文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2017年消防安全技术实务真题及答案解析

2017年消防安全技术实务真题及答案解析

2017年消防安全技术实务真题及答案解析
2017年消防安全技术实务真题及答案解析

2017年消防安全技术实务真题

2017年消防工程师考试时间:11月11、12日,消防工程师消防安全技术实务考试结束后,文都建考小编将及时发布2017年消防安全技术实务真题及答案解析,希望大家能够及时关注文都建考消防工程师频道,取得优异的成绩!

1.关于火灾探测器的说法,正确的是()。

A.点型感温探测器是不可复位探测器

B.感烟型火灾探测器都是点型火灾探测器

C.既能探测烟雾又能探测温度的探测器是复合火灾探测器

D.剩余电流式电气火灾监控探测器不属于火灾探测器

【答案】C

【解析】火灾探测器根据其探测火灾特征参数的不同,可以分为感烟、感温、感光、气体、复合五种基本类型。

火灾探测器根据其监视范围的不同,分为点型火灾探测器和线型火灾探测器。

火灾探测器根据其是否具有复位功能,分为可复位探测器和不可复位探测器两种。复合火灾探测器,即将多种探测原理集中于一身的探测器,它进一步又可分为烟温复合、红外紫外复合等火灾探测器。

剩余电流式电气火灾监控探测器属于特殊类型的火灾探测器。参见教材

P318-319。

2.关于控制报警系统的说法,不符合要求的是()。

A.控制中心报警系统至少包含两个集中报警系统

B.控制中心报警系统具备消防联动控制功能

C.控制中心报警系统至少设置一个消防主控制室

D.控制中心报警系统各分消防控制室之间可以相互传输信息并控制重要设备

【答案】D

【解析】控制中心报警系统由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器、消防应急广播、消防专用电话、消防控制室图形显示装置、火灾报警控制器、消防联动控制器等组成,且包含两个及两个以上集中报警系统。参见教材P278。

控制中心报警系统的设计

1)有两个及两个以上消防控制室时,应确定其中一个为主消防控制室。

2)主消防控制室应能显示所有火灾报警信号和联动控制状态信号,并应能控制重要的消防设备;各分消防控制室内的消防设备之间可以互相传输并显示状态信息,但不应互相控制。参见教材P284。

3.关于火灾自动报警系统组件的说法,正确的是()。A.手动火灾报警按钮是手动产生火灾报警信号的器件,不属于火灾自动报警系统触发器件B.火灾自动

报警控制器可以接受、显示、和传递火灾报警信号,并能发出控制信号C.剩余

电流式电气火灾监控探测器与电气火灾监控器链接,不属于火灾自动报警系统D.火灾自动报警系统备用电源采用的蓄电池满足供电时间要求是,主电源可不采用消防电源【答案】B

【解析】在火灾自动报警系统中,自动或手动产生火灾报警信号的器件称为触发器件,主要包括火灾探测器和手动火灾报警按钮。A错误。参见教材P279

在火灾自动报警系统中,用以接收、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号和具有其他辅助功能的控制指示设备称为火灾报警装置。火灾报警控制器就是其中最基本的一种。B正确。参见教材P279

电气火灾监控系统是火灾自动报警系统的独立子系统,属于火灾预警系统。电气火灾监控探测器能够对保护线路中的剩余电流、温度等电气故障参数响应,自动产生报警信号并向电气火灾监控器传输报警信号。C错误。参见教材P301

火灾自动报警系统属于消防用电设备,其主电源应当采用消防电源,备用电源可采用蓄电池。D错误。参见教材P279

4.下列场报中,不宜选择感烟探测器的是()。

A.汽车库

B.计算机房

C.发电机房

D.电梯机房

【答案】C

【解析】下列场所宜选择点型感烟火灾探测器:

饭店、旅馆、教学楼、办公楼的厅堂、卧室、办公室、商场等;计算机房、通信机房、电影或电视放映室等;楼梯、走道、电梯机房、车库等;书库、档案库等。参见教材P284

5.某酒店厨房的火灾探测器异常误报火警,最可能的原因是()。

A.厨房内安装的是感烟火灾探测器

B.厨房内的火灾探测器编码地址错误

C.火灾报警控制器供电电压不足

D.厨房内的火灾探测器通信信号总线故障

【答案】A

【解析】符合下列条件之一的场所,宜选择点型感温火灾探测器,且应根据使用场所的典型应用温度和最高应用温度选择适当类别的感温火灾探测器:

相对湿度经常大于95%;可能发生无烟火灾;有大量粉尘;吸烟室等在正常情况下有烟或蒸气滞留的场所;厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间等不宜安装感烟火灾探测器的场所;需要联动熄灭“安全出口”标志灯的安全出口内侧;其他无人滞留且不适合安装感烟火灾探测器,但发生火灾时需要及时报警的场所。参见技术实务教材P285,参见综合能力教材P289

6.下列设置在公共建筑内的柴油发电机房的设计方案中,错误的是()。A.采用轻柴油作为柴油发电机燃料B.燃料管道在进入建筑物前设置自动和手动切断阀C.火灾报警控制器供电电压不足D.厨房内的火灾探测器通信信号总线故障【答案】A

【解析】柴油发电机应采用丙类柴油作燃料,柴油的闪点不应小于60℃。参见教材P133

7.下列建筑场所中,不应布置在民用建筑地下二层的是()。A.礼堂B.电影院观众厅C.歌舞厅D.会议厅【答案】C

【解析】歌舞娱乐放映游艺场所不应设置在地下二层及二层以下。参见教材P71

8.下列建筑或场所中,可设置室外消火栓的是()。

A.用于消防救援和消防车停靠的屋面

B.高层民用建筑

C.3层居住区,居住人数5≤00

D.耐火等级不低于二级且建筑物体积≤3000m3的戊类厂房

【答案】D

【解析】室外消火栓的设置范围

1)在城市、居住区、工厂、仓库等的规划和建筑设计中,必须同时设计消防给水系统;城镇(包括居住区、商业区、开发区、工业区等)应沿可通行消防车的街道设置市政消火栓系统。

2)民用逢筑、厂房(仓库)、储罐(区)、堆场周围应设室外消火栓。

3)用于消防救援和消防车停靠的屋面上,应设置室外消火栓系统。

4)耐火等级不低于二级,且建筑物体积小于或等于3000m3的戊类厂房;或居住区人数不超过500人,且建筑物层数不超过两层的居住区,可不设置室外消防给水系统。参见教材P177

9.建筑物的耐火等级由建筑主要构件的()决定。A.燃烧性能B.耐火极限C.燃烧性能和耐火极限D.结构类型【答案】C【解析】在防火设计中,建筑整体的耐火性能是保证建筑结构在火灾时不发生较大破坏的根本,而单一建筑结构构件的燃烧性能和耐火极限是确定建筑整体耐火性能的基础。参见教材P58

10.在标准耐火条件试验下对4组承重墙试件进行耐火极限测定,试验结果如下表所示,表中数据正确的试验序号是()

A.序号2

B.序号1

C.序号3

D.序号4【答案】B

【解析】耐火极限是指建筑构件按时间-温度标准曲线进行耐火试验,从受到火的作用时起,到失去支持能力,或完整性,或隔火作用时止的这段时间,用小时(h)表示。其中,支持能力是指在标准耐火试验条件下,承重或非承重建筑构件在一定时间内抵抗垮塌的能力;耐火完整性是指在标准耐火试验条件下,当建筑分隔构件某一面受火时,能在一定时间内防止火焰和热气穿透或在背火面出现火焰的能力;耐火隔热性是指在标准耐火试验条件下,当建筑分隔构件某一面受火时,能在一定时间内其背火面温度不超过规定值的能力。参见教材P57

21.将计算空间划分为众多相互关联的体积元,通过求解质量、能量和动量方程,获得空间热参数在设定时间步长内变化情况的预测,以描述火灾发展过程的模型属于()。A.经验模型B.区域模型C.不确定模型D.场模型【答案】B【解析】区域模型:把所研究的受限空间划分为不同的区域,并假设每个区域内的状态参数是均匀一致的,而质量、能量的交换只发生在区域与区域之间、区域与边界之间以及它们与火源之间。从这一思想出发,根据质量、能量守恒原理可以推导出一组常微分方程;而区域、边界及火源之间的质量、能量交换则是通过方程中所出现的各源项体现出来的。参见教材P525

22.联动型火灾报警控制器的功能不包括()。

A.显示火灾显示盘的工况

B显示系统屏蔽信息

C.联动控制稳压泵启动

D.切断非消防电源供电

【答案】D

【解析】火灾报警控制器应能显示火灾探测器、火灾显示盘、手动火灾报警按钮的正常工作状态,火灾报警状态,屏蔽状态及故障状态等相关信息;应能控制火灾声光警报器的启动和停止。参见教材P304。

