文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 3# 室内消火栓系统安装 分项工程质量验收记录

3# 室内消火栓系统安装 分项工程质量验收记录

3# 室内消火栓系统安装 分项工程质量验收记录
3# 室内消火栓系统安装 分项工程质量验收记录

质控(建)表C.0.127

质控(建)表C.0.127

金属屋面工程质量验收标准要点

目录 1 总则 2 编制依据 3 术语 3.1 “贝姆”屋面系统 3.2 “贝姆”板 4 基本规定 5 原材料及主要辅助材料 5.1 铝锰镁合金板卷材 5.2 聚碳酸酯板 5.3 氟碳烤漆铝单板 5.4 彩色镀铝锌穿孔板 5.5 镀锌钢衬板 5.6 玻璃棉 5.7 石膏板 5.8 电动排烟窗 5.9 不锈钢天沟板 5.10 百叶格栅 5.11 吸音棒 5.12 钢檩条及支托 5.13 方钢管及固定件 5.14 铝型材及连接件 5.15 焊接材料 5.16 涂装材料 5.17 密封胶条和密封胶 5.18 避雷引下线 5.19 防跌落杆 6 板材加工 7 金属板屋面安装工程 7.1 钢檩条及支托安装

7.2 高强铝合金支架安装 7.3 底层板安装 7.4 吸音层铺设 7.5 衬板安装 7.6 隔声层安装 7.7 保温层铺设 7.8 铝锰镁合金板安装 8 采光屋面安装工程 8.1 支架及方钢管安装 8.2 采光板安装 8.3 排烟天窗安装 8.4 吸音棒安装 9 天沟及外檐口工程 9.1 不锈钢天沟安装 9.2 下返檐铝单板安装 9.3 百叶格栅安装 9.4 减震涂料 10 避雷系统安装 11 防跌落系统安装 12 分部工程验收 附录屋面抗渗性检测方法

2 编制依据 2.1 相关现行国家施工质量验收规范、规程和标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300—2001 《屋面工程质量验收规范》 GB50207—2002 《钢结构工程施工质量验收规范》 GB50205—2001 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》 GB50018—2002 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210—2001 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303—2002 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50169—92 《外墙饰面工程施工及验收》 JGJ26—2000 《压型金属板设计施工规程》 YBJ216—88 《金属与石材幕墙工程技术规范》 JGJ133—2001 《建筑结构焊接规程》 JGJ81-91 2.2 主要材料标准: 《铝及铝合金压型板》 GB6891—86 《变形铝及铝合金牌号表示方法》 GB/T16474—1996 《变形铝及铝合金化学成份》 GB/T3190—1996 《变形铝及铝合金状态代号》 GB/T16475 《铝及铝合金阳极氧化、阳极氧化膜的总规范》 GB10711 《铝及铝合金轧制板材》 GB/T3880—1997 《建筑铝型材基材》 GB/T5237.1—2000 《建筑用铝型材、铝板氟碳涂层》 JC133—2000 《铝及铝合金彩色图层板、带材》 YS/T431—2000 《不锈钢冷轧钢板》 GB/T3280—1992 《碳素结构钢》 GB700—88 《低合金高强度结构钢》 GB/T1591—94 《优质碳素结构钢技术条件》 GB699—88

单位工程质量竣工验收记录表

单位工程质量竣工验收记录表

单位(子单位)工程质量竣工验收记录表 工程名称结构 类型 层数 / 建筑 面积 施工单位技术 负责 人 开工 日期 项目经理项目 技术 负责 人 竣 工日 期 序 号 项目验收记录验收结论 1 分部工 程 共分部,经查分部,符合标准及设计要求分部 2 质量控制资 料核查共项,经审查符合要求项, 经核定符合规范要求项

安全和主要使用功能核查及抽查结果 共核查项,符合要求项,共抽查项,符合要求项,经返工处理符合要求项 观感质量验 收 共抽查项,符合要求项,不符合要求项 综合验收结 论 建设单 位监理单 位 施工单 位 设计 单位

(公章) 单位(项目)负责人: 年月 日 (公章) 总监理工程 师: 年月 日 (公章) 单位负责 人: 年月 日 (公章) 单位(项 目)负责 人: 年月 日 单位(子单位)工程质量控制资料核查记录 工程名称施工单位 序号项 目 资料名称份 数 核查意 见 核查 人 1 建 筑 与 结 构图纸会审、设计变更、洽商记录 2 工程定位测量、放线记录 3 原材料出厂合格证书及进场检(试)验报告 4 施工试验报告及见证检测报告

5 隐蔽工程验收记录 6 施工记录 7 预制构件、预拌混凝土合格证 8 地基基础、主体结构检验及抽样检测资料 9 分项、分部工程质量验收记录 10 工程质量事故及事故调查处理资料 11 新材料、新工艺施工记录 12 1 给 排 水 与 采 暖图纸会审、设计变更、洽商记录 2 材料、配件出厂合格证书 及进场检(试)验报告 3 管道、设备强度试验、 严密性试验记录 4 隐蔽工程验收记录 5 系统清洗、灌水、通水、 通球试验记录 6 施工记录 7 分项、分部工程质量验 收记录 8 1 建 筑 电 气图纸会审、设计变更、洽商记录 2 材料、设备出厂合格证 书及进场检(试)验报 告 3 设备调试记录

《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002)

