文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防及临时用电试题

消防及临时用电试题

消防及临时用电试题
消防及临时用电试题

消防及临时用电试题

一、单项选择题(每题1分,共80题,共80分)

1、《施工现场临时用电安全技术规范》自( C )起实施。

A 2005年4月1日

B 2005年5月1日

C 2005年7月1日

D 2005年8月1日

2、为贯彻国家安全生产的法律和法规,保障施工现场用电安全,防止( B )事故发生,促进建设事业发展,制定本规范。

A 电气火灾和触电

B 触电和电气火灾

C 触电和人身伤害

D 施工现场用电安全

3、施工现场临时用电,除应执行本规范的规定外,尚应符合国家现行有关( C )的规定。

A 行业标准

B 企业标准

C 强制性标准

D 部颁标准

4、设备的一部分为形成导电通路与大地的连接称为( A )。

A 接地

B 接零

C 对地接零

D 接零保护

5、为了电路或设备达到运行要求的接地,如变压器低压中性点和发电机中性点的接地称作( B )。

A 中性点接地

B 工作接地

C 保护接地

D 工作接零

6、设备接地线上一处或多处通过接地装置与大地再次连接的接地称作( D )。

A 中性点接地

B 工作接地

C 保护接地

D 重复接地

7、施工现场临时用电工程配电线路以外的电力线路称作( A )。

A 外电线路

B 外来线路

C 外部线路

D 接入线路

8、辐射波能够在施工现场机械设备上感应产生有害对地电压

的( B )称作强电磁波源。

A 磁场辐射体

B 电磁辐射体

C 电磁感应

D 强电磁波

9、埋入地中并直接与( A )的金属导体称作接地体。

A 大地接触

B 埋入大地

C 大地接零

D 大地接入

10、按通过接地装置流入地中( D )(模拟雷电流)求得的接地电阻称作冲击接地电阻。

A 过载电流

B 接地电阻

C 绝缘电阻

D 冲击电流

11、施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在( C )kW及以上者,应编制用电组织设计。

A 35

B 40

C 50

D 60

12、绝缘颜色为绿/黄双色的电线指( A )。

A.PE线B.相线C.N线

13、单台容量超过100kV A或使用同一接地装置并联运行且总容量超过100kV A的电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于(B )。

A.4Ω B.10Ω C.30ΩD.100Ω

14、TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的(C )做重复接地。

A.首端处B.中间处C.末端处D.中间处和末端处

15、在TN系统中,保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于( A )。

A.4Ω B.10Ω C.30ΩD.100Ω

16、每一接地装置的接地线应采用( D )导体,在不同点与接地体做电气连接。

A.1根B.2根C.3根D.2根及以上

17、不超过2台的用电设备由专用的移动式发电机供电,供、用电设备间距不超过( C ),且供、用电设备的金属外壳之间有可靠的电气连接时,可不另做保护接零。

A.10 m B.30m C.50m D.100m

18、机械设备上的避雷针(接闪器)长度应为( C )。

A.0.5m B.1m C.2m D.1~2m

19、施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值不得大于( C )。

A.4Ω B.10Ω C.30ΩD.100Ω

20、配电室布置时,配电柜正面的操作通道宽度,单列布置或双列背对背布置不小于( C )。A.0.5m B.1m C.1.5m D.2m

21、配电室的顶棚与地面的距离不低于( C )。

A.2m B.2.5m C.3m D.4m

22、架空线路的档距不得大于( B )。

A.30m B.35m C.40m C.45 m

23、施工现场临时用电设备总容量在( A)kW及以上者应编制用电组织设计。

A.50 B.60 C.80 D.100

24、外电线路电压等级为35~110kV,在建工程的周边与架空线路的边线最小安全操作距离为(C)。A.4m B.6 m C.8 m D.10m

25、建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,必须采用(A)

A.三级配电二级漏电保护系统

B.两级配电三级漏电保护系统

C.三级配电三级漏电保护系统

D.三级配电一级漏电保护系统

26、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间分别不应大于(C)。

A.75mA,0.3s

B.50mA,0.1s

C.30mA,0.1s

D.30mA,0.2s

27、下列关于PE线说法正确的是( D)。

A.PE线上可以装设开关。

B.PE线上可以装设开关但不可以装熔断器。

C.PE线可以断线。

D.PE线上严禁装设开关或熔断器,严禁通过工作电流,且严禁断线。

28、使用夯土机械必须按规定穿戴绝缘用品,使用过程应有专人调整电缆,电缆长度不应大于()。

A.20m B.30m C.40 m D.50m

29、交流弧焊机变压器的一次侧电源线长度不应大于( D),其电源进线处必须设置防护罩。

A.5m B.10m C.30m D.50m

30、电焊机械的二次线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆,电缆长度不应大于(C),不得采用金属构

件或结构钢筋代替二次线的地线。

A.5m B.10m C.30m D.50m

31、潮湿和易触及带电体场所的照明,电源电压不得大于(B)。

A.36 V B.24 V C.12 V D.6 V

32、隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面高度低于2.5m等场所的照明,电源电压不应大于(A)。

A.36 V B.24 V C.12 V D.6 V

33、室外220V灯具距地面不得低于(B)。

A.2.5m B.3m C.3.5m D.4m

34、碘钨灯及钠、铊、铟等金属卤化物灯具的安装高度宜在(B )以上,灯线应固定在接线柱上,

不得靠近灯具表面。

A.2.5m B.3m C.4m D.5m

35、聚光灯、碘钨灯等高热灯具与易燃物距离不宜小于(A),且不得直接照射易燃物。

A.300mm B.400mm C.500mm D.600mm

36、临时用电工程必须经 D 共同验收,合格后方可投入使用。

A 编制、审核、批准部门

B 审核、审批部门和使用单位

C 施工单位和监理单位

D 编制、审核、批准部门和使用单位

37、临时用电组织设计及变更时,必须履行 B 组织编制,经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施。变更用电组织设计时应补充有关图纸资料。

A 编制、审核、批准程序, 由项目工程技术人员组织编制

B 编制、审核、批准程序, 由电气工程技术人员组织编制

C编制、审核、批准程序, 由项目安全技术人员组织编制

D编制、审核、批准程序, 由项目工程主工长组织编制

38、电工必须经过按国家现行标准考核合格后,持证上岗工作;其他用电人员 D ,考核合格后方可上岗工作。

A 可通过相关教育培训和技术交底

B 通过岗前培训和口头交底

C 进行过安全技术交底

D必须通过相关教育培训和技术交底

39、使用电气设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品,并应检查电气装置和保护设施,严禁设备 A 运转

A 带“缺陷”

B 带“病”

C 带“故障”

D 带“负荷”

40、保护零线应由工作接地线、配电室(总配电箱)电源侧 A 引出。

A 零线或总漏电保护器电源侧零线处

B 保护零线或总漏电保护器电源侧零线处

C零线或总断路器电源侧零线处

D 重复接地线或总漏电保护器电源侧零线处

41、《建设工程施工现场消防安全技术规范》实施日期为( B)

A 2011年6月6日

B 2011年8月1日

C 2012年6月6日

D 2012年8月1日

42、在施工现场建造的,为建设工程施工服务的各种非永久性建筑物,称为( A )

A 临时用房

B 临时设施

C 临时消防设施

D临时消防

43、灭火器、临时消防给水系统、消防应急照明、疏散指示标识、临时疏散通道等统称为( C)

A 消防器材

B 临时设施

C 临时消防设施

D 临时消防器材

44、施工现场的消防安全管理应由( B )负责。

A、建设单位

B、施工单位

C、监理单位

D、分包单位

45、监理单位( B )施工现场的消防安全管理实施监理。

A、应对

B、必须对

C、无须对

D、可以对

46、用于在建工程的保温、防水、装饰及防腐等材料的燃烧性能等级应符合(A )要求。

A、设计

B、消防

C、防火

D、规范

47、可燃材料及易燃易爆危险品应( D )进场。

A、验收合格后

B、报总监同意后

C、业主同意后

D、按计划限量

48、可燃材料宜存放于库房内,露天存放时,应分类或垛堆放,垛高不应超过(D )。

A、5M

B、4M

C、3M

D、2M

49、易燃易爆危险品应( B )储存,库房内应通风良好,并应设置严禁明火标志。

A、通库

B、专库

C、堆垛

D、散放

50、施工产生的可燃易燃建筑垃圾或余料,应( A )。

A、及时清理

B、集中堆放

C、洒水降噪

D、定期清理

51、施工现场出入口的设置应满足消防车通行的要求,并宜布置在不同方向,其数量不宜少于(C )个。

A 4

B 3

C 2

D 1

52、( C )应远离明火作业区、人员密集区和建筑物相对集中区。

A食堂

B可燃材料堆场及其加工场

C易燃易爆危险品库房

D 临时办公室

53、易燃易爆危险品库房与在建工程的防火间距不应小于(B )

