一、工程概况

1.1工程概况

本工程位于亳州市药都大道南侧武警路北侧,由地下车库、市委老干部活动中心、妇女儿童活动中心、文化馆等配套设施共同组成。地库建筑面积约为34404.87㎡,市委老干部活动中心约为6717.64㎡(地上四层、建筑高度20.4m)、妇女儿童活动中心约为6064.99㎡(地上五层、建筑高度26.675m)、文化馆约为6423.48㎡(地上五层、建筑高度26.675m)。

建设单位:建安投资控股集团有限公司

设计单位:中铁合肥建筑市政工程设计研究院

监理单位:安徽省建科建设监理有限公司

施工单位:亳州建工有限公司

1.2消防安全特点

本工程施工场地内交叉作业多,工作面多,生产所需要的材料、设备、加工场所都在现场布置,施工现场应加强消防管理。

1、临时线路多,容易造成漏电和超负荷,施工现场用电量一般较大,临时电气线路纵横交错,容易因磨损和绝缘差造成短路、漏电产生火花或接触电阻过大等而引起火灾。

2、人员流动性大、交叉作业多。施工现场的生产作业性质使建筑工人常处于分散和流动状态,施工工序又相互交叉,管理不便,火险隐患往往不易被人发现。

二、消防系统平面布置

现场拟采取干粉灭火和喷水灭火两种方式,在现场容易产生火花的地方和工人临时生活区配备干粉灭火器,值班室存放备用灭火器,同时,将自来水接入工作面各主要防范点,必要时双管齐下,将火灾隐患迅速消除。

三、组织管理机构

项目部成立消防应急指挥部,张洋任总指挥,范心明任副指挥长,消防队长

范鑫。指挥部设在项目经理部办公室,日常消防工作由安保部负责监督管理,火灾发生后指挥部负责火灾现场交通人员疏通、情报信息传递、后勤物资、人员保障、火灾扑救及火灾事故后调查处理。

姓名职责

张洋消防第一责任人

范心明消防直接责任人

范鑫现场消防责任人兼义务消防队长

崔东炜义务消防副队长

刘孝松后勤保障

四、消防器材及设施

按照有关要求,根据灭火需要配置相应种类、适当的消防器材、设备和设施(详见消防设备器材配备情况表),以满足扑救火灾的需要。消防设备、器材放置在明显易取的地方,并进行明显的指示标志。

每三个月检查一次消防器材、设施是否完好有效,并将检查情况详细记录在案,如发现不完好的消防器材、设备作及时的更换或维修。每个灭火器要按照“三定”(定点、定人和定时间换药)的管理要求张贴其使用标签。

消防设备器材配备情况

设备位置名称规格数量配电房ABC干粉灭火器2kg 2个

工具房ABC干粉灭火器2kg 2个钢筋加工场ABC干粉灭火器2kg 2个

木工加工场ABC干粉灭火器2kg 2个

工人宿舍ABC干粉灭火器2kg 2个

值班室ABC干粉灭火器2kg 2个

现场主要工作点设置重10kg的沙箱

供水系统及疏散通道

设立临时消防供水系统,做到与施工同步进行。临时消防管道装有高压水泵设备,专线供水。供水管直径不小于50mm,在施工现场、宿舍和办公区的相应位置设置32mm 的消防接口。消防接口处配备有消防软管,保证满足能够覆盖施工作业面的水量和水压。

现场的疏散通道始终保持畅通无阻,不得堆放材料、机械。根据现场情况,按照最短路径,最方便员工行走的原则进行设置。

五、重点部位消防防火措施

5.1 电气开关装置的防火

5.1.1自动开关的防火

1、火灾危险性

自动开关主要用于分合和保护交、直流电气设备、低压供电系统,如果选型不当,操作失误、缺乏维护,出现机构失灵、接触不良。缺相运行或因整定值过大在被保护设备过载时不能动作等现象时,会失去保护作用,而导致电气设备的损坏,并且伴随着电气设备烧毁、爆炸等现象,还会引燃可燃物,酿成火灾。此外,自动开关一般控制着一定范围内的整个用电系统,因此,由于开关故障造成的损失和灾害可能很大。

2、防火措施

(1)自动开关的型号应根据使用场所、额定电流与负载、脱扣器额定电流,长、短延时动作电流值大小等参数来选择,必须符合安全要求。

(2)自动开关不应安装在易燃、受震、潮湿、高温、多尘的场所,而应装在干燥。明亮,便于维修和施工的地方,并应配备电柜。箱,安装完毕,启用前要保证电磁铁接触良好。

(3)操作机构、脱扣器。触点和转动部分是自动开关易出故障的地方,在使用1/4机械寿命时,必须进行添润滑油、清除毛刺灰垢。补焊触点、紧固螺钉等维护工作。

5.1.2刀开关、铁壳开关及倒顺开关的防火

1、火灾危险性

这三种开关主要用于照明、电热、电机控制等小型电气装置的电流分合控制中,由于其使用对象的普遍性和广泛性,其发生火灾的危险性也相对较大。一旦发生超载发热、绝缘损坏、缺相运行、机构故障等引起短路、电击和由于刀口接触不良。闸刀开关与导线连接松弛,都将引起局部升温、电弧等现象,轻则破坏电气系统的正常运行,重则导致电力网发生火灾。

2、防火措施

(1)刀开关应根据额定电流与额定电压进行合理选用,严禁超载。其额定电流应为电动机额定电流的2.5倍以上。安装时,应选择干燥明亮处,并配备专用配电箱。电源接在静触点上,开关按规定安装成正装形式,而且应保证拉、合闸刀的动作方便灵活。使用过程中定期检查各开关刀口与导线及刀触点处是否接触良好,开关胶盒、瓷底座。手柄等处有无损坏等。

(2)使用铁壳开关时,应合理选择开关型号,严禁长时间过载使用。保证开关铁壳接地良好。插入式熔断器损坏后应及时更换。严禁使用其他导体代替熔体使用。机械连锁装置及外盖损坏后勿冒险使用。

(3)倒顺开关的选用应根据电动机的容量和工作情况进行。在倒顺开关前级应加装能切断三相电源的控制开关和熔断器。倒顺开关每月至少检修一次。若发现触点接触不良、厚度磨损或不足原来的一半以及有裂痕、松动等现象时,应停电进行更换和修复。

(4)潮湿场所应选用拉线开关。存放易燃、易爆、腐蚀性物品的房间应把开关安在室外或合适的地方,也可采用相应的防爆、防腐开关。

(5)在中性点接地的系统中,单级开关必须接在火线上,以防在火线接地时发生短路引起火灾。

5.1.3接触器的防火

1、火灾危险性

(1)接触器的触头弹簧压力过小。触头熔焊、机构卡死、铁芯极面积累油垢等现象都会导致接触器不释放,使电源长期导通,极易引起线路短路发生火灾,

并且可能造成人员触电等恶性事故。

(2)接触器的电源电压过高或过低、线圈参数与实际不符、操作频率过高、环境条件不良(如潮湿。高温有腐蚀气体等),运动部分卡住、交流铁芯不平或间隙大大等现象都会引起线圈过热或烧毁,导致火灾。

(3)造成相间短路的原因主要有:可逆转换接触器的连锁不可靠,错误操作使两台不同时序的接触器同时投入运行;接触器动作时间同步性差;转换过程产生电弧;触点尘埃堆积、部件损坏等寸。

2、防火措施

(1)接触器安装前应检查铭牌及线圈上的技术数据是否符合实际使用要求。检查并按要求调整触头的工作参数,并使各极触头动作同步。确保接触器各活动部分动作无阻滞。

(2)注意擦净铁芯极面上的防锈油。接线时要防止螺钉、垫圈等零件落入内部间隙造成卡壳与短路。各接点需保证牢固无松动。

(3)使用前应先在不接通主触头的情况下使吸引线圈通电,分合数次,以检查接触器动作是否确实可靠。可逆转换的接触器还可考虑加装机械连锁机构,以保证连锁可靠。

(4)针对接触器频繁分、合的工作特点,应每月检查维修一次接触器各部件,紧固各接点,及时更换损坏的零件,保证各触点清洁无垢。

(5)接触器一般应安装在干燥、少尘的控制箱内,其灭弧装置不能随意拆开,以免损坏。

5.1.4控制继电器的防火

1、火灾危险性

控制继电器本身火灾危险性并不太大,但由于它在自动控制和供电系统中都具有重要作用,一旦操作人员动作失误或机械失灵,后果将十分严重。

2、防火措施

(1)控制继电器在选用时,除线圈电压。电流应满足要求外,还应考虑被控对象的延误时间、脱扣电流倍数、触点个数等因素。

(2)控制继电器要安装在少震、少尘、干燥的场所,现场严禁有易燃。易爆物品存在。安装完毕后必须检查各部分接点是否牢固、触点接触是否良好、有

无绝缘损坏等,确认安装无误后方可投入运行。

(3)由于控制继电器的动作十分频繁,回此必须做到每月至少检修两次。除例行检查外,重点应检查各触点的接触是否良好,有无绝缘老化,必要时应测其绝缘电阻值。另外还应注意保持控制继电器清洁无积尘,以确保其正常工作。

5.2配电装置、配电柜的防火

1、火灾危险性

配电所的一些装置都含有大量易燃、易爆液体和气体,或者含有强腐蚀性液体,在高温和电弧作用下,都可能发生燃烧、爆炸等事故。

2、防火措施

(1)配电室

高、低压配电室应采用一、二级耐火等级建筑。低压配电室的耐火等级不应低于三级,采用混凝土地面。长度大于7米的高压配电室和长度大于10米的低压配电室至少应有两个门,并应向外开启。相邻配电室之间一般不宜设门,如必须设门时,则应能向两个方向开启。配电室可以开窗,但应采取一定防范措施,如设网格不大于20毫米×20毫米的铁丝网和遮雨棚,以防雨雪侵入和小动物进入。高、低压配电装置如布置在同一室内时,装置间的距离应不小于1米。