一、关于发布国家标准《关于印关<二000至二00一年度工程建设国家标准制度、修订计划>的通知》(建标[2001]87号)的要求,山西省建设厅会同有关部门共同修订了《程质量验收规范》。我部组织有关部门对该规范进行了审查,现批准为国家国家标准,编号为GB0207-2002,自2002年6月1日起施行。其中3.0.6、4.1.8、4.2.9、4.3.16、5.3.10、6.1.8、6.2.7、7.1.5、7.3.6、8.1.4、9.0.11为强制性条文,必须严格执行。原《屋面工程技术规范》GB0207-94于2002年10月1日废止。 本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,山西建筑工程(集团)总公司负责具体技术内容的解释,建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 二00二年四月一日 二、前言 本规范是根据建设部《关于印关<二000至二00一年度工程建设国家标准制度、修订计划>的通知》(建标[2001]87号)的要求,由山西建筑工程(集团)总公司会同有关单位共同对《屋面工程技术规范》GB50207-94和《建筑安装工程质量检验评定标准》GBJ301-88修订而成的。 在修订过程中,规范编制组开展了专题研究,进行了比较广泛的调查研究,总结了多年建筑屋面工程材料、施工的经验,按照“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的方针,进行全面修改,先后参加部规范研究会、协调会议,并以多种方式广泛征求了全国有关单位的意见,对主要了反复论证,最后召开审查会议定稿上报。 本规范的主要内容为:总则、术语、基本规定、卷材防水屋面工程、涂膜防水屋面工程、刚性防水屋面工程、隔热屋面工程、细部构造、分部工程验收。 本规范将来可能需要进行局部修订,有关局部修订的条文内容将刊登在《工程建设标准化》杂志上。 本规范以黑体字条文为强制性条文,必须严格执行。 为了提高规范质量,请各单位在执行本标准的过程中,注意总结经验,积累资料,随时将有关意见和建议反馈给山西建筑工程(集团)总公司《屋面工程

屋面工程质量验收要点

屋面工程质量验收要点 屋面工程施工应按工序或分项工程进行验收,构成分项工程的各检验批应相应质量标准的规定。 屋面工程验收的文件和记录 屋面工程隐蔽验收记录应包含以下主要内容: 1、卷材、涂膜防水层的基层; 2、密封防水处理部位; 3、天沟、檐沟、泛水、变形缝等细部做法; 4、卷材、涂膜防水层的搭接宽度和附加层。 屋面工程质量应符合下列要求: 1、防水层不得有渗漏或积水现象; 2、使用的材料应符合设计要求和质量标准的规定; 3、找平层表面应平整,不得有酥松、起砂、起皮现象; 4、保温层的厚度、含水率和表观密度应符合设计要求; 5、卷材铺贴方法和搭接顺序应符合设计要求,搭接正确, 接缝严密,不得有皱折、鼓泡和翘边现象;

6、涂膜防水层的厚度应符合设计要求,涂层无裂纹、皱折、 流淌、鼓泡和露胎体现象; 7、刚性防水层表面应平整、压光、不起砂、不起皮、不开 裂、分格缝应平直、位置正确; 8、嵌缝密封材料应与两侧基层粘牢,密封部位光滑、平直、 鼓泡、下榻现象; 9、平瓦屋面的基层应平整、牢固、瓦片排列整齐、平直, 搭接合理、接缝严密,不得有残缺瓦片; 10、天沟、檐沟、泛水和变形缝等构造,应符合设计要 求。 检查屋面有无渗漏、积水和排水系统是否畅通,应在雨后或持续淋水2h后进行。有可能作蓄水检验的屋面,其蓄水时间不应少于24h。 屋面工程验收后,应填写分部工程质量验收记录,交建设单位和施工单位趁存档。 屋面工程按建筑物的性质、重要程度、使用功能要求以及防水层合理使用年限,按不同等级进行设防,并应符合下表的要求: 屋面防水等级和设防要求

屋面工程应根施工前,施工单位应进行图纸会审,并应编制屋面工程施工方案或技术措施。 屋面工程施工时,应建立各道工序的自检、交接检和专职人员检查的“三检”制度,并有完整的检查记录。每道工序完成,应经监理单位(或建设单位)检查验收,合格后方可进行下道工序的施工。 屋面工程的防水层应由经资质审查合格的防水专业队伍进行施工,作业人员应持有当地建设行政主管部门颁发的上岗证。 屋面工程所采用的防水、保温隔热材料应有产品合格证书和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。 当下道工序或相邻工程施工时,对屋面已完成的部分应采取保护措施。 身出屋面的管道、设备或预埋件等,应在防水层施工前安设完毕。屋面防水层完工后,不得在其上凿孔打洞或重物冲击。 屋面工程完工后,应按有关规定对细部构造、接缝、保护层等进行外观检验,并应进行淋水或蓄水检验。 屋面的保温层和防水层严禁在雨天、雪天和五级风及其以上时施

屋面工程质量验收标准规范样本

屋面工程质量验收标准规范

屋面工程质量验收规范内容简介 (共4条强制性条文,、、、) 一、基本规定 屋面工程应根据建筑物的性质﹑重要程度﹑使用功能要求,《屋面工程技术规范》GB50345的有关规定。 施工单位应取得建筑防水和保温工程相应等级的资质证书;作业人员应持证上岗。 施工单位应建立、健全施工质量的检验制度,严格工序管理,做好隐蔽工程的质量检查和记录。 屋面工程施工前应通过图纸会审,施工单位应掌握施工图中的细部构造及有关技术要求;施工单位应编制屋面工程专项施工方案,并应经监理单位或建设单位审查确认后执行。 对屋面工程采用的新技术,应按有关规定经过科技成果鉴定、评估或新产品、,并应制定相应技术质量标准。 屋面工程所用的防水、保温材料应有产品合格证书和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等必须符合国家现行产品标准和设计要求。产品质量应由经过省级以上建设行政主管部门对其资质认可和质量技术监督部门对其计量认证的质量检测单位进行检测。 防水、保温材料进场验收应符合下列规定: 1 应根据设计要求对材料的质量证明文件进行检查,并应经监理工程师或建设单位代表确认,纳入工程技术档案; 2 应对材料的品种、规格、包装、外观和尺寸等进行检查验收,并应经监理工程师或建设单位代表确认,形成相应验收记录; 3 防水,,并应提出进场检验报告; 4 进场检验报告的全部项目指标均达到技术标准规定应为合格;不合格材料不得在工程中使用。