A 10m

B 15m

C 20m

D 30m

54、可燃材料堆场及其加工场、固定动火作业场与在建工程的防火间距不应小于( A )

A 10m

B 15m

C 20m

D 25m

55、其他临时用房、临时设施与在建工程的防火间距不应小于( C )

A 10m

B 8m

C 6m

D 4 m

56、施工现场办公用房与厨房操作间的防火距离为(C )

A 3m

B 4m

C 5m

D 2 m

57、施工现场宿舍与易燃易爆品库房的防火间距为( A )

A 10m

B 8m

C 6m

D 4 m

58、施工现场固定动火场所与可燃材料库房的防火间距为( A )

A 7m

B 8m

C 9m

D 4 m

59、施工现场内应设置临时消防车道,临时消防车道与在建工程、临时用房、可燃材料堆场及其加工场的距离不宜小于(B ),且不宜大于();

A 5m 30m

B 5m 40m

C 10m 40m

D 5m 20m

60、临时消防车道宜为环形,设置环形车道确有困难时,应在消防车道尽端设置尺寸不小于( C )的

回车场。

A 10m

B 8m

C 6m

D 4 m

61、临时消防车道的净宽度和净空高度均不应小于( B)

A 3m

B 4m

C 5m

D 4 m

62、建筑高度大于(B )的在建工程应设置环形临时消防车道。

A 20m

B 24m

C 50m

D 30 m

63、建筑工程单体占地面积大于( A )的在建工程应设置环形临时消防车道。

A3000 m2 B 3000 m2 C 3000 m2 D 6000 m2

64、超过(B )栋,且成组布置的临时用房应设置环形临时消防车道。

A 15

B 10

C 5

D 20

65、临时消防救援场地应在在建工程( B )阶段设置。

A 主体结构

B 装饰装修

C 竣工

D 基础阶段

66、临时救援场地宽度应满足消防车正常操作要求,且不应小于( C )

A 10m

B 8m

C 6m

D 4m

67、临时消防救援场地与在建工程外脚手架的净距不宜小于( B),且不宜超过()。

A 2m 5m

B 2m 6m

C 1m 6m

D 1m 4m

68、临时用房建筑构件的燃烧性能等级应为(A )

A A级

B B级

C C级

D D级

69、临时用房当采用金属夹芯板材时,其芯材的燃烧性能等级应为( A)。

A A级

B B级

C C级

D D级

70、临时用房的建筑层数不应超过( B )层

A 2

B 3

C 4

D 5

71、临时用房每层的建筑面积不应大于(A )

A 300m2

B 400 m2

C 500 m2

D 600 m2

72、临时消防救援场地宽度应满足消防车正常操作要求,且不应小于( C )m。

A、10

B、8

C、6

D、4.0

73、临时消防救援场地与在建工程外脚手架的净距不宜小于()m,且不宜超过( D )m。

A、4、10

B、3.5、9

C、3、8

D、2、6

74、临时消防设施的设置与在建工程主体结构施工进度的差距不应超过( C )层。

A、1

B、2

C、3

D、4.

75、临时用房建筑面积之和大于( B )㎡时,应设置临时室外消防给水系统

A、500

B、1000

C、1500

D、2000

76、在建工程体积大于( B )m3时,应设置临时室外消防给水系统。

A、5000

B、10000

C、15000

D、20000

77、施工现场临时室外消火栓的间距不应大于( C )m。

A、500

B、100

C、120

D、150

78、施工现场临时室外消火栓的最大保护半径不应大于( D )m。

A、500

B、100

C、120

D、150

79、高度超过( A )m的在建工程,应在适当楼层增设临时中转水池及加压水泵。

A、100

B、150

C、200

D、250

80、高度超过100m的在建工程,应在适当楼层增设临时中转水池及加压水泵。中转水池的有效容积不应少于( B )m3。

A、5

B、10

C、15

D、20

二、多选题每题(2分,共20题,共40分)

1、建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列 ACD 规定:

A 采用三级配电系统

B 采用TN-S接地保护系统

C 采用TN-S接零保护系统

D 采用二级漏电保护系统

E 采用三级配电二级漏电保护系统

2、施工前已埋入地中,可兼作接地体用的各种构件,如 BCD 等称作自然接地体。

A 钢管脚手架

B 钢筋混凝土基础的钢筋结构

C 金属井管

D 金属管道(非燃气)

E 塔吊金属结构

3、施工现场临时用电组织设计应包括下列内容有 ACDE 。

A 现场勘测

B 确定用电设备位置

C 确定电源进线、变电所或配电室、配电装置、用电设备位置及线路走向

D 进行负荷计算

E 选择变压器

4、设计配电系统应包括 ABDE 。

A 设计配电线路,选择导线或电缆 B设计配电装置,选择电器

C设计保护装置 D设计接地装置 E绘制临时用电工程图纸

5、施工现场临时用电安全技术档案主要包括内容有 BCDE 。

A 用电组织设计的技术资料 B用电组织设计的安全资料

C 修改用电组织设计的资料 D用电技术交底资料

E用电工程检查验收表

6、施工现场临时用电安全技术档案主要包括内容有 ABDE 。

A 电气设备的试、检验凭单和调试记录

B接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器漏电动作参数测定记录表

C 用电设备检查验收表

D定期检(复)查表

E电工安装、巡检、维修、拆除工作记录

7、在TN系统中,下列 ABCE 电气设备不带电的外露可导电部分应做保护接零

A 电机、变压器、电器、照明器具、手持式电动工具的金属外壳

B 电气设备传动装置的金属部件

C 配电柜与控制柜的金属框架

D 内燃动力设备

E 配电装置的金属箱体、框架及靠近带电部分的金属围栏和金属门

8、在TN系统中,下列 AC 电气设备不带电的外露可导电部分,可不做保护接零。

A 在木质、沥青等不良导电地坪的干燥房间内,交流电压380V及以下的电气装置金属外壳(当维修人员可能同时触及电气设备金属外壳和接地金属的件的除外)

B在木质、沥青等不良导电地坪的干燥房间内,交流电压380V及以上的电气装置金属外壳(当维修人员可能同时触及电气设备金属外壳和接地金属的件的除外)

C 安装在配电柜、控制柜金属框架和配电箱的金属箱体上,且与其可靠电气连接的电气测量仪表、电流互感器、电器的金属外壳

D 安装在配电柜、控制柜金属框架和配电箱的金属箱体上,且与其可靠电气连接的电动机、焊接机械的金属外壳

E 安装在用电设备、控制柜金属框架和配电箱的金属箱体上,且与其可靠电气连接的电气测量仪表、电流互感器、电器的金属外壳。

9、架空线导线截面的选择应符合下列 ABDE 要求:

A 导线中的计算负荷电流不大于其长期连续负荷允许载流量。

B 线路末端电压偏移不大于其额定电压的5%。

C 三相四线制线路的N线和PE线截面不小于相线截面的25%,单相线路的零线截面与相线截面相同。

D 三相四线制线路的N线和PE线截面不小于相线截面的50%,单相线路的零线截面与相线截面相同。E按机械强度要求,绝缘铜线截面不小于10mm2,绝缘铝线截面不小于16mm2。

