混凝土地下室外墙抗裂防渗施工技术

俄罗斯海参崴海蓝宝石项目建筑面积38万平米,地下四层(局部三层),地下每层的面积均为2.1万平米,地上由9栋38层的高层组成,本工程依地势而建,北高南低,面向大海,地下室周长520米,地下室外墙厚度为450mm(局部400mm),本工程地下室混凝土强度等级为C40,抗渗等级p10,考虑到地下室长度较大,因此整个地下室设置了8条后浇带,根据施工进度计划安排,地下室外墙施工时间为2009年9月-12月施工期间低温天气和昼夜温差交大,且项目南端距大海仅300米,地区地下水丰富,地下室外墙防渗抗裂措施是需要重点考虑的因素。

1、地下室外墙施工缝改进措施

在底板浇筑时,常规做法是地下室外墙第一道施工缝一般留置于底板顶面上300mm,在墙中部设立水平钢板止水带,为了使施工施工缝结合处的墙内外表面平整、顺直,本工程采用了以下施工措施:在浇筑底板混凝土时,施工缝处的外墙只浇筑墙中部1/3墙厚的混凝土,并设置4mm厚的止水钢板止水带,后浇带出外墙两侧各1/3部分墙体与地下室外墙整体立模、整体浇筑。外墙止水螺栓在模板内外侧每个端头设置两个螺母,内侧螺母控制模板间距,保证墙体尺寸,外侧螺母作为紧固之用。经过这样的处理,不但整个外墙内外面都平整一致,而且在止水效果上相当于采用了企口与钢板止水带两种防水措施,使得防水路径增加了600mm,在原钢板止水的基础上防渗漏效果大为提高,使外墙施工缝处的防渗漏要求与外墙表面的平整度很好的结合(如图1所示),且有利于墙体模板的定位。

2、外墙钢筋的调整与加强

按照原有施工图纸要求,外墙配筋为:竖向外侧¢20@100,内侧¢18@100,水平向筋¢16@150/¢14@150,水平向钢筋位于竖向筋内侧。施工过程中考虑到外墙出现裂缝多为竖向,并且危害最大的也是竖向贯通的裂缝。因此,在争取设计单位同意,在满足受力的前提下,将部分地下室外墙板的水平筋由16@150改为14@100,¢14@150改为¢12@100,同时将水平钢筋与竖向钢筋交换位置,使水平筋位于竖向钢筋外侧,这样加密处理后的水平筋能更好的阻止混凝土产生竖向裂缝。在此基础上外墙迎水面新增¢4@150的双向抗裂钢筋网片,并且使水平钢筋位于外侧,这样通过以上的钢筋调整,使得裂缝产生的概率降到了最低。经过设计单位的验算,上述钢筋调整措施对构建的受力无影响。

3、外墙后浇带的设置

本工程在外墙上设有8条后浇带,根据外墙长度及控制外墙板抗渗、抗裂与防渗漏的需要,经过与设计单位的协商,在原有8条后浇带的基础上增加4条,以提高长地下室外墙的整体抗渗抗裂性能。

4、外加剂的选用

本工程地下室外墙采用预拌商品混凝土,设计要求加入减水剂和HEA膨胀剂,以提高混凝土的抗渗性能,在混凝土中加入HEA膨胀剂,其养护是需要足够的水分,而一般外墙养护很难达到所需要求,。因此,HEA膨胀剂加入地下室外墙混凝土中,若不能提供充分化学反应所需的水分,HEA膨胀剂的作用适得其反,不仅不能提高混凝土的抗渗抗裂性能,反而会加速混凝土墙开裂的风险,鉴于HEA膨胀剂的这种特性,考虑到本工程地下室超长的特点,经与设计、监理等有关单位研究,决定在外墙混凝土中不添加HEA膨胀剂,而是掺入聚丙烯纤维。

加入混凝土的聚丙烯纤维呈三维无规则分布,聚丙烯纤维有助于削弱混凝土的塑性收缩,收缩的能量被分散到每m3数千条具有高抗拉强度和弹性模量相对较低的纤维单丝上,有效地增强混凝土的韧性,抑制微裂缝的产生和发展。同时无数的纤维在混凝土内部形成无规则向支撑体系可以有效地阻碍骨料的离析,使混凝土的粘聚性提高,从而阻止了由于混凝土干缩产生的裂缝,使混凝土渗透性降低,不易碳化。

5、拆模时间控制

一般情况下,混凝土浇筑完毕后3天内水泥水化热产生的升温达到峰值,由于热量从表面散发,使混凝土内部和表面之间产生温差,由此致的温度应力可以使混凝土表面产生裂缝,本工程采用木模,木模的热导率较低,施工单位在混凝土浇筑完毕后3天开始拆模,吃死混凝土内部温度最高,模板拆除后表面温度迅速下降,混凝土内外产生较大温差,故会出现大量温度裂缝。

根据施工实践,在混凝土终凝后1天拆除内外墙模板,对于控制裂缝较为有利,此时混凝土中水泥产生的水化热不断生成,但未达到最高值,通过覆盖草袋并浇水养护及时带走水化热,同时减少混凝土表面的热扩散,减少混凝土内部与表面的温度梯度,防止产生温度裂缝,使混凝土的平均温差产生的拉应力小于混凝土抗拉强度,防止产生贯通裂缝。

6、养护方法

拆模后,在对拉螺栓上挂麻袋浇水养护,并使麻袋紧贴墙板,不间断地浇水养护。针对墙体养护的特殊性,结合现场的可操作情况,在墙板顶部布置一根细塑料软管并间隔1-3米扎细孔,使其在通水情况下,能够有水沿墙板壁缓慢流出,达到自动养护墙板的目的。

7、外墙防水的材料料的选择

由于本地下室的土体含量较大,因此外墙养护一段时间后,立即将两侧对拉螺栓割除,凿除两侧止水撑头,然后用膨胀水泥砂浆进行封堵。螺栓孔修补完成后,要及时对外墙迎水面进行防水涂料施工。

根据本工程对防水的要求,采用香港产K11防水涂料。K11防水浆料有通用型和柔韧型两种:通用型防水浆料可以与底材融为一体,从而阻止从各个方向来的水通过,柔韧型防水浆料可以再混凝土表面形成一层坚韧、富有弹性的防水膜,该膜对混凝土及砂浆有良好的粘附性,能与之形成紧密牢固的永久性结合,有效阻止水的渗透,对结构应变产生的微裂缝可以起到保护作用,

因此,外墙迎水面全部刷两道通用型防水浆料,而对于底板面至底板面以上30cm的多刷两道柔韧型防水涂料,除此之外,对外墙迎水面产生细微裂缝的部位也全部刷两道柔韧型防水涂料,并用无纺布覆盖裂缝,以期达到更好的防水效果。

8、及时回填土

因为本工程地下室外墙长度较长,而且温差效应在整个浇筑、养护过程中始终存在,如果让地下室长期暴露在外,即使养护的再好也可能产生后期裂缝。为此,在外墙迎水面防水施工完成后,马上组织验收,验收完后,马上组织土方回填,减少温差效应的影响,控制裂缝的产生。

