文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 冬季防寒施工方案2012年10月29日

冬季防寒施工方案2012年10月29日

冬季防寒施工方案2012年10月29日
冬季防寒施工方案2012年10月29日

新建张家口至唐山铁路ZTSG-2标段

5#、6#斜井进正洞工程冬季防寒施工方案

中国中铁

编制:

审核:

审批:

中铁隧道集团张唐铁路项目经理部三分部二〇一二年十月二十九日

一、编制依据

1、工程所在地理位置的环境及气候条件。

2、相关设计文件、图纸对工程的要求。

3、施工质量验收标准的要求。

4、业主、监理单位等的相关要求。

5、我单位在严寒地区施工的类似经验。

二、环境气候条件

由三分部负责施工的新建张家口至唐山铁路ZTSG-2标段燕山隧道5#斜井工程、6#斜井进正洞工程位于河北省张家口市赤城县龙关镇境内。

本地区属温带大陆性季风气候。夏季气温较高,冬季寒冷,日照充足,四季分明,年平均降水量为421.3毫米,主要集中在6~8月份,冬季降水稀少。

根据《铁路混凝土与砌体工程施工规范》中的要求,当平均气温(最高和最低气温的平均值或当地时间6时、14时及21时室外温度的平均值)连续3天低于5℃或最低气温低于-3℃时,混凝土施工应采用冬季施工方法。

鉴于我分部所处地理位置及气候条件,冬期施工时间长,为确保砼冬季施工要求,保证质量符合相关技术标准的要求,我项目部计划在防寒上加大硬件及技术投入,保证冬季施工中各项指标能达到相关规范及质量验收标准的规定,确保施工质量,使冬季施工生产能连续进行

三、总体方案

(1)生活区

生活区房屋全部采用彩钢板保温结构,均已设专用锅炉房供应暖气,配1T水暖锅炉和电热水箱各一台,满足生活办公设施供暖及洗澡生活用水等的需要。生活办公房内温度要求控制在18度以上。

(2)生产区

拌和站房、砂石料棚、外加剂库房等均为全封闭彩钢泡沫板结构。砂石料棚、拌合站、外加剂库房采用保温棚架连接为一个整体,在车辆及运输出入口处挂设保暖帘布,提高防寒效果。

拌合站设专用锅炉房,采用一台1.5T水暖锅炉对其供暖,同时采用电热水箱保证施工用水全部加热,确保砼拌料符合冬季混凝土施工的要求;为保证供暖效果,在拌合站区域内根据实际需要增设暖风机进行补充供暖。保证生产区拌合站内及库房内的温度不低于10度。

钢筋加工棚及机加工、修理、材料堆放均在封闭彩钢房内操作,保证冬季正常进行钢筋施工作业。

各种管路防寒:洞外施工及生活用水管路、洞口段100m范围内高压风水管均采用石棉管套包裹,外再加草帘包裹,并在用水管路四周安装电热丝,必要时可通电加热用水管路,保证管内不结冰、管道流水畅通,在关键的抽水管路和拌合站供水管路重点地段进行填埋管道(埋深约1.5m)。

洞内施工防寒:在每个洞口设置暖帘,防止洞外冷空气进入隧道。洞口处采用一台电暖风机进行加温防寒。在风机的出风口处安装电热丝,对进入隧道的冷空气进行加热。

四、具体防寒方案及措施

(1)生活区

1、办公及生活区房屋结构

5#、6#斜井生活区及办公房屋全部采用彩钢板保温结构,保暖性较好。

2、办公及生活区供暖

5#、6#斜井生活区及办公房屋根据供暖需要设一专用常压锅炉房集中供暖,设备配置为:办公生活区配一台1T水暖锅炉及LSC0.21-85/60-AⅡ茶炉、电热水箱各1个,满足办公、生活房屋供暖及洗澡等生活用水。职工宿舍、办公区、会议室、澡堂、食堂等生活设施全部采用12柱的暖气片两组和暖气管道统一供暖,暖气管道、暖气片及锅炉安装和调试工作已全部完成,可以保证正常使用。

职工澡堂内全部安装了暖气片,保证室内温度,澡堂内24小时提供热水,以确保员工下班后能正常洗澡。

(2)生产区

1)拌和站

A、拌和站保暖结构

拌和站棚外部采用彩钢板结构,内部采用棉布帘全部封闭,计划除下料口外,其他地方均为封闭结构,即拌合机除下了口外,其他均采用棉布帘封闭。同时在车辆的出入口出设置帆布夹棉布的暖帘,保证防寒效果。拌和站下料口计划与砂石料棚全封闭,砂石料棚与拌和站的连接采用棚架结构,采用保温双层泡沫板彩钢板结构与拌和站

的料仓相连,形成封闭结构。

B、拌和站供暖

和拌站的采暖计划采用小锅炉供暖,即采用一台1.5T的立式水暖锅炉对拌和站内部进行管式供暖(小型锅炉房设置在拌和站内部),同时在下料仓和拌和站内部备用安装大功率工业暖风机进行拌和站内部供暖。暖风机计划在拌和站内部和下料仓处各安装4台。

C、拌合站用水

拌合站配备专用热水箱两个,采用电热管加热,以确保拌合站砼搅拌时24小连续不断有热水使用,保证砼生产满足施工需要。同时拌合站锅炉热水也可作为后备用水使用。

2)料仓

A、砂石料仓保暖

砂石料棚外部采用保温双层泡沫板彩钢板结构,内部采用钢管棚架结构,同时在车辆的出入口出设置帆布夹棉布的暖帘,保证防寒效果。

B、砂石料棚供暖

砂石料仓均采用常压锅炉集中供暖(与拌合站共用),即采用一台1.5T 的常压锅炉供应暖气,砂石料的供暖方式为在砂石料仓的底部设置管道地暖,同时在每个料仓的周围设置两趟供暖管道,保证料仓内所有砂石料的温度。同时在料棚内部备用安装大功率工业暖风机进行砂石料的内部供暖。在砂石料的分隔墙处设置工业大功率暖风机。

砂石料棚内地面

砂石料棚地暖安装示意图

C、外加剂库房

水泥库房及各种外加剂库房外部采用彩钢板结构,内部采用钢管棚架结构,同时在车辆的出入口出设置活动门及棉帘保温,保证防寒效果。

3)洞内高压水

斜井隧道内使用的高压采用自然压差进洞。进口高压水池进行封闭覆盖,下水管道全部包裹并埋入冻土以下(1.5m以下),以保证水温,高压水进洞管路采用石棉管套包裹,道内使用的高压水与空压机的冷却循环水共用一个水池,采用管道泵加压进洞。水池安装适量的加热管,在水温过低时使用,保证洞内的高压水温度不低于8°。

4)洞口及掌子面防寒

在洞口挂设帆布夹棉帘,将整个洞口全部封闭,防止洞外的冷空气进入隧道,保证隧道内的温度少散失,从而保证掌子面的温度。洞口的轴流通风机进行改造,在风机的出风口处设置一排暖风机,通过洞口轴流风机对进入隧道的冷空气进行加热。

5)钢筋加工及机修棚防寒

为了保证冬季钢筋加工和机修工人的正常工作和钢加工件的焊接质量,专门设置大型钢筋加工棚,内部采用棚架结构,车辆出入口

处设置棉布帘,形成一个全封闭保暖结构,实现棚内作业。

6)管道防寒

各种管路防寒:洞外生产生活用水管路用石棉管套包裹,并安装电加热管,保证管内不结冰、管道畅通,从而保证正常的生产生活用水,关键管路如生活用水及拌合站生产用水、空压机房用水管路必须全部埋入土中,埋入深度控制在1.5m以内。

