文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 发电厂电气运行考试题库

发电厂电气运行考试题库

发电厂电气运行考试题库
发电厂电气运行考试题库

一、判断题部分

1、发电机有功功率过剩时会使频率和电压升高。( √)

2、同步发电机定子绕组一般都接成Y形而不接成△形。( √ )

3、运行中的发电机所消耗能量主要包括铁损、铜损、摩擦损耗、通风损耗、杂散损

耗。( √)

4、同步发电机定子绕组一般都接成Y形而不接成△形。( √ )

5、对于汽轮发电机来说,不对称负荷的限制是由振动的条件来决定的。( × )

6、发电机运行的稳定性,包括发电机并列运行的稳定性和发电机电压的稳定性。

( √)

7、变压器油枕的容积一般为变压器容积的10%左右。(√)

8、变压器油枕的作用是扩大散热面积,改善冷却条件。(×)

9、差动保护的优点是:能够迅速地、有选择地切除保护范围内的故障。(√)

10、保安电源的作用是当400V厂用电源全部失去后,保障机组安全停运。(√)

11、变压器的低压绕组绝缘容易满足,所以低压绕组需绕在外边,高压绕组电压高,必须绕在里边。( × )

12、变压器不论分接头在任何位置,如果所加一次电压不超过其相应额定值的10%,则二次侧可带额定电流。( × )

13、电动机因检修工作拆过接线时,应进行电动机空转试验。( √)

14、发生接地故障时,特有的电气量是零序电压和零序电流。(√)

15、熔断器可分为限流和不限流两大类。(√)

16、提高功率因数的目的是:(1)提高设备的利用率,(2)降低供电线路的电压降,

(3)减少功率损耗。(√)

17、高压厂用电压采用多少伏,取决于选用的电动机额定电压。( ×)

18、厂用电工作的可靠性,在很大程度上决定于电源的连接方式。( √)

19、发电厂中的厂用电是重要负荷,必须按电力系统中第一类用户对待。( √)

20、电力系统的中性点,经消弧线圈接地的系统称为大电流接地系统。( ×)

21、电力系统是由发电厂,变、配电装置,电力线路和用户组成( √)

22、绝缘子做成波纹形,其作用是增强它的机械强度。( × )

23、系统中无功电源有四种:发电机、调相机、电容器及充电输电线路。( √ )

24、电力系统中电能质量的三个指标通常指的是频率、电压和波形。( √ )

25、加速电气设备绝缘老化的主要原因是使用时温度过高。( √ )

26、电气上的“地”的含义不是指大地,而是指电位为零的地方。( √)

27、熔断器熔丝的熔断时间与通过熔丝的电流间的关系曲线称为安秒特性。

( √)

28、继电保护的“三误”是指误碰(误动)、误整定、误接线。(√)

29、继电器线圈带电时,触点是闭合的称为常闭触点。(×)

30、二次回路的电路图,包括原理展开图和安装接线图两种。( √)

31、中间继电器的主要作用是用以增加触点的数量和容量。( √)

32、能使电流继电器接点返回到原来位置的最小电流叫作该继电器的返回电流。

( ×)

33、具有自动控制与自动调节功能的励磁系统,称为自动调节励磁系统。它由供

给直流励磁的电源部分及控制、调节励磁的调节器两大部分组成。( √) 34、断路器从得到分闸命令起到电弧熄灭为止的时间,称为全分闸时间。

(√)

35、断路器的操作机构包括合闸机构和分闸机构。(√)

36、断路器动、静触头分开瞬间,触头间产生电弧,此时电路处于断路状态。

(×)

37、蓄电池容量的安培小时数是充电电流的安培数和充电时间的乘积。( ×)

38、用钳形电流表测量三相平衡负载电流,钳口中放入两相导线与放入一相导线

时,其表指示值相等。( √)

39、我国常用仪表的标准等级越高,仪表测量误差越小。( √ )

40、兆欧表是测量电气设备绝缘电阻的一种仪表,它发出的电压越高,测量绝缘

电阻的范围越大。( √ )

41、倒闸操作时,遇到闭锁装置出现问题,可以不经请示,解锁操作。(×)

42、检修人员用钳形电流表测量高压回路的电流可不使用工作票。(×)

43、装设接地线必须先接导体端,后接接地端,且必须接触良好。(×)

44、非同期并列是指将发电机(或两个系统)不经同期检查即并列运行。(√)

45、调节发电机的有功功率时,会引起无功功率的变化。(√)

46、调节发电机励磁电流,可以改变发电机的有功功率。(×)

47、发电机的三相电流之差不得超过额定电流的10%。(√)

48、发电机定子铁芯温度最高不应超过120℃。(√)

49、发电机准同期并列的三个条件是:待并发电机的电压与系统电压相同;待并

发电机的频率与系统频率相同;待并发电机的相位与系统相位一致。(√)50、汽轮发电机大轴上安装接地碳刷,是为了消除大轴对地的静电电压用的。

(√)

51、汽轮发电机投入运行后,如果温升不高,又无异常现象,则允许超过铭牌数

值运行。(×)

52、发电机的功率因数一般不超过迟相0.95。(√)

53、发电机每一个给定的有功功率都有一个对应的最小励磁电流,进一步减小励

磁电流将使发电机失去稳定。( √)

54、发电机定子接地保护的范围为发电机中性点到引出线端。( ×)

55、发电机滑环与电刷由于是在高速旋转中传递励磁电流的,它们不同于静止的

部件,因此是机组的薄弱环节。( √)

56、发电机碳刷环火是一种危险的现象,在短时间内就可能把发电机损坏。

( √)

57、变比不相等的两台变压器并联运行只会使负载分配不合理。(×)

58、变压器差动保护的保护范围是变压器本身。(×)

59、变压器充电时,重瓦斯保护必须投入跳闸位置,投运后,可根据有关的命令

和规定,投入相应的位置。(√)

60、厂用变压器:应由带保护的高压侧向低压侧充电,任何情况下,严禁变压器

由低压侧向高压侧全电压充电。(√)

61、影响变压器励磁涌流的主要原因有:①变压器剩磁的存在;②电压合闸角。

(√)

62、自然循环风冷、自然冷却的变压器,上层油温最高不得超过95℃。(√)

63、强迫油循环风冷冷却装置由两路电源供电,分别为电源I和电源II,两路电

源可互为备用。(√)

64、无论在变压器投入运行的过程中,还是在停用的过程中,均应先接通各侧中

性点接地隔离开关。( √)

65、变压器油枕油位计的+40C油位线是表示环境温度在+40℃时的油标准位置

线。( √)

66、电动机在运行时有两个主要力矩:使电动机转动的电磁力矩;由电动机带动

的机械负载产生的阻力力矩。(√)

67、电动机着火可以使用泡沫灭火器或砂土灭火。(×)

68、为防止电动机过载运行,所以要配置熔断器。( × )

69、改变三相交流电动机旋转方向,只要任意对调其二根电源线即可。( √)

70、电动机的滑动轴承温度不能超过65℃,滚动轴承不能超过75℃。( ×)

71、异步电动机的启动电流一般为电动机额定电流的4~7倍。( √)

72、对于电动机负载,通常按1.5~2.5倍电动机额定电流选择熔体的额定电流。

( √)

73、发电厂主接线采用双母线接线,可提高供电可靠性,增加灵活性。(√)

74、雷电流是指直接雷击时,通过被击物体而泄人大地的电流。( √)

75、在一般电路里,熔断器既可以是短路保护,也可以是过载保护。( √)

76、RTO型熔断器属于快速熔断器。( ×)

77、发电厂一次主接线通常包括发电机母线侧的接线和升压变电所的接线。

( √)

78、瓦斯保护能反应变压器油箱内的任何电气故障,差动保护却不能。

(√)

79、为防止厂用工作母线失去电源,备用电源应在工作电源的断路器事故跳闸前

自动投入。(×)

80、为防止运行设备的保护误动作,不允许在运行的控制盘和保护盘上或附近进

行打眼等振动较大的工作,必要时应采取措施或停用部分保护。(√)81、为了装设发电机纵差保护,要求发电机中性点侧和引出线侧的电流互感器的

特性和变比完全相同。(√)

82、电流互感器的二次电流随一次电流而变化,而一次电流不受二次电流的影

响。(√)

83、电流互感器二次绕组严禁开路运行。(√)

84、电压互感器二次绕组严禁短路运行。(√)

85、UPS不停电电源是由整流器、逆变器、静态开关、控制、保护回路组成。

(√)

86、UPS电源系统为单相两线制系统。(√)

87、直流系统正常情况下,蓄电池组与充电器装置并列运行,采用浮充方式,充

电器除供给正常连续直流负荷,还以小电流向蓄电池进行浮充电。(√)

88、在事故处理过程中,可以不用填写操作票。(√)

89、操作中若发现操作命令有误,应及时更改操作票,防止误操作。( × )

90、在填写操作票的操作任务时,应使用设备双重名称编号,还应填上设备系统

运用状态转换情况。( √)

91、电气系统中挂接地线数量和号码要求运行日志记录和工作票、操作票记录一

致,否则要进行认真严格检查,确保现场使用地线记录无误。( √)

92、执行一个倒闸操作任务如遇特殊情况,中途可以换人操作。( ×)

93、对继电保护装置的基本要求是:可靠性、选择性、快速性和灵敏性。(√)

94、发电机“强行励磁”是指系统发生短路发电机的端电压突然下降,当超过一

定数值时,励磁系统会自动、迅速地将励磁电流增到最大。(√)

95、快切装置应保证只动作一次,在下次动作前,必须经人工复归。( √)

96、直流系统一点接地后,可以继续运行。( √)

97、不停电装置输出的电流是直流电源。( × )

98、直流系统两点接地短路,将会造成保护装置的拒动或误动作。( √)

99、直流系统采用拉回路法查找到接地点时,应立即将该分路从系统中隔离出

来,以免影响其他设备。( ×)

100、测量发电机转子及励磁回路的绝缘电阻,应使用500~1000V的绝缘电阻表。

( √)

二、选择题

1.汽轮发电机的强行励磁电压与额定励磁电压之比叫强行励磁的倍数,对于

汽轮发电机应不小于( B )倍。

A、1.5;

B、2;

C、2.5;

D、3。

2.发电机如果在运行中功率因数过高(cosφ=1)会使发电机( C )。

A、功角减小;

B、动态稳定性降低;

C、静态稳定性降低;

D、功角增大。

3.对隐极式汽轮发电机承受不平衡负荷的限制,主要是由转子( A )决定

的。

A、发热条件;

