第二章电力系统

一、单项选择题(每题的备选项中,只有一项符合题意)

1.电力系统是由(A)组成的整体。

A.发电厂、输配电线路、变配电所和用电单位

B.发电厂、输配电线路、变配电所

C.输配电线路、输配电所和用电单位

D.发电厂、变配电所和用电单位

2.发电厂与用电负荷中心相距较远,为了减少网络损耗,所以必须建设(B)、高压、超高压输电线路,将电能从发电厂远距离输送到负荷中心。

A.降压变电所

B.升压变电所

C.中压变电所

D.低压变电所

3.交流高压输电网一般指110kV、(D)电网。

A. 10kV

B. 20kV

C. 35kV

D.220kV

4.高压配电网一般指(C)、110kV及以上电压等级的配电网。

A. 10kV

B. 20kV

C. 35kV

D. 480V

5.电力生产的特点是(A)、集中性、适用性、先行性。

A.同时性

B.广泛性

C.统一性

D.不定性

6.在负荷不变的情况下,配电系统电压等级由10kV升至20kV,功率损耗降低至原来的(D)。

A. 10%

B. 15%

C. 20% .

D. 25%

7.对于电力系统来说,峰、谷负荷差越(A) ,用电越趋于合理。

A.小

B.大

C.稳定

D.不稳定

8.发电厂、电网经一次投资建成之后,它就随时可以运行,电能(A)时间、地点、空间、气温、风雨、场地的限制,与其他能源、相比是最清洁、元污染、对人类环境无害的能源。A.不受或很少受B.很受

C.非常受

D.从来不受

9.下列各项,一般情况下属于一类用电负荷的是(B)。

A.农村照明用电

B.中断供电时将造成人身伤亡

C.市政照明用电

D.小企业动力用电

10.一类负荷中的特别重要负荷,除由(B)独立电源供电外,还应增设应急电源,并不准将其他负荷接入应急供电系统。

A.一个

B.两个

C.三个

D.四个

11. (A)是电力网中的线路连接点,是用以变换电压、交换功率和汇集、分配电能的设施。

A.变、配电所

B.发电厂

C.输电线路

D.配电线路

12.按变电所在电力系统中的位置、作用及其特点划分,变电所的主要类型有枢纽变电所、区域变电所、地区变电所、(A)、用户变电所、地下变电所和无人值班变电所等。

A.配电变电所

B. 110kV变电所

C. 10kV变电所

D. 35kV变电所

13.变、配电所一次主接线中所用的电气设备,称为(D)。

A.通信设备

B.远动设备

C.二次设备

D.一次设备

14.高压断路器具有开断正常负荷和切断(C)能力。

A.开路电流

B.瞬时电流

C.短路电流

D.励磁电流

15.双电源的高压配电所电气主接线,可以一路电源供电,另一路电源进线备用,两段母线并列运行,当工作电源、断电时,可手动或自动地投入(B) ,即可恢复对整个配电所的

供电。

A.工作电源、

B.备用电源

C.发电电源

D.直流电源

16.在接通、分断电路时,隔离开关与断路器配合,操作隔离开关必须执行(A)的原则。

A.先合后断

B.先合先断

C.先断先合

D.先合先合

17.电源、进线电压为10kV的用户,一般总降压变压所将10kV电压降低到(B) V后,然后经低压配电线路供电到各用电场所,供给低压用电设备用电。

A. 500/400

B. 380/220

C. 380/260

D. 500/220

18.装设双台变压器的用电变电所,当一台变压器故障、检修或正常停运时,断开该变压器高、低压侧断路器,合上(B),即可将负荷改由另一台运行变压器供电。

A.旁路断路器

B.分段断路器

C.主变断路器

D.线路断路器

19.供电质量指电能质量与(A)。

A.供电可靠性

B.供电经济性

C.供电服务质量

D.功率质量

20.电压质量包含(B)、电压允许波动与闪变、三相电压允许不平衡度等内容。

A.电流允许偏差

B.电压允许偏差

C.电阻允许偏差

D.功率允许偏差

21. 10kV三相供电电压允许偏差为额定电压的(D)。

A.士5%

B.士10%

C. +7%,-10%

D.士7%

22.当电压上升时,白炽灯的(A)将下降。

A.寿命

B.光通量

C.发光效率

D.发热量

23.当电压过高时,电动机可能(D)。

A.不能起动

B.倒转

C.反转

D.绝缘老化加快

24.供电电压允许偏差通常是以电压实际值和电压额定值之差与电压(A)之比的百分数来表示。

A.额定值

B.实际值

C.瞬时值

D.有效值

25.我国国标对35-----110kV系统规定的电压波动允许值是(B)。

A. 1. 6 %

B. 2 %

C. 2. 5 %

D. 5 %

26.在某一个时段内,电压急剧变化而偏离(D)的现象,称为电压波动。

A.最大值

B.最小值

C.瞬时值

D.额定值

27. (A)的电压急剧波动引起灯光闪烁、光通量急剧波动,而造成人眼视觉不舒适的现象,称为闪变。

A.周期性

B.连续性

C.间断性

D.统一性

28.为提高功率因数;运行中可在工厂变配电所的母线上或用电设备附近装设(A) ,用其来补偿电感性负载过大的感性电流,减小无功损耗,提高末端用电电压。

A.并联电容器

B.并联电感器

C.串联电容器

D.串联电感器

29.用户用的电力变压器一般为无载调压型,其高压绕组一般有(B) U N的电压分接头,当用电设备电压偏低时,可将变压器电压分接头放在较低档。

A. 1士lX2.5%

B. 1士2X2.5%

C. 1士3X2.5%

D. 1士4X2.5%

30.供电频率偏差通常是以实际频率和额定频率之(C)与额定频率之比的百分数来表示。

A.和

B.积

C.差

D.商

31.供电频率的允许偏差规定,电网装机容量在3000MW及以上的为(B) Hz。

A.士0.1

B. 士0.2

C.士0.3

D.士0.4

32.在并联运行的同一电力系统中,任一瞬间的(B)在全系统都是统一的。

A.电压

B.频率

C.波形

D.电流

33.电网谐波的产生,主要在于电力系统中存在各种(C)。

A.电感元件

B.电容元件

C.非线性元件

D.三相参数不对称

34.三相系统中发生的短路有4种基本类型: (D)、两相短路、单相接地短路和两相接地短路。

A.瞬时短路

B.相相短路

C.相地短路

D.三相短路

35. (A)的分析、计算是电力系统分析的重要内容之一,它为电力系统的规划设计和运行中选择电气设备、整定继电保护、分析事故提供了有效手段。

A.短路电流

B.短路电压

C.开路电流

D.开路电压

36.电气接地一般可分为两类: (A)。

A.工作接地和保护接地

B.工作接地和防雷接地

C.防雷接地和保护接地

D.设备接地和保护接地

37.电力系统中性点接地是属于(A) ,它是保证电力系统安全可靠运行的重要条件。

A.工作接地

B.防雷接地

C.保护接地

D.设备接地

38.在中性点直接接地的电力系统中,发生单相接地故障时,非故障相对地电压(C)。

A.降低

B.升高

C.不变

D.消失

39.中性点不接地的电力系统中,当系统正常运行时,相电压对称,三相对地电容电流也对称,流入大地中的电流为( C ).

A.相电流B。线电流C。零

40.在中性点不接地的电力系统中,由于发生单项完全接地时,非故障相对地点位升高为(B),容易引起绝缘损坏,从而引起两相或三相短路,造成事故。

A.相电压B。线电压C。线或相电压D。额定电压

41.采取在电源中性点经消弧线圈接地方式,其目的是减小(A)。

A.接地电流B。接地电压C。接地有功D。接地无功

42.工作接地的接地电阻一般不应超过(A)。

A. 4Ω

B. 5Ω

C. 10Ω

D. 40Ω

43.中性点直接接地是指电力系统中(B)中性点直接或经小阻抗与接地装置相连接。

A.只有1个

B.至少1个

C.至少2个

D.必须全部

44.中性点非直接接地系统中用电设备的绝缘水平应按( C )考虑。

A.相电压

B. 2倍相电压

C. 3倍相电压

D. 2倍相电压

45.中性点不接地系统发生单相接地故障时,可继续运行(A)。

A. 2h

B.3 h

C. 4 h

D. 5h

46.根据消弧线圈的电感电流对接地电容电流补偿程度的不同,分为(A)、欠补偿、过补偿三种补偿方式。

A.全补偿

B.电容补偿 c.电感补偿 D.电阻补偿

二、判断题(正确的画√,错误的画3)

1.由各级电压的电力线路,将各种发电厂、变电所和电力用户联系起来的一个发电、书店、配电和用电的整体,叫做电力系统。(√)

2.大型电力系统的优点之一是:通过合理分配负荷,降低系统的高峰负荷,调整峰谷曲线提高运行的经济性。(√)

3.电力系统的运行具有灵活性,各地区可以通过电力网互相支持,为保证电力系统安全运行所必需的备用机组必须大大的增加。(3)

4.大型电力系统构成了环网、双环网,对重要用户的供电有保证,当系统中某局部设备故障

或某部分线路需要检修时,可以通过变更电力网的运行方式,对用户连续供电,减少由于停

电造成的损失。(√)

5.电网按其在电力系统中的作用不同,分为输电网和配电网,配电网是以高压甚至超高电压

将发电厂、变电所或变电所之间连接起来的送电网络,所以又称为电力网中的主网架。(X)

6.电力系统的发电、供电、用电无须保持平衡。(3)

7.供电负荷是指用户在某一时刻对电力系统所需求的电流。(3)

8.突然中断供电将造成人身伤亡或会引起对周围环境严重污染,造成经济上巨大损失、社

会秩序严重混乱或在政治上产生严重影响的负荷,称为一类负荷。(√)

9.对于三类负荷,应采取最少不少于两个独立电源供电。(3)

10.变、配电所主要由主变压器、配电装置及测量、控制系统等部分构成,是电网的重要组

成部分和电能传输的重要环节,对保证电网的安全、经济运行具有举足轻重的作用。(√)

11.

切断短路电流的功能

高压断路器是变压器和高压线路的开关电器

。(3)

但没有完善的灭弧装置

12.当电路发生短路或严重过负荷时,熔断器能自动切断故障电路,从而使电气设备得到保

护。(√)

13.负荷开关是用来接通和分断小容量的配电线路和负荷,它只有简单的灭弧装置,常与高

压熔断器配合使用,电路发生短路故障时由高压熔断器切断短路电流。(√)

14.产生谐波的元件很多,最为严重的是大型的晶闸管变流设备和大型电弧炉,它们产生的

谐波电流最为突出,是造成电网谐波的主要因素。(√)

15.当电压比额定值高10%时,白炽灯的寿命将下降20% 。(3)

16.电力系统中相与相之间或相与地之间(对中性点直接接地系统而言)通过金属导体、电

弧或其他较小阻抗连接而形成的正常状态称之为短路(3)

17.电力系统在运行中,相与相之间或相与地(或中性线)之间发生短路时流过的电流,其

值可远远大于额定电流,并取决于短路点距电源的电气距离。(√)

18.限制短路电流的方法有选择合适的接线方式、采用分裂绕组变压器和分段电抗器、采用

线路电抗器、采用微机保护及综合自动化装置等。(√)

三、项多项选择题(每题的备选项中,有两项或两项以上符合题意)

1。发电厂除火电厂,还有(ABCDE)等。

A.地热电站

B.风力电站

C.潮沙电站

D.核电厂

E.水电厂

2.对电气主接线的基本要求有供电可靠性、(ABCD)。

A.供电质量

B.可扩建性

C.经济性

D.灵活性

3.以下设备中,属于一次设备的是(AD)。

A.隔离开关

B.继电器

C.操作电源

D.断路器

4.当系统中存在(BC)等用电设备时,可能引起电压波动。

A.电加热

B.电焊机

C.电弧炉

D.电气照明

5.20kV中压配电优越性包括(ABC)。

A.提高了中压配电系统的容量

B.降低了线路上的电压损失

C.增大了中压配电网的供电半径

D.提高线损

6.电力生产具有与其他工业产品生产不同的特点,包括(ABCE)。

A.同时性

B.集中性

C.适用性

D.计划性

E.先行性

7.中性点非直接接地包括电力系统中性点经(ABD)与接地装置相连接等。

A.消弧线圈

B.高电阻

C.小阻抗

D.电压互感器

四、案例分析及计算题(每题的选项中,有一项或一项以上符合题意)

1、对于由于供电距离不适当、线路导线截面以及变压级数选择不合理引起的电压下降,可采用(BCE)等方法解决。

A.减少线路导线截面

B.调整变压器分接头

C.降低线路阻抗

D.增大供电距离

E.减少供电距离

2.谐波电压加于电容器两端时,由于电容器对谐波的阻抗很小,很容易发生(A)。

A.过电流

B.过电压

C.过饱和

D.低电流

3.短路电流危害主要有(ABCDEF)。

A.短路电流通过导体时,使导体大量发热,破坏设备绝缘

B.通过短路电流的导体会受到很大的电动力作用,可能使导体变形甚至损坏

C.短路点的电弧可能烧毁电气设备的载流部分

D.短路电流通过线路时产生很大的电压降

E.短路可造成停电状态

F.严重的短路故障若发生在靠近电源点,可能使并联运行的发电机组失去同步,严重的可能造成系统解列。

第三章电力变压器

一、单相选择题(每题的备选项中,只有一项符合题意)

