文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 有限空间作业审批表

有限空间作业审批表

有限空间作业审批表

有限空间作业审批表

编号:

受限空间作业安全管理规定

受限空间作业安全管理规定 (一)为加强进入受限空间作业的安全管理、监督,防止发生缺氧、中毒窒息和火灾爆炸事故,保证员工生命和财产安全,特制订本规定。 (二)本规定只适用于公司下属的分输站场。 (三)各控股公司、分公司需参照总公司模板自行对受限空间作业进行审批, 将审批相关资料存档保存,审批后一周内需将有关资料回传至安全管理部进行备案。第二条基本定义凡在本公司生产区域内进入(或探入)耀、仓、管道、下水道、沟、坑、井、池、等封闭、半封闭设施及场所作业统称为进入受限空间作业。第三条进入受限空间作业分级管理。分为三级: (一)一级进入受限空间作业:在不涉及有毒、易燃可燃和窒息性气体介质的受限空间,或正在生产的工艺装置中,对设备进行完全隔离或孤立,经工艺处理后,氧气、有毒物、可燃物分析化验都合格的受限空间。 (二)二级进入受限空间作业: 1、停工检修后将物料全部送出装置外罐区的工艺装置,经工艺处理后,氧气、有毒物、可燃物分析化验都合格的受限空间。 2、运送到安全地点的盛装过有毒或易燃可燃介质的设备容器,经工艺处理后氧气、有毒物、可燃物分析化验都合格的受限空间。 (三)特级进入受限空间作业:正在生产的工艺装置中,对设备进行完全隔离或孤立,经工艺处理后,氧气、有毒物、可燃物分析化验有任何一项不合格,或者因条件限制无法对设备内物料完全清理干净的受限空间。 (四)凡进入受限空间作业必须办理“进入受限空间作业许可证”。紧急情况下为抢救员需要进入受限空问时,可先不办理“进入受限空间作业许可证",但是必须佩戴隔离式防护器具,事后要按照特级进入受限空间作业补办手续。

第四条受限空间的危害识别 (一)进入受限空间作业前,应针对作业内容,对受限空间进行危害识别,制定相应的施工方案及安全措施。 (二)作业许可证办理人应根据生产介质的危害因素安排对受限空间内的氧气、可燃气体、有毒有害气体的浓度进行分析或检测,1小时内完成采样分析工作。 (三)根据分析报告,确定作业许可证级别。结合危害识别评估结果由有关技术人员制定安全措施,施工项目负责人、分输站场现场安全负责人和施工作业负责人共同落实安全措施。 第五条受限空间作业审批要求及《受限空间安全作业证》的管理。 (一)一级受限空间作业许可证,编写受限空间作业施工方案(必须由编写单位盖章),并完成一级作业施工方案审批表(方案报批顺序分别为作业单位负责人、站场),审批完成后由站场开据“受限空间作业许可证”。审批完成后将审批相关资料(审批表、动火证、施工方案)交由站场自行存档保存,并将有关资料回传至安全管理部备案。 (二)二级受限空间作业,编写受限空间作业施工方案(必须由编写单位盖章),并完成二级作业施工方案审批表(方案报批顺序分别为作业单位负责人、站场、生产运行部、安全管理部)审批完成后交由安全管理部,并由安全管理开部据"受限空间作业许可证”。审批完成后将审批资料(审批表、施工方案、受限空间作业许可证)交由公司安全管理部进行存档,各单位备份存档。 (三)特级受限空间作业,编写受限空间作业施工方案(必须由编写单位盖章),并完成特级作业施工方案审批表(方案报批顺序分别为作业单位负责人、站场、生产运行部、安全管理部、公司技术总监、公司安全总监、公司总经理)审批完成后交由安全管理部,并由安全管理部开据“受限空间作业许可证”。审批完成后将审批资料(审批表、施工方案、受限空间作业许可证)交由公司安全管理部进行存档,各单位备份存档。 (四)作业负责人应根据受限空间作业的分级和类别向审批单位提出申请,审批完成后至安全管理部办理《受限空间作业许可证》。《受限空间作业许可证》一

