文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 空气压缩机在火电厂的运行及故障处理

空气压缩机在火电厂的运行及故障处理

空气压缩机在火电厂的运行及故障处理
空气压缩机在火电厂的运行及故障处理

空气压缩机在火电厂的运行及故障处理

摘要结合山西兴能发电有限责任公司一期2×300mw机组的运行情况,对空气压缩系统进行了简单概括,详细介绍了空气压缩机的设计运行原理、启动方式、运行参数标准、冷却方式、控制器功能等特点.针对空压机常见故障原因进行分析并找出解决对策,从而对提高设备运行效率和公司经济效益起到积极促进作用.

关键词空压机运行参数故障对策

中图分类号:tq116.11

1 设备概况

山西兴能发电有限责任公司(简称古交电厂)一期2×300mw机组于2005年8月建成投产。随着火力发电厂机组装机容量的不断扩大及大量投产,空气压缩系统作为空气动力源的建设规模也不断扩大。压缩空气主要分为工艺用压缩空气和控制用压缩空气.古交电厂一期空气压缩系统设两座空压机房,负责一期压缩空气的制备,该压缩空气系统设置11台喷油螺杆式空气压缩机(简称空压机),由上海康普艾压缩机有限公司制造,型号为l250-09w(1-7

号空压机)和l250-7.5(8-11号空压机),公称排气压力分别为0.9 mpa、0.75 mpa,公称容积流量分别为39.9 m3/min、43.6 m3/min,电机功率都为250kw.运行台数根据用气量的多少来确定.还另设9台冷冻式干燥机,用于工艺压缩空气的制备,2台吸附干燥塔,用于制备控制用压缩空气.

2 空压机特点及运行情况

空气压缩机安全运行

编号:SM-ZD-70704 空气压缩机安全运行Organize enterprise safety management planning, guidance, inspection and decision-making, ensure the safety status, and unify the overall plan objectives 编制:____________________ 审核:____________________ 时间:____________________ 本文档下载后可任意修改

空气压缩机安全运行 简介:该安全管理资料适用于安全管理工作中组织实施企业安全管理规划、指导、检查和决策等事项,保证生产中的人、物、环境因素处于最佳安全状态,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 (一)空气压缩机的用途及分类 1.用途 生产高压空气的机械叫空气压缩机,简称空压机。由空压机生产的压缩空气(压气)用以带动风镐、风钻以及其他风动机械进行工作。矿山空压机站一般设在井上,用管道把压缩空气送到井下沿大巷和上、下山到达工作面,带动风动工具工作。根据矿井具体情况,也有的 矿井在井下设固定或移动空压机站。压风设备主要由电动机(包括电气控制设备)、空压机风包、输气管道等组成。 空压机的种类很多,按原理和结构不同,可分为:活塞式(往复式)、回转式、离心式和轴流式空压机。煤矿常用的活塞式和回转式空压机。 (二)空气压缩机的排气温度单缸不得超过 190℃、双缸不得超过160℃。必须装设温度保护装置,在超温时能自动切断电源。空气压缩机吸气口必须设置过滤

空气压缩机使用安全规定

空气压缩机使用安全规定 一、作业条件 第一条:空气压缩机的内燃机和电动机部分应按相关规定执行。第二条:固定式空气压缩机必须安装平稳牢固,基础要符合规定。移动式空气压缩机停置后,应保持水平,轮胎应楔紧。 第三条:空气压缩机作业环境应保持清洁和干燥。贮气罐须放在通风良好处,半径15m以内不得进行焊接或热加工作业。 第四条:贮气罐和输气管路每三年应作水压试验一次,试验压力为额定工作压力的150%。压力表和安全阀每年至少应校验一次。 第五条:移动式空气压缩机拖运前应检查行走装置的紧固、润滑等情况,拖行速度不超过20km/h。 二、作业前的检查 第六条:曲轴箱内的润滑油量应在标尺规定范围内,加添润滑油的品种、标号必须符合规定。 第七条:各联络部位应紧固,各运动部份及各部阀门开闭应灵活,并处于起动前的位置。 第八条:冷却水必须用清洁的软水,并保持畅通。 第九条:起动空气压缩机必须在无载荷状态下进行,待运转正常后,再逐步进入载荷运转。 第十条:开启送气前,应将输气管道联接好,输气管道应保持畅通,不得扭曲。并通知有关人员后,方可送气。在出气口前不准有

人工作或站立。 三、作业中安全注意事项 第十一条:空气压缩机运转正常后,各种仪表指示值,应符合原厂说明书的要求。 第十二条:贮气罐内最大压力不得超过铭牌规定,安全阀应灵敏有效。 第十三条:进、排气阀,轴承及各部件应无异响或过热现象。 第十四条:每工作二小时需将油水分离器、中间冷却器、后冷却器内的油水排放一次。贮气罐内的油水每班必须排放一至二次。 第十五条:发现下列情况之一时,应立即停机检查,找出原因待故障排除后,方可作业。 1、漏水、漏气、漏电或冷却水突然中断。 2、压力表、温度表、电流表的指示值超过规定。 3、排气压力突然升高,排气阀、安全阀失效。 4、机械有异响或电运机电刷发生强烈火花。 第十六条:运转中如因缺水致使气缸过热而停机时,不得立即添加冷水,必须待气缸体自然降温60℃以下方可加水。 第十七条:电动空压机运转中如遇停电,应即切断电源,待来电后重新起动。 四、作业后安全注意事项 第十八条:停机时,应先卸去载荷,然后分离主离合器,再停止风

