科技馆项目弱电系统深化设计任务书1、总则

1.1重庆市科技馆工程是集科技展览、科普教育、科教培训、科普研究、科普宣传等功能于一体的向公众普及科学知识,为广大市民特别是青少年提供一个丰富自身文化生活的大型科普展教场馆,是全市十大社会文化事业基础设施重点项目之一。

重庆科技馆总建筑面积约4万平方米,分为主楼和副楼两部分,主楼地上4层地下1层,用于布置科技成果展厅及科技影院,副楼地上5层地下1层,布置多功能会议厅、会议室、培训及附属办公用房,用于学术交流、青少年培训等。在主、附楼间以景观主轴广场联接,并在其下部设置整体连通的车库及设备用房,使主、附楼有机的联系在一起。其智能化系统工程建设的总要求是:无论本技术书要求有无明确规定,投标人都有责任使本工程的系统功能与管理能力最大限度满足招标人对大楼使用功能的需要,符合国家现行智能建筑标准的要求。

1.2本招标工程设计与施工技术要求以及提供的有关工程图纸是本招标工程整体技术要求的组成部分。投标人应遵循设计依据,结合从业经验,对本招标的智能系统工程进行整体规划、优化方案设计。

1.3重庆科技馆的建筑功能:

高新科技展示功能

主楼共设4层展厅,广泛采用多媒体虚拟技术、机器人技术、高科技声电及数码影视技术等手段,重点展示基础科学、交通、机械及国防、生命及环境、地球及能源、现代科技、航空航天等领域高新技术发展状况及趋势,并提供餐饮、纪念品零售等配套服务设施。

科技会议交流功能

在附楼2层设多功能会议厅、会议室、贵宾接待室,具备学术交流、会议讨论等功能。

科普教育、科技培训和科学实验教育等功能

在附楼3、4层设公共培训与实验教育用房、办公室、会议室,具备科普教育、科技培训和科学实验教育等功能。

2、本次设计范围:

2.1弱电工程系统设计、安全防范系统,视频监控系统,多媒体信息发布及查询系统(含终端设备),平面布置设计(要求到点)、设备选型、综合布线等全部内容设计;

2.2各系统设计要求:结构化综合布线设计、终端设备与模块设计、中间交换与跳线技术设计等;

2.3主机房与网络中心机房内的设备及相应软件只提供设计建议,该部分设备设计选型应经济合理,且能充分支持该系统功能;并简要说明其优缺点及与本次设计结合、集成、调制与使用需注意的事项;

2.4除上条外,本次设计应明确各相应系统设施及其配套设备的设计与配置,并在投标文件中罗列设备清单。

2.5要求本次设计采用系统设备按中高档产品设计,主要系统设备采用进口品牌,部分辅助设备采用合资或国产高档品牌。

以下设备设计选型不在本次设计范围:

2.2.1网络中心与主机房的终端设备,楼层交换设备(但不包括电话电视设备);

2.2.2所有的计算机及网络核心设备,计算机仅指科技馆办公与管理用计算机,本次弱电工程的配套微机由各单位自行选择与提供;

2.2.3 应用软件系统、无线AP设备、无线电子导览系统终端设备。

2.2.4 楼宇自控分系统(含冷热源、空调、送排风、给排水、供配电、照明、电梯等系统)

3、科技馆弱电系统工程:

3.1环境控制要求

通过对温湿度、新风量、照明、噪声、给排水等系统的调节,为科技馆提供一个舒适的展示、游览和工作环境。

3.2安全控制要求

通过设置防盗报警、视频监控、保安巡更、交通流线控制、等系统,确保科技馆使用的安全性。

3.3通讯要求

通过计算机网络、无线网络、语音网络,为科技馆各类用户提供高度共享的信息资源。

3.4节能环保要求

通过对能源量化管理和综合集成,满足建筑节能、环境健康、绿色环保等要求。

3.5布展要求

在主题展厅布展时,提供智能化配套支持。

3.6管理要求

对科技馆管理者来说,需要有一套实现对本建筑进行管理、控制、运行、维护的技术手段,同时可以通过可靠的通讯设施及时与外界沟通(如消防救险、医疗急救、公安保卫、工程维修等),从而能够提供完善便捷的服务。

综合重庆科技馆的功能要求,科技馆弱电系统设置4个分系统。

(一)楼宇自控分系统(不在本次招标范围)

弱电系统集成(BMS)

冷/热源系统监控

空调系统监控

送风/排风系统监控

给/排水系统监控

智能照明系统监控

供/配电系统监视

电梯/自动扶梯运行监视

水/电能源计量系统

(二)安保监控分系统

摄像监控系统

防盗报警系统

门禁控制系统

展厅入口道闸检票系统

电子巡更系统

停车场管理系统

时钟系统

(三)通讯网络分系统

综合布线系统

计算机网络系统及无线sh设备(不含主机设备及楼层交换设备)

语音电话系统

无线对讲系统

手机信号覆盖系统

卫星接收及有线电视系统

电子会议及同声传译系统

多媒体导览服务系统(不含无线导览终端设备)

多媒体信息发布系统

(四)机房系统

防雷接地系统

机房配电系统

机房装修等其他工作不在本次招标范围。

4、设计原则

本工程遵循下列设计原则:

4.1先进性

采用国内外通用的最新先进技术和优质品牌产品,并充分考虑信息技术的发展趋势,适度超前。

4.2成熟性

采用经过工程运行验证的成熟的先进技术和产品,性能稳定、可靠。

4.3开放性

采用开放的技术标准和规范,整个系统具有互联性和互操作性。

4.4标准化

采用标准化的设计和标准化的产品(包括软件)。

4.5可扩展性

系统设计应考虑到未来发展,留有必要的冗余,便于系统升级、扩展。

4.6安全性、可靠性

采用安全设计技术,确保楼宇内的人员、设备、重要文件资料、信息等的安全,严防非授权用户的侵入和机密信息的泄露;应采取必要的冗余技术保证系统及其运行的可靠性、稳定性。

4.7实用性

应符合作用要求,最大限度满足实际需要,面向应用、注重实效。

4.8可集成性

根据本工程特点及使用与管理的需要,应整体规划、深化设计,逐步集成,不断完善整体功能,并应综合优化组合,避免重复设置。

4.9易管理性

系统软、硬件的设计、集成要充分考虑使整个系统运行操作简单,人机界面友好,管理

科学、便捷,易于维护。

4.10经济性

系统应具有较好的性能价格比和长期运行效益。

5、建设目标

本招标工程范围内的弱电系统的使用功能、管理的建设主要目标:

5.1提供安全、高效、舒适、便利的科技展览、科普教育、科教培训、科普研究、科普宣传、学术研究与交流的环境。

5.2提供大楼未来发展所需的智能建筑功能升级与扩展的余量。

5.3使用功能描述:详前

5.4管理控制中心的要求:

5.4.1水、电的管理控制在各设备机房和设备管理间;

5.4.2楼宇自控中心、弱电控制中心与安防控制中心、网络中心与主机房位置位于附楼一层;

5.4.3电视前端设备与电话总配线间设在主机房,位于附楼一层;

5.4.4空调主机房及冰蓄冷系统位于主楼负一层;具体位置详见暖通负一层制冷平面图。

6、设计依据

智能化系统设计依据包括(但不限于所列者):

(1)招标文件;

(2)施工图纸;

(3)GB/T 50314-2000《智能建筑设计标准》;

(4)JGJ/T 16-92《民用建筑电气设计规范》;

(5)GBT 16-87《建筑设计防火规范》;

(6)GBT50045-95《高层民用建筑设计防火规范》(2001年修订版);

(7)GB50198-94《民用闭路监视电视系统工程技术规范》;

(8)GB12663《防盗报警控制器通用技术条件》;

(9)GA/T 75-94《安全防范工程程序与要求》;

(10)GA/T 74-2000《安全防范系统通用图形符号》;

(11)GA 308-2001《安全防范系统验收规则》;

(12)GA/T 367-2001《视频安防监控系统技术要求》;

(13)GA/T 368-2001《入侵报警系统技术要求》;

(14)GA/T 394-2002《出入口控制系统技术要求》

(15)GB10408.1-2000《入侵探测器通用部分》

(16)GB15209-94《磁开关入侵探测器》

(17)GBJ115-87《工业电视系统工程设计规范》

(18)YD/T926.1-2-1997《大楼通信结构化布线系统总规范》

(19)CECS72-97《建筑与建筑群综合布线工程设计规范》

(20)CECS89-97《建筑与建筑群综合布线工程验收规范》

(21)GBKJ-90《通信系统机房设计》

(22)GB50174-93《电子计算机房设计规范》

(23)GBT6510-97《30MHZ-1GHZ声音和电视信号的电缆分配系统》

(24)GB50200-96《有线电视系统工程技术规范》

(25)GY10-92《有线电视广播系统技术规范》

(26)国家、地方政府颁布的相关法律、法规、规范

(27)本工程已有的建筑平面布置图、各专业的施工图、系统图等

(28)本设计任务书

7、各功能系统的具体要求

7.1 系统概况及需求

电话、电视的主接线间与主设备间合二为一,设在主机房,由电话局引来的电话外线由电话局负责引入楼内主接线间,转接位置也设在主接线间,并由电话局负责提供相应规模的转接配线架和电气保护单元。