23. 水喷雾的主要灭火机理不包括()。A.窒息B.乳化C.稀释D.阻断链式反应【答案】D

【解析】水喷雾的灭火机理主要是表面冷却、窒息、乳化和稀释作用。参见教材

P203。

24.采用非吸气型喷射装置的泡沫喷淋保护非水溶性甲乙丙类液体时,应选用()。

A.水成膜泡沫液或成膜氟蛋白泡沫液

B.蛋白泡沫液

C.氟蛋白泡沫液

D.抗溶性泡沫液【答案】A

【解析】

25.在建筑高度为126.2m的办公塔楼短边侧拟建一座建筑高度为23.9m,耐火等级为二级的商业建筑,该商业建筑屋面板耐火极限为1.00h且无天窗、毗邻办公楼塔楼外墙为防火墙,其防火间距不应小于()m。

A.9

B.4

C.6

D.13

【答案】B

【解析】相邻两座建筑中较低一座建筑的耐火等级不低于二级,屋顶的耐火极限不低于1.00h,屋顶无天窗且相邻较低一面外墙为防火墙时,其防火间距不应小

于3.5m;对于高层建筑,不应小于4m,如图2-4-4所示。参见教材P67

26. 单台消防水泵的设计压力和流量分别不大于()。A.0.5MPa、25L/sB.1.00MPa、25L/sC.1.00MPa、20L/sD.0.5MPa、20L/s

【答案】D

【解析】单台消防水泵的流量不大于20L/S、设计工作压力不大于0.50MPa时,泵组应预留测量用流量计和压力计接口,其他泵组宜设置泵组流量和压力测试装置。参见教材P169。

27.下列消防配电设计中,符合规范要求的是()。A.消防水泵电源由建筑一层低压分配电室B.消防电梯5配电线路采用树干式供电C.消防配电线路设置过负载保护设置D.排烟风机两路电源在排烟机房内自动切换【答案】D

【解析】消防水泵、喷淋水泵、水幕泵和消防电梯要由变配电站或主配电室直接出线,采用放射式供电。AB错误

消防负荷的配电线路所设置的保护电器要具有短路保护功能,但不宜设置过负荷保护装置,如设置只能动作于报警而不能用于切断消防供电。C错误。参见教材P368

28.关于地铁防排烟设计的说法,正确的是()。A.站台公共区每个防烟分区的建筑面积不宜超过2000㎡B.地下车站的设备用房和管理用房的防烟分区可以跨越防火分区C.站厅公共区每个防烟分区的建筑面积不宜超过3000㎡D.地铁内的设置的当眼垂壁等设施的下垂高度不应小于450mm【答案】A

【解析】地下车站的公共区,以及设备与管理用房,应划分防烟分区,且防烟分区不得跨越防火分区。B错误

站厅与站台的公共区每个防烟分区的建筑面积不宜超过2000m2,设备与管理用

房每个防烟分区的建筑面积不宜超过750m2。A正确,C错误

防烟分区可采取挡烟垂壁等措施。挡烟垂壁等设施的下垂高度不应小于500mm。D错误。参见教材P389。

29.下列自动喷水灭灭系统中,属于开式系统的是()。

A.湿式系统

B.干式系统

C.雨淋系统

D.预作用系统

【答案】C

【解析】参见教材P184。

30.避难走道楼板及防火隔墙的最低耐火极限应分别为()。

A.1.00h、2.00h

B.1.50h、3.00h

C.1.50h、2.00h

D.1.00h、3.00h

【解析】避难走道是指采用防烟措施且两侧设置耐火极限不低于3.OOh的防火隔墙,用于人员安全通行至室外的走道。避难走道楼板的耐火极限不应低于1.50h。参见教材P96。

31.消防用电应采用一级负荷的建筑是()。A.建筑高度为45m的乙类厂房B.建筑高度为50m的丙类仓库C.建筑高度为50m的住宅D.建筑高度为45m的写字楼【答案】B【解析】下列场所的消防用电应按一级负荷供电:建筑高度大于50m 的乙、丙类生产厂房和丙类物品库房,一类高层民用建筑,一级大型石油化工厂,大型钢铁联合企业,大型物资仓库等。参见教材P365。

32.下列场所中,不需要设置火灾自动报警系统的是()。

A.高层建筑首层停车数为200辆的汽车库

B.采用汽车专用升降机做汽车疏散出口的汽车库

C.停车数为350辆的单层汽车库

D.采用机械设备进行垂直或水平移动形式停放汽车的敞开汽车库

【答案】D

【解析】除敞开式汽车库外,I类汽车库、修车库,II类地下、半地下汽车库、修车库,Ⅲ类高层汽车库、修车库,机械式汽车库,以及采用汽车专用升降机作汽车疏散出口的汽车库应设置火灾自动报警系统。参见教材P446