7)冬储料

冬季为防止由于运输及资源紧张等造成原材料及供暖用煤供应不上,在冬季到来前计划储存必要的砂石料和供暖用的取暖用煤,以备使用。冬储料计划数量见下表:

8)其它

(1)风雪天加强对电力线的检查,保证施工用电正常使用。

(2)做好运输车辆的防滑设施及机械高原低效改造、防寒、防冻工作,按照“机械管理规定”要求对装载机、运碴车等各类行走机械修建专门的保暖房间,使用专用的防寒用油,保证随时满足施工需要。

路面出现结冰,应及时修复路面或覆盖草袋等其他防滑物品,避免发生事故。

(3)施工人员发放冬衣冬帽等防寒物品,并配备各种取暖器具。材料库、火工器材等仓库要加强警戒看守,凡是易受冻坏影响的器材均应妥善保管。

(4)为保证工程质量,气温过低时,洞外砼及浆砌工程等宜暂停施工,若必须施工时,则需采取针对性防寒防冻措施后施工。

五、砼生产、运输及冬季施工

1、砂、石料场保证措施

①为减少进场砂、石料受冬季风、雪天气的影响,砂石料存放在保温棚料仓内。

②加强对进场砂石料的检查,砂、石料中不得混有冰雪、冻块及易被冻裂的矿物质。

③在拌制混凝土时,采用热水搅拌料时,水温最高不超过60℃,当加热水不能满足施工要求时,可以将骨料采用热气加热,其加热温度不应高于60℃。

④当储料仓在温度过低砂石料在出现结块时,在倒入下料仓前采用挖机、装载机碾压将过大结块进行压碎后再倒入下料仓进行加热处理至10℃后再投入混凝土搅拌生产。

2、外加剂及库房保证措施

外加剂库采用彩钢板对其四周进行封闭,采用暖气供热,并挂温度计,确保库房内温度在5℃以上,外加剂不加热。当库房温度低于

5℃时,采用暖风机进行加温。

3、混凝土拌合用水保证措施

水及骨料应按热工计算和实际试拌,确定满足混凝土浇注需要的加热温度。在将水加热时,其加热温度不能高于60℃。

4、混凝土搅拌保证措施

①首先必须保证混凝土拌合楼内的温度保持在10℃以上,以便保证拌合设备的正常运转

②拌合混凝土时,严格按照试验室下发的技术交底进行混凝土原材料的计量及拌制工作。计量允许偏差不得超过下列规定:水泥为±1%,砂石为±2%。

③在冬期施工期间对拌和站管理及操作人员,进行冬期施工技术交底,作出对原材料、外加剂及到达现场时的混凝土温度等技术要求,以确保混凝土拌合质量。

④在混凝土搅拌时,骨料不得带有冰雪和冻结团块,混凝土拌和时间较常温延长2分钟使其得到充分搅拌,混凝土拌和物温度控制在10℃~30℃间。

⑤冬期施工混凝土,砂、石料和水泥温度要保持在0℃以上,混凝土出机温度要在10℃以上。

⑥水、砂石骨料的加热温度根据浇筑温度和混凝土在拌合、运输、浇筑时的热量散失综合考虑,通过热工计算和实际试拌结果确定。

⑦当不对骨料加热时,可将水温加热到80℃,但混凝土拌合应先投入骨料和已加热的水,搅拌均匀后再投入水泥进行搅拌。

⑧各种配合比混凝土,根据砂石料临界温度进行热工计算和试拌确定。

5、混凝土运输及浇筑保证措施

①砼的输送车采用棉被包裹,运输过程中不得长时间停顿,尽量缩短运输时间,避免中间倒运。

②为确保混凝土到场后能顺利进行浇筑,在模板、钢筋等各项工序全部施作完,并经监理工程师同意后,才能通知混凝土到场。

③采用混凝土搅拌运输车运送已拌制好的混凝土时,运输过程中宜以2~4r/min的转速搅拌;当搅拌运输到达灌筑现场时,应高速旋转20~30s后再将混凝土拌合物喂入泵车受料斗或混凝土料斗中。

6、混凝土温度监控保证措施

①拌和用水保温水箱测温:由值班搅拌司机负责测试并做记录,试验室负责监督及资料收集。测温要求每3小时测一次,采用温度计测量。

②混凝土出机温度:由试验室负责测试并做记录、资料收集。测温要求每搅拌一车次测一次,采用红外测温计测量。

③混凝土入模温度:由值班试验员负责测试并做好记录、资料收集。要求每车次测一次,采用红外测温计测量。

④混凝土介质间温差:由试验室负责测试并做记录、资料收集。要求每组新浇筑混凝土都要测,采用热电偶温度计测量。

7、混凝土的养护

①混凝土开始养护时的温度,不得低于5℃。当混凝土进入初凝

(约浇灌后4~6h)即开始保湿保温养护。养护时间不少于14d。

②混凝土浇注成型后,应立即进行防寒保温,结构的边棱隅角,要加强覆盖保温,迎风面应采取防风措施。

③整体浇注的混凝土升温速度不得超过15℃∕h。

④混凝土中掺入防冻剂时,其养护应符合下列规定:外露面要覆盖,在负温条件下不得浇水。混凝土的初期养护得低于防冻剂规定的温度,否则应采取保温措施。当混凝土的温度低于防冻剂规定的温度时,其强度不应低于3.5Mpa。

8、混凝土的拆模

①当混凝土达到规定拆模强度要求,并符合抗冻强度规定后,方可拆模。混凝土与环境温差不得大于15℃,当温差在10℃以上,但小于15℃时,拆除模板后的混凝土表面应采取临时覆盖措施。

