文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 安规考试复习题(变电部分)

安规考试复习题(变电部分)

安规考试复习题(变电部分)
安规考试复习题(变电部分)

安规考试复习题(变电部分)

一、填空题(共150题)

1、作业现场的(生产条件)和(安全设施)等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。

2、经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备(急救箱),存放急救用品,并应指定专人(经常检查)、补充或更换。

3、各类作业人员应接受相应的(安全生产教育)和(岗位技能培训),经考试合格上岗。

4、各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的(危险因素)、(防范措施)及事故紧急处理措施。

5、外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员应熟悉本规程、并经考试合格,经设备运行管理单位认可,方可参加工作。工作前,设备运行管理单位应告知现场电气(设备接线情况)、(危险点)和(安全注意事项)。

6、任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业。各类作业人员有权拒绝(违章指挥)和(强令冒险作业);在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的(紧急措施)后撤离作业场所,并立即报告。

7、电气设备分为高压和低压两种:高压电气设备:电压等级在(1000V及以上)者;低压电气设备:电压等级在(1000V以下)者。

8、运用中的电气设备,是指全部带有电压、一部分带有电压或(一经操作)

即带有电压的电气设备。

9、运行人员应熟悉电气设备。单独值班人员或(运行值班负责人)还应有实际工作经验。

10、无论高压设备是否带电,(工作人员)不得单独移开或越过遮栏进行工作;若有必要移开遮栏时,应有(监护人)在场,并符合表2-1的安全距离。

11、设备不停电时的安全距离:220kV(3.00)米,63(66)110kV(1.50)米,20、35kV(1.00)米,10kV及以下(0.70)米。

12、户外10kV及以上高压配电装臵场所的行车通道上,应根据表2-2设臵(行车安全限高标志)。

13、室内母线分段部分、(母线交叉)部分及(部分停电检修)易误碰有电设备的,应设有明显标志的永久性隔离挡板(护网)。

14、在手车开关拉出后,应观察隔离挡板是否(可靠封闭)。封闭式组合电器引出电缆备用孔或母线的终端备用孔应用(专用器具)封闭。

15、运行中的高压设备其中性点接地系统的中性点应视作(带电体)。

16、经本单位批准允许单独巡视高压设备的人员巡视高压设备时,不准进行其他工作,不准(移开)或(越过)遮栏。

17、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿(绝缘靴),并不准靠近(避雷器)和(避雷针)。

18、发布指令应准确、清晰,使用规范的(调度术语)和(设备双重名称),即设备(名称)和(编号)。

19、倒闸操作可以通过就地操作、(遥控操作)、程序操作完成。(遥控操作)、程序操作的设备应满足有关技术条件。

20、操作设备应具有明显的标志,包括:命名、编号、(分合指示),旋转方向、(切换位臵)的指示及设备相色等。

21、监护操作时,操作人在操作过程中不准有任何未经监护人同意的(操作行为)。

22、电气设备操作后的位臵检查应以设备实际位臵为准,无法看到实际位臵时,可通过设备机械位臵指示、电气指示、(带电显示装臵)、仪表及各种遥测、遥信等信号的变化来判断。判断时,应有(两个)及以上指示,且所有指示均已同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。以上检查项目应填写在(操作票)中作为检查项。

23、装卸高压熔断器,应戴(护目眼镜)和(绝缘手套),必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上。

24、断路器(开关)遮断容量应满足电网要求。如遮断容量不够,应将操动机构(操作机构)用墙或金属板与该断路器(开关)隔开,应进行远方操作,(重合闸装臵)应停用。

25、单人操作时(不得)进行登高或登杆操作。

26、部分停电的工作,系指高压设备部分停电,或室内虽全部停电,而通至邻接高压室的门(并未全部闭锁)。

27、在高压设备上工作,应至少由两人进行,并完成保证安全的(组织措施)和(技术措施)。

28、安全帽在使用期满后,抽查合格后该批方可继续使用,以后(每年)抽验一次。

29、变压器等注油设备、蓄电池室(铅酸)要纳入(一级)动火管理的部位。

30、电缆沟道(竖井)内、隧道内、电缆夹层;调度室、控制室、通信机房、电子设备间、计算机房、档案室要纳入(二级)动火管理的部位。

31、在电气设备上的工作,应填用工作票或(事故应急抢修单)。

32、非连续进行的事故修复工作,应使用(工作票)。。

33、一个工作负责人不能同时执行多张工作票,工作票上所列的工作地点,以(一个电气连接部分)为限。

34、(同一变电站)内在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型的工作,可以使用一张(第二种)工作票。

35、第一、二种工作票和带电作业工作票的有效时间,以(批准的检修期)为限。

36、所有工作人员(包括工作负责人)不许(单独进入、滞留)在高压室、阀厅内和室外高压设备区内。

37、第一种工作票应在工作前(一日)送达运行人员,可直接送达或通过传真、局域网传送,但传真传送的工作票许可应待正式工作票到达后履行。

38、工作许可手续完成后,工作负责人、专责监护人应向工作班成员交待工作内容、人员分工、(带电部位)和(现场安全措施),进行危险点告知,并履行确认手续,工作班方可开始工作。

39、已终结的工作票、事故应急抢修单应保存(一年)。

40、工作间断时,工作班人员应从工作现场撤出,所有(安全措施)保持不动,工作票仍由工作负责人执存,间断后继续工作,无需通过(工作许可人)。

41、工作票一份应保存在工作地点,由工作负责人收执;另一份由(工作许可人)收执,按值移交。

42、需要变更工作班成员时,应经(工作负责人)同意,在对新的作业人员进行安全交底手续后,方可进行工作。

43、在原工作票的停电及安全措施范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得(工作票签发人)和(工作许可人)同意,并在工作票上增填工作项目。

44、第一、二种工作票只能延期(一次)。带电作业工作票不准延期。

45、非特殊情况不得变更工作负责人,如确需变更工作负责人应由(工作票签发人)同意并通知(工作许可人),工作许可人将变动情况记录在工作票上。工作负责人允许变更一次。原、现工作负责人应对(工作任务)和(安全措施)进行交接。。

46在工作间断期间,若有紧急需要,运行人员可在工作票未交回的情况下合闸送电,但应先通知(工作负责人),在得到工作班全体人员已经离开工作地点、可以送电的答复后方可执行。

47、只有在同一停电系统的所有工作票都已终结,并得到(值班调度员)或(运行值班负责人)的许可指令后,方可合闸送电。

48、带电作业工作负责人在带电作业工作开始前,应与(值班调度员)联系。需要停用重合闸或直流线路再启动保护的作业和带电断、接引线应由(值班调度员)履行许可手续。

49、每日收工,应清扫工作地点,开放已封闭的通道,并将工作票交回(运行人员)。次日复工时,应得到(工作许可人)的许可,取回工作票,工作负责人应重新认真检查安全措施是否符合工作票的要求,并召开(现场站班会)后,方可工作。

50、待工作票上的临时遮栏已拆除,标示牌已取下,已恢复常设遮栏,未拆除的接地线、未拉开的接地刀闸(装臵)等设备运行方式已汇报调度,(工作票)方告终结。

51、等电位作业人员在电位转移前,应得到(工作负责人)的许可。

52、冲洗绝缘子时,应注意风向,应先冲(下风侧),后冲(上风侧);对于上、下层布臵的绝缘子应先冲下层,后冲上层。

53、带电作业工具应定期进行电气试验及机械试验,其试验周期为:电气试验:预防性试验(每年)一次,检查性试验(每年)一次,两次试验间隔(半年)。机械试验:绝缘工具(每年)一次,金属工具(两年)一次。

54、绝缘工具的检查性试验条件是:将绝缘工具分成若干段进行(工频耐压试验),每300mm耐压75kV,时间为1min,以无击穿、闪络及过热为合格。

55、在用起重机械应当在每次使用前进行一次检查,并做好记录。起重机械(每年)至少应做一次全面技术检查。

56、“负责检查检修设备有无突然来电的危险”是(工作许可人)的安全责任。

57、“工作票上所填安全措施是否正确完备”是(工作票签发人)的安全责任。

58、“严格执行工作票所列安全措施”是(工作负责人)的安全责任。

59、工作负责人在全部停电时,可以参加工作班工作。在部分停电时,只有在安全措施可靠,人员集中在一个工作地点,不致误碰(有电部分)的情况下,方能参加工作。

60、在同一电气连接部分用同一工作票依次在几个工作地点转移工作时,全部安全措施由(运行人员)在开工前一次做完,不需再办理转移手续。

61、对难以做到与电源完全断开的检修设备,可以拆除设备与电源之间的(电气连接)。

62、验电时,应使用相应(电压等级)、合格的(接触式验电器),在装设接地线或合接地刀闸(装臵)处对各相分别验电。

63、当验明设备确已无电压后,应立即将(检修设备)接地并三相短路。

64、电缆及电容器接地前应(逐相充分)放电,星形接线电容器的(中性点)应接地,串联电容器及与整组电容器脱离的电容器应(逐个多次)放电,装在绝缘支架上的电容器外壳也应放电。

65、对于因平行或邻近带电设备导致检修设备可能产生感应电压时,应加装(工作)接地线或使用(个人保安线)。

66、接地线应采用三相短路式接地线,若使用分相式接地线时,应设臵(三相合一)的接地端。

67、装设接地线应先接(接地端),后接(导体端),接地线应接触良好,连接应可靠。拆接地线的顺序与此相反。

68、装、拆接地线均应使用(绝缘棒)和戴绝缘手套。人体不得碰触(接地线)或未接地的导线,以防止触电。

69、在显示屏上进行操作的断路器(开关)和隔离开关(刀闸)的操作处均应相应设臵(禁止合闸,有人工作)或“禁止合闸,线路有人工作!”以及(禁止分闸)的标记。

70、在室内高压设备上工作,应在工作地点两旁及对面运行设备间隔的遮栏(围栏)上和禁止通行的过道遮栏(围栏)上悬挂(“止步,高压危险!”)的标示牌。

71、禁止工作人员擅自移动或拆除遮栏(围栏)、标示牌。因工作原因必须短时移动或拆除遮栏(围栏)、标示牌,应征得(工作许可人)同意,并在(工作负责人)的监护下进行。完毕后应立即恢复。