通过对地下室外墙容易产生裂缝、渗漏情况的几个关键要素进行有效控制,本工程所采用的外墙裂缝控制和地下室抗渗、防漏技术达到了预期目标。从从检测单位取得的数据来看,整个外墙只有极少数的竖向裂缝。因此可以看出,对于类似地下室超长外墙工程采用多种技术手段综合治理是非常有必要的。

地下室防渗抗裂工程的施工技术-2019年文档

地下室防渗抗裂工程的施工技术 前言 随着城市化建设的快速发展,城市土地资源的有限,建筑的地下空间使用在不断的扩展,使得地下室工程不断增加。地下室既是功能建筑,又是整个建筑的结构基础,既要满足使用功能要求,又要保证基础结构的耐久性。然而,在地下室建设工程中,地下室开裂、渗漏现象常有发生,且这一现象不仅在住宅建筑中有突出表现,同时在工业建筑、公共建筑,尤其是城市住宅建设 中也常会发生渗漏开裂现象,不仅会给地下室使用功能的正常发的安全隐患。对这一问题加以解决,首要工作是严格把控地下室抗裂防渗施工质量关,对地下室常见渗漏原因进行总结,在此基础上对抗裂防渗施工关键技术予以准确把握,从而为地下室施工质量提供保证。 挥、建筑物持久性与美观性造成了不利影响,同时也埋下了严重 1 工程概况 扬州市帝景蓝湾位于市区江阳中路,建筑面积79564.21m2,地下1 层、地上11 层,地上9 幢住宅,总用地面积2.8 万m2,其中地下室建筑面积21641m2该工程项目位于地下水丰富区域,,该工程地下水位为-1.0m ,地下室底板面标高-4.5m ,板厚450mm外壁厚300mm要求地下室基础底板、外墙、顶板混凝土强度等级为C35,抗渗混凝土P8。 2 地下室围护及防水施工要点 2.1 基坑围护 由于本工程地下水位较浅,因此,采用深层搅拌水泥土桩进 行挡土挡水围护,搅拌桩采用格构式布置,桩径500mm总宽2.2m,深10m,如图1所示。深层搅拌桩具有施工方便、对场地要求低、可在狭窄的场地施工等优点,适用于软土地基处理,最适宜在地下水较浅的场地施工。在地下室施工中,因场地狭窄无法留出地下室侧壁外模的支模工作面,因此将挡土桩内侧修至平整,表面用1 : 2水泥砂浆抹灰,然后直接作为地下室侧壁外模使用,既降低了成本又提高了施工效率。但采用该法时要注意在施工期间确保地下水位低于施工面或无地下水渗入侧壁,以保证防水混凝土的施工质量。通过实践的检验,证明此方案既可解决施工场地

地下室底板混凝土浇筑方案

地下室底板混凝土浇筑方案 本方案为宿迁洋河新区书香人家小区工程主楼负一层基础底板、地下室柱、剪力墙混凝土浇筑方案。该部位混凝土设计强度等级为C30,抗渗等级为P6,防水砼中掺10%(水泥重量)的UEA-H膨胀剂。梁主筋保护层厚度为:梁侧、底50mm梁顶30mm板受力钢筋保护层厚度为:板底50mm板顶20mm 底板厚度为250mm工程特点为:剪力墙多且墙柱混凝土强度等级与底板混凝土强度等级相同,钢筋较密,混凝土用量大,质量要求高。本工程的施工班组为我公司长期从事混凝土浇筑的专业施工班组,具有很强的责任性和丰富的实践经验。一、施工前的准备 1、施工前组织好人员,并合理分工,每个人定位到自己的岗位上。 2、本次墙、柱混凝土采用C30P6 商品混凝土,施工前按浇筑路线搭好输送 管。 3、将电梯坑、承台、梁底的淤泥及钢筋上的泥土杂质清理干净,积水用 水泵抽完,安排两名管理人员轮值在现场及时排水 4、现场准备两台平板振动器,六台①50和两台磨光机。铁锹20把,水管、 木抹等。 5、钢筋等分项工程验收合格,办理完验收手续。 6、人员安排:4 名管理人员值班,混凝土浇筑工人26 名,水电工2 名,钢筋工3 名,木工3 名。 、混凝土浇筑方案 1、本次混凝土采用一台混凝土输送泵,按照一个顺序浇筑。 2、混凝土浇筑采用从@~@轴的顺序,按附图所示线路进行,从电

梯坑开始由远至近地循序进行,电梯坑侧剪力墙混凝土应分层浇筑, 第一层混凝土浇筑平底板顶面,然后停止浇筑,待其初凝后再浇筑 剪力墙,浇筑高度以50cm 为宜,分层对上浇筑。(初凝时间约2 小时) 3、混凝土浇筑时振动棒用四台同时振捣,备用两台,平板振动器用两 台。24 小时保持有两名维修工人在现场,对振动器出现了故障应及 时进行修理。 4、现场水、电24 小时始终保持两名专业工人在现场及时解决水电出现 的问题。 5、对于钢筋工、木工、水电工等各工种必须在现场看护,出现问题及 时处理。 6、现场管理人员保证有三名管理人员始终留守在现场。 7、对于混凝土浇筑时的标高控制,在所有柱子的钢筋上标出标高点,作 为混凝土浇筑时的主控点,在混凝土振捣完后用拉线方法收浆,控制 标高。 8、混凝土进场要有配合比通知单,开盘要检查坍落度,本次混凝土浇 筑总量约770m3,混凝土试块留置7组,抗渗试块留置2组。 三、混凝土浇筑时应注意的事项 1、混凝土宜采用“赶浆法”分层浇筑,即先浇筑梁,根据梁高分层浇筑成 阶梯形, 当达到板底位置时再与板的混凝土一起浇筑, 随着阶梯形不 断延伸, 梁板混凝土浇筑连续向前进行。每层均应振