②采用外部热源加热养护的混凝土,当养护完毕后的环境气温仍在0℃以下时,应待混凝土冷却至5℃以下后方可拆模。

9、混凝土冬季施工工艺流程

见下图

六、钢筋工程冬季施工

1、在负温条件下使用的钢筋,施工时加强检验。钢筋在运输和加工过程中防止撞击和刻痕。

2、钢筋冷拉温度不宜低于-20℃。温度不宜低于-15℃。一级钢筋调直冷拉率控制在4%以内。

3、钢筋焊接在钢筋棚进行,当必须在室外焊接时,其温度不宜

混凝土冬期施工工艺流程图

低于-20℃且应有防雪挡风措施,焊接后的接头严禁立即触及冰雪。

4、在负温下冷拉的钢筋,应逐根进行外观质量检查,其表面不

得有裂纹和局部颈缩;冷拉设备、仪表和液压工作系统油液应根据环境温度选用,并应在使用温度条件下进行配套校验。

七、冬季施工保证措施

1、成立冬季防寒施工领导小组,确定冬季防寒责任人,并分层落实。从组织措施上保证冬季防寒措施真正落到实处。

2、工区经常组织有关人员对冬季防寒措施的落实情况进行检查,保证措施到位。

3、进入冬季前,应储备足够的砂石料及各项主材,防止冬季雪大封路后,出现材料短缺影响正常施工

4、储备必要数量的取暖用煤,防止供暖煤炭缺乏影响正常施工生产和办公取暖。

5、在洞内,拌和站棚内安装温度计,并排专人记录温度。根据温度情况调整各种取暖设备的开停时间,确保冬季施工中各处的温度达到相关要求。

6、冬季各施工机械要保证能顺利启动,晚上必须停放到温暖大棚里或洞内,柴油标号、机油,防冻液、变压器油都要考虑到零下40度(实际最低温度可达零下30度)。

八、安全保证措施

1.机械设备安全保证措施

1、防滑:车辆行走要采取防滑措施,路面清理积水和积雪。

2、防冻:未使用防冻液的机械设备停用时坚持放水,使用时加热水。

3、防火:固定设备的机房、移动设备的停机棚等需要布设防火器材。

4、防溜:道路需清理淤泥、碴土和积雪,防止车辆溜车事故。

2.施工现场安全保证措施

1、冬季施工前,对施工人员进行一次安全教育,并且对管辖内、施工生活区、设施等组织一次大检查,对检查出来的问题,限期整改。

2、高空作业应挡风防护,大风、下雪、严寒天气停止高空作业,下雪后应及时清扫现场。

3、严格控制生产及非生产用火源和电器,严禁使用木料、大功率灯泡取暖。

4、对于剧毒或腐蚀性外加剂,严禁存放在场内,应有专人保管仓库。

5、各种设备进入冬季后,夜间不施工,要放水,加防冻剂,确保设备正常运转。

6、明火施工必须申领用火证,设专人管理火源并应备有灭火、消防设施。

7、正确佩带安全帽(带),攀爬作业要赤手进行,马道、作业平台要有防滑措施。

8、教育职工要增强煤气中毒、防火的安全意识,项目部要定期检查,生火炉时,要安排专人值班,做到万无一失。

9、加强日常安全检查和临时防护。

10、加强临电日常管理,用电设施要定期维护检修。

11、做好排水系统的规划和建设,防止施工废水和生活废水漫流结冰,形成安全隐患。

九、环境保护措施

1、在保证正常施工需要及取暖效果的前提下,根据温度记录的情况,尽量减少电器取暖设备的使用时间,节省电能。减少锅炉的燃烧时间,从而减少废气的排放量,减小空气污染。

2、拌合站生产废水及清洗砼罐车及搅拌机时的污水均全部经污水沉淀处理池处理后排放。

3、锅炉燃烧的煤碴等废弃物均实行集中处理,用汽车运至弃碴场集中填埋。

冬季施工方案措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K9216 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 冬季施工方案措施标准 版本

冬季施工方案措施标准版本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 根据目前天气情况,各分公司、项目部要认真做好冬季安全生产管理工作的预防措施,加强安全生产薄弱环节的检查和整改,防止安全、质量事故的发生,公司现将有关事宜通知如下: 一、冬季安全生产的检查和防范重点: 1、必须做好民工宿舍取暖设施的配置问题,严禁采用电热毯、电炉取暖。在采用燃煤取暖时,必须做好煤烟排放措施,防止煤气中毒事件的发生。 2、冬季施工现场的暖棚搭设,要做到防止倒塌事故的发生。 3、有毒、有害、危险化学用品的管理,要防止

留置人员和生产人员食品中毒事件的发生,尤其是要防止将亚硝酸钠误当食盐使用产生中毒事件的发生。 4、对新开工工程要认真检查基坑开挖方案,防止坍塌事故发生。 5、检查各类施工机械设备的运行、拆装情况,防止机械伤害事故的发生。 6、检查脚手架、上下人通道及模板支护的安全情况,防止滑倒坠落事故。 7、冬季停工工程,闲杂人员禁止进入工地。 二、室外日平均气温连续5天稳定在5℃以下时即进入冬季施工,为防止气温变化影响工程质量,各分公司、项目部应对正在施工的工程项目制定冬季施工方案和各工程部位防冻措施,报工程部审批。 三、做好冬季施工及停工期间的工地安全保卫和综合治理工作,防止各种偷盗行为和违法乱纪的事件

冬季施工方案(最终版)

XXXXXXXX项目 冬季施工方案 编制: 审核: 批准: XXXX有限公司 2016年 11月1日 目录

1、编制依据 (3) 2、工程概况 (3) 3、施工部署?3 1、进度安排......................................... 32、组织机构?错误!未定义书签。 3、冬施原则及特点..................................... 5 4、施工准备 (5) 1、技术准备?5 2、现场准备 (6) 3、材料准备 (7) 5、操作工艺及施工方法?7 1、土方工程?7 2、砌筑工程.......................................... 8 3、钢筋工程 (9) 4、混凝土工程?11 5、(五)、残炭锅炉基础、加压气化车间等重要部位的基础冬季施工的施工方法? 16 6、安全保障措施?18 7、热工计算?错误!未定义书签。 XXXXXXXX项目-

冬季施工方案 一、编制依据 1、XXXXXXXX项目施工图。 2、建筑工程冬期施工规程 JGJ104-2011 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2013 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202—2002 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 (GB50204-2015) 6、《混凝土质量控制标准》(GB50164-92) 7、《混凝土检验评定标准》 (GBT50107-2010) 二、工程概况 XXXXXXXX项目:XXXXXXXX项目,加压气化车间,长42.6米,宽23.5米,厂房基础为钢筋混凝土独立基础、筏板基础,厂房为框架结构、钢结构;残炭锅炉车间,长44米,宽20米,厂房基础为钢筋混凝土独立基础、筏板基础,厂房为框架结构、钢结构;干煤棚长72米,宽24米,厂房柱基础为钢筋混凝土独立基础,厂房为排架结构、剪力墙结构;栈桥基础为钢筋混凝土独立基础,地下通廊结构,破碎楼基础为钢筋混凝土独立基础,厂房为框架结构。 三、施工部署 1、进度安排 根据总体工期的要求,以及金昌市常年进入冬期施工的日期(约在11月1日)和结束冬期施工的日期(约为三月中旬),在冬期施工过程中主要进行如下分部分项工程的施工:

冬季施工方案--完整版

冬季施工方案 工程名称:蓝湖郡二期B1#—B28#楼项目编制日期:2018年11月2日

目录 一、冬季施工特点 二、工程概况及冬期施工内容 三、冬季施工安全质量领导小组 四、冬季施工前准备工作 五、混凝土冬季施工措施 六、钢筋冬季施工措施 七、防冻措施主要材料 八、冬季施工保证措施 九、冬施安全保证措施

天气转寒,即将进入冬季施工,为保证工程施工的正常进行,消除质量隐患,确保工程质量、工程安全。我项目部结合现场实际情况,组织人力、物力做好冬期施工的准备工作,并制定冬期施工组织措施,保障冬施顺利进行。 当工地昼夜日平均气温连续5d低于5℃或最低气温低于-3℃时,按冬季施工办理。 一、冬季施工特点 1、冬季混凝土特点:0~4℃时,凝结时间比15℃延长3倍,温度降到~℃时,混凝土开始冻结后,反应停止,-10℃时,水化反应完全停止,混凝土强度不再增长。在负温条件下混凝土中的游离水结冰,体积增加9%,硬化的砼结构遭到冻胀破坏。 2、冬季施工安全、质量风险大。天气寒冷、场地结冰、升温取暖等方面易引发安全事故。防寒保温稍有疏漏会产生混凝土冻胀、裂缝(纹)、结构疏散、表面泛霜等质量问题。 3、冬季施工成本投入高。冬季施工需要从混凝土原材料开始至砼浇筑完成的全过程实施防寒保温,这些措施需投入大量的保温材料、设施、设备和能源。 4、施工生产效率低下。寒冷气候条件下劳动产生率大幅下降,防寒保温消耗工时多,工序间工艺和组织间隙时间多、混凝土强度增长慢等因素造成生产效率低下。 5、冬季施工的弊端:冬季施工由于施工条件及环境不利,是施工事故易发的多发季节,而且质量事故具有隐蔽性和滞后性。

冬季施工防寒防冻措施(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 冬季施工防寒防冻措施(标准 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

冬季施工防寒防冻措施(标准版) 冬季施工点多面广,危险因素很多,安全任务艰巨。冬季天气干燥、多风多雪天气,不利于工程施工。针对这些实际情况,我项目部认真做好防人身事故、防火灾、防爆炸、防冻、防中毒和防交通事故的"六防"工作,加强对深基坑开挖、起重机械、高空作业、临时用电及临建设施等重点部位和重点环节的监控,做好施工人员的冬季施工安全技术措施交底,预防各类事故的发生,确保施工安全。 一、防人身伤害事故 1、要在防护设施周边设置醒目的预防高空坠落的安全警示牌。施工现场搭设的防护棚、防护栏杆等防护设施,必须按照《建筑施工安全防护设施标准》的要求,使用定型化、工具化的安全防护设施。脚手架与建筑物之间距离过大超出规范要求的,要采取安全防护措施;

