文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 凉焦台砌筑工程施工方案

凉焦台砌筑工程施工方案

凉焦台砌筑工程施工方案
凉焦台砌筑工程施工方案

凉焦台砌筑工程施工方案

一、材料准备

缸砖、水泥(2t)、沙子(粒度小于5mm的3m3)

二、施工机具

搅拌机、电镐、撬棍、手推车、卷尺、水平尺、线绳、大铲、跳板、水桶、条帚、扫帚、靠尺(1.5m的4把)、砂抹子(4把)、大铲(4把)、刨斧(4把)、灰抹子(4把)。

三、施工操作步骤

1、搭建跳板,使跳板安全牢固,操作方便。

2、用电镐除掉原来的基础面,清理时从下往上清理,清理出的杂物通过皮带运送到转运站。

3、放线,保证横向、纵向水平。

4、制备砂浆。

5、铺砂浆

6、砌块就位,倒运过程中,防止缸砖表面破损,使用面掉角或不光洁的挑出不能使用。

7、砌筑镶砖。此次施工要从凉焦台的南端开始施工,砌筑时从下往上砌筑,砌筑要在检修时间内进行,施工进度每天横向3m—5m)

四、质量要求

此次施工不留水平和竖直灰缝,由于缸砖规格不标准,所以必要时需要用灰缝找齐,要求灰缝饱满度≥90%。

1、拌制砌筑砂浆:现场采用砂浆搅拌机拌合砂浆,严格按照配合比配制。

2、砂浆配合比用重量比,计量精度为:水泥±2%、砂±5%。

3、搅拌机投料顺序:砂→水泥→水。

4、砌块排列上、下皮应错缝搭砌,搭砌长度为砌块的l/2,不得小于砌块高度的

1/3。

5、基础面砂浆厚度不大于20mm。

五、安全要求

1、使用搅拌机时,要用专业人员操作,避免放生意外事故。

2、施工人员必须戴安全帽,严禁酒后、病中作业。

3、现场严禁吸烟,严禁嘻笑打闹,必须服从管理人员指挥。

3、严禁自高处向下随意抛掷物件,防止物件落下伤人。

4、砌筑时,搭建跳板要符合安全操作要求。

5、使用电器设备时,不得私自拉设电源、电线,并使用漏电保护器。

7、现场要设专门人员进行防护,施工时要和熄焦车司机联系好,注意熄焦车走行。

8. 施工时先将放焦叉子固定好,上下坡道注意安全,防止滑落。

9、施工时要和宏钢岗位工联系好,先停止皮带运行方可施工。

六、人员安排

项目负责人:赵鸿武、徐洪武

施工负责人:张虎存、刘发

施工人员:刘发、王海杰、李海龙、王福、赵国民、郭明义、金子元、韩启伟、王国英、刘继强、温国平、刘生、王世福、张虎存、徐洪武、赵洪武

如需要人员时车间临时安排。

炼焦车间

2010.10.08

砌筑工程技术方案

砌筑工程 地下部分墙体采用混凝土小型砌块,M7.5水泥砂浆。 地上部分部分外墙:采用200厚混凝土小型砌块, M5混合砂浆。内墙:卫生间、厨房采用190厚MU5粘土空心砖(KF1型),M5混合砂浆;(空心砖空隙率不小于40%)。其余均采用200厚混凝土小型空心砌块,M5混合砂浆. 5.9.1施工准备: (1)砌筑前一天将砌块和结构相接的部位洒水湿润,保证砌体粘结牢固;(2)穿墙管线及时预留到位; (3)每隔500 mm预留?6拉结筋。 (4)墙体根部先砌好两层实心砖,高度为踢脚板高度。 (5)剪力墙、柱上按500 mm水平标高控制线弹出砌块层数,灰缝厚度预先计算,相应的部位弹出门窗洞口尺寸线,并在楼板上标出窗口边线。 5.9.2施工工艺: (1)基层处理:砌筑部位墙根的砖表面清扫干净,抹砂浆找平层,拉线用水平尺检查平整度; (2)砌筑: 1)砌筑前根据墙体尺寸、砌块的尺寸,进行排砖设计,不够整块时可切割成合适的尺寸,但不得小于砌块长度的1/3; 2)水平和竖向灰缝的宽度应控制在12~18 mm左右,灰缝应横平竖直、砂浆饱满,竖向灰缝应采用加浆的方法,严禁用水冲浆灌缝; 3)砌块施工时应满铺满挤,上下错缝,搭接长度不应小于90 mm; 4)墙体与结构的拉结:拉结筋作为墙体与结构拉结的重要措施,拉结筋为 ?6@500,长度不小于1000 mm,拉结筋应理直铺在水平灰缝内。柱、墙在混凝土浇注时预埋8×8 cm的铁件,拉结筋与结构柱、墙的预埋铁件相焊接;拉结筋在

构造柱部位采用通长或伸入柱内不少于墙厚20 mm; 5)配筋带的设置:墙体沿高度方向每0.9~1 m设置配筋带,配筋带高度为60 mm,配筋2?6、?6@300,遇到门口时,应在门口上增设配筋带与门口过梁相连; 6)圈梁设置:对于高度大于3.6m的墙体,除按上述设置配筋带外,沿高度方向每隔3 m设置钢筋混凝土圈梁,圈梁配筋为4?10、?6@300。 7)墙体顶部的固定:墙体砌筑到最后一皮砖后,应用木楔将墙体和顶部梁底顶紧,木楔间距为500 mm,后用C20细石混凝土填实; 8)墙体与门窗口的连接:墙体与门窗洞口的连接的部位作成钢筋混凝土边框,边框内预埋铁件或木砖,数量应符合门窗安装的要求。 5.9.3 ASA轻质隔墙安装: 1 2 a、粘结剂 石膏型粘结剂:用于保温板与承重墙壁体的固定和保温板之间板侧的粘结和板缝处理。使用时间:0.5~1小时,粘结强度>1.0Mpa。 b、石膏腻子:(用于满刮墙面) 抗压强度:大于2.5Mpa,抗折强度;大于1.0Mpa。终凝时间:3小时,粘结强度:大于0.2Mpa。 c (1)隔墙板 a、隔墙条板的安装,应待楼地面垫层完成后,放线定位安装(楼面无垫层时可在楼板上直接放线定位安装),立板时板下端留20~30mm缝隙,用木楔双面背紧,