当进行下道工序或相邻工程施工时,、设备或预埋件等,,不得进行凿孔、打洞或重物冲击等有损屋面的作业。 屋面防水工程完工后,应进行观感质量检查和雨后观察或淋水、蓄水试验,不得有渗漏和积水现象。 屋面工程各子分部工程和分项工程的划分,. 屋面工程各子分部工程和分项工程的划分 分部工程子分部工 程 分项工程 屋面工程 基层与保 护 找坡层,找平层,隔汽层,隔离层,保护层 保温与隔 热 板状材料保温层,纤维材料保温层,喷涂硬泡聚 氨酯保温层,现浇泡沫混凝土保温层,种植隔热 层,架空隔热层,蓄水隔热层防水与密 封 卷材防水层,涂膜防水层,复合防水层,接缝密封 防水 瓦面与板 面 烧结瓦和混凝土瓦铺装,沥青瓦铺装,金属板铺 装,波路采光顶铺装 细部构造 檐口,檐沟和天沟,女儿墙和山墙,水落口,变形 缝,伸出屋面管道,屋面出入口,反梁过水孔,设 施基座,屋脊,屋顶窗 屋面工程各分项工程宜按屋面面积每500㎡-1000㎡划分为 一个检验批,不足500㎡应按一个检验批;每个检验批的抽检数量应按本规范第4-8章的规定执行。 二、基层与保护工程

屋面分部工程质量验收自评报告(2018年.1.9)

广州地铁2015年运营业务工程施工A标/广州城市轨道交通三号线厦滘车辆段扩容改 造工程 屋面分部工程质量验收自评报告 中铁四局集团有限公司广州城市轨道交通三号线厦滘车辆段 扩容改造工程项目经理部

二零一七年十二月十日 目录 1.工程概况 (1) 1.1工程名称 (1) 1.2参建单位 (1) 1.3工程所在地理位置 (1) 1.4工程特点 (2) 2.质量自评依据 (3) 3.屋面分部工程施工情况 (3) 4.主要原材料检验 (4) 5.屋面分部分项工程、检验批工程质量及验收情况 (4) 7.工程遗留问题 (5) 8.屋面分部工程质量自评结论 (5)

1.工程概况 1.1工程名称 广州城市轨道交通三号线厦滘车辆段扩容改造工程 1.2参建单位 建设单位:广州地铁集团有限公司; 设计单位:广州地铁设计研究院有限公司; 勘察单位:广州地铁设计研究院有限公司; 监理单位:广东重工建设监理有限公司; 施工单位:中铁四局集团有限公司; 监督单位:广州市建设工程质量监督站; 1.3工程所在地理位置 广州市轨道交通三号线厦滘车辆基地位于广州市南部的番禺区沙溪岛中部,三号线正由北向南从沙溪岛的中部穿过,在迎宾路北侧设置厦滘车站(见下图)。 工程平面地理位置

1.4工程特点 1.4.1本项目新建总建筑面积10376平方米,其中运用库面积为8955平方米,新增镟轮库面积756平方米,运转办公楼新增面积1421平方米。运转办公楼地上二层,首层层高为4.5m,二层高3.5m,建筑总高度8.15m;新增运转办公楼长41.5m,宽17m,为两层钢筋混凝土框架结构;新增镟轮库地上一层,建筑总高度6.20m,长82m,宽9m,为钢筋混凝土土框架结构;运用库B、C、D为钢结构。本工程采用桩基础,建筑物桩基设计等级为甲级,地基基础设计等级为甲级,设计使用年限为50年。 1.4.2本工程建筑耐火等级为二级,防水等级为Ⅱ级;本工程屋面设计为不上人屋面,具体做法如下: (1)运转办公楼屋面(从上到下): 1)40厚C30细石砼(配筋双向d4@150防水层,设分格缝20宽双向不大于4000*4000分格),再用防水油膏填缝; 2)50厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板; 3)20厚1:2.5水泥砂浆保护层; 4)1.5厚聚合物水泥防水涂料; 5) 20厚1:2.5水泥砂浆找平层; 6)现浇钢筋混凝土屋面板,原浆收光 (2)镟轮库屋面(从上到下): 1)40厚C30细石砼(配筋双向d4@150防水层,设分格缝20宽双向不大于4000*4000分格),再用防水油膏填缝; 2)20厚(最薄处)1:8水泥珍珠岩找坡; 3)20厚1:2.5水泥砂浆保护层; 4)1.5厚聚合物水泥防水涂料; 5) 20厚1:2.5水泥砂浆找平层; 6)现浇钢筋混凝土屋面板,原浆收光; (3)运用库屋面 1)屋面采用0.53mm+60mm+0.476mm厚,YX28-350-1050型咬边压型聚氨酯夹芯板,颜色为灰白色,材质为Q235B彩钢板;

《屋面工程质量验收规范》GB50207201.doc

《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 广西建设工程质量安全监督总站 2013年11月表格修编

目录 建筑屋面分部工程质量验收记录 (1) 基层与保护子分部工程质量验收记录 (2) 保温与隔热子分部工程质量验收记录 (4) 防水与密封子分部工程质量验收记录 (6) 瓦面与板面子分部工程质量验收记录 (8) 细部构造子分部工程质量验收记录 (10) 找坡层检验批质量验收记录 (12) 找平层检验批质量验收记录 (13) 隔汽层检验批质量验收记录 (14) 隔离层检验批质量验收记录 (15) 保护层检验批质量验收记录 (16) 板状材料保温层检验批质量验收记录 (17) 纤维材料保温层检验批质量验收记录 (18) 喷涂硬泡聚氨酯保温层检验批质量验收记录 (19) 现浇泡沫混凝土保温层检验批质量验收记录 (20) 种植隔热层检验批质量验收记录 (21) 架空隔热层检验批质量验收记录 (22) 蓄水隔热层检验批质量验收记录 (23) 卷材防水层检验批质量验收记录 (24) 涂膜防水层检验批质量验收记录 (25) 复合防水层检验批质量验收记录 (26) 接缝密封防水检验批质量验收记录 (27) 烧结瓦和混凝土瓦铺装检验批质量验收记录 (28) 沥青瓦铺装检验批质量验收记录 (29) 金属板铺装检验批质量验收记录 (30) 玻璃采光顶铺装检验批质量验收记录 (31) 檐口检验批质量验收记录 (33) 檐沟和天沟检验批质量验收记录 (34) 女儿墙和山墙检验批质量验收记录 (35) 水落口检验批质量验收记录 (36) 变形缝检验批质量验收记录 (37) 伸出屋面管道检验批质量验收记录 (38) 屋面出入口检验批质量验收记录 (39) 反梁过水孔检验批质量验收记录 (40) 设施基座检验批质量验收记录 (41) 屋脊检验批质量验收记录 (42) 屋顶窗检验批质量验收记录 (43)