B、振动条件;

C、磁场均匀性;

D、电流性。

4.发电机回路中的电流互感器应采用( A )配置。

A、三相;

B、两相;

C、单相;

D、两相差。

5.一般设柴油发电机作为全厂失电后的电源系统是( A )。

A、保安系统;

B、直流系统;

C、交流系统;

D、保护系统。

6.作为发电厂的主变压器的接线组别一般采用( B )。

A、YN,y0;

B、YN,dll;

C、YN,dl;

D、D,d0。

7.作为发电厂低压厂用变压器的接线组别一般采用( B )。

A、YN,y0;

B、Y,yn0;

C、 YN,dll;

D、D,yn11。

8.干式变压器绕组温度的温升限值为( A )。

A、100℃;

B、90℃;

C、80℃;

D、60℃。

9.变压器油枕油位计的+40℃油位线,是表示( B )的油位标准位置线。

A、变压器温度在+40℃时;

B、环境温度在+40℃时;

C、变压器温升至+40℃时;

D、变压器温度在+40℃以上时。

10.现在普遍使用的变压器呼吸器中的硅胶,正常未吸潮时颜色应为( A )。

A、蓝色;

B、黄色;

C、白色;

D、黑色。

11.油浸风冷式电力变压器,最高允许温度为( B )。

A、80℃;

B、95℃;

C、100℃;

D、85℃。

12.变压器呼吸器中的硅胶在吸潮后,其颜色应为( A )。

A、粉红色;

B、橘黄色;

C、淡蓝色;

D、深红色。

13.为了保证变压器安全运行,变压器室内必须具备良好的( B )。

A、卫生设施;

B、通风条件;

C、照明条件;

D、调温设施。

14.变压器空载合闸时,励磁涌流的大小与( B )有关。

A、断路器合闸的快慢;

B、合闸的初相角;

C、绕组的型式;

D、绕组的

匝数。

15.国家规定变压器绕组允许温升( B )的根据是以A级绝缘为基础的。

A、60℃;

B、65℃;

C、70℃;

D、80℃;

16.如果油的色谱分析结果表明,总烃含量没有明显变化,乙炔增加很快,氢

气含量也较高,说明存在的缺陷是( C )。

A、受潮;

B、过热;

C、火花放电;

D、木质损坏。

17.同电源的交流电动机,极对数多的电动机其转速( A )。

A、低;

B、高;

C、不变;

D、不一定。

18.电机绕组线圈两个边所跨的槽数称为( B )。

A、极距;

B、节距;

C、槽距;

D、间距。

19.当一台电动机轴上的负载增加时,其定子电流( B )。

A、不变;

B、增加;

C、减小;

D、变化。

20.异步电动机是一种( B )的设备

A、高功率因数;

B、低功率因数;

C、功率因数是1;

D、功率因数是

0。

21.感应电动机的转速,永远( B )旋转磁场的转速。

A、大于;

B、小于;

C、等于;

D、不变。

22.电动机定子电流等于空载电流与负载电流( D )。

A、之和;

B、之差;

C、之比;

D、相量之和。

23.规定为星形接线的电动机,而错接成三角形,投入运行后( A )急剧增

大。

A、空载电流;

B、负荷电流;

C、三相不平衡电流;

D、零序电流。

24.规定为三角形接线的电动机,而误接成星形,投入运行后( B )急剧增

加。

A、空载电流;

B、负荷电流;

C、三相不平衡电流;

D、负序电流。

25.电动机在运行中,从系统吸收无功功率,其作用是( C )。

A、建立磁场;

B、进行电磁能量转换;

C、既建立磁场,又进行能量转换;

D、不建立磁场。

26.异步电动机在启动过程中,使电动机转子转动并能达到额定转速的条件是

( A )。

A、电磁力矩大于阻力矩;

B、阻力矩大于电磁力矩;

C、电磁力矩等于阻力矩;

D、不确定。

27.电动机运行电压在额定电压的( B )范围内变化时其额定出力不变。

A、-10%~+5%;

B、-5%~+10%;

C、-10%~+10%;

D、-10%~+15%。

28.发电机过电流保护,一般均采用复合低电压启动。其目的是提高过流保护

的( C )。

A、可靠性;

B、快速性;

C、灵敏性;

D、选择性。

29.过电流保护由电流继电器、时间继电器和( A )组成。

A、中间继电器;

B、电压继电器;

C、防跳继电器;

D、差动继电

器。

30.电力系统发生短路故障时,其短路电流为( B )。

A、电容性电流;

B、电感性电流;

C、电阻性电流;

D、无法判断。

31.直接作用于跳闸的变压器保护为( A )。

A、重瓦斯;

B、轻瓦斯;

C、定时限过负荷;

D、温度高。

32.微机型保护装置运行环境温度为( C )。

A、2~25℃;

B、5~25℃;

C、5~30℃;

D、5~35℃。

33.三相系统中短路的基本类有四种。其中对称的短路是( A )。

A、三相短路;

B、单相接地短路;

C、两相短路;

D、两相接地短路。

34.下列保护系统中( C )具有高可靠性、灵活性和功能强大的特点。

A、分散表计;

B、分立元件式电磁继电器;

C、微机型保护测量控制系统;

D、晶体管型保护系统。

35.发电机横差保护的不平衡电流主要是( B )引起的。

A、基波;

B、三次谐波;

C、五次谐波;

D、高次谐波。

36.强行励磁装置在发生事故的情况下,可靠动作可以提高( A )保护动作的

可靠性。

A、带延时的过流;

B、差动;

C、匝间短路;

D、电流速断。

37.断路器的额定开合电流应( C )。

A、等于通过的最大短路电流;

B、小于通过的最大短路电流;

C、大于通过的最大短路电流;

D、等于断路器的额定电流。

38.空气断路器熄弧能力较强,电流过零后,不易产生重燃,但易产生( B )。

A、过电流;

B、过电压;

C、电磁振荡;

D、铁磁振荡。

39.一条超高压长距离线路投入运行时,发电机端电压会( C )。

A、降低;

B、不变;

C、升高;

D、不确定。

40.为了保障人身安全,将电气设备正常情况下不带电的金属外壳接地称为

( B )。

A、工作接地;

B、保护接地;

C、工作接零;

D、保护接零。

41.熔断器的额定值主要有( C )。

A、额定电压、额定电流和额定电阻;

B、额定电压和额定电流;

C、额定电压、额定电流和熔体额定电流;

D、额定电压。

42.蓄电池是一种储能设备,它能把电能转变为( D )能。

A、热;

B、光;

C、机械;

D、化学。

43.正常运行的发电机,在调整有功负荷时,对发电机无功负荷( B )。

A、没有影响;

B、有一定的影响;

C、影响很大;

D、不一定有影响。

44.发电机振荡或失步时,应增加发电机励磁,其目的是( C )。

A、提高发电机电压;

B、多向系统输出无功;

C、增加定子与转子磁极间的拉力。

D、增加阻尼。

45.异步电动机的熔断器的定值一般按照电动机的( C )来整定。

A、额定电流的1倍;

B、启动电流值;

C、额定电流的1.5 ~ 2.5倍;

D、额定电流的5倍。

46.多台电动机的公用保险丝的额定电流,是按( C )。

A、其中最大额定电流的3倍;

B、各台额定电流之和;

C、功率最大的一台电动机额定电流的1.5~2.5倍,加上其他同时工作的

电动机额定电流之和来确定;

D、最大电流的1.5~2.5倍。

47.电能质量管理的主要指标是电网的( A )。

A、电压和频率;

B、电压;

C、频率;

D、供电可靠性。

48.电流互感器的二次绕组严禁( A )。

A、开路运行;

B、短路运行;

C、带容性负载运行;

D、带感性负载运行。

49.电压互感器的二次绕组严禁( B )。

A、开路运行;

B、短路运行;

C、带容性负载运行;

D、带感性负载运行。

50.直流负母线的颜色为( C )。

A、黑色;

B、绿色;

C、蓝色;

D、赭色。

三、填空题

1.将一块最大刻度为300A的电流表接入变比为300/5的电流互感器二次回路

中,当电流表指示150A时,表计的线圈实际通过电流为(2.5)A。

2.小电流接地系统发生单相金属性接地时,接地相对地电压(为零),其他两

相对地电压(升高至线电压),系统电压(不变)。

3.变压器停电时操作时应先断开(负荷)侧断路器,后断开(电源)侧断路器,

送电操作合断路器顺序与上述顺序(相反)。

4.带灯光监视的断路器,合闸后红灯亮,表示断路器处于合闸接通位置,同时

监视(跳闸控制)回路完好;而绿灯监视(合闸控制)回路。

5.三绕组变压器绕组有里向外排列顺序(低压)、(中压)、(高压)。

6.交流测量仪表所指示的读数是正弦量的(有效值)。电度表的倍率是(CT)