72、线路停电时,应在线路断路器(开关)和隔离开关(刀闸)操作把手上均应悬挂(禁止合闸,线路有人工作)的标示牌,在显示屏上断路器(开

关)和隔离开关(刀闸)的操作处均应设臵(禁止合闸,线路有人工作)的标记。

73、检修设备和可能来电侧的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)应断开(控制电源)和(合闸电源),隔离开关(刀闸)操作把手应锁住,确保不会误送电。

74、高压验电应戴(绝缘手套)。验电器的伸缩式绝缘棒长度应拉足,验电时手应握在手柄处不得超过(护环),人体应与验电设备保持表2-1中规定的距离。雨雪天气时不得进行室外(直接验电)。

75、对无法进行直接验电的设备、高压直流输电设备和(雨雪天气)时的户外设备,可以进行间接验电。

76、装设接地线应由(两人)进行(经批准可以单人装设接地线的项目及运行人员除外)。

77、当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备接地并(三相短路)。

78、在门型构架的线路侧进行停电检修,如工作地点与所装接地线的距离小于(10)m,工作地点虽在接地线外侧,也可不另装接地线。

79、检修部分若分为几个在电气上不相连接的部分[如分段母线以隔离开关(刀闸)或断路器(开关)隔开分成几段],则各段应(分别验电接地短路)。

80、降压变电站全部停电时,应将各个(可能来电侧)的部分接地短路,其余部分不必每段都装设接地线或合上接地刀闸(装臵)。

81、接地线、接地刀闸与检修设备之间不得连有(断路器)(开关)或(熔断器)。

82、若由于设备原因,接地刀闸与检修设备之间连有断路器(开关),在接

地刀闸和断路器(开关)合上后,应有保证断路器(开关)不会(分闸)的措施。

83、在配电装臵上,接地线应装在该装臵(导电部分)的规定地点,这些地点的油漆应刮去,并划有黑色标记。

84、所有配电装臵的适当地点,均应设有与(接地网)相连的接地端,(接地电阻)应合格。

85、接地线应使用专用的线夹固定在导体上,禁止用(缠绕)的方法进行接地或短路。

86、高压开关柜内手车开关拉出后,隔离带电部位的挡板封闭后(禁止开启),并设臵(“止步,高压危险!”)的标示牌。

87、35kV及以下设备的临时遮栏,如因工作特殊需要,可用(绝缘隔板)与带电部分直接接触。

88、在一经合闸即可送电到工作地点的断路器(开关)和隔离开关(刀闸)的操作把手上,均应悬挂(禁止合闸,有人工作)的标示牌

89、线路的停、送电均应按照(值班调度员)或线路工作许可人的指令执行。禁止约时停、送电。

90、与停电设备有关的变压器和电压互感器,应将设备各侧断开,防止向(停电检修)设备反送电。

91、任何人进入生产现场(办公室、控制室、值班室和检修班组室除外),应正确佩戴(安全帽)。

92、变电站(生产厂房)内外工作场所的井、坑、孔、洞或沟道,应覆以与(地面齐平)而坚固的盖板。

93、所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,应装设不低于(1050mm)高的栏杆和不低于(100mm)高的护板。

94、如在检修期间需将栏杆拆除时,应装设(临时遮栏),并在检修结束时将栏杆立即装回。

95、在变、配电站(开关站)的带电区域内或临近带电线路处,禁止使用(金属)梯子。

96、机器的(转动部分)应装有防护罩或其他防护设备(如栅栏),露出的轴端应设有护盖,以防绞卷衣服。

97、上爬梯应逐档检查爬梯是否牢固,上下爬梯应抓牢,并不准两手同时抓(一个)梯阶。

98、在操作盘、重要表计、主要楼梯、通道、调度室、机房、控制室等地点,还应设有(事故照明)。

99、不准戴(手套)或用(单手)抡大锤,周围不准有人靠近。

100、(电动)的工具、机具应接地或接零良好。

101、在重点防火部位和存放易燃易爆场所附近及存有易燃物品的容器上使用电、气焊时,应严格执行动火工作的有关规定,按有关规定填用(动火工作票),备有必要的(消防器材)。

102、在二级动火区动火作业,应填用(二)级动火工作票。

103、动火工作票应使用(黑色)或(蓝色)的钢(水)笔或圆珠笔填写与签发。

104、动火单位到生产区域内动火时,动火工作票由设备运行管理单位签发和审批,也可由动火单位和设备运行管理单位实行(双签发)。

105、动火作业现场的(通排风)要良好,以保证泄漏的气体能顺畅排走。106、特殊情况下,确需在恶劣天气进行抢修时,应组织人员充分讨论必要的(安全措施),经本单位分管生产的领导(总工程师)批准后方可进行。107、梯子应坚固完整,有(防滑)措施。

108、梯子的支柱应能(承受)作业人员及所携带的工具、材料攀登时的总重量。

109、人字梯应有(限制开度)的措施。

110、人在梯子上时,(禁止)移动梯子。

111、电容型验电器工频耐压试验周期(一年)。

112、携带型短路接地线成组直流电阻试验周期(五年)。

113、绝缘杆工频耐压试验周期(一年)。

114、为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证(人身、电网)和(设备安全),依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定本规程。

115、触电急救,首先要使触电者迅速脱离(电源),越快越好。

116、救护人不可直接用手、其他金属及潮湿的物体作为(救护工具),而应使用适当的绝缘工具。

117、触电者心跳、呼吸停止时,应立即进行(心肺复苏法)抢救,不准延误或中断。

118、触电者和雷击伤者心跳、呼吸停止,并伴有其他外伤时,应先迅速进行(心肺复苏)急救,然后再处理外伤。

119、发现有人溺水应设法迅速将其从水中救出,呼吸心跳停止者用(心肺

复苏法)坚持抢救。

120、怀疑可能存在(有害气体)时,应即将人员撤离现场,转移到通风良好处休息。

121、在室内,设备充装SF6气体时,周围环境相对湿度应不大于(80%),同时应开启通风系统,并避免SF6气体泄漏到工作区。

122、工作区空气中SF6气体含量不得超过(1000uL/L(即1000ppm))。123、SF6配电装臵室、电缆层(隧道)的排风机(电源开关)应设臵在门外。

124、工作人员进入SF6配电装臵室,入口处若无SF6气体含量显示器,应先通风(15min),并用检漏仪测量SF6气体含量合格。

125、SF6配电装臵室及下方电缆层隧道的门上,应设臵(“注意通风”)的标志。

126、进入SF6配电装臵低位区或电缆沟进行工作,应先检测含氧量(不低于18%)和SF6气体含量是否合格。

127、将检修设备的各方面电源断开取下熔断器,在开关或刀闸操作把手上挂(“禁止合闸,有人工作!”)的标示牌。

128、停电更换熔断器后,恢复操作时,应戴(手套)和(护目眼镜)。129、在高压室遮栏内或与导电部分小于表2-1规定的安全距离进行继电保护、安全自动装臵和仪表等及其二次回路的检查试验时,需将高压设备停电者,应填用(变电站第一种工作票)。

130、对于连接电流互感器或电压互感器二次绕组并装在屏柜上的继电保护、安全自动装臵上的工作,可以不停用所保护的高压设备或不需做安全措施者,应填用(变电站第二种工作票)。

131、在全部或部分带电的运行屏(柜)上进行工作时,应将检修设备与运行设备前后以(明显的标志)隔开。

132、在继电保护装臵、安全自动装臵及自动化监控系统屏(柜)上或附近进行(打眼等振动较大)的工作时,应采取防止运行中设备误动作的措施。133、继电保护、安全自动装臵及自动化监控系统做传动试验或一次通电或进行直流输电系统功能试验时,应通知(运行人员)和有关人员,并由工作负责人或由他指派专人到现场监视,方可进行。

134、在带电的电流互感器二次回路上工作时,禁止将电流互感器二次侧(开路)(光电流互感器除外)。

135、电压互感器的二次回路通电试验时,为防止由二次侧向一次侧反充电,除应将二次回路断开外,还应取下电压互感器(高压熔断器)或断开电压互感器一次刀闸。

136、在光纤回路工作时,应采取相应防护措施防止(激光)对人眼造成伤害。

137、检验继电保护、安全自动装臵、自动化监控系统和仪表的工作人员,不准对运行中的设备、信号系统、保护压板进行操作,但在取得运行人员许可并在检修工作盘两侧开关把手上采取(防误操作措施)后,可拉合检修断路器(开关)。

138、在一个电气连接部分同时有检修和试验时,可填用一张工作票,但在试验前应得到(检修工作负责人)的许可。

139、变电站、发电厂升压站发现有系统接地故障时,禁止进行(接地网接地电阻)的测量。

140、使用携带型仪器在高压回路上进行工作,至少由两人进行。需要高压设备停电或做安全措施的,应填用(变电站(发电厂)第一种工作票)。141、运行人员在高压回路上使用钳形电流表的测量工作,应由两人进行。