空压机常见故障及解决措施

空压机常见故障及解决措施 常见故障故障特征解决措施空压机不能启动没有110V/120V控制电压检查保险丝、变压器和导线接头STARTER FAULT启动器故障检查接触器EMERGENCY STOP紧急停机将紧急停机按钮旋到断开位置,连按SET按钮两次MAIN MTR OVER LD orFA N MTR OVER LOAD主电机或风扇电机过载1.手动使主过载继电器复位,并连按SET按钮两次2.检查热敏电阻继电器温度传感器或压力传感器故障,保护动作短接高温保护继电器常闭触点试机能正常运转,更换温度、压力传感器空压机停机HIGH AIREN TEMP 主机温度高确保安装区域有足够通风确保冷却风扇正常工作检查冷却油位,必要时加注冷却器脏,清洗温控阀故障没有打开拆检或更换螺杆压缩机推力轴承损坏HIGH AIR PRESS 排气压力高检查放气阀或最小压力阀是否受阻或无动作LOW SUMP PRESS 油箱压力低检查筒体或放气管路是否漏气、漏油CK MOTOR ROTATION 电机旋向不对启动器接头中任两个对调常见故障故障特征解决措施空压机停机PRESS SENSOR FAIL or TEMP SENSOR FAIL 压力传感器或温度传感器检查传感器,传感器接头和导线MAIN MTR OVER LD orFA N MTR OVER LOAD主电机或风扇电机过载检查导线是否松动;检查供给电压;检查冷却器是否脏STARTER FAULT 启动器坏检查启动器接触器/检查导线是否松动系统气压低空压机在卸载运行按UNLOAD/LOAD卸载/加载按钮控制器起跳压力设定点过低按UNLOAD/STOP卸载/停机按钮,将起跳压力调高一点空气滤芯脏检查滤芯状况,必要时更换漏气检查空气系统管道水分离器排水阀打开后卡死检修水分离器进气阀未开足检修并检查控制系统状况系统用气量超过空压机输出安装大一点规格的空压机或加装一台空压机空压机连续加载或加载时间过长压缩机效率低,螺杆端面间隙过大冷却油消耗大/空气系统含油份过大冷却油位太高检查油位,必要时放油降低油位油分离芯堵塞检查分离器压降油分离芯漏油检查分离器压降,如压降低就更换油分离器回油节流孔/滤网堵塞拆下检查、清洗空压机工作压力低调整使其在额定压力下工作冷却油系统泄漏检查管线及接头,重新紧固空气系统含水水分离器坏/冷凝水排放阀坏检查、清洗或更换冷凝水排放阀

空气压缩机安全对策措施

编号:SM-ZD-94196 空气压缩机安全对策措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

空气压缩机安全对策措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 (1)当压缩空气冷却时,必须及时吹除冷却器、贮气桶、和油分离器内凝结的油水混合物,至少每小时一次。 (2)空气压缩机在运转中,如果冷却水供应不及时,必须立刻停车以待冷却。 (3)空气压缩机在启动前,气缸和冷却器的水套先进水。 (4)在气缸水套未完全冷却前,不得进水,以免气缸壁发生裂缝。 (5)进入水套的冷却水,应由特设的具有水压落差的盛水槽放入,水槽上装设水平面指示标尺,在水平面降至限度以下时,信号装置即起作用;也可以采用离心泵进水;不要直接利用自耒水管进水,因为难以看出进水与否。 (6)由气缸水套或冷却器水套排水,必须用开放的液流,以便检查所有冷却装置的不间断作用和测量排水温度。排水温度较进水温度不得高出20℃-30℃。

螺杆空压机常见故障的解决方法

<螺杆空压机常见故障的解决方法> 下面简单介绍下螺杆压缩机常见故障的解决方法: 1.开机后机器不加载:调整压力开关整定值或更换压力开关、检查或更换电磁阀; 2.机器不启动:检查主开关及电源线、检查电机; 3.压缩机高温保护停机:改善环境通风条件、清扫或清洗冷却器、添油至规定位置、更换机油过滤器; 4.油耗过多:按推荐用油、降低油位至正常位置、拆下回油管路清洗、更换油气分离器滤芯; 5.排气压力低于规定值:减少用气量或增加压缩机、检查系统泄漏、清理或更换进气过滤器芯、更换油气分离器滤芯、检查或更换电磁阀、检修进气控制阀、更换皮带、调整压力开关整定值; 6.压缩机不卸荷,安全阀泄放:调整压力开关整定值或更换压力开关、检查或更换电磁阀; 7.安全阀泄放:检修或更换安全阀、检修最小压力阀、更换油气分离器滤芯、检修或更换压力开关、检查进气控制阀或电磁阀。 8.压缩机卸荷运行,排气压力仍缓慢上升,安全阀泄放:检查或更换电磁阀、检修进气控制阀、检修卸荷管道; <螺杆空压机的维护保养> 下面给大家简单介绍下螺杆空压机的维护保养: 1.每日检查油位、排气温度和排气压力,检查有无异常声音; 2.每周开机前打开分离器排污阀排放冷凝水,检查各处有无泄漏,检查安全阀,检查皮带磨损情况(目测); 3.定期检查进气控制阀、最小压力阀、电控箱连接线端子、安全阀、冷却风扇; 4.定期清洗、清扫冷却器,试验安全阀可靠性; 5.定期更换机油过滤器芯、油分离器滤芯、进气过滤器滤芯和润滑油。 一、空压机的压力调节器整定 卸载压力用上调节螺栓来进行调整,将螺栓顺时针旋转,卸载压力提高,逆时针旋转卸载压力降低。 二、空气滤清器 吸入空气中灰尘被阻隔滤清器中,以避免压缩机被过早磨损和油分离器被阻塞,通常运转1000个小时或一年后,要更换滤芯,多灰尘区,则更换时间间隔要缩短。滤清器维修时必须停机,减少停车时间,建议换上一个新或已清洁过备用滤芯。 清洁滤芯步骤如下: a.对着一个平面轮流轻敲滤芯两端面,以绝大部分重而干灰沙。 b.用小于0.28MPa干燥空气沿与吸入空气相反方向吹,喷嘴与折叠纸少相距25毫米,并沿其长度方向上、下吹。 c.滤芯上有油脂,则应溶有无泡沫洗涤剂温水中洗,此温水中至少将滤芯浸渍15分钟,并用软管中干净水拎洗,不要用加热方法使其加速干燥,一只滤芯可洗5次,然后丢弃不可再用。 d.滤芯内放一灯进行检查,如发现变薄,针孔或破损之处应废弃不用。 三、冷却器 冷却器管子内,外表面要特别留意决对保持清洁,否则将降低冷却效果,应工作条件,定期清洁。 四、储气罐/油气分离器 储气罐/油气分离器按压力容器标准制造和验收,不任意修改。

