文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 送水泵工作业指导书(排版)

送水泵工作业指导书(排版)

送水泵工作业指导书(排版)
送水泵工作业指导书(排版)

送水泵工作业指导书

1.工作内容:

1.1八台泵、八台风机,一台潜水泵的操作、巡检。

1.2监测仪表,泵房的环境卫生状况。

1.3表格记录。

2.工作标准:

2.1操作标准:严格按照有关操作规程进行操作。

2.2纪律标准:严格遵守铁西水厂制度及水厂的交接班制度。2.3纪律标准:纪律的数据必须准确,记录要用蓝黑干钢笔填写,记录必须清晰、工整,不得涂改。

3.工作程序:

3.1接班人员在接班时应严格履行水厂的交接班制度中所规定的内容。

3.2根据中控指令进行开停泵操作。

3.3操作内容:

3.3.1送水泵的开启应严格按照送水泵房的操作规程进行

3.4巡检内容:

3.4.1值班人员每小时对机泵运行、机泵阀门的开启状态、仪表的工作状态进行一次巡检。

3.4.2机组正常运转后,每小时应巡检一次,察看泵轴的温度、泵

的运转情况、所有阀门的开启情况、泵后压力以及各指示灯的显示状态和出水余氯、浊度仪的显示值。

3.4.3巡检时如果发现异常,能及时解决的及时解决,解决不了的,应及时向主管厂长汇报。

3.5中控联络:远控指令传达时,值班人员的工作内容:

3.5.1当接到中控实施远动的电话后,值班人员应把远动操作前的就地准备工作做好,具体工作如下:

A.相应设备的电源应接通并通过电源指示灯加以确认;

B.相应的阀门应处于正确位置,没有的应加以调整;

C.相应的转换开关旋至“REM”档。

3.5.2准备工作做好后,电话通知中控值班人员进行操作,同时值班人员就地监控远动操作是否正常,如有异常,应立即通知中控室。3.6值班人员应按铁西水厂送水泵房运行记录表和取配水机泵综合单耗记录表的要求填写内容。

3.7值班人员在交班前的一个小时,需将值班室、泵房、仪表室的地面、门窗以及辖区设备的卫生打扫一遍。

3.8值班人员药听从厂领导的安排。对各级领导及业务科室的电话通知,口头指令要有文字记录。

4.工作责任

4.1值班人员违反工作制度以及交班制度,按厂有关规定处理。4.2操作人员违反操作规程后,造成时故或损失,按厂有关规定处理。

4.3班人员不安要求记录表格,按厂有关规定处理。

化验工作业指导书

1.工作内容:使用化验室浊度仪、测余氯、色度的药品和设备,对源水、出厂水浊度、色度、余氯,对中间工艺浊度进行监测。2.工作标准

2.1严格按照各仪器的操作规程和《GB5750—85生活饮用水标准检验法》操作。

2.2记录数据要用蓝黑钢笔填写,记录清晰,不得涂改。

2.3遵守铁西水厂的厂规厂纪和交接班制度。

3.工作程序

3.1接班人员在接班时应严格履行水厂的交接班制度中所规定的内容。

3.2操作内容

3.2.1每天早8:00,晚20:00对源水浊度、色度监测一次,中间工艺出水浊度间隔2小时监测一次,除厂水浊度、色度、余氯间隔1小时监测一次。填写记录表(附《铁西水厂浊度、余氯、色度监测记录》)

测余氯、色度的操作方法,按GB5750_—85《GB5750—85生活饮用水标准检验法》操作。

3.2.2若中间工艺水质朝出工艺标准,及时与中控室联系,并协助中控室原因。

3.2.3发现不合格水,填写记录标并向主管部门汇报,附表《不合格自来水记录表》。

3.2.4必须按时准确填写有关记录表。

3.2.5负责值班室和所使用的仪器、设备的卫生。

3.2.6完成领导交给的其他任务。

4.工作责任

4.1值班人员违反工作制度以及交班制度,按厂有关规定处理。4.2操作人员违反操作规程后,造成时故或损失,按厂有关规定处理。

4.3班人员不安要求记录表格,按厂有关规定处理。

化验员作业指导书

1.工作内容:化验室便携浊度计、在线浊度计、余氯计、测余氯、色度的设备、药品的使用、维护、调校及设备、药品的准备和配制。原水、出厂水的细菌、大肠菌群的检验。

2.工作标准:

2.1严格按照各仪器的操作规程和《GB5750—85生活饮用水标准检验法》操作。

2.2记录数据要用蓝黑钢笔填写,记录清晰,不得涂改。

2.3守铁西水厂的厂规厂纪和交接班制度。

3.工作程序

化验员严格遵守铁西水厂工作制度。

操作内容

每天8:00—10:00对出水厂的细菌,大肠菌群检验一次,每周一8:00—10:00对原水的细菌、大肠菌群检验一次,填写记录表。附《铁西水厂标准检验法》操作。

每周一、四抽查在线浊度计、余氯计填写记录表,附表《邯郸市自来水公司水厂水质抽查比对表》。

每月10—15日调校便携式浊度计,在线浊度计、余氯计填写记录表。附表《铁西水厂水质仪表调校记录表》。

每周三对在线浊度计、余氯计维护一次。负责为化验工准备则余氯、色度的药品和设备。

发现不合格的填写记录表,填写记录标并向主管部门汇报,附表《不合格自来水记录表》。

必须按时准确填写有关记录表。

负责化验室、化验设备、在线浊度计、余氯计的卫生。

完成领导交给的其他任务。

4.工作制度

违反操作规程,按有关厂规处理。

记录表填写不符合要求,按有厂规处理。

不遵守厂纪厂规和工作制度,按有关厂规处理。

加药工作业指导书

1.工作内容:

1.1进厂阀门、反应池进水法、反应池机械校拌、配水渠低部排泥阀的操作及巡检。

1.2加药系统的操作及巡检。

1.3监测仪表、药品库存量、加药检的环境卫生情况。

1.4表格记录。

2.工作标准:

2.1操作标准:严格按照有关的操作规程进行操作。

2.2加药量标准:2.5kg/h.HZ±10%

2.3纪律标准:值班人员必须严格遵循铁西水厂工作制度和交接班制度。

2.4记录标准:记录的数据必须准确,记录药用蓝色钢笔填写,记录必须清晰、工整,不得涂改。

3.工作程序:

3.1接班人员在接班时应严格履行交接班制度中所规定的内容。3.2操作内容:

3.2.1进厂阀门的开启应严格按照《进厂阀门操作规程》进行操

作。

3.2.2加药应严格按照《加药系统操作规程》进行操作。3.2.2.1加药操作时注意事项

a.加药时,应使药剂通过药斗内的滤网过滤到药斗内,严禁将药剂不经过滤网直接倒入药斗内。

b.停水时,应关闭加药泵。

c.当向空罐加药时,截止阀必须关闭。

d.加药泵在停运时,应关闭截止闸板,并排控加药泵内药剂。e.加完药后,应把药斗内壁附着的药粉扫干净。

f.每半小时或当下药量与变频器频率不相符时,应使用橡胶锤敲击药罐下步。。

3.2.3反应池操作应严格按照《反应池操作规程》进行操作。3.2.4值班人员应每日9:00—11:00打开佩水渠低部排泥阀,进行一次排泥。排放时间为3—5分钟。

3.2.5值班人员每日9:—11:00对溶解器内残渣排放一次(排空残渣即可)。

3.2.6每周一8:00—12:00对药罐底部的检修口打开清洗一次,以防药剂被堵赛,影响下药。

3.3巡检内容

3.3.1值班人员应每日对进厂阀门、反应池进水阀巡检一次。3.3.2值班人员应每小时对药剂投加情况、反应池搅拌器运行情况、沉淀池絮凝情况进行巡视,并填写《铁西水厂加药间运行记录表》。

