文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 格力多联机故障代码

格力多联机故障代码

格力多联机故障代码
格力多联机故障代码

格力多联机故障代码

E1·运行灯灭三秒闪一次。系统高压保护;E2·运行灯灭三秒闪二次。防冻结保护;

E3·运行灯灭三秒闪三次。系统低压保护;E4·运行灯灭三秒闪四次。压缩机排气保护;E5·运行灯灭三秒闪五次。低电压过流保护;E6·运行灯灭三秒闪六次。通讯故障;

E7·运行灯灭三秒闪七次。模式冲突;

E8·闪八次。防高温保护;

E9·闪九次。防冷风保护。

E0·闪十次。整机交流电压下降降频;

H6·闪十一次。无室内电机反馈;

C1·闪十二次。故障电弧保护;

C2·闪十三次。漏电保护;

C3·闪十四次。接错线保护;

C6·闪十六次。无地线;

C5·闪十五次。跳帽故障保护;

F1·制冷灯灭三秒闪一次。室温电阻故障;F2·闪二次。管温电阻故障;

F3·闪三次。室外环温电阻故障;

F4·室外管温电阻故障;

F5·闪五次。室外排气感温包故障;F6·闪六次。制冷过负荷降频;

F8·闪八次。电流过大降频;

F9·闪九次。排气过高降频;

H1·制热灯灭三秒闪一次。化霜;H2·闪二次。静电除尘保护;

H3·闪三次。压缩机过载保护;

H4·闪四次。系统异常;

H5·闪五次。模块保护;

H7·闪七次。同步失败;

H8·闪八次。水满保护;

H9·闪九次。电加热故障;

H0·闪十次。制热防高温降频;FA·管温过高降频;

FH·防冻结降频;

FC·滑动门故障;

FP·二氧化碳检测故障;

Cd·二氧化碳浓度过高报警。

天井机故障代码:

红色运行灯灭三秒闪一次,系统高压保护;闪二次,防冻结保护;闪三次,系统低压保护;闪四次,压缩机排气保护;闪六次,通讯故障;黄色定时灯灭三秒闪一次,化霜;闪八次,水满保护。

绿色通讯灯正常时闪

格力风管式空调代码型号:FG(R)2.3/B FG(R)2.6/B FG(R)3.5/B FG(R)5/B FG(R)6.5/B E1 压缩机高压保护E2 室内防冻结保护E3 压缩机低压保护E0 室内环境感温头故障F1 蒸发器感温头故障F3 室外环境感温头故障EH 辅助电加热故障格力风管式空调代码型号:FGR6.5/A FGR7.5/A FGR10/A FGR12/A FGR2.6/A

FGR3.5/A E1 压缩机高压保护E2 室内防冻结保护E3 压缩机低压保护E4 压缩机排气温度保护E5 压缩机过载保护E6 通信故障E0 室内环境感温头故障F1 蒸发器感温头故障F2 冷凝器感温头故障

F3 室外感温头故障F4 排气感温头故障E3 压缩机低压保护E4 压缩机排气温度保护E5 压缩机过载保护E6 通信故障E0 室内环境

感温头故障F1 蒸发器感温头故障F2 冷凝器感温头故障F3 室外感温头故障F4 排气感温头故障

格力空调维修—故障代码格力空调采用微电脑控制技术,使得空调器具有故障自我诊断和保护功能,以显示代码或指示灯闪烁的方式表现出来。

定频格力空调故障代码:

E1:压缩机高压保护。

1、冷凝器前有障碍物

2、室外环境温度高于43度时开始制冷

3、控制回路异常

4、高压管压力过大使高压开关动作

E2:蒸发器防冻结保护。

1、室内风机不转或风口堵住。

2、室内环境温度低于18度。

3、管温感温头折断。

4、管温感温头插头没插好。

5、控制回路异常。

E3:压缩机低压保护。

1、冷媒不足。

2、膨胀阀半堵,电磁阀故障。

3、过滤器半堵。

E4:压缩机排气温度过高保护。

1、系统堵塞。

2、压缩机老化。

3、外机散热不好。

E5:过电流(低电压保护)。

格力空调维修和检查方法

在制冷工况下冷量不足

1.有冷风但室内不冷。

2. 房间太大或门窗打开,请关严门窗。

3. 室内人太多或有热源,请清除热源。

4 室外机安装位置不佳,散热不良,如日晒、通风不良等,请校正或重装。

5 室内机位置不佳,冷气循环差,请校正或重装。 .过滤网脏堵,请清洗。

6. 系统堵塞,检查毛细管、过滤器、两器等,请修复或更换。

7. 两器脏,请清洗。进出风处障碍物,请清除。

8. 制冷剂过多,请放出适量的制冷剂。

9. 系统混有空气,放氟,抽真空,重新灌注。

10. 室外温度太高。

11. 检查高低压是否正常,若低压偏高,则系统中可能会有空气,低压偏低,则可能制冷剂泄漏、系统缺氟。

12. 若毛细管处结霜,可能是系统中混有水份,造成冰堵,也可能是脏堵。

13. 压缩机本身效率低。

14. 室外环境温度太高。空调器能力有限,不能冷到所期望的舒适温度。

15. 冷凝器结灰严重,通风不畅,散热效果差,造成空调器制冷量下降。

16.格力空调安装位置。室外机组受日晒;室内机组位置太高、太低、偏角,造成冷气循环不良。

17. 制冷循环系统堵塞。毛细管或干燥过滤器堵塞后,流入蒸发器的液体制冷剂减少,制冷量下降.

KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码:

E1 1、冷凝器前有障碍物

2、控制回路巽常

3、室外环境温度高于43度时开始制冷

4、高压管压力过大使高压开关动作

E2 1、室内风机不转或风口堵住

2、室内环境温度低于18度

3、管温感温头折断

4、管温感温头插头没插好

5、控制回路巽常

6、电容C7漏电

LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码:

E1 1、冷凝器前有障碍物

2、控制回路巽常

3、三相电源缺相

3、室外环境温度高于43度时开始制冷

4、工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作

E2 1、室内风机不转或风口堵住

2、室内环境温度低于18度

3、管温感温头折断

4、管温感温头插头没插好

5、控制回路巽常

6、电容C7漏电

格力:变频柜机E1-E5

E1:压机过流,过热,排气过高,模块保护;

E2:室内防冻结保护;

E3:室内温度感温包开,短路;

E4:室内管温开,短路;

E5:室内外通讯故障。

:定频机故障代码:

E1:压缩机高压保护

E2:蒸发器防冻结保护

E3:压缩机低压保护

E4:压缩机排气温度过高保护

E5:过电流(低电压保护)

格力空调维修数据

一:格力定频机器挂机的传感器的阻值比较小,也就是说比较精确,不过也是最容易坏的!常见故障就不说了!说2个不好查的:1制冷时20分钟左右压机停;2制热外风机不工作;很大可能都是室内管温问

题![适用所有定频机]

二:普通分体机,1:就是带灯箱的E1表现为一开机立刻停,除灯箱可以开以外别的功能都没有用。[简单解决方法:将控制板的OVC线与零线短接,仍是E1为控制板坏,不显示E1那就是高压保护开关等断开]2:E3故障有的机器根本就没有低压保护开关,可是换了所有控制元件还是解决不了问题,原来是现在的很多控制板都是通用的,只要把控制板上的LPP线与零线短接就可以了!

三:变频冷静王维修资料

1 排气温度保护:当T排气高于115度时,压机停,小于90度压机停已达三分钟后恢复运行;

2 防冻结保护:当T内管小于-1度,压机停,大于6度压机停已达三分钟恢复运行;

3 过电流保护:当I总大于D时,压机停,外风机延时30秒停

制冷时32机D=10A,25机D=8A;制热时32机D=13A,25机D=10A

4 过负荷保护:当T管大于62度时,内风机按设定风速运行,压机停。T管:制冷时是室外热交换器温度,制热时是室内热交换器温度。

5 室内,外故障显示:D1,D2,D3为内机灯,LED1[绿灯]LED2[红灯]LED3[黄灯]为外机灯。

A压机停且有故障时LED1亮;B室外环境温度有故障时LED3亮;C室外管温有故障时LED2亮;D模块保护时LED1闪烁;E压机过载时LED2与LED3同时闪烁;F排气温度有故障时LED1,

LED2,LED3全亮;G室内D1压机运行时亮;

H室内D2时通讯指示,正常时闪烁;I室内D3是感温包指示灯,有故障时闪烁。

6 功率模快:各线功能

1号线:W相的负端控制信号;2号线:W的正端控制信号;

3号线:V的负端控制信号;4号线:V正端控制信号;

5号线:U的负端控制信号;6号线:U正端控制信号;

7号线:地线;8号线;+5V线;9号线:+12V线;

10号线:模块保护信号线[模块保护有:过热,过流,欠压保护,保护时模块有微秒极的信号输出]

四:变频柜机E1-E5

E1:压机过流,过热,排气过高,模块保护;

E2:室内防冻结保护;

E3:室内温度感温包开,短路;

E4:室内管温开,短路;

E5:室内外通讯故障。

五:定频机故障代码:

E1:压缩机高压保护

E2:蒸发器防冻结保护

E3:压缩机低压保护

E4:压缩机排气温度过高保护

E5:过电流(低电压保护)

E6在3相电中也有缺少1相的故障

定频格力空调故障代码:

E1:压缩机高压保护。

1、冷凝器前有障碍物

一:格力定频机器挂机的传感器的阻值比较小,也就是说比较精确,不过也是最容易坏的!常见故障就不说了!说2个不好查的:1制冷时20分钟左右压机停;2制热外风机不工作;很大可能都是室内管温问题![适用所有定频机]

5 室内,外故障显示:D1,D2,D3为内机灯,LED1[绿灯]LED2[红

灯]LED3[黄灯]为外机灯。

A压机停且有故障时LED1亮;B室外环境温度有故障时LED3亮;C室外管温有故障时LED2亮;D模块保护时LED1闪烁;E压机过载时LED2与LED3同时闪烁;F排气温度有故障时LED1,LED2,LED3全亮;G室内D1压机运行时亮;

