文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑施工技术 练习题

建筑施工技术 练习题

建筑施工技术 练习题
建筑施工技术 练习题

建筑施工技术练习题

一、单项选择题:(每题四个答案中只有一个是最符合题意的)

一章土方工程

1. 某场地平整工程,有4000m3的填方量需从附近取土回填,土质为密实砂土(已知Ks=1.35,K/S=1.15),其填土挖方量为(B)

A、986m3

B、3478m3

C、4000 m3

D、4600 m3

2.当地质条件良好,土质均匀且地下水位低于基坑底面标高时,坚硬粘土可直立壁开挖不加支撑的最大深度不宜大于(C)

A、 1.5m

B、 1.8m

C、 2.0m

D、 2.5m

3.下列基坑支护结构属于重力式支护结构的是(D)

A.混凝土灌注桩B.地下连续墙

C.钢板桩D.深层搅拌水泥土桩

4.已知某基坑边坡的高度为1m,底宽为0.75m,则该边坡的坡度系数为(A)

A.0.75 B.0.8

C.1.25 D.1.34

5.将土分为松软土、普通土、坚土、砂砾坚土、软石等是根据(D)

A.颗粒级配B.塑性指数

C.抗剪强度D.开挖难易程度

6.轻型井点的正常的出水规律为( B)。

A.先小后大,先浑后清B.先大后小,先浑后清

C.先小后大,先清后浑D.先大后小,先清后浑

7.某土方工程挖方量为10000m3,已知该土的K S = 1.25,K S′ = 1.05,实际运走的土方量是( C ) 。

A.8000 m3 B.9650 m3C.12500 m3 D.11500 m3

8. 采用井点降水,可停止的时间为(B)。

A.基坑开挖完毕

B.基础工程施工完毕

C.上部结构施工完毕

D.通过计算确定

9.某土的样品重为50kg,经干燥后为45kg,则该土的含水率为(B)

A.10%

B.11%

C.12%

D.9%

10. 井点降水能够防止“流砂”现象的发生,其原因是(C )。

A. 地下水渗透路程增长

B. 动水压力减少

C. 消除了动水压力

D. 地下水消除

11. 环状轻型井点井点管包围的面积为314m2,则假想半径为(B)。

A.5m

B.10m

C.15m

D.20m

12.检查填方质量的依据是(D)

A.施工控制干密度

B.土的最大干密度

C.实际干密度

D.压实系数

13.正铲挖掘机的挖土特点是(A)。

A.前进向上,强制切土

B.前进向上,自重切土

C.后退向下,强制切土

D.后退向下,自重切土

二章深基础工程

1.预制桩身混凝土强度等级不应低于(D)。

A、 C10

B、 C20

C、 C25

D、C30

2.当桩距小于4倍桩边长时,预制桩的沉桩顺序为( A )。

A、启中央向周围施打

B、自两边向中央施打

C、自四周向中央施打

D、由一侧向单方向施打

3.钢筋混凝土预制桩的打桩方式宜采用( C)

A.重锤高击B.轻锤高击 C.重锤低击 D.轻锤低击

4.打桩的入土深度控制,对于承受轴向荷载的摩擦桩,应(C)。

A.以贯入度为主,以标高作为参考 B.仅控制贯入度不控制标高

C.以标高为主,以贯入度作为参考 D.仅控制标高不控制贯入度

5. 预制桩能运输的强度应达到(C)。

A.70%B.75% C.100%D.5N/mm2

6. 对于预制桩的起吊点,设计未做规定时,应遵循的原则是(D)。

A.吊点均分桩长

B.吊点位于重心处

C.跨中正弯矩最大

D.吊点间跨中正弯矩与吊点处负弯矩相等

7.钢筋混凝土预制桩可打桩作业的混凝土强度应达到设计强度的(D )。

A.50%

B.70%

C.90%

D.100%

三章砌筑工程

1.砖墙每天可砌筑高度不应超过(D)。

A、 1.1m

B、1.2m

C、1.6m

D、 1.8m

2.砌筑中每块支好的安全网应能承受不小于(B)的冲击荷载。

A、1.0KN

B、1.6 KN

C、1.8KN

D、2.0 KN

3.水泥砂浆若施工期间最高气温超过300C,应在拌成后(B )内使用完毕。

A、45分钟

B、2小时

C、3小时

D、4小时

4.一般来说,脚手架的“一个步架高度”为(B )

A.1.0m B.1.2m

C.1.8m D.2.0m

5. 扣件式钢管外墙脚手架中,可提高脚手架横向稳定性的杆件是(A)。

A.连墙杆 B.横向水平杆

C.剪刀撑 D.纵向水平扫地杆

6.砖墙设置斜槎时,斜槎水平投影长度不应小于高度的(D)。

A.1/4 B.1/3

C.1/2 D.2/3

7.在常温下砌筑砖墙时,砖应提前浇水湿润的时间为(C)。

A.1~2小时B.12小时左右

C.1~2天D.3~5天

8.实心砖砌体水平灰缝的砂浆饱和满度不得低于(D)。

A.60% B.70% C.75% D.80%

9.托线板的作用主要是(B ).

A.靠吊墙面的平整度

B.靠吊墙面的垂直度

C.测量阴角的方正

D.测量阳角的方正

10.冬期施工期限以外,当日最低气温低于(D)时砌筑工程也应按冬期施工的规定执行.

A.+5℃

B.+3℃

C. 0℃

D.-3℃

四章混凝土工程

1.属于冬期施工浇筑混凝土的条件是(A)。

A.连续5天室外平均气温稳定低于5°C

B.连续5天室外平均气温稳定低于3°C

C.连续10天室外平均气温稳定低于5°C

D.连续10天室外平均气温稳定低于3°C

2.梁模板及支架拆除顺序是(C)。

A.从两边向中间B.任意位置

C.从中间向两边 D.从跨度1/4处开始

3.钢筋的冷拉变形为( C )。

A.弹性变形B.塑性变形C.弹塑性D.都不是

4.在施工缝处继续浇筑混凝土时,已浇筑混凝土强度应达到( B )。

A.1N/mm2 B.1.2N/mm2 C.2N/mm2 D.2.5N/mm2

5.柱子模板可拆除的最早时间为(C)。

A.混凝土达到50%强度B.混凝土达到70%强度

C.混凝土成型,不因拆模损坏时D.混凝土达到100%强度

6.厚大体积混凝土,优先选用的水泥是(C)。

A.硅酸盐水泥B.普通硅酸盐水泥

C.矿渣硅酸盐水泥D.火山灰质硅酸盐水泥

7. 下列关于钢筋的闪光对焊说法错误的是(B)。

A.连续闪光焊适合于直径在25mm以下的直径较小钢筋焊接;

B.预热闪光焊适合于直径25mm以上且端面不平的钢筋焊接;

C.闪光—预热—闪光焊适合于直径25mm以上且端面不平的钢筋焊接;

D.对焊后通电热处理是为了改善接头的金属组织和塑性。

8. 下列关于钢筋绑扎接头,说法错误的是(C)。

A.钢筋搭接处,应在中心和两端用铁丝扎牢;

B.在任何情况下,纵向受拉钢筋的搭接长度不应小于300mm,受压钢筋的搭接长度不应小于200mm;

C.两根直径不同的钢筋搭接长度以粗钢筋为准;

D.钢筋绑扎一般用20~22号铁丝,要求绑扎位置正确.牢固。

9. 关于梁.板整体浇筑时模板拆除顺序的说法,错误的是(C)。

A.梁.楼板模板拆除时,应先拆除梁侧模,待混凝土达到楼板和梁拆模所需强度时,再拆除板底模,最后拆除梁底模;

B.拆除跨度较大的梁下支柱时,应从跨中拆向两端;

C.拆除跨度较大的挑梁下支柱时,应从里向外逐步拆除;

D.拆除跨度较大的板下支柱时,应从跨中拆向两端。

10. 采用氯化钠作抗冻剂,下列适用的工程是(C)。

A.五星级宾馆

B.高层建筑的地下室

C.学校教室

D.钢筋混凝土高层办公楼

11. 要改善混凝土的和易性,不可采用的方法是(C)。

A.加少量减水剂

B.适当调整砂率

C.增加用水量

D.适当增加外掺料

12.下列关于采用高频插入式振捣器对新浇混凝土振捣时间的说法,错误的是(C)。

A.混凝土振捣的时间过短,不能使混凝土充分捣实;

B.混凝土振捣的时间过长,则可能产生过分漏浆或离析;

C.一般每点振捣时间为2~3分,使用高频振动器时亦应大于1分;

D.停止时间以混凝土不下沉,气泡不上升.表面泛浆为准。

13. 单根粗钢筋预应力的制作工艺是(C)。

A.下料→冷拉→对焊 B.冷拉→下料→对焊

C.下料→对焊→冷拉 D.对焊→冷拉→下料

14.钢筋在冷拉时,其冷拉控制应力应( A )。

A.大于屈服强度

B.等于屈服强度

C.小于屈服强度

D.接近于极限强度

15.冬期浇筑的混凝土抗压强度,在受冻前硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥配置的混凝土不得低于其设计强度标准值的( B )

A.25%

B.30%

C.35%

D.40%

16.当混凝土采用矿渣硅酸盐水泥拌制时,其浇水养护时间不少于( B )。

A.7d

B.14d

C.15d

D.28d

17.钢筋搭接长度的末端与钢筋弯曲处的距离,应不小于( A )。

A、10d

B、500m

C、30d

D、35d

五章预应力混凝土工程

1. 用于预应力混凝土结构中,要求混凝土强度等于一般不低于(B)。

A.C25 B.C30 C.C40 D.C45

2.预应力超张拉是为了(B)。

A.减少预应力筋与孔道摩擦引起的损失

B.减少预应力筋松弛引起的预应力损失

C.减少混凝土徐变引起的损失

D.建立较大的预应力值

3.预应力筋的张拉控制应力应(D)。

A.大于抗拉强度B.大于屈服点强度

C.等于抗拉强度D.小于屈服点强度

4.二次升温养护是为了减少(C)。

A.混凝土的收缩引起的预应力损失 B.混凝土的徐变引起的预应力损失

C.钢筋的松弛引起的预应力损失 D.温差引起的预应力损失

5.先张法预应力施工时,预应力筋放张时混凝土强度应不低于设计强度的(B)

A.50%B.75%C.90%D.100%

6. 钢管抽芯法成型预应力筋孔道,常温下抽管的时间宜为(D)。

A.混凝土强度达到设计强度75%B.混凝土浇筑后2小时

C.混凝土强度达到1.2N/mm2 D .混凝土初凝后.终凝以前进行

7.预应力后张法施工中,对孔道灌浆工序的施工不宜采用( C )

A.压力灌浆

B.先从最下层孔道开始逐层向上的灌浆顺序

C.从孔道的两端向中间灌压力法

D.每个孔道灌浆一次连续完成

六结构吊装工程

1.当柱平放起吊抗弯强度不足时,柱的绑扎起吊方法应采用(B)。

A.斜吊法B.直吊法C.旋转法D.滑行法

2.屋架扶直过程中,起重机位于屋架上弦一侧,升钩降臂使屋架以下弦为轴缓慢转为直立状态的扶直方式是(B)A.正向扶直B.反向扶直C.斜向扶直D.旋转法

3. 吊装钢筋混凝土柱时,其校正工作的最主要内容是(B)。

A.平面位置

B.垂直度

C.柱顶标高

D.牛腿标高

4. 吊车梁的吊装必须在基础杯口二次灌浆的混凝土强度不低于设计强度的(B)。

A.50%B.75% C.90% D.100%

5.吊装大跨度钢筋混凝土屋架时,屋架的混凝土强度应达到设计强度的(D)。

A.70%

B.80%

C.90%

D.100%

6.下列不属于起重机型号选择的依据是(B)。

A.构件的尺寸

B.构件的重量

C.构件的安装高度

D.构件的形状

7.屋架的扶直应优先选用()。

A.反向扶直

B.正向扶直

C.正、反向均可

二、判断题:(只判断正确与否,正确的划“√”,错误的划“×”)

1.砌块砌体错缝搭接时,搭接长度不小于砌块高度的1/3,且不小于500mm。(√ )

