实验四天塔之光的模拟控制

一、实验目的

用PLC构成天塔之光控制系统

二、实验内容

1.控制要求

L1→L1、L2、L9→L1、L5、L8→L1、L4、L7→L1、L3、L6→L1→L2、L3、L4、L5→L6、L7、L8、L9→L1、L2、L6→L1、L3、L7→L1、L4、L8→L1、L5、L9→L1→L2、L3、L4、L5→L6、L7、L8、L9→L12→L11→L10 ……循环下去

2.I/O分配

输入输出

起动按钮:X0 L1:Y0 L7:Y6

停止按钮:X1 L2:Y1 L8:Y7

L3:Y2 L9:Y10

L4:Y3 L10:Y11

L5:Y4 L11:Y12

L6:Y5 L12:Y13

3.按图所示的梯形图输入程序。

4.调试并运行程序。

图4-1 天塔之光控制示意图

三、天塔之光控制语句表

0 LD X000 13 SP K10 26 LD M0 39 OR M108

1 OR M1 14 27 FNC 35 40 OR M109

2 AND X001 15 ANI T1 28 M100 41 OR M110

3 OUT M1 16 OUT M10 29 M101 42 OR M113

4 LD M1 17 LD M10 30 K19 43 OR M114

5 ANI M0 18 OR M2 31 K1 44 OR M115

6 OUT T0 19 OUT M100 32 45 OR M116

7 SP K5 20 LD M119 33 46 OR M117

8 21 OUT T2 34 47 OUT Y000

9 LD T0 22 SP K5 35 48 LD M106

10 OUT M0 23 36 LD M105 49 OR M111

11 LD M1 24 ANI T2 37 OR M106 50 OR M113

12 OUT T1 25 OUT M2 38 OR M107 51 OR M118

52 OUT Y001 65 OR M116 78 LD M104 91 LD M102

53 LD M109 66 OR M118 79 OR M107 92 OUT Y012

54 OR M111 67 OUT Y004 80 OR M112 93 LD M101

55 OR M114 68 LD M109 81 OR M115 94 OUT Y013

56 OR M118 69 OR M112 82 OR M119 95 LDI X001

57 OUT Y002 70 OR M113 83 OUT Y007 96 FNC 40

58 LD M108 71 OR M119 84 LD M106 97 M101

59 OR M111 72 OUT Y005 85 OR M112 98 M119

60 OR M115 73 LD M108 86 OR M116 99

61 OR M118 74 OR M112 87 OR M119 100

62 OUT Y003 75 OR M114 88 OUT Y010 101 END

63 LD M107 76 OR M119 89 LD M103 102

64 OR M111 77 OUT Y006 90 OUT Y011 103

四、天塔之光控制梯形图

Y003

M111M115M118M108

Y004

M111M116

M118M107

Y011

Y012

Y013

ZRST M101 M119

M103

M102

M101

X001

END

M115Y010

M106

M112

M116M119Y006

M108

Y007

M112M114M104

M119M112M119M107M115M116M117Y005

M109

M112

M113

M119

Y002

M109M111M114M118

Y001

M106M111M113M118M109M110M113M114Y000

M2

T2 K5

M10

M0

T0 K5

T1 K10

M100

M1

M108M106M105M107T2M0M2M119

T1

M10

M0

T0

M1M1

M1X000X001

SFTL M100 M101 K19 K1

《PLC控制技术》教案任务08天塔之光

任务八天塔之光 一、教学目标 1、通过工作情景描述明确本次任务的具体内容。 2、根据控制要求,进行程序编写,下载至PLC进行监测调试。 3、能结合程序进行控制系统的安装、监控调试,并交付验收。 4、通过学习,能够自行安排天塔之光的显示顺序、设计程序下载至PLC并进行通电,监测是否符合预期控制过程。 二、课时分配 本任务安排2课时。 三、教学重点 通过本任务的学习,让同学们了解到了天塔之光的控制要求,并学会如可控制。根据要求对天塔之光的程序进行编写,结合程序进行控制系统的安装、监控调试,并交付验收。熟悉掌握左移右移指令、字节循环左移、循环右移指令,安排天塔之光的显示顺序、设计程序。 四、教学难点 1、能结合程序进行控制系统的安装、监控调试,并交付验收。 2、通过学习,能够自行安排天塔之光的显示顺序、设计程序下载至PLC并进行通电,监测是否符合预期控制过程。 五、教学内容 (一)天塔之光的控制程序 依据天塔之光的面板设计运行控制要求,运用可编程控制器的强大功能,实现模拟控制。闭合“启动”开关,指示灯按以下规律循环显示:L1→L2→L3→L4→L5→L6→L7→L8→L1→L2、L3、L4→L5、L6、L7、L8→L1→L2、L3、L4→L5、L6、L7、L8→L1→L2、L3、L4→L5、L6、L7、L8→L1→L1、L2→L1、L3→L1、L4→L1、L8→L1、L7→L1、L6→L1、L5→L1、L2、L3、L4→L1、L5、L6、L7、L8、→L1、L2、L3、L4、L5、L6、L7、L8→L1。 关闭“启动”开关,天塔之光控制系统停止运行。 本次任务我们可以通过时间继电器延时功能锁存触发信号,并通过同样的方式进行循环控制。除此之外还可以通过移位指令完成控制过程。

天塔之光地模拟控制系统

《电气控制系统设计》报告题目:天塔之光的模拟控制 院系: 专业: 学号: 姓名: 指导教师: 2016年6月

目录 1课程设计目的 (1) 2课程设计题目描述和要求 (1) 3设计容 (2) 3.1原理及组成 (2) 3.2控制任务 (2) 3.2.1任务分析 (2) 3.2.2 PLC的型号选择 (2) 3.3系统硬件设计 (3) 3.3.1 I/O分配 (3) 3.3.2 PLC硬件接线图 (3) 3.4系统软件设计 (4) 3.4.1系统软件流程图 (4) 3.4.2软件程序的编写 (5) 3.4.3组态的创建 (5) 3.5系统调试过程 (6) 4总结 (6) 参考文献 (7) 附录系统完整程序 (8)

