文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 吊装方案1

吊装方案1

吊装方案1
吊装方案1

华润电力首阳山2×600M W燃煤机组烟气脱硫工程吸收塔及主烟道等

吊装方案

SSEP/SYS-FA-A2-0504

编制:高志江

审核:

审批:

山东三融环保工程有限公司

二OO五年七月

目录

1、编制依据 (1)

2、主要施工内容 (1)

3、施工条件 (1)

4、施工程序和方法 (4)

5、技术质量要求 (6)

6、安全施工注意事项 (10)

7、主要施工机具计划表 (12)

8、进度控制计划 (13)

1、编制依据

1.1华润首阳山2*600MW烟气脱硫工程施工图纸

第4卷烟气系统第3册主烟道安装图;

第4卷烟气系统第4册增压机入口烟道安装图;

第4卷烟气系统第5册增压机出口烟道安装图;

第4卷烟气系统第6册净烟道安装图;

第9、14卷吸收塔施工图纸。

1.2施工现场平面布置及土建的具体情况.

1.3大型吊车现场索取。

1.4场内交通具体情况。

2、主要施工内容

2.1烟道与吸收塔塔顶等转运与吊装。

2.2烟道支吊架转运与吊装。

2.3烟道预制的前期指导。

3、施工条件

3.1施工地点为河南省偃师市西首阳山镇,厂址东侧紧邻新庄村。要求湿磨、制浆、石膏脱水、系统控制等设施为2台炉共用。2×600MW燃煤机组脱硫装置布置于两台炉共用的烟囱之两边。采用石灰石—石膏湿法、一炉一塔脱硫装置。脱硫效率大于95%。

3.2本工程为1#、2#烟气脱硫系统机械、电气和I&C设备等的所有设备和系统安装工程施工。脱硫系统中,有2台吸收塔的现场制安,塔体直径φ15m,高37.65m,单台总重近600t,是本系统中的重要设备之一。烟道及

钢结构制作与安装,工程量约1920吨。2台吸收塔分别作为1#锅炉系统和2#锅炉系统的烟气脱硫之用。而整个安装过程中, 吸收塔最高37.65米;主烟道A最重部件9#达44吨,底面安装高度9.25米,尺寸为6000*12000*11485米;主烟道B中最重弯头29.2吨,烟道中心安装高度为42.65米,直径为7.8米,本体长度11.25米,吊装难度最大。

1.3吊装设备以25t、50t汽车式起重机为主,以150t履带式起重机(采取当地租赁)为依托。

1.4要求场地平整,回填土需进行夯实,如有沟、孔洞等须用δ=25mm以上的钢板进行敷盖。

1.5大型吊车进出场前,应进行行走路线选择,并疏通沿途障碍物。1.6需成立吊装领导小组,负责吊装的协调与管理。

1.7对施工平面平整的要求。

见图1:华润电力首阳山2×600MW燃煤机组烟气脱硫安装工程施工现场平面平整等布置图。

华润电力首阳山2×600MW燃煤机组烟气脱硫安装工程吸收塔及主烟道等吊装方案

图1:华润电力首阳山2×600MW燃煤机组烟气脱硫安装工程施工现场平面平整等布置图

道路

4、施工程序和方法

4.1基本施工程序

基本施工程序见图2。

图2:基本施工程序

4.2根据现场情况与施工图纸,确定施工方法总思路。

总思路:a)、按照基本施工程序进行施工。

b)、为加快进度,采取平行施工方法,各工序施工不互相影响。 c)、几乎全部采用机械化施工,个别地方采取手拉葫芦安装。4.2.1先制作安装吸收塔,并使用150t履带式起重机将顶盖从地面吊起安

装就位,可以减少高空作业。然后可以将塔顶的净烟道的弯头1#吊装就位,注意调整其出口方位。

4.2.2将主烟道的钢架立起至第二层+22.15或18.95米,理想的立起顺序为从烟囱开始往两边开始安装,但因土建施工的影响,安装钢架只能从电除尘侧往烟囱进行安装,烟道安装时,须先把与烟囱的连接段先吊进去,然后碰头,第一层横梁全部安装完毕,第二层横梁留待主烟道安装完毕后再安装。但至吸收塔的烟道钢架暂不得安装,方便吊车进出吊车站位用。

4.2.3同时分片式吊装主烟道,其中2#、5#烟道部件可以采用整体式吊装。主烟道安装顺序为从10#部件开始,最后吊装1#烟道部件。主烟道的部件可采用50t汽车式起重机吊装即可,而9#部件单片最重为15t,需采用两台吊车抬吊方可到位。吊装烟道的顺序为先底版----北面侧板----南面侧板-----顶板,南北侧板可以利用刚架柱稳定,盖完顶板后方可将刚架的横梁全部安装。当吊装10#部件时需有临时支架固定,并将10#与9#底板先连接在一起。安装主烟道的同时将8#、3#部件按顺序吊装到位。

4.2.4将钢架安装至+37.0米平面,但留靠南面的横梁暂不安装,使用150t 履带式起重机吊装两段净烟道的2#部件和用150t履带式起重机吊装天圆地方(含3#弯头分割下来的直段),及两个去增压风机烟道口(不包括水平管段)安装完毕,将南面横梁安装固定。同时将+37.0米平面1#系统靠西和2#系统靠东横梁拆除,以供主烟道B北面弯头3#吊装。

4.2.5安装到吸收塔的烟道钢架至+38.3米,使用150t履带式起重机吊装净烟道直管段与吸收塔顶的弯头连接固定。最后吊装靠北的一个弯头3#(分成两节,直段与天圆地方的直段),并封闭+37.0米横梁。