比与(PT)比的乘积。

7.电压互感器在正常运行时二次回路的电压是(100)V。

8.过流保护加装复合电压闭锁可以提高保护的(灵敏度);断路器失灵保护,

只在断路器(拒动)时起后备作用。

9.正弦交流量的三要素是:(最大值)、(角频率)、(初相位)。

10.在室外地面高压设备上工作,应在工作地点四周用绳子做好围栏,围栏上悬

挂适当数量(止步,高压危险)标示牌,标示牌必须朝向(围栏里面)。11.变压器油枕的作用是:(调节)油量;(延长油)的使用寿命。油枕的容积一

般为变压器总容量的(十分之一)。

12.在低压回路上带电工作,工作人员(人体)不得(同时)接触(两)根线头。

13.断路器的合闸线圈的(电源)回路与(控制)、(保护)用电源回路分开。

14.在保护盘或控制盘上工作,应将(检修)设备与(运行)设备已明显的(标

志)隔开。

15.电压互感器的二次负荷,包括二次所接的各种(测量仪表)、(继电器)和(信

号灯)以及二次回路的线路中的全部损耗。

16.开关停、送电和并解列的操作前后,必须检查(开关的实际位置)和(表计

指示)。

17.电力系统发生短路时,通常还发生电压(下降)。

18.大气过电压又叫(外部)过电压,包括两种,一种是(直击雷)过电压,另

一种是雷击于设备附近是在设备上产生的(感应)过电压。

19.系统中(非全)相运行或断路器合闸时,三相(触头)不同时接触,也会出

现零序分量。

20.断路器事故跳闸时起动(事故)信号、(位置)信号,发生其它故障及不正

常运行状态时起动(预告)信号。

21.在电流互感器二次回路上工作,用做短路二次绕组的短路线,必须是短路片

或(短路线),严禁用(导线)缠绕。

22.在室外构架上工作,则应在工作地点邻近的带电设备的横梁上悬挂“(止步,

高压危险)”牌,此项标示牌在(值班人员)监护下,由(工作人员)悬挂。

23.影响变压器事故过负荷的因素是(冷却方式)和(当时环境温度)。

24.在带电的电压互感器二次回路上工作,严格防止(短路)或(接地),在带

电的电流互感器二次回路上工作,严禁将电流互感器二次侧(开路)。

25.断路器只有在(检修)的情况下,才能进行慢分、慢合操作。

26.直流母线电压过高时会使(长期充电的继电器线圈)及(指示灯)过热烧毁,

过低时则会造成(断路器合闸失灵)和(保护装置拒动)。

27.在发电机零起升压过程中,一旦发现定子电流标有指示,应立即将发电机励

磁(减到最低限)。

28.6KV母线TV故障时,6KV母线电压表(指示失常),有关馈线电度表(停转

或慢走),“电压回路断线”光字牌亮。

29.当发电机TV断线报警时,处理首先是停用该TV相关(保护)。

30.大风天,应检查户外电气设备各引线(无松动),其摆动不应引起事故,危及

安全运行。

31.大雾天,应检查户外电气设备套管有无(闪络放电)痕迹,套管及引线有无

(破裂)。

32.发电机并列后有功负荷的增加速度决定于(汽机),无功负荷增加速度(不

限),但是应监视(定子电压)不超过允许值。

33.正常停机时,在汽轮机打闸后,应先检查发电机(有功功率)是否到零,确

认到零后,再将发电机与(系统)解列,严禁(带负荷)解列。

34.触电伤亡的主要因素有,通过人身电流的(大小),电流通入人体(时间)

的长短,电流通入人体的(途径),通入人体电流(频率)的高低以及触电者本身健康状况等。

35.发电机在运行中转子线圈产生的磁场,与定子磁场是(相对静止)的。

36.厂备用电源自投装置中,均设有低电压启动部分,其启动条件为:本段厂用

母线(失去电压);备用段母线(电源良好)。

37.瓦斯保护能反映变压器油箱内的各种故障,它分为动作于跳闸的(重瓦斯)

保护,动作于信号的(轻瓦斯)保护。

38.发电机和母线上电压表指针周期性摆动、照明灯忽明忽暗、发电机发出有节

奏的轰鸣声,此时,发电机发生了(振荡)事故。

39.变压器的(瓦斯)、(差动)保护不得同时停用。

40.高压断路器主要由四部分组成:(导电)部分、(灭弧)部分、(绝缘)部

分、(操作机构)部分。

41.高压设备发生接地时,室内不得靠近故障点(4)m以内,室外不得接近故

障点(8)m以内。

42.测电气设备的绝缘电阻时,应先将该设备的(电源)切断,摇测有较大电容

的设备前还要进行(放电)。

43.手动切断隔离开关时,必须(缓慢)而谨慎,但当拉开被允许的负荷电流时,

则应(迅速)而果断,操作中若刀口刚离开时产生电弧则应立即(合上)。

44.在发电厂中,高压熔断器一般作为电压互感器的(高压)侧保护,其熔丝电

流一般为(0.5)A。

45.异步电动机启动时电流数值很大,而启动力矩小,其原因是启动时功率因数

(低),电流中的(有功)成分小引起的。

46.当系统发生不对称短路时,发电机绕组中将有(负序)电流出现,在转子上

产生(双倍)频率的电流,有可能使转子局部(过热)或造成损坏。

47.发电机的短路特性,是指发电机在额定转速下,定子三相短路时,定子稳态

(短路)电流与(励磁)电流之间的关系曲线。

48.三相端线之间的电压称为(线电压);端线与中性点之间的电压为(相电压);

在星形连接的对称电路中,

49.正弦交流电路中总电压的有效值与电流的有效值的乘积,既包含(有功功率),

也包含(无功功率),我们把它叫做(视在功率)。

50.从回路任何一点出发,沿回路循环一周,电位升高的和(等于)电位降低的和,

这就是基尔霍夫(第二)定律。

四、简答题

1.同步发电机和系统并列应满足哪些条件?

(1)待并发电机的电压等于系统电压。允许电压差不大于5%;

(2)待并发电机频率等于系统频率,允许频率差不大于0.5Hz;

(3)待并发电机电压的相序和系统电压的相序相同;

(4)待并待并发电机电压的相位和系统电压的相位相同。

2.发电机的短路试验目的何在?短路试验条件是什么?

答:新安装或大修后,发电机应作短路试验,其目的是测量发电机的线圈损耗即测量铜损。发电机在进行短路试验前,必须满足下列条件:

(1)发电机定子冷却水正常投入;

(2)发电机出口用专用的短路排短路;

(3)励磁系统能保证缓慢、均匀从零起升压。

3、油浸变压器正常运行中的检查项目有哪些?

答:(1)变压器的声音应正常;

(2)油枕及套管的油位应正常; 各部无渗漏油现象

(3)瓦斯继电器内应充满油

(4)各导线连接部分无发热现象

(5)套管应清洁、无裂纹、无放电现象;

(6)油温与绕组温度应在允许范围内;

(7)冷却装置运行良好风扇起停正常;

(8)压力释放阀(或防爆管)应完好无喷油现象;

(9)变压器外壳接地良好;

(10)各端子箱完好并关闭严密。

4、工作票许可人的职责?

答:(1)负责审查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件;(2)工作现场布置的安全措施是否完善;

(3)负责检查停电设备有无突然来电的危险;

(4)对工作票中所列内容即使发生很小疑问,也必须向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补充。

5、哪些工作需要填写第一种工作?

答:(1)高压设备上工作需要全部停电或部分停电者;

(2)高压室内的二次接线和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者。

6、哪些工作需要填写第二种工作票?

答:(1)带电作业和在带电设备外壳上的工作;

(2)控制盘和低压配电盘.配电箱.电源干线上的工作;

(3)二次结线回路上的工作,无需将高压设备停电者;

(4)转动中的发电机.同期调相机的励磁回路或高压电动机转子电阻回路上的工作;

(5)非当值值班人员用绝缘棒和电压互感器定相或用钳形电流表测量高压回路的电流

7、“两票三制”是什么?

答:两票是指工作票、操作票;

三制是指交接班制、巡回检查制、设备定期试验与轮换制。

8、什么是“三不放过”

答:发生事故应立即进行调查分析。调查分析事故必须实事求是,尊重科学,严肃认真,要做到事故原因不清楚不放过,事故责任者和应受教育者没有受到教育不放过,没有采取防范措施不放过。

9、什么是运用中的电气设备?

答:所谓运用中的电气设备,是指全部带有电压或一部分带有电压及一经操作即带有电压的电气设备。

10、中央信号装置的作用是什么?

答:中央信号是监视发电厂变电站电气设备运行的一种信号装置,根据电气设备的故障特点发出音响和灯光信号,告知运行人员迅速查找,作出正确判断和处理,保证设备的安全运行。中央信号分事故信号、预告信号、位置信号、指挥信号等。

11、反事故演习的目的是什么?

答:目的是:

(1)定期检查运行人员处理事故的能力。

(2)使生产人员掌握迅速处理事故和异常现象的正确方法。

(3)贯彻反事故措施,帮助生产人员进一步掌握现场规程,熟悉设备运行特征。

12、简述电气事故处理的基本要求?

答(1)尽快限制事故的发展,消除事故的根源,并解除对人身和设备的威胁。(2)尽一切可能,保持非故障设备的继续运行。

(3)在事故处理时,首先设法保证厂用电源和直流电源,对发电厂事故必须保证开关及刀闸的交流控制电源和直流电源的运行。

(4)尽快对已停电的设备恢复送电。

(5)调整系统运行方式,使其恢复正常。

13、试送电时有哪些注意事项?

答:(1)严密监视相应电流、电压的指示。若送电时电流电压有较大的冲击时,立即拉开开关。

(2 )6kV厂用电系统试送电时,应先选用备用电源试送。

(3)尽量选用远离运行机组的厂用电源对设备进行试送电。

(4)试送电原则上只允许进行一次。

14、我厂蓄电池的检查项目有哪些?

答(1)蓄电池室内温度应在0~40℃之间,照明通风要良好。

(2)定期检查蓄电池的外壳(蓄电池的清洁度、极柱及壳体是否正常),应保持蓄电池表面清洁干燥,若有灰尘可用柔软织物擦净,切勿用有机溶剂擦洗。(3)定期检查连接线是否松动,如有松动应加以紧固。

(4)蓄电池充电要适当,过充电对蓄电池寿命不利。

(5)定期测量和记录蓄电池组的总电压、单体电压、浮充电流,定期测量和记录各在线蓄电池的浮充电压及环境温度(每月20日中班记录)。

(6)使用三年后每年进行依次容量检查试验,必要时进行均衡充电。

15、我厂查找直流接地时的注意事项有哪些?

答(1)查找直流接地应两人进行,一人操作、一人监护。

(2)查找直流接地时,先根据微机直流绝缘检测装置指示进行查找,若装置动作不正常,采用瞬停法查找,事先应得到相关专业值班员同意。

(3)查找直流接地使用高内阻电压表或监视绝缘监察装置中绝缘电阻的变化,来判断是否为多点接地。

(4)瞬停发变组保护直流前,必须经值长同意,瞬停热工保护直流、DEH直流电源等可能使机组跳闸的电源前联系热工,经热工人员同意并采取防止机组跳闸措施后方可进行。

(5)在断开每一直流回路时,无论回路接地与否应立即合上。

(6)查找过程中切勿造成另一点接地。

16、我厂UPS系统正常运行方式是怎样的?

答:UPS系统由380V交流厂用电源经整流器、逆变器和静态开关向负荷供电,当380V交流厂用电源失电或UPS整流器故障时则由厂用蓄电池经隔离二极管自逆变器和静态开关向负荷供电。当逆变器故障或过负荷或无输出时,由静态开关切换到旁路供电。当逆变器或静态开关退出运行时,由检修旁路开关切换至旁路

不间断的向负荷供电。UPS输出电压应可调且无暂态过程。

17、发电机启动前运行值班人员应做哪些试验?

答:发电机定子、转子(励磁系统)及四瓦绝缘电阻试验;发电机主开关、灭磁开关、有关刀闸的拉合闸试验;失磁联跳试验;发电机主开关与主汽门互联试验以及励磁整流柜风机的启停试验。

18、我厂发变机升压时注意事项有哪些?