1课程设计目的 可编程逻辑控制器(PLC),是一种采用一类可编程的存储器,用于其部存储程序,执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。 1.掌握移位指令的使用及编程; 2.掌握天塔之光控制系统的接线、调试、操作; 3.通过对天塔之光闪亮过程的移位控制,掌握移位寄存器指令的编写方法。2课程设计题目描述和要求 1.依据实际生活中对天塔之光的运行控制要求,运用可编程控制器的强大功能,实现模拟控制。 2.闭合“启动”开关,指示灯按以下规律循环显示:L1→L2→L3→L4→L5→L6→L7→L8→L1→L2、L3、L4→L5、L6、L7、L8→L1→L2、L3、L4→L5、L6、L7、L8→L1→L2→L3→L4→L5→L6→L7→L8→L1、L3、L6→L1、L4、L7→L1、L8→L1、L2、L5→L1、L3、L6→L1→L2、L3、L4→L5、L6、L7、L8. 3.关闭“启动”开关,天塔之光控制系统停止运行。通过在控制面板的每一步操作,都能在MCGS界面能够直观清楚地体现出来,还要做到实时监控的目的。

天塔之光模拟控制PLC课程设计

PLC技术应用项目说明书 天塔之光模拟控制 学院机械工程学院 专业机械电子工程 班级2012级机电1班 学生姓名温伟杰 指导老师王苗苗 2015 年 10 月30 日

课程设计任务书 兹发给2012级机电1班学生温伟杰课程设计任务书,内容如下: 1.设计题目:天塔之光模拟控制 2.应完成的项目: (1)选题的背景和意义; (2)明确设计任务,拟定总体设计方案(有机械结构的要进行结构设计,三维软件建模); (3)硬件设计,传感器、PLC(和电机)选型,设计信号采集、转换电路,画出PLC端口分配图、接线控制端子连接图; (4)软件设计,编写控制程序流程图(或重要程序),设计人机界面; (5)课程设计说明书1份。 3.参考资料以及说明: (1)王国海可编程序控制器及其应用[M]北京:中国劳动社会保障出版社,2007 (2)钟肇新可编程控制器原理及应用[M].广州:华南理工大学出版社,2003 (3)常晓玲电气控制系统与可编程控制器[M].北京:机械工业出版社,2004 (4)盖超会阳胜峰.三菱PLC与变频器、触摸屏综合培训教程[M].北京:中国电力出版社,2011 (5)廖常初FX2N系列PLC编程及其应用[M]北京:机械工业出版社.2005 4.本设计任务书于2015年10月12日发出,应于2015年10月30日前完成,然后进行答辩。 指导教师签发2015年10月30日

课程设计评语: 课程设计总评成绩: 指导教师签字: 年月日

目录 摘要....................................................................................................................................................... I 第一章绪论 (1) 1.1论文选题背景及意义 (1) 1.2现状和发展趋势 (1) 第二章天塔之光系统总体设计方案 (2) 2.1设计方案 (2) 第三章硬件设计 (3) 3.1PLC的选型 (3) 3.1.1日本三菱FX2n (3) 3.1.2德国西门子S7 (3) 3.1.3美国通用 (4) 3.2I/O接口分配表 (5) 3.3天塔之光系统电气原理图 (6) 第四章软件设计 (7) 4.1流程图 (7) 4.2天塔之光重要梯形图 (8) 4.3人机界面 (9) 4.3.1 触摸屏设计界面 (9) 4.3.2 触摸屏仿真界面 (9) 第五章总结 (12) 参考文献 (13) 附件 (14)

plc课程设计 天塔之光

课程名称PLC可编程控制 设计题目天塔之光的PLC控制 天塔之光 1 天塔之光的应用简介 天塔之光控制系统主要应用在闪光灯或花样灯饰中,目前我国灯具市场的发展空间十分广阔。近年来,伴随我国人民生活水平逐年提高,城镇住宅建设以及室内装饰装修热度不减,人均住房面积的扩大,在促使一室一灯为一室多灯、增加局部照明的同时,所用灯具正逐步由低档产品向中高档产品发展,民用照明需

求旺盛。按照城市小康家庭的消费标准,客厅、饭厅、卧室、厨房、浴室都应安装不同类别的灯饰,如台灯、落地灯、壁灯、天花灯、吊灯、壁柜灯、油烟机照明灯、镜前灯、夜间照明灯等等。从发展趋势上看,今后灯具除了其外观及内在质量要求越来越优秀、时尚、体现个性等,对其功能细化、科技含量、节能环保等方面的要求也越来越高。作为与人们日常生活密切相关的灯饰市场需求,更是以每年15%左右的幅度增长。今年我国灯饰市场的需求量已经预期达到6000万台左右,在国际上已经名列前茅。 2天塔之光系统的总体介绍 天塔之光控制系统是利用可编程控制器输出的信号来控制的,通过对程序的编制,进而实现对天塔之光闪烁模式的改变。(如同2.1所示) 图2.1 天塔之光控制面板图 天塔之光控制面板图硬件介绍 L1、L2、L3、L4、L5、L6、L7、L8 八个指示灯;因不同颜色,闪烁的时间不同,进而达到不同的效果 SD 启动 V+ 电源;接电源端+24V COM 接地;接地端GND 3 PLC的I/O分配表

