高度为121.40米; Z-4#楼人货电梯安装高度为122.90米; Z-5#楼人货电梯安装高度为122.90米;

(完整版)人货电梯专项施工方案

金口岸三期华府9#10#11#住宅楼 施工电梯专项施 工方案

目录 第一章:编制依据?????????????????????? 2 第二章:工程概况 ?????????????????????? 2 第三章:施工电梯基础设计荷载取值 ?????????????? 3 第四章:人货电梯安装安全要求及安装前的准备工作??????? 4 第五章:人货电梯安装施工?????????????????? 5 第六章:平台脚手架、施工通道、结构加固???????????13 第七章:人货电梯作业过程突发停电应急处理和救援预案?????23

第一章:编制依据 1.1 金口岸三期华府9#10#11#住宅楼工程施工组织总设计 1.2 金口岸三期华府9#10#11#住宅楼工程施工图纸 1.3 建筑工程施工质量验收规范GB50202-2002 1.4 建筑机械使用安全技术规程JGJ33-2001 1.5 GJJ 《SC200/200 型施工升降机使用说明书》 第二章:工程概况 第一节:工程简介 1、工程简介 1. 工程名称:金口岸三期华府9#10#11#楼项目工程 2. 工程地址:怀化市河西新经济开发区 3. 建设单位:怀化市金辰房地产有限公司 4. 设计单位:怀化市建筑设计研究院 5. 监理单位:怀化市建设工程监理有限公司 6. 施工单位:怀化市建筑工程有限公司 7. 金口岸华府三期9#、10#、11#住宅楼工程工程主要由9#楼、10#楼、11#楼组成,该工程位于怀化市 河西经济开发区,建筑总面积83754.8 ㎡,其中9#住宅楼建筑面积33734.1m2,10#住宅楼建筑面积34382.8 ㎡,11#住宅楼建筑面积15637.9 ㎡;建筑高度9#住宅楼99.6 米,10#住宅楼99.9m; 建筑层数:9#住宅楼地上30 层,地下1层,10#住宅楼地下1层,地上30层。结构形式:9#、10#、11#住宅楼均为全现浇框支剪力墙结构。 9 #楼-1层层高为6.4m,一层层高为7.2m,2~4层层高为4.8m,最大梁KZL7为800*1800mm。 10#楼-1 层层高为5.75m,一层层高为6.8m,2~4层层高为4.8m, 最大梁KZL2(2)为800*2400mm。

施工电梯基础加固方案

芜湖碧桂园天门烟波二期 一标段 施工电梯基础 (地下室顶板)加固方案 广东永与建设集团有限公司 2017年3月 一、概况 层。计划安装施工电梯一台,生产厂家为上海达舜机械有限公司,产品型号为SCD200/200。 施工电梯基础直接位于地下室顶板上(施工电梯基础尺寸为6m×4m),安装部位地下室顶板强度等级为C30,板厚250mm。施工电梯基础部位加固支撑采用Φ48×3、5钢管,不考虑楼板受力,由钢管直接把荷载传至地下室底板。加固支撑钢管间距800×800,步距1500,托梁采用100×100方木(具体详附图)。 二、地下室顶板及支撑验算 1、荷载计算:

施工电梯基础部位混凝土自重(4*6米)24t 施工电梯自重(根据厂家提供的说明书按照110米高度计算):73节标准节*145公斤/节(10585公斤)+吊笼自重(含传动机构)2000公斤*2+围栏底座1000公斤+12道附墙架*100公斤/道(1200)+零配件815公斤=16600公斤 施工荷载:2t×2个吊篮=4t 转化为均布荷载 q =(1、2×406+1、4×40)÷(4×6)=22、6KN/m2 2、板配筋验算 按五跨连续计算,按最不利荷载布置,查表得:k v = -0、606 k f = 0、644 k m = -0、105。 M max= -0、105×22、6×(0、8)2 = -1、52kN、m Asa= M max /0、95h0f y=1、52×106/(0、95×225×300)=23、7 mm2原配筋12@200在1m范围内 As=113、04×1000/200=565、2mm2 故满足要求。 3、钢管承载力验算 V=1、3×ql=1、3×22、6×0、8×0、8=18、8 KN L0 = kμh0 =1、155×1、5×1500 = 2599mm 壁厚3mm钢管i = d2+d12 4= 482+422 4= 15、95mm λ= L0/ i = 2599 ÷ 15、95 =163 查表φ =0、265 σ = N φA= 18、8×1000 0、265×4、24×100 =167、3N/mm2 <205 N/mm2 故立杆受力符合要求。 综上所述, 施工电梯基础钢管支撑布置满足要求。