答:当汽机定速至3000r/min时,应得到值长令后方可对发电机进行升压操作,检修后的发电机应手动升压,并核对空载特性。发电机正常启动可采用自动升压,当电压升至额定电压的90%时,检查发电机定子三相电压平衡、定子三相电流表指示为零。检查发电机各部正常后逐渐提升电压至10.5KV,并检查发电机空载特性正常(即发电机电压与励磁电压、电流关系正常)。

19、我厂发电机并列成功后,有功负荷的增加速度应考虑哪些问题?

答:(1)汽轮机允许的负荷增加速度,避免由于负荷增加过快而发生锅炉汽水共腾,使汽机受到过多的应力或水冲击,及冷凝器满水引起真空下降。

(2)负荷增加过快还将引起发电机绕组铜线与铁芯膨胀不均致使绝缘受损,因此规定:发电机并入系统以后热态时即可带额定负荷的50%,然后在30分钟内逐渐增加负荷至额定值;冷态情况下根据汽机低负荷暖机的要求缓慢增加负荷。

20、发电机三相电流不平衡的处理?

答:(1)发电机不平衡电流的规定:发电机三相电流之差,不得大于求定值的8%,且任一相电流不得超过额定值。

(2)发电机不平衡电流超限,应加强发电机温度的监视,加强机组振动的监视。(3)发电机不平衡电流超限,汇报值长要求用户调整负荷。

(4)发电机不平衡电流在允许时间内不能消除者,应请示值长降负荷,或故障停机。

21、发电机不建立电压的现象及处理?

答:现象:增加励磁,发电机电压无指示或指示很低。

处理:(1)检查发电机电压回路,以及表计是否正常

(2)若励磁电压正常励磁电流表无指示,应检查转子回路是否断线。

(3)若励磁电压表、励磁电流表均无指示,应检查励磁回路是否有断线、短路。(4 )如手动励磁正常,自动控制时不正常,将励磁方式改为手动励磁,并通知有关人员对自动励磁装置进行检查。

22、发电机着火的现象及处理?

答:现象:(1)发电机有明显的烟气或有绝缘烧焦的气味。

(2)发电机仪表有异常变化,以及内部有响声。

处理:

(1)立即将发电机解列。

(2)维持发电机转速200~300r/min,用水灭火装置灭火。

23、发电机定子接地的现象及处理?

答:现象:

(1)报警响,DCS来“发电机定子接地”的信号及“定子接地保护动作:光字牌。

(2)发电机三相电压不平衡,一相为零、另两项升高为线电压。

处理:

(1)复归音响,汇报值长。

(2)对发电机系统、10KV母线、高厂变及所带馈线进行详细检查。

(3)请示值长进行瞬停拉路检查来确定接地点,接地点查出后不得再送电。(4)如果发电机内部接地,则应停机处理,接地运行时间最长2小时。

24、我厂发电机紧急停机的条件有哪些?

答:(1)发生危及人身安全的事故;

(2)发电机剧烈振动;

(3)发电机定、转子温度超过极限且继续上升;

(4)发电机内部或CT冒烟着火;

(5)发电机组故障、保护拒绝动作。

25、油浸变压器正常运行中的检查项目有哪些?

答:(1)变压器的声音应正常;

(2)油枕及套管的油位应正常; 各部无渗漏油现象

(3)瓦斯继电器内应充满油

(4)各导线连接部分无发热现象

(5)套管应清洁、无裂纹、无放电现象;

(6)油温与绕组温度应在允许范围内;

(7)冷却装置运行良好风扇起停正常;

(8)压力释放阀(或防爆管)应完好无喷油现象;

(9)变压器外壳接地良好;

(10)各端子箱完好并关闭严密。

26、油浸变压器运行中的特殊检查项目有哪些?

答:(1)系统发生短路或变压器因故障跳闸后,检查有无爆裂、移位、变形、烧焦、闪络及喷油等现象;

(2)在降雪天气引线接头不应有落雪熔化或蒸发、冒气现象,导电部分无冰柱;(3)大风天气引线不能强烈摆动;

(4)雷雨天气瓷套管无放电闪络现象,并检查避雷器的放电记录仪的动作情况;(5)大雾天气瓷瓶、套管无放电闪络现象;

(6)气温骤冷或骤热变压器油位及油温应正常,伸缩节无变形或发热现象;(7)变压器过负荷时,冷却系统应正常。

27、变压器轻瓦斯动作发出信号时的处理?

答:汇报值长后迅速进行下列检查:

(1 )是否气温下降或漏油造成油位过低。

(2)是否滤油、加油或冷却系统不严以至气体混入继电器内。

(3)是否因轻瓦斯二次回路故障。如上述原因引起轻瓦斯动作,在复归信号、放掉瓦斯继电器内气体后,变压器可继续运行。

(4)如果外部检查不能判明动作原因,应立即根据下表进行气体鉴定。如果空气进入,可将空气放出,变压器根据实际情况运行。

(5)如轻瓦斯保护动作是由于油内空气溢出造成,应放出瓦斯继电器内的空气,并注意下次动作时间。轻瓦斯动作时间间隔逐级缩短,有备用变应倒至备用变运行,若无备用变压器,应将重瓦斯保护改投信号位置

28、变压器过流保护动作处理?

答:(1)过流保护动作跳闸如伴随瓦斯保护动作,则按瓦斯保护动作进行处理。(2)若母线上所带负荷线路故障拒跳而造成越级跳闸,应检查线路动作情况,切除故障线路,将变压器重新投入运行,按差动保护动作处理。

29、厂用变压器速断保护动作处理?

答:(1)复归事故音响及开关位置,检查厂变两侧开关是否跳闸,如未全部跳闸,应立即手动跳闸。同时,应检查备自投是否成功,并设法保证有关的400V厂用母线可靠运行。

(2)对速断保护范围内所有设备进行检查,是否有短路、闪络、爆炸等现象发生。

(3)外部检查无明显异常时,应测量绝缘电阻。

(4)检查速断保护是否误动,如纯属误动可不经检查重新投入运行。

(5)未查明原因和消除故障前不得送电。

30、电动机检修结束后是如何交代的?

答:(1)电动机检修完毕,工作负责人应办理工作票终结手续,进行检修交代, 并提供电动机绝缘电阻值。

(2)对于新安装投运的电动机,在办理工作票终结手续时,检修人员还应:交待电机型号、容量、电压等级、绝缘等级、保护定值、防护等级等;提供二次控制、测量及保护回路图纸,并与实际相符;电源、设备标签齐全、正确。

31、电动机检修后做动平衡试验时电动机的启动是如何规定的?

答:(1 )功率在500KW及以上的电动机做动平衡试验时,每次启动间隔2小时。(2 )功率在200——500KW的电动机做动平衡试验时,每次启动间隔1小时。(3 )功率在200KW以下的电动机做动平衡试验时,每次启动间隔0.5小时。32、电动机发生哪些情况应立即停用?

答:(1)电动机及其回路上发生人身事故;

(2)电动机及所属设备冒烟着火;

(3)电动机所带机械部分严重损坏;

(4)电动机声音异常,并且转数急剧下降;

(5)电动机定、转子发生摩擦碰撞

(6)电动机被水淹;

(7)轴承或电动机温度超过允许值,且继续上升时;

(8)电动机强烈振动危及电机安全运行。

33、开关合闸后,电动机翁翁响而转动不起来怎样处理?

答:(1)立即拉开电源开关。

(2)检查回路有无断线,开关是否接触不良, 是否造成电机缺相运行。

(3)检查机械部分是否卡住。

(4)绕线式电机应检查电动机的启动电阻,电刷接触是否良好,转子是否断线。(5)以上检查未发现问题由检修处理

34、断路器手车、隔离手车、PT手车操作时应注意哪些问题?

答(1)当手车摇至“试验位置”时,应将二次插头插上,使二次回路投入工作。(2)手车的“试验位置”拉出柜外时应将二次插头拔下,并挂置在门内挂钩上,以免损坏。

(3)将手车推入或拉出“工作位置”时应迅速,中途不得停顿。

(4)当断路器在合闸位置时,手车不能由工作位置移到试验位置,或由试验位置移到工作位置。

火力发电厂安全考试题库

安监处考试题库 一、填空题 1.电力生产必须坚持“安全第一、预防为主、()”的方针。 2.新建、改建、扩建工程的安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入()。 3.寒冷地区的厂房、烟囱、水塔等处的冰溜子,应及时(),以防掉落伤人或压垮构建筑物。如不能清除,应采取()。 4.高处作业地点的下方应设置(),并设置明显的(),防止落物伤人。 5.在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过()时,必须使用(),或采取其他可靠的安全措施。 6.工作场所的井、坑、孔、()或沟道,必须覆以与地面齐平的() 7.任何人进入()(办公室、控制室、值班室和检修班组室除外),必须戴()。 8.任何电气设备上的(),除原来放置人员或者负责的运行值班人员外,其他任何人员不准移动。 9.遇有()以上的大风时,禁止露天起重作业工作。 10.企业必须对所有新员工进行厂(公司)、车间(部门)、班

组(岗位)的三级安全教育培训,告知作业现场和工作岗位存在的( )、( )及事故应急措施。 11.电力生产企业应按照()的原则,建立各级人员的防火责任制。 12.电力生产企业的领导、防火责任人,保卫、安监部门()在接到火灾报警后,必须立即奔赴火灾现场()并做好火场的保卫工作。 13.加强和规范建设项目安全设施“三同时”管理是从源头上治理和预防(),防止()与建设工程主体项目脱节,避免先天不足的有效措施。 14.项目法人对工程建设过程中的安全工作负有全面的监督、管理责任。应明确发布建设项目的安全方针、目标、政策和主要保证措施;明确必须遵守的安全法规;依托项目安全委员会,建立健全现场安全()体系和安全()体系。 15.公司系统各单位建立以()主任、其他行政副职为副主任、()为成员的安全生产委员会(简称安委会),负责统一领导安全生产工作,研究和决策重大安全生产事项。 16.公司系统各发电、检修、建设管理单位必须设立独立的()。其他与电力生产有关的单位,其安全监督机构的设置要求由本单位自定;不设独立安全监督机构的,必须设(专职安全员)。 17.发电企业每年应编制年度()和()。检修、建设管