表3.1 I/O分配表 4系统控制要求 1、依据实际生活中对天塔之光的运行控制要求,运用可编程控制器的强大功能,实现模拟控制。 2、闭合“启动”开关,指示灯按以下规律循环显示: L1→L2→L3→L4→L5→L6→L7→L8→L1→L2、L3、L4→L5、L6、L7、L8→L1→L2、L3、L4→L5、L6、L7、L8→L1→L2、L3、L4→L5、L6、L7、L8→L1→L1、L2→L1、L3→L1、L4→L1、L8→L1、L7→L1、L6→L1、L5→L1、L2、L3、L4→L1、L5、L6、L7、L8、→L1、L2、L3、L4、L5、L6、L7、L8→L1。 3、关闭“启动”开关,天塔之光控制系统停止运行。 5 PLC的程序流程图

天塔之光的模拟控制

《电气控制系统设计》报告 题目:天塔之光的模拟控制 院系: 专业: 学号: 姓名: 指导教师: 2016年6月

目录 1课程设计目的 (1) 2课程设计题目描述和要求 (1) 3设计内容 (2) 原理及组成 (2) 控制任务 (2) 任务分析 (2) PLC的型号选择 (2) 系统硬件设计 (3) I/O分配 (3) PLC硬件接线图 (3) 系统软件设计 (4) 系统软件流程图 (4) 软件程序的编写 (5) 组态的创建 (5) 系统调试过程 (6) 4总结 (6) 参考文献 (7) 附录系统完整程序 (8)

1课程设计目的 可编程逻辑控制器(PLC),是一种采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。1 天塔之光的应用简介 天塔之光控制系统主要应用在闪光灯或花样灯饰中,目前我国灯具市场的发展空间十分广阔。近年来,伴随我国人民生活水平逐年提高,城镇住宅建设以及室内装饰装修热度不减,人均住房面积的扩大,在促使一室一灯为一室多灯、增加局部照明的同时,所用灯具正逐步由低档产品向中高档产品发展,民用照明需求旺盛。(如同2.1所示) 图2.1 天塔之光控制面板图 天塔之光控制面板图硬件介绍 L1、L2、L3、L4、L5、L6、L7、L8 八个指示灯;因不同颜色,闪烁的时间不同,进而达到不同的效果

V+ 电源;接电源端+24V COM 接地;接地端GND 4.系统控制要求 1、依据实际生活中对天塔之光的运行控制要求,运用可编程控制器的强大功能,实现模拟控制。 2、闭合“启动”开关,指示灯按以下规律循环显示: L1→L2→L3→L4→L5→L6→L7→L8→L1→L2、L3、L4→L5、L6、L7、L8→L1→L2、L3、L4→L5、L6、L7、L8→L1→L2、L3、L4→L5、L6、L7、L8→L1→L1、L2→L1、L3→L1、L4→L1、L8→L1、L7→L1、L6→L1、L5→L1、L2、L3、L4→L1、L5、L6、L7、L8、→L1、L2、L3、L4、L5、L6、L7、L8→L1。 3、关闭“启动”开关,天塔之光控制系统停止运行。 5 PLC的程序流程图

实训六 天塔之光控制

实训六天塔之光控制 一、实训目的 1.掌握移位指令的使用及编程 2.掌握天塔之光控制系统的接线、调试、操作 二、实训设备 序号名称型号与规格数量备注1实训装置THPFSM-1/2 1 2实训挂箱A12 1 3导线3号若干 4通讯编程电缆PC/PPI 1 西门子5实训指导书THPFSM-1/2 1 6计算机(带编程软件) 1 自备 三、面板图 L2 + 四、控制要求 1.依据实际生活中对天塔之光的运行控制要求,运用可编程控制器的强大功能,实现模拟控制。 2.闭合“启动”开关,指示灯按以下规律循环显示:L1→L2→L3→L4→L5→L6→L7→L8→L1→L2、L3、L4→L5、L6、L7、L8→L1→L2、L3、L4→L5、L6、L7、L8→L1→L2、L3、L4→L5、L6、L7、L8→L1→L1、L2→L1、L3→L1、L4→L1、L8→L1、L7→L1、L6→L1、L5→L1、L2、L3、L4→L1、L5、L6、L7、L8、→L1、L2、L3、L4、L5、L6、L7、L8→L1。 3.关闭“启动”开关,天塔之光控制系统停止运行。 五、功能指令使用及程序流程图 1.移位指令使用 MD0

移位数据 MB0 MB1 MB2 MB3 移位指令将输入值IN右移或左移N位,并将输出结果装载到OUT中。移位指令对移位出的位自动补零。 如果位数N大与或等于最大允值,那么移位操作的次数为最大允许值。 六、端口分配及接线图 序号PLC地址(PLC端子) 电气符号 (面板端子) 功能说明 1I0.0 SD 启动(SD)2Q0.0 L1 指示灯L1 3Q0.1 L2 指示灯L2 4Q0.2 L3 指示灯L3 5Q0.3 L4 指示灯L4 6Q0.4 L5 指示灯L5 7Q0.5 L6 指示灯L6 8Q0.6 L7 指示灯L7 9Q0.7 L8 指示灯L8 10主机1M、面板V+接电源+24V 电源正端 11主机1L、2L、3L、面板COM 接电源GND 电源地端 2.PLC外部接线图 七、操作步骤 1.检查实训设备中器材及调试程序。MD0

实验-天塔之光的模拟控制

实验天塔之光的模拟控制 一、实验目的 熟悉三菱编程软件GX Developer的使用 熟悉三菱从编制程序到编译转换再到上载运行的全过程 用PLC构成天塔之光控制系统 二、实验内容 1.控制要求 L12→L11→L10→L8→L1→L1、L2、L9→L1、L5、L8→L1、L4、L7→L1、L3、L6→L1→L2、L3、L4、L5→L6、L7、L8、L9→L1、L2、L6→L1、L3、L7→L1、L4、L8→L1、L5、L9→L1→L2、L3、L4、L5→L6、L7、L8、L9→L12→L11→L10 ……循环下去 2.I/O分配 输入输出 起动按钮:X0 L1:Y0 L7:Y6 停止按钮:X1 L2:Y1 L8:Y7 L3:Y2 L9:Y10 L4:Y3 L10:Y11 L5:Y4 L11:Y12