网络中心的主接线间与主设备间合二为一,设在主机房,外接光纤由相应服务的运营商负责引入网络中心。

7.1.1配线子系统

为了保证用户语音、数据信息端口在工作区的通用性,将所有信息插座都选用符合6类草案标准的高性能模块,所有的水平线缆均采用符合6类草案标准的4对非屏蔽双绞线,具体信息点的分布见设计院图纸及《弱电功能(电视、监控、综合布线)需求表》。为方便管理与使用,应合理应用配线架的双工模式与单工模式。

7.1.2干线子系统(参照设计院的系统图)

采用星型拓扑结构布线,可使任何一个子系统独立地进入综合布线系统中。语音干线采用可参照设计院的施工图说与用户对语音的分布情况系统考虑。

7.1.3工作区子系统:采用六类线及配套的模块。

7.1.4设备间子系统

大楼语音总配线架设在主机房,用于管理整个大楼的话音主干布线系统。

大楼数据总配线架设在主机房,主要管理整座大楼的数据主干连接,在数据总配线架上,安装有双绞线和光纤配线面板,连接从各楼层配线间引来的电缆和光缆,通过跳线,可以组成各种结构的线缆连接,通过网络设备支持各种计算机网络。

7.1.5管理子系统

各配线间采用六类配线架和组合式光纤配线架,以及语音配线架,并应留有足够的配线余量,语音与数据水平电缆均采用快接式配线架端接。

7.3消防报警与自控系统:不属本次设计范围,但本次设计中涉及到消防与紧急避险的部分须留有相应的标准化接口;

7.4安防系统

7.4.1安防系统的内容及布置说明:

7.4.1.1闭路电视监控

7.4.1.2巡更系统:需以极少的点覆盖整个无专人值守区域巡逻路线;

7.4.1.3防盗报警系统:根据馆内不同部位的重要程度和风险等级要求及现场条件,安装不同类型的探测器进行一般防护和重点防范,主要安装在重要的办公室、财务、重点保护区域等,报警系统使用操作员密码,根据操作员级别能对前端各报警探测器,如红外探测器、双鉴探测器、门磁感应器、紧急报警按钮等可按时间或按区域以及事件编程,进行设防或撒防。管理中心采用模拟显示屏指示报警区域,并配置声、光提示。公共区域和重要部位报警时,应有现场声音和现场摄像机图像进行复核和记录。

7.4.1.4出入通道控制系统

7.4.1.5红外线探测仪监视(用于重要区域)

7.4.1.6紧急报警系统:用于重要区域、通道

7.4.1.7门禁系统:用于涉及穿越不同功能区域的门(含消防门)及其它重要房间的管理;

7.4.1.8重要区域的说明:

7.4.2、电视监控系统

7.4.2.1准则

电视监控系统的设计要素范围和功能要求应符合《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2000)7.2、7.3.1的规定。投标人应根据合理布局、深化集成的原则,对本系统进行整体综合优化设计,提供系统摄像机的分布及其监控设备的配置方案与设计施工图。以保证科技馆区的安全。同时针对本项目大型公众场所的特殊性,本监控系统是一个集模拟视频图像网络系统(公安视频图像网络)和数字视频网络系统的综合图像信息网络系统,包括整个的图像采集、图像编解码和传输,中心图像处理系统和高度集成的控制管理系统。系统需要与市公安局指挥中心监控联网传输视频。为此设计应预留相应扩展接口。

7.4.2.1.1系统设计目标的确定

安全防范系统设计目标的选择有两个原则:一是直接表达系统(工程)在安全防护功能上的实际效果;二是要便于现场测试,具有可操作性。其不仅仅是指标,而应是最终的实际效果和作用。具体应根据重庆市科技馆的建施图中的各功能布置,结合甲方提供的弱电系统图与平面图,主要从安全防护、方便管理等几个方面入手。

要遵守PPS设计原则(即:平衡性、纵深性、冗余性、可靠性和人机关系)。也就是说整个系统要具有良好的稳定性、先进性、可扩展性和使用方便、舒适、灵活的特点,能够起到技术服务管理的作用。

7.4.2.1.2设计原则

7.4.2.1.2.1规范性和实用性

对于本大楼电视监控系统的设计要根据人性化的设计原则和环境条件、监视对象、维护保养以及监控方式等因素统筹考虑。按照国家和行业的相关规范设计,不仅要符合相关规范,同时要符合保障有力、管理严谨和使用维护方便、投资较省的要求。

7.4.2.1.2.2先进性和互换性

系统的设计在技术上应该具有适度超前性和设备的互换性,为了系统的增容或改造留有一定的余地。

7.4.2.1.2.3准确性

系统可在现场环境条件下和所选用设备条件下,对防护目标进行准确、实时的监控,能根据设计要求,清晰显示和记录防护目标的可用图像。

7.4.2.1.2.4完整性

系统能保持图像信息以及其它信息的原始完整性和实时性,即无论中间过程如何处理,使最后显示/记录/回放的图像与原始场景保持一致,即在色彩还原性、图像轮廓的还原性(灰度级)、事件后等方面均与现场场景保持最大相似性(主观评价),并且后端图像的实时显示与现场事件发生之间的延迟时间在合理范围内。

另外,还应对现场探测范围有一个合理的分配,可以获得现场的完整的图像信息,减少目标区域的盲区。

7.4.2.1.2.5安全性

工程选用的器材符合国家和行业的相关规定的要求。

7.4.2.2系统功能要求

监控中心所采用的中心控制系统应该可以灵活的实现对摄像的切换调看,方便地实现对云台镜头的控制,还可以依据客户的需要,灵活地进行编程,实现自动程序控制,并且可随用户的需要增加多个分控点,分控点可设置若干个控制级别,分控点的操作员可按各自的级别的通过键盘灵活编制切换显示程序。并且,控制系统还应该具有很好的系统扩充功能,而且价格、性能、功能适合用户的应用需求。监控中心电视墙主屏要求采用80寸的DLP屏,屏采用无缝拼接方式。

该系统应具有无衰减的持续硬盘录像功能,满足部分地区无专人职守的功能需要,远程控制功能可以让中心控制室的可观看实时视频或回放视频。对有专人值班的房间或普通房间不作监控;可选的运动监测功能;系统应能对每路摄像机图像进行实时录像,并配置专门的报警录像机。

7.4.2.3控制对象及范围

详见弱电平面图及《弱电功能(电视、监控、综合布线)需求表》,投标方应对弱电平面图及前表中所描述存在疑问或认为不合理的地方,需在投标答疑会上尽可能提出来。

主要出入口、楼层电梯前厅、电梯轿厢与楼梯口、地下停车场、室外广场等设施、通道等。

各层展厅,会议室、多功能厅、教室等。

7.4.2.4系统设计技术指标:

本系统设计的各项技术指标应不低于《民用与建筑电气设计规范》(JGJ/T 16-92)16的有关规定。

7.4.2.5具体设备安放

系统布点与摄像机类型参考设计院平面图与甲方提供的《弱电功能(电视、监控、综合布线)需求表》。

7.4.3安防中的其他系统的要求

设计图已对上述须设置监控点的部位进行规划。本招标要求投标人优化系统设计,提出电视监控点位置及其各种类型的监视(如红外线探测)、显示、录像、控制设备的选择配置方案,并简要说明其优缺点。另应充分考虑到电视监控、红外线探测、门禁三者的合理应用,以节约投资;考虑到重要区域或房间的紧急报警以及与社会安防部门的直通报警等;各系统应适当预留相应的软硬件扩展接口,保证系统扩容及功能变化的需要。

7.5一卡通管理系统

7.5.1一卡通系统的简要说明:

智能卡:具备身分识别认证功能、馆内消费功能、收缴费功能、储蓄功能(电子钱包)、管理功能(内部工作人员、停车人员等);

一卡通系统即通过一张识别卡实现多种不同功能的智能管理。多种不同的设备与管理计算机通讯,利用同一张载有使用信息的卡片,在同一个数据库内,进行不同应用数据的信息交换。

本着“安全、可靠、有效、经济”的方针,结合本工程的实际情况,本工程一卡通主要考虑门禁、考勤、停车系统等功能。

7.5.1.1门禁系统:

7.5.1.1.1智能卡门禁系统由系统主机、现场控制模块、非接触式智能读卡器、电锁、门磁、出门按钮等组成。现场模块通过通讯线与主机相联。系统应能具备不同对象授予不同权限的功能。门禁系统的信息汇集至安防中心。

7.5.1.1.2门禁系统的具体布置:各功能分区的通道门

7.5.1.2考勤系统:门禁系统与考勤系统合二为一,通过经授权兼做考勤的门禁机上读卡,其数据做考勤用;其信息由相应的考勤软件来进行管理,考勤信息收集至人事(或行政)管理部门。

7.6车库管理系统

7.6.1车库管理说明:

7.6.1.1车库的监控系统并入安防内,由保安人员进行管理;

7.6.1.2车库的现金收支管理并入财务(或行政、物业)系统内,由财务系统进行管理;7.6.2本工程在地下车库设一套停车场管理系统,二进二出,采用摄像全鉴别系统,对进入的车辆采用车辆摄像对比、无效报警的方式,防止盗车;外部车辆采用临时出票机方式,内部车辆采用非接触式IC卡方式以及考虑到今后城市停车系统统一使用IC卡的联运扩展的空间。

7.6.3系统应具备:

7.6.3.1出入口摄像鉴别

7.6.3.2出入口票卡核实、自动区分月票、临时票卡、IC卡等,自动计费

7.6.3.3自动计费、收费显示、出票机有中文提示,自动打印收据

7.6.3.4出入栅门自动控制

7.6.3.5使用过期票卡报警

7.6.3.6 IC卡无效报警

7.6.3.7物体堵塞验卡机入口报警

7.6.3.8出票机内票卡不足报警

7.6.3.9停车场管理系统的操作软件应用全汉化操作系统,人机界面友好,该系统应留有与楼宇智控、安全防范系统的接口,并为开放的通信协议,便于系统的互联或联动。

7.6.4收费亭主机至进、出口道闸,进、出口摄像机,进、出口票验票机,以及各层车道道闸预留SC25热锌钢管,道闸至地感线圈预留SC20热锌钢管。

7.6.5控制对象及范围

投标人应提供系统设施及其配套设备的设计与配置方案

7.6.5主要监控内容及功能

7.6.5.1进出口及场内通道行车指示;

7.6.5.2出入栅栏门的自动控制;

7.6.5.3车辆图像对比功能;按不同类型票卡识别用户类型;

7.6.5.4录入临时车辆信息,出场核对放行;

7.6.5.5自动计费与收费金额显示,收费管理;

7.6.5.6应能与照明、电视监控、消防系统相关系统联动;

7.6.5.7意外情况发生时间向外报警;

7.6.5.8停车数量及剩余车位的显示。

7.7时钟系统

选用子母时钟系统。母钟由主、备两个母钟组成,可以互相切换,主母钟出现故障立即自动切换到备母钟,备母钟全面代替主母钟工作;通过RS-232、RS-485或者1PPS脉冲信号输出,传送到各子时钟。

GPS卫星定位系统提供精确的时间基准。子时钟接收到母钟时间信号后,对子钟的时间进行自动校对刷新。子钟接收母钟发出的时间信号,产生标准时间信号进行时间信息显示,子钟脱离母钟时能够单独运行。

母钟到子钟的线缆采用RVVP2*1.0屏蔽双绞线,以提高系统抗干扰性。

7.8检票通道控制系统

采用三辊闸通道系统对参观人流进行通行管制。在展馆主入口(一个主入口)设置三辊闸通道系统,智能三辊闸与计算机、门禁考勤收费管理软件结合,可以实现门禁、考勤、限流、收费等功能。

计算机与智能三辊闸采用RS485总线通讯,扩容方便。

7.9无线对讲系统

无线对讲系统主要提供给保安及管理人员使用,,通过对讲机通讯能够迅速联系,及时处理突发事件。本系统共配置10个对讲机,在一层监控室设一台中继站,以保证的信号覆盖面积和通话质量;中继站功率信号强度应能覆盖科技馆主楼和附楼的所有区域。

7.10有线电视、广播电视与电话系统

7.10.1电视系统

电视系统的设计应充分考虑到各个功能区对电视信号的不同需求以及使用的不同时段,以便于信号的控制与管理。电视设备间设在附楼一层主机房,具体设置参照弱电系统图与《弱电功能(电视、监控、综合布线)需求表》。

7.10.1.1信号源:2颗卫星接收境外节目10套并将各卫星信号节目制式均转换制式后送入

系统;

7.10.1.2市有线电视网络;有线电视系统的设计和布线按照数字电视的布线标准统一安排。

7.10.1.3自办电视节目:采用录像机、影碟机映放;

7.10.1.4通过混合器把卫星境外节目、自办录像、城市有线电视节目混合、放大、分配后传输至各电视用户。

7.10.1.5应用电视图像双向传输网络,可方便将来扩展视/音频点播系统、电视会议系统,多功能厅、近远程会议电视传播的接入。

7.10.1.6组网设计应考虑未来发展趋势,对系统网络的覆盖范围、基本模式与结构、传输方式以及传输电缆的选择等方面进行优化,以便能为构建宽带化、数字化多媒体、多功能的双向传输的有线电视综合信息网络系统提供一个物理平台。

7.10.1.7系统模式

优先采用独立前端系统,将所有电视信号源在主机房汇总混合调制后传输到电视用户端口。

7.10.1.8用户终端口采用TV/FM双孔插座,暗埋。

7.10.1.9底层须预留有线电视网光电缆入口通道,信号传输缆线经弱电竖井与前端设备端接。

7.7.1.7系统传输敷设的工艺技术要求与质量应符合有关规定,布线规范、美观。

7.7.2电话系统

本工程电话系统采取电信局虚拟交换机的技术,电话总配线间统一设在附楼一楼主机房。具体设置参照弱电系统图与《弱电功能(电视、监控、综合布线)需求表》。

7.11结构化综合布线系统(具体设置参照弱电系统图与《弱电功能(电视、监控、综合布线)需求表》)(已招标完成)

7.11.1本工程综合布线系统应能全面支持建筑内语音、数据通讯、楼宇自控、保安监控等业务信息可靠、高速传输的要求,应能够支持多种计算机网络协议及多种厂商设备的信息互连,可适应各种灵活的、容错的组网方案。

7.11.2在电话、数据、图像通信系统、计算机网络系统、楼宇自控系统、保安监视系统等应用子系统中,结构化综合布线系统作为传输的基础媒介,并通过其管理子系统对其它子系统的构成进行连接,并可以进行任意的调整、分配和管理。

7.11.3本系统还提供会议电视中心和局级服务、设计会议电视系统服务、集成会议电视系统、专家会审电视系统、多媒体教室、办公自动化系统等。各功能系统的需求详前。

7.11.4本工程根据用户的要求,采用全千兆网作为局域网的主干并向万兆以太网平滑过渡,快速交换以太网作为馆内的分支协议;采用光纤连接互联网与中心机房,以光纤连接各层网络设备间与中心机房,1000兆到桌面。

7.11.5整个网络分为两级,第一级为网络的核心层,包括网络主干交换机,采用千兆以太网技术;第二级主要包括楼层交换机,通过千兆端口下联千兆交换端口,通过自己的1000兆交换端口连接服务器和PC工作站,为用户提供独享的1000兆带宽。

7.11.6科技馆的网络需考虑今后无线网络的应用,无线网络应采用标准的802.11g网络覆盖,本工程的无线网络覆盖范围主要有各层主题展厅、多功能报告厅、主要会议室等区域。无线网络设备不在本次招标范围。

7.11.7线缆布放设计时应考虑必要冗余。

7.12多媒体电子会议系统(含音响、灯光、幕布)

附楼二层多功能厅的扩声、视频、数字会议、同声传译及中央控制系统。

扩声系统:达到国家标准《厅堂扩声系统特性指标》GYJ25-86的音乐扩声的一级标准。

视频显示系统:三台前置6000ANSI投影机,采用无缝拼接,同步播放,配合200”的正投幕布。

数字会议系统:使用嵌入式代表机以及主席机,暂定代表机的数量为8个,主席机的数量为1个,系统必须具有表决功能,并将结果显示在大屏幕上;如果日后需要增减代表机数目,只需添加代表机数量即可,而无须变动整个系统。

同声传译系统:提供5-6国语言的同声传译系统。

集中控制系统:集中管理多功能厅内电子设备及灯光、幕布、窗帘等,配置一台彩色触摸屏。

会议摄录系统:设置彩色快球摄像机,其信号可作为电视电话会议的视频信号输出,也可录制下来作为资料保存及编播。

远程数字会议:需具备远程电视、电话会议传送功能。

二楼多功能会议厅前三排每个座席提供接收耳机(红外方式)。

会议舞台灯光控制功能。

附楼二层的三个会议室扩声、视频、数字会议系统。

扩声系统:达到国家标准《厅堂扩声系统特性指标》GYJ25-86的音乐扩声的一级标准。

视频显示系统:一台前置3000ANSI投影机,配合120”的正投幕布。

数字会议系统:发言设备使用嵌入式代表机以及主席机,暂定代表机的数量为4个,主席机的数量为1个,如果日后需要增减代表机数目,只需添加代表机数量即可,而无须变动整个系统。

会议摄录系统:设置彩色快球摄像机,其信号可作为电视电话会议的视频信号输出,也可录制下来作为资料保存及编播。

7.13多媒体信息显示系统

在室外设置一块20平方米(暂定)的全彩色超高亮度LED大屏、物理像数间距要求≤7.62mm。用于及时公告重要信息等。

在主楼入口大厅设置一块3X3无缝拼接DLP屏,要求拼接缝小于1.5mm,DLP组合屏单屏要求为67英寸。主楼2、3、4楼各设置一块4.7平方米的全彩色LED显示屏,屏的物理像数间距要求≤7.62mm。作为宣传窗口,用于及时公告重要信息、介绍大楼分布及功能及形象宣传等功能,为参观者提供直观、生动的图文及语音信息。LED控制工作站置于中央控制室,可以通过网络来远程控制。在3D电影院入口处设置一块4.7平方米的双基色LED显示

屏(带走马灯功能)。

为方便参展人员对展馆有比较深入的了解,在展馆内安装多媒体信息发布系统。系统共设置42寸等离子显示屏28个;触摸屏查询机24台。用于显示展示内容、商务活动、各种介绍、各类内外部信息,实现信息的集中管理和统一发布。

7.14综合管路系统

7.14.1 概述:

弱电系统线槽、线管的设计应按照强/弱电、交/直流线路分槽、管敷设的原则,并结合线路的类别、管理归口和维护的便利等因素进行统筹设计,而不是每个子系统分别敷设槽、管,分述如下:

7.14.1.1线槽设计:在公共通道、中控室至分控室之间、弱电竖井宜统一敷设线槽,用于各子系统主干线缆敷设,通常分设以下几类线槽:电源(强电)线槽、数据/语音、音视频、控制(弱电)线槽、消防系统线槽(消防系统由于管理和安全上的要求应独立布槽),采用金属线槽(有防火要求的采用耐火槽架)。

