文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 利用地下车库疏散楼梯做景观实例

利用地下车库疏散楼梯做景观实例

利用地下车库疏散楼梯做景观实例
利用地下车库疏散楼梯做景观实例

地库顶板构筑物做景观的思考

多数住宅区都采取建立地下车库的方式来满足日益增长的停车需求,并且将绿化、水景等景观设计在地下车库的顶部,为小区添加绿色、提升品质。

现在的住宅区规模很大,也使得地下车库必须具有相应的规模。单层停车100辆,就需要3500㎡左右的地下车库面积。如此大面积的车库顶板绿化景观覆土,如何利用才能不会单调死板的一片草坪或灌木丛,而增加一些吸引眼球的景观,显露小区绿化景观的品质、档次呢!?

由于地下车库对于通风、采光以及防空、防火等方面都有很高的要求,而这些方面对地下车库顶部的景观设计会带来一定的影响,另外,道路、铺装、地形等因素也会对设计产生影响。

一、园林地形塑造的方法

合理的地形塑造,能够在景观设计当中增强部分园林景观的效果,例如:将地表排水有效的组织、为植物提供适合的生长环境等等。考虑到地下车库顶板的结合的荷载以及地下管网的限制,导致车库顶部平均的覆土厚度也会不同程度的受到条件的限制,所以在塑造景观地形时,需要考虑这一因素。而根据笔者的经验来看,通过以下几个方面能够对地形塑造有一定帮助:

(一)将地库标高抬高或者降低局部道路或者广场铺地的标高

在保持地库顶板覆土平均厚度的情况下,将地库标高抬高或者降低顶板局部人行道路、广场铺地的标高,使得车库顶板局部覆土能够与邻近的道路和广场铺地出现较大的落差。另外,也可分块分区域将顶板覆土局部堆成大面积底部的平缓小土丘、小山包的形状。这些调整将使得大面积的顶板覆土在雨天饱和吸水后,雨水溢水能够借助大落差自然排水至道路路面,也使得地形给人以起伏有致的感觉。

黄色虚线代表的小土丘、小山包设计

(二)适当调整降低水体、篮球场等底标高

水体、篮球场等设计位于地下车库的顶部时,就可以适当的降低其标高来达到设计要求。如此,不但可以将篮球场边、水体岸边生成景观,更多的是能够减少对于地下车库的影响,带给人们视觉上的享受。随着底标高的降低,水体、篮球场周围的种植土的厚度在一定程度上得到了增加,也让其更具有合围之效。

(三)下沉园林广场

根据部分园林铺地的景观功能和特点的不同,可以设计局部区域下沉,直接在地下车库顶板上形成一个呈现下沉的园林广场,从而提高地形的围合感。下沉园林广场能够通过台阶、栈桥等衔接到四周的绿地。也可以考虑到地势出现高差这一因素,可以设计逐层叠落得水景或者瀑布来添设景观。

二、对于地库顶板出地面构筑物的景观利用

由于地下车库的通风井、采光井、疏散楼梯等部分会暴露在外部,而这些构筑物会影响到景观规划的整体效果。而这些都需要我们对其进行进一步的修改,以下几点就是针对暴露在外的部分,进行了简单的利用:

(一)采光井、通风井

对于地下车库来说,通风、采光是不可以缺少的部分。实际施工中,我们可以将其暴露在外面的部分巧妙的设置成花坛、雕塑等景观,使其成为园林景观中的重要组成。

(二)疏散楼梯

相比其他构筑物,疏散楼梯出顶板后,所占地面积一般都很大,达到6m见方之大,既不能封死,也须加顶盖防坠落,还需预留常开门。应该考虑将其利用,设计成景观亭、景观墙、别致立体感造型等等,方能使其融合到整体景观风格之中,成为一道独特的风景线。笔者实际施工中,将其作为底座,建造一座钢架四棱玻璃椎体造型,如下图示:

四棱玻璃椎体实际效果图:

注:为防止斜立面玻璃阳光照射发出炫目、镜面反射光,特将下层玻璃处理为拉毛面。

(三)地形配合植物、廊架

对于暴露在车库外面的采光井、通风井或者是其他大型构筑物,我们也可以合理的利用高杆(如:竹类植物)植物、长廊、花架对其进行遮挡,从而融合进园林景观当中。如下图中的褐色弧形混凝土廊

架(花架长条L1=2500,短条L2=1200):

(四)车库出入坡道口

考虑到每个车库至少应该有两个坡道口,且每个坡道口都达20~30m的长度,宽度在5~7m左右,如此大面积的顶盖,刚好可以利用做成景观造型,也是融合小区绿化景观的一个举措。如下图弧形坡道雨棚:

三、硬景观(休闲曲径、广场铺装、水体、造型、坡道雨棚等)的效果

考虑到先进住宅区地下车库规模的加大,需要横跨地下车库变现的景观设计是不可以避免的,例如:住宅小区的主干道、水体等等,不同的景观设计反映了不同的风格,并且这些设计都是不可或缺的要素。而正确的处理好以下几个方面,有利于提高地下车库顶景观设计的功能以及效果:(一)在设计园林景观的时候,首先就需要考虑到道路、铺装、水体等方面的因素,考虑到其有可能横跨地下车库的边界线。应尽量的避开,才是最简便的保护开裂和断裂的方法。

(二)当地下车库边界线有道路、铺装等横跨的时候,可以采取搭接梁板、悬挑基础或者是桩基础等方法来对道路进行加固,使得能够近似于车库结构的高强度、高稳定性出现,进而有效的防止不均匀沉降的出现。

(三)在设计要求当中,应特定的设计回填土密实度,对于回填土的是密度能够通过加入粉煤灰来提高其是密度,从而增加其密实度。

(四)硬景观在设计时,更应注意外廓尺寸的掌握,要与周边的绿化、造型相匹配。其高度、占地范围都应在设计图上反复推敲模拟。硬景观在骨架、面层材质的选用上,更是应该考虑防锈防腐蚀、厚重美观、不易被雨水冲刷污染、良好的耐候性、柔和高雅色彩、非人造石材等因数,以期达到品质的良好要求。彩色钢化夹胶玻璃、镀锌方钢、灰色混凝土小型构件、不锈钢件、天然花岗岩石材、彩色通体透水砖等的搭配使用,会给车库顶板大面积的绿化景观带来非同一般的视觉效果。

四、结语

总之,解决地下车库顶部园林景观的方法多种多样,还需要各位业界人士共同努力,才能够更好的为住宅区提供方便、快捷的服务以及景色优美的绿色空间。笔者仅从小区景观整体布置以及实际效果中总结些许思路,还望与各位共勉。