抗裂、防渗漏措施方案

厦门现代服务业基地(丙洲片区)统建区I-8地块工程 抗 裂 防 渗 漏 措 施 方 案 福建省永富建设集团有限公司 2017年月日

一、工程概况 本工程位于厦门同安区西柯镇丙洲片区,总用地面积41061.796m2,总建筑面积167918.32m2,地上建筑面积102214.74m2,地下建筑面积65703.58m2,建筑层数地上为3~24层,地下2层,结构类型为框架剪力墙结构。 编制本方案,针对部分工程中的抗裂、防渗漏:地下室外墙P10,地下室底板、首层有种植顶板P8,地下室采用防水混凝土,防水等级、抗渗等级同底板P8,地下室种植顶板防水等级为一级、屋面防水等级一级,采用防水混凝土,防水等级抗渗等级P6。 为了有效地预防和控制裂缝及渗漏,通过分析裂缝及渗漏的各种类型及产生原因,有针对性地进行预防和处理,将会取得良好的效果。为此,除了在设计、施工中严格执行国家和地方的有关规范外,还针对工程特点,采取切实可行的措施。 主要措施从两方面来考虑:一是主动的“防”,二是主动的“抗”。所谓“防”,即通过一定的防渗漏措施提前防治一些通常发生的渗漏问题;而“抗”,则是通过设计及构造措施,来抵抗由于外界产生的影响而造成渗漏。只有这两方面综合考虑,才能达到较好的效果。主要从地下室、卫生间以及屋面工程等方面进行抗裂、防渗漏控制。 二、编制依据 1. 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 2. 《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008); 3. 《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011); 4. 《地下建筑防水构造》(10J301); 5. 《混凝土工程质量验收规程》(GB50204-2011); 6. 《施工组织设计》; 7.《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012); 8. 《厦门现代服务业基地(丙洲片区)统建区1—8地块工程施工图纸; 三、地下室抗裂、防渗漏技术措施 地下室底板抗裂、防渗漏 1、设计要求 (1)地下室底板大体积混凝土当采用60天强度进行配合比设计、强度评定及竣工验收时,其28天同条件养护混凝土强度等级不应低于混凝土设计强度一个等级。 (2)地下室底板大体积混凝土设计为粉煤灰混凝土时,可采用60天强度进行配合比设计、强度评定和竣工验收。

地下室潮湿怎么办 防潮除湿有技巧

地下室潮湿怎么办防潮除湿有技巧 地下室在现在家庭里的用途已不仅仅是储藏室了,现在越来越多人把地下室打造成家庭影院、健身房等各 种区域空间,但地下室有利有弊,最主要的问题就是潮湿,下面新浪装修抢工长小编带大家去看看地下室如何防潮: 地下室墙面及地面潮湿的处理方法 1:返潮的原因: A:地下室的墙面及地面每当遇到湿度大的季节易出现返潮现象,特别是春夏之交,气温升高,加之雨水较多,空气中相对湿度大,由于地下室墙面和地面温度比空气温度低,达到了露点,空气中的水汽遇冷便在地表面上凝聚起来,加上地下室地面墙面砼密实,凝聚水又不易下渗,故常在地面上呈现一层水珠或水层; B:由于地下水的温度低,砼传导性快,往往地下水上升则返潮现象也上升,地下水下降则返潮现象也下降;

2:针对上述原因采取如下措施: A:地面做法:砼基层→用801胶水水泥浆粘贴35毫米的挤塑保温板→浇100毫米厚C20的砼,内配Φ6@150双向; B:墙面做法:墙面湿润并涂刷界面剂→粉25毫米的保温砂浆→钉钢丝网网之间搭接不小于50毫米→粉8毫米厚的抗裂砂浆,粉后马上将网格布铺贴在抗裂砂浆表面层,并用铁抹子压入砂浆内,网格布搭接不小于50毫米→粉后养护三天。 3:上述施工的原理:利用保温板或保温砂浆的保温作用使墙面和地面的温度接近空气温度,从而减少凝聚水的形成。 地下室防潮方法: 地下室防潮方法:1、防潮材料 这是在装修时该注意的问题,地下室是比较潮湿的地方,所以在装修时就要加以注意,选用壁纸、玻化砖等防潮效果比较好的装修材料,另外地下室天花、地板、墙面都要最好防水处理。 地下室防潮方法:2、通风防潮 加强空气流通对防潮是比较有帮助的,可以有效降低室内潮气含量。 地下室防潮方法:3、电器除湿 要是碰上梅雨天气,室外的空气湿度也比较高,那就不适合进行长时间的通风了,可以选用抽风机、空调或者除湿机等机器进行室内除湿。 地下室防潮方法:3、干燥剂除湿

地下室抗浮设计及计算

地下室抗浮设计及计算 Post time: 2010年5月20日 前一段时间做了几个项目,都涉及到地下室抗浮设计的问题,整理了一个大个地下室的计算思路。 先说一下规范的一些要求,规范对抗浮设计一直没有特别明确的计算建议,很多的设计建议都是编者自己的理解,所以大家的计算结果就会有很大差异。 1)《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001(2006年版)第3.2.5条第3款规定:“对结构的倾覆、滑移或漂浮验算,荷载的分项系数应按有关的结构设计规范的规定采用”。 2)《砌体结构设计规范》GB 50003-2001第4.1.6条当砌体结构作为一个刚体,需验算整体稳定性时,例如倾覆、滑移、漂浮等,应按下式验算:γ0(1.2SG2k+1.4SQ1k+SQik) ≤ 0.8SG1k 式中SG1k----起有利作用的永久荷载标准值的效应; SG2k----起不利作用的永久荷载标准值的效应; 3)北京市标准《北京地区建筑地基基础勘察设计规范》DBJ 11-501-2009第8.8.2条,抗浮公式为: Nwk ≤γGk 式中Nwk——地下水浮力标准值; Gk——建筑物自重及压重之和; γ——永久荷载的影响系数,取0.9~1.0; 结合上述原则,计算目前在做的南方某大剧院舞台下台仓的抗浮情况,由于整个台仓位于城市河道边,且上部恒荷载的不确定性,因此永久荷载的影响系数取的是0.8,比北京规范还要低一些:

台仓深度较大,台仓底板顶标高为-14.8米,存在抗浮设计要求,根据 地质勘察报告数据,设计最高抗浮水位绝对标高为2.36米相对标高-1.54米, 经计算,上部结构传至台仓底板顶面处0.8倍恒荷载值为65200kN,台仓底板面积约为663平米,考虑台仓底板厚度为1.6米重力效应,尚有水浮力约为((14.8+1.6-1.54)×10-0.8×1.6×25)×663-65200=12106 kN。根据地质勘察报告提供的勘探点平面布置图,台仓位于18、19、25、26号孔附近,抗拔桩长为9.5米,直径0.4米,计算抗拔承载力特征值为220 kN,考虑结构重要性系数1.1,需要不少于60根抗拔桩。 考虑台仓底板承担水压情况,设置11X20=220根抗拔桩,抗拔桩间距为1.45X1.45米,则相应面积底板承担水压标准值为((14.8+1.6-1.54)×10-0.8×1.6×25)×1.45×1.45=245.2kN,减去抗拔桩抗拔值=245.2-220=25.2 kN,对应台仓底板承担水压标准值为1.1×60.6/(1.3×1.9)=27.5 kN/m2,其中1.1为结构重要性系数。 考虑群桩效应,群桩平面尺寸为16.8×28.5米,整个周边抗拔极限承载力为0.5Tgk =0.5×(0.70×55×1.2+0.75×50×7.1+0.65×85×0.7)× (16.8+28.5)×2=15900 kN,整个桩土浮容重为11×16.8×28.5×9=47400 kN,合计抗浮力为63300 kN,满足抗浮要求。 基础底板配筋计算:其中结构重要性系数为1.1,水浮力分项系数为1.20,抗拔桩安全系数取0.80,则台仓底板抗浮力设计值为1.1×(1.2× (14.8+1.6-1.54)×10-0.8×1.6×25-0.8×220/1.45/1.45)=68.88kN/m2,台仓底板按四边简支弹性楼板配筋设计结果如下: 1.1 基本资料 1.1.1 工程名称:台仓底板配筋 1.1.2 边界条件(左端/下端/右端/上端):铰支 / 铰支 / 铰支 / 铰支 1.1.3 荷载标准值 1.1.3.1 永久荷载标准值: gk = 0 1.1.3.2 可变荷载标准值 均布荷载: qk1 = 68.88kN/m ,γQ = 1,ψc = 0.7,ψq = 0.7 1.1.4 荷载的基本组合值 1.1.4.1 板面 Q = Max{Q(L), Q(D)} = Max{68.88, 48.22} = 68.88kN/m 1.1.5 计算跨度 Lx = 19950mm,计算跨度 Ly = 31900mm, 板的厚度 h = 1600mm (h = Lx / 12) 1.1.6 混凝土强度等级为 C35, fc = 16.72N/mm , ft = 1.575N/mm , ftk = 2.204N/mm 1.1.7 钢筋抗拉强度设计值 fy = 360N/mm , Es = 200000N/mm 1.1.8 纵筋合力点至截面近边的距离:板底 as = 25mm、板面 as' = 25mm 1.2 配筋计算 1.2.1 平行于 Lx 方向的跨中弯矩 Mx Mxk = 2291.29kN?m,Mxq = 1603.90kN?m; Mx = Max{Mx(L), Mx(D)} = Max{2291.29, 1603.9} = 2291.29kN?m Asx = 4159mm ,as = 25mm,ξ= 0.057,ρ= 0.26%; 实配纵筋: 32@100 (As = 8042);ωmax = 0.265mm 1.2.2 平行于 Ly 方向的跨中弯矩 My