4.2.6 吊装增压风机刚架和增压风机。

4.2.7 安装增压风机进出口烟道。

4.2.8吸收塔为现场采用顺装制作安装。壁板和构件在预制加工场进行制作后,运抵现场进行组对安装。壁板及部件的吊装,在现场设置50吨吊车来

进行,辅之以25t的汽车配合进行转运。

5、技术质量要求

5.1、各施工工序的吊车性能与工况列表说明。

5.2、增压风机入口烟道吊装参数一览表1。5.3、增压风机出口烟道吊装参数一览表2。5.4、主烟道吊装参数一览表3。

5.5、净烟道吊装参数一览表4。

5.6、吸收塔顶盖吊装参数一览表5。

增压风机入口烟道吊装参数一览表表1

增压风机出口烟道吊装参数一览表表2

主烟道吊装参数一览表表3

净烟道吊装参数一览表表4

吸收塔顶盖吊装参数一览表表5

5.7最大吊重钢丝绳的选择与拴法

5.7.1最大吊装重量为23t(净烟道3#弯头有29.12t,分成两节,重量1#弯头相同),钢丝绳绳选择6*37+FC,φ30,破断拉力为4

6.8t,采取拴回头绳的方法。

5.7.2安全系数验算

2*46.8/23=4.07(安全)。

5.7.3通常吊重钢丝绳的选择与拴法

为了避免选择过大的钢丝绳以及减少钢丝绳的规格型号,确定选择表1中的几种型号、规格的钢丝绳及拴法见表6

单绳“兜拴”(“U”型拴法)回头钢丝绳选择一览见表表6

说明:a)、如果重量在两者之间,须按重量级别的选择。

b)、如采取拴回头绳安全系数为以表中的数据的2倍。

5.7.4采用吊耳与卸扣时,需进行焊缝强度与吊耳受力验算,采用捆绑式时,钢丝绳与钢材接触的转角处须采用硬质橡皮或木板等进行有效地隔离。6、安全施工注意事项

6.1、吊装前必须对作业人员进行安全和技术交底,吊装前,需各方作业人员进行确认。

6.2、起重机械、钢丝绳、卡环等起重工具在使用前必须经检查确认安全可靠后才能正式投入使用。

6.3、设置吊装隔离区域,无关人员不得进入危险作业区。

6.4、吊装作业时必须统一思想,统一指挥,起重指挥信号明确方可行。

6.5、正式起吊前应进行试吊,起吊离地100mm左右应停止,检查各受力点的情况是否安全,确认安全可靠后才能继续起吊。

6.6、若有异常情况必须立刻向领导小组报告,妥善处理后方可进行吊装。

6.7、遇有五级以上大风或其它恶劣天气停止作业。

6.8、高空作业人员必须系好安全带。

6.9、施工临时用电,建立安全用电制度,设置漏电保护装置。配备专职的供电线维修人员,确保安全用电;

6.10、工地配置泡沫灭火器、消防桶、安全帽等各种器具和备品、备件。

6.11、施工中严禁违章作业,安全工程师、班长兼职安全员要主动负起责任来,监督、制止施工中的违章作业现象,把一切违章作业、事故消灭在萌芽状态,防患于未然。

6.12、施工过程中,应及时清理施工现场的废料废物,确保文明施工。

6.13、项目经理部将制定安全检查的工作计划,每周进行一次安全检查(与每周质量检查同时进行),并且有检查记录,检查完后召开总结会,对存在问题认真总结并能够得到及时进行整改。

6.14、其它安全技术措施

6.14.1、脚手架安全防护

a)、脚手架用材必须经过验收合格后,方可投入使用。

b)、脚手架严格按照规程和方案搭设,操作面均应满铺架板,不得有空隙、探头板和飞跳板。按照规定设置水平和立面安全网以及护拦。

c)、脚手架在投入使用前进行检查验收,履行验收手续后方可投入使用。

6.14.2、临边防护

楼梯、休息平台、走道通廊以及构筑物周边应设置防护栏杆,基础及

地下管线工程施工时,开挖坑槽边1m 内不许堆放重物或行驶重车。夜间保证场地照明,坑槽边设置警示红灯,松软沟壁或因基础处理而加深挖土部分做好槽壁支护,施工中特别是雨后要经常检查土方边坡和支撑,发现开裂、松动或支撑折断、走动现象,应立即采取措施,处理完毕后,方可进行工作。

6.14.3、交叉作业安全防护

a)、施工中合理安排各工序桁接,尽可能减少不必要的立体交叉作业施工。

b)、必须进行交叉作业时,各施工操作层应上、下错开,并设满铺式操作隔离防护,严禁抛掷任何物品。视具体情况对各交叉作业区实行封闭隔离。

6.14.4、施工机械安全措施

a)、施工机械进场后,施工技术人员应事先进行安装和使用期间安全技术交底,所有机械均应指定专门负责人。

b)、所有机械安装完毕后,应进行试运转,确认其性能已符合所有安全技术要求后,方可投入使用。

c)、所有操作人员必须身体健康,并经过专业培训取得操作证后,方可独立上岗操作,严禁违章作业。

d)、现场使用的电焊机应具有完整的防护外壳和可靠的接地。

e)、严格按照《中华人民共和国消防条例》的规定,在施工现场建立和执行防火管理制度,设置符合消防要求的消防设施,并保持完好的备用状态,在容易发生火灾的地区施工或者储存使用易燃易爆器材时,必须采取特殊的消防安全措施。

7、主要施工机具计划表

施工机具计划表表2

8、进度控制计划

根据业主要求在9月30日完成1#脱硫塔的主烟管道,进度计划按照监理编排的《华润首阳山2×600MW烟气脱硫工程进度计划表》的要求完成。

吊装方案 范本

滨化集团非标设备吊装施工方案 编制:李忠付 审核:林长龙 批准:朱永 陕西建工集团设备安装工程有限公司 2013年6月19日

目录 一、工程概况 二、施工部署 三、编制依据 四、施工方法 五、吊装方式、吊装施工程序(主要部件) 六、施工工艺流程 七、吊装能力安全计算书 八、试吊要求措施 九、安全技术措施 十、设备吊装安全应急预案 一、概况: 配碱罐A/B,乙二醇溶液罐共三台设备从预制场(盐场)倒运安装到基础上,配碱罐外形尺寸φ5720*6486,设备自重9993Kg。乙二醇溶液罐外形尺寸φ6120*6120,设备自重9080Kg。配碱罐需跨越一个底标为6000的管廊,乙二醇需跨越三个底标高为6000的管廊。 二、施工部署 设备吊装距离远,吊装难度较大。因此,设备吊装工艺、步骤的确定,施工的总平面布置,现场道路的处理,吊具的加工制造,大型吊机进场、拼装时间外伸支腿基础的处理和大件设备的运输等都必须进行部署协调,确保吊装工作顺利进行,应在安全、质量、进度等各方面都能达到理想状态,为此作如下部署:

1.组织编制设备的吊装方案,并上报公司和业主审定批准。 2.对审定后的吊装方案,在方案实施的施工准备和吊装过程中,必须严 格执行该吊装方案。 3.吊装前必须完成120t吊机的四个支撑脚的基础处理工作。 4.吊装前必须完成120t吊机进场到定机位置的道路铺设的工作。 5.吊装前必须把盖板运至起吊位置。 6.吊装前准备好各类吊索具,并确认符合方案规定的要求。 三、编制依据 1、设备的相关图纸。 2、现场实地勘察情况。 3、现行相关的国家、行业、企业标准: ①建筑施工安全检查标准《JGJ59-99》。 ②起重机安全技术操作规程《(91)》。 4、以往同类工程的施工和管理经验。 四、施工方法 A、先用50T吊车将设备吊移到管廊道路上 B、设备吊装就位:用120T吊车直接吊装就位 机械化施工;吊机120T汽车式起重机; 主要工况:主臂45m,14t配重. 五、吊装方式、吊装施工程序 盖板运送至本方案中最终吊装位置,然后用吊机直接吊装。 吊装时,采用吊机吊装,由吊机单机将钢构件吊装至指定位置。

起重吊装施工方案

起重吊装施工方案 一、吊装施工前的准备工作主要有以下几方面: (1) 工程开工前应具备下列资料: ①有关的工程设计图纸; ②设计技术交底及图纸会审记录; ③设计中所套用的施工标准图集; ④经审批的施工组织设计。 (2) 施工现场应具备下列条件: ①地面、空中障碍物应清除,不能清除的应采取相应措施;开挖的沟、坑按要求回填、夯实、平整; ②施工机械行驶道路,构件运输道路和构件堆放场地均应满足施工要求,必要时应加固处理; ③建筑轴线和标高经检验符合设计要求。 (3) 工程施工所需的构件、零配件、工具等的数量、规格应齐备。 (4) 开工前组织有关人员看图、勘查现场、熟悉施工图纸,进行组织分工,技术交底,落实安全生产的条件和措施。 (5) 施工机械进场后应在指定地点及时组装,组装后立即进行全面的检查,调试正常,确保机械在良好的状况下工作,严禁机械带病作业。