空气压缩机运行及检修安全规定通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD331 空气压缩机运行及检修安全规定通用 版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

空气压缩机运行及检修安全规定通 用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、空气压缩机必须安装压力表和安全阀。压力表必须定期校准,安全阀和压力调节器必须动作可靠。 2、安全阀的动作压力不得超过额定压力的1.1倍。 3、使用油润滑的空气压缩机必须装设断油和超温保护装置。油温不超过70℃,压缩机油的闪点不得低于215℃。严禁采用其它油脂代替压缩机油。 4、使用冷却剂的螺杆空气压缩机,必须严格按照使用说明书要求使用专用冷却剂,严禁向冷却剂内填加其它油脂。 5、水冷式空气压缩机必须装设断水保护装置或断水信号显示装置,要求声光俱备,动作可靠。出水温度不得超过70℃,冷却水应进行软化处理。 6、风冷式空气压缩机必须装设停风保护装置或停风信号显示装置,要求声光俱备,动作可靠。 7、空气压缩机必须装设温度保护装置,单缸不得超过190℃、双缸不得超过160℃,对各级排气温度应装设保护

空压机系统常见故障及处理

空压机系统常见故障及处理 一、气力输灰系统动力气源和热机仪表及设备检修用气系统都采 用(注油型)螺杆式空压机供气,在空压机出口设有干燥器(对 压缩空气进行干燥、除油、除尘,防止压缩空气中带水引起输灰管堵 塞)。 空压机额定压力下自由空气输出量42.7至33 .2 m3 /min 最小工作压 力5bar 最大或额定工作压力7.5bar至13bar电机输出250 KW 空压机有启动条件:空压机面板①点温度不低于1℃,部压力(即② 点压力)不高于0.4bar 工作原理:螺杆式空气压缩机属容积式压缩机,通过工作容积逐渐减 少来达到气体压缩目的。它由一对相互平行放置且啮合的转子的齿槽 与包容这对转子的壳体组成。当空压机运转时两转子互相插入对方齿 槽,并随转子旋转插入对方齿槽的齿向排气端移动,是被对方齿所封 闭的容积逐渐减小,压力逐渐升高,最后由排气口将空气排出。 二、空压机报警、故障及处理 ㈠、空压机常见的报警有:

1、温度过高:指压缩机出口的油气混合气温度,大于等于110℃报警、120℃跳闸。 2、压力太高:指压缩机出口压力,高于10bar报警、15bar跳闸。 3、油气分离器:从压缩机头出来的压缩空气夹带大大小小的油滴。大油滴通过油气分离罐时易分离,而小油滴(直径1um以下悬浮油微粒)则必须通过油气分离滤芯的微米及玻纤滤料层过滤。从而使压缩机排出更加纯净无油的压缩空气。压缩空气中的固体粒子经过油分芯时滞留在过滤层中,这就导致了油分芯压差(阻力)不断增加。随着油分芯使用时间增长,当油分芯压差达到0.08到0.1Mpa时,滤芯必须更换。 4、空气滤清器:指空气滤清器脏、堵时,空气通过过滤器的阻力增大,压缩机入口产生负压。 5、油过滤器:由于空压机长期运行,空气中的杂质被吸入压缩机后引起油过滤器脏堵塞,使油过滤器前后压差过大。 6、油温高:由于空压机长期运行,油质老化、回油路不畅,油过滤器堵塞,以及压缩空气从空压机出来会夹带少部分油引起空压机油的损失,造成油温高。 7、排气温度高:指空压机散热不良,空压机油量、油质不正常。 8、油位低:指空压机油气分离器油位低,油位计看不到油。

空气压缩机安全运行正式版

Through the reasonable organization of the production process, effective use of production resources to carry out production activities, to achieve the desired goal. 空气压缩机安全运行正式 版

空气压缩机安全运行正式版 下载提示:此安全管理资料适用于生产计划、生产组织以及生产控制环境中,通过合理组织生产过程,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到预期的生产目标和实现管理工作结果的把控。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 (一)空气压缩机的用途及分类 1.用途 生产高压空气的机械叫空气压缩机,简称空压机。由空压机生产的压缩空气(压气)用以带动风镐、风钻以及其他风动机械进行工作。矿山空压机站一般设在井上,用管道把压缩空气送到井下沿大巷和上、下山到达工作面,带动风动工具工作。根据矿井具体情况,也有的 矿井在井下设固定或移动空压机站。压风设备主要由电动机(包括电气控制设备)、空压机风包、输气管道等组成。

