一、室内机及封口安装验收要点

1.根据合同清单核对各辅材数量及质量。如铜管壁厚、保温棉厚度是否达标。分歧管是否采用格力原厂产品,出风口是否采用ABS防凝露材料等。

2.室内机应水平安装,稍向机组排水一侧倾斜,以利于冷凝水的排放;室内机有足够的送回风空间;吊装室内机后应及时全方位包裹保护。

3.室内机是安装在吊顶内的,为了确保日后维修方便,必须预留出电器盒和电机的拆装空间。即检修口。若把回风口兼做检修口,则应把回风口至少加长40CM,宽度大于40CM,确保检修方便。

4.室内出风口应避免装在灯带附近,以免影响空调效果。

5.为了确保室内机送风效果,室内机出风口灯槽深度必须小于等于50MM。如果您的灯槽深度过长,可以选择下送风方式,确保使用效果。

二、管线安装验收要点

1.冷媒管安装要求横平竖直,冷凝水管安装要求有百分之一的倾斜坡度。

2.确认管路固定支架的间距小于或等于1.2M。

3.冷媒管及冷凝水管必须包裹保温棉,且保温棉厚度大于或等于15MM(空调系统保温做得不好,容易导致冷媒管,冷凝管外表凝水,大量或长期积水,会破坏天花装饰)

4.多联机系统中,各个管路连接处采用分歧管连接。分歧管只允许水平或垂直安装,禁止侧方或斜放,请务必确定。

5.冷凝水管与大气连接,如果管路混有空气,就会有水流的声音。故冷凝水管最高点必须设置排气口。

6.空调系统冷凝水集中排放,需接入室外地漏或专用空调排水管。禁止接入排污管和雨水管。

三、冷媒管气密性验收要点

多联机空调系统的气密性是空调稳定运行的保证。如果系统安装完成之后,再发现有泄漏现象,这时室内装潢吊顶已全部完成,查找泄漏点就更加困难了,且泄漏会严重影响空调的使用功能,甚至会损坏压缩机而导致系统瘫痪。

管路安装完毕后,安装人员会对管路进行保压试验。试验方法:对连接完毕的管路冲入氮气,加压至4.0MPa,保压24小时,观察压力不降即为合格。

您只需核对两次压力表读数即可。

因气体压力随环境温度而变化,温度每下降1度,压力约有0.01MPa的变化。除温度影响外,24小时压降在0.02MPa以内为合格。建议记录读数,以便验收。

四、室外机安装验收要点

1.确认室外机安装水平、牢固,底平面离地10cm以上。安装固定时带减震垫。

2.建议室外机远离卧室,减少噪音和震动干扰。

3.室外机是散热设备,务必确保安装位置通风流畅。以免影响使用效果。要求出风无障碍,回风空调要求350mm以上。

五、电气安全验收要点

1.确认所有室外机、室内机均可靠接地,且接在建筑物的专用接地装置上。

2.确认室外机电源线规格大于等于机组技术参数要求的电源线规格。

3.确认室外机空气开关规格符合机组技术参数的要求。

六、调试运转验收要点

1.检查所有室内机运行时无杂音,出风平静,运转指示灯闪烁。

2.检查室外机运营时无异常振动,室外风机运行平稳。

3.检查控制器制冷、制热、送风等功能均可以正常使用。

家用中央空调安装步骤(氟系统)

随着消费水平和消费观念提升,住宅与家居产品的升级,中央空调赋予了现代住宅新的气质与内涵中央空调效果好不好,绝大部分要看安装工程好不好。除了品质可靠的产品,优质的空调安装材料和安装工程、专业靠谱的服务和售后同样重要。 家用中央空调安装步骤(氟系统) 第一次安装水电进场时准备施工 01现场定位室内机安装 进场第一步就是吊装内机,内机离房顶距离不得小于1公分,避免机器运行时与墙顶产生共振。室内机必须吊装与水平位置,安装后需要用专用工具测量,机器是否水平。 室内机用保鲜膜整齐的将整机做好防尘包装保护,防止灰尘堆积。室内机单独固定,不与其他设备公用吊架,且保证水平吊装。配管与室内机连接处用保温软管包好,管道安装时不得与其它线管交叉,并在管道吊架上固定好,管道固定桥架垂直于地面。 02冷媒管安装

安装完内机即可安装冷媒铜管,所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接处进行焊接,不存在铜管与铜管焊接。在焊接过程中必须在铜管内冲入氮气(充氮焊接工艺),使铜管内部没有空气,避免产生焊接使内壁结炭从而在正式运转时入压缩机而产生故障。焊接完成后应该用高压氮气进行管内吹灰,保持铜管内清洁。 03冷凝水管和电路安装 冷凝水管从内机接出后至室外或地漏,至少保持>1%的坡度。质量较高的安装则是从室内机接出后,就近落地,最后会同其他冷凝水管一起接出室外或地漏。 04打压测试保压隐蔽工程验收 充氮保压,焊接完成后必须对铜管进行压力测试,往铜管内充入一定压力的氮气进行保压,一般压力测试时间为24小时。使用R410A冷媒,需保持管内压力为40公斤,R22冷媒则需要保持管内压力为20公斤。

氮气是惰性气体,膨胀系数小,几乎不存在由于热胀冷缩而产生的压力变化。如果测试过程中压力表有下降,则应该检查冷媒管焊接是否有问题。为了保证安装施工到位,所有压力表在常规24小时保压后不做拆除,为避免其他装修施工时误损冷媒系统,保持到外机通电测试前才拆除,充分保证冷媒系统的安全运行。 第二次安装室内装潢尾期 05风口安装 通常回风口会与检修口安装在一起,风口尺寸必须与内机回风口吻合,不能出现错位情况,保证达到最佳回风量和足够的维修空间。 06控制器安装填充冷媒 在充填冷媒前需要对冷媒管进行抽真空,把管内的空气抽出,保持管内干燥、无水分,否则空气和水会与冷媒混合产生冰晶,严重的会造成设备损坏。 冷媒管需要连接上外机后进行操作;抽真空的时间一般多联机不少于两小时,一拖一风管机不少于20分钟。