二、构件的堆放: (1) 构件运进施工现场,按施工方案指定的地点和要求堆放。并应按构件型号、类别分别集中堆放。 (2) 堆放应符合吊装顺序,先吊装的构件应堆放在外侧或上层,并将有编号或有标志的一面朝向通道一侧。 (3) 构件的堆放高度,应考虑堆放处地面的承压力和构件的总重量以及构件的刚度及稳定性的要求。 三、施工前对构件进行下述的检查: (1) 单位工程的建筑轴线必须复测并符合设计要求。 (2) 安装构件应在可见处用醒目标志标出构件的型号及编号,以便查验。 (3) 安装构件必须进行外观和几何尺寸的检查。 (4) 现场制作折钢筋砼构件,一律测量出构件的长度和高度,详细记录并在构件上标出标高线或标高点。 (5) 构件预检后发现问题应及时处理解决,合格后方可使用。 (6) 所有预检资料应记录清晰、保存完好,以备查验,并作为竣工资料提供。 (1) 钢筋砼构件应按设计图纸和选用图集查验构件的型号、数量及构件表面的质量(如:有无蜂窝、孔洞、裂缝等缺陷)。 (2) 检查构件的几何尺寸,预埋件的规格、数量、位置、表面平

设备口吊装口方案

1、编制依据 1.1 施工图纸:《建筑、结构施工图》 1.2 施工组织设计:《施工组织设计》 1.3 主要规程、规 《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB50204-2002) 《建筑工程质量验收统一标准》(GB50300-2001) 2、工程概况 本工程地处东城区银闸同25号,为装修改造工程,地上5层,地下1层,建筑面积:13400m2,建筑高度16.80m.本次施工在位于楼南8-9/A轴窗井外侧新增加一个设备出入口。东西长5300,南北宽1650,底板标高-5.40米。 3、施工方案 3.1施工顺序:挖土→验槽→垫层→砌筑防水保护墙→做防水层→抹砂浆保护层→绑扎钢筋→支模板→浇注混凝土→拆模板→养护 3.2挖土 3.2.1由于没有地质勘探报告,也没有地下是否有障碍物的确切通报,对土质和地下埋设情况不明,因此采用先探挖后正式挖的方法。 3.2.2由于紧邻市政道路,现场条件有限,按照1:0.33的放坡系数先试挖3米深。由于紧靠建筑物,北、西两面与建筑物之间的土全部挖掉。 3.2.3挖到-3.0米后,根据土质情况,再决定最后的放坡系数,最大可考虑放大到1;1.25。 3.2.4由于放坡系数加大,外围墙栏杆要局部拆除,待施工完毕,再

原样恢复。 3.2.5由于场地窄小,采用人工挖土,因此,在土坑的东、南坡除保证放坡系数外,还要考虑在-3.0和-1.0米处各挖出一个倒土平台,宽度不小于50厘米。 3.2.6槽边一米不得存土,土方应及时运走。 3.2.7挖土过程中,遇到不明物体,要立即与建设单位联系解决。3.3挖到设计标高,经设计同意后,立即打上100厚混凝土垫层,强度等级C15。 3.4基坑的东西南三面砌筑240砖墙,分三天砌完,每天砌完砖后,立即在墙侧抹灰。墙后缝隙小于5厘米,随砌墙随用砂浆填实,大的空隙待到第二天砌砖前用土填实。 3.5待抹灰墙面含水率小于9%时粘贴防水卷材,防水卷材要与原建筑的防水层搭接粘牢。 3.6防水层验收后立即抹30厚的水泥砂浆保护层。 3.7钢筋工程 3.7.1钢筋进场经抽样检测合格后,要立即进行加工制作。由于现场没有场地,此项工作在场外进行。 3.7.2施工准备: 3.7.2.1材料准备: ⑴成型钢筋:检查预先成型好的钢筋的规格、尺寸、数量, 要满足施工要求。 ⑵垫块:制作50㎜×50㎜的混凝土垫块,厚度:底板为

起重方案吊装工程安全技术要求示范文本

起重方案吊装工程安全技术要求示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

起重方案吊装工程安全技术要求示范文 本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、安全技术的一般规定 1.吊装前应编制施工组织设计或制订施工方案,明确 起重吊装安全技术要点和保证安全的技术措施。 2.参加吊装的人员应经体格检查合格。在开始吊装前 应进行安全技术教育和安全技术交底。 3.吊装工作开始前,应对起重运输和吊装设备以及所 用索具、卡环、夹具、卡具、锚碇等的规格、技术性能进 行细致检查或试验,发现有损坏或松动现象,应立即调换 或修好。起重设备应进行试运转,发现转动不灵活、有磨 损的应及时修理;重要构件吊装前应进行试吊,经检查各 部位正常后才可进行正式吊装。

二、防止高空坠落 1.吊装人员应戴安全帽;高空作业人员应佩安全带,穿防滑鞋,带工具袋。 2.吊装工作区应有明显标志,并设专人警戒,与吊装无关人员严禁人内。起重机工作时,起重臂杆旋转半径范围内,严禁站人或通过。 3.运输、吊装构件时,严禁在被运输、吊装的构件上站人指挥和放置材料、工具。 4.高空作业施工人员应站在操作平台或轻便梯子上工作。吊装层应设临时安全防护栏杆或采取其他安全措施。 5.登高用梯子、临时操作台应绑扎牢靠;梯子与地面夹角以60—70°为宜,操作台跳板应铺平绑扎,严禁出现挑头板。 三、防物体落下伤人 1.高空往地面运输物件时,应用绳捆好吊下。吊装

起重吊装施工方案 (1)

起重吊装工程安全专项施工方案 一、适用范围 本起重吊装工程安全专项施工方案适用于本工程内的:(1) 轮胎式起重机; (2)履带式起重机: (3) 卷扬机; (4)龙门吊起重机;(5)架桥机 二、工程概况 三、编制依据 (1) 《起重设备安装工程及验收规范》(GB 50278-2010); (2) 《钢结构设计规范》(GB50017); (3) 《起重机使用说明书》; (4) 《起重机械安装改造重大维修监督检验规则》TSG Q7016-2008 (5) 《起重机械安全规程》(GB (6) 《建筑卷扬机安全规程》(GB 13329); (7) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-2011); (8) 《工程建设重大事故报告和调查程序规定》; (9) 本工程施工组织总设计及相关文件。 四、安全技术设计 1、一般规定和要求 起重吊装工程安全技术基本分为三项:(1)、地基与基础;(2)桁架的主体结构;(3)吊绳及吊具。要求地基能够满足最不利荷载下的最小需要承载力要求及对地基的其它要求,根据设备的说明书及设计要求确定;起吊设备的设计与安装要由有资质的单位进行设计、制造、安装;吊绳及吊具根据具体的施工状况进行自行设计。 2、构造要求 地基与基础严格按设计要求进行施作,门式起重机要经过当地安监部门验收通过并取得安全使用许可证。 3、设计计算 (1)地基与基础 按机械设备本身的要求检查地基承载力,达不到地基承载力要求的,进行换填,以达到承载力要求,扩大基础尺寸按龙门式起重机基础图要求进行施工地基基础。 (2)钢丝绳设计与计算