空压机的种类很多,按原理和结构不同,可分为:活塞式(往复式)、回转式、离心式和轴流式空压机。煤矿常用的活塞式和回转式空压机。 (二)空气压缩机的排气温度单缸不得超过 190℃、双缸不得超过160℃。必须装设温度保护装置,在超温时能自动切断电源。空气压缩机吸气口必须设置过滤装置。空气压缩机必须使用闪点不低于215℃的压缩机油。 (三)空气压缩机必须有压力表和安全阀。压力表必须定期校准。安全阀和压力调节器必须动作可靠,安全阀动作压力不得超过额定压力的1.1倍。使用

空气压缩机常见故障分析及处理方法

1、故障原因:缺油 维修方法:首先对空气消声器进行检查,并对其进行清洗,然后观察油位,发现油位低于1/3油标位,马上加注了相同牌号的机油,再启动电源开关,试开,还是有敲击声。后来将运动机构部件的曲轴、连杆、活塞、汽缸一一拆开进行检查,发现是曲轴产生了裂纹,看得出快折断了,想必缺油已经有一段时间了。由于缺油,运动部件发生干摩擦,超负荷运行使各部件不同程度地受到损伤。我们对损伤的各运动部件进行清洗、研磨,严重的更换,再重新安装、试机,敲缸声消失了,排气量也正常了。可见机油是绝对不能缺少的,否则后患无穷。2、故障原因:空气消声滤清器及气阀严密性不好维修方法:排气量的降低还与空气消声滤清器及气阀的严密性有关。必须对空气消声滤清器勤清冼。对气阀板、阀片上的污垢进行清洗是有利于空压机保证正常排气量的。常规下每200小时就应清洗一次滤清器,每500~800小时应清洗一次气阀。 2、故障原因:润滑油质量不好 维修方法:润滑油质量不好会造成活塞环被吸住,从而降低排气量。因此,应选择高质量的润滑油。长期工作后,润滑油内会含有杂质、灰尘等,因此还要进行过滤。一般来说,每500~800小时应更换一次机油,并对前一次使用的机油进行过滤。 3、故障原因:排气温度超高 维修方法:排气温度超高也会造成活塞环被吸住,导致排气量降低。只要降低温度,便可以解决问题。这里要注意两点:(1)环境温度不宜偏高,一般不超过40℃。(2)若气阀漏气,排出的高温气体又会返回汽缸。这时我们应仔细检查气阀,研磨阀板或更换阀片,排除漏气现象,这样才有可能解决温度超高问题。压缩机一旦发生故障,对压缩机原理和结构有比较熟悉的了解,那么对故障原因的分析及排除是不困难的。对故障的分析应从最容易、最方便的地方着手。以下介绍几种常见故障的分析及处理方法。 压缩机不加载: 1) 气管路上压力超过额定负荷压力,压力调节器断开。不必采取措施,气管路上的压力低于压力调节器加载(位)压力时,压缩机会自动加载; 2) 电磁阀失灵,拆下检查,必要时更换;

空气压缩机的运行安全详细版

文件编号:GD/FS-1720 (安全管理范本系列) 空气压缩机的运行安全详 细版 In Order To Simplify The Management Process And Improve The Management Efficiency, It Is Necessary To Make Effective Use Of Production Resources And Carry Out Production Activities. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

空气压缩机的运行安全详细版 提示语:本安全管理文件适合使用于平时合理组织的生产过程中,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到实现简化管理过程,提高管理效率,实现预期的生产目标。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 一、安装地点与采光照明 1.空气压缩机安装地点应符合以下要求: (1)适当避开有安静、防震要求的场所; (2)避开有爆炸性、腐蚀性及其他有害气体和粉尘的场所; (3)供水、供电方便,场地清洁; (4)冬季环境温度不宜低于5℃; (5)夏季环境气温宜保持在35℃以下; (6)露天使用必须有防雨雪、防曝晒措施。 2.为方便操作、修理和运输,通道应满足以下要求: (1)空气压缩机与墙、柱的距离应≥0.8m;

(2)空气压缩机与其他辅助设备之间的距离应≥1m。 3.空气压缩机若固定式安装应按随机基础图要求施工;若移动式安装则要求与空气压缩机机座连接的钢结构必须有足够的刚性,且安置平稳,运转时不致出现异常振动。 4.设备的布置应有利于自然通风和采光。自然采光不足时,应设置人工照明,其照度应不低于 30lx。 二、有关零部件的安全要求 1.气路系统 (1)气体管路系统应畅通、无泄漏现象。 (2)要安装安全阀。安全阀应启闭灵敏、可靠。当排气压力超过额定值的10%~15%时,应能自动开启;下降到额定值的95%时,应能自动关闭。安

小型空气压缩机安全操作注意事项(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 小型空气压缩机安全操作注意事项(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4234-63 小型空气压缩机安全操作注意事项 (正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 第一条空压机必须要由责任心强的专人看管和使用,使用者应掌握本机结构、操作和维护保养知识,并按规定要求进行操作和管理。电动机使用应符合本规程电动机章节的规定。 第二条空压机应停置在空气流通、地面平坦的室内,或阴凉、清洁、有防雨装置的室外。环境温度在0~40℃,距空压机15m以内不得进行焊接或热加工作业。。 第三条开车前,首先必须检查曲轴箱内的油位,注入适量的润滑油,尤其新机首次使用时,务必注油。 第四条检查空压机的曲轴箱、气缸、缸盖、飞轮、平衡铁及管路等结合部位联结是否紧固,消除松动现象。

