一、工程概况

江门市怡康华庭小区第三期工程第三标段,由A区9#、10#高层商住楼,B区停车场及C区7#、8#多层商住楼组成。该工程项目地处江门市北新区白石大道以北,狮山路以南,本工程项目由江门市白石房地产开发公司投资兴建,广东省城乡规划设计研究院设计。

第三标段B区设一层停车场。C区7#、8#楼结构基本相同,建筑平面呈一字型,为一梯四户塔式住宅。一、二层为商铺,三~七层为标准层,八层为复式单元住宅,带首层架空停车库。建筑物高度为34米。A区9#、10#楼建筑平面呈Y型,为一梯六户塔式住宅。二~十五层为标准层单元住宅,十六层为复式单元住宅,带首层架空停车库。建筑物高度为62.59米。本工程总建筑面积为39506.7㎡。

本工程施工用电电源由业主提供。

2、设计依据

本方案设计依据国家标准《建筑工程施工现场供配电安全规范》(GB50194-93)、建设部标准《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)、建筑电气委员会组编的《建筑工程临时用电设计及实例册》以及其它有关书籍。

二、配电装置的分布、线路的分布及敷设方式

总配电箱位于变压器旁边,围墙内侧,根据主要施工用电设备的分布情况,确定分配电箱的位置及线路的分布(详见临时施工用电平面图)。采用放射式与树杆式相结合的配电方式,从总配电箱处开始分三路支干线(编号为L1、L2、L3),其中L2、L1供塔吊、砼泵、

施工机械及现场局部照明使用,L3供办公室等临时照明使用。以上

线路全部架空敷设。其中L1、L2采用铝芯塑料绝缘导线,L3采用铝芯橡套软电缆。而总配电箱的进线(即总干线,编号为L0)则采用铜芯塑料绝缘导线。

三、负荷计算

1.将整个工地(即总干线)各支干线上的各负荷名称及其参数列入负荷计算表。

2、分别计算总干线及各支干线各负荷组P e(1~n)的计算有功功率P j(1~n)、计算无功功率Q j(1~n)和各线路的总有功率P L(0~3)、总无功功率Q L(0~3)、总视在功率S L(0~3)、总电流I L(0~3)、综合功率因数cosφ

,并填入“负荷计算表”。

L(0~3)

(1)总干线L0的负荷计算

○1砼泵(P e1=75KW×2=150 KW,k=0.7,cosφ=0.85,tgφ=0.75)

P j1=k · P e1=0.7×150=105(KW)

Q j1= P j1 · tgφ=105×0.75=78.76 (kvar)

○2塔吊(P e2=42.9KW×1=42.9KW,k=0.7,cosφ=0.7,tgφ=1.02)

P j2=k · P e2=0.7×42.9=30.03(KW)

Q j2= P j2 · tgφ=30.30×1.02=30.63(kvar)

○3物料提升机(P e3=5.5KW×4=22KW,k=0.3,cosφ=0.75tg φ=0.88)

P j3=k · P e3=0.3×22=6.6(KW)

Q j3= P j3 · tgφ=6.6×0.88=5.81(kvar)

○4砂浆机(P e4=5.5 KW×8=44KW,k=0.65,cosφ=0.75,tg φ=0.88)

P j15=k · P e4=0.65×44=28.6(KW)

Q j4= P j4 · tgφ=28.6×0.88=25.168 (kvar)

○5锯木机(P e5=3 KW×10=30KW,k=0.5,cosφ=0.6,tgφ=1.33)

P j5= k · P e5=0.5×30=15(KW)

Q j5= P j5 · tgφ=15×1.33=19.95(kvar)

○6电焊机(P e6=24KV A×3=72 KVA ,k=0.45,cosφ=0.45,tgφ=1.98)εn =40%

P j6=k · P e6 cosφ·√εn =0.45×72×0.45×√0.4 =9.22(KW)

Q j6= P j6 · tgφ=9.22×1.98=18.26(kvar)

○7砂轮切割机(P e7=2.2KW×2=4.4KW,k=0.5,cosφ=0.6,tgφ=1.33)

P j7=k · P e7=0.5×4.4=2.2(KW)

Q j7= P j7 · tgφ=2.2×1.33=2.93 (kvar)

○8振动器(P e8=1.1 KW×6=6.6KW,k=0.7,cosφ=0.7,tgφ=1.02)

P j8=k · P e8=0.7×6.6=4.62(KW)

Q j8= P j8 · tgφ=4.62×1.02=4.71 (kvar)

○9镝灯(P e9=3.5 KW×10=35KW,k=0.8,cosφ=0.65,tgφ=1.17)

P j9=k · P e9=0.8×35=28KW)

Q j9= P j9 · tgφ=28×1.17=32.76 (kvar)

○10一般照明(P e10=50KW,k=1,cosφ=1,tgφ=0)

P j10=k · P e10=1×50=50(KW)

Q j10 = 0 (kvar)

计算P L0、Q L0 、S L0、I L0(取同时系数K L0=0.8)

P L0= k L0(P j1+P j2+……+P j10)

= 0.8(105+30.03+……+50)=244.87KW)

Q L0 = k L0(Q j1+Q j2+……+Q j10)

= 0.8(78.76+30.63+……+0)=219.53(kvar)

S L0=√P L02+Q L02 =√244.872+219.532 =328.86(KV A)

I L0= S L0 · 103∕√3 · U=328.86×103∕√3 ×380=499.65(A)

(2)支干线路L1

各负荷组已知参数见“负荷计算表”,计算过程参照总干线L0,计算结果如下:

○1物料提升机:P j1=3.3 KW,Q j1=2.91kvar

○2砂浆机:P j2=14.34KW,Q j2=12.59 kvar

○3锯木机:P j3=7.5 KW,Q j3=9.98 kvar

○4电焊机:P j4=4.61 KW,Q j4=9.13 kvar

○5砂轮切割机:P j5=2.2 KW,Q j5=2.93 kvar

○6振动器:P j6=2.31 KW,Q j6=2.36 kvar

○7镝灯:P j7=16.5KW,Q j7=9.83 kvar

○8砼泵:P j8=52.5KW,Q j8=39.38 kvar

○9一般照明:P j8=15KW,Q j8=0

计算P L1、Q L1 、S L1、I L1、cosφL1(取同时系数K L1=0.8)P L1= k L1(P j1+P j2+……+P j8)

= 0.8(3.3+14.34+……+15)=118.26(KW)

Q L1 = k L1(Q j1+Q j2+……+Q j8)

= 0.8(2.91+12.59+……+0)=89.11(kvar)

S L1=√P L12+Q L12 =√118.262+88.11=147.47(KV A)

I L1= S L1 · 103∕√3 · U=147.47×103∕√3 ×380=224.1(A)

cosφL1= P L1∕S L1=118.26∕147.47=0.8

(3)线路L2的负荷计算

各负荷组已知参数见“负荷计算表”,计算过程参照总干线L0相应负荷组,计算结果如下:

○1物料提升机:P j1=3.3 KW,Q j1=2.91kvar

○2砂浆机:P j2=14.34KW,Q j2=12.59 kvar

○3锯木机:P j3=7.5 KW,Q j3=9.98 kvar

○4电焊机:P j4=4.61 KW,Q j4=9.13 kvar

○5砂轮切割机:P j5=2.2 KW,Q j5=2.93 kvar

○6振动器:P j6=2.31 KW,Q j6=2.36 kvar

○7镝灯:P j7=16.5KW,Q j7=9.83 kvar

○8砼泵:P j8=52.5KW,Q j8=39.38 kvar

○9塔吊:P j9=30.03KW,Q j9=30.63 kvar

○10一般照明:P j10=15KW,Q j10=0

计算P L1、Q L1 、S L1、I L1、cosφL1(取同时系数K L1=0.8)P L1= k L1(P j1+P j2+……+P j8)

= 0.8(3.3+14.34+……+15)=148.56(KW)

Q L1 = k L1(Q j1+Q j2+……+Q j8)

= 0.8(2.91+12.59+……+0)=119.74(kvar)

S L1=√P L12+Q L12 =√148.562+119.742 =190.81(KV A)

I L1= S L1 · 103∕√3 · U=190.81×103∕√3 ×380=289.91(A)

cosφL1= P L1∕S L1=148.56∕190.81=0.78

(4)线路L3的负荷计算

该线路只有一组照明负荷,可视为纯电阻电路且P e =20 KW,K=1,因此

P L3= P j=KP e= 1×15=15(KW)