中央空调安装方法

现在的人都很会享受生活,特别是现在的年轻人,他们都是会在自己居住的室内安装中央空调的,这样夏季的时候,房内也是比较舒爽的。中央空调的安装要注意方法,那大家知道中央空调安装有哪些优势?中央空调怎么安装吗? 1、对于中央空调的机械设备,需要在安装之前对其进行检查验收,看是否符合相关的规范,并做好检查验收的相关记录。 2、中央空调室内机安装位置:室内机安装位置不佳不仅会影响实际的使用效果,还会引起许多身体上的不适。中央空调室内机的安装位置需要和室内装饰布局的协调,通常是隐藏在吊顶内的,也可以把它隐藏在高柜台上方。

3、安装中央空调供回水管,冷凝水管、信号线等,铺设的冷凝水管要保持至少1/100的坡度,这样既能不影响装潢效果,又保证其正常排放。冷媒管安装时切割面应锉平,去除内、外毛刺,套接应紧密,焊接时冷媒管外表面应清洁。在焊接时必须在铜管内冲入氮气,焊接完成后应该用高压氮气在管内进行吹灰,保持铜管内的清洁度。 4、中央空调的外机出风口必须是在50公分之内没有遮挡物,在落地式还要安装减震垫,保证外机的正常运行。安装完外机后要对冷媒管抽真空,保证冷媒管内干燥,否则管内空气中所含的水分就会和冷媒混合产生冰晶,造成设备的损坏。

5、连接好中央空调内外机后,要进行泄露检查,以便确认内外机及配管系统内不存在泄露的问题。记得一定要抽真空,确保系统干燥。如果系统内留有水分,就容易发生系统冰堵及电气绝缘被破坏等情况。最后还要试运行一下,以确认空调的回风温度、送风温度、运作电流、电压等数据是否正常。 中央空调—安装中央空调优势介绍 家庭用中央空调每台室内机分别有一个送风口和一个回风口,气流循环更合理,室内温度更均匀,能够坚持±1℃的恒温状况,给人非常好的感受,尤其是水体系中央空调,舒适性十分高;而传统家用壁挂机和柜机,非常容易呈现气流死角,室内温差显着,容易得空调病。 闪电维修以家电、家居生活为主营业务方向,提供小家电、热水器、空调、燃气灶、油烟机、冰箱、洗衣机、电视、开锁换锁、管道疏通、化粪池清理、家具维修、房屋维修、水电维修、家电拆装等保养维修服务。

中央空调竣工自评报告

XXXXXXX 中央空调工程 竣 工 验 收 自 评 报 告 编制人: 审批人: XXX建设集团股份有限公司

竣工验收自评报告 一、工程概况 1、工程名称:XXXXXXXXX中央空调工程 2、建设单位:XXXXXXXX 3、监理公司:XXXXXX建设工程咨询有限公司 4、施工单位:XXXX建设集团股份有限公司 XXXXXX中央空调工程位于XXXXX,总建筑面积22876㎡,由地上15层主楼及地下室组成的高层综合性实验办公大楼。空调冷热两用,冷源采用2组涡旋模块机组,热源采用省行管局提供90°C/60°C采暖热水,选2台板式换热机组供大楼冬季使用。 二、施工质量评估依据 1、设计文件、招投标文件、图纸会审纪要、设计变更 2、建筑安装工程质量检验评定标准、施工验收规范及相应的国 家、地方、行业标准 主要有: 机械设备安装工程施工及验收通用规范(GB50231-98) 现场设备、工艺管道焊接工程施工及验收规范(GB50236-98) 通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243-2002) 三、施工内容 公司空调工程与2011年8月份进场施工,与2013年2月底施工结束。按空调图纸的要求空调施工分四部分完成。第一、空调水系统:空调主管采用焊接工艺,空调支管采用螺纹连接,全部经试压检验无漏后隐蔽保温。第二、风系统,包括空调送风系统、新风系统、地下

室通风系统采用新型共板工艺风管压加强筋。在专用加工厂车间加工完毕后现场组装,经漏光检验合格后隐蔽保温。第三、室内风机盘管控制系统采用液晶温控三速控制,每个开关安装后经调试合格第四、设备安装:包括制冷主机、室内风机盘管、新风风柜、落地风柜、通风机、水泵、冷却塔等设备俱采用减震安装,按图纸要求安装就位,设备试运行后性能达到规范要求。 四、安全文明施工 1、建立完善的质量管理体系:监理公司内部及施工方式成立质量保证小组和安全文明小组,建立科学、完善的质量控制措施并严格实施,明确各管理、技术人员、安全员的职责。同时定期加强对施工人员进行专题安全教育,定期组织现场安全文明施工检查,对工人交底全面,强化职工对工程质量及安全的意识。 2、在施工过程中,我项目部通过狠抓现场安全文明施工建设,对外树立了良好的企业形象,迄今未发生安全事故。 五、质量的控制 我项目部认真执行我司“重视管理策划,严格过程控制;持续质量改进,满足顾客需求”的质量方针,在施工过程中执行公司ISO9001:2000质量管理体系的管理标准和管理体系,采取了如下主要措施,保证了合同要求和质量方针和目标的实现。 首先,编制施工组织设计,确立质量目标,结合公司的质量方针和目标以及工程的实际,编制了施工组织设计,并经公司 总工程师、监理工程师、业主审批后实施,以该施工组织设计

