1、基槽挖土方:本工程挖基槽土方采用挖掘挖机及人工配合进行开挖。挖基配合墙体施工分段进行,先测量放线,定出开挖中线及边线,起点及终点,设立桩标,注明高程及开挖深度,用1m3反铲挖掘机开挖,多余的土方装车外运弃土。在施工过程中,应根据实际需要设置排水沟及集水抗进行施工排水,保证工作面干燥以及基底不被水浸。

2、地基处理:当挖基发现有淤泥层或软土层时,需进行换土处理,报请监理工程师及业主批准后,才进行施工。

3、碎石垫层施工:根据设计图纸现浇钢筋砼挡土墙。基底铺20公分厚碎石垫层,并用打夯机夯入地基土。以便增加基底摩擦系数。予制挡土墙的基础垫层为C10砼垫层10公分厚。

4、钢筋安装:

现浇钢筋基础先安装基础钢筋,预理墙身竖向钢筋,待基础浇灌砼完后且砼达到2.5Mpa后,进行墙身钢筋安装。

预制钢筋砼挡土墙的基础钢筋分二次安装,第一次安装最底层的钢筋,基础达到一定强度,安装好预制墙身后,再安装第二阶的基础钢筋。

5、现浇砼基础:按挡土墙分段长,整段进行一次性浇灌,在清理好的垫层表面测量放线,立模浇灌。

6、现浇墙身砼:现浇钢筋砼挡土墙与基础的结合面,应按施工缝处理,即先进行凿毛,将松散部分的砼及浮浆凿除,并用水清洗干净,然后架立墙身模板,砼开始浇灌时,先在结合面上刷一层水泥浆或垫一层2—3公分厚的1:2水泥砂浆再浇灌墙身砼。

墙身模板采用光面七夹板拼装,竖枋用8310cm枋间距为40cm,用钢管作围楞,用8310cm的木枋作斜撑进行支撑,侧模用ф16的螺栓对拉定位,螺栓间距为80cm,螺栓穿孔可采用内径为20—25cm的硬塑料管,拆模时,将螺栓拔出,再用1:2水泥砂浆堵塞螺栓孔,墙身模板视高度情况分一次立模到顶和二次立模的办法,一般4米高之内为一次立模,超过4米高的可分二次立模,亦可一次立模。当砼落高大于2.0m时,要采用串筒输送砼入仓,或采用人工分灰,避免砼产生离析。砼由砼加工厂,用砼运输车运至现

场,在墙顶搭设平台,用吊机吊送砼至平台进行浇灌,砼浇灌从低处开始分层均匀进行,分层厚度一般为30n,采用插入式振捣器振捣,振捣棒移动距离不应超过其作用半径的1.5倍,并与侧模保持5—10cm的距离,切勿漏振或过振。在砼浇灌过程中,如表面泌水过多,应及时将水排走或采取逐层减水措施,以免产生松顶,浇灌到顶面后,应及时抹面,定浆后再二次抹面,使表面平整。

砼浇灌过程中应派出木工、钢筋工、电工及试验工在现场值班,发现问题及时处理。

砼强度件制作应在现场拌和地点或浇灌地点随机制取,每工作班应制作不少于2组试件(每组3块)。

砼浇灌完进行收浆后,应及时洒水养护,养护时间最少不得小于7天,在常温下一般24小时即可拆除墙身侧模板,拆模时,必须特别小心,切莫损坏墙面。

7、伸缝缩、沉降缝及泄水孔的处理

现浇灌钢筋砼挡土墙的伸缩缝和沉降缝宽2cm(施工时缝内夹2公分厚的泡沫板或木板,施工完后抽出木板或泡沫板)从墙顶到基底沿墙的内、外、顶三侧填塞沥青麻丝,深15cm。

挡土墙泄水孔为ф10cm的硬质空心管,泄水孔进口周围铺设50350350cm碎古,碎古外包土工布,下排泄水孔进口的底部铺设30cm厚的粘土层并历夯实。

金河电站厂房二期工程开挖施工技术

黄永贵,李洪富

(武警水电第三总队,四川成都610036)