(2)配电柜

室内、外变配电装置都应有良好的防雷设施和保护接地或保护接零装置,电气设备必须保持清洁,防止油污灰尘导电引起短路。按规范设置消防器材。5.3 电气线路的防火

5.3.1电气线路的火灾危险性

1、短路

如果裸体导线裸体相碰,或者是导线的绝缘层损坏,里面的导体露出来彼此相碰,那么,这时候的电流就远远大于额定电流。而是在相碰的地方“走近路”,这就是“短路”,也有叫“捷路”“碰线”。

短路一般有相间短路和对地短路两种。相线之间相碰叫相间短路。相线与地线相碰,或相线与接地导体相碰,或相线与大地直接相碰叫做对地短路。

①使用绝缘导线、电缆时,没有按具体环境选用,使导线的绝缘受高温、潮

湿或腐蚀等作用的影响而失去绝缘能力。

②线路绝缘层陈旧老化或受损,使线芯裸露。

③电源过电压,使导线绝缘被击穿。

④用金属线捆扎绝缘导线或把绝缘导线挂在钉子上,日久磨损和生锈腐蚀,使绝缘受到破坏。

⑤裸导线安装太低,搬运金属物件时不慎碰在电线上;金属构件搭落或小动物跨接在电线上。

⑥安装修理人员接错线路,或带电作业时造成人为碰线短路。

⑦不按规程要求私接乱拉,管理不善,维护不当造成短路。

2、超负荷

电气线路中允许连续通过而不至于使电线过热的电流量,称为电线额定的安全载流量或安全电流。如电线中流过的电流量超过了安全电流值,就叫电线超负荷,也叫过负荷。

①设计或选择导线截面不当,实际负载超过了导线的额定安全载流量。

②在线路中接入了过多或功率过大的电气设备,超过了电气线路的负载能力。

3、接触电阻过大

在电气线路与母线或电源线的连接处,电源线与电气设备连接的地方,由于连接不牢或者其他原因,使接头接触不良,造成局部电阻过大,称为接触电阻过大,易使线路发热。

①安装质量差,造成导线与导线,导线与电气设备衔接点连接不牢。

②连接点由于热作用或长期震动使接头松动。

③在导线连接处有杂质,如锈蚀、产生氧化层(如铜导线出现“铜绿”)或渗入尘土。

④不同材料铜丝和铝线连接的不当方法。

5.3.2电气线路的防火措施

1、短路

(1)必须严格执行电气装置安装规程和安全技术管理规程,坚决禁止非电工人员安装、修理。

(2)要根据导线使用的具体环境选用不同类型的寻线,正确选择配电方式。

(3)安装线路时,电线之间、电线与建筑构件或树木之间要保持一定距离;在距地面之米高以内的一段电线,应用钢管或硬质塑料保护,以防绝缘遭受损坏。

(4)在线路卜应按规定安装断路器或熔断器,以便在线路发生短路时能及时、可靠地切断电源。

2、超负荷

(1)根据负载情况,选择合适的电线。

(2)严禁滥用铜丝、铁丝代替熔断器的熔丝。

(3)不准乱拉电线和接入过多或功率过大的电气设备。

(4)检查去掉线路上过多的用电设备,或者根据线路负荷的发展及时更换成容量较大的导线,或考根据生产程序和需要,采取排列先后控制使用的方法,把用电时间调开,以使线路不超过负荷。

3、接触电阻过大

(1)导线与导线、导线与电气设备的连接必须牢固可靠。

(2)铜、铝线相接,宜采用铜铝过渡接头。也可采用在铜铝接头处垫锡箔,或在铜线接头处搪锡。

(3)通过较大电流的接头,不允许用本线做接头,应采用油质或氧焊接头,在连接时加弹力片后拧紧。

(4)要定期检查和检测接头,防止接触电阻增大,对重要的连接接头要加强监视。

5.3.3电缆的火灾危险性

1、电缆的保护铅皮、铝皮受到损伤,或在运行中电缆的绝缘受到机械破坏,能引起电缆芯与电缆芯之间或电缆芯与铅皮、铝皮之间的绝缘被击穿,而产生电弧,可使电缆的绝缘材料和电缆外层的黄麻护层等燃烧。

2、电缆长时间超负荷,可能造成电缆的绝缘过分干枯,使绝缘性能降低,甚至失去绝缘,发生绝缘击穿,而沿着电缆的走向,在较长一段的线路上,或在一段线路的几个地方同时发生电缆的绝缘燃烧。

3、在三相电力系统中,采用单相电缆或以三芯电缆当作单芯电缆使用时,会产生涡流,而使铅皮、铝皮发热,严重时可能发生铅皮、铝皮熔化,电缆外层

的销装钢带也会发热,铅皮、铝皮和钢带发热严重时,会引起电缆的绝缘发生燃烧。

5.3.4电缆的防火措施

1、采用电缆布线时,电缆应尽量明敷,明敷电缆宜采用有黄麻外护层的电缆。电缆明敷在有可能受到机械损伤的地方时,应采用销装电缆。

2、敷设在电缆沟、电缆隧道内,及明敷在有火灾、爆炸场所内的电缆,应采用不带黄麻外扩层的电缆,如果是有黄麻外护层的电缆,应剥去黄麻外护层,以减少火灾危险性。

3、电缆引入及引出建、构筑物的墙壁、楼板处,以电缆沟道引出至电杆或墙上表面敷设的电缆埋人地下0.25米深处,应将电缆穿套钢管保护,钢管的内径一般不小于电缆外径的2倍。

4、在有可能进水的电缆沟中,电缆应放在支架上。

5、电缆直接埋地敷设时,宜采用有黄麻或聚氯乙烯外护层的电缆,埋地深度应小于0.7米。

6、有条件的单位应尽量采用难燃电缆或耐火电缆。

5.4 气瓶储运的防火

5.4.1火灾危险性

1、充装过量会造成气瓶超压甚至破裂,尤其是盛装液化气的钢瓶受热特别容易引起气瓶破裂。

2、在低温环境中充装气体时,虽然当时实际压力并没有超过设计压力,但在贮存和运输过程中随环境温度的升高,瓶内实际压力会随之加大,如果气瓶材质不良或过于陈旧,就会因超压而爆炸。

3、气瓶阀门渗漏,仓库通风不良,气体在仓库内积聚,若气瓶进出仓库时碰撞产生火花,可导致燃烧或爆炸。

5.4.2防火措施

1、气瓶的正确使用

①明确气瓶设计最高受压能力,并按有关规定充装气瓶。

②要正确对气瓶进行标志和漆色,以防止误用、误充。国家规定的部分气瓶

漆色标准见下表。

表——气瓶漆色

序号气瓶名称化学式外表面颜色字样字样颜色色环

1 氢H

2

深绿色红色

2 氧O

2

天蓝色黑色

3 乙炔C

2H

2

白色红色

5.5 气、电焊防火、防爆

5.5.1危险性分析

1、焊、割作业的火灾、爆炸危险性的因素构成

(1)使用明火和高温;

(2)焊割作业时,产生大量高温金属熔渣,四处飞溅;

(3)使用的燃料如乙炔、液化石油气、氢气以及氧气,都是易燃、易爆和助燃危险物品;

(4)设备和容器如氧气瓶、乙炔瓶,均属受压容器,容易发生爆炸;

(5)在生产加工中,尤其是在各种容器的制造、安装和检修中,常遇到可燃、易燃、易爆的气体、液体及各种容器和管道,极易发生火灾和爆炸。

2、电弧焊火灾危险性

电弧焊是利用电弧热能来加热金属的熔焊方法。电弧,本质是高漏电火花,只是比电火花的能量大的多,而且连续持久。

(1)高温电弧焊温度高,达4000℃以上;

(2)在高温作用下,焊条、焊件熔解,产生大量高温的金属熔渣构成火灾危险性;同时,焊条药皮会蒸发,生产大量的烟尘和有毒气体。

(3)焊割受压和带有易燃、易爆物质的设备;

(4)电焊机、电源线路发生故障(短路或过大接触电阻),导致事故发生。

3、气焊火灾、爆炸危险性

(1)乙炔气瓶应做好如下安全措施:

注意乙炔瓶的质量管理,使用经验收合格的瓶。

严格掌握瓶内丙酮、活性炭的数量和变化情况,及时补充。

乙炔瓶压力不得超过15~18㎏/㎝2。

使用时不能靠近热,远距明火10米以上,不得露天堆放、受太阳暴晒;不得与氧气瓶放在一起,应保持不少于5米距离。

乙炔瓶应直立放置,不得横卧堆放,防止丙酮外流。丙酮外流常会把多孔炭带出,阻塞阀和焊咀。

流速不要过大,否则会把溶剂和炭粒带出,每瓶供6~~9个焊枪为宜。

搬运时,严格防止震动和撞击,严禁滚动、坠落,应轻拿轻放。

为了防止回火,应在乙炔输出管处安装阻火器,并经常检查,以防阻火器失灵。

(2)氧气瓶的防火、防爆:氧本身是不燃的,但有很强的助燃性。氧气瓶危险性在于:

钢瓶材料有缺陷或使用时间长,金属疲劳、衰老,受压能力下降。当压力超过其实际受压能力时,气瓶破裂、爆炸。高压氧气在极短时间内向外压缩、扩张,形成强大破坏力的冲击波,这是物理爆炸。为此,凡新氧气瓶使用前,必须进行耐压能力检验;经常使用的旧瓶,至少每年进行一次周期性的耐压检验。检验压力应按工作压力加安全系数等于最高受压能力。最高受压能力降低,工作压力应随之降低。检验应有具体记载和说明。

气瓶受热、撞击、震动。受热气体膨胀,体积增大,其压力必然增设;气瓶受震动或撞击会使瓶内气体分子运动加剧,运动速度增大,对容器内壁撞击次数和作用力增加,压力就高,甚至使气瓶爆炸。容器压力与温度关系,随着温度升高,压力也升高。