第五条检查传动带的松紧度,其传动带的挠度应在10~15mm范围内。 第六条长期停车或检修后第一次运转前,用手转动风扇飞轮,旋转应灵活,无阻滞现象和异常响声,并观察曲轴旋转方向是否与标定方向相同。 第七条进行空负荷运转5~10min,再进行带负荷运转10~20 min。并进行下列检查: 1.气压自动开关、安全阀、压力表工作是否灵敏、可靠。 2.各有关联结处有无漏气、漏油现象。 3.呼吸管是否呼吸正常。 4.是否有异常响声。 第八条储气罐内有气压时,不要松动任何联结部件。 第九条严禁随意调节安全阀,以免引起严重后果。 第十条不得用拔出的电源插头的方法来停机,停机后重新起动空压机前应放尽储气罐内压缩空气。 第十一条不得用小于规定截面、而长度大于10m

空压机常见故障与处理方法

1再次来电后应注意的安全事项: 1)检查压缩机的转向,要保证其转向正确,正确的转向请参看压缩机体上的箭头。如 果转向错误,更换电源线中中任意两相即可。冷却风扇的转向也要注意,如果其转 向错误按照同样的方法处理。 2)如果压缩机由于电气故障停机,在处理电气故障时必须切断电源,严禁带电操作。 3)注意观察仪表及指示灯是否正常,如有异常声音、振动、泄露,必须按“紧急停机” 按钮立即停机,以防压缩机损坏。 2重新开机程序 1)除去机台上的塑胶纸或油纸。 2)测量电动机的绝缘,应该在1MΩ以上。 3)检查油箱内油位是否在观油镜两条红线之间。 4)按下“ON”键,压缩机转动,立即按“紧急停止按钮”,确认压缩机转向,正确转 向请看压缩机壳体上的箭头。如转向错误,更换电源线中任意二相即可。冷却风扇 亦需注意转向。 5)再按下“ON”键起动压缩机运转。 6)观察显示仪表及指示灯是否正常,如有异常声音、振动、泄漏,立即按“紧急停止” 按钮停机检修。 7)正常情况下请勿使用“紧急停止”按键停机。 8)停止按下“OFF”键,压缩机自动停止。 3空气压缩机面板启动操作 在备用机组操作面板上的“功能”选项中,选择“近控”,近控灯亮以后,按下启动按钮,启动备用机组;再在运行机组操作面板上的“功能”选项中,选择“远控”,远控灯亮以后,按下停机按钮,将联,控柜上的主备机运行方式切换过来,再分别将两台机组选择“远控”。

4维护保养内容及方法 日常维护保养 1)当运转中有异音及不正常振动时应立即停机。 2)运转中管路及容器内均有压力,禁止松动管路螺栓塞,以及开关阀门。 3)在长期运转中若发现油位计上的油位偏低,且油温逐渐上升时,应立即停机,停机 十分钟后观察油位,若不足时,待系统内部没有压力后再补充润滑油。 4)运转中每2小时检查仪表记录电压、电流、气压、排气温度、油位等,供日后检修 参考。 5)每次巡检检查系统管路阀门开关在开启位,法兰连接应无泄漏。 6)每次巡检都要对干燥塔及缓冲罐进行排污。 7)保持环境清洁、干燥。 停机三星期以上 1)电动机控制盘等电器设备,用塑料纸或油纸包好,以防湿气进入。 2)将油冷却器、后冷却器内的水完全排放干净。 3)若有任何故障,应先排除,以利将来使用。 4)3天后再将油气桶、油冷却器、后冷器的凝结水排出。 停机2个月以上 除上述工作全部完成外,还包括: 1)将所有开口封闭,以防灰尘、湿气进入。 2)将安全阀、控制盘等用油纸或类似材料包好,以防锈蚀。 3)停机前将润滑油换新,并运转三十分钟,两三天后排除油气桶及油冷却器的冷凝水。 4)保持环境清洁、干燥。 运转500小时 空气滤芯取下清洁,用以下低压空气由内向外吹干净。

空气压缩机安全管理规定

编号:SM-ZD-66325 空气压缩机安全管理规定Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

空气压缩机安全管理规定 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、固定式空气压缩机必须安装平稳牢固,基础要符合规定。移动式空气压缩机停置后,应保持水平,轮胎应楔紧。 2、空气压缩机作业环境应保持清洁和干燥。贮气罐必须放在通风良好处,半径15m以内不得进行焊接或热加工作业。 3、贮气罐和输气管路每三年应作水压试验一次,试验压力为额定工作压力的150%,压力表和安全阀每年校验一次。 4、移动式空气压缩机拖运前应检查行走装置的紧固、润滑等情况,拖行速度不超过20km/h。 5、曲轴箱内的润滑油量应标尺规定范围内,加添润滑油的品种、标号必须符合规定。 6、各联结部位应紧固,各运动部位及各部阀门开闭应灵活,并处于起动前的位置。 7、冷却水必须用清洁的软水,并保持畅通。 8、起动空气压缩机必须在无载荷状态下进行,待运行正