图4-1 天塔之光控制示意图 3.画出梯形图,在三菱编程软件GX Developer中输入程序梯形图并运行程序,并转换成语句表。 实验交通灯的模拟控制 一、实验目的 用PLC构成交通灯控制系统 二、实验内容 1.控制要求 起动后,南北红灯亮并维持25s。在南北红灯亮的同时,东西绿灯也亮,1s后,东西车灯即甲亮。到20s时,东西绿灯闪亮,3s后熄灭,在东西绿灯熄灭后东西黄灯亮,同时甲灭。黄灯亮2s后灭东西红灯亮。与此同时,南北红灯灭,南北绿灯亮。1s后,南北车灯即乙亮。南北绿灯亮了25s后闪亮,3s后熄灭,同时乙灭,黄灯亮2s后熄灭,南北红灯亮,东西绿灯亮,循环。

2.I/O分配 输入输出 起动按钮:X0 南北红灯:Y0 东西红灯:Y3 停止按钮:X1 南北黄灯:Y1 东西黄灯:Y4 南北绿灯:Y2 东西绿灯:Y5 南北车灯:Y6 东西车灯:Y7 4.如果加上数码管显示时间,该如何编程? 5.考虑下如何采用其它的手段能够更好的实现智能交通灯的控制? 实验十二三层电梯的模拟控制 一、实验目的 用PLC构成三层电梯控制系统 二、实验内容 1.控制要求 把可编程控制器拨向RUN后,按其它按扭都无效,只有按SQ1,才有效E1亮,表示电梯原始层在一层。 电梯停留在一层: 1.按SB5或SB6(SB2)或SB5,SB6(SB2),电梯上升,按SQ2,E1灭,E2亮,上升停止。 2.按SB7(SB3),电梯上升,按SQ3无反应,应先按SQ2,E1灭,E2亮,电梯仍上升,再按SQ3,E2灭,E3亮,电梯停止。 3.按SB5,SB7(SB3) ,电梯上升,按SQ2, E1灭,E2亮,电梯仍上升,按SQ3,E2灭,E3亮,电梯停止2秒后下降,按SQ2,E3灭,E2亮,电梯停止。 4.按SB6(SB2),SB7(SB3) ,电梯上升,按SQ2, E1灭,E2亮,电梯停止2秒后上升,按SQ3,E2灭,E3亮,电梯停止。 5.按SB5,SB6(SB2),SB7(SB3) ,电梯上升,按SQ2, E1灭,E2亮,电梯停止2秒后上升,按SQ3,E2灭,E3亮,电梯停止2秒后下降,按SQ2,E3灭,E2亮,电梯停止。 电梯停留在二层:

PLC实验之天塔之光控制

实验八天塔之光控制 一、实验目的 1.掌握移位寄存器指令的使用及编程 2.掌握天塔之光控制系统的接线、调试、操作 二、实验设备 序号名称型号与规格数量备注 1 网络型可编程控制器高级实验装置THORM-D 1 2 实验挂箱CM2 3 1 3 实验导线3号若干 4 通讯电缆USB 1 5 计算机 1 自备 三、控制要求 1.依据实际生活中对天塔之光的运行控制要求,运用可编程控制器的强大功能,实现模拟控制。 2.闭合“启动”开关,指示灯按以下规律循环显示:L1→L2→L3→L4→L5→L6→L7→L8→L1→L2、L3、L4→L5、L6、L7、L8→L1→L2、L3、L4→L5、L6、L7、L8→L1→L2、L3、L4→L5、L6、L7、L8→L1→L1、L2→L1、L3→L1、L4→L1、L8→L1、L7→L1、L6→L1、L5→L1、L2、L8→L1、L3、L7→L1、L4、L6→L1、L2、L3、L4→L1、L5、L6、L7、L8、→L1、L2、L3、L4、L5、L6、L7、L8→L1。 3.闭合“停止”开关,天塔之光控制系统停止运行。 四、功能指令使用及程序流程图 1.移位寄存器指令使用 SFT指令由三个执行条件25.00、20.00和I0.00控制。如果STF指令执行,I0.00为ON,20.00由OFF变为ON时将25.00的状态移入25的最低位。当I.00为OFF,移位寄存器复位。 2.程序流程图 五、端口分配表 序号CM12 CM23 说明备注

(面板端子) (面板端子) 1. 00 SD 启动开关 PLC 输入 2. 01 ST 停止开关 3. 00 L1 指示灯L1 PLC 输出 4. 01 L2 指示灯L2 5. 02 L3 指示灯L3 6. 03 L4 指示灯L4 7. 04 L5 指示灯L5 8. 05 L6 指示灯L6 9. 06 L7 指示灯L7 10. 07 L8 指示灯L8 11. 主机输入端COM 、CM23面板+24V 接电源24V 电源正端 12. 主机输出端COM 、CM23面板COM 接电源COM 电源地端 六、操作步骤 1.检查实验设备中器材及调试程序。 2.按照端口分配表完成PLC 与实验模块之间的接线,认真检查,确保正确无误。 3.打开示例程序或用户自己编写的控制程序,进行编译,有错误时根据提示信息修改,直至无误,用通讯编程电缆连接计算机串口与PLC 通讯口,打开PLC 主机电源开关,下载程序至PLC 中。 4.打开“启动”开关,系统进入自动运行状态,调试天塔之光控制程序并观察工作状态。 5.打开“停止”开关,系统停止运行。 七、实验总结 1.总结移位指令的使用方法。 2.通过编程实现不同的控制效果。

化工仪表与自动化实验

化工仪表及自动化实验 主编: 何京敏 中国矿业大学化工学院 过程装备与控制工程实验室 二零一零年十一月

目录 实验一化工仪表认识实验 (3) 实验二 DCS认识实验 (5) 实验三、单容水箱液位PID整定实验 (9) 附录:实验二“天塔之光”参考程序 (12)