2.宽度小于1m的窗间墙不得留设脚手眼。 (√ )

3.钢筋冷拉的速度不得大于1.0m/min。(√)

4.为保证张拉时各根预应力钢丝应力均匀,要求钢丝每根长度要相等,因此采用在应力状态下切断下料,其

控制应力为500Mpa. (× )

5.混凝土用的粗骨料,其最大颗粒粒径不得超过结构截面最小尺寸的1/4,且不得超过钢筋最小净间距的3/4. ( √)

6.由于土体具有可松性,按挖填平衡原则初步计算的场地设计标高Ho进行施工,填土将有剩余,应相应

提高设计标高。(√ )

7.在已浇筑的混凝土强度未达到1.5N/mm2前,不得在其上踩踏或安装模板及支架. (× )

8.为减少钢筋松驰的预应力损失,对曲线预应力筋和抽芯成孔长度大于24m的直线预应力筋采用两端张拉. (√)

9.屋架吊装时,为避免对屋架弦杆产生过大压力,吊索与水平面夹角不小于45度.(√ )

10.后浇带施工用混凝土应优选补偿收缩混凝土,其强度等级可低于两侧混凝土.( × )

11.场地平整土方施工高度就是指该点挖填施工的高度值。(√)

12.为保证边坡稳定,当坡顶有动荷载时,土方边坡坡度应增大。(× )

13.电渗井点降水是利用“电泳现象”加速水在土中渗流的原理工作的。(√)

14.推土机并列推土施工时,相邻两台推土机铲刀应保持150~300mm间距。(√ )

15.铲运机的最大特点是能完成薄层取土与薄层铺土作业。(√ )

16.振动压实法适合于各种类型土壤压实施工。(× )

17.含水量过大或过小的土方,压实效果都不好。(√ )

18.叠层生产预制桩时,叠制层数不超过4层。(√ )

19.预制桩现场堆放时应设支点,支点的位置应可与吊点不同。( × )

20.采用复打法进行套管成孔灌注桩施工时,必须在第一次浇筑的混凝土初凝以前完成第二次拔管工作。(√)

21.采用标准砖砌筑时,16线砖及灰缝的总高度应为1米。(√)

22.砌筑用砂宜为细砂。(× )

23.砂浆试块的标准养护条件是“200C±50C,正常湿度,室内不通风”。(√ )

24.当施工期间最高气温超过300C时,混合砂浆可以在4小时内用完。(× )

25.当井架高度在15米一下时,设缆风绳一道,当井架高度在15米以上时,没增加10米增设一道。(√)

26.建筑施工电梯是人、货两用垂直升降设备。(√ )

27.梁或梁垫下部以及左右各500mm范围内不得设脚手眼。(√ )

28.脚手架的剪刀撑斜杆与地面夹角为450—600,并沿全高布置。(√ )

29.烧结页岩砖砌筑前需浇水湿润,其含水率控制在10~15%之间。(√ )

30.标砖墙体马牙槎高度不宜超过5线砖。(√)

31.标砖砌体应上下层错缝,错缝长度不小于1/4砖长。(√ )

32.砖砌体冬期施工可对材料进行预热,但水温不得超过800C。( √ )

32.砖砌体冬期施工可对材料进行预热,其水温不得超过900C。(× )

33.砖砌体冬期施工可对材料进行预热,其砂温不得超过400C。(√)

34.定型组合钢模板的面板厚度为2.3-2.5mm,肋高一般为55mm。(√)

35.P3015表示平面模板的尺寸为长1500mm,宽300mm. (√)

36.P3015表示平面模板的尺寸为长3000mm,宽150mm. (×)

37.当梁跨度不小于4m时,其底模应按跨度的1-3‰起拱。(√)

38.当现浇板的跨度在2m﹤L≤8m时,其底模应在混凝土强度达到设计值的75%才可拆除。( √ )

39.悬臂构件无论长度,其底模可拆除的时间都必须混凝土达到100%的设计强度。(√ )

40.由于控制方法简单易操作,故钢筋冷拉时尽量采用单控冷拉率法控制。(×)

41.如钢筋已达到最大冷拉率,而冷拉应力未达到规定控制应力值,则该批钢筋不合格。(√ )

42.钢筋冷拔后抗拉强度与冷拔总压缩率成比例提高,与冷拔次数关系不大。(√)

43.钢筋冷拔时,如果其压缩率大,则拔丝模的角度应大些。(√)

44.钢筋冷拔时,如果其压缩率小,则拔丝模的角度应小些。(√)

45.不同直径钢筋焊接时,应按大直径钢筋确定焊接参数并减少大直径钢筋的调伸长度。(√)

46.钢筋网点焊时,为保证焊接质量,应尽量采用强焊接参数。(√)

47.钢筋代换后其用量不宜大于原设计用量的5%,也不应低于原设计用量的2%。(√)

48.混凝土拌和用水PH值应不小于4. (√)

49.混凝土拌和用水硫酸盐含量应小于水质量的1%。(√)

50.混凝土中砂率大,则流动性好。(×)

三、名词解释

1.压实系数: 是衡量土壤压实效果的参数,是表示土壤的干密度与其最大干密度的比值.

2.土的最佳含水量:是指土壤具有最大干密度时所对应的含水量。

3.流砂现象:当水流在水位差作用下,对土颗粒产生向上的压力时,动水压力不但使土颗粒受到水的浮力,而且还受到向上的压力,当动水压力等于或大于土的浸水重度时,土颗粒处于悬浮状态,土体随水流动的现象。

土的可松性

4.土的可松性:是指土方开挖后体积膨胀,即使压实后也回不到原来的体积的性质。

5.吊脚桩:指桩底部的砼隔空,或砼中混进了泥沙而形成松散层的桩。

6.灌注桩反插法:在套管内灌满混凝土后,先振动再开始拔管,每次拔管高度0.5~1.0米,向下反插深度0.3~0.5米。如此反复并始终保持振动,直至套管全部拔出地面。其主要目的是为了防止缩颈桩和吊脚桩。

7.复打法:在第一次灌注桩施工完毕,拔出套管后,清除管外壁上的污泥和桩孔周围地面的浮土,立即在原桩位再埋预制桩靴或合好活瓣,第二次复打沉套管,使未凝固的混凝土向四周挤压扩大桩径,然后再灌注第二次混凝土。其目的是为防止缩颈桩和吊脚桩。

8.“三一”砌砖法:指一铲灰、一块砖、一揉挤并将挤出的多余砂浆勾去的砌筑方法。

9.混凝土的受冻临界强度:即遭冻结的混凝土后期抗压强度损失在5%以内的预养强度值。

10.量度差值:钢筋弯起后,其外皮尺寸与中心线长度之间的差值。

11.减半石混凝土:由于开始搅拌混凝土时,搅拌机的筒壁要粘附一部分水泥浆,所以在拌第一罐混凝土时,往往只加规定石子重量的一半,称为“减半石混凝土”。

12.混凝土的施工缝:因技术或组织原因不能连续浇筑,且停顿时间有可能超过混凝土的初凝时间时,需要留设的缝,一般位于结构剪力较小部位。

13. 碱—骨料反应:是指混凝土中水泥、外加剂、掺和料或拌和水中的可溶性碱溶于混凝土的孔隙液中,与骨料中能与碱反应的活性成分在混凝土凝结硬化后逐渐发生反应,生成碱的凝胶体吸水膨胀,使混凝土产生内应力而开裂。

14.混凝土的和易性:是指混凝土在搅拌、运输、浇筑等过程中保持成分均匀、不致分层离析的性能。它包括流动性、粘聚性和保水性。

15.先张法:是指在预应力构件施工过程中,先张拉钢筋,固定在台座上,后浇筑混凝土,到达强度后,再放松钢筋的过程。

16.综合安装法:指同时吊装一个或数个节间,并完成这一节间或几个节间的全部构件的吊装,校正和固定逐段节间进行,直至全车间结构构件安装完毕。

17.分件安装法:起重机每开行一次仅安装一种或几种构件,先将柱子、柱间支撑和吊车梁全部吊装,校正,固定好,

然后安装屋架及屋架上下弦支撑,再安装天窗架,屋面板及其支撑等如此逐种构件进行安装。

四、问答题:

1. 试述流砂现象形成的原因及防治流砂的途径与方法

答:原因:当水流在水位差作用下,对土颗粒产生向上的压力时,动水压力不但使土颗粒受到水的浮力,而且还受到向上的压力,当动水压力等于或大于土的浸水重度时,土颗粒处于悬浮状态,土体随水流动的现象。

途径:(1)减小或消除动水压力(2)水下挖土法(3)冻结法(4)枯水期施工(5)抢挖法(6)加设支护结构(7)井点降水

2.填土压实方法有哪些?影响填土压实质量的因素有哪些?

答:方法:碾压;夯实;振动压实。

其影响因素:(1)压实功(2)土的含水率(3)每层铺土厚度(4)土的颗粒级配及粒径

3.场地土方调配时,土方调配区如何划分?

答:(1)与房屋和构筑物的平面位置相协调,并考虑它们的开工顺序、工程的分期施工顺序(2)调配区大小与主导施工机械相适应(3)与土方工程量计算用的方格网协调(4)考虑就近取土或弃土时,一个取土区或弃土区都可作为一个独立调配区

4.用轻型井点降水时,如何防止周围地面沉降?

答:可采用以下措施:(1)回灌井点(2)砂沟、砂井回灌(3)减小降水速度,如:加长井点管;减小水泵流量;靠近建筑物的布置较稀、远离则较密;(4)减少被带走的土粒。

5.试述土方边坡的表示方法及其影响边坡的因素。

答:表示方法:土方边坡坡度以其高度H与底宽B之比来表示。H/B为边坡坡度,而B/H为坡度系数。

其影响因素:(1)土质(2)开挖深度(3)开挖方法(4)施工工期(5)地下水水位(6)坡顶荷载(7)气候条件6.流砂是如何产生的?怎样防止流砂的产生?

答:原因:当水流在水位差作用下,对土颗粒产生向上的压力时,动水压力不但使土颗粒受到水的浮力,而且还受到向上的压力,当动水压力等于或大于土的浸水重度时,土颗粒处于悬浮状态,土体随水流动的现象。

(2分)

途径:(1)减小或消除动水压力(2)水下挖土法(3)冻结法(4)枯水期施工(5)抢挖法(6)加设支护结构(7)井点降水(3分)

7.用轻型井点降水时,如何防止周围地面沉降?

答:可采用以下措施:

(1)回灌井点

(2)砂沟、砂井回灌

(3)减小降水速度,如:加长井点管;减小水泵流量;靠近建筑物的布置较稀、远离则较密;

(4)减少被带走的土粒。

8.引起土壁塌方的原因有哪些?有哪些主要防治措施?

答:土壁塌方原因有:

(1)边坡过陡,使土体稳定性不够。

(2)雨水、地下水渗入,使土体泡软、重量增大及抗剪能力降低。

(3)坡顶上边缘大量堆土或停放车辆等荷载,使土体剪应力超过土体抗剪强度;

(4)土方开挖顺序、方法没有遵循“从上往下,分层开挖;开槽支撑,先撑后挖”的原则。

防治措施有:

(1)放足边坡;(2)设置支撑;(3)减少上部荷载

9.简述如何确定挖土机、运土汽车和压实机械的配套工作方案?

答:土方工程综合机械化施工,就是以土方工程中某一施工过程为主导,按其工程量大小、土质条件及工期要求,适量选择完成该施工过程的土方机械;并以此为依据,合理地配备完成其他辅助施工过程的机械,做到土方工程各施工过程均实现机械化施工。主导机械与辅助机械所配备的数量及生产率,应尽可能协调一致,以充分发挥施工机

械的效能。

10.泥浆护壁成孔灌注桩中护筒有何作用?泥浆起何作用?