氧气瓶口、阀门、减压阀以及导管沾有油脂时,接触氧气、即能自行着火燃烧。因此,要特别注意严禁油脂接触氧气瓶及其构件。沾有油脂的操作人员的手、手套、工作服和工具要注意切勿接触氧气。修理氧气瓶阀门、减压阀、压力表,如沾有油脂,应洗刷干净才能使用。可用二氯乙烷或四氯化碳洗刷。

打开氧气阀门时,减压阀导管着火,使减压阀金属烧熔。其原因有:减压阀上有油脂或炭粒;开阀门时,开得太快,产生大量的压缩热;氧气流摩擦产生静电。因此,开阀门不要过快。彻底清除油脂。

5.5.2烧焊作业中的火灾、爆炸危险性及其预防措施

1、烧焊注意事项

烧焊时,不论电焊、风焊,温度高达3000以上,高温气流和灼热金属熔渣飞溅,焊接过的焊件,温度也很高,有着很大的火灾危险性。因此,应专门房间或场所进行。在非专用房间或基建工地可燃结构进行焊接时,事前要彻底清除易燃杂物;对附近固定易燃结构,应用难燃石棉板或金属板遮盖、保护,烧焊完,要认真检查高温焊件是否冷却,清除火种;特别是高空作业时,要彻底清除下面场地的易燃杂物,并应派专人看火,防止火星掉落引燃。

2、下列情况下严禁烧焊作业

(1)制作、加工、贮存易燃易爆危险物品的房间、工场;

(2)有压力的管道或带电设备;

(3)刚涂过油或漆的结构或设备上;

(4)凡有易燃、易爆气体、液体、粉尘花毛的车间、仓库和场所,未经排除危险,不得点火烧焊。没有经过清洗、排气处理而消除危险的,贮存过易燃、可燃液体及其它易燃物品的容器。

3、烧焊作业点与乙炔发生器安全距离

烧焊作业点与乙炔发生器及氧气瓶应保持不少于10米的安全距离;在防火墙分隔时,也不少于5米;固定式乙炔发生器与氧气瓶应分隔在单独建筑物内。

4、严禁回火,回火原因有:

(1)点火、熄火时,氧气、乙炔开放,关闭先后次序不正确;

(2)焊咀过热或堵塞;

(3)焊咀在硬物上磨擦;

(4)氧气压力过高或乙炔发生器发生负压;

(5)回火装置失效;

5、为防止回火应注意事项

(1)先开乙炔后开氧气。开乙炔后应立即点火然后开氧气,调节火焰温度熄火时,应先关氧气,后关乙炔。

(2)喷嘴堵塞可用铁针穿通。

(3)焊咀切勿往硬物上磨擦。

(4)烧焊前应彻底检查回火装置是否有效。

5.5.3焊割特种设备的防火、防爆

1、登高焊、割作业

为防止高温金属溶渣飞散落下,引起火灾事故。为此,首先要把动火点下面易燃物清除。如无法搬迁的,应采取不燃物覆盖防护;其次应注意风向和风力,下风方向的安全范围适当扩大,遇到大风时,应停止高空焊、割作业。

2、密室内的焊、割

在地下室、隧道、金属容器以及密闭的场所焊、割时,由于空气不流通,进出不方便,光线不充足、场地窄、活动不方便等特殊性,作业时,容易发生事故,抢救比较困难。因此,必须特别严格安全措施。

(1)作业前,必须认真仔细查清场所内现场情况。查清室内建筑结构、设备情况,有无易燃易爆物品和气体,必要时进行取样分析,确认后,才能进入室内操作。

(2)乙炔瓶、氧气瓶、焊机均不得放在密室内;

(3)禁止把氧气通入室内作调节空气用。

3、焊割动火审批制度

一级临时动火作业,可能会发生一般火灾事故,其审批程序为:

(1)动火班组提出书面申请,并由该班组的消防安全责任人提出临时动火作业意见。

(2)由动火单位(项目部)主管消防业务的部门负责人(安全员)提出临时动火作业意见。

(3)由动火作业所属单位(项目部)的消防安全责任人对动火作业做出审批。

二级临时动火作业,可能会发生重大火灾事故,其审批程序为:

(1)由动火所属单位的消防安全责任人提出动火作业意见;

(2)由公司工程部、保卫部门提出动火作业意见;

(3)由公司消防安全责任人对动火作业做出审批。

三级临时动火作业,可能会发生特大火灾事故,其审批程序为:

(1)由动火作业所属单位的消防安全责任人提出临时动火作业意见;

(2)由公司消防安全责任人提出临时动火作业意见;

(3)报请集团公司对临时动火作业审批。

临时动火作业的申请要有逐级审批表,二、三级的临时动火作业还要附有“动火作业平面布置图”。

5.6电气照明的防火

5.6.1火灾危险性

1、照明或装饰灯具在工作时,其玻璃灯泡、灯管等表面温度很高。若灯具选用不当,发生故障产生电火花、电弧或局部高温,都极可能引起灯具附近的可燃物起火燃烧,酿成火灾。

2、由于照明灯具一般安装在人员生产、居住的场所,一旦发生火灾除了造成巨大财产损失外,还会造成重大人员伤亡。

3、白炽灯在工作时,其表面都会发热。且功率越大,连续使用时间越长,温度越高,其表面与可燃物接触或靠近,在散热不良时,累积的热量能烤燃可燃物。另外,白炽灯的灯泡耐震性差易破碎而使高温灯丝外露,高温的灯泡碎片也易引起火灾。

4、荧光灯的火险隐患主要在镇流器上。如果由于制造质量不合格、散热条件不好或额定功率与灯管的不配套等原因,其内部温度会急剧上升,长期高温会破坏线圈的绝缘形成匝间短路产生瞬间巨大热量,引燃周围可燃物。

5、高压汞灯和钠灯的功率较大,一般在几百瓦以上,照明时灯具的表面温度很高。温升过高是这两种灯具的主要火险隐患。其次,高压汞灯的镇流器和高压钠灯的电子触发器都存在火险隐患。镇流器的火险隐患如上述荧光灯的镇流器,而电子触发器则可能由于内部电容漏电等原因产生热量而引起燃烧。

6、卤钨灯处于正常工作状态时,石英玻璃管壁温度高达500~800℃,不仅能在短时间内烤燃附着的可燃物,亦可能将一定距离内的可燃物烤燃,其火灾危险性较之其他一般照明电器更大。

7、电气照明程中,除了各种照明和装饰灯具外,尚需大量的开关、保护器、导线、挂线盒、灯座、灯箱、支架等附件,这些设施如果由于容量选择不当、长期过载运行等原因导致绝缘损坏。短路起火等故障亦会造成火灾事故。

5. 6. 2防火措施

1、合理选用灯具类型。在有爆炸性混合物或生产中易于产生爆炸介质的场所,应采用整体防爆装置。有腐蚀性气体及特别潮湿的场所,应采用密封型或防潮型灯具,其部件还应进行防腐处理。在灼热多尘的场所(如炼钢、炼铁、轧钢等场所)可采用投光灯。

2、应正确安装照明、装饰灯具。

(1)灯具与可燃物间距不小于50厘米(卤钨灯为大于50厘米),与地面高度不应低于2米,当低于此高度时,应加装防护设施。灯泡下方不宜堆放可燃物品。

(2)灯具的防护罩必须完好无损,严禁用纸、布或其他可燃物遮挡灯具。

(3)可燃吊顶上所有暗装、明装的灯具功率不宜过大,并应以白炽灯或荧光灯为主;暗装灯具及其发热附件的周围应有良好的散热条件。舞台暗装彩灯、舞池脚灯、可燃吊顶内灯具的导线均应穿钢管或阻燃硬塑套管敷设;卤钨灯灯管附近的导线应采用耐热绝缘护套。

(4)选用质量可靠的低温镇流器,不准将升温高的镇流器直接固定在可燃大花板等物体上,其电容与容量必须与灯管一致。

(5)0级、10级爆炸危险场所(0级区,是指爆炸性气体,10级区是指爆炸性粉尘),选用开启型灯具做成嵌墙式壁龛时,其检修门应向墙外开启,并保证通风良好;向室内照明的一侧应有双层玻璃严密封闭。其距门、窗框的水平距离不少于3米,距排风口水平距离不小于5米。

3、各类照明供电的附件必须符合电流、电压等级要求。在爆炸危险场所使用的灯具和零件,应符合《中华人民共和国爆炸危险场所电气安全规程》规定的要求。

开关应装在相线上,螺口灯座必须接地良好,设施的金属外壳应接地。灯火线不得有接头,在天棚挂线盒内应做保险扣。重量超过1公斤的悬吊灯具应用金属吊链等将其固定,重量超过3公斤时应固定在预埋的吊钩、螺栓或主龙骨上。

在可燃材料装修的场所敷线时,应穿金属套管,阻燃硬塑套管,转弯处应装接线盒,套管超过30米长时中间应加接拉线盒做好保护。在重要场所安装暗装灯具和安装特制大型吊装灯具时,应在全面安装前做出同类型“试装样板”,经

核定无误后再组织专业人员全面安装。

4、合理控制电气照明。照明电流应分别有各自的分支回路,而不应接在动力总开关之后。各分支回路都要设置短路保护设施。为避免过载发热引起事故,一些重要场所及易燃易爆物品集中地还必须加装过载保护装置。非防爆型的照明配电箱及控制开关严禁在0级、10级爆炸危险场所使用。配电盘后尽量减少接头,盘面应有良好的接地。

5、严格照明电压等级和负载量。照明电压一般采用220伏,携带式照明灯具的供电电压不应超过36伏,在潮湿地区作业则不应超过12伏,且禁止使用自耦变压器。36伏以下的和220伏以上的电源插座应有明显的差别和标记。

一个分支回路内灯具的个数不应超过20个,民用照明电流应小于15安,工业用应小于20安。由负载量确定导线规格(每一插座以2~3安负载计)。三相四线制照明电路还应做好三相负荷的平衡配置。