进入受限空间作业危害分析记录表-风险识别及评价

重庆璜家化工有限公司 进入受限空间作业危害分析记录表 分析人员:分析日期: 审核人:审核日期: 岗位工作步骤危害因素可能的后果L S R 风险等级控制措施L S R 可否接受备注进入 受限空间作业作业前 不按规定要求办理 用电许可证和用火 作业许可证,乱接电 源、私自动火 违章作业引发事故 1 3 3 轻微风险 严格办理动火安全作业证及用电 许可证,严禁违章作业,严格按规 定执行 1 2 2 可接受 作业人员安全防护 措施不落实 引发事故 1 3 3 轻微风险动火负责人负责安全措施的落实 1 3 3 可接受作业人员未进行安 全教育 不能及时发现处理作 业现场出现的问题 1 3 3 轻微风险作业前进行安全教育 1 3 3 可接受 检修的设备清洗置 换不合格,氧气不足 火灾、爆炸、人员伤害 1 4 4 一般风险 严格按照处理方案进行清洗置换, 并分析合格 1 3 3 可接受 检修的设备不与外 界隔绝 火灾、爆炸、人员伤害 1 4 4 一般风险 安排专人进行加盲板或者拆除一 段管线进行隔绝 1 3 3 可接受 监护不足,监护人不 到位 出现事故不能及时处 置,造成事故扩大 2 2 4 一般风险 安排责任心强有经验的人员进行 监护。进入设备前,监护人应会同 作业人员检查安全措施,随时与设 备内取得联系,不得脱离岗位 1 2 2 可接受 消防器材不足及应 急措施不当 不能及时灭火,造成事 故扩大。人员伤害 1 3 3 轻微风险 作业前仔细检查落实配备到位,设 备外备有空气呼吸器、消防器材和 清水等相应急救用品 1 3 3 可接受

通风不良 引发事故 1 2 2 轻微风险 自然通风或强制通风,或者佩戴空气呼吸器等相应措施 1 2 2 可接受 照明设备触电危害 触电、人员伤害 1 2 2 轻微风险 设备内照明电压应小于36V ,在潮 湿容器、狭小容器内作业小于等于 12V 。 1 2 2 可接受 作业中 在设备内切割作业 后切割物件落下,温度高 人员伤害 1 2 2 轻微风险 切割作业时,要做好安全防护措施,由专人看护 1 2 2 可接受 未定时检测 人员伤害 1 3 3 轻微风险 作业中加强定点监测,情况异常立即停止作业 1 2 2 可接受 设备内高处作业不系安全带 高空坠落人员伤害 2 2 4 一般风险 严格检查,违反者,按规定进行处理 1 2 2 可接受 设备内焊接作业,烟 雾大 人员伤害 2 2 4 一般风险 加强通风、佩戴劳动防护用品 1 2 2 可接受 设备内作业,扳手等工具放置不稳或者把持不牢,造成脱落 人员伤害 1 2 2 轻微风险 工具放置平稳。佩戴劳动防护用品 1 2 2 可接受 设备内施工粉尘多 人员伤害 2 2 4 一般风险 佩戴劳动防护用品 1 2 2 可接受 拆除设备人孔螺栓 等配件,不按规定放置,导致高空坠落 人员伤害 2 2 4 一般风险 集中放置指定地点。由专人看护 1 2 2 可接受 作业工程中出现危 险品泄漏、或人员不适 人员伤害 2 2 4 一般风险 停止作业,撤离人员佩戴劳动防护用品 1 2 2 可接受 完工后 现场没有清理 人员伤害 1 2 2 轻微风险 及时清理 1 2 2 可接受 设备内遗留异物 引发事故、人员伤害 2 2 4 一般风险 设备内作业结束后,认真检查设备内外,不得遗留工具等 1 2 2 可接受 注:依据表中进行风险评价分级(R=L*S ),评价结果分为:轻微风险(R=1-3)、一般风险(R=4-6)、中度风险(R=8-12)、高度风险(R=15-25)四个等级。