. . . . 实验一化工仪表认识实验 实验项目性质:演示性 实验计划学时:2 一、实验原理 化工仪表通称为工业自动化仪表或过程检测控制仪表,用于化工过程控制。是对化工过程工艺参数实现检测和控制的自动化技术工具,能够准确而及时地检测出各种工艺参数的变化,并控制其中的主要参数,保持在给定的数值或规律,从而有效地进行生产操作和实现生产过程自动化。 化工仪表按功能可分为检测仪表、在线分析仪表和控制仪表。①检测仪表,或称化工测量仪表。用以检测、记录和显示化工过程参数的变化,实现对生产过程的监视和向控制系统提供信息。如温度、压力、流量和液位等。②在线分析仪表,主要用以检测、记录和显示化工过程特性参数(如浓度、酸度、密度等)和组分的变化,是监视和控制生产过程的直接信息。③控制仪表(又称控制器或调节仪表),用以按一定精度将化工过程参数保持在规定围之,或使参数按一定规律变化,从而实现对生产过程的控制。 化工仪表从过去单参数检测发展到综合控制系统装置,从模拟式仪表发展到数字式、计算机式的智能化仪表。仪表基础元器件正在向高精度、高灵敏度、高稳定性、大功率、低噪音、耐高温、耐腐蚀、长寿命、小型化、微型化方向发展。仪表的结构向模件化、灵巧化等方向发展;正在加强红外、激光、光导纤维、微波、热辐射、晶体超声、振弦、核磁共振、流体动力等多种新技术、新材料和新工艺向检测及传感器领域的渗透。以应用微型计算机技术为核心,以现代控制理论和信息论为指导,与各种新兴技术如半导体、光导纤维、激光、生化、超导及新材料等相结合,将使化工仪表进入多学科发展的新阶段。 一、实验目的 1.初步了解《化工仪表及自动化》课程所研究的各种常用的结构、类型、特点及应用。 2.了解常用传感器的结构特点及应用。 3.了解常用智能仪表的结构特点及应用。 4.了解常用电动调节阀的结构特点及应用。 5.增强对化工仪表的结构及化工过程控制的感性认识。 二、实验设备 AE2000A高级过程控制实验装置、常用传感器及仪表。 三、实验方法 学生们通过对实验指导书的学习及“实验装置”中的各种仪表的展示,实验教学人员的介绍,答疑及同学的观察去认识化工常用仪表的基本结构和原理,使理论与实际对应起来,从而增强同学对化工仪表的感性认识。并通过展示的传感器与变送、控制仪表和和执行机构等,使学生们清楚知道化工过程控制的基本组成要素—化工仪表。

实验九天塔之光控制

实验九天塔之光控制 一、实验目的 1.掌握天塔之光控制系统的调试、操作 2.掌握SFB场景搭建、信号映射 3.掌握PLC与SFB的通信 二、设备清单 1.硬件与软件清单 三、实验场景 1.SFB场景

2.场景清单 四、控制要求 1.依据实际生活中对天塔之光的运行控制要求,运用可编程控制器的强大功能,实现模拟控制。 2.闭合“启动”开关,指示灯按以下规律循环显示:L1→L2→L3→L4→L5→L6→L7→L8→L1→L2、L3、L4→L5、L6、L7、L8→L1→L2、L3、L4→L5、L6、L7、L8→L1→L2、L3、L4→L5、L6、L7、L8→L1→L1、L2→L1、L3→L1、L4→L1、L8→L1、L7→L1、L6→L1、L5→L1、L2、L8→L1、L3、L7→L1、L4、L6→L1、L2、L3、L4→L1、L5、L6、L7、L8、→L1、L2、L3、L4、L5、L6、L7、L8。 3.关闭“启动”开关,天塔之光控制系统停止运行。 五、程序流程图

六、端口分配及接线图 1.场景端口分配 2.信号连接图 七、操作步骤

1.检查SFB场景中模型及调试程序。 2.按照I/O端口分配表或接线图完成PLC与模型端口之间的信号映射,认真检查,确保正确无误。 3.打开示例程序或用户自己编写的控制程序,进行编译,有错误时根据提示信息修改,直至无误,启动PLCSIM,将编译无误的控制程序下载至PLC中,并将模式选择开关拨至RUN状态,运行WINCC启动OPC服务器,点击SFB中的“运行”按钮开始运行SFB仿真,运行场景。 4.拨动“启动”开关SD为ON状态,系统进入自动运行状态,调试天塔之光控制程序并观察工作状态。 5.关闭“启动”开关,系统停止运行。 八、实训总结 1.总结天塔之光的控制流程。 2.总结记录PLC与SFB场景模型信号的端口映射及注意事项。

天塔之光实训报告

实训报告书 课程名称《可编程控制器系统及应用》班级与班级代码12021012 专业电子信息工程技术 指导教师 学号 20122750 姓名 提交日期2014 年 11月 14 日

PLC实训任务书3 一、实训任务: 天塔之光控制(实验指导书第二部分实验六) 二、报告要求 1、封面、前言、目录、正文、总结、参考书目 2、正文 1)概述什么是PLC,给出CP1H、CP1E的主要编程资源(参见表3-3) 2)概述PLC项目开发的过程(参考第7章) 3)分析控制要求 4)分配PLC的输入和输出点(做出地址分配表) 5)硬件连接(画出主要的电路图) 6)使用CX-PROGRAMMER编写程序(给出梯形图程序) 7)下载程序并进行调试(调试通过可让老师打分) 3、总结:总结必须是自己的感受,不能照抄别人的总结 4、参考书目可看教材后的参考文献,从其中选择3-4本较新的就行。 学生: 指导教师: 2014年11月

