大金空调多联机系统配管表格

大金空调多联机系统配管表格
大金空调多联机系统配管表格

如何选择REFNET接头

·REFNT接头用在从室外机数起的第一个分支外请根据室外机的容量型号,从下表中选择

·请根据REFNET接头下游连接的所有室内机的总容量指数,从下表中选报REFNET 接头,第一个分支处除处

室内机的配管

开式膨胀水箱定压 膨胀水箱有效容积为膨胀水量Vp与调节水量Vt之和

a、膨胀水量:Vp=α*Vc*△t

α——水的膨胀系数,取0.0006;

Vc——系统水容量(L);

△t——水的平均温差,冷水取15℃,热水取45℃。

估算时膨胀量Vp:冷水约0.1L/Kw;热水约0.3L/Kw。

b、调节水量Vt为补水泵3min的流量,且保持水箱调节水位不小于200mm。

c、最低水位应高于系统最高点0.5m以上。

d、膨胀管应接在循环泵吸入侧总管上,膨胀管上不应有任何截断装置,膨胀管按上表确定。