1.变压器是一种(D)的电气设备,它利用电磁感应原理将一种电压等级的交流电转变成同频率的另一种电压等级的交流电。

A.滚动

B. 运动

C. 旋转

D. 静止

2.变压器按用途一般分为电力变压器、特种变压器及(D)。

A. 电力断路器

B. 电力仪表

C. 继电器

D. 仪用互感器

3.电力变压器按冷却介质可分为(A)和干式两种。

A.油浸式

B. 风冷式

C. 自冷式

D. 水冷式

4.变压器的铁芯是(A)部分。

A. 磁路

B. 电路

C. 开路

D. 短路

5.变压器铁芯的结构一般分为(C)和壳式两类。

A. 圆式

B. 角式

C. 心式

D. 球式

6.变压器(C)铁芯的特点是铁轭靠着绕组的顶面和底面,但不包围绕组的侧面。

A. 圆式

B. 壳式

C. 心式

D. 球式

7.变压器的铁芯一般采用(C)叠制而成。

A.铜钢片

B. 铁(硅)钢片

C. 硅钢片

D. 磁钢片

8.变压器的冷轧硅钢片的厚度有(D)、0.30mm、0.27mm等多种。

A. 0.55

B. 0.50

C. 0.45

D. 0.35

9.变压器的铁芯硅钢片(A)。

A.片厚则涡流损耗大,片薄则涡流损耗小

B. 片厚则涡流损耗大,片薄则涡流损耗大

C. 片厚则涡流损耗小,片薄则涡流损耗小

D. 片厚则涡流损耗小,片薄则涡流损耗大

10.电力变压器利用电磁感应原理将(A)。

A. 一种电压等级的交流电转变为同频率的另一种电压等级的交流电

B. 一种电压等级的交流电转变为另一种频率的另一种电压等级的交流电

C. 一种电压等级的交流电转变为另一种频率的同一电压等级的交流电

D. 一种电压等级的交流电转变为同一种频率的同一电压等级的交流电

11.关于电力变压器能否转变直流电的电压,下列说法中正确的是(B)。

A. 变压器可以转变直流电的电压

B. 变压器不能转变直流电的电压

C. 变压器可以转变直流电的电压,但转变效果不如交流电好

D. 以上答案皆不对

12.绕组是变压器的(A)部分,一般用绝缘纸包的铜线绕制而成。

A.电路

B. 磁路

C. 油路

D. 气路

13.根据高.低压绕组排列方式的不同,绕组分为(A)和交叠式两种。

A.同心式

B. 混合式

C. 交叉式

D. 异心式

14.对于(A)变压器绕组,为了便于绕组和铁芯绝缘,通常将低压绕组靠近铁芯柱。

A. 同心式

B. 混合式

C. 交叉式

D. 异心式

15.对于(D)变压器绕组,为了减小绝缘距离,通常将低压绕组靠近铁轭。

A. 同心式

B. 混合式

C. 交叉式

D. 交叠式

16.变压器内部主要绝缘材料有(A)、绝缘纸板、电缆纸、皱纹纸等。

A. 变压器油

B. 套管

C. 冷却器

D. 瓦斯继电器

17.为了供给稳定的电压.控制电力潮流或调节负载电流,均需对变压器进行(A)调整。

A. 电压

B. 电流

C. 有功

D. 无功

18.从变压器绕组中抽出分接以供调压的电路,称为(B)。

A. 调频电路

B. 调压电路

C. 调流电路

D. 调功电路

19.变压器中,变换分接以进行调压所采用的开关,称为(A)。

A. 分接开关

B. 分段开关

C. 负荷开关

D. 分列开关

20.变压器二次(D),一次也与电网断开(无电源励磁)的调压,称为无励磁调压。

A. 带100%负载

B. 带80%负载

C. 带10%负载

D. 不带负载

21.变压器二次带负载进行变换绕组分接的调压,称为(B)。

A. 无励磁调压

B. 有载调压

C. 常用调压

D. 无载调压

22.变压器的冷却装置是起(B )的装置,根据变压器的容量大小不同,采油不同的冷却装置。

A.绝缘作用

B.散热作用

C.导电作用

D.保护作用

23.对于( A )的变压器,绕组和铁芯所产生的热量经过变压器油与油箱内壁的接触,以及油箱外壁与外界冷空气的接触而自然地散热冷却,无须任何附加的冷却装置。

A.小容量

B.容量稍大些

C.容量更大

D.50000kV A以上

24.若变压器( B ),可以在油箱外壁上焊接散热管,以增大散热面积。

A.小容量

B.容量稍大些

C.25000kV A及以上

D.50000kV A及以上

25.( B )位于变压器油箱上方,通过气体继电器与油箱相通。

A.冷却装置

B.储油柜

C.防爆管

D.吸湿器

26.( C )位于变压器的顶盖上,其出口用玻璃防爆膜封住。

A.冷却装置

B.储油柜

C.安全气道

D.吸湿器

27.( B )内装有用氯化钙或氯化钴浸渍过的硅胶,它能吸收空气中的水分。

A.冷却装置

B.储油柜

C.安全气道

D.储油柜

28.( D )位于储油柜与油箱盖的联管之间。

A.冷却装置

B.储油柜

C.安全气道

D.气体(瓦斯)继电器

29.变压器内部的高、低压引线是经绝缘套管引到油箱外部的,它起着固定引线和( A )的作用。

A.对地绝缘

B.对高压引线绝缘

C.对低压引线绝缘

D.对绝缘套管绝缘

30.在闭合的变压器铁芯上,绕有两个相互(A )的绕组,其中,接入电源的一侧叫一次绕组,输出电能的一侧为二次绕组。

A.绝缘

B.导通

C.导体

D.半绝缘

31.当交流电源电压加到变压器一次侧绕组后,就有交流电流通过该绕组,在铁心中产生交变磁通,这个交变磁通( D ),两个绕组分别产生感应电势。

A.只穿过一次侧绕组

B.只穿过二次侧绕组

C.有时穿过一次侧绕组,有时穿过二次侧绕组

D.不仅穿过一次侧绕组,同时也穿过二次侧绕组

32.变压器一、二次侧感应电势之比( C ),一、二次侧绕组匝数之比。

A.大于

B.小于

C.等于

D.无关

33.变压器一、二次侧绕组因匝数不同将导致一、二次侧绕组的电压高低不等,匝数多的一边电压(A )。

A.高

B.低

C.可能高也可能低

D.不变

34.如果忽略变压器的内损耗,可认为变压器二次输出功率( B )变压器一次输入功率。

A.大于

B.等于

C.小于

D.可能大于也可能小于

35.变压器一、二次电流的有效值之比与一、二次绕组的匝数比( B )。

A.成正比

B.成反比

C.相等

D.无关系

36.变压器匝数多的一侧电流比匝数少的一侧电流( B )。

A.大

B.小

C.大小相同

D.以上答案皆不对

37变压器电压高的一侧电流比电压低的一侧电流( B )。

A.大

B.小

C.大小相同

D.以上答案皆不对

38.变压器铭牌上额定容量的单位为( A )。

A.kV A或MV A

B.V A或MV A

C.kV A或VA

D.kvar或Mvar

39.变压器除装设标有变压器的技术参数主铭牌外,还应装设标有关于附件性能的铭牌,需分别按所用附件( A )的相应标准列出。

A.套管、分接开关、电流互感器、冷却装置

B.套管、分接开关、避雷器、冷却装置

C.避雷器、分接开关、电流互感器、冷却装置

D.套管、避雷器、电流互感器、冷却装置

40.变压器铭牌上,相数用(A)表示三相。

A.S

B.D

C.G

D.H

41.SFZ-10000/110表示三相自然循环风冷有载调压,额定容量为(A)kV A,高压绕组额定电压110kV电力变压器。

42.变压器可以按绕组耦合方式、相数、(A)、绕组数、绕组导线材质和调压方式分类。

A.冷却方式

B.运行方式

C.检修方式

D.正常方式

43.变压器分(A)两种,一般均制成三相变压器以直接满足输配电的要求。

A.单相和三相

B.二相和三相

C.四相和三相

D.五相和三相

44.变压器的额定频率即是所设计的运行频率,我国为(B)Hz。

A.45

B.50

C.55

D.60

45.变压器的额定电压是指变压器线电压(有效值),它应与所连接的电力线路电压相符合。我国输电线路的电压等级一般为110、(D)、330、500、700、1000(kV)。