7.9.1.2水平线管设计:同一路径、同一类别或同一系统的水平线缆宜共管敷设,相同敷设路径的多根线管应统一规划,并尽量走捷径。

7.9.1.3施工时,不同系统、不同类别、不同用途的线缆宜用不同色标加以区分,线槽/线管的安装吊架、支架或预埋件应统一考虑。

7.9.1.4线槽/线管在穿越建筑物伸缩缝或沉降缝处应用软接头连接,穿越放火分区处应作防火封堵处理。

7.9.2 桥架形式

应适用于敷设计算机电缆、通信电缆、热电偶电缆及其它高灵敏系统的控制电缆等。对控制电缆的屏蔽干扰和重腐蚀环境中电缆的防护效果好。桥架钢板厚度按“桥架规范”要求。

后附科技馆项目的《弱电功能(电视、监控、综合布线)需求表》,以供各投标单位在弱电设计及综合布线时考虑。

弱电设计任务书word版

建筑智能化工程设计任务书 1、项目概况 项目名称: 项目简介: 2建筑智能化工程设计范围及主要技术要求 本项目建筑智能化工程设计内容包括:安全技术防范系统、家庭智能化弱电信息系统、信息发布和广播系统,管路与机房设计、软件规划。 设计必须遵循技术成熟可靠,系统开放兼容;设备主流先进,便于市场采购;预留一定扩展容量的原则进行。 2.1安全技术防范系统 结合建筑物安全设防等级,综合运用安全防范技术、电子信息技术和信息网络技术等,构成先进、可靠、经济、适用和配套的安全技术防范体系。安全技术防范子系统应至少包含以下系统: 1)安全防范综合管理子平台。整合各报警信息,联动防控资源,达到及时发现,及时控制的管理目的。 2)入侵报警子系统。具体设置在与周边建筑的分隔围墙部分,建议采用电子围栏。 3)视频安防监控子系统。 前端部分采用日夜两用型低照度模拟摄像机。首层大堂和地下室大堂,地下室车库车道、小区园内配黑白摄像机;小区主入口、沿街商业配快速彩色快球高清摄像机;监控中心和物管客服中心选用标清彩色摄像机并配音频探头。 中控部分,采用数字矩阵系统+数字硬盘录像机,监视器的选配根据现有空间条件选型。视频记录需具有远程调阅和存储功能。 4)电子巡更子系统提供设备清单及要求,暂不具体设计。(待物业管理公司进场后布置) 5)智能卡应用系统宜具有识别身份、门钥、重要信息系统密钥,并具有各

类其它服务、消费计费等管理功能。设计中需考虑消防情况下,门禁的联动失效功能。

业主通过一卡通可以泊车(出入口控制系统应具备刷卡显示出车牌号的功能,确保车卡一致)、可以开启门禁进入小区大门、电梯厅、住户信报箱等。 6)访客对讲子系统。设访客对讲系统,室内机配7寸彩色液晶屏,同时配家庭安全系统——紧急报警、燃气报警和入侵报警,报警信息连接保安中心。(数字系统和模拟系统请设计做对比评估) 7)停车库(场)管理系统。道闸设置——北区地下车库出入口(2个)、南区小区主入口(1个)。配远距离读卡器,车辆图像对比功能。 2.2家庭弱电系统及商铺弱电设计 住宅户内弱电设计包括:弱电井设光纤接入口,弱电箱设计、室内数据、电话、数字电视、报警按钮、燃气报警器的点位设计和安装设计。 商铺户内弱电设计包括:弱电箱设计 2.3信息发布广播子系统 信息导引及发布系统拟在公寓单元入口大堂(地下室、一层)设置液晶广告屏,用以向业主、来访者提供告知(提示)。 广播子系统应以一套布线系统、共用的扬声器设备能实现公共广播、应急广播和背景音乐的功能,其中公共广播、应急广播应覆盖各楼层的公共部位(电梯厅、公共走道等)。背景音乐广播主要设置室外区内公共绿地或休闲场所。 广播子系统应配置多音源播放设备,以根据需要对不同分区播放不同音源信号;应急广播应具有第一位的优先级(当发生应急事件时,系统能自动切断其他音源信号,切入应急广播音源信号),其次是公共广播。 扬声器应具有较好的声学指标和音质音品。 2.4管线和机房设计 管线设计包括小区所用的所有弱电相关的室内外管线、(含各大电信运营商部分的线缆路由,各大运营商的设计方案由我方提供)桥架、井道设备布置等。 机房工程设计内容包括机房设备布置、配电及照明系统、机房空调、机房电源、防静电地板、防雷接地系统。

办公楼智能化设计方案

石嘴山科技园办公楼智能化系统 设计方案 宁夏鹏声科技有限公司编制

1、前言 智能化建筑是以科学技术为基础,依据先进的设备和科学的管理,利用计算机及相关的最新技术,将自然生态环境、建筑技术与计算机技术、自动控制技术、通讯与信息处理技术等先进技术相结合的高度综合复杂系统,它为用户提供更加安全、更加舒适、更加方便、更加快捷、更加开放的商务办公、娱乐休闲环境、实现建筑物基础物业管理、安全防范管理以及信息服务等方面的高度自动化,实现节约能源、降低运行成本、保护环境和提高服务质量等目标。 针对科技办公楼项目的具体情况,我们公司融汇多年来的智能化建设的成功经验和智慧,紧紧把握智能化的发展趋势,集成国内外先进的监测、控制和布线产品设备,融合多年来的工程建设经验,推出适合项目具体情况和特点的设计方案。 2、总体规划 2.1综合网络管理设备 2.2设计范围和内容 本次设计包括的建筑为:科技办公楼。 本次设计将提供以上范围的智能与信息设计,包括网络信息化,语音程控系列,综合布线、安全技术防范、等方面,为企业搭建通讯与信息传输平台、建立完善的视频监控系统管理系统。 3、综合布线系统 3.1系统概述 综合布线系统作为网络连接的物理基础和信息传输的通道。而楼层现状每户都是光纤入户后续无法进行综合管理,使用成本高。

3.2系统设计 此次设计采用主干分网,末端自由配置的原则,具体末端网络的分离在管理子系统(配线间)来实现。本次设计的综合布线系统铜缆采用非屏蔽超五类类布线方式。 3.3系统组成 4、视频监控系统 4.1系统概述 监控系统通过安装在主要通道等区域的前端摄像机,将图像传送到管理中心,进行严密的二十四小时电视监控,不仅能在第一时间对违法事件作出快速反应,还能提供事件发生前后一定时间内的查证资料。 本项目系统设计采用全数字方式,图像质量要求不低于四级。 4.2系统组成 系统由前端监控摄像机、网络平台、监视器、存储设备、及线缆组成,电梯专用摄像机采用模拟摄像机方式接入网络。 4.2.1监控点位分布 功能。

弱电智能化工程设计任务书

弱电智能化工程设计任务书 一.项目概述 xxxxxxxxx项目坐落在xxxxxxxxxxx,,是一个集商务、商业、住宅相结合的多元素混合群体建筑。 二.设计内容 《xxxxxxxxxx项目弱电智能化系统集成工程设计任务书》(以下简称:“设计任务书”)遵照国标GB/T50314-2000《智能建筑设计标准》中的甲级智能化系统工程设计规范执行,智能化系统基本功能和技术应用达到国家智能建筑甲级系统的功能要求。 xxxxxx项目弱电智能化系统集成工程由以下几个子系统组成: A号楼写字楼: ?楼宇自控系统 ?综合布线系统 ?监控防盗报警系统 ?信息网络通信系统 ?网络广播系统 ?智能会议系统 ?信息发布系统 ?机房建设系统 B、C、D、E、F栋商业及办公区:

?楼宇自控系统 ?监控防盗报警系统 ?综合布线系统 ?信息网络通信系统 ?网络广播系统 G\H栋住宅区: ?楼宇自控系统 ?监控防盗报警系统 ?综合布线系统 ?信息网络通信系统 ?网络广播系统 ?楼宇黑白可视对讲系统 ?一卡通系统(包含智能停车管理系统) 三.建设要求 1) 系统覆盖面要求: 保证信息管理、网络建设和各种专业应用软件和硬件设备覆盖XXXXXXX项目可持续的使用周期,为XXXX广场项目各个楼宇间的智能化系统提供技术支撑和连接。 2) 系统集成度要求: 信息集成度包括以下方面的要求,即建筑物智能化集成管理系统 (BMS)和物业自动化管理系统之间实现信息共享、网络互通、

功能协同和子系统协调联动控制。 3) 系统稳定可靠 确保系统运行的稳定可靠、实用性强,安全性高,故障率低。 4) 操作简易 设置简易友好的用户操作界面,使用户操作简便,并可在网络安全认证的条件下,通过网络远程实现XXXXXXX项目智能化系统综合信息的查询。 5) 系统的兼容与扩展 计算机平台的兼容性:包括计算机主机及终端、网络硬件、操作系统软件; 软件支撑平台的兼容性:包括数据库、网络支撑软件和应用系统开发工具; 应用系统的兼容性:包括物业管理系统,安保及楼宇自动化控制系统,身份识别“一卡通”管理系统,智能化集成管理系统等; 设备与产品的兼容性:选型的设备及产品应具有模块化、互换性和可扩展性。 6) 系统硬件 XXXXXXXX项目智能化系统的硬件包括:通讯网络设备、计算机、电子设备、监控系统器材等。系统硬件应具有先进性,开放性,可升级性。 7) 系统软件 系统软件是XXXXXXX项目智能化集成管理和物业及设施管理 3