活塞空压机常见故障及维修方法

空压机常见故障及维修方法 故障现象产生原因维修方法 空压机空气压力不足1.气压表失灵 2.空压机与电动机 之间的传动带松动 打滑或空压机到储 气罐之间的管路破 裂或接头漏气 3.油水分离器、管路 或空气滤清器沉积 物过多而堵塞 4.空压机排气阀片 密封不严,弹簧过软 或折断,空压机缸盖 螺栓松动、砂眼和气 缸盖衬垫冲坏而漏 气 5.空压机缸套与活 塞及活塞环磨损过 甚而漏气 1.观察气压表,如果指示压力不足,可让电 动机中速运转数分钟,压力仍不见上升或上 升缓慢,当踏下制动踏板时,放气声很强烈, 说明气压表损坏,这时应修复气压表 2.如果上述实验无放气声或放气声很小,就 检查空压机传动带是否松动,从空压机到储 气罐再到控制阀进气管,接头是否松动、破 裂或漏气处 3.如果空压机不向储气罐充气,检查油路分 离器和空气滤清器及管路内是否污物过多而 堵塞,如果是堵塞,应清除污物 4.应进一步检查空压机的排气阀是否漏气, 弹簧是否过软或折断,气缸盖有无砂眼、衬 垫是否损坏,根据所查找的故障更换或修复 损坏零件 5.检查空压机缸套、活塞环是否过度磨损, 检查并调整卸荷阀的安装方向与标注(箭头) 方向是否一致 空 压机 过热1.松压阀或卸荷阀 不工作导致空气机 无休息 2.气制动系统泄露 严重导致空压机无 休息 3.运转部位供油不 足及拉缸 4.电源电压过高或 过低 5.环境温度过高或 在室外烈日直射 1.进气卸荷时检查送压阀组件,有卡滞的要 清洗排除或更换失效件;排气卸荷时检查卸 荷阀,有阻塞或卡滞的要清洗修复或更换失 效件 2.检查制动系统件和管路,更换故障件 3.活塞与缸套之间润滑不良、间隙过小或拉 缸均可导致过热,遇该情况应检查、修复或 更换失效件 4.调整电源电压 5.进行通风,避开阳光直射,要减少工作或 实行间断工作 空压机异 响1.连杆瓦磨损严重, 连杆螺栓松动,连杆 衬套磨损严重,主轴 磨损严重或损坏产 生撞击声 2.传动带松动,主、 被动传动带槽型不 符造成打滑产生啸 叫 1.检查连杆瓦、连杆衬套、主轴瓦是否磨损、 拉伤或烧损,连杆螺栓是否松动,检查空压 机主油道是否通畅;建议更换磨损严重或拉 伤的轴瓦、衬套、主轴瓦,拧紧连杆 螺栓(扭力标准35~40N.m),重新装配时,应 注意主轴轴承安装位置 2.检查主、被动传动带轮槽型是否一致,不 一致请更换,并调整传动带松紧度(用拇指 压下传动带,压下传动带距离以10mm为宜)

空气压缩机的运行安全通用版

安全管理编号:YTO-FS-PD129 空气压缩机的运行安全通用版 In The Production, The Safety And Health Of Workers, The Production And Labor Process And The Various Measures T aken And All Activities Engaged In The Management, So That The Normal Production Activities. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

空气压缩机的运行安全通用版 使用提示:本安全管理文件可用于在生产中,对保障劳动者的安全健康和生产、劳动过程的正常进行而采取的各种措施和从事的一切活动实施管理,包含对生产、财物、环境的保护,最终使生产活动正常进行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、安装地点与采光照明 1.空气压缩机安装地点应符合以下要求: (1)适当避开有安静、防震要求的场所; (2)避开有爆炸性、腐蚀性及其他有害气体和粉尘的场所; (3)供水、供电方便,场地清洁; (4)冬季环境温度不宜低于5℃; (5)夏季环境气温宜保持在35℃以下; (6)露天使用必须有防雨雪、防曝晒措施。 2.为方便操作、修理和运输,通道应满足以下要求: (1)空气压缩机与墙、柱的距离应≥0.8m; (2)空气压缩机与其他辅助设备之间的距离应≥1m。 3.空气压缩机若固定式安装应按随机基础图要求施工;若移动式安装则要求与空气压缩机机座连接的钢结构必须有足够的刚性,且安置平稳,运转时不致出现异常振动。 4.设备的布置应有利于自然通风和采光。自然采光不足时,应设置人工照明,其照度应不低于30lx。

螺杆空压机常见故障及处理方法(技术手册)

螺杆空压机常见故障及处理方法 1、启动/跳机类常见故障及处理 2、加/卸载类常见故障及处理 3、超电流/过载常见故障及处理 4、高、低温类常见故障及处理 5、振动/异响类常见故障及处理 6、油、水相关常见故障及处理 7、排气压力类常见故障及处理 8、密封/泄露常见故障及处理 9、进气阀常见故障及处理 10、安全阀类常见故障及处理 1、启动/跳机类常见故障及处理 ◆无法启动的原因及处理?故障现象:空压机启动时运行指示灯不亮且主电机未启动。原因分析: 1)保险丝烧毁;2)保护继电器动作;3)起动继电器故障;4)起动按钮接触不良;5)电压太低;6)电动机故障;7)机体故障;8)欠相保护继电器动作;9)空压机轻重故障报警后,未复位。处理方法:1)更换新的熔断器2)检查校对继电器;3)检查电源正常后检查修复起动按钮;