答:a.护筒的作用:定位、保护孔口、维持水头。

b.泥浆的作用:保护孔壁、防止塌孔、排出土渣。

11.吊脚桩的产生原因及处理。

答:造成吊脚桩的原因是预制桩靴被打坏而挤入套管内,拔管时桩靴未及时被混凝土压出或桩靴活瓣未及时张开。

处理方法:拔出桩管,填砂后重打。

12.简述导管成孔灌注桩“瓶颈桩”产生的原因及其防止措施。

答:在含水量大的粘性土中沉管时,土体受强烈扰动和挤压,产生很高的空隙水压力,桩管拔出后,这种水压力便作用到新灌注的混凝土桩上,使桩身发生不同程度的颈缩现象;拔管过快,混凝土量少,或和易性差,使混凝土出管时扩散性差等都会引起缩颈。

防治措施:经常测定混凝土落下情况,复打法处理。

13.什么是可砌高度和一步架高?砖砌体日砌高度不宜超过多少?为什么?

答:可砌高度:工人在砌筑砖墙时,在距地面0.6米时生产率最高,低于或高于0.6米时生产率下降。考虑到砌砖的工作效率和施工组织等因素,每次脚手架的搭设高度以1.2米为宜,称为“一步架高”,又叫砖墙的可砌高度。

14. 砌筑时皮数杆有何作用?如何布置?

答:作用:控制每皮砖砌筑的竖向尺寸,并使铺灰、砌砖厚度均匀,保证砖皮水平。

布置:立于墙的转角处,内外墙的交接处和洞口较多的位置,沿长墙10~20米定一根

15.砌砖前为什么要对砖洒水湿润?如何控制其含水率?

答:原因:避免砖因吸收砂浆中的过多水分而影响粘结力,并可除去砖面的粉末。

其含水率控制:常温下普通粘土砖、空心砖含水率10%~15%,灰砂砖、粉煤灰砖含水率5%~8%。

16.砌筑工程质量有哪些要求?影响其质量的因素有哪些?

答:质量要求:横平竖直、砂浆饱满、组砌得当、接槎可靠(或横平竖直、砂浆饱满、灰缝均匀、上下错缝、内外搭砌、接槎牢固)

其质量影响因素:(1)材料:砖、砂、水泥及砂浆的配合比,(2)施工操作方法:组砌方式、砂浆的饱满度、接槎方法、构造做法等,(3)质量控制方法和检验措施等。

17.简述砖墙砌筑的一般工艺顺序。砌筑的质量要求是什么?

答:施工顺序:抄平、放线、摆砖样、立皮数杆、立头角、砌筑、勾缝。

质量要求:横平竖直、砂浆饱满、组砌得当、接槎可靠

18.钢筋代换的原则和方法有哪些?

答:(1)等强度代换:钢筋按强度控制时(2)等面积代换:钢筋按最小配筋率控制时

(3)对于重要构件:对裂缝宽度或挠度控制时,应进行裂缝宽度和挠度验算。

19.简述梁模板的安装顺序和拆除的时间及顺序。

答:梁模板的安装顺序:搭设支撑系统,铺设梁的底模板,绑扎梁的钢筋,支梁的侧模板;

拆除的时间:对梁的侧模板,在梁的棱角不因拆模而损坏时即可拆除;对梁的底模板,应在与梁同条件养护试块达到规定强度后,方可拆除;

拆模的顺序:先拆梁的侧模板,再拆板的底模,最后拆梁的底模;拆大跨度梁时,应从跨中拆向两边

20.混凝土施工缝应留设的原则和方法?继续浇筑混凝土时,有何要求,应如何处理?

答:原则:宜留在结构剪力较小部位,且便于施工。

(1)柱:留于基础顶面,梁下口之下,吊车梁上口,牛腿下口,柱帽下

(2)板:单向板留在平行于板短边任何位置:双向板需按设计要求

(3)梁:留在次梁跨度的中间1/3范围内

(4)楼梯:留在楼梯长度中间1/3范围内

(5)墙:留在门口过梁中1/3范围内或以横墙交接处。 方法:继续浇筑混凝土时须待已浇筑砼的强度不低于1.2MPa 。

处理:继续浇筑前应除掉水泥薄膜和松动石子,加以湿润并冲洗干净,铺抹水泥浆或与砼砂浆成分相同的砂浆一层。 21.厚大体积混凝土的温度裂缝有哪几种类型?防止开裂有哪些措施? 答:类型:(1)温差过大使砼表面产生裂纹;

(2)砼内部散热冷却产生收缩时,受基底或已浇筑砼的约束,接触处由于产生很大拉应力而产生的裂缝。 防止措施:降低砼的温度应力,具体如下:(1)优先选用水化热低的水泥(2)降低水泥用量(3)掺入适量粉煤灰(4)降低浇筑速度,减小浇筑层厚度(5)人工降温(6)设置后浇带。 22.分析混凝土产生麻面缺陷的原因及补救方法.

答:原因:模板湿润不够,支架不严,捣固是发生漏浆或振捣不足,气泡未排出以及捣固后没有很好养护。

补救方法:用钢丝刷将表面疏松处刷净,用清水冲洗,充分湿润后,用水泥浆或1:2水泥砂浆抹平。 23.什么是混凝土冬期施工临界强度?该强度与什么因素有关?

答:为了避免混凝土遭受冻结危害,混凝土在冻结前必须达到某一强度以上才遭冻结,此时混凝土内部水化作用产生的粘结应力足以抵抗自由水结冰产生的冻胀应力,解冻后强度还能继续增长,并可达到原设计强度,该强度称为混凝土冬期施工的临界强度。

该强度与水泥的品种、混凝土强度等级有关。

24.什么是混凝土冬期施工临界强度?该强度与什么因素有关?

答:为了避免混凝土遭受冻结危害,混凝土在冻结前必须达到某一强度以上才遭冻结,此时混凝土内部水化作用产生的粘结应力足以抵抗自由水结冰产生的冻胀应力,解冻后强度还能继续增长,并可达到原设计强度,该强度称为混凝土冬期施工的临界强度。

该强度与水泥的品种、混凝土强度等级有关。

25.简述先张法预应力砼与后张法预应力砼的区别。

答:先张法是先施工张拉预应力筋,后浇筑混凝土,待混凝土强度达到要求后放张产生预应力。后张法是先浇筑混凝土,待混凝土达到强度后张拉预应力筋,利用锚具锚固,然后进行灌浆处理,对预应力钢筋进行保护。 26.如何保证“深梁”(即高度很大,宽度较小,而配筋很多的梁)的混凝土浇筑质量? 答:(1)保证骨料最大粒径满足要求

(2)混凝土和易性

(3)选用适当外加剂(如减水剂等)

(4)分层支设模板

(5)浇筑前,先在底层铺筑50~100厚与所浇混凝土成分相同的水泥砂浆 (6)合理选用振捣工具,保证振捣密实 (7)采取适当保温、保湿养护措施。

27.张拉预应力筋的张拉程序是什么?其超张拉的目的是什么?

答:程序:锚固con σ%105~%1030→或锚固持荷两分钟con con σσ→→)(05.10(3分) 目的:减少钢筋的预应力松弛损失。(2分)

28.后张法预应力混凝土施工中,可能产生哪些预应力损失?如何减少这些损失?

答:(1)分批张拉时后批预应力筋张拉产生的砼弹性压缩使先批张拉的钢筋产生预应力损失。 可在张拉完后对预应力损失较大的钢筋进行逐根复位补张拉。

(2)对平卧叠浇的预应力构件,上层构件起吊后使下层构件砼的弹性压缩变形增加而引起预应力损失。 可采取逐层加大超张拉的办法来弥补。

(3)预应力筋与预留孔孔壁摩檫引起的应力损失。 可采用两端张拉,且张拉端分别设在构件两端。

(4)预应力筋松弛损失。采用适当的张拉程序。

29.先张法预应力筋的放张条件和放张顺序是什么?

答:放张条件:待砼强度达到设计规定数值(一般不小于砼标准强度的75%)后。

放张顺序:(1)轴心受压构件应同时放张(2)偏心受压构件先同时放张应力小的区域,再同时放张应力大的区域(3)

若不能同时放张,分阶段对称交错放张。

30.简述分批后张拉预应力钢筋产生预应力损失的原因和解决方法。

答:原因:分批张拉,先张拉的预应力筋会由于后张拉预应力筋产生的混凝土压缩引起预应力损失。

解决:(1)采用同一张拉值,逐根复位补足;

(2)采用同一张拉值,在设计中扣除弹性压缩损失平均值; (3)统一提高张拉力,即在张拉力中增加弹性压缩损失平均值;

(4)对重要的预应力混凝土结构,分两阶段建立预应力。

31.试说明柱的旋转法和滑行法吊装的特点及适用范围。

答:旋转法:柱的吊点、柱脚中心和杯口中心三点共在以起重机停机点为圆心, 以起重半径为半径的圆弧上,起重机边起钩边旋转,柱所受的振动较小。适用于 自行式的起重机,对起重机的机动性要求高。

滑行法:柱吊点布置在杯口旁,并与杯口中心在以起重机停机点为圆心,以起重半径为半径的圆弧上,起重机只升钩不旋转,较安全,但滑行过程中柱受振动,适用于起重机和场地受限时的情况。 32.试述柱按三点共弧进行斜向布置的方法及其特点。

答:布置方法:使基础杯口中心、柱脚中心、绑扎点在同一圆弧上,该圆弧以起 重机停机点为圆心,起重半径为半径。

特点:起重机能在同一停机点吊装两根柱子,且柱分别布置于起重机两侧。 33.如何确定吊装柱跨内开行时起重机的开行路线?

答:若柱布置在跨内,起重机在跨内开行,每个停机位置可安1-4根柱。 ② 起重半径时,起重机沿跨中开行,每停机点可安装两根柱。(2分) ②当起重半径 , 则可安装四根柱。(1分)

③ 起重半径起重机沿跨边开行,每个停机位置可安装一根柱。(1分) ④ 起重半径,沿跨边开行,每个停机位置可安装两根柱。(1分)

34.柱的直吊绑扎法和斜吊绑扎法相比具有哪些特点?

答:直吊法绑扎柱时,吊索从柱的两侧引出,上端通过卡环或滑车挂在横吊梁上,一般柱需要翻身后再绑扎起吊。柱身成垂直状态,便于插入杯口,就位校正。但吊钩高于柱顶,须用较长的起重臂。

斜吊法绑扎柱时,吊索从柱的上面引出,不用横吊梁,柱不必翻身,起重钩可低于柱顶,但因柱身倾斜,就位对中比较困难。

35.简述“旋转法”吊装柱的布置方法和吊装过程及优、缺点。

答:布置:柱脚宜靠近基础,柱的绑扎点、柱脚与基础中心三者宜位于起重机的同一起重半径的圆弧上。 工艺:起吊时,起重机的起重臂边升钩、边回转,使柱绕柱脚旋转而成直立状态,然后将柱吊离地面插入杯口。 特点:要求起重机有一定的回转半径和机动性,占地较大;吊装过程振动小、生产效率高。

36.刚性防水层的分隔缝设置有何要求?怎样处理?

答:刚性防水的分格缝应留在结构应力较大的部位,如装配式屋面板的支承端、屋面转折处、防水层与突出屋面结

2

L

R ≥22)2

()2(b L R +≥2

2)2

(b a R +<2

2)2

(2b a R L +≥

构的交接处,并应与板缝对齐,其纵横间距不大于6米。分格面积不大于20平方米。分格缝处应有防水措施,通常

采用油膏嵌缝,有的还需覆盖保护层。

37.简述分批后张拉预应力钢筋产生预应力损失的原因和解决方法。

答:原因:分批张拉,先张拉的预应力筋会由于后张拉预应力筋产生的混凝土压缩引起预应力损失。

解决:(1)采用同一张拉值,逐根复位补足;

(2)采用同一张拉值,在设计中扣除弹性压缩损失平均值;

(3)统一提高张拉力,即在张拉力中增加弹性压缩损失平均值;

(4)对重要的预应力混凝土结构,分两阶段建立预应力。

38.现场搅拌砼投料的顺序有一次投料和二次投料, 简述其过程及二次投料的优点. 搅拌时间对砼质量的影响?

答:1)一次投料:将石子---水泥----砂一次性投入搅拌机料斗,再和水一起入搅拌筒进行搅拌.

2)二次投料分为:

A 水泥砂浆法---先将水泥、砂、水投入搅拌筒搅拌1-1.5min加石子再搅拌1-1.5min

B水泥净浆法---水和水泥投入搅拌筒搅拌1/2搅拌时间, 再加入石子和砂搅拌规定的时间.