格力家用中央空调安装验收要点

格力家用中央空调安装验收要点 一、室内机及封口安装验收要点 1.根据合同清单核对各辅材数量及质量。 二、管线安装验收要点 1.冷媒管安装要求横平竖直,冷凝水管安装要求有百分之一的倾斜坡度。 2.确认管路固定支架的间距小于或等于1.2M。 3.冷媒管及冷凝水管必须包裹保温棉,且保温棉厚度大于或等于15MM(空调系统保温做得不好,容易导致冷媒管,冷凝管外表凝水,大量或长期积水,会破坏天花装饰) 4.多联机系统中,各个管路连接处采用分歧管连接。分歧管只允许水平或垂直安装,禁止侧方或斜放,请务必确定。 5.冷凝水管与大气连接,如果管路混有空气,就会有水流的声音。故冷凝水管最高点必须设置排气口。 6.空调系统冷凝水集中排放,需接入室外地漏或专用空调排水管。禁止接入排污管和雨水管。 三、冷媒管气密性验收要点 多联机空调系统的气密性是空调稳定运行的保证。 四、室外机安装验收要点 1.确认室外机安装水平、牢固,底平面离地10cm以上。安装固定时带减震垫。 2.建议室外机远离卧室,减少噪音和震动干扰。 3.室外机是散热设备,务必确保安装位置通风流畅。以免影响使用效果。要求出风无障碍,回风空调要求350mm以上。 五、电气安全验收要点 1.确认所有室外机、室内机均可靠接地,且接在建筑物的专用接地装置上。 2.确认室外机电源线规格大于等于机组技术参数要求的电源线规格。 3.确认室外机空气开关规格符合机组技术参数的要求。 六、调试运转验收要点 1.检查所有室内机运行时无杂音,出风平静,运转指示灯闪烁。 2.检查室外机运营时无异常振动,室外风机运行平稳。 3.检查控制器制冷、制热、送风等功能均可以正常使用。

家用中央空调系统安装合同通用版

家用中央空调系统安装合同通 用版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方:______________________ 乙方:______________________ 日期:_______年_____月_____日 编号:MZ-HT-090360

家用中央空调系统安装合同通用版 甲方:___________________________合同编号: ___________________ 法定代表人:_____________________签订地址: ___________________ 乙方:___________________________签订日期:______年____月___日 法定代表人:_____________________ 甲乙双方本着平等自愿,共同受益的原则,经过友好协商,根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,就家用中央空调系统安装施工事宜,在互惠互利的基础上达成以下合同,并承诺共同遵守。 第一条工程概况 1.工程名称:________________。

2.工程地点:________________。 3.甲方联系人或委托联系人:________,电话:____________。 4.甲方所提供机组 (1)品牌:________________; (2)型号:________________; (3)数量:________________。 第二条工程施工周期 自____年____月____日起至____年____月____日止,完成隐蔽工程安装验收。待装潢工程结束后,进行系统调试、竣工验收。 第三条施工管理 L、乙方按照已被甲方确认的设计方案进行施工。 2.甲方在乙方施工前,将与机组相匹配的水、电源接到乙方指定安装室内外机组所需的位置。 3.甲方在乙方施工前,负责清除施工现场的障碍物,使现场具备施工条件。 4.施工图和室外机安装位置,如需得到消防、环保、物业部门

家用中央空调安装标准化流程

家用中央空调安装标准化流程 1、客户签订完成“标准化合约”,应三天内支付合同约定的设备预付款(合同总价的40%),付款到账,立即设备订货; 2、工程监理根据签订的“标准化合同”配置清单熟悉合同内容、设备类型、数量及所需系统集成安装的材料规格、数量,安排落实此项目安装负责人; 3、工程监理联系业主和装修负责人(或设计)共同约定时间,同此项目安装负责人一起到项目现场确定安装内外机设备位置和管路走向以及出风方式、风口位置、温控器位置与合同的附件图纸有无变化和进场开工时间,并与业主或装修方确定装修吊顶各区域高度和我方安装要求的最低位置标高及需要钻孔位置,确定最终施工方案,并测算真实安装材料消耗量,填写项目安装材料消耗量清单表(模板); 4、最终施工方案与合同附件图纸无变动则三方(业主、装修、安装方)签字:依照此图施工;如有改动,在对安装成本没有太大影响的前提下,则在改动确认的新图纸上三方签字认可;如改动过大,新增工程量已超过合同安装预算成本(系统集成部分)5%以上,则应向客户说明依照标准合同各项安装内容报价计算新增费用,签定新增改动费用项目表(模板); 5、确定进场时间后,原则上应该室内机设备最先到场,紧后是吊装支架、管道(冷媒管或水系统管道)、风管材料等,工程监理根据实测安装材料耗量清单,填写项目安装库料领用清单表(模板),交库房备货,由安装负责人组织安装人员凭单签字领料,可由专卖店或安

装人员自行配送进场; 6、安装工序流程应为:室内设备定位吊装----管路钻孔----管道支架安装----管道铺设安装(氟系统含保温与控制线路安装)----风管制作安装----室外机安装----管路与设备接口连接----吹洗试压----控制线路及温控器安装----风口安装----通电调试(氟系统含计量加氟); 7、各工序质量安装操作要求严格依照公司统一制定的“中央空调安装工序质量规范标准”执行,工程监理依照各工序完成情况进行巡查,应有照片视频资料依据,定期评选优秀样板项目进行奖励,一年三次出现整改或同一项目两次整改(以整改单为计)的可处以暂停施工,更换项目负责人和安装人员,发放本项目50%应计安装计件费用的处罚; 8、项目安装人工成本的控制以由评专业等级的技工(高、中、初三档6级)组成3人以上班组的方式,由项目安装负责人(应为高级技工)统一管理;六级基本工资为3000-1500之间分级,计件工资以工序分项计量(分公司制定),奖金依照项目和个人评比打分计量;薪酬按月计算发放; 9、树立和维护公司专业尽责的企业形象,每单项目在公共显著位置张贴项目温馨提示牌,穿公司统一工作服,挂专业等级挂牌上岗,尊重客户感受,树立良好口碑,奖金与客户评价挂钩。 10、公司统一配备主要安装机具,如:氮气瓶、氧气瓶、试压加氟套件、焊炬等,交项目安装负责人使用保管维护,出现维修更换凭事实单据报销,丢失自行添置或按价赔偿;安装班组自行配置交通工具和