6、在基坑、暗挖隧道和控制室等重要工作场所中一般应当安装事故应急照明灯具,以备发生事故正常电力系统无法使用时能及时处理现场、进行救护。

事故照明灯具应设在易发生事故场所,隧道出口、重要工作场所等地方,并标以明显的颜色标记以备事故发生时能及时方便地启用。事故照明灯具不能采用启动缓慢的类型(如镇流器启动灯具等)。事故照明灯具应有独立的应急电池供电以保证在正常电力系统受到损坏时能不受影响地正常开启使用。

六、火灾的扑救

火灾发生后应按照先保人身安全,再保护财产的优先顺序进行,使损失和影响减到最小。

6.1救火的原则

1、救人重于灭火

火场上如果有人受到火势威胁,首要任务是把被火围困的人员抢救出来。2、先控制、后消灭

对于不可能立即扑灭的火灾,要首先控制火势的继续蔓延扩大,在具备了扑灭火灾的条件时,展开攻势,扑灭火灾。

3、先重点、后一般

全面了解并认真分析整个火场的情况,分清重点。

人和物相比,救人是重点;有爆炸、毒害、倒塌危险的方面和没有这些危险的方面相比,处置有这些危险的方面是重点;易燃、可燃物集中区域和这类物品较少的区域相比,这类物品集中区域是保护重点;贵重物资和一般物资相比,保护和抢救贵重物资是重点;火势蔓延猛烈的方面和其它方面相比,控制火势蔓延的方面是重点;火场上的下风方向与上风、侧风方向相比,下风方向是重点;要害部位和其他部位相比,要害部位是火场上的重点。

6.2发生火灾后的处理方法

1、任何员工一旦发现火情,视火情的严重情况进行以下操作:

局部轻微着火,不危及人员安全、可以马上扑灭的立即进行扑灭。

局部着火,可以扑灭但有可能蔓延扩大的,在不危及人员安全的情况下,一方面立即通知周围人员参与灭火,防止火势蔓延扩大,一方面向现场管理者汇报。

2、火势开始蔓延扩大,不可能马上扑灭的,按照以下情况处理

现场最高领导者立即进行人员的紧急疏散,指定安全疏散地点,由安全员负责清点疏散人数,发现有缺少人员的情况时,立即通知项目经理或消防队员.

现场最高领导者马上向公司领导汇报。

现场最高领导者立即拨打消防报警电话“119”。

火灾扑灭后,指挥部组织人员进行善后处理,首先配合消防队、公安机关进行事故调查,对事故原因、损失进行调查统计,其次与电力部门、当地群众等相关方面取得沟通,协商解决因火灾造成的损失影响。

街道办夏季消防安全检查工作方案详细版_1

文件编号:GD/FS-5891 (方案范本系列) 街道办夏季消防安全检查工作方案详细版 The Common Structure Of The Specific Plan For Daily Work Includes The Expected Objectives, Implementation Steps, Implementation Measures, Specific Requirements And Other Items. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

街道办夏季消防安全检查工作方案 详细版 提示语:本方案文件适合使用于日常进行工作的具体计划或对某一问题制定规划,常见结构包含预期目标、实施步骤、实施措施、具体要求等项目。文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 为认真贯彻市区两级领导指示精神,落实xx消委〔xx〕5号文件要求,切实加强夏季火灾防控工作,进一步提升防火和灭火救援能力,把握消防工作主动权,确保我街消防安全形势持续稳定,决定从即日起至9月20日在全街集中开展夏季消防检查。特制订方案如下: 一、工作目标 集中开展以夏季火灾隐患整治、公共消防设施检查、消防安全宣传为主要内容的夏季消防检查,坚持将消防检查与提升群众科学施救水平和消防安全意识相结合,进一步落实各部门和社区的消防监管职责,

提高社会单位自我管理水平,夯实消防基础,增强全社会火灾防控能力,确保夏季全街不发生有人员伤亡的火灾事故,坚决杜绝重特大尤其是群死群伤火灾事故,保证重大活动期间不发生有影响的火灾事故。 二、组织领导 xx街道成立夏季消防安全检查工作领导小组,由街道办事处主任赵xx为组长,街道办事处副主任、武装部长任xx、xx派出所所长徐xx为副组长,街道各部门负责人和各社区主任为成员。领导小组下设办公室在街道安办,由安办主任杨xx兼任办公室主任,负责组织、协调、资料收集、汇总、集中上报等工作。 三、时间步骤 夏季消防检查分三个阶段进行: (一)动员部署阶段(即日起至6月5日)。

消防工程专项施工方案模板

消防工程专项施工 方案 1

重庆嘉慧仓储一期项目 消防安装工程专项施工方案 编制人: 审批人 : 编制单位 :

目录 第一章、工程基本概况及编制依据 一、编制说明 二、编制依据 三、工程基本概况 第二章、施工部署及施工准备 一、施工总体目标 二、施工准备 三、施工程序 第三章、组织机构 一、组建项目组 二、施工管理 三、工程主要管理人员 第四章、施工组织及施工计划 一、本公司管理组织机构图 二、施工现场组织图 三、施工调度 四、施工进度计划 第五章、施工方法 一、自动喷水灭火系统、消火栓给水系统 二、火灾自动报警系统及联动控制系统 三、应急照明、疏散指示系统 第六章、安全管理保证措施 一、确保品质管制的技术组织措施 二、确保工程施工安全卫生及雨季技术组织措施 3

三、确保文明施工的技术组织措施 四、确保工期技术组织措施 五、降低成本控制措施 六、建立与土建、装饰装修单位的配合协调措施 七、主要部位质量通病及防治办法 第七章、系统主要工作流程 一、火灾自动报警系统 二、自动喷淋灭火系统 三、消火栓给水系统 四、应急照明系统、疏散指示系统 第八章、工程项目竣工验收 一、竣工验收的准备工作 二、竣工验收依据 三、竣工验收的标准 四、竣工验收的范围 五、验收程序 第九章、成品及设备的保护措施 第十章、售后服务承诺 一、售后服务承诺的具体内容 资源配备计划 附表 4

第一章工程基本概况及编制依据 一、编制说明 本施工组织设计作为指导施工的依据,编制时对目标工期、工程质 量、项目管理机构设置、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周期材料配备、主要分部分项工程施工方法、安全保证措施、文明施工及环境保护措施、选用设备材料品牌优质生产厂家,降低成本措施等诸多因素尽可能充分考虑,突出科学性及可行性。当前,我公司已做好了相应的技术、资源准备,我们的宗旨是对能为业主更好的 5

施工现场消防防火安全专项施工方案

目录 一、工程建设概况 1、建筑设计概况 2、结构设计概况 3、机电安装设计概况 二、编制依据 三、安全防火管理组织 1、管理机构 2、防火责任人职责 3、直接防火责任人职责 4、安全员职责 5、质安员职责 6、材料员职责 7、施工员职责 8、机管员职责 9、其他成员职责 10、生产班班长职责 四、安全防火工作措施 1、安全防火责任区划分 2、施工现场发生火灾的主要原因 3、消防给水布设

4、消防器材配备 5、管理措施 五、各工种安全生产制度 1、油漆工 2、电焊工 3、气焊工 4、防水作业 5、楼层钢筋电焊焊接 6、易燃易爆物品的存放与管理、明火作业7. 8、动火审批 9、季节施工 10、安全防火教育 11、安全防火管理制度 六、消防应急预案 1、应急响应 2、消防安全演练周期

一、工程建设概况 经开区江南水岸公租房一组团工程位于重庆市南岸区长生桥镇乐天村、2,投资额约3.33万桃花店村,茶涪路南侧地块。一组团建筑面积约18.5m 亿元。. 1、建筑设计概况 (1)工程总体概况: 经开区江南水岸公租房一组团工程由8栋33层一类高层住宅、裙房

以及地下车库组成。 建筑特征 消防扑住宅平耐栋结构类备建筑防火类层层高等高度类 一组一33F399一类高层商住B1-1#框架剪力一框架剪力333F99一类高层商住B1-2# 一1-3#框架剪力33F3B99一类高层商住一1-4#框架剪力一类高层商住99B33F3 一9933F3一类高层商住1-5#B框架剪力 一333F99一类高层商住框架剪力1-6#B 一9933F3一类高层商住框架剪力B1-7# 一级一类高层商住楼3 33F 99 B 框架剪力墙1-8# 一级-2F 4.0/3.8 地下车库Ⅰ类地下车库框架一组团车库 (2)建筑装修设计情况: 地面主要有:砼防水地面、细石砼地面、防滑地砖地面、玻化砖地面、地砖地面。 楼地面主要有:细石砼楼面、防滑地砖楼面、架空保温楼面、保温楼面、防水楼面、毛坯楼面、耐磨地坪楼面。 内墙主要有:水泥砂浆抹灰墙面、涂料墙面、水泥砂浆防水墙面、腻子墙面、瓷砖墙面。 外墙主要有:砼防水外墙、涂料墙面、外墙漆墙面、面砖墙面、干挂石材幕墙、玻璃幕墙、金属幕墙。 顶棚主要有:乳胶漆顶棚、毛胚顶棚、铝合金方扣板吊顶顶棚、纸面石膏板吊顶顶棚、硅钙板吊顶顶棚。 屋面主要有:覆土绿化屋面、车行道屋面、广场屋面、隔热保温可上人平屋面、不上人屋面。 2、结构设计概况 经开区江南水岸公租房一组团工程包含内容: 一组团中的所有子项工程:1-1#~1-8#住宅、1-A~D段商业、地下车库。建筑结构安全等级为二级,抗震烈度为6度,抗震等级为3级,各栋