10、总配电箱的电器应具备电源隔离,正常接通与分断电路,以及短路、过载、漏电保护功能。电器设置应符合下列原则 ACE 。

A 当总路设置总漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。

B 当所设总漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,应设总断路器或总熔断器。

C 当各分路设置分路漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。

D 当分路所设漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,应设分路断路器或分路熔断器。

E当分路所设漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不设分路断路器或分路熔断器。

11、临时宿舍、办公用房的防火设计应符合下列规定:( ABD )。

A、建筑构件的燃烧性能等级应为A级。

B、当采用金属夹芯板材时,其芯材的燃烧性能等级应为A级。

C、建筑层数不应超过2层,每层建筑面积不应超过200㎡。

D、单面布置用房时,疏散走道的净宽度不应小于1.0m。

E、双面布置用房时,疏散走道的净宽度不应小于1.2m。

12、发电机房、变配电房、厨房操作间、锅炉房、可燃材料库房及易燃易爆危险平库房的防火设计应符合下列规定:( A CE )。

A、建筑构件的燃烧性能的等级应为A级。

B、可燃材料库房单个房间的建筑面积不应超过50㎡。

C、易燃易爆危险品库房单个房间的建筑面积不应超过20㎡。

D、房间内任一点至最近疏散门的距离不应大于20m。

E、建筑层数为1层,建筑面积不应超过200㎡。

13、在建工程作业场所临时疏散通道的设置应符合下列规定:( ABCE )。

A、耐火极限不应低于0.5小时。

B、设置在地面上的临时疏散通道,其净宽度不应小于1.5m。

C、利用在建工程施工完毕的水平结构,楼梯作临时疏散通道时,其净宽度不宜小于1.0m。

D、临时疏散通道的侧面为临空面时,应沿临空面设置高度不小于1.1m的防护栏杆。

E、临时疏散通道应设置照明设施。

14、下列安全防护网应采用阻燃型安全防护网:( ACD )。

A、所有建筑外脚手架的安全防护网。

B、高层建筑外脚手架的安全防护网。

C、既有建筑外墙改造时,外脚手架的安全防护网。

D、临时疏散通道的安全防护网。

E、重要部位的安全防护网。

15、在建工程及临时用房的下列场所应配置灭火器:(ABCD)

A 、易燃易爆危险品存放及使用场所。

B、动火作业场所。

C、可燃材料存放、加工及使用场所。

D、厨房操作间、锅炉房、发电机房、变配电房、设备费、办公用房、宿舍等临时用房。

E、其他场所。

16、防火技术方案应包括下列主要内容:( CE ).

A 、确定消防安全负责人。

B、建立现场消防安全组织机构。

C、施工现场防火技术措施。

D、落实相关人员的消防安全管理责任。

E、临时消防设施、临时疏散设施配备。

17、灭火及应急疏散预案应包括下列主要内容:( ABCD )。

A、应急灭火处置机构及各级人员应急处置职责。

B、报警、接警处置的程序和通讯联络的方式。

C、扑救初起火灾的程序和措施。

D、应急疏散及救援的程序和措施。

E、火灾发生的原因分析及初步调查。

18、消防安全技术交底应包括下列主要内容:( BCD )。

A、消防安全管理机构和主要管理人员名单。

B、施工过程中可能发生火灾的部位和环节。

C、施工过程中应采取的防火措施及应配备的临时消防设施。

D、初起火灾的扑救方法及注意事项。

E 、逃生方法及路线。

19、施工现场用火应符合下列规定:( ABCE )。

A、动火作业应办理动火许可证。

B、动火操作人员应具有相应资质。

C、裸露的可燃材料上严禁直接进行动火作业。

D、六级(含六级以上)风力时,应停止焊接、切割等室外动火作业。

E、具有火灾、爆炸危险的场所严禁明火。

20、施工现场用气应符合下列规定:( ABC D )。

A、储装气体的罐瓶及其附件应合格、完好和有效。

B、严禁使用减压器及其他附件缺损的氧气瓶。

C、严禁使用乙炔专用减压器、回火防止器及其他附件缺损的乙炔瓶。

D、氧气瓶与乙炔瓶的工作间距不应小于5m。

E、气瓶与明火作业点的距离不应小于5m。

二、简答题(10分,共8题,共80分)

1、施工现场临时用电组织设计应包括哪些内容?

答:1、现场勘测;

2确定电源进线、变电所或配电室、配电装置、用电设备位置及线路走向;

3进行负荷计算;

4选择变压器;

5设计配电系统:

1)设计配电线路,选择导线或电缆;

2)设计配电装置,选择电器;

3)设计接地装置;

4)绘制临时用电工程图纸,主要包括用电工程总平面图、配电装置布置图、配电系统接

线图、接地装置设计图。

6设计防雷装置;

7确定防护措施;

8制定安全用电措施和电气防火措施。

2、配电柜或配电线路停电检修时应注意哪些方面?

答:配电柜或配电线路停电维修时,应挂接地线,并应悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌。停送电必须由专人负责。

3、哪些特殊场所应使用安全特低电压照明器?

答:1、隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面高度低于2.5m等场所的照明,电源电压不应大于36V;

2、潮湿和易触及带电体场所的照明,电源电压不得大于24V;

3、特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明,电源电压不得大于12V。

4、施工现场临时用电建立安全技术档案包括哪些内容?

答:1.用电组织设计的安全资料;

2.修改用电组织设计的资料;

3.用电技术交底资料;

4.用电工程检查验收表;

5.电气设备的试、检验凭单和调试记录;

6.接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器漏电动作参数测定记录表;

7.定期检(复)查表;

8.电工安装、巡检、维修、拆除工作记录。

5、施工单位做好施工现场消防安全工作的基础?

答:施工单位应根据建设项目规模、现场防火管理的重点,在施工现场建立消防安全管理组织机构及义务消防组织,并应确定消防安全负责人及消防安全管理人员,同时应落实消防安全管理责任。

6、在建工程临时室内消防竖管的设置应符合哪些规定?

答:1 消防竖管的设置位置应便于消防人员操作,其数量不应少于2根,当结构封顶时,应将消防竖管设置成环状; 2 消防竖管的管径应根据室内消防用水量、竖管给水压力或流速进行计算确定,且管径不应小于DN100。

7、消防安全管理制度主要包括哪些内容?

答:1 消防安全教育与培训制度; 2 可燃及易燃易爆危险品管理制度; 3 用火用电用气管理制度; 4 消防安全检查制度; 5 应急预案演练制度。

8、消防安全管理档案包括哪些文件和记录?

答:1、组建施工现场消防安全管理机构及聘任消防管理人员的文件;

2、施工现场消防安全管理办法、消防安全责任制度及审批文件;

3、施工现场消防安全管理方案及审批文件;

4、现场消防应急预案及审批文件;

5、施工现场消防安全教育和培训记录;

6、消防安全技术交底记录;

7、消防设施、设备、器材验收记录;

8、现场消防台帐和更换、增减记录;

9、应急救援预案和演练记录;

10、现场消防安全检查记录(含防火巡查、定期检查、专项检查、季节性检查、消防安全问题隐患整改通知单、整改回复单、复查记录);

11、火灾事故记录和调查报告;

12、消防安全管理奖惩记录;

13、施工现场消防平面布置图;

14、施工现场动火审批记录。

26临时用电试卷j及答案

临时用电管理制度试题 (本试卷总分100, 85分以上为及格,不及格者需重考。) 部门姓名分数 第一题:填空题(每题6分,共30分) 1、临时用电作业是指正式运行的电源上所接的____________。 2、临时用电作业完工后,相关人员在_______________关闭栏中签字确认。 3、夜间突击抢修需要进行临时用电作业时,设施所属部门_______及________应到现场,参照上次检修程序进行安全措施的确认,无误后开工作业,第二天补 办审批程序。 4、在开关上接引、拆除临时用电线路时,其上级开关应_________并 _______________. [ 5、临时用电应设置保护开关,使用前应检查电气装置和保护设施的可靠性。所有的临时用电均应设置____________。 第二题:判断题(每题5分,共25分) 1、临时用电设备和线路应按供电电压等级和容量正确使用() 2、临时用电线路经过有高温、振动、腐蚀、积水及产生机械损伤等区域可以有接头,并应采取相应的保护措施() 3、临时用电单位不应擅自向其他单位转供电或增加用电负荷以及变更用电地点和用途。() 4、临时用电设施应安装符合规范要求的漏电保护器,移动工具、手持式电动工具 应逐个配置漏电保护器和电源开关。() 5、《临时用电作业许可证》中各栏目,应由参与临时用电作业的相应责任人填写,其他人可以应代签。( ) 、 第三题:选择题(每题5分,共25分) 1、临时用电线路及设备应有良好的绝缘,所有的临时用电线路应采用耐压等级不低于()的绝缘导线。 A、220v B、110v C、380v D、500v