2、登高作业人员必须佩戴防滑鞋、防护手套等防滑、防冻措施,并按要求正确戴好安全帽、系好安全带; 3、遇到雨雪等恶劣天气时,要及时清除施工现场的积水、积雪,严禁雨雪和大风天气强行组织施工作业; 4、对施工现场脚手架、安全网等防护设施的拆除,要实行严格的内部审批制度,不得随意拆除。为保持防护架体的稳定性和可靠性,在栏杆架体中间部位应加设一道保护杆件。 二、防火灾事故 1、加强防火安全教育,尤其是存在易燃易爆物质的区域,应对作业人员加强禁止烟火的教育,各项目要加强动火管理,建立各级防火安全责任制度; 2、消防设施及器材应做到齐全、完好和能用。在入冬前进行一次全面检查; 3、严防电器火灾发生。生活区严禁使用电炉子、电热管取暖和做饭,禁止使用自制的电褥子,电褥子使用后应及时断电; 4、加强冬季取暖的统一管理,宿舍的公用取暖设施应设专人管

浆砌石冬季施工方案

目录 第一章工程概况 (2) 第二章编制依据 (2) 第三章浆砌石护坡冬季施工部署 (2) 第四章浆砌石护坡冬季施工准备 (3) 第六章技术质量保证措施 (9) 第七章安全消防措施 (10) 第八章安全文明施工、环境保护措施 (10)

第一章工程概况 1、项目概述: NQS河是JM河的二级支流,发源于FS区西南STC 。自西北向东南流经DSW 镇、CG镇,后经HBS于ZC汇入BJM河。NQS河出BJ市界后称为HL河。市内流域面积71.78km2,河长15.68km,河宽10~50m,河道平均比降0.72%。现状河道大部分河段不足5年一遇洪水标准。 本次河道治理范围为:从STC至NQS河出BJ市境,全长15.6km。主要工程内容:河道疏挖、新挖河槽、堤防填筑、新建跌水、巡河道路、改建桥梁、新建雨水口、铺设截污管线以及景观绿化、管线改移等工程。 2、本标段为FS区NQS河治理工程第*标段BBD桥下游770m(桩号11+500;该处为CG镇、DSW镇交界)至SMC东侧300m(桩号13+700),总治理长度2.2km。 3、本单位工程河道治理分部工程,浆砌石护砌冬季施工部位13+460至13+620两岸岸坡。 第二章编制依据 1、施工图纸 C〔横断面图(一)至(六)〕。 2、规程规范 ①《工程建设标准强制性条文》(建标[2011]60号)。 ②《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准》堤防工程(SL634-2012)。 ③《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准》土石方工程(SL631-2012)。 ④《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)。 ⑤《建筑工程冬期施工规范》(JGJ/T104-2011)。 第三章浆砌石护坡冬季施工部署 一、浆砌石护坡冬施主要工程量

电力线路冬季施工措施(新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 电力线路冬季施工措施(新版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

电力线路冬季施工措施(新版) 工程名称:*******线路工程 一、编制依据 1、《110~500kV架空送电线路施工及验收规范》(GB50233- 2005); 2、《110kV-500kV架空送电线路工程施工质量及评定规程(DL/T5168-2002)》; 3、《高压架空电力线路基础施工技术规定》; 4、《电力建设安全工作规程第2部分:架空电力线路》 (DL5009.2-2004); 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 6、《钢筋焊接及验收规程(JGJ18-2003)》 二、工程概况

三、冬季质量施工技术措施 3.1土方工程的冬季施工 3.1.1地基土的保温防冻 采用翻松耙平防冻法。入冬前先确定冬季挖土的地面上,将表土翻松耙平。翻耕的深度,根据土质和当地气候条件而定,一般不小于0.3m,其宽度不小于冻后深度的两倍与基坑底宽之和。 3.1.2冬季回填土施工 施工回填基槽(坑)或管沟时按下列规定执行: a)室外的基槽(坑)或管沟时可用含有冻土块的土回填,但冻土块体积不得超过填土总体积的15%,且冻土块的粒径应小于150mm; b)回填土工作应连续进行,防止基土或已填土层受冻。 c)冬季大面积填方应符合下列要求 1)填土前应清除其表面冰雪,填土中严禁冰雪混入; 2)填方边坡表面1m内,不得用冻土; 每层填土厚度应比常温季节施工规定标准少20-30%,预留沉降量适当增加;

冬季施工方案--完整版

冬季施工方案编制人: 审核人:

审批人: 工程名称: 编制日期: 目录 一、冬季施工特点 二、工程概况及冬期施工内容 三、冬季施工安全质量领导小组 四、冬季施工前准备工作 五、混凝土冬季施工措施

六、钢筋冬季施工措施 七、防冻措施主要材料 八、冬季施工保证措施 九、冬施安全保证措施 天气转寒,即将进入冬季施工,为保证工程施工的正常进行,消除质量隐患,确保工程质量、工程安全。我项目部结合现场实际情况,组织人力、物力做好冬期施工的准备工作,并制定冬期施工组织措施,保障冬施顺利进行。 当工地昼夜日平均气温连续5d低于5 C或最低气温低于-3C时,按冬季施工办理。 一、冬季施工特点 1、冬季混凝土特点:0?4C时,凝结时间比15C延长3倍,温度降到0.3?0.5 C时,混凝土开始冻结后,反应停止,-10 C时,水化反应完全停止,混凝土强度不再增长。在负温条件下混凝土中的游离水结冰,体积增

加9%,硬化的砼结构遭到冻胀破坏。 2、冬季施工安全、质量风险大。天气寒冷、场地结冰、升温取暖等方面易引发安全事故。防寒保温稍有疏漏会产生混凝土冻胀、裂缝(纹)、结构疏散、表面泛霜等质量问题。 3、冬季施工成本投入高。冬季施工需要从混凝土原材料开始至砼浇筑完成的全过程实施防寒保温,这些措施需投入大量的保温材料、设施、设备和能源。 4、施工生产效率低下。寒冷气候条件下劳动产生率大幅下降,防寒保温消耗工时多,工序间工艺和组织间隙时间多、混凝土强度增长慢等因素造成生产效率低下。 5、冬季施工的弊端:冬季施工由于施工条件及环境不利,是施工事故易发的多发季节,而且质量事故具有隐蔽性和滞后性。 二、工程概况及冬期施工内容 本工程为陕西省铜川市耀州区德馨佳苑2#住宅楼工程,位于铜 川市耀州区塔坡路与步寿路交汇处西南。本工程设计为地下两层,地上三十三层,主楼结构形式为剪力墙结构,裙楼为框架结构。地下室为库房及各种配套设施、设备用房。地下室层高分别为3.60m、3.22m, 一层层高为4.50m,二层层高为4.2m,三层层高为3.85m,四至三十二层层高为2.90m,三十三层层高为3.0m,大屋面为1.88m,电梯机房、小屋面为3.02m,设计用途为商业与住宅。建筑物建筑高度为99.75m,最高处标高为104.15m。建筑物宽度为18.60m(2-A~2-G轴),长度为30.6m(2-1~2-17 轴),楼整体平面呈规则形布置。总建筑面