Q L3 = Q j = 0(kvar)

S L3= P j3 =15(KV A)

I= S L3 · 103∕√3 · U=15×103∕√3 ×380=22.8(A)

cosφL3= 1

四、确定用电报装容量

由于现场施工用电取回公共变压器,因此只需要向供电部门提供此需用电容量S总

考虑到计算误差及不确定因素,取S总≥1.1S L0=1.1×328.86=361.75(KV A)

取S总=400 KV A

五、确定导线截面

由于线路L0为变压器至总配电箱之间的线路,长度十分短,而线路L3的长度也较小,因此L0、L3应先按导线允许载流量确定导线载面,再校核电压损失。

另外线路L1、L2长度比较,应先按电压损失确定导线截面,再校较导线载流量。

电压损失由以下公式计算:

? u = P·L·B∕C·S,其中

? u —电压损失,%;

P —有功功率,KW;

L —线路的长度(指负荷中心至该线路始端长度),m;

C —电压损失计算系数,铝芯导线取50,铜芯线取80;

S —导线截面,㎜2;

B —修正系数,由导线截面、功率因数及敷设方式,查表确定。

(1)总干线L0

由I L0 = 499.65A,查表可选用185㎜2铜芯塑料绝缘导线(环境温度35℃,架空时的允许载流量为464A)。此线路极短,电压损失忽略不计。

(2)支干线L1

经过预先假设选定导线截面,再根据以上计算公式进行计算,得出当选用120㎜2铝芯导线时,电压损失既满足要求,又比较接近最大允许值。

下面计算此线路的电压损失。这里P =P L1=118.26KW, L=100 m, C=50,S=120㎜2,B=1.82,代入公式,得:

? u L1 = PL ·B/CB(118.26×100×1.8)∕(50×120)=3.54(%)<5(%)

? u L1小于最大允许值5%,因此满足电压损失的要求。

至于载流量方面查表可知,当环境温度为35℃,载面为120㎜2的铝芯线架空时的允许载流量为270A,也满足载流量要求,所以支干线L1的规格型号为BL V(3×120+2×70)

(3)支干线L2

方法同支干线L1的确定,120㎜2铝芯导线满足电压损失的要求,同时比较接近最大允许值。

下面计算此线路的电压损失。这里P =P L2=148.56KW, L=100 m, C=50,S=120㎜2,B=1.95,代入公式,得:

? u L2 = PL ·B/CB(148.56×100×1.95)∕(50×120)=4.83%

? u L2<5% ,满足电压损失的要求。

另外,查表可知,当环境温度为35℃,截面为120㎜2的铝芯线架空时的允许载流量为270A ,也满足开流量要求,此以支干线L 2的规格型号为BL V (3×120+2×70)

(4)支干线L 3

该线路预选用二相220V 铜芯绝缘线225mm S =,查表得A I y 124=,按发热条件校验是否满足要求,因A I 5.453=,则A A I I y 5.451243=>= 满足载流量要求

该线路长度m L 190=,根据225mm S =,0.1cos =? 查表得△)%(376.0%0km A U ?=

线路电压损失:△%5%25.3%376.05.4519.0%%03<=??=??=U LI U 满足电压损失要求,因此专用照明线路5选用225mm S =的铜绝缘线既能满足载流量要求又能满足电压损失要求,最后专用照明线路5选定型号为)1625(+BV 的绝缘线。

六、总开关、各支干线分路开关的选择

(1)总开关的选择

依据I L0 =499.56A ,隔离开关选用HD12-600/31型刀开关,自动开关脱扣器额定电流I set1 ≥K I L0=1.1×499.56=549.52(A ),取I set1 =600A ,因此选择DZ10-600/3300型带漏电保护装置(额定漏电动作电流100mA ,额定漏电动作时间< 2s ), 脱扣器额定电流为600A 的自动开关。

(2)支干线L 1配电开关的选择

依据I L1 =224.1A ,隔离开关选用HD11-200/38型刀开关,自动开关脱扣器额定电流I set1 ≥K I L1=1.1×224.1=246.51(A ),取I set1 =250A ,因此选择DZ10-300/3300型带漏电保护装置(额定漏电动作电流80mA ,额定漏电动作时间< 0.2s ), 脱扣器额定电流为250A 的自动开关。

(3)支干线L 2配电开关的选择

依据I L2 =289.91A ,隔离开关选用HD11-400/38型刀开关,自动开关脱扣器额定电流I set1 ≥K I L2=1.1×289.91=318.9(A ),取I set1 =400A ,因此选择DZ10-600/3300型带漏电保护装置(额定漏电动作电流80mA ,额定漏电动作时间< 0.2s ), 脱扣器额定电流为400A 的自动开关。

(4)支干线L 3配电开关的选择

由于A I I n 5.453== 则A I I n set 1.505.451.11.1=?=≥ 选取热脱器额定电流A I set 100=

瞬时脱扣器整定电流为10倍I set :A I I set sset 10001001010=?=?=

故专用照明线路总开关选用DZL25—100/3902自动空气断路器,热脱扣器额定电流A I n 100=,瞬时电流A I s 1000=,漏电动作电流

)(70mA I =?,额定漏电动作时间s T 2.0≤。

七、安全用电技术措施

1、必须保证采用TN-S 即三相五线制供电系统,所有接零接地必须保证电气连接。保护零线PE 线必须采用黄/绿双色线,与工作零

线相区别。

2、保护零线除必须在总配电箱处及配电线路的未端及中间处作不少于3处重复接地(重复接地点见平面图)。其重复接地电阻不大于4欧。

3、每一接地装置的接地线应用二根以上导体,在不同点与接地装置做电气连接。不得用铝导线做接地线。垂直接地体宜用角钢、钢管或圆钢,不宜采用螺纹钢材。

4、保护零线不得装设开关或熔断器。

5、保护零线作重复接地时与接地线的连接处离地高不应小于1m。

6、保护零线不得小于工作零线截面,且不得小于相线的一半。

7、正常情况下,下列电气设备不带电的外露导电部分应作保护接零。

a) 电机、变压器(包括镝灯镇流器)、电器、照明器具、手持电动工具的金属壳;

b) 电气设备传动装置的金属部件;

c) 配电线路的金属保护管;

d) 室内外配电装置的金属构架;

e) 用电设备的外露金属结构;

8、井字架、塔吊必须作防雷接地保护,其接地电阻不大于4欧姆,同时还必须作接零保护。

9、与电气设备连接的保护零线应为截面不小于2.5㎜2的绝缘多

股铜线,对锯木机、空压机等产生震动的设备,保护零线的连接点不少于两处。

10、保护零线作重复接地的连接处及与电气设备的连接处应作除漆、除锈处理,保证电气连接。

11、分配电箱与开关箱的距离不得超过30米,开关箱与其控制的固定式用电设备水平距离不宜超过3米。

12、每台用电设备应有各自专用的开关箱,必须实行“一机、一箱、一闸、一漏”制,严禁用同一个开关电器直接控制两台或以上的用电设备(含插座)

13、配电箱、开关箱应装置端正、牢固,移动式配电箱、开关箱应设在坚固的支架上。

14、配电箱、开关箱必须有防雨措施,周围应有足够二人同时工作的空间和通道,不得堆放任何妨碍操作、维修的物品。

15、所有配电箱、开关箱应统一编号,喷上危险标志,标明负责人。

16、开关箱中的漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不大于0.1S。对于平板式振动器、插式振捣器、打夯机、水泵及在露天、潮湿场所使用的手持式电动工具,其漏电保护器必须是防溅型,且额定漏电动作电流不大于15mA、动作时间不大与0.1S。

17、电焊机除按上述规定安装漏电保护开关外,还必须有二次降压防触电装置。

18、所有配电箱、开关箱应配锁,停止使用1时以上应由负责人关上闸上锁,不再使用的电气设备应及时拆除。

19、配电箱、开关箱的进出线必须经过箱体下的专用入口、进出线应加护套分路成束并做防水弯,导线束不得与箱体出、入口直接接触。移动式配电箱和开关箱的进、出线必须采用橡皮绝缘电缆。