屋面工程质量验收规范

屋面工程质量验收规范内容简介 (共4条强制性条文,为第3.0.6、3.0.12、5.1.7、7.2.7条) 一、基本规定 3.0.1 屋面工程应根据建筑物的性质﹑重要程度﹑使用功能要求,按不同屋面防水等级进行设防.屋面防水等级和设防要求应符合现行国家标准《屋面工程技术规范》GB50345的有关规定。 3.0.2 施工单位应取得建筑防水和保温工程相应等级的资质证书;作业人员应持证上岗。 3.0.3 施工单位应建立、健全施工质量的检验制度,严格工序管理,做好隐蔽工程的质量检查和记录。 3.0.4 屋面工程施工前应通过图纸会审,施工单位应掌握施工图中的细部构造及有关技术要求;施工单位应编制屋面工程专项施工方案,并应经监理单位或建设单位审查确认后执行。 3.0.5 对屋面工程采用的新技术,应按有关规定经过科技成果鉴定、评估或新产品、新技术鉴定.施工单位应对新的或首次采用的新技术进行工艺评价,并应制定相应技术质量标准。 3.0.6 屋面工程所用的防水、保温材料应有产品合格证书和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等必须符合国家现行产品标准和设计要求。产品质量应由经过省级以上建设行政主管部门对其资质认可和质量技术监督部门对其计量认证的质量检测单位进行检测。 3.0.7 防水、保温材料进场验收应符合下列规定: 1 应根据设计要求对材料的质量证明文件进行检查,并应经监理工程师或建设单位代表确认,纳入工程技术档案; 2 应对材料的品种、规格、包装、外观和尺寸等进行检查验收,并应经监理工程师或建设单位代表确认,形成相应验收记录; 3 防水,保温材料进场检验项目及材料标准应符合本规范附录A 和附录B的规定.材料进场检验应执行见证取样送检制度,并应提出进场检验报告; 4 进场检验报告的全部项目指标均达到技术标准规定应为合格;不合格材料不得在工程中使用。 3.0.11 当进行下道工序或相邻工程施工时,应对屋面已完成的部分采取保护措施.伸出屋面的管道、设备或预埋件等,应在保温层和

屋面工程质量验收

第一节屋面工程质量验收 一、基本规定 1、屋面工程应根据工程特点、地区自然条件等,按照屋面防水等级的设防要求,进行防水构造设计,重要部位应有详图;对屋面保温层的厚度,应通过计算确定。 2、屋面工程施工前,施工单位应进行图纸会审,并应编制屋面工程施工方案或技术措施。 3、屋面工程施工时,应建立各道工序的自检、交接检和专职人员检查的“三检”制度,并有完整的检查记录。每道工序完成,应经监理单位(或建设单位)检查验收,合格后方可进行下道工序的施工。 4、屋面工程的防水层应由经资质审查合格的防水专业队伍进行施工。作业人员应持有当地建设行政主管部门颁发的上岗证。 5、屋面工程所采用的防水、保温隔热材料应有产品合格证书和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。 6、当下道工序或相邻工程施工时,对屋面已完成的部分应采取保护措施。 7、伸出屋面的管道、设备或预埋件等,应在防水层施工前安设完毕。

屋面防水层完工后,不得在其上凿孔打洞或重物冲击。 8、屋面工程完工后,应按本规范的有关规定对细部构造、接缝、保护层等进行外观检验,并应进行淋水或蓄水检验。 9、屋面工程各分项工程的施工质量检验批量应符合下列规定: (1)卷材防水屋面、涂膜防水屋面、刚性防水屋面、瓦屋面和隔热屋面工程,应按屋面面积每100m2抽查一处,每处10m2,且不得少于3处。 (2)接缝密封防水,每50m应抽查一处,每处5m,且不得少于3处。 (3)细部构造根据分项工程的内容,应全部进行检查。 二、屋面工程 (一)平瓦屋面 1、平瓦屋面与立墙及突出屋面结构等交接处,均应做泛水处理。天沟、檐沟的防水层,应采用合成高分子防水卷材、高聚物改性沥青防水卷材、沥青防水卷材、金属板材或塑料板材等材料铺设。 2、平瓦屋面的有关尺寸应符合下列要求: (1)脊瓦在两坡面瓦上的搭盖宽度,每边不小于40mm。 (2)瓦伸入天沟、檐沟的长度为50~70mm。

屋面工程施工质量控制要点

屋面工程施工质量控制要点 1.材料要求 1.1水泥:采用3 2.5Mpa及以上水泥,水泥进场时应具有出厂合格证、性能检验报告。 1.2砂:0.35-0.5mm的中砂,颗粒要求坚硬洁净,不得含有粘土,草根等杂物,并要求过筛,筛孔直径为5mm。 1.3保温材料:保温材料分松散保温材料、板块保温材料和现喷(浇)保温材料,其质量要求见下表: 方可使用。

1.4防水材料:进场时应具有出厂合格证、性能检测报告。进场后及时请建

3.施工要点 3.1屋面设计 根据屋面形状、屋面工程做法各层(保温、找坡、找平、保护)厚度、雨落口所在的位置等,首先确定雨落口(天沟、檐沟)最低处的面层标高,再根据设计屋面坡度,计算确定屋脊处屋面标高;并据此画出屋面的坡向图、各层做法高程和雨落口、排气道等位置、标高图。 3.2屋面测量放线 根据屋面设计图中雨落口(天沟、檐沟等)、排汽道、排汽管的位置和标高,用水准仪抄测各个最高、最低点高度,用水泥砂浆做出每层做法的控制点,然后拉线确定中间点的高度。同时也在四周女儿墙上,弹出屋面高度控制线,做好施工测量记录。 3.3安装雨落管、排气管 先将雨落口、排汽管就位,然后根据放线确定位置和标高,并进行调整和临时固定;最后用掺加UEA微膨胀剂的干硬性水泥砂浆,将管道四周填塞密实,上口沿管道周围留置一道20×20mm的凹槽,待砂浆凝固后,用建筑密封胶封闭。 3.4保温层施工 3.4.1基层处理: 铺装保温层前,用铲刀、扫把等工具,将基层表面上的落地砂浆、灰尘等清理干净;有水的部位擦拭干净,保证基层干燥、干净、平整。 3.4.2铺装 1、板状保温层铺装:沿屋面整齐铺装,铺装平稳,接缝严密、顺直;有缝隙的部位用碎的保温板填塞密实。 3.4.3含水率检验 现场取样检验保温层的含水率,要求含水率有机胶结材料不大于5%,无机胶结材料不大于20%。 3.4.4保温层质量验收 3.4.4.1、技术资料检查 (1)保温材料的出厂合格证、性能检测报告,现场抽样复试报告。 (2)保温层隐蔽验收记录。 (3)检验批验收记录。 3.4.4.2、外观质量检查 板状保温层:紧贴(靠)基层,铺平垫稳,拼缝严密。 整体现浇(喷)保温层:拌合均匀,分层铺设,压实适当,表面平整。 4.5找坡层施工要点 4.5.1铺设施工:

屋面工程质量验收记录

屋面工程质量验收记录 工 程 名 称 XX 橡树湾家园(二期) #楼 验 收 编 号 #-WZSYS11-WMGC - 分部工程名称 验 收 部 位 施 工 单 位 项 目 经 理 分 包 单 位 分包项目经理 执行标准及编号 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001); 《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002);《屋面工程技术规范》(GB50345-2004) 未提及到的标准按相关验收规范及设计要求执行。 检查 项目 检查内容及要求 分包/班组自检 总包专检 验收结果 结论 签字 结论 签字 结论 签字 A 准备工作 1 施工方案是否已获批准 □ □ □ 2 样板是否施工完成并获得批准,样板编号: □ □ □ 3 是否有进行技术交底并有相关文件 □ □ □ 4 进场材料验收合格并有验收记录,卷材编号: ; 挤塑板编号: ; 屋面面砖编号: □ □ □ B 找平、倒角、泛水檐、落水管、避雷焊接 1 平屋面结构找坡的排水坡度是否不小于3% □ □ □ 2 基层与突出屋面结构(女儿墙、山墙、天窗壁、变形缝、烟囱等)的交接处和基层的转角处是否做成半径不小于50mm 的圆弧形 □ □ □ 3 内部排水的水落口周围、找平层是否做成略低的凹坑 □ □ □ 4 找平层是否平整、压光,无酥松、起砂、起皮现象 □ □ □ 5 泛水檐是否施工完成并在同一水平面上 □ □ □ 6 楼梯与墙面交接处是否处理干净, □ □ □ 7 所有高出屋面构柱物是否有避雷引线连接至旁边并高出构柱物 7 屋面蓄水24h 不漏;找平验收并移交,移交记录: □ □ □ C 卷材铺贴 1 所用的冷底油与卷材是否有相容性检测报告 □ □ □ 2 基层卫生是否清理干净 □ □ □ 3 冷底油是否涂刷均匀、到位,无遗漏【禁用泼洒】 □ □ □ 4 冷底油在节点细部构造部位是否涂刷到位 □ □ □ 5 冷底油干燥后是否及时铺贴卷材 □ □ □ 6 基层与突出屋面结构(女儿墙、山墙、天窗壁、变形缝、烟囱等)的交接处和基层的转角处是否有做附加层卷材 □ □ □ 7 卷材铺贴方向是否正确:平行屋脊方向铺贴;上下层卷材是否相互平行铺贴;卷材搭接是否顺流水方向或年最大频率风向 □ □ □ 8 卷材搭接时上下层及相邻两幅卷材搭接缝是否错开 □ □ □ 9 卷材搭接长度是否不小于100mm 【长边、短边】,卷材搭接部位是否溢出热熔的改性沥青胶;并用材性相容的密封材料封严 □ □ □ 10 卷材火焰加热是否均匀不过分加热及烧穿卷材 □ □ □ 11 热熔法进行铺贴卷材应热熔后是否立即滚铺卷材,下面的空气是否排尽;辊压粘接牢固,无空鼓 □ □ □ 12 铺贴的卷材整体是否平整顺直,搭接尺寸准确,无扭曲、皱折 □ □ □ 13 黄砂卷材的铺贴方向是否顺着排水沟处进行搭接,是否顺直,美观 □ □ □ 15 节点位置是否用黄砂卷材进行收口铺贴 □ □ □

《屋面工程质量验收规范》

一、关于发布国家标准《关于印关〈二000至二00一年度工程建设国家标准制度、修订计划>的通知》(建标[2001]87号)的要求,山西省建设厅会同有关部门共同修订了《程质量验收规范》。我部组织有关部门对该规范进行了审查,现批准为国家国家标准,编号为GB0207-2002,自2002年6月1日起施行。其中3.0.6、4.1.8、4.2。9、4。3.16、5。3。10、6.1.8、6.2。7、7.1。5、7.3。6、8。1.4、9。0.11为强制性条文,必须严格执行。原《屋面工程技术规范》GB0207-94于2002年10月1日废止。 本规范由建设部负责管理和对强制性条文的解释,山西建筑工程(集团)总公司负责具体技术内容的解释,建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行. 中华人民共和国建设部 二00二年四月一日 二、前言 本规范是根据建设部《关于印关〈二000至二00一年度工程建设国家标准制度、修订计划〉的通知》(建标[2001]87号)的要求,由山西建筑工程(集团)总公司会同有关单位共同对《屋面工程技术规范》GB50207—94和《建筑安装工程质量检验评定标准》GBJ301-88修订而成的。 在修订过程中,规范编制组开展了专题研究,进行了比较广泛的调查研究,总结了多年建筑屋面工程材料、施工的经验,按照“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的方针,进行全面修改,先后参加部规范研究会、协调会议,并以多种方式广泛征求了全国有关单位的意见,对主要了反复论证,最后召开审查会议定稿上报。 本规范的主要内容为:总则、术语、基本规定、卷材防水屋面工程、涂膜防水屋面工程、刚性防水屋面工程、隔热屋面工程、细部构造、分部工程验收。 本规范将来可能需要进行局部修订,有关局部修订的条文内容将刊登在《工程建设标准化》杂志上. 本规范以黑体字条文为强制性条文,必须严格执行。 为了提高规范质量,请各单位在执行本标准的过程中,注意总结经验,积累资料,随时将有关意见和建议反馈给山西建筑工程(集团)总公司《屋面工程质