疏散楼梯的换算公式

商店建筑中营业厅安全疏散 宽度计算方法 商店建筑中营业厅安全疏散宽度计算方法 摘要: 从《建筑设计防火规范》、《商店建筑设计规范》中有关商店建筑营业厅安全疏散宽度计算方法存在的问题入手,通过对营业厅人均占地面积的分析, 提出了一种新的疏散宽度计算方法。 关键词: 商店建筑; 营业厅; 疏散宽度计算 随着我国经济的发展, 商店建筑的建设不但在数量上逐年递增, 而且在规模上也呈现出了越来越大的发展趋势。然而在商店建筑设计中有关消防安全疏散的问题, 常常给建筑设计者及消防审核人员带来困扰。多年的工作实践, 使我们感到以往的计算方法以不符合目前商店建筑的实际, 笔者推荐一种新的计算方法,特作如 下分析与探讨。 1 以往计算方法所存在的问题 根据《商店建筑设计规范》JGJ48- 88 (以下简称“商规”) 及《建筑设计防火规范》GBJ 16- 87 (以下简称“建规”) 的规定, 多层(建筑高度24 m 以下) 商店建筑中营业厅的疏散宽度计算, 首先根据“商规”第4. 2. 5条中的换算系数来确定人数, 再根据“建规”第5. 3. 12条中的疏散宽度百人指标确定疏散宽度。简化成公式(1) : D = S ×a×b/100 (1) 式中D ——最大一层营业厅的疏散宽度,m; S ——最大一层营业厅面积,m; a ——换算系数, 根据“商规”第4. 2. 5 条确定,即第一、二层a= 0. 85, 第三层a= 0. 77,第四层及以上各层a= 0. 6; b ——疏散宽度百人指标, 根据“建规”第5. 3.12 条, 耐火等级为一、二级时, 第 一、二层b= 0. 65 m/百人。 当第二层营业厅面积为1 000 m2 时,D = 1 000×0. 85×0. 65/100= 5. 225 m。需要设三部开间尺寸为4. 2 m 宽的楼梯, 每部楼梯的面积约为36 m2, 三部共108 m2, 相当于营业厅面积的10. 8 %。

某高层住宅及地下车库图纸会审

表C2-1-1 图纸会审记录 工程编号:1 工程名称8会审日期及地点2012.7.9施工方会议室 总建筑面积 28095.4㎡结构类型钢筋混凝土 剪力墙结构 专业结构 主持人888 记录内容: 1、结施-1 1、第五大条3混凝土强度等级说明无窗台压顶混凝土强度等级标注,窗台压顶混凝土强度等级是否按C20施工? 答:强度等级按C20施工。 2、结施-2 1、筏板二排附加筋,在没有形成网片时,分布筋怎么配? 答:二排附加筋分布筋配12@150mm。 2、筏板放射筋外端是否做弯折? 答:放射筋端部做15d弯折。 3、筏板钢筋铺设方向X、Y,X是否为长向,Y是否为短向? 答:X为东西向,Y为南北向。 3、结施-3 1、D轴上LKQ3墙体下方伸出的墙垛,在建施-5图中此处无垛,按结施施工图施工还是按建施施工图施工? 答:按结施施工图施工。 2、-1层剪力墙及暗柱不能落在-2层剪力墙处时,-2层墙加厚同-1层。 4、结施3、7 1、S轴上间10轴-18轴/50轴-42轴处外墙上标注轴线外150,是否以此处为准。 答:是 5、结施5 1、节点悬板活门1预留洞平面图中N轴总宽度550mm及悬板活门2预留墙平面图与5-5剖面宽度500mm差50mm,总宽度按500mm宽还是550mm施工? 答:总宽度按550mm施工。 建设单位签章代表: 设计单位签章 代表: 监理单位签章 代表: 施工单位签章 代表:

表C2-1-1 图纸会审记录 工程编号:2 工程名称8会审日期及地点2012.7.9施工方会议室 总建筑面积 28095.4㎡结构类型钢筋混凝土 剪力墙结构 专业结构 主持人888 6、结施-14 1、楼梯剖面图有TL2而建施-16 1-1剖面图看不到TL2,按结施施工图还是建施施工图施工?答:按结施施工图施工。 7、结施-15 1、D轴下方/2轴右侧顶板厚度220mm改为250mm,配筋14@200双层双向。 8、结施-16 1、结施16未注明板顶标高-1.000m是否改为-0.100 答:是 9、结施-16、17、18、19 1、异形柱GZ3、GZ6、GZ7是否改为长方形柱 答:取消建施图GZ3、GZ6、GZ7上的填充墙。 10、结施-19 1、1轴、59/M轴旁GZ4(南侧), 2、58/H旁GZ8、30/D两侧GZ4与建施-10、1 3、15施工图不符,建施图中为加气混凝土砌块,按结施施工图还是建施施工图施工? 答:按结施施工图施工。 11、结施-23、24 1、结施23中12/S轴KL19(1)、48/S轴KL19a(1)梁与建施-4施工图不符,结施24中1 2、48/S轴KL23(1)梁与建施-4施工图不符? 答:将KL19(1)、KL19a(1)、KL23(1)改为上翻梁,梁底同板底标高。 12、结施-26、27、28、29 1、LL1、LL3、LL4200x600mm(+0.200)与建施-17施工图不符,按结施施工图施工还是建施施工图施工? 答:按结施-25、26、27、28施工图施工。 建设单位签章代表: 设计单位签章 代表: 监理单位签章 代表: 施工单位签章 代表:

商业等建筑疏散宽度的计算

商业等建筑疏散宽度的计 算 Prepared on 22 November 2020

商业等建筑疏散宽度的计算 1 GB50016-20145.5.21(人员密度是楼层,百人按总层数) 除剧场、电影院、礼堂、体育馆外的其他公共建筑,其房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度,应符合下列规定: 1每层的房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度,应根据疏散人数按每100人的最小疏散净宽度不小于表5.5.21-1的规定计算确定。当每层疏散人数不等时,疏散楼梯的总净宽度可分层计算,地上建筑内下层楼梯的总净宽度应按该层及以上疏散人数最多一层的人数计算;地下建筑

内上层楼梯的总净宽度应按该层及以下疏散人数最多一层的人数计算。 表5.5.21-1每层的房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的每100人最小疏散净宽度(m/百人) 2地下或半地下人员密集的厅、室和歌舞娱乐放映游艺场所,其房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度,应根据疏散人数按每100人不小于1.00m计算确定。 3首层外门的总净宽度应按该建筑疏散人数最多一层的人数计算确定,不供其他楼层人员疏散的外门,可按本层的疏散人数计算确定。 4歌舞娱乐放映游艺场所中录像厅的疏散人数,应根据厅、室的建筑面积按不小于1.0人/m2计算;其他歌舞娱乐放映游艺场所的疏散人数,应根据厅、室的建筑面积按不小于0.5人/m2计算。 5有固定座位的场所,其疏散人数可按实际座位数的1.1倍计算。 6展览厅的疏散人数应根据展览厅的建筑面积和人员密度计算,展览厅内的人员密度不宜小于0.75人/m2。