建筑地下室施工中混凝土抗裂防渗技术探究

建筑地下室施工中混凝土抗裂防渗技术探究 发表时间:2018-05-18T13:55:26.063Z 来源:《防护工程》2018年第1期作者:王舟海 [导读] 同时还能够提高地下室的使用寿命,并具有较高安全性。本文主要针对建筑物地下室施工中混凝土抗裂防渗技术进行介绍。 浙江德创工程建设有限公司 摘要:地下室工程的抗裂防渗至关重要,除了制定良好的防水方案外,也必须在施工技术上采取必要的措施。在施工过程中,除了选好原材料,确定合适的配合比外,关键是技术指标要具体、明确,管理措施切实可行。本文结合地下室工程经验,分析了高层建筑物地下工程抗裂防渗施工技术。希望能与同行参考借鉴。 关键词:地下室;混凝土;抗裂;防渗 在建筑地下室建筑的过程中,会遇到较多的施工难题,例如,低下水等因素都会给施工带来一定挑战,地下水中的有害物质会对混凝土以及钢筋结构产生一定的腐蚀作用,从而导致地下室出现裂缝的现象,这对地下室的使用会造成严重的影响。因此,在地下室施工的过程中,做好地下室的抗裂防渗工作对地下室的质量有着严重的影响,不仅能够便于使用,同时还能够提高地下室的使用寿命,并具有较高安全性。本文主要针对建筑物地下室施工中混凝土抗裂防渗技术进行介绍。 一、抗裂防渗混凝土配比技术 (一)原理以及试验研究 在任何使用混凝土建筑施工的建筑中,都需要对混凝土的配比进行试验,这对建筑的质量有着重要影响,尤其是对地下室建筑的影响更大。想要保证地下室建筑的质量,施工前就必须要做混凝土配比实验,同时,对配制混凝土的材料的性能也要进行实验,具体试验的材料有:膨胀剂、不同聚丙烯纤维掺量等进行实验。通过实验能够选择适合本工程的混凝土配 比,在混凝土中加入适量的聚丙烯纤维煤粉能够使混凝土综合的抗裂性能得到提高。总结后发现,在混凝土中加入聚丙烯纤维主要能够产生以下几点影响:第一点,能够使混凝土的强度得到保证,使混凝土的抗压性能得到提高;第二点,在混凝土中加入过多地聚丙烯纤维,能够使混凝土的龄期减少,同时混凝土抗压性变化较小;第三点,混凝土在弯曲韧性的方面 会有很大地提高,同时,其弯拉的强度也能够有所增加;第四点,加入越多地聚丙烯纤维,混凝土断裂的能力就越大;第五点,会使混凝土抵抗早期塑性的收缩能力得到提升;第六点,经过大量的实践证明,当在混凝土增加聚丙烯纤维的含量为 0.9%时的,其抗裂防渗的效果最好。 使用粉煤灰能够降低混凝土的水热化,同时,也能够使水化温升时间得到提高,也能够使混凝土的密实度增加,从而使混凝土的力学性能得到改善,同时,也能够降低水泥的使用量,节约成本。通常通常情况下,粉煤灰代替水泥的用量不能够超过 30%。 (二)材料要求 在材料选择的过程中,应尽量选择中、低水化热水泥,例如,硅酸盐水泥以及矿渣硅酸盐水泥等,不应使用早强型水泥。对防裂抗渗的有较高要求的混凝土,水泥中铝酸三钙的含量部能够超过 8%,水泥的温度应小于60 摄氏度,水泥的强度等级最少为 3215MPa 二、对于防渗防裂重点技术的应用方式分析 (一)关于钢筋工程的浅析 这一环节应当将新型保护层垫块应用到钢筋工程施工中,同时也要对底板和外墙进行合理的把控,确保迎水面位置钢筋保护层的实际厚度在0.05 米左右,保证混凝土的实际防水性能,而上翻梁模板支架则要相应的增设保护层垫块,对钢筋的交叉点处进行科学的绑扎,避免模板和扎丝出现接触问题。 (二)对于模板工程的浅析 要想更好的避免拉螺栓位置出现渗漏问题,此时就应当在墙体混凝土浇筑的过程中,确保混凝土的实际使用强度,尽可能处于 1d-3d 之间,在这一环节之后,才可以对其进行松动、调整,外墙带模养护力度达到 7d 之后,则可以将模板予以拆除,使模板工程环节的施工质量得到着实的保障。此外,在实际的拉螺栓过程中,也要对其设置方式予以计算,避免出现间距过密问题,尽可能减少外墙的渗漏问题,不仅如此,在对拉螺栓中间位置,设置水钢片时,还要对其实际尺寸予以保证,使其尺寸不可比0.8m*0.8m 小,同时,还要令其厚度大于3 毫米,尽可能做到双面满焊。 不仅如此,在后浇带模板的制作中,切记不可出现使用钢丝网加工的方式,这样才能确保其实际支撑形势的合理性和科学性,还要尽可能应用木模板亦或是快易收口网,在对底板浇带模板的内部位置,通过木条的作用,对其安装膨胀止水条的凹槽位置予以留出,便于接下来的工作落实。 (三)对于混凝土工程的施工方式分析 其一,要想促使上返位置混凝土更为密实性,就要在上翻梁或是其他位置都尽可能本着“先浇筑底板混凝土,而后再参照上返位置实施混凝土浇筑”的原则,使底部混凝土的应用极为稳定和可靠,如果混凝土的实际状态已经要达到初凝状态之后,此时应当再对其上返位置实施切合实际的浇筑措施。 其二,在实际的浇筑环节,还要对预埋管件、钢筋的密集区亦或是洞口等等位置进行预留空间,而后再实施高效的振捣措施,不可出现漏振问题,同时也要避免过振现象,确保浇筑和振捣操作的合理性和科学性。 其三,如果竖向构件和一些水平构件一同浇筑时,那么,就要先对柱或是墙等位置进行浇筑,等待混凝土得以相应的尘实之后,再对楼板以及柱梁等部分予以浇筑,对其实施二次振捣操作,确保振捣操作的高效性和合理性。 其四,地下室结构的建设中,一般都会应用掺加膨胀剂配制方式对其进行优化,而后还要对收缩混凝土进行补偿,最终可以达到补偿收缩的效果。 (四)对于混凝土养护措施分析 其一,底板混凝土的实际养护方式分析。也要对混凝土浇筑抹压和收浆操作之后,则要对其处以薄膜覆盖措施,避免出现水封蒸发现象,如果此时的混凝土出现了硬化问题,还要对应用蓄水 0.5-1 米的养护方式,使其实际养护时间要比 14d 大。 大体积混凝土的养护措施要参考信息化管理方案,对其温点进行切合实际的设置和布置,结合实际的测温记录情况,对其进行科学的调温和整合,落实极具针对性的养护方案。尤其是在混凝土中部、环境或是表层位置,对其温差进行切实的控制,使其处于 25 摄氏度之