冬季五防施工方案

材料科技有限公司投资兴建,青岛平建勘察测绘有限公司勘察,中国市政工程华北设计研究总院有限公司设计,中冶南方武汉威仕工程咨询管理有限公司监理,青岛中嘉建设集团有限公司承建。 本工程为工业厂房,由有机废物暂存库、焚烧车间、物化处理车间、无机废物暂存库、甲类废物暂存库、剧毒品仓库、污水处理站及水池、消防泵房及水池、洗车间、初期雨水及事故池等群体工程组成,桩及桩承台基础、筏板基础(水池),框架、框排架、剪力墙结构,一层、局部四层(焚烧车间)。 本工程跨越冬季施工点多面广,危险因素很多,安全任务艰巨。冬季天气干燥、多风多雪天气,不利于工程施工。针对这些实际情况,我项目部认真做好防人身事故、防火灾、防冻、防中毒、防交通事故的"五防"工作,加强对基坑开挖、起重机械、高空作业、临时用电及临建设施等重点部位和重点环节的监控,做好施工人员的冬季施工安全技术措施交底,预防各类事故的发生,确保施工安全。 二、防人身伤害事故措施 1、要在防护设施周边设置醒目的预防高空坠落的安全警示牌。施工现场搭设的防护棚、防护栏杆等防护设施,必须按照《建筑施工安全防护设施标准》的要求,使用定型化、工具化的安全防护设施。脚手架与建筑物之间距离过大超出规范要求的,要采取安全防护措施。 2、登高作业人员必须佩戴工作鞋、防护手套等防滑、防冻措施,并按 要求正确戴好安全帽、系好安全带。操作时要身穿紧口工作服,,遇到大雾、大雨和六级以上大风时,禁止高处作业。高处作业暂时不用的工具,应装入工具袋, 3、遇到雨雪等恶劣天气时,要及时清除施工现场的积水、积雪,严禁雨雪和大风天气强行组织施工作业; 4、对施工现场脚手架、安全网等防护设施的安装和拆除,要实行严格的内部审批制度,不得随意拆除。材料要随用随拿,用不着的工具和拆下的材料应采用系绳溜放到地面,不得向下抛掷,及时清理运送到制定的地点。 5、在高处作业时,临边应搭设防护栏杆,外挂密目网封闭。脚手架外侧用密目网封闭;架体内侧与墙体之间也应将空隙封闭,防止落物。 6 、作业人员进行立体交叉作业时,禁止下层作业人员在防护栏杆、平台等的下方休息。 7、严格执行“十不吊”,遇大风、大雪等恶劣气候情况下不得进行吊装作业。 8、根据机械设备冬季使用特点认真做好机械设备的“换季保养”工作,对大型机械的安全保护装置进行认真的检查,定期保养维护。 三、防火灾事故措施 1、用电安全管理 (1)在冬季前对现场供电线路,设备等进行全面检查,对线路老化、安装不良、绝缘降低及漏电等问题及部件必须及时整改,更换。 (2)现场的配电箱、开关箱、照明电路、灯具等统一检查发现漏电破 损,老化等及时检修更换。 (3)大风雪前必须及时将露天放置的配电箱,开关箱,电焊机,切割机,钢筋加工机械等设置防风雪防潮设施,防止雪水进入箱内、电器设备内,造成危险。食堂用电设备、生活区、办公区线路及用电设备也应做好防雪防潮工作。 (4)雪后应立即对所有电器设备、线路进行全面检查,发现问题立即处理。配电箱、电器设备等,应停电后处理潮湿的部位,使其干燥恢复绝缘后,经摇测绝缘电阻到达合格之后再送电作业。 (5)大风雪后,对线路进行检查加固,防风、防砸、防碾压、防止因结冰而造成断线停电及触电事故。 (6)碘钨灯的外壳应做接零(接地)保护。灯具架设要离开易燃物30cm以上,固定架设高度不低于3m。

砌体工程冬季施工方案

编号:SM-ZD-45757 砌体工程冬季施工方案Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

砌体工程冬季施工方案 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、砖砌体工程冬期采用掺无氯盐防冻剂砂浆法。 2、对材料的要求: (1)砖在砌筑前应将表面积灰、积雪清扫干净; (2)水泥采用普通硅酸盐水泥,使用时不能冻结; (3)石灰膏应经融化并重新拌合后方可使用;受冻而脱水风化的石灰膏不可使用。 3、冬期砌筑砂浆的稠度,宜比常温施工适当增加,可通过加石灰膏的办法来解决。稠度控制在8~13cm。 4、砂浆在使用时的温度不低于5℃。 5、为了拌和热砂浆,配备专用加热水箱,水的温度控制在90℃左右,先将水、砂先行搅拌,再加水泥。 6、水的温度应经常检查,每小时不少于1次,温度计停留在水内时间不少于1分钟。 7、冬期搅拌砂浆的时间应适当延长,一般要比常温期

电力线路基础施工工程冬季施工方案

达州--巴中110kV送电线路工程冬季施工措施 批准: 审核: 编制: 江源实业有限责任公司 2013年12月15日

第一章总则 1、室外日平均气温连续5天稳定低于5℃,或者最低气温降到0℃以下时,用一般方法施工难以达到预期质量目の,必须采取特殊の施工方法才能满足要求。 2、根据和田历年の气象资料,每年约在11月15日左右为冬季施工阶段,次年3月15日转入常温施工,冬季施工可划分为三个阶段。 (1)初冬阶段:最低气温高于-10℃,约在每年の12月上旬到12月中旬。 (2)深冬阶段:最低气温低于-10℃,并持续保持,约在每年の12月中旬到次年の2月中旬。 (3)早春阶段:气温回升,最低气温高于-10℃,约在每年の2月下旬到3月上旬。根据资料分析,排沙漏斗工程施工,即在初冬阶段和深冬阶段,为此特编制冬季施工技术措施。 第二章冬季施工の准备工作 1、认真做好冬季施工の准备工作,项目部应安排专人负责,并把准备工作纳入生产计划。施工前要对施工技术人员、工程负责人、测温人员和现场全体施工人员进行冬季施工技术和安全培训。 2、冬季施工用水、应做好防冻保温工作,确保冬季施工正常用水,并准备好保温水箱。 3、搅拌站、砂石料需搭设暖棚、安装热水箱,以确保砼の出罐温度。 4、进入冬季施工,砼增加抗冻早强剂、减水引气剂,砼水温要达到80℃,因此配备1吨の茶叶炉、两个水箱。 第三章冬季施工安全措施 冬季施工安全、防火措施:对工人要及时进行了安全技术教育,严格执行冬季施工安全技术操作规程,定期组织安全检查,采取有效の防滑、防毒、防冻、防触电、防爆炸、防煤气中毒の安全措施,建立防火安全管理制度,凡在工地加设炉灶或其他用火事宜,必须经工地负责人同意方可进行。工地安排专人24小时轮流值班,专门管理各种用火、用电等。 强化安全管理,实施重奖重罚。工程施工以承包责任制密切挂钩,严格落实安全管理制度和安全管理规定,确保安全施工。 第四章冬季电力施工方法及技术措施

冬季施工施工方案(完整版)