46.连接于线路终端的变压器称为降压变压器,其一次侧额定电压与输变电线路的电压等级(D)。

A.相差10%

B.相差20%

C.相差30%

D.相同

47.考虑线路的电压降,线路始端(电源端)电压将高于电压等级,35kV以下的要高(A),35kV及以上的高10%。

A.5%

B.6%

C.7%

D.8%

48.考虑线路的电压降,线路始端(电源端)电压将高于等级电压,35kV以下的要高5%,35kV及以上的高(D)。

A.7%

B.8%

C.9%

D.10%

49.变压器产品系列是以高压的电压等级区分的,为10kV及以下,20kV、(A)、110kV系列和220kV系列等。

A.35kV

B.55kV

C.65kV

D.95kV

50.多绕组变压器应对每个绕组的额定容量加以规定,其额定容量为(A)。

A.最大的绕组额定容量

B.最小的绕组额定容量

C.各绕组额定容量之和

D.各绕组额定容量之平均值

51.变压器的额定电流等于绕组的额定容量除以该绕组的额定电压及相应的相系数(D)。

A.三相为1,单相为3

B.单相和三相均为1

C.单相和三相均为3

D.单相为1

52.变压器极性接错,有可能导致两个绕组在铁芯中产生的(A)就会相互抵消。

A.磁通

B.电流

C.电压

D.有功

53.(C)是三相变压器绕组中有一个同名端相互连接在一个公共点(中性点)上,其他三个线端接电源或负载。

A.三角形连接

B.球形连接

C.星形连接

D.方形连接

54.(A)是三个变压器绕组相邻相的异名端串接成一个三角形的闭合回路,在每两相连接点上即三角形顶点上分别引出三根线端,接电源或负载。

A.三角形连接

B.球形连接

C.星形连接

D.方形连接

55.(C)也属星形连接,只是变压器每相绕组分成两个部分,分别绕在两个铁芯柱上。

A.三角形连接

B.球形连接

C.曲折形连接

D.方形连接

56.Yyn0表示三相变压器一次绕组和二次绕组的绕向相同,线端标号一致,而且一、二次绕组对应的相电势是(A)的。

A.同相

B.反相

C.相差90°

D.相差270°

57.三相变压器Dyn11绕组接线表示接线表示一次绕组接成(B)。

A.星形

B.三角形

C.方形

D.球形

58.变压器接在电网上运行时,变压器(A)将由于种种原因发生变化,影响用电设备的正常运行,因此变压器应具备一定的调压能力。

A.二次侧电压

B.一次侧电压

C.最高电压

D.额定电压

59.当变压器二次绕组开路,一次绕组施加额定频率的额定电压时,一次绕组中所流过的电流称(D)。

A.励磁电流

B.整定电流

C.短路电流

D.空载电流

60.在给定负载功率因数下二次空载电压和二次负载电压之差与二次额定电压的(D),称为电压调整率。

61.变压器的效率为输出的(A)与输入的有功功率之比的百分数。

A.有功功率

B.无功功率

C.额定功率

D.视在功率

62.当铁损和铜损相等时,变压器处于最经济运行状态,一般在其带额定容量的(D)时。

A.20%~30%

B.30%~40% C40%~60% D.50%~70%

63.变压器运行时各部件的温度是不同的,(C)温度最高。

A.铁芯

B.变压器油

C.绕组

D.环境温度

64.变压器的稳定温升大小与周围环境温度(D)。

A.正比

B.反比

C.有关

D.无关

65.在不损害变压器(A)和降低变压器使用寿命的前提下,变压器在较短时间内所能输出的最大容量为变压器的过负载能力。

A.绝缘

B.线圈

C.套管

D.铁芯

66.不论变压器分接头在任何位置,只要电源电压不超过额定值的(B),变压器都可在额定负载下运行。

A.±4%

B.±5%

C.±6%

D.±7%

67.并列运行就是将两台或多台变压器的一次侧和(B)分别接于公共的母线上,同时向负载供电。

A.公共侧绕组

B.二次侧绕组

C.高压侧绕组

D.低压侧绕组

68.变压器油是流动的液体,可充满油箱内各部件之间的气隙,排除空气,从而防止各

部件受潮而引起绝缘强度的(B)。

A.升高

B.降低

C.时高时低

D.不变

69.变压器油的作用是(D)。

A.导电和冷却

B.绝缘和升温c.导电和升温 D.绝缘和冷却

70.(C)变压器是指铁芯和绕组不浸渍在绝缘液体中的变压器。

A.卷铁芯

B.油浸

C.干式

D.非晶合金

71. H级绝缘干式变压器在外观上与普通于式变压器没有区别,只是在(B)上有了改进。

A.工作原理

B.绝缘材料

C.电磁原理

D.铁芯材料

72.单相变压器多为(C) ,通常为少维护的密封式,与同容量三相变压器相比,空载损耗和

负载损耗都小,特别适用于小负荷分布分散且无三相负荷区域。

A.地下式

B.地面式

C.柱上式

D.户内式

73.仪用互感器分(B)两种。

A.电力变压器和电流互感器

B.电流互感器和电压互感器

c.特种互感器和电流互感器D.特种互感器和电压互感器

74.(A)是将系统的高压改变为标准的低压(100V或 100/3V);供测量仪表、继电保护自

动装置、计算机监控系统用

A.电压互感器

B.电流互感器

C.变压器

D.避雷器

75.(A)是将高压系统中的电流或低压系统中的大电流改变为低压的标准小电流(5A 或1A) ,

供测量仪表、继电保护自动装置、计算机监控系统用。

A.电流互感器

B.断路器 c.隔离开关 D.避雷器

76.电压互感器的高压绕组与被测电路(A) ,低压绕组与测量仪表电压线圈并联。

A.并联

B.串联 c.混联 D.互联

77.对电压互感器的准确度,通常电力系统用的有0.2、0.5、(A)、3、3P、4P级等。

A. 1

B. 1.5

C. 2

D. 2.5

78.电压互感器及二次线圈更换后必须测定(B)。

A.变比

B.极性

C.应数

D.绝缘

79.电流互感器的一次绕组匝数很少,串联在线路里,其电流大小取决于线路的(A)。

A.负载电流

B. 额定电流 c.最大电流 D.最小电流

80.接在二次侧的电流线圈的阻抗很小,电流互感器正常运行时,相当于一台(B)运行的变压

器。

A.开路

B.短路 c.空载 D.满载

81.对于电流互感器准确度,标准仪表一般用(A)、0.1、0.05、0.02、0.01级。

A. 0.2

B.0.5

C. 3.0

D.B级

82.电流互感器的二次回路只能有(A)接地点,决不允许多点接地。

A.一个

B.二个

C.三个

D.四个

二、判断题(正确的画√,错误的画X)

1.变压器是一种静止的电气设备,它利用电磁感应原理将-种电压等级的交流电转变

成异频率的另一种电压等级的交流电。(X)

2.变压器按用途一般分为电力变压器、特种变压器及仪用互感器(电压互感器和电流互感器) 三种。(√)

3.电力变压器按冷却介质可分为油浸式和干式两种。(√)

4.变压器的铁芯是电路部分,由铁芯柱和铁铁轭两部分组成。(X)

5.变压器铁芯硅钢片厚则涡流损耗小,片薄则涡流损耗大。(X)

6.绕组是变压器的磁路部分,一般用绝缘纸包的铜线绕制而成。(X)

7.变压器二次不带负载,一次也与电网断开(无电源励磁)的调压,称为无励磁调压,一般无励磁调压的配电变压器的调压范围是士5%或2X2.5%(√)

8.变压器中,带负载进行变换绕组分接的调压,称为有载调压。(√)

9.变压器运行时,由于绕组和铁芯中产生的损耗转化为热量,必须及时散热,以免变压器过热造成事故。(√)

10.储油柜的作用就是保证油箱内总是充满油,并减小油面与空气的接触面,从而减缓油的

老化(√)

11.为了使变压器储油柜内上部的空气保持干燥和避免工业粉尘的污染,油枕通过吸湿器与大气相通(√)

12.在变压器内部发生故障(如绝缘击穿、相间短路、匝间短路、铁芯事故等)产生气体时,

气体断电器接通信号或跳闸回路,进行报警或跳闸,以保护变压器。((√)

13.变压器内部的高、低压引线是经绝缘套管引到油箱外部的,它起着固定引线和对地绝缘

的作用(√)

14.变压器是根据电磁感应原理工作的。(√)

15.变压器一、二次侧绕组因匝数不同将导致一、二次侧绕组的电压高低不等,匝数多的一边电压低,匝数少的一边电压高,这就是变压器能够改变电压的道理。(×)

16.变压器匝数多的一侧电流小,匝数少的一侧电流大,也就是电压高的一侧电流小,电压低的一侧电流大。(√)

17.按照国家标准,铭牌上除标出变压器名称、型号、产品代号、标准代号、制造厂名、制造年月以外,还需标出变压器的技术参数数据。(√)

18.电力变压器可以按绕组耦合方式、相数、冷却方式、绕组数、绕组导线材质和调压方式分类。(√)

19.变压器分为单相和三相两种,一般均制成单相变压器直接满足输配电要求。(×)

20.额定电压是指线路的电压等级为0.38、(3/6)、10、20、35、(63)、110、220、330、500、750、1000(kV)。(×)

21.变压器产品系列是以高压的电压等级区分的,为10kV及下、20kV、35kV、(66kV)、110kV 系列和220kV系列。(√)

22.所谓额定容量是指在变压器铭牌所规定的额定状态下,变压器二次侧的输出能力(kVA)。对于三相变压器,额定容量是三相容量和。(√)

23.变压器的额定容量的大小与电压等级是密切相关的,电压低的容量较大,电压高的容量较小。(×)

24.变压器的额定电流大小等于绕组的额定容量除以该绕组的额定电压及相应的相系数(单相为1,三相为3)。(√)

25.在使用变压器时,要注意绕组的正确连接方式,否则变压器不仅不能正常工作,甚至会会烧坏变压器。(√)

26.变压器星形连接是三个绕组相邻相得异名端串接成一个三角形的闭合回路,在每两相邻相连接点上即三角形顶点上分别引出三根线端,接电源或负载。(×)

27.一般配电变压器常采用Yyn0(即Y/Y0-12)和Dyn11(即△/Y0-11)两种连接组。(√)

28.变压器接在电力网上运行时,变压器二次侧电压将由于种种原因发生变化,影响用电设备的正常运行,因此变压器应具备一定的调压能力。(√)

29.当变压器二次绕组短路,一次绕组施加额定频率的额定电压时,一次绕组中所流过的电流称空载电流I0,变压器空载合闸时有较大的冲击电流。(×)

30.电压调整率即说明变压器二次电压变化的程度太小,是衡量变压器供电质量的数据。(√)

31.通常中小型变压器的效率约为95%以上,大型变压器的效率在98%-99.5%以上。(√)

32.铜损是变压器的铁芯损耗,是变压器的固有损耗,在额定电压下,它是一个恒定量,并随实际运行电压成正比变化,是鉴别变压器损耗的重要指标。(×)

33.当散发的热量与产生的热量相等时,变压器各部件的温度达到稳定,不再升高。(√)

34.当变压器的温度达到稳定时的温升称为稳定温升。(√)

35.当电力系统或用户变电站发生事故时,为保证对重要设备的连续供电,允许变压器短路时过负载的能力称为事故过负载能力。(√)

36.变压器的电源电压一般不得超过额定值的+-5%,不论变压器分接头在任何位置,只要电源电压不超过额定值的+-5%,变压器都可在额定负载下运行。(√)

37.变压器并列运行,一般允许阻抗电压有+-10的差值,若差值大,可能阻抗电压大的变压器承受负荷偏高,阻抗电压小的变压器承受负荷偏低,从而影响变压器的经济运行。(×)

38.35kV及以上变压器应补入相同牌号的油,应做油耐压试验。(√)

39.变压器补油后要检查气体继电器,及时放出气体,若在24h后无问题,可重新将气体保护接入跳闸回路。(√)

40.干式变压器是指铁芯和绕组浸渍在绝缘液体中的变压器。(×)

41. H级绝缘干式变压器在外观上与普通干式变压器没有区别,只是在绝缘材料上有了改进。(√)

42. S9系列配电变压器的设计首先是改变了设计观念,以增加有效材料用量来实现降低损耗,主要增加铁芯截面积以降低磁通密度、高低压绕组均使用铜导线,并加大导线截面以降低绕组电流密度,从而降低了空载损耗和负载损耗。(√)

43.三相变压器容量较大,使用在居民密集住宅区时,每台变压器所带用户数量多,需用系数低,因而变压器容量利用率高。但在同样条件下,使用单相变压器时,总容量将远高于三相变压器。(√)

44.与测量仪表配合,对线路的电压、电流、电能进行测量,是互感器的作用之一。(√)

45.电压互感器二次回路允许有多个接地点。(3)

46.电流互感器不得与电压互感器二次侧互相连接,以免造成电流互感器近似开路,出现高电压的危险。(√)

三、多项选择题(每题的备选项中,有两项或两项以上符合题意)

