文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 路桥专业桥梁钢筋绑扎施工工艺规范

路桥专业桥梁钢筋绑扎施工工艺规范

路桥专业桥梁钢筋绑扎施工工艺规范
路桥专业桥梁钢筋绑扎施工工艺规范

路桥专业所学施工

桥梁钢筋绑扎施工工艺标准

FHEC-QH-28-3-2007

1、适用范围

本工艺标准适用于桥梁工程中桩基、承台、墩柱、盖梁、T梁等的钢筋绑扎工程。

2、编制主要应用标准和规范

2.1中华人民共和国行业标准《公路桥涵施工技术规范》JTJ 041-2000

2.2中华人民共和国行业标准《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2004 2.3中华人民共和国国家标准《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》GB 13013-91

2.4中华人民共和国国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB 1499-1998

2.5中华人民共和国国家标准《低碳钢热轧圆盘条》GB 701-1997

3施工准备

3.1技术准备

3.1.1熟悉图纸,编制单项钢筋绑扎施工组织设计。

3.1.2严格按照图纸要求进行钢筋下料。

3.1.3向各钢筋班组进行书面的一级技术交底。

3.2材料准备

3.2.钢筋:钢筋进场有出厂合格证和出厂检验报告,钢筋表面或每捆(每盘)钢筋均有标志。钢筋进场后应按有关规定见证取样送检作力学性能复试。当加工过程中发生脆断等特殊情况,还需作化学成分检验。钢筋应无老锈及油污。

3.2.2铁丝:可采用20~22号铁丝(为烧丝)或镀锌铁丝(铅丝)。铁丝切断长度要满足使用要求。

3.2.3垫块:根据钢筋骨架保护层的厚度选用大小不同的垫块。桩基所用垫块为水泥砂浆制成,强度等级同混凝土设计强度等级,厚度同保护层,其它结构根据保护层厚度选择3cm、5cm的塑料垫块,该种垫块必须有一定的抗压强度,能够承受承台或盖梁的重压,侧面用垫块宜选择圆形,底面用垫块宜选择方形。3.2.4钢管:作为绑扎骨架的辅助材料,适用于吊装的骨架,如方形墩柱、盖梁骨架等,通过钢管搭设架子,在架子上进行绑扎。

3.3机具准备

主要机具:钢筋钩子、撬棍、扳子、钢丝刷子、手推车、粉笔、尺子等。

3.4作业条件

3.4.1按施工平面图中指定的位置,将钢筋堆放和加工场地进行清理、平整。按规格、使用部位、编号、钢筋绑扎顺序分类,分别加垫木堆放。

3.4.2钢筋绑扎前,应检查有无锈蚀,除锈之后再运至绑扎部位。

3.4.3熟悉图纸、按设计要求检查已加工好的钢筋规格、形状、数量、尺寸是否正确。

3.4.4桥面铺装网片几何尺寸规格及焊接质量检验合格后可使用。

3.4.5根据设计图纸及工艺标准要求,确定钢筋穿插就位顺序,并与有关工种作好配合工作,确定施工方法,向班组技术交底。

3.4.6在现场绑扎(如承台、盖梁等)时,可以在底模上用粉笔画好主筋的位置,通过垫块提前预留保护层的厚度。

4、施工操作工艺

4.1桩基钢筋绑扎工艺

4.1.1工艺流程

钢筋主筋焊接接连、加劲圈的加工成型→在主筋上划加劲圈位置线→焊接加劲圈到主筋上→缠绕螺旋筋、绑扎

4.1.2操作方法

1钢筋主筋的焊接连接、加劲圈的加工成型

主筋连接采用闪光对焊或者电弧焊,加劲圈加工时要确保成圆形,不得出现椭圆现象。

2在主筋上划加劲圈位置线

按图纸标明的加劲圈间距,算出实际需要的加劲圈根数,一般让靠近骨架底部的加劲圈离主筋底边为5cm,然后依次划出加劲圈位置线。

3焊接加劲圈到主筋上

加劲圈与主筋接触处采用点焊的方法焊接,焊接时采用必须两面施焊,焊缝饱满,不得有烧伤、咬肉等现象。主筋间距必须均匀。

4缠绕螺旋筋、绑扎:钢筋绑扎时,螺旋筋与主筋必须箍紧,不得有任何空隙,所有相交点宜全部绑扎,绑扎采用一面顺扣应交错变换方向,也可采用八字扣,但必须保证钢筋不移位。骨架成型后加放混凝土垫块垫块通过短钢筋直接在钢筋笼子上,垫块呈梅花型布置。

4.2承台钢筋绑扎工艺

调整桩头钢筋→加工成型承台各部分钢筋→在垫层上划出主筋的位置→绑扎底板钢筋、绑扎水平筋→竖墩柱钢筋→绑扎顶板钢筋

4.2.2操作方法

1调整桩头钢筋

钢筋绑扎前,必须先清理桩头钢筋,具体为:清理钢筋上的污泥,用钢丝刷刷干净、把弯曲的钢筋调直顺、调整间距满足设计要求、按照图纸要求将桩头钢筋向外侧弯一定角度,如果图纸没有要求一般为与竖直方向成15度角。

2加工成型承台各部分钢筋

在钢筋加工场地严格按照设计图纸要求加工成型承台各部分使用钢筋,加工时钢筋表面应洁净且钢筋平直无局部弯折,成型后的半成品尺寸应满足规范要求。

3在垫层上划出主筋的位置

按照图纸标明的主筋间距计算出主筋的数量,然后在垫层上依次划出主筋的位置,主筋间距必须均匀。

4绑扎底板钢筋、绑扎水平筋

摆放底板主筋前必须摆放垫块,根据保护层的厚度,确定垫块的大小,一般底板保护层较大,宜采用混凝土垫块,按每1m左右距离成梅花形布置。

底板钢筋如有绑扎接头时,钢筋搭接长度及搭接位置应符合施工规范要求,钢筋搭接处应用铁丝在中心及两端扎牢。如采用焊接接头,除应按焊接规程定抽取式样外,接头位置也应符合施工规范的规定。

钢筋绑扎时,底板水平筋与主筋的相交点可相隔交错绑扎,侧面水平筋的相交点每点都绑扎,绑扎时扎丝一律甩头向内,采用八字扣,不允许顺绑,保证钢

筋不移位。

竖墩柱钢筋

墩柱钢筋可以采用提前在加工场绑扎或现场绑扎,提前加工好的采用吊装就位,吊装时必须保证墩柱中心位置以及墩柱垂直度;采用现场绑扎时须在承台内预埋竖向主筋,承台内的墩柱段钢筋必须在浇注承台前绑扎完毕。

6绑扎顶板钢筋

顶板钢筋绑扎时,要保证水平筋间距均匀,绑扎采用满帮,扎丝一律甩头向内,采用八字扣型绑扎。

4.3墩柱钢筋绑扎工艺

4.3.1工艺流程

主筋焊接连接→在主筋上画箍筋间距线→套墩柱箍筋→绑扎钢筋

4.3.2操作方法

1钢筋主筋的连接方式必须符合设计要求。

2在主筋上画箍筋间距线

在立好的墩柱竖向钢筋上,按图纸要求用粉笔画箍筋间距线。

3套墩柱箍筋

按图纸要求间距,计算好每根柱箍筋数量,先套下层伸入承台内的箍筋,然后套承台以上墩柱箍筋,箍筋必须与主筋接触紧密,如果箍筋为带勾状筋,必须注意勾筋位置,保证勾筋不得占用保护层。

4绑扎箍筋

按已划好箍筋位置线,将已套好的箍筋往上移动,随移动随绑扎,宜采用缠扣绑扎。

箍筋与主筋要垂直,箍筋转角处与主筋交点均要绑扎,主筋与箍筋非转角部分的相交点成梅花交错绑扎。

箍筋的弯钩叠合处应沿柱子竖筋交错布置,并绑扎牢固。

4.3.3如果墩柱为圆形,则墩柱钢筋绑扎工艺可以参照桩基钢筋绑扎工艺。

4.4盖梁钢筋绑扎工艺

4.4.1工艺流程

主筋的焊接接连→在主筋上画箍筋间距线→套盖梁箍筋→绑扎箍筋→穿预应力波纹管、钢束、上锚垫板→绑扎锚区钢筋→吊装就位

4.4.2操作方法

1钢筋的主筋焊接连接

钢筋主筋的连接方式必须符合设计要求。

2在主筋上画箍筋间距线

在辅助架子管上按照间距摆放主筋,在主钢筋上按图纸要求用粉笔划箍筋间距线。

3套墩柱箍筋

按图纸要求间距,计算好每个盖梁的箍筋数量,按已划好的位置线将箍筋套在主筋上,套箍筋时要注意保证横向箍筋的衔接长度以及数量,箍筋必须与主筋接触紧密。

4绑扎箍筋

绑扎箍筋时宜采用缠扣绑扎,箍筋与主筋要垂直,箍筋转角处与主筋交点均要绑扎,主筋与箍筋非转角部分的相交点成梅花交错绑扎。

5穿预应力波纹管、钢束上锚垫板

钢筋绑扎好后,首先定位波纹管坐标,焊定位钢筋,定位钢筋直线段每米固定,曲线段每0.5 m固定,然后沿位置穿预应力波纹管、穿钢绞线、上锚垫板,此工序必须符合图纸要求。