单位 子单位 工程质量竣工验收记录表

单位工程质量竣工验收记录表 工程名 称 凤凰东扩动迁小区 92#~95#楼室外配套工 程 结构类型 层数/建筑 面积 施工单 位苏州荣帆建设工程有 限公司 技术负责人鲁圣文开工日期 项目经 理汤善春 项目技术负责 人 张磊竣工日期 序号项目验收记录验收结论 1 分部工程共个分部,经查符合标准及设计要 求个分部 同意验收 2 质量控制资料核 查 共项,经审查符合要求项。同意验收 3 安全和主要使用 功 能核查及抽查结 果 共核查项,符合要求项, 共抽查项,符合要求项, 经返工处理符合要求项, 同意验收 4 观感质量验收共抽查项,符合要求项,不符 合要求项。 一般 5 综合验收结论该工程质量达到合格标准。同意验收 参加验收单位 建设单位监理单位施工单位设计单位 (公章) 单位(项目)负 责人 年月 日 (公章) 单位(项目)负 责人 年月 日 (公章) 单位(项目)负 责人 年月 日 (公章) 单位(项目)负责人 年月 日 单位工程观感质量检查记录

工程名 称 包头师院9#学生公寓楼施工单位萨拉齐建筑工程股份有限公司 序号项目抽查质量状况 质量评价 好 一 般 差 1 建 筑 与 结 构室外墙面 2 变形缝 3 水落管 4 室内墙面 5 室内顶棚 6 室内地面 7 楼梯、踏步、护栏 8 门窗 1 给 排 水 与 采 暖管道接口、坡度、支架 2 卫生器具、支架、阀门 3 检查口、扫除口、地漏 4 散热器、支架 1 建 筑 电 气配电箱、盘、板、接线盒 2 设备器具、开头、插座 3 防雷、接地 1 通 风 与 空 调风管、支架 2 风口、风阀 3 风机、空调设备 4 阀门、支架 5 水泵、冷却塔 6 绝热 1 电 梯运行、平层、开头门 2 层门、信号系统 3 机房 1 智 能 与 建 筑机房设备安装及布局 2 现场设备安装3 观感质量综合评价 检查结论 总监理工程师 施工单位项目经理年月日(建设单位项目负责人)年

屋面工程质量验收规范标准

屋面工程质量验收规范标准 9.0.1 屋面工程施工质量验收的程序和组织,应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的有关规定。 9.0.2 检验批质量验收合格应符合下列规定: 1 主控项目的质量应经抽查检验合格; 2 一般项目的质量应经抽查检验合格;有允许偏差值的项目,其抽查点应有80%及其以上在允许偏差范围内,且最大偏差值不得超过允许偏差值的1.5倍; 3 应具有完整的施工操作依据和质量检查记录。 9.0.3 分项工程质量验收合格应符合下列规定: 1 分项工程所含检验批的质量均应验收合格; 2 分项工程所含检验批的质量验收记录应完整。 9.0.4 分部(子分部)工程质量验收合格应符合下列规定: 1 分部(子分部)所含分项工程的质量均应验收合格; 2 质量控制资料应完整; 3 安全与功能抽样检验应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的有关规定; 4 观感质量检查应符合本规范第9.0.7条的规定。 9.0.5 屋面工程验收资料和记录应符合表9.0.5的规定。 9.0.6 屋面工程应对下列部位进行隐蔽工程验收: 1 卷材、涂膜防水层的基层; 2 保温层的隔汽和排汽措施;

3 保温层的铺设方式、厚度、板材缝隙填充质量及热桥部位的保温措施; 4 接缝的密封处理; 5 瓦材与基层的固定措施; 6 檐沟、天沟、泛水、水落口和变形缝等细部做法; 7 在屋面易开裂和渗水部位的附加层; 8 保护层与卷材、涂膜防水层之间的隔离层; 9 金属板材与基层的固定和板缝间的密封处理; 10 坡度较大时,防止卷材和保温层下滑的措施。 9.0.7 屋面工程观感质量检查应符合下列要求: 1 卷材铺贴方向应正确,搭接缝应粘结或焊接牢固,搭接宽度应符合设计要求,表面应平整,不得有扭曲、皱折和翘边等缺陷; 2 涂膜防水层粘结应牢固,表面应平整,涂刷应均匀,不得有流淌、起泡和露胎体等缺陷; 3 嵌填的密封材料应与接缝两侧粘结牢固,表面应平滑,缝边应顺直,不得有气泡、开裂和剥离等缺陷; 4 檐口、檐沟、天沟、女儿墙、山墙、水落口、变形缝和伸出屋面管道等防水构造,应符合设计要求; 5 烧结瓦、混凝土瓦铺装应平整、牢固,应行列整齐,搭接应紧密,檐口应顺直;脊瓦应搭盖正确,间距应均匀,封固应严密;正脊和斜脊应顺直,应无起伏现象;泛水应顺直整齐,结合应严密; 6 沥青瓦铺装应搭接正确,瓦片外露部分不得超过切口长度,钉帽不得外露;沥青瓦应与基层钉粘牢固,瓦面应平整,檐口应顺直;泛水应顺直整齐,结合应严密; 7 金属板铺装应平整、顺滑;连接应正确,接缝应严密;屋脊、檐口、泛水直线段应顺直,曲线段应顺畅; 8 玻璃采光顶铺装应平整、顺直,外露金属框或压条应横平竖直,压条应安装牢固;玻璃密封胶缝应横平竖直、深浅一致,宽窄应均匀,应光滑顺直; 9 上人屋面或其他使用功能屋面,其保护及铺面应符合设计要求。 9.0.8 检查屋面有无渗漏、积水和排水系统是否通畅,应在雨后或持续淋水2h后进行,并应填写淋水试验记录。具备蓄水条件的檐沟、天沟应进行蓄水试验,蓄水时间不得少于24h,并应填写蓄水试验记录。 9.0.9 对安全与功能有特殊要求的建筑屋面,工程质量验收除应符合本规范的规定外,尚应按合同约定和设计要求进行专项检验(检测)和专项验收。9.0.10 屋面工程验收后,应填写分部工程质量验收记录,并应交建设单位和施工单位存档。 屋面工程验收 9.0.1 屋面工程施工质量验收的程序和组织,应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的有关规定。