内墙砌筑工程施工方案

天沐宾馆砌筑工程施工方案 一、工程概况砌筑范围:根据建设单位确认的施工图纸砌体材质(尺寸及抗压强度 M5\M7.5\M10 ):粉煤灰实心砖、粉煤灰空心砖、水泥发泡砖、红砖(电梯井)砌筑砂浆的型号: M7.5 水泥砂浆(用于地下) Mb5.0 专用砂浆砌筑(用于地上) 二、施工难度 1、层高大,超高施工,上料难度大,功效降低 ; 2、外墙已施工完成,材料运输难度大,功效降低。 3、存在较大数量的窄墙(90 单皮墙),技术难度很大,功效很低。 4、墙体转角多、墙体分散、零乱,影响施工功效。 5、外墙已完成、内部施工需进行临时照明。 6、临时变更较多,造成一定的窝工、误工,也对整体施工计划安排造成影响。 7、管道井、风井内壁均需抹灰,空间狭小,抹灰难度大。 8、四季大厅(P~S 轴交 3~7 轴,搭设高度: 6.000~15.300 米)搭设悬挑搭设双排脚手架。 裙楼西侧中空( N 轴交 3~7 轴、 J 轴交 3~7 轴,搭设高度: 6.000~25.700 米;3 轴交 J~1/N 轴、7 轴交 J~1/N 轴、 3 轴交 E~G 轴、7 轴交 E~G 轴,搭设高度: 10.800~19.200 米)搭设双排脚手架。 裙楼西侧中空( 1/3~4 轴交 G~H 轴、 6~1/6 轴交 G~H 轴,搭设高度: 6~15.6 米; E~G 轴交 3~7 轴搭设高度: 6~25.7 米)满搭脚手架。

宴会厅( 30 轴交 K~M 轴、 32 轴交 K~S 轴,搭设高度:-0.400?10.800 米;30轴交M?1/T 轴、1/T轴交20?30 轴、24 轴交M~Q 轴、 M 轴交 24~30 轴,搭设高度: -0.400?14.500 米; 20 轴交 Q ?1/T 轴、 Q 轴?20?24 轴,搭设高度: -0.150?14.550 米)搭设双排脚手架。 东大堂( G 轴交 29?34 轴、 34 轴交 G?K 轴、 K 轴交 32?34 轴、 K 轴交 28?30 轴,搭设高度: -0.400?11.850 米)搭设双排脚手架。 南大堂(10 轴交B?J 轴、14 轴交B?J 轴,搭设高度:-0.150?14.785 米; 1/B 轴交 9?10 轴、 1/B 轴交 14?15 轴、 9 轴交1/B?E 轴、 15 轴交 1/B?E 轴,搭设高度: -0.150?10.390 米; B 轴南侧交 10?14 轴,搭设高度: -0.150?7.800 米; 10 轴交J?1/L 轴、14 轴交J?1/L 轴,搭设高度:6.000?14.785 米)搭设双排脚手架。 南大堂( 1/L?M 轴交 10?14 轴板低抹灰,搭设高度: 6.000? 14.025 米)满搭脚手架。 宾馆塔楼二层( A~C 轴交 18~33 轴按摩包房、卫生间 及走廊,搭设高度: 6.000~12.900 米)满搭脚手架。 西侧裙楼三层半设备间(E轴交3?7轴,1/N轴交3?7 轴、 G 轴交 3~7 轴、 J 轴交 3~7 轴山墙)搭设双排脚手架。 塔楼八层半( 21?30 轴交 A?F 轴水箱间、管道井及山墙等)搭设双排脚手架。

砖墙砌筑施工方案

金水苑C1、C3#楼 砖墙砌筑施工方案 一、操作工艺 1.砖浇水 粘土砖必须在砌筑前一天浇水湿润,一般以水浸入砖四边 1.5cm为宜,含水率为10~15%,常温施工不得用干砖上墙;雨季不得使用含水率达到饱和状态的砖砌筑。 2.砂浆搅拌 砂浆配合比应采用重量比,计量精度水泥为±2%,砂、灰膏控制在±5%以内。宜采用机械搅拌,搅拌时间不少于1.5min。 3.组砌方法 砌体一般采用一顺一丁。 4.排砖撂底(干摆砖) 一般外墙第一层砖撂底时,两山墙排丁砖,前后纵墙排条砖。根据弹好门窗洞口位置线,认真核对窗间墙、垛的长度尺寸是否符合排砖模数。 5.选砖 砌墙应选择棱角整齐、无弯曲裂纹、颜色均匀、规格基本一致的砖。 6.盘角 砌墙前应先盘前,每次盘角不要超过五层,新盘的大角,及时进行吊靠,如有偏差要及时修整。盘角时要仔细对照皮数杆的砖层和标高,控制好灰缝大小使水平灰缝均匀一致。 7.挂线 砌筑一砖半墙必须双面挂线,如果长墙几个人使一根通线,中间应设几个支线点,小线要拉紧,每层砖都要穿线看平,使水平缝均匀一致、平直通顺;砌一砖厚混水墙时宜采用外手挂线,可以照顾砖墙两面平整,为控制抹灰厚度奠定基础。 8.砌砖 砌砖宜采用一铲灰、一块砖、一挤揉的“三一”砌砖法,即满铺,满挤操作法。砌砖时砖要放平,里手高,墙面就要张;里手低,墙面就要背。砌砖一定要跟线,“上跟线,下跟棱,左右相邻要对平”。水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为10mm,但不应小于8mm,也不应大于12mm。 9.留槎 外墙转角处应同时砌筑。墙交接处必须留斜槎,长度不应小于墙体高度的2/3,槎子必须平直、通顺。 10.木砖、预留孔洞和墙体拉结筋 木砖预埋时应小头在外,大头在内,数量按洞口高决定。洞口高在1.2m以内,每边

砌体工程施工组织设计方案

砌体工程施工方案 一、编制依据 1.施工图纸、会审纪要与变更。 2.主要规范、规程: 《体结构设计规范》GB50003-2011 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《工程测量规范》GB50026-2007 《建筑安装分项工程施工工艺规程》GBJ/T01-26-2003 国标03G101-1图集与03ZG003图集 金科做法 3.施工组织设计 二、工程概况 工程名称:金科.东方王府四期G10#楼及地下车库工程工程地点:江阴市长山大道与芙蓉大道交汇处 建设单位:江阴金科置业发展有限公司 监理单位:上海同济工程项目管理咨询有限公司 设计单位:无锡市民用建筑设计院有限公司 勘察单位:无锡市勘察设计研究院有限公司 施工单位:上海崇明建设(集团)有限公司