有限空间作业专项整治工作方案

"有限空间作业"专项整治工作方案 “有限空间作业”专项整治工作方案为深入贯彻落实《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》(中发?2019?32号)和全省、全市安全生产工作部署,切实加强重点领域和关键环节的事故防控工作,坚决遏制较大以上事故发生,结合公司工作实际,制定2019年度“有限空间作业” 安全生产专项整治工作方案。 一、指导思想 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,通过开展专项治理活动,进一步规范公司有限空间作业安全管理,着力加强全体员工的安全教育培训,提升员工的应急处置能力,有效防范有限空间作业中毒窒息事故发生,确保公司安全生产形势持续稳定。 二、工作目标 以“有效防范较大社会影响事故、坚决遏制较大以上事故”为目标,以贯彻落实党中央、国务院、省、市关于推进安全生产领域改革发展的工作部署为主线,按照“突出重点、注重实效”的要求,进一步推动落实安全生产主体责任,通过安全生产专项整治行动,增强生产安全事故防控能力,提升安全管理水平,有效遏制生产安全事故。 三、专项整治工作重点内容 (一)强化全面排查工作。对公司涉及有限空间作业的生产进行全面的调查摸底,下属各生产经营单位于6月20日前 完成有限空间作业场所、类型及有限空间涉及的主要危险因素分析,认真填报《有限空间作业基础信息登记表》,建立健全有限空间作业基础信息台账,报公司本部汇总。 (二)强化有限空间作业条件确认工作。按照《国家安全监管总局办公厅关于开展工贸企业有限空间作业条件确认工作的通知》(安监总厅管四?2019?37号)、《国家安全监管总局办公厅关于2019年工贸行业有限空间作业条件确认工作专项检查情况的通报》(安监总厅管四?2019?19号)等文件要求,进一步深入开展有限空间作业条件确认工作,主要包括: 1. 作业必须履行审批手续; 2. 作业前必须进行危险有害因素辨识,并将危险有害因素、防控措施和应急措施告知作业人员; 3. 必须采取通风措施,保持空气流通; 4. 必须对有限空间的氧浓度、有毒有害气体(如一氧化碳、硫化氢等)浓度等进行检测,检测结果合格后,方可作业;

有限空间作业审批

有限空间作业 作 业 审 批 台 账

目录 一.有限空间作业方案 (1) 二.有限空间作业审批表 (7) 三.有限空间作业许可证 (12) 四.有限空间作业前培训记录 (14)

一.有限空间作业方案 1.概况 本方案针对本公司有限空间场所的作业、检查、维修等作业方案及相应的措施。 2.有限空间作业程序 1、作业申请 本公司内有限空间作业均必须按要求办理《有限空间作业许可证》,具体的办理程序如下: 向安全部门申请有限空间作业申请→安全部门根据作业情况确认安全措施→安全部门检验防护措施及应急措施是否合格→办领《有限空间作业许可证》。 2、作业方案 作业班组办理好《有限空间作业许可证》后方可进入有限空间作业。在进行有限空间作业时还应遵循以下程序: 安全部门、作业部门对监护人和作业人员进行安全教育→检验安全措施和应急措施符合要求→作业人员作业。 3.有限空间作业准备工作 1、进入有限空间作业,必须办理《有限空间作业许可证》。《有