巴黎广场工程冬季施工方案 一、编制依据 1、1施工图纸:呼和浩特市巨鼎房地产开发公司巴黎广场。 1.2呼和浩特地区的气温资料。 二、施工部署 根据现场场地及施工安排,基槽开挖、垫层、防水及保护层于10月中旬结束,下一步(冬施)将进行基础施工及主体框架施工。 2.1施工准备 2.1.1冬季施工时间:日平均气温连续5天低于5℃为冬施开始日期;日平均气温连续5天高于5℃为冬施结束日期。现场于10月中旬开始对大气进行测温,上述条件满足即确定为冬施的起、止日期。 2.1.2根据目前的施工情况,现场生产负责人及各工种负责人根据冬施施工的特殊性,熟悉掌握各部位施工方法,合理安排施工进度,在保证工程质量的前提下,保证把各种费用降到最低点。 2.1.3通过计算并结合工程特点,根据初冬(10月25日~11月20日)和严冬(11月20日~次年2月底以大气温度不低于-20℃为标准)各时期的气温,选用合理的添加剂和保温措施。 2.2现场准备 2.2.1根据施工进度计划,材料部门提前组织有关机具、外加剂和保温保暖设备、材料的进场。 2.2.2对各种加热的设备、保温材料仔细检查其安全可靠性。 2.2.3工地临时供水管道做好保温防冻工作。 2.2.4做好冬期施工砼及外加剂的试配工作,检查施工配合比。 2.3组织实施 2.3.1组织工长、班组长、特殊工种及优秀操作人员学习冬施施工方案,并向具体操作人员进行书面交底。 2.3.2进入冬期施工对砼试验、保温人员专门组织技术培训,学习本工作范围的有关知识,明确职责,专人负责。 2.3.3安排专人进行气温观测,做好记录与气象部门保持联系,及时了解天气情况,防止寒流袭击,积极采取措施,现场设置测温百叶箱。 三、冬期施工技术措施

砌体工程冬季施工方案

砌体工程冬季施工方案 一、工程基本概况 目前主体结构施工已基本完成,冬季施工内容主要为砌体工程,内墙抹灰工程。 现即将进入冬季施工,为了保证工程质量,编制内墙砌体冬季施工方案。 二、冬期室内砌体工程施工概况 冬期施工起始日期根据“建筑工程冬期施工规程”,室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬期施工,起止日期经实测确定。 三、施工准备 1.技术准备 1.1根据施工组织设计,编制切实可行的冬期室内砌体施工方案,针对冬期施工的特点,采取切实有效的措施,保证质量、安全、消防等有关事项,提前向有关人员做好技术交底。 1.2 提前确定外加剂,申请砌筑砂浆的配合比。 1.3制定确实可行的室内保温防冻措施。 1.4在冬施前做好防冻剂试配工作。做好测温各项记录表格的准备工作。 1.5构造柱、门过梁、窗台压顶所用混凝土添加防冻剂等外加剂。 2.现场准备 2.1根据现场平面布置提前组织有关机具、外加剂、和保温材料进场。

2.2做好全部临时上水管的防冻保温。 2.3材料堆放选在无积水、积冰的地方。 2.4保证消防道路的畅通。 2.5做好各种材料的保温防冻工作。 3.劳动力组织 4.材料准备 4.1 保温材料:表4-1 4.2其他材料:表4-2 5.人员准备 5.5.1现场设置砌体冬施管理负责人,负责现场的冬期管理工作。 5.5.2专人负责冬期室内砌体施工的技术工作。 5.5.3试验室安排专人负责冬期砂浆试块儿及混凝土试块的管

理。 5.5.4现场安排1名冬期测温人员,负责不间断的测温工作。 5.5.5及时收集天气预报信息,防止寒流突然袭击。 6.施工区准备 在进入冬施以前,由项目部经理组织安全、消防、技术、生产等部门对施工区的临电、上水等设施进行联合检查。 6.1、所有给排水管明露部分必须做保温。 6.2、所有临电工,坚守岗位,随叫随到,确保工地安全和正常施工。 6.3、施工现场严禁使用裸线,电线铺地时必须有防碾压、防砸措施,防止电线冻结在冰雪中。风雪天气后,应对线路进行仔细检查,防止断线造成事故。 四、冬期室内砌筑施工方法 1.施工保温方法 室内砌体房间保温采用封闭加温的方法:施工作业层所有外门窗全部采用塑料布进行封闭,单元间的门洞和进料口挂设棉门帘被进行防风;每个户型放置1个小太阳进行加温,并记录室内温度。室内温度不得低于5摄氏度,如发现室内温度达不到5度及时增设小太阳。室内加温时长确定为:各分层作业开始至作业结束后7天,方可撤除小太阳. 2.砌体砌筑 2.1 砌体工程采用预拌砂浆,当进入冬季施工条件时,及时与厂家联系,加入防冻剂等外加剂。 2.2冬期砌筑砂浆的稠度,宜比常温施工适当增加,稠度控制在8~13cm。 2.3砂浆在使用时的温度不低于5℃。 2.4为了拌和热砂浆,配备专用加热器加热水箱中的水,水的温

玉墨电力线路工程冬季施工方案

玉龙变--墨玉变110kV送电线路工程冬季施工措施 批准: 审核: 编制: 和田和能实业有限责任公司 2010年11月03日

第一章总则 1、室外日平均气温连续5天稳定低于5℃,或者最低气温降到0℃以下时,用一般方法施工难以达到预期质量目的,必须采取特殊的施工方法才能满足要求。 2、根据和田历年的气象资料,每年约在11月15日左右为冬季施工阶段,次年3月15日转入常温施工,冬季施工可划分为三个阶段。 (1)初冬阶段:最低气温高于-10℃,约在每年的12月上旬到12月中旬。 (2)深冬阶段:最低气温低于-10℃,并持续保持,约在每年的12月中旬到次年的2月中旬。 (3)早春阶段:气温回升,最低气温高于-10℃,约在每年的2月下旬到3月上旬。根据资料分析,排沙漏斗工程施工,即在初冬阶段和深冬阶段,为此特编制冬季施工技术措施。 第二章冬季施工的准备工作 1、认真做好冬季施工的准备工作,项目部应安排专人负责,并把准备工作纳入生产计划。施工前要对施工技术人员、工程负责人、测温人员和现场全体施工人员进行冬季施工技术和安全培训。 2、冬季施工用水、应做好防冻保温工作,确保冬季施工正常用水,并准备好保温水箱。 3、搅拌站、砂石料需搭设暖棚、安装热水箱,以确保砼的出罐温度。 4、进入冬季施工,砼增加抗冻早强剂、减水引气剂,砼水温要达到80℃,因此配备1吨的茶叶炉、两个水箱。 第三章冬季施工安全措施 冬季施工安全、防火措施:对工人要及时进行了安全技术教育,严格执行冬季施工安全技术操作规程,定期组织安全检查,采取有效的防滑、防毒、防冻、防触电、防爆炸、防煤气中毒的安全措施,建立防火安全管理制度,凡在工地加设炉灶或其他用火事宜,必须经工地负责人同意方可进行。工地安排专人24小时轮流值班,专门管理各种用火、用电等。 强化安全管理,实施重奖重罚。工程施工以承包责任制密切挂钩,严格落实安全管理制度和安全管理规定,确保安全施工。 第四章冬季电力施工方法及技术措施 1、定位测量:

冬季施工保温防冻措施

编号:SM-ZD-75428 冬季施工保温防冻措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

冬季施工保温防冻措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 根据施工规范要求,连续5天室外日平均气温低于5℃时即已进入冬季施工,为了确保施工质量,不留质量隐患,又不影响施工进度,经研究决定特制定如下冬季施工保温防冻措施。 一、冬季工程质量保证措施 1、及时掌握气温变化情况,制订防止冻害措施,并逐日作好气象记录。 2、混凝土冬季施工措施 (1)当室外日平均气温连续5d稳定低于5℃,应停止进行砼的浇灌及管道的压浆施工。如工期需要须及时进行砼施工时,混凝土的浇注和养生应注意如下事项。 (2)对拌和混凝土的原材料应采取加热措施,加热时优先考虑加热水的方法,但集料内不能有冻块。混凝土的搅拌温度,要求考虑搅拌、运输和浇筑过程中的热量损失。