工程概况:本工程地下一层、地上33层,地上建筑面积28020㎡、地下4971㎡。建筑总高度室外地面至檐口高度97.20m。建 筑合理使用年限:50年。本工程为框剪结构,基础类型为桩筏式基础。建筑单体室内地坪标高±0.000相当于黄海高程5.550。地下室层高5.41m,一层结构层高3.9m,标准层层高2.9m。二次浇筑构件(构造柱、压顶、窗台板、过梁等)砼强度等级为C20,地面以下或防潮层以下砌体采用MU15蒸压灰砂砖砌筑,采用 M7.5水泥砂浆。地面以上外填充墙采用MU5混凝土小型空心砖(双排孔)砌筑,采用Mb5专用砂浆。地面以上内填充墙采用蒸压加气混凝土砌块,Mb5专用砂浆。所使用钢筋种类分别为HPB235、HRB335、HRB400。 三、施工准备 为确保砌体质量,首先要把好材料进场关,进场的砖要有检验合格证,并要检查其外观是否缺棱掉角、裂缝等现象、同时按规定要求的批量取样试验其是否达到设计要求,砌筑砂浆配合比经试配确定,砂浆应随拌随用,严禁使用过夜的砂浆。地面以下或防潮层以下砌体采用MU15蒸压灰砂砖砌筑,采用M7.5水泥砂浆。地面以上外填充墙采用MU5混凝土小型空心砖(双排孔)砌筑,采用Mb5专用砂浆。地面以上内填充墙采用蒸压加气混凝土砌块,Mb5专用砂浆。室外环境中的女儿墙、山墙、马头墙、围墙、

砌体砌筑工程施工方案(模板)

砌体砌筑工程施工方案 1编制依据 1.1施工组织设计: 1.2土建施工图纸: 1.3施工规范、规程、标准、图集: 注:1.3条中应只写与拟施工程直接相关的书籍名称和编号。2工程概况

注:工程概况应结合图纸要求逐格填写,图纸中未涉及的项目应写“无”。 3施工安排 3.1进度和工期安排。 根据施工组织设计,本工程砌体砌筑施工计划由一年一月一日开始,一年一月一日完成,经过总日历天为——天,其中基础砌体砌筑——天,首层——天,标准层每层——天,顶层 ——天。具体砌体砌筑工程施工进度计划详见下表: 砌体砌筑施工进度计划表

3.3专业之间的协调配合 3.4地下、地上的砌筑 3.5样板间、样板墙 3.6施工现场的布置 4施工准备 (1)技术准备,熟悉图纸、施工组织设计、施工方案,编写并进行分项工程施工技术交底。 (2)材料、机具准备,劳动力准备。 (3)主要材料工程量 5施工方法、技术措施 (1)施工流水段划分,墙体施工洞口留置,砌筑砂浆拌制、运输、使用。 (2)抄平放线,皮数杆制作安装,块材组砌方法,构造柱(芯柱)施工方案,留槎及拉结筋(钢筋网片)安放等。 (3)细部构造 a拉接筋—连接方式 b导墙 c构造柱、圈梁、系梁、过梁

d抱框 e墙体与顶板(梁)的连接 f气体长度小于240mm的做法 g门窗洞口过梁上部标高与连梁距离小于200mm,大于200mm的细部做法 h预留洞口的做法 6冬、雨季施工措施。 7质量管理、质量标准与验收,成品保护措施。 8文明施工和安全措施等。(绿色文明施工) 下面为附送毕业论文致谢词范文!不需要的可以编辑删除!谢谢! 毕业论文致谢词 我的毕业论文是在韦xx老师的精心指导和大力支持下完成的,他渊博的知识开阔的视野给了我深深的启迪,论文凝聚着他的血汗,他以严谨的治学态度和敬业精神深深的感染了我对我的工作学习产生了深渊的影响,在此我向他表示衷心的谢意

墙体砌筑施工方案.

填充墙砌体工程施工方案 一、编制依据: 1、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002; 2、《砌体工程现场检测技术标准》GB/T50315-2000; 3、《一期一阶段工程》施工组织设计; 4、《建筑施工手册》第四版; 5、调试厂房2011.05版结构设计图纸及最新版建筑设计图纸; 6、《一期一阶段工程》施工合同; 二、工程概况: 广东南车轨道交通基地调试厂房由主厂房及辅助生产间组成,调试厂房建筑面积为16229.3M2,为门式钢架体系,总建筑高度为11.6m;辅助厂房为2层框架结构生产间,结构高度为11.4m; 调试厂房及辅助生产间墙体由砌体墙体及钢结构围护墙体组成,其中砌体墙体分水泥灰砂砖墙体及蒸压加气块墙体两种。调试厂房四周1.2m以下采用240厚MU15蒸压灰砂砖砌筑,砂浆标号±0.00以下为M7.5,以上为M5.0;辅助生产间外墙1.2m以下采用200厚蒸压灰砂砖砌筑,1.2m以上采用200厚蒸压加气块砌筑;内墙采用蒸压加气块砌筑,砂浆强度同厂房。辅助生产间一层内墙墙体底部位于卫生间及淋浴室处须浇筑200高同墙宽的C20素混凝土带,其余墙底采用水泥灰砂砖砌筑200高同墙宽基础;二层墙体均须浇筑混凝土带;加气块顶部采用水泥灰砂砖压顶。 二、施工准备: 1、材料准备: 加气混凝土砌块容重≤750Kg/M3:200×250×600、100×250×600二种规格,蒸压灰砖的规格为200×110×50mm,进场后需对砌块按照规范要求进行送检,满足设计、规范要求方可使用。使用前,对砌块外观进行检查,对于有严重缺棱掉角现象的砌块不得使用。加气块强度等级≥MU5.0;水泥灰砂砖强度等级为MU15。 加气混凝土砌块尺寸允许偏差和外观质量

墙体砌筑工程施工方案(精)

墙体砌筑工程施工方案 本工程为三层钢筋砼框架结构,外墙为250厚加气混凝土砌块,规格600×240×200,容重≤625kg/m3,强度≥3.5Mpa.楼梯间;防火间,卫生间;茶水间;机房为200厚加气混凝土砌块,规格600×200×200,容重≤625kg/m3,强度≥ 3.5Mpa.。砌筑砂浆为m5商品砂浆,砌筑从首层开始至下而上层层砌筑,砌筑工程除满足一般构造要求外,抗震构造也是一个重要的问题。砌筑质量的好坏直接影响到结构、装修质量,因此在施工中要特别加强管理。 ㈠.砌体工程施工准备 ①.在进场后,要严格按照规范要求,在监理见证下,取样、送试进行试验,合格后方可使用在本工程。 ②.水泥采用32.5级硅酸盐水泥。水泥进场生产厂家必须持有生产厂家生产许可证、市建材颁发的(水泥)准用证、资质证、产品出厂合格证、产品出厂材质报告。 水泥进场使用前,要分批对其强度、安定性进行复验。检验批要以同一生产厂家,同一编号为一批。 不同品种的水泥,不得混合使用。 进场水泥必须现场取样,分批做水泥复试检验,经检验合格后方可使用。 ③.砂子选用中砂,使用前必须过筛,且不得含有草根等杂物。 ④.石灰膏熟化时间不少于7天,灰池中储存的石灰膏要防止干燥、冻结、污染,严禁使用脱水硬化的石灰膏。 ㈡.砌体砌筑工程施工工艺流程 拌制砂浆→清理施工面放线→墙拉结筋埋设→设立皮数杆→砌筑→检验→清除芯柱杂物→绑扎芯柱钢筋→芯柱浇水冲刷→封堵芯柱清扫口→浇注芯柱混凝土→养护→验收 ㈢.砌筑工程主要施工要点 ⑴.拌制商品砂浆 ①.砂浆现场搅拌时,应根据试验部门试配好的配合比配料。各组份材料应采用重量计算,水泥计量精确度为±2%,砂掺和料±5%。 ②.砌筑砂浆应采用机械搅拌,投料顺序为:砂→水泥→掺和料→水,自投