钢丝绳是吊装中的主要绳索,它具有强度高、弹性大、韧性好、耐磨、能承受冲击载荷等优点,且磨损后外部产生许多毛刺,容易检查,便于预防事故。 钢丝绳允许拉力按下列公式计算: [Fg]=αFg/K (1) 式中[Fg]——钢丝绳的允许拉力(kN); Fg——钢丝绳的钢丝破断拉力总和(kN); α——换算系数,按表2取用; K——钢丝绳的安全系数,按表3取用 钢丝绳破断拉力换算系数表2 钢丝绳破断拉力换算系数表2 施工现场采用的为全部为6×19形式的允许拉力[Fg]=1550Mpa的钢丝绳,根据公式(1)、表2、表3进行验算得以下各个最小钢丝绳直径。 (3)钢丝绳的安全检查 钢丝绳使用一定时间后,就会产生断丝、腐蚀和磨损现象,其承载能力减低。一般规定钢丝绳在一个节距内断丝的数量超过表4的数字时就应当报废,以免造成事故。 钢丝绳报废标准(一个节距内的断丝数)表4 当钢丝绳表面锈蚀或磨损使钢丝绳直径显著减少时应将表4报废标准按表5折减并按折减后的断丝数报废。 钢丝绳合用程度判断表6 (4)吊装工具 起重吊钩常用优质碳素钢锻成。锻成后要进行退火处理,要求硬度达到 95~135HB。吊钩表面应光滑,不得有剥裂、刻痕、锐角、裂缝等缺陷存在,并不准对磨损或有裂缝的吊钩进行补焊修理。 吊钩在钩挂吊索时要将吊索挂至钩底;直接钩在构件吊环中时,不能使吊钩硬别或歪扭,以免吊钩产生变形或使吊索脱钩。 ①带环吊钩规格 带环吊钩规格见表7。 带环吊钩规格(mm)表7 ②卡环(卸甲、卸扣)

(完整版)吊装方案

太仓协鑫光伏科技二期扩建厂房 吊 装 施 工 方 案 ·施工单位:南通市第十建筑安装工程有限公司

目录 一.工程概况…………………………… 二、吊装原则………………………….. 三、具体吊装方法……………………… 四、安全注意事项……………………… 五、安全技术措施……………………….

一.工程概况 本工程为太仓协鑫光伏科技二期扩建厂房,位于太仓市港区,项目地块北面为通港路,南面为银港路,东侧为经六路,西侧为相邻地块。工期为90天,要求2011年3月1日开工,2011年6月1日竣工交付使用。该工程由信息产业电子第十一设计研究院设计。该厂房建筑面积为15973平方米,办公楼约为3000平方米,餐厅约为4000平方米,门卫房分别40和60平方米。结构李为框架结构,基础为桩承台基础。 二、吊装原则 吊装作业时必须在信号指挥人员的指挥下进行。 作业前要了解工作环境;了解起吊物的形状、体积及结构(目的是掌握工作物的重心,正确选择起吊挂点);了解工作物的重量;选择正确的吊索。 在起吊物件时,要保证物件稳定,不倾倒、不转动。 三、具体吊装方法 1.模板的吊装 首先将模板排好,依据模板尺寸将吊索固定在正确的起吊点,并保证两根钢丝绳的夹角为60度 模板数量不宜过多,以免在吊运过程中发生超重现象引起损坏。在起吊前应先检查起重机械的各个部位的状况,及吊物捆绑是否牢固,以确保安全。 模板吊装示意图:

模板吊装示意图 2.钢管的吊装: 首先根据钢管的长短将其排好,同一型号、尺寸的钢管排在一起,并依其长短确定起吊点,用钢丝绳捆扎牢固;同时不可超过塔吊的起重限度,要以少量多次的原则进行,以免损坏设备。起吊前要检查钢丝绳是否有起刺或断股的现象,如有要立即更换钢丝绳。吊长钢管时应先试吊,调整重心和吊索,使物件平衡。 钢管吊装示意图:

吊车吊装施工方案

安全专项施工方案报审表 GDAQ21103口工程名称:佛山市第二水源工程首期项目(第二阶段)施工总承包(混合絮凝沉淀池、均匀滤料滤站、佛山市第二水源后续工程-三水区配套管网工程)

佛山市第二水源工程首期项目(第二阶段)施工总承包(混合絮凝沉淀池、均匀滤料滤站、佛山市第二水源后续工程-三水区配套管网工程) 汽车吊装方案 工程名称:佛山市第二水源工程首期项目(第二阶段)施工总承包(混合絮凝沉淀池、均匀滤料滤站、佛山市第二水源后续工程-三水区配套管网工程) 施工单位:佛山市自来水工程有限公司项目经理:钟添和 监理单位:广东德正工程管理有限公司项目总监:刘印 设计单位:中国市政工程华北设计研究院总院有限公司 建设单位:佛山市西江供水有限公司 编制日期:2017年11月

目录 1、工程概况 (1) 2、编制依据 (1) 3、汽车吊吊装使用情况 (1) 4、吊装准备工作 (1) 5、吊运步骤 (2) 6、汽车吊使用注意事项 (2) 7、汽车吊操作安全技术规程 (6)

汽车吊吊装方案 1、工程概况 建设地点:工程管道以西江厂内预留出厂管预留口为起点,沿着X523县道敷设,以三水二桥南延线管道工程起点为终点。 项目建设规模:本工程敷设管道全长约 2.6 公里,管材主要采用钢管,管径为DN1800mm。采用放坡开挖、钢板桩支护开挖施工。 本工程吊车主要用于吊装管材,管材内径dn1800,单根长度6m,根据现场情况,吊车采用25t汽车吊。 2、编制依据 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 《建筑结构荷载规范》(GB5009-2001)(2006版); 施工图纸。 3、汽车吊吊装使用情况 本工程主要使用25汽车吊,用于管材、设备吊装。 4、吊装准备工作 (1) 安排好吊车行车通道及作业平台,保证汽车吊进场后可顺利支设。 (2) 汽车吊进场后应通知设备管理员,吊装前对汽车吊作业环境、吊具、钢丝绳等进行检查,满足要求后方可进行吊装作业。 (3) 吊装材料、构件、设备等按照方案要求进行吊装前码放,以便于吊装顺利进行。 (4) 在吊索具选择时,根据起吊设备的重量对照各种型号钢丝绳的允许应力,确定其型号及直径。 (5) 起重机进场前,必须向项目部提供起重机的出厂检测报告、年报告、产品说明书。 (6) 起重机司机、信号工、司索工必须持证上岗,身体健康。

汽包吊装方案范本

汽包吊装方案

文档仅供参考 山西潞安高硫煤清洁利用油化电热 一体化示范项目热电装置工程 4#锅炉汽包吊装 施工方案 山西省工业设备安装有限公司潞安煤基热电项目部 二零一五年七月