摘要:金河电站一期工程开挖完成后,按照设计要求,需要等后边坡第三排锚索施工完成后方可进行二期开挖,因而严重制约着厂房的直线工期。根据实际情况,将二期工程开挖的时间选择在汛末,从技术上采取薄层开挖、浅孔爆破、导爆管爆破等方法,取得了较好的效果,从而把工期延误减少到最小,取得了实效。

关键词:施工布置;施工技术;爆破参数;金河电站;厂房二期工程开挖

1工程概况

金河水电站位于西藏昌都地区,枢纽工程主要由主厂房、安装间和副厂房组成。其基础石方开挖是在一期覆盖层开挖清除完成后进行的二期石方爆破施工。石方爆破施工充分考虑了其对右侧砂砾石高边坡稳定和围堰帷幕灌浆防渗体的不利影响。根据设计和监理方的要求,必须选在围堰帷幕灌浆完成后15 d和右

侧高边坡第三排锚索施工完成后才能实施爆破。

根据设计图纸,二期土方开挖工程量为19 500 m3(于2002年8月17日完成),石方明挖工程量为14 750 m3。按工期安排,二期石方开挖应在2002年8月20日至10月(汛末)完成,11月中旬开始基坑混凝土浇筑,次年5月(汛前)厂房部位混凝土浇筑至安装间高程。根据以上工期安排,围堰帷幕灌浆及右侧高边坡锚索施工严重制约着厂房的直线工期。为此,我部采取了科学合理地安排,精心组织施工,在2002年9月1日之前围堰帷幕灌浆完成,15日之前右侧高边坡第三排锚索施工完成,同时进行石方爆破开挖的准备工作,15日之后实施开挖爆破,同时进行高边坡锚索施工。从而有效地解决了施工开挖与后边坡锚索施工及围堰帷幕灌浆施工干扰的矛盾,减少了直线工期,具体的实施方法叙述如下。

2施工方法

根据厂房建基面上覆岩层厚度、厂房建基面高程和坡度的不同,将主体部分的岩石开挖施工分为3层进行,均为浅孔爆破,分别为主体石方开挖和保护层的开挖。第一层为▽3 103.5 m(一部分副厂房钻孔底为▽3 104.3 m)至基岩分界面,层高为4.0~2.5 m;第二层为▽3 103.5~3 100.5 m(为副厂房基础保护层以上岩石的爆破),层高为3.0 m;第三层主要为主厂房建基面上覆岩石的开挖。最后进行盖板混凝土基础以上的石方开挖,3 097.4~3 095.7 m,层高为1.7 m。

2.1石方爆破方法

为保证岩石爆破达到均匀破碎和减震的效果,采用非电毫秒雷管微差爆破、逐排起爆的方式进行爆破作业,我部已有类似工程施工的成功经验。此方法可提高一次装药量,但同时起爆的药量较少,石块破碎和减震效果较好。钻孔以潜孔钻为主。保护层开挖使用手风钻,用潜孔钻打预裂孔。

爆破孔主要分拉槽孔、主爆孔和预裂孔。在基坑中心位置设拉槽爆破区,形成平行于机组纵轴线方向的两个临空面,建基面保护层厚度为1.5~2.0 m。

2.2石方开挖施工

爆破作业和哑炮处理完成后,立即用反铲和装载机修整基坑下坡路,由基坑下游向上游方向出渣,反铲和装载机配合奔驰车至渣场弃渣;在开挖的同时及时清理出基岩面,为钻孔作业提供工作面。

2.3施工程序

(1)石方分层开挖顺序:第一层石方爆破开挖→第二层石方爆破开挖→保护层开挖→帷幕灌浆上覆混凝土盖板的基础开挖;

(2)石方开挖施工顺序:测量放线→爆破作业→道路修整→石渣外运→岩面清理;