1.变压器按用途一般可分为(ABC)三种。

A.电力变压器

B.特种变压器

C.仪用互感器

D.磁场变压器

2.电力变压器按冷却介质可分为(AB)两种。

3.变压器的特点包括(CD)。

A.一种运动的电气设备

B.利用电磁感应原理将一种电压等级的交流电转变成异频率的另一种电压等级的交流电

C.一种静止的电气设备

D.利用电磁感应原理将一种电压等级的交流电转变成同频率的另一种电压等级的交流电

4.根据高、低压绕组排列方式的不同,变压器绕组可分为(BC)两类。

A.心式

B.同心式

C.交叠式

D.壳式

5.一般情况下是在变压器高压绕组上抽出适当的分接,其原因包括(AB)。

A.高压绕组常套在外面,引出分接方便

B.高压侧电流小,分接引线和分接开关的载流部分截面小,开关接触触头较易制造

C.高压绕组常套在里面,引出分接方便

D.高压侧电流大,分接引线和分接开关的载流部分截面大,开关接触触头较易制造

6.下列关于变压器无励磁调压描述正确的说法有(BCD)。

A.二次侧带负载

B.一次侧也与电网断开

C.一般无励磁调压的配电变压器的调压范围是土232.5%

D.二次侧不带负载

7.变压器储油柜的作用包括(ABC)。

A.保证油箱内总是充满油

B.减小油面与空气的接触面

C.减缓油的老化

D.保证油箱内总是充满气体

8.关于电力变压器的工作原理,描述正确的包括(AB)。

A.变压器是根据电磁感应原理工作的

B.当交流电源电压加到一次侧绕组后,就有交流电流通过该绕组,在铁芯中产生交变磁通

C.变压器是根据欧姆定律原理工作的

D.当交流电源电压加到一次侧绕组后,就有交流电流通过该绕组,在铁芯中产生恒定磁通

9.变压器一、二次侧绕组因匝数不同将导致一、二次侧绕组的电压高低不等,关于匝数与电压的关系,描述正确的包括(AB)。

A. 匝数多的一边电压高

B. 匝数少的一边电压低

C. 匝数多的一边电压低

D. 匝数少的一边电压高

10.按照国家标准,铭牌上需标出变压器的项目包括(ABCD)。

A.名称

B.型号

C.产品代号

D.标准代号

11.变压器的技术参数数据包括(ABCD)。

A.相数

B.额定容量

C.额定频率

D.各绕组额定电流

12.关于变压器的极性,描述正确的是(AB)。

A.所谓线圈的同极性端,是指当电流从两个线圈的同极性端流出时,产生的磁通方向相同

B.所谓线圈的同极性端,是指当电流从两个线圈的同极性端流入时,产生的磁通方向相同

C.所谓线圈的异极性端,是指当电流从两个线圈的同极性端流出时,产生的磁通方向相同

D.所谓线圈的异极性端,是指当电流从两个线圈的同极性端流入时,产生的磁通方向相同

13.变压器连接组别通常用时钟表示法表示,正确的说法是(ABC)。

A.二次绕组对应的线电压之间的相位差总是30的整数倍,正好与钟面上小时数之间的角度一样

B.把一次绕组线电压相量作为时钟的长针,将长针固定在12点上,二次绕组对应线电压相量作为时钟短针,看短针指在几点钟的位置上,就以此钟点作为该接线组的代号

C.把一次绕组线电压相量作为时钟的长针,将长针固定在0点上,二次绕组对应线电压相量作为时钟短针,看短针指在几点钟的位置上,就以此钟点作为该接线组的代号

D.把一次绕组线电压相量作为时钟的长针,将长针固定在10点上,二次绕组对应线电压相量作为时钟短针,看短针指在几点钟的位置上,就以此钟点作为该接线组的代号

14.关于变压器效率,描述正确的包括(AB)。

A.变压器的效率η为输出的有功功率与输入的有功功率之比的百分数

B.通常中小型变压器的效率约为95%以上,大型变压器的效率在98%-99.5%以上

C.变压器的效率η为输入的有功功率与输出的有功功率之比的百分数

D.通常中小型变压器的效率约为98%-99.5%以上,大型变压器的效率在95%以上

15、关于变压器过负载能力,描述正确的包括(ACD )。

A、在不损害变压器绝缘和降低变压器使用寿命的前提下,变压器在较短时间内所能输出的最大容量为变压器的过负载能力

B、一般以变压器所能输出的最小容量与额定容量之比表示

C、一般以变压器所能输出的最大容量与额定容量之比表示

D、变压器过负载能力可分为正常情况下的过负载能力和事故情况下的过负载能力

16、变压器理想并列运行的条件包括(ABCD)。

A、变压器的接线组别相同

B、变压器的一、二次电压相等,电压比(变比)相同

C、变压器的阻抗电压相等

D、两台并列变压器的容量比不能超过3:1

17、变压器油的作用包括(AB)。

A、绝缘

B、冷却

C、导电

D、加热

18、低损耗油浸变压器采用的改进措施包括(ABC)。

A、通过加强线圈层绝缘,使绕组线圈的安匝数平衡,控制绕组的漏磁道,降低了杂散损耗

B、变压器油箱上采用片式散热器代替管式散热器,提高了散热系数

C、铁芯绝缘采用了整块绝缘,绕组出线和外表面加强绑扎,提高了绕组的机械强度

D、变压器油箱上采用管式散热器代替片式散热器,提高了散热系数

19、互感器的作用包括(ABCD)。

A、与测量仪表配合,对线路的电压、电流、电能进行测量

B、与继电器配合,对系统和电气设备进行过电压、过电流和单相接地等保护

C、将测量仪表、继电保护装置和线路的高电压隔开,以保证操作人员和设备的安全

D、将电压和电流变换成统一的标准值,以利于仪表和继电器的标准化

20、电压互感器运行注意事项包括(ABCD)。

A、电压互感器的一、二次接线应保证极性正确

B、电压互感器的一、二次绕组都应装设熔断器(保护专用电压互感器二次侧除外)以防止发生短路故障

C、电压互感器二次绕组、铁芯和外壳都必须可靠接地

D、电压互感器二次回路只允许有一个接地点

四、案例分析及计算题

1、关于变压器,正确的描述是(ABCD )。

A、变压器是一种静止的电气设备

B、变压器利用电磁感应原理将一种电压等级的交流电转变成同频率的另一种电压等级的交流电

C、变压器按用途一般分为电力变压器、特种变压器及仪用互感器(电压互感器和电流互感器)三种

D、电力变压器按冷却介质可分为油浸式和干式两种

2、变压器调整电压的方法,一般情况下是在变压器高压绕组上抽出适当的分接,这是因为(ABC)。

A、高压绕组常套在外面,引出分接方便

B、高压侧电流小,分接引线和分接开关的载流部分截面小

C、分接开关接触触头较容易制造

D、高压侧电流大,分接引线和分接开关的载流部分截面大

3、一台三相电力变压器,额定容量S N=500kV A,额定电压U1N/U2N=10/0.4kV,高、低压边绕组均为Y联接,其高压侧的额定电流是(A )。

A、28.87A

B、50A

C、721.7A

D、1250A

4、关于Yyn0(Y/Y0-12)绕组接线,描述正确的是(AB)。

A、一次侧绕组接成星形,二次侧绕组也接成星形

B、一、二次绕组对应的相电势是同相的

C、一次侧绕组接成星形,二次侧绕组接成三角形

D、一、二次绕组对应的相电势相差90o

5、关于变压器过负载能力,描述正确的是(ABC)。

A、在不损害变压器绝缘和降低变压器使用寿命的前提下,变压器在较短时间内所能输出的最大容量为变压器的过负载能力

B、一般以过负载倍数(变压器所能输出的最大容量与额定容量之比)表示

C、变压器过负载能力可分为正常情况下的过负载能力和事故情况下的过负载能力

D、变压器禁止过负载运行

6、关于电压互感器的原理和特点,描述正确的包括(ABDE)。

A、电压互感器是利用电磁感应原理工作的,类似一台降压变压器

B、互感器的高压绕组与被测电路并联,低压绕组与测量仪表电压线圈并联

C、互感器的高压绕组与被测电路串联,低压绕组与测量仪表电压线圈串联

D、电压线圈的内阻抗很大,相当于一台空载运行的变压器

E、二次侧不能短路,否则绕组将被烧毁

7、关于电流互感器的原理和特点,描述正确的包括(ABC)。

A、按电磁感应原理工作,其结构与普通变压器相似

B、一次绕组匝数很少,串联在线路里,其电流大小取决于线路的负载电流

C、电流互感器正常运行时,相当于一台短路运行的变压器

D、电流互感器正常运行时,相当于一台开路运行的变压器

第四章

一、单项选择题

1、电弧电流的本质是(B)。

A、分子导电

B、离子导电

C、原子导电

D、以上答案皆不对

2、交流电路中,电弧电流瞬时过零时电弧将消失,此后若触头间(C),电弧将彻底熄灭。

A、恢复电压>介质击穿电压

B、恢复电压=介质击穿电压

C、恢复电压<介质击穿电压

D、以上答案皆不对

3、触头间介质击穿电压是指触头间(C)。

A、电源电压

B、电气试验时加在触头间的电压

C、产生电弧的最小电压

D、以上答案皆不对

4.触头间恢复电压的大小与触头间(B)等因素有关。

A.距离

B.电源电压

C.温度

D.以上答案皆不对

5.电路中负荷为(C)时,触头间恢复电压等于电源电压,有利于电弧熄灭。

A.电压性负载

B.电容性负载

C.电阻性负载

D.以上答案皆不对

6.在开关电器中,气体吹动电弧的方法为横吹时,气体吹动方向与电弧轴线相(B)。

A.平行

B. 垂直

C. 倾斜30°角度

D.倾斜45°角度

7.在开关电器中,利用电弧与固体介质接触来达到加速灭弧的原理之一是(B)。

A. 使电弧迅速拉长

B. 使电弧温度迅速降低

C.使电弧面积迅速扩大

D.使电弧迅速缩短

8.断路器用于在故障情况下,在继电保护装置的作用下(B)

A.发出故障信号

B.迅速断开电路

C. 不应切断电路

D.限制故障电流的大小

9.少油断路器中的绝缘油主要作为(B)使用。

A. 绝缘介质

B.灭弧介质

C.绝缘和灭弧介质

D.冷却介质

10.少油断路器的优点之一是(B)。

A. 不需要定期检修

B. 价格低

C. 没有发生爆炸的危险

D.不需要定期试验

11.真空断路器是利用(C)作绝缘介质和灭弧介质的断路器。

A.空气

B.惰性气体

C.“真空”

D.SF6气体

12. SF6断路器的优点之一是(B)。

A.价格低

B. 灭弧性能强

C. 制造工艺要求不高

D.结构简单

13.额定电压是指高压断路器正常工作时所能承受的电压等级,它决定了断路器的(B)。

A.耐热程度

B.绝缘水平

C.通断能力

D.灭弧能力

14.断路器的额定电流是指在规定环境温度下,断路器长期允许通过的(C)。

A. 最小工作电流

B. 短路电流

C.最大工作电流

D.平均工作电流

15.ZN4-10/600是(B)的型号。

A. 六氟化硫断路器

B.真空断路器

C.少油断路器

D.多油断路器

16.真空断路器具有(A)的优点。

A.维护工作量少

B.无截断过电压

C.不会产生电弧重燃

D.体积大

17.真空断路器的动、静触头安装在(C)内。

A. 密封空气容器

B.密封金属容器

C.真空灭弧室

D.密封套管

18.真空灭弧室的绝缘外壳采用玻璃制作时主要缺点是(B)。

A. 加工困难

B.承受冲击的机械强度差

C.不是与金属封接

D.不便于维护

19.真空断路器每次分合闸时,(C)都会有一次伸缩变形。

A.动触头

B.导电杆

C.波纹管

D.静触头

20.10kV真空断路器动静触头之间的断开距离一般为(B)。

A.5~10mm

B. 10~15mm

C.20~30mm

D.30~35mm

21.通常要求真空断路器的触头材料具有的性能之一是(A)

A. 耐弧性强

B.导热性能差

C. 绝缘性能强

D.起燃点高

22.真空灭弧室的金属屏蔽筒的作用之一是(B)

A. 导电作用

B.吸附电弧产生的金属蒸气

C. 绝缘作用

D.增加真空灭弧室的机械强度

23.真空灭弧室的导向套一般用(B)制成。

A. 金属材料

B.绝缘材料

C.半导体材料

D.耐高温陶瓷

24.真空灭弧室中的触头断开过程中,主要依靠(B)使触头间产生电弧。

A. 触头间气体分子

B.触头产生的金属蒸汽

C.触头间介质的热游离

D.领先绝缘油

25.小电流真空电弧是一种(A)真空电弧。

A. 扩散型

B.不规则型

C.集聚型

D.离散型

26.大电流真空灭弧室一般采用(B)触头。

A. 圆盘形

B.横向磁场或纵向磁场

C.梅花形

D.刀形触头

27. SF6气体的绝缘强度约为空气的(B)倍。

A.1.5

B.2.33

C. 5

D.6

28. SF6断路器应设有气体检漏设备和(C)。

A. 自动排气装置

B.看上去补气装置

C.气体回收装置

D.干燥装置

29. SF6断路器的特点之一是(C)。

A. 断口耐压低

B.断口耐压中等

C.断口耐压高

D.断流能力差

30. SF6气体的密度比空气(A),会沉积在电缆沟等低洼处。

A. 大

B.相等

C.小

D.不确定

31.对断路器操作机构的基本要求之一是(B)。

A. 巨大的操作功

B.足够大的操作功

C.对操作功不作要求

D.不需要有操作功

32.断路器的(A)装置是保证在合闸过程中,若继电保护动作需要分闸时,能使断路器立即分闸。

A. 自由脱扣机构

B.闭锁机构

C.安全联锁机构

D.操作机构

33.电磁操作机构的缺点之一是需配备(B)。

A. 大容量交流合闸电源

B.大容量直流合闸电源

C.大功率储能弹簧

D.需有空气压缩系统

34.永磁操作机构是由分、合闸线圈产生的(A)与永磁体产生的永磁体产生的磁场叠加来完成分、合闸操作的操作机构。

A.磁场

B.电场

C.机械力

D.电磁力

35.弹簧储能操作机构是在合闸时,(C)释放已储存的能量将断路器合闸。

A. 合闸线圈

B.合闸电源

C.合闸弹簧

D.分闸弹簧

36.液压操作机构是利用压力储存能源,依靠(C)传递能量进行分、合闸的操作机构。

A. 弹簧压力

B.气体压力

C.液体压力

D.机械杠杆

37.(B)操作机构将电磁铁与永久磁铁特殊结合,来实现传统断路器操作机构的全部功能。

A. 电磁

B.永磁

C.液压

D.弹簧储能

38.断路器应有标出(B)等内容的制造厂名牌。

A. 设备说明

B.基本参数

C.安全提示

D.断路器结构

39.巡视检查油断路器时,应检查套管有无裂纹,(C)和电晕放电。

A. 套管不变形

B.套管型号

C. 有无放电声

D.有无电压

40、SF6断路器应每日定时记录SF6气体(A)变检组

A.压力和温度

B.压力和含水量

C.温度和含水量

D.含水量

41、与真空断路器连接的引线导线驰度应该(C)

A.尽量拉紧

B.松弛

C.适中

D.不作要求

42.弹簧储能操作机构在断路器处于运行状态时,储能电动机的电源隔离开关应在(B)

A.断开位置

B.闭合位置

C.断开或闭合位置

D.闭锁位置

43.对断路器的日常维护工作中,应检查(B)是否正常,核对容量是否相符

A.分闸线圈

B.合闸电源熔丝

C.继电保护二次回路

D.合闸线圈

44.断路器有(A)情形时,应申请立即处理。

A.套管有严重破损和放电现象

B.套管裙边机械损伤

C.套管有严重积污

D.套管上相位漆脱落

45.断路器在故障分闸时拒动,造成跳级分闸,在恢复系统送电前,应将发生拒动的断路器(C)

A.手动分闸

B.手动合闸

C.脱离系统并保持原状

D.手动分闸并检查断路器本身是否有故障

46.一般隔离开关没有灭弧装置,不允许它(C)分、合闸操作。

A.空载时进行

B.母线切换

C.带负荷运行

D.带电压时进行

47.隔离开关作用之一是(A)

A.隔离电源

B.隔离电流

C.隔离电场

D.隔离电磁场

48隔离开关可拉、合(C)

A.励磁电流超过2A的空载变压器

B.电容电流超过5A的电缆线路

C.避雷器与电压互感器

D.电容电流超过5A的10KV架空线路

49.隔离开关按安装地点分类可分为(A)和户外式

A.户内式

B.山地式

C.平原式

D.高原地区式

50.GN19-12CST型隔离开关的分闸状态是(B)。

A.上触头合闸—下触头分闸

B. 上触头分闸—下触头分闸

C. 上触头分闸—下触头合闸

D. 上触头合闸—下触头合闸

51.GN30—12D型隔离开关的静触头设置在开关底架的(A)。

A.正反两面

B.同一垂直面

C.同一水平面

D.上平面和下平面

52.GW4—35系列隔离开关在分闸操作时,两个支柱绝缘子各自转动的角度为(B)。

A.600

B.900

C.1200

D.3600

53.GW5—35系列隔离开关在分闸操作时,两个支柱绝缘子以(A)转动。

A.相同速度相反方向

B.不同速度相反方向

C.相同速度相同方向

D.不同速度相同方向

54一般隔离开关电动操作机构和液压操作机构应用在需要远动操作或(C)的场所。

A.需要较小操作功率

B.对操作可靠性要求特别的高

C.需要较大的操作功率

D.对操作功率没有特别

55.隔离开关操作机构巡视检查项目之一是(B)。

A.操作手柄是否拆除

B.操作手柄位置是否与运动状态相符

C.电动操作机构电机旋转是否正常

D.安装工艺是否良好

56.为了实现对电路的短路保护,负荷开关常与(B)配合使用。

A.断路器

B.熔断器

C.隔离开关

D.热脱扣器

57.FN5—10型负荷开关合闸时主回路与辅助(灭弧)回来(A).