文档仅供参考 目录 一、工程概况 0 二、编制依据 0 四、进度计划 (1) 五、施工准备与资源配置计划 (1) 六、汽包吊装方法 (14) 七、质量保证措施 (16) 八、安全保证措施 (19) 九、应急预案 (23)

一、工程概况 潞安煤基热电4#锅炉由苏州海陆重工股份有限公司设计制造,本锅炉为410t/h高压自然循环煤粉锅炉,具有中间夹弄的Ⅱ型布置,全钢锅炉构架,双排柱布置。前烟道为燃烧室,后烟道布置对流受热面,受热面采用吊和搁相结合的方式,即除预热器和出渣设备是搁置外,其余所有受压的部组件均为悬吊式,经过吊杆吊挂在炉顶大板梁上,本台锅炉锅筒中心标高为458000mm,锅筒内径φ1600mm,壁厚为100mm,总长为16.213米,工作压力为11.32Mpa,工作温度324℃,材料为19Mn6,重量为76.947T,经过吊杆悬挂在顶梁上,吊杆总重3098Kg。吊装用钢丝绳最大受力3.277t,卷扬机最大牵引力4326.86kg,动滑轮组最大受力59716.72kg。 二、编制依据 1、苏州海陆重工股份有限公司施工图纸及技术文件 2、《电力建设施工及验收技术规范》(锅炉机组篇)DL5190.2- 3、《电力建设施工质量验收及评价规程》(锅炉机组)DL/T5210.2- 4、《电力建设施工及验收技术规范》(焊接工程篇)DL5190.7- 5、《电力建设施工质量验收及评价规程》(焊接工程)DL/T5210.7- 6、《电力建设安全施工管理规定》 7、《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分) 8、《重要用途钢丝绳》GB8918- 9、《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46- 10、施工组织设计 三、吊装组织机构 吊装领导组组长:张斌

起重吊装施工方案模板

起重吊装施工方案

化工区北河路( 天华路-体育馆段) 工业水管网工程 ( 管道吊装) 施 工 方 案 编制单位: 上海博佳建设有限公司 二零一一年七月二十八日

1.工程概况 1) 地理条件: 本工程位于上海化学工业区北河路南侧绿化带内, 距北河路边2m, 地势平坦交通条件较好。北河路主要有小型机动车及上下班人员电瓶车及摩托车为主。在吊装过程中要做好道路的封闭及车流导向工作, 使吊装区域与社会通行区域隔离开, 保证吊装安全。 1) 施工工程量: 本工程设计为北河路( 天华路——体育场段) 工业水管网工程, 起点桩号为K0+025, 终点桩号为K2+600, 敷设一条DN500管道。在联合路及楚华路均排设一条支管, 全长共计约2695米左右。 2.吊装机械配置 1) 起重机械: 配备一台8T吊车; 3.吊装对象 1) 钢管外径529, 壁厚10, 按最不利吊装重量计算, 每根钢管长度12米, 两节一组吊装, 计算吊重为: W=0.02466*(526-10)*10*12*2=3.05T 4.管道下沟吊装方法 1) 本段8T吊车下管时采用分段式下管, 即将管采用钢丝绳套, 在两端对称位置捆扎牢固后挂钩起吊,一根一根分别吊起后下入沟槽内组对钢管。

2) 吊装示意图 5. 辅助吊装工具及承载力验算 1) 钢丝绳: 选用6×37, d=16mm钢丝绳, 极限荷载1.57KN/mm2。钢丝绳采用插头作吊索, 绳卡长度≥25d, 绳环长度≥20d。 钢丝绳允许拉力计算参见《简明施工计算手册》( 汪正荣编) 。钢丝绳抗拉强度容许值由下式计算: Sg=α*Pg /K。 其中Sg 为钢丝绳的允许拉力, 单位kN ; Pg为钢丝绳的破断拉力总和, 查表得 Pg=163kN; α为考虑钢丝绳受力不均匀的破断拉力换算系数, 查表得α=0.82; K为钢丝绳使用的安全系数, 查表得K=5.5。 故钢丝绳抗拉强度容许值Sg=0.82×163/5.5=25.3KN≈2.48T; 即采用两点吊装又采用卡环配合最大可吊重G=2×2.48=4.96T>3.05 T,故钢丝绳安全。 2) 吊索: 主要用来绑扎构件以便起吊, 用钢丝绳制成。因此, 钢丝绳的

吊装方案(最新)

目录 一、工程概述 (3) 1、工程概况 (3) 2、吊装方案变更说明 (3) 3、编制依据 (4) 二、工程施工组织管理目标 (5) 1、质量目标 (5) 2、安全目标 (5) 3、工期目标 (5) 4、环保目标 (5) 三、施工前期准备工作 (5) 四、施工进度及工期保证措施、 (7) 五、吊装机具选择 (8) 1、吊车起重量核算 (8) 2、钢丝绳的选择 (9) 六、钢结构吊装方法 (11) 1、钢混结合段的吊装 (11) 2、下段钢塔身的吊装 (14) 3、下段钢塔身的吊装 (17) 4、景观马头的拼装及吊装 (18) 5、安装过程中的注意事项 (20) 6、临时支架拆除 (22)

七、质量保证体系 (22) 1、质量保证体系 (22) 2、质量保证措施 (23) (1)基础验收 (23) (2)材料构件验收运输 (23) (3)焊接规程 (26) 八、安全保证体系 (25) 1、安全保证体系 (25) 2、安全保证措施 (25) 九、危险源分析及应急措施 (29) 1、危险源分析 (29) 2、各项应急措施 (29) 十、劳动力配备及人员投入动态图表 (28) 十一、施工机具配备 (30) 十二、技措项目及技措用料 (31) 十三、工期进度表 (32)

一、工程概述 1、工程概况 呼市敕勒川景观工程位于内蒙古自治区呼和浩特市区,为呼市敕勒川大街跨东河桥新建工程的组成部分,景观形态为草原特色的马头琴造型。马头琴采用无背索单箱独塔斜拉结构,塔座如琴箱,塔身如琴杆,塔顶是马头造型。塔柱以上为钢结构,斜拉索采用如马头琴二弦的中央双索面平行索。景观工程由混凝土塔座、钢混结合段、钢塔身、马头等节段拼接而成,桥身背面用十六条拉索张紧悬拉。其中混凝土塔座顶端最高点距地面18.964m;钢混结合段长度4m,重量15.9t;钢塔身长度31.34m,重量117.6t;马头高度约为20m,重量72.4t。钢混结合段及整个塔身、马头均为箱型钢结构件,断面3.2m ×3.25m,马头最高点距离地面约64m,整个钢结构部分重量约206t。 2、吊装方案变更说明 原设计敕勒川大街跨东河桥新建工程在马头琴造型景观钢结构安装前,C、D幅桥暂不施工,所以吊装施工方案拟用1台350t履带吊站位于C幅桥河床进行吊装作业。现由于工程进度要求C、D幅桥需提前施工,造成景观工程吊装时吊车只能站位于A幅桥外侧河床处,A幅桥外边线与景观工程钢结构中心线距离为30.3m,桥面标高为6.5m,为避免吊车臂杆与桥面卡杆,吊车需站位于A幅桥外侧约10m的位置作业,作业半径为40.3m,原方案采用的1台350t履带不能满足吊装要求,因此必须选择能够胜任吊装施工的吊车。经过

