文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 型钢悬挑式卸料平台安全使用规定

型钢悬挑式卸料平台安全使用规定

型钢悬挑式卸料平台安全使用规定
型钢悬挑式卸料平台安全使用规定

附件1:

型钢悬挑式卸料平台安全使用规定

一、型钢悬挑卸料平台的安全技术要求

1、建筑施工现场应设置悬挑式钢平台,严禁不搭设卸料平台而直接将物料放在脚手架上吊装,严禁将钢管作为悬挑式卸料平台的支撑系统,严禁将卸料平台与脚手架相连接,严禁以溜槽代替卸料平台等。

2、卸料平台在制作、安装之前,必须编制卸料平台专项施工方案,经审核合格并由施工单位技术负责人和项目总监签字批准后方可实施。方案应对卸料平台的结构稳定性进行计算,对悬挑式钢平台的悬挑梁、钢丝绳与建筑结构的连接等关键部位必须绘制施工节点详图。固定、连接平台的钢丝绳以及主、次梁严禁与脚手架或模板支撑架相连,卸料平台依附的建筑结构应是钢筋混凝土结构或钢结构,其载荷应直接传递给工程结构,不得传递给脚手架或其它施工设备等。

3、悬挑式卸料平台的承载力计算及结构构造设计可参考《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)及《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)的相关内容,但必须结合工程实际、依据相应规范进行设计和施工,计算书及节点图应编入专项施工方案,主梁、次梁、钢丝绳、吊环及连接焊缝均需进行计算或验算。

4、型钢悬挑式卸料平台主梁采用工字钢,型号应按设计计算确定,钢梁截面高度不应小于160mm。

5、型钢悬挑式卸料平台次梁型号、间距应按设计计算确定,钢梁

截面高度不宜于小于140mm,次梁间距不宜大于1米。

6、卸料平台与建筑物连接应采用水平支承于建筑梁板结构上的形式,主梁固定端长度不宜小于2米,与建筑物连接必须可靠,防止左右晃动。并将对防止卸料平台左右摇晃及前后移动的构造措施及其它安全防护措施在专项施工方案中进行详细的说明,必要时附图。

7、卸料平台主梁,在建筑物现浇梁板上埋设3个固定点,距尾端200mm埋设第1个锚固点,第2个锚固点距第1个锚固点间距为200mm,第3个锚固点埋设在建筑物外侧主体结构框架梁上。锚固点施工均采用直径不小于16的HPB235(或HPB300)U型螺栓。当型钢悬挑梁与建筑结构采用螺栓钢压板连接固定时,钢压板尺寸不应小于100mm×10mm(宽×厚);当采用螺栓角钢压板连接时,角钢的规格不应小于63mm×63mm×6mm。

1——木楔侧向楔紧;2——两根1.5m 长直径18mmHRB335 钢筋

8、平台宽度不宜大于2.5m,底板必须满铺,选用50mm厚的木板或3 毫米厚钢板,并以螺栓与槽钢或工字钢相固定。平台与主体间间隙选用50mm厚的木板满铺封闭。

9、钢丝绳上部拉结点连接件必须位于建筑物结构上,应两边各设前后两道,两道中的每一道均应作单道受力计算(即只有一道钢丝绳单独受力时,也应能满足安全使用,另一道作为安全储备)。钢丝绳采用的直径应经计算确定,且不宜小于18mm,拉接点的锚固强度应验算复核,在受力作用下不得有变形或延伸范围,拉环采用HPB235(或HPB300钢筋)直径不宜小于20mm,也可采用梁上预留孔,用钢丝绳将梁环绕锚固的方式,固定绳卡不少于3颗。

10、卸料平台钢丝绳与水平悬挑梁的夹角宜在45°-60°(本层层高较低,卸料平台伸出过长时,将钢丝绳固定在上层顶结构梁上);悬挑梁钢丝绳第一拉结点距端头不宜小于100mm且不大于500mm,第二拉结点距第一个拉节点约1m。

11、卸料平台顶部必须按临边作业要求设置防护栏杆和挡脚板,防护栏横杆应设置三道,上杆高度为 1.5m,中间杆高度方向间距为0.5m,立杆间距不大于1m,防护栏杆使用Φ48×3.5的钢管或50×30×3方管,与主、次梁焊牢,刷红白漆(长度相等,一般为300mm);平台三面采用多层板全封闭防护;外侧刷红白漆(宽度相等,一般为200mm,斜度与基准面成45°)。护栏上严禁搭设物品,材料堆放高度不得超过护栏高度。挡脚板高度不低于180mm。

12、堆放荷载限制在0.8吨内,施工时应对堆放物重量进行控制,

严禁超载使用。三面均设限载标志牌(标明限载总重量,并标明常见材料允许数量)。同时在卸料平台上应挂验收牌。

13、型钢、钢丝绳等材料再次使用时应对其破坏程度、锈蚀程度、变形程度进行检查,必要时进行检验,以保证所用材料是合格的。

14、卸料平台计算所用软件要及时更新,以保证方案符合最新规范要求。软件计算程序仅是悬挑卸料平台的理论计算,具有局限性,建筑施工现场情况复杂、偶然因素比较多,技术人员应结合实际情况进行调整,并注重构造措施。

15、后附型钢悬挑卸料平台计算书,仅作参考,各工程层高、所用材料不尽相同,要根据工程情况,并经软件计算,制定符合工程实际的专项施工方案,经相关部位审批后执行。

二、卸料平台的安拆、验收及使用安全管理要求

1、作业人员必须持有由建设行政主管部门颁发的特殊工种上岗作业证等。卸料平台在安装、拆除之前,项目技术人员必须对作业人员进行安全技术交底,形成书面交底记录。施工中各级管理人员必须进行严格的监督检查,保证方案在施工作业人员执行过程中能切实得到贯彻落实。

2、卸料平台安拆(移位安装)时,应设置警戒区,禁止无关人员进入施工现场。搭拆过程中,必须派专人进行安全监护,杜绝一切违章、冒险作业行为。

3、卸料平台构配件的原材料材质及性能应符合现行国家标准、规范要求,应按规定进行进场验收和检验;悬挑式钢平台的的验收必须

包括平台制作完成后的质量验收(或出厂质量检验证明)与每次安装完成后的安全验收,斜拉钢丝绳的固定、焊缝及预埋拉接件的施工验收应单独进行。卸料平台安装后,由项目技术负责人和项目总监依据施工方案和现行国家标准、规范要求组织验收,验收合格、签字确认后方可使用,在架体醒目处悬挂验收合格牌和限载标志牌。