A.并联

B.串联

C.串并联

D.分开

58.BFN1系列负荷开关采用(B)弧触头和梅花状主触头。

A.银铜合金

B.铜钨合金

C.铜锡合金

D.铝合金

59.VBFN系列高压负荷开关的灭弧元件中采用(C).

A.充油灭弧室

B.气吹灭弧室

C.真空灭弧室

D.产气式灭弧室

60.VBFN系列真空负荷开关分闸时,真空灭弧室内动、静触头和隔离断口动、静触头的分断顺序是(A)。

A.真空灭弧室内动、静触头先分断,隔离断口动、静触头后分断

B. 真空灭弧室内动、静触头后分断,隔离断口动、静触头先分断

C. 真空灭弧室内动、静触头和隔离断口动、静触头同时分断

D.以上答案均不对

61.FL(R)N36—12D型负荷开关下绝缘罩采取(B)的防爆措施。

A.设置玻璃

B.局部较薄壁厚

C.装设安全阀

D.装设安全活门

62.FL(R)N36—12D型负荷开关分闸时,电弧在(B)磁场的作用下产生旋转拉长。

A.电磁铁

B.永磁体

C.灭弧线圈

D.电弧电流产生的

63.SF6负荷开关内的气体压力为零时,仍可进行(C)操作。

A.短路电流合闸

B.短路电流分闸

C.负荷电流分、合闸

D. 短路电流分合闸

64.交流高压真空接触器的真空灭弧室一般采用(A),所以其灭弧能力相对较弱。

A.圆盘形触头

B.横向磁场触头

C.纵向磁场触头

D.矩形触头

65交流高压真空接触器(C)通过操作机构实现接触器的合闸操作。

A.弹簧储能机构

B.手动操动方式

C.控制电磁铁

D.液压操作机构

66.PRW10—12F型熔断器的熔体上(B)

A.焊有锡球

B.套有辅助熄弧管

C.套有屏蔽罩D套有储气装置

67.RW10—12F型熔断器合闸时,工作触头与灭弧触头的动作顺序是(A)

A.工作动、静触头后接触,消弧动、静触头先接触

B.消弧动、静触头与工作动、静触头同时接触

C.工作动、静触头先接触,消弧动、静触头后接触

D.工作动触头、消弧动触头后接触,工作静触头、消弧静触头先接触

68.XGN—10型开关柜结构新颖,相与相、相与地之间采用(A)绝缘

A.空气自然B.“真空”C.六氟化流D.油

69.在配电系统中,常采用(B)串联高压熔断器代替负荷支路的熔断器

A.高压隔离开关B.高压负荷开关C.高压熔断器D.高压断路器

70..限流式熔断器能在(B)到达之前切断电路

A.电源电压振幅B.冲击短路电流瞬时在最大值

C.最大负荷电流D冲击短路电流瞬时在最小值

71.高压熔断器可用于(A)等设备的保护

A.电压互感器B.发电机C.断路器D.大型变压器

72.高压熔断器带有热脱扣器时,在其型号中以字母(A)表示

A.TB.XC.MD.P

73.XRN系列熔断器为(A)有填料高压熔断器

A.限流式B.非限流式C.跌落式D.喷射式

74.高压熔断器熔体中间焊有(A)的小锡(铅)球

A.降低熔点B.升高熔点C.保持熔体材料熔点D.使熔体延时熔断

75.XRN系列高压熔断器为(A)熔丝熔断指示器(撞击器)

A.在熔断器一端装有B.在熔断器两端装有C.不装设D.不允许装设

76.从限制RN2型熔断器所通过的(B)考虑,要求熔丝具有一定的电阻A.负荷电流B.短路电流C.过负荷电流D.PV空载电流

77.RN2型高压熔断器在运行中可根据接与电压互感器(C)的指示来判断熔断器的熔丝是否熔断

A.一次回路仪表B.熔断器的熔断指示器C.二次回路仪表D.有电显示器

78.RN2型高压熔断器的熔丝由三级(B)组成

A.相同截面的康铜丝B.不相同截面的康铜丝C.不同截面的纯铜丝D.不同截面的纯铜丝和康铜丝

79.RW4一10型熔断器安装时,熔管轴线与铅垂线一般成(B)角

A.10°±5°B.25°±5°C.60°±5°D.90°±5

°

80.RW4一10型熔断器在熔丝熔断时,电弧使(C)产生大量气体

A.玻璃钢熔断器管B.熔丝材料C.消弧管D.过电压分闸

81.PRW10—12F型熔断器具有(A)的功能

A.分、闸和额定负荷电流B.分、闸和额定短路电流C.过负荷报警D.过电压分闸

82.PRW10—12F型熔断器熔丝(熔体)材料采用了(C)

A.纯铜材料B.高熔点合金材料C.低熔点合金材料D.铜钨合金材料

83.为了保障在瞬间故障后迅速恢复供电,有的跌落式熔断器具有(A)

A.单次重合功能B.二次重合功能C.多次重合功能D.熔丝自愈功能

电工进网作业许可培训考试题(第二套)

电工进网作业许可培训考试题 (第二套) 一、单项选择题(每题的备选项中,只有一项最符合题意;每题1分,不选或错选为0分;总计40分) 1、在电路中,电阻的联接方法主要有( D )。 A、串联和并联 B、并联和混联 C、串联和混联 D、串联、并联和混联 2、一般规定参考点的电位为( B )V。 A、-1 B、0 C、1 D、2 3、中性点不接地的电力系统中,发生单相接地故障时,可继续运行( B)小时。 A、20 B、2 C、12 D、没有规定 4、 ( A )主要用于发电厂向电缆电网供电的6~10kV配电装置中,其作用是限制短路电流,使电缆网络在短路情况下免于过热,减少所需要的开断容量。 A、线路电抗器 B、线路电容器 C、线路阻波器 D、线路电阻 5、电网经常解列是将机组和线路分配在不同的母线系统或母线分段上,并将( A )断开运行,这样可显著减小短路电流。 A、母线联络断路器或母线分段断路器 B、主变断路器 C、主变或线路断路器 D、线路断路器 6、( A )是指为了保证电气设备在系统正常运行或发生事故情况下能正常工作而进行的接地。 A、工作接地 B、防雷接地 C、保护接地 D、设备接地 7、当负荷较大,而且有很多重要负荷的用户,通常采用(B)的总降压变电所的电气主接线。 A、双电源进线单台变压器 B、双电源进线两台变压器 C、单电源进线两台变压器 D、单电源进线单台变压器 8、供电频率偏差通常是以实际频率和额定频率之( B )与额定频率之比的百分数来表示。 A、和 B、差 C、积 D、商 9、( D )的作用是将高压系统中的电流或低压系统中的大电流转变为标准的小电流,供测量、保护、监控用。 A、高压断路器 B、隔离开关 C、电压互感器 D、电流互感器 10、在三相系统中发生的短路中,除( A )时,三相回路依旧对称,其余三类均属不对称短路。 A、三相短路 B、两相短路 C、单相接地短路 D、两相接地短路 11、在一类负荷的供电要求中,允许中断供电时间在( D )小时以上的供电系统,可选用快速自启动的发电机组。 A、12 B、13 C、14 D、15 12、为了提高供电可靠性、经济性,合理利用动力资源,充分发挥水力发电厂作用,以及减少总装机容量和备用容量,现在都是将各种类型的发电厂、变电所通过( B )连接成一个系统。

电工进网作业许可证考试试题有答案

电工进网作业许可证考试试题有答案 一、单项选择题(每题备选项中,只有一项最符合题意,每题1分,错选货不选为0分,总计40分) 1、变压器调整电压分接引线一般从( C )引出。 A、一次测绕组; B、低压绕组; C、高压绕组. 2、变压器正常运行时,各部件温度是( C ) A、互不相关, B、相同, C、不同. 3、当变压器内部发生故障,产生气体,或油箱漏油使油面降低时,( A )能接通信号或跳闸回路,以保护变压器。 A、气体继电器 B、冷却装置 C、吸湿器 4、如果忽略变压器一、二次绕组漏电抗和电阻时,变压器一次测电压有效值等于一次测感应电势有效值,( B )等于二次侧感应电势有效值。 A、二次侧电压瞬时值; B、二次侧电压有效值; C、二次侧电压最大值. 5、高压配电网是指电压在( C )及以上配电网。 A、1KV B、35KV C、110KV 6、电压波动以电压变化期间( B )之差相对于电压额定值百分数来表示。 A、电压实际值与电压额定值 B、电压最大值与电压最小值 C、电压最大值与电压额定值

7、变压器油试验项目一般为耐压试验、介质损耗试验和( B )。 A、润滑试验; B、简化试验; C、抽样试验. 8、变压器二次绕组开路,一次绕组施加( A )额定电压时,一次绕组中流过电流为空载电流。 A、额定功率; B、任意功率; C、最大功率. 9、变压器功率是指变压器( C )之比百分数。 A、总输出与总输入; B、输出有功功率与输入总功率; C、输出有功功率与输入有功功率. 10、容量在630kVA以下变压器,在每次合闸前及拉闸后应检查( A ). A、一次; B、两次; C、三次. 11、变压器空载合闸时,( A )产生较大冲击电流。 A、会; B、不会; C、很难. 12、变压器高压绕组电流一定( C )低压绕组电流. A、大于; B、等于; C、小于. 13、SF6断路器灭弧室含水量应小于( A ) A、150ppm; B、200ppm; C、250ppm. 14、触头间恢复电压是指触头间电弧( C )后外电路施加在触头之间电压。 ; A、重燃; B、彻底熄灭; C、暂时熄灭. 15、与双柱式隔离开关相比,仰角式(V型)隔离开关优

电工进网作业许可考试习题(高压类)版

电工进网作业许可考试习题(高压类)2012版 一丶电工基础 一丶单项选择 1.带电物体相互作用是因为带电物体周围存在着(C)。PT1 A.电压 B.磁场 C.电场 D.电晕 2.电场中某点A的电位等于单位(B)在该点所具有的电位能。PT1 A.电子 B.正电荷 C.负电荷 D.以上都正确 3.关于电路中各点的电位与参考点的选择,以下说法错误的是(D)PT1 A.各点电位的大小与参考点的选择有关, B.各点电位的正负与参考点的选择有关, C.计算电路中某点的电位就是求该点与参考点之间的电位差, D.各点电位的大小和正负与参考点的选择都无关。 4丶已知电路中A点电位为15V,B点电位为4V,则A丶B两点间的电压为(A)V。PT1 A丶11 B-11 C丶19 D丶60 5丶若在5秒内通过导体横截面的电量为25库仑,则电流强度为(A)安培。PT1 A.5 B.25 C.30 D.125 6丶方向不变,大小随时间变化的电流叫(C)PT2 A.正弦交流电 B.简谐交流电 C.脉动直流电 D.脉动交流电 7丶测量电路中电流时,电流表量程应(B)在该电路中。PT2

A.大于被测电路实际值,并联 B.大于被测电路实际值,串联 C.小于被测电路实际值,并联 D.小于被测电路实际值,串联8丶已知截面积为20mm2的导线,流过的电流为300A,则该导线中的电流密度为(D)。PT2<解:300/20=15> A.320A/mm2 B.25A/mm2 C.30A/mm2 D.15A/mm2 9丶在电源外部,正电荷是由(D)。PT2 A.低电位移向高电位 B.低电位移向参考电位 C.高电位移向参考电位 D.高电位移向低电位 10丶当电路开路时电源端电压在数值上等于(B)。PT2 A.零 B.电源电动势 C.电源内阻的电压 D.无法确定 11丶电源电压表示电场力在(A)将单位正电荷由高电位移向低电位时所做的功。PT2 A.外电路 B.内电路 C.整个电路 D.无法确定 12丶电路中,导体对(C)呈现的阻碍作用称为电阻,用参数R表示。PT3 A.电压 B.电量 C.电流 D.电流密度 13.求导体电阻大小的表达式为(B)。PT3 A.R=pLS B.R=pL/S C.R=pS/L D.R=Ls/p 14.导体电阻越小,则其电导就(B)。PT3 A.不变 B.越大 C.越小 D.不确定 15.已知电路的未端电压为18v,电流为6A,则该电路电阻为(C)Ω。PT3