3.3.3就地运行模式时,每小时察看各级搅拌调速旋钮的之使情况。

3.3.4值班人员应在交接班前检查药品的库存量,若药品少于40袋应及时向主管厂长汇报。

3.3.5巡检时,发现问题,能解决的就地解决,不能则向主管长厂汇报,并做好相关记录。

3.4远控指令转达时,值班人员的工作内容

3.4.1当接到中空实施远动的电话通知后,值班人员应把远动操作前的就地准备工作做好,具体工作如下:

a.相应的设备电源应接通并通过电源指示灯加以确认;

b.相应的阀门应处在正确的位置,没有的应加以调整。

c.相应的转换开关旋至“REM”档。

3.4.2准备工作做好后,电话通知中控值班人员进行操作,同时值班人员须就地监控远动操作是否正常,如有异常,应立即通知中控室。

3.5值班人员应严格按照《加药间运行记录表》的要求填写记录内容。

3.6值班人员在交接班前的1小时需将值班室、仪表室、加药间、药剂储存间的地面和门窗以及加药设备、各监测仪表的卫生清洁一遍。

3.7完成领导交办的其他任务。

4.工作责任

4.1值班人员违反接班制度按厂有关规定处理。

4.2操作人员违反操作规程后,造成事故或损失,按厂有关规定处理。

4.3因加药量不足造成水质不合格,按厂有关规定追究当事人责任。4.4值班人员不按要求记录表格,按有关规定处理。

净水工作业指导书

1.工作内容:

1.1刮泥车,氯前阀门,V型滤池,空压机,鼓风机,反冲洗泵,回流调节池及污水泵的操作,巡检。

1.2监测仪表,滤站的环境状况。

1.3表格记录。

2.工作标准:

2.1操作标准:严格按照有关操作规程进行操作。

2.2纪律标准:严格遵守铁西水厂制度及水厂的交接班制度。

2.3纪律标准:纪律的数据必须准确,记录要用蓝黑干钢笔填写,记录必须清晰、工整,不得涂改。

3.工作程序:

3.1接班人员在接班时应严格履行水厂的交接班制度中所规定的内容。

3.2操作内容:

3.2.1值班人员每天早晨8:00—9:00,晚20:00—21:00排空压机缩机气缸内的水。

3.2.2值班人员每天早晨8:00—9:00,晚20:00—21:00排干燥机中地水并每周二上午8:00—10:00对空压机管路上的空气过滤器清洗一次,保证空气管道畅通。

3.2.3开启刮泥车应严格按照《刮泥车的操作规程》进行。3.2.4开启空压机应严格按照《空压机的操作规程》进行。3.2.5开启鼓风机应严格按照《鼓风机的操作规程》进行。3.2.6开启反冲洗泵应严格按照《反冲洗泵的操作规程》进行。3.2.7滤池的过滤和反冲洗应严格按照《滤池及反冲洗操作规程》进行。

3.2.8回流调节池的操作应严格按照《回流调节池操作规程》进行。3.2.9开启污水泵的操作应严格按照《污水泵的操作规程》进行。3.2.10遇紧急是故事,使滤池的水位持续上升,滤站有被淹没的危险时,值班人员关闭进滤池阀门,并通知值班厂长及中控室。3.2.11停运某个滤池时,必须先进行反冲洗,然后停止运行,避免停有期间污物结块。

停运后的滤池再次使用时,必须先进行反冲洗。

3.3巡检内容:

3.3.1值班人员每小时巡检空压机、干燥机运行是否正常。空压机主机压力是否在正常范围(0.6—0.8BAR),辅机(0.55—0.75BAR);

干燥机排水阀是否正常工作,空气过滤器前后压力差较小即顶部小帽显示绿色(正常状态),若压差较大显示红色(不正常状态);管道压力大于0.4BAR为正常.

3.3.2鼓风机和反冲洗泵运转声音是否正常,仪表数值是否能正常显示。

3.3.3回流泵开停指示灯是否正常显示、泵后阀门是否按照要求正常开停。

3.3.4滤池水位保持在0.9±50.1M,压差<300MBAR。

3.3.5正常过滤时,值班人员每小时巡检一次,观察进配水是否均匀,也为是否正常,巡检各类管道是否有漏水、漏气、堵塞现象,检查各种阀门、闸门、排气发是否正常。

3.3.6反冲洗时,值班人员应到池边仔细观察反冲洗全过程,如发现异常现象,应立即停止反冲洗,并禁止滤池过滤。

3.3.7值班人员每小时巡检刮泥车,车运行是否正常,泵开停是否正常。

3.3.8巡检过程中,发现问题能及时解决的,就地解决;不能,则向主管厂长汇报并通知中控室,做好记录。

3.4中控联络:远控指令传达时,值班人员的工作内容;

3.4.1当接到中控实施远动的电话通知,值班人员应把远动操作前的就地准备工作做好,具体工作如下:

A.相应设备的电源应接通并通过电源指示灯加以确认;

B.相应的阀门应处在正确状态,没有的应加以调整;

C.相应的转换开关旋至“REM”档。、

3.4.2准备工作做好后,电话通知中控值班人员进行操作,同时值班人员须就地监控远动操作是否正常,如有异常,应立即通知中控室。3.5值班人员应按《铁西水厂运行记录表》及《铁西水厂净水工巡检记录表》的要求填写内容。

3.6值班人员在交接班前的一个小时,须将值班室、滤站廊道的地面及门窗以及滤站的设备、各监测仪表的卫生清洁一遍。

3.7对各级领导及业务科室的电话通知,口头指令有文字记录。4.工作责任

4.1值班人员违反工作制度以及交班制度,按厂有关规定处理。4.2操作人员违反操作规程后,造成时故或损失,按厂有关规定处理。

4.3人员不安要求记录表格,按厂有关规定处理。

加氯系统作业指导书

1.工作内容:

氯瓶、氯线、加氯机、增压泵、水射器、排风扇、氯瓶城、监测仪表、漏氯监测吸收装置的设备操作、巡检。

加氯间安全设施的运用。

监测仪表、氯瓶的库存量、加氯间的环境卫生状况。

表格记录。

工作标准:

操作标准:严格按照有关操作规程进行操作。

控制标准:清水池余氯应保证在0.4-0.8mg/L之间。

氯线压力应保证在20—110Psi之间。

纪律标准:严格遵循铁西水厂工作制度及水厂的交接班制度。

记录标准:记录的数据必须准确,记录要用蓝黑钢笔填写,记录必须清晰、工整,不得涂改。

工作程序:

接班人员在接班时应严格履行水厂的交接班制度中所规定的内容。操作内容:

装卸氯瓶应严格按照《装卸氯瓶操作规程》进行。

当新到重平时,值班人员负责将新到重瓶安装好,检查无漏氯后,按照要求打开刚接好的氯线,然后关闭原来那组,试验1—2小时,一切正常后再切换回原理那组,同时做好记录。

开停加氯机应严格按照《加氯机操作规程》进行。

开停增压泵及水射器应严格按照《增压泵及水射器操作规程》进行。开停排风扇应严格按照《排风扇操作规程》进行。

开停漏氯吸收装置应严格按照《漏氯吸收装置操作规程》进行。

当漏氯报警一检测到氯瓶间、加氯间氯气浓度为2.0ppm以上时,楼氯吸收装置自动启动。也可手动开启。

关闭漏氯吸收装置时应根据漏氯报警仪显示值决定。当氯瓶间、加氯

间氯气浓度为2.0ppm以下时可关闭漏氯吸收装置。

每月1日和15日当班人员要对漏氯检测吸收装置测试一次,每次30秒,测试步骤见操作规程。测试完必要在加氯间运行记录表备注栏注明。

每月1日当班人员要检查熔液池液位,低于1米时要加入适量自来水,、使液位高于1米。

进氯瓶间操作时应严格按照《瓶安全操作规程》进行。

巡检内容

值班人员应每小时对加氯机、增压泵、监测仪表、排风扇、漏氯吸收装置的运行情况巡检一次。

值班人员应每小时对氯瓶间巡检一次,察看氯瓶间有无异常情况。

巡检过程中,发现问题能及时解决的就地解决,否则及时向主管厂长汇报。

中控联络:远控指令传达时,值班人员的工作内容:

当接到中控实施的远动的电话通知后,值班人员应把远动操作前的准备工作做好,具体工作如下:

D.相应设备的电源应接通并通过电源指示灯加以确认;

E.相应的阀门应处在正确状态,没有的应加以调整;

F.相应的转换开关旋至“REM”档。、

3.4.2准备工作做好后,电话通知中控值班人员进行操作,同时值班人员须就地监控远动操作是否正常,如有异常,应立即通知中控室。3.5值班人员应按《加氯间运行记录表》的要求填写内容。

3.6值班人员应在交接班前的一个小时认真打扫清理加氯值班室、加氯间、氯瓶间、漏氯吸收间的卫生,清洁各加氯设备纪监测仪表卫生,并随时保持。

3.7对各级领导及业务科室的电话通知,口头指令有文字记录。4.工作责任

4.1值班人员违反工作制度以及交班制度,按厂有关规定处理。4.2操作人员违反操作规程后,造成时故或损失,按厂有关规定处理。

4.3班人员不安要求记录表格,按厂有关规定处理。

4.4值班人员不安控制要求严格监控,造成事故追究当事人的责任,具体按厂有关规定处理。

岳城水源地作业指导书

1.工作内容:

1.1DN1200点动蝶阀、DN800减压阀、超声波流量计、压力变送器等设备的操作、巡检。

1.2表格记录。

2.工作标准:

2.1严格按照《岳城水源地操作规程》进行操作。

2.2纪律标准:严格遵循铁西水厂工作制度及水源地的交接班制度。

2.3记录标准:记录的数据必须准确,记录要用蓝黑钢笔填写,记录必须清晰、工整,不得涂改。

3.工作程序:

3.1接班人员应严格履行《水源地交接班制度》中所规定的内容。3.2根据公司调度室的调度指令进行操作。

3.3操作内容:

3.3.1严格按照《岳城水源的操作规程》进行操作。

3.4检内容:

3.4.1值班人员每小时对电动蝶阀、减压阀、超声波流量计、压力变送器等设备巡检一次。

3.4.2巡检过程中,发现问题及时解决,解决不了的应及时向主管厂长汇报,同时做好相关记录。

3.5值班人员应定时填写《铁西水厂水源地运行记录表》。

3.6值班人员在交班前一小时,将值班室、设备室的地面、门窗,以及辖区设备及仪表的卫生打扫一遍。

3.7完成领导交办的其他任务。

4.工作责任:

4.1值班人员违反工作制度及交接班制度的,按厂有关规定处理。4.2操作人员违反操作规程造成事故或损失的,按厂有关规定处理。4.3值班人员不按要求记录表格,按厂有关规定处理。

中控室作业指导书

1.工作内容:

1.1设备操作:计算机三台;打印机二台;ups一台;报警指示盘一个。

1.2记录运行表哥:(见附页)。

1.3接听并执行公司调度指令,下达生厂指令;

1.4调整全厂生产设备的工作状况及改变运行参数。

2.工作标准:

2.1操作标准:严格按照有关规定进行操作。

2.2控制标准:加药量:2—16mg/L。加氯量:清水池余氯应保证在0.4—0.8mg/L之间。

2.3纪律标准:严格遵循铁西水厂工作制度及水厂的交接班制度。2.4记录标准:记录的数据必须准确,记录要用蓝黑钢笔填写,记录必须清晰、工整,不得涂改。

3.工作程序:

3.1交接班:接班人员在接班是应严格履行水厂的交接班制度中所规定的内容。

3.2操作内容:

3.2.1检查UPS是否处于正常工作状态,不正常报修并向值班领导汇报。在通常情况下UPS不允许关闭。

3.2.2检查计算机工作是否处于正常状态。不正常报修并向值班领

导汇报。

3.2.3通过计算机检查进厂流量是否正常。不正常报修并向值班领导汇报。

3.2.4通过计算机检查加药、加氯、虑站、泵房等工号的设备的指示信号是否正常。不正常报修并向值班领导汇报。

3.2.5查看水厂运行过程中产生的报警纪录,并做出相应处理。处理不了的及时报值班领导。

3.3巡检内容:

日常工作时,要求每15分钟对全厂运行流程进行一次巡查。发现异常情况报主管领导,并在运行记录表的备注中做好记录。

3.4工作联络:值班员要保持与水源地、公司调度和各工号的通讯联络,发生问题及时通报并报主管厂长。

3.5数据备份:

值班员要按中控室操作规程每天上午备份历史数据(在中文计算机中),每星期三上午备份水厂运行历史曲线(在UNIX系统中)。3.6记录:

对运行记录表中所列的内容每小时记录一次。

3.7值班员在开、停泵是必须作记录,记录调度员姓名及开、停泵时间。对水厂设备进行的所有操作包括改变的运行参数都要在备注栏有详细的纪录.。

3.8值班人员在交接班前的一小时,须将值班室的地面和门窗以及各设备的卫生清洁一遍。

值班人员要听从厂领导的安排。

4.工作责任:

4.1值班人员违反交接班制度按厂有关规定处理。

4.1操作人员违反操作规程,按厂有关规定处理。

4.3值班人员不按要求纪录表格,按厂有关规定处理。

邯岳输水管线巡线工作业指导书

1.工作内容:

1.1邯岳输水管线,沿途各井、井中设备和沿线道路的巡检。1.2相关设施的维修和维护。

1.3表格纪录。

2.工作标准:

2.1操作标准:相关设施的操作规范。

2.2纪律标准:铁西水厂的工作制度。

2.3记录标准:纪录的数据必须准确,记录要用蓝黑钢笔填写,记录必须清晰、工整,不得涂改。

3.工作程序:

3.1巡线工应严格遵守铁西水厂工作制度。

3.2操作内容:

3.2.1应根据相应的设施操作规范进行操作。

3.3巡检内容

3.3.1巡线次数的规定:

3.3.1.1每周平时至少一次。

3.3.1.2高峰供水期间,每周至少巡线两次。

3.3.1.3大雨过后,随时检查。

3.3.1.4根据公司要求或其他特殊情况增加巡线次数。3.3.1.5每年进行一次维修、保养:对所有井进行检查,试开、试管其中的阀门、检查排气阀、闸门、管道、沿线道路是否完好,向门中加入润滑油。

3.4巡线前准备好车辆及必要的工具。工具有:井盖专用钥匙、扳手、管钳、撬杠、铁楸、汽油抽水机、锤子、起子、钳子、皮尺并保证车辆及工具完好。

3.5驱车巡线,检查范围是沿线管线、排气井、检查井、排泥井、阀门井。汽车不能通过处还得步行前往检查。

3.6仔细观察管线有无跑水;各个井中有无存水;有无在管线上占地、挖沟、压重物等不利于管线的情况。发现问题,及时解决;若出现突发事件或重大事故,立即向水厂汇报。

3.7巡线完毕,填写《巡线记录表》。记录内容有:设备、路面、管线,用蓝黑钢笔填写,字迹要工整、清晰,不得涂改。(附《巡线记录》表)

3.8保证人身安全及巡线工具完好。

3.9完成领导交办的其他任务。

泵送砼安全措施

编号:AQ-JS-00311 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 泵送砼安全措施 Safety measures for pumping concrete

泵送砼安全措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 1.混凝土泵的操作人员必须经过专门培训合格后,方可上岗独立操作。 2.泵送混凝土时,混凝土泵的支腿应完全伸出,并插好安全销。 3.混凝土泵与输送管连通后,应按所用混凝土泵使用说明书的规定进行全面检查,符合要求后方能开机进行空运转。 4.泵送设备必须有出厂合格证和产品使用说明书。现场安装接管,必须按施工方案执行泵送混凝土所用碎石。不得大于输送管径的1/3,不得大于混凝土结构截面最小尺寸的1/4,并不得大于钢筋最小净距的3/4。 5.泵送设备必须放置在坚实的地基上,与基坑周边保持足够安全距离。 6.水平泵送管道敷设线路应接近直线,少弯曲,管道支撑必须紧固可靠,管道接头处应密封可靠。Y型管道应装接锥形管。