2、临时用电架空线应采用绝缘铜芯线,并应架设在专用电杆或支架上。其最大 弧垂与地面距离,在作业现场不低于( ),穿越机动车道不低于5 m。 A、B、3M C、2M D、1M 3、临时电气线路一般场所的使用期限不超过( )天,超过时限要重新按照临时用电审批手续办理。 A、15 B、16 C、17 D、18 4、在特别潮湿的场所或金属设备内作业,临时照明行灯电压不应超过()、 A、12V B、24V C、36V D、220V 5、对需埋地敷设的电缆线线路应设有走向标志和安全标志。电缆埋地深度不应 小于(),穿越公路时应加设标志。电缆埋地深度不应小于m,穿越公 路时应加设防护套管。 A、B、C、D、1M 第四题:简答题(20分) 临时用电作业人员的职责是: ~ ~

临时用电作业测试题

一、填空题(每空2分,共40分) 1、临时用电结束后,工程部及时拆除临时用电设施,由用电点所在车间现场负责人检查确认后在临时用电作业票上签字封票。 2、临时用电作业票一式三联,第一联用电点所在车间存留一年备查,第二联工程部持有,第三联用电作业负责人持有。 3、首次使用电容量24×200kWh/天的设备,必须提交该设备的有关报告、产品合格证和试验材料,经工程部批准方可按临时用电票进行作业。 4、临时线路架空时,其高度在装置区不得低于2.5米,穿越普通道路不得低于 4.5米,穿越主干道不得低于6米。 5、手持用电动工具和潜水泵、振捣器等水下潮湿环境作业工具,作业前应由电工对其绝缘进行测试,带电零件与壳体之间,基本绝缘不得小于2MΩ,加强绝缘不得小于7MΩ。 6、临时用电设备的自动开关和熔丝(片)应根据设备和线路负荷确定,不得随意加大或缩小,严禁用其它金属丝代替熔丝。 7、临时用电的电源不得直接从接引点的电气柜上接引,工程部为使用车间提供的电源必须设置保护开关,使用车间临时用电设施必须加装保护开关后方可使用。 8、在潮湿的场所或金属构架上等导电性能良好的作业场所,如果使用Ⅰ类工具,必须装设额定漏电动作电流不大于30mA、动作时间不大于0.1秒的漏电保护电器;在狭窄场所,如果使用Ⅱ类工具必须装设额定漏电动作电流不大于15mA、动作时间不大于0.1秒的漏电保护电器。 二、选择题(每小题2分,共20分,每小题至少有一个最佳选项) 1、临时用电票有效期不超过( C ),超期继续使用必须提前按临时用电办理程序重新办理用电手续。 A 5天 B 10天 C 15天 D 30天 2、低压临时用电应使用耐压等级不低于(D )的绝缘电缆,绝缘应良好无损。 A 36V B 110V C 220V D 500V 3、架空临时线路时,可以在( A )上架设临时供电线路。 A 木杆 B 树枝 C 脚手架 D 空储罐 4、设在室外的临时供电盘、箱及开关、插座要有防雨防潮措施,安装高度应不

临时用电安全知识试题

电工安全知识试题库 姓名岗位 一、选择题 1、使用的电气设备按有关安全规程,其外壳应有什么防护措施?( ) A.无B.保护性接零或接地C.防锈漆 2、国际规定,电压( ) 伏以下不必考虑防止电击的危险。 A.36伏B.65伏C.25伏 3、三线电缆中的红线代表( ) 。 A.零线B.火线C.地线 4、停电检修时,在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上,应悬挂如下哪种标示牌?( ) A.在此工作” B.“止步,高压危险” C.“禁止合闸,有人工作” 5、触电事故中,绝大部分是( )导致人身伤亡的。 A.人体接受电流遭到电击B.烧伤C.电休克 6、如果触电者伤势严重,呼吸停止或心脏停止跳动,应竭力施行( )和胸外心脏挤压。 A.按摩B.点穴C,人工呼吸 7、被电击的人能否获救,关键在于() A触电的方式B触电电压的高低C能否尽快脱离电源和施行紧急救护 8、静电电压最高可达( ,可现场放电,产生静电火花,引起火灾。 A.50伏B.数万伏C 220伏 9、漏电保护器的使用是防止( ) 。 A.触电事故B.电压波动C.电荷超负荷 10、如果工作场所潮湿,为避免触电,使用手持电动工具的人应( ) 。 A.站在铁板上操作B.站在绝缘胶板上操作C.穿防静电鞋操作 11、下列哪种灭火器适于扑灭电气火灾?( ) A.二氧化碳灭火器B.干粉灭火器C.泡沫灭火器 12、使用手持电动工具时,下列注意事项哪个正确?( ) A.使用万能插座B.使用漏电保护器C.身体或衣服潮湿 13、发生触电事故的危险电压一般是从( ) 伏开始。 A.24 B.26 C.65 14、在遇到高压电线断落地面时,导线断落点米内,禁止人员进入。( ) A.10 B.20 C.30 15、下列有关使用漏电保护器的说法,哪种正确?( ) A. 在TN接零保护系统中,通过总漏电保护器的工作零线与保护零线之间不得再做电气连接。 B.漏电保护器安装点以后的线路不可对地绝缘。 C.漏电保护器在日常使用中不可在通电状态下按动实验按钮来检验其是否灵敏可靠。 二、填空题(每题2分,共20分) 1、对夜间影响飞机或车辆通行的在建工程及机械设备,必须设置醒目的( ),其电源应设在施工现场总电潭开关的前恻,并应设置外电线路停止供电时的()。

直接作业环节临时用电、起重作业试题[精选.]

临时用电、起重作业试题 一、判断题(正确画“√”,错误画“╳”。每题1分,共40分) 1.生产装置和罐区等防爆区域内的临时用电必须同时办理用火作业许可证。(√) 2.抽堵作业前,基层单位应开展JSA分析,并组织对盲板抽堵作业人员、监护人员进行作业内容、作业程序及要求、作业风险与对策措施、应急方案等内容的书面交底。距作业点30米内不得有用火、采样、放空、排放等其它作业。(√) 3.起重司机、起重指挥人员、司索人员等必须持有相应的“特种设备作业人员资格证”。(√) 4.临时用电的漏电保护器每天使用前必须进行漏电保护试验,严禁在试验不正常情况下使用。(√) 5.施工单位的临时用电自备电源不得接入公用电网。(√) 6.起重机在停工或休息时,不得将吊物、吊笼、吊具和吊索悬吊在空中。(√) 7.临时用电架空线应采用绝缘铜芯线,设在专用电杆上,严禁设在树木和脚手架上。架空线最大弧垂与地面距离,在施工现场不小于2.5米。(√) 8.电缆埋地深度不应小于0.7米,穿越公路时应加设防护套管。(√) 9.现场临时用电配电盘、箱应有编号和防雨措施,离地距离不少于30厘米。(√) 10.一处电气接地桩点最多允许2台电气设备的接地。(√) 11.起重人员可以随吊物一起起吊。(╳) 12.起重作业是指利用起重机械将设备、工件、器具材料等吊起,使其发生位置变化的作业过程。(√) 13.起重机械是指桥式起重机、门式起重机、汽车起重机、轮胎起重机、塔式起重机、门座起重机、液压提升装置、升降机、电葫芦及简易起重设备和辅助用具(如吊篮)等,也包括浮式起重机、矿山井下提升设备、载人起重设备和石油钻井提升设备。(╳) 14.起重作业按起吊工件重量和长度划分为三个等级,一级为重量100吨及以上或长度60米及以上;二级为重量40吨(含40吨)至100吨;三级为重量40

施工临时用电试题与答案

施工临时用电试题 A.高压电 B.安全电压 C.低压电 D.汽车电瓶 2雷电天气无 ____ 的桩机,应停止作业。 A.缆风绳 B.避雨棚 C.避雷装置 D.保险装置 3桩机作业结束后,应将桩锤落下,切断 _____ 和电路开关、停机制动后人可离开。 A.电源 B.水源 C.气源 D.油路 4工作停止,移动振动器时,应立即 ______。 A.切断电源 B.停止电动机转动 C.搬动 D.切断总电源 5木工机械距闸箱水平距离不得大于 ______m,以便发生故障时,迅速切断电源。 A.1 B.2 C.3 D.4 6插入式振动器在搬动时应 _____ 。 A.切断电源 B.使电动机停止转动 C.用软管拖拉 D.随意拖拉 7木工机械应安装 _____ 开关。 A.按扭 B.搬把 C.闸刀 D.负荷开关 8多台焊机的接地装置应分别由接地极处引接,不得 _______ 。 A.串联 B.并联 C.相同 D.相连 9对焊机应调整 ____ 开关,使其在焊接时到达预定挤压量时,能自动切断电源。 A.断路限位 B.电源 C.电路 D.间隙 10潜水泵应测定一次电动机转达子绕组绝缘电阻值。