(3)投料前先用热水冲洗搅拌机,其投料顺序骨料、水,搅拌,再加水泥搅拌,时间应较常温时延长50%。混凝土的出机温度不低于10℃,入模温度不低于5℃。并设专职试验人员对混凝土的出机温度、入模温度及养护期间温度进行监测。 (4)严格控制混凝土的水灰比和坍落度。 (5)选择最佳运输路线,缩短运输时间。采用砼泵送入模时,对泵送管道采取防寒保暖措施,减少运输途中的热量损失。 (6)结构物浇注完毕后,用草垫麻带、塑料薄膜等覆盖包裹保温。对于冬季施工的墩身,在墩身四周加挂保温帷幕,确保新浇混凝土的养护温度在允许范围内。 (7)在混凝土的配置过程中掺入适量的外加剂,如引气型减水剂(预应力砼除外)以减少用水量,提高砼的抗冻性,使混凝土在自然气温不低于-10℃、混凝土冰点在-5℃以内的条件下,低温-负温养护期间达到要求的强度;或加入早强减水剂,提高早期强度。 (8)严禁进行蓄水养护,应采取蓄热法进行养护,温度

浆砌石冬季施工方案

目录 第一章 工程概况 ............................ ........... 2.. 第二章 编制依据 ............................ ........... 2.. 第三章 浆砌石护坡冬季施工部署 .............. ........... 2. 第四章 浆砌石护坡冬季施工准备 .............. ........... 3. 第六章 技术质量保证措施 .................... ........... 9.. 第七章 安全消防措施 ........................ .......... 1..0 第八章 安全文明施工、环境保护措施 .......... .......... 1.

第一章工程概况 1、项目概述: NQS可是JM河的二级支流,发源于FS区西南STC。自西北向东南流经DSW 镇、CG镇,后经HBS于ZC汇入BJM河。NQS可出BJ市界后称为HL河。市内流域面积 71.78km2,河长15.68km,河宽10?50m河道平均比降0.72%。现状河道大部分河段不足5年一遇洪水标准。 本次河道治理范围为:从STC至NQS可出BJ市境,全长15.6km。主要工程内 容:河道疏挖、新挖河槽、堤防填筑、新建跌水、巡河道路、改建桥梁、新建雨水口、铺设截污管线以及景观绿化、管线改移等工程。 2、本标段为FS区NQS可治理工程第*标段BBD桥下游770m (桩号11+500; 该处为CG镇、DSWI交界)至SMC东侧300m (桩号13+700),总治理长度2.2km。 3、本单位工程河道治理分部工程,浆砌石护砌冬季施工部位13+460至13+620 两岸岸坡。 第二章编制依据 1、施工图纸 C〔横断面图(一)至(六)〕。 2、规程规范 ①《工程建设标准强制性条文》(建标[2011]60 号)。 ②《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准》堤防工程 (SL634-2012)。 ③《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准》土石方工程 (SL631-2012)。 ④《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)。 ⑤《建筑工程冬期施工规范》(JGJ/T104-2011)。 第三章浆砌石护坡冬季施工部署 一、浆砌石护坡冬施主要工程量 1、浆砌石护坡1700n3o 2、伸缩缝(聚乙烯闭孔泡沫板厚20MM 400讥 、浆砌石护坡冬季施工管理机构

冬季土方工程施工方案

冬季施工方案 编制 审核 审批 河北程越市政工程有限公司2015年11月15日

目录 一、土方工程的冬季施工 (3) 二、二、砖砌体工程的冬季施工 (5) 三、基础砼的冬季施工 (6)

冬季施工方案 一.土方工程的冬季施工 1.1 土方开挖在冬期机械施工时,其施工方法应按防火冻结法进行。 1.2 采用防火冻结法开挖土方的,可在冻结以前,用保温材料覆盖或将表层土翻耕耙松,其翻耕深度应根据当地气温条件确定。一般不小于30cm。 1.3 开挖基坑(槽)或管沟时,必须防止基础下基土受冻。应在基底标高以上预留适当厚度的松土。或用其他保温材料覆盖。如遇开挖土方引起邻近建筑物或构筑物的地基和基础暴露时,应采取防冻措施,以防产生冻结破环。 1.4 填方工程在冬期施工时,其施工方法需经过技术经济比较后确定。 1.5 冬期填方前,应清除基底上的冰雪和保温材料;距离边坡表层1m以内不得用冻土填筑;填方上层应用未冻、不冻胀或透水性好的土料填筑,其厚度应符合设计要求。 1.6 冬期施工室外平均气温在-5℃以上时,填方高度不受限制;平均温度在-5℃以下时,填方高度不宜超过下表的规定。但用石块和不含冰块的砂土(不包括粉砂)、碎石类土填筑时,可不受表内填方高度的限制。 冬期填方高度限制

1.7 冬期回填土方,每层铺筑厚度应比常温施工时减少20%一25%,其中冻土块体积不得超过填方总体积的15%;其粒径不得大于l 50mm。铺冻土块要均匀分布,逐层压(夯)实。回填土方的工作应连续进行,防止基土或已填方土层受冻。并且要及时采取防冻措施。1.8 成品保护 1.8.1 施工时,对定位标准桩、轴线控制桩、标准水准点及龙门板等,填运土方时不得碰撞,也不得在龙门板上休息。并应定期复测检查这些标准桩点是否正确。 1.8.2 夜间施工时,应合理安排施工顺序,要有足够的照明设施。防止铺填超厚,严禁用汽车直接将土倒入基坑(槽)内。但大型地坪不受限制。 1.8.3 基础或管沟的现浇混凝土应达到一定强度,不致因回填土而受破坏时,方可回填土方。 1.9 应注意的质量问题 1.9.1 未按要求测定土的干土质量密度:回填土每层都应测定夯实后的干土质量密度,符合设计要求后才能铺摊上层土。试验报告要注明土料种类,试验日期、试验结论及试验人员签字。未达到设计要

园建冬季施工方案

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、工程管理组织机构 四、冬季施工方案 (一)施工准备 (二)土方工程 (三)砌体工程 (四)钢筋工程 (五)混凝土工程 (六)钢结构工程 (七)装饰工程 五、施工进度计划保证措施 六、施工安全管理措施 七、文明施工和成品保护措施

天津珠江温泉城园林景观工程冬季施工方案 一、编制依据: 1、《建筑施工手册》 2、《建筑施工工长手册》 3、《园林工程与施工》 4、施工质量验收规范: GB50300-2001 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50202-2002 建筑地基基础工程施工质量验收规范 GB50203-2002 砌体工程施工质量验收规范 GB50204-2002 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50205-2002 钢结构工程施工质量验收规范 GB50206-2002 木结构工程施工质量验收规范 GB50207-2002 屋面工程质量验收规范 GB50208-2002 地下防水工程质量验收规范 GB50209-2002 建筑地面工程施工质量验收规范 GB50210-2001 建筑装饰装修工程质量验收规范 GB50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规范 5、天津市地方标准 二、工程概况: 天津珠江温泉城位于天津宝坻区,占地面积22950亩,其中水体占地面积

2574亩,绿地占地面积1241亩。本公司主要承担园林建设项目中除绿化项目之外的所有项目。由于工程任务重,工期紧,因此部分园林项目要在冬季进行施工。该项目主要包括园林建筑和假山、园路、园桥、广场、水系等园林工程。按其结构分为土方工程、砌体工程、钢筋工程、混凝土工程、钢结构工程、装饰工程等。 三、施工组织管理机构: 1、施工管理人员配置: 根据园林景观工程特点,从项目管理成员、施工机械、物资供应、施工技术管理等方面都做了充分的保证。 1)以项目经理及主要管理技术、质安等主管人员为中心,组成精干、高效的项目经理部,对工程质量、工期目标、施工安全、文明施工、项目核算及施工全过程负责。 2)施工过程中不断优化生产要素,加强动态管理,科学组织、精心施工有效推行全面质量管理,强化质量、安全两项保证体系。在保证质量优良的同时,力争提前完成工程任务。