7.垂直管道架设的前端应安装长度不少于10m的水平管,严禁直接装接在泵的软出口上,水平管近泵处应装逆止端装置排气阀。热天应用湿麻袋或湿草包等遮盖管路。 8.敷设向下倾斜的管道时,下端应接一段水平管,其长度至少是倾斜高低差的5倍,如倾斜度较大时,应在坡道上端装置排气阀。 9.作业前应检查各部位,操纵开关、调整手柄、手轮、控制杆、旋塞等位置正确,液压系统无泄漏,电气线路绝缘良好,接线正确,开关无损坏,有重复接地和触电保护器,安全阀,压力表等各种仪表正常有效。 10.泵送混凝土前必须先用按规定配制的水泥砂浆润滑管道,无关人员必须离开管道,高层建筑管道较长,应分段设置监控点。 11.混凝土搅拌运输汽车出料前,应高速转3~4min方可出料至泵机,按工程需要计划多台泵机和泵车配合。保证连续泵送施工,现场门口,应设专人指挥泵车进出安全。 12.使用布料杆浇筑混凝土时,支腿必须先全部伸出固定平稳,并按顺序伸出布料杆。在全伸状态中,严禁移动车身,严禁使用布

泵送砼施工方案

泵送砼施工方案 莱茵花园棚户区改造工程 施工单位:佳木斯奇建建筑工程有限责任公司编制人:腾瑞仁 日期:二O一六年三月二十三日

施工方案审批表

砼施工方案 该工程工期较紧,为了提高施工进度,砼浇注采用泵送砼施工。连续浇注12小时,灌注量可达80-110M3,砼采用泵送方案施工后,可有效缩短工期,并使机械的利用率,得到充分发挥,同时解决了各工种的运输问题,保证了钢筋、模板、砼分项的同时施工,避免了无工作面窝工现象。 一、泵送对砼的要求 1.原材料的要求 a.水泥:采用桦南福庆水泥P.C32.5R。 b.细骨料:砂采用桦南本地产的中砂,(河砂)含泥量<1% c.粗骨料:碎石粒径16~31.5mm掺80%,5~16mm掺20%,含泥量<1% d.外加剂:掺用JL-A砼泵送剂,可缓解水泥的水化热,消除由温差造成的裂缝,并改善砼的和易性,不离析,不泌水,减少坍落度经过损失,60min坍落度损失≤20mm,有利于砼的可泵性。

2.C40砼的配合比 经实验室确定的配比如下 水泥:砂:碎石:水:泵送剂 1:1.24:2.40:0.38:0.08 456:614:1185:188:38.4 外加剂JL-A每立方米掺6.84公斤,采用干掺法. 水灰比0.38, 砂率为34%. 砼坍落度为160~180mm,坍落度是衡量砼质量的一个重要标准,也是影响可泵性的重要因素之一,若坍落度降低,会使输送阻力增大,反之坍落度增大,又会使可泵性明显降底. 二、砼质量控制 1.砼的投料采用重量比,采用电子称计量。计量允许偏差,水泥、粗细骨料,≤±3%。水、外加剂≤±1%。 2.外加剂的计量及掺入方法,外加剂是一种用量少,作用大的物质,使用的外加剂的计量,必须准确,本工程外加剂为JL-A砼外加剂,是一种浅黄色粉末,要事先按每拌标准用量称好,用小包装好备用,不得临时用小勺或量杯体积代替重量。 3.粗细骨料的要求 泵送砼的粗骨料最大粒径受输送管路最小径限制,本工程输送管径,根据垂直高度及水平距离选用输送内径为125mm的输送管径,所选碎石不超过1/4口径,骨料最大粒径为30mm,砼的可泵性对骨料级配间断式不均匀的反应十分敏感,某一组份的短缺,或在砼中出现局部的单一化的粗骨料,都可能产生堵塞事故。

循环水泵操作规程(正式)

循环水泵操作规程(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、主题内容及适用范围 本规程规定了轻烃站冷却循环水泵的操作步骤及注意事项。 二、启动前准备工作 1、检查电路系统,电源电压是否正常。 2、检查泵机油盒内机油是否在机油看窗1/2处。 3、检查泵出口阀门及备用泵的出口阀门是否关闭,打开泵进口阀门。 4、排出泵内气体。

三、启泵及运行中的检查 1、合上泵电源开关,按启动按钮,使泵运转。 2、当泵出口起来泵压后,慢慢打开泵出口阀门。 3、正常运转后,定时检查泵的运转声音、机油油位、泵压。 四、倒泵 1、启动备用泵按照启动泵前的准备工作做好后,按备用泵启动按钮。 2、备用泵出口起来泵压后,慢慢打开泵出口阀门。 3、关闭已运行泵的出口阀门,按停止按钮,使运行泵停止运转。 4、切断备用泵电源。

五、停泵 1、关闭泵的出口阀门。 2、按停止按钮,切断泵电源。 请在这里输入公司或组织的名字Please enter the name of the company or organization here

(建筑工程管理)泵送砼施工专项方案

(建筑工程管理)泵送砼施 工专项方案

荣泰河庭C2区 混凝土泵送施工方案 编制单位:汕头市南华建筑有限X公司珠海分X公司荣泰河庭项目部 编制人员: 编制时间: 审批单位:汕头市南华建筑有限X公司珠海分X公司 审批人员: 审批时间: 目录 前言------------------------------------------3 砼泵、配管和布料设备选用------------------3 二、施工准备----------------------------------4 三、砼泵送和浇筑施工--------------------------5 质量控制----------------------------------7 五、安全生产技术措施--------------------------9 六、地下室混凝土施工的计算--------------------11 七、裂缝控制及保温层计算----------------------17 前言 本工程砼采用预搅拌砼,由预搅拌砼供应商供应,现场采用砼输送泵进行泵送。为保证泵送砼的施工质量,确保如期按质完成本工程砼的施工,根据工程的具体情况,结合我司以往的施工经验,制订如下专项施工方案,以指导本工程泵送砼的施工。 壹、砼泵、配管和布料设备选用 1、砼泵选用: 根据我X公司现有设备的情况,结合本工程的具体特点,地下室底板决定采用2台车载泵(最大输出量为80m3/h)。上部主体结构则用1台地泵(最大输出量为80m3/h),泵车及砼地泵应布置于地面平整坚实、道路畅通、供料方便、距离浇筑地点近的位置,便于配管及上料,同时应配备排水、供水、供电设施。砼地泵放置位置详见施工总平面图。 2、配管设计: 根据确定的施工顺序、布置路线进行配管,配管时应缩短管线长度,尽可能少用弯管、软管。输送管管径采用φ150mm,壁厚2.0mm。输送管应有出厂合格证,应使用无龟裂、无凹凸损伤和无弯折的管段。 垂直配管时,地面水平管长度应不小于垂直管长度的1/4,且不小于15m,且在砼泵机丫形管出料口3-6m处的输送管根部设置截止阀,防止砼拌合物反流。泵送地下室工程砼时,地上水平管轴线应和丫形管出料口轴线垂直。向下倾斜配管,应在斜管上端设排气阀。砼输送管的固定,不得直接支承在钢筋、模板及预埋件上,垂直管的固定采用预埋件固定在墙和柱或楼板预留孔处,在墙和柱上每节管不得少于1个固定点。每节水平管用俩个木支架固定。管线布置应横平竖直,管道接头卡箍应卡牢,不得漏浆。 3、布料设备配置: 根据本工程的具体特点、施工工艺、布料要求和配管情况选用布料设备,且根据能“均匀、迅速地进行布料”的原则进行布设。布料设备应安设牢固和稳定,采用钢支架架空布设,不得直接支承在钢筋上。 二、施工准备 1、现场材料计划人员应根据每次施工的部位认真计算所需预搅拌砼的数量,且提前通知预