电工进网作业许可理论考试参考习题

--高压电器及成套配电装置 一、单项选择题 1、在(中性点直接接地)系统,相与地之间通过电弧形成的连接视为短路。 2、以下短路形式中,(三相短路)属于对称短路。 3、电路中发生短路时,可能引起的危害是(回路电流增大)。 4、开关电器的触头(在闭合和分断)过程中,会产生电弧。 5、电弧电流的本质是(离子导电)。 6、交流电弧电流瞬时过零时,电弧暂时熄灭,此后若(触头间介质击穿电压触头间恢复电压),则电弧重燃。 7、(触头间介质击穿电压)的大小与触头间的温度、离子浓度、触头之间距离等因素有关。 8、触头间恢复电压是指触头间电弧(暂时熄灭)后外电路施加在触头之间的电压。 9、电路中负荷为(电阻性)时,恢复电压等于电源电压,有利于灭弧。 10、对于存在电感元件的电路,电弧暂时熄灭前电流变化速率越大,在电感元件上产生的感应电动势(越大),不利于灭弧。 11、开关电器中,利用电弧与固体介质接触来加速灭弧的原理主要是(使电弧温度迅速降低)。 12、高压断路器的主要作用是(接通和断开电路)。 13、高压断路器按其绝缘介质不同分为(少油断路器、真空断路器,SF 断路器和压缩空气断路器等)。 14、高压断路器的主要参数包括(额定开断电流)等。 15、为了适应断路器在不同安装地点的耐压要求,我国规定了断路器的(最高工作电压)。 16、断路器的额定开断电流决定了断路器的(灭弧能力)。 17、额定动稳定电流表示断路器能承受的(短路电流电动力效应)能力。 18、断路器的开断时间等于(分闸时间与燃弧时间之和)。 19、ZN4-10/600 是(真空断路器)的型号。 20、真空断路器主要用于(310kV)电压等级。 21、10kV 真空断路器动静触头之间的断开距离一般为(1015mm). 22、SF 断路器的缺点之一是(需要有净化系统)。 23、SF 气体的灭弧能力是空气的(100 倍)。 24、SF 气体具有(不可燃)的优点。 25、目前使用的某些SF 断路器的检修年限可长达(20)年以上。 26、新装SF 断路器投入运行前必须复测的项目包括气体的漏气率和(含水量)。 27、SF 断路器灭弧室的含水量应小于(150ppm)。 28、罐式SF 断路器的特点有(重心低)等。 29、为保证断路器具有足够的合闸速度,操动机构必须具有(足够大的操作功)。 30、断路器操动机构装设自由脱扣装置可以(在合闸过程中加速跳闸)。 31、电磁操动机构的优点之一是(加工工艺要求不高)。 32、弹簧储能操动机构的优点之一是(对合闸电源要求不高)。 33、液压储能操动机构的优点之一是(操作功大)。 34、弹簧储能操动机构储能过程中,(合闸弹簧)被拉伸储能。 35、500kV 断路器一般配置(液压)操动机构。 36、对于(新安装或大修后)的断路器,投入运行前必须验收合格才能施加电压。 37、对于有人值班的变电站,每天对断路器的巡视不得少于(1)次。

全国电工进网作业许可考试(二)

复习资料(二)一、单选题: 1、下图所示为三相平衡负载的星形连接示意图,下列关于线电流I L 与相电流Ip、线电压U L 与相电压Up之间 的关系表达正确的是( C )。 A、I L =Ip,U L =Up B、I L =Ip,U L =Up C、I L =Ip,U L =Up D、I L =Ip,U L =Up 2、关于380/220V市电系统,( A )说法是正确的。 A、220V是相电压,380V是线电压 B、220V是线电压,380V是相电压 C、220V和380V都是相电压 D、以上答案皆不对 3、当消弧线圈的电感电流大于(A )时,接地处具有多余的电感性电流称为过补偿。 A、接地电容电流 B、接地电感电流 C、接地电阻性电流 D、接地电容电流和接地电阻性电流 4、小容量配电所高压侧通常采用隔离开关-熔断器或跌落式熔断器、( B)等主接线形式。 A、隔离开关 B、负荷开关-熔断器 C、熔断器 D、断路器-熔断器 5、( A )的配电系统中,在一段母线故障或检修时,另一段母线仍旧能继续运行。 A、单母线分段接线 B、单母线接线 C、内桥接线 D、外桥接线 6、由各级电压的电力线路,将各种发电厂、变电所和电力用户联系起来的一个( A )和用电的整体,叫做电力系统。 A、发电、输电、配电 B、发电、输电、变电

C、变电、输电、配电 D、发电、变电、配电 7、我国10kV电网,为提高供电的可靠性,一般采用( A )的运行方式。 A、中性点不接地 B、中性点直接接地 C、中性点经消弧线圈接地 D、中性点经电阻接地 8、在( B )中广泛采用的TN系统和TT系统,均为中性点直接接地运行方式,其目的是保障人身设备安全。 A、中压配电系统 B、低压配电系统 C、高压配电系统 D、中低压配电系统 9、供电频率偏差通常是以实际频率和额定频率之差与( B )之比的百分数来表示。 A、实际频率 B、额定频率 C、平均频率 D、瞬时频率 10、在中性点不接地的电力系统中,当发生单相接地故障时,流入大地的电流若过大,就会在接地故障点出现断续电弧而引起( A )。 A、过电压 B、过电流 C、过负荷 D、欠电压 11、中性点不接地的电力系统中,发生单相接地故障时,接地相对地电压( D )。 A、最高为线电压 B、最高为相电压 C、最低为相电压 D、最低为零 12、变、配电所主要由主变压器、( C )、控制系统等部分构成,是电网的发电厂重要组成部分和电能传输的重要环节。 A、输电线路 B、配电线路 C、配电装置及测量 D、发电厂 13、对于A级绝缘材料,其允许最高温度为105,由于绕组的平均温度一般比油温高10,同时为了防止油质劣化,所以规定变压器上层油温最高不超过( C )。 A、93 B、94 C、95 D、96 14、( A ),多用于8000kVA及以上的变压器,其箱沿设在下部,上节箱身做成钟罩形,故又称钟罩式油箱。 A、吊器身式油箱 B、吊箱壳式油箱 C、吊整体式油箱 D、吊分体式油箱 15、变压器铭牌上,绕组数用( A )表示三绕组。 A、S B、D C、G D、H 16、并列运行时,如果其中一台变压器发生故障从电网中切除时,其余变压器( B )。 A、必须停止运行 B、仍能继续供电 C、肯定也发生故障 D、自动切除 17、YynO连接的变压器其中性线电流不应超过低压侧额定电流的( D )。 A、5% B、10% C、15% D、25%

全国电工进网作业许可证考试 高压类 题库 高压18

试卷编号:南京办高压07-10-24考试: 第1套姓名:_____________ 准考证号码: ______________________________ 一、单项选择题(每题的备选项中,只有一项最符合题意,每题1分,错选或不选为0分,总计40分) 1、突然中断供电会造成经济较大损失、社会秩序混乱或在政治上产生较大影响的负荷是()负荷。 A. 一类 B. 二类 C. 三类 2、形成大型电力系统,便于利用大型动力资源,特别是能充分发挥()的作用。 A. 火力发电厂 B. 水力发电厂 C. 核电厂 3、在大型变压器中,采用强迫油循环水冷却器时,冷却器中的冷却介质是()。 A. 水 B. 油 C. 空气 4、我国电力系统中,线路始端的最低电压等级为()。 A. 0.20kV B. 0.38kV C. 0.4kV 5、变压器油的试验项目一般为简化试验、介质损耗试验和()。 A. 耐压试验 B. 润滑试验 C. 抽样试验 6、绕组Dd联接的三相变压器的二次侧的额定电流等于()。 A. 变压器额定容量除以一次侧相电压的3倍 B. 变压器额定容量除以二次侧额定电压的2倍 3倍 C. 变压器额定容量除以二次侧额定电压的 7、变压器的变比等于()之比。 A. 一、二次侧感应电势有效值 B. 一、二次侧感应电势最大值 C. 一、二次侧感应电势瞬时值 8、变压器的调压方式分为无励磁调压和()。 A. 有载调压 B. 无载调压 C. 不带电调压 9、变压器二次绕组短路,一次绕组施加电压使其电流达到()时,变压器从电源吸取的功率 称为短路损耗。 A. 最大值 B. 额定值 C. 最小值 10、变压器理想并列运行的条件是变压器的电压比相等、变压器的联结组标号相同和()。 A. 变压器的阻抗电压相等 B. 变压器的效率相等 C. 变压器的温升相等 11、变压器一次绕组加额定电压,二次绕组()时,二次电压大小将随负载电流大小和负载 功率因数大小的改变而改变。 A. 带负载运行 B.空载运行 C. 短路运行 12、远距离输送电能时,首先要将发电机的输出电压通过升压变压器升高到(),以减小输电 线上的能量损耗。 A. 几千伏 B. 几百伏 C. 几万伏或几十万伏 13、负荷开关具有较弱的灭弧装置,用于切断或接通()。 A. 正常负荷电流 B. 短路电流 C. 正常负荷电流和短路电流 14、下列()是主要用于保护电压互感器的户外高压熔断器。 A. RW5-35型 B. RXW-35型 C. RXFW-35型 15、高压开关柜的五防连锁功能常采用断路器、隔离开关、接地开关与柜门之间的强制性()的方式实现。 A. 机械闭锁 B. 电磁锁 C. 机械闭锁或电磁锁 16、 FN3-10R/400型负荷开关合闸时,()。 A. 工作触头和灭弧触头同时闭合 B. 灭弧触头先于工作触头闭合 C. 工作触头先于灭弧触头闭合 17、高压电容器断电后自身仍带有电荷,若需再次合闸,应在其断电()后进行。

全国电工进网作业许可考试

全国电工进网作业许可考试 高压类理论试题(2009年B1卷) 一、单项选择题(每题备选项中,只有一项最符合题意,每题一分,错选或不选为0分,总计40分) 1、直接将电能送到用户的网络称为(C) A 发电网 B 输电网 C 配电网 2、供电质量指电能质量与(A) A 供电可靠性 B 供电经济性 C 供电服务质量 3、变压器的调压方式为(C) A 有励磁调压和有载调压 B 无励磁调压和无载调压 C 无励磁调压和有载调压 4、变压器的储油柜位于变压器油箱的上方,通过(B)与油箱相通 A 冷却装置 B 气体继电器 C 吸湿器 5 、变压器一次绕组加额定电压,,二次绕组带负载运行,二次电压大小将随(C)大小的改变而改变 A 空载损耗 B 励磁阻抗大小 C 负载阻抗大小 6、变压器稳定温升的大小与(A) A 变压器的损耗和散热能力等 B 变压器周围环境的温度 C 变压器绕组排列方式 7、变压器一、二次侧绕组匝数之比可以近似的认为等于(B)之比 A 一、二次侧电压瞬时值 B 一、二次侧电压有效值 C 一、二次

侧电压最大值 8、绕组Dd联接的三相变压器的二次侧的额定电流等于(C) A 变压器额定容量除以一次测额定电流的3倍 B 变压器额定容量除以二次测额定电流的20。5倍 C 变压器额定容量除以二次测额定电流的30。5倍 9、变压器(A),变压器的温度达到稳定时的温升称为稳定温升 A 正常运行时 B 故障运行时 C 过负荷运行时 10 、三相变压器绕组为星形联接时,绕组相电压乘以30。5就等于(C) A 相电压 B 最大电压 C 线电压 11、空气冷却变压器的温升是指变压器所测量部位的温度与(B)之差 A 绕组最低温度 B 冷却空气温度 C 绕组平均温度 12、干式变压器主要有环氧树脂绝缘干式变压器、气体绝缘干式变压器和(C) A 低损耗油干式变压器 B 卷铁芯干式变压器 C H级绝缘干式变压器 13、FN3—10R/400是(A)的负荷开关 A 带熔断器 B 带热脱扣器 C 改进型 14、弹簧储能操动机构储能过程中,(B)被拉伸储能 A 分闸弹簧 B 合闸弹簧 C 分闸弹簧和合闸弹簧 15、弹簧储能操动机构的缺点之一是(C)

电工高压进网作业许可证考试题库(含答案)