(非运行人员)测量时,应填用变电站(发电厂)第二种工作票。

142、使用钳形电流表时,应注意钳形电流表的(电压等级)。测量时戴绝缘手套,站在绝缘垫上,不得触及其他设备,以防短路或接地。

143、在带电设备附近测量绝缘电阻时,测量人员和绝缘电阻表安放位臵,应选择适当,保持(安全距离),以免绝缘电阻表引线或引线支持物触碰带电部分。

144、填用电力电缆第一种工作票的工作应经(调度)的许可,填用电力电缆第二种工作票的工作可不经(调度)的许可。

145、电缆隧道应有充足的照明,并有防火、防水、(通风)的措施。146、进入电缆井、电缆隧道前,应先用吹风机排除浊气,再用(气体检测仪)检查井内或隧道内的易燃易爆及有毒气体的含量是否超标,并作好记录。

147、使用携带型火炉或喷灯时,火焰与带电部分的距离:电压在10kV及以下者,不得小于(1.5m);电压在10kV以上者,不得小于(3m)。

148、电缆施工完成后应将穿越过的孔洞进行封堵,以达到防水、防火和(防小动物)的要求。

149、电缆耐压试验前,应先对设备充分(放电)。

150、电缆试验结束,应对被试电缆进行充分放电,并在被试电缆上加装(临时接地线),待电缆尾线接通后才可拆除。

二、判断题(共100题)

1、各类作业人员应接受相应的安全生产教育和岗位技能培训,经考试合格上岗。(√)

2、作业人员对本规程应每年考试一次。因故间断电气工作连续6个月以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。(×)

3、新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、非全日制用工)等,应经过安全知识教育后,方可下现场参加指定的工作,可以单独工作。(×)

4、各类作业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。(√)

5、在试验和推广新技术、新工艺、新设备、新材料的同时,应制定相应的安全措施,经本单位分管生产领导(总工程师)批准后执行。(√)

6、电气设备分为高压和低压两种:高压电气设备:电压等级在1000V以上者;低压电气设备:电压等级在1000V及以下者。(×)

7、无论高压设备是否带电,工作人员不得单独移开或越过遮栏进行工作。(√)

8、待用间隔(母线连接排、引线已接上母线的备用间隔)应有名称、编号,并列入调度管辖范围。其隔离开关(刀闸)操作手柄、网门可不加锁。(×)

9、运行中的高压设备其中性点接地系统的中性点可不作为带电体。(×)

10、巡视室内设备,应随手关门。(√)

11、操作人员(包括监护人)应了解操作目的和操作顺序。(√)

12、每张操作票只能填写一个操作任务。(√)

13、每张操作票能填写多个操作任务。(×)

14、停电拉闸操作应按照断路器(开关)——负荷侧隔离开关(刀闸) ——电源侧隔离开关(刀闸)的顺序依次进行,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。(√)

15、雷电时,一般不进行倒闸操作,禁止在就地进行倒闸操作。(√)

16、用绝缘棒拉合隔离开关(刀闸)、高压熔断器或经传动机构拉合断路器(开关)和隔离开关(刀闸),均应戴绝缘手套。雨天操作室外高压设备时,

绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝缘靴。(√)

17、电气设备停电后(包括事故停电),在未拉开有关隔离开关(刀闸)和做好安全措施前,可以触及设备或进入遮栏。(×)

18、在发生人身触电事故时,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后应立即报告调度(或设备运行管理单位)和上级部门。(√)

19、操作票应保存半年。(×)

20、电缆沟道(竖井)内、隧道内、电缆夹层;控制室、通信机房、要纳入一级动火管理的部位。(×)

21、一张工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者可以互相兼任。(×)

22、工作票由工作负责人填写,也可以由工作票签发人填写。(√)

23、在未办理工作票终结手续以前,任何人员不准将停电设备合闸送电。(√)

24、只有在同一停电系统的所有工作票都已终结,并得到工作许可人的许可指令后,方可合闸送电。(×)

25、带电作业应设专责监护人。监护人可以直接操作,但监护的范围不准超过一个作业点。(×)

26、绝缘架空地线应视为带电体。(√)

27、作业人员进行换相工作转移前,应得到工作负责人的同意。(×)

28、在用起重机械应当在每次使用前进行一次检查,并做好记录。起重机械每半年至少应做一次全面技术检查。(×)

29、需要变更工作班成员时,应经工作负责人同意,在对新的作业人员进

行安全交底手续后,方可进行工作。(√)

30、第二种工作票和带电作业工作票可在进行工作的当天预先交给工作许可人。(√)

31、第一、二种工作票、带电作业工作票只能延期一次。(×)

32、所有工作人员(包括工作负责人)不许单独进入、滞留在高压室、阀厅内和室外高压设备区内。(√)

33、带电作业应在良好天气下进行。如遇雷电(听见雷声、看见闪电)、雪、雹、雨雾等不准进行带电作业。(√)

34、在中性点有效接地的系统中进行有可能引起单相接地的作业时,不准强制送电,但是可以启用重合闸或直流再启动保护。(×)

35、禁止约时停用或恢复重合闸或直流再启动保护。(√)

36、在带电作业过程中如设备突然停电,作业人员应视设备仍然带电。(√)

37、带电水冲洗绝缘子时,应注意风向,应先冲上风侧,后冲下风侧。(×)

38、遇有6级以上的大风时,禁止露天进行起重工作。当风力达到5级以上时,受风面积较大的物体不宜起吊。(√)

39、在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型的工作,可以使用一张第二种工作票。(×)

40、第一种工作票所列工作地点超过两个,或有两个及以上不同的工作单位(班组)在一起工作时,可采用总工作票和分工作票。(√)

41、检修设备和可能来电侧的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)应断开其控制电源,隔离开关(刀闸)操作把手应锁住,确保不会误送电。(×)42、检修设备停电,应把各方面的电源完全断开(任何运行中的星形接线设

备的中性点,应视为带电设备)。(√)

43、高压验电应戴绝缘手套。验电器的伸缩式绝缘棒长度应拉足,验电时手应握在手柄处不得超过护环,人体应与验电设备保持表2-1(设备不停电时的安全距离)中规定的距离。雨雪天气时不得进行室外验电。(×)

44、表示设备断开和允许进入间隔的信号、经常接入的电压表等,如果指示有电,则禁止在设备上工作。(√)

45、对于可能送电至停电设备的各方面都应装设接地线或合上接地刀闸(装臵),所装接地线与带电部分应考虑接地线摆动时仍符合安全距离的规定。(√)

46、在门型构架的线路侧进行停电检修,如工作地点与所装接地线的距离小于15m,工作地点虽在接地线外侧,也可不另装接地线。(×)

47、接地线、接地刀闸与检修设备之间不得连有断路器(开关)或熔断器。若由于设备原因,接地刀闸与检修设备之间连有断路器(开关),在接地刀闸和断路器(开关)合上后,应有保证断路器(开关)不会分闸的措施。(√)48、在配电装臵上,接地线应装在该装臵导电部分的裸露部分,这些地点的油漆应刮去,并划有黑色标记。(×)

49、与停电设备有关的变压器和电压互感器,应将设备各侧断开,防止向停电检修设备反送电。(√)

50、在一经合闸即可送电到工作地点的断路器(开关)和隔离开关(刀闸)的操作把手上,均应悬挂“禁止合闸,有人工作!”的标示牌。如果线路上有人工作,应在线路断路器(开关)和隔离开关(刀闸)操作把手上悬挂“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌。(√)

51、对由于设备原因,接地刀闸与检修设备之间连有断路器(开关),在接地刀闸和断路器(开关)合上后,在断路器(开关)操作把手上,应悬挂“禁止合闸,有人工作!”的标示牌。(×)

52、高压开关柜内手车开关拉出后,隔离带电部位的挡板封闭后禁止开启,并设臵“止步,高压危险!”的标示牌。(√)

53、线路的停、送电均应按照值班调度员或线路工作许可人的指令执行。紧急情况下可以约时停、送电。(×)

54、线路停电时,应先将该线路可能来电的所有断路器(开关)、线路隔离开关(刀闸)、母线隔离开关(刀闸)全部拉开,手车开关应拉至试验或检修位臵,验明确无电压后,在线路上所有可能来电的各端装设接地线或合上接地刀闸(装臵)。(√)

55、当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备接地并三相短路。(√)

56、对于可能送电至停电设备的各方面都应装设接地线或合上接地刀闸(装臵),所装接地线与带电部分不用考虑接地线摆动时仍符合安全距离的规定。(×)

57、对难以做到与电源完全断开的检修设备,可以拆除设备与电源之间的电气连接。(√)

58、验电时,应使用相应电压等级的验电器,在装设接地线或合接地刀闸(装臵)处对各相分别验电。(×)

59、“禁止分闸!”标示牌悬挂在接地刀闸与检修设备之间的断路器(开关)操作把手上。(√)

60、每组接地线均应编号,并存放在固定地点。存放位臵亦应编号,接地

线号码与存放位臵号码应一致。(√)

61、临时打的孔、洞,施工结束后,可暂不恢复原状。(×)

62、变电站(生产厂房)内外的电缆,在进入控制室、电缆夹层、控制柜、开关柜等处的电缆孔洞,应用防火材料严密封闭。(√)

63、在楼板和结构上打孔或在规定地点以外安装起重滑车或堆放重物等,应事先经过本单位有关技术部门的审核许可。(√)

65、使用中可以将接地装臵拆除或对其进行任何工作。(×)

66、手持电动工器具如有绝缘损坏、电源线护套破裂、保护线脱落、插头插座裂开或有损于安全的机械损伤等故障时,应立即进行修理,在未修复前,不得继续使用。(√)

67、使用工具前应进行检查,机具应按其出厂说明书和铭牌的规定使用,不准使用已变形、已破损或有故障的机具(√)

68、使用金属外壳的电气工具时应戴手套。(×)