水电站预埋管路安装作业指导书

水电站预埋管路安装作 业指导书 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

水电站预埋管路安装作业指导书一、概述 雅玛渡水电站管路预埋可分为技术供水、渗漏排水、检修排水和水力测量管路;技术供水都从每台机的压力钢管中取得,所埋设的钢管为 φ323.9*10,渗漏排水主要分布在厂房的上、下游,预埋的钢管的型号是φ219*7:其中安装高程为el694.45;检修管路,分布在发电厂房的下游侧,预埋直缝焊接钢管,型号为φ323.9*10,安装高程为el690.3。两路水管分别排到渗漏集水井和检修集水井,从水泵抽到尾水。水力测量不锈钢无缝钢管φ20*4,分布在蜗壳、尾水管和水轮机组。 二、编制依据 1)参考中水北方勘察设计研究有限责任公司的施工图纸2)新疆伊犁雅玛渡水电站工程机电设备安装工程合同文件3)参考gb8564-2003施工规范 三、劳动力配置和主要工器具、材料表1)劳动力配置2)主要设备、工具表3)主要工作量(见施工图纸) 四、埋管的详细介绍说明和主要施工方法1)埋管的详细介绍(1)技术供水

雅玛渡水电站技术供水主要提供发电机空气冷却、机组各部轴承冷却用水。系统采用压力钢管取水自流供水和水泵加压二次循环冷却方式,供水方式为单元供水。自流供水在每台机组的主阀前各设1个取水口,每个取水口取水量可满足2台机的用水量,相互备用。每台机组设2台电动滤水器,互为备用,两台滤水器出口相互连通。水泵加压二次循环冷却,每台机组设2台供水泵和1台外置尾水渠的冷却器,2台水泵1台工作,1台备用。 技术供水系统的主要布置形式如下: 自流供水在每台机组的主阀前设置φ323.9*10的取水管,(取水口的位置在第四象限45度方向,取水管埋设到高程el699.5m→技术供水廊道(高程695.70m),通过φ323.9*10总管相联,每台机组引水管通过闸阀、电动阀接滤水器,水过滤后供至机组各用水部位,机组冷却水直接从高程el696.2m埋管φ273*9排至下游尾水。水泵加压二次循环供水,在技术供水室下部设有清水循环水池,φ273*9供水泵安装在高程 695.70m的技术供水室,水经水泵高程(695.70m)→埋管φ273*9(埋管的安装高程分别为1#机组el699m;2#机组el698.6m;3#机组 el698.2m;)→尾水冷却器→机组→然后排水管φ273*9(埋管的安装高程分别为8790m;)→至清水循环水池。另外从滤水器室或尾水冷却器每台机组取一根dn100的供水管→主变压器供水。

水泵运行操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 水泵运行操作规程(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7885-70 水泵运行操作规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 总则 调节好运行工矿,使泵在高效区范围内工作,并选择综合曲线的高效区。 在运行中,泵进口处有效气蚀佘量(吸程)应大于水泵规定的必要气蚀佘量,或进水水位不应低于规定的最低水位。 在泵出水阀关闭的情况下,不允许长期运行,以免泵内水温升不得超过75℃高产生汽蚀破坏泵体零部件。 泵的振动不应超过振动裂变的C级规定。 轴承温升不应超过35℃,滚珠或滚柱轴承内极限温度不得超过75℃,滑动轴承瓦温度不得超过70℃。 填料室应有水滴出,宜为30-60滴∕分钟。 水流通过轴承冷却箱的温升不应大于10℃,进水

水温不应超过28℃。 输送介质含有悬浮物资的泵的油封水,应有单独的清水源,其压力应比泵的出口压力高0.05MPac以上。 起动前 对停止运转七天以上的水泵,在启动前应检查联轴器转动是否灵活。 检查轴承处油质油位,确保各处水、气、油路畅通。 检查进出水阀的关启是否符合运行规律,向泵内注水或用真空泵引水。 电机是水冷的重点。首先开启冷却水阀,压力表在0.05-0.1MPa范围内。水泵运转正常及出水压力稳定以后要及时修正冷却水压力,不得超出压力范围。 宜关闭压力表旋塞阀,再启动电机,待转速正常后打开压力表旋塞阀。 当泵以正常转速运转,压力表显示正常压力时,应缓慢开启出水阀。

高层住宅泵送混凝土施工方案

东山国际新城H1-2区一标段工程 高层泵送 混 凝 土 施 工 方 案 编制:__________________ 审核:___________________ 批准:___________________ 中铁二局东山国际项目经理部 二o—年十月

一、编制依据 (2) 二、工程概况 (3) 三、泵送砼的选择 (3) 四、机具设备与劳动力组织 (7) 五、施工准备 (8) 六、泵送混凝土的供应 (8) 七、泵送混凝土的运送 (9) 八、混凝土泵送设备及管道的选择与布置 (10) 九、混凝土的泵送与浇筑.......................... 1 4 十、泵送混凝土的浇筑。............................ 1 9十^一、泵送结束清理工作。......................... 2 0十二、泵送混凝土质量控制.......................... 2 0十三、混凝土的养护................................ 2 2十四、质量控制.................................... 2 3十五、安全措施..................................... 2 3 编制依据 1.1《东山国际新城H1-2区一标段工程施工组织设计》

1.2四川省天拓建筑设计有限责任公司提供的场区总平图及地下室设计施工图。1.3《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204 1.4《混凝土质量控制标准》(GB50164 1.5《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55) 二、工程概况 工程名称:东山国际新城H1-2区一标段 建设单位:成都华信天宇实业有限公司 建设地点:成都市龙泉驿区柏合镇 该工程位于成都市龙泉驿区东山国际新城,西边为东山国际会议中心,北边为H1-3区、H1-1区、水体中心,东面临45米规划道路,南边为拟建成简快速通道,建筑面积111259.33平方米,共计10栋 楼,地下室一层。其中10#?11#楼为17层一类高层商住楼下带2层商业,建筑高度:58.75m;12#?13#楼为24层一类高层商住楼下带2 层商业,建筑高度: 78.60m;23#?28#楼为5层住宅楼,建筑高度:20.8m。 三、泵送砼的选择 高层建筑泵送混凝土施工技术,是从混凝土集中预拌的配制生产、 运输到泵送、布料的全过程而形成的成套技术,因此对混凝土原材料的选择、配合比的设计、掺合料的合理使用、混凝土的可泵性(流动性与稳定性)均有着特殊的要求,根据工程性质及特点、工程量的大小、泵送高度等要求而对机具配备、布管工艺、布料、浇筑人模直至养护等亦有着严格的技术要求,这项技术带来了缩短工期、节约材料、保证混凝土质量、减少施工用地、降低

消防水泵和稳压泵安装施工作业指导书

消防水泵和稳压泵安装施工 作业指导书 -标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

消防水泵和稳压泵安装施工作业指导书 消防水泵机组的水泵、电动机及配电启动控制设备的规格、型号、技术性能应符合设计要求,产品应有出厂合格证及安装使用说明书。安装工作宜由具备一定技能和经验的钳工和管工共同承担。 每一组消防水泵均应设工作泵和备用泵,备用泵的工作能力应与工作泵的工作能力相等。 消防水泵应采用自灌式吸水,一组消防水泵的吸水管不应少于两路,当其中一路损坏或检修时;其余吸水管仍能通过全部水量。当消防水池分成2个(格)时;应保证检修清洗任一个(格)水池时;每一组消防水泵吸水管仍能从另一个(格)水池吸水。 每台消防水泵出水管上应安装上止回阀和压力表;并直安装检查和试水用的放水阀(管径由设计定)。泵组的总出水管上还应安装止回阀和泄压阀。压力表安装应加设缓冲装置;压力表和缓冲装置之间还应安装旋塞;便于压力表的拆换和维修;压力表量程应为工作压力的2-2.5倍。 吸水管和附件的安装: (1)吸水管在安装时应使用水平尺找平;吸水喇叭口与水池底部距离由设计确定,喇叭口口径应比吸水管管径大2倍左右;喇叭口与吸水管的连接方式采用焊接,并要用支架固定于池底。喇叭口上应安装防护网。防止一些大型脏物被泵吸入造成阻塞。吸水管管径应符合设计要求,且不得小于水泵吸入口口径;吸水管穿过池壁的中心标高与水泵吸入接口标高应符合设计要求,吸入管水平段宜有向水泵方向的上扬坡度;与水泵吸入口的连接应采用偏心异径管;上平下斜安装;吸水管不得呈现倒坡向及产生气襄的弯曲、变形现象。