景观设计专业大学职业生涯规划

大学职业生涯规划 一、职业方向和总体目标 1、职业方向:景观设计 2、总体目标:景观设计师 二、社会环境和职业环境分析 1、社会环境分析:2008年全球范围内的金融危机,使就业形势变的很严峻,就业率明显下降,但这场金融风暴对中国的影响不算很大,目前形势有所好转 2、职业环境分析:景观设计是近几年在国内刚刚兴起的一个职业.。我国起步较晚,从事该行业的人员较少,业内的资深人士更是稀少。在城市绿地逐渐减少,环境日益恶化的今天,景观设计越来越受到人们的重视。景观设计的社会需求量日益增大,就业前景广阔。 三、SWOT分析 1、竞争优势(strength) a、自我评估:不怕牺牲眼前的利益,坚持长远的目标,以自己的前途发展为基础;不怕挫折,在受挫时依然能积极工作,在重重障碍下依然不屈不挠;有能力做到客观地检查自己的观点;有强烈的进取心,不愿受传统习惯和环境的束膊不满足观状,要勇往直前;兴趣、爱好广泛;勇于认错,并能向有经验的人学习;要严于自己宽以待人;不怕暴露自己的无知;即使遇到一连串失败,依然坚信自己的能力;诚信,诚实,正直,不推卸责任,不连累他人;对自己已有的知识和才能永不满足;对权威不害怕,不迷信;善于用他人的观点来全面观察事物;为内在动力而不知疲倦的工作,有远大的抱负;从创造中得到最大的快乐;愿意倾听他人的观点和见解;与他人友好相处;身体健康,具有旺盛的精力和活力。但有时与人沟通没有掌握最好的方式方法,从而造成情绪的对立。 b.老师领导评估:学习兴趣浓厚,成绩良好,工作认真负责,待人热情,同学关系较好,有一定的领导能力 c.父母家人评估:工作起来的时候很认真很投入,有非完成不可的决心,喜欢自己创作,动手能力强,手巧,观察能力强,很乐观 d.同学朋友评估:待人热情,平易近人,乐于助人,为人有正气,学习认真负责,有礼貌,很活泼,很乐观,想象力丰富 f.部门评估:有责任心,工作认真,有上进心,主动性强 2、竞争劣势(weakness) 自我评估:.专业相关知识相当缺乏,社会实践和工作经验不足,领导和组织能

浅谈在建筑防火设计中如何布置楼梯间以更好发挥楼梯间的安全疏散作用

浅谈在建筑防火设计中如何布置楼梯间以更好发挥楼梯间的安全疏散作用 楼梯间是火灾情况下建筑物内人员疏散的主要通道, 其在建筑防火设计中是否合理, 直接关系着人身生命的安全。因此, 国家规范《建筑设计防火规范》(以简称建规) 和《高层民用建筑设计防火规范》(以下简称高规) 中都分别用重要篇幅对楼梯间的设计进行了规定。但楼梯间的设计在实际工程中就有优劣之分。现将我们在建筑防火设计审核中所发现的一些事例介绍如下, 并与设计及建审同行们共同探讨。 一、地下室中楼梯间的设计 “高规”中规定,“建筑物的地下室、半地下室, 每个防火分区的安全出口不应少于2 个。当有两个或两个以上防火分区, 且相邻防火分区之间的防火墙上设有防火门时,每个防火分区可分别设一个直通室外的安全出口。”根据此规定, 在工程设计中有以下几种做法。(如图1、2、3)。 图1 完全按规范条文要求设计, 每个防火分区都有一部疏散楼梯, 每两个 防火分区间用甲级防火门相连。图2 是在楼梯间前室内开两个疏散门,通向不同的防火分区。前室的门为甲级防火门, 一个楼梯间两个防火分区共用, 使每个防火分区均有两个直通疏散楼梯的安全出口。我们觉得这个设计比较好些。图3 是三个防火分区内有两部楼梯间, 楼梯间前室的门为甲级防火门。这种设计省掉了一个楼梯间, 但亦能满足防火分区内人员疏散距离、出口数量、疏散宽度、防烟排烟等规范中的要求。其优点在于: 第一、虽然楼梯间数量仅为两个, 但仍可满足三个防火分区内任一点双向疏散的要求。第二、体现了楼梯间在设计中近便、短捷的使用要求。第三、提高了楼梯间的使用率, 大大增加了建筑的有效使用面积, 对地上建筑的设计也不会有太大的影响。因此, 我们认为这种设计方法是可行的。两个防火分区共用安全疏散楼梯间在实际设计中, 我们认为应注意以下几点。

浅析高层建筑地下车库通风排烟设计

建筑防火设计  浅析高层建筑地下车库通风排烟设计 周 玲 (中山大学建筑设计研究所,广东中山233000) 摘 要:对《高层民用建筑设计防火规范》和《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》在高层建筑地下停车库的规定进行比较,分析了高层建筑地下停车库最佳通风排烟方式。 关键词:高层建筑;地下停车库;通风排烟 中图分类号:TU926,TU96 文献标识码:B 文章编号:1009-0029(2004)S0-0018-02 近年来,高层建筑地下室迅速增多,其通风排烟问题因占用较大的空间而备受关注,所采用防排烟系统的形式对地下室的使用功能、日常通风和火灾发生时排烟系统的运转是否能达到设计目的非常重要。对高层建筑的地下室防排烟设计,首先应明确根据其使用功能不同,应遵循不同的设计规范。作为高层建筑地下停车库,设计时应该遵循《高层民用建筑设计防火规范》(以下简称“高规”)。但“高规”第4.1.8条已明确指出:“设于高层建筑内的地下停车库,其设计应符合现行国家标准《汽车库设计防火规范》的规定”。1997年10月5日国家技术监督局与建设部联合发布的《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(以下简称“新库规”)的总则第1.0.2条的条文说明中明确指出,该规范适用于“高层民用建筑所属的汽车库和人防的地下停车库”。所以高层建筑的地下车库设计当然包括通风排烟设计,只能以“新库规”为依据。而不能以“高规”为依据。而高层建筑的地下室不用于做地下停车库的,譬如超市、仓库,则一定要以“高规”为依据。 1 “高规”与“新库规”在防烟分区及排烟量的变化地下停车库对一、二级耐火等级的建筑,其防火分区最大允许面积为2000m2,而“高规”的地下室防火分区规定为500m2。由于防烟分区不能跨越防火分区,所以地下停车库的防烟分区最大建筑面积也可达2000m2,而“高规”只是500m2。按“新库规”第8.2.4条“排烟风机的排烟量应按换气次数不小于6次 h计算”的规定,一个2000m2的地下停车库,层高假定2. 8m~3.3m,排烟量为2000×(2.8~3.3)×6= 33600m3 h~39600m3 h;而按“高规”2000m2要划为4个防火分区,假设设置一个排烟系统,至少负担两个防烟分区风量,则其排烟量为500×120=60000 m3 h。由此可见,其防烟分区划分的不同导致排烟系统的设置及排烟量有非常大的区别。如何正确合理地划分地下车库的防烟分区是防排烟设计的关键。 2 地下车库排烟与排风系统合二为一 地下停车库排风的目的是稀释有害物质满足卫生要求的允许浓度,即排风量的计算与有害物的散发量和散发时的浓度有关,与房间的容积并无确定的关系。举例来说,两个散发情况相同且平面布置和大小也相同,只是层高不同的车库,按有害物稀释计算的排风量是相同的,但按换气次数计算出的排风量是不同的。 正