单位工程质量竣工验收记录

精品文档 . SG—018 单位工程质量竣工验收记录 工程名称光明大厦结构类型框剪层数/建筑面积15层/15000㎡施工单位大华建筑公司技术负责人马军开工日期 项目负责人程小春项目技术负责人马元竣工日期 序号项目验收记录验收结论 1 分部工程 共9 分部,经查9 分部, 符合标准及设计要求9 分部 验收合格 2 质量控制资料核查 共43 项,经审查符合要求 43项,经核定符合规范要求0 项 验收合格 3 安全和主要功能核查及 抽查结果 共核查23 项,符合要求23 项; 共抽查15 项,符合要求15 项; 经返工处理符合要求0 项 验收合格 4 观感感验收 共抽查26 项,符合要求 26项,不符合要求0 项。 验收合格 5 综合验收结论 经综合验收组检查,该工程质量符合设计和规范要求,总体质量评定合格。同时 该工程存在着一些问题需要整改,详见附件。 附件:工程检查记录 参 加 验 收 单 位 建设单位监理单位施工单位设计单位(公章) 同意验收结论 单位(项目)负责人: 年月日 (公章) 同意验收结论 总监理工程师: 年月日 (公章) 同意验收结论 单位负责人: 年月日 (公章) 同意验收结论 单位(项目)负责人: 年月日 四川省建设厅制

精品文档 . SG—018填写说明 —、本表为单位工程质量竣工验收进行综合质量评定时使用。 二、单位工程完工后,施工单位应自行组织有关人员进行检查评定,并向 建设单位提交工程验收报告;建设单位接到工程验收报告后应由建设单位(项目)负责人组织施工(含分包单位)、设计、监理等单位(项目)负责人进行单位(子单位)工程验收。 三、单位工程质量验收应符合下列规定: 1.单位工程所含分部工程的质量均应验收合格。 2.质量控制资料应完整。 3.单位工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料完整。 4.主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定。 5.观感质量验收应符合要求。 四、本表由建设、施工、监理单位共同填写。 五、填写要求: 1.表头及验收记录内容由施工单位项目(技术)负责人填写,表头部分的工程名称、施工单位名称应填写全称,与检验批、分项工程、分部工程等验收记录相一致。 2.验收结论由总监理工程师(建设单位项目负责人)填写验收是否合格,观感质量验收情况应填写是否符合要求,观感质量抽查项目及数量是在施工单位自查基础上由验收各方共同商定。 3.综合验收结论由参加验收各方共同商定后由建设单位填写,对工程是否符合设计和规范要求及工程总体质量是否合格做出评价,验收时检查出的工程(资料)问题应作为附件附于后面。 4.参加验收单位各方负责人应填写验收意见并签字盖章。 5.表头中的技术负责人应为施工单位技术负责人。 六、本表一式四份,建设单位、施工单位、监理单位、城建档案馆各一份。

单位工程质量竣工验收记录样本

单位工程质量竣工验收记录1、单位工程质量竣工验收记录 工程名称结果类型层数/建筑面积 施工单位技术 负责人 开工日期 项目负责人项目技术 负责人 完工日期 序号项目验收记录验收结 1 分部工程验收共分部, 经查符合设计要求及标准规定分部 2 质量控制资料核查共项, 经核查符合规定项 3 安全和使用功能核查及 抽查结果 共核查项, 符合规定项, 共抽查项, 符合规定项, 经返工处理符合规定项 4 观感质量验收 共抽查项, 达到”好”和”一般”的项, 经返修处理符合要求的项 综合验收结论 参加验收单位 建设单位监理单位施工单位设计单位勘察单位 ( 公章) 项目负责人: 年月日 ( 公章) 总监理工程师: 年月日 ( 公章) 项目负责人: 年月日 ( 公章) 项目负责人: 年月日 ( 公章) 项目负责人: 年月日 注: 单位工程验收时, 验收人员应由相关单位的法人代表书面授权。

单位工程资料竣工验收记录 1、单位工程质量控制资料核查记录工程名称施工单位 序号项 目资料名称份数 施工单位监理单位 核查意见核查人核查意见核查人 1 建 筑 与 结 构图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽谈记录 2 工程定位测量、放线记录 3 原材料出厂合格证及进场检验、试验报 告 4 施工试验报告及见证检测报告 5 隐蔽工程验收记录 6 施工记录 7 地基、基础、主体结构检验及抽样检 测资料 8 分项、分部工程质量验收记录 9 工程质量事故调查处理资料 10 新技术论证、备案及施工记录 1 给 水 排 水 与 供 暖图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽谈记录 2 原材料出厂合格证及进场检验、试验报 告 3 管道、设备强度试验、严密性试验记录 4 隐蔽工程验收记录 5 系统清洗、灌水、通水、通球试验记 录 6 施工记录 7 分项、分部工程质量验收记录 8 新技术论证、备案及施工记录 1 通 风 与 空 调图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽谈记录 2 原材料出厂合格证及进场检验、试验报 告 3 制冷、空调、水管道强度试验、严密 性试验记录 4 隐蔽工程验收记录 5 制冷设备运行调试记录 6 通风、空调系统调试记录 7 施工记录 8 分项、分部工程质量验收记录 9 新技术论证、备案及施工记录 1 建 筑图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽谈记录