地下室施工缝及后浇带专项施工方案

地下室施工缝及后浇带专项施工方案 工程名称:*** 工程 工程地点:*** 建设单位:*** 房地产开发有限公司 设计单位:*** 建筑设计咨询有限公司 监理单位:*** 建设监理有限公司 施工单位:*** 工程有限公司本工程包含住宅楼 1 栋、2栋、3栋、4栋、5栋、6栋、7栋,各栋楼± 0.000 相当于绝对标高16.00 m,本工程结构类型为框架剪力墙结构?总建筑面积约12.60万m,其中地下建筑面积约2.96万m,地上建筑面积约9.64万m.地下室二层. 二.设计要求 1. 后浇带处所有梁板等混凝土构件钢筋连续布设钢筋要求双层双向拉通布置. 2. 后浇带浇筑时间宜滞后45 天以上,并采用高一级微膨胀混凝土浇筑,低温入模. 3. 微膨胀混凝土要求水中养护14天的限制膨胀率:后浇带为.030%,地下室侧壁为.025%,顶板楼盖为.020%,地下室底板为.015%,且后期膨胀性能稳定. 4. 施工缝和后浇带宜留设在结构受剪力较小位置, 一般设于跨度1/3范围内.施工要求在地下室底板、侧壁、顶板留设施工缝时均应加止水钢板. 三.后浇带、施工缝做法 1. 楼(屋)面后浇带构造

注:适用于地下室中间层板、地下室顶板、楼面板及屋面板2.地下室侧壁后浇带 3.地下室底板后浇带构造

5. 地下室-2层与-1层交接处做法 四?后浇带施工过程中的质量安全保证措施 1. 后浇带钢筋质量保证措施 后浇带处的钢筋随结构梁板墙钢筋一起绑扎,其施工技术措施与质量保证措施按钢筋工程施工的要求处理? 后浇带梁筋不断开,板筋及墙体水平筋断开? 后浇带钢筋绑扎完成后在钢筋表面刷水泥砂浆保护钢筋不生锈? 2. 结构主体混凝土施工过程中的后浇带处理方法 在进行结构主体施工时,后浇带部分的模板工程按不设后浇带处理,也就是模板按梁、墙、板正常的构件支模方式来安装? 为保证后浇带在混凝土浇筑过程中不被污染和浇筑,在支模和绑扎钢筋时,采用钢丝网片隔离,同时在后浇带模板面上钻孔或墙底设排浆孔?在主体混凝土浇筑完成后混凝土终凝前后清理后浇带去的混凝土污染物?

地下室外墙抗裂施工解决方法

地下室外墙抗裂施工方案 一、工程概况: 本工程设计使用年限为50年,工程为两层地下室,地下室埋深约为9米,其中地下二层为3.85m,地下一层为4.8m,外墙中周长约340m,共计浇注砼量为1400m3,地下室外墙设有FBZ,其中外墙砼标号为C35S8,FBZ砼标号为C45S8,外墙纵横向受力钢筋间距为大都150mm。地下室设两道设防,一道为砼自防水,一道为卷材柔性防水层。 地下室外墙设置两到后浇带将地下室底板以上分为三个施工段,根据施工具体情况,我司在地下室施工时实际将A、B段合为一个施工段进行施工,所外墙外围一次性浇注长度长,砼浇注量大,施工技术难度大,外墙砼浇注完成后,由于水化热产生砼收缩应力,对外墙结构不利,所以在施工中有效防止砼开裂,就成为地下室施工的重中之重。 二、主要施工思路 1.为满足先有施工进度及现场劳动力要求,采用先支梁板模板后绑下层墙柱的做法进行施工,这样可以尽量避免各工序劳动力的交错打架及过久的窝工现象。 2.与设计院、甲方、监理协商,在外墙钢筋及保护层上做有助于抗裂的更改;与砼搅拌站联系,在原材料方面,做在不影响砼强度的情况下,调整有利于抗裂的砼配合比。 3.地下室外墙按其层高,分三次浇注。第一次浇注至地下室底板以上500mm,第二次为地下室底板500mm以上~地下室一层楼面板以上500mm处,第三次浇注至地下室一层楼面板500mm以上~地下室顶板。墙体水平缝采用300mm宽止水钢板进行施工缝防渗处理。 4.FBZ与外墙砼标号不同,采用5mm空钢丝网片进行隔开,避免混浇。砼浇注先交C45S8柱子,在浇注相临C35S8墙体。 5.外墙砼养护,采用周边贴墙设水管,管身开小孔,不断淋水养护法进行养护。 三、施工准备 (一)、施工技术准备:

防裂防渗漏方案

三林镇B26-1地块二标配套商品房防渗、抗裂、防空鼓 施 工 方 案 通州建总集团有限公司三林镇B26-1项目部 二OO九年四月二十日

防渗抗裂裂防空鼓方案 一、工程概况 工程名称:三林镇B26-1地块二标配套商品房 工程地点:上海浦东新区高清路以南、杨高路以西 工程概况:本工程规划总用地面积83863.5 m2 ,总建筑面积160420m2 ,其中地下:15790m2,地上:142564 m2(不包括保温);144630 m2(包括保温)。该小区主体为高层、多层住宅,另配会所、地下车库。高层住宅为剪力墙结构,11层;多层住宅为砖混结构,6层;地下车库为框架结构,地下一层。 本公司根据投标确定,施工其中的2#~4#、6#~9#、11#~14#、17#~20#楼,共计15栋11层高层以及一栋联体地下车库。 本工程: 建设单位:上海恒大房产股份有限公司 设计单位:上海浦东建筑设计研究院有限公司 监理单位:上海建设工程监理有限公司 施工单位:南通通州建总集团有限公司 随着住宅的商品化,人们对住宅质量的要求不断提高,住宅质量