其优点:若水泥不变的情况下, 砼强度可提高15%, 或砼强度不变的情况下,可减少水泥用量15%--20%. 搅拌时间增长, 砼的匀质性增加, 可提砼的强度, 但超过一定限度后, 强度反会随搅拌时间的增长而下降, 同时会使砼出现离析.

五、计算题:

1.某基坑底长85m,宽60m,深8m,四边放坡,边坡坡度1:0.5,已知土的K

=l.14,

S =1.05,试计算(1)土方开挖的工程量;(2)若混凝土基础和地下室占体积为

K/

S

21000m3,则应预留多少松散土回填?(3)多余土方用斗容量 3.5m3的汽车外运,需

运多少车土?

解:

(1)基坑底面积S1=85*60=5100(平方米)

基坑深h=8米,放坡后,基坑上口面积S2=(85+2*8*0.5)*(60+2*8*0.5)=6324(平方

米)

台体基坑中截面积S3=(85+0.5*8*0.5*2)*(60+0.5*8*0.5*2)=5696(平方米)

故:台体基坑体积Vo=(S1+4S3+S2)h/6=(5100+4*5696+6324)*8/6=(45611立方米)

(2)需回填空间体积V3=Vo-21000=24611(立方米)

V1=V3/Ks’=24611/1.05=23439(立方米)

预留松散土V2=Ks*V1=1.14*23439=26720(立方米)

(3)多余土方量V=(Vo-V1)*Ks=(45611-23439)*1.14=25276(立方米)

运土所需车辆数n=25276/3.5=7222(辆)

2.某混凝土实验室配合比1:2.12:4.37,W/C=0.62,每m3混凝土水泥用量为290Kg,

实测现场砂含水率为3%,石含水率为1%,试求①施工配合比? ②当用0.5m3(加料容

积)搅拌,且使用袋装水泥配制,搅拌机每拌一次各材料的用量?

解:(1)施工配合比 C:S:G=1:2.12(1+3%):4.37(1+1%)=1:2.18:4.41

水灰比 W/C=0.62

Co=290Kg

(2)搅拌筒加料容积 Vj=0.5立方米,则出料容积为V=0.5*0.65=0.325立方米

每搅拌一次各材料用量:C1=Co*V=290*0.325=94.25Kg S1=290*2.18*0.325=205.47Kg G1=290*4.41*0.325=415.64Kg

W1=290*(0.62-2.12*3%-4.37*1%)*0.325=48.3Kg 共计:M=C1+S1+G1+W1=763.66Kg

由于使用袋装水泥,加入2袋水泥,则取 C1’=100Kg S1’=100*2.18=218Kg

G1’=100*4.41=441Kg

W1’=100*0.62-212*3%-437*1%=51.27Kg

共计:M ’=C1’+S1’+G1’+W1’=810.27Kg

[(M ’-M )/M]*100%=6.1% 小于10%,搅拌筒没有超载。 3.计算下图所示钢筋的下料长度。

解:

1号筋外包尺寸 Lo=150+6690+150=6990mm 量度差值 L 1=2*2d=2*2*25=100mm 弯钩增长值 L 2=2*5d=2*5*25=250mm

下料长度 Lt=6990-100+250=7140mm 2号筋 Lo=175+265+635+4810+635+1740=8260mm L 1=2d+4*0.5d=4*22=88mm L 2=2*5d=10*22=220mm

下料长度 Lt=8260-88+220=8392mm 3号筋 Lo=400+568+3400+348+200=4916mm L 1=4*0.5d=2*20=40mm L 2=2*5d=10*20=200mm 下料长度 Lt=4916-40+200=5076mm

5.某梁设计主筋为3根II 级¢ 20钢筋(f y1=340N /mm 2),现场无II 级钢,拟用Ⅰ级¢ 25代换(2/2402mm N f y ),试计算需用几根钢筋?若用Ⅰ级¢ 20代换,当梁宽为250mm 时,钢筋按一排是否能够放下?为什么?

解: 本题应按等强度代换,即:

(1)N*3.14*0.0252

*240≥3*3.14*0.022

*340

N ≥2.72 取3根

(2)N*3.14*0.022*240≥3*3.14*0.022

*340

N ≥4.25 取5根 此时若放为一排,则钢筋净距小于25mm ,所以不能按一排放置。

6.某预应力混凝土屋架,采用机械张拉后张法施工两端采用螺丝端杆锚具,端杆长度为320m ,外露长度为120mm ,孔道尺寸23.80m ,预应力筋为冷拉II 级钢筋,直径25mm ,冷拉率为4%,弹性回缩率为0.5%,每根钢筋长8m ,张拉控制应力

()

2/50085.0mm N f f prk PYK con ==σ,张拉程序为超张拉3%,试计算钢筋的下科长度和张拉力。 解:

(1)下料长度041nl l l +-+=

δ

γ

32.0*212.0*28.234-+=l

%4=γ%5.0=δ4=n 下料长度为:025.0*4%

5.0%414

.23+-+=

l =22.7087米

(2)预应力张拉力:

F=1.03*0.85*500*3.14*252/4 =68398.44N

=68.40KN

7.跨度18m 的钢筋混凝土屋架,重45KN ,安装到标高+14、50m 处的柱顶,停机面标高+0.7m ,屋架的绑扎方法如下,索具重0.3t ,试确定起重机的起重量和起重高度.

解:(1)起重高度H 停机点至柱顶标高 H 1=14.5-0.7=13.8m 安装空隙 H 2=0.3 m

构件下弦至绑扎点距离 H 3=4m 索具高度 H 4=5.9m

故 H=H 1+H 2+H 3+H 4=13.8+0.3+4+5.9=24m

(2)起重量Q 构件重 Q 1=45/9.8=4.6t 索具重 Q 2=0.3t

故 Q=Q 1+Q 2=4.6+0.3=4.9t

8.试计算1立方米的半砖墙和一砖墙所需的标准砖的块数及砂浆的用量。(提示:砂浆用量=理论计算值*1.07的抛撒系数)。 解:1)半砖墙: 每立方米标砖用量:

(匹)

552115)1053)(10240(109

=++=n 每立方米砂浆用量:

321.007.1053.0115.024.05521m V =????-=)(

2)一砖墙:

每立方米标砖用量:

(匹)

529)1053()10115(240109

=+?+?=n 每立方米砂浆用量:

324.007.1)115.0053.024.05291(m V =????-=

9.某混凝土实验室配合比1:2.14:4.35,W/C=0.58,每1 m 3混凝土水泥用量为290Kg ,实测现场砂含水率W S 为5%,石含水率W G 为2%,试求 解:(1)每立方米混凝土的材料用量为: 水泥C ′=C =290kg

砂S ′=S (1+W s )=290×2.14×(1+5%)=651.63 石G ′=G (1+W g )=290×4.35×(1+2%)=1286.73

水W ′=W -SW S -GW g =290×0.58-290×2.14×5%-290×4.35×2%=42.23

施工配合比为: 290:651.63:1286.73:42.23 (2)搅拌机每罐生产混凝土0.4×0.65=0.26m 3

每盘装料数量为:

水泥=290×0.26=75.4kg (实用75kg ,即一袋半水泥) 砂子=651.63×(75÷290)=168.525kg 石子=1286.73×(75÷290)=332.775kg

水=42.43×(75÷290)=10.973kg

10.C40的实验配合比水泥:砂:砾石:水=352:39:1450:180,采用标牌上标注为450L 的搅拌机现场搅拌砼,经测定砂的含水率3.5%, 砾石的含水率1.2%,分别计算使用袋装和散装水泥每一盘砼的进料.(12分) 解:

实验配合比水泥:砂:砾石:水=352:639:1450:180=1:1.815:4.119:0.514 散装水泥每盘材料用量:

水泥: 352×0.45=158.4 Kg 砂: 158.4×1.815×(1+3.5%)=297.56Kg 砾石:158.4×4.119×(1+1.5%)=662.24Kg 水: 158.4 ×0.514-287.49×3.5%-652.44×1.5%=61.57Kg 袋装水泥每盘材料用量:

水泥:由于每袋50 Kg 所为三袋150 Kg 砂:297.56×150/158.4=281.78 Kg 砾石:662.24×150/158.4=627.12 Kg 水:61.57×150/158.4=58.30 Kg

11.某梁设计钢筋为3根II 级¢ 20钢筋(fy 1=340N /mm 2) 主筋,箍筋为¢8@150,现场无此两种钢筋,拟用¢ 24 (fy 2=340N /mm 2)及¢10代换,试计算代换后的配筋? 解:

(1)按照等强度代换原则进行代换

原配钢筋总强度为:3×П/4×202×340=320280N 单根24钢筋强度为:П/4×242×240=108518.4N 需用钢筋数为:320280/108518.4=2.95根取3根

(2)按照等面积代换原则进行代换 取1m 长度进行计算:

n=2*3.14*82*1000/150/(2*3.14*102) =4.27(根)

n=1000/4.27=234mm 取¢10@200

12.某屋架跨度为30m ,采用后张法施工,下弦预应力筋采用 2根直径为25mm 的III 级钢筋,2/500mm N f PyK =,pyk con f 85.0=σ(未考虑损失),冷拉率为4%,冷拉回缩率为0.5%。钢筋每根长8米。采用一端张拉,张拉端采用螺丝端杆锚具,总长为320mm ,外露长度为120mm ;锚固端采用帮条锚具,外露总长度为80mm 。(对焊接头压缩量为25mm 且不小于d )

解:(1)预应力筋的成品长度:L 1=l +l 2+l 3=30+0.120+0.080=30.2m 预应力筋钢筋部分的成品长度:L 0=L 1-l 1=30.2-0.32=29.88m

8m 长的钢筋需要4根,加螺丝端杆,焊接接头共4个,每个焊接压缩量取25mm 预应力筋钢筋部分的下料长度为

97.28025.04%

5.0%4188

.29100=?+-+=+-+=

nl L L δγm

(2) 方案一:0——1.05σcon

(持荷2min )——σcon

方案二:0——1.03σ

con

(3)选用方案一:F =A ×1.05σcon

=∏×252/4×1.05×0.85×500=218941N =

218.941KN

选用方案二:F =A ×1.03σcon

=∏×252

/4×1.03×0.85×500=214771N=214.771KN

13.预应力混凝土吊车梁配置8根直径22mm 的硅锰钢筋,采用分批对称张拉,分四次张拉完毕,张拉程序为0→1.05σcon 。计算各批预应力钢筋的张拉力?(f Pyk =500N/mm2,αE σC =12 N/mm2,σcon =380 N/mm2)

解:

第一批张拉钢筋的分批张拉预应力损失σ1=3×αE σC =36N/mm2 第二批张拉钢筋的分批张拉预应力损失σ2=2×αE σC =24N/mm2 第三批张拉钢筋的分批张拉预应力损失σ3=1×αE σC =12N/mm2

则,

第一批张拉钢筋的张拉力为F 1=2×3.14×222/4×(1.05σcon +σ1)=330548N 第二批张拉钢筋的张拉力为F 2=2×3.14×222/4×(1.05σcon +σ2)=321429N 第三批张拉钢筋的张拉力为F 3=2×3.14×222/4×(1.05σcon +σ3)=312310N 第四批张拉钢筋的张拉力为F 4=2×3.14×222/4×1.05σcon =303192N

14.某车间跨度24m ,柱顶标高为18m ,屋面板厚0.24m 。现用履带式起重机安装屋面板,其停机面为-0.2m ,起重臂底铰距地面高E=2.1m 。(13分)(h 2+h 3+h 4=2m ,起重臂距离柱顶最小距离取1m ,起重臂铰距离回转中心距离为1.5m )

(1)起重机铰点至柱顶的垂直距离h 为多少?图示中P 1,P 2点间的水平距离f 取多少? (2)假设h =14m ,f =14m ,试用数解法确定起重机的最小臂长时的倾角a 。 假设a 取45°,则此时起重机的最小臂长为多少 解: (1)h =18+0.2-2.1=16.1m (2)f =24/2+1=13m

(3)a

f

a h L cos sin +≥ 对a 求导并取dL/da=0,即:

0cos sin sin cos 22=+-=a

a f a a h da dL

解上式得:3

arctan f

h

a ==45°

最小起重臂长m L 165.4430

cos 14

30sin 14=+=

15.跨度18m 的钢筋混凝土屋架,重45KN ,安装到标高+14.50m 处的柱顶,停机面标高+0.7m ,屋架的绑扎方法如下,索具重0.3t ,试确定起重机的起重量和起重高度。

解:起重高度为 14.50-0.7+0.3+4.0+5.9=24m 起重量为 45+0.3×10=48kN

建筑施工技术A考试试题及答案

建筑施工技术A一 一、单项选择题(只有一个选项正确,共10道小题) 1. 柱类构件纵向钢筋采用绑扎连接时,同一连接区段内的搭接接头面积百分比不宜大于50% 2. 现浇结构柱内的纵向钢筋可采用以下哪种方法焊接电渣压力焊 3. 某现浇悬臂板,悬臂长度1m,底模拆除时混凝土强度应达到设计强度的100% 4. 混凝土的设计立方体抗压强度标准值为20N/mm2,标准差为1.82N/mm2,, 则其试配强度计算值为24.1 N/mm2 5. 混凝土每组3个试件,其试验结果为20、25、27(单位N/mm2),该组的代表值为25 6. 搅拌后达到终凝状态的混凝土,正确的处置方法是不得再继续使用 7.后张法施工,混凝土强度要求达到何值时,才能张拉预应力钢筋?强度标准值的75% 8. 常温下砌砖时,普通粘土砖应提前1天浇水润湿 9. 采用旋转法吊装厂房柱子时,平面布置应满足柱脚中心、绑扎点和基础杯口中心在起重机工作半径的圆弧上 10.防水混凝土的自然养护时间不得少于14天 二、不定项选择题(有不定个选项正确,共5道小题) 11. 对摩擦桩打桩质量控制要求是() (A) 以桩尖设计标高为主 (D) 以最后贯入度作为参考 12. 对砖砌体砌筑要求正确的是() (A) 水平灰缝饱满度不小于80% (C) 水平灰缝厚度应在8-12mm内 13. 当验算混凝土楼板模板的刚度时,应考虑的施工荷载有( ) (A) 混凝土重量 (D) 钢筋重量 (E) 模板自重 14. 与后张法比较,先张法的特点是() (B) 工艺简单 (D) 锚具可重复使用件 15. 单层厂房结构的综合吊装法特点是() (A) 效率低,施工速度慢 (D) 适合采用桅杆吊 (E) 可以为后续工作提前提供工作面

建筑施工技术复习题答案

建筑施工技术复习题答 案 文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

建筑施工技术复习题答案 一、填空题 1.地基验槽常用的方法有(表面验槽)与(钎探验槽)。 2.桩按其承载性状分为( 端承型桩 )和( 摩擦型桩 )。 3.长度大于2 m的脚手板应有(3)点支撑。 表示模板类型为平模,其长为(450)mm,宽为(150)mm。 5.跨度≥4 m 的梁在支模板时应起拱,起拱高度为跨长的(1/1000~3/1000)。 6.混凝土在进行浇筑时,其自由下落的高度(≯2)m,以免混凝土在浇筑过程中产生离析现象。 7. 对于后张法生产的大跨度预应力砼屋架,为了减少预应力筋与孔道摩擦所造成预应力损失,可采用(两)端张拉方案。 8.在泥浆护壁成孔灌注桩施工中,泥浆的循环方式有(正循环)与(反循环)。 9.常温下,砖在砌筑前应提前浇水湿润,应使水浸入砖断面四周(10~20)mm。 10.对于电弧焊,如采用HPB235钢筋进行焊接,则双面焊的搭接长度为(4)d,单面焊的搭接长度为(8)d。 11.超张拉的目的是(减少预应力筋松弛造成的应力损失)。 12.当屋面坡度(小于3% )时,卷材宜平行屋脊铺贴。 13.影响土方填筑压实质量的主要因素有(土的含水量)、(压实功)和(铺土厚度)。 14.对于灌注桩,其充盈系数是指桩砼的(实际灌注砼量)与(图上计算量)之比。 15.在泥浆护壁成孔灌注桩施工中,泥浆的作用主要为(护壁)、(携渣)与(冷却与润滑)。 16.每层砖墙的垂直度可用(2米长托线板)检查。 17.直径不同的钢筋接头,以(细)钢筋直径为准。 18.预应力混凝土施加预应力的方法按其施工工艺的不同分为(先张)法与 (后张)法。 19.刚性防水层如采用细石砼,其分格缝内纵横间距不易大于(6)m,缝内必须嵌填密封材料。 二、判断题

建筑施工技术习题及答案

建筑施工技术习题及答案 (含答案) 第一部分 一、判断正误题 1、反铲挖土机开挖土方时,土方边坡应该留设的小一点。(×) 2、在图的渗透系数较大,地下水量较大的土中,应优先选用管井井点法降水。(√) 3、正铲挖土机适用于开挖停机面以上的I-IV类土:(√) 4、钢筋混凝土预制桩起吊时,绑扎点的数量和位置视桩长而定,当绑扎点大于3个时,应按吊点反力相等的原则确定吊点位置(×)6、砖墙砌筑应采用混合砂浆。(√) 8、普通硅酸盐水泥的拌制的混凝土,自然养护的时间不得少于7昼夜。(×) 9、先张法的张拉控制应力取值高于后张法(√)。 10、起重机的三项主要参数是起重量、起重机臂长和起重高度。(×) 11、建筑用是由沥青的塑性一般用延展度表示。(√) 12、正铲挖土机开挖土方时,土方边坡应该留设的小一点。(√) 13、轻型井点只在土方开挖作业时抽水。(×) 14、换土回填时,各类土应掺合均匀后使用。(×) 15、钢筋混凝土预制桩应在混凝土强度等级达到100%方可进行打桩

作业。(√) 16、构件配筋按照强度控制时,应按照等强度代换的原则进行钢筋代换。(×) 17、施工缝的留设位置应在结构受压力较小且便于施工的部位。(×) 18、穿心式千斤顶的双作用是指张拉作用和顶压作用。(√) 19、采用履带式起重机,柱的吊升方法宜优先采用旋转法(√)。 20、建筑用石油沥青的温度稳定性一般用针入度表示。(×) 30、起重机的三项主要参数是起重量,起重机臂长和起重高度。(×) 31、建筑用石油沥青的塑性一般用延展度表示。(√) 33、流砂防治的途径必须是减小动水压力。(×) 34、反铲挖土机适用于开挖停机面以上的I-II类土。(×) 35、钢筋混凝土预制桩起吊时,绑扎点的数量和位置视桩长而定,当绑扎点大于3个时,应按正负弯矩相等且吊点反力相等的原则确定吊点位置。(√) 36、立皮数杆的作用是控制砌筑墙体的竖向尺寸以及各部件的标高。(√) 37、钢筋螺纹连接施工不受气候条件的影响。(√) 38、单向板的施工缝应留设在平行于短边的任何位置。(√) 39、锚具是张拉并将预应力筋永久固定在混凝土结构上传递预应力的工具。(√) 40、旋转法吊装柱时,平面布置要求绑扎点靠近基础,绑扎点与基础中心亮点同弧。(×)

建筑施工技术试题及答案

最新建筑施工技术试题及答案 一、选择 1、从建筑施工得角度,根据土得( ),可将土分为八类。 A、颗粒级配 B、沉积年代 C、坚硬程度 D、承载能力 2、土得类别越大,越难开挖,其可松性( ) A、越小 B、无变化 C、变大 D、趋于零 3、某沟槽得宽度为 4、0m,轻型井点得平面布置宜采用( ) 布置形式。 A、单排井点 B、U型井点 C、双排井点 D、环形井点 4、土方边坡得边坡系数就是以( )之比表示。 A、土方开挖深度与底宽 B、土方每层开挖深度与底宽 C、底宽与土方每层开挖深度 D、土方每层开挖深度与土方总开挖深度 5、反铲挖土机得工作特点就是( ) A、后退向下,自重切土 B、前进向上,强制切土 C、后退向下,强制切土 D、直上直下,自重切土 6、影响填土压实得主要因素之一就是( ) A、土得种类 B、土得含水量 C、可松性大小 D、土得渗透系数 7、土方得开挖顺序,方法必须与设计情况相一致,并遵循开槽支撑、( )严禁超挖得原则。 A、先撑后挖,分层开挖 B、先挖后撑,分层开挖 C、先撑后挖,分段开挖 D、先挖后撑,分段开挖 8、在河岸淤泥质土层中做直径为600mm得灌注桩时, 应采用( )成孔方法。 A、螺旋钻钻孔法 B、套管成孔法

C、爆扩法 D、人工挖孔法 9、锤击打桩法进行打桩时,宜采用( )得方式, 可取得良好得效果。 A、重锤低击,低提重打 B、重锤高击,低提重打 C、轻锤低击,高提重打 D、轻锤高击,高提重打、 10、需要分段开挖及浇筑砼护壁(0、5~1、0m为一段),且施工设备简单, 对现场周围原有建筑得影响小,施工质量可靠得灌注桩指得就是( ) A、钻孔灌注桩 B、沉管灌注桩 C、人工挖孔灌注桩 D、爆扩灌注桩 11、浇注水下混凝土时,导管应始终埋入混凝土中不小于 ( )。 A、3~4m B、 0、3~0、5m C、0、8m D、2m 12、某混凝土梁得跨度为9、0m,采用木模板、钢支柱支模时, 如无设计要求,则该混凝土梁跨中得起拱高度为(9-27mm) A、6mm B、8mm C、18mm D、28mm 13、钢筋进行冷拉加工时,常采用控制钢筋得冷拉率与( )两种 方法。 A、强度 B、冷弯性能 C、应力 D、变形 14、对厚度大而面积较小得大体积设备基础,浇筑混凝土时应采取( )方案。 A、全面分层 B、斜面分层 C、分段分层 D、分期浇筑 15、首次使用得混凝土配合比应进行开盘鉴定,其工作性应满足设计配合比得要求。开始生产时,应至少留置( )组标准养护试件,作为验证配合比得依据。 A、一 B、二 C、三 D、六 16、混凝土得自由倾落高度不应超过( )m,否则应采用串筒或溜槽下料。 A、1 B、2 C、3 D、4 17、对于泵送得混凝土,优先选用得粗骨料为( )。 A、碎石 B、卵碎石

建筑施工技术试题及答案样本

最新建筑施工技术试题及答案 一、选取 1、从建筑施工角度,依照土(),可将土分为八类。 A、颗粒级配 B、沉积年代 C、坚硬限度 D、承载能力 2、土类别越大,越难开挖,其可松性() A、越小 B、无变化 C、变大 D、趋于零 3、某沟槽宽度为4.0m,轻型井点平面布置宜采用() 布置形式。 A、单排井点 B、U型井点 C、双排井点 D、环形井点 4、土方边坡边坡系数是以()之比表达。 A、土方开挖深度与底宽 B、土方每层开挖深度与底宽 C、底宽与土方每层开挖深度 D、土方每层开挖深度与土方总开挖深度 5、反铲挖土机工作特点是() A、后退向下,自重切土 B、迈进向上,强制切土 C、后退向下,强制切土 D、直上直下,自重切土 6、影响填土压实重要因素之一是() A、土种类 B、土含水量 C、可松性大小 D、土渗入系数 7、土方开挖顺序,办法必要与设计状况相一致,并遵循开槽支撑、()禁止超挖原则。