前言 随着科技的飞速发展,无论在日常生活中,还是工农业发展中,PLC具有广泛的应用。PLC的一般特点:抗干扰能力强,可靠性极高,编程简单方便,使用方便,维护方便,设计,施工,调试周期短,易于实现机电一体化。PLC总的发展趋势是:高功能,高速度,高集成度,大容量,小体积,低成本,通信组网强。 天塔之光控制系统主要应用在闪光灯或花样灯饰中,目前我国灯具市场的发展空间十分广阔。近年来,伴随我国人民生活水平逐年提高,城镇住宅建设以及室内装饰装修热度不减,人均住房面积的扩大,在促使一室一灯为一室多灯、增加局部照明的同时,所用灯具正逐步由低档产品向中高档产品发展,民用照明需求旺盛,因此,天塔之光具有较高的实用价值。 本次设计的天塔之光的控制电路结构简单,可靠性高对各灯的规律点亮和熄灭的控制,只需要改变相应的定时器的时间接通即可,通过本设计,旨在将PLC的硬件知识与软件知识融会贯通,设计出实用的系统。

实训六 天塔之光控制

实训六 天塔之光控制 一、 实训目的 1.掌握移位指令的使用及编程 2.掌握天塔之光控制系统的接线、调试、操作 二、 实训设备 序号 名 称 型号与规格 数量 备注 1实训装置 THPFSM-1/2 1 2实训挂箱 A1 2 1 3导线 3号 若干 4通讯编程电缆 PC/PPI 1 西门子 5实训指导书 THPFSM-1/2 1 6 计算机(带编程软件) 1 自备 三、 面板图 四、 控制要求 1. 依据实际生活中对天塔之光的运行控制要求,运用可编程控制器的强大功能,实现模拟控制。 2. 闭合“启动”开关,指示灯按以下规律循环显示:L1→L2→L3→L4→L5→L6→L7 →L8→L1→L2、L3、L4→L5、L6、L7、L8→L1→L2、L3、L4→L5、L6、L7、L8→L1→L2、L3、L4→L5、L6、L7、L8→L1→L1、L2→L1、L3→L1、L4→L1、L8→L1、L7→L1、L6→L1、L5→L1、L2、L3、L4→L1、L5、L6、L7、L8、→L1、L2、L3、L4、L5、L6、L7、L8→L1。 3. 关闭 “启动”开关,天塔之光控制系统停止运行。 五、 功能指令使用及程序流程图 + L2

1.移位指令使用 移位数据 MB0 MB1 MB2 MB3 移位指令将输入值IN右移或左移N位,并将输出结果装载到OUT中。移位指令对移位出的位自动补零。 如果位数N大与或等于最大允值,那么移位操作的次数为最大允许值。 六、端口分配及接线图 序号 PLC地址(PLC端 子) 电气符号 (面板端子) 功能说明1I0.0SD启动(SD)2Q0.0L1指示灯L1 3Q0.1L2指示灯L2 4Q0.2L3指示灯L3 5Q0.3L4指示灯L4 6Q0.4L5指示灯L5 7Q0.5L6指示灯L6 8Q0.6L7指示灯L7 9Q0.7L8指示灯L8 10主机1M、面板V+接电源+24V电源正端11 主机1L、2L、3L、面板COM 接电源GND 电源地端2.PLC外部接线图 M M

电气控制及PLC实验程序

实验二三相鼠笼式异步电动机 点动控制和自锁控制(实物) 在电机控制单元完成本实验 一、实验目的 1. 通过对三相鼠笼式异步电动机点动控制和自锁控制线路的实际安装接线,掌握由电气原理图变换成安装接线图的知识。 2.通过实验进一步加深理解点动控制和自锁控制的特点 二、实验说明 1、点动控制 启动:按启动按钮SB1,的动合触点闭合,线圈得电,即接触器KM4的线圈得电,后线圈得电,即接触器KM1的线圈得电,电动机作星形连接启动。每按动SB1一次,电机运转一次。 2、自锁控制 启动:按启动按钮SB2,的动合触点闭合,线圈得电,即接触器KM4的线圈得电,后线圈得电,即接触器KM1的线圈得电,电动机作星形连接启动。只有按下停止按钮SB3时电机才停止运转。 三、实验面板图: 四、实验步骤 输入SB1SB2SB3

2、打开主机电源将程序下载到主机中。 3、启动并运行程序观察实验现象。 五、参考程序 六、画出对应的实验梯形图与时序图 七、总结并分析此实验的要点过程以及出现的问题和如何解决 八、思考与练习 使用上面学习的指令,编写程序。控制要求如下: 启动时,电动机M1、M2、M3顺序启动,依次间隔10秒;停止时M3先停止,间隔5秒M2停止,再间隔10秒,M1停止。

实验三三相鼠笼式异步电动机 联锁正反转控制(实物) 在电机控制单元完成本实验 一、实验目的 1. 通过对三相鼠笼式异步电动机连锁正反转控制线路的安装接线,掌握由电气原理图接成实际操作电路的方法。 2. 加深对电气控制系统各种保护、自锁、互锁等环节的理解。 3. 学会分析、排除继电--接触控制线路故障的方法。 二、实验说明 启动:按启动按钮SB1,的动合触点闭合,线圈得电,的动合触点闭合,线圈得电,即接触器KM1的线圈得电,后线圈得电,即接触器KM4的线圈得电,电动机作星形连接启动,此时电机正转;按启动按钮SB2,的动合触点闭合,线圈得电,的动合触点闭合,线圈得电,即接触器KM2的线圈得电,后线圈得电,电动机作星形连接启动,此时电机反转;在电机正转时反转按钮SB2是不起做用的,只有当按下停止按钮SB3时电机才停止工作;在电机反转时正转按钮SB1是不起作用的,只有当按下停止按钮SB3时电机才停止工作。 三、实验面板图: 四、实验步骤 1、输入输出接线。