全国电工进网作业许可考试 高压类理论考试题(2008年A3卷) 一、单项选择题(每题的备选项中,只有一项最符合题意,每题1分,错选货不选为0分,总计40分) 1、高压配电网是指电压在( C )及以上的配电网。 A、1KV B、35KV C、110KV 2、电压波动以电压变化期间( B )之差相对于电压额定值的百分数来表示。 A、电压实际值与电压额定值 B、电压最大值与电压最小值 C、电压最大值与电压额定值 3、变压器油的试验项目一般为耐压试验、介质损耗试验和( B )。 A、润滑试验; B、简化试验; C、抽样试验. 4、变压器二次绕组开路,一次绕组施加( A )的额定电压时,一次绕组中流过的电流为空载电流。 A、额定功率; B、任意功率; C、最大功率. 5、变压器的功率是指变压器的( C )之比的百分数。 A、总输出与总输入; B、输出有功功率与输入总功率; C、输出有功功率与输入有功功率. 6、容量在630kVA以下的变压器,在每次合闸前及拉闸后应检查( A ). A、一次; B、两次; C、三次. 7、变压器调整电压的分接引线一般从( C )引出。 A、一次测绕组; B、低压绕组; C、高压绕组. 8、变压器正常运行时,各部件的温度是( C ) A、互不相关的, B、相同的, C、不同的. 9、当变压器内部发生故障,产生气体,或油箱漏油使油面降低时,( A )能接通信号或跳闸回路,以保护变压器。 A、气体继电器 B、冷却装置 C、吸湿器 10、如果忽略变压器一、二次绕组的漏电抗和电阻时,变压器一次测电压有效值等于一次测感应电势有效值,( B )等于二次侧感应电势有效值。

全国电工进网作业许可证考试 高压类 题库 高压11

试卷编号:高压十一考试: 第1套姓名______________ 准考证号码 ______________________________________ 一、单项选择题(每题的备选项中,只有一项最符合题意,每题1分,错选或不选为0分,总计40分) 1、产生谐波电流最为突出的设备是()。 A. 晶闸管变流设备 B. 电焊机 C. 荧光灯 2、在某一时间段内,电压缓慢变化而偏离额定值的程度,称为()。 A. 电压偏差 B. 电压波动 C. 电压闪变 3、变压器的铭牌上标有变压器的()。 A. 最小输出功率 B. 效率 C. 技术参数 4、变压器的绕组一般用绝缘纸包的铜线或()绕制而成。 A. 铝线 B. 绝缘 C. 硅钢片 5、变压器二次绕组短路,一次绕组施加电压使其电流达到额定值时,变压器从电源吸取的 功率称为()。 A. 短路损耗 B. 开路损耗 C. 空载损耗 6、绕组Dd联接的三相变压器的二次侧的额定电压等于()。 A. 变压器额定容量除以一次侧额定相电流的3倍 B. 变压器额定容量除以二次侧额定电流的2倍 C. 变压器额定容量除以二次侧额定电流的3倍 7、变压器正常运行时,()的温度最高。 A. 绕组 B. 铁芯 C. 变压器油 8、变压器二次侧带负载下的调压称为()。 A. 无励磁调压 B. 有载调压 C. 无载调压 9、变压器的变比等于()之比。 A. 一、二次侧感应电势有效值 B. 一、二次侧感应电势最大值 C. 一、二次侧感应电势瞬时值 10、电压互感器工作时相当于一台()的降压变压器。 A. 空载运行 B. 负载运行 C. 短路运行 11、几万伏或几十万伏高压电能输送到负荷区后,必须经过不同的降压变压器将高电压降低 为(),以满足各种负荷的需要。 A. 不同等级的频率 B. 不同等级的电压 C. 不同频率的电流 12、如果忽略变压器一、二次绕组的()和电阻时,变压器一次侧电压有效值等于一次侧感应电势有效 值,二次侧电压有效值等于二次侧感应电势有效值。 A. 漏电抗 B. 励磁电抗 C. 励磁阻抗 13、RGC型高压开关柜常用于额定电压3~24KV的()接线变电所中。 A. 单母线 B. 双母线 C. 桥式 14、 RN1系列熔断器是否熔断应根据()来判断。 A. 熔断指示器 B. 电路中电流表指0 C. 电路中电压表指0 15、液压操动机构是()进行合、分闸的操作机构。 A. 利用气体压力储存能量,依靠液体压力传递能量 B. 利用液体压力储存能量,依靠气体压力传递能量 C. 利用液体压力储存能量,依靠液体压力传递能量 16、 GW4-35/1000表示()。 A. 35KV户内隔离开关 B. 35KV户外隔离开关 C. 35KV户内断路器 17、对变电所中断路器进行夜间巡视检查时,应()。 A. 开灯进行 B. 闭灯进行 C. 开灯、闭灯均可 18、电容器三相间的容量应平衡,其误差不应超过一相总容量的()。 A. 2% B. 5% C. 10% 19、电容器组在正常运行时,可在()倍额定电流下长期运行。 A 1.1 B 1.2 C 1.3 20、KYN××800-10型高压开关柜利用()来实现小车与接地开关之间的连锁。 A. 电磁锁 B. 程序锁 C. 机械连锁

电工进网作业许可证测验(理论测验)

电工进网作业许可证测验(理论测验)

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

2013电工进网作业许可证试卷 (高压类理论试题) 一、单项选择题(每题的备选项中,只有一项最符合题意,每题1分,错选货不选为0分,总计40分) 1、高压配电网是指电压在( C )及以上的配电网。 A、1KV B、35KV C、110KV 2、电压波动以电压变化期间( B )之差相对于电压额定值的百分数来表示。 A、电压实际值与电压额定值 B、电压最大值与电压最小值 C、电压最大值与电压额定值 3、变压器油的试验项目一般为耐压试验、介质损耗试验和( B )。 A、润滑试验; B、简化试验; C、抽样试验. 4、变压器二次绕组开路,一次绕组施加( A )的额定电压时,一次绕组中流过的电流为空载电流。 A、额定功率; B、任意功率; C、最大功率. 5、变压器的功率是指变压器的( C )之比的百分数。 A、总输出与总输入; B、输出有功功率与输入总功率; C、输出有功功率与输入有功功率. 6、容量在630kV A以下的变压器,在每次合闸前及拉闸后应检查( A ). A、一次; B、两次; C、三次. 7、变压器调整电压的分接引线一般从( C )引出。 A、一次测绕组; B、低压绕组; C、高压绕组. 8、变压器正常运行时,各部件的温度是( C ) A、互不相关的, B、相同的, C、不同的. 9、当变压器内部发生故障,产生气体,或油箱漏油使油面降低时,( A )能接通信号或跳闸回路,以保护变压器。 A、气体继电器 B、冷却装置 C、吸湿器 10、如果忽略变压器一、二次绕组的漏电抗和电阻时,变压器一次测电压有效值等于一次测感应电势有效值,( B )等于二次侧感应电势有效值。 A、二次侧电压瞬时值; B、二次侧电压有效值; C、二次侧电压最大值. 11、变压器空载合闸时,( A )产生较大的冲击电流。 A、会; B、不会; C、很难. 12、变压器的高压绕组的电流一定( C )低压绕组的电流. A、大于; B、等于; C、小于. 13、SF6断路器灭弧室的含水量应小于( A ) A、150ppm; B、200ppm; C、250ppm. 14、触头间恢复电压是指触头间电弧( C )后外电路施加在触头之间的电压。 ; A、重燃; B、彻底熄灭; C、暂时熄灭. 15、与双柱式隔离开关相比,仰角式(V型)隔离开关的优点是( C ) A、操动机构简单、占用空间小 B、重量轻、操动机构简单 C、重量轻、占用空间小

2020版电工进网作业许可证(高压)考试真题库(含参考答案)

2014年3月 2013版电工进网作业许可证(高压)考试试题集- 1 一、单选题:(每题的备选项中,只有一项最符合题意;每题1分,不选或错选为0分;总计40分) 1、已知一段电路消耗的电功率为10W , 该段电路两端的电压为5V,则该段电路的电阻为( D )。P21 A 、10 B 、2 C 、5 D 、2.5 (R U R I UI P 22 ===;即P U R 2==Ω=5.21052 ) 2、三相对称交流电源的特点是( A )。P30 A 、三相电动势的幅值和频率相等,初相位互差120° B 、三相电动势的幅值和频率相等,初相位互差90° C 、三相电动势的幅值和频率不相等,初相位互差120° D 、三相电动势的幅值和频率不相等,初相位互差90° 3、双电源的高压配电所电气主接线,可以一路电源供电,另一路电源进线备用,两段母线并列运行,当工作电源断电时,可手动或自动地投入( B ),即可恢复对整个配电所的供电。P49 A 、工作电源 B 、备用电源 C 、发电电源 D 、直流电源 4、过补偿方式可避免(B )的产生,因此得到广泛采用。P65 A 、谐振过电流 B 、谐振过电压 C 、大气过电压 D 、操作过电压 5、中断供电时将造成人身伤亡,属于( A )负荷。P45 A 、一类 B 、二类 C 、三类 D 、四类 6、用电负荷是用户在某一时刻对电力糸统所需求的( C )。P45 A 、电压 B 、电流 C 、功率 D 、电阻 7、供电频率偏差通常是以实际频率和额定频率之差与( B )之比的百分数来表示。P57 A 、实际频率 B 、额定频率 C 、平均频率 D 、瞬时频率 8、在电力系统中,用得较多的限制短路电流的方法有,选择合适的接线方式、采用分裂绕组变压器和分段电抗器、采用线路电抗器、采用( A )等。P61 A 、微机保护及综合自动化装置 B 、电磁保护 C 、晶体管保护 D 、熔断器 9、供电电压允许偏差规定,( A )电压允许偏差为额定电压的±7%。P55 A 、10kV 及以下三相供电的 B 、10kV 及以上三相供电的 C 、35kV 及以下三相供电的 D 、35kV 及以上三相供电的 10、由各级电压的电力线路,将各种发电厂、 变电所和电力用户联系起来的一个( A )和用电的整体,叫做电力系统。P41 A 、发电、 输电、配电 B 、发电、 输电、变电 C 、变电、 输电、配电 D 、发电、 变电、配电 11、从发电厂到用户的供电过程包括( A )、升压变压器、输电线、降压变压器、配电线等。P41 A 、发电机 B 、汽轮机 C 、电动机 D 、调相机

高压电工进网作业许可证考试题

高压电工进网作业许可证考试题 1.(D)能说明变压器二次电压变化的程度大小;是衡量变压器供电质量好坏的数据。 解析:电压调整率即说明变压器二次电压变化的程度大小,为衡量变压器供电质量的数据。 A.电压波形 B.电压相位 C.电压幅值 D.电压调整率 2.(C)指正常情况下没有断开的备用电源或备用设备;而是工作在分段母线状态;靠分段断路器取得相互备用。 A.明备用 B.冷备用 C.暗备用 3.(B)是指当主保护或断路器拒动时;由相邻电力设备或线路的保护来实现。 A.主保护 B.远后备保护 C.辅助保护 4.安全标志是提示人们识别、警惕(A)因素;对防止人们偶然触及或过分接近带电体而触电具有重要作用。 A.危险 B.安全 C.危害 5.(B)只有在发生短路事故时或者在负荷电流较大时;变流器中才会有足够的二次电流作为继电保护跳闸之用。 A.交流电压供给操作电源 B.变流器供给操作电源 C.直流操作电源解析:当电气设备发生短路事故时,可以利用短路电流经变流器供给操作回路作为跳闸操作电源。

6.10m电杆埋设深度宜(B)。 A.1.5m B.1.7m C.1.9m 解析:宜为杆长的1/10+0.6米。 7.(A)是用来防止工作人员直接接触触电的安全用具。 A.绝缘安全用具 B.一般防护安全用具 C.基本安全用具 8.(B)的特点是线路故障或检修;不影响变压器运行;而变压器故障或检修要影响相应线路;线路要短时停电。 A.外桥接线 B.内桥接线 C.单母线接线 9.10kV变、配电所应在(C)上装设阀型避雷器。 A.单组母线和每回路架空线路 B.每组母线和单回路架空线路 C.每组母线和每回路架空线路 解析:3KV~10KV变电所应在每组母线和架空进线上都装设阀型避雷器。 10.10kV真空断路器动静触头之间的断开距离一般为(B)。 A.5-10mm B.10-15mm C.20-30mm 11.TT系统是指电源中性点直接接地;而设备的外露可导电部分经各自的PE线分别直接接地的(B)低压供电系统。 A.三相五线制 B.三相四线制 C.三相三线制 解析:电力系统中有一点直接接地,电气设备的外露可接近导体

高压电工进网作业许可证考试题

高压电工进网作业许可证考试题 1.大型的(B)和大型电弧炉;产生的谐波电流最为突出;是造成电网谐波的主要因素。 A.荧光灯 B.晶闸管变流设备 C.高压汞灯 解析:产生谐波的元件很多,如荧光灯和高压汞灯等气体放电灯、异步电动机、电焊机、变压器和感应电炉等,都会产生谐波电流或电压。最为严重的是大型的晶闸管交流设备和大型电弧炉,产生的谐波电流最为突出,是造成电网谐波的主要因素。 2.从区域变电所到用户变电所或城乡电力变压器之间的线路;是用于分配电能的;称为(A)。 A.配电线路 B.所用电线路 C.输电线路 3.电工专用的安全牌通常称为(B)。 A.警告牌 B.标示牌 C.安全牌 4.变压器内部主要绝缘材料有变压器油、(C)、电缆纸、皱纹纸等。 A.套管 B.冷却器 C.绝缘纸板 5.变压器是一种(C)的电气设备;它利用电磁感应原理将一种电压等级的交流电转变成同频率的另一种电压等级的交流电。 A.滚动 B.运动 C.静止 6.变压器容量在(C)kVA以下的变压器、当过电流保护动作时间大于 0.5s时;用户3~10kV配电变压器的继电保护;应装设电流速断保护。 A.6300 B.8000 C.10000 7.采取在电源中性点经消弧线圈接地方式;其目的是减小(A)。

A.接地电流 B.接地电压 C.接地有功 解析:中性点不接地可以减小人身电击时流经人体的电流,降低设备外壳对地电压。 8.钢筋混凝土杆又分普通型预应力杆和等径预应力杆两种。? 解析:钢筋混凝土杆又分为普通型和预应力型两种。 9.过负荷、频率降低、单相断线均属于电气设备故障。? 解析:过负荷属于电气设备故障,频率降低、单相断线属于供电故障。 10.杆塔拉线与地面的夹角一般为45°;受环境限制可适当增减;一般不超出30°。? 解析:杆塔拉线与地面的夹角一般为45°;受环境限制可适当增减;一般不超出30°~60°。 10.干式变压器是指铁芯和绕组浸渍在绝缘液体中的变压器。? 解析:干式变压器是指铁芯和绕组不浸渍在绝缘液体中的变压器。11.高压熔断器在电路通过负荷电流或短路电流时熔断。? 解析:高压熔断器在通过短路电流或过载电流时熔断,以保护电路中的电气设备。 12.二次侧额定电压U2N指的是分接开关放在额定电压位置;一次侧加额定电压时;二次侧短路的电压值。? 解析:二次侧额定电压U2N指的是分接开关放在额定电压位置;一次侧加额定电压时;二次侧开路的电压值。 13.高压电容器的保护熔丝熔断后;应立即更换熔断器;使电容器能尽快恢复运行。?