汽车吊吊装专项施工方案

汉国城市中心地下人行通道工程 汽车吊吊装方案 编制: 审核: 审批:

一、工程概况 1、工程概述:本工程位于深圳市深南路与福明路交叉口西南侧,暗挖段52米,明挖段27米,总长79米;地下通道平面布置呈L形,连接既有华富路地下人行通道方向的主通道通行净宽 4.0m,通行净高 2.5m,出福明路方向疏散通道净宽3.0m,净高2.5m;出口梯道净宽2.65m。地道埋深受制条件较多,主通道中部需要下穿并避开未来深南路左转华富路下穿隧道,主通道最大覆土约9.7米,与地下待建隧道净距约1.0米。 2、工程相关单位: 建设管理单位:深圳市广海投资有限公司 设计单位:天津城建设计院有限公司 监理单位:深圳市龙城建设监理有限公司 施工单位:深圳市中邦集团建设总承包有限公司 二、编制依据 《汽车式起重机租赁公司提供的出厂检测报告、产品说明书》 《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33-2012 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-2011 《建筑施工安全技术手册》 《建设工程安全生产管理条例》

《广东省建设工程文明施工若干规定》 三、汽车吊吊装使用情况 本工程汽车吊主要使用与大型设备吊装、钢构件装卸车、钢筋原材卸料、小构件、松散材料吊装,主要使用吊车型号20吨—50吨,汽车吊参数见附件《汽车吊参数表》 四、汽车吊施工组织流程 汽车吊使用申请(项目工作负责人)→→汽车吊进场检查(公司设备管理员)→→吊装交底(公司责任技术负责人)→→吊装作业安全监督(项目现场负责人、项目专职安全员、项目施工员) 五、吊装准备工作 1、公司责任技术负责人根据吊装工作内容选择吊车,项目工作负责人填写吊车使用申请,明确汽车吊到场时间及调运时间。 2、安排好吊车行车通道及作业平台,保证汽车吊进场后可顺利支设。 3、汽车吊进场后应通知公司设备管理员,吊装前对汽车吊作业环境、吊具、钢丝绳等进行检查,满足要求后方可进行吊装作业。 4、公司责任技术负责人应对吊装工人、信号工、吊车操作司机进行技术交底。 5、吊装材料、构件、设备等按照方案要求进行吊装前码放、装斗或安装吊耳等,便于吊装顺利进行。 6、吊索具选型 在吊索具选择时,根据起吊设备的重量对照各种型号钢丝绳的允许应力确定其型号及直径。 7、起重机进场前,必须提供起重机的出厂检测报告、年报告、产品说明书。

起重吊装安全方案示范文本

起重吊装安全方案示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

起重吊装安全方案示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 为了规范本工程起重吊装作业行为,防止各类安全事 故的发生,有效地保障起重吊装施工相关人员的安全,相 关设备的完好,特制定起重吊装工程专项施工方案。 一、工程概况 工程名称:新阳绿洲春城B5#、B39#楼 工程地点:牡丹江市西三条路以西景福街以南 建设单位:牡丹江市新阳房地产开发有限责任公司 勘察单位:牡丹江市明月岩土工程勘察设计院 设计单位:牡丹江市建筑设计研究院有限责任公司 监理单位:黑龙江省轻工建设监理有限公司 建筑规模:新阳绿洲春城B5#楼工程总建筑面积为

25855.45平方米,其中地上面积为25014.95平方米,地下一层面积为840.50平方米。主体建筑为三十二层,地下一层,建筑总高度为98.50米。新阳绿洲春城39#楼总面积约19859.17㎡平方米,四层,负一层为地下车库,地上为商场,框架结构。 二、起重吊装管理领导小组及人员职责 1、起重吊装管理领导小组 现场设立起重管理领导小组,具体如下: 组长:孙连生 副组长:刘瑞增 成员:常云鹏、仇为真 2、安全责任 现场起重吊装作业的日常安全管理由安质部负责,部门及人员的安全责任如下: 2.1安质部安全责任

吊装方案(1)

广州市天河区 太古汇 冷水机组供应及安装提名分包工程 太古汇商业、酒店、办公楼和文化中心工程 冷水机吊装方案 使用400吨吊车 特灵空调系统 ( 中国 ) 有限公司 2 0 0 9 年8 月24 日 目录 一吊装现场概况 二吊装前准备 三吊装现场描述 3.1 选用吊机吊装的现场条件和相关数据 3.2 设备进场前现场准备工作 四吊装公司起吊配套设备及人力配备 五吊装施工过程 5.1 与本项目相关单位协调好相关的准备工作 5.2 吊机摆放 5.3 起吊位置、角度和吊具的选用 5.4 吊机吊运施工总流程 5.5 机组在负四层的水平搬运路线 六施工人员组织机构及人员名单

七应急及救援措施 八吊装工期安排 一吊装现场概况 本次吊装位于广州市天河太古汇在建工地,工程名称为《太古汇商业、酒店、办公楼和文化中心工程》,吊装设备为8台特灵水冷空调机组,还有其相配套的R123冷媒等材料。 机组型号制冷量数量 外形尺寸mm 运输(起吊) 重量kg 运行重量 kg 备注长宽高 CVHG0780 700冷吨3台4252 2435 3044 11903 13638 R123冷媒等材料随车运到CDHG2150 2000冷吨5台8525 3620 3477 38974 45125 R123冷媒等材料随车运到本次吊装主要使用一台400T吊机把空调主机从地面下吊至B4层(-22.5米),然后分别平移到冷水机房的水泥基础上,一次性完成机组的吊装和就位视为吊装工程的完工。 二吊装前准备 为保证吊装工作的顺利实施,请总包协调解决有以下问题: 1.B4层吊装口附近(IV-3段)和冷水机房位置的底板需吊装前完成; 2.已确定安装的8台冷水机基础(5台2000RT+3台700RT)需吊装前完成,近冷水机房入口处 (23-24轴/C-D轴)的2个冷水机基础(1台2000RT+1台700RT)由于影响到本次平移运输,请稍后再做; 3.B3、B2层的吊装口位置已浇筑楼板需向北打凿,北面边线一定要与首层21-22轴/B-C轴的两 条大圆柱之间的横樑边线垂直; 4.吊装口的钢筋头需向下弯曲,地下层各层吊装口位置的临时支撑樑、支撑铁管需吊装前拆除, 以确保各层吊装口净空不小于10000×4500(mm); 5.首层吊装口北面位置(B区范围)的二层、三层活动板房需吊装前拆除,用于400吨吊车、运 货车(长17米)的停放和卸车,部分围墙需吊装前临时拆除(用于吊车支撑脚的架设);铲低吊车进入工地和停放的地面,浇筑能承载84吨重量的400T吊车的混凝土路面(厚200mm),路面要与挡土墙和文华路齐平。(根据专家组论证意见:如果总包能提早完成B4 至首层17-24/A 轴厚800mm地下室墙的施工,400T吊车的2个支撑脚可支承在地下室墙上,将大大提高本次吊装的安全系数, 请总包能提早完成此项工作。) 6.吊车的吊臂最高处离地面高46米,L2M、L3层及上部顶盖在21-22 /A-E轴位置需预留适合吊 臂、吊绳、起吊物的操作空间(参照下图);因为起吊钢索在此位置的张开距离约1700mm -2000 mm ,因此首层21-22/A-B轴轴位置巳在建的楼梯要求全部拆除,L2M层横梁(钢梁)中央预留位置应不小于2600mm,否则影响吊索的安全道过。