商业建筑疏散宽度计算

2疏散宽度的计算 目前,对大型商店建筑疏散宽度的计算依据是《建规》和《商店建筑设计规范》(JGJ48-88)(以下简称《商规》)以及人《人民防空工程设计防火规范》(GB50098-98)。《建规》条文如下: 5.3.17.5商店的疏散人数应按每层营业厅建筑面积乘以面积折算值和疏散人数换算系数计算。地上商店的面积折算值宜为50%~70%,地下商店的面积折算值不应小于70%。疏散人数的换算系数可按表2确定。 表1和表2与《商规》第4.2.5条和《人民防空工程设计防火规范》第5.1.5条及第5.1.8条已经统一。 依据《建筑》5.3.17.5条,我们可以得出如下计算公式: B(m)=S'(m2)×K2×b(m/100人)×a(人/m2) 式中:B为商店营业厅疏散总宽度(m) S'为每层营业厅的建筑面积(m2) K2为面积折算值(常量)0.7 b为疏散宽度百人指标(m/100人)地下与地平高差10m以内不小于0.75(m/100人),高差10m以上,不小于1(m/100人)。 a为疏散人数换算系数(人/m2)地下二层0.80(人/m2),地下一层0.85(人/m2),地上一二层0.80(人/m2),地上三层0.77(人/m2),地上四层0.60(人/m2)。 很显然,式中K、b、a三个数可以从条文中查到,但Sˊ怎样确定。 3营业厅建筑面积的确定 依据《建规》5.3.17.5条的条文说明,“营业厅的建筑面积”包括营业厅内展示货架、柜台、走道等顾客参与购物的场所,以及营业厅内的卫生间、楼梯间、自动扶梯等的建筑面积,对于采用防火分隔措施分隔开且疏散时无需进入营业厅内的仓储、设备房、工具间、办公室等可不计入该建筑面积内。 在建筑设计中,往往在设计阶段还没有商店的平面布置,因此不能准确的得到营业厅的建筑面积。但可以参照《商规》进行估算。 《商规》条文: 第3.1.1条商店建筑按使用功能分为营业、仓储和辅助三部分。建筑内外应组织好交通,人流、货流应避免交叉,并应有防火、安全分区。 第3.1.2条商店建筑的营业、仓储和辅助三部分建筑面积分配比例可参照表3的规定。 第3.4.1条辅助部分应根据商店规模大小、经营需要而设置。包括外向橱窗、办公业务和职工福利用房,以及各种建筑设备用房和车库等;该部分所占商店总建筑的比例数可按第3.1.2条的规定。 第3.4.2条商店的办公业务和职工福利用房面积可按每个售货岗位配备3~3.5m2计。 第3.2.2条普通营业厅内各售区面积可按不同商品种类和销售繁忙程度而定。营业厅面积指标可按平均每个售货岗位15m2计(含顾客占用部分);也可按每个顾客1.35m2计。 根据以上各条文,我们可以得出营业厅建筑面积=营业面积+(辅助面积-办公部分面积)。而办公面积=3~3.5/15×营业面积=1/5营业面积(取小值)。 因此我们可以得到营业厅建筑面积,营业厅建筑面积可按表4确定。

风景园林专业课程

标题:对风景园林专业课程设置及人才培养模式的分析与建议 前言 2004年“中国园林藤头杯”青年风景园林设计大赛圆满谢幕了,代表着当今在校学生最高设计水准的比赛又告一段落。看着同龄人的作品,心中不免感慨万千。在为他们那天马行空的想象力,“少年老成”的创造力和那些精妙杰伦的表现力震慑的同时,心中也开始有了隐隐的悲哀:我能行吗?为什么我们学校的园林专业不行?在全国农林院校中排第六名的山东农业大学,居然在有43所院校,23个设计单位参赛的“藤头杯”的194件作品中没有一件来自我们学校!真的想问,山东农业大学风景园林专业怎么了? 从来时的惊喜,到现在的悲哀,使我不得不为我喜欢的专业做点什么。我来自湖北,我的武汉在东部产业结构升级与西部大开发的过程中“沦陷”了;我来自林学院,我的园林专业在学校其他各项事业蓬勃发展中“沦陷”了!像武汉市长李宪生,为武汉的崛起而四处奔走呼吁一样,我要为园林专业的崛起吆喝助威。或许,我并不能马上改变什么,但是,只要你听到这样一种不甘沉沦的声音,只要你知道我对园林的挚爱并默默为之奋斗就足够了。 1 园林专业现状及园林人才培养现状 1.1 园林专业现状 我们园林专业的这一代,正处于一个千载难逢的伟大变革时代,祖国蓬勃的发展,日新月异的土地与社会变化,迫切需要以土地设计为己任的风景园林学科的不断创新和发展。不论从政府领导到地产开发商,从大众百姓到社会媒体,认识正在不断深化,需求更是与日俱增,前景无不令人瞩目。然而,当今中国社会对现代景观需求如此迫切广泛之际,作为园林设计的实践者,大家都准备好了吗?众所周知,园林设计是一门博大精深的学科,她囊括了技术,艺术,人文,管理,政策法规等诸多领域的内容。可如今,园林专业的理论研究与专业教育却是步履艰辛,培养的人才更是寥如星辰……因此,对于园林专业教育的落后现状,我们要有充分的危机意识之后,才能有改变的动力和支持改变的社会氛围,是吧! 前景是辉煌的,未来是无限的美好。可毕竟再好的机会也是稍纵即逝。以前是建筑,建材行业,现在是咱园林设计的了! 1.2 园林专业人才培养的现状 对于当前园林专业人才培养模式,大陆地区可是众说纷纭,到现在还没有一个统一的认识。于是大家先到为君,后到为臣,各占山头,各树门派,现在的景观园林正处于一个典型的诸侯混战时刻,谁稍强大谁就能多分一杯羹,谁就做大哥,接受别人的尊敬。当前园林专业大致面貌分为3类:一是城市规划与设