格力空调安装工艺

家用中央空调就是这样,三分靠产品,七分靠安装,因为安装不当,容易引发漏水、噪音、断电,甚至还有一些可能在我们身边的种种危险,所以一定要按照最专业的流程来做,否则,这将会是很大的事故。那格力中央空调安装工艺呢?下面合肥丽嘉元机电设备有限公司为您介绍格力中央空调的有关知识,希望给您的选择带来帮助! 因为家用中央空调的特性,决定了很多事项必须在装修前确定,并且在装修过程中将中央空调的位置与装修风格相匹配,并且要为中央空调预留必要的安装位置。与家居装修本身融洽结合,只有这样才能达到所预想的装饰效果。 中央空调安装: ①机器选型宁大勿小,以为居住人口少,使用房间少就可降低空

调型号的想法是不正确的。 ②室外机位置一定放到通风顺畅的地方,如果通风不畅,则会大大影响空调能力。 ③室内机位置一般不要放在卫生间或厨房的顶部,如果一定要放,则要制定好回风方案,不要在卫生间或厨房回风。 ④室内机要留检修口以保证日后维修之用。 ⑤选择送风口位置,要使空调区域风能流通起来。 ⑥送风口尺寸要保证一定的送风口尺寸,送风口过大会影响空调效果。 怎样做到因房制宜选空调呢?层高不足2.7米和总面积不到100平米的房子都不适宜安装中央空调。房屋的层高如果小于2.7米,在安装中央空调后高度将小于2.4米,人身处其中会感到“头重脚轻”,影响居住舒适度,所以层高2.7米以下的房屋最好不要选择中央空调,即使安装中央空调,也要采用局部吊顶的方法,避免大面积的压迫感。户式中央空调对房屋面积也有一定的要求,如果房屋总面积不足100平米,使用中央空调就不划算,这种情况下普通空调倒不失为一个明智的选择,此外,室外机的摆放位置也需要注意,室外机一般需要0.6到1立方米的空间,如果室外没有足够的空间,就会为安装和使用带来一连串的问题。 真正适合安装户式中央空调的房屋,需要具备以下两个基本条件:首先是房屋要够高,层高至少达到2.7米;其次面积要够大,总面积100平米以上。由于现市场上户式中央空调的种类很多,所以

中央空调系统与新风系统安装工艺

一、变频多联家用中央空调安装工艺 1、空调系统管道及设备安装 (1)冷媒管安装 1)冷媒管管径大于20mm时,支吊架的间距不应大于1.5m;冷媒管管径小于20mm时,支吊架的间距不应大于1m。 2)铜管切割必须采用专用切割刀具,避免管口产生毛刺。 3)必须保证冷媒管的清洁干燥、需用氮气吹净。 4)为避免空气里杂质对冷媒管的氧化作用,在采用钎焊时应对冷媒管用氮气吹净,使用氮气替换冷媒管的空气。 5)在冷媒管与设备连接时,应对冷媒管进行包扎封盖,防止水份、脏物或灰尘等杂质进入冷媒管。 6)封盖冷媒管可采用未端钎焊的方法或PVC带子包扎的方法。 7)冷媒管必须选用满足JIS标准要求的去氢磷铜无缝管。 8)冷媒管的钎焊方法应采取向下或水平侧向进行,应尽可能避免仰焊。 9)液管和气管端管必须注意装配方向和角度,以免油的回流或积蓄。 10)冷媒管的联接形式可采用扩口联接和法兰联接。 11)冷媒管道的长度不得超过300m。 12)室外机高于室机时最大高度差不得超过50m。 13)室机高于室外机时最大高度差不得超过40m。 14)室机相互之间最大高度差不得超过15m。 15)系统第一级分支距最远室机的最远距离不得超过40m。 (2)室外机的安装 1)有关设备要汇同有关人员共同对设备进行开箱点件,办理移交手续。 2)检查设备在运输过程中是否受到损伤。 3)检查设备尺寸和基础预留尺寸是否相符,确认无误后按土建预留标记对基础标高和中心线进行确认划线。 4)设备二次搬运过程中一定要避免损伤。 5)室外机务必固定牢固,室外机与基础垫橡胶减振,室外机的位置应便于维护。 6)为便于室外机散热及减少噪音传播方向,室外机风扇吹出侧背向建筑立面。 7)室外机的吊装需争取总包及甲方的支持,提供塔吊或室外施工设备。

中央空调安装步骤

中央空调是一项系统工程,中央空调跟普通空调不同,中央空调包含系统的设计、技术、产品设备、项目管理等众多安装规范,而且中央空调基本上采用暗装吊顶,需要与装修密切配合,下面就一起来看看中央空调的安装步骤吧。 分项工程控制要点 a、承担管道焊接工作的焊工均必须持证上岗; b、焊缝内部质量外观,质量必须符合规范的规定; c、管道支架必须按标准图制作安装,其固定方式和强度一定符合规范标准图集的要求; d、管道坡度破向正确,放气阀设置合理; e、管道与设备出口短管连接中心线应对正,不得强制连接,支吊架的设置应合理,不得使设备承受来自管道的外应力。 风管及相关空调部件安装工程质量控制要点 a、风管制作必须符合规范要求; b、风管安装轴承和标高应正确,与风道吊卡接触良好,牢固; c、空调系统各法兰连接应平行、严密、垫料均匀不突出,法兰螺栓应禁固、螺栓方向一致; d、风口安装位置标高应正确,三个以上风口安装应整齐协调,方位一致,风口排列在同一轴线上,风口本身无变形、无损坏、调节灵活,与装修面贴实无缝。 e、系统风管的漏风量不得大于规范要求; 中央空调安装控制要点三:保温工程质量控制要点

a、保温层应平整密实、厚度均匀包扎牢固无裂缝,空隙等缺陷,特别注意三通保温质量; b、保温钉要粘接牢固,每平方米不少于规定数量,排列距离应均匀; c、法兰接口处应用与管件相同的保温材料封严; d、所有防潮层接口均应用铝箔胶带封严,不得胀裂和脱落; e、保护层施工时应搭接均匀松紧适度。 中央空调的安装-设备准备 a、机器与设备的安装平面布置图、安装图、基础图、主要部件图及安装使用说明书等; b、有关的专业技术规范及安装技术要求; c、机器设备的装箱清单; d、准备好设备安装所需辅助材料; 中央空调设备安装方法 a、设备基础检查验收 b、机械设备开箱检查 核对箱号和箱数、检查外包装有无破损;核对设备名称、型号和规定是否与设计一致;检查清点设备有无缺件,表面有无损坏和锈蚀等;作好设备开箱检查记录; c、放线 按施工图和有关建筑物的轴线或边缘线,划定安装基准线; d、就位