(完整版)《发电厂电气部分》考试题库

填空 1.按输出能源分,火电厂分为凝汽式电厂和。 答:热电厂 变为的工厂,称为发电厂。 答:电能 3.水电厂可分为、引水式水电厂和混合式水电厂。 答:堤坝式水电厂 4.核电厂的系统由核岛和组成。 答:常规岛 5.自然界中现成存在,可直接取得和利用而又改变其基本形态的能源称为。答:一次能源 6.由一次能源经加工转换的另一种形态的能源。 答:二次能源 7.火力发电厂的能量转换过程为。 答:燃料的化学能→热能→机械能→电能 8. 水力发电厂的能量转换过程为。 答:水的位能→动能→机械能→电能 9.水电站所用的发电机为。 答:水轮发电机 10.火力发电厂所用的发电机为。 答:汽轮发电机 12.既可以是电力用户,又可以是发电厂的是电厂。 答:抽水蓄能电厂 13. 是变换和分配电能的设备。 答:变压器 14. 可将高电压变为低电压。 答:电压互感器 15. 是限制短路电流的设备。 答:电抗器 16.通常把生产、变换、输送、分配和使用电能是设备称为。 答:一次设备 17.对一次设备和系统的运行状态进行测量、控制、件事和保护的设备称为。答:二次设备 18.由一次设备,如:发电机、变压器、断路器等按预期生产流程所连成的电路,称

为。 答:一次电路或电气主接线 19.在对称三相电路中仅画出其中一相设备的连接用来表示三相电路的电路图称为_________。 答:单线图 20.发电厂或变电所中的___________按照设计要求连接而构成的电路称为电气主接线。答:各种一次设备 21. 根据电气主接线的要求,由开关电器、母线、保护和测量设备以及必要的辅助设备和建 筑物组成的整体即为_________。 答:配电装置。 22.能接通正常工作电流,断开故障电流和工作电流的开关电器是_________。 答:断路器 23.电气主接线中应用最多的开关电器是_________。 答:隔离开关 24. _________起汇集和分配电能的作用。 答:母线 25.在多角形接线中,检修一台断路器时,多角形接线变成___________,可靠性降低。 答:开环运行 26.发电厂和变电所的电气主接线必须满足__________、灵活性和经济性。 答:可靠性 27.我国一般对35kV及以下电压电力系统采用中性点不接地或经消弧线圈接地,称为 _________。 答:小电流接地系统 28.我国一般对110kV及以下电压电力系统采用中性点直接接地,称为_________。 答:大电流接地系统 29.旁路母线的作用是____________。 答:可代替线路断路器工作 30.无母线电气主接线的形式有桥形接线、___________和单元接线。 答:角型接线 31.发电厂和变电所的电气设备分为三种运行状态。 答:运行、备用和检修 32.为了保证大型枢纽变电所所用电的供电可靠性,应装设变压器。 答:备用 33.当线路停电检修时,必须将线路隔离开关线路侧的__________合上。 答;接地刀闸

电厂安全知识竞赛题库

安全知识竞赛题库 1、发电公司的安全理念是什么? 答:安全重于一切,安全高于一切,安全先于一切。 2、什么是电源箱的“六个一”? 答:一机一闸一漏一箱一门一锁 3、电工在停电检修时,必须在闸刀处挂上什么样的警示牌?答:悬挂“正在修检,不得合闸”的警示牌。 4、“双基”建设指的是什么? 答:完善安全基础设施建设,精细安全基础管理,规范员工安全行为。 5、职业病预防、职业病防治,应贯彻什么方针? 答:预防为主,防治结合。 6、当化学品进入眼睛后,现场应采用什么处理方式? 答:用大量清水冲洗眼睛。 7、“两票”、“三制”的具体内容是什么? 答:工作票和操作票。交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制。 8、许可开始工作的命令有几种? 答:①当面通知;②电话传达;③派人传达。 9、“四不伤害”是指什么? 答:不伤害自己,不伤害他人,不被他人伤害,提醒他人不

受伤害。 10、“三误”是指什么? 答:继电保护、热控等二次人员的“误碰(误动)、误整定、误接线”。 11、未经培训考试擅自进入作业区工作属于什么违章行为?答:严重违章行为。 12、无票作业属于什么违章行为? 答:严重违章行为。 13、《中华人民共和国安全生产法》第二十一条,对从业人员上岗做了明确规定,这规定是什么? 答:未经安全生产教育和培训合格的从业人员,不得上岗作业。 14、电力生产企业消防的“四会”指什么? 答:会使用消防器材,会报火警,会扑救初起火灾,会组织疏散逃生。 15、电力生产企业消防的“四懂”指什么? 答:懂得岗位火灾的危险性,懂得预防火灾的措施,懂得扑救火灾的方法,懂得逃生的方法。 16、静电的特点? 答:电压高,静电感应突出,尖端放电现象严重。 17、哪些心理现象与事故有关?

发电厂电气部分模拟试卷B答案

一、填空题(每题2分,8、9题各3分,共20分) 1. 电源支路将电能送至母线,引出线从母线得到电能。因此,母线起到 汇集 和 分配电能 的作用。 2. 目前世界上使用最多的是核电厂是__轻水堆___核电厂,即__压水堆__核电厂和__沸水堆__核电厂。 3. 通常把__生产___、_输送__、_分配__、__转化____和_使用电能__的设备,称为一次设备。 4. 隔离开关的作用是隔离电压 、 倒闸操作 和 分合小电流 。 5. “F -C 回路”是 高压熔断器 与 高压接触器(真空或SF6接触器) 的配合,被广泛用于200~600MW 大型火电机组的厂用6kV 高压系统。 6. 根据布置的型式,屋内配电装置通常可以分为 单层式、 、 二层式 和 三层式 三种型式。 7. 当额定电压为110kV 及以上时,电压互感器一次绕组与隔离开关之间不安装高压熔断器。这时,如果电压互感器高压侧发生短路故障,则由 母线的继电保护装置 动作切断高压系统的电源。 8. 有汇流母线的接线形式可概括地分为__单母线__和_双母线__两大类;无汇流母线的接线形式主要有__单元接线__、_桥型接线_和_角型接线_。 9. 防电气误操作事故的“五防”是指__防止误拉合隔离开关__、_带接地线合闸_、__误拉合断路器__、_带电合接地开关_和_误入带电间隔____. 二、概念解释题(每题5分,共25分) 1、电气主接线:由电气设备通过连线,按其功能要求组成接受和分配电能的电路,成为传输强电流、高电压的网络。 2、最小安全净距:在这一距离内,无论是在正常最高工作电压或者出现内部、外部过电压时,都不至于使得空气间隙被击穿。 3、电压互感器的准确级:由互感器系统定的等级,其误差在规定使用条件下应在规定的限值之内负荷,二次回路的阻抗,通常以视在功率(VA)表示。 4、厂用电率:厂用电率是发电生产过程中设备设施消耗的电量占发电量的比例。 5、明备用、暗备用: 答:设置了专门的备用厂用变——明备用,多了一台备 _____________ ________

发电厂电气专业试题

试卷 (100分) Name _________ Unit _________ Mark _________ 一填空题(共20分,每空1分) 1.(3分)描述正弦交流电的三要素是______,______,_______。 2.(3分)半导体有三个主要特性:(1)__特性(2)__特性(3)__特性。 3.(1分)根据电流作用下人体表现的特征,通常确定直流电__毫安为人体的安全电流。 4.(2分)由于人员误操作引起__发供电设备__运行,则不论时间长短,都算作事故。 5.(2分)充足电的铅蓄电池,如果放置不用,将逐渐失去__,这种现象叫做蓄电池__。 6.(1分)在半导体中,靠空穴导电的半导体称__型半导体。 7.(2分)防止直击雷的保护装置有:__针和__线。 8.(2分)操作过程中发生__时,不准擅自更改__ 9.(1分)在半导体中,靠__导电的半导体称P型半导体。 10.(2分) 在纯电感电路中,__超前__90 。 11.(1分)接地线应用多股软铜线,其截面应符合短路电流的要求,但不得小于__mm 2。 二选择题(共20分,每题1分) 1.(1分)交流电压表指示的数值是__。 A. 平均值 B . 有效值 C. 最大值 2.(1分) 在R L串联电路中,电流I=___。 A. U R X L + B . U R X L 22 + C . U R R L 22 + 3.(1分)电容器的电容量与极板间介质的介电常数___。 A. 有关 B. 无关 4.(1分) R L C串联电路产生串联谐振条件是___。 A.X L>X C B .X L=X C C.X L<X C 5.(1分) 发生串联谐振时,电路总阻抗Z=___。 A. r B.X L+X C C .X L D X C 6.(1分) 把额定电压220伏的灯泡,接在110伏电流上,灯泡的功率是灯泡额定功率的___。 A.1 2 B. 1 4 C . 1 8 7.(1分)空芯线圈中,放入铁芯电感L如何变化___。

电厂安全教育考试题库精选答案版

电厂人员安全教育考试题库 一、填空题 1.我国的安全生产基本方针是安全第一、预防为主、综合治理,宝钢的安全生产基 本方针是安全第一、违章为零、事故为零。 2.安全生产责任制的实质是安全生产、人人有责。 3.三级安全教育是指企业新进职工上岗前必须进行的厂级安全教育、车间级安全教育、 班组级安全教育。 4.企业职工调整工作岗位或离岗6个月以上重新上岗时,必须进行相应的车间级或班组 级安全教育。 5.从事特种作业的劳动者必须经过专门培训并取得特种作业资格。 6.劳动者对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业,有权拒绝执行。 7.所谓“三同时”是指企业新建、改建、扩建工程的劳动安全卫生设施必须与主体工程 同时设计、同时施工、同时投产。 8.安全标志分为禁止标志、警告标志、指令标志、提示标志四类。 9.通常所说的“两票”指工作票、操作票;“三制”是指交接班制、巡回检查 制、设备定期切换与在线试验制。 10.禁止在没有监护的条件下指派临时工单独从事有危险的工作。 11.新进员工在未取得正式上岗资格前不得单独进入现场。 12.防火重点部位是指火灾危险性大、发生火灾损失大、伤亡大、影响大的部位和场所。 13.物质发牛燃烧必须同时具备的三个基本条件是火源、可燃物、助燃______ 14.企业职工伤亡事故是指职工在劳动过程中发生的人身伤害、急性中毒事故。 15.危险性生产区域是指容易发生触电、高空坠落、爆炸、中毒、窒息、机械伤_____