69、移动式电动机械和手持电动工具的单相电源线应使用三芯软橡胶电缆(√)

70、动火作业超过有效期限,应重新办理动火工作票。(√)

71、在一级动火区动火作业,应填用一级动火工作票。(√)

72、一级动火时,动火部门分管生产的领导或技术负责人(总工程师)、消防(专职)人员应始终在现场监护。(√)

73、二级动火时,动火部门应指定人员,并和消防(专职)人员或指定的义务消防员始终在现场监护。(√)

74、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过2m时,应使

2020年国家电网安规变电部分判断题题库及答案(共250题 )

2020年国家电网安规变电部分判断题题库及答 案(共250题) 1. 单人值班的变电站或发电厂升压站操作时,运维人员应根据发令人用电话传达的操作指令进行,可不用操作票。( ) 答案:错误 2. 不熟悉风动工具使用方法和修理方法的工作人员,不准擅自使用或修理风动工具。( ) 答案:正确 3. 在进行倒负荷或解、并列操作前后,检查相关电源运行及负荷分配情况,不必填入操作票内。( ) 答案:错误 4. 在有感应电压的线路上使用绝缘电阻表测量绝缘时,应将相关线路同时停电,方可进行。( ) 答案:正确 5. 禁止在只经断路器(开关)断开电源或只经换流器闭锁隔离电源的设备上工作。( ) 答案:正确 6. 工作票有破损不能继续使用时,应补填新的工作票。补填的工作票不需再次履行签发许可手续。( ) 答案:错误 7. 降压变电站全部停电时,应将各个可能来电侧的部分断开,其余部分不必每段都装设接地线或合上接地刀闸(装置)。( ) 答案:错误 8. 高处作业区周围的孔洞、沟道等应设专人看守,夜间还应设红灯示警。( ) 答案:错误 9. 冻伤急救时,应将伤员身上潮湿的衣服剪去后用干燥柔软的衣服覆盖,并立即烤火或搓雪。( ) 答案:错误 10. 高处作业人员在转移作业位置时可失去安全保护,但转移完毕

后必须恢复。( ) 答案:错误 11. 带电作业工具使用前,仔细检查确认没有损坏、受潮、变形、失灵,否则禁止使用。( ) 答案:正确 12. 带电水冲洗前要确知设备绝缘是否良好。( ) 答案:正确 13. 在±400kV及以上电压等级的直流线路单极停电侧进行工作时,应穿着工作服。( ) 答案:错误 14. 使用钳形电流表测量低压熔断器和水平排列低压母线电流时,测量前应将各相熔断器和母线用绝缘材料加以包护隔离,以免引起相 间短路,同时应注意不得触及其他带电部分。( ) 答案:正确 15. 带电作业时,非特殊需要不应在跨越处下方或邻近有电力线路 或其他弱电线路的档内进行带电架、拆线的工作。( ) 答案:正确 16. 高压回路上的工作,必须要拆除全部或一部分接地线后始能进 行工作者,如果是根据调控人员指令装设的接地线,应征得工作负责 人的许可,方可进行。( ) 答案:错误 17. 运行极的一组直流滤波器停运检修时,禁止对该组直流滤波器 内与直流极保护相关的电流互感器进行注流试验。( ) 答案:正确 18. 上爬梯应逐档检查爬梯是否牢固,上下爬梯应抓牢,应两手同 时抓一个梯阶。( ) 答案:错误 19. 高处作业人员在作业过程中,应随时检查安全带是否栓牢。( ) 答案:正确 20. 电动的工具、机具应接地或接零良好。( ) 答案:正确

版安规题库变电部分案例分析

案例1高空抛掷保安线造成220k V母线失压2015年3月17日,某750kV变电站2号主变压器、220kV III段母线停电检修,1号主变压器运行,220kV I、II、IV段母线运行,IV段母线带220kV凤阳双线和凤嘉双线运行。 18时20分,某送变电施工人员在检查220kV I、III段母线分段间隔靠III段母线侧绝缘子连接螺栓及销子时,高空作业车停放在I、III段母线分段母线间隔,施工人员柴××向高空作业车车斗抛掷个人保安线,现场监护人员发现后立即制止,柴××不听监护人员制止,再次向高空作业车车都内抛掷个人保安线,在抛掷过程中因安全距离不够,引起IV段母线下方的凤阳一线23833刀闸动触头对分段间隔22533刀闸至III段母线的连接线放电,IV段母线差动保护动作,跳开220kV凤阳一线、二线、凤嘉一、二线,220kV昭阳变电站、嘉润变电站、嘉润电厂3各厂站全停。试分析该起事故中的违章行为。 ( (2)现场违章制止不力。违反变电《安规》“任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业”的规定。 ( 案例2 误入线路侧带电的开关柜触电灼伤 2015年3月18日,某110kV变电站2号主变压器带35kV II段母线运行;35kV I段母线及电压互感器、狮桥341开关、南极347开关及线路处于检修状态,备用345开关、1号主变压器301开关、仙霞343开关处于冷备用状态,仙霞343开关柜线路侧带电。 因前一日该变电站35kV I段母线故障,造成1号主变压器301开关后备保护跳闸。3月18日上午,经变电检修人员现场检查测试后,最终确定35kV狮桥341开关柜A、B相、南极347开关柜C相及I段母线电压互感器C相共4只上触头盒绝缘损坏,并制定了检修方案。 16时00分,运维站值班人员洪××许可工作负责人曹××变电第一种工作票开工,许可人向工作负责人交代了带电部位和注意事项,说明了邻近仙霞343线路带电(仙霞343开关为冷备用状态,但手车已被拉出开关仓,且触头挡板被打开,柜门掩合)。16时10分,曹××安排章××、赵×、庶×负责35kV备用345开关柜上触头盒拆除和狮桥341开关柜A、B相上触头盒更换及清洗;安排胡××、齐××负责南极347及I段母线电压互感器C相上触头盒更换及清洗,进行了安全交底后开始工作。17时55分左右,工作班成员在赵×在无人知晓的情况下误入邻近的仙霞343开关柜内(柜内下触头带电)。1分钟后,现场人员听到响声并发现其触电倒在343开关柜前,右手右脚电弧灼伤。试分析该起事故中的违章行为。 ( (工作负责人(监护人)、专责监护人的指挥,严格遵守本规程和劳动纪律,在确定的作业范围内工作,对自己在工作中的行为负责,互相关心工作安全”的规定。 ( 案例3 误将开关柜后母线桥小室盖板打开触电 2015年03月23日,某供电公司110kV某变电站1号主变压器单元春检试验,8时20分,变电检修三班作业小组完成安全措施交待、签字确认手续后开工。工作负责人张××,作业人员陈××、孙××进行10kV501进行开关柜全回路电阻测试工作。9时40分,孙××在柜后做准备工作时,误将501开关后柜门母线桥小室盖板打开(小室内部有未停电的10kV3号母线),触电倒地,经抢救无效死亡。试分析该起事故中的违章行为。 ( ( (3)工作负责人没有及时发现并制止孙××的违章行为,未能尽到监护责任。违反变电《安案例4擅自移开遮栏解锁触电

电力安全工作规程变电部分试题库及答案

电力安全工作规程变电部分试题库及答案 一、单选题 【单选题】1.本规程规定了工作人员在()应遵守的安全要求。 A.检修现场 B.运维现场 C.作业现场 D.抢修现场 答案:C 【单选题】2.低[电]压:用于配电的交流系统中()的电压等级。 A.220V以下 B.220V及以下 C.1000V以下 D.1000V及以下 答案:D 【单选题】3.高[电]压:a)通常指超过低压的电压等级。b)特定情况下,指电力系统中()的电压等级。 A.输电 B.变电 C.配电 D.用电 答案:A 【单选题】4.为加强电力生产现场管理,规范(),保证人身、电网和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定本规程。 A.安全管理 B.各类工作人员的行为 C.工作流程 D.作业方法 答案:B 【单选题】5.为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、电网和设备安全,依据国家有关法律、法规,(),制定本规程。 A.结合电力行业特点 B.根据工作实际 C.结合电力生产的实际 D.为满足现场需要 答案:C 【单选题】6.作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的()应合格、齐备。 A.劳动防护用品 B.安全工器具 C.施工机具 D.装备 答案:A 【单选题】7.作业现场的( )等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。 A.办公条件和安全设施 B.办公条件和生产设施 C.生产条件和生产设施 D.生产条件和安全设施 答案:D 【单选题】8.经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应指定()经常检查、补充或更换。 A.技术员 B.管理员 C.单人 D.专人