天塔之光的模拟控制

天塔之光的模拟控制

《电气控制系统设计》报告题目:天塔之光的模拟控制 院系: 专业: 学号: 姓名: 指导教师: 2016年6月

目录 1课程设计目的 (1) 2课程设计题目描述和要求 (1) 3设计内容 (2) 3.1原理及组成 (2) 3.2控制任务 (2) 3.2.1任务分析 (2) 3.2.2 PLC的型号选择 (2) 3.3系统硬件设计 (3) 3.3.1 I/O分配 (3) 3.3.2 PLC硬件接线图 (3) 3.4系统软件设计 (4) 3.4.1系统软件流程图 (4) 3.4.2软件程序的编写 (5) 3.4.3组态的创建 (5) 3.5系统调试过程 (6) 4总结 (6) 参考文献 (7) 附录系统完整程序 (8)

 图2.1 天塔之光灯分布图

PLC训练程序

目录A10:抢答器 音乐喷泉 A11:装配流水线 十字路口交通灯 A12:水塔水位 天塔之光 A13:自动配料装车/四节传送带 A14:多种液体混合装置

A10:抢答器 一、面板图 二、控制要求 1.系统初始上电后,主控人员在总控制台上点击“开始”按键后,允许各队人员开始 抢答,即各队抢答按键有效; 2.抢答过程中,1~4队中的任何一队抢先按下各自的抢答按键(S1、S2、S3、S4) 后,该队指示灯(L1、L 2、L 3、L 4)点亮,LED数码显示系统显示当前的队号,并且其他队的人员继续抢答无效; 3.主控人员对抢答状态确认后,点击“复位”按键,系统又继续允许各队人员开始抢 答;直至又有一队抢先按下各自的抢答按键; 序号PLC地址(PLC端子)电气符号(面板端子)功能说明 1X0 SD 启动 2X1 SR 复位 3X2 S1 1队抢答 4X3 S2 2队抢答 5X4 S3 3队抢答 6X5 S4 4队抢答 7Y0 1 1队抢答显示 8Y1 2 2队抢答显示 9Y2 3 3队抢答显示 10Y3 4 4队抢答显示 11Y4 A 数码控制端子A 12Y5 B 数码控制端子B 13Y6 C 数码控制端子C 14Y7 D 数码控制端子D 15A10板COM 电源负端 16主机:COM1、COM2接电源+24V A10板:V+接电源+24; 电源正端

A10:音乐喷泉控制 一、面板图 二、控制要求 1.置位启动开关SD为ON时,LED指示灯依次循环显示1→2→3…→8→1、2→3、4→5、6→7、8→1、2、3→4、5、6→7、8→1、2、3、4→5、6、7、8→1、2、3、4、5、6、7、8→1→2…,模拟当前喷泉“水流”状态。 2.置位启动开关SD为OFF时,LED指示灯停止显示,系统停止工作。 序号PLC地址(PLC 端子) 电气符号 (面板端子) 功能说明 1X0 SD 启动 2Y0 1 喷泉1模拟指示灯3Y1 2 喷泉2模拟指示灯4Y2 3 喷泉3模拟指示灯5Y3 4 喷泉4模拟指示灯6Y4 5 喷泉5模拟指示灯7Y5 6 喷泉6模拟指示灯8Y6 7 喷泉7模拟指示灯9Y7 8 喷泉8模拟指示灯10主机输入COM接电源GND;电源地端 11主机COM1、COM2接电源+24V 电源正端

天塔之光的PLC控制实验

1.实验目的 (1)用PLC构成灯光闪烁控制系统; (2)熟悉掌握日本三菱公司FX2N系列PLC的硬、软件 功能和性能后,练习PLC的实用接线; (3)练习PLC的编程。 2.实验设备 (1)主机模块; (2)电源模板; (3)天塔之光实验板,如图8-1所示; (4)开关、按钮板; (5)连接导线一套。 3.实验内容 (1)控制要求 1)隔灯闪烁:L1、L3、L5、L7、L9亮,1s后灭; 接着L2、L4、L6、L8亮,1s后灭;再接着L1、L3、L5、 L7、L9亮,1s后灭;……如此循环下去。图8-1天塔之光实验板2)发射型闪烁:L1亮2s后灭;接着L2、L3、L4、L5亮2s后灭;接着L6、L7、L8、L9亮2s后灭;再接着 L1亮2s后灭;……如此循环,编制程序,并上机调试运行。 3)隔两灯闪烁:L1、L 4、L7亮,1s后灭;接着L2、L5、L8亮,1s后灭;接着L3、L6、L9亮,1s后灭;再接着L1、L 4、L7亮,1s后灭;……如此循环,编制程序,并上机调试运行。 2)I/O分配及连接 表8-1 灯光闪烁控制I/O分配表 ①输入开关和输出模拟元件在实验板上均有,根据I/O分配表7-1与主机输入、输出端口进行相应连接。 ②)将电源模板上的24V直流电源引到实验板上的24V直流电源端。 ③)把主机上用到的输入/输出接点对应的COM端与实验板的+24V端相连,输入/输出接点对应的C0、C1、C2端与实验板的0V端相连。 3)按要求编写程序并输入程序。 4)调试并运行程序。 4.编程练习 按控制要求分别编程练习,然后调试并运行程序。 5.实验报告 (1)、实验目的 (2)实验设备及接线 (3)实验内容,写出控制要求; (4)实验步骤,分配PLC的I/O端口,画出实际接线图;

PLC天塔之光的模拟控制课设

学号 学校名称 现代电气控制及PLC应用技术课程设计 设计说明书 用基本指令实现天塔之光的模拟控制起止日期:年月日至年月日 学生姓名 班级 成绩 指导教师(签字) 学校名称 年月日