(3)石方爆破顺序:测量放线→布孔→炮孔清理和钻孔→安放雷管和炸药→布放导爆管、导爆索和导火索→质量检查→起爆→处理哑炮。

2.4爆破参数设计

2.4.1第一层爆破参数设计

第一层爆破施工时,沿基坑中心线平行于机组纵轴线方向设置了一条宽7.5 m、两侧各距开挖边线3.0 m的拉槽爆破区,先爆破出临空面。第一层爆破共需6个段位的雷管。爆破参数设计见表1。

周边孔预裂爆破:

(1)采用潜孔钻钻孔,孔径D取90 mm;

(2)药卷直径d=32 mm,为乳化炸药;

(3)钻孔倾角:预裂光爆孔和开挖边坡相同;

(4)钻孔深度L:指从开挖基岩面至基岩保护层,保护层厚度为1.5 m,孔深为3.0~4.0m;

(5)不耦合系数β=90/32=2.8;

(6)孔间距a=(7.0~12.0)D =630~1 080 mm,取0.75 m;

(7)线装药密度q=0.375 kg/m;

(8)根据经验公式,堵塞长度L

取0.7~1.4 m(约为孔深度的1/3);

(9)装药长度L

=1.3~2.6 m(约为孔深度的2/3);

1

(10)底部加强装药强度段孔长L

=1.5 m。

2

基坑开挖爆破:

(1)采用潜孔钻钻孔,孔径D取90 mm;

(2)药卷直径d=32 mm,为乳化炸药;

(3)钻孔倾角:拉槽孔倾角为60°,其它孔和拉槽孔倾角相同,逐渐过渡至边坡坡度;

(4)钻孔深度L:指从开挖基岩面至基岩保护层。保护层厚度为1.5 m,孔深为3.0~4.0m;

(5)不偶合系数β=90/32=2.8;

=(0.6~0.8)L=(0.6~0.8)3(3.0~4.0)=1.8~3.2(m);

(6)底板抵抗线W

1

(7)孔间距a取1.5~2.0 m,梅花型布孔;距光爆孔距离1.5~2.0 m;排距1.2~1.5 m;

(8)线装药密度q取0.95 kg/m;

(9)单位耗药量约为0.38 kg/m3;

(10)堵塞长度L

取1/3孔段长。

第一层爆破安全警戒距离定为距爆区≥800 m。

2.4.2第二层爆破参数设计

第二层爆破参数设计基本同第一层(孔间距2.0 m,排间距1.5 m)。

第二层爆破安全警戒距离定为距爆区≥800 m。

2.4.3第三层爆破参数设计

第三层均为保护层的爆破。周边预裂孔用潜孔钻钻孔,其它孔均用手风钻钻孔。相应参数见表1。

周边孔预裂爆破:爆破参数同第一层。

基坑开挖爆破:

(1)采用手风钻钻孔,孔径D取42 mm;

(2)药卷直径d为32 mm,为乳化炸药;

(3)钻孔倾角平行于相邻坡面;

(4)钻孔深度L为1.5 m;

(5)孔间距a取1.0 m,梅花型布孔;距预裂孔距离1.5 m;排距0.75 m;

(6)线装药密度q取0.72 kg/m;

(7)单位耗药量约为0.32 kg/m3;

(8)堵塞长度L

取1/3孔段长。

第三层爆破安全警戒距离定为距爆区≥500 m。

3结语

金河电站厂房二期开挖施工具有场地狭小、工期要求紧迫、开挖方量较大、离河床近、渗水量大等特点,厂房后边坡为冲积覆盖层,一期开挖完成后按照设计要求需要等后边坡第三排锚索施工完成后方可进行二期开挖,因而严重制约着厂房的直线工期。根据实际情况,采用将二期开挖在时间上选择在汛末,在技术上采用薄层开挖、浅孔爆破、导爆管爆破等方法,取得了较好的效果,从而把工期延误减少到了最小。