6绑扎封锚钢筋

锚区钢筋绑扎时要注意钢筋必须垂直与波纹管,绑扎时锚区钢筋层数、数量必须符合图纸要求。

7吊装就位

盖梁钢筋全部做好后采用吊车吊装,撤掉架子管,就位于盖梁底模上。

4.5T梁、箱梁钢筋绑扎工艺

4.5.1工艺流程

底板钢筋绑扎→腹板钢筋绑扎→端、中横梁钢筋绑扎→顶板钢筋绑扎

4.5.2操作方法

1底板钢筋绑扎

底板绑扎时按划好的间距,先摆放受力主筋、后绑分布水平筋。箱梁底板钢筋一般为两层,绑扎时要加支撑筋:T梁底部钢筋为马蹄状,马蹄箍筋上的水平筋严格按照图纸位置进行绑扎牢固,当预应力钢束与马蹄箍筋顶部端头向两侧弯折至腹板箍筋所在位置。

2腹板钢筋绑扎

腹板钢筋绑扎时注意变宽段,变宽段钢筋起点位置严格按照图纸要求控制,在绑扎T梁薄腹板箍筋与主筋时必须与马蹄套扎牢,必要时采用双扎丝绑扎。绑扎腹板钢筋时注意模板与钢筋间的保护层厚度,合模前在腹板钢筋上安放垫块,呈梅花形布置。T梁上部纵向筋的箍筋,宜用套扣法绑扎。

3端、中横梁钢筋绑扎

横梁钢筋绑扎时注意横梁与主梁之间的角度,横梁钢筋下料不得太长,要严格按照图纸尺寸下料、绑扎。

4顶板钢筋绑扎

顶板钢筋间距可以通过梳子板来控制,顶板一般为双层钢筋,两层筋之间须加钢筋撑筋,以确保上部钢筋的位置。负弯矩钢筋每个相交点均要绑扎。如果T 梁为斜梁,在两梁端头应有一段斜向与垂直方向结合的加密段,该加密段垂直方向的预留筋不伸出梳子板。

5绑扎锚区钢筋

锚区钢筋绑扎时要注意钢筋必须垂直与波纹管,绑扎时锚区钢筋层数、数量必须符合图纸要求。

5、质量标准

5.1原材料

5.1.1钢筋进场时,应按国家相应标准的规定抽取试件做力学性能检验,其质量必须符合有关标准的规定。

检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。

检验方法:检查产品合格证出厂检验报告和进场复验报告。

5.1.2钢筋应平直、无损伤,表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。

检查数量:进场时和使用前全数检查。

检验方法:观察。

5.1.3当发现钢筋脆断、焊接性能不良或显著不正常等现象时,应对该批钢筋进

行化学成分检验或其他专项检验。

检验方法:检查化学成分等专项检验报告。

5.2钢筋加工

5.2.1受力钢筋的弯钩和弯折应符合下列规定:

1 1级钢筋末端应作180°弯钩时,其弯弧内直径不应小于钢筋直径的2.5陪,弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的3.0陪。

2当设计要求钢筋末端需作135°弯钩时,HRB335级、HRB400级钢筋的弯弧内直径分别不应小于钢筋直径的4陪和5陪,弯钩的弯后平直部分长度不小于钢筋直径的5陪。

3钢筋作90°的弯折时,HRB335级、HRB400级钢筋的弯弧内径分别不应小于钢筋直径的4陪和5陪,弯钩的弯后平直部分长度不小于钢筋直径的10陪。

检查数量:按每工作班同一内型钢筋、同一加工设备抽查不应少于3件。

检验方法:钢尺检查。

5.2.2用一级钢筋制作的箍筋,其末端应作弯钩,弯钩形式应符合设计要求;当设计无具体要求时应符合下列规定:

1箍筋弯钩的弯弧内直径应满足本规范第5.2.1.1条的规定外,尚应不小于受力钢筋直径。

2箍筋弯钩的弯弧角度:对一般结构,不应小于90°;对有抗震等要求的结构,应为135°.

3箍筋弯后平直部分长度:对一般结构,不宜小于箍筋直径的5陪;对有抗震等要求的结构,不应小于箍筋直径的10陪。

5.2.3钢筋加工的形状、尺寸应符合设计要求,其偏差应符合下表的规定。

检查数量:按每工作班同一类型钢筋、统一加工设备抽查不应少于3件。

检验方法:钢尺检查。

5.3.1纵向受力钢筋的连接方式应符合设计要求。

5.3.2在施工现场,应按国家现行标准《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18的规定抽取钢筋进行连接接头、焊接接头试件作力学性能检验,其质量应符合有关规程的规定。

5.3.3钢筋的接头宜设置在受力较小处。同一受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头。接末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10陪接头也不宜位于构件的最大弯矩处。

5.3.4当钢筋采用机械接接头或焊接接头时,设置在同一构件内的接头宜相互错开。受力钢筋机械连接接头距离不小于1.3陪的搭接长度。

同一连接区段内,纵向受力钢筋机械连接及焊接的接头面积百分率为该区段内有接头的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比值。同一接连区段内,纵向受力钢筋的接头面积百分率应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定:

1在受拉区不宜大于25﹪.

2在受拉区不宜大于50﹪.

5.3.5受拉钢筋绑扎接头的搭接长度随钢筋型号、混凝土等级强度的不同而不同,当设计无具体要求时,应符合下列规定:

1 1级钢筋在浇注C20混凝土时搭接长度为钢筋直径的35陪,C25为30陪,C25以上为25陪钢筋直径。

2 HRB335钢筋在浇注C20混凝土时搭接长度为钢筋直径的45陪,C25为40陪,C25以上为35陪钢筋直径。

3 HRB400钢筋在浇注C20混凝土时搭接长度为钢筋直径的55陪,C25为50陪,C25以上为45陪钢筋直径。

5.3.6受压钢筋绑扎接头的搭接长度应取受拉钢筋绑扎接头搭接长度的0.7陪。

5.3.7受拉区内1级钢筋绑扎接头的末端应做成弯钩,HRB335、HRB400钢筋的绑扎接头末端可不作弯钩,直径不大于12mm的受压1级钢筋末端可不做弯钩,但搭接长度不应小于钢筋直径的30陪。钢筋搭接处,应在中心和两端用扎丝扎牢。

5.4钢筋安装

5.4.1钢筋安装时,受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求。

检验方法:观察,钢尺检查。

5.4.2钢筋安装位置的偏差应符合下列表的规定。

6、成品保护

6.1钢筋如采用预制骨架时,应在指定地点垫平码放整齐。

6.2不得踩踏已绑好的钢筋。

6.3浇筑混凝土时派钢筋工专门负责修理,保证钢筋位置及预埋件的正确性。6.4钢模板内面涂隔离剂不得污染钢筋。

6.5对于盖梁有预应力钢束的,当预应力刚束与普通钢筋发生矛盾时可适当调整普通钢筋的位置,但不得任意切断钢筋此外,锚区钢筋网与波纹管发生矛盾可以适当调整锚区钢筋,不得挪动波纹管位置。

7、质量记录

7.1钢筋出厂质量证明或检验报告单。

7.2钢筋力学性能复试报告。

7.3进口钢筋应有化学成分检验报告和可焊性试验报告。国产钢筋在加工过程中发生脆断、焊接性能不良和力学性能显著不正常时,应有化学成分检验报告。7.4钢筋焊接接头试验报告。