害、火灾、烧烫伤等引起人身伤亡和设备事故的场所。 16.工作场所的井、坑、孑L、洞或沟道,必须覆以与地面齐平的坚固的盖板。 17.工作场所的常用照明,应该保证足够的亮度。在操作盘、重要表计(如水位计 等)、主要楼梯通道等地点,还需设有事故照明。 18.机器的转动部分必须装有防护罩或其它防护设备(如栅栏等),露出的轴端必须 设有护盖,以防绞卷衣服。转动机械的电机金属外壳应由良好的接地装置 19.输煤皮带无论运行或停止状态,禁止在皮带机上或其他有关设备上站立、越过、爬过 及传递各种用具。 20.扑救可能产生有毒气体的火灾(如电缆着火等)时,扑救人员应该使用正压式空气呼 吸器。 21.人体触电的主要形式有单相触电、两相触电和跨步电压触电。 22.高处作业是指距坠落高度基准面2m及以上的地点进行的工作。 23.在没有脚手架或没有栏杆的脚手架上工作时,高度超过时,必须使用安全带。 24.脚手板和脚手架相互间应连接牢固。脚手板的两头均应放在横杆上』定牢 固。脚手板不准在跨度间有接头。 25.生产现场禁火区域内进行动火作业,应同时执行动火工作票制度。 26.动火工作在间断或终结时应清理现场,认真检查和消除残余火种,一般要求动 火结束后在现场检查半个小时之后方可离开现场。 27.检修工作场所如有裸露的电线,应认为是带电的』准触碰。 28.安全带禁止挂在移动或不牢固的物件上,必须遵循高挂低用的原则。 29.触电伤员呼吸和心跳均停止时,应首先通畅气道,然后进行口对口(鼻)人工呼 吸及胸外挤压。 30.转动设备试转启动时,除运行操作人员之外,其他人员应站在转动设备的轴向位置,

发电厂电气部分试卷汇总及答案全

发电厂电气部分试卷汇总及答案(全) 一、单项选择题1.根据对电气主接线的基本要求,设计电气主接线时首先要考虑() A.采用有母线的接线形式B.采用无母线的接线形式C.尽量降低投资、少占耕地D.保证必要的可靠性和电能质量要求 2.电压互感器的一次额定电压应等于() A. 100或100/3伏B. 1003或×1003伏 C. 所在电网的额定电压D.

100或2×100伏 3.输电线路送电的正确操作顺序为() A.先合母线隔离开关,再合断路器,最后合线路隔离开关 B.先合断路器,再合母线隔离开关,最后合线路隔离开关C.先合母线隔离开关,再合线路隔离开关,最后合断路器 D.先合线路隔离开关,再合母线隔离开关,最后合断路器 4.线路隔离开关的线路侧,通常装有接地闸刀开关,其主要作用是当线路停电之 后,合入接地刀闸,将它作为()使用。 A.防雷接地 B.保护接地 C.工作接地

D.三相短路接地线 5.在110kV及以上的配电装置中,下述哪种条件下可采用多角形接线?() A.出线不多且发展规模不明确 B.出线不多但发展规模明确C.出线多但发展规模不明确 D.出线多且发展规模明确6三相导体短路的最大电动力不受()影响。 A.跨距 B.长期允许电流 C.相间距离 D.三相短路时的冲击电流7.装设分段电抗器的作用是() A.限制母线回路中的短路电流 B.改善母线的电压质量 C.吸收多余的无功功率 D.改进用户的功率因数8.

在交流电路中,弧电流过零值之后,电弧熄灭的条件是()。 A.弧隙恢复电压弧隙击穿电压 D.减少碰撞游离和热游离 9.对厂用I类负荷的供电方式是() A.一般一个电源供电 B.应两个独立电源供电,备用电源采用手动切换方式应两个独立电源供电,一 C. 投入. 个电源消失后,另一个电源要立即自动投入 D.在全厂停电时需要继续供电 10硬铝母线的短路时发热允许温度 是()℃。 A. 70 B. 98 C. 200 D. 300 11.为保证发电厂厂用低压

电厂电气运行试题库大全含答案

电厂电气运行试题库大全 含答案 Final revision on November 26, 2020

2015版年集控值班员取证考试复习资料 电气运行复习题2015(填空) 填空题 1)在正常运行方式下电工绝缘材料是按其允许的最高工作(温度)分级的。 2)交流电流表指示的电流值表示的是电流的(有效)值。 3)设备不停电的安全距离,6kV 规定为()m,110KV 规定为()m, 500KV规定为( 5 )m。 4)发电厂中,三相母线的相序是用固定颜色表示的,规定用(黄色)、 (绿色)、(红色)分别表示 A 相、B 相、C 相。 5)正弦交流电路中总电压的有效值与电流的有效值的乘积,既包含(有功 功率),也包含(无功功率),我们把它叫做(视在功率)。 6)在电路中,流入节点的电流(等于)从该节点流出的电流,这就是基尔 霍夫(笫一定律)。从回路任何一点出发,沿回路循环一周,电位升高的和(等于)电位降低的和,这就是基尔霍夫(第二定律)。 7)在计算复杂电路的各种方法,(支路电流)法是最基本的方法。 8)在(感性)电路中,电压超前于电流;在(容性)电路中,电压滞后于 电流。 9)在电力系统中,常用并联电抗器的方法,以吸收多余的(无功)功率, 降低(系统电压)。 10)在三相交流电路中,三角形连接的电源或负载,它们的线电压(等于)相 电压。 11)对称三相交流电路的总功率等于单相功率的(3)倍。 12)对于对称的三相交流电路中性点电压等于(零)。 13)在电力系统中,所谓短路是指(相与相)或(相与地)之间,通过电弧 或其他较小阻抗的一种非正常连接。 14)当线圈中的(电流)发生变化时,线圈两端就产生(自感)电动势。 15)电力系统发生短路的主要原因是电气设备载流部分的(绝缘)被破坏。 16)短路对电气设备的危害主要有:(1)电流的(热效应)使设备烧毁或损 坏绝缘;(2)(电动力)使电气设备变形毁坏。 17)在电阻、电感、电容组成的电路中,只有(电阻)元件是消耗电能的, 而(电感)元件和(电容)元件是进行能量交换的,不消耗电能。 18)在中性点不引出的星形连接的供电方式为(三相三线)制,其电流关系 是线电流等于(相电流)。 19)三相端线之间的电压称为(线电压);端线与中性点之间的电压为(相 电压);在星形连接的对称电路中,线电压等于(3倍)倍的相电压。 20)交流电每秒钟周期性变化的次数叫(频率),用字母(f)表示,其单 位名称是(赫兹),单位符号用(HZ)表示。 21)正弦交流电在一个周期中出现的最大瞬时值叫做交流电的(最大)值, 也称(幅值)或(峰值)。 22)电气设备和载流导体,必须具备足够的(机械)强度,能承受短路时的

电厂安全教育考试题库及答案

精选考试类文档,如果需要,请下载,希望能帮助到你们! 电厂人员安全教育考试题库及答案

一、选择题(单选) 1.一般传动机构离地面(B)m以下,应设置防护罩。 A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 2.对机械设备安全防护罩技术要求不正确的是(C) A.只要操作工可能触及的传动部件,在防护罩未闭合前传动部件不得运转 B.防护罩与活动部件有足够的间隙,避免防护罩和活动部件之间的任何接触 C.防护罩应牢固固定在设备或基础上,拆卸、调节时可以直接用手拆除 D.不影响操作,在正常操作或维护保养时不需拆卸防护罩 3.皮带防护罩与皮带的距离不应小于(B)mm,设计应合理,不应影响机器的运行。 A.30 B.50 C.70 D.80

4.保障机械设备的本质安全性的最重要阶段是(A) A.设计阶段 B.制造阶段 C.安装阶段 D.运行阶段 5.安全泛指(D) A.不发生事故 B.不发生伤亡事故 C.不存在发生事故的危险 D.没有危险、不出事故的状态 6.本质安全是指通过设计等手段使生产设备或生产系统本身具有(B),即使在误操作或发生故障的情况下也不会造成事故。 A.可靠性 B.安全性 C.完整性 D.一致性 7.(B)是安全生产管理预防为主的根本体现,也是安全生产管理的最高境界。 A.安全性质 B.本质安全 C.安全程度 D.安全状态

8.从事故的定义可以知道,意外事件出现后并没有实际发生人身伤害或财产损失,这种意外事件(B)。 A.不是事故 B.也是事故 C.仅仅是一种事件 D.是可以忽略的事件 9.《生产安全事故报告和调查处理条例》将生产经营活动中发生的造成人身伤亡或直接经济损失的事件定义为生产安全(C)。 A.隐患 B.危险 C.事故 D.灾难 10.危险是指系统中存在导致发生(D)的可能性超过了人们的承受程度。 A.事故 B.风险 C.危害 D.不期望后果 11.长期地或临时地生产、搬运、使用或存储危险物品,且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元(包括场所和设施)称为(B)。 A.危险源

发电厂电气部分模拟考试试题和答案(全)

发电厂电气部分模拟考试试题与答案(全) 一、填空题(每题2分,共40分) 1. 火力发电厂的能量转换过程是化学能――热能――机械能――电能 2. 电流互感器正常运行时二次侧不允许开路。 3. 导体热量的耗散有对流辐射导热、三种形式。 4. 按输出能源分,火电厂分为热电厂和凝汽式电厂。 5. 在进行矩形硬导体的动稳定校验时,当每相为单条矩形时,工程计算目的是已知材料 允许应力确定绝缘子最大允许跨距;当每相为多条矩形时,工程计算目的是已知材料应力和绝缘子跨距确定最大允许衬垫跨距。 6. 根据运行状态,自启动可分为失压自启动空载自启动.带负荷自启动三类。 7. 发电厂的厂用电备用方式,采用暗备用方式与明备用方式相比,厂用工作变压器的容量增大。 } (填增大或减小) 8.加装旁路母线的唯一目的是不停电检修出线断路器。 9.厂用供电电源包括工作电源启动和备用电源事故保安电源。 二、单项选择题(每题2分,共20分)1. 电源支路将电能送至母线,引出线从母线得到电能。因此,母线起到 汇集和分配电能的作用。 2. 目前世界上使用最多的是核电厂是__轻水堆___核电厂,即__压水堆__核电厂和__沸水堆__核电厂。 3. 通常把__生产___、_输送__、_分配__、__转化____和_使用电能__的设备,称为一次设备。 4. 隔离开关的作用是隔离电压、倒闸操作和分合小电流。 5. “F-C回路”是高压熔断器与高压接触器(真空或SF6接触器)的配合,被广泛用于200~600MW大型火电机组的厂用6kV高压系统。 ^ 6. 根据布置的型式,屋内配电装置通常可以分为单层式、、 二层式和三层式三种型式。 7. 当额定电压为110kV及以上时,电压互感器一次绕组与隔离开关之间不安装高压熔断器。这时,如果电压互感器高压侧发生短路故障,则由母线的继电保护装置动作切断高压系统的电源。 8. 有汇流母线的接线形式可概括地分为__单母线__和_双母线__两大类;无汇流母线的