格力GMV多联机系列常见机型介绍_图文

格力中央空调多联机介绍 本文对市面上常见的格力多联机机型做了一些介绍。详情可见公司官网:、Free系列直流变频多联机组 Free系列直流变频多联空调机组,是格力公司自主研制开发的新型多联空调机组,结合中央空调的舒适、高档和分体空调机安装方便、灵活等优势,运行经济高效。 Free系列直流变频多联空调机组可广泛适用于中小型超市、连锁店、宾馆、酒楼、餐厅、办公室、会议室等。 ★单室外机:只有一个室外机,安装省时、省工、省空间,安全可靠、美观大方。 ★多室内机:室内机有风管送风式和挂壁式两大类,可根据实际需要任意选配;一个室外机带多个室内机可同时满足单个或多个房间使用,每个室内机可单独控制,使用方便。 ★多种余压设计,使用范围广:同一风管送风式室内机只需改变室内机接线就可进行高静压或普通静压运行,使用方便、范围广。 ★内机安装灵活:根据实际情况,室内机可以灵活确定送回风形式、冷凝水接出方向、风口型式。 ★更精心设计:机组结构设计科学,安装、检测、维修、保养极为方便;室内机身高度最薄185mm,最高仅300mm。 ★保温材料性能优良:室内机采用优质保温材料,防潮、不腐烂、不滋生细菌、不产生化学气体、不掉下碎屑、同时具有高热阻、隔噪音、避震动等性能。 ★运行可靠:机组安全保护功能齐全,具有强大故障自诊断功能;(详见“微电脑控制系统”)。 ★高效节能:采用名牌压缩机;蒸发器采用亲水膜铝箔、内螺纹铜管,换热效率高,提高了机组的能效比。 ★室内空气品质好:机组送风管可接多个风口,使室内空调温湿度达到均匀,并且风管送风式室内机预留的新风管可接入新风,室内空气质量优良。 ★使用方便:简洁的全中文控制器(或灵活的遥控器)使你对机组控制自如。 适用场所:Free系列直流变频多联空调机组可广泛适用于中小型超市、连锁店、宾馆、酒

多联机安装与维修手册.pdf

GMV多联空调机组安装与维修 1

目录第一部分:安装 第二部分:安装的案例分析第三部分:维修保养 2

第一部分安装 1安装注意事项 ☆ 时,同时运使用行的室内机总容量不得大于室外机容量。否则,会导致各室内机制冷(制热)量不足。 ☆ 各室内机的供电方式必须为统一供电,室内机不能有单独的电源开关,所有室内机只能由一个总电源开关控制,用户要清洗室内空调机组之前必须先切断所有室内机的总电源。  ☆ 为了使空调机组启动顺利,应在开始运行前8小时就把空调机组的总电源开关预先打在“开”状态。[压缩机底部电加热带上电工作,加热润滑油,保证压缩机曲轴工作的时候有足够的润滑。] ☆每台室内机接收停机信号后,该室内机的风机将继续工作20~70秒以利用换热器的余冷或余热,也为下一次使用做准备工作,这是正常现象。 ☆在安装时通讯线和电源线不能交织在一起,必须分开走线,其最小间距应大于15厘米,否则可能导致机组通讯不正常。 ☆启动电容给室外机电器组件提供高压电,在维修机组之前,一定要排除启动电容中的高压电,一个充满高压电的变容可能会导致电击事件发生。 3

2工程安装准备 本节重点介绍 连接管路的设计、 分歧管的选择、 追加制冷剂计算三个问题 4

2.1连接管允许长度和落差 第一分歧的最远配管相当长度L ≤50m 室 内 机 之 间 的 落差 h ≤ 1 5m 室内机和室 外机之间的落差H ≤5 0m 相当长度是按分歧头0.5m 一个,分歧集管1.0m 一个设计。 f 室内机 g h i 第一分歧部室外机 e d c b a 最远配管相当长度L ≤125m 室内机分歧集管 制冷剂管允许长度/高度差  允许值 配管部分  配管总长(单程实际长)250m L 1+L 2+L 3+L 4+L 5+L 6+L 7+a+b+…+i+j 实际长度 100m 单程最远配管长(m )  等效长度 125m L 1+L 3+L 4+L 5+L 6+j 第一分歧管到最远配管 等效长度L (m )  50m L 3+L 4+L 5+L 6+ j 室外机在上 50m ——  室内机-室外机落差  室外机在下 40m —— 室内机-室内机落差 15m ——  5