7.5焊条、焊剂出厂合格证。

7.6钢筋分项工程质量检验评定资料。

7.7钢筋分项隐蔽工程验收记录。

8、安全环保措施

8.1安全措施

8.1.1钢材、半成品等应按规格、品种分别堆放整齐,制作场地要平整,工作台要稳固,照明灯具必须加网罩。

8.1.2钢筋调直场地应设置防护挡板,卡头要卡牢,地锚要结实牢固,作业是非作业人员不得进入现场。

8.1.3多人合运钢筋,起、落、转、停动作要一致,人工上下传送不得在同一垂直直线上。钢筋堆放要分散、稳当,防止倾斜和塌落。

8.1.4吊装钢筋骨架时,一定要有专职安全员统一指挥,吊车司机必须听从指挥员的指挥。

8.1.5起吊钢筋骨架,下方禁止站人,必须待骨架降落到离模板1米以内时方可靠近,就位安装好后方可摘钩。

8.1.6在高空、深坑绑扎钢筋和安装骨架,须搭设脚手架和马道,马道周围必须用护网围起来。

8.1.7在高空作业绑扎钢筋时必须系好安全带。

8.2环境措施

8.2.1搞好钢筋场地周围的环境卫生。钢筋施工队伍的临时设施符合安全、通风、明亮及环境卫生要求。

8.2.2进出工地的车辆一定要缓慢行驶,避免形成扬尘。

8.2.3施工现场配置洒水车,并指定专人管理,每天现场巡回洒水,保证施工便道及所涉及的社会路不扬尘。

8.2.4专人负责社会交通道路维修工作,对因施工造成的路面破损、凹陷等及时进行补修,确保路况完好。

8.2.5施工现场全部用围挡围起来,围挡一定要使用统一的围挡,围设时要围整齐,线性基本顺直。

梁、板钢筋绑扎施工工艺

梁、板钢筋绑扎施工工艺 工艺流程1:梁箍筋定位,放主筋工艺流程2:板筋定位 施工内容: 1、在梁主筋上划出箍筋间距,绑扎箍筋; 2、穿主筋,按画好的间距逐个分开箍筋。施工内容: 1、绑扎前修整模板、将模板上垃圾清理干净 2、用粉笔在模板上划好板筋的间距。 控制要点: 1、箍筋应与主筋垂直、接头应交错设置。 2、绑扎箍筋间距允许偏差±20mm,主筋间距允许偏差±10mm。 3、先绑扎主梁,后绑扎次梁。 4、梁与柱交界处,梁钢筋锚入柱内应符合设计要求。 5、梁的受拉钢筋直径≥16mm时,采用机械连接,接头位置应相互错开,满足规范要求。控制标准: 1、受力钢筋间距允许偏差为±10mm。

梁、板钢筋绑扎施工工艺 工艺流程3:板底筋铺设工艺流程4:水电暖预埋施工 施工内容: 1、先铺设短向钢筋,后铺设长向钢筋,悬挑板先铺设负弯矩筋。施工内容: 预埋件、电线管、预留孔等配合安装固定。 控制要点: 1、负弯矩钢筋位置要正确,锚入墙、梁应满足规范要求。 2、后砌墙、预留洞口等加筋位置正确、锚固长度符合验收要求。 3、钢筋绑扎要求满绑。 4、墙体钢筋板内纠偏。控制标准: 1、符合水电暖验收要求。

工艺流程5:板上筋铺设 施工内容:加设垫块及马镫、铺设盖筋 控制标准: 1、根据马镫的规格确定马镫的铺设方向,间距要求不超过60cm摆放 2、垫块加设均匀,尤其是梁底。 3、梁保护层允许偏差±5mm,板保护层允许偏差±3mm。 4、受力钢筋间距允许偏差为±10mm。 5、板绑扎用顺扣或八字扣,对外围两根钢筋的相交点应全部绑扎,其余各点可交错绑扎(双向配筋板须全部绑扎),板的负弯矩钢筋,每个扣均要绑扎。

钢筋绑扎施工工艺

1承台钢筋绑扎施工工艺 1.1执行标准 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002)(2010版); 《混凝土结构设计规范》(GB50010—2010); 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18—2012); 《冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程》(JGJ95—2011); 《中国建筑工程总公司建筑工程施工工艺标准》; 钢筋、绑扎丝等相关材料标准和有关规定。 1.2施工工艺流程和操作要点 1.2.1施工工艺流程 1.2.2操作要点

确定承台十字轴线,并用墨线弹在施工垫层地板上。经驻地

监理工程师核查、批准后绑扎。 2)划钢筋位置线:按图纸标明的钢筋间距,算出底板实际需用的钢筋根数,一般让靠近底板模板边的那根钢筋离模板边为5cm,在底板上弹出钢筋位置线。 2、钢筋加工: 1)钢筋清理:钢筋表面应洁净,粘着的油污、泥土、浮锈使用前必须清理干净。 2)钢筋调直:可用机械或人工调直。经调直后的钢筋不得有弯曲、死弯、小波浪形,其表面伤痕不应使钢筋截面减小5﹪. 3)钢筋截断:应根据钢筋直径、长度和数量,长短配搭,先断长料后端短料,尽量减少和缩短钢筋短头,以节约钢材。 3、钢筋运输: 将加工好的钢筋运往施工现场时,应做好钢筋编号,并做好钢筋的运输管理,防止钢筋在运输过程中发生变形,被污染。 4、底板钢筋绑扎: 1)按弹出的钢筋位置线,先铺下层钢筋。根据底板受力情况,决定下层钢筋哪个方向钢筋在下面,一般情况下先铺短向钢筋,再铺长向钢筋。 2)钢筋绑扎时,靠近外围两行的相交点每点都绑扎,

中间部分的相交点可相隔交错绑扎,双向受力的钢筋必须将钢筋交叉点全部绑扎。 3)摆放底板混凝土保护层用砂浆垫块,垫块厚度等于保护层厚度,按每1m左右距离梅花型摆放。如底板较厚或用钢筋较大,摆放距离可缩小。 5、钢筋固定: 1)先绑2~4根竖筋,并画好横筋分档标志。然后在下部及齐胸处绑两根横肋定位,并画好竖筋分档标志。一般情况横筋在外。竖筋在里,所以先绑竖筋后绑横筋。横竖筋的间距及位置应符合设计要求。 2)在钢筋外侧应绑上带有铁丝的砂浆垫块,以保证保护层的厚度。 6、顶板钢筋绑扎: 在进行顶板钢筋绑扎前应该现对该基础再次施工放样,即对已经的施工完成的钢筋绑扎进行检查,能确定基础的平面尺寸。根据放样进行顶板的钢筋绑扎。绑扎的工艺与底板的施工工艺基本一致。 7、预埋件钢筋绑扎: 1)根据弹好的肋板(立柱)位置线,将肋板(立柱)伸入基础的插筋绑扎牢固,插入基础深度要符合设计要求,甩出长度不宜过长,其上端应采取措施保证甩筋垂直,不歪斜、倾倒、变位。

房建钢筋班组施工工艺流程标准

钢筋施工技术标准及工艺流程 本施工技术标准及工艺流程将参照相关国家规范、国家标准及建筑行业 标准制定,钢筋施工人员需依据建设施工设计图纸和施工方案等编制钢筋用 料单,并经项目技术负责人审核认可签字后开始施工。 钢筋施工标准及流程如下: 一、钢筋放样 根据施工图纸编制的钢筋用料单中应包含钢筋的规格、形状、长度、数量、应用部位等信息。根据结构施工图下料,做到长短料相配合,杜绝浪费。 二、钢筋进场 钢筋进场后需缓送轻放,分型号堆放整齐,下部距地面20公分,上部 覆盖薄膜,防止雨淋生锈。 三、钢筋加工 加工前应准备好的机械设备包括钢筋冷拉机、调值机、切断机、弯曲成型机、弯箍机、点焊机、对焊机、电弧焊机及相应吊装设备。各种设备在操作前检修完好,保证正常运转,并符合安全规定。 钢筋的加工制作应在专门的操作区域内进行,严禁在规定区域外加工操作。操作步骤如下: (1)除锈:钢筋加工前将钢筋表面的油渍、漆渍及浮皮、铁锈等清除干净,可结合冷拉工艺除锈,使其与混凝土的粘接效果达到最佳。 (2)调直:调直后应保证钢筋平直,经调直后的钢筋不得有局部弯曲、死弯、小波浪形,其表面伤痕不应使钢筋截面减少5%,无局部曲折。 (3)切断:钢筋的切断需遵循“先长后短,长短搭配,统筹排料”的原则,尽量减少和缩短钢筋短头,以节约钢材,避免浪费。 (4)弯曲成型:手工弯曲和机械弯曲相结合进行,钢筋弯曲后,弯曲内皮收缩、外皮延伸、轴线长度不变,弯曲点处不得有裂痕。 根据施工计划和现场实际情况将加工成型的钢筋成品按分批、分期码放整齐,挂牌标识,露天存放时应对钢筋成品采取保护措施,防止变形和生锈。