20、所有配电箱、开关箱应由专职电工每周不少于检修一次,检修时必须按规定穿戴绝缘鞋,戴绝缘手套。

21、配电箱或供电线路维修时,应先在其前一级相对应的电源开关分闸断电,并在断电开关上悬挂“有人工作,严禁合闸”的标牌,由专人负责停、送电操作。

22、停送电必须按正确的次序进行,送电的正确次序为:总配电箱—→分配电箱—→开关箱;停电次序则与送电次序相反。

23、电杆埋设深度为杆长的1/10加0.6m,电杆梢径不小于140㎜,杆与杆的距离为8米。

24、架空线路最低处离地面一般情况下不低于4 m。

25、主要架空干线要按相别及次序分色,从上至下分别为A相(黄色)、工作零线(蓝色)、B相(绿色)、C相(红色)、保护零线(黄/绿双色)。

26、电缆架空敷设时,应沿墙壁或电杆设置并用绝缘子固定,严禁使用金属裸线做绑线。固定点的间距应保证电缆能承受自重所带来的荷重。电缆的最大弧度距地面不得小于2.5m。

27、电缆接头应牢固可靠,并应做到绝缘包扎,保证绝缘强度,

不得承受张力。

28、一般场所应选用Ⅱ类手持电动工具,其漏电保护器的额定漏电动作电流不得大于15mA,动作时间不大于0.1S。若使用Ⅰ类手持式电动工具,还必须同时作接零保护。

29、手持式电动工具的外壳、手柄、负荷线、插头、开关等必须完好,使用前必须进行空载试运转,正常方可使用。

30、室外灯具距地面不得低于3m,室内灯具不得低于2.4m,否则其电源电压一般不得大于36V。

31、在潮湿场所的照明电源电压不得大于24V;在特别潮湿的场所,导电良好的地面照明电源电压不得小于12V。

32、使用的行灯电源电压不得超过36V,灯体与手柄应坚固,绝缘良好,并耐热耐潮,灯头与灯体结合牢固,灯头无开关,灯泡外有金属保护网。

八、电气防火措施

1、所有线路及用电设备必须按要求安装合格的电气保护元件。定期检查、维修,必要时更换,以确保对线路及用电设备的漏电、过载及短路等故障的有效保护。

2、在电器装置和线路周围不得堆放木枋、木板、油漆、建筑涂料等易燃易爆物品及强腐蚀介质,不使用火源。

3、固定式配电箱附近应配置粉末灭火器。

4、严禁在易燃、易爆物品附近进行施焊作业。

5、井字架应装设避雷装置。

6、不得使用木质配电箱,而应使用铁质配电箱。

7、配电箱内的电器安装底板必须使用绝缘板、钢板或钢支架。

8、使用正规厂家生产的电器产品,不使用假冒伪劣产品。

9、加强电气设备的相间和相地间的绝缘,防止闪烁。

10、建立易燃、易爆物品和腐蚀介质的管理制度。

11、建立电气防火责任制,加强电气防火重点场所(如配电房及配电箱周围)的烟火管制,并设置“禁止烟火”标志。

12、建立电气防火检查制度,发现问题及时处理。

九.安全用电技术交底

1、必须经技术培训考核合格后持有效的特种作业人员证上岗;

2、从事电工作业的难易程度,须符合电工等级要求。对难度较大、较复杂的电气工程,不得由低等级电工完成;

3、电工必须熟悉《施工现场用电临时安全技术规范》;

4、所有绝缘、检验工具,应妥善保管,严禁他用,并要定期检查、校验;

5、线路上禁止带负荷接电或断电,并禁止带电操作;

6、带危险性作业,必须有人在安全距离外监护;

7、电力转动装置的调试和维修时,除采取可靠的断电措施处,在开关处应悬挂“有人操作,禁止合闸”标志牌,并有专人监护。

8、本工程由甲方提供总电源,乙方进行供电布置,采用三相五线制。

9、PE线架空大于12米时,截面直径铜芯线在大于10mm2一般三相供电工作零线和保护零线截面不小于相线截面的50%,机具单独接地线截面要大于4mm2。

10、电缆电线架空应用绝缘子固定,最大弧垂距不得小于2.5m,接头应牢固可靠,接头处不得承受张力,电缆在易损伤场合必须加防护套管。

11、电箱应采用优质绝缘材料制作或使用铁箱,固定式电箱下底距地面应在1.3~1.5m之间,移动电箱下底距地面应在0.6~1.5m之间,铁电箱外壳必须作保护接零,电箱必须防雨,箱内要整齐,进出线一律在箱底。

12、电箱内电器必须可靠完好,动力和照明线路应分路设置,每台用电设备应有各自专用开关箱,必须实行“一机、一闸、一漏电开关”,漏电开关漏电动作电流不大于30mA为宜。

13、电箱进、出线应加保护套,分路成束并做好防水弯。

14、电箱内熔断体(保险丝)应符合要求,严禁用其它金属代替。

15、工作接地电阻一般不大于4Ω,宜采用角钢、镀锌管或Φ12以上镀锌园铁等做接地体,不宜采用螺纹钢,电阻测试由电工组长和驻工地质安员负责。

16、本施工现场的生活用电用220V照明,施工现场不准使用电炉,生活区内电线要架设好,不能乱拉接。

17、邻近高压线的防护

(1)在建工程不得在高低压线下施工,高低压线下不得搭设作

业棚、建生活设施或堆放构件、材料等。

(2)脚手架外边缘与外电线路的安全距离应满足:1KV以下为4m,1~10KV为6m,35~110KV为8m,不能满足安全距离的,要搭隔离棚防护。

十.施工机械计划表

怡康华庭第三期7#-10#楼施工机具计划表

负荷计算表(1)

负荷计算表(2)

施工现场临时用电方案(1).doc

目录 一 . 制依 据??????????????????????????????.1 二. 工程概 况??????????????????????????????? 1 三. 施工部 暑??????????????????????????????..1 四 . 施工生活 ?????????????????????????????.3 五. 配装置安装技措 施??????????????????????..3 六 . 用安全管理措施???????????????????????.4 七 . 安全用技措 施?????????????????????????.5 八. 施工器防火措 施???????????????????????..5

一. 编制依据 2014 年朝阳区老旧小区节能改造工程第二十二标段施工组织设计 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005) 建筑施工现场供电安全规范(GB50194-93) 电气装置安装工程施工及验收规范汇编 施工现场文明安全管理规定 建筑施工现场安全检查标准(JGJ59-99 ) 二. 工程概况 本标段建筑面积,共17 栋砖混楼,六层以下, 4 栋高层 14 层至 16 层。 小区内居民住人密度大,社区老年人较多,交通拥挤、配套设施较为陈旧,同时, 由于施工期间需要保证居民的正常生活,在施工材料进场、堆放、运输、使用过程 中应做好交通疏导,场地合理占用、材料保管等工作。 本标段工程临电及规划施工方案,以朝阳区小黄庄 4 条1、2 号楼为总平面为编制依据。 小黄庄 4 条 1、 2 号楼电源的由配电室引入到施工现场配电箱。施工用电由此配电箱 引出。 本临电工程根据施工现场中用电设备的位置、数量及现场情况,拟采用放射式与树 干式或混合的配电方式,由分配电箱到用电备均采用放射式,以保证设备相互之间 无干扰。施工现场共计分二路,第一路由配电室引至配电箱,第二路由配电箱引至 各分线箱,用电设备由分线箱接电。 方案编制依据(施工现场临时用电安全技术规范)JGJ46-88 ,(建设工程施工现场供电安全规范) GB50194-93,(建筑施工安全检查标准) JGJ59-99 等相关施工用电技术规范标准。 三. 施工部署 1.现场临时供电采用 TN-S 方式,配电箱位于 1-2 号楼之间(其它楼号根据现场实际确 定,满足施工要求为准),分散供电,施工作业面用手提电箱供细部施工,以保 证供电可靠性。根据现场实际,选择配电线路的埋地及架设方式。 5%进行2. 现场供电采用铜芯橡套电缆,线径采用需要系数法进行计算,并按压降小于 校核。 3.配电箱、开关箱均采用标准配电箱,其要求符合(施工现场临时用电技术规范)的 要求。