直流变频多联机故障情况说明

格力中央空调直流变频多联机故障情况说明 故障机型:GMV-Pd900W/NaB-N1 故障现象: 经销商安装直流变频多联机后,在运行期间,当变频压缩机启动瞬间 设备报“E5”故障。 故障分析: 1.电压U/V/W之间为384V 2..现场设备安装回油管路及管路长度,回油弯要求大小严格按照格 力技术要求进行 3.变频压缩机现场检测参数: UV为1.2欧WV为1.2欧UW为1.2欧 UVW分别对地阻值为15千欧 处理经过: 1.现场拆除1个变频压缩机,5个定频压缩机以及油分和气分等部 件后系统末发现冷冻油. 2.用氮气对现场管路系统进行吹洗.系统内无冷冻油及赃物出现. 3.检查设备系统压缩机回油系统毛细管路有一点油,同时发现在 毛细管内冷冻油已经堵塞毛细,.使用氮气10KG斤压力吹洗后 通畅 4.重新更换设备6个压缩机和气油分等部件后.对系统补加4升冷 冻油后对系统定量加冷媒,试机正常. 已经处理的现场: 1.温江金娇房产 2.金堂三关尚品 3.成都金沙中大君悦金沙27F 建议:以上维修处理方案严格按照工厂指示要求进行维修更换.作为保修期内现场维修材料费用和材料费用由工厂支付(按照网点配件申请费用为 1.7万元整.附加冷媒费用为5000元左右.)如果现场已经过保修期作为 用户来讲此费用很高,难以接受,用户会以此投诉品牌质量差.建议工厂 对该型号设备在回油管路系统回油功能在进行确认以作改正,提高品牌 市场效应. 设备技术不完善点: 当现场变频压缩机损坏后将造成该套设备不能运行.从而给甲方带来不便之处.建议厂部在该设备中追加一个屏蔽功能.(例如:当变频压缩机损坏后针对损坏变频压缩机进行屏蔽,让该套设备可以继续运行48小时.售后人员可以在48小时内备其所有材料进行维修更换.这样会给甲方减少损失减少客户投诉.如果现场定频压缩机坏后反知屏蔽)

新版格力多联机故障代码_格力多联机故障代码解释排除_格力多联机故障代码大全

新版格力多联机故障代码,格力多联机故障代码解释排除,格力多联机故障代码大全 聚信口碑网汇总新版格力多联机故障代码,格力多联机故障代码解释排除,格力多联机故障代码大全及解释用户在使用格力多联机过程中格力空调显示的一些故障代码含义不懂,可以对比具体型号和故障代价解释调试操作。有的故障代码有的是假故障,用户正确操作就可以排除,有的是真故障需要联系格力空调售后服务网点上门处理。这里列出格力多联机故障代码大全及解读排除 2018格力多联机故障代码大全 故障代码含义显示代码机;型 压缩机高压保护格力多联机显示E1 数码多联室外机 室防冻结保护格力多联机显示E2 数码多联室外机 压缩机低压保护格力多联机显示E3 数码多联室外机 压缩机排气高温保护/油温高温保护格力多联机显示E4 数码多联室外机 压缩机过电流保护/压机、风机驱动故障格力多联机显示E5 数码多联室外机 通讯故障格力多联机显示E6 数码多联室外机 模式冲突格力多联机显示E7 数码多联室外机 油电磁阀保护格力多联机显示EA 数码多联室外机 室外环境温度传感器故障格力多联机显示F4 数码多联室

外机 室外主机入管温度传感器故障格力多联机显示F5 数码多联室外机 室外主机中部温度传感器故障格力多联机显示F6 数码多联室外机 室外主机出管温度传感器故障格力多联机显示F7 数码多联室外机 主机定频压机1排气温度传感器故障格力多联机显示F8 数码多联室外机 主机数码压机排气温度传感器故障格力多联机显示F9 数码多联室外机 主机定频压机1油温温度传感器故障格力多联机显示FA 数码多联室外机 主机数码压机油温温度传感器故障格力多联机显示F格力多联机显示B 数码多联室外机 高压传感器故障格力多联机显示Fc 数码多联室外机 低压传感器故障格力多联机显示Fd 数码多联室外机 缺冷媒保护格力多联机显示F格力多联机显示E 数码多联室外机 室外子机入管温度传感器故障格力多联机显示B5 数码多联室外机 室外子机中部温度传感器故障格力多联机显示B6 数码多

格力GMV多联机系列常见机型介绍_图文

格力中央空调多联机介绍1、Free系列直流变频多联机组 Free系列直流变频多联空调机组,是格力公司自主研制开发的新型多联空调机组,结合中央空调的舒适、高档和分体空调机安装方便、灵活等优势,运行经济高效。 ★运行可靠:机组安全保护功能齐全,具有强大故障自诊断功能;(详

见“微电脑控制系统”)。 ★高效节能:采用名牌压缩机;蒸发器采用亲水膜铝箔、内螺纹铜管,换热效率高,提高了机组的能效比。 ★室内空气品质好:机组送风管可接多个风口,使室内空调温湿度达到均匀,并且风管送风式室内机预留的新风管可接入新风,室内空气质量优良。 ★使用方便:简洁的全中文控制器(或灵活的遥控器)使你对机组控制自如。 适用场所:Free系列直流变频多联空调机组可广泛适用于中小型超市、连锁店、宾馆、酒楼、餐厅、办公室、会议室等。特别适合中小型商用和工业应用建筑空调工程。 2、GH系列家用一拖多空调机组 GH系列家用一拖多空调机组使用特性 1、所有房间一个空调系统,整体运行更加节能; 2、内机可引入新风,提高室内空气品质; 3、空调专业人士进行空调设计,优化送回风方式,房间温度均匀,温馨舒适; 4、每个房间的空调可以独立控制,满足家庭中中不同使用者的个性要求; 5、考虑到不需要同时使用所有房间的空调特性,空调室外机可适当选的偏小,节约初装成本。 GH系列家用一拖多空调机组优点