4、卸料平台使用过程中,任何人不得随意拆除、破坏防护栏杆、密目安全网、钢丝绳等杆件和设施,安全管理人员要定期组织检查,发现安全隐患要及时整改,并建立隐患记录台帐。

三、卸料平台专项施工方案主要内容及注意事项

1、编制依据

2、工程概况

3、卸料平台设计方案

主要说明①主梁型号、长度(包括锚固、悬挑长度)。②次梁型号、间距。③底板、侧面挡板材料。④设计允许载荷。⑤钢丝绳型号、直径。⑥锚固筋型号、位置。⑦吊环型号、位置。

4、材料质量要求

5、安拆流程与及施工要求

6、检查与验收方法

7、质量保证措施

8、安全保证措施

9、应急预案

10、卸料平台位置平面布置图

11、大样图

12、计算书

型钢悬挑卸料平台安全专项施工方案

浦口区汤泉街道龙井侯郢保障房三期地块二工程 型钢悬挑卸料平台 安 全 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 编制单位: 编制日期:

目录 第一章工程概况 一、工程概况————————————————————————3 二、施工平面布置——————————————————————4 三、施工要求————————————————————————4 四、技术保证条件————————————————————— 4 第二章编制依据———————————————————————— 5第三章施工计划———————————————————————— 6 一、施工进度计划——————————————————————6 二、材料与设备计划—————————————————————6 第四章施工工艺技术—————————————————————— 7 一、技术参数————————————————————————7 二、工艺流程————————————————————————7 三、施工方法————————————————————————7 四、检查验收————————————————————————9 第五章施工安全保证措施————————————————————11 一、组织保障——————————————————————— 11 二、技术措施——————————————————————— 14 三、应急预案——————————————————————— 17 第六章劳动力计划———————————————————————18 一、专职安全生产管理人员————————————————— 18 二、所需劳动力安排———————————————————— 19 第七章计算书及相关图纸————————————————————20 一、计算书———————————————————————— 20

悬挑卸料平台施工方案

一、编制依据 (2) 二、平台布置概况 (2) 三、平台设计主要尺寸 (2) 四、平面布置 (3) 五、平台搭设要求及节点图 (4) 六、使用注意事项 (6) 七、卸料平台荷载设置 (7) 八、计算书 (8) 参数信息 (8) 次梁的验算 (8) 主梁的验算 (10) 钢丝拉绳的内力验算 (13) 钢丝拉绳的强度验算 (13) 钢丝拉绳拉环的强度验算 (14) 操作平台安全要求 (14) 卸料平台焊接点验算 (15)

悬挑卸料平台施工方案 一、编制依据 《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社; 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社; 《钢结构设计规范》GB50017-2003; 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011); 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001; 《建筑脚施工手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91; 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011。 二、平台布置概况 建设单位:上海三迪房地产开发有限公司 设计单位:上海中房建筑设计有限公司 监理单位:上海同建工程监理有限公司 施工单位:福建艾邦建设工程有限公司 本工程位于上海市松江区,东至茸兴路,西至茸梅路,南为河浜,北至广富林路。现场场地已整平,围墙已封闭,已留有二个出入口,分别位于西侧临时道口,北侧广富林路一个出入口。东、西侧为规划中公园,尚未施工;南侧沿拟建场地外侧有一条河道,北侧为广富林路市政道路。。 本工程地下车库为框架结构。1#楼楼地上三层,2#-4#楼为地上2层,5#楼为地上23层,6#楼为地上15层。其中5#楼6#楼,楼层材料的转运需要卸料平台做临时作业面,以辅助塔吊的吊运,位置详见布置图。按照现场实际需要,5#楼每层布置1个卸料平台,6#楼主楼布置1个卸料平台。 三、平台设计主要尺寸 根据现场情况,以及材料的尺寸要求,将卸料平台作业面尺寸定位2m×,外架距墙边、外架,,所以考虑悬挑卸料平台主梁长度为7m。主梁采用16#槽钢,次梁采用#槽钢,端头次梁采用16#槽钢,次梁间距。#槽钢焊接作为限位。在5#6#楼中卸料平台每层均设置同一位置(见平面布置图),卸料平台具体尺寸详见下图:

悬挑卸料平台细则

一、程建设概况 项目共建设分为C、D、E三个地块,共22栋住宅单体及商场、停车场、幼儿园、中心广场等配套设施。 C地块建筑面积13.88万平米,由8幢高层住宅及5层多层用房组成,其中地下室建筑面积约为2.28万平,车库部分采用独立基础,主楼采用桩伐基础。 D地块建筑面积6.3万平米,由6幢高层住宅2幢多层用房组成,其中地下室建筑面积约0.83万平米,车库部分采用独立基础,主楼采用桩伐基础。 E地块建筑面积11.12万平方米,由8幢高层住宅及2幢多层用房组成,其中地下室建筑面积约为1.56万平方米车库部分采用独立基础,主楼采用桩伐基础。 项目共建设分为C、D、E三个地块,共22栋住宅单体及商场、停车场、幼儿园、中心广场等配套设施。 C地块建筑面积13.88万平米,由8幢高层住宅及5层多层用房组成,其中地下室建筑面积约为2.28万平,车库部分采用独立基础,主楼采用桩伐基础。 D地块建筑面积6.3万平米,由6幢高层住宅2幢多层用房组成,其中地下室建筑面积约0.83万平米,车库部分采用独立基础,主楼采用桩伐基础。 E地块建筑面积11.12万平方米,由8幢高层住宅及2幢多层用房组成,其中地下室建筑面积约为1.56万平方米车库部分采用独立基础,主楼采用桩伐基础。 二、监理依据 一、工程合同文件

