DO711-S 使用手册
数字信号输出模块DO711-S
1基本说明
DO711-S 是16 通道晶体管输出型数字信号输出模块,可直接或通过配套继电器端子板驱动电动
控制装置;模块具有单触发脉宽输出功能,可以根据组态时设定的时间范围输出从0.01 秒~60 秒
的单脉冲。模块可按1:1 冗余配置使用。
模块最大负载电流 1.6A,每通道100mA(模块各通道的24V 电源由DCS 辅助电源供电);同时具有外配电检测和通道自检功能。
2性能指标
数字信号输出模块(电平型)DO711-S 性能指标如表2-1 所示:
表2-1 DO711-S 模块性能指标
3
3.1 LED指示灯说明
模块指示灯状态说明如表3-1 所示。指示灯闪烁时,闪烁周期为400ms,200ms 翻转一次。
表3-1 模块指示灯说明
闪-- 无组态--
DO711-S 模块端子接线电路如图3-1 所示。端子 1 和 2 分别连接通道1(CH1)的正端和负端。
图3-1 DO711-S 模块端子接线图
DO711-S 模块通过控制24V 电源的通断来实现对负载上电流的控制。如果现场需要220VA C 等高压或者电流大于100mA的控制对象时,需使用继电器端子板。
3.3端子接线一览表
DO711-S 模块输出接线说明如表3-2 所示。表中的CH*代表通道编号;CH*+表示对应通道正
端,CH*-表示对应通道负端。
表3-2 端子接线表
端子说明端子号端子说明
CH1+ 1 2 CH1-
CH2+ 3 4 CH2-
CH3+ 5 6 CH3-
CH4+ 7 8 CH4-
CH5+ 9 10 CH5-
CH6+ 11 12 CH6-
CH7+ 13 14 CH7-
CH8+ 15 16 CH8-
CH9+ 17 18 CH9-
CH10+ 19 20 CH10-
CH11+ 21 22 CH11-
CH12+ 23 24 CH12-
CH13+ 25 26 CH13-
CH14+ 27 28 CH14-
CH15+ 29 30 CH15-
CH16+ 31 32 CH16-
DO711-S
子排编号对应。
图3-2 端子接线说明图
3.4基座与端子板选择
与DO711-S 模块匹配的基座有:I/O 模块基座MB731-S、冗余I/O 模块基座MB732-S、I/O 模块端子转接基座MB741-S、冗余I/O 模块端子转接基座MB742-S,用户可根据需求选择不同的基座。
选用端子转接基座时,应配置相应的端子板。与转接基座匹配的端子板有:转接端子板TU711-S、无源继电器输出端子板TU721-R0000、有源继电器输出端子板TU721-R0100。
当输出控制信号不允许直接连接现场设备连线时,可以采用转接端子板TU711-S0000 进行转接;当需要通过继电器端子板控制现场设备时,可以采用TU721-R****端子板,其规格码R****的选择可
依据端子板规格码定义进行。
表3-3 DO711-S 匹配基座/端子板选型表
3.5
IO
4
4.1
4.2
上电,模块不工作,Status 灯不亮,可能电压转换模块坏掉,检查电压转换模块是否有24V 输入和5V 输出。
Fault 灯常亮,检查模块电路;
当监控画面中发现模块通道为可疑或者无效时,需检查可疑通道对应设备是否存在短路,
模块辅助电源是否正常,可通过故障诊断软件检查模块是否存在故障。如上述情况都正常,
则建议更换模块。
5资料版本说明
表5-1 版本升级更改一览表