砌筑工程施工方案2

中铁建大厦砌筑工程施工方案 一、编制依据: 1、《砌体工程施工质量验收规范》 GB 50203-2002; 2、《砌体工程现场检测技术标准》 GB/T 50315-2000; 3、中铁建大厦施工图纸; 二、工程概况: 中铁建大厦是由深圳市中铁建投资有限公司投资兴建的超高层甲级写字楼,金田路和福中三路交叉口的东北角。场地大致为一方形地形。本大厦是由一座38层塔楼,一座2层楼的裙房和四层地下室组成。本工程建设用地面积4980.1平方米,总建筑面积90149平方米。 本工程墙体部分由钢筋砼墙体和外墙的填充墙体及室内、地下室分隔墙体组成,所有砌块及水泥 砖均采用M5水泥砂浆砌筑。 地下室防火隔墙及设备用房围护墙采用200mm厚加气混凝土砌块,M5水泥砂浆砌筑,地下室筒 体管井用100mm厚加气混凝土砌块砌筑。 地下室生活水池中的240mm厚导流墙用水泥砖,M5水泥砂浆砌筑。 二层以上及屋顶、机房外墙填充墙体使用200mm厚加气砼砌块砌筑,墙用200mm厚加气砼砌块砌筑,管井用100厚加气砼砌筑。通风、排烟竖井随砌随抹1:2水泥砂浆,表面光滑。 三、施工准备: (一)、材料准备: 加气混凝土砌块容重≤750Kg/M3:200×250×600、100×250×600二种规格,水泥砖的规格为240×115×53,进场后需对砌块按照规范要求进行送检,满足设计、规范要求方可使用。使用前,对砌块外观进行检查,对于有严重缺棱掉角现象的砌块不得使用。 加气混凝土砌块尺寸允许偏差和外观质量 项目指标

优等品一等品合格品 5 4 3 (1)尺寸允许偏差长度L1 3 +3,- 4 2 宽度B1 3 +3,- 4 2 高度H1 (2) 缺棱 掉角个数,不多于(个) 0 1 2 最大尺寸不得大于(mm) 0 70 70 最小尺寸不得大于(mm) 0 30 30 (3)平面弯曲不得大于(mm) 0 3 5 (4) 裂纹条数不多于(条) 0 1 2 任一面上的裂缝长度不得大于裂纹方向的 0 1/3 1/2 贯穿一棱二面的裂纹长度不得大于裂纹所在面的裂纹方向尺寸总和的 0 1/ 3 1/3 (5)爆裂,粘模和损坏深度不得大于(mm) 10 20 30 (6)表面疏松,层裂不允许不允许不允许

墙体砌筑专项施工方案(DOC)

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、设计及规范要求 (1) 四、施工准备 (6) 五、主要施工工艺及技术措施 (8) 六、冬季施工措施 (13) 七、质量要求及质量保证 (13) 八、成品保护 (14) 九、安全措施 (15) 十、环境保护 (15) 十一、附件 (16)

一、工程概况 本工程为太仓太湖世家郑和路项目二、三期工程,其位于江苏省苏州太仓市,郑和东路以北(一期工程场地北侧)、洛阳路南侧、大半泾西侧。本工程拟建建筑主要由二期部分15#-21#楼多层住宅、24#、25#、26#楼高层住宅、1#地下车库、2#地下车库和配套公建,框架、框剪结构;三期部分22#、23#、27#-30#楼高层住宅,框剪结构,基础均采用桩基础。 本工程高层建筑最高高度为84.1m,高层结构都为地上27层,地下二层,多层都为地上6层,1#地下车库为单层非人防地下室,2#地下车库为单层人防地下室。 本工程建筑物设计使用年限为50年。建筑物安全等级二级,建筑抗震重要性类别为丙类。高层住宅楼采用剪力墙结构,地下车库采用框架结构。抗震设防烈度为7度。 本工程地下室填充墙及主楼内隔墙选用A5.0级轻质加气混凝土砌块密度B06级(容重≤800kg/m3),抗压强度不小于5.0MPa专用粘结剂进行砌筑;主楼±0.000以上外墙及电梯井道填充墙采用MU7.5混凝土多孔砖(≤1400kg/m3 ),M7.5预拌砌筑砂浆进行砌筑,厨卫管道井墙体为100厚砼多孔砖侧砌。 二、编制依据 1、太湖世家二、三期工程建筑、结构施工图纸 2、太湖世家二、三期工程施工组织设计 3、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 4、《建筑物抗震构造详图》11G329-1 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 6、《混凝土结构加固设计规范》(GB50367-2006) 7、《砌体填充墙结构构造》06SG614-1

砌筑工程施工安全技术方案

砌筑工程施工安全技术方案 1、概述 主要包括以下各单位工程砌筑施工:(1)主厂房“四列式”框、排架结构维护墙;(2)输煤系统TII-I、TII-2转运站及采光间、取样间;(3)集控楼框架维护墙;(4)炉后风机房维护墙;(5)空压机房建筑;(6)凝结水酸碱库及中和池建筑;(7)除盐水泵间建筑。考虑上述各单位工程施工图均出自一个设计单位,且建设、管理、监理、施工单位均设在一个“技改”项目,因此,编制本通用砌筑施工方案。 2、编制依据及相关文件 东北电力设计院出版的上述各单位工程建筑施工图 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 《电力建设施工质量验收及评定规程》第1部分:土建工程( DL/T 5210.1-2005) 《新版建筑工程施工质量验收规范汇编》 《电力建设安全工作规程》第一部分:火力发电厂DL 5009.1-2002 《电力建设安全健康环境管理工作规定》 《职业安全卫生与环境程序文件》 《建筑施工手册》第四版 3、施工准备 (1)材料准备:

煤矸石空心砖、加砌砼砌块、机制实心红砖、水泥、砂、掺合料、拉结钢筋、顶埋件、木砖等。上述砌体材料应由建设、管理、监理、施工单位共同确定生产厂家。其中,砌筑工程砂以采用铁岭地区砂场为宜。 (2)机具准备: 砂浆搅拌机、建筑搭吊、手推车、磅秤、砖笼、胶皮管、筛子、大铲、瓦刀、扁子、托线板、线坠、小白线、卷尺、铁水平尺、皮数杆、小水桶、砖夹子、扫帚等。 (3)技术准备: a、发放给各作业队各单位工程建筑施工图。各单位工程设计维护墙采用Mu5煤矸石空心砖(容重≤1200kg/m3),内墙采用Mu5加砌砼砌块200mm厚(见《加砌砼建筑构造》DBJG89-102)。墙体配合砌筑机制实心红砖,墙厚(除特殊说明外)分别为370mm(外墙)、240mm(内、外墙);机制红砖分别采用MU10、MU7.5实心砖;砌筑砂浆分别采用M5混合砂浆和M5水泥砂浆。 b、钢筋砼框架填充墙体其洞口周围500mm范围内采用机制实心砖(MU7.5);加砌砼墙体距各楼层地面200mm高采用Mu5煤矸石空心砖砌筑。 c、各单位工程设计墙体水平防潮层标高各异,其做法为:采用1:2水泥砂浆(掺3%防水剂)20mm厚,凡和土壤接触的部位均抹1:2水泥砂浆(掺3%防水剂)20mm厚。 d、所有墙体沿竖向@600mm设2?6钢筋拉结,墙体与柱、梁拉结构造措施见06SG614。 e、门窗洞口及墙和柱的阳角均抹1:2水泥砂浆护角,护角的宽、高见各单位工程施工图的单体设计说明。

二次结构墙体砌筑专项施工方案

二次结构墙体砌筑专项 施工方案 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

二次结构墙体砌筑施工方案 一、编制依据 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 2、GB50203-2011 3、预拌砂浆技术规程 DB/T29-130-2015 4、蒸压加气混凝土建筑应用技术规程JGJ/T17-2008 5、设计院下发的结构施工图 6、本工程施工组织设计 二、工程概况 本工程为···,设计抗震设防烈度为7度,抗震设防类别为丙级,设计使用年限为50年。本工程共6个单体,总建筑面积㎡,垫层砼均为100mm厚C15砼。构造柱、圈梁、过梁、雨篷混凝土强度等级均为C25。 其中生产车间B地基为单层建筑,结构形式为门式钢架结构,局部框架结构,檐高,建筑面积㎡;生产车间A为单层门式钢架结构,檐高米,建筑面积㎡;设备检验车间为砖混结构,局部框架结构,建筑面积㎡,地上共4层,局部2层,檐高15m;门卫建筑面积48㎡,地上共1层,砖混形式,基础为条形基础,强度等级为C30,设备用房建筑面积为617㎡,地下437㎡,地上共2层,框架形式;变电站建筑面积340㎡,地上共1层,框架形式,基础为独立基础,结构砼强度为C30。本工程除设备检验车间砖混结构及车间A、B卫生间为页岩多孔砖外,其余均为蒸压加气砼砌块。页岩多孔砖强度为MU10,采用混合砂浆砌筑,蒸压加气砼砌块内墙采用,外墙为MU5,采用M5混合砂浆砌筑,砂浆均为预拌砂浆。 建设单位:

设计单位: 勘查单位: 监理单位: 施工单位: 三、施工部署 1、施工现场安排 填充结构施工用砂浆及混凝土采用商品干粉砂浆及商品混凝土,用手推小车进行水平运输的方法,垂直运输机械采用汽车吊、施工电梯及人工倒运的方式。干粉砂浆、砌块、灰砂砖等材料按施工进度分批进场,以满足工程施工的需要。 施工电梯的安装、使用必须严格按照已审批的施工方案施工,保证符合安全技术要求。室内砌体施工时使用专用工具式脚手架或搭设双排脚手架(不得将脚手架支承在填充墙上),结构楼层周边搭设高度不小于米的安全防护栏杆, 外侧满挂密目安全网防护。 2、劳动力安排 二次结构施工采用综合作业队进行施工的方法,做到统一领导,分工明确,配合密切,劳动力安排见下表: 劳动力需用量计划表 3、施工准备 (1)技术准备 1)每层楼面要弹出轴线、墙身线、构造柱位置线、水平联系梁位置线、拉结筋位置线、门窗洞口位置线、管道预留洞位置及标高线,经复核符合设计图纸要求,并办理预检手续。放线后经监理、业主验收,如与结构不符时,可通过监理、业主共同协商后进行适当的调整,变动较大处经设计认可。由技术负责人做好安全技术交底书,按交底要求进行砌筑。

砖砌体工程施工技术方案

乾龙城市花园二期工程 (3#、4#、7#、8#楼及商铺、会馆) 砖砌墙体工程施工技术方案 乾龙城市花园二期工程共4幢5层商住(宅)楼及商铺、会馆,为钢筋砼框架结构,砖砌墙体均为填充墙。为了确保砖砌墙体的工程质量,特拟定如下施工技术方案: 1、砖砌墙体的材料选择 根据设计要求“框架中的填充墙,外墙采用M5混合砂浆砌MU10烧结多孔粘土砖;内墙采用M5混合砂浆砌MU10烧结大三孔粘土砖;±0.000以下墙体采用M10水泥砂浆砌MU10实心粘土砖”。 根据恒通房产公司2004年4月9日和6月3日的工程联系单:“乾龙城市花园所有±0.000以下的砖墙采用水泥砖;墙体大三孔砖改为多孔砖”,砌筑砂浆标号不变。 为此,乾龙城市花园一期工程砖砌墙体,采用MU10烧结多孔粘土砖,砌筑砂浆采用M5混合砂浆;±0.000以下墙体采用水泥砖,砌筑砂浆采用M10水泥砂浆。 2、砖砌墙体的施工顺序 楼地面弹线撂底立皮数杆架子配合砖块、砂浆进场砖块洒水湿润墙体砌筑、预留预埋墙面清理落手清 3、砖砌墙体的砌筑砂浆