电力安规变电部分简答题

五、简答题(共26题) 1、可由单人值班或单人操作的高压设备,要求符合哪些条件?《变电安规》5.1.2 答:??1)室内高压设备的隔离室设有遮栏,遮栏的高度在1.7m以上,安装牢固并加锁;2)室内高压断路器(开关)的操作机构用墙或金属板与断路器(开关)隔离或装有远方操作机构。 2、什么叫“待用间隔”?“待用间隔”应如何管理???《变电安规》5.1.8 答:“待用间隔”是指母线连接排、引线已接上母线的备用间隔。“待用间隔”应有名称、编号,并列入调度控制中心管辖范围。其隔离开关(刀闸)操作手柄、网门应加锁。 3、施工队伍借用变电站高压室的钥匙,安规是如何规定的?《变电安规》5.2.6 答:1)变电站高压室的钥匙可以借给经批准的检修、施工队伍的工作负责人使用;2)应登记签名,当日工作结束后交还。 4、倒闸操作过程中如果发生疑问,应该怎样做???《变电安规》5.3.6.5 答:应立即停止操作并向发令人报告。待发令人再行许可后,方可进行操作。不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置。 5、在电气设备上工作,保证安全的组织措施有哪些?《变电安规》6.1 答:1)现场勘察制度;2)工作票制度;3)工作许可制度;4)工作监护制度;5)工作间断、转移和终结制度。 6、工作票“双签发”。《变电安规》6.3.7.6 答:承发包工程中,工作票可实行“双签发”形式。签发工作票时,双方工作票签发人在工作票上分别签名,各自承担电力安全工作规程工作票签发人相应的安全责任。 7、一个电气连接部分???《变电安规》6.3.8.1 答:所谓一个电气连接部分是指:电气装置中,可以用隔离开关同其他电气装置分开的部分。 8、哪些设备同时停、送电,可使用同一张工作票?《变电安规》6.3.8.3 答:若以下设备同时停、送电,可使用同一张工作票:a)属于同一电压等级、位于同一平面场所,工作中不会触及带电导体的几个电气连接部分。b)一台变压器停电检修,其断路器(开关)也配合检修。c)全站停电。 9、工作票签发人,应具备哪些基本条件???《变电安规》.1 答:工作票签发人应是熟悉人员技术水平、设备情况、电力安全工作规程,并具有相关工作经验的生产领导人、技术人员或经本单位批准的人员。工作票签发人员名单应公布。 10、专责监护人应具备哪些基本条件????《变电安规》.4 答:1)具有相关工作经验;2)熟悉设备情况和电力安全工作规程。 11、什么叫“间接验电”?在间接验电时,如何判断设备已经无电?《变电安规》7.3.3 答:1)即通过设备的机械指示位置、电气指示、带电显示装置、仪表及各种遥测、遥信等信号的变化来判断是否有电的一种非直接验电的方式。 12、哪些信号、仪表,如果指示有电,则禁止在设备上工作。??《变电安规》7.3.4 答:表示设备断开和允许进入间隔的信号,经常接入的电压表等,如果指示有电,则禁止在设备上工作。 13、装、拆时,对操作顺序各是怎样要求的?对接地线的连接质量有何要求?《变电安规》7.4.9 答:?1)装设接地线必须先接接地端,后接导体端;拆接地线的顺序与此相反。2)接地线必须接触良好,连接应可靠。 14、在高压回路上工作,安规对接地线的移动或拆除,有何严格规定?《变电安规》 答:??1)严禁工作人员擅自移动或拆除接地线;2)高压回路上的工作,需要拆除全部或一部分接地线后始能进行工作者,必须征得运行人员的许可(根据调度员指令装设的接地线,必须征得调度员的许可),方可进行;3)工作完毕后,应立即恢复接地。 15、在室外构架上工作,应怎样正确悬挂标示牌????《变电安规》7.5.7 ?答:1)在工作地点邻近带电部分的横梁上,悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。2)在工作人员上下铁架或梯子上,应悬挂“从此上下!”的标示牌。3)在邻近其他可能误登的带电架构上,应悬挂“禁止攀登,高压危险!”的标示牌。 16、线路停电检修时,值班调度员或线路工作许可人必须要做到哪些工作????《变电安规》8.2 答:?1)值班调度员或线路工作许可人必须将线路停电检修的工作班组数目、工作负责人姓名、工作地点和工作任务记入记录簿。2)工作结束时,应得到工作负责人(包括用户)的工作结束报告,确认所有工作班组均已竣工,接地线已拆除,工作人员已全部撤离线路,并与记录簿核对无误后,方可下令拆除变电站或发电厂内的安全措施,向线路送电。

安规考试题库(变电部分附答案)

《安规》考试题库 (变电部分) 一、单选题共97题 1. 外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员,应熟悉国家电网公司电力安全工作规程(变电部分),并经考试合格,经( )认可,方可参加工作。答案:B 《变电安规:1.4.4》 A. 聘用单位 B. 设备运行管理单位 C. 发包单位 D. 用工单位 2. 各类作业人员有权( )违章指挥和强令冒险作业答案:B 《变电安规:1.5》 A. 制止 B. 拒绝 C. 举报 3. 电力安全工作规程要求,作业人员对电力安全工作规程应( )考试一次。答案:B 《变电安规:1. 4.2》 A. 两年 B. 每年 C. 三年 4. 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规的要求,工作人员的( )应合格、齐备。答案:B 《变电安规:1.2.1》 A. 穿戴 B. 劳动防护用品 C. 器材 D. 工具 5. 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防措施及( )。答案:A 《变电安规:1.2.4》 A. 事故紧急处理措施 B. 紧急救护措施 C. 应急预案

D. 逃生方法 6. 为加强电力生产现场管理,规各类工作人员的行为,保证人身、( )和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。答案:B 《变电安规:1.1》 A. 施工 B. 电网 C. 网络 D. 电力 7. 作业人员的基本条件之一:经( )鉴定,作业人员无妨碍工作的病症。答案:C 《变电安规:1.3.1》 A. 领导 B. 医疗机构 C. 医师 D. 专业机构 8. 作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每( )至少一次。答案:C 《变电安规:1.3.1》 A. 三年 B. 四年 C. 两年 D. 一年 9. 高压电气设备:电压等级在( )伏及以上者。答案:A 《变电安规:1.7》 A. 1000 B. 250 C. 500 D. 380 10. 高压设备上全部停电的工作,系指室高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在),并且通至邻接( )的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在)。答案:C 《变电安规:2.4.1.1》 A. 工具室 B. 控制室 C. 高压室 D. 蓄电池室

2020年国家电网安规变电部分多选题题库及答案(共150题)

2020年国家电网安规变电部分多选题题库及答 案(共150题) 1. SF6气瓶应放置在( )的专门场所,直立保存,并应远离热源和油污的地方。答案:A,B,C A. 阴凉干燥 B. 通风良好 C. 敞开 D. 密闭 2. 关于工作场所的照明,以下说法中正确的是( )。答案:A,B,C,D A. 应该保证足够的亮度 B. 在操作盘、重要表计、主要楼梯、通道、调控中心、机房、控制室等地点,还应设有事故照明 C. 现场的临时照明线路应相对固定,并经常检查、维修 D. 照明灯具的悬挂高度应不低于2.5m,并不得任意挪动;低于 2.5m时应设保护罩 3. 进入作业现场应将使用的带电作业工具放置在防潮的( )上,防止绝缘工具在使用中脏污和受潮。答案:A,D A. 帆布 B. 斗臂车身上 C. 地

D. 绝缘垫 4. 倒闸操作可以通过( )完成。答案:A,C,D A. 就地操作 B. 模拟操作 C. 遥控操作 D. 程序操作 5. 在带电设备周围禁止使用( )进行测量工作。答案:A,C,D A. 钢卷尺 B. 绝缘尺 C. 皮卷尺 D. 线尺(夹有金属丝者) 6. 在使用带电清扫机械进行清扫前,应确认( )。答案: A,B,C,D A. 清扫机械工况(电机及控制部分、软轴及传动部分等)完好 B. 绝缘部件无变形、脏污和损伤 C. 毛刷转向正确 D. 清扫机械已可靠接地 7. 各种起重设备的( )、试验等,除应遵守本规程的规定外,并应执行国家、行业有关部门颁发的相关规定、规程和技术标准。答案:A,C,D A. 安装 B. 应用

C. 检查 D. 使用 8. 动火作业应有专人监护,动火作业前应( )。答案:A,C,D A. 清除动火现场及周围的易燃物品 B. 要求消防监护人测定动火部位(现场)氧气含量符合安全要求 C. 采取其他有效的安全防火措施 D. 配备足够适用的消防器材 9. 工作票签发人的安全责任有( )。答案:A,B,C A. 确认工作必要性和安全性 B. 确认工作票上所填安全措施是否正确完备 C. 确认所派工作负责人和工作班人员是否适当和充足 D. 对工作班成员进行工作任务、安全措施、技术措施交底和危险点告知 10. 必须在转动着的电动机转子电阻回路上进行检修及维护工作时,应先提起碳刷或将电阻完全切除。工作时要( )。答案:A,B A. 戴绝缘手套或使用有绝缘把手的工具 B. 穿绝缘靴或站在绝缘垫上 C. 戴线手套或使用有绝缘把手的工具 D. 穿绝缘靴或使用专用工具

1.《安规(变电部分)》习题集(2015版)-0529

《安规(变电部分)》习题集 一、单选题 1.关于低[电]压的定义是:用于配电的交流系统中()的电压等级。 A.10000V及以下 B.1000V及以上 C.6000V及以下 D.1000V及以下 答案:D 2.《电力安全工作规程》规定,作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的()应合格、齐备。 A.劳动防护用品 B.安全工器具 C.施工机具 D.装备 答案:A 3.关于低[电]压的定义是:用于配电的交流系统中()的电压等级。 A.10000V及以下 B.1000V及以上 C.6000V及以下 D.1000V及以下 答案:D 4.《电力安全工作规程》规定,作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的()应合格、齐备。 A.劳动防护用品 B.安全工器具 C.施工机具 D.装备 答案:A 5.《电力安全工作规程》要求,经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应指定()经常检查、补充或更换。 A.工作负责人

B.工作许可人 C.多人 D.专人 答案:D 6.《电力安全工作规程》要求,各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及()。 A.事故紧急处理措施 B.紧急救护措施 C.应急预案 D.逃生方法 答案:A 7.作业人员的基本条件规定,作业人员应每()至少一次体格检查。 A.五年 B.四年 C.三年 D.两年 答案:D 8.作业人员的基本条件规定,作业人员应具备必要的电气知识和业务技能,且按工作性质,熟悉《电力安全工作规程》的相关部分,并经()。 A.专业培训 B.考试合格 C.现场培训 D.现场实习 答案:B 9.《电力安全工作规程》要求,作业人员应具备必要的(),学会紧急救护法,特别要学会触电急救。 A.理论知识 B.实践经验 C.安全生产知识 答案:C 10.《电力安全工作规程》要求,作业人员应具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会()。 A.创伤急救 B.溺水急救