浅谈景观设计的未来发展趋势

浅谈景观设计的未来发展趋势 摘要:随着社会精神与物质文明的进步,“以人为本,关注民生”成为当下的主题,随之而来的是社会对弱势群体的高度关注,因此,景观中的无障碍设计也被越来越多的人们所关注。本文对无障碍设计中的几点问题进行探讨,并且对如何做好无障碍设计进行了阐述,希望能起到抛砖抛砖引玉的作用。 关键词:景观发展趋势无障碍设计老人儿童残障人士 一、园林中无障碍设计的必要性 芬兰的建筑师沙里宁曾经说过:让我看看你的城市,我就能说出这个城市在文化上追求什么。无障碍设计是城市景观设计发展的最高阶段,也是全社会对设计师提出的更高要求,也是社会发展的必然结果。它体现在心理方面能够满足于安全感,领域感,归属感,认同感以及参与感;通过分析不同人群的行为特征,要求设计应具有可达性,参与性,主题性以及生态性等,由此充分满足了儿童,老年人和残疾人的心里以及生理需求。 下面我就无障碍设计浅谈一下我个人的几点看法。 1景观中无障碍设计的可能性 从目前掌握的资料来看,无障碍设计就其本身而言并不复杂,也没有什么深奥难懂的理论,更不影响景观的总体设计布局及设计思路。而问题的关键在于设计人员是否有无障碍设计的意识,以及在后期实施过程中对景观细部构造的处理是否人性化。因此,只要我们在景观规划设计初期能认真地考虑重视并最终实施到我们所设计的方案中,无需花费过多的精力和财力,就能够做到景观的无障碍设计。 2景观空间中无障碍设计的目标 无障碍是指在景观环境中应无障碍物和危险物。这是因为老年人儿童及残障人士由于生理和心理因素的变化,自身的需求与现实的环境时常产生差异,随之他们的行为与环境的联系就发生了困难。也就是说,我们正常人可以使用的设施,对他们来说可能成为障碍或造成麻烦。因此,作为景观设计者,必须树立“以人为本”的思想,设身处地为老弱病残者着想,要以轮椅使用者和视觉残疾者为基准,积极创造适宜的园林空间,以提高他们在园林环境中的自立能力。 3无障碍设计在景观设计中的具体应用 易识别性是指园林环境的标识和提示设置。老年人和儿童对感知危险的能力较差,即使感觉到了危险,有时也难以快速敏捷地避开,。因此,缺乏空间标识性,往往会给他们带来方位判别、预感危险上的困难,随之带来行为上的障碍和

楼梯疏散宽度规范

6. 3. 1楼梯梯段净宽系指墙面装饰面至扶手中心之间的水平距离。梯段最小 净宽是根据使用要求、模数标准、防火规范的规定等综合因素加以确定的。这里需要说明,将六层及六层以下住宅梯段最小净宽定为1.00m的原因是:①为满足防火规范规定的楼梯段最小宽度为 1. 10m , 一般采用2. 70m或2. 60m (不符合3模)开间楼梯间,楼梯面积较大。如采用 2. 40m开间楼梯间,每套可增加1 . 00m2左右使用面积,但楼梯宽度只能做到 1m左右;②2. 40m开间符合 3模,与3模其他参数能协调成系列,在平面布置中不出现半模数,与 3. 60m 等参数可组成扩大模数系列,有利于减少构件,也有利于工业化制作,平面布置也比较适用、灵活;③据分析,只要保证楼梯平台宽度能搬运家具, 2 . 40m是 能符合使用要求的;④参照国内外有关规范,1999年经与公安部协调,在《建筑设计防火规范》GB 50016中规定了“不超过六层的单元式住宅中,一边设有栏杆的疏散楼梯,其最小净宽可不小于 1m”。但其他的住宅楼梯梯段最小净宽仍为1 . 10m。 4. 1 . 6商店建筑的公用楼梯、台阶、坡道、栏杆应符合下列规定: 1楼梯梯段最小净宽、踏步最小、宽度和最大高度应符合表 4. 1. 6的 规定; 表4. 1. 6楼梯梯段最小净宽、踏步最小、宽度和最大高度 楼梯类别梯段最小净宽(m)踏步最小宽度|( m)踏步最大高度(m) 营业区的公用楼 1.40 0.28 0.16 梯 专用疏散楼梯 1.20 0.26 0.17

室外楼梯 1.40 0.30 0.15 2室内外台阶的踏步高度不应大于 0. 15m且不宜小于0.10m,踏步宽度不应小于0. 30m ;当高差不足两级踏步时,应按坡道设置,其坡度不应大于 1 : 12 ; 6. 7 . 2楼梯梯段宽度在防火规范中是以每股人流为0. 55m计,并规定按两股人流最小 宽度不应小于1 . 10m,这对疏散楼梯是适用的,而对平时用作交通的楼梯不完全适用,尤其是人员密集的公共建筑(如商场、剧场、体育馆等)主要楼梯应考虑多股人流通行,使垂直交通不造成拥挤和阻塞现象。 此外,人流宽度按0. 55m计算是最小值,实际上人体在行 进中有一定摆幅和相互间空隙,因此本条规定每股人流为0. 55m + (0?0. 15)m ,0?0.15m 即为人流众多时的附加值,单人行走楼梯梯段宽度还需要适当加大 6 . 7 . 3梯段改变方向时,扶手转向端处的平台最小宽度不应小于梯段宽度,并不得小于1 . 20m,当有搬运大型物件需要时应适量加宽,以保持疏散宽度的一致,并能使家具等大 型物件通过, 民用设计通则 6.4.5室外疏散楼梯应符合下列规定: 1栏杆扶手的高度不应小于 1.10m,楼梯的净宽度不应小于0.90m。

疏散宽度的计算

随着我国经济的发展, 商店建筑的建设不但在数量上逐年递增, 而且在规模上也呈现出了 越来越大的发展趋势。然而在商店建筑设计中有关消防安全疏散的问题, 常常给建筑设计者及消防审核人员带来困扰。多年的工作实践, 使我们感到以往的计算方法以不符合目前商店建筑的实际, 笔者推荐一种新的计算方法,特作如下分析与探讨。 1 以往计算方法所存在的问题 根据《商店建筑设计规范》JGJ48- 88 (以下简称“商规”) 及《建筑设计防火规范》G BJ 16- 87 (以下简称“建规”) 的规定, 多层(建筑高度24 m 以下) 商店建筑中营业厅的疏散宽度计算, 首先根据“商规”第4. 2. 5条中的换算系数来确定人数, 再根据“建规”第5. 3. 12条中的疏散宽度百人指标确定疏散宽度。简化成公式(1) : D = S ×a×b/100 (1) 式中:D ——最大一层营业厅的疏散宽度,m; S ——最大一层营业厅面积,m; a ——换算系数, 根据“商规”第4. 2. 5 条确定,即第一、二层a= 0. 85, 第三层a = 0. 77,第四层及以上各层a= 0. 6; b ——疏散宽度百人指标, 根据“建规”第5. 3.12 条, 耐火等级为一、二级时, 第 一、二层b= 0. 65 m/百人。 当第二层营业厅面积为1 000 m2 时,D = 1 000×0. 85×0. 65/100= 5. 225 m。需要设三部开间尺寸为4. 2 m 宽的楼梯, 每部楼梯的面积约为36 m2, 三部共108 m2, 相当于营业厅面积的10. 8 %。 根据公式(1) , 1 000 m2 的营业厅, 容纳人数为850 人, 平均每人占1. 176 m2, 除去柜台所占面积约300 m2 左右, 即700 m2 的顾客活动空间容纳人数为850 人, 平均每人仅占0. 82m2。这个密度对20 世纪80年代的商场是合适的。因为当时商场的数量少、购物的人相对集中。目前执行的“商规”就是编制于20 世纪80 年代,“商规”中的各项规定符合当时的国情, 但现在的商场无论是规模还是数量都数倍于那个时代, 购物人群已分散于 各商场中, 商场内人员的密度已大大降低。其次, 20 世纪80 年代的商场多为营业、仓储、辅助分设, 而现在仓储式的商场越来越多, 柜台的尺寸也在加大, 柜台所占用的空间及面 积也越多, 同时仓储式的商场中大多数的顾客为推车购物, 所需用的空间的面积也加大。可见包括柜台在内每人1. 176m2 的密度显然不符合今天商场的功能需求, 因此以往的计算 方法应作调整。再次, 目前商场越建越大, 仍按以往的计算方法计算疏散宽度, 带来的问题是楼梯数量过多, 宽度过宽, 楼梯间占用的面积过大, 占营业面积的10 %以上, 显然也不