工程临时用电施工方案91145

*****工程 临时用电施工方案 一、工程概况 本工程位于**********************************,本工程由两栋住宅、办公一体的公寓,2-6层的商业裙房,地下三层车库组成。总建筑面积为150000平方米。 二、编制依据 严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)和《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2005),编制现场施工用电方案,以加强对现场临时用电的管理,保证施工用电安全可靠,经济合理,达到用电设备安装、维修方便和保障现场作业人员人身安全及机械设备安全的目的。 三、施工现场用电概况 1、施工现场由甲方供电到现场总配电房。本工程现场用电从甲供配电房引线到现场工程配电房总配电箱→各分配箱→各机具机械开关箱。 2、施工现场临时供电采用(TN-S系统)三相五线制,其中三根为相线一根为工作零线,另一根是黄/绿双色线。三级配电二级保护、总配箱漏电保护器,开关箱漏电保护器,配电箱系列应选用主管部门颁发准用证的产品。每个箱均设有隔离电源开关,总配箱与开关箱漏电应灵敏可靠,其额定漏电动作电流不大于30mA,漏电动作时间应小于0.1S,同时作为二级漏电保护器应具有分段分级保护功能。PE线为黄绿双色多股铜蕊线作为保护零线,在线路中不得经过各电箱中的隔离开关及漏电保护器作工作零线用。实行一机一闸一漏一开关箱一锁原则。所有线路用线均要采用绝缘线缆。 3、机具设备用电功率表如下:

4、本工程采用800KVA变压器直接供电。根据施工平面图中各用电设备的位置、数量及现场情况,拟采用放射式与树干式或混合的配电系统方式,由分配电箱到用电设备均采用放射式,以保证设备相互之间无干扰。 5、从总配电室共分四趟回路:①至北边钢筋加工区、木工加工区采用YJV-3×120﹢2×95(电缆直埋地30℃载流量为349A);②至办公区、西北大门钢筋加工区采用YJV-3×95﹢2×70(电缆直埋地30℃载流量为308A);③至安装加工区、西门钢筋加工区采用YJV-3×95﹢2×70;④至2#楼采用YJV-3×95﹢2×70。 6、施工现场临时用电负荷计算:根据机具设备用电功率表负荷计算如下: 采用需要系数进行负荷计算,公式为: S SH=k P(K X1∑P1/cosφ1+K X2∑P2) 由公式求得施工现场设备用电所需总容量S SH后,即得施工现场所需供电总容量S Z,即S Z>S SH

临时用电专项施工方案

1工程概况 本工程由15栋高层及附属商业及公共建筑组成,总建筑面积约389328平米,建筑总高约95.5米,层高2.5m、3.0m、3.6m、4.5m不等,本工程施工用电总电源在施工现场内,供电容量暂定3个630KV A,由建设单位提供,目前,用电回路已基本确定,用电负荷见用电机械设备表。 现场线路布置采用埋地敷设,整个配电系统采用TN-S系统敷设,室外分段用总分配电箱接至用电设备,开关箱由末级分配电箱配电,动力和照明分路设置,各大型用电设备做重复接地。 2配电线路及电气装置 2.1配电线路 具体布置见《施工用电总平面布置图》。 本工程配电线路将严格按照JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范设置配电线路及其保护设施,在每个施工用电回路分别设置独立的TN—S接零保护系统,在配电室总配电屏处作重复接地,并在配电线路中间处及未端处做重复接地,当部分总箱与分箱间距大于50米以上时,应增加一组重复接地。接地线应与保护零线(PE线)可靠连接。正常情况下,所有配电设施,用电设备的不带电金属外壳,均与PE线可靠连接。 专用保护零线由配电室的零线和第一级漏电保护器电源侧零线引出,单独敷设,不作他用,材料选用黄绿双色多组铜芯线,其截面要求不小于工作零线,与设备连接的保护零线截面应大于等于2.5mm2。接地体采用DN50的镀锌钢管或L50×50镀锌角钢砸入地下2.5m,其顶部距地0.8m。接地体安装完毕后,应做接地电阻测试,并做好记录归档,接地电阻阻值应不大于10Ω,其中配电总配电屏处接地电阻阻值应不大于4Ω。2.2防雷系统 在工程施工现场内所有外脚手架,均需安装防雷装置。避雷针采用2米长DN25镀锌钢管。引下线利用电气连接的设备金属结构体。 接地体安装同TN—S系统,接地电阻阻值不大于10Ω。 2.3配电装置 本工程施工用电为三级配电两级漏电保护系统,配电装置主要有总配电箱,分配电

水利工程施工方案(完整版)

水利工程施工方案(完整版) 1渠道工程施工 渠道工程施工工艺流程:施工准备→施工放样→土石方开挖(→渠底膨胀土换填)→土方填筑→施工放样→坡面修整→基准线设置→粗砂垫层铺设(部分渠段有)→土工膜铺设及焊接→布料机就位→混凝土浇筑→混凝土抹面压光→混凝土养护→混凝土切缝→混凝土填缝→质量检查→单元验收。 1.1土方明挖 本节规定适用于本合同施工图纸所示的土方明挖工程,包括本合同各项永久工程和临时工程的基础开挖、土料场以及其他监理人指明的土方明挖工程。其工作内容包括:准备工作、场地清理、施工期排水、边坡观测、完工验收前的维护,以及将开挖可利用或废弃的土方运至监理人指定的堆放区并加以保护、处理等工作。 土方开挖基本方法:①施工前,首先进行渠道截留沟施工,以防开挖过程中外水汇入渠道;②开挖过程中采取半幅、分层分段的办法进行施工,一般以200m左右为一段,以充分发挥机械利用率;③当上一级边坡开挖完成后,首先进行马道纵向排水沟开挖以及上一级边坡防护,然后进行下一级渠道开挖。 1.1.1场地清理 场地清理包括植被清理和表土清挖,其范围包括永久和临时工程、临时堆料场、弃渣场、取土场等施工用地需要清理的全部区域的地表。 1、植被清理 植被清理视具体情况采用挖掘机、推土机或人工清理,清理详细要求如下: (1)对工程开挖区域内的全部树木、作物、树根、杂草、垃圾、废碴以及监理人指明的其它有碍物进行清除。清除和掘除的废弃料运至发包人或监理人指定的弃渣场进行掩埋,成材按下面第(5)条处理; (2)除监理人另有指示外,主体工程施工场地地表的植被清理,必须延伸到离施工图所示最大开挖边线、填筑坡脚线或建筑物基础边线外侧至少5m的距离; (3)主体工程的植被清理:挖除树根的范围要延伸到离施工图所示最大开挖边线、填筑线或建筑物基础外侧3m的距离。

施工用电方案1

永康金色港湾一期工程 临时用电布置 施 工 专 项 方 案 华锦建设股份有限公司 2009年4月15日

目录 一、工程概况-------------------------------------------------------—3 二、现场勘测-----------------------------------------------------—--3 三、施工部署-----------------------------------------------------——4 四、布电设计---------------------------------------------------------5 五、负荷计算---------------------------------------------------------6 六、安全用电技术措施------------------------------------------ 16 七、安全用电组织措施-------------------------------------------19 八、施工现场预防电气火灾措施-----------------------------------23

一、工程概况 1、工程名称:永康金色港湾(一期) 2、工程地点:永康主城区以东五金科技园区西侧、 南临市干道~金山路和金都路 3、建设单位:浙江卓诚兆业投资开发有限公司 4、设计单位:浙江佳境规划建筑设计研究院 5、监理单位:浙江省致远建设咨询监理工程有限公司 6、施工单位:华锦建设股份有限公司 7、结构层次:地下一层,框剪结构,地上三屋, 框架结构 8、建筑面积:本工程建筑面积为193659.36M2,其中地下室为87047.66M2: 二、现场勘察 现场勘察后本工程, 1:由建设单位提供,315KVA变压器二台、合计630KVA,现场配电房设在二期红线范围内北角上(派出所边)和金都路、玉帘岛5#楼靠围墙边,由于本工程为新建工程,按文明工地施工要求,根据现场情况及计算,施工用电按有关标准设置,实际用电量需598KV能满足现场施工用电 2:线路要用TN-S系统三相五线制,各支线采用单芯塑料线架空设置,所有办公室内照明用电采用220V,工棚照明用电采用36V,并穿管敷设,空架采用木质6~8m杆,杆距根据实际情况而定。施工现地平整道路通畅,为施工提供了良好的工作环境,各类材料、工具齐全,运输方便,能够保证材料的及时供给、施工人员充足、技术条件成熟、与甲方的工作得到充分的协调,有利于工作的开展。 三、施工部署 1.施工依据及任务 施工现场按"三级配电、三级保护"的要求设置临时用电,采用三

施工临时用电施工方案

濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程施工临时用电方案 安徽凤阳龙兴建设工程有限公司编制日期:2016年1月10日 目录