公司安全生产及消防安全工作实施方案

**公司安全生产及消防安全工作实施方案 为贯彻落实**集团关于开展安全生产及消防安全的通知精神,进一步加强我司消防安全工作,杜绝火灾等安全事故的发生,确保广大职工的人身安全和公司正常工作秩序,结合我司实际,特制订如下方案: 一、指导思想 整体安全生产及消防安全教育工作以“三个代表”重要思想为指导,以深入贯彻《消防法》为主线,以提高广大职工的安全素质为目标。通过消防安全自查,建立和完善的安全教育领导体制和自查机制,实现我司安全工作的“自我管理、自我教育、自我完善、自我提高”的目标。 二、领导机构 成立安全工作领导小组,机构如下: 组长:*** 副组长:*** 成员:各有限公司和各部室负责人 三、工作目标 1、做到安全工作零事故。每季度及重大节日前,组织自查。 2、安全责任落实到人,层层负责,签订目标管理责任书。 3、每季度,由服务中心对消防等设施设置进行检查,要求每项符合有关消防安全要求。消防设施完好率达到80%。

4、各项应急疏散预案科学合理、可操作性强,定期组织安全讲座。 四、实施阶段 组织实施的时间分三个阶段: 一是自查自改阶段(6月14日—6月30日)召开会议部署、签订责任书、进行自查; 二是整改总结阶段(7月1日—7月5日)通过自查,对发现的问题进行整治,提交整改总结报告。 三是形成机制阶段(7月5日——10月1日)经过前期的自查和总结,在将近3个月的时间逐步形成适合我司的安全预案机制,做到安全日常化,节日前检查制度化。 五、实施内容与要求: (一)提高认识,强化做好我司消防及安全工作的责任意识。 召开动员会议,安排部署消防工作,充分认识到安全,是做好一切工作的首要条件。认识到做好安全工作,是我司稳定和谐的需要,是关系到每位职工切实利益的需要,也是关系到我司日后发展大局的需要,进一步增强做好日常安全工作的责任感和紧迫感,切实把安全工作摆在重要位置,确保职工的生命财产安全。 (二)加强领导,全面落实安全工作责任制。 建立消防安全工作责任制。各有限公司经理和各部室负责人是本单位消防安全教育和管理的第一责任人,按照“谁主管谁负责”的原则,进一步将各项安全措施和安全工作责任落实到人,实行定点、定时、定人负责,定期检查

夏季消防安全工作实施方案实用版

YF-ED-J6937 可按资料类型定义编号 夏季消防安全工作实施方 案实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

夏季消防安全工作实施方案实用 版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 为切实加强我校夏季火灾防控工作,确保 全校消防安全形势持续稳定,根据根据毕节市 教育局办公室《关于印发〈毕节市教育局20xx 年夏季消防检查工作方案〉的通知》(毕教办 发〔2017〕64号)文件精神,纳雍县教育局关 于印发《纳雍县教育系统20xx年夏季消防检查 工作方案》的通知(纳教安〔2017〕26号)以 及维新镇教育管理中心关于转发《纳雍县教育 局关于印发〈纳雍县教育系统20xx年夏季消防 检查工作方案〉的通知》的通知要求,决定从

即日起至党的十九大闭幕,开展夏季火灾隐患排查及防控工作。现制定工作方案如下: 一、指导思想 进一步落实消防安全责任,提高我校自我管理水平,夯实消防工作基础,增强火灾防控能力,动员一切力量,全面排查整治火灾隐患,加强消防设施设备维护,广泛开展消防宣传教育培训,防止各类火灾事故发生,确保师生生命财产安全和教育教学安全稳定。 二、工作目标 认真贯彻落实市委、市政府、县委、县政府有关消防工作部署,紧紧围绕国家及省市重大活动和重要节假日安保任务,以“防大火、强基础”为工作目标,通过集中开展夏季消防检查工作,促进广大师生增强消防安全意识,

消防工程专项施工方案

**中心 消 防 施 工 方 案***公司

目录 第一章、指导思想和实施目标 (4) 1.1、指导思想 (4) 1.2、实施目标 (4) 第二章、工程概况和编制依据 (6) 2.1、工程概况 (6) 2.2、编制依据 (6) 第三章、施工组织机构 (8) 3.1项目组织机构设置 (8) 3.2项目组织机构特点 (9) 3.3公司与项目部的关系 (10) 3.4项目经理部主要成员及部门职责 (11) 第四章、施工方案 (14) 主要施工方法 (14) 4.1室内消火栓系统施工方案 (14) 4.1.1 系统工程施工流程 (14) 4.1.2分项工艺施工方法 (14) 4.2、自动喷淋灭火系统施工方案 (15) 4.3、通风及防排烟施工方案 (27) 4.3.1主要设备材料的检查 (27) 4.3.2主要设备及管道的安装 (28) 1、风机的安装 (28) 第五章、确保工程质量的技术组织措施 (29) 5.1质量目标 (29) 5.2质量保证体系 (30) 5.3质量岗位责任制 (30) 5.3.1项目经理质量职责 (30) 5.3.2项目技术经理质量职责 (30) 5.3.3项目生产经理质量职责 (30) 5.3.4质量员质量职责 (30) 5.3.5各专业工程师(施工员)质量职责 (31) 5.4 质量管理制度 (31) 5.4.1过程管理三检制度 (31) 5.4.2质量会诊制度 (32)

5.4.3物资采购质量管理制度 (32) 5.4.4挂牌施工管理制度 (33) 5.4.5质量奖惩制度 (33) 5.5 主要分部分项工程质量控制点 (33) 5.6质量管理措施 (35) 5.6.1技术保证措施 (35) 5.6.2合同保证措施 (35) 5.6.3主要分部分项工程质量管理措施 (35) 5.7成品保护措施 (36) 5.7.1成立成品保护管理组 (36) 5.7.2成品保护管理的运行方式 (36) 5.7.3成品保护措施 (36) 第六章工程投入的主要施工机械及劳动力安排计划 (37) 6.1拟投入的主要施工机械设备 (37) 6.2样板计划 (38) 6.3周边协调 (38) 6.4施工总体部署 (38) 6.5劳动力需用计划 (39) 6.6劳动力与主要材料、设备保证措施 (39) 6.6.1、质量控制程序 (40) 6.6.2、质量保证体系 (41) 6.6.3、主要管理人员职责 (41) 6.6.4、技术组织保证措施 (42) 第七章、确保工程安全的技术组织措施 (43) 7.1、现场安装的安全施工措施 (43) 第八章、确保工程进度的技术组织措施 (45) 8.1、工期目标: (46) 8.2、建立完善的组织保证体系 (46) 8.3、进度计划的控制 (46) 8.4、做好技术协调工作 (47) 8.5、加强内外部的协调工作 (47) 8.6、年进度计划、季进度计划、月进度计划、周进度计划的控制 (48)

施工现场消防专项施工方案.docx

精品文档 鄞州新城区东南片区YZ04-08-f4A 地块 施 工 现 场 消 防 安 全 专 项 施 工 方 案 宁波建工工程集团有限公司 直属项目部

精品文档 目录 目录............................................................................................................................................................................................................................................. I 第一章工程概况.. (1) 第二章编制依据 (2) 第一节编制说明 (2) 第二节编制原则 (2) 第二节编制依据 (2) 第三章消防安全管理 (3) 第一章组织机构 (3) 第二节应急救援网络 (4) 第三节消防安全管理制度 (5) 第四节消防检查 (5) 第四章消防器材布置 (6) 第五章消防用水量计算 (8) 第六章消防安全管理措施 (9) 第一节安全技术措施 (9) 第二节施工阶段防火要求 (11) 第三节明火作业要求 (11) 第七章消防安全交底 (13) 附图: 附图一消防平面布置图

第一章工程概况 1.工程名称:鄞州新城区东南片区YZ04-08-f4A 地块 2.建设地点:位于宁波市鄞州区金达南路与萱荫路交叉口。 3.建设单位:美康生物科技股份有限公司。 4.监理单位:宁波市诚信工程建设监理有限公司。 5.设计单位:浙江华展工程研究设计院有限公司。 6.建设规模:建筑面积约13.5 万平方米,其中地下室二层,建筑面积约 4.1 万平方米;1#楼中医院建筑面积54449.36 ㎡,结构类型附房选用框架结构,主楼采用框架剪力墙结构,地上 17 层,建筑高度为77.30 米; 2#楼检验检测大楼建筑面积39199.48 ㎡,结构类型附房选用框架结构,主楼采用框架剪力墙结构,地上16 层,建筑高度为82.10 米; 7.工程造价:约 3.175 亿元。 8.施工范围:施工图范围内的土建(含桩基、基坑围护、土方工程)、安装工程(发 包人另行分包除外)、幕墙、室外附属工程、景观绿化(发包人另行分包除外)等施工图范 围内工程实行总承包施工。 9.质量等级标准:国家施工验收规范一次性验收合格,争创甬江杯。 10.安全等级要求:合格,并达到宁波市安全文明标化工地标准。 11.工期: 880 日历天,其中研发楼760 日历天(具备验收条件)。

开展消防安全专项治理工作实施方案

开展消防安全专项治理工作实施方案 一、指导思想 以贯彻落实国家有关消防的法律法规为目的,按照“预防为主、防消结合”的方针,严格落实各项消防安全专项整治的工作要求,不断强化学校消防安全工作,完善学校消防工作管理制度,加大消防安全教育,增强师生消防安全意识,增加消防设施设备建设投入,着力消除各种火灾隐患,有效预防火灾事故的发生,推动学校消防安全工作再上新水平,为全县教育事业的健康发展创造良好的环境。 二、工作目标 (一)将学校消防安全教育培训工作纳入教学培训规划,并进行督导和工作考核。并将消防安全知识纳入教学内容,纳入学校管理人员和教师在职培训内容。 (二)建立学校消防安全组织网络,健全消防安全制度,明确消防安全责任人、管理人职责,落实消防安全责任制。 (三)学校消防设施设置和管理符合有关消防安全要求。消防设施完好率达到100%。 (四)学校灭火和应急疏散预案编制科学合理、可操作性强,并严格落实,定期组织应急疏散演练。 三、主要任务 (一)加强消防安全知识宣传。各学校要不断增强师生的消防安全意识,努力提高自防自救能力,并组织学生进行灭火、逃生演练,以确保一旦发生火灾时能有效的疏散,确保师生的人身安全。要把消防安全教育渗 透到教育教学活动的各个层面。周一例会、周末总结、校会、升旗仪式、班会、团队活动等应渗透消防安全教育内容。同时要把消防安全教育纳入教学内容,列入教学计划,安排教学课时,通过举办消防安全专题讲座、举办安全知识竞赛、开展“警民共建”活动、开设安全宣传专栏等形式,让广大师生学习