1.建设单位与施工单位签订的施工合同 2.建设工程委托监理合同 二、设计文件 1.工程施工图纸技术说明及设计交底 2.设计图纸交底和设计图纸会审纪要 3.设计修改和设计变更文件 4.审批通过的施工组织设计或方案 三、国家及政府有关质量管理方面的法律法规性文件 1.中华人民共和国建筑法 2.建设工程质量管理条例 四、有关质量检验与控制的专门技术法规性文件 1.《建筑施工安全检查标准》(JGT59-2011) 2.《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGT80-91) 3.国家及现行有关规范、规章、规定等 三、安全监理工作流程 1、申报程序

型钢悬挑卸料平台施工方案

目录 1、编制依据: (1) 2、工程概况: (2) 3、卸料平台的加工制作 (3) 4、卸料平台的质量保证措施 (10) 5、卸料平台的安全保证措施 (11) 6、型钢悬挑脚手架计算书 (13) 1、编制依据: 《建筑施工计算手册》江正荣著 《建筑结构荷载规范》GB50009-2010 《建筑施工手册》第五版 《建筑结构荷载规范》GB50009-2010 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 《钢筋焊接及验收规范》JGJ18-2003 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 《建筑钢结构焊接规程》JGJ81-2002 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001 本工程施工图纸及施工组织设计编制本施工方案。

2、工程概况: 大连航天科研实验保障中心一期工程,商业楼为框架结构,地上5层,建筑高度23.1m;住宅楼为框剪结构,地上33层,建筑高度99.2m;综合楼为框架结构,地上为27层,建筑高度为110.5m。本工程施工过程中,根据高层的结构特点及现场实际情况,为了较好地解决各楼层周转材料、建筑垃圾的运输问题,需要设置型钢悬挑式卸料平台。 建设概况 建筑设计概况

3.1、采用20号槽钢、构件接触面均为满焊,平台上要设显著的限定荷载标识牌,本工程悬挑卸料平台限重0.75t,防护栏用φ48×3.5 钢管。主梁外侧及防护栏均刷红白相间的油漆标识,并用多层板全封闭围护。平台每侧设两根钢丝绳,每根钢丝绳设夹具不少于三个,正反相间卡住钢丝绳接头。平台底面铺设5cm 厚的脚手板,满铺、铺牢、两端用8号镀锌铁丝捆紧。吊环采用直径25mm的光圆钢筋与卸料平台的主梁槽钢焊接。 卸料平台详见下图:

悬挑式卸料平台安全技术规定之欧阳家百创编

悬挑式卸料平台安全技术规定 欧阳家百(2021.03.07) 一、安全技术规定: 1、为规范我公司各工程项目悬挑式卸料平台制作和使用的安全管理,防范安全事故的发生,制定本规定。 2、卸料平台采用型钢制作,各个节点应采用焊接连接,制作成刚性框架结构,用钢丝绳组与建筑结构可靠拉结。 3、卸料平台施工前应编制专项施工方案,方案必须严格执行公司的报批审核制度。专职安全管理人员应该严格执行报批审核通过后的方案,对制作、搭设、使用和拆卸等环节严格检查和监督实施。 4、卸料平台专项施工方案应包括平面布置图、卸料平台与建筑物连接及支撑等构造详图、荷载取值、使用要求、平台搭设、维护及拆卸等安全技术措施。 5、卸料平台设计计算按后附“悬挑式卸料平台计算书”进行。 6、卸料平台必须单独设置,不得与脚手架和施工设备相连,在同一垂直面上不得上下同时设置。 7、卸料平台的搁置点和上部拉结点必须位于混凝土结构上,伸入梁板长度应不小于1.5米,用两道的预埋U型螺栓与压板(200×100×10)采用双螺母固定,两道螺栓间距200mm。螺杆露出螺母应不少于3丝,螺杆采用20圆。 8、卸料平台宽度应在2m-2.4m之间,平台周围应按临边防护要求设置1.2米高防护栏杆,并用3厚钢板密封,焊接牢固,栏板应能承受1KN/m的侧向力。平台底采用3mm厚花纹钢板满

铺,焊接牢固并有防滑措施。钢平台制作完成后应刷黄黑相间安全色。 9、卸料平台四角应设置四只吊装环,以满足安装拆卸的要求。安装后平台面应微微上翘,保证荷载完全由钢丝绳承受,钢丝绳应采用花篮螺栓调节松紧,并保证两侧钢丝绳长度相等。钢丝绳每边必须设前后两道,不得拉在同一拉结点上。拉结点和悬挑梁支点间高度应大于2.8m。 10、卸料平台采用的槽钢、钢管、铁板、钢丝绳等材料材质性能应符合现行国家标准、规范要求。 11、在卸料平台的明显处应设置安全警告标志牌,标明使用要求和限载重量。限载重量应小于10KN。 12、卸料平台安装完毕后,应由项目经理组织相关人员检查验收,合格后报监理等相关部门对其进行复查验收,复查验收通过后方可使用。 13、卸料平台使用中应有专人检查,建议定期检查制度,对水平杆与建筑物的连接、上拉钢丝绳与梁连接等部位及防护栏杆、警示标牌的完好性等进行检查。 14、卸料平台换层时,应对卸料平台完好性进行检查,按专项方案及安全操作规程要求进行操作,对作业人员进行安全技术交底,项目安全员现场监督。 15、卸料平台搭设、拆卸时,应设置警戒区,禁止无关人员进入施工现场。夜间或遇六级以上大风及雷雨天气,不得进行搭设与拆卸。 16、卸料平台安装、施工作业时严禁超过2人以上人员同时登台施工作业。

悬挑式卸料平台标准版

卸料平台安全专项方案编制指导书一、编制内容及要求

目录 1、编制依据......................................................... 1.1主要法律、法规 .............................................. 1.2主要规范、规程、标准 ........................................ 1.3施工图纸 .................................................... 1.4施工组织设计 ................................................ 2、工程概况......................................................... 2.1工程简介 .................................................... 2.2设计概况 .................................................... 3、施工部署......................................................... 3.1卸料平台方案选择 ............................................ 3.2施工进度计划 ................................................ 3.3组织准备 .................................................... 3.4技术准备 .................................................... 3.5材料准备 .................................................... 3.6劳动力组织 .................................................. 4、设计方案与施工工艺技术........................................... 4.1卸料平台设计 ................................................ 4.2工艺要求 .................................................... 4.3质量标准 .................................................... 4.4检查、验收程序 .............................................. 4.5卸料平台拆除 ................................................ 5、安全保证措施..................................................... 6、应急预案......................................................... 7、计算书(以下面参数为例)......................................... 1、编制依据 1.1主要法律、法规