一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工现场及周围环境描述 (1) 四、成立临时用电组织机构 (2) 五、工地临时供电设计 (2) 1、用电需要量的确定 (2) 2、用电量计算及电缆截面确定 (3) 3、电线架设 (4) 六、工地临时用电示意图 (4) 1、变压器内总配电箱接线示意图 (4) 2、三级配电关系示意图 (4) 3、专用变压器供电TN-S系统架空线路排列示意图 (5) 4、现场总配电箱接电示意图 (5) 5、线路敷设 (6) 6、架空线路布置 (6) 七、工地临时用电接地措施 (7) 八、安全用电技术措施 (8) 九、安全用电组织措施 (12) 十、安全用电防火措施 (13) 十一、临时用电管理制度 (13) 十二、安全用电救援(应急处置) (15) 1、断开触电人与其所接触的带电体 (15) 2、触电人的紧急抢救 (16) 3、电烧伤及救护 (17) 4、适时送医院治疗 (17) 5、紧急救援注意事项 (17) 6、广泛宣传触电事故紧急救护知识 (18) 7、应急状态的恢复和终止 (18) 8、预案演练 (18)

施工现场临时用电专项方案 一、工程概况 濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程管线总厂为1818.2m,设计内容为新增污水管,排水方向从西现状一期污水管道接入W146检查井,拟采用支护开挖、顶管施工施工等方式进行施工。工程总投资:5957910.88元;总工期:120天; 二、编制依据 (1)《濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程施工图》(安徽省路联交通规划设计有限公司); (2)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)。 (3)《建筑工程施工现场供电安全规范》(GB50194-2014)。 (4)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 (5)甲方提供的施工现场使用范围和配电房位置。 三、施工现场及周围环境描述 濉溪县开发区王引河路污水管网对接工程整个施工计划分二大片区,即西侧起点至海棠路片区、海棠路至终点片区,范围广、工程复杂,小型机具多,用电量分散,且无固定的施工用电接入点,需对整个片区进行统一规划,找到施工作业面最近的电网接入点,同供电部门协商,接入施工用电。 临时用电现场调查如下:

施工用电专项施工方案作业方案

施工用电专项施工方案一、编制依据 《低压配电设计规范》GB50054-2011 《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011 《供配电系统设计规范》GB50052-2009 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 二、工程概况

三、设计内容和步骤 1、现场勘探及初步设计: (1)本工程所在施工现场范围内施工前无各种埋地管线。 (2)现场采用380V低压供电,设一配电总箱,内有计量设备,采用TN-S系统供电。 (3)根据施工现场用电设备布置情况,总箱进线采用导线直接埋地敷设,干线采用直接埋地敷设,用电器导线采用直接埋地敷设。布置位置及线路走向参见临时配电系统图及现场平面图,采用三级配电,三级防护。 (4)按照《JGJ46-2005》规定制定施工组织设计,接地电阻R≤4Ω。 2、确定用电负荷: (1)、塔吊 K x=,Cosφ=,tgφ= 将J c=40%统一换算到J c1 =25%的额定容量 P n=42kW P e=n×(J c/J c1)1/2×P n =1×1/2×42= kW P js=K x×P e=×= Q js=P js×tgφ=×= (2)、建筑施工外用电梯 K x=,Cosφ=,tgφ= P js=×33= Q js=P js×tgφ=×= (3)、高压汞灯 K x=,Cosφ=,tgφ=

P js=×6×= Q js=P js×tgφ=×= (4)、钢筋调直机切断机 K x=,Cosφ=,tgφ= P js=×= Q js=P js×tgφ=×= (5)、钢筋弯曲机 K x=,Cosφ=,tgφ= P js=×3= Q js=P js×tgφ=×= (6)、交流电焊机 K x=,Cosφ=,tgφ= 将J c=50%统一换算到J c1 =100%的额定容量P n=S n×Cosφ=×= P e=n×(J c/J c1)1/2×P n =1×1)1/2×= kW P js=K x×P e=×= Q js=P js×tgφ=×= (7)、100m高扬程水泵 K x=,Cosφ=,tgφ= P js=×20=15kW Q js=P js×tgφ=15×= (8)、灰浆搅拌机 K x=,Cosφ=,tgφ= P js=×3= Q js=P js×tgφ=×= (9)、电动液压弯管机 K x=,Cosφ=,tgφ= P js=×= Q js=P js×tgφ=×=

水利工程施工组织设计方案范本

1.课程设计目的与要求 (2) 2.设计基本资料 (2) 3.设计内容 (5) 4.施工组织计戈U (9) 5.成果评价和问题展望 (11) 6. 参考文献 11 一、课程设计的目的与要求 1、课程设计安排在“水利工程施工”课程内容学习完成之后进行,课程设计作为综合性实践环节,是对平时作业的一个补充,课程设计包括土石坝设计的主要理论与计算问题,通过课程设计可以达到综合训练的目的。 2、课程设计的目的,是使学生融会贯通“水工建筑物”课程所学专业理论知识,完成一个较完整的设计计算过程,以加深对所学理论的理解与应用。培养综合运用已学的基础理论知识和专业知识来解决基本工程设计问题的初步技能, 全面分析考虑问题的思想方法、工作方法。 3 ?培养设计计算、绘图、编写设计文件、使用规范手册和应用计算机的能力。 4.提高查阅和应用参考文献和资料的能力。

二、设计基本资料 (一).图纸资料 1.枢纽地形图。 2.坝轴线地质剖面图。 3.工程总体布置图。 4.大坝、隧洞、房屋剖视图。 坝址流量水位关系表、库容水位关系表。 (二).工程基本概况 本工程位于晋江西溪上,西溪集雨面积 3101平方公里,河长120公里。平均坡降5.6%,坝址处河床坡降为1/100,坝轴线处河床高程:176.7米。由下板至白濑约8公里的河段上,落差大,并有建坝条件,目前左岸有简易公路、右岸拟建永久公路直通坝顶,并左岸的漳泉铁路正在计划建中、本坝通过坝址比较,采用洋上一级方案,在洋上建拦河坝,并开凿约 4公里长的隧洞,引水至石头坑就爱你厂房发电,坝址地质为硅化流纹岩,可利用毛水头119米,全部工程一次建成,除大坝外,引水至隧洞是控制施工工期的关键工程。 本站坝址以上流域面积1035平方公里,利用水文系列年限24年,多年平均流量33.56m3/s,多年平均流水量10,262亿立米,正常蓄水位194米,相应库容234.7万立米,死水位192米,调节库容69.6万立米。坝体型式:实体重力坝,坝顶高程198.5米,最大坝高24.5米,坝顶长度95米,拦河坝由泄洪闸和挡水坝组成。挡水坝段迎水面垂直,下游面在192米高程以下坡比1: 0.7,坝段布置6.0米的交通道路域左、右岸公路相接。大坝中部布置4孔泄

施工临时用电专项方案1

标施工临时用电专项方案 工程概况 1、地理位置 本工程位于深圳市高新区南区填海六区。 东临科园路、 南靠滨海大道, 西接 白石路,北至学府路。施工现场地面层由杂填土组成,含有建筑和生活垃圾,现 状地面杂草茂密,场地周边较为空旷,附近无重要建筑物,总体施工条件较好。本 标段基坑面积约44770.9m2,基坑坑底高程约-10?-10.2米(相对标高),属深 基坑项目本工程具有量大,工期紧, 基坑施工专业齐全,工序多且杂,交叉作业繁 频等特点。 2、本工程建设单位: 深圳市住宅工程管理站 3、现场施工条件:现场有为钢筋笼加工区提供电力的 350kVA 的柴油发电机 台,底部离地 30 公分,发电机组采用电源中性点直接接地的三相四线制供电 系统和独立设置 TN-S 接零保护系统。现场西侧直接利用芒果网公司提供的 120kVA 的外电接入我项目的总配电柜三相五线制供电系统 、施工方案编制依据: 1、《施工现场临时用电安全技术规范》 (JGJ46-2005) 2、施工用电安全的各项法律、法 规、规范 三、主要施工用电设备工程数量 确定施工用电设备的总容量: 深圳市软件产业基地项目基坑支护及土石方工程 I I 设计单位 深圳市勘察测绘院有限公司 监理单位 深圳海勤工程管理有限公司 施工单位 中国地质工程集团公司