2017《安规》调考题库(输变配电部分)

1.工作票由()填写,也可由工作票签发人填写。 A.工作负责人 B.工作票签发人 C.调控人员 D.运维人员 答案:A 2. 工作票票面上的时间、工作地点、线路名称、( )、动词等关键字不得涂改。若有个别错、漏字需要修改、补充时,应使用规范的符号,字迹应清楚。 A.设备称号 B.设备名称 C.设备称号 D.设备编号 答案:C 3. 工作票票面上的时间、工作地点、()、设备双重名称(即设备名称和编号)、动词等关键字不得涂改。若有个别错、漏字需要修改、补充时,应使用规范的符号,字迹应清楚。 A.线路名称 B.设备名称 C.设备双重名称 D.设备编号 答案:A 4、配电第一种工作票,应在工作前()送达设备运维管理单位(包括信息系统送达);通过传真送达的工作票,其工作许可手续应待正式工作票送到后履行。 A.6小时 B.12小时 C.24小时 D.48小时 答案: C 5、已终结的工作票(含工作任务单)、故障紧急抢修单、现场勘察记录至少应保存()。 A.三个月 B.半年 C.一年 D.三年 答案:C 6.对()、相同安全措施的多条低压配电线路或设备上的工作,可使用一张低压工作票。 A.不同电压等级 B.同一工作日 C.同一电压等级 D.不同工作日 答案:B 7.对同一工作日、()的多条低压配电线路或设备上的工作,可使用一张低压工作票。 A.不同电压等级 B.相同安全措施日 C.同一电压等级 D.不同安全措施 答案:B 8、工作许可后,工作负责人、()应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施,告知危险点,并履行签名确认手续,方可下达开始工作的命令。 A.工作票签发人 B.工作许可人 C.调控人员 D.专责监护人 答案: D 9、工作许可后,()、专责监护人应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施,告知危险点,并履行签名确认手续,方可下达开始工作的命令。 A.工作票签发人 B.工作许可人 C.调控人员 D.工作负责人 答案: D 10、工作班成员的变更,应经( )的同意,并在工作票上做好变更记录;中途新加入的工作班成员,应由工作负责人、专责监护人对其进行安全交底并履行确认手续。 A.工作负责人 B.专责监护人 C.工作许可人 D.工作票签发人 答案:A 11.直接接触设备的电气测量工作,至少应由( )进行。 两人 B. 四人 C. 一人 D. 三人 答案:A 12.邻近或交叉其他电力线工作的安全距离( )kV为4.0m。 A. 220 B. 20、35 C. 63(66)、110 D. 10 答案:A 13.在线路带电情况下,砍剪靠近线路的树木时,工作负责人应在工作开始前,向全体人员说明:电力线路( ),人员、树木、绳索应与导线保持安规规定的安全距离。 A. 稳定 B. 危险 C. 安全 D. 有电 答案:D 14.邻近或交叉其他电力线工作的安全距离10kV及以下为( )m。 A. 2.5 B. 1.5 C. 0.7 D. 1.0 答案:D 15.邻近或交叉其他电力线工作的安全距离20、35kV为( )m。

国家电网公司安规考试变电部分问答题

【问答题】作业人员必须具备哪些基本条件 答案:1)经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查每两年至少一次);2)具备必要的电气知识和业务技能,且按工作性质,熟悉《国家电网公司电力安全工作规程》的相关部分,并经考试合格;3)具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会触电急救;4)进入作业现场应正确佩戴安全帽,现场作业人员应穿全棉长袖工作服、绝缘鞋。 【简答题】按照《国家电网公司电力安全工作规程》规定,作业人员在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况需避险时,应怎样做 答案:有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。 【简答题】地震、台风、洪水、泥石流等灾害发生后,如需要对设备进行巡视时,《国家电网公司电力安全工作规程》对此有何要求 答案:1)应制定必要的安全措施;2)得到设备运维管理单位批准;3)至少两人一组;4)巡视人员应与派出部门之间保持通信联络。 【问答题】哪些操作项目应填入倒闸操作票内 答案:a)应拉合的设备[断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、接地刀闸(装置)等],验电,装拆接地线,合上(安装)或断开(拆除)控制回路或电压互感器回路的空气开关、熔断器,切换保护回路和自动化装置及检验是否确无电压等。b)拉合设备[断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、接地刀闸(装置)等]后检查设备的位置。c)进行停、送电操作时,在拉合隔离开关(刀闸)或拉出、推入手车式开关前,检查断路器(开关)确在分闸位置。d)在进行倒负荷或解、并列操作前后,检查相关电源运行及负荷分配情况。e)设备检修后合闸送电前,检查送电范围内接地刀闸(装置)已拉开,接地线已拆除。 【简答题】倒闸操作过程中如果发生疑问,应该怎样做 答案:应立即停止操作并向发令人报告。待发令人再行许可后,方可进行操作。不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置。

供电公司安规试题变电部分带答案

供电公司安规试题变电 部分带答案 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】

国网沁阳市供电公司《变电部分》安规考试题 姓名:成绩: 一、单选题(每题分,共15分) 1、紧急救护时,发现伤员意识不清、瞳孔扩大无反应、呼吸、心跳停止时,应立即在现场就地抢救,用()支持呼吸和循环,对脑、心重要脏器供氧。 A.心脏按压法 B.口对口呼吸法 C.口对鼻呼吸法 D.心肺复苏法 答案D 2、触电急救,在医务人员()前,不得放弃现场抢救,更不能只根据没有呼吸或脉搏的表现,擅自判定伤员死亡,放弃抢救。 A.未到达 B.未接替救治 C.作出死亡诊断 D.判断呼吸或脉搏表现 答案B 3、触电急救,胸外心脏按压频率应保持在()次/min。 答案C 4、被电击伤并经过心肺复苏抢救成功的电击伤员,都应让其充分休息,并在医务人员指导下进行不少于()h的心脏监护。 答案D 5、进行心肺复苏法时,如有担架搬运伤员,应该持续做心肺复苏,中断时间不超过()s。 答案A 6、触电急救应分秒必争,一经明确心跳、呼吸停止的,立即就地迅速用()进行抢救,并坚持不断地进行,同时及早与医疗急救中心(医疗部门)联系,争取医务人员接替救治。 A.心脏按压法 B.口对口呼吸法 C.口对鼻呼吸法 D.心肺复苏法 答案D 7、触电急救脱离电源,就是要把触电者接触的那一部分带电设备的()断路器(开关)、隔离开关(刀闸)或其他断路设备断开;或设法将触电者与带电设备脱离开。 A.有关 B.所有 C.高压 D.低压 答案B 8、触电急救,当采用胸外心脏按压法进行急救时,伤员应仰卧于()上。 A.柔软床垫 B.硬板床或地 C.担架 D.弹簧床 答案B 9、触电伤员脱离电源后,判断伤员有无意识应在()s以内完成。 答案B 10、触电伤员脱离电源后,正确的抢救体位是()。 A.左侧卧位 B.右侧卧位 C.仰卧位 D.俯卧位 答案C 二、多选题(每题分,共15分) 1、脱离电源后,触电伤员如意识丧失,应在开放气道后10s内用()的方法判定伤员有无呼吸。 A.叫 B.看 C.听 D.试 答案BCD

国网2016版安规题库(配电部分)

国网2016版安规题库(配电部分) (1122题) 一、单选题共437题 (437.0分) 1. 环网柜部分停电工作,若进线柜线路侧有电,进线柜应设遮栏,悬挂“( )”标示牌; (1.0分) 答案:A A. 止步,高压危险! B. 禁止合闸,有人工作! C. 禁止攀登、高压危险! D. 从此进出 2. 已操作的操作票应注明( )字样。操作票至少应保存1年。 (1.0分) 答案:B A. 已操作 B. 已执行 C. 合格 D. 已终结 3. 待用间隔(已接上母线的备用间隔)应有( ),并纳入调度控制中心管辖范围。其隔离开关(刀闸)操作手柄、网门应能加锁。 (1.0分) 答案:C A. 名称 B. 编号 C. 名称、编号 D. 名称、编号、电压等级 4. 绝缘斗臂车的金属部分在仰起、回转运动中,与带电体间的安全距离不得小于0.9m(10kV)、( )(20kV)。 (1.0分) 答案:B A. 0.9m B. 1.0m C. 1.2m D. 1.5m 5. 安全工器具应进行国家规定的( )和使用中的周期性试验。 (1.0分) 答案:B A. 科技试验、出厂试验 B. 型式试验、出厂试验 C. 外观检验、出厂试验 D. 外观检验、型式试验 6. 电动工具应做到( )。 (1.0分) 答案:D A. 一机一闸 B. 一机两闸一保护 C. 一机一闸一线路 D. 一机一闸一保护 7. 工作许可人在接到所有工作负责人(包括用户)的终结报告,并确认所有工作已完毕,所有( )已撤离,所有接地线已拆除,与记录簿核对无误并做好记录后,方可下令拆除各侧安全措施。 (1.0