消防安全常识,增强安全意识,切实提高“四个能力”建设水平。积极邀请公安消防部门人员到校培训并指导演练开展。 (二)加强对消防安全隐患的排查和整改。学校要定期对校园内的消防安全设施布局要求、消防设施器材配备、消防安全管理情况、消防疏散通道和安全出口等方面进行检查。对检查出的隐患要进行全面整改,确保火灾隐患得到消除,杜绝火灾事故。务必要做好以下整改工作: 1.做好学校电路检查工作。要对配电间、电线电路、用电设施、开关插座进行经常性的检查,发现线路老化、零乱、裸露等情况应立即进行整改。师生宿舍内不得私拉乱接电源和使用“热得快”等高负荷电器,确保不因电线短路等问题而发生火灾事故。 2.加强学校设备的管理。要定期检验压力容器、锅炉,确保操作人员持证上岗。食堂液化气罐合格且与灶头应有安全距离,经常检查是否漏气。学生宿舍无明火照明,禁止使用电炉、热得快、酒精炉等。 3.加强学校电器的管理。要对校内所有使用电器的情况进行排查并提出使用要求,特别是对各学生宿舍楼、教师宿舍、办公楼等人员集中场所的电器设备要严加管理。 4.加强消防器材的清理和充实。学校必须配足、配 齐消防设备和器材。学校教学楼、学生宿舍应设置火灾事故应急照明和应急广播系统,损坏的要立即修复,确保有效使用。对原有的消防设施、器材进行全面的检查、维修、保养,使其始终保持良好的工作状态。同时通过培训确保全体教职工都能正确使用消防灭火器材。 5.保持良好的安全疏散通道。要对学校的安全出口、疏散通道、楼梯等进行一次全面检查,要清除学校人员集中场所内封堵和占用疏散通道上的杂物,拆除疏散通道和安全出口设置的障碍物。要清除遮挡、覆盖在消防安全疏散指示标志上的物品。宿舍楼梯的防盗门在学生住宿时必须开启,要有专人管理。学校教室后门上锁或钉死的,在学生上课期间一律要打开,必须保持前后门通畅。在禁止使用易燃、可燃装修材料的场所、部位一律不得使用易燃、可燃装修材料。

2020消防工作方案4篇

2020消防工作方案4篇 本文是关于2020消防工作方案4篇,仅供参考,希望对您有所帮助,感谢阅读。 为认真贯彻中央领导重要指示批示精神和公安部要求,深刻吸取事故教训,切实加强夏季火灾防控工作,把握消防工作主动权,确保消防安全形势持续稳定,根据上级统一部署,区消安委决定从即日起至9月20日在全区开展夏季消防检查,工作方案如下: 一、工作目标 结合全区火灾事故防控综治治理体系建设和劳动密集型企业专项治理工作,集中开展以夏季火灾隐患整治、公共消防设施和消防安全宣传为主要内容的夏季消防检查,进一步落实行业部门监管职责,提高社会单位自我管理水平,夯实消防基层基础,增强全社会火灾防控能力,确保夏季全区不发生重特大尤其是群死群伤火灾事故,重大活动期间不发生有影响的火灾事故。 二、检查内容 (一)夏季火灾隐患整治 1.重点企业。区安监局要牵头开展以石油化工、民爆仓库等易燃易爆企业为重点的消防安全检查,主要针对企业建立落实消防安全责任制、消防设施运行和维护保养、日常消防检查巡查、防火防爆防雷防泄漏、灭火应急预案制定和组织演练、人员消防安全教育培训等内容。 2.重点场所。安监、市场监管、文广、民宗等部门要对劳动密集型企业、商市场特别是大型商业综合体、公共娱乐场所等人员密集场所和寺庙等文物古建筑进行重点检查,督促重点场所建立落实消防安全责任制情况、人员培训、日常消防检查巡查、消防设施运行和维护保养、用火用电管理、违规设置住宿与生产储存经营合用场所、灭火应急预案制定和组织演练等。 3.重点行业。安监、商务、住建、民宗、民政、文广、教育、旅游、卫生、电力等行业部门,要落实部门监管职责,负责本行业、本领域、本系统的消防安全专项治理,组织开展行业系统消防安全检查,制定行业消防安全管理标准和工

防火专项施工方案范本

杭州XXXX地块商品住宅工程防火专项施工方案 编制单位:XXX建设集团有限公司编制日期:XX年X月X日

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、现场临时设施布置 (3) 四、消防设施 (3) 五、灭火器材布置方案 (3) 六、安全技术措施 (4) 七、施工现场不同施工阶段的防火要求 (7) 八、现场发生火灾事故应注意的急救要领 (8) 九、明火作业要求 (8) 十、消防安全技术交底 (9) 十一、消防定期检查记录 (12) 十二、消防训练演习 (13) 十三、施工现场保卫消防检查评分记录表 (13) 附图:消防平面布置图

防火专项施工方案 一、工程概况 xxx地块项目位于xx市xx区---(东)xx路/(南)xx街/(西)xx街/(北)xx街。 本工程地上由4栋18层的高层住宅、6栋3层低层住宅、1栋2层商业组成;高层住宅地下为二层大底盘地下室,主楼部分顶板采用梁板式楼盖,车库部分顶板采用带柱帽无梁楼盖、局部为甲类人防地下室。本工程分总建筑面积为100200.36平方米,地上建筑面积68096.10平方米,地下室面积32105.26平方米,其中地下室车库28700.8平方米,排屋地下室3404.46平方米,1-4#楼为高层住宅,5-10#楼为排屋,11#楼为商铺。人防建筑面积为6128平方米,其中二类人员掩蔽所5977平方米,移动电站151平方米。 本工程耐火等级:二级,屋面防水等级:II级;防水层耐用年限15年。地下室底板以结构自防水为主,底板、顶板、侧墙附加防水层,背水面增设1:2水泥砂浆面层。抗震设防类别为丙类,建筑结构安全等级为二级,抗震设防烈度为6度,剪力墙抗震等级三级,框架柱抗震等级为四级。 本工程建设单位:xxx房地产开发有限公司,设计单位:xxx工业设计研究院,地质勘查单位:xxx勘察设计研究院,监理单位:xxx建筑工程监理有限公司,施工总承包:xxx建设集团有限公司。 二、编制依据 1、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2013 2、《建设工程安全生产管理条例》 3、《建筑施工安全防火技术》(修订版) 4、工程施工图纸及施工实际情况 5、xx建设集团有限公司企业标准xx版

建筑工程消防专项施工方案范文

建筑工程消防专项施工方案范文 1

建筑工程消防专项施工方案 一、在建工程消防防火要求 在建工程本着“安全第一、预防为主”的原则,在施工现场建立消防安全管理制度和成立消防防火管理小组及义务消防队,按规定配备足够的消防设施和消防器材,并定期检查施工现场的消防设施,保持良好的状态,经常组织消防安全检查,及时消除各种火灾隐患,经常组织各班组以及各班组人员进行安全防火知识学习,提高全体员工的安全意识,做到防患于未然。 二、消防组织架构及基本任务 为做好现场防火工作,加强现场防火安全管理,在建工程应成立现场防火安全领导小组,由项目经理任组长,生产经理任副组长,成员由安全员、材料员、机电班长及保卫人员组成,下设义务消防队。 消防组织架构如下: 组长:项目经理 副组长:生产经理 成员:安全员成员:电工班长成员:保卫班长成员:材料员 (一)现场防火安全领导小组成员及基本任务 现场防火安全领导小组成员:

组长:项目经理 副组长:生产经理 组员:安全员、电工班长、保卫、材料员 现场防火安全小组基本任务 1、认真贯彻执行《中华人民共和国消防条例》及其实施细则和其它有关消防法规。 2、组织实施逐级防火责任制和岗位防火责任制。 3、建立健全防火制度和安全操作规程。 4、把消防工作列入工作、生产、施工、运输、经营管理的内容。 5、对职工进行消防知识教育、防火技术安全交底。 6、组织安全防火检查,消除火险隐患,改进消防安全条件,完善消防设施。 7、领导义务消防组织。 8、组织制定灭火方案,带领职工扑灭火灾,保护火灾现场。 9、追查处理火警事故,协助调查火灾原因。 (二)义务消防队成员及基本任务 义务消防队成员: 队长:项目经理 成员:员工20名 义务消防队基本任务 1、义务消防队要定期举行活动,每月至少活动一次。

消防安全工作实施方案

******中学消防安全工作实施方案 为认真贯彻落实《国务院关于加强和改进消防工作的意见》(国发〔2011〕46号)和《全民消防安全宣传教育纲要》(公通字〔2011〕20号)精神,进一步提升全民消防安全素质,提高全社会防控火灾的能力和水平最大限度消除校园火灾隐患、减少火灾危害,推进“平安学校”的创建,构建和谐校园,我校根据要求,结合我校安全工作实际,特制定本工作方案。 一、工作目标 紧紧围绕创造良好的消防安全环境,在校长统一领导下,以提升火灾防控水平为重点,广泛开展消防宣传教育和培训活动,采取有力举措,凝聚一切力量,深入排查校园火灾隐患,全面整治消防安全问题,努力实现火灾隐患排查整治百分百,最大限度地防控和减少一般火灾,坚决杜绝火灾亡人和较大以上火灾事故发生,确保校园安全形势持续稳定好转。 二、组织领导 为加强消防安全保卫工作的领导,学校成立消防安全保卫工作领导小组,其组成人员如下: 二、工作重点 (一)进一步落实消防安全责任制,全面部署我校消防安全工作。各部门、班级、部室、要积极履行消防安全职责,进一步明确消防安全责任人和消防安全管理人,明确工作重点和目标,制订具体的消防安全保卫工作方案。要研究解决重点火灾隐患和消防工作中的重大问题,对重点消防工作进行督