电厂招聘电气判断试题(200题)

1.按正弦规律变化的交流电的三个要素是有效值,频率和电位差。(×) 最大值\周期\初相位 (即变化的幅度\快慢\初值) 2.把电容器串联在线路上以补偿电路电抗,可以改善电压质量,提高系统稳定性和增加 电力输出能力。(√) 交流线路中,串联电容器能够提供无功补偿。通常串联在330kV及以上的超高压 线路中,其主要作用是从补偿(减少)电抗的角度来改善系统电压,以减少电能 损耗,提高系统的稳定性。 3.把电容器与负载或用电设备并联叫并联补偿。(√) 4.磁场对载流导体的电磁力方向,用右手定则确定。(×) 5.电流与磁力线方向的关系是用左手握住导体,大拇指指电流方向,四指所指的方向即 为磁力线的方向。(×) 6.对称的三相正弦量达到的最大值的顺序,称相序。(√) 相序指的是三相交流电压的排列顺序 7.对于直流电路,电感元件相当于开路。(×) 8.对于直流电路,电容元件相当于短路。(×) 9.交流电路中,电感元件两端的电压相位超前电流相位90o。(√) 举个例子:对电容突加电压,瞬间电容产生最大的电流,而电压要等到电容两段 电荷积累产生,因此电容使电压滞后于电流。同样给电感突加电压,电感电流要 慢慢才能增大,故电感电流相位会滞后于电压 10.交流电路中,电容元件两端的电流相位超前电压相位90o。(√) 11.交流电路中,电阻元件上的电压与电流同相位。(√) 12.金属材料的电阻,随温度的升高而减少。(×) 金属(除汞外)在常温下都是晶体,它在内部结构与性能上有着晶体所共有的特 征,但金属晶体还具有它独特的性能,如具有金属光泽以及良好的导电性、导热 性和塑性。但金属与非金属的根本区别是金属的电阻随着温度的升高而增大,即 金属具有正的电阻温度系数,而非金属的电阻却随着温度的升高而降低,即具有 负的温度系数。 13.两个频率相同的正弦量的相位差为180o,叫做反相。(√) 14.两个平行的载流导线之间存在电磁力的作用,两导线中电流方向相同时,作用力相排 斥,电流方向相反时,作用力相吸引。(×) 15.三相电源发出的总有功功率,等于每相电源发出的有功功率的和。(√) 16.三相中性点不接地系统发生一点接地时,其它相对地电压不变。(×) 即升高到原来对地电压的√3 倍 17.通过电感线圈的电流,不能发生突变。(√) 18.线路发生单相接地故障后,离故障点越近零序电压越高。(√) 大地是一个导体,离接地点越近,电场越强,跨步电压(电位差)越高 19.引起绝缘电击穿的主要原因是作用在电介质上的电场强度过高,当其超过一定限值时, 电介质就会因失去绝缘性能而损坏。(√) 20.在电路中,若发生串联谐振,在各储能元件上有可能出现很高的过电压。(√)

电厂三级安全教育考试题

临河发电公司设备维护部锅炉专业 新员工车间安全教育考试题 姓名:成绩: 一、填空题(共30分、每题2分) 1.安全生产必须坚持,建立健全并落实 制度和各项制度。 2.对新入厂的人员必须进行 ,经方可分配工作。 3.特种作业人员,必须和,经有政府关部门考试合格并取证后方可上岗独立操作。对上述人员应,方可上岗工作。 4.具有火灾危险的场所禁止。确实需要时,必须事先向主管部门,并采取严密的,切实保证安全。 5.生产、办公区域的安全出口处应当设置明显的,疏散通道必须保持,严禁阻塞通道。 6.发电厂内应划定油区。油区照明应采用型,油区周围必须设置,其高度不低于,并挂有等明显的警告标示牌,动火要办动火工作票。 7.卸油区及油罐区必须有装置和装置。油罐接地线和电气设备接地线应分别装设。输油管应有明显的。油管道法兰应用金属导体牢固。每年雷雨季节前须认真检查,并测量。

8.生产厂房内外工作场所的井、坑、孔、洞或沟道,必须覆以与地面齐平的。在检修工作中如需将取下,必须设。临时打的孔、洞,施工结束后,必须。 9.所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,必须装设不低于(1050mm)高栏杆和不低于高的护板。如在检修期间需将栏杆拆除时,必须装设,并在检修结束时将栏杆立即装回。10门口、通道、楼梯和平台等处,以免阻碍通行。 不应敷设在经常有人通行的地板上,以免妨碍通行。 二、选择题(共20分、每题2分) 1.《电业安全工作规程》(热机部分)规定,进入凝汽器内工作时应使用()行灯。 A、12V B、24V C、36V 2.一个工作负责人只能同时发给()工作票 A、一张 B、两张 C、实际工作需要 3.对企业发生的事故,坚持()原则进行处理。 A、预防为主 B、四不放过 C、三同时 新工人的三级安全教育是指()、车间教育和班组教育。 A、启蒙教育 B、厂级教育 C、礼仪教育 6.油断路器发生火灾时,应切断其()进行灭火。 A、前一级的断路器电源 B、后一级的断路器电源 C、两则前后一级的断路器电源 7.对严重创伤伤员急救时,应首先进行()。

《发电厂电气部分》模拟试卷A答案

,考试作弊将带来严重后果! ---- 2010-2011学年第二学期期末考试 《发电厂电气部分》试卷(A)答案 1. 考前请将密封线内各项信息填写清楚; 所有答案请直接答在试卷上; .考试形式:闭卷; 2分,共20分) 1. 依据一次能源的不同,发电厂可分为(火力发电厂、水力发电厂、核电厂、风力发电厂)等。 2. 火力发电厂的能量转换过程是:燃料的化学能 -> 热能 -> 机械能 -> 电能。 3. 目前世界上使用最多的是核电厂是(轻水堆)核电厂,即(压水堆)核电厂和(沸水堆)核电厂。 4. 对一次设备和系统的运行状态进行(监察、测量、控制、保护、调节)的设备,称为二次设备。 5. 隔离开关的作用是隔离电压、倒闸操作和分合小电流。 6. 发电厂的厂电率为发电厂厂用电耗电量与电厂的发电量之比。 7. 根据电气设备和母线布置特点,层外配电装置通常分为中型配电装置、高型配电装置和半高型配电装置三种类型。 8. 使母线的电能损耗费用与相应设备维修费、折旧费的总和为最少的母线截面,称为经济电流密度截面。 9. 有汇流母线的接线形式可概括地分为__单母线__和_双母线__两大类;无汇流母线的接线形式主要有单元接线、桥型接线和角型接线_。 10. 防电气误操作事故的“五防”是指防止误拉合隔离开关、防止带接地线合 闸、防止误拉合断路器、防止带电合接地开关和防止误入带电间隔。

将正确选项前的字母填在题后的括号内。)(每题2分,26分) 1如果要求在检修任一引出线的母线隔离开关时,不影响其他支路供电,则可采用( C )。 A.内桥接线 B.单母线带旁路接线 C.双母线接线 D.单母线分段接线 2双母线接线采用双母线同时运行时,具有单母线分段接线特点( D )。 A.因此,双母线接线与单母线分段接线是等效的 B.但单母线分段接线具有更大的运行灵活性 C.并且两者的设备数量一样 D.但双母线接线具有更大的运行灵活性 3经技术经济比较,我国有关设计技术规程中规定,当发电机电压为10.5KV时,对于容量为( D )的机组,其高压厂用电电压可采用3KV。 A.100MW及以下 B.100~300MW C.25MW以下 D.60MW及以下 4输电线路送电的正确操作顺序为( C ) A.先合母线隔离开关,再合断路器,最后合线路隔离开关 B.先合断路器,再合母线隔离开关,最后合线路隔离开关 C.先合母线隔离开关,再合线路隔离开关,最后合断路器 D.先合线路隔离开关,再合母线隔离开关,最后合断路器 5 各类安全距离在国家颁布的有关规程中均有规定。当实际距离大于安全距离时,人体及设备才安全。220kV和110kV设备的安全距离分别是( A )A.3米和1.5米B.6米和3米C.1米和1.5米D.5米和1米 6 在电流互感器的选择与检验中,不需选择或校验( C ) A.额定电压B.二次负荷 C.机械负荷D.动稳定 7维持电弧稳定燃烧的因素是( C ) A碰撞游离B高电场发射 C热游离 8交流电弧过零后不再燃烧的条件是(C )

《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》试题库

《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》 晓 第一部分:单选题 1 为规定电力生产单位和在电力工作场所工作人员的基本电气 安全要求,中国电力企业联合会组织编制了《电力安全工作规程》(国标版),国标版安规将从( A )起施行。 A. 2012年6月1日 B. 2011年6月1日 C. 2011年12月1日 D. 2012年1月1日 2 《电力安全工作规程》(国标版)由()提出,是 ()标准。( D ) A. 国家南方电网公司,企业 B. 中 国电力企业联合会,企业 C. 国家电网公司,行业 D. 中国电力企业联合会,国家 3 在《电力安全工作规程》(国标版)中,低压定义为:用于配电的交流系统中( A )V及其以下的电压等级。(《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》(国标版)第 3.6条) A. 1000 B. 250 C. 380 D. 220 4 在《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》 (国标版)中,设备不停电时的安全距离,±500kV安全距离 为()米,±800kV安全距离为()米。( D )(《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》(国标版)第 5.2.2条) A. 5.00,8.00 B. 5.00,9.30 C.