小浪底主坝基础灌浆施工技术进步

沈安正,李立刚

(水利部小浪底水利枢纽建设管理局)

摘要:小浪底小利枢纽工程在主坝基础灌浆中采用了自动记录仪和稳定浆液,调整结束标准,固结灌浆采用新的检查方法,并成功地进行了GIN灌浆法生产性试验,相应地推动了国内灌浆技术的发展。

关键词:小浪底工程;灌浆技术;自动记录仪;稳定浆液;结束标准;检查方法;GIN法

本文于1999年5月24日收到。

黄河小浪底水利枢纽主坝为高154m的壤土斜心墙堆石坝,轴线长度1667m,填筑方量5184万m3,为目前国内最大的堆石坝。坝址区地质条件复杂,右岸岩层主要为二叠纪上统和三叠纪下统砂岩和粘土岩互层,左岸山体主要为二叠纪砂岩夹薄层软弱夹层。受F1、F236、F238等大断层及多处小断层的切割破坏,坝基岩石破碎,裂隙发育,渗透系数普遍较大。据此在整个壤土心墙区基础均布置了固结灌浆,按3m33m的网格状、孔深5m垂直于基岩面布置;帷幕灌浆分为左、右岸两部分,单排孔,孔距2m,在地质条件较差地段和断层区增加帷幕排数,排距2m,实施最大施工深108m.该项工作于1995年10月开始,至1999年5月,完成固结灌浆6.6万m,完成帷幕灌浆6.36万m,占预计总工程量的85%.

1 灌浆自动记录仪的使用

国内灌浆记录采用自动记录仪始于90年代初,但推广进展较慢。小浪底主坝基础灌浆全部采用自动记录仪,记录仪型号为J31,由中国水电基础工程局与天津大学联合开发研制,其主要性能指标如下。压力范围:0~9.99MPa;流量范围:0~99.9L/min;数据采样频率:4次/s;打印时间间隔:2min、5min、10min;记录存储容量:36h~180h;工作电压:22V,50Hz;主机外形尺寸:

55034503200mm。

与自动记录仪配套使用的反映灌浆压力的压力传感器和反映流量的流量传感器,其性能指标如表1所示。

表1 压力传感器和流量传感器性能指标

内容压力传感器流量传感器

形式量程适用范围精度电源

电磁型

0~99.9L/min

<6MPa

±1.0%

DC24V

扩散硅型

0~9.99MPa

<10MPa

±0.5%

DC24V

输出 DC4~20mA DC4~20mA

灌浆自动记录仪在灌浆过程中,完成数据采集与处理,在屏幕上显示灌浆压力、流量、水灰比及注入水泥总量,按设定时间间隔定时打印出时间、平均压力、最大压力、流量和水灰比,当灌浆结束时,自动计算并打印注入水泥总量、浆液总量和单耗水泥量,并且打印出灌浆压力和流量随时间变化的过程曲线。在压水过程中,记录压力和流量,计算出最后一点的吕容值并打印出来。

采用自动记录仪有以下优点:(1)精确度提高。自动记录仪每秒钟采取4个数据,比压国表读数和用直尺测量浆液体积的精确度大大提高;(2)自动记录仪把平均压力作为有效压力,更合理地反映了灌浆压力;(3)使用自动记录仪避免了许多人为因素,对保证资料的真实性和确保工程质量起到了很大作用。

自动记录仪的使用无疑是灌浆技术的一大进步,但使用时应注意以下问题:首先,操作人员经过严格培训,保证正确使用,避免误操作;其次,压力和流量传感器在使用前应进行检验校核,以保证达到要求的精确度。如有条件对记录仪的电子信号处理系统也应进行校核,确保精确度。