型钢悬挑卸料平台方案

悬挑式卸料台专项施工方案 工程名称:龙悦龙华府(龙岗区保障性住房宝龙工业城地块)-11号楼工程地点:龙岗区宝龙工业城 编制单位:深圳市深港建筑集团有限公司编制人: 编制日期: 审核人: 审批人: 审批日期:

6号楼型钢悬挑卸料平台平面布置图 7号楼型钢悬挑卸料平台平面布置图 8号楼型钢悬挑卸料平台平面布置图 9、10号楼型钢悬挑卸料平台平面布置图 5、11 号楼型钢悬挑卸料平台平面布置图 6、悬挑卸料平台平面、侧立面图 1、 2、 3、 4、

第一节、编制依据及说明 一、编制说明随着建筑市场相关法律法规和各项规章制度的日益完善,根据建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质[2009]87 号,本着“以人为本” 、“百年大计、安全第一”的指导思想,本工程的外脚手架搭设分“落地式脚手架”及“悬挑式脚手架” 二部分编制,结合本工程特点所有材料垂直运输除有塔吊、施工提升机外,还需在脚手架外侧增设“悬挑式卸料平台”扶助垂直运输完成本工程施工需要,编制本《悬挑卸料平台专项施工方案》并经相关单位审批后进行实施。 二、编制依据 1、2、3、4、5、6、7、8、9、建筑施工脚手架实用手册》建筑结构荷载规范》 GB50009-2012 混凝土结构设计规范》GB50010- 2010 钢结构设计规范》GB50017-2003 建筑施工 安全检查标准》JGJ59-2011 建筑施工高处作业安 全技术规范》JGJ80-91 建筑施工扣件式钢管脚手 架安全技术规范》危险性较大的分部分项工程安全 管理办法》建设工程安全生产管理条例》国务院令 第 JGJ130-2011 (建质[2009]87 号 文) 393 10、本工程设计图纸 11、本工程施工组织设计 1、2、3、4、5、6、7、8、工程名称 工程地点 建设单位 勘察单位 设计单位 监理单位 施工单位 施工工期 第二节、工程概况 一、工程简介悦龙华府(龙岗区保障性住 房宝龙工业城地块)6-11 号楼深圳市龙岗区宝龙工业城地块内深 圳市龙岗区建筑工务局深圳地质建设工程公司深圳市新城市规划建 筑设计有限公司深圳市鲁班建设监理有限公司深圳市深港建筑集团 有限公司 830天 二、工程概况 本工程位于宝龙工业城清风大道以北、春华路以南、夏莲路以东、冬青路以西,场地东侧为深圳 市龙岗区保障性住房(宝龙工业城)一期地块;南侧、西侧为市政道路;本工程用地面积,建设保障性住房2146套,总建筑面积为, 其中地下室1 层建筑面积为,地上建筑面积为;分为6栋17?34层,建筑高度?(6#楼34层、屋面高度103m 7# 楼33层、屋面高度;8#楼34层、屋面高度103m 9#楼29层、屋面高度;10#楼29层、屋面高度;11#楼17层、屋面高度)。本工程所有单体建筑±标高相当于绝对标高,结

悬挑卸料平台专项措施方案

邢台市雪绒片区棚户区改造 (皓顺壹号院)1#、2#、3#、4#、13#、14#楼及地下车库工程 卸料平台专项措施方案 编制人: 审核人: 批准 人: 河北顺泰建设集团有限公司 2017年5月 悬挑卸料平台专项施工方案及计算 (一)悬挑式钢平台 悬挑式钢平台是指可以吊运和搁置于楼层边的用于接送物料和转运模板等的悬挑式操作平台,采用钢构件制作,。 悬挑式钢平台,必须符合下列规定: (1)悬挑式钢平台应按现行的规范进行设计,其结构构造应能防止左右晃动。 (2)悬挑式钢平台的搁支点与上部拉结点,必须位于建筑物上,不得设置在脚手架等施工设备上。

(3)斜拉杆或钢丝绳,构造上宜两边各设前后两道,两道中的每一道均应作单道受力计算。 (4)应设置四个经过验算的吊环,吊运平台时使用卡环,不得使吊钩直接钩挂吊环;吊环应用甲类3号沸腾钢制作。 (5)钢平台安装时,钢丝绳应采用专用的挂钩挂牢,采取其他方式时卡头的卡子不得少于三个,建筑物锐角利口围系钢丝绳处应加衬软垫物,钢平台外口应略高于内口。 (6)钢平台左右两侧必须装固定的防护栏杆。 (7)钢平台吊装,需待横梁支撑点电焊固定,接好钢丝绳,调整完毕,经过检查验收,方可松卸起重吊钩,上下操作。 (8)钢平台使用中,应有专人进行检查,发现钢丝绳有锈蚀损坏应及时调换,焊缝脱焊应及时修复。 (二)基本要求、概念 受料平台为该层的构筑物支撑材料及模板材料传递给上一层结构施工的材料所需的临时性工序,但该悬挑平台,悬挑较大、较宽,仅依赖根部砥柱、外挑部纯属钢丝绳受力的概念。因此必须达到自身刚度和稳定性,和达到足够的承载力;在施工过程中,荷载不超过1.5吨,在各种荷载作用下不发生失稳、倒塌,不允许刚架变形、倾斜、摇晃式扭曲等现象,以确保安全。 (三)材料选用 (1)工字钢采用主梁工16、次梁选用槽钢[16; (2)钢材采用Q265镇静钢,焊条采用E50型;

悬挑式卸料平台方案

南昌绿地考试院项目悬挑卸料平台施工方案 编制人 审核人 批准人

目录 第一章工程概况 (3) 第二章编制依据 (3) 第三章卸料平台的材料要求及构造要求 (3) 第一节材料要求 (3) 第二节悬挑卸料平台的构成及制作要求 (4) 第四章平台的安装 (7) 第二节安装流程 (8) 第五章质量保证措施 (8) 第六章操作平台安全要求 (8) 第七章安全文明施工保证措施 (9) 第一节安全生产保证措施 (9) 第二节文明施工保证措施 (10) 第八章计算书 (11) 第九章附图 (11)