格力中央空调安装标准

别墅项目(多联机) 安装质量规范及验收标准 一、施工形象及安全文明施工要求 (2) 二、工程物料、设备现场摆放 (3) 三、设备安装 (4) (一)室内机安装 (4) (二)室外机安装 (4) 四、开孔及套管安装 (5) 五、吊杆支架安装 (6) 六、冷媒管安装 (7) 七、排水管安装 (8) 八、铜管试压作业 (9) 九、保温作业 (10) 十、电气安装 (11) 十一、风口、手操器安装 (12) 十二、调试验收 (13) 十三、其它规定 (13)

一、施工形象及安全文明施工要求 1、现场统一人员必须穿着格力统一工作服(禁止穿 着其他空调品牌字样的工作服) 2、现场必须张贴《格力多联机施工规范挂图》,进 场时在客厅的墙壁中心位置悬挂或粘贴,到装修单位进行墙漆工序或空调工程完工时可撤除3、现场施工队长必须持有格力颁发的技术服务资格 证 4、施工现场必须做到“人走场清”,离开施工现场 必须清理带走施工余料废料、施工过程产生的垃圾等 5、现场宜有施工提示牌(可包含安全文明施工、施 工进度等内容) 6、施工人员举止文明,不破坏现场其他设施。

二、工程物料、设备现场摆放 1、设备应按外包装标示堆放,最底面垫纸板或 木方 2、设备、材料堆放场所应能防尘、防水、防晒 3、设备安装前不得随意拆除外包装 4、铜管直管下方用高度大于100mm的木条垫 放,并做好封口处理 5、铜管盘管下方必须垫放干净的纸皮,并做好 封口处理 6、保持保温材料内外表面干净清洁并堆放整齐 7、其他材料用纸盒分类摆放整齐

三、设备安装 (一)室内机安装 1、室内机安装位置准确(安装前应做精确定位),并保证 水平度不大于±1mm/m 2、室内机的吊装丝杆规格不小于Φ8mm 3、室内机吊装丝杆下方用双螺母固定 4、四根丝杆保持垂直并长度一致,安装完成后丝杆下方长 度超出螺母100mm左右 5、在室内机电器盒及铜管接头下方必须留有检修口,尺寸 在350×350以上 6、回风口兼做检修口的,回风口应往电器盒方向延长 350mm以上 7、室内机吊装完成后的保护方式:①用珍珠棉进行包裹保 护,包裹两端应采用胶带缠绕固定,应做到严密、美 观、整齐、无破损。②用纸板对回风口、出风口进行保护,纸板应处理干净并裁切整齐刚好嵌入风口中,纸板 固定在风口中后四周应采用胶带粘贴密封 8、室内机保护完成后,“出风口开设尺寸标识”应粘贴在 机器出风口中心位置,“回风口开设尺寸标识”应粘贴在机器回风口中心位置,“检修口开设尺寸标识“应粘贴在回风口前方平行位置,并对齐 9、标识贴好后应平整牢固,不脱落、不歪斜 (二)室外机安装 1、室外机应安装在混凝土基础上,基础应超出排水平面 150mm以上。基础制作时应进行找平处理 2、室外机与基础之间应加10mm厚的橡胶减震垫,减震垫 数量为4块,安放位置沿四角向各边延伸100mm的地方,各边对称放置 3、室外机安装水平度不大于±1mm/m 4、室外机在找平找正后要进行有效固定,固定采用热镀锌 或不锈钢膨胀螺栓,螺栓不少于四颗,固定点应对称5、室外机的安装位置满足维修空间、散热、噪音影响等方 面要求

家用分体空调及中央空调安装尺寸参照

1空调机 2说明: (1)所有空调机室外机均需放入设计预留机位,并用百页或金属栏杆围蔽,(2)采用小型中央空调和分体式空调两大类: 一二线城市选用进口或合资品牌,三线及一下城市选用国产品牌。小型中央空调及配送的分体式空调机配置方案需报集团审批。 (3)本节附图尺寸均为完成面净尺寸。 小型中央空调系统: 6.1.1适用围: (1)户部分:别墅、叠式别墅、高层空中花园洋房、复式花园洋房及情景 洋房; (2)首层大堂:豪华户型及夏热冬暖、夏热冬冷地区的中端户型。 6.1.2空调室外机位的技术要求: (1)附表一中“空调适用面积”为:不包括公摊面积、卫生间、阳台、空 中花园等的户面积。该项数据以夏热冬暖、夏热冬冷地区为参照,其 余气候区根据具体情况由暖通专业技术人员核算为准。 (2)室外机需预留人员检修通道300mm宽,检修位不小于400mm宽,并应 预留安装通道(见附图一)。 (3)小型中央空调室外机的机位布置方式举例(见附图一): (4)附图一中第2种两侧封闭的布置方式因上方采光有限制,不宜设排风管(见 附图二)。 (5)正面进风口有阻挡的,反起高度不应大于900mm,并由暖通专业技术人员 核算。(见附图二.2B) 附图一:

两侧封闭剖面图二 2B.两侧封闭剖面图一 2A. 附图二:机位两侧封闭布置方式剖面示意图 附图三:机位尺寸与外观尺寸示意图

附表一:小型中央空调机制冷量及外观尺寸、机位尺寸一览表(1~5为布置方式)