①砌筑墙体的砂浆用砂采用富阳产的细砂,其含泥量不得超过5%。 ②砌筑墙体的砂浆标号,应按设计要求配制;砂浆现场拌制时,采用重量计量。 ③砌筑墙体的砂浆应采用机械搅拌,搅拌时间不少于2分钟。每一楼层做一组砂浆试块。 ④砌筑墙体的砂浆应随拌随用,当前是盛夏高温季节,拌成的砂浆应在2~3小时内用完。 4、砖砌墙体的砌筑方法 ①砖砌墙体之前,对墙底基础要认真做好清理清洗、排砖撂底工作。 ②砖砌墙体时,应提前1~2小时对砖块进行浇水湿润。 ③砖砌墙体采用铺浆法砌筑,当前正值盛夏高温季节,铺浆长度不应超过500㎜。 ④砖砌墙体的灰缝应横平竖直,厚薄均匀。水平灰缝厚度以10㎜为宜,不小于8㎜,也不大于12㎜。 ⑤砖砌墙体应做到上下错缝,内外搭砌;砖柱不得采用包心砌法。 ⑥砖砌墙体的转角处和交接处应同时砌筑。对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处,应砌成斜槎。斜槎的水平投影长度应为高度的2/3。 ⑦非留不可的临时作业通道,可留直槎,但必须做成凹凸槎。留槎处加设2-ф6拉结筋,两边埋入长度不少于500㎜,沿墙高度每500㎜设一道。 ⑧墙、柱的结合部位均需设2-ф6拉结筋,沿墙高每500㎜设一道,

砌筑挡土墙施工工艺

砌筑挡墙工程施工 1、基坑开挖 根据基坑深度,现场施工条件及土质,本工程基坑采用放坡形式开挖、深度较深处若有地下水,则采用单排井点降水或基坑明沟排水。挡土墙施工前做好排水工作,防止地表水流入基坑。沟槽采用机械挖方,人工整修边坡和基底处理。基坑逐层开挖,逐层整修边坡,当开挖至基底以上20cm 时采用人工清理基底,并检测基底承载力。 2、浆砌块石挡墙施工 (1)基坑开挖及基底处理:施工方法参照上述。 (2)毛石挡墙基础施工:采用首先在基坑内定出基础轴线及标高,然后进行毛石垫层施工,注意毛石垫层应选用干净的毛石,毛石排列应交叉错位,尽量凸于垫层表面,使其与浆砌片石基础联成整体。(3)座浆挤浆法砌筑施工方法:砌筑前按设计图纸精确放出实样,四方挂线砌筑。砌筑第一层砌块时,,应将其表面清洗、润湿后,先出座浆再砌石。砌筑斜面时,斜面应逐层放坡,以保证规定的坡度。砌块间用砂浆粘结并保持一定的厚度,所有砌缝要求砂浆饱满。同一层石料及水平灰缝的厚度要均匀一致,每层按水平砌筑,丁顺相间,砌石灰缝互相垂直,缝宽和错缝按有关规定处理。砌是顺序为先角石,再镶面,后填腹。填腹石的分层高度与镶面相同;圆端、尖端及转角形砌体的砌石顺序,自顶点开始,按丁顺排列接镶面石。

3、挡墙施工技术措施 (1)根据工地特点、工期要求及施工条件,结合自己的设备能力,做出施工组织设计,在挡墙施工前3天报监理工程师,经监理工程师批准后,方可开始施工。 (2)砌筑时必须两面立杆挂线或样板挂线,外面线应顺直整齐,逐层收坡,内面线可大致适顺。在砌筑过程中应经常校正线杆,以保证砌体各部尺寸符合图纸要求。 (3)沿墙长度方向地面有纵坡时,应沿纵向按图纸要求做成台阶。砌筑基础的第一层时,如基底为基岩时,应先将其表面清洗湿润,坐浆砌筑。砌筑工作中断后再进行砌筑时,应将砌层表面加以清扫和湿润。 (4)砌体应分层座浆砌筑,砌筑上层时,不应振动下层,不得在已砌好的砌体上抛掷、滚动、翻转和敲击石块。砌体砌筑完成后,应进行勾缝。 (5)工作段的分段位臵宜在伸缩缝和沉降缝之处,各段水平缝应一致,分段砌筑时,相邻段的高差不得超过l.2m 。 (6)墙基槽的开挖和回填应符合设计和规范要求。 (7)墙体的沉降缝、伸缩缝、防水压、泄水孔,应符合图纸规定或按监理工程师的指示位臵。 (8)块石挡土墙的底部、顶部和墙面外层,宜选用较整齐的大块石砌筑。墙体背面应设臵反滤层,并保证泄水孔畅通。 (9)墙趾处的基坑在墙身砌筑一定高度后应及时回填夯实,并做成

砌筑工程施工方案16689

目录 一、工程概况 0 二、编制依据 0 2.1、施工图纸 0 2.2、相关规范、规程及标准 0 2.3、设计对墙体砌筑要求 0 2.3.1构造柱的设置 0 2.3.2圈梁的设置 (3) 2.3.3过梁的设置 (3) 2.3.4其他设计要求 (3) 2.3.6图纸使用注意事项 (5) 三、加气块砌筑工程 (6) 1、施工准备 (6) 1.1、技术准备 (6) 1.2、材料要求1.2.1砂加气砌块的材料要求 (6) 1.3、施工机具 (7) 1.4、现场准备工作 (7) 1.5、人员准备 (8) 2、砌筑施工 (8) 2.1工艺流程 (8) 2.2砌筑方法 (9) 2.3构造要求 (10) 3、注意事项: (11) 4、质量标准 (11) 4.7、砌筑重要构件(砌筑工程) (11) 四、成品保护 (12) 五、安全保证措施 (13) 六、环境保证措施 (13)

砌筑工程施工方案 一、工程概况 一、工程概况 建设单位:济南中海地产投资有限公司 设计单位:山东省建筑设计研究院 监理单位:山东省建设监理咨询有限公司 施工单位:青建国际集团有限公司 本工程为中海地产. 国家级社区.九曲片区B2地块二标段项目,位于济南市中区原九曲村旧址周边其北侧为二环南路,新建阳光新路西侧。本说明用于B2片区内各联排或双拼别墅。别墅地下一层,地上三层,建筑高度(±0.000至坡屋面起坡点)为9.700米。 二、编制依据 2.1、施工图纸 本工程有效建筑、结构施工图纸。 2.2、相关规范、规程及标准 1、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 2、《蒸压加气混凝土砌块》GBT11968 3、《蒸压灰砂砖砌体结构设计与施工规程》ECS 20-90 2.3、设计对墙体砌筑要求 2.3.1构造柱的设置 1、对于200(100)左右的墙身,凡墙体长度大于5m(4m),中间又无横墙或柱支撑时,或当墙长超过层高的二倍时,须加设后浇构造柱,并在所处梁面及梁底预留钢筋。墙体转角、不同厚度墙体交接处、较大洞口两侧(≥2000)、悬臂墙端部均应设置构造柱。构造柱做法应先砌墙成马牙槎,然后再浇筑混凝土构造柱,做法如下:

挡土墙砌筑工程施工方案

挡土墙砌筑工程施工方案 1、施工注意事项 本砌筑工程主要工作为挡土墙的砌筑,为确保工程质量,应注意以下事项:1)、按设计图纸准确放出平面位置,控制标高。 2)、砌体砂浆配和比要准确,砌缝均匀饱满,勾缝平整密实、直顺,不得有裂缝,空缝现象,其质量满足设计《技术规范》要求;石料不能采用未风化的坚石,镶面石料选用表面平整,石料厚度20~30cm,石块在使用前冲冼干净浇水湿润。 4)、所有砂浆采用砂浆搅拌机机械集中拌和。并按规定进行养护。 5)、砌筑之前整修边坡应整齐,修整后立即砌筑。砌体内分层座浆砌筑,砂浆要饱满,无空洞现象。 6)、勾缝平顺,且各类防护工程端头与路基坡面连接顺适、美观。 7)、坡脚与混凝土砌体基础相连时,将相连的基面打毛,并座浆。 8)、伸缩缝按规定设置,缝宽2cm,沉降缝用沥青麻絮填塞,填塞深度不小于2cm。 2、施工顺序 测量放样→加工石料→砌筑基础和墙身→勾缝→验收 3、施工工艺要求 ⑴浆砌片石,预制混凝土块护坡端头应嵌入边坡土体,砌体外露部分与边坡齐平,接茬平顺。 ⑵砌体按规定设置沉降伸缩缝,并按监理工程师指示做好垫层、泄水孔及反滤层。 ⑶坡面要拍打密实、平整、稳定后方可铺砌(包括垫层)。铺砌时应自下而上进行,砌体交错嵌紧,严禁浮塞。 ⑷砌筑时必须两面立杆挂线或样板挂线,外面线要顺直整齐,逐层收坡,内面线要适顺,并经常注意校正线杆。 ⑸砌体沉降缝、伸缩缝内用浸泡过沥青的软土板堵塞,然后用沥青麻絮嵌入缝外侧,分段砌筑时,相邻段的高差不宜超过1.2m。 ⑹外露部分和转角石应选择表面较平整及尺寸较大的块石,并加以粗凿,在

沉降缝处所用块石,应修整出规则的棱角线。 ⑺在设路侧护栏的路肩挡墙施工至顶部时,应一次完成墙顶与护栏座的混凝土现浇作业,并按设计预埋钢筋和预埋件。 ⑻墙背砌体要求大致平整,其墙背填筑应与砌体同步进行,墙背填筑与砌体高差不高于1m。

二次结构墙体砌筑专项施工方案

二次结构墙体砌筑施工方案 一、编制依据 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 2、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011 3、预拌砂浆技术规程 DB/T29-130-2015 4、蒸压加气混凝土建筑应用技术规程JGJ/T17-2008 5、设计院下发的结构施工图 6、本工程施工组织设计 二、工程概况 本工程为···,设计抗震设防烈度为7度,抗震设防类别为丙级,设计使用年限为50年。本工程共6个单体,总建筑面积46446.93㎡,垫层砼均为100mm 厚C15砼。构造柱、圈梁、过梁、雨篷混凝土强度等级均为C25。 其中生产车间B地基为单层建筑,结构形式为门式钢架结构,局部框架结构,檐高11.1m,建筑面积27452.73㎡;生产车间A为单层门式钢架结构,檐高10.5米,建筑面积12706.2㎡;设备检验车间为砖混结构,局部框架结构,建筑面积5276.48㎡,地上共4层,局部2层,檐高15m;门卫建筑面积48㎡,地上共1层,砖混形式,基础为条形基础,强度等级为C30,设备用房建筑面积为617㎡,地下437㎡,地上共2层,框架形式;变电站建筑面积340㎡,地上共1层,框架形式,基础为独立基础,结构砼强度为C30。本工程除设备检验车间砖混结构及车间A、B卫生间为页岩多孔砖外,其余均为蒸压加气砼砌块。页岩多孔砖强度为MU10,采用M7.5混合砂浆砌筑,蒸压加气砼砌块内墙采用MU3.5,外墙为MU5,采用M5混合砂浆砌筑,砂浆均为预拌砂浆。 建设单位: 设计单位: 勘查单位: 监理单位: 施工单位: 三、施工部署 1、施工现场安排

填充结构施工用砂浆及混凝土采用商品干粉砂浆及商品混凝土,用手推小车进行水平运输的方法,垂直运输机械采用汽车吊、施工电梯及人工倒运的方式。干粉砂浆、砌块、灰砂砖等材料按施工进度分批进场,以满足工程施工的需要。 施工电梯的安装、使用必须严格按照已审批的施工方案施工,保证符合安全技术要求。室内砌体施工时使用专用工具式脚手架或搭设双排脚手架(不得将脚手架支承在填充墙上),结构楼层周边搭设高度不小于1.2米的安全防护栏杆, 外侧满挂密目安全网防护。 2、劳动力安排 二次结构施工采用综合作业队进行施工的方法,做到统一领导,分工明确,配合密切,劳动力安排见下表: 劳动力需用量计划表 3、施工准备 (1)技术准备 1)每层楼面要弹出轴线、墙身线、构造柱位置线、水平联系梁位置线、拉结筋位置线、门窗洞口位置线、管道预留洞位置及标高线,经复核符合设计图纸要求,并办理预检手续。放线后经监理、业主验收,如与结构不符时,可通过监理、业主共同协商后进行适当的调整,变动较大处经设计认可。由技术负责人做好安全技术交底书,按交底要求进行砌筑。 2)由业主、监理、施工方共同做好砌体材料等材料的选样、订货工作,并及时报监理、业主审核批准。 3)根据设计图纸要求,提前做好砂浆的试配工作。 4)做好材料试验工作 (2)机械、用具准备 主要用具: 墙体砌筑用具:手推车、胶皮管、铁锹、灰桶、喷水壶、皮数杆、托线板、线坠、水平尺、小白线、瓦刀、大铲、铁锨、工具袋、切割机、撬棍、笤帚、水

砌筑工程施工方案19295

常熟世茂二期(4#地块) 天水市麦积区锦绣龙元项目1#楼砌筑工程施工方案 编制: 审核: 审批: 浙江新东阳建设集团 锦绣龙元项目部 2017年02月

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工准备 (1) (一)、技术准备 (1) (二)、材料准备 (2) (三)、机具准备 (3) 四、施工工艺 (3) (一)、工艺流程 (3) (二)、基层处理 (3) (三)、弹线 (3) (四)、植筋 (3) (五)、准备砌筑砂浆 (6) (六)、摆样 (6) (七)、立皮数杆 (6) (八)、挂准线 (6) (九)、砌筑 (7) (十)、构造柱浇筑 (7) (十一)、塞缝收尾 (8) 五、构造要求 (8) (一)、后砌墙要求 (8) (二)、构造柱要求 (10) (三)、圈梁过梁要求 (10)