第一章工程概况 本工程位于江西省南昌市红角洲。南、东面邻南昌大学附属小学前胡分校,北面邻地中海阳光居民区和幼儿园,西邻盛景路和盛世经典居民区小区。地下室周边离围墙5-7米宽的道路,场地狭小。 南昌教育考试院单栋建筑面积14697.66平方米,建筑占地面积为3630平方米,地下室地下二层,总建筑面积4678平方米,地下一层主楼范围外层高3.4米,顶板平均覆土1.3米厚;建筑面积2339平方米,功能为地下车库和设备用房;共分三个防火分区。地下二层层高3.6米,建筑面积2339平方米,功能平时地下车库和设备用房,部分战时人防;共分两个防火分区;地上十一层,总建筑面积9999.54平方米,一层为办公大堂、接待大厅及消控室,二层为食堂和休息室,三层为试卷保密室,四层为会议室,其余均为办公室。 一类高层民用建筑,耐火等级一级,设有自动喷淋系统;建筑结构类型3类,建筑结构形式为框架剪力墙结构,,结构的设计使用年限为 50 年.抗震设防6级。基础形式为泥浆护壁钻孔嵌岩灌注桩。桩基设计等级甲级,地基基础设计等级甲级。基坑周边采用止水帷幕+灌注排桩+100厚钢筋混凝土护壁设计 第二章编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162-2008 《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 第三章卸料平台的材料要求及构造要求 第一节材料要求 3.1.1、钢管 (1)钢管截面尺寸为外径48mm,壁厚3.0mm。用于卸料平台围护栏杆。

悬挑式卸料平台方案

目录 一、工程概况 1、工程概况 2、施工要求 二、编制依据 三、材料及设备计划 四、施工工艺技术 1、技术参数 2、工艺流程 3、施工方法 4、检查验收 五、施工安全保证措施 1、组织保障 2、技术措施 3、监测监控 4、应急预案 六、型钢悬挑卸料平台计算书 ?一、工程概况 1、工程概况

工程基本情况 2 2.1确保卸料平台在使用周期内安全、稳定、牢靠。 2.2卸料平台在搭设及拆除过程中要符合工程施工进度要求。操作人员需取得特殊作业人员资格上岗证。 二、编制依据 《建筑施工脚手架实用手册》

《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(06年版) 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 相关施工设计图纸等。 三、材料及设备计划 1、搭设脚手架的钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》GB/T13793或《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3092中规定的3号普通钢管,其质量符合现行国家标准《碳素结构钢》GB/T700-2006中Q235A钢的规定,每根钢管的最大质量不应大于25kg。新用的钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道,钢管要有产品质量合格证、质量检验报告,钢管材质检验方法应符合现行国家标准《金属拉伸试验方法》GB/T228的有关规定,质量和钢管外径、壁厚、端面等的偏差应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011的有关规定,必须涂有防锈漆。旧钢管表面锈蚀深度、和钢管的弯曲变形应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011的有关规定。锈蚀检查应每年一次。检查时,应在锈蚀严重的钢管中抽取3根,在每根锈蚀严重部位横向截断取样检查,当锈蚀深度超过规定值时不得使用。钢管上严禁打孔。 2、扣件为铸造扣件,其材质应符合建设部《钢管脚手架扣件》GB15831的要求,由有扣件生产许可证的生产厂家提供,不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等

悬挑式卸料平台专项安全施工方案

目录 一、编制依据 1 二、工程概况 1 三、卸料平台要求 1 四、施工要点 3 五、设备与材料 5 六、质量检查 5 七、安全要求 6 八、型钢悬挑卸料平台计算书7 附表:县挑卸料平台平面布置图 施工现场总平面布置图

悬挑式卸料平台专项安全施工方案 一、编制依据 本方案编制依据: 1、温州市建设局文件:温州建[2004]263号(2005年10月15日发文)。 2、本工程《施工组织设计》及施工图、行标《建筑施工案例检查标准》(JGJ59-99)和国标《钢结构工程质量验收规范》(GB50205-2001)、《钢结构设计规范》(GBJ50017-2003)、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)以及《建筑施工脚手架实用手册》、《钢结构设计手册》等文件标准。 二、工程概况 本工程位于温州鹿城区七都岛02-03-05地块,工程北侧是纬二路,东、南、西南均为规划道路。工程总建筑面积95115m2(含地下室23126m2)、由地下室(-1层)、1#楼-7#楼(17层),幼儿园(3层)组成。综观整个场地,在现场南面布置办公区、生活区。框架剪力墙结构,采用钻孔灌注桩基础。 为满足施工需要,便于材料的转运吊装,在本工程主楼每幢四层起设置一个活动卸料平台。在主体和装饰施工时,卸料平台主要用于临时材料周转。其使用必须达到工程材料周转的目的,又要满足安全生产、文明施工的要求。 三、卸料平台要求

按照外架与卸料平台分设的原则和本工程模板与支撑架用料情况,选取型钢县挑式卸料平台做塔吊吊材料的临时卸料地。 卸料平台是一种在建筑施工中使用的物料翻转临时设施,通过悬挑出结构立面使楼层内拆下的钢管、木料、各类零配件有一个临时搁置平台,并依靠塔式起重机吊运翻转至上部楼层。 1、布置和尺寸 (1)斜拉钢平台平面布置根据建筑结构体型,布置二框架结构建筑的外立面楼板边沿,如此便于搬运物料。 (2)钢平台应悬挂挑出结构立面4.0cm,如此,垂直物料翻转吊运可以避开外脚手架的1.2米宽度,翻转至上部楼层。 (3)钢平台平面尺寸应满足一定数量建筑工地施工材料的临时堆放和吊运方便;但平台尺寸不宜过大,这样会增加钢平台自重、浪费钢材;尺寸了不宜过小,自重过轻遇大风天气,建筑向上的拔风会使外挑平台空载时振动较大,对安全使用造成一定影响。 综合上述因素,钢平台尺寸外挑长度为4.0米,宽度为2.2米。平面布置详见附图。 2、基本构造 (1)钢平台主钢梁采用热轧18#槽钢,横向次梁采用热轧钢12#槽钢,焊缝采用4mm,E43焊条,平台面为4厚花纹钢,与型钢主次梁结构点焊固定。构造详见图3、图4. (2)钢平台主梁两端采用20mm圆钢制作吊耳,用以起吊和承重,钢平台主梁和搁置钢梁采用250×250×10连接钢板焊接。