A、先撑后挖,分层开挖 B、先挖后撑,分层开挖 C、先撑后挖,分段开挖 D、先挖后撑,分段开挖 8、在河岸淤泥质土层中做直径为600mm灌注桩时, 应采用()成孔办法。 A、螺旋钻钻孔法 B、套管成孔法 C、爆扩法 D、人工挖孔法 9、锤击打桩法进行打桩时,宜采用()方式, 可获得良好效果。 A、重锤低击,低提重打 B、重锤高击,低提重打 C、轻锤低击,高提重打 D、轻锤高击,高提重打、 10、需要分段开挖及浇筑砼护壁(0.5~1.0m为一段),且施工设备简朴, 对现场周边原有建筑影响小,施工质量可靠灌注桩指是( ) A、钻孔灌注桩 B、沉管灌注桩 C、人工挖孔灌注桩 D、爆扩灌注桩 11、浇注水下混凝土时,导管应始终埋入混凝土中不不大于()。 A、3~4m B、0.3~0.5m C、0.8m D、2m 12、某混凝土梁跨度为9.0m,采用木模板、钢支柱支模时, 如无设计规定,则该混凝土梁跨中起拱高度为(9-27mm) A、6mm B、8mm C、18mm D、28mm 13、钢筋进行冷拉加工时,常采用控制钢筋冷拉率和()两种 办法。 A、强度 B、冷弯性能 C、应力 D、变形 14、对厚度大而面积较小大体积设备基本,浇筑混凝土时应采用()方案。

建筑施工技术试卷B

建筑施工技术模拟试题B 一、填空题(每空0.5分,共20分) 1、按照土的()分类,称为土的工程分类。 2、土经开挖后的松散体积与原自然状态下的体积之比,称为()。 3、开挖200m3的基坑,其土的可松性系数为:Ks=1.25,Ks’=1.1。若用斗容量为5m3的汽车运土,需运()车。 4、基坑边坡的坡度是以1:m来表示,其中m=(),称为坡度系数。 5、轻型井点设备主要是由井点管、弯连管、滤管、()及抽水设备组成。 6、桩基础是由()和()共同组成。桩按荷载传递方式分为()和()。 7、沉管灌注桩的施工过程包括:机械就位、()、下钢筋骨架、()、振动拔管成桩。 8、振动沉管灌注桩根据土质情况和荷载要求,有()、()和反插法三种施工方法。 9、根据砌筑砂浆使用原料与使用目的的不同,可以把砌筑砂浆分为()、()和()三类。 10、脚手架按搭设位置分,有()脚手架和()脚手架。 11、在常温条件下施工时,砖应在砌筑前()天浇水湿润。 12、当预计连续5天内的室外日平均气温低于()时,为砌体工程的冬期施工。 13、混凝土结构工程由()、()和()三部分组成,在施工中三者应协调配合进行施工。 14、结构安装工程常用的起重机械有()、()和()起重机。 15、履带式起重机的主要性能参数有()、()、()。 16、在单层工业厂房吊装施工中,单机吊柱采用旋转法时,柱子的布置应使()、()、()三点共弧。 17、预应力混凝土的工艺常用的有()和()。 18、结构吊装的方法有()吊装法和()吊装法。 19、一般抹灰按质量标准不同,可分为()和()两个等级。 20、在单层工业厂房吊装施工中,单机吊柱采用滑行法时,柱子的布置应使绑扎点靠近基础杯口,且使()与()共弧。 二、单选题(每题2分,共30分) 1、某土方工程挖方量为1000m3,已知该土的Ks=1.25,Ks’=1.05,实际需运走的土 方量是() A.800 m3B.962 m3C.1250 m3D.1050 m3 2、场地平整前的首要工作是( )。 A.计算挖方量和填方量B.确定场地的设计标高C.选择土方机械

专升本《建筑施工技术》考试试题及答案

专升本《建筑施工技术》考试试题及答案 第一章 土方工程 一、填空题 1.土方工程的施工往往具有??工程量大 、?劳动繁重??、 施工条件复杂?等特点。 2.土方施工中,按照?土的开挖难易程度?划分,土可分为松软土、普通土、坚土、砂砾 坚土、软石、次坚石、坚石、特坚石八类。 3.土方施工中要考虑土的可松性,是由于土方工程量是以?自然状态的体积?来计算的,土的可松性用?可松性系数??来表示。 4.场地平整用三角棱柱体确定初步设计标高的计算公式?? ()4321043241z z z z n z ∑+∑+∑+∑=?土方量计算中部分填挖方时的计算公式V 锥= ?? ))((63231332H H H H H a ++???;? V 楔=??[]1233231332))((6H H H H H H H H a ++-++?? 5.最佳设计平面既能使?土方工程量最小?又能保证?填方量相等?,一般可用?最小二乘法?方法求解。 6.影响土方边坡稳定的因素主要有?土质、开挖深度、施工工期、地下水水位、坡顶荷 载、气候条件因素?。 7.计算水井系统时,水井可分成??承压完整井、承压非完整井、无压完整井、无压非完 整井?。 8.一般轻型井点的管路系统包括??滤管、井点管、弯联管、总管?。 9.填土的压实方法有???碾压、夯实、振动压实??其中??夯实、振动压实??适用于非粘性土。 10.防治流砂的方法有??水下挖土法、人工降低地下水位法、枯水期施工、地下连续墙、抛大石块法、打钢板桩法?。 11.挖土机根据工作装置可分成??正铲、反铲、抓铲、拉铲?等类型。 二、是非题: 1、动水压力GD 的大小与水力坡度i 成正比,与地下水渗流路程L 成反比。(√) 2、当动水压力GD 大于土的浮重度γw'时,土粒便会产生流砂现象。(×) 3、井点平面环形布置运用于大面积基坑降水。如采用U 形布置,则井点不封闭的一段应设在基坑的任一短边位置。(×) 4、集水井的开挖随基坑逐层开挖,并保持低于挖土面1.0~2.0m.(×)0.7--1.0m 5、土的渗透系数小于0.1m/d 时,应选择喷射轻型井点降水。(×)电渗井点 6、计算环状井点管的埋深公式h ≥h1+△h+iL 中,L 为取短边总管长度的二分之一。(√) 7、群井系统涌水量计算公式中的x0为环状井点系统的假想半径,其适用条件为总管的长边与短边之比不大于3。(×) 8、井点打设并填砂后,须用粘土封口,其目的是防止井点系统漏气。(√) 9、井点管路系统是由滤管、井点管、弯联管、总管等组成。(√) 10、埋设井点的程序为:埋设井点管、排放总管、用弯联管接井点管与总管。(×) 三、单项选择题 1.基坑(槽)路堤的土方量可采用下列方法计算:( C ) A.三角棱柱体法 B.等截面计算法 C.拟柱体体积计算法 D.四方棱柱体法

建筑施工技术试题及答案1

2、大体积砼浇筑时,宜采用( C )。 A、硅酸盐水泥 B、普通硅酸盐水泥 C、矿渣硅酸盐水泥 D、火山灰水泥 3基槽(坑)开挖时土方堆置地点,离槽(坑)边一般应在( A )以外,堆置高度不宜超过 1.5m 以免影响土方开挖或塌方。 A、 1.0m 建筑施工技术试题及答案1 -、判断正误题{每题2 分,共1 2 分) 1.施工降水应在基础垫层施工完成后才能停止。( ) 2. 抓铲挖土机的挖土特点是" 直上直下,自重切士" 0 ( ) 3. 立皮数杆的作用是控制砌筑墙体的竖向尺寸以及各部件的标高。( ) 4. 构件按照最小配筋率控制时,应按照等强度代换的原则进行钢筋代换。( ) 5. 后张法是先浇筑混凝土后张拉预应力筋的预应力海凝土生产方法。( ) 6. 平移轴线法用来检查屋架的轴线直线度。( ) 得分|评卷人 二、单项选择题{每题2 分,共1 4 分} 1.在基坑中常用( )用作既档土又防水的支护结构。 A. 预制桩 B.灌注桩 C. 土层锚杆 D. 连续钢板桩 2. 拔桩时,桩锤应选用( )。 A. 落锤 B.单动汽锤 c.双动汽锤D.柴油锤 1707 3. 砖墙砌体灰缝厚度一般应控制在( )左右。 A. 8mm B. 10mm C. 12mm D. 15mm 4. 拆装方便、通用性强、周转率高的模板是( )。 A. 滑升模板 B.组合钢模板 C. 大模板 D.爬升模板 5. 搅拌机加料顺序一般为( )。 A. 砂→水泥→石子→水 B.石子→水泥→砂→水 c.水→水泥→砂→石子D.水泥→石子→水→砂 6. 起重机滑轮组的省力系数0.275 ,钢筋混凝土构件重180kN,卷扬机应选用( )。 A. JJM3 B. JJK3 c. JJ 如15 D. JJK5 7. 卷材屋面防水的防水层应在( )上面。 A.保温层 B.保护层 C. 找平层 D. 基层 得分|评卷人 三、多项选择题{每题4 分,共2 0 分) 1.土钉支护的施工工序主要是( )。 A. 成孔 B. 插钢筋 C. 预应力筋张拉 D. 注浆 E. 喷射混凝土

建筑施工技术 复习题

10-11(2)建筑施工技术复习题 一、填空 1、先张法预应力混凝土构件的预应力是通过预应力筋与混凝土间的____粘结力____传递给 混凝土的。 2、现浇钢筋混凝土工程包括__模版__、__钢筋__、混凝土工程三大主要工种工程。 3、平场时,场地内填方和挖方尽可能达到平衡,以降低运费。 4、基槽开挖至离基底30-50cm深时用水准仪抄平,并打水平桩作为挖深依据。 5、在建筑施工中,按照土方工程开挖的难易程度,分为松软土、普通土、坚土等八类。 6、砖砌体的质量要求可概括为十六个字:横平竖直、砂浆饱满、组砌得当、 接槎可靠。 7、扣件式钢管脚手架由钢管、扣件和底座组成。 8、桩基础是由桩身和承台两部分组成的一种深基础。 9、桩按传力和作用性质不同,分为摩擦桩和端承桩两类。 10、泵送混凝土设备包括混凝土泵、混凝土输送管和布料装置。 11、采用地下连续墙作多层地下主体结构的外墙时,可采用逆筑法施工。 12、混凝土构件的施工缝应留在结构受剪力较小同时施工方便的部位。 13、土方边坡的坡度以其挖方深度H 与放坡宽度B之比表示。 14、土由土颗粒(固相)、水(液相)、空气(气相)三部分组成。 15、门式脚手架由门架、剪刀撑和水平梁架构成基本单元。 16、预应力混凝土的强度等级一般不得低于C30。 17、基坑支护结构中钢板桩属于非重力式支护结构。 18、深基坑开挖十六字原则是开槽支撑、先撑后挖、分层开挖、严禁超挖。 19、混凝土施工常见的质量通病有蜂窝、麻面、孔洞、露筋、夹层等。 二、单选题

1、室外装饰工程的施工顺序必须采用的施工顺序是( )。 A .自上而下 B .自下而上 C .同时进行 D .以上都不对 2、钢筋混凝土悬挑构件的主筋布置在构件的( )。 A .下部 B .中部 C .上部 D .任意部位 3、在室内正常环境中使用的梁的混凝土强度等级为C30,其保护层厚度为( )。 A .15mm B .25mm C .35mm D .45mm 4、有钢筋混凝土构造柱的标准砖应砌成马牙槎,每槎高度不超过( )。 A .一皮砖 B .二皮砖 C .三皮砖 D .五皮砖 5、悬挑长度为1.5m 、混凝土强度为C30的现浇阳台板,当混凝土强度至少应达到( ) 时方可拆除底模。 A .15N/mm 2 B .22.5N/mm 2 C .21N/mm 2 D .30N/mm 2 6、浇筑柱子混凝土时,其根部应先浇( )。 A .5~10mm 厚水泥浆 B .5~10mm 厚水泥砂浆 C .50~100mm 厚水泥砂浆 D .500mm 厚石子增加一倍的混凝土 7、一般所说的混凝土强度是指( )。 A .抗压强度 B .抗折强度 C .抗剪强度 D .抗拉强度 8、插入式振捣操作时,应做到( )。 A .快插快拔 B .慢插慢拔 C .快插慢拔 D .慢插快拔 三、简答题 1、试述土的组成。 土一般由土颗粒(固相)、水(液相)、空气(气相)三部分组成。 2、试述土方工程的内容和施工特点。 内容:开挖、运输、填筑与弃土、平整与压实等 施工特点:工程量大、劳动繁重、施工条件复杂等 3、试述基坑和基槽土方量的计算方法。 ①基坑的土方量可按立体几何中的拟柱体体积公式计算:)4(61 201A A A h V ++= h 为基坑深度,A 1、A 2为基坑上下两底面面积,A 0为基坑中部截面面积 ②基槽土方量计算可沿长度方向分段计算每一段体积Vi ,然后求和∑=i V V 断面尺寸不变的槽段:i i i L A V ?=