A.4m B.6m C.8m D.10m 11蛙夯手持移动式属于电动工具,应在电源首端装设漏电动作电流不大于 __ m A ,动 作时间不大于0.1s 的漏电保护器。 A.20 B.30 C.40 D.50 12施工现场专用的, 电源中性点直接接地的 220/380V 三相四线制用电工 程中,必须采用的接地保护型式是 。 D.TT A.TN B.TN-S C.TN-C 13施工现场用电工程中, PE 线上每处重复接地的接地电阻值不应大于 A.4 Q B.10 Q C.30 Q D.100 Q 18在建工程(含脚手架具) 周边与10kV 外电架空线路边线之间的最小安 全操作距离应是 ______ 。 A.每天 B.每周 C.每月 D.每季 14工现场用电系统中,连接用电设备外露可导电部分的 A.绝缘铜线 B.绝缘铝线 C.裸铜线 15施工现场用电系统中,PE 线的绝缘色应是 _______________________________________________ 。 A.绿色 B.黄色 C.淡蓝色 16施工现场用电系统中,N 线的绝缘色应是 _______ 。 PE 线应采用 D.钢筋 D.绿/黄双色 D.棕色 17施工现场配电母线和架空配电线路中,标志 L1(A ) 、L2( B ) 、L3 ( C ) A.黄、绿、红 B.红、黄、绿 C.红、绿、黄

施工现场临时用电试题

施工现场临时用电安全培训试题 姓名:成绩: 一、填空题,每空2分。 1、在潮湿或充满蒸气的场所(如隧道内),应采用防溅型,动作电流小于的漏电保护器。 2、支架安装,在隧道的一侧边墙上,每隔间距,距隧底的高度钻孔,锚固支架钢筋。 3、配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器的不应带电金属底座、外壳等必须。保护零线应通过连接。 4、送电操作顺序为: 5、支架及绝缘子安装牢固,固定牢固。 6、导线与边墙距离不小于0.1米,线间不小于米。 7、施工现场用电人员应加强,特别是电动施工机械的操作人员必须掌握,以减少触电事故的发生。 二、单项选择题,每题2分(每题的备选项中,只有一个最符合题意。) 1、绝缘颜色为绿/黄双色的电线指()。 A.PE线B.相线C.N线 2、绝缘颜色为绿色的电线指()。 A.PE线B.相线C.N线 3、单台容量超过100kVA或使用同一接地装置并联运行且总容量超过100kVA的电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于()。 A.4ΩB.10ΩC.30ΩD.100Ω 4、单台容量不超过100kVA或使用同一接地装置并联运行且总容量不超过100kVA的电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于()。 A.4ΩB.10ΩC.30ΩD.100Ω 5、TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的()做重复接地。 A.首端处B.中间处C.末端处D.中间处和末端处 6、在TN系统中,保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于()。 A.4ΩB.10ΩC.30ΩD.100Ω 7、每一接地装置的接地线应采用()导体,在不同点与接地体做电气连接。 A.1根B.2根C.3根D.2根及以上 8、不超过2台的用电设备由专用的移动式发电机供电,供、用电设备间距不超过(),且供、用电设备的金属外壳之间有可靠的电气连接时,可不另做保护接零。 A.10 m B.30m C.50m D.100m 9、机械设备上的避雷针(接闪器)长度应为()。 A.0.5m B.1m C.2m D.1~2m 10、施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值不得大于()。 A.4ΩB.10ΩC.30ΩD.100Ω 11、配电室布置时,配电柜正面的操作通道宽度,单列布置或双列背对背布置不小于()。 A.0.5m B.1m C.1.5m D.2m 12、配电室的顶棚与地面的距离不低于()。 A.2m B.2.5m C.3m D.4m 13、配电室内的裸母线与地面垂直距离小于2.5m时,采用遮栏隔离,遮栏下面通道的高

施工临时用电试题及答案

施工临时用电试题 一、单选题 1 管道内的照明通信系统应采用____。 A.高压电 B.安全电压 C.低压电 D.汽车电瓶 2 雷电天气无____的桩机,应停止作业。 A.缆风绳 B.避雨棚 C.避雷装置 D.保险装置 3 桩机作业结束后,应将桩锤落下,切断____和电路开关、停机制动后人可离开。 A.电源 B.水源 C.气源 D.油路 4 工作停止,移动振动器时,应立即____。 A.切断电源 B.停止电动机转动 C.搬动 D.切断总电源 5 木工机械距闸箱水平距离不得大于____m,以便发生故障时,迅速切断电源。 A.1 B.2 C.3 D.4 6 插入式振动器在搬动时应____。 A.切断电源 B.使电动机停止转动 C.用软管拖拉 D.随意拖拉 7 木工机械应安装____开关。 A.按扭 B.搬把 C.闸刀 D.负荷开关 8 多台焊机的接地装置应分别由接地极处引接,不得____。 A.串联 B.并联 C.相同 D.相连 9 对焊机应调整____开关,使其在焊接时到达预定挤压量时,能自动切断电源。 A.断路限位 B.电源 C.电路 D.间隙 10 潜水泵应____测定一次电动机转达子绕组绝缘电阻值。 A.每天 B.每周 C.每月 D.每季

11 蛙夯手持移动式属于电动工具,应在电源首端装设漏电动作电流不大于 ____mA,动作时间不大于0.1s 的漏电保护器。 A.20 B.30 C.40 D.50 12 施工现场专用的,电源中性点直接接地的220/380V 三相四线制用电工程中,必须采用的接地保护型式是____。 A.TN B.TN-S C.TN-C D.TT 13 施工现场用电工程中,PE 线上每处重复接地的接地电阻值不应大于____。 A.4Ω B.10Ω C.30Ω D.100Ω 14 工现场用电系统中,连接用电设备外露可导电部分的PE 线应采用____。 A.绝缘铜线 B.绝缘铝线 C.裸铜线 D.钢筋 15 施工现场用电系统中,PE 线的绝缘色应是____。 A.绿色 B.黄色 C.淡蓝色 D.绿/黄双色 16 施工现场用电系统中,N 线的绝缘色应是____。 A.黑色 B.白色 C.淡蓝色 D.棕色 17 施工现场配电母线和架空配电线路中,标志L1(A)、L2(B)、L3(C)三相相序的绝缘色应是____。 A.黄、绿、红 B.红、黄、绿 C.红、绿、黄 D.黄、红、绿 18 在建工程(含脚手架具)周边与10kV 外电架空线路边线之间的最小安全操作距离应是____。 A.4m B.6m C.8m D.10m

临时用电规范试题

施工现场临时用电安全技术规范(试题) JGJ46-2005 一、单项选择题(每题的备选项中,只有一个最符合题意。) 1、交流额定电压在()称为低压。 A.36V B.500V C.1kV及以下 D.10kV 2、交流额定电压在()称为高压。 A.500V B.1kV C.1kV以上 D.10kV 3、TN-S 表示()。 A.工作零线与保护零线分开设置的接零保护系统。 B.工作零线与保护零线合一设置的接零保护系统。 C.工作零线与保护零线前一部分合一,后一部分分开设置的接零保护系统。

D.保护零线。 4、施工现场临时用电设备总容量在(A)kW及以上者应编制用电组织设计。 A.50 B.60 C.80 D.100 5、外电线路电压等级为1~10kV,在建工程的周边与架空线路的边线最小安全操作距离为()。 A.4m B.6 m C.8 m D.10m 6、外电线路电压等级为35~110kV,在建工程的周边与架空线路的边线最小安全操作距离为()。 A.4m B.6 m C.8 m D.10m

7、外电线路电压等级为小于1kV,施工现场的机动车道与架空线路交叉时的最小垂直距离为()。 A.4m B.6 m C.8 m D.10m 8、外电线路电压等级为10kV,起重机的任何部位或被吊物边缘在最大偏斜时与架空线路边线沿水平方向的最小安全距离为()。 A.2m B.3 m C.4 m D.5m 9、外电线路电压等级为≤10kV时,防护设施与外电线路之间的最小安全距离为()。 A.1m B.1.7 m C.2 m D.2.5 m