附表2 学校名称 课程设计任务书 20 —20 学年第学期 学院专业班级 课程设计名称:现代电气控制及PLC应用技术 设计题目:用基本指令实现天塔之光的模拟控制 完成期限:自年月日至年月日共周 设计依据、要求及主要内容(可另加附页): 指导教师(签字): 系(教研室)主任(签字): 批准日期:年月日

目录 绪论 (1) 1.任务分析 (2) 1.1 任务说明 (2) 1.2 控制要求 (2) 2.软件设计 (3) 2.1流程图 (3) 2.2 I/O分配表 (4) 2.3 外部接线图 (5) 2.4 梯形图 (6) 3.系统分析及调试 (8) 3.1分析 (8) 3.2调试 (8) 总结 (9) 参考资料 (9)

绪论 目前,PLC在国内外已广泛应用于钢铁、石油、化工、电力、建材、机械制造、汽车、汽纺、交通运输、环保及文化娱乐等各个行业,使用情况大致可归纳为:开关量的逻辑控制、运动控制、过程控制、数据处理和通信及联网。为满足各种自动化控制系统的要求,近年来不断开发出许多功能模块,如高速计数模块、温度控制模块、远程I/O模块、通信和人机接口模块等。这些带CPU和存储器的智能I/O模块,既扩展了PLC功能,又使用灵活方便,扩大了PLC应用范围。加强PLC联网通信的能力,是PLC技术进步的潮流。PLC的联网通信有两类:一类是PLC之间联网通信,各PLC生产厂家都有自己的专有联网手段;另一类是PLC 与计算机之间的联网通信,一般PLC都有专用通信模块与计算机通信。为了加强联网通信能力,PLC生产厂家之间也在协商制订通用的通信标准,以构成更大的网络系统,PLC已成为集散控制系统(DCS)不可缺少的重要组成部分。皮带运输机是输送设备中最常用的一种传输机构。该机种具有结构简单,经济方便,使用可靠,传输平稳,输送量大效率高,低噪音等优点。其形式多样,适用范围广,特别适合一些散碎原料与不规则物品的输送。产品广泛应用于轻工,电子,食品,化工,木业,机械等行业。本设计主要是用PLC实现天塔之光的模拟控制。

天塔之光系统的设计

成绩 _______ 重庆邮电大学移通学院自动化系 可编程逻辑控制器课程设计报告 题目 系别 专业名称 班级 学号 姓名 指导教师 重庆邮电大学移通学院自动化系制 二0一二年五月

《可编程逻辑控制器》课程设计任务书——供09级电气工程及其自动化、电气工程与自动化、自动化专业学生用引言:《可编程逻辑控制器》课程设计是该课程的一个重要教学环节,既有别于毕业设计,又不同于课堂教学。它需要学生统筹运用所学基本理论、基本方法对现实生活中的实际系统进行设计和调试。 一、设计题目一:天塔之光系统设计 本设计要求熟练使用西门子公司的S7-200系列产品的指令系统,根据控制要求进行PLC梯形图编程,设计天塔之光系统。 二、系统工作过程说明 如图1所示,为一个天塔之光系统模拟图。天塔之光控制面板图如图2所示,总共有启动、停止、花样一选择、花样二选择、花样三选择五个按钮和一个电源指示灯。当按下启动按钮时,电源指示灯亮起,天塔之光系统就进入初始等待状态。接下来就是花样方式的选择,选好花样,天塔之光就进入工作状态了。 图1 天塔之光模拟

图2 系统控制面板图 设计要求: 1、系统上电,按下“启动”开关,电源指示灯亮,表示系统准备就绪,可以工作; 2、选择花样开关,如果选择花样一,L6、L7、L8、L9同时亮,延时2秒后,L2、L 3、L 4、L5同时亮,再延时2秒后,L1亮,再延时2秒,L6、L7、L8、L9t同时亮……如此循环下去; 3、如果选择花样二,L1亮,延时2秒后,L2、L3、L 4、L5同时亮,再延时2秒后,L6、L7、L8、L9同时亮,再延时2秒后,L1亮,延时2秒……继续循环下去; 4、如果选择花样三,L1、L2、L3、L4、L5同时亮,延时2秒后,L1、L6、L7、L8、L9同时亮,再延时2秒后,L2、L3、L4、L5 、L6、L7、L8、L9同时亮,再延时2秒后,全亮,再延时2秒后,L1、L2、L3、L4、L5同时亮……继续循环下去; 5、按下停止按钮,系统停止。 三、设计步骤: (1)对系统进行需求分析,确定I/O点数,分配I/O地址; (2)画出PLC硬件接线图; (3)绘制PLC梯形图; (4)系统上机调试。

天塔之光PLC 课程设计

六安职业技术学院课程设计 课程名称_ 可编程控制技术 _ 设计题目天塔之光模拟控制 专业应用电子技术0801 姓名梁志良 指导老师项莉萍 二○一○年六月

课程设计成绩评定表 组长签名: 指导教师签名: 2010年 6 月 22 日

天塔之光模拟控制 目前,PLC在国内外已广泛应用于钢铁、石油、化工、电力、建材、机械制造、汽车、汽纺、交通运输、环保及文化娱乐等各个行业,使用情况大致可归纳为:开关量的逻辑控制、运动控制、过程控制、数据处理和通信及联网。 要求 一、控制要求: 用PLC控制灯光闪烁:按下启动开关后,先按第一种规律显示:L1→L1、L2 →L1、L3→L1、L4→L1、L2、L3、L4→L1、L8→L1、L7→L1、L6→L1、L5→L1、L5、L6、L7、L8→L1、L2、L3、L4→L1、L2、L3、L4、L5、L6、L7、L8→L1……每次间隔时间1s,如此循环5次后,按第二种规律显示:L1亮2s后灭,接着L2、L3、L4亮2s后灭,接着L6、L7、L8亮2s后灭,接着L1亮2s后灭……,如此循环3次后,又按第一种规律显示,反复循环,断开启动开关,工作停止。

相关文档