34.下列建筑材料及制品中,燃烧性能等级属于B2级的是()。

A.水泥板

B.混凝土板

C.矿棉板

D.胶合板

【解析】参见教材P143 表2-10-4

35.下列装修材料中,属于B1级墙面装修材料的是()。A.塑料贴面装饰板B.纸质装饰板C.无纺贴墙布D.纸质石膏板【答案】D

【解析】参见教材P143 表2-10-4

36.根据规范要求,剩余电流式电气火灾监控探测器应设置在()。A.高压配电系统末端B.采用IT、TN系统的配电线路上C.泄露电流大于500mA的供电线路上D.低压配电系统首端【答案】D【解析】剩余电流式电气火灾监控探测器应以设置在低压配电系统首端为基本原则,宜设置在第一级配电柜(箱)的出线端。参见教材P302。

37.判定某封闭段长度为1.5km的城市交通隧道的类别,正确的是()。A.允许通行危险化学品的隧道,定位一类隧道B.不允许通行危险化学品的隧道,定位

二类隧道C.仅限通行非危险化学品的隧道,无论单孔双孔,均定位二类隧道D.单孔的隧道定位一类隧道,双孔的隧道定位二类隧道【答案】C

【解析】参见教材P394 表4-4-2

38.一个防护区内设置5台预制七氟丙烷灭火器装置,启动时其动作响应时差不得不大于()。A.1B.3C.5D.2【答案】D

【解析】同一防护区内的预制灭火系统装置多于1 台时,必须能同时启动,其

动作响应时差不得大于2s。参见教材P240。

66.净高6m以下的室内空间,顶棚射流的厚度为室内净高的5%~12%,而在顶棚射

流内最大温度和速度出现在顶棚以下室内净高的()处。

A.5%

B.1%

C.3%~5%

D.5%-10%

【答案】B

【解析】研究表明,一般情况下顶棚射流的厚度为顶棚高度的5 % ~ 1 2 % , 而在顶棚射流内最大温度和速度出现在顶棚以下顶棚高度的1 % 处。参见教材P530。

67.闭式泡沫-水喷淋系统的供给强度不应小于()L/(min.m)

A.4.5

B.6.5

C.5.0

D.6.0

【答案】B

【解析】闭式泡沫一水喷淋系统的作用面积应为4 6 5 ㎡, 当防护区面积小于4 6 5 ㎡时,可按防护区实际面积确定,另外也可采用试验值。系统的供给强度不应小于6.5L/(min?㎡) 。参见教材P259。

68.24小时有人值守的大型通讯机房,不应选用()。

A.二氧化碳灭火系统

B.七氟丙烷灭火系统

C.lG541灭火系统

D.细水雾灭火系统

【答案】D

69.七氟丙烷气体灭火系统不适用于扑救()。

A.电气火灾

B.固体表面火灾

C.金属氢化物火灾

D灭火前可切断气源的气体火灾

【答案】C

【解析】七氟丙烷灭火系统不得用于扑救下列物质的火灾:含氧化剂的化学制品及混合物,如硝化纤维、硝酸钠等;活泼金属,如钾、钠、镁、钛、锆、铀等;金属氢化物,如氢化钾、氢化钠等;能自行分解的化学物质,如过氧化氢、联胺等。参见教材P236。

70.下列建筑中,不需要设置消防电梯的()。

A.建筑高度26米的医院

B.总建筑面积21000㎡的高层商场

C.建筑高度32米的二类办公楼

D.12层住宅建筑

【答案】C

【解析】消防电梯的设置范围

1 ) 建筑高度大于33m的住宅建筑。

2) 一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑。

3 ) 设置消防电梯的建筑的地下或半地下室,埋深大于10m且总建筑面积大于3000㎡的其他地下或半地下建筑(室)。

4)符合下列条件的建筑可不设置消防电梯。

① 建筑高度大于32m 且设置电梯,任一层工作平台上的人数不超过2人的高层塔架。

② 局部建筑高度大于32m,且局部高出部分的每层建筑面积不大于50㎡的丁、戊类厂房。参见教材P157。

71.下列场所灭火器配置方案中,错误的是()。

A.商场女装库房配置水型灭火器

B.碱金属(钾钠)库房配置水型灭火器

C.食用油库房配置泡沫灭火器

D.液化石油气灌瓶间配置干粉灭火器

【答案】B

【解析】水基型灭火器是指内部充入的灭火剂是以水为基础的灭火器,一般由水、氟碳催渗剂、碳氢催渗剂、阻燃剂、稳定剂等多组分配合而成,以氮气(或二氧化碳)为驱动气体,是一种高效的灭火剂。碱金属(钾钠)等遇水会发生燃爆炸的仓库不应使用水基型灭火器。参见教材P351。