四、钢筋的安装绑扎 成品钢筋在吊装运送过程中应遵循就近原则,缓吊轻放,一次到位,避免对成品钢筋件造成毁坏变形。绑扎顺序由下至上、层次鲜明,合理规划。 (一)、基础钢筋绑扎 工艺流程:清理垫层→基础钢筋绑扎→画线或弹线→绑扎底板下层受力钢筋绑扎→预留、预埋→板的支座马凳铁通长设置→后浇带处止水带的安装→板的上层钢筋绑扎→复检 操作工艺: (1)绑扎前应沿轴线方向在垫层上画好等分线; (2)网格绑扎时交叉点需绑扎牢固,扎丝扣成八字形,防止网片歪曲变形; (3)钢筋搭接长度要符合国家规范和设计要求; (4)筏板基础长向钢筋用直螺纹连接,短向钢筋用闪光对焊连接; (二)、柱钢筋安装绑扎 工艺流程:清理基层杂物→安放和绑扎柱竖向受力筋→套柱箍筋→画箍筋间距线→绑扎箍筋→复检 操作工艺: (1)清理柱基处杂物,以便看清基轴线,安放柱子竖向钢筋和定位箍筋应焊接牢固,防止浇筑混凝土时发生位移; (2)按图纸设计间距套放箍筋,由上而下采用缠扣绑扎牢固,不得跳扣绑扎; (3)柱竖向钢筋采用机械或焊接连接时,其搭接长度和连接要求应复合设计规范要求; (4)箍筋的弯钩叠合处应沿拄子竖筋交错布置,并绑扎牢固; (5)柱筋保护层厚度应符合规范要求,如主筋外皮为25mm; (三)、梁钢筋安装绑扎 工艺流程:清理梁基底杂物→画主次梁箍筋间距→放主梁次梁箍筋→穿主梁底层纵筋及弯起筋→穿次梁底层纵筋并与箍筋固定→穿主梁上层纵向架立筋→按箍筋间距绑扎→穿次梁上层纵向钢筋→按箍筋间距绑扎→复检

柱钢筋绑扎施工工艺

柱钢筋绑扎施工工艺 柱筋定位卡示意图柱筋定位卡制作实例图 框架柱绑扎柱根部500mm范围内做法 柱钢筋绑扎施工工艺: 1、工艺流程: 柱筋绑扎→安装柱筋定位卡具→平台混凝土浇筑→拆除定位卡具→套柱箍筋→柱主筋连接→绑扎竖向受力筋→画箍筋控制线→箍筋绑扎→保护层设置 2、操作要点: 2.1定位卡具制作:柱钢筋绑扎前,根据柱主筋间距,制作钢筋卡具。卡具固定筋采用φ14钢筋、限位筋采用φ6钢筋,限位筋间距为柱主筋直径+10mm主筋定位卡制作完成后,可涂刷黄色油漆标示。 2.2柱筋绑扎:根据钢筋位置线校正板面上部预留柱筋,吊装绑扎柱筋。 2.3柱筋定位卡具放置:按照图纸要求绑扎好柱钢筋。绑扎成型后,在距楼面标高上20cm处安装定位卡具,并与主筋绑扎牢固。 2.4套柱箍筋:按图纸要求间距,计算好每根柱箍筋数量,先将箍筋套在下层伸出的搭接筋上,然后立柱子钢筋(包括采用机械连接或电渣压力焊连接施工),当采用绑扎搭接连

接时,在搭接长度内,绑扎不少于3个,绑扣要向柱中心。如果柱子主筋采用光圆钢筋搭接时,角部弯钩应与模板成45度,中间钢筋的弯钩应与模板成90度 采用直螺纹套筒机械连接,16mmΦ柱主筋≥竖向受力钢筋连接:2.5. Φ12mm、Φ14mm根据现场实际情况考虑电渣压力焊连接或者钢筋绑扎搭接连接,<Φ12mm采用钢筋搭接绑扎连接。绑扎接头的搭接长度应符合设计要求和规定,框架梁、牛腿及柱帽等钢筋,应放在柱的纵向钢筋内侧。 2.6画箍筋间距线:在立好的柱子竖向钢筋上,按图纸要求用粉笔画箍筋间距线,第一根箍筋距离楼面一般为50mm 2.7柱箍筋绑扎: 2.8保护层设置:保护层垫块应绑在柱纵向钢筋外皮上,使用水泥砂浆垫块、塑料卡,间距控制在1000mm左右以保证主筋保护层厚度尺寸正确。2.9柱筋绑扎后,不得攀爬。在混凝土面以上500mm范围内主筋采用塑料薄膜缠绕,减少混凝土对主筋的污染,混凝土浇筑完成后,压光时将塑料薄膜清理干净,并将钢筋周边混凝土抹压密实。 3、质量要求: 3.1钢筋进场时,应按现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》等的规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合有关标准的规定。

钢筋绑扎规范要求

钢筋绑扎规范要求 操作工艺 (1)将基础垫层清扫干净,用石笔和墨斗在上面弹放钢筋位置线。(2)按钢筋位置线布放基础钢筋。 (3)绑扎钢筋。四周两行钢筋交叉点应每点绑扎牢。中间部分交叉点可相隔交错扎牢,但必须保证受力钢筋不位移。双向主筋的钢筋网,则需交全部钢筋相交点扎牢。相邻绑扎点的钢丝扣成八字开,以免风片歪斜变形。 (4)大底板采用双层钢筋网时,在上层钢筋网下面应设置钢筋撑脚或混凝土撑脚,以保证钢筋位置正确,钢筋撑脚下应垫在下征钢筋网上。见图10.6.2-1和图10.6.2–2。 钢筋撑脚的形式和尺寸如图10.6.2-1图10.6.2-2所示。图10.6.2-1所示类型撑脚每隔1m放置1个。其直径选用:当析厚h≤300mm时为8~10mm;当板厚h=300~500mm时为12~14mm。当板厚h>500mm时选用图10.6.2-2所示撑脚,钢筋直径为16~18mm。沿短向通长布置,间距以能保证钢筋位置为准。 (5)钢筋的弯钩应朝上,不要倒向一边;双钢筋网的上层钢筋弯钩应朝下。 (6)独立基础、为双向弯曲,其底面短向的钢筋应放在长向钢筋的上面。 (7)现浇柱与基础连用的插筋,其箍筋应比柱的箍筋小一个柱筋直径,以便连接。箍筋的位置一定要绑扎固定牢靠,以免造成柱轴线偏移。 (8)基础中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度不应小于40mm,当无垫层时不应小于700mm。(9)钢筋的连接: 1)钢筋连接的接头宜设置在受力较小处。接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍; 2)若采用绑扎搭接接头,则接头相纵向受力钢筋的绑扎接头宜相互错开;钢筋绑扎接送连接区段的长度为1.3倍搭接长度(LL);凡搭接接头中点位于该区段的的搭接接头均属于同一连接区段;位于同一区段内的受拉钢筋搭接接头面积百分率为25%; 3)当钢筋的直才能d>16mm时,不宜采用绑扎接头; 4)纵向受力的钢筋采用机械连接接头或焊接接头时,连接区段的长度为35d(d为纵向受力钢筋的较大值)且不小于50mm。同一连接区段内,纵向受力钢筋的接头面积百分率应符合设计规定,当设计无规定时,应符合下列规定:①在受拉区不宜大于50%; ②直接承受动力荷载的基础中,不宜采用焊接接头;当采用机械连接接头时,不应大于50%。(10)基础钢筋的若干规定: 1)当条形基础的宽度B≥1600mm时,横向受力钢筋的长度可减至0.9B,交错布置; 2)当单独基础的边长B≥3000mm(除基础支承在桩上外时,受力钢 筋的长度可减至0.9B,交错布置。 (11)基础浇筑完毕后,把基础上预留墙柱插筋扶正理顺,保证插筋位置准确。 (12)承台钢筋绑扎前,一定要保证桩基伸出钢筋到承台的铺固长度。 10.7质量标准 10.7.1主控项目 基础钢筋绑扎时,受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求。 检查数量:全数检查。检验方法:观察、钢尺检查。 10.7.2一般项目 基础钢筋绑扎的允许偏差应符合表10.7.2规定。 检查数量:在同一检验批内,独立基础应抽查构件数量的10%,且不少于3件,筏板基础可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且不少于3面。 构件绑扎的允许偏差和检验方法表10.7.2 项目允许偏差(mm)检验方法绑扎钢筋网长、宽±10 钢尺检查