上水泵操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A82094 上水泵操作规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

上水泵操作规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 (一)启动前准备 1)检查泵机上润滑油位是否在标定的油标中线,避免过高或过低; 2)检查泵机各个部位的固定联接螺丝有无松动,联轴器两轴位置是否同心,端面间隙是否适合(3-5mm); 3)盘车3-5圈看转动是否灵活,有无卡阻及杂音; 4)打开泵的进出口阀门,同时打开放气阀门,使泵内充满液体,放掉泵内气体后关掉放气阀门,当水流靠自压不来时可启动真空泵吸水;

5)打开冷却水系统,进行冷却循环; 6)打开活动出口阀门后,关闭泵出口阀门。 (二)启动及运行 1)旋转启动按钮,观察泵的转向是否正确,压力、电流、运转声音及泵的振动情况等是否正常,否则立即停机; 2)泵的转速正常后,再缓缓打开泵的出口阀门,并调节到所需的泵压及流量。 3)在运行过程,保持泵和电机流动轴承的温度不大于80℃,或不高于环境温度40℃; 4)检查和调节填料漏失量,每分钟10-30滴,填料盒温度应小于80℃; 5)轴承油位应保持在油标中线,不可过高或过低,过低时要及时补充; 6)按照规定对运行泵的发热、振动及噪音等运

泵送混凝土安全操作规程(标准版)

( 操作规程 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 泵送混凝土安全操作规程(标准 版) Safety operating procedures refer to documents describing all aspects of work steps and operating procedures that comply with production safety laws and regulations.

泵送混凝土安全操作规程(标准版) 三、砂石粒径、水泥标号及配合比应按出厂规定,满足泵机可泵性的要求。 四、作业前应检查并确认泵机各部螺栓紧固,防护装置齐全可靠,各部位操纵开关、调整手柄、手轮、控制杆、旋塞等均在正确位置,液压系统正常无泄漏,液压油符合规定,搅拌斗内无杂物,上方的保护格网完好无损并盖严。 五、输送管道的管壁厚度应与泵送压力匹配,近泵处应选用优质管子。管道接头、密封圈及弯头等应完好无损。高温烈日下应采用湿麻袋或湿草袋遮盖管路,并应及时浇水降温,寒冷季节应采取保温措施。 六、应配备清洗管、清洗用品、接球仪及有关装置。开泵前,无关人员应离开管道周围。

七、启动后,应空载运转,观察各仪表的指示值,检查泵和搅拌装置的运转情况,确认一切正常后,方可作业。泵送前应向料斗加入10L清水和0.3m3的水泥砂浆润滑泵及管道。 八、泵送作业中,料斗中的混凝土平面应保持在搅拌轴轴线以上。料斗格网上不得堆满混凝土,应控制供料流量,及时清除超粒径的骨料及异物,不得随意移动格网。 九、当进入料斗的混凝土有离析现象时应停泵,待搅拌均匀后再泵送。当骨料分离严重,料斗内灰浆明显不足时,应剔除部分骨料,另加砂浆重新搅拌。 十、泵送混凝土应连续作业;当因供料中断被迫暂停时,停机时间不得超过30min。暂停时间内应每隔5~10min(冬季3~5min)作2~3个冲程反泵——正泵运动,再次投料泵送前应先将投料搅拌。当停泵时间超限时,应排空管道。 十一、垂直向上泵送中断后再次泵送时,应先进行反向推送,使分配阀内混凝土吸回料斗,经搅拌后再正向泵送。 十二、泵机运转时,严禁将手或铁锹伸入料斗或用手抓握分配

泵送混凝土施工方案

泵送混凝土施工方案 泵送混凝土施工方案 一、工程概况 本工程是由**市**集团有限公司投资兴建的***工程,地下一层,地上四层,总建筑面积为29821m2,位于**、**路东侧。由**市**监理有限公司负责监理,**市建筑设计院设计,***公司负责施工工作。 工程屋顶采用苏杭园林系列青灰色小青瓦以及其他系列构件;外墙为白色以及朱砂色亚光外墙漆;外立面的铝合金窗采用90型铝材,白色玻璃,暗朱砂色框;整个工程显得古色古香。 工程地下室面板及三层以上梁板采用钢门式脚手架支撑体系、二层梁板由于层高达6米,因此采用钢管支撑体系;由于工程工期较紧,且施工现场较为狭窄,不利于采用钢井架进行砼运输,为保证施工质量和进度要求,本工程地下室底板以及以上的各层梁板均采用泵送混凝土形式进行砼浇筑。为保证施工顺利进行,加强施工期间的安全与质量管理,特制定泵送施工方案以指导施工。 二、混凝土材料要求 本工程采用商品砼,混凝土由**市**混凝土制品有限公司提供。 1、原材料:水泥:42.5#普通硅酸盐水泥;混凝土用石子采用连续级配,最大粒径不得大于4cm;砂采用中砂;控制石子、砂子的含泥量不超过1%和3%,(原材料具体由商品砼提供单位根据实际情况确定,但必须保证砼的质量要求)。为增加泵送混凝土可泵性,利用部分粉煤灰代替水泥,用量约为水泥用量10%。混凝土配比由我公司提供强度及其他要求,提前1个月提交预拌混凝土搅拌站进行试配,施工时严格按配合比施工,现场按国家现行标准《预拌混凝土》及双方约定要求进行交货检验。 2、外加剂:采用建筑宝混凝土添加剂。该产品具有减水增强、缓凝降温、减少收缩等功能,能大幅度提高混凝土质量。并提高混凝土可泵性。 3、坍落度要求:混凝土坍落度一般应在13-15cm,不得大于16cm(具体数值由砼搅拌站提供技术资料确定)。现场每车专人测一次,严格控制混凝土质量。混凝土坍落度误差范围在±2cm,不合格混凝土不得使用,?测试结果有偏差应及时反馈混凝土搅拌站,及时修正。 4、混凝土运输供应:浇筑前由施工队计算混凝土用量,提交预拌混凝土搅拌站,并按所使用的混凝土泵输出量确定搅拌车数量,保证混凝土连续供应。 三、泵送混凝土施工工艺 1、施工段的划分 工程按照设计要求留设有三条后浇带,为方便施工,将每一平面楼层按后浇带