建筑施工技术试题库及答案

一、名词解释 1.土的可松性:自然状态下的土,经开挖后,其体积因松散而增加,以后虽然经回填压实,仍不能恢复成原来的体积,这种性质,称为土的可松性。 2.土方边坡坡度: 土方边坡:土方边坡的坡度以其高度h与底宽b之比表示(图),即 式中:,称为坡度系数 3.土层锚杆:土层锚杆是埋入土层深处的受拉杆件,一端与工程构筑物相连,一端锚固在土层中,以承受由土压力、水压力作用产生的拉力,维护支护结构的稳定。 4.土钉支护土钉支护:基坑开挖的坡面上,采用机械钻孔,孔内放入钢筋并注浆,在坡面上安装钢筋网,喷射厚度为80~200mm的C20混凝土,使土体、钢筋与喷射混凝土面板结合为一体,强化土体的稳定性。这种深基坑的支护结构称为土钉支护。 5.动水压力:流动中的地下水对土颗粒产生的压力称为动水压力。 6.流沙现象:采用集水坑降水法开挖基坑,当基坑开挖到地下水位以下时,有时坑底土会形成流动状态,随地下水涌入基坑,这种现象称为流砂现象。 7.土的最优含水量:在压实机械和压实遍数相同的条件下,使填土压实获得最大密实度时的土的含水量,称为土的最优含水量。 8.压实系数:压实系数是土的施工控制干密度和土的最大干密度的比值。 9.摩擦桩与端承桩: 端承桩——是指穿过软弱土层并将建筑物的荷载通过桩传递到桩端坚硬土层或岩层上。桩侧较软弱土对桩身的摩擦作用很小,其摩擦力可忽略不计。 摩擦桩——是指沉入软弱土层一定深度通过桩侧土的摩擦作用,将上部荷载传递扩散于桩周围土中,桩端土也起一定的支承作用,桩尖支承的土不甚密实,桩相对于土有一定的相对位移时,即具有摩擦桩的作用。 10.静力压桩: 静力压桩是在软弱土层中,利用静压力(压桩机自重及配重)将预制桩逐节压入土中的一种沉桩法。 11.护筒:护筒用4—8mm厚钢板制成,内径比钻头直径大100—200 mm,顶面高出地面0.4~0.6 m,上部开1一2个溢浆孔。 12.复打法施工: 复打法是在单打法施工完拔出桩管后,立即在原桩位再放置第二个桩尖,再第二次下沉桩管,将原桩位未凝结的混凝土向四周土中挤压,扩大桩径,然后再第二次灌

建筑工程施工技术试习题+答案

欢迎阅读 建筑施工技术试题 一、单项选择题:(每题1分,共25分) 1、一直径为20mm的钢筋采用闪光对焊接长,应选用( A )。 A、连续闪光焊 B、预热闪光焊 C、闪光→预热→闪光焊 D、连续预热闪光焊 2、降水深度不大,且土的渗透系数K<0.1m/d,时,宜采用那种井点降水(C)。 A、轻型井点 B、喷射井点 C、电渗井点 D、管井井点 3、某基坑采用轻型井点降水,基坑开挖深度4m,要求水位降至基底中心下0.5 m,环形井点管所围的面积为20 m×30 m,则井点管计算埋置深度为(C)。 A、4.5 m B、5.0 m C、5.5 m D、6 m 4、泥浆护壁成孔灌注桩中所用泥浆最主要作用是(A)。 A、固壁 B、携砂 C、润滑 D、冷却 5、对填土压实质量影响最大的因素是(C )。 A、土的可松性 B、土的干密度 C、土的含水率 D、土的渗透性 6、一般的工业与民用建筑屋面防水等级为(C)。 A、Ⅰ级 B、Ⅱ级 C、Ⅲ级 D、Ⅳ级 7、为增强涂膜防水层的抗拉能力,改善防水性能,在涂膜防水层施工时,一般采取哪种措施(D) A、提高涂料耐热度 B、涂料中掺入适量砂子 C、增加涂膜厚度 D、铺设胎体增强材料 8、靠预应力钢筋与混凝土之间的粘结力来传递预应力的是(A)。 A、先张法 B、有粘结预应力 C、无粘结预应力 D、A和B 9、采用钢管抽芯法进行孔道留设时,抽管时间应控制在混凝土(C)。 A、初凝前 B、终凝后 C、初凝后终凝前 D、12小时后 10、某现浇框架结构层高3米,框架梁尺寸为300×500mm,楼板为100mm厚,若采用18mm 厚的胶合板支模,则梁侧模高度应为(C)。 A、500mm B、482mm C、400mm D、382mm 11、下列钢筋连接方法中只能进行竖向钢筋连接的是(C)。 A、电弧焊 B、对焊 C、电渣压力焊 D、直螺纹套筒 12、钢筋连接采用单面搭接电弧焊,则焊缝长度要求达到(B)倍钢筋直径。 A、5 B、10 C、15 D、20 13、第一盘混凝土搅拌时下列材料用量应减半的是(C)。 A、水泥 B、砂 C、石 D、水 14、热轧钢筋的力学性能试验若有1项指标不符合规定时应(D)。 A、正常使用 B、降级使用 C、该批钢筋为废品 D、双倍取样送检 15、我国工程实践认为当水化热引起混凝土内外温差预计超过(B)时,应按大体积混凝土 进行施工。 A、20℃ B、25℃ C、30℃ D、35℃ 16、预制桩在起吊和搬运时,吊点位置应符合______的原则。(B) A、拉力最小 B、弯矩最小 C、剪力最小 D、轴力最小 17、沉管灌注桩施工开始时,桩管偏斜应小于_____。(D) A、1% B、1‰ C、5% D、5‰ 18、泥浆护壁成孔灌注桩施工中,当需减小泥浆的粘度时,可加入(A)。

建筑施工技术A考试试题及答案

建筑施工技术期末测试卷 一、单项选择题(只有一个选项正确,共10道小题) 1. 柱类构件纵向钢筋采用绑扎连接时,同一连接区段内的搭接接头面积百分比不宜大于 50% 2. 现浇结构柱内的纵向钢筋可采用以下哪种方法焊接电渣压力焊 3. 某现浇悬臂板,悬臂长度1m,底模拆除时混凝土强度应达到设计强度的100% 4. 混凝土的设计立方体抗压强度标准值为20N/mm2,标准差为1.82N/mm2,,则其试配强度 计算值为24.1 N/mm2 5. 混凝土每组3个试件,其试验结果为20、25、27 (单位N/mm2 ),该组的代表值为25_ 6. 搅拌后达到终凝状态的混凝土,正确的处置方法是不得再继续使用 7. 后张法施工,混凝土强度要求达到何值时,才能张拉预应力钢筋?强度标准值的75% 8. 常温下砌砖时,普通粘土砖应提前1天浇水润湿 9. 采用旋转法吊装厂房柱子时,平面布置应满足柱脚中心、绑扎点和基础杯口中心在起重 机工作半径的圆弧上 10. 防水混凝土的自然养护时间不得少于14天 二、不定项选择题(有不定个选项正确,共5道小题) 11. 对摩擦桩打桩质量控制要求是( ) (A) 以桩尖设计标高为主 (D)以最后贯入度作为参考 12. 对砖砌体砌筑要求正确的是( ) (A) 水平灰缝饱满度不小于80% (C) 水平灰缝厚度应在8-12mm内 13. 当验算混凝土楼板模板的刚度时,应考虑的施工荷载有() (A) 混凝土重量 (D) 钢筋重量 (E) 模板自重 14. 与后张法比较,先张法的特点是( ) (B) 工艺简单 (D)锚具可重复使用件 15. 单层厂房结构的综合吊装法特点是( ) (A) 效率低,施工速度慢 (D) 适合采用桅杆吊 (E) 可以为后续工作提前提供工作面 三、主观题(共8道小题) 16. 什么是混凝土施工缝,施工缝如何处理? 参考答案:通过振捣,使振动力传导给混凝土,混凝土受到强迫振动,拌合物内部的摩擦力 大大降低,产生较好的流动性,且在重力的作用下,较轻的水和气泡上升排出,消除空隙,使混凝土密实,达到规定的强度。

建筑施工技术复习题集与答案

《建筑施工技术》复习题与答案 一单项选择题: 1从建筑施工的角度,可将土石分为八类,其中根据( ),可将土石分为八类.( C ) A粒径大小 B.承载能力 C.坚硬程度 D.孔隙率 2根据土的坚硬程度,可将土石分为八类,其中前四类土由软到硬的排列顺序为( A ) A松软土、普通土、坚土、砂烁坚土 B普通土、松软土、坚土、砂烁坚土 C松软土、普通土、砂烁坚土、坚土 D坚土、砂烁坚土、松软土、普通土 3土的天然含水量是指(B )之比的百分率。 A土中水的质量与所取天然土样的质量 B土中水的质量与土的固体颗粒质量 C土的孔隙与所取天然土样体积 D土中水的体积与所取天然土样体积 4土方建筑时,常以土的(C )作为土的夯实标准。 A可松性 B天然密度 C干密度 D含水量 5填土的密度常以设计规定的(D )作为控制标准。 A可松性系数 B孔隙率 C渗透系数 D压实系数 6基坑(槽)的土方开挖时,以下说法不正确的是( C ) A土体含水量大且不稳定时,应采取加固措施B一般应采用“分层开挖,先撑后挖”的开挖原则 C开挖时如有超挖应立即整平D在地下水位以下的土,应采取降水措施后开挖7对于实心砖砌体宜采用()砌筑,容易保证灰缝饱满 A“三一”砖砌法 B挤浆法 C刮浆法 D满后灰法 8观察验槽的内容不包括(D ) A基坑(槽)的位置、尺寸、标高、和边坡是否符合设计要求 B是否已挖到持力层C槽底土的均匀程度和含水量情况D降水方法与效益 9观察验槽的重点应选择在(C ) A基坑中心线 B基坑边角处 C受力较大的部位 D最后开挖的部位 10已浇筑的混凝土强度达到(C )时,方准上人施工

mm2 2 C mm2 11打桩的入土深度控制,对于承受轴向荷载的摩檫桩,应(C ) A以贯入度为主,以标高作为参考 B仅控制贯入度不控制标高 C以标高为主,以贯入度作为参考 D仅控制标高不控制贯入度 12静力压桩的施工程序中,“静压沉管”紧前工序为( C ) A压桩机就位 B吊桩插桩 C桩身对中调直 D测量定位 13正式打桩时宜采用( A )的方式,可取得良好的效果 A“重锤低击,低提重打” B“轻锤高击,高提重打” C“轻锤低击,低提轻打” D“重锤高击,高提重打” 14悬挑长度为1.5m、混凝土强度为C30的现浇阳台板,当混凝土强度至少应达到(D )时方可拆除底模 A15N/2 Cmm2 B21N/mm2 D30N/mm2 15某梁纵向受力钢筋为5根直径为20mm的HRB335级钢筋(抗拉强度为300N/mm2),现在拟用直径为25mm的HPB235级钢筋(抗拉强度为210N/mm2)代换,所需钢筋根数为( C ) A3根 B4根 C5根 D6根 16某梁宽度为250mm,纵向受力钢筋为一排4根直径为20mm的HRB335级钢筋,钢筋净间距为(C ) A20mm B30mm C40mm D50mm 17浇筑柱子混凝土时,其根部应先浇( C ) A 5~10mm厚水泥浆 B5~10mm厚水泥砂浆 C50~100mm厚水泥砂浆 D500mm厚石子增加一倍的混凝土 18浇筑混凝土时,为了避免混凝土产生离析,自由倾落高度不应超过(B ) A1.5m B2.0m C2.5m D3.0m 19当混凝土浇筑高度超过( B )时,应采取串筒、溜槽或振动串筒下落 A2m B3m C4m D5m 20某C25混凝土在30℃时初凝时间为210min,若混凝土运输时间为60min,则混凝土浇筑和间歇的最长时间应是(B ) A120min B150min C180min D90min