弱电智能化系统工程设计任务书

附件二:设计任务书 ****** 弱电智能化系统工程 设 计 任 务 书

第9章中标方工作范围 (18) 第10章方案设计要求 (19)

第1章总论 工程概况 ******弱电工程,包括学生宿舍楼三栋,教师公寓一栋,实验楼四栋。其中5#、6#、7#学生宿舍楼及教师公寓总建筑面积为36559m2,学生宿舍均为9968 m2,教师公寓为6655 m2。学生宿舍8层,教师公寓9层。4栋实验楼总建筑面积为37241 m2。 消防及安防中心位于力学与建材实验室教学楼一层,与消防控制室合用,网络主机房及广播室位于化学实验室教学楼二层。学生宿舍主机房位于宿舍一层网络设备监控室。 工程总体设计目标 建设水平 本方案的设计以先进与实用相结合为首要原则,在满足用户近期需求和长远规划的前提下,结合当前建筑智能现状和发展趋势,优化方案设计和设备配置,追求系统整体较高性能价格比,整体上力求在国内行业同类建筑中居领先地位,执行《智能建筑设计标准》中所规定的功能标准。 建设总目标 以人为本,追求经济适应性、安全可靠性、开放可维护扩展性、高性能价格和技术先进并适度超前;营建一个安全、舒适、方便、快捷、高效、环保的学习、工作、生活环境;博采借鉴各建筑建设之长,创国内行业领先水平的******弱电系统工程。******工程智能化建设核心“重需求”、“重效果”,分期逐步实现智能化、数字化、网络化、集成化。 设计依据 本次方案书主要根据以下资料、规范和标准: 《智能建筑设计标准》GB/T50314-2000 《建筑智能化系统工程设计标准》DBJ13-32-2000

《民用建筑电气设计规范》JGJ/G16-92 《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》GB/T50311-2000 《建筑与建筑群综合布线系统工程施工与验收规范》GB/T50312-2000 《安全防范工程程序与要求》GA/T75-94 《安全防范系统验收规则》GA308-2001 《民用闭路监控电视系统工程技术规范》GB50198-94 《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94 《电子计算机机房设计规范》GB50174-93 《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年修) 《工业企业通信接地设计规范》GBJ79-85 《厅堂扩声系统特性指标》GYJ25-86 《厅堂扩声特性测量方法》GB4959-95 《会议电视系统工程设计规范》YD5032-97 《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004 《有线电视系统测量方法》GY/T121-1995 《卫星数字电视接收站通用技术要求》GY/T147-2000 《有线电视广播系统技术规范》GY/T106-1999 《卫星数字电视上行站通用规范》GY/T146-2000 《综合交换机技术规范》YD/T1123-2001 《电子计算机场地通用规范》GB/T2887-2000 《计算机场地安全要求》GB9361-1988 《信息技术设备用不间断电源通用技术条件》GB/T14715-1993 《体育建筑设计规范》JGJ31-2003 《建筑照明设计标准》GB50034-2004 以及其他相关的国家规范、行业标准。

建筑智能化设计任务书

一、建筑智能化系统设计范围: 1.火灾自动报警系统 2.视频安防监控系统 3.入侵报警系统 4.出入口控制系统 5.电子巡查系统 6.停车库管理系统 7.建筑设备监控系统 8.电梯集中监控及五方对讲系统 9.综合布线系统 10.通信网络系统 11.无线通讯和移动通信信号放大系统 12.背景音乐系统 13.有线视频系统 14.客流数量统计系统 15.信息发布系统 16.一键式集中监控系统 二、与其它设计单位配合 1.弱电智能化主机房和竖井由土建设计单位负责; 2.弱电智能化地下一层主干路由由土建单位负责设计,弱电智能化单位提供的施 工图纸设计必须遵守此方案;

3.弱电智能化设计单位须与土建设计单位配合确保系统设计满足暖通空调、给排 水、强电的控制和检测要求。弱电智能化设计单位须和内装、夜景照明、景观等设计单位配合,满足控制系统通信接口要求。 4.BA系统设计涉及多个专业的协调与配合,其监控内容及控制策略须与机电各 专业的控制要求一致,部分设备自带机电一体化控制箱的通讯协议必须满足BA 系统统一要求。 5.一键式集中监控系统设计涉及各个弱电子系统的协调与配合,其监控内容及控 制策略须与各弱电子系统的控制管理要求一致,各弱电子系统应提供一键式集中监控系统集成所需要的接口及协议。 三、建筑智能化系统管控范围: 1.购物中心红线内的所有建筑物内外(不含自持酒店内); 2.自持酒店、精装销售型酒店建筑外,红线内的室外区域; 3.销售型写字楼、毛坯销售型酒店的建筑物内外及其附属的地下室。 四、设计深度要求 1. 方案阶段 A. 必须保证满足弱电智能化方案设计阶段管控要点,并按规定签确存档 B. 提供方案设计设计说明,并保证满足本设计任务书。 C. 提供所有弱电智能化系统的系统图 D. 提供所有弱电智能化系统的点位图 E. 提供楼宇设备监控系统的控制原理图和电表 F. 提供弱电设备机房布臵图。 G. 提供各弱电智能化系统材料表和预算表。

宾馆弱电智能化设计任务书

弱电智能化系统设计任务书 目录 一、工程概况 二、系统总体建设要求 三、设计范围与参照标准 四、各子系统技术要求 五、设计深度和内容要求设计工期要求 六、弱电设计单位推荐 第3 页共45 页 一、工程概况 本项目位于,总建筑面积46000 ㎡、酒店建筑面积约㎡、客房约200 套餐、 建筑层数19 层,按五星级度商务型酒店建设。项目包括五星级酒店客房、会议中心、餐饮、娱乐及后勤配套设施,达到xx酒店标准建设(五星标准不评星)。 二、系统总体建设要求 1、系统建设目标:通过采用现代信息传输技术、网络技术等提供安全、便利、舒适的 生活环境,满足人们对现代话生活环境的需求,为住店宾客服务及酒店管理提供优质高效的技术平台。 2、运行安全可靠:通过良好的设计、先进的技术、优质的设备保证系统的稳定性和可 靠性。 3、技术先进、成熟:采用先进成熟的主流技术,采用标准化、通用化的产品。 4、投资经济合理:系统经济合理,性价比优越。 5、满足xx酒店相关技术要求。 三、设计范围与参照标准 3.1 xxx酒店弱电智能化系统设计内容包括: 1)综合布线系统、2)计算机网络系统、3)卫星及有线电视系统、4)公共广播及背景 音乐系统、5)安全防范系统、6)智能一卡通系统(停车场管理、考勤、内部POS 消费)、7)UPS 系统与防雷接地系统、8)机房工程、9)楼宇智能控制系统、10)酒店信息发布系统、11)会议音响舞台灯光系统、12)智能调光系统、13) 客房智能控制系统、14)能量计费系统、15)无线WIFI 系统、16)手机信号增益等、17)综合管路。 3.2 设计须依据以下条件与标准: 1、本设计任务书 2、项目各专业图纸资料 3、本系统工程中所有设计、制造、安装、试验和检验必须符合国家下列现行技术规范、 标准(但不限于以下内容,若有新标准则从其规定): GB/T 50314《智能建筑设计标准》 ANSI/EIA/TIA-568B《建筑电信布线系统标准》 ANSI/EIA/TIA-569《建筑电信通道及空间标准》 ANSI/EIA/TIA-606《商业及建筑物电信基础结构的管理标准》 ANSI/EIA/TIA-607《商业建筑电信布线接地及连接规范》 ANSI/EIA/TIA TSB-67《UTP 布线现场测试标准》 第4 页共45 页

智能化设计任务书

莽山瑶溪谷度假村智能化网络系统设计任务书 一、整体分为两大区:酒店A3为第一区,公寓A1、A2、商业街合为第二区。每区独立机 房(酒店机房设在酒店内,第二区机房设在地下室)。机房之间以光纤连接共享数据。 二、实现功能: 第一区: 1、可视监控系统,范围(酒店内每楼层及酒店周边,酒店车位位置) 2、内部网络:采用三网合一方案,传输电视、电话、有线网络、无线网络、客控网络及 监控网络等所有数字信号。 第二区: 1、可视监控系统,范围(公寓内每楼层,商业街,地下车库) 2、公寓以酒店标准设计内部网络。 地下车库: 使用车牌自动识别系统管理,车库内用车位指示器显示车位使用情况,车库门前有指示牌显示车位情况。 三、门禁系统:要求全区互相兼容。酒店公寓通用。 四、线路铺设标准: 1、酒店垂直管道采用多芯单模光缆传输。 2、楼层弱电间至每个客房采用两芯单模光纤传输,1用1备。 3、电话线路:客房多媒体箱至书桌台(或床头)一根两芯电话线或超五类网线 4、电视线路:客房多媒体箱至电视机布一根超五类网线(超五类屏蔽线更好) 5、有线网络线路:客房多媒体箱至书桌台布一根六类网线。 6、客控网络:客房多媒体箱至客控箱主机布一根超五类网线。 7、无线网络线路:无线通过光猫自带WIFI解决。因此建议多媒体箱靠近客房中间。 8、所有弱电线路保证无死结,可以二次更换线路。 9、监控线路:从弱电井至每个监控点位布一根超五类(1-60米)网线,或六类网 线(60-100米)。超过100米的线路采用光纤传输。 五、无线网络技术规范标准: 1、所有客房采用光猫自带WIFI解决 2、所有公共区域采用吸顶式无线AP解决 3、所有公共区域无线必需用AC管理器统一管理 六、电视系统技术规范 1、建议采用数字电视前端,在机房统一管理酒店电视系统。