6.1.3设计原则 (1)空调室外机位置应考虑必要的维修及进、出风空间。(参见附图一) (2)配有冷凝水泵的空调室机的冷凝水管原则上穿梁铺设;局部位置梁高尺 寸较小时,难以满足预留穿梁套管的要求,在不影响装修高度时,可在 梁下铺设。 (3)不配有冷凝水泵的空调室机冷凝水管在梁下铺设。冷凝水管的走向应 配合装修,局部位置如梁下净空较低,满足不了装修要求,应考虑穿 梁或剪力墙。 (4)空调冷媒管穿梁铺设,管中心距板底100mm。 (5)冷媒管、冷凝水管均应定位,穿梁、墙和剪力墙的套管均应标注标高。 (6)空调室机出风型式宜采用侧出风。餐厅、客厅的空调室机应避开中间 天花凹池位置布置;卧室空调室机宜布置在入门口处,回风口注意避 开衣柜;如有两层通高的客厅(如别墅、复式住宅),空调室机宜布 置在下层。 (7)应考虑冷凝水的排放。 6.2 分体式空调(含柜机和壁挂机) 6.2.1适用围:分体式空调系统主要用于除采用小型中央空调以外的住宅。 分体式空调机制冷量、适用面积及室、外机外观尺寸见附表二:附表二:

水机中央空调的机组安装规程

深圳格力风管空调优缺点 深圳格力空调秉着“好空调,格力造”的信念,为很多市民提供了各种类型的空调,而格力风管空调作为深圳格力空调的一种,受到了来自很多家庭的青睐,那么格力风管空调怎么样呢?下面由永昌隆小编为你介绍深圳格力风管空调的优缺点。 一、深圳格力风管空调的优点: (1)深圳格力风管空调的隐藏性好,避免了挂机、柜机凸露在外面影响美观的问题。但同时室内也要有一定的掩饰空间,即家居天花高度问题。 (2)深圳格力风管空调使用及维修方便,其系统相对简单,无需专人管理,只需定期检查即可,这点贴近很多忙人的心思。 (3)深圳格力风管空调送风均匀,因为采用高静压风机,所以出风口的风压比较高,只要正确设计风道就能使室内气流均匀。不用再烦恼对着风口的人冷到不行,别处的人却处热羡冷的问题了。 (4)格力风管空调美观健康,一般情况下一套房子只需要一个主机,但是挂机空调却每个房间都要安装一个主机,占地方且不美观。风管机空调会在循环送风中混合一些新风,从而会提高室内空气质量,对家人长期呼吸更加健康,如若安装了新风系统,效果还会更好。

二、深圳格力风管空调的不足: (1)格力风管空调的耗电量比较大,与普通空调一样,采用定频技术,开启时间长的话,耗电量还是相当大的。 (2)格力风管空调的系统由于是室内外机一对一,要是室内机安装得多,那么就要有足够的室外机位置了,也会影响室外美观。 (3)格力风管空调的设备噪音较大。

以上是永昌隆小编分享的,如果你还有其他想要了解的话可以到我们的官网、拨打电话、关注微信公众号、在线留言或者留下你的电话都是可以的,我们会在看到的第一时间回复您的。 深圳市永昌隆电器有限公司是一家集空调销售、设计、安装、保养为一体的家用和商用空调企业,是格力家用空调、格力中央空调服务商,是经格力空调总部指定服务网点,在格力空调销售服务上一直处于深圳格力空调销售商靠前的地位,我们坚信能为您提供更好的服务!我们目前经营各品牌家用空调、商用空调,中央空调等。 在新的市场条件形势下,我们全体同仁上下团结一心,本着对用户责任感的姿态,对社会无私奉献精神,为人居环境改善及打造各项办公作业的舒适空间而努力拼搏! 企业精神:忠诚 友善 勤奋 进取

中央空调安装过程

现在很多小伙伴家里在装修的时候都会选择购买中央空调,那么我们应该怎么进行安装呢?下面就给大家简单介绍一下中央空调的安装过程,一起来看看吧。安装过中央空调的人都知道,中央空调的安装好坏直接关乎日后的使用效果。那么中央空调买回来之后,我们应该怎么安装呢?下面就一起来看看吧。 1.吊内机 施工队进场第一步就是吊装内机,这里只要注意2个点就可以避免后续问题。a:内机离房顶距离不得小于1公分,避免机器运行时与墙顶产生共振。b:内机吊装需考虑千分之五的坡度,接冷凝水的一侧要稍微低一些,避免冷凝水排不出去。 红外线定位:根据先前确定好的设计图纸来确定安装位置。为了避免错位,应用专业的红外线定位仪来定好位置。 回风口:家庭中央空调通常将回风口与检修口安装在一起,风口尺寸必须与内机回风口吻合,不能出现错位情况,这样才可以达到最佳回风量;并保证有足够的维修空间。 出风口:出风口一定不能装在灯带附近(理由:如果出风口前有灯带,会造成空调在制热时遮挡出风,而热空气是往上的,使得热空气滞留房间的上部,从而整个活动空间感觉热量不足,需很长时间才能有热感觉。)

保证水平:固定好以后,一定要用专业的水平尺来确保内机是否水平,以确保排水顺畅,水盘无积水。 保护内机:最后要记得用塑料膜等材料把内机包起来,以防有灰尘进去而影响机器的正常运作。 铺配备铜管

胀管:当相同管径的铜管要焊接时,肯定先要胀管,否则很容易就焊不好。 焊接:焊接时一定要做氮气置换,而且要等铜管自然冷却后再进行下一道工序,否则会容易泄露。 包裹:用保温材料包裹铜管时,应自下而上地包,还不能有缝,否则到了下雨天就容易发生倒灌情况。 间隔:为避免摇晃、松动,保证支撑部分的牢固,要保证两个铜管支撑间的间隔不超过1.5m。 铺冷凝水管 坡度:铺好的冷凝水管要保持至少1/100的坡度,这样既能不影响装潢效果,又保证其正常排放。 2.装室外机 外墙孔:角度应对外向下倾斜,防止下雨天雨水倒灌。而且要尽量确保其表面能光滑、平整,并套上管套,否则容易撕破管道外壁的保温材料。 防震橡胶:在装室外机时,应该在其底部铺上防震橡胶,以防止外机震动而受影响。 3.检测调试