主要用电设备一览表 本工程点多面广,对于此特点施工时对工程量集中、用电量大的地段(如高压旋喷桩和钢筋加工场),将设置大功率的柴油发电机组给予施工用电供电 以保障工程的顺利进行。 高压旋喷桩和钢筋加工场施工段落供电区域的用电量及变压器的选择按 照以下方法确定: (一)、工地临时供电,包括施工及照明用电两个方面,其用电量计算按以下公式计算:S SH=1.1( XP o/?com ?K1+K2刀PC+KEP i+K4X F2)

建筑施工临时用电施工方案

临时用电施工方案 第一节临时施工用电 一、概况 本工程现场临时用电系统,根据JGJ46-88临时用电规范而设计。根据表内临时用电设备负荷统计,安装容量818KW,计算容量493KVA。(将视在 负荷换算到有功负荷,功率因数取0.7后,有功负荷为349KW。)甲方宜 提供320千瓦,方可满足施工用电要求;另自备120KW柴油发电机一台;为确保施工用电可靠,合理节约能源。在供电结构上合理安排。加强管理。 二、负荷计算表数量 用电设备名称型号及名牌技术数据合计功率Pe(KW) (台) 塔吊2 QTZ80 59KW 2×59=118KW 空压机 2 Ky-8030KW 2×30=60KW 砼 输送泵机2 HBT60C 110KW 2×110=220KW 建筑安全升降机9 SSD80A 11KW 9×11=99KW 砂浆搅拌机 18 250L 4KW 18×4=72KW 插入式振捣器 20 JQ221-2 1.1KW 20×1.1=22KW 平板振捣器 4 2F11 2.2KW 4×2.2=8.8KW 电焊机 6 XD1-185 12KVA 单380V 6×12=72KVA 电焊机 3 XD1-200 21KVA 单380V 3×21=63KVA 水泵 1 Y112M-4 4KW 1×5.5=5.5KW 园盘锯8 2.8KW 380V 8×2.8KW=22.4KW 电刨 4 2.8KW 380V 4×2.8KW=11.2KW 蛙式打夯机2 2.8KW 380V 2×2.8KW=5.6KW 潜水泵 40 2.2KW 380V 40×2.2=88KW 闪光对焊机 1 100KVA 单380V 100KVA

临时用电专项方案应包含内容

临时用电施工组织设计应包含内容 项目施工临时用电施工组织设计应包含下列内容: 一、编制说明及依据 根据JCJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》的规定:临时用电设备在5台以上或设备总容量在50kW及50kW以上者,应编制临时用电施工组织设计。 二、工程概况 1.工程名称。 2.工程所处的地理位置。 3.工程结构及占地面积。 三、现场勘测 现场勘测工作包括:调查测绘现场的地形,地貌,正式工程的位置,上下水等地上、地下管线和沟道的位置,建筑材料,器具堆放位置,生产、生活暂设建筑物位置,用电设备装设位置以及现场周围环境等。 现场勘测资料是整个临时用电施工组织设计的地理环境条件。 四、临电设计思路 1.根据现场实际民政部造反配电线路型式(放射式、树干式、链式或环形配线)。 2.根据总计算负荷和峰值电流选择电源和备用电源。 3.根据总负荷、支路负荷计算出的总电流、支路电流和架设方式选择总电源线线径和支路线径。

五、负荷计算 六、配电线路设计 配电线路设计主要是选择和确定线路走向,配电方式(架空线或埋地电缆等),敷设要求,导线排列,选择和确定配线型号,规格,选择和确定其周围的防护设施等。 配电线路设计不仅要与变电所设计相衔接,还要与配电箱设计相衔接,尤其要与变电系统的基本防护方式(应采用TN—S保护系统)相结合,统筹考虑零线的敷设和接地装置的敷设。 七、配电箱与开关箱的设计 配电箱与开关箱设计是指为现场所用的非标准电箱与开关箱的设计,配电箱与开关箱的设计是选择箱体材料,确定和箱体结构尺寸,确定箱内电器配置和规格,确定箱内电气接线方式和电气保护措施等。 配电箱与开关箱的设计要和配电线路设计相适应,还要与配电系统的基本保护方式相适应,并满足用电设备的配电和控制要求,尤其要满足防漏触电的要求。 八、接地与接地装置设计 接地是现场临时用电工程配电系统安全、可靠运行和防止人身直接或间接触电的基本保护措施。 接地与接地装置的设计主要是根据配电系统的工作和基本保护方式的需要确定接地类别,确定接地电阻值,并根据接地电阻值的要求造反或确定自然接地体或人工接地体。对于人工接地体还要根据接地电阻值的要

水利工程砼专项施工方案

湟中县隆羊沟水库除险加固工程 混凝土浇筑施工方案 一、工程概况 1、本工程湟中县隆羊沟水库除险加固工程,隆羊沟水库位于湟中县拦隆口镇拦一村,距拦隆口镇3km,距鲁沙尔县城40 km,对外交通便利。隆羊沟水库是一座以蓄水灌溉为主的V等小(2)型拦河式水库,隆羊沟水库主要由大坝、放水涵管等组成。水库总库容17.98万万m3,兴利库容9.1万m3,死库容1万m3。大坝坝型为均质土坝,坝顶高程2579.5 m,最大坝高15.5 m,坝顶长66.0 m,坝顶宽4.0m,,上游坝坡为1:2.75. ,下游设一道马道,马道高程为2570.5 m,宽度为1.5 m,坝坡马道以上坡比1:2.5,马道以下坡比为1:3.0. 2、本次除险加固工程的建设内容主要内容为:大坝下游坝坡鼠洞处理;坝体、坝基及左、右坝肩防渗处理;卧管、放水涵洞、放水涵洞出口消力池加固设计及增设陡坡消力池设施,新建闸阀室,增设闸阀,增设大坝安全监测设施。 二、现浇砼浇筑方法 1、原材料要求 砂:采用通海砂厂的中粗砂,应质地坚硬、结净,其杂质含量应在规范的允许范围内。其细度模数在2.4~2.8之间。 碎石:采用人工破碎碎石,碎石应质地坚硬、干净,其超径、逊径应满足规范的要求,碎石应具有良好的级配。 水泥:采用P.042.5普通硅酸盐水泥。 水:采用经检验符合要求的河水、地下井水或采用可饮用的自来水。

2、配合比的选定 根据设计强度的要求,结合实际选用的骨料经试验确定施工配合比。现场施工配合比应根据骨料含水率及时调整施工用水量。施工用各种材料应按配合比准确称重配料。 3、砼拌和 为了保证混凝土强度,现场搅拌混凝土严格按照实验室出具的配合比进行施工。开工后即将砂石料、水泥外加剂送有资质的试验室作配合比试验,经监理批准后方可施工。 拟将在现场项目部处设置一处砼拌和站,配置两台砼搅拌机配备两台HPD-1200型砼自动配料机和两根水泥自动计量输送器,两个贮水箱。 具体砼生产工艺流程详见下图。 4、砼运输 运输前清洗湿润运输工具。 采用人力翻斗车运输砼入仓,无法直接用斗车运输砼入仓的部位则采

搅拌站临时用电工程施工方案(1)

中冶交通建设集团有限公司国道306线林大 段一分部 砼搅拌站及预制梁场施工用电专项方案 编制: 审核: 批准: 中冶交通建设集团有限公司国道306线林大段一分部 2016年4月22日

目录 1编制依据及说明 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2编制说明 (1) 2工程概况 (1) 3实施范围 (1) 4 电源进线、配电装置、用电位置 (1) 4.1 电源的确定 (1) 4.3 配电系统原理图 (3) 4.3.1 配电系统组成及原理 (3) 4.3.2 场站区配电系统布置 (4) 5施工用电负荷计算 (5) 5.1负荷计算 (5) 5.2 变压器容量的确定 (6) 5.3配电导线截面计算 (7) 5.4电器装置的选择 (9) 5.5接地与接零保护系统 (9) 6防雷接地装置 (10) 7临时用电管理体系 (11) 8临时用电管理制度 (12) 9安全用电防护措施 (13) 10安全用电技术措施和防火措施 (16) 10.1 安全用电技术措施 (16) 10.2 电气防火措施 (19) 11施工用电应急预案 (20) 11.1 断电和临时停电应急预案 (20) 11.2 触电急救措施 (21)