已成为社会关注的热点问题。为了进一步提高住宅质量,有针对性地解决住宅工程的不均匀沉降、倾斜、开裂、渗漏等突出的质量问题,特别是墙面、厕所间、屋面等渗漏问题,力争对新建住宅质量有切实的改观,故制定如下“三防”措施。 一、外墙防渗措施 根据墙面渗漏的实际情况,主要原因是:墙面裂缝、砖缝不密实、穿墙洞处理不当、外窗嵌缝不密实、阳台空调机板和外墙线脚处无构造措施等。因此,必须针对具体情况制定针对性的具体措施是最大可能避免渗漏的关键。墙面裂缝主要分为不均匀沉降造成的裂缝和不同材质接缝处收缩不均匀造成的裂缝。对于不均匀沉降造成裂缝的防治措施是加强桩基和地基处理的施工质量,切实按照规范要求落实施工。对于不同材质接缝处收缩不均匀造成的裂缝,可在接缝处的粉刷层内铺贴钢丝网或尼龙百格网等办法,消除两者之间的收缩应力。对于砖缝不密实的情况,主要是加强管理,强调外墙砌筑时采用满刀灰工艺,对于部分仍不满足灰缝要求的进行补浆措施,确保外墙灰缝的饱满度。对于穿墙洞的处理采用水泥砂浆加UEA微膨胀剂用专用工具从孔洞的两侧注入,确保穿墙洞内密实而不渗漏。对于阳台空调机板和外墙面线脚处易渗漏的现象,要求在该处的外墙下做18㎝高素砼道墙,厚为200,长度不小于阳台或空调机板的宽度。外窗部位抗渗措施是加强外窗嵌缝质量,发泡剂外侧嵌防水膏,同时窗台用细石砼浇筑,提高窗台处的抗渗能力。

地下室底板防渗抗裂质量控制措施

地下室底板防渗抗裂质量控制措施 发表时间:2017-05-22T15:01:07.417Z 来源:《基层建设》2017年4期作者:李钢 [导读] 在工程施工中,如果不采取措施会产生温度与收缩裂缝,引起渗漏,并降低混凝土抗侵蚀性能和结构的承载力,影响结构的耐久性和安全性。 广州市城建工程总承包有限公司广东广州 510000 摘要:随着城市建设的发展,地下空间的开发利用越来越得到重视,地下室底板往往比较厚,钢筋用量较多,属于体积较大的钢筋混凝土结构。在工程施工中,如果不采取措施会产生温度与收缩裂缝,引起渗漏,并降低混凝土抗侵蚀性能和结构的承载力,影响结构的耐久性和安全性。文章就地下室底板防渗抗裂质量控制措施进行分析。 关键词:地下室底板;温度裂缝计算;裂缝控制 1、工程概况 金域蓝湾一期工程位于云浮市城市花园后侧,本工程为7栋地下1层,地上23层,总建筑面积约75530.15㎡,钢筋混凝土框架剪力墙结构,建筑总高为72.85m的商业住宅建筑。地下室部分,建筑面积为18969.25㎡。工程造价11000万元,并于2017年2月通过竣工验收。 2、基础与地下室底板的联系 本工程基坑周长约600m,最大开挖深度约5m。基础为冲孔灌注桩。桩端持力层为微风化花岗岩,设计桩长有10~40m不等,单桩直径为1200mm,多桩承台的桩径为780mm。由于云浮市地处云开隆起带的中部,褶皱和断裂发育,地下水多为浅层地下水,且地下水丰富,地下多为溶洞地貌,在施工中容易出现塌孔,断桩等情况。对于地下溶洞地带,采取混凝土填堵方法。为了防止因桩基础施工不当引起与地下室底板接缝处衔接不良,在施工中必须振捣严密,浇筑混凝土前外加聚氨酯防水涂料,待混凝土达到设计强度后方可对地下室底板施工。因此桩基础的施工质量会直接影响地下室底板的质量。 3、温度收缩裂缝产生的机理分析 混凝土浇筑后,由于水泥的水化放出大量的热量,100KG水泥可使混凝土升温10℃左右。混凝土入模后在3-9天的时间内,混凝土内部温度可达50℃以上,一般在混凝土硬化初期达到最高温度,随后逐渐降低,直到接近大气温度。混凝土的温度每升高或降低1℃,混凝土产生0.001%膨胀或收缩。混凝土浇筑后,由于混凝土的热传导系数较小,聚积在内部的水泥水化热不易散发,混凝土内部温度显著上升,而混凝土表面散热较快,于是形成较大的内外温度差,使混凝土内部产生压应力,表面产生拉应力。由于混凝土膨胀期很短,抗拉强度较小,如果温差产生的表面拉应力大于混凝土的极限抗拉强度,就会在混凝土表面产生裂缝。 随着混凝土龄期的增长,混凝土降温,由于散热而产生收缩,同时在散热过程中,混凝土内部拌合水的水化和蒸发,以及胶质体的胶凝作用,也使混凝土硬化时收缩。在收缩过程中,底板受到底板土体的外约束,同时也受到底板配筋的内约束,会产生较大的收缩压力,如果产生的收缩压力超过此时混凝土极限抗拉强度,就会在混凝土中产生收缩裂缝。在工程实践中,混凝土收缩产生的裂缝危害性较大。 4、后浇带设置控制 由于地下室底板面积大,设置后浇带时垫层局部加厚100放4@50网,垫层面批聚氨脂1:2加5%防水剂,水泥砂浆20厚,中间放隔离钢丝网,用3×300钢板止水带与底板止水带满焊,水平筋断开搭接,浇筑时用比设计等级高一级的微膨胀混凝土,浇筑完成后表面覆盖3层麻包袋保湿养护14天。 5、地下室底板混凝土浇筑与养护 地下室底板厚度为300mm,混凝土强度等级C30,抗渗等级P6。垫层为C15素混凝土100厚,浇筑面积达18118.45㎡,C30混凝土用量约5500m3,C15素混凝土用量约1850m3。现场采用泵送连续浇筑方式,以后浇带为界,划分9块区域分段施工,为确保底板一次浇筑成形,不出现冷接缝,现场对每一个区域提供2台泵车进行浇筑,并确保在混凝土初凝前完成浇筑。 该工程浇筑时间在2015年3月份,刚好为梅雨季节。混凝土浇筑完成后,为了防止内外温差过大造成开裂,加强对混凝土终凝后的养护工作,根据现场情况采用了蓄水养护或采用湿麻包袋覆盖混凝土表面。保证在全湿状态下养护,养护时间不少于14天。 6、地下室底板配筋设计 地下室底板底、面均设Φ14@150双向直通钢筋,双层钢筋之间凳仔筋采用Φ18@1500×1500。当基础宽度大于2.5m时,直通钢筋的底筋及附加底筋可锚入基础内1.4La后断开。另加支座筋以承台中心向两边摆设,间距150mm。板底、面筋连接均要求采用焊接或者绑扎搭接,接驳位置任意,但相邻接头位置应错开1000以上,且任一断面的接头数不应超过钢筋总数的25%。 7、抗浮控制 因地下水位较高,地下室抗浮设计必须在地面覆土完成和上部浇筑完成三层楼面前控制地下水位在负一层底板以下,否则会造成底板开裂。在集水井和基坑四周每隔50m放置一个潜水泵以确保地下水位符合本工程要求。 8、裂缝控制措施 8.1设置后浇带式膨胀带 本工程在底板施工期间设置后浇带式膨胀带,后浇带混凝土掺适量的膨胀剂,既提高了混凝土材料的抗裂性能,也避免了混凝土出现收缩裂缝。 8.2施工措施 (1)降低混凝土的入模温度。减小混凝土内表温差,控制混凝土内表温差大于25℃。 (2)混凝土施工浇筑时采用斜面分层浇筑,分层厚度500mm左右,并振捣密实,提高混凝土密实度。 (3)规定合理的拆模时间。由于模板的保护,混凝土表面的温度往往不小于大气的温度,混凝土不会开裂。过早拆模,当温差产生的拉应力大于混凝土龄期抗拉强度时,混凝土将出现裂缝。 (4)落实好混凝土浇筑后的养护措施,尽量做好保湿保温养护,既可使混凝土初期获得更高的强度,还可减少混凝土的温度应力与收缩应力。 (5)混凝土温度场的现场监测。监测水化热产生的温度场,研究水泥放热的规律,确定混凝土内外温差和混凝土表面与大气的温差,避免温差应力可能导致的结构开裂等不利因素,因此,混凝土温度场的现场监测很有必要。本工程在底板施工期间进行了温度测试,