2 稳定浆液的使用

就水泥灌浆而言,稳定浆液是指在水泥浆液中掺加一定量的膨润土和外加剂的中等浓度的浆液,其主要特性是2h 析水率小于5%.国外一些专家认为,中等浓度的稳定浆液在流动时属于宾汉流体,其特性用粘滞度和凝聚力(屈服强度)两个参数来描述。粘滞度制约流动速率,而凝聚力则制约最大扩散距离。实际工程中使用的稳定浆液实质上是一种较小析水率、较低粘度的中等浓度的浆体。 小浪底基础灌浆采用稳定浆液主要是由于地质条件较差的情况而确定的。技术规范规定由水灰比5∶1的纯水泥浆液开始、逐级变浓,结束标准与“94灌规”要求基本一致。但实施时因地质条件较差,串冒浆严重,不但造成极大的浪费,且严重影响灌浆效果。根据这种情况,受GIN 灌浆方法的启示,决定使用水灰比为0.7∶1、掺加一定量的膨润土和缓凝型减水剂的稳定浆液,配合比及性能指标如表2所示。

表2 稳定浆液配合比及性能指标

编号

配 合 比/(kg/m 3) 性 能 指 标

水泥 水 膨润土 减水剂 Sika-R4 碱NaHCO 3 比重/ (kg/cm 3) 粘度 s 2h 析水率

(%)

凝聚力/Pa BC05 GM001 965 978 675 669 21.5 19.54 11.4 11.72 0 0.29 1.67 1.67 34.7 36.2

3.2

1.1

2.03

3.98

注:1.BC05配比为R525铁门水泥,GM001配比为R525绳池水泥;2.粘度为马

氏漏斗计所测值。

由于使用较浓的稳定浆液,长时间灌浆极易发生铸管等孔内事故,又由于小浪底基础岩石破碎、构造裂隙发育,浆液扩散距离较远,极易发生水力劈裂和岩层抬动。为此,结合GIN灌浆法的原理,限制浆液扩散距离,确定了不同于技术规范要求的灌浆结束标准:(1)在规定压力下,注入率小于1L/min,继续灌注

30min,灌浆可以结束;(2)当注入量在200~1000L/m之间,如果灌浆压力达到规定值,继续灌注30min,灌浆可以结束;(3)当注入量在1000~2000L/m之间,要求间歇灌浆,当达到规定压力或注入量超过2000L/m时,灌浆可以结束。

实际施工结果表明,使用稳定浆液并调整结束标准,给灌浆施工创造了有利条件,加快了施工进度,降低了水泥消耗,同时施工质量完全达到技术规范要求。左、右岸及河床底部帷幕灌浆已经完成,共布置101个检查孔,压水试验1148段,合格率(<5Lu)为94.16%,工程质量优良。我们认为采用中等浓度单一配比的稳定浆液具有以下优点:(1)稳定浆液凝聚力小,水泥颗粒在流动中不易沉淀,不致于过早的堵塞裂隙,具有良好的可灌性;(2)浆液水泥含量高,与岩石胶结紧密,水泥结合强度高,帷幕耐久性好。(3)浆液在裂隙中流动时压力降低较快,减少了发生水力劈裂和岩层抬动的风险。(4)浆液由制浆站集中配制,简化了制浆工艺,加快了施工进度,减少了浆液变换的人为因素的影响,有利于浆液质量控制。

小浪底工程是国内首次大范围成功地使用稳定浆液,说明稳定浆液在基础灌浆中有很好的发展前途,但不能说稳定浆液已尽善尽美,适合于小浪底的地质条件,就不一定适用于其他工程。事实上,在小浪底工程的其他灌浆中(如隧洞围岩灌浆)仍然采用了常规的纯水泥浆液和较稀(水灰比1∶1)的稳定浆液。基础灌浆选择何种浆液,一定要结合本工程的地质特性,并应结合室内和现场灌浆试验才能确定。