冬季施工方案完整版模板

中建二局上海浦东机场DHL项目 冬季施工方案 编制/日期: ______________ 编制: 审核: 批准: 目录

1.编制说明 (3) 2.工程概况 (3) 3.施工部署 (4) 4.冬季施工技术措 施 (6) 5.质量保证措施 (17) 6.安全及消防措 施 (19)

冬季施工方案 1.编制说明 1.1.编制目的: 为保证工程的冬季正常施工, 提高施工质量、加快施工进度, 特编制此冬季施工方案。 1.2.编制依据: 施工图纸 施工组织设计 主要规范、规程

2.工程概况 本工程即上海浦东国际机场DHL 航空货运枢纽项目位于上海市浦东国际机场西货运区南端K-8-B地块内, 南侧为机务维修中心坪, 北侧为西货运区第七地块与UPS运转中心隔围墙相望, 西侧距离河滨西路约380m。占地面积为88000m2, 总建筑面积为59333 m2。由上海机场( 集团) 有限公司投资建设, 格利资工程咨询( 上海) 有限公司为项目管理公司, 中国中元国际工程公司设计, 上海市工程建设咨询监理有限公司监理。 工程范围: 本工程包括2层分拣大楼、3层综合业务楼、1层设备用房、门卫以及道路、围栏等; 3.施工部署 根据现场场地及施工安排, 下一步冬期施工将要进行的内容主要为屋面板, 楼面板及墙面板安装( 专业分包巴特勒施工) 、地坪及楼承板浇注( 埃必士负责面层施工) 、基坑回填, 砌筑。 3.1.施工准备 冬季施工时间: 日平均气温连续5天低于5℃, 为冬施开始日

期; 日平均气温连续5天高于5℃, 为冬施结束日期。 根据当前的施工情况, 熟悉掌握各部位施工方法, 合理安排施工进度, 保证把各种费用降到最低点。 现场根据各时间段实际气温, 充分利用期间的好天气进行系列施工, 并在不利天气条件下合理选用添加剂和保温措施。 3.2.现场准备 根据施工进度计划, 材料部门提前组织有关机具、外加剂和保温供暖设备、材料的进场。 对各种加热的设备、保温材料仔细检查其安全可靠性。 工地临时供水管道做好保温防冻工作。 做好冬期施工混凝土、砂浆及外加剂的试验工作, 检查施工配合比。 制定冬季施工计划, 检查督促冬期施工方案的实施。冬期施工前要认真组织有关人员分析冬期施工计划, 所需材料要在冬季施工来临前准备好。 落实冬季施工必备的保温材料、保温设施和职工保温劳动保护用品。 组织相关人员进行一次全面检查施工现场的准备工作, 包括临时设施、临电、机械设备保温、取暖等项工作, 检查施工现场及生产生活基地的保温取暖及排水设施, 保证雨雪天排水通畅。

冬季施工防冻专项方案

冬季施工防冻专项方案 编制人: 审核人: 镇安县永青建筑工程有限公司 第一项目经理部

一、冬季施工准备工作 1、当工地昼夜平均气温(每天6、14、21时所测室外温度的平均值)低于+5℃或最低气温低于-3℃时,砼工程按冬季施工办理。 2、为保证工程施工质量,在冬季的12月20至次年的3月10日严格按冬季施工要求进行施工。 3、开工前与当地气象部门签订服务合同,及时掌握天气预报的气象变化趋势及动态,以利于安排施工,做好预防准备工作。 4、根据本工程施工的具体情况,确定冬季施工需要采取防护的具体工程项目或工作内容,制定相应的冬季施工防护措施,并在物资和机械做好储备和保养工作。 5、施工机械加强冬季保养,对加水、加油润滑部件勤检查,勤更换,防止冻裂设备。 6、检查职工住房及仓库是否达到过冬条件,及时按照冬季施工保护措施施作过冬篷,准备好加温及烤火器件。当采用煤炉和暖棚施工时,作好防火、防煤气中毒措施,棚内必须有通风口,保证通风良好,并准备好各种抢救设备。 7、在进入冬季前施工现场提前作好防寒保暖工作,对人行道路、脚手架上跳板和作业场所采取防滑措施。 二、冬季施工保证措施 1、混凝土工程冬季施工保证措施 1.1、冬季条件下灌注的砼,在遭受冻结之前,采用普通硅酸盐水泥配置的混凝土其临界抗冻强度不低于设计标号的30%,C15及以下的混凝土其抗压强度未达到5Mpa前,不得受冻。在充水冻融条件下使用的砼,开始受冻时的强度不低于设计标号的70%。 1.2、冬季施工的砼配制、拌合、运输: 1.2.1、为减少、防止混凝土冻害,选用较小的水灰比和较低的坍落度,以减少拌合用水量,此时可适当提高水泥标号,水泥标号不底于P.O 32.5。当混凝土掺用防冻剂(外加剂)时,其试配强度较设计强度提高一个等级。在钢筋混凝土中禁止掺用氯盐类防冻剂,以防止氯盐锈蚀钢筋。

电力线路冬季施工措施

*************线路工程 冬 季 施 工 措 施 ******电力有限公司 *年*月

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、冬季施工技术措施 四、冬季施工安全措施 五、环境管理及职业健康安全管理

工程名称:*******线路工程 一、编制依据 1、《110~500kV架空送电线路施工及验收规范》(GB50233— 2005) ; 2、《110kV-500kV架空送电线路工程施工质量及评定规程 (DL/T5168-2002)》; 3、《高压架空电力线路基础施工技术规定》; 4、《电力建设安全工作规程第2部分:架空电力线路》 (DL5009.2-2004); 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 6、《钢筋焊接及验收规程(JGJ18-2003)》 二、工程概况 三、冬季质量施工技术措施 3.1 土方工程的冬季施工 3.1.1地基土的保温防冻 采用翻松耙平防冻法。入冬前先确定冬季挖土的地面上,将表土翻松耙平。翻耕的深度,根据土质和当地气候条件而定,一般不小于0.3m,其宽度不小于冻后深度的两倍与基坑底宽之和。 3.1.2 冬季回填土施工 施工回填基槽(坑)或管沟时按下列规定执行:

a)室外的基槽(坑)或管沟时可用含有冻土块的土回填,但冻土块体积不得超过填土总体积的15%,且冻土块的粒径应小于150mm; b)回填土工作应连续进行,防止基土或已填土层受冻。 c)冬季大面积填方应符合下列要求 1)填土前应清除其表面冰雪,填土中严禁冰雪混入; 2)填方边坡表面1m内,不得用冻土; 每层填土厚度应比常温季节施工规定标准少20-30%,预留沉降量适当增加; 3)上层应用未冻的或透水性好的土质,其厚度应符合设计要求; 4)室外平均气温在-5℃以上时,填方高度不受限,平均气温在-5℃— -10℃时,填方高度不宜超过4.5m。 3.1.3钢筋工程的冬季施工 3.1.3.1基本要求 a) 在负温条件下,钢筋的力学性能要发生变化:屈服点和抗拉强度增加,伸长率和抗冲击韧性降低,脆性增加。 b) 在负温条件下使用的钢筋,施工过程中要加强管理和检查。钢筋在运输过程中要注意防止撞击,刻痕等缺陷。 3.1.3.2 钢筋负温的冷拉和冷弯 a) 钢筋负温冷拉方法可采用控制应力方法或控制冷拉率方法。 b) 在负温条件下采用控制应力方法冷拉钢筋时,由于伸长率随温度降低而减少,如控制应力不变,则伸长率不足,钢筋强度将达不到设计要求,因此在负温下冷拉的控制应力应较常温提高。而冷拉率

相关文档