消防水泵和稳压泵安装施工作业指导书

消防水泵和稳压泵安装施工作业指导书 消防水泵机组的水泵、电动机及配电启动控制设备的规格、型号、技术性能应符合设计要求,产品应有出厂合格证及安装使用说明书。安装工作宜由具备一定技能和经验的钳工和管工共同承担。 每一组消防水泵均应设工作泵和备用泵,备用泵的工作能力应与工作泵的工作能力相等。 消防水泵应采用自灌式吸水,一组消防水泵的吸水管不应少于两路,当其中一路损坏或检修时;其余吸水管仍能通过全部水量。当消防水池分成2个(格)时;应保证检修清洗任一个(格)水池时;每一组消防水泵吸水管仍能从另一个(格)水池吸水。 每台消防水泵出水管上应安装上止回阀和压力表;并直安装检查和试水用的放水阀(管径由设计定)。泵组的总出水管上还应安装止回阀和泄压阀。压力表安装应加设缓冲装置;压力表和缓冲装置之间还应安装旋塞;便于压力表的拆换和维修;压力表量程应为工作压力的2-2.5倍。 吸水管和附件的安装: (1)吸水管在安装时应使用水平尺找平;吸水喇叭口与水池底部距离由设计确定,喇叭口口径应比吸水管管径大2倍左右;喇叭口与吸水管的连接方式采用焊接,并要用支架固定于池底。喇叭口上应安装防护网。防止一些大型脏物被泵吸入造成阻塞。吸水管管径应符合设计要求,且不得小于水泵吸入口口径;吸水管穿过池壁的中心标高与水泵吸入接口标高应符合设计要求,吸入管水平段宜有向水泵方向的上扬坡度;与水泵吸入口的连接应采用偏心异径管;上平下斜安装;吸水管不得呈现倒坡向及产生气襄的弯曲、变形现象。

1、压力表 2、可调式安全泄压阀 3、总出水管 4、明杆闸阀 5、缓闭式止回阀 6、真空压力表 7、软接头 8、偏心变径管 9、吸水喇叭 10、防护网 11、固定支架 12、预埋套管 13、放水试验管 14、水 (2)吸水管上应安装明杆控制阀门,阀门安装应在水泵固定于基础上后进行;不应采用蝶阀、阀门口径应与吸水管管径相同;吸水管上的柔性接头应安装在控制阀之后。吸水管上宜安装真空压力表。安装位置直靠近水泵吸水口。阀门应用支架、支撑其重量防止下垂。 (3)吸水管安装完后;应对所有焊接口及法兰接口进行严密检查;不得有渗水和漏气现象。 (4)当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上,且互为刚性连接时,吸水管上应安装一段柔性连接管。 (5)吸水管与池壁预埋套管之间的间隙应用防水材料填密实;并参照标准图集中柔性防水套管有关固定进行。 消防水泵出水管及其附件安装:(在泵安装完毕后进行) (1)水泵出水管管径、管道连接形式应符合设计规定; (2)当设计无规定时,水泵出水管上应安装压力表、止回阀、闸阀及试验查用的DN65mm放水阀,放出的水宜返回水池;消防水泵泵组总出水管上还应安装压力表和安全泄压阀。试验检查用的放水间安装位置;要能保证水泵单独检查试验和操作方便。条件可能时,应安装在泵出水管止回阀与闸阀之间;不应安装在止回阀之前; (3)水泵总出管应根据需要设控制阀门,以保证其中任一条故障检修时;其余供水管仍应保证供给全部消防用水流量;止回阀应采用缓闭式的;控制应采用明杆阀门、泄压阀应采用可调式安全泄压阀; (4)水泵出水管上所安装的柔性接头的位置和数量应符合设计规定;通常应分别安装在水泵出口处及出水管架空管段上;要既能防振又要保持管道位移在允许范围之内;水泵出水管上的压力表宜带有放气的旋塞及缓冲装置;其量程应为工作压力的2-2.5倍表上应有校验标志; (5)水泵出水管及其附件应用支、吊架固定不得使管道重量承压在水泵设备上。

污水泵操作规程

编号:SM-ZD-11287 污水泵操作规程 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

污水泵操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 (一)启动前准备 1)检查泵机上润滑油位是否在标定的油标中线,避免过高或过低; 2)检查泵机各个部位的固定联接螺丝有无松动,联轴器两轴位置是否同心,端面间隙是否适合(3-5mm); 3)盘车3-5圈看转动是否灵活,有无卡阻及杂音; 4)打开泵的进出口阀门,同时打开放气阀门,使泵内充满液体,放掉泵内气体后关掉放气阀门,当水流靠自压不来时可启动真空泵吸水; 5)打开冷却水系统,进行冷却循环; 6)打开活动出口阀门后,关闭泵出口阀门。 (二)启动及运行 1)旋转启动按钮,观察泵的转向是否正确,压力、电流、运转声音及泵的振动情况等是否正常,否则立即停机;

2)泵的转速正常后,再缓缓打开泵的出口阀门,并调节到所需的泵压及流量。 3)在运行过程,保持泵和电机流动轴承的温度不大于80℃,或不高于环境温度40℃; 4)检查和调节填料漏失量,每分钟10-30滴,填料盒温度应小于80℃; 5)轴承油位应保持在油标中线,不可过高或过低,过低时要及时补充; 6)按照规定对运行泵的发热、振动及噪音等运行情况定期巡检,发现异常及时处理,并认真做好运行记录。 (三)停泵 1)逐步关闭出口阀门,当泵出口前压力上升时,按停止按钮; 2)泵停稳后,盘车3-5圈后,关闭进出口阀门和冷却水系统,做出停运标记; 3)如果室内温度低于0℃,应将泵体内积水放出,避免冻裂; 4)遇到紧急情况时,可先切断电源后,关闭出口阀门,

泵送混凝土施工方案

泵送混凝土施工方法 (一)砼供应: 1、商品砼:拟采用通过ISO9002 质量认证的生产厂家生产,根据本工程实际情况对其生产技术监控要求如下: (1)材料要求: A、散装水泥: a.水泥所选用325 号以上的普通硅酸盐水泥或硅酸盐水泥。 b.水泥进场时,应有出厂合格证或试验报告,并要核对其品种、标号出厂日期。使用前若发现受潮或过期,应重新取样试验。 c.水泥质量证明书中各项品质指标应符合标准中的规定。品质指标包括氧化镁含量、三氧化硫含量、烧失量、细度、凝结时间、安定性、抗压和抗折强度。 d.混凝土的最大水泥用量不宜大于550kg/m3。 B、砂: a.砂拟优先选用深圳码头优质河砂。 b.混凝土工程应优先选用粗中砂。对于泵送砼,砂子宜用中砂,砂率宜控制在40~50%。 c.砂的含泥量(按重计),当混凝土强度等级高于或等于 C30时,不大于3%低于C30时,不大于5%对有抗渗、抗冻或其它特殊要求的混凝土用砂,其含泥量不应大于3%对C10或C10以下的混凝土用砂,其含泥量可酌情放宽。 C 石子(碎石或卵石)

a.石子宜选用花岗岩为好。 b.石子最大粒径不得大于结构截面尺寸的1/4,同时不得大于钢筋间最小净距的3/4。混凝土实板骨料的最大粒径不宜超过板厚的1/2。且不得超过60mm对于泵送砼,碎石最大粒径与输送管内径之比,宜小于或等于1:3,卵石宜小于或等于125。 c.石子中的含泥量(按重计)对等于或高于C30混凝土时, 不大于1%低于C30时,不大于2%对有抗冻、抗渗或其它特殊要求的混凝,石子的含泥量不大于1%对C10或C10以下的混凝土,石子的含泥量可酌情放宽。 d.石子中针、片状颗粒的含量(按重量计),当混凝土强度等级高于或低于C30时,不大于15%低于C30时,不大于25% 对C10或C10以下,可放宽到40% D水:符合国家标准的生活饮用水可拌制各种混凝土,不需要进行检验。 (2)作业条件: a.下达任务单时,必须包括工程名称、地点、部位、数量, 对混凝土的各项技术要求(强度等级、缓凝及特种要求)、现场施工方法、生产效率(或工期)、交接班搭接要求,以及供需双方协调内容,连同施工配合比通知单一起下达。 b.设备试运转正常,混凝土运输车辆数量满足要求。 c.材料供应充足,特别是指定的水泥品种有足够的储备量 或后续供应有保证。 d.全部材料应经检验合格,符合使用要求。