A. 工作许可人 B. 小组负责人 C. 工作票签发人 D. 工作人员 8. 部分停电的工作,小于表3-1规定距离以内的未停电设备,应装设临时遮栏,临时遮栏可用坚韧绝缘材料制成,装设应牢固,并悬挂( )标示牌。 (1.0分) 答案:A A. 止步,高压危险!” B. “禁止合闸,有人工作!” C. “在此工作!” D. “禁止合闸,线路有人工作!” 9. 重大物件的起重、搬运工作应由( )负责,作业前应进行技术交底。 (1.0分) 答案:B A. 工作负责人 B. 有经验的专人 C. 持证上岗人员 D. 工程技术人员 10. 起重机停放或行驶时,其车轮、支腿或履带的前端或外侧与沟、坑边缘的距离不得小于沟、坑深度的( );否则应采取防倾、防坍塌措施。 (1.0分) 答案:A A. 1.2倍 B. 1.5倍 C. 1.8倍 D. 2倍 11. 旁路电缆使用前应进行试验,试验后应( )。 (1.0分) 答案:C A. 接地 B. 短路 C. 充分放电 D. 立即放电 12. 工作许可时,工作票一份由工作负责人收执,其余留存于( )处。 (1.0分) 答案:B A. 工作票签发人或专责监护人 B. 工作票签发人或工作许可人 C. 工作许可人或用户负责人 D. 工作许可人或专责监护人 13. 专责监护人应由具有相关专业工作经验,熟悉工作范围内的( )情况和本规程的人员担任。 (1.0分) 答案:A A. 设备 B. 现场 C. 接线 D. 运行 14. 运载超长、超高或重大物件时,物件重心应与车厢承重中心基本一致,超长物件尾部应设( )。 (1.0分) 答案:A

安规考试题(变电部分共六卷)

2015年度安规考试题(变电部分A) (一)单选题(每题只有一个正确答案) 1、《电力安全工作规程(变电部分)》3.6规定:低[电]压是指用于配电的交流系统中( c )及其以下的电压等级。 A. 100V B.200 V C. 1000 V D. 3500 V 2、《电力安全工作规程(变电部分)》3.12规定:设备双重名称是指设备的名称和编号( c )。 A.名字 B. 编码和序号 C. 名称和编号 D.序号和名称 3、《电力安全工作规程(变电部分)》6.1.3规定:工作票制度是(B )的安全组织措施。 A.作业现场 B. 防止人身触电 C.有效措施 D.避免失误 4、《电力安全工作规程(变电部分)》6.1.5规定:班前班后会是(C )的安全组织措施。 A.强化工作能力 B.集团化 C. 加强工作班组安全意识 D.提高安全作业 5、《电力安全工作规程(变电部分)》6.1.5规定:施工作业在开工前应由( D )主持召开施工班前会。 A.工作票签发人 B.班组长 C.单位领导 D. 工作负责人 6、《电力安全工作规程(变电部分)》6.3.1.8规定:在已投入运行的高压场地扩建,电气设备未与运行设备连接且安全距离足够,在进行安装或试验时,办理(B )。 A. 变电站第一种工作票 B. 变电站第二种工作票 C. 变电站第三种工作票 D.电气带电作业工作票 7、《电力安全工作规程(变电部分)》6.3.2.1规定:填写工作票应对照接线图或模拟图板,与现场设备的名称和编号相符合,并使用(B )。 A.序号名称 B. 双重编号 C.双重身份 D.编码程序 8、《电力安全工作规程(变电部分)》6.3.2.4规定:一张工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者( A )。

2020年国家电网安规变电部分题库及答案(共120题)

2020年国家电网安规变电部分题库及答案 (共120题) 1. 在配电装置上,接地线应装在该装置导电部分的规定地点,应去除这些地点的油漆或绝缘层,并划有( )标记。答案:C A. 红色 B. 绿色 C. 黑色 D. 白色 2. 送电合闸操作应按照( )的顺序进行。答案:D A. 断路器(开关)—电源侧隔离开关(刀闸)—负荷侧隔离开关(刀闸) B. 断路器(开关)—负荷侧隔离开关(刀闸)—电源侧隔离开关(刀闸) C. 负荷侧隔离开关(刀闸)—电源侧隔离开关(刀闸)—断路器(开关) D. 电源侧隔离开关(刀闸)—负荷侧隔离开关(刀闸)—断路器(开关) 3. 在绝缘子串未脱离导线前,带电拆、装靠近横担的第一片绝缘子时,应采用专用短接线或( )方可直接进行操作。答案:C A. 穿绝缘靴 B. 穿防电弧服

C. 穿屏蔽服 D. 穿导电靴 4. 在10kV跌落式熔断器与10kV电缆头之间,宜加装( )装置,使工作时能与跌落式熔断器上桩头有电部分保持安全距离。答案:A A. 过渡连接 B. 接地 C. 绝缘 D. 灭弧 5. 间断后继续工作,若无( )带领,作业人员不得进入工作地点。答案:B A. 工作负责人和专责监护人 B. 工作负责人或专责监护人 C. 工作负责人或工作许可人 D. 工作票签发人或专责监护人 6. 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的( )应合格、齐备。答案:A A. 劳动防护用品 B. 安全工器具 C. 施工机具 D. 装备 7. 装有SF6设备的配电装置室和SF6气体实验室,应装设强力通风装置,风口应设置在室内底部,排风口不应朝向( )。答案:A

国家电网公司安规复习题集(变电部分)

《安规》变电题库 一、单选题(共142题) 1.《安规》关于“低[电]压”的定义是:用于配电的()的电压等级。答案:D 《变电安规》3.1 A. 直流系统中1000V以下 B. 交流系统中1000V以下 C. 交(直)流系统中1000V 及其以下 D. 交流系统中1000V 及其以下 2.为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证()安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。答案:D 《变电安规》 4.1 A. 人身 B. 设备 C. 人身和设备 D. 人身、电网和设备 3.作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准规范的要求,工作人员的()应合格、齐备。答案:A 《变电安规》 4.2.1 A. 劳动防护用品 B. 工作服 C. 安全工器具

D.施工机具 4.经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放(),并应指定专人经常检查、补充或更换。答案:D 《变电安规》4.2.2 A. 劳保用品 B. 医用绷带 C. 创可贴 D. 急救用品 5.各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及()。答案:A 《变电安规》4.2.4 A. 事故紧急处理措施 B. 紧急救护措施 C. 应急预案 D. 逃生方法 6.作业人员的基本条件之一:经()鉴定,作业人员无妨碍工作的病症。答案:C 《变电安规》4.3.1 A. 体检 B. 医疗机构 C. 医师 D. 专业机构

7.作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每()至少一次。答案:C 《变电安规》4.3.1 A. 四年 B. 三年 C. 两年 D. 一年 8.《安规》要求作业人员,具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法,特别要学会()。答案:B 《变电安规》4.3.3 A.创伤急救 B.触电急救 C.溺水急救 D.烫伤急救 9.各类作业人员应接受相应的安全生产教育和()培训,经考试合格上岗。答案:C 《变电安规》4.4.1 A. 生产技术 B. 实际操作 C. 岗位技能 D.操作能力

(完整版)安规变电部分复习题

变电安规复习题 一、填空题: 1、各类作业人员应被告知其和存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。 2、经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备,存放急救用品,并应指定专人经常或更换。 3、电气工作人员必须具备必要的和,且按工作性质,熟悉《电力安全工作规程》的相关部分,并经考试合格。 4、因故间断电气工作连续以上者,应重新学习《安规》,并经后,方能恢复工作。 5、各类作业人员在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权 或者在采取可能的后撤离作业现场,并立即报告。 6、电气设备分为高压和低压两种:高压电气设备:电压等级在以上者;低压电气设备:电压等级在以下者。 7、设备不停电时的安全距离10千伏及以下是米,66千伏米。 8、运行中的高压设备其中性点接地系统的中性点应视作。 9、倒闸操作由填用操作票。 10、操作人在操作过程中不得有任何未经同意的操作行为。 11、在高压设备上工作,应至少由进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。 12、在电气设备上的工作,应填用或事故应急抢修单,其方式有种。 13、工作票一份应保存在,由收执;另一份由收 执,按值移交。 14、第一、二种工作票和的有效时间,以批准的为限。 15、第一、二种工作票只能延期次。 16、电气设备上安全工作的技术措施由或有权执行操作的人员执行。

17、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿,并不得靠近 和。 18、因试验需要断开设备接头时,应做好标记,应进行检查。 19、高压试验时,试验装置的金属外壳应;高压引线应尽量缩短,并采用专用的。 20、高压试验时,试验现场应装设遮拦或围栏,遮拦或围栏与试验设备高压部分应有足够的,向外悬挂“止步,高压危险!”的标示牌,并派人。 21、高压试验人员在全部加压过程中,应,随时警戒异常现象发生,操作人应站在上。 22、变更接线或试验结束时,应首先断开试验电源、,并将升压设备的高压部分、短路接地。 23、变更工作班成员,应经同意。 24、检修设备停电,应把各方面的完全断开。 25、与停电设备有关的变压器和电压互感器,应将各侧断开,防止向停电检修设备。 26、人体不得接地线或未接地的导线,以防止触电。 27、严禁工作人员移动或拆除接地线。 28、在室外高压设备上工作,应在工作地点四周围栏,其出入口要围至临近道路旁边,并设有“”的标示牌。围栏上悬挂适当数量的 “”标示牌,标示牌应朝向围栏。 29、工作地点悬挂“”标示牌。 30、禁止工作人员移动或拆除遮拦(围栏)、标示牌。因工作原因必须短时移动或拆除遮拦(围栏)、标示牌,应征的同意,并在的监护下进行。 31、在全部或部分带电的运行屏(柜)上进行工作时,应将与前后以明显的标志隔开。 32、继电保护装置做传动试验或一次通电时,应通知和,并由 或由他派专人到现场监视,方可进行。 33、严禁将电流互感器二次侧(光电流互感器除外)。 34、所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有且仅有、 保护接地。

国标安规考试题库(发电厂和变电站电气部分)