限空间作业许可证》需包括空间作业场所的名称、作业单位、作业的负责人及作业人员、监护人、签发的日期及作业时限、作业内容、进入有限空间作业可能造成的危害、进入有限空间作业防护和应急措施。 2、有限空间作业的出入口内外不得有障碍物,检查防护是否安全,应确保出入口畅通无阻,以便人员出入和抢救疏散。 3、作业环境内应配备一定数量符合规定的应急救护器具和灭火器。 4、每次进入有限空间作业时,监督人应检查防护措施是否正常。 5、有限空间作业应当严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则。检测指标包括氧浓度、易燃易爆物质(可燃性气体、爆炸性粉尘)浓度、有毒有害气体浓度。检测应当符合相关国家标准或者行业标准的规定。 4.有限空间作业安全管理要求 1、作业单位主要负责人应加强有限空间作业的安全管理,履行以下职责: ①建立、健全有限空间作业安全生产责任制,明确有限空间作业负责人、作业者、监护者职责; ②组织制定专项作业方案、安全作业操作规程、事故应急救援预案、安全技术措施等有限空间作业管理制度;

受限空间作业安全管理规定

受限空间作业安全管理规定 第一条总则 (一)为加强进入受限空间作业的安全管理、监督,防止发生缺氧、中毒窒息和火灾爆炸事故,保证员工生命和财产安全,特制订本规定。 (二)本规定只适用于公司下属的分输站场。 (三)各控股公司、分公司需参照总公司模板自行对受限空间作业进行审批,将审批相关资料存档保存,审批后一周内需将有关资料回传至安全管理部进行备案。 第二条基本定义 凡在本公司生产区域内进入(或探入)罐、仓、管道、下水道、沟、坑、井、池、等封闭、半封闭设施及场所作业统称为进入受限空间作业。 第三条进入受限空间作业分级管理。分为三级: (一)一级进入受限空间作业:在不涉及有毒、易燃可燃和窒息性气体介质的受限空间,或正在生产的工艺装置中,对设备进行完全隔离或孤立,经工艺处理后,氧气、有毒物、可燃物分析化验都合格的受限空间。 (二)二级进入受限空间作业: 1. 停工检修后将物料全部送出装置外罐区的工艺装置,经工艺处理后,氧气、有毒物、可燃物分析化验都合格的受限空间。 2. 运送到安全地点的盛装过有毒或易燃可燃介质的设备容器,经工艺处理后氧气、有毒物、可燃物分析化验都合格的受限空间。 (三)特级进入受限空间作业:正在生产的工艺装置中,对设备进行完全隔离或孤立,经工艺处理后,氧气、有毒物、可燃物分析化验有任何一项不合格,或者因条件限制无法对设备内物料完全清理干净的受限空间。 (四)凡进入受限空间作业必须办理“进入受限空间作业许可证”。紧急情况下为抢救员需要进入受限空间时,可先不办理“进入受限空间作业许可证”,但是必须佩戴隔离式防护器具,事后要按照特级进入受限空间作业补办手续。 第四条受限空间的危害识别 (一)进入受限空间作业前,应针对作业内容,对受限空间进行危害识别,制定相应的施工方案及安全措施。 (二)作业许可证办理人应根据生产介质的危害因素安排对受限空间内的氧气、可燃气体、有毒有害气体的浓度进行分析或检测,1小时内完成采样分析工作。 (三)根据分析报告,确定作业许可证级别。结合危害识别评估结果由有关技术人员制定安全措施,施工项目负责人、分输站场现场安全负责人和施工作业负责人共同落实安全措施。 第五条受限空间作业审批要求及《受限空间安全作业证》的管理。

有限空间作业条件分级

有限空间作业条件分级 为加强有限空间作业安全管理,预防、控制中毒窒息等生产安全事故发生,切实保护从业人员的身命安全,确保施工人员的生命安全和身体健康,根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》和《北京市有限空间作业安全生产规范》、地下有限空间作业安全技术规范-第1部分通则、地下有限空间作业安全技术规范第2部分:气体检测与通风、地下有限空间作业安全技术规范第3部分:防护设备设施配置等法律法规和有关规范标准结合项目部有限空间作业实际条件及措施进行分级。 1施工范围 综合管廊标准断面结构外尺寸为米×米及米×米,分为五舱,分为电力舱2舱,水信舱2舱,燃气1舱,综合管廊的消防、通风、排水、监控、照明等附属工程以及招标图纸所示范围内全部内容,以及为完成竣工验收、交付使用、质量保修等所需的所有工作。 2工程设计概况 主体结构设计简介 主体结构设计简介见表2-1所示。 表2-1 主体结构专业设计简介