疏散楼梯最小宽度篇

疏散楼梯最小宽度6篇 以下是网友分享的关于疏散楼梯最小宽度的资料6篇,希望对您有所帮助,就爱阅读感谢您的支持。 篇1 疏散楼梯的最小净宽度见下表: 高层建筑疏散楼梯的最小净宽度(m) 医院病房楼 居住建筑 朝疏散方向开疏散门。 5. 疏散用楼梯和疏散通道上的阶梯不宜采用螺旋楼梯和扇形踏步。 二、楼梯的空间尺度要求 4. 楼梯休息平台宽度应大于或等于梯段的宽度;楼梯踏步的宽度b和高度h的关系应满足: 2h+b=600—620mm,(这个公式必须记住)每个梯段的踏 1 步一般不应超过18级,亦不应少于 3级.【多于18级的楼梯我们做成2个梯段或者3个梯段,少于3级的楼梯修成坡道】 IA412025 熟悉屋面、楼面的建筑构造 三、楼地面 10. 不发火(防爆的)面层采用的碎石应选用大理石、白云石或其他石料加工而成,并以金属或石料撞击时不发生火花为合格; 砂应质地坚硬、表面粗糙,其粒径宜为—,含泥量不应大于3%,有机物含量不应大于%; 水泥应采用普通硅酸盐水泥,其强度等级不应小于级; 面层分格的嵌条应采用不发生火花的材料配制。配制时应随时检查,不得混入金属或其他易发生火花的杂质。 【这里按照两方面进行要求:1、材料要求:;;;。施工要求:配制时应随时检查,不得混入金属或其他易发生火花的杂质。】 【使用不发火(防暴)面层的有:加油站、有化学爆炸物的实验室地面;有易燃易爆品储存的仓库的地面等。】 IA412026 熟悉门窗的建筑构造

四、防火门、防火窗和防火卷帘构造的基本要求 1. 防火门、防火窗应划分为甲、乙、丙三级,其耐火极限: 2 甲级应为;乙级应为;丙级应为.。 2. 防火门应为向疏散方向开启的平开门。 注意:5、没有变形缝处附近的防火门,应设在楼层较多的一侧,且门开启后不应跨越变形缝。 6、在设置防火墙确有困难的场所,可采用防火卷帘做防火分区隔离,当采用超过背火面温升做耐火极限判定条件的防火卷帘时,其耐火极限不低于,当采用不包括背火面温升做耐火极限判定条件的防火卷帘时,其卷帘门两侧应设独立的闭式自动喷水系统保护,系统喷淋连续时间不小于。 IA413000 建筑材料 IA413010 常用建筑结构材料的技术性能与应用 IA413011 掌握石灰的性能与应用 无机胶凝材料分为气硬性和水硬性两类。 只能在空气中硬化,也只能在空气中保持和发展其强度的称为气硬性胶凝材料,如石灰、石膏和水玻璃等; 既能在空气中,还能更好地在水中硬化、保持和继续发展其强度的称为水硬性胶凝材料, 如各种水泥。 2、石灰的熟化 生石灰与水反映生成氢氧化钙的过程,称为石灰的熟化或消解(消化)。石灰熟化过程中会放出大量的热,同时体积 3 增大1~倍。 IA413012 掌握水泥的技术性能和适用范围 一、常用水泥的技术要求: 常用水泥的组成和强度等级 水泥名称代号(一定要记住) 强度等级 第5 页

疏散过道宽度

疏散宽度 以下分类依据为:(非高层建筑中单项宽度常用固定值和比较值来限定,人多场所的总宽按人数指标和求和来计算;而高层建筑中提高要求,单项宽度也按人数指标来确定,并加固定值限定,此时总宽按求和及比较值即可。这是因为非高层要么要求相对低,要么人多,所以进行了情况差异分类;而高层人数相对少,但要求高,所以多数是按人数指标来计算宽度。) 一、非高层:1.普通疏散门净宽 2.普通疏散走道和楼梯净宽 3.人多场所内走道净宽 4.人多场所疏散门净宽 5.人多场所室外小巷净宽 6.室外疏散梯和金属梯、消防梯净宽 7.各类总宽计算原则 8.影剧院类体育馆各类总宽计算 9.商店等人多场所各类总宽计算 二、高层: 1.普通疏散门净宽 2.普通疏散走道和楼梯净宽 3.楼梯间及前室疏散门净宽 4.特殊情况

5.人多场所内走道净宽 6.人多场所疏散门和外走道净宽 7.地下室各类宽度 8.室外疏散梯 9.停机坪出口 一、非高层 单项宽度 1.各类民用建筑安全出口、房间疏散门的净宽度不小于0.9m; 2.疏散走道和楼梯的最小宽度不应小于1.1m;不超过6层的单元式住宅中一边设栏杆的疏散楼梯最小宽度可为1.0m。 3.人员密集的观众厅内疏散走道净宽按0.6m/通过100人计算,且不应小于1m;边走道不宜小于0.8m。 4.人员密集的公共场所及观众厅疏散门净宽不应小于1.4m,门应外开,不应设门槛,门口内外1.4m范围内不设踏步。 5.人员密集的公共场所室外疏散小巷净宽不小于3m,并应直接通向宽敞地带。 6.室外疏散梯和可作为疏散的金属梯净宽不小于0.9m,室外消防梯净宽不小于0.6m。 各类总宽度 7.各类民用建筑底层疏散外门、疏散走道、疏散楼梯、安全出口的各自总宽度应按规范规定的疏散宽度指标计算确定。