汽车吊吊装施工方案

目录 1. 编制目的、适用范围 1 2. 编制依据 1 3. 工程概况 1 4. 施工部署 2 5. 垂直运输机械布置 5 6. 汽车吊进场及起吊流程 5 7. 吊装准备工作 5 8. 吊运步骤 5 9. 汽车吊吊装注意事项 6 10. 特殊天气下吊装 8 11. 钢丝绳使用注意事项 8 12. 钢丝绳检查及更换 10 13. “十不吊”的原则 12 14. 劳动力配备 12 15. 安全预防措施 13 15.1 防止起重机倾翻措施 13

15.2 防止高空坠落措施 13 15.3 防止高空落物伤人措施 13 15.4 防止触电、气瓶爆炸措施 14 15.5 其它安全措施 14 16. 常用汽车吊参数(参考) 15 1. 编制目的、适用范围 本方案适用于本标段内主体结构施工期间垂直运输机械汽车吊的使用、日常管理及维护。 2. 编制依据 与工程建设有关有效的国家、行业和地方法律、法规、规范、规程、标准、图集: 汽车式起重机租赁公司提供的出厂检测报告、产品说明书 《起重机钢丝绳保养、维护、安装、检验和报废》GB/T 5972-2009 《建设工程施工现场供用电安全规范》GB 50194-93 《施工现场临时用电安全技术规范(附条文说明)》JGJ 46-2005 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59—2011

《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80—1991 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 3. 工程概况:。。。。。。。 4. 施工部署:此处画一张现场工地的平面图。 加施工平面图 5. 垂直运输机械布置 BRB施工期间,本工程采用汽车吊并配合自卸车做为垂直运输机械,暂定1 台主要使用于BRB的吊装,本次使用50吨吊车,汽车吊参数见本文第17章常用汽车吊参数。 6. 汽车吊进场及起吊流程 (1) 设备进场流程 合同签订→汽车吊使用申请(责任工长)→联系厂家(物资机械部门)→汽车吊进场检查(安全员)→吊装交底(责任工长)→吊装作业安全监督(专职安全员、施工员)。 (2) 起吊流程图 起吊前准备工作→编制、确认吊装方案→机具及吊具用料准备→吊车站位,配重安装→目标吊装物调整、捆扎→起吊。 7. 吊装准备工作

汽车吊起重吊装方案样板

杭州拱墅万达广场大商业幕墙工程吊装施工方案 编制: 审核: 批准: 武林建筑工程有限公司 2014年2 月 20 日

目录 一、工程概况 (1) (一)工程简述 (1) (二)吊装工序流程图 (1) 二、吊装工作组织网络图 (2) 三、吊装前准备工作 (2) 四、吊装工艺流程 (3) (一)变幅操作 (3) (二)臂架伸缩操作 (3) (三)起升操作 (3) (四)回转操作 (4) 五、吊装设备选型 (5) (一)吊装设备的规格、型号 (5) (二)钢丝绳、卸扣的规格、型号及选型计算 (5) (三)吊装作业中所需工具、材料的种类数量 (6) 六、安全技术措施 (6) (一)钢丝绳的安全使用及报废 (6) 七、吊笼安装示意图 (11)

一、工程概况 (一)工程简述 本工程杭州拱墅万达广场大商业外幕墙工程,本工程使用16t-25t汽车吊,吊装吊笼载人操作(仅用于载人,严禁吊物)。 (二)吊装工序流程图

二、吊装工作组织网络图 三、吊装前准备工作 吊装前对吊装区域设立立警戒区和警戒人员维持吊装秩序,并对吊装人员进行工序交底,统一吊装信号,通过信号以保证各操作岗位动作协调一致,达到安全施工。指挥信号应贯彻执行《起重吊运指挥信号》(GB5082-85)的规定。起重吊装时起重工用对讲机进行吊装作业指挥,指挥信号传递程序为:总指挥、岗位指挥、操作者。 起重司机登机后要检查作业条件是否符合要求,查看影响起重作业的障碍因素,检查配重状态,确定起重机各工作装置的状态;查看吊钩、钢丝绳及滑轮组的倍率与被吊物体是否匹配;检查起重机技术状况,特别应检查安全防护装置的工作台状态,装有电子力矩限制或安全负荷指示器的应对其功能进行检查。只有确认各操作杆在中立位置(或离合器已被解除)以后,才能进行起动,对于设有蓄能器的应检查其压力是否符合规定的要求,项目经理安全员起重指挥起重机司机置有离合器的起重机,应利用离合器操纵手柄检查离合器的功能是否能正常工作。同时,推入离合器以后一定要锁定离合器。松开吊钩、仰起臂架、低速运转各工作机构,平稳操纵起升、变幅、伸缩、回转各工作机构及制动踏板,同时,观察各部分仪表、指示灯是否显示正常,各部分功能正常时方可正常作业。

大件吊装施工方案

无锡市石油化工总厂2.7万吨/年气体分离装置大件吊装方案 中国化学工程第六建设公司

二○○四年九月 目录 1 编制说明 2 工程概况 3 方案的概述 4 吊装施工前的准备工作 5 吊装工艺及工艺设计 6 吊装施工部署 7 吊装主要机索具及施工措施用料计划 8 安全技术要求及安全质量规定 9 吊装操作步骤 10 吊装施工岗位责任 11 需要业主、设计单位及设备制造单位配合的问题