附属构筑物设计简介 附属构筑物设计简介见表2-2所示。表2-2 附属构筑物设计简介

3有限空间作业危险源识别 本工程有限空间施工包括集水坑工艺安装施工;管廊各舱室预埋板防锈施工;管廊各舱室管道安装;管廊各舱室通道垫层施工;管廊各舱室临时照明、疏散系统安装施工;管廊变形缝位置填塞密封膏施工;管廊舱室地坪清理。 有限空间易引起的危害: 1、氧气缺乏:氧气量不足(%,缺少通风) 2、火灾:易燃物质(模板、涂料等) 3、电击:照明灯线、用电机具 4、其它意外(摔伤、烧灼、砸伤、机械伤人等) 5、有毒气体。

4 有限空间施工程序 作业申请 本工程所涉及的有限空间作业均必须按要求办理《建筑工程有限空间危险作业审批表》(见附件一),具体的办理程序如下: 班组申请有限空间作业申请→安保部受理申请后核实作业条件→检验有限空间的氧气、有害气体的浓度→安保部根据施工情况确认安全措施→工程和安保部检验防护措施及应急措施是否合格→批准《有限空间作业审批表》作业方案 施工班组办理好《有限空间作业审批表》后方经项目部批准后方可进入有限空间作业。有限空间在进行有限空间作业时还应遵循以下程序:作业前安保部对监护人和作业人员进行安全教育→对作业人员进行安全交底和工作环境交底→检验安全措施和应急措施符合要求→作业人员作业 5 有限空间作业准备工作 进入有限空间作业,必须办理《有限空间作业审批表》。《有限空间作业审批表》需包括空间作业场所的名称(xx里程段-xx舱室等)、作业单位、作业的负责人及作业人员、监护人、签发人的日期及作业时限、作业内容、进入有限空间作业可能造成的危害、有限空间内的氧气、有毒有害气体浓度的检验结果和进入有限空间作业防护和应急措施。 有限空间作业的出入口内外不得有障碍物,应确保出入口畅通无阻,以便人员出入和抢救疏散。 作业环境内应配备一定数量符合规定的应急救护器具和灭火器。 每次进入有限空间作业时,应对作业空间进行通风。但禁止用纯氧气对有限空间通风。 6 有限空间作业安全技术要求 检测 实施有限空间作业前,施工班组应严格执行“先检测、后作业”的原则,根据作业现场和周边环境情况,检测有限空间可能存在的危害因素。在作业环境条件可能发生变化时,对作业场所中危害因素进行持续或定时检测。

有限空间危险作业审批表

有限空间危险作业审批表 作业单位 所属单位设施名称 作业内容填报人员作业人员监护人员 有毒有害气体(粉尘)浓度检测人员检测易燃易爆物质氧含量项目浓度进入前检检测时间测数据检测间隔检测时间结果 作业开始年月日时分时间 确认安全措施符合要求(签名) 备注主要危险因素主要安全措施 作业人员作业监护人员现场负责人有限空间作业安全责任制度落实责任不明落实项目安全负责人,加强检修安全监管并做到 确相互监督 根据风险等级,确定并严格有限作业审批程序,有限作业审批、监护不到位相关管理人员现场监护 严格按照停送电管理办法要求,履行审批手续, 未按规定办理停送电办理,造成误操作,电力室配电柜挂“有人操作禁止合闸”警示牌, 设备启动伤人并把配电箱推出断电;现场开关打到零位,专人 监护 作业现场安全管理相关制度防范措施缺乏制定针对于本次检修的安全管理制度,并培训学 针对性习,所有参检人员都能够掌握应急管理制度制定不完善,意外事故无法制定针对本次检修的应急管理制度,参检人员学 处理习领会应急制度,防患于未然