6.00,8.00 D. 6.00,9.30 5 人员工作中与设备带电部分的安全距离,±500kV安全距 离为( C )米,±800kV安全距离为()米。( C ) (《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》(国标版)第6.2.1条) A. 6.00,9.30 B. 6.00,10.10 C. 6.80,10.10 D. 6.80,9.30 6 装、拆接地线导体端应( A ),人体不应碰触接地线(《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》(国标版)第6.4.5条) A. 使用绝缘棒 B. 使用绝缘棒和戴绝 缘手套 C. 戴绝缘手套和穿绝缘靴 D. 穿绝缘靴 7 成套接地线应有透明护套的多股软铜线和专用线夹组成,接地线截面不应小于( C )mm2。(《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》(国标版)第 6.4.8条) A. 15 B. 20 C. 25 D. 30 8 在一经合闸即可送电到工作地点的( B )操作把手上,应 悬挂“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工 作!的标示牌。(《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气 部分)》(国标版)第6.5.1条) A. 断路器 B. 隔离开关 C. 断路器和隔离开关 D. 接地开关

电厂安全考试题及答案

1、三级安全教育制度是企业安全教育的基础,三级教育是指(厂级安全教育)、(车间级安全教育)、(班组级安全教育)。 2、1211灭火器主要适用于扑救(易燃、可燃液体、气体及带电设备)的初起火灾。二氧化碳灭火器主要用于扑救(贵重设备、档案资料、仪器仪表、1000伏以下电气设备及油类)的初起火灾。干粉灭火器适用于扑救(石油及其制品、可燃液体、可燃气体、可燃固体物质)的初期火灾。 3、“四不伤害”指的是(不伤害自己)、(不伤害他人)、(不被他人伤害)、(保护他人不受伤害)。 4、电气设备分为高、低压两种,其中对地电压在(1000)V以上者为高压设备、对地电压在(1000)V以下为低压设备。 5 、在热力和机械设备上,保证安全的组织措施(工作票制度)、(动火工作票制度)、(设备停送电制度)、(操作票制度)(动土作业作票)。 6、离坠落高度基准面(2) m及以上的地点进行的工作,都应视作高处作业。 7、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点(4)m以内,室外不得接近故障点(8)m以内。 1、进入下列现场,哪些必须戴安全帽:(A ) A、高压配电室 B、控制室 C、检修班组办公室 D、非生产区域 2、防止“五种”电气误操作事故,要求凡有可能引起电气误操作的高压电气设备,均应装设防误装置。“五防”功能中除以下哪项可采用提示性装置外,其它“四防”均应用强制性的装置:( D ) A、防止带负荷拉(合)隔离开关 B、防止带电挂(合)接地线(接地开关) C、防止带地线(接地开关)合断路器 D、防止误分(误合)断路器 E、防止误入带电间隔 3、雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应:( A ) A、穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针; B、无任何安全措施,可单独巡视; C、穿绝缘靴,可靠近任何设备; D、穿绝缘靴,但可靠近避雷器和避雷针。 4、生产性企业对车间负责人、生产科室负责人及专业技术人员,应几年进行一次安全生产规章制度的考试:( A ) 1、A、一年B、两年C、2—3年D、1—2年 5、经企业领导批准允许巡视高压设备的值班员和非值班员,巡视高压设备时:(A ) A、不得进行其它工作不得移开或越过遮栏 B、可以进行其它工作 C、可以越过遮栏进行巡视 D、无具体规定 6、“两票三制”中的“三制”是指:( A ) A、交接班制、巡回检查制、设备定期试验轮换制; B、交班制、接班制、巡回检查制; C、班前会制、班后会制、巡回检查制; D、设备运行制、设备检修制、设备定期试验轮换制 (二)多项选择题(至少有一个答案是正确的): 1、电气设备中高压电气设备是指:(ACD ) A、设备对地电压在1000V以上者 B、设备对地电压在1000V及以下者 C、6—10KV电气设备 D、110KV电气设备 2、在电气设备上工作,保证安全的组织措施为:(ABCD )

发电厂电气部分试卷汇总及答案(全)

一、单项选择题1.根据对电气主接线的基本要求,设计电气主接线时首先要考虑( ) A.采用有母线的接线形式B.采用无母线的接线形式 C.尽量降低投资、少占耕地D.保证必要的可靠性和电能质量要求 2.电压互感器的一次额定电压应等于( ) A. 100或100/3伏 B. 1003或×1003伏 C. 所在电网的额定电压 D. 100或2×100伏 3.输电线路送电的正确操作顺序为( ) A.先合母线隔离开关,再合断路器,最后合线路隔离开关 B.先合断路器,再合母线隔离开关,最后合线路隔离开关 C.先合母线隔离开关,再合线路隔离开关,最后合断路器 D.先合线路隔离开关,再合母线隔离开关,最后合断路器 4.线路隔离开关的线路侧,通常装有接地闸刀开关,其主要作用是当线路停电之后,合入接地刀闸,将它作为( )使用。 A.防雷接地 B.保护接地 C.工作接地 D.三相短路接地线 5.在110kV及以上的配电装置中,下述哪种条件下可采用多角形接线?( ) A.出线不多且发展规模不明确 B.出线不多但发展规模明确 C.出线多但发展规模不明确 D.出线多且发展规模明确 6三相导体短路的最大电动力不受( )影响。 A.跨距 B.长期允许电流 C.相间距离 D.三相短路时的冲击电流 7.装设分段电抗器的作用是( ) A.限制母线回路中的短路电流 B.改善母线的电压质量 C.吸收多余的无功功率 D.改进用户的功率因数 8.在交流电路中,弧电流过零值之后,电弧熄灭的条件是( )。 A.弧隙恢复电压<弧隙击穿电压 B.弧隙恢复电压=弧隙击穿电压 C.弧隙恢复电压>弧隙击穿电压 D.减少碰撞游离和热游离 9.对厂用I类负荷的供电方式是( ) A.一般由一个电源供电 B.应由两个独立电源供电,备用电源采用手动切换方式投入 C.应由两个独立电源供电,一个电源消失后,另一个电源要立即自动投入 D.在全厂停电时需要继续供电 10硬铝母线的短路时发热允许温度是( )℃。 A. 70 B. 98 C. 200 D. 300 11.为保证发电厂厂用低压单个或成组电动机可靠启动,要求厂用母线电压不低于额定电压的() A.50 B.60% C.70% D.80% 12.由于发电厂厂用电一般采用可靠性高的成套配电装置,因而其高、低压母线应采用

2020年火力发电厂电气专业考试电动机知识考试题库及答案(完整版)

范文 2020年火力发电厂电气专业考试电动机知识考试 1/ 10

题库及答案(完整版) 2020 年火力发电厂电气专业考试电动机知识考试题库及答案(完整版)一、填空题 1、直流电动机磁励方式可分为(他励) 、(并励) 、(复励) 和 (串励) 。 2、一台三相四极异步电动机,如果电源的频率 f1=50Hz ,则定子旋转磁场每秒在空间转过( 25)转。 3、三相异步电动机的额定功率是满载时转子轴上输出的(机械功率),额定电流是满载时定子绕组的(线电流),其转子的转速(小于) 旋转磁场的速度。 4、测量电机的对地绝缘电阻和相间绝缘电阻,常使用(兆欧表),而不宜使用万用表。 5、交流电机定子绕组的短路主要是(匝间)短路和(相间)短路。 6、交流接触器常采用的灭弧方法是(电动力)灭弧、(栅片)灭弧;直流接触器常采用的灭弧方法是(直吹)灭弧。 7、交流接触器桥式双断口触点的灭弧作用,是将电弧分成(两)段以提高电弧的(起弧电压);同时利用两段电弧相互间的电动力将电弧向外侧(拉长),以增大电弧与冷空气的(接触面),迅速散热而灭弧。 8、引起接触器线圈发热的原因有(电源电压)、(铁心吸力不足),(线圈匝间短路),(电器动作超过额定)。 9、异步电动机的转速,总要(低于)定子旋转磁场的转速。 10、异步电动机启动时电流数值很大,而启动力矩小,其原因是

启 3/ 10

动时功率因数(低),电流中的(有功)成分小引起的. 11、绕线式电动机的调速原理,就是在转子回路串一个(可调)电阻,增加电阻时,其电动机的转速就(降低)。 12、直接启动的大型感应电动机,改善启动特性的方法有:采用(双鼠笼)或(深槽)式。 13、绕线式电动机在发电厂某些地方还经常用到它,它的优点是:(调速)和(启动)特性好。 14、电动机的自启动是当外加(电压)消失或过低时,致使电动机转速(下降),当它恢复后,转速又恢复正常。 15、异步电动机的内部通风系统一般可分为三类:(轴向)通风系统;(径向)通风系统;(混合)通风系统。 16、电动机在运行中产生的损耗会引起各部分(发热),其结果使电动机各部件的(温度)升高。 17、电动机的允许温升基本上取决于绝缘材料的(等级),但也和温度的(测量)方法及(散热)条件有关。 18、备用的电动机容易吸收空气中的(水分)而受潮,为了在紧急情况下能投入正常运转,要求定期测量绕组的(绝缘电阻)。 19、异步电动机在启动时,启动电流(很大)而启动力矩(较小)。 20、所谓改善异步电动机的启动特性,主要是指:(降低)启动电流,增加启动(力矩),提高启动时的(功率因数)。 21、在我国电动机的型号中,J 代表(交流),Z 代表(直流),T 代表(同期)。

发电厂电气部分期末试卷

《发电厂电气部分》期末考试试卷及答案 一、填空题(每题2分,共20分) 1. 依据一次能源的不同,发电厂可分为火力发电厂、水力发电厂、核电厂、风力发电厂等。 2. 火力发电厂的能量转换过程是:燃料的化学能 -> 热能 -> 机械能 -> 电能。 3. 目前世界上使用最多的是核电厂是(轻水堆)核电厂,即(压水堆)核电厂和(沸水堆)核电厂。 4. 对一次设备和系统的运行状态进行(测量、控制、监控和保护)的设备,称为二次设备。 5. 隔离开关的作用是隔离电压、倒闸操作和分合小电流。 6. 发电厂的厂电率为发电厂厂用电耗电量与电厂的发电量之比。 7. 根据电气设备和母线布置特点,层外配电装置通常分为中型配电装置、 高型配电装置和半高型配电装置三种类型。 8. 使母线的电能损耗费用与相应设备维修费、折旧费的总和为最少的母线截面,称为经济电流密度截面。 9. 有汇流母线的接线形式可概括地分为__单母线__和_双母线__两大类;无汇流母线的接线形式主要有单元接线、桥型接线和角型接线_。 10. 防电气误操作事故的“五防”是指防止误拉合隔离开关、防止带接地线合闸、防止误拉合断路器、防止带电合接地开关和防止误入带电间隔。 二、单项选择题(在每小题列出的选项中只有一个选项是符合题目要求的,请将正确选项前的字母填在题后的括号内。)(每题2分,26分) 1如果要求在检修任一引出线的母线隔离开关时,不影响其他支路供电,则可采用( C )。 A.内桥接线 B.单母线带旁路接线 C.双母线接线 D.单母线分段接线 2双母线接线采用双母线同时运行时,具有单母线分段接线特点( D )。 A.因此,双母线接线与单母线分段接线是等效的 B.但单母线分段接线具有更大的运行灵活性

相关文档