最新整理消防水泵和稳压泵安装施工作业指导书.docx

最新整理消防水泵和稳压泵安装施工作业指导书 消防水泵机组的水泵、电动机及配电启动控制设备的规格、型号、技术性能应符合设计要求,产品应有出厂合格证及安装使用说明书。安装工作宜具备一定技能和经验的钳工和管工共同承担。每一组消防水泵均应设工作泵和备用泵,备用泵的工作能力应与工作泵的工作能力相等。消防水泵应采用自灌式吸水,一组消防水泵的吸水管不应少于两路,当其中一路损坏或检修时;其余吸水管仍能通过全部水量。当消防水池分成2个(格)时;应保证检修清洗任一个(格)水池时;每一组消防水泵吸水管仍能从另一个(格)水池吸水。每台消防水泵出水管上应安装上回间和压力表;并直安装检查和试水用的放水阀(管径设计定)。泵组的总出水管上还应安装止回间和泄压阀。压力表安装应加设缓冲装置;压力表和缓冲装置之间还应安装旋塞;便于压力表的拆换和维修;压力表量程应为工作压力的2-2.5倍。吸水管和附件的安装:(1)吸水管在安装时应使用水平尺找平;吸水喇叭口与水池底部距离设计确定,喇叭口口径应比吸水管管径大2倍左右;喇叭口与吸水管的连接方式采用焊接,并要用支架固定于池底。喇叭口上应安装防护wang。防止一些大型脏物被泵吸入造成阻塞。吸水管管径应符合设计要求,且不得小于水泵吸入口口径;吸水管穿过池壁的中心标高与水泵吸入接口标高应符合设计要求,吸入管水平段宜有不少于川000向水泵方向的上扬坡度;与水泵吸入口的连接应采用偏心异径管;上平下斜安装;吸水管不得呈现倒坡向及产生气襄的弯曲、变形现象。1、压力表 2、可调式安全泄压阀 3、总出水管 4、明杆闸阀 5、缓闭式止回阀 6、真空压力表 7、软接头 8、偏心变径管 9、吸水喇叭10、防护wang 11、固定支架 12、预埋套管13、放水试验管14、水(2)吸水管上应安装明杆控制阀门,阀门安装应在水泵固定于基础上后进行;不应采用蝶阀、阀门口径应与吸水管管径相同;吸水管上的柔性接头应安装在控制阀之后。吸水管上宜安装真空压力表。安装位置直靠近水泵吸水口。阀门应用支架、支撑其重量防止下垂。(3)吸水管安装完

进水泵操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD701 进水泵操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

进水泵操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、水泵启动检查: (1)电源处于合闸位置,指示灯亮; (2)电压在规定范围内的380±10%,相间电流最大偏差1%; (3)各监测点显示正常,整机无报警; 2、严禁频繁启动水泵(启动间隔应大于15分钟)。 3、水泵运行时,操作人员不得接触转动部位。 4、水泵运行中发现下列情况时,应立即停机: (1)突然发生异常声响; (2)轴承温度过高; (3)压力表、电流表的显示值过低或过高(不超过10%); (4)电机发生严重故障。 5、当泵房突然断电或设备发生重大事故时,应打开事故排放口闸阀,将进水口处闸阀全部关闭,并及时向主管部门报告,不得擅自接通电源或修理设备。 6、操作人员在水泵开启至运行稳定后,方可离开。

泵送混凝土施工安全技术措施(2021版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 泵送混凝土施工安全技术措施 (2021版)

泵送混凝土施工安全技术措施(2021版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 为保证混凝土浇筑时人员安全,特制订如下安全措施: 1.砼泵操作人员必须经过专门的培训,能熟练操作砼泵。 2.操作人员、专业电工必须经常检查砼泵的完好情况,保证砼泵运行时处于安全、正常的状态。 3.不得擅自改动安全装置,必须以正确的方式使用。 4.砼泵送设备安置应独立成体系,不得与脚手架相连。 5.水平输送管道敷设线路应接近直线,少弯曲。管道与管道支撑必须筋骨可靠,管道接头应密封可靠。Y型管道应装接锥形管。 6.严禁将垂直管道直接装接在泵的输送口上,应在垂直管架的前段装接场地不小于10M的水平管,水平管近泵时处应装逆止阀。 7.风力大于六极以上时,泵车不得使用布料杆,天气炎热时,应用湿麻袋、湿草包遮盖管道。 8.作业面移动泵管时,作业人员应与指挥人员相互协调好,避免移动泵管时发生泵送砼现象,造成人员跌落,泵管伤人。

(完整版)泵送混凝土施工方案

北流大冲山风电场二期工程泵送混凝土施工方案 广西电力工程建设有限公司 北流大冲山风电场二期工程施工项目部

审批: 年月日审核: 年月日编制: 年月日

泵送混凝土施工方案 1.适用范围 适用于北流大冲山风电场二期工程升压站的综合配电楼主体结构混凝土、室外设备基础及电缆隧道混凝土结构工程等,混凝土质量等级均为C15、C30、C20。施工采用汽车泵输送浇筑混凝土,一次性完成水平运输和垂直运输作业。 2.引用标准 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204) 《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175) 《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301) 3.施工准备 3.1 操作人员 级配人员必须持有合格的级配员证书,无证人员不得上岗。 3.2 材料 3.2.1 水泥选用普通硅酸盐水泥。水泥的各项指标应分别符合《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》(GB175)的要求。混凝土中未加掺合料时最小水泥用量宜为300kg/m3。 3.2.2 掺和料、外加剂。技术标准按《混凝土外加剂应用技术规范》(GBJ119)。 3.2.3 砂子宜用中砂,砂率宜控制在40%~50%。 3.2.4 碎石最大粒径与输送管内径之比,宜小于或等于1:3。 3.2.5 混凝土的水灰比不宜小于0.45,不得大于0.7。 3.2.6 塌落度值表 坍落度参数值 注:现场出罐塌落度配合比设计时应视气候条件、运输距离、钢筋密度等做适当调整。 3.3 作业条件 3.3.1 泵送作业。模板及其支撑设计除按正常计算外,还应考虑脉冲水平推力和输送混凝土速度快所引起过载及侧压力及布料器重量的支承以确保模板支撑系统有足够

一般水泵安装及试运作业指导书

一般水泵安装及试运作业指导书 1.适用范围: 本作业指导书适用于燃煤发电机组工程一般水泵安装及试运。 2.编制依据: 2.1《电力建设施工技术规范第3部分:汽轮发电机组》 DL5190.3—2012 2.2《电力建设施工质量验收及评价规程第3部分:汽轮发电机组》 DL/T5210.3-2009 2.3《电力建设施工质量验收及评价规程第5部分:管道及系统》 DL/T5210.5-2009 2.4《电力建设施工技术规范第5部分:管道及系统》 DL5190.5—2012 2.5《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分) DL5009.1—2002 2.6《工程建设标准强制性条文(电力工程部分)2011年版》中电联标准〔2012〕16号 2.7《汽机房附属机械及辅助设备安装图J0302》 2.9相关泵说明书及设备图纸泵制造厂 2.8绿色施工导则建质[2007]223号 2.9国家电网公司基建安全管理规定 2.10《火电机组洁净化安装管理规定》 2.11汽机专业施工组织设计 3.工程概况及主要工作量: 燃煤发电机组工程B标段#4机组,汽机房单台机组共安装2台闭式循环冷却水泵、2台 低加疏水泵、2台胶球输送泵、2台清洁水疏水泵、1台水室真空泵、3台机械真空泵、4台 排污水泵,以上水泵均布置在零米层及零米以下;在锅炉侧零米层布置有3台凝结水输送泵, 上述水泵制造厂家未要求现场解体检查,故现场直接进行安装。 3.1主要工程量 序号名称型号单位数量备注(位置) 1 闭式循环冷却水泵600S47 台 2 0米 2 低加疏水泵200DG43X6 台 2 0米 3 胶球输送泵KRT.E100-250/250 台 2 0米 4 清洁水疏水泵ZA100-31 5 台 2 -2.2米 5 水室真空泵2BE1 202-0BY4 台 1 0米 6 机械真空泵AT-3006E 台 3 0米

相关文档