六、注意事项 (11) 七、质量要求 (12) 八、成品保护 (13) 九、文明施工 (13) 十、雨季施工 (14)

砌体工程施工方案 一、编制依据 1、天水市麦积区锦绣龙元项目1#楼施工图纸; 2、天水市麦积区锦绣龙元项目1#楼施工组织设计; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 4、《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011); 5、《砌体工程现场检测技术标准》(GB/T50315-2011); 6、《砌体结构设计规范》(GB50003-2011); 7、《砌体结构工程施工规范》(GB50924-2014); 二、工程概况 锦绣龙元项目位于天水市麦积区。地下一层、地上十七层,框架剪力墙结构,总建筑面积31543.35 m2。内、外墙采用200及250厚加气混凝土砌块,卫生间、厨房、隔墙及管道井隔墙均为120厚非承重空心砖,M5混合砂浆砌筑;地下室采用MU10烧结粘土多孔砖,M7.5水泥砂浆砌筑。 该工程由天水聚信城镇化建设开发有限公司开发建设,浙江新东阳建设集团承建,上海福达工程建设监理咨询有限公司监理。 本方案不完全涵盖电梯井砌筑做法,电梯井砌筑除应满足本方案构造要求外,还应满足后期电梯安装厂家所出示的电梯图纸要求。 三、施工准备 (一)、技术准备 1、砌筑前认真熟悉图纸,核实门窗洞口位置及尺寸,确定窗台、过梁标高,熟悉设计图纸及规范中相关的材料、构造等各项要求。 2、准备好施工需用的测量设备,并确保其在检验有效期内且各项使用功能正常。 3、施工前,由技术负责人向劳务带班管理人员及劳务队作业人员针对本工程实际特点进行施工方案技术交底和安全交底工作,使每个操作人员在施工前能够清楚施工方法、技术要点、质量标准、安全要求等,以及清

填充墙砌体施工方案

一、编制依据: 1、*****有限公司新建厂区工程施工组织设计 2、《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203-2002 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 4、《框架轻质填充墙构造图集》 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 6、重庆桥头食品有限公司新建厂区工程施工图纸 二、工程概况: *****公司新建厂区工程位于江津区德感工业园,占地总面积11380.87㎡(建筑面积27730.43㎡)。拟建物主要由2#厂房建筑面积3136.63㎡(2F)、水泵房建筑面积38.64㎡(1F)、锅炉房建筑面积(1F)165.24㎡、倒班楼建筑面积2124.82㎡(4F)、办公楼1935.00㎡(建筑面积4F)、1#厂房建筑面积20230.26㎡(2F/-1F)及辅助用房建筑面积99.84㎡(1F)组成。 本工程建筑设计使用年限:50年,建筑抗震设防烈度:6度,建筑安全等级:为二级。建筑耐火等级:均为一、二级。厂房的生产火灾危险性分类:厂房用于食品加工生产,生产的火灾危险性分类为丙类。屋面防水等级:二级。主要结构型式:除1#厂房部分为钢结构以外,其余建筑均为框架结构。

1.建设概况: 建设单位:****品有限公司; 勘察单位:****建筑勘察设计有限公司; 设计单位:重庆市****; 施工单位:重庆市****工程公司; 监理单位:****监理有限公司。 各工程的施工现场场地平整,地面附属物清理已经完成,均已经具备开工条件。 三、施工图纸设计要求 1、材料要求 (1)倒班楼、办公楼内外墙采用200厚厚壁型烧结页岩空心砖,容重801-900Kg/m3,内墙局部采用200厚烧结页岩空心砖,容重800Kg/m3;1#厂房2#厂房内外墙采用200厚烧结页岩空心砖,容重800Kg/m3,为满足业主使用功能要求,厂房内所有的配砖高度为300mm;(2)砌筑砂浆均采用水泥砂浆。强度为M7.5、M5。 (4)填充墙厚度为: 200mm、100mm。 (5)构造柱、过梁、圈梁、采用C25混凝土。 (6)设备机房、管道井、检修井、楼梯间采用砌块耐火极限不小于2小时。 (7)风机房、空调机房均做隔声处理。 (8)墙身在室内地坪50下做20厚1:2水泥砂浆掺3%-5%防水剂防潮层。

1#平房仓墙体砌筑施工方案

承德军粮应急供应仓储设施改造翻建项目(一期)-1#平房仓 砖 墙 砌 体 施 工 方 案 编制人:职务(职称) 审核人:职务(职称) 审批人:职务(职称) 施工单位:承德名城建设集团有限公司

编制日期:2016-10-30本工程为主体为排架结构,钢筋混凝土条形基础,建筑面积1699.50㎡,基础为MU15页岩砖,M10水泥砂浆砌筑,地上1.5m为MU10多孔砖,M10混合砂浆砌筑,1.5m 以上为MU10多孔砖,M7.5混合砂浆砌筑,墙体厚度为500(局部620)mm。 一、施工准备 1、技术准备 1)砌筑前,应认真熟悉图纸,核实门洞口位置及洞口尺寸,明确预埋、预留位置,算出窗台及过梁顶部标高,熟悉相关构造及材料要求。 2)施工前,施工员结合设计图纸及实际情况,向作业队进行砌筑方案的技术交底。 3)由试验室出具完整的砌筑砂浆配合比试验报告。 2、材料要求 1)多孔砖品种、规格、强度等级必须符合图纸设计要求,规格尺寸应一致,质量等级应符合标准要求。进场时应有出厂合格证并按规定进行复试。 2)多孔砖规格尺寸:240×115×90mm。 3)水泥;采用32.5级复合硅酸盐水泥,应有出厂质量证明,水泥进场使用前,应分批对强度、安定性进行复检。 4)砂;采用中砂,砂含泥量不应超过5%,并过5mm的密目网筛。 5)其他材料 (1)?6.5墙体拉结钢筋。 (2)门、窗及洞口预制钢筋混凝土过梁,按计划要求专人预制按规格尺寸堆放。 3、作业条件 (1)砌筑部位的灰渣、杂物清除干净,并浇水湿润。 (2)在墙转角处、楼梯间及内外墙交接处,已立好皮数杆,并办好预检手续。 (3)随砌随搭好的脚手架、垂直运输机具准备就绪。 4、砂浆的拌制及使用 1)砂浆现场拌制,各组分材料采用重量计量。砂浆各组分的计量(按重量计)允许误差为:水泥±2%;石灰膏和细骨料±5% 2)砌筑砂浆采用机械搅拌,以保证拌合物均匀。 3)砂浆拌成后和使用时,均应盛入贮灰器中。如砂浆出现泌水现象,应在砌筑前再次拌合。

相关文档