钢筋绑扎操作工艺规范

C009 《中华人民共和囯钢筋绑扎行业规范标准》 (现浇框架结构钢筋绑扎)实施执行; 1 范围內容 本工艺标准适用于多层工业及民用建筑现浇框架、框架-剪力墙结构钢筋绑扎工程。 2 施工准备 2.1 材料及主要机具: 2.1.1 钢筋:应有出厂合格证、按规定作力学性能复试。当加工过程中发生脆断等特殊情况,还需作化学成分检验。钢筋应无老锈及油污。 2.1.2 成型钢筋:必须符合配料单的规格、尺寸、形状、数量,并应有加工出厂合格证。 2.1.3 铁丝:可采用20~22号铁丝(火烧丝)或镀锌铁丝(铅丝)。铁丝切断长度要满足使用要求。 2.1.4 垫块:用水泥砂浆制成,50mm见方,厚度同保护层,破块内预埋20~22号火烧丝。)或用塑料卡、拉筋、支撑筋。 2.1.5 主要机具:钢筋钩子、撬棍、扳子、绑扎架、钢丝刷子、手推车、粉笔、尺子等。 2.2 作业条件: 2.2.1 钢筋进场后应检查是否有出厂证明、复试报告,并按施工平面图中指定的位置,按规格、使用部位、编号分别加垫木堆放。 2.2.2 钢筋绑扎前,应检查有无锈蚀,除锈之后再运至绑扎部位。 2.2.3 熟悉图纸、按设计要求检查已加工好的钢筋规格、形状、数量是否正确。 2.2.4 做好抄平放线工作,弹好水平标高线,柱、墙外皮尺寸线。 2.2.5 根据弹好的外皮尺寸线,检查下层预留搭接钢筋的位置、数量、长度,如不符合要求时,应进行处理。绑扎前先整理调直下层伸出的搭接筋,并将锈蚀、水泥砂浆等污垢清除干净。 2.2.6 根据标高检查下层伸出搭接筋处的混凝土表面标高(柱顶、墙顶)是否符合图纸要求,如有松散不实之处,要剔除并清理干净。 2.2.7 模板安装完并办理预检,将模板内杂物清理干净。 2.2.8 按要求搭好脚手架。 2.2.9 根据设计图纸及工艺标准要求,向班组进行技术交底。 3 操作工艺 3.1 绑柱子钢筋: 3.1.1 工艺流程: →→→ 3.1.2 套柱箍筋:按图纸要求间距,计算好每根柱箍筋数量,先将箍筋套在下层伸出的搭接筋上,然后立柱子钢筋,在搭接长度内,绑扣不少于3个,绑扣要向柱中心。如果柱子主筋采用光圆钢筋搭接时,角部弯钩应与模板成45°,中间钢筋的弯钩应与模板成90°角。 搭接绑扎竖向受力筋:柱子主筋立起之后,绑扎接头的搭接长度应符合设计要求,如设计无要求时,应按表4-10采用。

基础钢筋绑扎施工工艺标准模板

基础钢筋绑扎施工工艺标准 10.1总则 10.1.1适用范围 适用于建筑结构工程的基础及底板钢筋绑扎。 10.1.2编制参考标准及规范 《混凝土结构设计规范》( GB50010—) ; 《混凝土结构工程施工质量验收规范》( GB50204—) ; 《钢筋焊接及验收规程》( JGJ18—96) ; 《建筑施工安全检查标准》( JGJ59—99) ; 《中国建筑工程总公司施工安全检查生产监督管理条例》; 钢筋、绑丝等相关材料标准和有关规定。 10.2术语、符号 10.2.1现浇结构 系现浇混凝土结构的简称, 是以现场支模并整体浇筑而成的混凝土结构。 10.2.2HPB235级钢筋 系指现行国家标准《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》( GB13013—1991) 中的Q235钢筋, 相当于原级别I级钢筋。 10.2.3HRB335( 20MnSi) 钢筋 系指现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》( GB1499—1998) 中的HRB335钢筋, 相当于原级别II级钢筋。 10.2.4HRB400( 20MnSiV、20MnSiNbv、20MnSiTi) 级钢筋

系指现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》( GB1499—1998) 中的HRB400钢筋, 相当于原级别III级钢筋。 10.2.5RRB400( K20MnSi) 级钢筋 系指现行国家标准《钢筋混凝土用余热处理钢筋》( GB13014—91) 中的KL400钢筋, 相当于原级别III级钢筋。 10.2.6La 钢筋锚固长度。 10.3基本规定 10.3.1一般规定 ( 1) 当钢筋的品种、级别或规格需作变更时, 庆办理材料代用手续。 ( 2) 浇筑混凝土前, 应进行钢筋隐蔽工程验收, 其内容包括: 1) 纵向受力钢筋的规格、数量、位置等; 2) 钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率等; 3) 箍筋、横向钢筋的品种、规格、数量、间距等; 4) 预埋件的规格、数量、位置等; 5) 避雷网线的布设与焊接等。 10.3.2质量目标 达到《混凝土结构工程施工质量验收规范》( GB50204—) 的要求, 并符合图纸及”施工组织设计”的要求。 10.4施工准备 10.4.1技术准备

梁筋绑扎施工工艺

梁筋绑扎施工工艺 2016-10-12 (1)工艺流程: 模内绑扎:画主次梁箍筋间距→放主梁次梁箍筋→穿主梁底层纵筋及弯起筋→穿次梁底层纵筋并与箍筋固定→穿主梁上层纵向架立筋→按箍筋间距绑扎→穿次梁上层纵向钢筋→按箍筋间距绑扎 模外绑扎(先在梁模板上口绑扎成型后再入模内):画箍盘间距→在主次梁模板上口铺横杆数根→在横杆上面放箍筋→穿主梁下层纵筋→穿次梁下层钢筋→穿主梁上层钢筋→按箍筋间距绑扎→穿次梁上层纵筋→按箍筋间距绑扎 (2)梁(框架梁、非框架梁、连梁、悬挑梁)箍筋构造要求 1)当梁箍筋为多肢箍时,其形式均按"大-小-小",即一大箍套多个等小箍; 2)当梁有多排支座负筋时,其箍筋末端宜分别做成1500,300的弯钩(能有效保证受力筋排距要求),平直段长度为[10d,75mm]二者中的大值; 3)纵筋搭接长度范围箍筋均应加加密,间距为[5d,100mm]二者中的最小值(d为搭接钢筋的较小直径); 4)主、次梁相交处,主梁附加箍筋规格、间距按设计,叠合处主梁箍筋照设; 5)框架梁箍筋加密区长度规定:第一道箍筋离柱边缘50,加密长度为[1.5倍梁高、500mm]中的大值; 6)梁上开洞,其洞口加固钢筋、箍筋详设计; 7)箍筋与纵筋相交处均应绑扎牢固,且箍筋应垂直受力钢筋。 (3)梁侧向钢筋构造

1)当为构造钢筋时,其搭接和锚固长度可取为15d; 2)当为抗扭钢筋时,其搭接长度、锚固长度和方式均应同梁底受力钢筋处理; 3)侧向钢筋应等分梁腹高度(其值=梁高-板厚);当板在梁中部时,较大梁腹高度:较小梁腹高度≥2:1时,则梁侧向钢筋等分较大梁腹高度,否则均应等分各梁腹高度。 (4)梁上部纵筋构造(基础底梁下部筋同) 1)在支座处,如不能直锚,则[过支座中心线+5d,0.4LaE+15d弯锚]二者均应满足; 2)钢筋排距及间距同梁下部钢筋,满足[25mm,d]二者中的大值; 3)第一排支座负筋(又叫扁担筋)长度:1/3相邻梁较大净跨值;第二排:1/4相邻梁较大净跨值; 4)当梁上部既有通长筋又有架立筋时,其架立筋搭接长度可为 150mm; 5)悬挑梁上部筋构造详设计要求; 6)搭接(焊接、直螺纹)位置:只能在跨中(1/3净跨范围)内搭接(焊接、直螺纹),接头错开要求同前面柱相关内容;支座负筋对焊连接时,其连接点应在支座内; 7)接头百分率:受压区≤50%,受拉区≤25%,悬挑梁不应有绑扎接头;弯起点(锚固端、鸭筋、吊筋等)离焊接点不应小于10d; (5)梁下部纵筋构造(基础底梁上部筋同) 1)在支座处,如不能直锚,则[过支座中心线+5d,0.4LaE+15d弯锚]二者均应满足; 2)钢筋排距及间距同梁下部钢筋,满足[25mm,d]二者中的大值; 3)本工程梁下部筋均伸入支座;