建筑施工技术A考试试题及答案

一、单项选择题(只有一个选项正确,共10道小题) 1. 柱类构件纵向钢筋采用绑扎连接时,同一连接区段内的搭接接头面积百分比不宜大于50% 2. 现浇结构柱内的纵向钢筋可采用以下哪种方法焊接电渣压力焊 3. 某现浇悬臂板,悬臂长度1m,底模拆除时混凝土强度应达到设计强度的100% 4. 混凝土的设计立方体抗压强度标准值为20N/mm2,标准差为1.82N/mm2,, 则其试配强度计算值为24.1 N/mm2 5. 混凝土每组3个试件,其试验结果为20、25、27(单位N/mm2),该组的代表值为25 6. 搅拌后达到终凝状态的混凝土,正确的处置方法是不得再继续使用 7. 后张法施工,混凝土强度要求达到何值时,才能张拉预应力钢筋?强度标准值的75% 8. 常温下砌砖时,普通粘土砖应提前1天浇水润湿 9. 采用旋转法吊装厂房柱子时,平面布置应满足柱脚中心、绑扎点和基础杯口中心在起重机工作半径的圆弧上 10. 防水混凝土的自然养护时间不得少于14天 二、不定项选择题(有不定个选项正确,共5道小题) 11. 对摩擦桩打桩质量控制要求是() (A) 以桩尖设计标高为主 (D) 以最后贯入度作为参考 12. 对砖砌体砌筑要求正确的是() (A) 水平灰缝饱满度不小于80% (C) 水平灰缝厚度应在8-12mm内 13. 当验算混凝土楼板模板的刚度时,应考虑的施工荷载有( ) (A) 混凝土重量 (D) 钢筋重量 (E) 模板自重 14. 与后张法比较,先张法的特点是() (B) 工艺简单 (D) 锚具可重复使用件 15. 单层厂房结构的综合吊装法特点是() (A) 效率低,施工速度慢 (D) 适合采用桅杆吊 (E) 可以为后续工作提前提供工作面 三、主观题(共8道小题) 16. 什么是混凝土施工缝,施工缝如何处理? 参考答案:通过振捣,使振动力传导给混凝土,混凝土受到强迫振动,拌合物内部的摩擦力大大降低,产生较好的流动性,且在重力的作用下,较轻的水和气泡上升排出,消除空隙,使混凝土密实,达到规定的强度。 17. 名词解释 流砂 参考答案:地下水流动时产生动水压力,当动水压力大于土颗粒的浸水浮重度时,土粒失去自重,土的抗剪强度等于零,随水一起流动的现象。

《建筑施工技术》试题及答案

2014/2015学年第2学期 ______ 学院13 建工1、2 班级建筑施工技术课程 一、判断正误题(每题1分,共12分) 1?深层搅拌法主要用于加固软土地基。() 2?压实遍数与压实质量效果成正比。() 3?砖墙砌筑应采用混合砂浆。() 4.钢筋焊接后通电热处理是为了提高对焊接头的强度。() 5.普通硅酸盐水泥拌制的混凝土,自然养护的时间不得少于7昼夜。() 6.起重机的三项主要参数是起重量、起重机臂长和起重高度。() 7.施工降水应在基础垫层施工完成后才能停止。() 8.抓铲挖土机的挖土特点是“直上直下,自重切土”。() 9.立皮数杆的作用是控制砌筑墙体的竖向尺寸以及各部件的标高。() 10.构件按照最小配筋率控制时,应按照等强度代换的原则进行钢筋代换。() 11.后张法是先浇筑混凝土后张拉预应力筋的预应力混凝土生产方法。() 12.平移轴线法用来检查屋架的轴线直线度。() 二、填空题(每题1分,共12分) 1. _________________________________________________ 土方工程机械中,正向挖土、侧向卸土的是__________________________________________ 。 2. ________________________________ 打斜桩时,桩锤应选用。 3. _____________________________ 充盈系数用于检查■勺质量事故。

4.模板按 ________________ 类时,分为基础模板、柱模板、梁模板等多种。 5. _____________________________ 闪光对焊主要用于。 6.JJM3型卷扬机,选用“二、二”滑轮组,省力系数0.275,其最大起重量为 7.沥青卷材防水屋面施工时,涂抹沥青玛酯的厚度不得大于___________________ 。 8. __________________________ 在基坑中常用作既档土又防水的支护结构。 9. _______________________________ 拔桩时,桩锤应选用。 10?砖墙砌体灰缝厚度一般应控制在__________________ 右。 11?拆装方便、通用性强、周转率高的模板是_________________ 。 12?挖土特点为:后退向下,强制切土的土方工程机械是____________________ 。 13?搅拌机加料顺序一般为________________ 。 14?起重机滑轮组的省力系数0. 275,钢筋混凝土构件重180kN,卷扬机应选用 15 ?卷材屋面防水的防水层应在_________________ 上面。 三、多项选择题(每题2分,共20分) 1?泥浆护壁成孔灌注桩施工时,宜发生的工程事故有() A.斜孔B ?孔壁坍塌C ?孔底隔层或夹砂 D ?断桩E ?流砂F ?夹泥 2?钢筋连接的主要方式()。 A.绑扎方法B ?机械方法C.焊接方法D ?冷压方法E.热压方法 3?施工中可能降低混凝土结构强度的因素有()。 A.水灰比大B .养护时间短C .混凝土发生离析D .振捣时间短E .养护时洒水太多 4.单层工业厂房吊装前的准备工作包括()。 A.场地清理B .铺设道路C?敷设管线D .构件准备E.基础准备 5.屋面铺贴卷材应采用搭接连接,其主要要求包括()。 A.相邻两幅卷材的搭接缝应错开 B.上下层卷材的搭接缝应对正 C.平行土屋脊的搭接缝应顺水流方向搭接 D.垂直于屋架方向搭接缝应顺年最大频率风向搭接 E.搭接宽度有具体规定 6.土钉支护的施工工序主要是()。 A.成孔B .插钢筋C预应力筋张拉D .注浆E .喷射混凝土 7.套管成孔灌注桩施工时常宜发生的工程事故有()。

建筑施工技术试题

建筑施工技术试题 一、填空 1、土方填筑时,常用的压实方法有____________、____________和____________。 2、桩按施工方法不同可分为____________和____________。 3、砖砌体的砌筑过程包括、_______、、______、和_____等工序。 4、钢筋的连接方法有____________、____________和____________。 5、根据当地各年气温资料,室外平均气温连续____________天稳定低于____________时,砼结构工程应采取冬期施工措施。 6、混凝土养护方法有____________、____________和____________等。 7、地下卷材防水根据铺贴部位分为____________和____________。 8、涂料施工方法有、____________、、__________和等。 9、防治流砂的方法有水下挖土法___________,设支护结构、__________抛大石块法和__________法。 10、影响填土压实的主要因素有___________、___________和___________。 11、钢筋焊接方法主要有___________、___________、___________和电阻点焊。 12、预制桩沉桩时,当桩规格、埋深、长度不同时,宜按__________、__________、___________施打。 13、后张法预应力砼孔道留设的方法有___________、___________和

___________法。 14、后张法预应力筋张程序有二种________________和______________________。 15、防水技术依据材料的不同,分为___________防水和___________防水两大类。 16、基坑开挖时,在工程中采用较多的降低地下水位的方法是___________降水和_________降水。 17、灌注桩成孔方法主要有成孔、____ ___成孔、____ __成孔和斗式钻头成孔等。 18、预计连续______d的平均气温低于______℃时,砌体工程的施工要按冬期施工技术规定进行。 19、模板系统包括___________、支柱和___________三个部分。 二、单项选择题 1、根据土的坚硬程度,可将土分为八类,其中前四类土按由软到硬的排列顺序为() A、松软土、普通土、坚土、砂砾坚土 B、普通土、松软土、坚土、砂砾坚土 C、松软土、普通土、砂砾坚土、坚土 D、普通土、松软土、砂砾坚土、坚土 2、在土方填筑时,常以土的()作为土的压实标准。 A、可松性 B、天然密度 C、干密度 D、含水量 3、填方工程中,若采用的填料具有不同透水性时,宜将透水性较大的填

(整理)建筑施工技术习题及答案

习题 第一章土方工程 1、根据土的开挖难易程度分为类土。 2、什么叫土的可松性? 3.土的可松性对土方施工有何影响? 4、土的渗透性是指:。 5、某基坑底长80m,宽60m,深8m,四边放坡,边坡坡度1:0.5,试计算挖土土方工程量。如地下室的外围尺寸为78m× 58m,土的最终可松性系数为K/s=1.03,试求出地下室部分回填土量。 6、影响土方边坡稳定的因素有哪些?应采取什么措施防止边坡塌方? 7.平整场地时,初步确定场地设计标高的原则是:。 8、什么叫零点?什么叫零线? 9、施工高度:。 10、土方量计算方法有哪几种? 11、某建筑场地方格网如图1-1所示,方格边长20米,双向泄水ix=3‰,iy=3‰,土层为亚粘土,不考虑土的可松性系数,试根据挖填平衡的原则,计算场地设计标高、各方格角点的施工高度及挖填土方量。 12 、基槽(坑)挖至基底设计标高后为什么要进行验槽? 13、基槽(坑)挖至基底设计标高后,必须通知、、、部门会同验槽,经处理合格后签证,再进行基础工程施工。 14、影响填土压实的主要因素有哪些? 15、填筑压实方法有哪几种? 第二章基础工程 1、什么叫端承桩? 2、什么叫摩擦桩? 3.摩擦型桩和端承型桩受力上有何区别? 4.对于两个吊点以上的桩,现场预制时,为什么要根据打桩顺序来确定桩尖的朝向?

5、预制桩叠浇预制时,桩与桩之间要做隔离层(可涂皂脚、废机油或粘土石灰膏),以保证起吊时不互相粘结。叠浇层数,应由地面允许荷载和施工要求而定,一般不超过,上层桩必须在下层桩的混凝土达到设计强度等级的以后,方可进行浇筑。 A——二层B——四层C——六层D——30% E——50% F——70% 6、预制桩的混凝土浇筑工作应由连续浇筑,严禁中断,制作完成后,应洒水养护不少于7天。 A——由桩尖向桩顶B——由桩顶向桩尖 7、打桩机主要由哪几部分组成? 8、桩锤和桩架的作用是什么? 9、桩锤的类型有哪几种? 10、桩架的类型有哪几种? 11、常用的锤击沉桩机有哪几种?试述它们的优缺点。 12、钢筋混凝土预制桩的打桩顺序一般有哪几种? 13、打桩前,为什么要进行打桩试验? 14、打桩时为什么要设置送桩? 15、打桩时,为什么采用“重锤低击”而不采用“轻锤高击”? 16、打桩质量评定包括哪两个方面? 17、预制打入桩垂直度偏差应控制在以内。入土深度控制对摩擦桩应以为主,以作为参考,端承桩应以为主。 18、桩基础工程验收时应提交哪些资料? 19、接桩的方法有几种?各适用于什么情况? 20.为了减少打桩对临近建筑物影响,可采取哪些措施? 21、什么叫泥浆护壁成孔灌注桩? 22.泥浆护壁成孔灌注桩的护筒有何作用? 23、钻孔灌注桩钻孔时的泥浆循环工艺有两种,其中工艺的泥浆上流速度高,携土能力大。 24.泥浆在灌注桩成孔中有何作用? 25.清孔方法有几种?清孔要求怎样?孔底沉渣有何规定? 26、泥浆护壁成孔灌注桩常见工程事故及处理方法。 27、什么叫套管成孔灌注桩?根据沉管方式不同,它又分为哪两种形式? 28.沉管灌注桩见质量问题及原因是什么?如何预防? 29、什么叫单打法?什么叫复打法?什么叫反插法? 第三章砌筑工程 1.砌筑砂浆一般有哪几种?各用于什么部位? 2.检查砂浆强度等级时,抽样数量有何规定? 3.毛石基础砌筑每日砌筑的高度不超过为宜。 A——0.8m B——1.2m C——1.5m D——2.0m 4、石砌体工程质量验收标准分为主控项目和一般项目,主控项目检查哪几项?一般项目检查哪几项? 5、石砌体工程验收前,应提供哪些文件和记录? 6、普通粘土砖的外观尺寸(长、宽、高)为多少?

相关文档