中央空调竣工验收报告

中央空调工程验收报告 尊敬的 此文证明工程安装合格,下列所述设备已调试完毕、合格,同意验收。我司已经给您进 行了使用说明,并且您确定已经能够正确使用了。同时建议您空调设备应定期进行专业的维 护,冬季机器长时间不使用时,请将空调电源断开。 验收日期:______年___月___日 设备质保期:____月设备质保期至:______年___月___日 经销商(盖章):安徽绿缘机电有限公司客户(盖章):___________________ 代表人: __________________________ 用户签名:___________________ 日期: __________________________ 日期:_____________________篇二:空调验收表格目录 1、开工报告 2、安装工程报验申请表 3、工程材料报验单(附:进场材料合格证书及检验报告) 4、施工记录表:附表一: 风机安装记录附表二:水泵安装记录 附表三:风机、水泵试运转记录附表四:风管安装记录附表五:除尘器安装记录 附表六:防排烟系统安装调试记录附表七:金属风管制作记录附表八:风口安装记录 附表九:消声器制作与安装记录附表十:制冷管道安装记录 附表十一:设备、管道防腐、保温、保冷、涂漆施工记录附表十二:管架安装记录附表 十三:设备开箱记录 附表十四:设备基础检查验收记录附表十五:管道试压记录附表十六:设备、管道吹 洗记录附表十七:阀门试验记录 附表十八:设备安装调整运转试车记录附表十九:系统联合试运转记录附表二十:设 备材料检查记录 附表二十一:通风与空调分部工程质量评定表附表二十二:排水管灌水、通水实验记录 5、工程质量检验评定表 附表一:金属风管制作分项工程质量检验评定表附表二:硬聚氯乙烯风管制作分项工程 质量检验评定表附表三:部件制作分项工程质量检验评定表 附表四:风管及部件安装分项工程质量检验检验评定表附表五:空气处理室制作与安装 分项工程质量检验评定表附表六:消声器制作与安装分项工程质量检验评定表附表七:除 尘器制作与安装分项工程质量检验评定表附表八:通风机安装分项工程质量检验评定表附 表九:制冷管道安装分项工程质量检验评定表附表十:防腐(油漆)分项工程质量检验评定 表附表十一:风管及设备保温分项工程质量检验评定表附表十二:制冷管道保温分项工程 质量检验评定表 6、隐蔽工程验收记录 7、竣工报告 单位工程开工申请报告 安装工程报验申请表 工程材料报验单 本表一式三份,业主、监理单位、承包商各一份。篇三:中央空调竣工报告 工程竣工报告 工程名称: 建设地点: 建设单位: 施工单位: 一、工程概况:

格力中央空调安装及竣工报告书样本2018版

格力中央空调工程 验 收 报 告 书 珠海格力电器股份有限公司

珠海格力商用空调设备有限公司 格力中央空调安装竣工报告书 安装结果 我单位已完成了空调安装工程的全部工作所有安装符合格力技术规范现报上该工程报验申请表请予以审查和验收。 用户名称: 用户住所: 联系电话: 【销售中心】 销售店名称 公司地址 工程店名称 项目经理 服务电话 施工方有限公司客户购买方代表人代表人购买人 日期 日期

一、空调竣工图及系统图空调竣工平面图、系统图

二、施工材料规格 1、镀锌钢管和保温 钢管钢管品牌/ 保温棉保温棉 钢管钢管品牌/ 保温棉厚保温棉品 钢管管径品牌/产钢管管径 壁厚产地厚度壁厚产地度牌/产地20mm 125mm 25mm 32mm 40mm 50mm 65mm 80mm 100mm 2、冷凝排水管和保温 ①冷凝排水管②冷凝排水管的绝热材料 型号内经品牌管径保温 厚度品牌 Pvc25 20 mm 25 Pvc32 25 mm 32 Pvc40 31 mm 40 Pvc50 40 mm 50 Pvc63 51 mm 63 Pvc75 67 mm 75 Pvc90 77 mm 90 3、主电源线和控制线 ①室内机的主电源线②信号控制线 型号尺寸品牌型号尺寸品牌塑料绝缘单 三芯屏蔽线

设备进场验收记录 工程项目 购买单位购买日期 施工执行标准 序号商品名称品牌型号单位数量1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 建设单位验收结果施工单位 建设监理单位施工单位

气密性、真空、充制冷剂及吹污试验记录空调工程名称 安装单位项目经理负责人检查项目基本内容管道施工 1、弯管施工无扁、折皱 2、分歧管施工方向、型号正确 焊接材料质量 3、管道焊接充氮保护情况 产生氧化情况 4 铜管封口情况及时、良好 试验部位 吹污性试验 使用介质吹污压力吹污时间试验结果 试验部位 压力试验 试验介质试验压力 2 定压时间试验结果 2 注温差变化△±1℃ 压力变化±0.1kgf/cm 试验部位 设计真空值 真空试验

家用中央空调的安装流程

家用中央空调的安装流 程 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

家用中央空调的安装流程 中央空调作为一种高端产品,行内有句话用来描述它:“三分产品七分安装”,可见中央空调安装的重要性。尤其中央空调不菲的价格,使得用户在选购中央空调时存在种种疑虑。为了使已经选购中央空调的用户觉得钱花的物有所值,除了要保证产品的质量外,还要保证中央空调专业的安装,那么中央空调的安装流程是怎样的呢? 1.内机就位: 施工队进场第一步就是吊装内机,这里只要注意2个点就可以避免后续问题。 a:内机离房顶距离不得小于1公分,避免机器运行时与墙顶产生共振。 b:内机吊装需考虑千分之五的坡度,接冷凝水的一侧要稍微低一些,避免冷凝水排不出去。 2.冷媒铜管的安装: 安装完内机即可安装冷媒铜管,这是中央空调安装过程中最重要的一个环节。 a:所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接处进行焊接,不存在铜管与铜管焊接。 b:在焊接过程中必须在铜管内冲入氮气(充氮焊接工艺),这使铜管内部没有空气避免了产生焊接使内壁结炭从而在正式运转时入压缩机而产生故障。 c:焊接完成后应该用高压氮气进行管内吹灰,保持铜管内清洁。 3.充氮保压: 这是焊接完成后必须对铜管进行的压力测试,往铜管内充入一定压力的氮气进行保压,一般压力测试时间为24小时。 需要特别说明:使用R410冷媒,需保持管内压力为40公斤,R22冷媒则需要保持管内压力为20公斤。 氮气是惰性气体,膨胀系数小,几乎不存在由于热胀冷缩而产生的压力变化。如果测试过程中压力表有下降,则应该检查冷媒管焊接是否有问题。 4.冷凝水管的安装: 冷凝水管从内机接出后至室外或地漏,至少保持>1%的坡度。质量较高的安