国标安规考试题库 (发电厂和变电站电气部分) 一、单选题 1. 人员工作中与35kV、110kV、220kV设备带电部分的安全距离分别为() A. 0.60m、1.20m、5.00m B. 0.60m、1.50m、4.00m C. 0.60m、1.50m、3.00m D. 0.60m、1.50m、2.00m 答案: c 答案要点:《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》第6.2.1条 2. 10kV及以下设备不停电时的安全距离分别为:() A. 1.0m B. 0.7m C. 0.5m D. 0.35m 答案: b 答案要点:《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》第5.2.2 3. 依据国标《电力安全工作规程(热力和机械)》规定:机械的转动部分()装有防护罩 或其他防护设备,露出的轴端必须设有护盖。 A.视情况 B.必须 C.严禁 D.可 答案: b 答案要点:《电业安全工作规程(热力和机械部分)》第3.4.1条 4. 在发现直接危及()安全的紧急情况时,现场负责人有权停止作业并组织人员撤离作 业现场。 A.设备 B.电网 C.人身 D.操作 答案: c 答案要点:《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》第4.4.2条 5. 依据国标《电力安全工作规程(热力和机械)》规定:电焊工作所用的导线,必须使用绝 缘良好的()。 A.花线 B.铜线 C.皮线 D.照明线 答案: c 答案要点:《电业安全工作规程(热力和机械部分)》第14.2.4条 6. 进入SF6电气设备低位区或电缆沟工作,应先检测含氧量(不低于())和SF6气体 含量(不超过())。 A. 15%,1000μL/L B. 18%,1000μL/L C. 18%,900μL/L D. 20%,1000 μL/L 答案: b

2016新版安规题库-变电部分小版

2016新版安规题库- 变电部分 一、单选题共488题 1. 高压回路上的工作,必须要拆除全部或一部分接地线后始能进行工作者,应征得( )的许可(根据调控人员指令装设的接地线,应征得调控人员的许可),方可进行。工作完毕后立即恢复。答案:C A. 工作票签发人 B. 工作负责人 C. 运维人员 D. 监护人 2. 绝缘斗臂车绝缘臂的有效绝缘长度,110kV应大于( )m,且应在下端装设泄漏电流监视装置。答案:D A. 1.0 B. 1.5 C. 1.8 D. 2.0 3. 工作许可人对工作票所列内容即使发生很小疑问,也应向( )询问清楚,必要时应要求作详细补充。答案:B A. 工作负责人 B. 工作票签发人 C. 运维负责人 D. 工区领导 4. 直流换流站阀厅内进行晶闸管(可控硅)高压试验时,作业人员应与试验带电体位保持( )m以上距离,试验人员禁止直接接触阀塔屏蔽罩,防止被可能产生的试验感应电伤害。答案:D A. O.35 B. 0.5 C. 0.6 D. 0.7 5. 检修发电机、同期调相机,应将电压互感器从( )断开。答案:A A. 高、低压两侧 B. 低压侧 C. 高压侧 D. 电源侧 6. ( )及以上的电气设备,可采用间接验电方法进行验电。答案:D A. 35kV B. 110kV C. 220kV D. 330kV 7. 等电位作业人员对邻相导线的距离应不小于:66kV( )m, 110kV( )m。答案:B A. 0.9;2.5 B. 0.9;1.4 C. 0.8;2.5 D. 0.8;1.4 8. 持线路或电缆工作票进入变电站或发电厂升压站进行架空线路、电缆等工作,应增填工作票份数,由( )许可,并留存。答案:A A. 变电站或发电厂工作许可人 B. 值班调控人员 C. 施工单位负责人 D. 现场专责监护人 9. 任何运行中的星形接线设备的 中性点,应视为( )。答案:B A. 不带电设备 B. 带电设备 C. 运行设备 D. 停运设备 10. 在室外高压设备上工作,工作 地点四周围栏上悬挂适当数量的( ) 标示牌,标示牌应朝向围栏里面。答 案:C A. “从此进出!” B. “在此工作!” C. “止步,高压危险!” D. “从此上下!” 11. 带电水冲洗一般应在良好天气 时进行。风力大于( ),气温低于 -3℃,或雨、雪、雾、雷电及沙尘暴 天气时不宜进行。答案:B A. 3级 B. 4级 C. 5级 D. 6级 12. 带电检测220kV绝缘子串(13片 成串)时,当发现同一串中的零值绝缘 子片数达到( )片时,应立即停止检 测。答案:A A. 5.0 B. 6.0 C. 7.0 D. 8.0 13. 因故间断电气工作连续( )个 月以上者,应重新学习本规程,并经 考试合格后,方能恢复工作。答案: C A. 一 B. 二 C. 三 D. 六 14. 起重机停放或行驶时,其车轮、 支腿或履带的前端或外侧与沟、坑边 缘的距离不准小于沟、坑深度的( ) 倍;否则应采取防倾、防坍塌措施。 答案:D A. 0.9 B. 1.0 C. 1.1 D. 1.2 15. 检修发电机、同期调相机,若 本机尚可从其他电源获得励磁电流, 则此项电源应断开,并悬挂( )的标 示牌。答案:A A. “禁止合闸,有人工作!” B. “禁止合闸,线路有人工作!” C. “禁止分闸!” D. “在此工作!” 16. 带电作业所使用绝缘操作杆的 最小有效绝缘长度为:10kV( )m, 35kV( )m。答案:C A. 0.6;0.9 B. 0.7;1.0 C. 0.7;0.9 D. 0.6;1.0 17. 变更工作班成员时,应经工作 负责人同意,在对新的作业人员进行 ( )后,方可进行工作。答案:C A. 安规考试 B. 安全知识培训 C. 安全交底手续 D. 口头许可 18. 带电作业所使用绝缘承力工 具、绝缘绳索的最小有效绝缘长度为: 220kV( )m,330kV( )m。答案: D A. 1.8;3.7 B. 1.0;2.8 C. 1.0;3.7 D. 1.8;2.8 19. 电缆耐压试验前,应先对设备 ( )。答案:B A. 短路 B. 充分放电 C. 接地 D. 验电 20. 第二种工作票和带电作业工作 票( )交给工作许可人。答案:C A. 可在工作许可后 B. 需在工作前一日 C. 可在进行工作的当天预先 D. 需在现场安全措施布置的同 时 21. 在光纤回路工作时,应采取相 应防护措施防止激光对( )造成伤 害。答案:B A. 皮肤 B. 人眼 C. 手部 D. 脸部 22. 二级动火时,( )可不到现场。 答案:A A. 工区分管生产的领导或技术 负责人(总工程师) B. 动火负责人或动火执行人 C. 消防监护人或动火执行人 D. 运维许可人或动火执行人 23. 带电作业工具的机械预防性试 验标准:静荷重试验为( )倍额定工 作负荷下持续( )min,工具无变形 及损伤者为合格。答案:A A. 1.2;1 B. 1.0;2 C. 1.0;1 D. 1.2;2 24. 为加强电力生产现场管理,规 范各类工作人员的行为,保证人身、 电网和设备安全,依据国家有关法律、 法规,( ),制定《电力安全工作规 程》。答案:C A. 结合电力行业特点 B. 根据工作实际 C. 结合电力生产的实际 D. 为满足现场需要 25. 单人操作、检修人员在倒闸操 作过程中( )解锁。答案:B A. 可以 B. 禁止 C. 在有人监护情况下 D. 站长同意后 26. 等电位作业,屏蔽服内还应穿 着( )内衣。答案:C A. 涤棉 B. 棉质 C. 阻燃 D. 透气 27. 在潮湿或含有酸类的场地上以 及在金属容器内应使用( )V及以下 电动工具,否则应使用带绝缘外壳的 工具,并装设额定动作电流不大于 10mA,一般型(无延时)的剩余电流动 作保护器(漏电保护器),且应设专人 不间断地监护。答案:B A. 12.0 B. 24.0 C. 36.0 D. 48.0 28. 检修发电机、同期调相机和高 压电动机应填用变电站(发电 厂)( )。答案:A A. 第一种工作票 B. 第二种工作票 C. 事故紧急抢修单 D. 带电作业工作票 29. 66kV、110kV设备验电时,人体 应与验电设备保持( )m安全距离。 答案:A A. 1.5 B. 1.4 C. 1.15 D. 1.0 30. 无论高压设备是否带电,作业 人员不得单独移开或越过遮栏进行工 作;若有必要移开遮栏时,应有( ) 在场,并符合设备不停电时的安全距 离。答案:B A. 安全员 B. 监护人 C. 负责人 D. 班组长 31. 等电位作业人员在绝缘梯上作 业或者沿绝缘梯进入强电场时,其与 接地体和带电体两部分间隙所组成的 组合间隙不准小于:66kV( )m。答 案:B A. 0.7 B. 0.8 C. 0.9 D. 1.0 32. 现场勘察工作由( )组织。 答案:A A. 工作票签发人或工作负责人 B. 工作票签发人或工作许可人 C. 工作许可人或工作负责人 D. 工作票签发人或专责监护人 33. 分工作票应一式两份,由( ) 和分工作票负责人分别收执。答案: B A. 工作许可人 B. 总工作票负责人 C. 运维管理单位负责人 D. 施工单位负责人 34. 等电位作业人员转移电位时, 人体裸露部分与带电体的距离,330、 500千伏不应小于( )米。答案:C A. 0.2 B. 0.3 C. 0.4 D. 0.5 35. 雨天操作室外高压设备时,绝 缘棒应有防雨罩,还应( )。答案: A A. 穿绝缘靴 B. 穿雨衣 C. 穿绝缘鞋 D. 穿防电弧服 36. 地震、台风、洪水、泥石流等 灾害发生后,如需要对设备进行巡视 时,应制定必要的安全措施,得到( )

相关文档