学校电气设计任务书全解

设计任务书 一、强电设置系统 (1)10/0.4 KV配变电所及配电系统设计和配电能源监测管理系统 (2)电力配电及控制系统 (3)照明配电及控制系统 (4)建筑物防雷 (5)接地及安全措施 二、10/0.4 KV配变电所及配电系统设计和配电能源监测管理系统 1.负荷等级 本工程校园建筑,总建筑面积约 3.32万平方米,单体建筑高度不超24米。根据本工程的功能及规模,负荷等级按二级负荷考虑。 2.供电电源 设置一座10kV配变电室,内设置2台1000KVA的变压器,由10kV市政电网为本工程提供两路独立10kV电源, 10kV电缆埋地进入本工程红线之后由设计院 统一规划路由。电源分界点为本工程10kV配变电所10kV电源进线柜的进线开关。正常工作时,两路电源同时供电,互为备用,各负担50%负荷,一路电源故障时,另一路电源供全部二级负荷。 3、功率因数补偿 (1)采用低压集中调谐滤波补偿技术(既作功率因数补偿,又用于抑制谐波),进行无功功率自动补偿,使补偿后的变压器10kV侧功率因数达到0.9以上。 (2)直管荧光灯等采用就地补偿,要求补偿后的功率因数达到0.9以上。 4、电能计量 (1)本工程电费以高压计量为主,低压计量为辅。在10kV配变电室内设置10kV计量柜,柜内仪表、设备等型号由电力公司确定。各变压器低压柜的馈电回 路均设电力仪表, 并设置电力监控系统,监视各种电气参数和开关状态变化,减 少故障风险,促进节能减排。 (2)为实现低碳绿色示范建筑功能,下列系统/设备运行均设有低压计量仪表,并进行远传监测,以便实现有效节能控制,促进节能降费。

1)电梯设备计量表计; 2)生活给水系统设备计量表计; 3)中水系统设备计量表计; 4)热水系统设备计量表计; 5)教学用电计量表计; 7)办公用电计量表计; 8)宿舍用电计量表计; 9)厨房设备及餐厅照明计量表计; 10)排风机组、新风机组计量表计; (3)在配变电所低压开关柜出线处设置计量仪表,并在层箱处设置计量仪表,以便进行用电分项计量。 (4)在每个功能区的总配电柜安装带计量功能的数字仪表,以便进行内部收 费管理。 5.应急电源容量及性能要求 (1)火灾自动报警系统、剩余电流火灾报警系统、安全防范系统等用电,为 保证供电中断时间为毫秒级,设置UPS电源。 (2)消防监控室,消防水泵房和排烟机房等在事故情况下继续工作场所照明, 设置EPS电源,其蓄电池连续供电时间不小于180 min。 (3)本项目各单体建筑内应急疏散照明系统采用蓄电池作为备用电源,连续 供电时间不小于30min。应急照明箱均为双路电源互投供电,火灾时由消防监控装置自动控制点亮。 (4)疏散通道、疏散通道转折处、公共出口等处设置疏散指示灯、出口标志灯。照度要求及灯具选型原则如下: 1)消防控制室、消防水泵房、防排烟机房、变电所等场所以及发生火灾时仍 需坚持工作的场所,其应急照明的照度按100%正常工作照度考虑,采用直管荧光灯; 2)多功能厅设置备用照明,照度按20%正常照明考虑; 3)风雨操场,阶梯教室,餐厅等人员密集场所设置备用照明,照度按10%正常照明考虑; 4)建筑内内疏散照明的地面最低水平照度值:疏散走道不低于 1.0 lx;人员

产业园智能化工程设计任务书

**产业园项目智能化工程设计任务书 一、项目概述 二.设计内容 《**产业园项目智能化系统集成工程设计任务书》(以下简称:“设计任务书”)遵照《智能建筑设计标准》中的智能化系统工程设计规范执行,智能化系统基本功能和技术应用达到国家智能建筑系统的功能要求。**产业园项目智能化系统工程由以下几个子系统组成: 视频监控系统 门禁管理系统 车辆管理系统 电子巡更系统 背景音乐系统 电子围栏报警系统 LED屏显示系统 机房系统 三.设计要求 (一)设计目标: 通过采用现代信息传输技术、网络技术和信息集成技术,为小区内的住户提供安全、便利、舒适的生活环境,满足人们对现代生活环境的需求。为住宅内的业主生活、物业服务与管理提供优质高效的技术平台。 (二)运行安全可靠: 通过良好的设计、先进的技术、优质的设备,以及链路冗余、设备冗余、模块冗余,保证系统的稳定性、可靠性。采用先进成熟的安全技术,保障系统网络和数据的安全性。 (三)管理维护高效: 良好的运营管理能力,保障系统在运营中发挥效益;良好的维护保障能力,故障的检测、排除便捷易行。系统采用的软件、硬件产品,应为今后的升级、维

护提供可靠保证,免除客户的后顾之忧。 (四)技术先进成熟: 采用先进成熟主流的技术。采用标准化、通用化的产品。执行国际上通用的标准或协议,选用的产品具有良好的开放性,并提供标准接口,具有高互换性。 (五)前瞻性和扩展性: 充分考虑系统投资的长期效应和系统功能扩展的需要,设计具有前瞻性和发展空间。考虑智能化管理系统的整体集成性,在现有基础上预留系统将来的扩展空间,保证今后增值服务的可靠实施。 (六)投资经济合理: 符合住宅投资规划,经济合理,性价比优越。 四.系统分项说明 视频安防监控系统 按照“严密监管、高效动作”的监管原则,充分运用科学技术和先进手段,通过区域、专业化、网络化、电子化等手段,加强小区的管理,建立智能管理中心,按照小区的地理特点、楼群特点提供分幢设计,包括前端监控设备选型、传输部分设计、控制中心设计、录像和显示设计。 主要在室外主要路口、主要干道、厂区周边、办公楼出入口、走廊、采用200万红外数字型摄像机;监控中心设计显示器、操作台等控制显示及记录保存设备,录像存储时间满足需求。机房配备UPS不间断电源,保证停电两小时监控系统设备正常运行。 门禁管理系统 在办公楼、综合楼出入口以及厂区重要仓库等地设置门禁刷卡系统,限制闲杂人等进出,方便物业管理。 厂区主要出入口设置行人摆闸,管理行人电瓶车进出、 车辆管理系统 系统采用采用近远距离结合方式,方便各小区门口的出入管理,系统中的卡片与门禁系统共用,做到一卡通。车辆管理系统所有的出入口做到网络联网,各厂区出入口车管系统需要图像对比系统以及收费系统以及相应岗亭,图像对比摄

智能化设计任务书

智能化工程深化设 计 设计任务书 项目名 称: 建设单 位:日 期:

一、项目设计的基础和依据作为智能化建筑的系统服务者,我们不是凭空作业,我们的工程设计有着坚实的基础和依据。这些基础和依据主要有如下方面: 1、先进性 充分考虑信息技术和信息需求的迅速发展的趋势,在技术上应具有一定的超前性,采用国际或国内通行的先进技术,以适应现代科学技术的发展。总体设计要一步到位,要保证项目总体智能化水平达到稳定可靠。 以适度超前的意识为指导原则,保障将建成的项目智能化系统在多年内不落后,设计中采用先进的系统设备及系统软件和开发工具,以集成化和数字化的主流产品为核心设备,保证系统在技术上领先,成熟稳定,符合今后的发展趋势。 2、成熟性和实用性采用被实践证明为成熟和实用的技术和设备,最大限度地满足项目现在和将来的业务发展需要,确保耐久实用。 系统管理功能全面,能充分满足项目自身各种业务的管理要求。应具有完全的操作环境,界面简练、友好,联机帮助功能健全有效。 3、开放性为了满足系统所选用的技术和设备的协同运行能力、系统投资的长期效应以及项目发展系统功能不断扩展的需求,必须追求系统的开放性,采用开放的技术标准。本系统设计中各子系统均提供了标准化和开放性的接口协议,保证了各子系统之间的网络化与集成化实现。 4、集成性和可扩展性应充分考虑弱电智能化系统所涉及的各子系统的集成和信息共享,保证系统总体上的先进性和合理性,采用集中管理,操作和分散控制的模式。 根据智能化系统的实际情况,按需要分层次实现各子系统的集成和信息共享,保证系统总体上的先进性和合理性,采用集中管理、分散控制的模式。 总体结构应具有兼容性和可扩展性,既可以包容不同厂类型的产品,便于升级换代,使整个智能化系统可以随着技术的发展与进步,不断得到充实、完善、改进和提高,并在预埋和主干敷设上留有冗余,以便于将来的扩展。 5、安全性和可靠性项目智能化系统必须具有高度的安全性、可靠性和稳定性,包括系统自身安全和信息传递的安全,以及运行的可靠性。 对网络系统、数据系统的数据交换、存储和访问等应有有效的安全措施,防止数据被破坏、窃取、丢失等事故发生。安全级别控制健全,防止截取操作,能有效审计用户操作,以便追查事故原因。 计算机网络系统的软、硬件设备要求运行稳定,故障率低,容错性强,应采取有效措施,保证