地下室底板卷材防水、施工缝、后浇带施工方案(DOC)

目录 第一节工程概况 (2) 第二节编制依据 (2) 第三节工艺标准 (2) 卷材防水工艺标准................................ 错误!未定义书签。 外墙施工缝防水工艺标准.................... 错误!未定义书签。 底板后浇带工艺标准............................ 错误!未定义书签。

工程概况 工程名称:汾江南路西侧、魁奇路北侧A地块(新运泰)商住项目、新运 泰B地块项目(裙楼、地下室、公厕、垃圾收集站) 工程地点:佛山市禅城区汾江南路西侧、景苑南路南侧、魁 奇路北侧2009-004地块 建设单位:佛山市新运泰房地产开发有限公司 设计单位:广东省建筑设计研究院 监理单位:广东广信建筑工程监理有限公司 总包单位:广州建筑股份有限公司 汾江南路西侧、魁奇路北侧A地块(新运泰)商住项目、新运泰B地块项目(裙楼、地下室、公厕、垃圾收集站)工程由佛山市新运泰房地产开发有限公司开发建设,该地块位于佛山市禅城区汾江南路西侧、景苑南路南侧、魁奇路北侧2009-004地块。本工程主体建筑高约125.3-168.7米,地上37-51层,地下设3层地下室,局部4层,裙楼4层,建筑±0.00相当于国家高程4.81m,建筑面积约358000㎡。基坑周长990米,基坑面积54000m2,局部负4层地下室底板结构相对标高为-19.5m,筏板基础厚1.0m;底板结构相对标高为-15.6m,筏板基础厚1.0m;基坑周边地面整平标高为-0.80m~0.45m不等。 第二节编制依据 1、本工程施工设计图及说明 2、中华人民共和国《工程建设标准强制性条文》 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 4、《建筑工程地基基础施工质量验收规范》(GB50202-2002) 5、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002) 6、《混凝土质量控制标准》GB5164-2011 7、《防水工程质量验收标准》(GB50208—2011) 8、《建筑防水工程技术规程》(DBJ15-19-2006) 9、《建筑工程施工质量评价标准》(GB/T50375-2006)

地下室抗裂抗渗专项施工方案

目录 1 编制依据 (1) 2 工程概况 (1) 2.1 总体概况表 (1) 2.2 地理位置 (1) 2.3 工况说明 (2) 2.4 建筑结构概况 (3) 3 地下室防渗裂方案 (4) 3.1 工程重点及关键技术 (4) 3.2 防裂施工技术方案思路 (4) 3.3 混凝土裂缝原因及措施 (7) 3.4混凝土施工技术控制 (12) 4 质量控制 (14) 5 安全措施 (14) 6 环保措施 (14)

1 编制依据 1、浙江绿城东方建筑设计有限公司B标段地下室施工图及结构设计通用图和国家、地方及行业施工规范,技术标准。 2、《中华人民共和国建筑法》、《建筑工程质量管理条例》、《建筑工程施工现场管理规定》。 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2010; 《地基与基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2011; 《屋面工程施工质量验收规范》GB50207-2002; 《地下工程防水技术规范》GB 50108-2008; 《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分)2009版; 《混凝土结构施工图平面整体法》03G101-1。 2 工程概况 2.1 总体概况表 2.2 地理位置 杭政储出[2005]50 号E-08 地块办公商业金融用房及绿化广场项目总承包工程位于杭州市钱江新城核心区的东北角E-08 地块,项目西临钱江路,北望庆春东路,东靠

已建成的万象城一期(地上五层地下三层,地下室埋置深度-16.600m),南毗江锦路。场地形状类型长方形,长289.2m、宽126.0m,场地占地面积41486m2。 本工程拟建地下室距东侧一期地下室约0.7~4.5m,并有地下两层通道与一期地下室相连。项目西北角与杭州地铁车站相连;北侧为待建的地铁线路,地铁线路预计埋深15.68m、距拟建地下室约11.7m;在地铁上方为待建的地下车库,地下车库围护桩采用工法桩,待建地下室埋深约6.4m,工法桩距本工程地下室约0.41m。场地东北侧为已建成的悦府小区,地下室距本工程地下室约17.12m。基坑西侧为钱江路绿化带。 2.3 工况说明 本工程为办公商业金融及绿化广场项目,±0.000m标高相对于绝对标高7.300m。地下室部位为地下4层;裙房地上3层地下4层;TB塔楼为46层,建筑物高度为151.75m;TC塔楼为47层,建筑物高度为159.45m;TD塔楼为53层,建筑物高度为179.25m;建

地下室防潮

地下室防潮 地下室地面和墙面都和外界的泥土直接有接触,气温升高,泥土中的含水率高,泥土中的水就会蒸发出水蒸气,沿着水泥结构的毛细孔缝进入室内,室内的含水率就会很高。而地下室通风相对较差,水汽也不能及时排出,所以水汽会越积越多,从而是地下室的潮湿度会越来越大。潮湿的环境使里面存放的物品容易变质,空间环境会出现霉味,所以整个空间的环境会恶化。 地面和墙面的返潮产生的湿气会给我们生活带来很多麻烦,霉变,滋生很多细菌。地面返潮会引起地坪起泡、开裂。 要远离潮湿能做的就是合理的对地面做防潮处理。人们非常容易混淆防潮和防水的概念,往往使用防水材料和施工工法来处理防潮问题。这不仅不能得到好的防潮效果,结果造成难以弥补的后果。防潮所要解决的是阻止潮气(水蒸气)进入室内的问题,防潮要求远高于防水的要求,防潮是一项隐蔽工程,需要在基面上处理。 Panhoo防潮液地面特种防潮液源,是健康的专业的地面、墙面防潮材料。它全部是无机材料,用水溶解,所以没有任何挥发物,没有任何毒性。它无色,无味,能和人体皮肤直接接触。 Panhoo防潮液地面特种防潮液能深入水泥内部,在空气的作用下,会反应生成弹性的凝胶颗粒。随着时间的推移,凝胶颗粒会越来越多,越来越大,从而堵塞水泥内部的毛细管缝,形成永久的防潮层。这些弹性的凝胶颗粒是一个动态的结构,当它遇水汽时自身会膨胀,由于其自身是柔性体,有自适应管缝形状的能力,所以能有效的阻止水汽通过。其作用原理有类似密封塞。它本身耐酸耐盐碱腐蚀,由于它