95.关于甲、乙、丙类液体、气体储罐区的防火要求,错误的有()。

A.罐区应布置在城市的边缘或相对独立的安全地带

B.甲乙丙类液体储罐宜布置在地势相对较低的地带

c.液化石油气储罐区宜布置在地势平坦等不易积存液化石油气的地带

D.液化石油气储罐区四周应设置高度不小于0.8m的不燃烧性实体防护墙

E.钢质储罐必须做防雷接地,接地点不应少于1处

【答案】DE

【解析】甲、乙、丙类液体储罐区,液化石油气储罐区,可燃、助燃气体储罐区,可燃材料堆场等,应设置在城市(区域)的边缘或相对独立的安全地带,并置在城市(区域)全年最小频率风向的上风侧。应与装卸区、辅助生产区及办公区分开布置。桶装、瓶装甲类液体不应露天存放。

甲、乙、丙类液体储罐(区)宜布置在地势较低的地带。当布置在地势较高的地带时,应采取安全防护设施。

液化石油气储罐(区)宜布置在地势平坦、开阔等不易积存液化石油气的地带。四周应设置高度不小于1. 0m的不燃烧体实体防护墙。

钢制储罐必须做防雷接地,接地点不应少于两处。参见教材P380。

96.下列储存物品屮,火灾危险性类别属于甲类的有()。

A.樟脑油

B.石脑油

C.汽油

D.润滑油

E.煤油

【答案】AC

【解析】樟脑油属于乙类,润滑油属于丙类,煤油属于乙类。参见教材P49。

97.下列设置在商业综合体建筑地下一层的场所,疏散门应直通室外或安全出口的有()。

A.锅炉房

B.柴油发电机

C.油浸变压器室

D.消防水泵房

E.消防控制室

【答案】ACDE

【解析】参见教材P69-70。

98.关于古建筑灭火器配置的说法,错误的是()。

A.县级以上的文物保护古建筑,单具灭火器最小配置灭火级别是3A

B.县级以上的文物保护古建筑,单位灭火级别最大保护面积是60m2/A

C.县级以下的文物保护古建筑,单只灭火器最小配置灭火级别是2A

D.县级以下的文物保护古建筑,单位灭火级别最大保护面积是90m/2A

E.县级以下的文物保扩古建筑,单位灭火级别最大保面积是75m2/A

【答案】BD

【解析】县级以上的文物保护古建筑属于严重危险等级,县级以下的文物保护古建筑属于中危险级。参见教材P359、362。

99.某高15m,直径15m的非水溶性丙类液体固定顶储罐,拟采用低倍数泡沫灭火系统保护,可选择的型式有()。

A.液上喷射系统

B.液下喷射系统

C.半固定式泡沫系统

D.移动式低倍数泡沬系统

E.半液下喷射系统

【答案】ABE

【解析】烃类液体固定顶储罐,可选用液上喷射、液下喷射或半液下喷射系统;水溶性甲、乙、丙类液体的固定顶储罐,应选用液上喷射或半液下喷射系统;外

浮顶和内浮顶储罐应选用液上喷射系统;烃类液体外浮顶储罐、内浮顶储罐、直径大于18m的固定顶储罐以及水溶性液体的立式储罐,不得选用泡沫炮作为主要灭火设施;高度大于7m、直径大于9m的固定顶储罐,不得选用泡沫枪作为主要灭火设施;油罐中倍数泡沫灭火系统,应选用液上喷射系统。参见教材P252。

100.基于热辐射影响,在确定建筑防火间距时应考虑的主要因素有()。

A.相邻建筑的生产性质和使用性质

B.相邻建筑外墙燃烧性能和耐火极限

C.相邻建筑外墙开口大小和相对位置

D.建筑高度小于15m的相对较低建筑的建筑层高

E.建筑高度大于15m的相对较高建筑的屋顶窗开口大小

【答案】ABC

【解析】影响防火间距的因素很多,火灾时建筑物可能产生的热辐射强度是确定防火问距应考虑的主要因素。热辐射强度与消防扑救力量、火灾延续时间、可燃物的性质和数量、相对外墙开口面积的大小、建筑物的长度和高度以及气象条件等有关。参见教材P63。

相关文档