10、任何电气设备在未验明无电之前,一律作()认为? A.无电 B.也许有电 C.有电 12、绝缘颜色为绿/黄双色的电线指(A)。 A.PE线 B.相线 C.N线 13、绝缘颜色为绿色的电线指( C )。 A.PE线 B.相线 C.N线 14、单台容量超过100kV A或使用同一接地装置并联运行且总容量超过100kV A的电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于( B )。 A.4Ω B.10Ω C.30Ω

施工临时用电知识测试题(答案)

施工临时用电知识测试题 分数 一、填空题: 施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定: 1、采用配电系统。 2、采用保护系统。 3、采用保护系统。 4、施工现场所有用电设备,除作外,必须在设备负荷线的首端处设置保护装置。 5、每台用电设备应有各自专用的开关箱,必须实行制,严禁用同一个开关电器直接控制及以上用电设备(含插座) 6、电缆干线应采用敷设,严禁沿地面设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。 7、现场照明,地下室和坑井潮湿的场所应使用安全电压,特别潮湿及金属容器的场所使用安全电压。 8、保护零线不得装设。 9、施工现场照明回路必须装设器。 10、所有灯具的金属外壳应作。 11、配电室和控制室应能自然,并应采用防止雨雪和出入措施。

二、选择题: 1、电缆穿越构筑物、道路,易受机械损伤的场所应埋地 A、 0.5m B、1m C、0.2m D、0.7m 2、开关箱的漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于 A、30mA B、28mA C、10mA D、50mA 3、橡皮电缆的最大弧垂距地不得小于 A、2m B、1m C、4m D、2.5m 4、保护零线的截面应工作零线截面,同时必须满足机械强度。 A、不小于 B、小于 C、等于 5、在建工程(含脚手架)的外侧边缘与外电架空线路,当电压在1KV 以下时,最小安全操作距离为 A、3m B、4m C、6m 6、交流弧焊机变压器的一次侧电源线长度应不大于 m,进线处必须设防护罩,二次线的长度应不大于 m A、6 20 B、8 40 C、5 30 7、I类手持电动工具使用时,除了作保护接零和穿戴绝缘用品外,还必须经二级漏电保护,其末级漏电保护器的额定动作电流应不大于 A、15mA/0.1s B、30mA/0.1s C、50mA/0.1s 8、开关箱周围不准堆放杂物,与被控制的固定电气设备水平距离不超过,以便发生故障时及时切断电源。 A、3m B、3.5m C、4m 9、TN—S五线制配电线路中,保护零线截面不小于相线截面的 %

临时用电规范试题

施工现场临时用电安全技术规范(试题) JGJ46-2005 一、单项选择题(每题的备选项中,只有一个最符合题意。) 1、绝缘颜色为绿/黄双色的电线指( A )。 A.PE线 B.相线 C.N线 2、绝缘颜色为绿色的电线指( C )。 A.PE线 B.相线 C.N线 3、单台容量超过100kV A或使用同一接地装置并联运行且总容量超过100kV A的电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于( B )。 A.4Ω B.10Ω C.30Ω D.100Ω

4、单台容量不超过100kV A或使用同一接地装置并联运行且总容量不超过100kV A的电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于( A )。 A.4Ω B.10Ω C.30Ω D.100Ω 5、TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的(C )做重复接地。 A.首端处 B.中间处 C.末端处 D.中间处和末端处 6、在TN系统中,保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于 ( A )。 A.4Ω B.10Ω C.30Ω D.100Ω

7、每一接地装置的接地线应采用( D )导体,在不同点与接地体做电气连接。 A.1根 B.2根 C.3根 D.2根及以上 8、不超过2台的用电设备由专用的移动式发电机供电,供、用电设备间距不超过(),且供、用电设备的金属外壳之间有可靠的电气连接时,可不另做保护接零。 A.10 m B.30m C.50m D.100m 9、机械设备上的避雷针(接闪器)长度应为( C )。 A.0.5m B.1m C.2m D.1~2m 10、施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值不得大于()。

施工现场临时用电安全技术试卷(三类人员安全员继续教育)

第 4 题:

电力变压器低压侧中性点直接接地(称为工作接地),接地电阻值不大于Ω。。 A、2.0 B、3.0 C、4.0 D、5.0 用户答案:C 正确答案:C 第 5 题: 保护零线每处重复接地电阻值不得大于Ω。 A、3.0 B、4.0 C、5.0 D、10.0 正确答案:D 第 6 题: 施工现场工作接地使用导线。 A、蓝色 B、黄色 C、绿色 D、绿/黄色 正确答案:A 第 7 题: 在三相四线制系统中,为了增强接地保护系统接地的作用和效果,并提高其可靠性,在其接地线的另一处或多处再作接地(通过新增接地装置),称为。

A、保护性接地 B、功能性接地 C、重复接地 D、防雷接地 用户答案:C 正确答案:C 第 8 题: 在有静电的施工现场,对集聚在机械设备上的静电应采取接地泄漏措施。每组专设的静电接地体的接地电阻值不应大于Ω, A、10.0 B、100.0 C、1000.0 D、10000.0 正确答案:B 第 9 题: 施工升降机封闭式吊笼应有永久性的电气照明,施工升降机在工作,吊笼都应有照明,在控制装置处的照度不应小于 lx。 A、20.0 B、30.0 C、40.0 D、50.0 正确答案:D 第 10 题: 施工现场用电设备在台及以上或设备总容量在50KW及以上者,应编制用电组织设计。 A、2.0

B、3.0 C、4.0 D、5.0 正确答案:D 第2部分:判断题共10题,每题4分 第 11 题: 总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于 30mA·s。 正确答案:正确 第 12 题: 照明系统宜使三相负荷平衡,其中每一单相回路上,灯具和插座数量不宜超过25个,负荷电流不宜超过15A。 正确答案:正确 第 13 题: 照明系统宜使三相负荷平衡,其中每一单相回路上,灯具和插座数量不宜超过25个,负荷电流不宜超过20A。 正确答案:错误 第 14 题: 在施工现场专用变压器供电的TN-S接零保护系统中,电气设备的金属外壳可不与保护零线连接。 用户答案:错误 正确答案:错误 第 15 题: 保护零线应采用具有绿/黄对色标志的绝缘线,工作零线应采用具有淡蓝色标志的绝缘线。 用户答案:正确 正确答案:正确 第 16 题: 隔离开关应设置于电源进线端,应采用分断时具有可见分断点,并能同时断开电源所有极的隔离电器。 用户答案:正确 正确答案:正确 第 17 题:

施工现场临时用电安全专业技术试卷及答案

第1部分:单选题共10题,每题4分 第 1 题: 照明系统宜使三相负荷平衡,其中每一单相回路上,灯具和插座数量不宜超过25个,负荷电流不宜超过 A。 A、15.0 B、20.0 C、30.0 D、50.0 正确答案:B 第 2 题: 保护零线每处重复接地电阻值不得大于Ω。 A、3.0 B、4.0 C、5.0 D、10.0 正确答案:D 第 3 题: 施工现场工作接地使用导线。 A、蓝色 B、黄色 C、绿色 D、绿/黄色 正确答案:A 第 4 题: 在三相四线制系统中,为了增强接地保护系统接地的作用和效果,并提高其可靠性,在其接地线的另一处或多处再作接地(通过新增接地装置),称为。 A、保护性接地 B、功能性接地 C、重复接地 D、防雷接地 正确答案:C 第 5 题: 配电室的建筑物和构筑物的耐火等级不低于级,室内配置砂箱和可用于扑灭电气火灾的灭火器。

1.0 、A. 2.0 、B 3.0 、C 4.0 、D:C 正确答案 4分共10题,每题2第部分:判断题 : 6 题第。。,接地电阻值不大于5Ω电力变压器低压侧中性点直接接地(称为工作接地) :错误正确答案分 5题,每题43部分:多选题共第: 第 7 题产品。禁止使用下列 、石板闸刀开关A 型带熔断器式隔离开关B、HR5 、瓷插式熔断器C 型防护式罩隔离开关、HDD 型闸刀开关、HK9E:A,C,E 正确答案题: 第 8 。外电防护三项原则包括 A、保证安全操作距离、降低工作电压B 、移走外电线缆C 、架设安全防护设施D 、无防护措施时禁止强行施工E:A,D,E 正确答案题: 第 9 。施工现场配电线路路径选择应符合下列规定: 、应结合施工现场规划及布局,在满足安全要求的条件下,方便线路敷设、接A 引及维护、应避开过热、腐蚀以及储存易燃、易爆物的仓库等影响线路安全运行的区域B、宜避开易遭受机械性外力的交通、吊装、挖掘作业频繁场所,以及河道、低C 洼、易受雨水冲刷的地段、不应跨越在建工程、脚手架、临时建筑物D E、可跨越在建工程、脚手架、临时建筑物正确答案:A,B,C,D 第1部分:单选题共10题,每题4分 第 1 题: 分配电箱应设置在用电设备或负荷相对集中的地方,与总配电箱的间距大小应符合电压损失不大于的技术条件,根据需要亦可设置若干分路。 A、0.02 B、0.03 C、0.04 D、0.05 正确答案:D 第 2 题: 开关箱应设置在用电设备邻近的地方,与用电设备(固定式)水平间距不宜超过m。 A、3.0 B、10.0 C、20.0 D、30.0