楼梯疏散宽度规范

楼梯疏散宽度规范 Last revised by LE LE in 2021

6.3.1 楼梯梯段净宽系指墙面装饰面至扶手中心之间的水平距离。梯段最小净 宽是根据使用要求、模数标准、防火规范的规定等综合因素加以确定的。这里需 要说明,将六层及六层以下住宅梯段最小净宽定为1.00m的原因是:①为满足 防火规范规定的楼梯段为1.10m,一般采用2.70m或2.60m(不符合3模)开 间楼梯间,楼梯面积较大。如采用2.40m开间楼梯间,每套可增加1.00m2左右 使用面积,但楼梯宽度只能做到1m左右;②2.40m开间符合3模,与3模其他 参数能协调成系列,在平面布置中不出现半模数,与3.60m等参数可组成扩大 模数系列,有利于减少构件,也有利于工业化制作,平面布置也比较适用、灵 活;③据分析,只要保证楼梯平台宽度能搬运家具,2.40m是能符合使用要求 的;④参照国内外有关规范,1999年经与公安部协调,在《建筑设计防火规范》 GB 50016中规定了“不超过六层的单元式住宅中,一边设有栏杆的疏散楼梯,其 最小净宽可不小于1m”。但其他的住宅楼梯梯段最小净宽仍为1.10m。 4.1.6 商店建筑的公用楼梯、台阶、坡道、栏杆应符合下列规定:1 楼梯梯段最小净宽、踏步和最大高度应符合表4.1.6的规定; 表4.1.6 楼梯梯段最小净宽、踏步和最大高度 楼梯类别梯段最小净宽(m)踏步(m)踏步最大高度(m) 营业区的公用楼梯 专用疏散楼梯 室外楼梯 2 室内外台阶的踏步高度不应大于0.15m且不宜小于0.10m,踏步宽度不应小于0.30m;当高差不足两级踏步时,应按坡道设置,其坡度不应大于1:12; 6.7.2 楼梯梯段宽度在防火规范中是以每股人流为0.55m计,并规定按两股人流不应小于1.10m,这对疏散楼梯是适用的,而对平时用作交通的楼梯不完全适用,尤其是人员密集的公共建筑(如商场、剧场、体育馆等)主要楼梯应考虑多股人流通行,使垂直交通不造成拥挤和阻塞现象。此外,人流宽度按0.55m计算是最小值,实际上人体在行进中有一定摆幅和相互间空隙,因此本条规定每股人流为0.55m+(0~0.15)m,0~0.15m即为人流众多时的附加值,单人行走楼梯梯段宽度还需要适当加大

浅谈高层建筑地下室设计及处理方法

浅谈高层建筑地下室设计及处理方法 摘要:近年来,随着社会经济的快速发展和城市化建设进程的不断加快,建筑行业也取得了很大的进步,各种高层建筑如雨后春笋般出现,有限的建筑面积难以满足现实发展之需求,因此开始将注意力转移到地下室的设计与建设上。本文将对高层建筑地下室设计及相关问题的处理方法进行研究,以供参考。 关键词:高层建筑;地下室;设计;处理方法;研究 近年来,由于种种原因而导致的房价上涨,土地紧缺等现象,使人们的居住空间变得越来越拥挤。为了充分利用空间,大多的单位通过采用半地下室或全封闭地下室作为工作或停车场地,达到房屋面积使用最大化。然而,对于半地下室和全封闭地下室而言,采光率差,通风效果不理想等诸多现实问题限制了地下室空间最大化合理利用。本文针对上述现象提出改善设计方案,对地下室自然通风和采光的进行研究。 1、地下室自然通风设计 通常情况下,地下室自然通风主要依靠风压与热压方法予以实现,风压作用下的自然通风与热压基础上的自然通风形成过程,分别如下图所示。在地下室进深较小位置多利用风压通风,进深较大位置则多利用热压通风。地下室就属于进深较大的空间,可将风压与热压有机地结合在一起。 本文主要研究在风压通风的基础上利用热压通风,实现自然通风。在试验中,利用艾草燃烧产生的高温,达到模拟环境效果,使室内外有一定的温差,来实现热压通风;利用内置幕墙装置,增大室内外与室内压力差。通过艾草燃烧产生的烟,能很直观的看到通风效果。 2、自然采光设计 为增强地下建筑室内中的采光效果,可适当地增加采光窗口的面积,不仅将直射光引入地下室,而且还应利用光自身的反射原理,将光线引入到地下室中,从而增加采光的进深;同时,还可以利用光纤的漫反射原理,使光线得以有效的发散,扩大采光之面积。通过增加采光窗面积,可增加地下建筑室内开敞感,降低封闭感、压抑感。在高层建筑地下室采光设计过程中,应当有意识地利用建筑立面造型、室内的空间布局等,在结合现代化技术手段的基础上,有效解决地下室采光问题。因此,在地下室建筑设计过程中,应当有意识地利用建筑立面造型和室内空间布局,结合技术手段来解决地下室自然采光问题。 地下室的天光照明和天然采光均匀度随着窗地比的增加而上升,达到最高点后下降;内部反射效果变化不大,随着窗地比的增加而略有微弱增加。因此,在进行基本条件相同的矩形房间自然采光设计中,应结合功能要求,找出合适的

国外景观设计专业院校推荐

景观设计在国内外都是深得艺术生的青睐,但是国外开设景观院校众多,使得艺术生不知道如何选择。下面让我们看一下国外景观设计专业院校推荐,希望对你有帮助。 国外景观设计专业院校推荐 1.伦敦大学学院University College London(英国) 申请难度:4.5;优势专业:建筑设计、纯艺术;院校地址:英国伦敦高尔街 伦敦大学学院拥有国家医学研究中心(NIMR),欧洲顶尖的太空探索实验室(MSSL),以及世界著名的盖茨比计算神经科学中心(GCNU)等诸多领先科研机构。其主校区邻近大英博物馆、大英图书馆、国王十字车站和摄政公园,坐落于伦敦市中心。 建筑学本科主要针对有志成为专业建筑师的学生,课程覆盖建筑设计的主要学科、历史理论、专业研究和技术。本课程的完成意味着免修建筑师注册管理局(ARB)第一部分的课程,同时免考英国皇家建筑师学会(RIBA)。建筑研究本科课程仅对已完成第一年或前两年建筑学士课程的学生开设。学生通常充满干劲、独立,想继续建筑、设计、城市规划的专业化研究。三年全日制本科课程计划旨在制定一种从实用、富有创造性、丰富而严谨的设计方法。该专业主要依托工作室实践,70%是教授课程。 2.谢菲尔德大学University of Sheffield(英国) 申请难度:4.0;优势专业:服装设计、插画;院校地址:英格兰南约克郡谢菲尔德市 谢菲尔德大学(The University of Sheffield),英国顶尖大学,世界百强名校,位于英国第四大中心城市谢菲尔德市,建校历史可追溯到1828年。谢菲尔德大学是英国最具影响力的研究型大学之一,也是世界著名的教学科研中心。作为英国最著名的“红砖大学”之一,谢菲尔德大学是英国众多百年老牌知名大学中最具有国际声望的世界一流大学之一,为英国最顶尖一流大学联盟罗素大学集团(The Russell Group)、欧洲大学协会( EUA)、世界大学联盟( WUN)、白玫瑰大学联盟的成员。

安全疏散宽度计算方法

安全疏散宽度计算方法 安全疏散宽度计算是指建筑内疏散走道、疏散楼梯、疏 散门、安全出口等的各自总净宽度,在影、剧、礼、体等场 所中,分平坡地面和阶梯地面;在除影、剧、礼、体之外的 公共建筑中,分每层来计算。根据《建规》 5.5.20 、 5.5.21的规定,可分为两个步骤:计算需要疏散的人数;计算在规 定时间内疏散以上人数时,各疏散口和疏散通道的宽度。 1、计算疏散人数=疏散建筑面积人员密度 疏散宽度计算步骤: (1)计算疏散人数 = 建筑面积人员密度; 人员密度确定方法: ①参考建规表 5.5.21-2 商店营业厅内的人员密度。 ②歌舞娱乐放映游艺场所中录像厅 1.0 人 /m 2 ,其他 0.5人/m 2 。