设计院机电设计任务书

设计院机电设计任 务书

《设计院机电设计任务书》 各阶段设计院的机电工作清单 方案设计阶段 1、机电市政用量估算表 2、机电市政方案规划 3、机电系统方案比选 4、机电设备房估算及初步布置 5、电梯布置方案 初步设计阶段 1、单体平面机电布置图 2、套内机电综合布置图,LDI需先完成套内家私布置图 3、套内机电定位图 4、机电市政用量计算表包括发电机负荷计算表 5、机电设备房布置图 6、地库综合管线方案 7、电梯技术规格表(作招标用途) 施工图设计阶段

1、地库综合管线图 2、室外综合管线图 3、机电施工图报建版 4、按业主意见完成修改报建版图纸修改,出具正式的机电施工图(2个月, 其中2周审图,1周汇总意见,1周与设计院协调确认,2周设计院改图,2周设计院出图) 施工阶段 1、按业主取得的市政配套部门要求完成机电设备房的土建及机电修改施工图 2、按业主取得的市政配套管线布置方案完成地库及室外综合管线图的修改

第一章:总体设计 1、总体规划和标高关系 1.1 总图标注排水方向应准确无误,并清楚标示单体建筑物雨污水管道与总 图室外排水管网的接驳关系。 1.2 若建筑物单体与大型地下车库连接,特别是室外排水管在地库顶板上方 布置时,在竖向关系上必须分析建筑物污水排出管与室外排水管的标高能否满足规范和施工要求。特别注意地库反梁对管线布置的影响。地库顶板覆土厚度原则上不小于1.5米。 1.3 道路坡向与雨水进水口位置相符,道路面层应向雨水进水口方向找坡 0.5—1%。 1.4 顶板渗水层排水管、车库排水管、景观绿化排水必须接驳至排水管 网;挡土墙应设置有效排水措施。 1.5 在小区主要车行道中雨污水检查井设置在车行道其它管线尽量设置在 人行道(车行道检查井盖采用重型球墨铸铁井盖),在小区内部人行道中各管线检查井尽量设于绿化中。 典型断面图详见附件。 1.6 大堂门及门外3米范围内不宜设置检查井。 1.7 小区出入口需综合考虑岗亭、车行道、人行道的管理要求及位置关系, 原则上车行道设道闸、人行道设门禁控制翼闸,对讲围墙机及读卡器的

弱电智能化设计任务书

弱电专业设计文件应包括设计说明书、设计图纸(1)建设方提供的有关职能部门(如:消防部门、通信部门、公安部门等)认定的工程设计资料。 (2)建设方设计要求。 (3)本工程采用主要标准及法规。 1)水平管线 各弱电系统的水平管线通过地下车库的桥架分配到各楼及各单元,通过竖向管井敷设到各层。 2)通讯系统(不在本次招标范围之内) 根据通信管理局要求需满足三家运营商后期均可接入,业主入伙后根据自己需要选择通讯服务提供方。 (1)住宅部分:在客厅及主卧各设一处语音、数据双信息插座。 公建部分:每单位设一处语音数据双孔插座。 (2)在每户设置一个多媒体箱,所有系统管线先进入多媒体箱再进入户内进行水平布线。 (3)图例或注解清晰需与平面一致(不要出现缺失现象) 3)对讲系统 各单元门(地下车库除外)均设对讲门口主机,门口主机要求具有消防联动功能(此部分消防联动模块建议设在首层电井内,尽量避免设在单元门口处)。 4)有线电视系统(不在本次招标范围之内) 住宅客厅及主卧各设一处有线电视接收接口(不能串联),如果是一室型小户型,则设一处有线电视接收接口。公建每单位设一处有线电视接收接口。设计需满足项目当地有线电视主管部门的要求。 5)闭路电视监控系统 在小区内、各出入口、停车场、楼内电梯、电梯前室、屋面出入口等各处设监控摄像头。 6)电梯五方通话系统:要求每部电梯具备五方通话功能,并联网至物业中心。 7)停车场管理系统:小区主要出入口及地库入口设置(结合景观专业),并联网至物业中心。 8)小区周界防范系统:小区周边设置相应红外对射装置(结合景观专业),并联网至消控中心。 9) 园区门禁管理系统 10)机房工程 11)未尽事宜,按国家相关规范执行。 12) 提供方案经甲方确认后,再进行施工图设计 13)提供工程量清单

弱电设计任务书

xx项目智能化系统设计任务书 一、工程说明 项目名称:铁路职工经济适用房项目 建设地点: 102国道北侧,站西600米 工程概况:项目规划用地7.7万平方米,建设规模约为162929平方米,共29栋,规划建设住宅1644户。 二、总体要求 1、涉及范围 本项目智能化系统设计需考虑如下子系统工程:视频监控系统、楼宇可视对讲系统、住户报警系统、电子巡更系统、周界报警系统、梯控系统、门禁管理系统、车辆出入管理系统、智能化控制中心、室外综合管网、小区背景音乐系统、小区WIFI覆盖系统。各子系统可进行扩展,留有足够的接驳口,满足整个智能化系统的使用要求。2、智能化系统设计原则 xx项目智能化系统设计和施工中要求采用成熟、先进的技术,系统主要性能指标要达到国内先进水准。以经济实用性为原则,充分考虑初始一次性投资的规模并使系统今后运行时的成本最小化,达到较高的性能价格比。系统配置要适合小区客户定位的使用要求,从而创造高效、舒适、便利的居住环境,达到安全、舒适的目的。 其工程遵循总体设计、分步实施的原则,整个系统要具有较高的可扩展性、安全性、可靠性和容错性。要求小区的弱电系统通过有效

系统达到事件的快速处理和数据共享。 三、分系统设计要求 1、视频安防监控系统 (1)小区主要出入口、主干道交汇口、单元门厅、电梯前室、地下电梯前室,小区公共休闲活动场所,下房主要通道口,屋顶层通往屋面的楼梯间等重要部位,均设置必要数量的摄像机,做到对小区环境的24小时实时监视,并进行硬盘录像,确保小区治安秩序。 (2)系统画面显示应能任意编程,能手动或自动切换,在画面上应有摄像机的编号、地址、时间和日期显示。 系统自成网络,独立运行。能与周界入侵报警联动。当报警发生时,能自动对报警现场的图像进行复核,能将现场图像自动切换到指定监视器上显示并自动录像。 (3)应根据环境特点配置合理数量、不同类型的摄像机,原则上采用彩色低照度摄像机为主。必须兼顾各种照明条件,特别是夜间的摄像效果,摄像机原则上应采用性能可靠的产品。 (4)摄像机安装应注意与环境协调,兼顾美观、隐藏、不易被破坏。以固定安装为主,保证系统停电1小时正常运行。 (5)监控中心设置监视屏幕墙(监视器屏幕墙改为LED拼接屏)。监视器应考虑清晰、稳定和长寿命。 (6)要求采用先进的数字硬盘录像机,录像记录应保存15天以上。 (7)监控系统软件平台具有开放性,满足后期增加或扩展的要

住宅楼智能化设计任务书

XXXX项目智能化设计任务书 XX置业公司2018年06月

目录 一、项目概况 (3) 二、总体要求 (3) 三、设计依据 (3) 四、设计围 (3) 五、具体要求 (3) 1. 宽带网络(数据语音)系统 (3) 2. 有线电视系统 (3) 3. 周界防护系统 (3) 4. 电子巡更系统 (3) 5. 入侵报警系统 (3) 6. 视频监控系统 (3) 7. 访客对讲及门禁系统 (3) 8. 小区出入智能管理系统 (3) 9. 公共车库停车导航系统 (3) 10. 背景音乐及紧急广播系统 (3) 11. 公共WIFI系统 (3) 12. 无线信号系统 (3) 13. 电梯智能控制系统 (3) 14. 智能家居系统 (3) 15. 公共信息发布系统 (3) 16. 一卡通系统 (3) 17. 弱电管网 (3) 18. 消防监控中心 (3) 19. 自动抄表系统 (3) 20. 物业管理系统 (3)

六、其他要求 (3) 智能化设计任务书 一、项目概况 项目名称:XXX小区 项目地点:XX路与XX街 该小区由24栋住宅楼(27F、18F、8F)、1栋配套用房(26# 2F)、1栋独立商业(17# 2F)、1栋幼儿园(1# 3F)及2栋变电站(1F)共29栋建筑和地下车库(-1F)组成;总建筑面积约36万平方米,其中地上建筑面积约25万平方米,地下建筑面积约11万平方米。 二、总体要求 ?满足任务书要求; ? ?各系统应采用当前主流方案、产品进行设计; ?各系统即独立又可协调运行; ? ?满足未来社会发展要求;? ?操作简便、突出人性化; 三、设计依据 GB/T50314-2006《智能建筑设计标准》 ? GB50339-2003《智能建筑工程质量验收规》 ? GB50343-2004《建筑电子信息系统防雷技术规》?