1 编制说明 1.1 本方案是根据无锡市石油化工总厂提供的设备清单及设备平面布置图,并参照了我公司承建的九江石化总厂10万吨/年气体分离装置大型设备吊装经验进行编制。 1.2 本方案主要为脱丙烷塔、脱乙烷塔、丙烯塔(一)、丙烯塔(二)4台大件设备吊装的施工方案。由于该四台设备到货比较晚,安装时其他设备的吊装基本安装完毕,因此其他设备的安装根据现场实际情况另行安排。 1.3 本方案在编制过程中,因尚未收集到设备梯子、平台图,整个吊装将在以后的施工过程中进一步完善。 1.4 本方案的编制,充分考虑了我公司现有的机具状况和技术能力,并结合以前工程的吊装经验进行综合比较,以期达到吊装工艺简单、技术先进可行、吊装周期短、安全可靠和经济合理的目的。 1.5 编制依据 1.5.1 无锡市石油化工总厂提供的有关资料; 1.5.2 HGJ201-83《化工工程建设起重施工规范》; 1.5.3 HG/T21574-92《设备吊耳》 1.5.4 《起重吊装技术手册》人民交通出版社 1985年第1版。 2 工程概况 2.1 本工程具有设备重量大、吊装跨框架设备布置紧凑、设备布置在框架内,吊装作业对其它工序要求严格,对吊装环境要求严的特点。大件设备参数见下表2-1。 2.2 吊装方法 本工程大件设备由于涉及到其它作业施工和吊装费用相对较高,因此要求大件设备分批集中到位,采用吊车吊装整体和分段就位。 2.2.1 脱丙烷塔(C-1):采用LTM1300/1-300t吊车分段吊装,50t汽车吊溜尾,2-3轴框架梁B、C轴17m 层在设备就位后安装。吊耳采用管式吊耳(吊耳具体位置见附图二)。分段位置为:裙座及筒体两段。 2.2.2 脱乙烷塔(C-2):吊装方法采用LTM1300/1-300t吊车整体吊装,50t汽车吊溜尾,2-3轴框架梁B、C轴17m层在设备就位后安装。吊耳采用管式吊耳(吊耳具体位置见附图二)。 2.2.3 丙烯塔(一)(C-3):采用LTM1300/1-300t吊车吊装,裙座及筒体分上、下两段——共计三段进行吊装,300t吊车主吊, 50t吊车尾提配合,按要求分段空中组对,50t吊车尾提,管式吊耳。

吊装专项施工方案-专项吊装

钢屋架吊装专项施工方案 百威英博(唐山)啤酒有限公司二期扩建工程糖化间钢结构,采用25T汽吊吊装。根据对现场周围环境考察及对钢梁尺寸、重量等分析,经项目经理、技术负责人、安全员及施工员研究确定吊装方案如下: 一、工程概况 百威英博(唐山)啤酒有限公司二期扩建工程糖化间钢结构建筑面积分别为514㎡,本建筑结构形式为轻型钢结构,结构安全等级为二级,屋面防水等级三级,建筑抗震8度,结构设计安全使用年限为50年。公司经项目经理、技术负责人、安全员、施工员及电力专业人员认定,在吊装过程中有专业人员指挥吊装,确保工程安全、按时完成。 二、工程特点 1.工期紧:根据建设项目总体计划,钢结构工程工期紧,所以应 与土建合理安排,以保证工程如期竣工。 2.施工范围大:本工程为钢屋盖钢架结构,钢构件布置必须合理 就近堆放,尽量减少材料的二次吊运,同时合理安排起重机行走路线,以提高工效。 三、主要编制依据 ( 1.根据业主提供的设计要求、图纸。 2.浙江大东吴建设集团有限公司的有关文件。 3.公司采用(依据)的国家行业有关技术和验收的标准规范

《建设工程施工现场管理规定》 《建设工程质量管理办法》 《建设工程质量监督管理规定》 《建设安全生产监督管理规定》 《钢结构焊缝外形尺寸》 ? 《建设项目(工程)竣工验收办法》 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《钢焊缝隙手工超声波探伤方法和探伤结果分级》GB11345-89 《建筑钢结构焊接规程》JGJ81-91 《紧固件机械性能螺栓和螺钉》 《钢结构高强度螺栓连接设计验收规范》JGJ82-91 ; 《屋面工程质量验收》规范GB50207-2002 《建筑机械使用安全技术》规范JGJ33-2001 《施工现场临时用电安全技术》规范JGJ46-88 四、施工现场平面布置 钢构件进场经监理和质检检验后,就近堆放,并保证起重机行走路线畅通。 合理布置施工现场构件的起吊,拼装流程。

工程汽车吊施工方案

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工准备 (3) 四、起重机施工要求 (4)

一、编制依据 1.1大西洋搬迁项目工程《施工组织设计》 1.2国家相关建筑工程施工安全操作规程及建设工程施工现场安全防护标准。 1.3 汽车式起重机租赁公司提供的出厂检测报告、产品说明书 二、工程概况 1.1 基本情况 1.2 分部工程简述 A7-1建筑设计概况如下表:

A7-2建筑设计概况如下表:

A7-3建筑设计概况如下表: 三、施工准备 3.1汽车式起重机的型号、数量:根据吊装重量不同,配置50T、25T 汽吊各一辆。 3.2人员准备:每辆汽吊各配置相应信号工和司索工。 3.3施工机械使用前的准备 1、起重机进场前,必须向项目部提供起重机的出厂检测报告、年检报告、产品说明书。 2、起重机司机、信号工、司索工必须持证上岗,身体健康。 3、起重机租赁公司与项目部签订租赁合同和安全生产协议书。 3.4技术准备 1、由项目部技术组制定《汽车式起重机施工方案》,工长负责对起重机司机、信号工、司索工进行安全交底。 2、安全员、工长、机械员负责起重机日常的安全检查工作,每周由安全组组织

一次全面的安全文明施工检查。 四、起重机施工要求 1、司机必须与指挥人员(起重工)密切配合,严格按照指挥人员发出的信号(旗号或手势)进行操作;操作前必须鸣号(铃或喇叭)示意;如发现指挥信号不清或错误,有权拒绝执行,并采取措施防止发生事故;操作时,对其他人员发出的危险信号,司机也应采取制止措施,以避免发生事故。 2、施工中,如遇有大雨、大雪、大雾和六级以上的风影响施工安全时,应停止起重工作,并将臂杆降低到安全位置。 3、起重机在吊装过程中,现场安全员必须负责现场的安全管理。 4、新到、修复和新安装的起重机械设备,应遵照《建筑机械技术试验规程》中的有关规定进行试验和试吊,并经过主管机务人员、操作人员和项目部安全部门共同检查,合格后方可使用。 5、不准载荷行驶或不放下支腿就起重。在不平整的场地工作前,应先平整场地,支腿伸出应在吊臂起升之前完成,支腿的收入应在吊臂放睛搁稳之后进行。支腿下要垫硬木块,在支点不平的情况上,应加厚垫木调低,以保持机身水平。操作前应检查距尾部迥转范围50cm内无障碍物。 6、动臂式起重机起重时,臂杆的最大仰角不得超过原厂规定,无资料可查时最大不超过78°;如需超过78°,须与有关人员研究,订出安全措施,经技术负责人批准后,方可起吊。 7、不同型号和不同规格的起重机械设备,按其出厂具体规定装设的高度限位器、变幅指示器、幅度限位器、转向限位器等安全保护装置都应齐全可靠。 8、起重机机械设备严禁超载。 9、严禁用各种起重机械进行斜吊、拉吊;严禁起吊地下的埋设物件及其它不明重量的物件,以免机械载荷过大,而造成事故。 10、严禁各种起重机吊运人员或用手抓吊钩升降,以防起重系统突然失灵而发生事故。 11、在起吊和落吊的过程中,吊件下方禁止人员停留或通过,以防物件坠落而发生事故。 12、起吊的构件应绑扎牢固,并禁止在构件上堆放或悬挂零星物件,如起吊零星物件,必须用吊笼或钢丝绳捆绑牢固;构件吊起后转向时,其底部应高出所有障碍物的0.5米以上。 13、吊运的构件放置时,要注意地面的平整,防止歪斜倾倒。 14、起吊构件时,吊钩中心应直通过构件重心,构件吊起离地面20~50cm时必须停车检查: 1)起重机的稳定性;