悬挑式卸料平台方案

悬挑式卸料平台方案 LEKIBM standardization office【IBM5AB- LEKIBMK08- LEKIBM2C】

目录

一、工程概况 1、工程概况 工程基本情况 各责任主体名称 2、施工要求 确保卸料平台在使用周期内安全、稳定、牢靠。 卸料平台在搭设及拆除过程中要符合工程施工进度要求。操作人员需取得特殊作业人员资格上岗证。 二、编制依据 《建筑施工脚手架实用手册》 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(06年版) 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 相关施工设计图纸等。

三、材料与设备计划 1、搭设脚手架的钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》GB/T13793或《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3092中规定的3号普通钢管,其质量符合现行国家标准《碳素结构钢》 GB/T700-2006中Q235A钢的规定,每根钢管的最大质量不应大于25kg。新用的钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道,钢管要有产品质量合格证、质量检验报告,钢管材质检验方法应符合现行国家标准《金属拉伸试验方法》GB/T228的有关规定,质量和钢管外径、壁厚、端面等的偏差应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011的有关规定,必须涂有防锈漆。旧钢管表面锈蚀深度、和钢管的弯曲变形应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011的有关规定。锈蚀检查应每年一次。检查时,应在锈蚀严重的钢管中抽取3根,在每根锈蚀严重部位横向截断取样检查,当锈蚀深度超过规定值时不得使用。钢管上严禁打孔。 2、扣件为铸造扣件,其材质应符合建设部《钢管脚手架扣件》GB15831的要求,由有扣件生产许可证的生产厂家提供,不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷,扣件的规格应与钢管相匹配,贴和面应平整,活动部位灵活,夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm。钢管螺栓拧紧扭力矩达65N·m时不得破坏。旧扣件在使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换。新、旧扣件均应进行防锈处理。 3、水平悬挑梁,其钢材强度等级为Q235-A,型号见材料表,水平悬挑梁所使用的钢材必须表面平整,无锈蚀。截面有足够的抗弯抵抗矩,在满载条件下其挠度变形应满足相应设计要求。 4、搭设架子前应进行保养,除锈并统一涂色,力求环保美观。 5、脚手板、脚手片采用符合有关要求。 主要材料参数表 四、施工工艺技术 1、技术参数

悬挑卸料平台搭设要求规范

悬挑卸料平台搭设规 一、分部工程概况 本方案中所设计的卸料平台采用悬挑式卸料平台,供地上二层以上结构施工阶段临时堆放材料所用。1.2 卸料平台搭设原则:安全第一,满足文明施工的要求,满足临时堆放材料所需。 二、施工部署 1. 目标部署 2. 分项工程部署 2.1卸料平台概况 三、材料机具准备 1. 材料用量表

2.材料部门要根据现场计划提前作好材料进场准备工作,做到及时进场。 四、悬挑式钢平台设计 1. 悬挑式钢平台设计方案 1.1 钢平台是尺寸设计 钢平台为悬吊式,长4.5m,宽2.6m;平台计算面积3.05*2.8=8㎡,钢平台外侧采用型钢及雪花铁板制作1.5m高防护。 1.2 钢平台材料选择 钢平台两侧主梁选用18#普通工字钢,且使用整根工字钢不得接长;次梁选用16#普通工字钢,平台前端封边次梁选用18#普通工字钢;吊索采用A21.5mm-6×19+1钢丝绳,配套卡环选用22#卡环;防护栏板竖龙骨采用50*3mm方管,横龙骨采用50*30*3mm矩管;钢平台墙体吊环采用A25圆钢(Q235-A)制作;钢平台拉

结点采用A25圆钢(Q235-A)制作;焊条采用E43型,焊缝等级3级。所有材料均需为合格材料,所用钢材均需有合格的材质单及检验报告。 1.3 钢平台做法简述 主梁与次梁采用满焊;次梁上方满铺4mm花纹铁板,铁板与主次梁进行焊接。钢平台外侧三面设置1.5m高的防护栏板,栏板侧焊接固定2mm厚雪花铁板,外侧正立面采用自攻螺钉固定企业标识牌及限载吨位标识牌。主梁间距 2600mm,次梁间距1000mm。主梁上焊接250mm长40*3mm短方管,防护栏板插入后用两颗M10*100mm螺栓固定;防护栏板横龙骨均采用50*3mm方管,横龙骨采用50*30*3mm矩管,竖向间距725mm~1000mm,横向间距750mm,横竖龙骨均需满焊连接;正面防护栏板均需各自独立焊接成一个整体,安装时用M10*150mm螺栓将各段防护栏板连接在一起。A段防护栏板不设置,钢平台安装到位后侧面设置1.2m高的钢管临边防护,外侧密目网用专用绑绳绑扎牢固。 1.4 钢丝绳的设置 钢丝绳设于平台前端两侧,每侧设两道钢丝绳,采用6*19+1直径21.5mm的钢丝绳。主梁外侧拉结点吊环处先焊接一块350*180*10mm的铁板,铁板上双面焊接吊环,焊接长度≥125mm,且吊环需弯折至工字钢底部80mm后双面焊接,吊环采用φ25圆钢制作;钢丝绳用卡扣进行固定,每道钢丝绳不得少于四个,卡扣间距≥130mm。受层高影响及施工进度需要,钢丝绳与结构主体拉接点设置在平台以上一层;墙体吊点的位置预留应确保钢丝绳与平台两侧垂直面夹角不宜过大(一般不大于5°);钢丝绳(主绳)吊点距平台前端距离为500mm,保险绳吊点距主绳吊点距离为500mm。 1.5 荷载设计 (1)卸料平台设计荷载1.5吨,施工容许荷载为1.0吨,严禁超载堆放。 (2)卸料平台允许堆放相关物料清单:

卸料平台检查验收表

湘质监统编 施2002-14 安置房悬挑式卸料平台验收报验申请表 工程名称:佳惠·中央商厦安置房编号: 致:怀化市建设工程监理有限公司(监理单位) 我单位已完成了安置楼悬挑式卸料平台安装工作,现报上该工程报验申请表,请予以审查和验收。 附件: 悬挑式卸料平台验收表 项目经理 施工单位(章)东星建设工程集团有限公司 日期2014年6月27日审查意见: 总/专业监理工程师 监理项目部(章)怀化市建设工程监理有限公司 日期2014年6月27日 悬挑式卸料平台验收表 编号 工程名称佳惠·中央商厦安置房施工单位东星建设工程集团有限公司

搭设单位东星建设工程集团有限公司项目经理韩征 验收部位1-26轴交A-P轴2层3层搭设高度7.5m验收时间2014年6月27日序 号 检查项目检查内容与要求验收结论 一资料部分施工前必须编制专项方案,指导性强有计算书,审批手续齐全;有安全操作规程及安全技术交底,架子工持证上岗; 二卸料平台制 作及安装 平台应按方案要求制作,焊接应牢固可靠 锚固点应在方案要求位置预埋,平台搁置点与钢丝绳斜拉预埋 点必须在建筑上,不得设置在脚手架上 平台外口应略高于内口,不得左右晃动,平台钢梁与预埋件之 间的空隙必须用楔子固定牢固,平台不能与外架相连或者利用 外架进行固定 悬挑梁和平台的制作及安装必须符合安全要求,悬挑平台使用 的型钢、钢管、扣件、钢丝绳、花篮螺杆、绳卡、脚手板的材 质必须符合安全要求 三钢丝绳卸荷斜拉钢丝绳应采用专用的拉钩挂牢,锐角处应隔垫橡胶保护,两边各设前后两道钢丝绳,每道应作单道受力计算,一道做保险绳,与平台的夹角应在45°-60°为宜 绳卡固接时,固接强度应符合要求;绳卡与钢丝绳的直径应匹配,规格、数量应符合要求 四安全防护平台应用5cm厚脚手板铺严并固定,并设置防滑条,三侧面设不得低于1.2m高的固定防护栏,上杆距离平台高度1.2m,下杆距离平台高度0.6m,栏杆底部内侧必须搭设不低于18cm高的挡脚板,挡板下边距离平台面的孔隙不应大于10㎜,四周采用密目网或木板封闭,栏杆刷红白相间油漆作为警示标志 五荷载显著详细标明容许荷载、人员和物料的总重量,严禁超过设计的容许荷载,并配备专人加以监督 六其他验收项 七验收结论 验收人员 项目技术负责人搭设单位负责人其他验收人员 监理单位意见: 专业监理工程师:2014年6月27日注:本表由施工单位填报,监理单位、施工单位各存一份 湘质监统编 施2002-14 安置房悬挑式卸料平台验收报验申请表

悬挑卸料平台搭设方案

杭杭政工出【2016】3号地块工业厂房 (标准厂房)工程 型钢悬挑卸料 平台专项方案 编制:职务:项目技术负责人 审核:职务:分公司技术负责人 批准:职务:总工程师 浙江省一建建设集团有限公司 2017年6月

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工部署 (2) 四、施工工艺 (3) 五、卸料平台安全技术措施 (5) 六、计算书 (5) 七、附图 (17)

一、编制依据 1.、相关法律法规、规范性文件、标准、规范 、《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社; 、《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社; 、《钢结构设计规范》GB50017-2003 中国建筑工业出版社; 、《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; 、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012中国建筑工业出版社; 、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 中国建筑工业出版社; 、《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016中国建筑工业出版社; 、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011中国建筑工业出版社。 2、杭政工出【2016】3号地块工业厂房(标准厂房)工程施工设计图纸; 3、杭政工出【2016】3号地块工业厂房(标准厂房)工程施工组织设计。 二、工程概况 工程名称:杭政工出【2016】3号地块工业厂房(标准厂房)工程 建设单位:杭州万海投资管理有限公司 设计单位:浙江省工业大学工程设计集团有限公司 监理单位:浙江明康工程咨询有限公司 施工单位:浙江省一建建设集团有限公司 质量安全监督部门:杭州市下沙区质量安全监督站 “杭政工出【2016】3号地块工业厂房(标准厂房)工程”位于浙江省杭州市下沙经济技术开发区内,围垦街以北,元北路以南,乔新街以东,福城路以西。拟建工程为4栋4层厂房、1栋1层能源中心及栋9层检查中心,地下室1层。总占地面积:34001㎡,总建筑面积64221㎡,其中地下建筑面积:7026㎡。

悬挑式卸料平台方案

目录 第1章编制依据 (2) 第2章工程概况 (2) 第3章施工安排 (2) 第4章平台搭设方法 (2) 第4章卸料平面平台定位 (3) 第5章卸料平台专项验收和日常使用管理制度 (3) 第6章质量、安全保证措施 (4) 第7章卸料平台搭、拆安全预防措施 (5) 第8章悬挑卸料平台的设计计算 (6)

第1章编制依据 1.1本工程施工组织设计。 1.2《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 1.3施工图纸。 1.4钢筋焊接及验收规范(JGJ18-96)。 1.5建筑施工高处作业安全技术规范 1.6 《建筑施工计算手册》江正荣编著。 第2章工程概况 工程名称:中诚锦尚名都工程(一期 3#楼) 工程地点:广东省清远市佛冈县振兴南路和106国道交叉口处 建设单位;佛冈县中诚房地产开发有限公司 设计单位:广州市民用建筑科研设计院 施工单位:广东诺厦建设工程有限公司 监理单位:广东云兴建筑工程监理有限公司 项目位于广东省清远市佛冈县,北临106国道,东临教育南路,西临振兴路,南邻华府壹号A区。建筑层数为:3#楼30层,为钢筋砼框支剪力墙结构。3#楼有地下一层。 本工程采用预应力混凝土管桩基础。抗震设防烈度为7度,场地类别为Ⅱ类,设计基本地震加速度值为0.10g,设计地震分组为第一组,结构安全等级为二级,结构设计使用年限为50年。地下室防水等级为Ⅰ级。 第3章施工安排 基础及上部结构施工阶段采用双排钢管脚手架搭设施工。在主体结构施工中,楼层材料转换采用外挂钢平台施工。 第4章平台搭设方法 4.1施工前应检查构配件的焊接质量,几何尺寸,并涂刷二道防锈漆。 4.2构配件运至施工现场后,应在混凝土硬地面上按设计尺寸进行组装,并保持整