除剧场、电影院、礼堂、体育馆外有固定座位的场所, 其疏散人数可按实际座位数的 1.1 倍计算。 (2)计算疏散宽度 = 疏散人数百人宽度指标; 每层的房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的 各自总净宽度,应根据疏散人数按每100 人的最小疏散净宽度不小于表 5.5.21-1的规定计算确定。当每层疏散人数不等时,疏散楼梯的总净宽度可分层计算,地上建筑内下层楼梯 的总净宽度应按该层及以上疏散人数最多一层的人数计算; 地下建筑内上层楼梯的总净宽度应按该层及以下疏散人数 最多一层的人数计算。 百人宽度指标取值时容易陷入的误区: 比如建筑高度为 4 层的二级耐火等级办公楼,在取值时 一二层百人宽度指标取0.65m/ 百人,三层百人宽度指标取0.75m/ 百人,四层百人宽度指标取 1.00m/ 百人,这种取法是错误的。根据建规表 5.5.21 ,表中给出的层数为建筑层数,

景观设计专业就业前景

XX景观设计专业就业前景 景观设计师解决问题的范围十分广阔,它几乎包括了建筑师、城市规划师以及管理者所涉及的一切领域,并且负责协调各种元素之间的彼此关系,加以整合完善,以达到人与自然之间的最佳平衡。而景观设计师的客户范围几乎包括了从私人业主到地区发展商,直至联邦政府在内的一切客户。 当今,人们对环境的关注已不仅仅是要求满足生活需要,而是更加关注于生态学意义上的环境建设和可持续发展的城市建设。因此,在未来社会发展中,景观设计将以其解决这方面问题的能力而承担更加重要的责任。 景观设计在未来的发展主要呈现出以下趋势:对乡村的关注把景观设计师吸引到农业土地保护、小城镇的复兴、农业景观保护以及能源的发展与保护上。 土地复兴将成为景观设计师的一个重要领域。计算机技术的发展将开拓计算机设计的新领域,同时为更大范围的景观设计开辟道路,如国家生态保护计划、区域景观规划等。景观设计所从事的室内外环境设计和步行街设计被应用于商业发展计划之中。在美国涉及商业发展的各种标志中,都出现了景观设计公司的名字,很多人寻求景观设计专业的技能与服务。 景观设计专业将更多的与其他专业广泛合作,无论是在城市领域还是乡村领域,都要求各专业交融发展,共同创造

生态城市。 在过去的10年中,美国的景观设计专业已经适应城市发展的各种需求,并且通过它的专业知识与技能承担起广泛的社会责任。同时,越来越多的商业企业感受到景观设计职业的作用及其带来的商业价值。而广大公众也因其在建成环境与自然环境平衡方面所所取得的成就而对其大加赞扬。 正如景观设计教育家LaneNarshell说:“景观设计职业的前途是光明的,我们每天都在取得进步。这个专业正不断扩展它的世界,并且已经站在了令人激动的实践领域的边缘。” 景观设计专业培养掌握城市景观设计的基本理论和专业技能,具有环境景观设计及设计表达能力、景观工程施工组织与管理能力,并能开展城市景观设计、风景区设计、景观工程施工管理等应用型专业人才。 毕业后可到园林景观、建筑、规划等设计院、政府国土管理及相关部门、房地产开发等单位从事从事环境景观设计、旅游规划、风景园林规划、施工管理等。 随着我国人民生活水平的不断提高,我国的城市建设和环境建设以前所未有的高速度向前推进,全国各地都出现了景观设计的热潮。沿着改革开放的足迹,景观建设已经成为城镇建设的重要内容。景观设计师的需求日益提高。目前已有上万计的设计人员从事景观设计工作,主要分布在我国的

楼梯疏散宽度规范

6.3.1 楼梯梯段净宽系指墙面装饰面至扶手中心之间的水平距离。梯段最小净宽是根据使用要求、模数标准、防火规范的规定等综合因素加以确定的。这里需要说明,将六层及六层以下住宅梯段最小净宽定为1.00m的原因是:①为满足防火规范规定的楼梯段最小宽度为1.10m,一般采用2.70m或2.60m(不符合3模)开间楼梯间,楼梯面积较大。如采用2.40m开间楼梯间,每套可增加1.00m2左右使用面积,但楼梯宽度只能做到1m左右;②2.40m开间符合3模,与3模其他参数能协调成系列,在平面布置中不出现半模数,与3.60m 等参数可组成扩大模数系列,有利于减少构件,也有利于工业化制作,平面布置也比较适用、灵活;③据分析,只要保证楼梯平台宽度能搬运家具,2.40m是能符合使用要求的;④参照国内外有关规范,1999年经与公安部协调,在《建筑设计防火规范》GB 50016中规定了“不超过六层的单元式住宅中,一边设有栏杆的疏散楼梯,其最小净宽可不小于1m”。但其他的住宅楼梯梯段最小净宽仍为1.10m。 4.1.6 商店建筑的公用楼梯、台阶、坡道、栏杆应符合下列规定: 1 楼梯梯段最小净宽、踏步最小宽度和最大高度应符合表4.1.6的规定; 表4.1.6 楼梯梯段最小净宽、踏步最小宽度和最大高度 楼梯类别梯段最小净宽(m)踏步最小宽度(m)踏步最大高度(m)营业区的公用楼 1.40 0.28 0.16 梯 专用疏散楼梯 1.20 0.26 0.17

室外楼梯 1.40 0.30 0.15 2 室内外台阶的踏步高度不应大于0.15m且不宜小于0.10m,踏步宽度不应小于0.30m;当高差不足两级踏步时,应按坡道设置,其坡度不应大于1:12; 6.7.2 楼梯梯段宽度在防火规范中是以每股人流为0.55m计,并规定按两股人流最小宽度不应小于1.10m,这对疏散楼梯是适用的,而对平时用作交通的楼梯不完全适用,尤其是人员密集的公共建筑(如商场、剧场、体育馆等)主要楼梯应考虑多股人流通行,使垂直交通不造成拥挤和阻塞现象。此外,人流宽度按0.55m计算是最小值,实际上人体在行进中有一定摆幅和相互间空隙,因此本条规定每股人流为0.55m+(0~0.15)m,0~0.15m 即为人流众多时的附加值,单人行走楼梯梯段宽度还需要适当加大 6.7.3 梯段改变方向时,扶手转向端处的平台最小宽度不应小于梯段宽度,并不得小于1.20m,当有搬运大型物件需要时应适量加宽,以保持疏散宽度的一致,并能使家具等大型物件通过, 民用设计通则 6.4.5室外疏散楼梯应符合下列规定: 1栏杆扶手的高度不应小于1.10m,楼梯的净宽度不应小于0.90m。

相关文档
相关文档 最新文档