格力中央空调显示C0什么意思怎样解决排除

格力中央空调显示C0什么意思怎样解决排除

格力中央空调C0是格力中央空调显示c0 答:多联机外机或者线控器显示C0,即通讯故障,主要检查外机与内机直接的通讯线连接方式是否错误,有没有采用串联的方式,如果部分线控器显示C0,那可能是内机与线控器的通讯线端子没有接牢。也可能是主板问题。联系格力售后服务报修 用户在使用格力中央空调过程中格力空调显示的一些故障代码含义不懂,这些故障代码有的是假故障,用户正确操作就可以排除,有的是真故障需要联系格力空调售后服务网点上门处理。这里列出格力中央空调故障代码大全及解读排除 2018格力中央空调故障代码大全

故障代码含义码 压缩机高压保护E1数码多联室外机 室内防冻结保护E2数码多联室外机 压缩机低压保护E3数码多联室外机压缩机排气高温保护/油温高温保护E4数码多联室外机压缩机过电流保护/压机、风机驱动故障E5数码多联室外机通讯故障E6数码多联室外机 模式冲突E7数码多联室外机油电磁阀保护EA数码多联室外机室外环境温度传感器故障F4数码多联室外机室外主机入管温度传感器故障F5数码多联室外机室外主机中部温度传感器故障F6数码多联室外机室外主机出管温度传感器故障F7数码多联室外机主机定频压机1排气温度传感器故障F8数码多联室外机主机数码压机排气温度传感器故障F9数码多联室外机主机定频压机1油温温度传感器故障FA数码多联室外机

室外子机中部温度传感器故障b6数码多联室外机室外子机出管温度传感器故障b7数码多联室外机定频压机2排气温度传感器故障b8数码多联室外机定频压机3排气温度传感器故障b9数码多联室外机定频压机2油温温度传感器故障bA数码多联室外机定频压机3油温温度传感器故障bb数码多联室外机直流母线电压过高保护PH变频多联室外机IPM或PFC模块过热保护P8变频多联室外机电流检测电路故障Pc变频多联室外机IPM或PFC模块温度传感器故障P7变频多联室外机压缩机电流保护P5变频多联室外机直流母线电压过低保护PL变频多联室外机压缩机启动失败Lc变频多联室外机 PFC模块保护Hc变频多联室外机堵转LE变频多联室外机驱动模块复位P0变频多联室外机

格力多联机故障代码

格力多联机故障代码 E1·运行灯灭三秒闪一次。系统高压保护;E2·运行灯灭三秒闪二次。防冻结保护; E3·运行灯灭三秒闪三次。系统低压保护;E4·运行灯灭三秒闪四次。压缩机排气保护;E5·运行灯灭三秒闪五次。低电压过流保护;E6·运行灯灭三秒闪六次。通讯故障; E7·运行灯灭三秒闪七次。模式冲突; E8·闪八次。防高温保护; E9·闪九次。防冷风保护。 E0·闪十次。整机交流电压下降降频; H6·闪十一次。无室内电机反馈; C1·闪十二次。故障电弧保护; C2·闪十三次。漏电保护; C3·闪十四次。接错线保护; C6·闪十六次。无地线; C5·闪十五次。跳帽故障保护; F1·制冷灯灭三秒闪一次。室温电阻故障;F2·闪二次。管温电阻故障; F3·闪三次。室外环温电阻故障; F4·室外管温电阻故障;

F5·闪五次。室外排气感温包故障;F6·闪六次。制冷过负荷降频; F8·闪八次。电流过大降频; F9·闪九次。排气过高降频; H1·制热灯灭三秒闪一次。化霜;H2·闪二次。静电除尘保护; H3·闪三次。压缩机过载保护; H4·闪四次。系统异常; H5·闪五次。模块保护; H7·闪七次。同步失败; H8·闪八次。水满保护; H9·闪九次。电加热故障; H0·闪十次。制热防高温降频;FA·管温过高降频; FH·防冻结降频; FC·滑动门故障; FP·二氧化碳检测故障; Cd·二氧化碳浓度过高报警。 天井机故障代码:

红色运行灯灭三秒闪一次,系统高压保护;闪二次,防冻结保护;闪三次,系统低压保护;闪四次,压缩机排气保护;闪六次,通讯故障;黄色定时灯灭三秒闪一次,化霜;闪八次,水满保护。 绿色通讯灯正常时闪 格力风管式空调代码型号:FG(R)2.3/B FG(R)2.6/B FG(R)3.5/B FG(R)5/B FG(R)6.5/B E1 压缩机高压保护E2 室内防冻结保护E3 压缩机低压保护E0 室内环境感温头故障F1 蒸发器感温头故障F3 室外环境感温头故障EH 辅助电加热故障格力风管式空调代码型号:FGR6.5/A FGR7.5/A FGR10/A FGR12/A FGR2.6/A FGR3.5/A E1 压缩机高压保护E2 室内防冻结保护E3 压缩机低压保护E4 压缩机排气温度保护E5 压缩机过载保护E6 通信故障E0 室内环境感温头故障F1 蒸发器感温头故障F2 冷凝器感温头故障 F3 室外感温头故障F4 排气感温头故障E3 压缩机低压保护E4 压缩机排气温度保护E5 压缩机过载保护E6 通信故障E0 室内环境 感温头故障F1 蒸发器感温头故障F2 冷凝器感温头故障F3 室外感温头故障F4 排气感温头故障 格力空调维修—故障代码格力空调采用微电脑控制技术,使得空调器具有故障自我诊断和保护功能,以显示代码或指示灯闪烁的方式表现出来。 定频格力空调故障代码: E1:压缩机高压保护。

格力家用多联机空调不制热只吹风怎解决-格力家用多联机空调不制热维修

格力家用多联机中央空调不制热只吹风怎回事,格力家用多联机中央空调不制热只吹风怎解决,格力家用多联机中央空调不制热维修 炎炎寒冬家用多联机中央空调突发故障不制热光吹自然风是很不爽的事。有没办法快点自己修好呢。聚信口碑网汇总格力家用多联机中央空调不制热只吹风怎回事,格力家用多联机中央空调不制热只吹风怎解决,格力家用多联机中央空调不制热维修解决办法。 1、检查遥控器,看看是不是遥控器调错了模式,要调至制热模式下才会有制热的效果嘛,这是基本常识哦。 2、检查家用多联机中央空调室内主机的过滤网是否有大量的灰尘或者其他赃物,如果太久了没清洗,建议家用多联机中央空调清洗剂喷洗一下; 3、家用多联机中央空调使用与季节相关,当不用的时候,有的用户喜欢给室外机用上家用多联机中央空调套,因此在使用前,

务必记得把套子取下。 4、检查家用多联机中央空调室外机是否正常运转,再检查室外机的热凝器是否灰尘和杂物太多,由于外机置于户外,风吹日晒雨淋的,很容易被灰尘以及其他杂物弄脏,堵塞,务必记得定期清理哦; 5、家用多联机中央空调室内机的感温头以前是否有被移动过,因此导致温度感应不灵敏。从而使得家用多联机中央空调制热不正常。通常建议家用多联机中央空调的温度设定在26℃、微风,这样也比较节能; 6、检查是不是制热剂(即氟利昂)不够了,如果气体压力太低,制热效果就会差,氟不够了,加氟即可; 7、检查是否有漏气的情况,如果漏气了,那要联系格力售后服务电话安排维修工来补漏了。 8、检查家用多联机中央空调的室内机电脑板是不是损坏了,因此而导致家用多联机中央空调的控制失调,这就要联系格力售后服务电话安排师傅上门来维修了。 更多家用多联机中央空调不制热知识欢迎访问聚信口碑网。家电过保了保外维修厂家收费标准过高,找其他维修不放心关注聚信口碑选身边售后好师傅,原厂配件维修费比厂家标准低一半,关注满一个月以上用户更可以维修费免单一次。修家电不懂行怕被师傅蒙,被坑收钱跑路,小毛病大修乱换配件关注聚信口碑专业客服为您支招不会被蒙,关注聚信口碑身边售后好师傅随便挑,更快更专业,维修过程您可

格力商用空调故障代码

格力商用空调故障代码 适用机型:户式机、数码多联、变频多联、智能多联、风管机、风冷螺杆、水冷螺杆、模块机、单元机、恒温恒湿机、通用控制器、船用空调、智能变频、水环热泵。

一、户式机 户式(别墅)中央空调机组故障代码1.1 单系统 E1 系统高压保护 E2 板式换热器防冻保护 E3 系统低压保护 E6 电机过载保护

E7 水流开关保护 E8 系统防高温保护 F1 防冻防高温感温包故障F2 化霜感温包故障 F3 环境感温包故障 F4 回水感温包故障 F5 供水感包故障 1.2 双系统 E1 压缩机1高压保护 E2 系统1防冻结保护 E3 压缩机1低压保护 E4 压缩机1排气温度保护E5 压缩机1过载保护 E6 水泵过载保护 E7 水流开关故障 E8 风机1过载保护 E9 系统1防高温 b1 压缩机2高压保护 b2 系统2防冻结保护 b3 压缩机2低压保护 b4 压缩机2排气温度保护b5 压缩机2过载保护 b8 风机2过载保护 b9 系统2防高温 F1 防冻温度传感器1故障F2 防冻温度传感器2故障F3 除霜温度传感器1故障F4 除霜温度传感器2故障F5 排气温度传感器1故障F6 排气温度传感器2故障F7 室外环境温度传感器故障F8 进水温度传感器 F9 出水温度传感器 EC 通信故障 EE 存储芯片故障 二、数码多联 数码多联空调机组故障代码2.1 风管式室内机 E1 压缩机高压保护 E2 室内防冻结保护