临时用电规范试题

施工现场临时用电安全技术规范(试题) JGJ46-2005 、单项选择题(每题的备选项中,只有一个最符合题意。) 1 、交流额定电压在()称为低压。 A? 36V B? 500V C .1kV 及以下 D .10k V 2、交流额定电压在()称为高压。 A .500V B . 1kV C .1kV 以上 D .10k V 3、TN-S 表示()。 A .工作零线与保护零线分开设置的接零保护系统。 B ?工作零线与保护零线合一设置的接零保护系统。 C ?工作零线与保护零线前一部分合一,后一部分分开设置的接零保护系统。 D ?保护零线。 4、施工现场临时用电设备总容量在( A )kW 及以上者应编制用电组织设计。 A ? 50 B ? 60 C. 80 D ? 100 5、外电线路电压等级为 1~10kV,在建工程的周边与架空线路的边线最小安全操作距离为()。 A .4m B . 6 m C. 8 m D . 10m 6、外电线路电压等级为 35~1 10kV ,在建工程的周边与架空线路的边线最小安全操作距离为( )。 A .4m B . 6 m C . 8 m D . 10m 7、外电线路电压等级为小于1kV ,施工现场的机动车道与架空线路交叉时的最小垂直距离为( )。 A .4m B . 6 m C . 8 m D . 10m 8、外电线路电压等级为10kV,起重机的任何部位或被吊物边缘在最大偏斜时与架空线路边线沿水平方 向的最小安全距离为()。 A .2m B . 3 m C . 4 m D . 5m 9、外电线路电压等级为w 10kV时,防护设施与外电线路之间的最小安全距离为()。

安全教育临时用电安全常识考试题及答案

施工用电安全常识培训试题 1、临时施工用电是指施工单位在过程中所使用的电源,我们都知道任何一个构筑物在施工过程中是没有正式电源的,一旦工程结束, 将被拆除, 启用。 2、临时施工用电源有那些基本设备组成? 变压器(油寝式变压器、箱式干式变)、盘柜开关、补偿电容器、高压电缆或架空线路、闸箱(分一、二、三、四级)、漏电保护器。 3、用电设备按工作制可分为三种:、、 4、临时供电工程安装的变压器及高压设备、高压电缆竣工后,必须经试验单位试验合格,并出具试验报告后方可投入运行。 5、每年雨季前(4月份)由管理部门组织调试所或电源管理单位对现场接地系统、防雷接地进行接地电阻测试,测试记录经调试所出具正式报告后,由项目经理部安监部门存档。 6、严禁非电工拆装用电设备,凡需接引或变动较大负荷时,使用单位应事先向电源管理单位提出申请,履行有关手续后,由电源管理单位派专职电工接引或变动。接引电源作业时必须办理作业票,并设监护人,施工电源使用完毕后应及时拆除。 7、国家、地方有关临时用电的法律法规? 1)、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) 2)、《建设工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93) 3)、《电力建设安全工作规程》火力发电厂部分

(DL5009.1-92) 4)、《电业安全工作规程》发电厂及变电所部分(DL408-91) 5)、《电业安全工作规程》电力线路部分(DL409-91) 6)、电气装置安装工程施工及验收规范 8、临时施工用电与正式电源有什么不同? 临时电源及临时用电的管理属施工单位,而正式电源及用电的管理应归属供电部门,这也是临时用电与正式用电的区别所在。 临时电源可在施工区域内随施工地点或位置的需要而移动。 9、临时施工用电源的布置应考虑那些因素? 1)、考虑现场总平面布置: 在具备总平面布置的条件下,遵循按区域性划分的原则。如:施工区、加工区、生活区 2)、考虑用电设备: 在确定施工现场所使用用电设备的情况下,遵循按用电设备集中原则。如:大型吊车较集中区域 10、临时施工用电源的大小应考虑那些因素? 1)、长期连续工作的设备及用户、 2)、短时工作的设备、 3)、反复短时工作的设备、 4)、考虑地区的环境。

建筑施工临时用电知识测试题(答案)

安规考试(土建部分) 姓名分数 一、填空题:(每题3分,共30分) 1、外单位承担或外来人员参与国家电网公司系统电气工作的工作人员应熟悉电力安全工作规程、并经,方可参加工作。 2、在松软土地挖坑,可增加等加固。 3、沟槽开挖深度达到及以上时,应采取措施防止土层塌方。 4、作业人员应接受相应的教育和培训,经考试合格上岗。 5、各类作业人员有权拒绝和强令。 6、人工开挖土方时,两个人的操作间距应保持 m。 7、电缆干线应采用敷设,严禁沿地面,并应避免机械损伤和介质腐蚀。 8、保护零线不得装设。 9、施工现场照明回路内必须装设器。 10、所有灯具的金属外壳应作。 二、选择题:(每题3分,共30分) 1、现场使用的安全工器具应()并符合有关要求。 A、足够 B放置整齐 C、合格 2、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过()时,应使用安全带或采取其他可靠的安全措施。 A、1m B、 1 .5m C、2m 3、沟槽开挖深度达到()及以上时,应采取措施防止土层塌方。

A、1m B、 1 .5m C、2m 4、工作过程中不准随意改变脚手架结构。( )用木桶、木箱、砖及其它建筑材料搭临时铺板来代替正规脚手架。禁止在不坚固的石棉瓦屋结构上进行作业。 A、禁止 B、可以 C、允许 5、在建工程(含脚手架)的外侧边缘与外电架空线路,当电压在1KV以下时,最小安全操作距离为( )。 A、3m B、4m C、6m 6、进行土方开挖工程时,工人初到现场()。 A 为提高效率,应马上进行挖掘作业 B 必须先进行安全技术交底然后再进行挖掘作业 C 边进行安全技术交底边进行挖掘作业 7、I类手持电动工具使用时,除了作保护接零和穿戴绝缘用品外,还必须经二级漏电保护,其末级漏电保护器的额定动作电流应不大于() A、15mA/0.1s B、30mA/0.1s C、50mA/0.1s 8、开关箱周围不准堆放杂物,与被控制的固定电气设备水平距离不超过(),以便发生故障时及时切断电源。 A、3m B、3.5m C、4m 9、施工现场临时用电采用橡皮线时,应()。 A 沿地面敷设,用水冷却降温 B 架空敷设,防止车轧 C 上述两者皆可

6月《施工现场临时用电安全技术规范》题库

6月《施工现场临时用电安全技术规范》题库

一、判断题 1、人工埋入地中的接地线叫做人工接地体。(×)(接地体) 2、接地体和接地线的总和叫接地装置。(√) 3、导体与被导体之间直接提供电气通路的连接叫电气连接。(×)(导体与导体) 4、触电是指电流流经人体或动物体,使其产生病理生理效应。(√) 5、一种专门用作分配电力的配电装置,包括总配电箱和分配电箱,如无特指,总配电箱、分配电箱合称配电箱。(√) 6、开关箱是指末级配电装置的通称,亦可兼作用电设备的控制装置。(√) 7、电源中性点直接接地时电气设备外露可导电部分通过零线接地的接零保护系统,称为TN-C。(×)(TN) 8、电器设备的保护零线和工作零线分开设置的系统,称为TN-S系统。(√) 9、工作零线与保护零线前一部分合一,后一部分分开设置的接零保护系统,称为TN-C-S系统。(√) 10、保护零线在特殊情况下可以断线。(×) 11、重复接地装置的连接线,可通过漏电保护器的工作零线相连接。(×)(不得与通过) 12、电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。(√) 13、各类用电人员应保管和维护所用设备,发现问题及时处理。(×)(报告解决) 14、暂时停用设备的开关箱必须分断电源漏电开关,并应关门上锁。(×)(隔离开关) 15、安全技术档案应由主管该现场的电工负责建立与管理。(×)(电气技术人员) 16、当外电线路达不到规范的规定时,必须采取绝缘隔离防护措施,