办,做到一级抓一级,层层抓落实。 (二)加强消防安全专项整治,切实整改火灾隐患。各班级、部室要开展多角度、多层次的消防安全大检查。重点检查教室、实验室、供电、供水、仓库、仪器室、体育器材室和电脑室等重点部位和场所。对我校的重大活动场所实施消防安全“定岗、定人、定责”制。全过程进行监控。 (三)强化消防安全宣传教育培训 要强化消防安全宣传,广泛开展迎接党的十九大打好消防安全保卫战火灾隐患排查整治工作情况宣传报道。认真落实消防教育培训制度。学校要通过校园宣传栏、广播、图片展、主题班会课、举办安全知识竞赛、宣传横幅、黑板报、手抄报、网络等形式,对广大师生进行消防安全宣传教育,组织开展消防疏散逃生演练。要组织广大师生通过参观、体验和学习等方式,掌握防火知识,增强防火意识,提高消防能力,发动师生查找身边的火灾隐患,建立奖励工作机制。每学期组织一次消防安全大演习。 (四)加强执勤备战,做好灭火救援的各项准备工作。根据我校情况,组织门卫、后勤及相关人员从严做好执勤备战的各项工作,调整灭火救援力量部署,充实义务消防队的战斗力;认真开展校园消防设施的维护,加强器材装备的维护保养、保持通讯设备的畅通,修订、完善重点部位、重点场所的灭火和应急救援预案并组织开展实地演练;认真开展义务消防队岗位大练兵,提高灭火救援能力;加强管理教育,落实各项规章制度,严防事故,保持校园的高度稳定。 (五)广泛开展消防宣传教育,发动师生自觉做好消防安全工作。要结合火灾规律,突出安全用火、用电、用油、用气等基本常识,常见火灾的扑救方法,以及安全疏散和逃生自救基本要领的宣传。要充分利用校园网络、校园广播等媒介,加大消防宣传的力度,扩大消防宣传教育面,提高消防宣传

夏季消防安全检查和专项治理工作方案

编号:SM-ZD-13786 夏季消防安全检查和专项 治理工作方案 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

夏季消防安全检查和专项治理工作 方案 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 为认真贯彻落实《转发〈20xx年广东省教育系统夏季消防安全检查和专项治理工作方案〉的通知》(茂教安〔2016〕43号)的文件精神,彻底消除校园内消防安全隐患,提高我校综合防灾能力,让我校成为最安全、家长最放心的地方,按照文件的要求,我校决定在校园内组织开展夏季消防安全隐患排查整治专项行动。为确保此项工作取得实效,特制定本方案。 一、指导思想 以科学发展观为指导,深入贯彻落实《20xx年广东省教育系统夏季消防安全检查和专项治理工作方案》的文件精神,全面改善消防安全现状,进一步提高我校消防安全水平,彻底消除安全隐患,全面提高我校防控火灾的能力,为创建“美丽校园”创造良好的安全环境。

消防工程专项施工方案99835

合肥市图书馆多功能厅维修改造工程 消 防 工 程 专 项 施 工 方 案 安徽八方工程有限公司 2017年3月3日

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、工程范围内的项目内容 (3) 四、施工准备情况 (3) 五、主要施工方法和技术措施 (4) 六、进度计划及人员安排 (8) 七、质量标准 (8) 八、安全生产及文明施工 (9)

一、工程概况 本工程为民用工程,位于合肥市亳州路,框架结构。本工程包室内消火栓系统、自动喷淋系统、自动报警及联动系统。 二、编制依据 1、《建筑内部装修设计防火规范》 GB 50222—2015 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2015 3、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2013 4、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》 GB50303-2015 5、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261-2005 6、《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB50166-2007 7、《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2005 8、《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-2007 9、《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011 三、工程范围内的项目内容 1、消防管道DN<100采用加镀锌钢管丝扣连接,DN≧100采用镀锌无缝钢管,卡扣连接。 2、报警系统采用耐火阻燃绝缘电缆。其他按相关规范施工。 四、施工准备情况 本公司已组织专业技术人员对图纸进行解读和熟悉,对参与施工的人员进行技术交底、安全交底、质量要求标准交底,使进场的每位人员全面熟记和掌握。在机械设备方面由电焊机二台、热熔机二台、电动套丝机一台、电锤三台、管钳五套、扳手三套、台钳二套。 由于安装工程的特点是待装修改造中原物拆除后才能进行主管及分支管安装,如拆除前安装主支管道,装修管道挡住的阴角无法进行恢复,期间按照图纸确定的内容配合其他工种施工,确保按时保质保量完成工作。 五、主要施工方法和技术措施 1、消防管道的材料及施工 本工程所用消防管材,应有省级(含省级)以上质检部门的产品合格证明和产品卫生检验合格证明,并应有有关部门的推广许可证,管材上一个标明规格、型号关系列、生产厂名或商标、生产日期;管件上应有明显的商标和规格代号,

消防安全专项施工方案(1)(完整版)

施工现场消防安全施工方案编制 审核 批准 编制单位:上海吉威电子系统工程有限公司 2015/6/26

目录 第一章工程概况 第二章编制依据 第三章在建工程消防防火要求 第四章消防组织机构及基本任务 第五章施工现场消防安全管理制度 第六章施工现场防火分区及防火责任 第七章施工现场消防安全基本要求 第八章施工现场消防安全技术措施 第九章灭火器材适用范围 第十章料场、仓库防火 第十一章施工现场消防设施的布置 第十二章各施工阶段防火要点 第十三章现场发生火灾后应注意问题及急救事项

第一章工程概况 工程名称:重庆市顺祥·壹街商业广场1~4号楼工程 结构形式:框剪结构 建设单位:江津区壹街房地产开发有限公司 设计单位:中煤科工集团重庆设计研究院 监理单位:重庆市建永工程监理有限公司 施工单位:重庆市渝海控股(集团)有限责任公司 重庆顺祥.壹街商业广场一号地块1#楼、2#楼3#楼、4#楼及地下车库 工程位于江津区李市镇顺祥.壹街商业广场,本工程建设用地14859.82m2,地上18层,地下一层;总建筑面积48955.72 m2,其中1#楼为12097.43 m2;2#楼为11668.55m2;3#楼为8586.45 m2;4#楼为8764 m2;地下车库为4958.97 m2;±0.000=294.45m。结构形式为框剪结构,基础形式为挖孔灌注桩,本工程建筑抗震设防类别丙类,抗震设防烈度为6度,框架抗震等级四级,剪力墙抗震等级为四级,本工程建筑结构的安全等级为二级,建筑桩基设计等级乙级,地下室防水等级二级,耐火等级一级,结构设计使用年限为50年。 第二章编制依据 (1)、设计院提供的设计施工图 (2)、施工组织设计 (3)、《高层民用建筑设计防火规范》 (4)、《中华人民共和国消防法》 (5)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 第三章在建工程消防防火要求

消防安全项目实施方案

消防安全项目实施方案 结合街道创建“安全社区”总体,按照《街道安全社区创建工作方案》,进一步强化监督管理,积极落实消防安全责任,全面推进街道创建消防安全工作活动,特制定本实施计划。 一、指导思想 以“三个代表”重要思想为指导、贯彻落实党的十八大精神,以落实《国务院关于进一步加强消防工作的意见》为指导,积极开展各类消防安全整治活动,不断完善消防工作机制,建立健全消防工作组织网络,以扎实推进街道“防火墙”工程建设为抓手,深入开展消防安全宣传教育,向群众普及消防安全常识,努力提高街道消防安全工作水平。 二、基本情况 消防安全项目促进组通过组织地毯式隐患排查,主要发现存在有以下个方面的问题: 1、街道办辖区5个城中村由于住房建设不规则,住户过于密集,消防设施不完善,很多小街小巷无法通行消防救援车辆,加上城中村是流动人口大量聚集的地方,人员安全意识淡泊,部分出租屋条件恶劣,灭火器材配备不齐全,存在着诸多的消防安全隐患。 2、辖区破旧改制企业多,旧居住小区多,这些单位基本上没有物业公司管理,消防安全管理制度不健全,居民安全观念淡薄。 3、辖区共有40多家废旧回收站点,这些回收站大部分都没有办理消防安全许可证,有的回收站消防器材严重不足,有的存在“三合一”现象。 4、部分生产经营企业消防安全制度不健全,措施不得力,消防安全管理工作形同虚设。

2013年街道发生的火灾事故12起,均没有造成人员伤亡。其中引起火灾的主要原因是不安全用火、用电、用 气占火灾事故成因的70%。另外,缺乏消防安全意识的不良吸烟行为也是引起火灾的原因之一。 三、实施范围 街道区域内各村(社区)、企事业单位。 四、工作目标 提高社区居民对消防安全知识及自救互救、应急逃生常识的知晓率;提高社区重点人群的消防安全促进活动参 与率;居民对消防安全的满意度大于90%;前移火灾预防关口,降低辖区内火灾发生率,减少人员伤亡和经济 损失,确保街道火灾形势持续平稳受控,严防重特大尤其是群死群亡火灾事故,为我街道社会稳定、经济发展 提供坚实的消防安全保障,具体目标: 1、重大火灾事故发生零指标 2、2013年火灾事故发生起数在2012年的基础上下降5% 五、工作计划 (一)调查摸底,对历年来的火灾事故原因进行分析总结,制定开展消防安全促进项目的内容。 (二)开展安全促进活动,对促进项目进行分工,按照实施计划表逐步推进,争取在10月份之前全部完成。 组织消防安全风险调查,制定消防安全促进计划和目标;围绕家庭火灾、高楼火灾、居民区火灾、人员密集场 所火灾、汽车火灾、生产和储存场所火灾等内容持续做好消防安全建设;设立消防安全指示、警告标志;制定 和落实针对高危人群、高风险环境以及脆弱群体开展消防安全促进措施;制定、完善和落实消防安全工作制度 及各类人员职责;组织火灾扑救,保护火灾现场,协助调查火灾原因,并在工作过程中做好相关资料记录工作;