3 固结灌浆检查方法

按照技术规范要求,固结灌浆完成后,布置检查孔检验灌浆效果,检查方法为单点法压水试验,小于5Lu为合格。但在施工开始阶段,已完成区域出现检查孔和加密孔反复施工的情况,严重影响施工进度,为了避免这种情况,加快施工进度,除采取相关的措施外,根据世行特咨团的建议,确定采用水泥消耗量作为评价固结灌浆效果的标准和Ⅲ序孔的布置原则:如果四个相临Ⅰ、Ⅱ序孔的平均水泥消耗量小于50kg/m,则认为该处的固结灌浆已合格;如果大于50kg/m,则在该四个孔中间布设一个Ⅲ序孔,不再进行检查孔和Ⅳ序孔的施工。

为了验证上述施工方法是否满足技术规范要求,在左岸山体固结灌浆Ⅲ序孔完成后,有9个区域共布置了24个检查孔,压水试验合格率(<5Lu)为100%,其中吕容值为0的有17个,占70.83%,最大吕容值为3.35Lu.由此看来,固结灌浆检查方法是可行的,完全满足技术规范要求,且大大加快了施工进度。

4 GIN灌浆技术的应用

GIN灌浆法由瑞士专家隆巴迪(Lombardi)提出,GIN(Grouting Intensity Number)即灌浆强度值,其含意为单位孔段上消耗的灌浆能量,可以用灌浆压力P(MPa)和单位注入量V(L/m)的乘积来表示:GIN=P3V(MPa*L/m),也可以表示为:GIN=P3C(MPa2kg/m),其中C为单位灌浆长度的注入水泥量。其实质为:在帷幕灌浆施工中,保持各灌浆段有一定的能量消耗,也就是保持GIN为常数,即可形成一道均匀的帷幕。

GIN灌浆法要求用中等稠度的单一配比浆液,以中低速注入,随着注入量的增加,压力缓慢上升,当注入量达到预定的限值,或压力达到预定的限值,或单位注入量与压力的乘积达到预定的限值(即GIN值),三者中有一个达到,即可结束灌浆。这种灌浆方法的要点是:(1)使用适当稠度的稳定浆液,降低浆液的沉淀速度,获得密实、耐久的幕体。(2)在整个灌浆过程中,尽可能使用单一配比、具有宾汉流体特性的浆液,便于了解和控制浆液性能,简化工艺,提高效率。(3)根据GIN曲线,监控灌浆压力,避免出现有害的或形成浪费的过高压力。(4)在现场用计算机控制灌浆过程,在监视屏上可随时观测灌浆压力和注入量,监视

P-C灌浆过程曲线在选定的GIN曲线图上的运作趋势,根据P-C曲线和F/P-C可灌性曲线,判断灌浆工作的完成情况。

小浪底GIN灌浆法生产性试验在主坝右岸2#灌浆洞内,2#灌浆洞帷幕轴线长110m,灌浆总进尺5284m,将其中的轴线长42.5m,共28个帷幕孔进行GIN法灌浆试验,计进尺1564m.微机控制系统位于洞外值班房内。在灌浆过程中,微机屏幕显示时间、压力、流量、注入总量、水泥单耗量、GIN值等参数,同时显示灌浆压力和时间(P~t)、流量和时间(F~t)、累计注入量和时间(C~t)、可灌性和时间(F/P~t)、可灌性和注入水泥量(F/P~C)、灌浆压力和注入水泥量(GIN=P2C)共6种过程曲线,在灌浆结束后,将这些参数和曲线打印出来。

本次试验采用的最大灌浆压力、GIN值和最大注入量如表3所示。灌浆结束标准为达到GIN值时,流量小于2L/min,持续10min结束。

表3 GIN法试验强度指标

段次

孔深/m 压力/MPa

1

(0~

2

0.7

2

2~5

1.0

3

5~10

1.5

4

10~

15

2.0

5

15~

20)

2.5

6

(20~

25

3.0

7

25~30

3.5

8

30~35

3.5

9

35~

40)

3.5

10

(40~

45

3.5

11以

>45)

3.5

GIN值

/(MPa·L/m)