4)检查回复电源;5)检修并消除电机故障;6)检查机体故障原因并消除7)检查电源及电机相序; 8)复位报警信号。 ◆跳闸停机的原因及处理?故障现象:正常运行中一台或多台空压机跳闸停机或空压机启动后短时间内又跳闸停机。原因分析:1)电动机电压及电源电压异常;2)机组排气压力超过额定压力,电机超载引起电机热保护动作;3)润滑油规格不正确,润滑效果差,电机超载引起电机热保护动作。4)油细分离群堵塞(润滑油压力高),引起油细分离器压差大保护动作,或电机超载引起电机热保护动作;5)压缩机本体故障,如转子积碳、摩擦、进入异物等;6)线路不良,接线松动、接触器故障;7)排气温度高故障;8)断油电磁阀故障;9)检查压力设置是否合理。处理方法:1)检查电动机电源和电压;2)检查压力表,如超过设定压力,调整压力开关;3)检查油号,更换油品;4)更换油细分离器;5)手盘转动,若无法转动时对主机进行检修,在设备保质期的主机故障联络厂家处理;6)检修或更换;7)检查冷却水、清理冷却器;8)清洗或更换断油电磁阀; 9)检查压力开关上限设置是否过低,或压力开关上限设置低于空压机联控柜设置的停机压力。 ◆长时间空车运行但不停机的原因及处理?故障现象:空压机长时间空车,但电机不停运。原因分析:最可能的原因是时间继电器故障,螺杆式压缩机一般设定15~20min空车后电机停运,如果一直空车状态但电机不停运,就应首先检查。

空气压缩机安全使用规程

空气压缩机安全使用规程 (江苏春绿粮有限公司) 空压机是保障正常生产的核心设备之一,为保证空压机的安全运行和进一步完善特种设备管理制度,提出如下要求: (一)基本要求 (二)运行中的注意事项和要求 (三)日常维护保养 (四)保养规定 (一)基本要求 1.空压机要做到地面无积油,无积水,无积尘,无杂物。设备要做 到不漏油,不漏气,不漏电,不漏水,表面积尘、无油污。 2.空压机系统用到的压力表,安全阀,气压调节器要灵活可靠,漏 电保护开关,温控装置,故障保护装置要灵敏可靠,严禁甩开不用。 3.空压机系统的管路,阀门,容器,仪表要符合国家规定,并要定 期检测。 (二)运行中的注意事项和要求 1.运行前检查油位计,绝对不许低于油位线运行。检查气管,阀门

的螺丝是否紧固,是否有漏气,漏油现象。检查电路是否正常,接头是否紧固,各个电气原件是否完好。 2.人员在空压机运行过程中必须进行巡视。 3.听运行中是否有异常声音或震动。如有异常必须立刻紧急停止并 检查排除。 4.压缩机齿轮箱上的观察孔观察是否有油飞溅,判断齿轮润滑是否 正常,油路是否通畅。如发现油位计油位过低,必须紧急停止并加油。 5.运行中不得打开任何管路和柱塞,不得打开阀门,防止高温气体 和压缩空气伤人。 (三)日常维护和保养 1. 空压机底部放水阀每天开机前必须先放水后开机。 1、空压机设有空气滤清器,每周应检查淸理一次。 2、日常保养:新空压机运转100小时左右,需更换一次润滑油,正常运转时,3个月更换一次。检查油分离器内的油位是否正常,过多或过少都须及时处理。检查气管油管连接处是否磨损,有否漏气,漏油现象。检查散热器完好情况和阻塞情况,并及时清洗。检查电路,指示灯,仪表是否正常,有故障的要及时处理。 (四)保养规定 3.二级保养: 1.安全阀检查动作是否灵活;

空压机常见故障解答

空压机常见知识问答: 一、最小压力阀的用途是什么? 两个作用: 1 )最小压力阀的作用是缓冲一下,当机器在加载瞬间,我们假设排放到大气中,机器内部分离前与分离后产 生的大压差将全部加在分离器上,造成对分离器芯的伤害; 2 )机器油润滑是靠机器本身的压力差进行,没有额外的油泵辅助,当机器在空载状态时,仍需一定压力维持 油循环,所以进气阀门相对关闭,而最小压力阀防止压力泄漏,这样保证润滑油循环。 二、对于同种气体的混合(压力不同)市场上有什么好的装置,可以使输出达到最理想? 压力不同的同种气体混合后,应该是会自身调节为统一压力,如在各处所使用的压力不同需求,假设装上压力 调节器,我想应该可以达到你所满意的需求。 三、单螺杆压缩机与双螺杆压缩机的区别在什么地方,从节能、转子轴承使用寿命方面来说,有何区别? 单螺杆与双螺杆从构造上而言双螺杆的制造工艺比单螺杆复杂,而寿命和工作效率差别不是很大,但是目前国 内单螺杆的制造技术没双螺杆的成熟。 四、空压机由于备件的原因一直没有开机,后一开机就出现故障:能正常开机,星三角转换 结束,正常加载,很快显示背压启动而停机,请问是什么原因? 这是长期不用,水分无法及时排除,最小压力阀和管道截止阀等生锈无法正常开启,只要对这些阀清洗即可。 六、螺杆机的最小压力阀在油分离桶的压力低于最小压力阀设定的压力时,最小压力阀打开吗,如果不打开,那么当主机出口压力较低时,油分离桶是否放气? 如果筒体压力低于最小压力阀开启压力,最小压力不能打开,而此时如果处于卸载状态时,筒体上的放气气磁 阀将放气以平衡。 七、油分离器回油管路回到主机的油是直接被主机吸到压缩腔内吗? 如果是,那么压缩腔内是否是油气混合物?另外,阴阳转子需要润滑吗?经过分离后的油需要进行冷却和过滤,然后回到主机,与空气一起被压缩。所以主机压缩是油和空气的混合物;而转子的润滑就是这些油。这是微油 螺杆机油路走向。对于一般工厂来讲,从供电局引进的高压动力线,经过变压器变压为 380V ,再分成几条线 供给不同用途的用电线路。如果空压机起动电流过大,会对电网产生很大的冲击。如果变压器容量不够,空 压机起动就会对其余用电线路造成影响,会对生产精度以及正常生产带来不可估计的后果。此时,采用软起 动器起动可以控制空压机的起动电流,减小起动时对电网的冲击。 螺杆式空压机的系统流程及各零部件功能 一.空气流程 1.气由空气滤清器滤去尘埃之后,经由进气阀进入主压缩室压缩,并与润滑油混合。与油混合的压缩空气排至