钢筋加工,焊接,绑扎,等技术规范要求

钢筋加工,焊接,绑扎,等技术规范要求 钢筋工程 5.1 材料要求 5.1.1钢筋应有出厂质量合格证明书、检验报告单,并按规定分批抽取试样作机械性能检验,合格后方可使用。 5.1.2钢筋表面或每捆(盘)钢筋均应有标识;钢筋表面不得有裂纹、结疤、折痕和锈蚀现象。 5.2钢筋加工 5.2.1钢筋加工制作在现场进行,配置钢筋弯曲机、钢筋切断机和卷扬机用于钢筋加工。 5.2.2技术人员负责编制钢筋配料单,操作人员严格按钢筋配料单进行钢筋加工,确保尺寸正确。 5.2.3对特殊复杂部位钢筋,加工前应放大样,经复核无误后再进行加工制作,做到尺寸依图纸,操作按规范。 5.2.4严格按操作规程及质量标准执行,成型后的钢筋要挂牌分类堆放,存于钢筋棚内,并做好防锈。 5.2.5焊工须有上岗操作证,钢筋焊接施工前,应先进行钢筋试验焊接,合格后方可进行施工焊接。钢筋焊接接头按规范要求做抽样试验。 5.2.6箍筋弯钩应满足135°,平直部分长度不小于箍筋直径的10倍。 5.2.7一级盘圆钢筋加工前先进行调直,冷拉率控制在4%以内。 5.3钢筋安装 5.3.1基础钢筋安装 5.3.1.1基础钢筋四周两根钢筋交叉点每点扎牢,中间部分交叉点每隔一根呈梅花绑牢,双向受力主筋的钢筋网,应将全部钢筋相交点扎牢,相邻绑扎点的绑扣要成八字形,以免网片歪斜变形。 5.3.1.2现浇柱、墙与基础连接用的插筋下端,用90°弯钩与基础钢筋进行绑扎,插筋位置应用钢筋架成井字形固定牢固,以免造成柱子钢筋位移。 5.3.1.3基础配有双层钢筋网时,应在上层钢筋网下面设置钢筋撑脚(螺纹φ14@1000,双向),以保证上下层钢筋间距和位置的正确。 5.3.1.4承台、承台连梁及防水底板钢筋均采用闪光对焊连接,接头百分率控制在50%内。 5.3.2剪力墙、柱(剪力墙边缘构件)钢筋的安装 5.3.2.1平面位置和垂直度均在绑扎前进行校正。 5.3.2.2剪力墙及柱(剪力墙边缘构件)钢筋接头位置按设计规定错开,剪力墙钢筋连接采用绑扎搭接,柱(剪力墙边缘构件)纵向受力钢筋接头采用电渣压力焊连接,根据规范及图集要求二者钢筋接头百分率均按不大于50%控制。 5.3.2.3箍筋加密区按规定布置,梁、柱节点内的加密箍筋事先按顺序布好。箍筋弯钩重叠处,应交错布置在四角纵向钢筋上;箍筋转角与纵向钢筋交叉点均应扎牢,绑扎箍筋时绑扣相互之间成八字形。柱(剪力墙边缘构件)箍筋端头完成135°,平直长度不小于10d。5.3.2.4柱钢筋控制保护层采用塑料定位卡卡在柱主筋外皮上,间距为1000mm,以确保主筋保护层的厚度。5.3.3梁钢筋的安装 5.3.3.1流程:主筋穿好箍筋,按划好的间距逐个分开→固定主筋→穿次梁钢筋并套好箍筋→放主梁架立筋、次梁架立筋→隔一定间距将梁底主筋与箍筋绑住→绑架立筋→再绑主筋。主次梁同时配合进行。 5.3.3.2主梁与次梁上部纵向钢筋相遇处,主、次梁钢筋次梁钢筋置于主梁钢筋之上。 5.3.3.3纵向受力钢筋采用双层排列时,两排钢筋之间垫以直径为25mm的短钢筋,短筋的设置间距≤1000mm。

现浇结构钢筋绑扎工艺标准

现浇混凝土结构钢筋绑扎 工艺标准 第一节适用范围 本工艺标准适用于工业及民用建筑现浇钢筋混凝土框架结构、框架-剪力墙、剪力墙结构的钢筋绑扎工程。 第二节施工准备 一、材料与主要机具: 1、钢筋:应从深圳市材料备案目录有名单的厂家中选择,钢筋进场应有出厂合格证或出厂检验报告,钢筋表面或每捆(每盘)钢筋均有标志。钢筋进场后应按有关规定见证取样送检作力学性能复试。当加工过程中发生脆断等特殊情况,还需作化学成分检验。钢筋应无老锈及油污。 2、铁丝:可采用20~22号铁丝(为烧丝)或镀锌铁丝(铅丝)。铁丝切断长度要满足使用要求。 3、垫块:用水泥砂浆制成,50㎜见方,强度等级同混凝土设计强度等级,厚度同保护层,垫块内预埋20~22号火烧丝。或用塑料卡、拉筋、支撑筋。 4、主要机具:钢筋钩子、撬棍、扳子、绑扎架、钢丝刷子、手推车、粉笔、尺子等。 二、作业条件: 1、现场条件 (1)、按施工平面图中指定的位置,将钢筋堆放和加工场地进行清理、平整。按规格、使用部位、编号、钢筋绑扎顺序分类堆放,分别加垫木堆放。 (2)、钢筋绑扎前,应检查有无锈蚀,除锈之后再运至绑扎部位。 (3)、熟悉图纸、按设计要求检查已加工好的钢筋规格、形状、数量是否正确。 (4)、做好抄平放线工作,弹好水平标高线,柱、墙外皮尺寸线。 (5)、根据设计图纸及工艺标准要求,确定钢筋穿插就位顺序,并与有关工种作好配合工作,如支模、管线、防水施工与绑扎钢筋的关系,确定施工方法,

作好向班组进行技术交底。 2、地下室作业条件: (1)、当施工现场地下水位较高时,必须有排水及降水措施。 (2)、根据地下室防水方案,如采用外防水施工,底板钢筋绑扎前做完防水层及保护层。 3、梁、板作业条件: (1)、根据弹好的外皮尺寸线,检查下层预留搭接钢筋的位置、数量、长度,如不符合要求时,应进行处理。绑扎前先整理调直下层伸出的搭接筋,并将锈蚀、水泥砂浆等污垢清除干净。 (2)、根据标高检查下层伸出搭接筋处的混凝土表面标高(柱顶、墙顶)是否符合图纸要求,如有松散不实之处,要剔除并清理干净。 (3)、模板安装完并办理预检,将模板内杂物清理干净。 (4)、按要求搭好脚手架。 第三节操作工艺 一、地下室钢筋绑扎工艺 1、工艺流程: 2、划钢筋位置线:按图纸标明的钢筋间距,算出底板实际需要的钢筋根数,一般让靠近底板边的那钢筋离模板边为5CM,在承台、地梁、底板上划出钢筋位置线。 3、绑基础底板及基础梁钢筋 (1)、按弹出的钢筋位置线,先铺底板下层钢筋。根据底板受力情况,决定下层钢筋哪个方向钢筋在下面,一般情况下先铺短向钢筋,再铺长向钢筋。 (2)、钢筋绑扎时,靠近外围两行的相交点每点都绑扎,中间部分的相交点可相隔交错绑扎,双向受力的钢筋必须将钢筋交叉点全部绑扎。如采用一面顺扣应交错变换方向,也可采用八字扣,但必须保证钢筋不位移。 (3)、摆放底板混凝土保护层用砂浆垫块,垫块厚度等于保护层厚度,按每1m左右距离可缩小,甚至砂浆垫块可改用铁块代替。 (4)、底板如有基础梁,可分段绑扎成型,然后安装就位,或根据梁位置线就地绑扎成型。 (5)、基础底板采用双层钢筋时,绑完下层钢筋后,摆放钢筋马凳或钢筋

梁钢筋绑扎1

1.1.1.1.1.1梁钢筋绑扎 1.1.1.1.1.1.1梁钢筋绑扎工艺流程: 支梁底模→画梁钢筋间距→放梁箍筋→穿梁底层纵向筋并与箍筋固定→穿梁其它纵向筋并与箍筋固定→支梁侧模和顶板模→绑板下铁、专业预留预埋→绑板上铁。 1.1.1.1.1.1.2梁钢筋绑扎工艺要点 梁柱和变截面节点处钢筋较密,施工难度大,为确保工程质量,采取放大样加工梁筋(如下图),以保证钢筋的位置准确。 1、梁筋在绑扎时,接头位置、错开、伸入中间节点的锚固长度及伸过中心线的长度均应符合设计和规范要求,并应特别注意节点钢筋的安装顺序。 2、当梁内钢筋需分层设置时,采用与主筋同规格且大于Ф25的钢筋做分隔钢筋。