砼搅拌站及预制梁场施工用电专项方案1编制依据及说明 1.1编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2012。 2、中冶交通建设集团有限公司国道306线林大段工程施工图。 3、拟建砼搅拌站及预制梁场现场情况。 4、本工程施工组织设计、用电设备情况。 5、中华人民共和国《安全生产法》。 1.2编制说明 本方案根据搅拌站布置及施工要求,编制临时用电施工方案,以满足施工生产及生活的要求。 2工程概况 本标段负责施工的路面工程,起点桩号为K535+150-K558+105(125),路线全长22.98km,服务区1处、盖板涵27个、圆管涵26个、中桥2座、小桥4座。 砼搅拌站和梁场位于K549+600北距离主线约1公里处,占地面积20860平米,混凝土搅拌站内设一台JS15000、一台JS1000型搅拌机。生产混凝土总量25000立方米。梁场内设置龙门吊总共3台,5t一台、60t二台,加工箱梁32片、空心板108块、盖板717片。 3实施范围 本专项施工方案的编制在于为混凝土搅拌站和梁场施工现场提供设备用电,确保能够满足施工生产生活用电并保证施工用电安全。 4 电源进线、配电装置、用电位置 4.1 电源的确定 根据外线情况,从附近高压线繁荣主线10kv324号线杆接入至场站。按照现场用电量计算布置一台315kw的变压器,变压器设置在搅拌站主机东侧,见平面布置示意图。 为防止因停电引发人身与工程质量事故,将视工程需要在箱变附近安装250 kW柴油发电机作为备用电源,两电源使用专用互投开关进

道路施工工程临时用电-施工设计方案(范本)

雅阳至氡泉景区公路改造工程临时用电施工专项方案一、工程概况 雅阳至氡泉景区公路改造工程位于浙江省泰顺县,道路起点设置在老58省道K31+940,道路总长2576米;路基宽度为,10米,路幅布置为:2×3.5米行车道+2×0.75米硬路肩+2×0.75的土路肩。(根据现场实际情况调整)。全线采用一板块,沥青混凝土路面。本项目设计内容包括:道路工程、给排水工程、景观工程、交通工程等。总体目标 (1)工程质量:合格工程。 质量目标:创市级以上优良工程 (2)安全目标:全工程无伤亡事故。 (3)文明、环保目标:创建标准化工地 二、主要施工机械一览表 主要机具设备一览表

三、施工用电安全措施 1、安装、维修或拆除临时用电工程必须有电工完成,电工必须持证上岗; 2、用电人员必须做到: (1)应掌握用电安全基本知识和所有设备性能; (2)使用设备前必须按规定穿戴好相应的劳动防护用品,并检查用电装置和保护设施是否完好,严禁设备带病运转; (3)停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱,发现问题及时报告解决; (4)负责保护所有用电设备的负荷线,保护零线和开关箱,完好无损; (5)搬迁或移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人; (6)按规定定期对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录; (7)应懂得触电急救常识和电器灭火常识; 3、施工现场所有用电设备,除作接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护器。水泵在接通电源前,水中的一切工作人员必须返回地面,接通电源后严禁一切工作人员下水作业,在确实已经断开电源后方可下水作业。严禁边抽水边作业。若地下水过大时,不能达到上述要求者,必须另行制订切实可行的安全措施才能作业;

0施工用电专项安全施工方案

施工用电专项方案 编制单位:惠州市城乡建筑工程有限公司 单位技术负责人:邹志忠 编制人: _________ 林军友_______________ 编制日期:2005年12月01日审批单位:____________________ 审批负责人:__________________ 审批日期:___________________

施工用电专项方案 一、工程概况 晨峰生产基地二期工程,由惠阳市晨峰实业有限公司投资兴建,惠州市大亚湾建筑设计院设计,由惠州市城乡建筑工程有限公司承担施工。 本工程由以下项目组成:3#厂房、框架一层,建筑面积为4500 m2;4# 厂房一层,建筑面积为4800 m;5#厂房、框架六层,建筑面积为1511 m;模具房一层,建筑面积800 m,成品出货仓库一层;B栋宿舍、框架五层,建筑面积为2872 m;本工程位于惠阳三和经济试验区,交通便利。 二、电源及用电点施工平面布置情况 本工程三通一平工作已基本上落实,根据施工现场情况,电源由甲方 提供的电源主干线接至施工区域,考虑工地范围广,电源主干线从西南侧 的杆上变电所接进,并将施工现场用电三个区,各区设置总配电箱,再按各项用途设置分配箱、照明箱,施工点设置随机箱,实行三级用电保护措施,各配电箱内配备齐全。动力、照明分系统、分闸,形成树干型供电网,确保用电安全整齐。线路布置详见施工场地平面布置图。 三、施工用电负荷计算 (一)、C单元用电区: 用电负载有:

用电荷载计算如下: P = 1.05/(K1 艺Pl/cos 书+K2X P2+ K3X P3+ K4X P4) 其中:P——为供电设备总需容量(KW 艺P1——电动机械额定功率(KW 艺P2——电焊机额定功率(KW 艺P3——室内照明容量(KW 艺P4——室外照明容量(KW K1 = 0.6 , K2= 0.6 , K3= 0.8 , K4= 1, cos ①=0.75 K1 艺P1=20.7+7.26+5.4+6.72+6.6=46.68KW K2 艺P2=0KW K3 艺P3=4KW K4 艺P4=13.5KW P=1.05X(46.68/0.75+4+13.5) =83.73KW (二)A单元用电区 用电负载有:

水利工程施工措施(方案)

范家桥水库坝枢工程面板堆石坝 面板项目施工措施 1.工程概况 范家桥水库枢纽工程主坝为砼面板堆石坝,按设计从右岸至左每12m为一块,共分为29块面板,其中左岸块长度为10.269m,为等厚型结构,厚0.4m,混凝土强度等级为C25,抗渗W8,防冻F100。面板缝均设紫铜片底止水,分为A型缝和B型缝,B型缝与趾板相接设YH-7橡胶带中间止水,A、D、E缝设表面止水。面板中间设钢筋网片,底部最底高程337.052m,顶高程373.2m,边坡1:1.4,最长块长62.191m。 主要工程量 C25W8F100混凝土(掺适量的II级粉煤灰、膨胀剂、聚丙烯纤维、引气减水剂和防冻剂):4820m3;钢筋:329t; W型紫铜片止水:1001m;F型紫铜片止水:347m;6mm厚400mm和560mm宽PVC垫片:382和1348m;YH-7橡胶止水带:235m;YH(GB)填料:15m3;8mm厚415、270和320mm宽橡胶皮各343、382、347m;50*50*6镀锌角钢3144m;实心尼龙棒D25、D12、D40各382、1348、343m;M30水泥砂浆:211m3;1:6沥青砂浆:65m3。 2.计划施工时段 面板混凝土项目施工时段拟从2008年3月15日~2008年7月10日(含前期准备工作)。拟定2008年3月15日浇筑MB1,MB3…,根据气候条件先浇长块,跳仓浇筑。 3.钢筋混凝土面板施工特点和难点 3.1施工特点 1、面板混凝土浇筑必须在趾板、坝体填筑区验收合格后进行。 2、为加快面板施工进度,面板拟采用跳块浇筑,混凝土中加引气减水剂、防冻剂和聚丙烯纤维材料,施工质量要求高。 3、钢筋混凝土面板是堆石坝的最主要防渗体,厚度只有40cm,专业技术水平要求高,施工工艺复杂,交叉作业、干扰大。

临时用电施工方案

临时用电管理 1、建立现场临时用电检查制度,按现场临时用电管理规定对现场的各种线路和设施进行定期检查和不定期抽查,并将检查、抽查记录存档。 2、临时配电线路必须按规范架设,架空线必须采用绝缘导线,不得采用塑胶软线,不得散束架空敷设,也不得沿地面明敷设。 3、施工机具、车辆及人员,应与内、外电线路保持安全距离。达不到规范规定的最小距离时,必须采用可靠的防护措施。 4、配电系统必须实行分级配电。现场内所有电闸箱的内部设置必须符合有关规定,箱内电器必须可靠、完好,其选型、定值要符合有关规定,开关电器应标明用途。电闸箱内电器系统须统一式样、统一配制,箱体统一涂桔黄色,并按规定调协围栏和防护棚,流动箱与上一级电闸箱的联接,采用外插联接方式。 5、独立的配电系统必须按部颁标准采用三相五线制的接零保护系统,非独立系统可根据现场的实际情况采取相应的接零或接地保护方式。各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。 6、在采用接地和接零保护方式的同时,必须设两级漏电保护装置,实行分级保护,形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择应符合规定。 7、各种高大的设施必须按规定设避雷装置。 8、电动工具的使用应符合国家标准的有关规定。工具的电源线、插头和插座应完好,电源线不得任意接长和调换,工具的外绝缘应完