天津中央空调安装公司

近年来,由于中央空调比传统的橱柜和悬挂装置在舒适,美观和节省空间方面具有很大的优势,越来越多的家庭在装修时开始选择中央空调。然而,中央空调的耗电量已成为消费者的主要痛点。出于这个原因,格力专门为家庭开发格力变频和可变容量家用中央空调。采用“国际领先”的变频变容技术,根据用户的内部运行需求,最小制冷量可低至额定制冷量的5%,大大降低了最小产值,解决了家庭多线产品的最小输出过大,低负荷能效低的问题。 (点击咨询) 此外,为满足不同群体客户需求,格力在空调研发方面投入巨大,目前已有GM家庭中央空调、GMV商用多联机、新风除霾机、分风管机系列、商用空气能热水机系列、离心机系列、螺旋杆系列、模块机系列、户式机系列以及特种机系列。 今年9月,在以“人工智能新时代”为主题的世界人工智能大会上,提出了“产业,教育,研究和投资”的发展模式,这也意味着人工智能正在逐步走向走出实验室,面向市场,人工智能的跨境应用将成为趋势。在中央空调领域,格力再次引领行业实现跨界整合与创新,

并首次将人工智能应用于多重在线- 格力GMV6人工智能多在线无疑成为此次亮点会议。 灰色GMV6人工智能多在线提供格雷大数据平台。G-AI人工智能控制技术的应用可以准确分析用户在实际工程中的使用特点,并根据不同的区域气候,天气条件和用户使用习惯实现单元的智能自适应和定制操作。 根据气候区,海拔高度和匹配控制特性,G-AI位置自适应技术可以定制最新的工作温度;根据大数据研究,商用多线在线76.5%的时间处于待机状态,待机功耗高达40W。格力GMV6应用的G-AI天气预控技术可以实现基于天气预报信息的单元预控优化逻辑,可以根据天气进行控制。功能模块供电,实现待机功耗低至1W;而最智能的是GMV6预判断自诊断技术,该单元可以根据具体的运行周期修改单元控制参数,实现故障自修复。 (点击咨询) 天津市世纪金宇商贸有限公司成立于2007年,注册资金400万元,是天津格力公司特约的一级经销商,主要经营格力电器全品类产品,包括中央空调、家用空调、晶弘冰箱、空气能热水器及大松生活电器。家用空调包括:分体壁挂式、立式柜机、天井机等型号齐全。中央空调包括:光伏直驱变频离心机系统、磁悬浮变频离心式制冷压缩机及冷水机组、大型离心机组、螺杆机组、水、风冷模块机组、数码多联机组、变频多联机组、智能变频多联机组、智能多联机组、风管送风式机组等等家用、商用空调部门专职设计、安装、销售应用于

家用中央空调安装规范

《家用中央空调装置施工规范简要》 令狐采学 一、辅材选择严把关 (一)R410A专用铜管 铜质要求:选用紫铜管(铜含量要求99.95%以上) 壁厚要求:年夜于0.8mm,内外概略坚持干净 铜管接受压力:满足试压压力40KG (二)保温资料,壁厚>15mm,阻燃,无挥发性毒气 (三)冷凝排水管及电工套管 冷凝水管材质要求: 无铅配方饮水用PVCU管材,耐化学腐化性强,不污染水质,不生锈,使用寿命长,管道内壁光滑,摩擦力小,提高输水性,机械性能强,耐水压强度良好。 电工套管材质要求: 内外壁光滑,穿线阻力小,难燃,绝缘性好,耐腐化耐老化,抗冲击强,机械强度高,能接受高电压,无味无毒。 (四)配线资料 电源线选择标准:

空调电器的配线,必须满足室外机、室内机及帮助设备额定总电流*1.25,电压降不得超出额定电压2%。 信号线选择: 选用机组原配双绞线或屏蔽双绞线。 (五)固定码(管路支架) 设定固定码的目的: 1.达到美观效果 2.由于系统管路较长,加之管内有流体流动会造成设备摇晃、流 量偏差、积水等问题,因此设定固定码。 罕见的固定码有吊杆、卡扣、万能角铁、三角架等。 固定码的装置标准: (1)铜管固定码要求 (2)排水管固定码要求 二、施工步调按规范 装置前先跟客户进行进行技术沟通,例如设备吊装位置,管线穿墙打孔位置,主机电源线预留规格,风口开口尺寸等等。 (一)内机吊装 注意事项: 1.室内机水平装置±1°以内,必须用水平仪测平

2.室内机必须要足够的回风空间 3.室内机有足够的维修、调养空间 4.室内机装置好后必须及时全方位包裹呵护 5.维修口尺寸应该在400×400mm以上 (二)冷媒铜管装置 1.坚持铜管水平 2.焊接铜管,充氮焊接,避免焊接过程中管内氧化结碳,而造 成系统梗塞;焊接完成后应该用高压氮气进行管内吹灰,坚持管内清洁 3.固定码,冷媒管与室内机连接300~500mm处固定 4.不合管的装置 不合管前后应年夜于500mm的直管才转弯,不合管之间应年夜于500mm的直管; 不合管与室内机应该坚持水平或竖直放置系统内。 (三)充氮保压气密实验 焊接吹洗完管路系统后必须对系统进行压力测试: 试压时间一般为24h 使用R410A冷媒时,需坚持管内压力为4Mpa,R22冷媒管时压力为2.8Mpa (四)冷凝水管装置 冷凝水管从室内机接出后至室外或者地漏,至少坚持1/100的坡度。 正确装置固定码:排水管的固定间距为0.8~1.0m/个,排水管