3、绑扎箍筋时,绑梁上部纵向筋的箍筋宜用套扣法绑扎,箍筋弯钩叠合处,在梁中交错绑扎,箍筋弯钩为135o,平直长度为10d,如做成封闭箍时,单面焊缝长度为10d,梁端第一个箍筋设置在距离柱节点边缘50mm,端与柱交接处箍筋加密,其间距及加密区长度均`要符合设计和规范要求。 4、梁上开洞加筋应按照图纸要求放样准确,并及时标示在现场,防止遗漏后补。 1.1.1.1.1.2板钢筋绑扎 1.1.1.1.1. 2.1板钢筋绑扎工艺流程: 弹好钢筋线和预留洞口线→吊运至工作面→按线绑下铁→水电做管线→支设上铁马凳→绑上铁→放砂浆垫块,调整钢筋→清理并自检→隐检→进行下道工序。 1.1.1.1.1. 2.2板钢筋绑扎施工要点 1、清扫模板上刨花、碎木、电线管头等杂物。在模板上划好主筋、分布筋位置。 2、为保证预留洞的位置,将其位置预先画在楼板模板,并按画好的位置,先摆受力主筋,后放分布筋、预埋件、电线管、预留孔等及时配合安装。 3、必须将钢筋交叉点全部采用顺扣绑扎,绑扎应牢固,采用顺扣应隔行变换方

钢筋工程验收规范

钢筋工程验收规范本页仅作为文档页封面,使用时可以删除 This document is for reference only-rar21year.March

主控项目 纵向受力钢筋的连接方式应符合设计要求。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察。 在施工现场,应按国家现行标准《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ 107、《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18的规定抽取钢筋机械连接接头、焊接接头试件作力学性能检验,其质量应符合有关规程的规定。 检查数量:按有关规程确定。 检验方法:检查产品合格证、接头力学性能试验报告。 一般项目 钢筋的接头宜设置在受力较小处。

同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头。接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察,钢尺检查。 在施工现场,应按国家现行标准《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ 107、《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18的规定对钢筋机械连接接头、焊接接头的外观进行检查,其质量应符合有关规程的规定。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察。 当受力钢筋采用机械连接接头或焊接接头时,设置在同一构件内的接头宜相互错开。 纵向受力钢筋机械连接接头及焊接接头连接区段的长度为35倍D(D为纵向受力钢筋的较大直径)且不小于500MM,凡接头中点位于该连接区段长度内的接头均属于同一连接区段。同一连接区段内,纵向受力钢筋机械连接及焊接的接头面积百分率为该区段内有接头的纵向受力钢筋截面面积与全部纵向受力钢筋截面面积的比值。 同一连接区段内,纵向受力钢筋的接头面积百分率应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定: 1在受拉区不宜大于50%; 2接头不宜设置在有抗震设防要求的框架梁端、柱端的箍筋加密区;当无法避开时,对等强度高质量机械连接接头,不应大于50%; 3直接承受动力荷载的结构构件中,不宜采用焊接接头;当采用机械连接接头时,不应大于50%。 检查数量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的1 0%,且不少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5M左右划分检查面,板可按纵横轴线划分检查面,抽查10%,且均不少于3面。 检验方法:观察,钢尺检查。

钢筋绑扎操作工艺规范

艺规范 -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One 1

C009《中华人民共和国钢筋绑扎行业规范标准》 (现浇框架结构钢筋绑扎)实施执行; 1范圉內容 本工艺标准适用于多层工业及民用建筑现浇框架、框架一剪力墙结构钢筋绑 扎工程。 2施工准备 材料及主要机具: 2.1.1钢筋:应有出厂合格证、按规定作力学性能复试。当加工过程中发生脆断等特殊情况,还需作化学成分检验。钢筋应无老锈及油污。 2.1.2成型钢筋:必须符合配料单的规格、尺寸、形状、数量,并应有加工出厂合格证。 2.1.3铁丝:可采用20?22号铁丝(火烧丝)或镀锌铁丝(铅纟幺)o铁纟幺切断长度要满足使用要求。 2.1.4垫块:用水泥砂浆制成,50mm见方,厚度同保护层,破块内预埋20? 22号火烧丝。)或用塑料卡、拉筋、支撑筋。 2.1.5主要机具:钢筋钩子、撬棍、扳子、绑扎架、钢丝刷子、手推车、粉笔、尺子等。 作业条件: 2.2.1钢筋进场后应检查是否有出厂证明、复试报告,并按施工平面图中指定的位置,按规格、使用部位、编号分别加垫木堆放。

2.2.2钢筋绑扎询,应检查有无锈蚀,除锈之后再运至绑扎部位。

2.2.3熟悉图纸、按设计要求检查已加工好的钢筋规格、形状、数量是否正确。 2.2.4做好抄平放线工作,弹好水平标高线,柱、墙外皮尺寸线。 2.2.5根据弹好的外皮尺寸线,检查下层预留搭接钢筋的位置、数量、长度,如不符合要求时,应进行处理。绑扎询先整理调直下层伸岀的搭接筋,并将锈蚀、水泥砂浆等污 垢清除干净。 2.2.6根据标高检查下层伸出搭接筋处的混凝土表面标高(柱顶、墙顶)是否符合图纸 要求,如有松散不实之处,要剔除并清理干净。 2.2.7模板安装完并办理预检,将模板内杂物清理干净。 2.2.8按要求搭好脚手架。 2.2.9根据设计图纸及工艺标准要求,向班组进行技术交底。 3操作工艺 绑柱子钢筋: 3.1.1工艺流程: 套柱龜筋一搭接绑扎竖向受力筋画箍筋间距线绑箍筋 3.1.2套柱箍筋:按图纸要求间距,计算好每根柱箍筋数量,先将箍筋套在下 层伸出的搭接筋上,然后立柱子钢筋,在搭接长度内,绑扣不少于3个,绑扣要向柱中心。如果柱子主筋采用光圆钢筋搭接时,角部弯钩应与模板成45° , 中间钢筋的弯钩应与模板成90°角。 搭接绑扎竖向受力筋:柱子主筋立起之后,绑扎接头的搭接长度应符合设 计要求,如设计?无要求时,应按表4J0采用。

房屋建筑工程钢筋绑扎施工方法

房屋建筑工程钢筋绑扎施工方法 一、基础钢筋绑扎施工方法和施工措施 1工艺流程: 划钢筋位置线→运钢筋到使用部位→绑底板及梁钢筋→绑墙钢筋 2划钢筋位置线:按图纸标明的钢筋间距,算出底板实际需用的钢筋根数,一般让靠近底板模板边的那根钢筋离模板边为5cm,在底板上弹出钢筋位置线(包括基础梁钢筋位置线)。 3绑基础及基础梁钢筋 3.l按弹出的钢筋位置线,先铺底板下层钢筋。根据底板受力情况,决定下层钢筋哪个方向钢筋在下面,一般情况下先铺短向钢筋,再铺长向钢筋。 3.2钢筋绑扎时,靠近外围两行的相交点每点都绑扎,中间部分的相交点可相隔交错绑扎,双向受力的钢筋必须将钢筋交叉点全部绑扎。如采用一面顺扣应交错变换方向,也可采用八字扣,但必须保证钢筋不位移。 3.3摆放混凝土保护层用砂浆垫块,垫块厚度等于保护层厚度,按每1m左右距离梅花型摆放。如基础底板较厚或基础梁及底板用钢量较大,摆放距离可缩小,甚至砂浆垫块可改用铁块代替。 3.4底板如有基础梁,可分段绑扎成型,然后安装就位,或根据梁位置线就地绑扎成型。 3.5基础底板采用双层钢筋时,绑完下层钢筋后,摆放钢筋马凳或钢筋支架(间距以1m左右一个为宜),在马凳上摆放纵横两个方向定位钢筋,钢筋上下次序及绑扣方法同底板下层钢筋。 3.6钢筋如有绑扎接头时,钢筋搭接长度及搭接位置应符合施工规范要求,钢筋搭接处应用铁丝在中心及两端扎牢。如采用焊接接头,除应按焊接规程规定抽取试样外,接头位置也应符合施工规范的规定。 3.7由于基础底板及基础梁受力的特殊性,上下层钢筋断筋位置应符合设计