制定针对本次检修的安全操作规程,明确各检修作业安全操作规程不明确子项安全操作注意事项及检修操作程序 检修前进行安全教育培训,重点培训检修过程中 作业现场相关人员安全教育培训不到位,可能出现的不安全因素,并以安全告知书的形式 作业人员不明白检修风险因素组织学习,相关参检人员签字确认已熟知检修风 险控制点 严格遵守“先通风、再检测、后作业”的原则, 检测指标包括氧浓度、CO浓度、粉尘浓度等,危 害因素符合《工作场所有害因素职业接触限值第有限空间作业现场安全检测不全面,造成一部分化学有害因素》(GBZ2.1)的要求;检测时中毒间不得早于作业开始前30min,作业中断超过 30min,作业人员再次进入磨内有限空间前,重新 通风,检测合格方可进入 未使用安全电压照明,造成触电作业中手持行灯务必使用12v安全电压照明按照劳保管理办法,检验劳保质量,务必符合质劳保发放不符合国标且不正确使用量要求,并按管理规定配置且正确使用 检查确认通风口无异物,原料磨内保持良好的通出入口不畅通,造成人员窒息、伤害风,人员逃生通道顺畅 贴近现场显著位置悬挂检修项目警示标识,细化 安全警示标识和警示说明设置不规范,造说明检修安全注意事项,每个人都要领会检修子成检修人员不熟悉检修安全相关重点要求项的安全注意事项,是进入设备内部检修前的最

有限空间作业管理制度

有限空间作业管理制度 1.目的: 严格执行有限空间危险作业安全管理规定,保障进入有限空间作业人员的安全和健康,防止缺氧窒息、有毒气体中毒等事故的发生。 2.范围: 本规程适用于全厂范围进入危险有害因素且受到限制、约束的封闭、半封闭设备、设施及场所的作业。 3.权责: 3.1作业部门负责提出申请要求,填写《进入有限空间危险作业申请审批表》并落实好事前预防措施; 3.2作业部门负责确定作业人员、作业时间段、作业种类、使用工具及需采取安全防范措施; 3.3消防部负责检测、分折及督促落实安全防范措施。 4.定义及分类: 4.1有限空间危险作业—是指作业人员进入存在危险有害因素(如缺氧、甲烷等有毒气体或粉尘中毒危险)且受到限制和约束的封闭、半封闭设备、设施及场所的作业。 4.2封闭、半封闭设备:储罐、反应塔、锅炉、压力容器、浮筒、管道、槽

车等。 4.3地下有限空间:地下管道、地下室、暗沟、地坑、沼气池及化粪池、下水道、池、地下电缆沟等。 4.4地上有限空间:垃圾站、温室、冷库、烟道等。 5.有限空间危险作业规范及安全防范措施: 5.1按照先检测、后作业的原则,凡是进入有限空间危险作业场所作业,必须根据实际情况先检测其氧气、有害气体、可燃性气体含量,将检测结果记录“作业申请审批表”内,符合安全要求后,方可进入作业; 5.2确保有限空间危险作业现场的空气质量,其中氧气含量: 18% < O2 < 23.5%,可燃气体含量: LEL<25%; 5.3有限空间危险作业进行过程中,在氧气浓度、可燃性气体浓度可能发生变化的危险作业中应保持必要的测定次数或连续检测; 5.4作业时所用的一切电气设备,必须符合有关用电安全技术操作规程,照明应使用安全矿灯或12伏以下的安全灯,使用超过安全电压的手持电动工具,必须按规定配备漏电保护器; 5.5作业人员进入有限空间危险作业场所作业前和离开时应准确清点人数,采取必要通风措施,保持有限空间空气流通良好; 5.6严禁无关人员进入有限空间危险作业场所,并应在醒目处设置警示标志; 5.7在有限空间危险作业场所,必须配备相应的抢救器具,以便在非常情况

相关文档
相关文档 最新文档