屋面工程质量验收样本

1 作业准备 1.1 材料及要求 ?SBS改性沥青防水卷材: 品种应符合设计要求及有关标准规定, 应具有出厂合格证并经取样验证合格。按建材行业标准对其物理技术性能进行检验。 ?配套材料: 氯丁橡胶沥青胶粘剂、橡胶沥青嵌缝膏、保护层用的石片及各色保护涂料、 70#汽油、二甲苯( 清洗受污部分) 。 ?主要机具: 高压吹风机、电动搅拌器、自动热风焊接机、喷灯、铁板、滚动刷、长把滚动刷、卷尺、剪刀、扫帚、小线、灭火器材等。 1.2 作业条件 ?专业施工人员施工, 并持防水施工上岗证。 ?基层表面的尘土、杂物应彻底清除干净。 ?基层坡度应符合设计要求, 表面顺平, 阴阳角处应做成圆弧形, 基层表面必须干燥。 ?卷材及配套材料必须验收合格, 其规格、技术性能必须符合设计要求及标准规定。 ?材料存放应避开火源和热源, 备好相应消防器材。卷材宜直立堆放, 其高度不宜超过两层, 并不得倾斜或横压。 ?严禁在雨天、雪天施工; 作业时必须在小于5级风的条件下施工; 气温在0~-10℃时仍能够进行热熔法施工, 低于-10℃时不宜进行热熔施工; 施工途中下雨、下雪, 应立即停止防水卷材的铺设, 并在已铺卷材周围做好防护工作, 及时用密封材料对周边缝进行密封处理。 1.3 施工准备工作 ?屋面工程施工前, 应进行图纸会审, 掌握施工图中的细部构造及有关技术要求, 并应编制防水施工方案或技术措施。 ?施工负责人应向班组进行技术交底, 内容包括: 施工部位、顺序、工艺、节点设防方法, 工程质量标准, 质保技术措施、安全等。 ?防水层所用的材料应有材料质量证明文件, 并经指定的质量检测部门认证,

确保其质量符合要求, 严禁在工程中使用不合格产品。 ?准备好熬制或拌合胶粘剂, 运输防水材料, 涂刷胶粘剂, 嵌填密封材料, 铺贴卷材, 清扫基层等施工操作中各种必须的工具、用具, 机械以及安全设施、灭火器材。 ?检查找平层的施工质量是否符合要求。当出现局部凹凸不平, 起砂、起皮、裂缝以及预埋件不稳等缺陷时, 按要求方法修补。 ?检查找平层含水率是否满足铺贴卷材的要求: 将1m2塑料膜( 或卷材) 在太阳下白天铺放于找平层上, 3~4h后, 掀起塑料膜( 或卷材) 检查无水印, 即可进行防水卷材的施工。 2 施工工艺 2.1 施工方法( 热熔法) ( 1) 、热熔法是以专用的热熔机具或喷灯烘烤卷材底面与基层, 当烘烤到卷材的底面涂油有光泽并发黑时卷材涂油已近熔化, 此时将卷材向前滚动便可与基层粘结, 热熔卷材厚度应。 注: 热熔法施工气温不宜低于-10℃。 全熔: 卷材底部全部热熔, 一般用于卷材之间的粘结, 特殊情况下也用于基层的粘结。 点熔: 部分热熔卷材底面, 使卷材与基层局部粘结。点熔一般用于卷材和基层的铺设, 这种施工方法能够补偿基层变形对防水层的影响。熔接面积应根据工程的具体情况如屋面坡度及高度等确定粘结面积。热熔法, 应注意调节火焰大小和速度, 熔化面不能流淌或烤透, 并用压辊压实。 ( 2) 、热熔法铺贴卷材应符合下列规定 1 火焰加热器加热卷材应均匀, 不得加热不足或烧穿卷材; 2 卷材表面热熔后应立即滚铺, 卷材下面的空气应排尽, 并应辊压黏贴牢固。 3 卷材接缝部位应溢出热熔的改性沥青胶, 溢出的改性沥青胶宽度宜为 8mm;

最新版屋面工程质量验收规范试题

最新版屋面工程质量验 收规范试题

《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012复习试题 一、填空题 1、屋面工程所用的防水、保温材料应有()和(),材料的品种、规格、性能等必须符合()和()。 2、屋面防水工程完工后,应进行()检查和雨后观察或淋水、()实验,不得有()和()现象。 3、瓦片必须铺置牢固。大风及地震设防地区或屋面坡度大于100%时,应按设计要求采取()措施。 4、屋面找坡应满足设计排水坡度要求,结构找坡不应小于(),材料找坡宜为();檐沟、天沟纵向找坡不应小于(),沟底水落差不得超过()mm。 5、热粘法铺贴卷材熔化热熔型改性沥青胶结料时,宜采用专用导热油炉加热,加热温度不应高于()℃,使用温度不宜低于()℃。 二、单项选择题 1、屋面坡度大于()时,卷材应采取满粘和钉压固定措施。 A.15% B.20% C.25% D.30% 2、相邻两幅卷材短边搭接缝应错开,且不得小于()㎜; A.200 B.300 C.400 D.500 3、卷材防水层的铺贴方向应正确,卷材搭接宽度的允许偏差为()㎜。 A.10 B.-10 C.-15 D.15 4、用水泥砂浆做保护层时,表面应抹平压光,并应设表面分格缝,分格面积宜为()m2。 A.0.5 B.1 C.1.5 D.2

5、块体材料、水泥砂浆或细石混凝土保护层与女儿墙和山墙之间,应预留宽度为()mm的缝隙,缝内宜填塞聚苯乙烯泡沫塑料,并应用密封材料嵌填密实。A.10 B.20 C.25 D.30 三、多项选择题 1、块体材料、水泥砂浆或细石混凝土保护层与卷材、涂膜防水层之间,应设置隔离层,隔离层可采用()。 A.塑料膜 B.土工布 C.卷材 D. 级配砂石 E. 低强度等级砂浆 2、防水与密封是屋面工程的一个子分部工程,它包括下面哪些分项工程()。 A.细石混凝土防水层 B.卷材防水层 C.涂膜防水层 D.复合防水层 E.接缝密封防水 3、分项工程质量验收合格应符合下列哪些规定:() A.分项工程所含检验批的质量均应验收合格。 B.分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整。 C.质量控制资料应完整。 D.观感质量检查应符合规范规定。 E.隐蔽验收记录 4、检查屋面有无渗漏、积水和排水系统是否畅通,应在雨水后或持续淋水( )后进行,并应填写淋水试验记录。具备蓄水条件的檐沟、天沟应进行蓄水试验,蓄水时间不得少于( ),并应填写蓄水试验记录。 A.3h B.2h C.1h D.4h E.5h 5、下面哪些资料是屋面工程检验记录应检查的? A.工序交接检验记录 B.安全与功能抽样检验(检测)记录 C.隐蔽工程验收记录

相关文档