弱电及建筑智能化项目咨询要求和内容教案资料

弱电项目咨询工作 弱电系统的子系统非常的多,所牵涉的高新技术多,更新快,系统发展非常迅速,现有的理论体系,规范不很完善,所以弱电系统的优劣、技术层次的高低均要通过系统设计和施工安装质量来体现。建筑设计单位一般没有非常专业的弱电设计人员,往往有电专业的人员来完成,因此要保证弱电系统的设计达到用户要求,引入第三方的技术和管理咨询单位是非常必要的。 一、咨询工作内容 弱电系统存在着系统设计、产品选型、工程实施和运行管理四个重要的关键环节,具有相当的技术复杂性,又具有建筑、计算机、控制、通讯等不同专业的技术相关性,弱电咨询服务单位的主要任务是配合业主方建设管理人员在上述四个环节把好关,当好参谋咨询,确保项目成功。概括的讲就是:受建设方的委托,通过我们专业化、标准化的监督管理,协助建设方完成项目建设,对建设方、设计方和施工方以第三方的身份开展工程建设咨询和技术支持活动。通过控制和监督,将工程设计及实施中出现的技术问题及时发现并提请甲方研究决定,以确保系统的实现符合国家、地方的相关标准和设计目标。 弱电系统的建设包括对用户需求的分析和确定、系统设计、系统实施、子系统的测试验收、系统的联调和测试验收等多项工作,这些工作分布于工程的不同阶段完成。咨询工作将贯穿于系统建设的全过程,在系统建设的不同阶段则有不同的侧重点。 二、咨询工作角色定位 咨询方工作主要是在整个项目招标、设计、实施、管理、运维等

全过程内,提供用户相关的技术咨询、确认与支持,总体项目组织、项目管理以及运维管理的咨询。咨询服务除用户外与其他各方没有直接约束关系,在没有用户授权的情况下,不可能代替用户对他们进行管理。 咨询方的项目管理服务主要对整体各方的组织提出建议,并对项目实施以及管理中的风险、关键要素加以分析,提请用户注意,协助用户加以解决,并在用户授权的情况下,对部分项目进行管理。 1) 与设计方的区别 咨询服务通过需求分析,分析初步设计是否可以满足用户的要求,深化设计是否可行无误,并不是代替设计方进行详细的初步和深化设计。当然咨询方也具备进行设计的能力,但总的目的是在于设计审核与优化提高。 2) 与承建方的区别 承建方是项目实施和管理的主体,通过组织内部的项目管理体系,确保整个实施满足用户的要求,咨询管理方对其在项目实施中向用户提出的待解决问题进行判断与分析,提供用户技术支持以及协助用户解决,咨询管理方并不参与项目的实施。 3) 与监理方的区别 监理方是和用户方有合同关系的,并要求对承建方的实施和管理进行监理工作,承建方也要求接受监理的监督工作。主要监督检查实施进度,质量,并检查计划落实情况,向用户提出建议,一般不涉及技术层面上的问题,主要落实检查项目管理的关键点。咨询方则需要通过根据其方案和实施过程中的情况,向用户提供可行性、异常处理建议,提供用户决策意见,并不直接参与用户、监理、承建方三方关系。咨询方提供用户进行决策的依据。由于建筑工程监理方一般不配

8弱电智能化设计管理流程图

弱电智能化设计管理流程1.流程概述 1.1.流程目的及适用范围 1.2.定义 1.3.流程关系 1.4.责任部门

1.5.输入及输出

2.流程图

3.流程操作指引 3.1.弱电智能化设计资料准备 项目公司设计部在弱电智能化设计前负责收集以下相关资料: 1) 营销部对智能化设计系统功能意见。 2)物业公司对智能化设计系统功能意见。 3)景观方案及施工图。 5)成本部的成本建议。 6)公司审批通过的弱电智能化设计任务书。 3.2.弱电智能化设计过程管理 3.2.1.建筑规划方案确定后,项目公司设计部编写《弱电智能化设 计任务书》、《弱电智能化设计招标文件》,组织进行设计招 标; 3.2.2.项目公司设计部组织评标,编写评标报告,确定设计单位并 签订设计合同; 3.2.3.项目公司设计部组织设计单位完成弱电智能化方案设计; 3.2. 4.项目公司设计部组织召开方案评审会,收集整理评审意见, 落实设计单位根据意见修改方案,设计管理部、成本中心/ 成本部、工程部、物业公司参与设计评审; 3.2.5.弱电智能化方案确定后移交给项目公司营销部用于宣传营 销; 3.2.6.项目公司设计部组织设计单位参与建筑院单体施工图设计,

对设计过程中的管道路由复核提资; 3.2.7.建筑单体施工图完成后,项目公司设计部组织设计单位进行 弱电智能化初步设计; 3.2.8.项目公司设计部组织弱电智能化初步设计评审会,收集整理 评审意见,编写会议纪要,(住宅小区项目可不进行初步设 计),设计管理部、成本中心/成本部、工程部、物业公司参 与评审; 3.2.9.项目公司设计部组织设计单位按初步设计评审意见进行弱 电智能化施工图设计; 3.2.10.项目公司工程部组织弱电智能化施工图设计评审,收集整理 设计成果评审意见表,组织设计单位修改完善,提交施工图 文件,设计管理部、成本中心/成本部、工程部、物业公司 参与评审; 3.2.11.弱电智能化施工图设计确定后,项目公司设计部将电子版上 报集团研发中心; 3.2.12.项目公司设计部组织设计院进行清单编制疑问答疑,补充完 善图纸; 3.2.13.项目公司设计部发放施工图文件,办理设计变更审批; 4.设计成果审批流程 经办人-部门经理-相关部门(项目公司工程部、成本部)-分管领导-总经理审批;

住宅项目弱电系统设计任务书

弱电系统最终方案 一、弱电系统控制中心设置 1.周界防越系统、闭路监控系统、电子巡更系统、可视对讲 系统控制中心放在2单元一层监控中心 2.楼宇自控系统控制中心和换热机房、配电控制室放在一起;位置商住楼负二层值班室。 3.停车场管理系统控制中心设在小区一层西出入口处; 4.IC卡预付费系统控制中心设在物业管理办公室; 5.有线电视系统、综合布线系统的控制中心设在商住楼负一层竖井内; 设计范围: 1.周界防越系统 2. 电视监控系统 3.电子巡更系统 4.可视对讲系统 5.停车场管理系统 6.IC卡预付费系统 7.楼宇自控系统 8.背景音乐系统 9.综合布线系统 10.一卡通管理系统 二、周界防越系统 功能要求: ●周界须全面设防,无盲区和死角; ●探测器抗不良天气环境,干扰能力强;●

小区设防的划分适于报警时准确定位; ●报警中心具备语音/警笛/警灯提示; ●监控室通过显示屏或电子地图识别报警区域; ●翻越区域现场报警,同时发出语音/警笛/警灯、警告; ●监控室可控制前端设备状态的恢复, 如:误报或事故处理完成; ●可与闭路电视监控系统联动,报警时,警情发生区域的图像 自动在监控中心监视器中弹出; ●进行报警中心报警状态、报警时间记录及打印。 三、电视监控系统 功能要求: ●对小区周界、主要出入口、通道、停车场出入口、电梯前厅 及其它重要区域用彩色摄像机进行监视; ●为了满足夜间低照度需求,前端设备主要采用低照度或超低 照度摄像机进行实时监控,提高画面质量; ●监视系统采用硬盘主机进行图像记录,可实现图像的切换和分割等功能; ●视频失落及设备故障报警; ●图像自动/手动切换、云台及镜头的遥控。 ●录像保存时间不少于15日。 四、巡更系统 功能要求: ●实现巡更路线的设定、修改; ●实现巡更时间的设定、修改; ●在重要部位及巡更路线上安装巡更站点;

智能化深化设计任务书教学内容

智能化深化设计任务 书

两院项目智能化深化设计任务书 郑州商都遗址博物院和郑州市文物考古研究院室内外智能化深化工程设计项目 一、项目概况 郑州商都遗址博物院和郑州市文物考古研究院建设地点为郑州商代都城遗址范围内,紧邻东、南城垣内侧,北至东大街,西至塔湾路。 建筑规模:本工程为大型博物馆,同时在馆最大参观人数1500人。总建筑面积74930.50㎡,其中地上建筑面积35510.00㎡,地下建筑面积39420.50㎡。 二、设计依据及基础资料 1、国家现行有关法规、规范及文件 2、当地地区的相关法规、规范及文件 3、甲方提供的项目相关设计图纸和初步设计方案 三、智能化系统总体目标 结合本工程的特点,本工程智能化系统深化设计的总体目标是: 1、兼容性:本方案所设计的博物馆智能化系统应是一个相对开放的系统,不同产品和系统之间有相应的标准接口,可以满足各系统之间的联动或系统集成需要,设计应以符合国际标准或国际流行标准为原则; 2、先进性:采用主流龙头企业的产品,保证系统整体的先进性、技术寿命及后期投资的可延续性; 3、实用性:博物馆智能化系统着重解决主要实际问题,力求实用,做到操作简单直观,维护方便; 4、可靠性:选择系统及设备时,除了要追求设备及系统具有一定的先进

性之外,还要考虑其技术的成熟程度及可靠性,使其长期地发挥其功效; 5、可扩容性:系统的设备配置及选型,允许再扩容,而且做到随着技术和形势的发展扩容升级简便。 6、图面的精准性:注意尺寸的精确,各专业间的协调以及系统图、平面图、局部详图的对应等; 7、可维护性:具备故障诊断和分析工具,能帮助维护人员迅速判断故障原因,并具备有效的维护工具和系统自恢复工具,能保证及时准确排除故障。系统应具备有一定的远程诊断和维护能力; 8、良好的性价比:设备选型和系统设计要在确保用户需求、系统集成要求的前提下应具有良好的性价比; 9、服务意识:强调以人为本的设计思想,为博物馆的用户提供安全、舒适、方便、快捷、高效、环保的生活、工作环境; 四、设计范围及内容要求 1、项目用地红线范围内室内和室外弱电智能化系统的深化设计,含原系 统调整及建筑室内、外弱电智能化系统等深化设计内容。 包含但不限于以下子系统: 1)综合布线系统 2)安全防范系统 3)计算机网络系统 4)信息发布及查询系统 5)车辆管理系统 6)多媒体会议系统 7)4D影院系统 8)电梯五方对讲系统