空压机常见故障及处理方法

本文详细分析了空气压缩机的常见故障现象、故障原因及处理方法。如,在发动机运转,空气压缩机向储气罐充气的情况下,气压表指示气压达不到起步压力值(空气压力不足)。出现这种情况的原因可能是: 1、气压表失灵。 2、空气压缩机与发动机之间的传动皮带过松打滑或空气压缩机到储气罐之间的管路破裂或接头漏气。 3、油水分离器、管路或空气滤清器沉积物过多而堵塞。 4、空气压缩机排气阀片密封不严,弹簧过软或折断,空气压缩机缸盖螺栓松动、砂眼和气缸盖衬垫冲坏而漏气。 5、空气压缩机缸套与活塞及活塞环磨损过甚而漏气。 那么相对应的处理方法是: 1、观察气压表,如果指示压力不足,可让发动机中速运转数分钟,压力仍不见上升或上升缓慢,当踏下制动踏板时,放气声很强烈,说明气压表损坏,这时应修复气压表。 2、如果上述试验无放气声或放气声很小,就检查空气压缩机皮带是否过松,从空气压缩机到储气罐、到控制阀进气管、接头是否有松动、破裂或漏气处。 3、如果空气压缩机不向储气罐充气,检查油水分离器和空气滤清器及管路内是否污物过多而堵塞,如果是堵塞,应清除污物。 4、经过上述检查,如果还找不到故障原因,则应进一步检查空气压缩机的排气阀是否漏气,弹簧是否过软或折断,气缸盖有无砂眼、衬垫是否损坏,根据所查找的故障更换或修复损坏零件。 5、检查空气压缩机缸套、活塞环是否过度磨损。 6、检查并调整卸荷阀的安装方向与标注(箭头)方向是否一致。 具体的各类空气压缩机的故障及排除方法详见下表1——1。 表1——1 空气压缩机的故障及排除方法 故障现象故障原因处理方法 空气压缩机空气压力不足 1、气压表失灵。 2、空气压缩机与发动机之间的传动皮带过松打滑或空气压缩机到储气罐之间的管路破裂或接头漏气。 3、油水分离器、管路或空气滤清器沉积物过多而堵塞。 4、空气压缩机排气阀片密封不严,弹簧过软或折断,空气压缩机缸盖螺栓松动、砂眼和气缸盖衬垫冲坏而漏气。 5、空气压缩机缸套与活塞及活塞环磨损过甚而漏气。 1、观察气压表,如果指示压力不足,可让发动机中速运转数分钟,压力仍不见上升或上升缓慢,当踏下制动踏板时,放气声很强烈,说明气压表损坏,这时应修复气压表。 2、如果上述试验无放气声或放气声很小,就检查空气压缩机皮带是否过松,从空气压缩机到储气罐、到控制阀进气管、接头是否有松动、破裂或漏气处。

空气压缩机的运行安全

空气压缩机的运行安全 、安装地点与采光照明 1.空气压缩机安装地点应符合以下要求: (1) 适当避开有安静、防震要求的场所; (2) 避开有爆炸性、腐蚀性及其他有害气体和粉尘的场所; 供水、供电方便,场地清洁; (4) 冬季环境温度不宜低于5C; (5) 夏季环境气温宜保持在35 C以下; 露天使用必须有防雨雪、防曝晒措施。

2.为方便操作、修理和运输,通道应满足以下要求: (1 )空气压缩机与墙、柱的距离应》0.8m; (2 )空气压缩机与其他辅助设备之间的距离应》In。 3.空气压缩机若固定式安装应按随机基础图要求施工;若移动 式安装则要求与空气压缩机机座连接的钢结构必须有足够的刚性,且安置平稳,运转时不致出现异常振动。 4.设备的布置应有利于自然通风和采光。自然采光不足时,应 设置人工照明,其照度应不低于30lx 。 二、有关零部件的安全要求 1. 气路系统 (1 )气体管路系统应畅通、无泄漏现象。

(2 )要安装安全阀。安全阀应启闭灵敏、可靠。当排气压力超过额定值的10%- 15%寸,应能自动开启;下降到额定值的95%寸,应能自动关闭。安全阀应严密,若有泄漏,应及时停车、卸压修复。 安全阀应按说明书的规定定期进行检测。 (3 )装置压力表。一、二级气缸排气管路上均应设压力表;压力表应避免受高温和振动的影响;压力表应完好、灵敏、准确,一般选用精度为 2.5 级。压力表应半年校验一次,经校验合格的压力表应有铅封和校验合格证。压力表的量程应为额定工作压力的 1.5-3 倍,表盘直径不应小于100mm刻度应清晰可见。如指针失灵、刻度不清、表盘玻璃破裂、泄压后指针不回零位、铅封损坏等,均应立即更换。 (4 )空气过滤器。空气过滤器应结构完整,并保证进入空气压缩机的空气清洁。每工作 1 0 0小时,应检查清洗一次,晾干后再用。 (5 )吸气、排气管道的布置应尽量避免或减少对建筑物的影响。 排气管道应有热补偿装置。 (6 )压缩空气管道应用法兰与设备和阀门连接,其他部位宜用焊接。接头部位应严密。严禁在管路系统有压力时拧紧连接件。 (7 )根据环境的不同要求,空气压缩机的吸气系统应采取相应的降低噪声的措施。 2. 水冷系统

相关文档