GIN值/(MPa·kg/m)

单位注入量/(L/m)80~120

78~117

185

150~200

146~194

200

200~250

194~243

250

在灌浆结束后,GIN法试验区共布置6个检查孔,进行压水试验64段,合格率(<5Lu)为100%,其中小于2Lu的孔段占95.30%,最大吕容值为2.96Lu.GIN 法平均水泥单耗量为149kg/m,是常规灌浆法(水泥单耗量为275kg/m)的54.4%;每孔段平均灌浆时间为92min,是常规灌浆法(纯灌浆时间为127min)[1]的72.4%,由此可以得出:本次GIN法采用的参数是合适的,工程质量满足规范要求,且在节省材料和工期上有巨大的经济效益,是值得推广和应用的。

参考文献:

[1]赵存厚,韩伟。小浪底水利枢纽2号灌浆洞GIN法帷幕灌浆试验[C]。黄河小浪底建设工程技术论文集,P114-P121.

现浇混凝土挡土墙及护肩墙施工方案

现浇混凝土挡土墙及护肩墙施工方案 1、施工要求 熟悉图纸,根据工地特点、工期要求及施工条件,结合自己的设备能力,做出施工组织设计,在开始砌筑前28d报监理工程师,经监理工程师批准后,方可开始砌筑。 砌筑时在挡墙两端立杆挂线或样板挂线,外面线顺直整齐,逐层收坡,内面线可大致适顺,在砌筑过程中经常校正线杆,以保证砌体各部尺寸符合图纸要求。 墙基础直接置于天然地基上时,经监理工程师检验同意后,方可开始砌筑。 当墙基础设置在岩石的横坡上时,清除表面风化层,并做成台阶形,台阶的高宽比不得大于1:1.5,台阶宽度不小于1.0m。 沿墙长度方向地面有纵坡时,沿纵向按图纸要求做成台阶。 工作段的分段位置宜在伸缩缝和沉降缝之处,各段水平缝高度保持一致,分段砌筑时,相邻段砌体的高差不宜超过1.2m。 墙体的沉降缝、伸缩缝、防水层、泄水孔,符合图纸规定或按监理工程师的指示设置。 2、施工工艺及施工方法 2.1、清理场地、基底处理 施工前先将基坑范围内的树根、草皮、腐植土全部挖除。

2.2、基坑开挖 为了便于施工及有利于基坑边坡稳定,土方开挖前先做好定位放线工作,根据业主方提供的测量控制点,施测挡土墙定位线和原始地面高程,做好测量成果记录。 2.3、模板制安 a、模板制作 模板采用木模,模板在现场制作,木模与混凝土接触的表面平整、光滑、面上无孔洞。木模的接缝做成平缝,并采取措施防止漏浆。木模的转角处加嵌条或做成斜角。 b、模板安装 将基底按设计要求整平成1:5的坡度,进行压实达到设计要求。木模板在安装过程中,两块模板之间不得有缝隙和错位,拼装后用木方条进行固定。模板外设立钢管支撑,防止在浇筑混凝土时模板移位和凸出。在模板两侧对称钻两个孔,用拉杆穿入两个孔加固模板。模板安装完毕后,对其平面位置、顶部标高、节点联系及纵横向稳定性进行检查,合格后方可浇筑混凝土,浇筑时有专人看模,及时纠正模板系统的变形和防止漏浆。 2.4、泄水孔的布置 泄水孔采用UPVC管,间距2米左右,呈梅花形布置,泄水管在片石混凝土浇筑之前,在模板的装配过程中,就固定在模板上。 2.5、混凝土的浇筑 浇筑混凝土前,对支架、模板和预埋件进行检查,并做好记录,符合设计要求后方可浇筑。模板内的杂物、积水清理干净。模板如有缝隙,填塞严密,