夏季消防安全专项治理工作方案

夏季消防安全专项治理工作方案为切实加强火灾防控工作,确保我市消防安全形势持续稳定,在夏 季消防检查工作期间,根据《英德市2016年夏季消防检查工作方案》,全市决定统一组织开展以消防安全重点单位、老城区和城中村、建 设工程、“三小”场所、城西工业区以及加油站为内容的消防安全 专项治理。现制定工作方案如下: ???????一、指导思想和工作目标 ???????以党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神为指导, 坚持党委政府统一领导,充分发挥各级行业部门职能作用,动员社 会各方面力量,在完成全国统一部署的易燃易爆危险品场所、大型 城市综合体、高层建筑等单位场所以及电气火灾防范专项整治的基 础上,结合我市实际,扎实开展以消防安全重点单位、老城区和城 中村、建设工程、“三小”场所、城西工业区以及加油站为主要内 容的火灾隐患整治,确保夏季消防检查期间全市不发生重特大火灾 事故,重大活动不发生有影响的火灾事故,消防安全重点单位不发 生亡人火灾事故。

???????二、治理内容 ???????(一)消防安全重点单位。 ???????要严格落实《广东省消防安全重点单位管理规定》(粤办函〔2016〕96号)和《广东省火灾高危单位消防安全管理规定》(粤府办〔2014〕10号),落实政府、行业部门和社会单位等消防安全责任。 ???????1.加强监管机制建设。要规范和细化重点单位的调整规程,6月1日前完成年度消防安全重点单位调整并实施分级管理。各行业主管部门严格落实“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求,加强对消防安全重点单位的组织领导和监管服务。夏季消防检查工作期间,行业监管部门至少要对所属消防安全重点单位至少开展1次消防监督管理;公安机关消防机构对本级列管的重点单位开展不少于5次消防监督检查,每月实施不少于1次服务指导(允许由1名消防监督员实施指导),并逐一建档。 ???????2.加强业务素质培训。狠抓消防监督人员业务素质教育,要就近利用本地消防培训机构设施资源,开展建筑消防设施原理和操

消防工程施工方案样本

消防工程施工方案

5、关键部位施工方法: 5.1、消防水系统施工方法: 1)、系统安装工序: (1)、室内消火栓系统:立管安装——环管安装——消火栓箱安装——消防泵房及消防水箱间安装——室外消防水泵结合器连接——套管洞口封堵——油漆。 (2)、自动喷淋系统安装:主管安装——报警阀——水平管网——冲洗试压、喷头安装——油漆——套管、洞口封堵。 2)、支吊架制作安装: (1)、支架按设计选国家标准图集(S161)中相应图集及技术标准制作安装。 (2)、立管支架安装,每层间高度等于或小于5m,安装一付,每层间高度大于5m,安装二付。支架离地面 1.5m—1.8m,二付以上应均称安装。 (3)、喷淋水平管道支吊架安装间距按下表: (4)、支吊架距喷头不小于300m,距末端喷头不大于750m。 (5)、自动喷水管道的吊架采用防晃吊架,吊架与喷头之间的距离应不小于300mm,距末端喷头距离不大于750mm,吊架应位于相邻喷头间的管段上,当喷头间距不大于 3.6m时,可设一个,小于 1.8m允许隔段设置。

(6)、支吊架安装应符合下列要求: A、位置正确,安装平整、牢固。水平管吊架应成一条直线,间距均等支管吊架安装应有相邻两喷头之间的管段上设吊架不少于1副;喷头间距小于1.8m时可隔断设一付,可是间距不大于3.60m. B、支架与管道接触严密,固定可靠。 C、固定在结构上的支、吊架不得影响建筑结构的安全。 D、支吊架安装要考虑管道安装的0.002—0.005的坡度,坡向排水方向。 3)、管段预制及安装: 切管:机械切割后的毛刺、飞边应处理干净,切口端不得倾斜。不允许用电旱切管。 套丝:机械套丝、人工套丝。螺纹加工要求规整,螺纹密封面应符合现行国家标准(普通螺纹的基本尺寸要求)有关规定。如有断丝或缺丝,不得大于螺纹全口数的10%,连接前清除管内异物。 (1)、管道安装应横平竖直立管安装允许垂直度偏差为2/1000,5m 以上不大于8mm;水平纵横方向弯曲度允许1/1000,25m以上不大于25mm。 (2)、套管制作预埋:管道穿过墙体和楼板处应安装套管。 a、刚性防水套管规格应比主管道二号;套管长度;过墙套管两端与墙面齐平(要求美观,套管两端可不低于墙两面10mm,堵塞后让装修做外观美)。过楼板套管的上端高出装饰地面20—50mm;下端与楼板底面齐平。套管封堵要严实,材料为不燃品。 b、管网安装,报警阀后,管子公称直径小于70mm时,应采用螺纹连

消防安全专项施工方案DOC

消防安全专项施工方案 GDAQ3204 一、编制说明 根据中华人民共和国《消防法》,消防工作以预防为主、防治结合的方针,为使安全防火责任和措施落实到位,确保本工程在施工中无火灾事故,以利工程施工顺利进行。为此特编制本工程施工现场安全防火工作方案 二、工程概况 工程名称:深圳地铁6号线工程6101标段2工区 施工范围:大浪站至羊台山隧道出口桥台 工程内容:羊台山隧道区间,隧道区间全长3293.45m,其中包括明挖区间420m,暗挖隧道区间2737.45m,路基段136m。 建设单位:深圳地铁集团有限公司 监理单位:中铁二院(成都)监理咨询有限责任公司 设计单位:中国中铁二院工程集团有限责任公司 施工单位:中国土木工程集团有限公司 三、编制依据 1、设计院提供的设计施工图纸 2、阳台山隧道施工组织设计 3、《中华人民共和国消防法》 4、《中华人民共和国安全生产法》 5、《深圳市安全生产管理条例》 四、消防安全管理组织机构 为做好施工现场消防工作,加强现场消防安全管理,本项目部成立现场消防安全管理小组,由项目负责人担任组长,安全环保部部长担任副组长,成员由技术主管,现场主管,专职安全员组成。 组织机构如下 · 五、消防安全管理人员职责 1、项目负责人职责 1)认真贯彻《消防法》和上级有关防火规定及消防防火会议精神,对本项目的安全防火负全面的管理责任。 2)主持召开安全防火工作会议 3)制定、修订本项目安全防火的有关管理制度 4)组织安全防火教育 5)组织定期和不定期的安全防火检查。

2、安全环保部职责 1)贯彻执行《中华人民共和国消防法》和其他有关消防法规、 2)制订消防安全制度,消防安全操作规程,包括用火制度、用电制度、易燃易爆物品管理制度、消防安全管理制度、消防设施维护保养制度、消防控制室值班制度、员工消防教育培训制度等。 3)实行安全防火责任制,明确本项目各部门的安全防火责任人。 4)加强消防工作领导,把防火工作纳入工作、生产、施工、运输、经营管理的内容。 5)针对本项目的特点,对职工进行消防教育培训,增强员工的消防安全意识,使职工了解本单位的火灾特点,会使用灭火器材扑救初期火灾,会报火警、会自救逃生。 6)组织安全防火检查,及时消除火灾隐患。 7)按国家规定配置消防设施和器材,设置消防安全检查,并定期组织检验、维修,确保消防器材完好有效。 8)保障疏散通道、安全出口畅通,并设置符合国家规定的消防安全疏散标志。 9)建立安全防火档案,确定安全防火重点部位,实行严格管理。 10)抓好义务消防队伍建设,组织制定灭火和应急预案,定期组织消防演练,组织部署职工扑救火灾,追查处理火灾事故。 3、现场主管职责 1)严格执行《消防法》和上级有关安全防火规定,对所管属部门起领导责任。 2)对所管属的部门、部位经常检查消防设施、消防器材是否完好完备。 3)对所管属的部位,应按安全防火要求堆放材料,并保证安全防火措施落实到位。 4)对上级领导提出的安全防火隐患,应及时整改。 5)对发现不在本部门所管属范围的防火安全隐患,应及时处理或向上级领导汇报。 6)参加项目负责人和安全环保部组织的定期和不定期安全防火检查。 4、技术主管职责 1)严格执行《消防法》和上级有关防火规定及本项目部所制定的安全管理制度、安全防火的有关规定,对安全防火负监督责任。 2)协助项目负责人修订本项目安全防火的有关管理制度。 3)监督项目部下属各职能部门对安全防火责任制的落实及防火措施的落实情况。 4)对防火安全隐患提出限期整改要求,并跟踪检查整改的结果。 5)参加项目负责人组织的定期和不定期安全防火检查 5、专职安全员职责 1)严格执行《消防法》和上级有关防火规定及本项目部所制定的安全管理制度、安全防火的有关规定。对安全防火负监督责任。 2)协助项目负责人修订本项目安全防火的有关管理制度。 3)监督项目部下属各职能部门对安全防火责任制的落实及防火措施的落实情况。 4)对防火安全隐患提出限期整改要求,并跟踪检查整改的结果。 5)协助项目负责人组织的定期和不定期安全防火检查。 6)安排防火领导小组各人员的工作。 7)协助项目负责人组织安全防火教育。 8)参加项目负责人组织的定期和不定期安全防火检查。 六、施工现场消防安全基本要求 1、临建搭设要求 1)施工现场搭设临时建筑,应用专业厂家生产的防火板材或砖砌筑,符合防盗、防火要求,不得使用易燃材料搭设。 2)宿舍内照明采用36低功率节能灯。 3)办公室、职工宿舍内安装冷暖空调用电线路为单独回路。 4)工地设置现场凉茶亭(兼做吸烟处),确保职工适时休息。 5)施工现场和生活区,未经安全保卫部门批准不得使用大功率电气设备。

相关文档