1基本说明

DO711-S 是16 通道晶体管输出型数字信号输出模块,可直接或通过配套继电器端子板驱动电动

控制装置;模块具有单触发脉宽输出功能,可以根据组态时设定的时间范围输出从0.01 秒~60 秒

的单脉冲。模块可按1:1 冗余配置使用。

模块最大负载电流 1.6A,每通道100mA(模块各通道的24V 电源由DCS 辅助电源供电);同时具有外配电检测和通道自检功能。

2性能指标

数字信号输出模块(电平型)DO711-S 性能指标如表2-1 所示:

表2-1 DO711-S 模块性能指标

3

3.1 LED指示灯说明

模块指示灯状态说明如表3-1 所示。指示灯闪烁时,闪烁周期为400ms,200ms 翻转一次。

表3-1 模块指示灯说明

闪-- 无组态--

DO711-S 模块端子接线电路如图3-1 所示。端子 1 和 2 分别连接通道1(CH1)的正端和负端。

图3-1 DO711-S 模块端子接线图

DO711-S 模块通过控制24V 电源的通断来实现对负载上电流的控制。如果现场需要220VA C 等高压或者电流大于100mA的控制对象时,需使用继电器端子板。

3.3端子接线一览表

DO711-S 模块输出接线说明如表3-2 所示。表中的CH*代表通道编号;CH*+表示对应通道正

端,CH*-表示对应通道负端。

表3-2 端子接线表

端子说明端子号端子说明

CH1+ 1 2 CH1-

CH2+ 3 4 CH2-

CH3+ 5 6 CH3-

CH4+ 7 8 CH4-

CH5+ 9 10 CH5-

CH6+ 11 12 CH6-

CH7+ 13 14 CH7-

CH8+ 15 16 CH8-

CH9+ 17 18 CH9-

CH10+ 19 20 CH10-

CH11+ 21 22 CH11-

CH12+ 23 24 CH12-

CH13+ 25 26 CH13-

CH14+ 27 28 CH14-

CH15+ 29 30 CH15-

CH16+ 31 32 CH16-

DO711-S

子排编号对应。

图3-2 端子接线说明图

3.4基座与端子板选择

与DO711-S 模块匹配的基座有:I/O 模块基座MB731-S、冗余I/O 模块基座MB732-S、I/O 模块端子转接基座MB741-S、冗余I/O 模块端子转接基座MB742-S,用户可根据需求选择不同的基座。

选用端子转接基座时,应配置相应的端子板。与转接基座匹配的端子板有:转接端子板TU711-S、无源继电器输出端子板TU721-R0000、有源继电器输出端子板TU721-R0100。

当输出控制信号不允许直接连接现场设备连线时,可以采用转接端子板TU711-S0000 进行转接;当需要通过继电器端子板控制现场设备时,可以采用TU721-R****端子板,其规格码R****的选择可

依据端子板规格码定义进行。

表3-3 DO711-S 匹配基座/端子板选型表

3.5

IO

4

4.1

4.2

上电,模块不工作,Status 灯不亮,可能电压转换模块坏掉,检查电压转换模块是否有24V 输入和5V 输出。

Fault 灯常亮,检查模块电路;

当监控画面中发现模块通道为可疑或者无效时,需检查可疑通道对应设备是否存在短路,

模块辅助电源是否正常,可通过故障诊断软件检查模块是否存在故障。如上述情况都正常,

则建议更换模块。