好无损,维修和保管应由专人负责。 9、施工现场的临时照明一般采用220V电源照明,结构施工时,应在顶板施工中预埋线管,临时照明和动力电源应穿管布线,必须按规定设灯具,并在电源一侧加装漏电保护器。 10、电焊机应单独设开关。电焊机外壳应做接零或接地保护。施工现场内使用的所有电焊机必须加装电焊机触电保护器。电焊机一次线长度应小于5米,二次线长度应小于30米。接线应压接牢固,并安装可靠防护罩。焊把线应双线到位,不得借用金属管道、金属脚手架、轨道及结构钢筋作回路地线。焊把线无破损,绝缘良好。电焊机设置地点应防潮、防雨、防砸。 临时用电施工方案 1、敷设方式:地沟内暗敷 2、电线采用BLV35穿50波纹管 3、配电箱采用采用可移动式支架放置于8-9轴线之间 4、供电方式:TN—S系统3相5线制输电 四川蜀渝石油建筑安装工程有限责任公司 采气院改造工程项目部 2008年10月20日

施工用电专项方案(详细版)[1]

一、工程概况: 本工程由崇义建设工程质量安全监督站质监,广东建筑艺术院有限公司设计,耀升国际酒店东侧地块一期建筑筹建,赣州市中韵咨询监理有限公司监理,崇义县建筑安装有限责任公司承建。 耀升国际酒店东侧地块一期建筑工程商住楼位于崇义县,其占地面积为1221.3平方米,总建筑面积约 8860.8平方米(节能计算面积7401平方米、其中商业节能计算面积860平方米)计容积率面积为8860.8平方米。 本工程是由江西中洋房地产开发有限公司兴建,崇义县建筑安装有限责任公司承建,框架结构6+1层,建筑高度为21.7米。 二、编制依据 本工程施工用电专项方案依据《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)、《建筑电器设计手册》及施工机械负荷分配、《主体阶段》一览表编制 三、电力设施概况 本工程变压器两台由甲方提供,变压器编号为A和B,A变压器分小型机械和生活用电,下表中序号1-5为小型机械用电,6-11为生活用电;B 变压器主要用于大型机械用电。为用电安全起见,本工程计划所有线路采用三相五线,地线计划采用BLX-35的电缆线,做重复接地以确保安全。 四、A变压器承载验算及电缆的选定 A、施工用电 1、机具负荷统计表

序 号机械名称 机械 规格 单 位 数量 单机功率 ((KW)) 合计功率 ((KW)) 1打夯机Y100L2-4 台 2 3 6 2空压机2LB 台 2 7.5 15 3钢筋对焊机BGLB/280 台 1 100 100 4水泵台12 3.5 42 5碘钨灯台30 1 30 6蒸饭箱MB-F513C 台 1 15 15 7开水箱MT235 台 1 12 12 8室外照明个30 0.03 0.9 9办公照明个60 0.03 1.8 10宿舍照明个50 0.03 1.5 11空调台16 3.3 52.8 12合计277 2、总功率及总容量的计算 (1)对焊机组 取Kx=1.0 ∑P5=1*100=100(KW) Pjs5=Kx×∑P5=1.0*100=100(KW) (2)水泵、碘钨灯组 取Kx=0.7 ∑P3=30*1+12*3.5=72(KW) Pjs3=Kx×∑P3=0.7*72=50.4(KW) (3)打夯、空压机组

水利工程安全施工方案

安全施工方案 第一节工程概述 济源市梨林镇屈东等11个村土地综合整理项目(第三标段:排灌工程)位于济源市梨林镇,项目区覆盖薛庄新村、小南庄、小官庄、沁市村、良庄、屈西共6个行政村,本项目共修建农渠12075米、农桥255座、分水口488个,混凝土6182m3、钢筋制安7.92T、老渠道拆除152m2、土方开挖7652m3。该标段所建渠道利用广利渠,配合已建及在建机井基本解决了以上7个行政村的农田灌溉问题。质量要求:符合国土资源部[TD/T1011-1013-2000]《土地开发整理标准》 第二节编制依据 1.中华人民共和国安全生产法 2.国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定 3.河南省安全生产条例 4.水利工程建设安全生产管理规定 5.建设工程安全生产管理条例 6.企业职工伤亡事故报告和处理规定 7. 工程建设标准强制性条文 8.工程建设标准强制性条文 9.其他有关安全生产的法律法规制度 第三节安全生产目标 针对安全生产和职业健康我公司建立职业健康安全管理体系,并成功运行。我公司的安全方针是: 严格执行健康安全法规促进职工自我保护意识改进员工职业安全环境减少安全事故发生几率 安全目标: 1、火灾、爆炸事故为零

2、不可容许风险有效控制和消除 3、特种设备运行和特种作业人员持证上岗符合国家要求 4、无重大健康、安全事故安全 5、工具能保证安全要求 根据公司的安全目标我项目部在该工程中做以下承诺: 1.持证上岗专业人员保证不低于规程要求; 2.安全生产专项资金专款专用; 3.按公司管理体系文件执行,达到公司安全方针和目标要求。 第四节施工安全管理组织机构 施工现场成立以项目经理领导下的安全管理组织机构。项目经理为项目的第一安全责任者,由安全责任人负责现场安全工作。 设专职安全员主要负责土方开挖、钢筋绑扎、模板支设、混凝土浇筑等施工的安全防护工作。 在本工程施工过程中,全面建立和推行工程安全管理体系,确工程建设安全管理目标的实现。 安全管理组织机构主要人员名单

专项施工方案1.doc(电)

施工现场临时用电施工方案 1.编制依据 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 2.工程概况 工程名称:杨行、水上、顾村、码头、双城等派出所大修改建工程; 工程地址:杨行、水上、顾村、码头、双城等派出所范围内; 结构类型:框架、砖混结构 建设单位:上海公安局宝山分局 设计单位:上海申联建筑设计有限公司; 监理单位:上海银同建设咨询监理有限公司 施工单位:上海安宏建设工程有限公司 工程范围:包括土建工程、水、暖、电、卫工程施工; 工程建筑面积:零星修理; 工程开工日期2011年12月15日;竣工日期2012年3月15日; 总工期:90天(日历日天数) ;工程质量标准:合格。 3.主要施工用电设备主要机械设备需用量表 主要机械设备一览表

4.防雷接地的设计 由于现场塔吊高出楼的主体结构,在雨季时会有落雷的可能,所以现场塔吊要做接地。以防雷电的打击,接地体的做法按规范做,接地电阻不大于4Ω。 5.(1)施工现场用电总容量 施工现场所用全部动力设备的总共率为:P=103.9KW 此工地主要设备为塔吊,它工作是满载运行,需要系数K应该择用大一些,故用K=0.7,COSδ=0.75,这样,动力电容量为: P=K×P/COSδ=0.7×103.9/0.75=96.9KVA 再加10%的照明用电,施工用电总容量为:P=1.1×96.9=106.6KVA 当地电压满足要求,施工动力用电需三相380V电源。照明需单相220V电源。变压器由甲方提供,经检验变压器满足施工现场用电 按施工规范要求及本工程的需要,全工地所用动力机具设备或其它电工工具,照明设备: P1=103.9KW(电动机用电总量) P2=5KW(室内照明) P3=5KW(室外照明) 由建筑手册查得:K1=0.7 COSФ=0.75 K2=0.6 K3=0.8 K4=1.0 I线=1000P/√3 ·U线·COSδ=(K1ΣP1/COSФ+K2ΣP2+ K3ΣP3+)/√3 ·U线·COSδ=(0.7×103.9/0.75+0.8×5+1×5)×1000/√3×380×0.75=214.5A 经计算I线=235.9A是在施工现场所有用电设备同时工作状态下,但实际施工现场用电设备间断工作,因此加以调整I线=214.5×0.8=171.6A 故选用电缆主芯线截面为25mm2。满足施工现场需电要求。 因考虑到在施工中,现场的用电设备不是同时工作,施工用电取96KW,埋地引入施工现场,从变压器

相关文档