E3 压缩机低压保护 E4 压缩机排气温度保护 E5 压缩机过电流保护 E6 通讯故障 F0 室内环境感温包故障 F1 室内入管感温包故障 F2 室内中部感温包故障 F3 室内出管感温包故障 F4 室外环境感温包故障 F5 室外入管感温包故障 F6 室外中部感温包故障 F7 室外出管感温包故障 F8 定容压机排气感温包故障F9 数码压机排气感温包故障Fa 定容油温感温包故障 Fb 数码油温感温包故障 Fc 高压阀故障 CC 按键锁定 E7 模式冲突 E9/Eb 水满保护 EE 远程锁定 EH 辅热故障 Fd 低压阀故障 2.2 立柜式室内机 F1 室内入管感温包故障 F2 室内中部感温包故障 F3 室内出管感温包故障 F4 室外环境感温包故障 F5 室外入管感温包故障 F6 室外中部感温包故障 F7 室外出管感温包故障 F8 排气感温包1(定频)故障F9 排气感温包2(数码)故障F0 室内环境感温包故障 FA 油温感温包1(定频)故障Fb 油温感温包2(数码)故障Fc 高压阀故障 Fd 低压阀故障 E1 高压保护 E2 防低温 E3 低压保护

格力多联机E2故障解决办法

GMV Star等家装多联机E2问题处理指南 1.适用范围 本操作指南适用于GMV Star以及GMV ES系列侧出风机组: 2.处理方法 2.1确认是否有关机内机电子膨胀阀关不严 1.单开内机制冷运行30min后观察关机内机的管温,如果关机内机管温和环境 温度一致或者相差很小即可判断该内机阀体无泄漏,若管温明显低于室内环境温度则该内机阀体关不严有内漏 2.制冷运行已经确认不漏的内机,其余内机送风档运行20min,之后将送风的 内机关机30min后再看关机的内机管温,判断方法同上。 3.找到内漏的内机阀体后,拆开该内机阀体所在侧钣金件使得手可以摸到故障 阀体,机组重新断电上电,利用触感和声音判断阀体是否有归零动作 4.如果有归零动作则可以判断阀体关不严,需要更换阀体 5.如果感觉不到归零动作需要再做如下排查: (1)电子膨胀阀线圈有没有插到对应内机主板上或者针座是否插歪 (2)电子膨胀阀线圈和阀体之间是否有松脱,若有,重新固定 (3)以上两点确认没有问题后就需要更换线圈或者主板再测试阀体是否有归零动作 监控软件显示界面如下: 该关机内机在EXV阀关死的 情况下管温明显低于环境温 度,可判断该内机阀有内漏

口袋精灵显示界面如下: 2.2释放部分冷媒 如果按照以上步骤处理后依然无法解决问题,则问题可以锁定为系统冷媒偏多,此时需要工程现场释放部分冷媒,具体方法如下: 1、单开1台室内机运行,将压力表皮管接头连接至小阀门(液阀)处拧紧,直到阀门顶针被顶开,打开压力表旋钮1/4圈,缓慢释放冷媒,如下图所示: 2、按照上述方法每次放氟5秒,等待15分钟,通过监控软件或者口袋精灵调试 该关机内机在EXV阀关死的 情况下管温明显低于环境温 度,可判断该内机阀有内漏

格力中央空调显示E4故障是什么意思-格力中央空调显示E4故障报警怎样解决排除-格力中央空调显示E4故障维修

格力中央空调显示E4故障是什么意思-格力中央空调显示E4故障报警怎样解决排除-格力中央空调显示E4故障维修

格力中央空调显示E4故障是什么意思,格力中央空调显示E4故障报警怎样解决排除,格力中央空调显示E4故障维修办法聚信口碑网汇总格力中央空调显示E4故障是什么意思,格力中央空调显示E4故障报警怎样解决排除,格力中央空调显示E4故障维修办法。在格力售后服务内部资料里是室内管温开,短路,也可能是系统误报的假故障,假故障可以断电重启试试排除,排除不了的联系联系格力售后服务报修。 最新格力中央空调显示故障代码大全及解释 用户在使用格力中央空调显示过程中格力空调显示显示的一些故障代码含义不懂,这些故障代码有的是假故障,用户正确操作就可以排除,有的是真故障需要联系格力空调显示售后服务网点上门处理。这里列出格力中央空调显示故障代码大全及解读排除 2018格力中央空调显示故障代码大全

通讯故障E6数码多联室外机 模式冲突E7数码多联室外机油电磁阀保护EA数码多联室外机室外环境温度传感器故障F4数码多联室外机室外主机入管温度传感器故障F5数码多联室外机室外主机中部温度传感器故障F6数码多联室外机室外主机出管温度传感器故障F7数码多联室外机主机定频压机1排气温度传感器故障F8数码多联室外机主机数码压机排气温度传感器故障F9数码多联室外机主机定频压机1油温温度传感器故障FA数码多联室外机主机数码压机油温温度传感器故障Fb数码多联室外机高压传感器故障Fc数码多联室外机 低压传感器故障Fd数码多联室外机缺冷媒保护FE数码多联室外机室外子机入管温度传感器故障b5数码多联室外机室外子机中部温度传感器故障b6数码多联室外机