悬挑卸料平台最新讲述讲解

寰宇国际5#、12#、13#楼 卸 料 平 台 专 项 方 案 单位:四川国丰建设集团有限公司 编制: 审核: 审批: 日期:年月日

一、工程概况 工程名称:寰宇国际5#、12#、13#楼 工程地址:成都龙泉驿柏合镇龙华路以南 施工单位:四川国丰建设集团有限公司 建设单位:成都吉广润投资有限公司 监理单位:四川国正建设管理有限公司 设计单位:中铁二十三局集团建筑设计研究院有限公司 监督单位:成都市龙泉驿区质监站 本工程为剪力墙结构,预应力管桩基础加抗水板设计,地下二层,地上三十二层,结构的设计合理使用年限为50年。 二、总体部署 结合该工程实际情况,现采用型钢悬挑卸料平台进行施工。卸料平台每层安装四只,东、南、西、北面各一只,一层使用完毕,然后升至上一层,逐层上移,直到最顶层。 三、材料要求 型钢:采用[16a号槽钢,材质应符合《碳素结构钢》(GB/T700-2006)中Q235-A级钢的技术要求; 钢丝绳:直径14mm钢丝绳; 吊环:直径16mm的圆钢; 脚手板:18mm厚复合模板; 栏杆:定型钢管栏杆,12mm厚复合板挡板。 四、悬挑式卸料平台搭设流程及要求

卸料平台加工支座完毕经过验收合格后方可吊装。吊装时,先挂好四角的吊钩,传发初次信号,但只能稍稍提升平台,放松斜拉钢丝绳,方可正式吊装,吊钩的四条引绳应等长,保证平台在起吊过程中的平稳。吊装至预定位置后,先将平台工字钢与预埋件固定后,再将钢丝绳固定,紧固螺母及钢丝绳卡子,完毕后方可松塔吊吊钩,卸料平台安装完毕后经验收合格后方可使用。要求提升一次验收一次。具体构造要求如下: 1、悬挑式卸料平台应按现行的相应规范进行设计,其结构构造应能防止左右晃动。 2、悬挑式卸料平台的搁支点与上部拉结点,必须位于建筑物上,不得设置在脚手架等施工设备上。 3、斜拉杆或钢丝绳,构造上宜两边各设前后两道,两道中的靠近建筑一侧的一道为安全储备,另外一道应作受力计算。 4、应设置经过验算的吊环,吊运平台时使用卡环,不得使吊钩直接钩挂吊环,吊环应用甲类3号沸腾钢制作。 5、悬挑式卸料平台安装时,钢丝绳应采用专用的挂钩挂牢,采取其他方式时卡头的卡子不得少于4个,建筑物锐角利口围系钢丝绳处应加衬软垫物,悬挑式卸料平台外口应略高于内口。 6、台面应满铺脚手板。 7、悬挑式卸料平台左右两侧必须装固定的防护栏杆。 8、悬挑式卸料平台吊装,需待横梁支撑点电焊固定,接好钢丝绳,调整完毕,经过检查验收,方可松卸起重吊钩,上下操作。 9、悬挑式卸料平台使用时,应有专人进行检查,发现钢丝绳有锈蚀损坏应及时调换,焊缝脱焊应及时修复。

卸料平台验收标准表格

附件一: 建筑施工卸料平台验收表施工单位工程名称序号验收日期部位检查内容是否有专项方案,卸料平台施工平面图、剖面图、悬挑梁与建筑物的结构连接、钢丝绳与建筑物、卸料平台的结构连接等关键部位大样详图、计算书、安全技术交底、应急预案等。 卸料平台是否按方案搭设。 载重量(kg)编号kg号料台结果1设计制作安装要求23钢丝绳构造上两边各设前后两道,两道中的每道均应作单道受力计算,一道做保险,一道作受力使用,未端绳夹是否安装到位,最后两颗绳夹间安全弯是否设置到位,拉接点焊接是否符合要求。 悬挑梁是否与建筑物结构可靠连接,平台外口应略高于内口,不得晃动。 45678平台铺设牢固、密缝,采用厚5厘米以上木板统一铺设,并设有防滑条;三侧面设不低于 1.2米高防护栏杆,栏杆内必须采用硬防护。 显著部位标明容许载荷值预埋件是否有隐蔽验收手续锚固吊环的混凝土强度是否达到100%结论意见: 施工项目监理: 安全员: 单位监监理员: 总监理工程师: 理单位参加验收单位及人员章____年__月__日1附件二: 悬挑式卸料平台检查表单位工程名称: 检查日期:

部位: 料台编号: 序号123检查内容悬挑梁尺寸是否与方案一致,安装符合标准要求,与建筑物结构连接牢固。 悬挑式卸料平台是否与脚手架断开,避开建筑悬挑部位。 平台铺设是否牢固、严密、三侧面设 1.20米高护栏,栏杆及防护是否牢固可靠。 安装时,钢丝绳采用绳夹必须与钢丝绳匹配,数量不得少于4个,间距满足相关规定,并设安全弯,安全弯尺寸、外形是否有明显变化,钢丝绳是否有明显损伤。 内外两侧是否设明显限载标识、人员和物料的总重量,是否超过设计的容许荷载,是否存在两人以上同时操作现象。 各焊接部位及周边是否有裂缝及严重锈蚀现象,建筑物上预埋件是否牢固可靠。 78建筑物锐角利口围系钢丝绳处软垫物是否垫衬到位。 料台整体是否有变形、倾斜等现象。 检查情况456检查结论: 施工单位参加检查单位及人员监理单位项目监理: 安全员: 章____年__月__日监理员: 总监理工程师: 、章____年__月__日2

相关文档
相关文档 最新文档