要求。 3.8根据弹好的柱位置线,将柱伸入基础的插筋绑扎牢固,插入基础深度要符合设计要求,甩出长度不宜过长,其上端应采取措施保证甩筋垂直,不歪斜、倾倒、变位。 二、构造柱、圈梁钢筋绑扎施工方法和施工措施 1构造柱钢筋绑扎: 1.1工艺流程:预制构造柱钢筋骨架→修整底层伸出的构造柱塔接筋→安装 构造柱钢筋骨架→绑扎搭接部位箍筋 1.2预制构造柱钢筋骨架: 1.2.1先将两根竖向受力钢筋平放在绑扎架上,并在钢筋上画出箍筋间距。 1.2.2根据画线位置,将箍筋套在受力筋上逐个绑扎,要预留出搭接部位的长度。为防止骨架变形,宜采用反十字扣或套扣绑扎。箍筋应与受力钢筋保持垂直;箍筋弯钩叠合处,应沿受力钢筋方向错开放置。 1.2.3穿另外二根受力钢筋,并与箍筋绑扎牢固,箍筋端头平直长度不小于10d(d为箍筋直径),弯钩角度不小于135°。 1.2.4在柱顶、柱脚与圈梁钢筋交接的部位,应按设计要求加密柱的箍筋,加密范围一般在圈梁上、下均不应小于六分之一层高或45cm,箍筋间距不宜大于10cm(柱脚加密区箍筋待柱骨架立起搭接后再绑扎)。 1.3修整底层伸出的构造柱搭接筋:根据已放好的构造柱位置线,检查搭接筋位置及搭接长度是否符合设计和规范的要求。底层构造柱竖筋与基础圈梁锚固;无基础圈梁时,埋设在柱根部混凝土座内, 1.4安装构造柱钢筋骨架:先在搭接处钢筋上套上箍筋,然后再将预制构造柱钢筋骨架立起来,对正伸出的搭接筋,搭接倍数不低于35d,对好标高线,在竖筋搭接部位各绑3个扣。骨架调整后,可绑根部加密区箍筋。 1.5绑扎搭接部位钢筋:

梁板钢筋绑扎施工工艺

梁板钢筋绑扎施工工艺 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

梁板钢筋绑扎施工工艺 平台板钢筋绑扎梁柱节点钢筋绑扎 梁板钢筋绑扎施工工艺: 1、工艺流程: 梁钢筋绑扎工艺流程 1.1.1、模内绑扎:画主次梁箍筋 间距→放主梁次梁箍筋→穿主梁底层 纵筋及弯起筋→穿次梁底层纵筋并与 箍筋固定→穿主梁上层纵向架立筋→ 按箍筋间距绑扎→穿次梁上层纵向钢筋→按箍筋间距绑扎 1.1.2、、模外绑扎(先在梁模板上口绑扎成型后再入模内):画箍筋间距→在主次梁模板上口铺横杆数根→在横杆上画放箍筋→穿主梁下层纵筋→穿次梁下层钢筋→穿主梁上层钢筋→按箍筋间距绑扎→穿次梁上层纵向钢筋→按箍筋间距绑扎→抽出横杆落骨架于模板内 板钢筋安装工艺流程 清理模板→模板上画线→绑板下受力筋→绑负弯矩钢筋 2、操作要点:

在梁侧模板上画出箍筋间距,摆放箍筋。 先穿主梁的下部纵向受力钢筋及弯起钢筋,将箍筋按已画好的间距逐个分开;穿次梁的下部纵向受力钢筋及弯起钢筋,并套好箍筋;放主次梁的架立筋;隔一定间距将架立筋与箍筋绑扎牢固;调整箍筋间距使间距符合设计要求,绑架立筋,再绑主筋,主次梁同时配合进行。 框架梁上部纵向钢筋应贯穿中间节点,梁下部纵向钢筋伸入中间节点,锚固长度及伸过中心线的长度要符合设计要求。框架梁纵向钢筋在端节点内的锚固长度也要符合设计要求。 绑梁上部纵向筋的箍筋,宜用套扣法绑扎。箍筋的接头(弯钩叠合处)应交错布置在两根架立钢筋上,其余同柱。 箍筋在叠合处的弯钩,在梁中应交错绑扎,箍筋弯钩为135度,平直部分长度为10d,如做成封闭箍时,单面焊缝长度为5d。 梁端第一个箍筋应设置在距离柱节点边缘50mm处。梁端与柱交接处箍筋应加密,其间距与加密区长度均要符合设计要求。 板、次梁与主梁交叉处,板的钢筋在上,次梁的钢筋居中,主梁的钢筋在下;当有圈梁或垫梁时,主梁的钢筋在上。在主、次梁受力筋下均应垫垫块(或塑料卡),保证保护层的厚度。纵向受力钢筋采用双层排列时,两排钢筋之间应垫以直径≥25mm的短钢筋,以保持其设计距离。梁筋的搭接长度末端

钢筋绑扎验收规范与要求

下面是一份非常详细的建筑工程钢筋绑扎隐蔽验收内容,对实际工作有非常强 的执导作用: 1暗柱内容: 1.1柱根部钢筋上水泥浆已清理干净。 1.2为保证暗柱主筋位置准确,采用定距框控制 1.3柱钢筋绑扎: 1.3.1柱箍筋的个数根据图纸要求确定,第一根箍筋距两端50mm开始设置。 1.3.2在立筋上画箍筋位置线,然后从上往下采用缠扣法绑扎。 1.3.3箍筋的接头应沿柱子立筋交错布置绑扎,箍筋与立筋要垂直,绑扣丝头应 向里。 1.3.4暗柱箍筋与墙筋绑扎要求:暗柱箍筋与墙水平筋错开20mm以上,不得 并在一起。 2.墙体、暗柱、联系梁钢筋: 2.1墙根部钢筋上水泥浆已清理干净。 2.2墙体钢筋已经调整。即位移过大要求按1:6调整,一级钢筋的弯钩一律朝里,不垂直的调直。 2.3起步筋要求: 2.3.1暗柱边第一根墙筋距柱边的距离为50mm。 2.3.2墙第一根墙筋距离混凝土板面50mm。 2.3.3暗柱第一根箍筋距离混凝土板面30mm。 2.3.4连系梁距暗柱边箍筋起步50mm。 2.3.5连系梁箍筋如柱一个箍筋50mm。 2.4墙体竖筋搭接要求: 2.4.1搭接长度不小于45d,搭接处保证有三根水平筋。绑扎范围不少于三个扣。墙体立筋50%错开,其错开距离不小于相邻接头中-中1.3倍搭接长度。 2.4.2墙体水平筋节点要求相邻绑扎接头错开。 2.5竖向梯子筋要求: 2.5.1采用比墙筋大一个规格的钢筋制作,以代替竖筋。 2.5.2顶模筋等于墙厚减2mm。250mm、300mm、350mm厚的墙顶模筋长度 应为248mm、298mm、348mm。 2.5.3顶模筋自立筋至端头的长度为水平筋保护层加水平筋直径减1mm,如保 护层为15mm,Φ12水平筋,长度为15+12-1=26mm,顶模的根数为3根。顶模筋端头刷好防锈漆。 2.5.4非顶模筋每侧长度为水平筋直径。 2.5.5每段墙竖向梯子筋设置数量要求间距为1米,每段墙2个或2个以上,要求同一标高,绑扎到位。 2.6水平梯子筋要求: 2.6.1采用短斜钢筋制作。

钢筋绑扎施工方案最新版

西蒋峪房地产开发项目一标段 9#楼钢筋施工方案 编制: 审核: 审批: 建筑单位: 济南城市建设投资集团有限公司 监理单位: 济南市建设监理有限公司 施工单位: 中国建筑第八工程局有限公司 二〇一五年五月四日

目录 一工程概况 (1) 二编制依据 (1) 三施工准备 (1) 3.1 技术准备 (1) 3.2 机具准备 (3) 3.3 材料准备 (3) 四主要施工方法 (3) 4.1 工艺流程 (4) 4.2 钢筋堆放 (5) 4.3 钢筋加工 (5) 4.4 钢筋连接 (6) 4.5 钢筋绑扎 (8) 五质量要求 (16) 6.1 钢筋绑扎及预埋件的允许偏差 (16) 6.2 钢筋加工的允许偏差 (17) 6.3 质量控制要点 (17) 六安全文明措施 (17) 七成品保护措施 (18)

一工程概况 西蒋峪B地块房地产开发项目9#楼,拟建场地位于济南市历下区龙鼎大道以西,原西蒋峪村内,东临孟家水库,南临济南西蒋峪公租房项目,北距奥体中心约2.7公里。9#楼位于市政道路北侧,与3#车库相连(与车库位置见下图),地下3层,地上20层,东西长59.19m,南北长18.5m,总高度约69.9m。 本工程为剪力墙结构,剪力墙抗震等级为三级,基础为条形+筏板基础,基础高度1000mm,基础底标高-10.920m。 二编制依据 西蒋峪房地产开发项目一标段建筑、结构设计图纸 《地基与基础工程质量验收规范》GB50202-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2010 《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋验收标准》GB1499.1-2007 《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋验收标准》GB1499.2-2008 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》11G101-1 《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》11G101-2 《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》11G101-3 三施工准备 3.1 技术准备 1、由项目技术负责人组织有关人员学习施工规范和工艺标准,熟悉施工图纸,并结合实际讨

相关文档