新版格力多联机故障代码-格力多联机故障代码解释排除-格力多联机故障

新版格力多联机故障代码-格力多联机故障代码解释排除-格力多联机故障代码大全

新版格力多联机故障代码,格力多联机故障代码解释排除,格力多联机故障代码大全 聚信口碑网汇总新版格力多联机故障代码,格力多联机故障代码解释排除,格力多联机故障代码大全及解释用户在使用格力多联机过程中格力空调显示的一些故障代码含义不懂,可以对比具体型号和故障代价解释调试操作。有的故障代码有的是假故障,用户正确操作就可以排除,有的是真故障需要联系格力空调售后服务网点上门处理。这里列出格力多联机故障代码大全及解读排除 2018格力多联机故障代码大全 故障代码含义显示代码机;型 压缩机高压保护格力多联机显示E1 数码多联室外机 室内防冻结保护格力多联机显示E2 数码多联室外机 压缩机低压保护格力多联机显示E3 数码多联室外机 压缩机排气高温保护/油温高温保护格力多联机显示E4数码多联室外机 压缩机过电流保护/压机、风机驱动故障格力多联机显示E5 数码多联室外机 通讯故障格力多联机显示E6 数码多联室外机 模式冲突格力多联机显示E7 数码多联室外机 油电磁阀保护格力多联机显示EA 数码多联室外机 室外环境温度传感器故障格力多联机显示F4 数码多联室

外机 室外主机入管温度传感器故障格力多联机显示F5 数码多联室外机 室外主机中部温度传感器故障格力多联机显示F6 数码多联室外机 室外主机出管温度传感器故障格力多联机显示F7 数码多联室外机 主机定频压机1排气温度传感器故障格力多联机显示F8 数码多联室外机 主机数码压机排气温度传感器故障格力多联机显示F9 数码多联室外机 主机定频压机1油温温度传感器故障格力多联机显示FA 数码多联室外机 主机数码压机油温温度传感器故障格力多联机显示F格力多联机显示B 数码多联室外机 高压传感器故障格力多联机显示Fc 数码多联室外机 低压传感器故障格力多联机显示Fd 数码多联室外机 缺冷媒保护格力多联机显示F格力多联机显示E 数码多联室外机 室外子机入管温度传感器故障格力多联机显示B5 数码多联室外机 室外子机中部温度传感器故障格力多联机显示B6 数码

格力中央空调显示E3是什么意思故障怎样解决排除

格力中央空调显示E3是什么意思故障怎样解决排除

1.格力中央空调E3是压缩机低压保护。 格力E3故障低压保护,一般情况是属于缺氟造成的,只要检查低压压力是否在4.5公斤,假如低了,那么就需要查漏、补氟。还有一种情况,但比较少见,就是低压压力开关故障或与此连接的线路断路,可以打开空调外机的盖板,有一个用铜管连接的、尾部为胶木塑料的、有二根引线的东西测量一下(要在确认不缺氟的情况下)是否开路假如开路那么你可以把它并起来应急(切记要更换,否则真的缺氟,会烧坏压缩机),假如开关没有开路,那么查一下引线,通常即可解决。 确定环境温度是否太低。判断是控制故障还是系统故障,可先把主控板上的LPP 插头和主板上的零线N短接起来,如果室内机运行正常,可确定室内机主板或显示板没问题,故障出现在室内、外机连接线、插接头或室外机低压开关上。判断室内。外机连接线和插头,把万用表调在欧姆挡上,把一个表笔接在主板上拔掉的LPP保护线上,另一个表笔接在零线N上,如果阻值为0,说明故障在低压开关上,反之是线路问题。通过压力表来判断是系统漏氟,还是堵塞。 最新格力中央空调故障代码大全及解释 用户在使用格力中央空调过程中格力空调显示的一些故障代码含义不懂,这些故障代码有的是假故障,用户正确操作就可以排除,有的是真故障需要联系格力空调售后服务网点上门处理。这里列出格力中央空调故障代码大全及解读排除

2018格力中央空调故障代码大全

室外主机入管温度传感器故障F5数码多联室外机室外主机中部温度传感器故障F6数码多联室外机室外主机出管温度传感器故障F7数码多联室外机主机定频压机1排气温度传感器故障F8数码多联室外机主机数码压机排气温度传感器故障F9数码多联室外机主机定频压机1油温温度传感器故障FA数码多联室外机主机数码压机油温温度传感器故障Fb数码多联室外机高压传感器故障Fc数码多联室外机 低压传感器故障Fd数码多联室外机缺冷媒保护FE数码多联室外机室外子机入管温度传感器故障b5数码多联室外机室外子机中部温度传感器故障b6数码多联室外机室外子机出管温度传感器故障b7数码多联室外机定频压机2排气温度传感器故障b8数码多联室外机定频压机3排气温度传感器故障b9数码多联室外机定频压机2油温温度传感器故障bA数码多联室外机