全国电工进网作业许可证考试-高压类-题库-高压17

试卷编号:南京办高压 07-10-10 考试: 第5套 姓名: _________________ 准考证号: 一、单项选择题(每题的备选项中,只有一项最符合题意,每题 1分,错选或不选为 0分,总计 40分) A. 断路器 B. 熔断器 C. 隔离开关 4、 在RG (型高压开关柜型号中,用( )表示空气绝缘计量单元。 A. RGCC B. RGCM C. RGCF 5、 真空断路器的每日巡视检查中应注意检查( )。 A. 气体压力 B. 灭弧室 (. 气体温度 6、 KYN XX 800-10型高压开关柜的零序电流互感器安装在( )) A. 电缆室 B. 手车室 (. 主母线室 7、 当高压熔断器熔丝熔断时,靠自身重力绕轴跌落的是( )熔断器。 A. 限流式 B. 有填料 (. 跌落式 8、环网柜高压母线的截面要根据本配电所负荷电流与环网穿越电流之和选择, 母线不( )运行。 A. 过电压 B. 过负荷 (. 低电压 9、 架空线路导线与建筑物的垂直距离在最大计算弧垂情况下, 3?10kV 线路不应小于( )。 A . 2. 5m B . 3m ( . 4m D .5m 10、 ( )是架空电力线路导线之间及导线对地的自然绝缘介质。 A.金具 B .杆塔 C .绝缘子 D .空气 11、 ( )的作用是将悬式绝缘子组装成串,并将一串或数串绝缘子连接起来悬挂在横担上。 A.支持金具 B .连接金具 ( .接续金具 D .保 护金具 号为( )。 12、铝绞线的型号表示 A .LJ B . TJ ( . GJ D . LGJ 13、FZ 型避雷器残压比 FS 型避雷器残压低,适合作为( )的防雷保护。 A. 线路 B. 配电变压器 (. 发电厂和变电所电气设备 14、我国国标规定,电力系统中, 10KV 勺允许最高工作电压为( )。 A. 11KV B. 11.5KV (. 12KV 15、 反时限过电流保护具有 ( ) 的特点。 A. 电流越大,动作时间越短,电流越小,动作时间越长 B .电流越小,动作时间越短,电 流越大,动作时间越长 (. 动作时间固定不变,与电流大小无关 16、 10k 电力线路在电流速断保护的死区内发生短路故障,一般由 ()动作跳闸。 A. 过电流保护 B .手动 (. 瓦斯保护 D .差动保护 17、 当电压为250?300V 以内时,以( )频率的电流对人体的危险最大。 A.直流 B . 20Hz C . 50 ?60Hz D . 100 Hz 18、 人体电击后能够自主摆脱的电流称为( )。 A.感知电流 B .持续电流 C .致命电流 D .摆 脱电流 1、造成高压电容器组发热的主要原因之一是( A. 长期过电压 B. 内部发生局部放电 2、 长期停运的断路器在重新投入运行前应通过 ( 入运行。 A. 远方控制方式 B. 就地控制方式 3、为了实现对电路的短路保护,负荷开关常与( )。 C. 搬运方法不当 )进行2?3次操作,操作无异常后方能投 C. 手动操作方式 )配合使用。 以保证运行高压

全国电工进网作业许可考试(一)

复习资料(一) 一、单选题: 1 、在电路中,内阻损耗的功率等于电源产生的功率与负载消耗功率( B )。 A 、之和 B 、之差 C 、之积 D 、之商 2 、直导体垂直于磁力线运动时,感应电动势 e ( A )。 A 、最大 B 、最小 C 、为0 D 、不确定 3、三相系统中发生的短路有 4 种基本类型,三相短路、两相短路、单相接地短路和 ( A ) 。 A 、两相接地短路 B 、相相短路 A 、 800kV B 、 900kV C 、 1000kV D 、 1100kV 5、中性点不接地的电力系统中,发生单相接地故障时,接地相对地电压( D )。 A 、最高为线电压 B 、最高为相电压 C 、最低为相电压 D 、最低为零 6、( A )短路,其不平衡电流将产生较强的不平衡磁场,会对附近的通信线路、电子设备及其他弱电控制系 统产生干扰信号,使通讯失真、控制失灵、设备产生误动作。 A 、不对称的接地 B 、三相接地 C 、对称接地 D 、对称或者不对称接地 7、 从发电厂到用户的供电过程包括发电机、 ( D )、输电线、降压变压器、配电线等。 A 、汽轮机 B 、电动机 C 、调相机 D 、升压变压器 8、 由各级电压的电力线路,将各种发电厂、 变电所和电力用户联系起来的一个 ( A )和用电的整体,叫做电力系 统。 A 、发电、 输电、配电 B 、发电、 输电、变电 C 、变电、 输电、配电 D 、发电、 变电、配电 9、 在一类负荷的供电要求中,允许中断供电时间为( A )的系统可选用蓄电池不间断供电装置等。 A 、毫秒级 B 、秒级 C 、分级 D 、小时级 10 、在中性点不接地的电力系统中,由于发生单相完全接地时,非故障相对地电位升高为( B ),容易引起绝 缘损坏,从而引起两相或三相短路,造成事故。 A 、相电压 B 、线电压 11 、中断供电时将造成人身伤亡 A 、一类 B 、二类 12、当20kV 取代10kV 中压配电电压,原来线路导线线径不变,则升压后的配电容量可以提高( A )倍。 A 、 1 B 、 2 C 、 3 D 、 4 13、变压器一、二次侧绕组因匝数不同将导致一、二次侧绕组的电压高低不等,匝数少的一边电压 ( B )。 A 、高 B 、低 C 、可能高也可能低 D 、不变 14 、在不损害变压器绝缘和降低变压器使用寿命的前提下,变压器在较短时间内所能输出的 负载能力。 C 、相地短路 4 、交流特高压输电网一般指( D 、瞬时短路 C )及以上电压电网。 C 、线或相电压 D 、额定电压 ,属于 (A )负荷。 C 、三类 D 、四类 ( A )为变压器的过

电工进网作业许可考试高压类题库练习单项选择题

电工进网作业许可考试(高压类)题库练习 单项选择题部分 1、下列()属于电气设备故障。 D、单相断线 2、变压器理想并列运行的条件之一是() A、变压器的阻抗电压相等 3、()是以屏面布置为基础,以原理图为依据而绘制成的接线图,是一种指导屏柜上配线工作的图纸。 A、安装接线 4、轻瓦斯动作后,()。 C、只发信号,不跳开关 5、对于高压电力线路,()的动作时间一般取0.5s。 C、限时电流速断保护 6、小母线编号中,()用-XM表示。 C、直流信号母线负极 7、继电保护的()是指继电保护对其保护范围内故障的反应能力。 D、灵敏性 8、电力系统过电压分成两大类()。 A、外部过电压和内部过电压 9、为保证继电保护动作的选择性,一般上下级保护的时限差取()。

B、0.3-0.7s 10、()所发信号不应随电气量的消失而消失,要有机械或电气自保持。 C、信号继电器 11、()的触点可以直接闭合断路器的跳闸线圈回路。 D、中间继电器 12、()可以将电力系统的一次电流按一定的变比变换成二次较小电流,供给测量表计和继电器。 A、电流互感器 13、变压器容量在()kVA以下的变压器、当过电流保护动作时间大于0.5s时,用户3~10kV 配电变压器的继电保护,应装设电流速断保护。 C、10000 14、在本线路上()有死区。 D、电流速断保护 15、小容量配电所高压侧通常采用负荷开关-熔断器、()等主接线形式。 C、隔离开关-熔断器 16、电力电缆线路与架空电力线路相比有如下缺点()、 B、电缆头制作工艺要求高 17、容量在10000kVA及以上,或容量在() kVA及以上并列运行变压器或用户中的重要变压器应装设电流纵差动保护。 C、6300

2020年高压电工进网作业资格考试复习题库及答案(完整版)

2020年高压电工进网作业资格考试复习题库及答案 (完整版) 判断题 P1615 变压器套管的电容芯子制造不良,使内部游离放电,是绝缘套管闪络和爆炸可能原因之一。(对) P1616 一般情况下是在变压器低压绕组上抽出适当的分接,原因之一是因为低压侧电流小,分接引线和分接开关的载流部分截面小,开关接触触头也较容易制造。(错) P1629 电流互感器运行前检查外壳及二次侧应接地正确、良好,接地线连接应坚固可靠。(对) P1630 运行中的电压互感器内部有放电声及其他噪声,线圈与外壳之间或引线与外壳之间有火花放电现象,应立即退出运行。(对) P1631 电压互感器运行巡视应检查电压互感器内部是否有异常,有无焦臭味。(对) P1632 变压器油本身绝缘强度比空气小,所以油箱内充满油后,可降低变压器的绝缘强度。(错) P1646 变压器油是流动的液体,可充满油箱内各部件之间的气隙,排除空气,从而防止各部件受潮而引起绝缘强度的降低。(对) P1647 二次侧的负载阻抗不得大于电流互感器的额定负载阻抗,以保证测量的准确性。(对) P1648 电流互感器是按电磁感应原理工作的,其结构与普通变压器相似。(对) P1649 解列运行就是将两台或多台变压器的一次侧和二次侧绕组分别接于公共的母线上,同时向负载供电。(错) P1650 单相配电变压器在美国等世界多数国家早已使用于居民低压配电的单相三线制系统中,对降低低压配电损耗意义重大。(对)

P1661 电流互感器的一次绕组匝数很多,并联在线路里,其电流大小取决于线路的负载电流,由于接在二次侧的电流线圈的阻抗很小,所以电流互感器正常运行时,相当于一台开路运行的变压器。(错) P1662 运行中的电压互感器出现高压侧熔体连续两次熔断,发生接地、短路、冒烟着火故障时,对于110kV以上电压互感器,可以带故障将隔离开关拉开。(错) P1663 当电力系统或用户变电站发生事故时,为保证对重要设备的连续供电,允许变压器短时过负载的能力称为事故过负载能力。(对) P1664 0.5级电压互感器一般用于电能表计量电能。(错) P1665 变压器匝数多的一侧电流小,匝数少的一侧电流大,也就是电压高的一侧电流小,电压低的一侧电流大。(对) P1666 当系统短路或接地时,通过很大的短路电流,变压器会产生很大的噪音。(对) P1679 电流互感器运行前应按电气试验规程,进行全面试验并应合格。(对) P1680 按照国家标准,铭牌上除标出变压器名称、型号、产品代号、标准代号、制造厂名、出厂序号、制造年月以外,还需标出变压器的技术参数数据。(对) P1697 根据变压器的工作原理,当高、低压绕组的匝数比变化时,变压器二次侧电压也随之变动,采用改变变压器匝数比的办法即可达到调压的目的。(对) P1698 运行中的电压互感器出现漏油严重,油标管中看不见油面,应立即退出运行。(对)P1699 三相变压器容量较大,使用在居民密集住宅区时,每台变压器所带用户数量多,需用系数低,因而变压器容量利用率高。但在同样条件下,使用单相变压器时,则总容量将远高于三相变压器。(错) P1700 干式变压器在结构上可分为以固体绝缘包封绕组和不包封绕组。(对 P1715 变压器吸湿器内装有用氯化钙或氯化钴浸渍过的硅胶,它能吸收空气中的水份。(对) P1716 环氧树脂是一种早就广泛应用的化工原料,它不仅是一种难燃、阻燃的材料,而且具有优越的电气性能,已逐渐为电工制造业所采用。(对)

相关文档