产生的防潮层优异的密封性,能很好的抑制细菌生长。它不同于普通的防水材料,它起到的是真正的防潮功效,它所产生的防潮层是和水泥融为一体的,而不是附着在其上面,所以它有永久的使用寿命,不会有脱落,破坏的担忧。 Panhoo防潮液地面特种防潮液施工简便,只要使用普通的喷雾器就能施工。在混凝土基面上喷上两道,它会深入水泥内部,形成20-30mm致密的防潮层。所以只要你的基面还在,你的基面就具有永久的防潮能力。 1、无色,无味,材料本身为无机物,没有挥发物,对人体健康没有任何不良影响; 2、不受基面形状的限制,具有良好的边缘密封性,能够实现“结构防潮一体化”的整体防潮效果; 3、施工简便,施工工具简单,只要使用普通的喷雾器就能达到很好的施工效果;也不需要任何专业的施工技巧,只要你会浇花,你就能做防潮施工; 4、施工成本低廉,性价比极高,只要花费你做防水层的三分之一成本就能起到防潮防水的双重功效; 5、它的使用寿命和你的地面寿命是一致的,只要不去破坏你的施工基面,你的防潮层就永久有效;它是和你基面融为一体的,而且有足够的厚度,没有起泡破裂的担忧。由于打钉等原因破坏了其原有的防潮层,产品遇水汽照样有修复功能。 6、耐盐碱、酸等化学物质的侵蚀; 7、由于防潮层的密闭性好,其表面难以滋生细菌,所以具有很好的抑菌功能。

地下室现场施工缝及后浇带专项现场施工方法

地下室现场施工缝及后浇带专项现场施工方法 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-

一.工程概况 工程名称:***工程 工程地点:*** 建设单位:***房地产开发有限公司 设计单位:***建筑设计咨询有限公司 监理单位:***建设监理有限公司 施工单位:***工程有限公司 本工程包含住宅楼1栋、2栋、3栋、4栋、5栋、6栋、7栋,各栋楼±0.000相当于绝对标高16.00m,本工程结构类型为框架剪力墙结构。总建筑面积约12.60万m2,其中地下建筑面积约2.96万m2,地上建筑面积约9.64万m2。地下室二层。 二.设计要求 1.后浇带处所有梁板等混凝土构件钢筋连续布设钢筋要求双层双向拉通布置。 2.后浇带浇筑时间宜滞后45天以上,并采用高一级微膨胀混凝土浇筑,低温入模。 3.微膨胀混凝土要求水中养护14天的限制膨胀率:后浇带≥0.030%,地下室侧壁≥0.025%,顶板楼盖≥0.020%,地下室底板≥0.015%,且后期膨胀性能稳定。 4.施工缝和后浇带宜留设在结构受剪力较小位置,一般设于跨度1/3范围内。施工要求在地下室底板、侧壁、顶板留设施工缝时均应加止水钢板。 三.后浇带、施工缝做法 1.楼(屋)面后浇带构造 注:适用于地下室中间层板、地下室顶板、楼面板及屋面板。 2.地下室侧壁后浇带 3.地下室底板后浇带构造 4.地下室水平施工缝止水带 5.地下室-2层与-1层交接处做法 四.后浇带施工过程中的质量安全保证措施 1.后浇带钢筋质量保证措施 后浇带处的钢筋随结构梁板墙钢筋一起绑扎,其施工技术措施与质量保证措施按钢筋工程施工的要求处理。 后浇带梁筋不断开,板筋及墙体水平筋断开。 后浇带钢筋绑扎完成后在钢筋表面刷水泥砂浆保护钢筋不生锈。

防渗方案

云南省曲靖市新华坊工程 治 渗 专 项 施 工 方 案 编制人:李玲 编制单位技术负责人:张占贵 编制单位:广东禹神建设发展有限公司

一、编制依据: 《地下室防水工程技术规范》GB50108-2001;《地下室防水工程质量验收规范》GB50208-2002;《地下工程渗漏治理技术规程》JGJ/T212-2010,及设计、施工涉及的相关现行规范、规程。 二、工程概况; 本工程为曲靖市新华坊项目地下室一层,地下室防水层采用二布六涂JS聚合物水泥基防水涂膜,地下室底板平面尺寸纵横比较大,属超长砼结构。 三、渗漏原因: 1、本工程地下室底板混凝土外观较好,无明显蜂窝、麻面,但混凝土底板纵向中间部位约200米范围内出现较大贯穿裂缝,贯穿裂缝均为垂直与建筑物纵向的横向有规则裂缝。由于混凝土结构较大的开裂带动柔性防水层依随混凝土缺陷拉裂破坏,产生地下室底板渗漏。 2、本着经济、安全的设计原则,结构设计时一般情况考虑按10度温度进行计算。本地下室为大型超长结构,伸张变形受温度影响较大,在寒冷而且时间较长作用下,结构底板受温度差的影响会产生收缩裂缝。如果后浇带的闭合时间选择在夏季(混凝土处于膨胀阶段),且结构底板略薄时(不利于结构抗裂)。容易使得结构在遭遇持续时间低温时,导致结构板对温度收缩的抵抗力不足产生裂缝。

四、方案选择: 1、该地下室渗漏工程的治理,采用‘堵排结合、综合治理’思路,进行治渗专项施工方案编制。 2、待裂缝趋于稳定后,拟定以下治理方案。较小渗水裂缝采用内部化学注浆堵漏,以保证混凝土墙的内部无缝隙,达到防水防渗的效果;渗水严重的裂缝采用小井点导排方案。 3、为了控制修补好后的底板不出现温度收缩裂缝,建议沿地下室底板纵向长每隔30-50米范围内选择一条裂缝用柔性材料封缝,即沿该裂缝凿出一道宽20-30mm深30mm的‘V‘型凹槽,采用粘结性好,拉伸强度高的材料密封嵌缝。面贴聚氨脂一层。 五、施工准备; 1、本堵漏工程我司将根据工程实际要求合理安排施工,施工人员持证上岗,严格遵循有关操作规程、规范及有关工艺要求施工。对于复杂的、重要的施工部位,依据事先编制且审批通过的具体施工方案实施。 2、根据施工现场的进度分段按期完成防水堵漏任务,施工流水线根据现场情况确定。 3、材料及机械准备; 3.1、注浆材料选择

相关文档
相关文档 最新文档