32、埋地电缆的接头应设在地面上的接线盒内。(√) 33、电缆沿墙壁敷设时最大弧垂距地不得小于2.5m。(×)(2m) 34、架空电缆应沿脚手架、树木或其他设施敷设。(×)(严禁) 35、埋地电缆路径应设方位标志。(√) 36. 装饰装修工程或其他特殊阶段,不在补充编制单项施工用电方案。(×)(应补充) 37、在装饰装修工程中,电源线可沿墙角、地面敷设,但应采取防机械损伤和电火措施。(√) 38、电缆线路必须有短路保护和过载保护,短路保护和过载保护电器与电缆的选配应符合。(√) 39、室内潮湿场配线,当采用金属管敷设时,金属管必须做等电位连接,不再与PE线相连接。(×)(且必须) 40、室内配线所用导线或电缆的截面应根据用电设备或线路的计算负荷确定,但铜线截面不应小于1.5mm2。(√) 41、导线截面的选择主要是依据线路负荷计算结果,其他方面可不考虑。(×) 42、分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中地区域。(√) 43、配电箱、开关箱内金属电器安装板与金属箱体应做电气连接。(√) 44、配电箱、开关箱内的连接线必须采用多股软铜线。(×)(铜芯绝缘导线) 45、配电箱、开关箱内导线分支接头可采用螺栓压接或者焊接并做绝缘包扎,不得有外露带电部分。(×)(不得采用螺栓压接) 46、配电箱、开关箱进行定期维修、检查时,必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电,并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌,严禁带电作业。(√) 47、配电箱、开关箱停电操作顺序为:总配电箱→分配电箱→开关箱。

安全用电常识_试题(带答案)

HSE体系基本知识复习题 一、填空题 1.中国石油的HSE方针:以人为本、预防为主、全员参与、持续改进。 2.HSE管理体系推进工作三大目标:转变观念、养成习惯、提高能力。 3.集团公司HSE管理理念:有感领导、直线责任、属地管理。 4.HSE体系的核心:风险管理。 5.HSE体系的根本理念:以人为本。 6.HSE体系基本原则:闭环管理。 7.HSE体系的实质:职能分配。 8.中国石油HSE标准中七个要素:1、领导和承诺;2、健康、安全与环境;3、策划;4、组织结构、资源和文件;5、实施和运行;6、检查和纠正措施;7、管理评审。 9.5S现场管理法包括:整理、整顿、清扫、清洁、素养;又被称为“五常法则”或“五常法”。 10.中国石油的HSE战略目标:零伤害、零污染、零事故、零缺陷。 11.HSE根本目的:实现风险控制.避免和防止事故发生。 12.公司HSE体系推进确立的“三大目标”:1)转变观念;2)养成习惯;3)提高能力。 13.公司HSE体系推进明确的“三项任务”:1)完善HSE制度标准;2)完善HSE培训系统;3)改进HSE绩效管理。 14.公司HSE体系推进明晰的“三个层次”:1)领导干部;2)职能部

门;3)操作员工。 15.直线责任的主体是(各级管理人员)(包括班组长)。 16、直线责任是指落实各项工作的负责人对各自承担工作的HSE管理职责.做到“谁(主管)谁负责、谁(组织)谁负责、谁(执行)谁负责”。 17、在落实直线责任过程中应坚持(“管工作必须管安全”)的原则。 18、属地管理的重点是生产作业现场的每一名员工对自己属地区域内人员的(行为安全)、(设备设施)的完好、(作业过程)的安全、(工作环境)的整洁负责。 19、属地管理实现了HSE管理由“全员(参与)”向“全员(有责)”的转变。 20、履行岗位(HSE职责)是体现有感领导的基本要求。 二、判断题 (√)1.HSE 管理体系是一个不断变化和发展的动态体系.因此.其建立和实施也是一个不断发展和交互作用的过程。 (√)2.策划是落实HSE风险管理的重要内容,是实施HSE计划管理的重要方面。 (×)3.动火作业人在动火作业结束后即可离开作业现场。 (√)4.动火作业许可证是现场动火的依据.只限在指定的地点和时间范围内使用.不得涂改、代签。

施工现场临时用电复习题 2

施工现场临时用电考试题库 一、填空题 1、施工现场临时用电工程配电线路以外的电力线路称为(外电线路)。 2、交流额定电压在(1kV)及以下的电压称为低压,(1kV)以上的电压称为高压。 3、在建工程不得在外电架空线路(正下方)施工、搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其他杂物等。 4、施工现场开挖沟槽边缘与外电埋地电缆沟槽边缘之间的距离不得小于(0.5m)。 5、中性点是指三相电源作Y连接时的(公共)连接端。 6、接地装置是接地体和(接地线)的总和。 7、在施工现场专用变压器的供电的TN-S接零保护系统中,(保护零线)应由工作接地线、配电室(总配电箱)电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出。 8、当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,并采用TN 系统做保护接零时,工作零线必须通过总漏电保护器,(保护零线)必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处,引出形成局部TN-S接零保护系统。 9、保护零线上严禁装设(开关或熔断器),严禁通过(工作电流),且严禁(断线)。 10、TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的(中间处和末端处)做重复接地。 11、做防雷接地机械上的电气设备,所连接的保护零线必须

同时做(重复接地)。 12、每一接地装置的接地线应采用(2根)以上导体,在不同点与接地体做电气连接。不得采用(铝导体)做接地体或地下接地线。垂直接地体宜采用角钢、钢管或光面圆钢,不得采用(螺纹钢)。 13、塔式起重机、外用电梯、滑升模板的金属操作平台及需要设置避雷装置的物料提升机,除应连接PE线外,还应做(重复接地)。 14、电缆中必须包含全部工作芯线和用作保护零线或保护线的芯线。需要三相四线制配电的电缆线路必须采用(五芯电缆)。 15、电缆线路应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。埋地电缆路径应设(方位标志)。 16、架空电缆应沿电杆、支架或墙壁敷设,并采用绝缘子固定,绑扎线必须采用(绝缘线)。 17、在建工程内的电缆线路必须采用电缆埋地引入,严禁穿越(脚手架)引入。 18、配电箱的电器安装板上必须分设(N线)端子板和(PE 线)端子板。 19、配电箱、开关箱的金属箱门与金属箱体必须通过采用(编织软铜线)做电气连接。 20、动力配电箱与照明配电箱合并设置为同一配电箱时,动力和照明应(分路)配电。

(完整版)施工现场临时用电培训考试

施工现场临时用电培训考试试题 一、选择题(每题2分,共30分) 1、供电系统的总体配置要求() A.采用三级配电系统; B.采用TN-S 接零保护系统; C.采用二级漏电保护系统 D.采用TN-C 保护系统 2、配电系统的分级: A.总配电箱、 B.分配电箱、 C.开关箱 D.发电机 3、两级保护指 A.总配电箱 B.开关箱内 C.配电室 D.分配电箱 4.分配电箱与开关箱的距离不得超过 A 30 m B.20m C .40m D.50 5、动力开关箱与照明开关箱必须 A 单设 B 合并设置 C 分开设置D.一起使用 6、开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不超过 A .5m B.6m C.3m D.4m

7、配电箱、开关箱的设置高度为,箱中心位置到地面的垂直高度A .1.3m B.1.5m C .1.2m D.1.8m 8、配电箱、开关箱周围设有工具化的防护栏杆,上面设有防冲击的防护棚。 盘前、后设置操作台,前后左右的距离 A .前面1.5m B.盘后1.2m C .左侧0.8 m D.右侧0.6m 9、配电箱的电器安装板上必须分设 A. N 线端子板 B.地线端子板 C .零线端子板D. PE 线端子板 10、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于 A .30ma B.20ma C .18ma D.40ma 11、总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于 A. 30ma B.20ma C. 40ma D.100ma 12、送电操作顺序为: A.总配电箱--分配电箱-开关箱 B.分配电箱--总配电箱 C.开关箱总配电箱---分配电箱 D.分配电箱--开关箱 13、保护零线主线应由——引出 A.工作接地线、 B.配电室(总配电箱电源侧零线

相关文档