最新版混凝土挡土墙施工组织方案

最新版挡墙混凝土工程 1、工程概况 本工程主要是挡墙砼工程,桩号从K0+000 ~K0+899.88 和K1+164.88 ~K1+230 ,全长965.0 米,挡墙定高程235.0 米~242.72 米。挡墙采用衡重式挡墙,挡墙基础嵌入中风化基岩最小部 位不小于 1.5 米,沉降缝每10 米一道,泄水孔呈梅花型布置,间距2 米*2 米,高程208 以下挡墙基础采用C20 砼与基础一同浇筑,高程208 米以上采用C20 埋石浇筑砼,砼中填埋块石厚度不小于 15cm ,其填充量不超过砼体积的30% ,全段砼工程量约145300 立方米。 2、砼施工程序 施工准备→仓面处理→仓面验收→砼浇筑→砼养护 3、砼施工准备 砼施工准备主要包括拌和站的配置,原材料的选取和砼配合比设计 等。 3.1. 砼拌和站的配置 根据现场地形,并结合工程的时间需要,将砼拌和站集中设置在 K0+000 ~K0+100 段回填路堤上,顶面高程为222.3 米。为了满足砼浇筑强度,配备2 台JS750 双卧轴强制式搅拌机, 1 台LSY6 米螺旋输送机和 1 台ZL50C 轮式装载机,其生产特性如下: 3.1.1 .拌和站设计能力40 立方米每小时。 3.1.2 .骨料仓储能力1200 立方米。

3.1.3 .水泥库存容量200 吨。 3.1.4 .供水量20 立方米每小时。 3.1.5 .定员30 人。 3.1.6 .班制为3 班制(8 小时/ 班) 见拌和站布置图 3.2. 砼材料的选取 3.2.1 .水泥:水泥的品种和标号根据施工图纸对各建筑部位的要求, 均应符合合同技术条款制定的国家和行业标准,选用武隆山拔尔桑 PC32.5 水泥,水泥存储采用水泥罐存储。 3.2.2 .砼用水:采用离心式水泵直接从乌江中抽取,在搅拌站附近22 4.5 米高程处设置蓄水池水量为60 立方米的水池,沉淀后备用。3.2.3 .粗细骨料:砼用粗细骨料均在料场上加工生产,搅拌场碎石 和中砂分别堆存,严禁相互混杂;砂子选用质地坚硬、清洁、级配良 好的机制砂。 3.3. 砼配合比设计 根据施工图纸对挡墙的强度要求和有关规范规定,进行砼配合比的设计,并在监理工程师在场的情况下进行砼配比试验试验结果报监理工 程师批准。 4. 砼及埋石砼浇筑方法 采用分段跳仓浇筑,分段按挡墙沉降缝分段,分仓按段每 1.5 米高为一仓,仓面浇筑分层连续浇筑,一次成型,每层厚度30 ~50cm 。分层间隔浇筑时间不得超过试验所确定的混凝土初凝时间,以防出现施

混凝土挡土墙施工方案04818

混凝土挡防工程施工方案 工程名称:南宝山(金山片区)薛坪游客中心至彭家营至油玉路工程 工程地点:邛崃市水口镇 施工单位:四川华腾工程技术有限公司 编制人: 复核人: 审批人: 审批日期:年月日

第一章编制说明 本项目起于金仙寺(K10+220),起点接拟建邛崃市水口镇至金山村至大邑花水湾道路建设工程,路线向西前行约1.2公里后在雪坪附近接上规划南宝山景区游客中心大门;而后路线主要沿南宝山东侧坡面布线,绕避规划南宝山景区核心区域,于K16+350(鸳鸯沱)附近接上既有龙金路,后沿既有龙金路加宽改建 1.33公里,止点接油玉路(K17+679.791),路线全长7.461373公里(长链1.582米)。挡防工程具体设施施工方案如下: 第1节现场条件 三通一平已全部完成。 第2节编制的范围 本工程所有C20挡防工程,包括护面墙、路肩墙、挡土墙。 第3节工程目标 1、质量目标 确保工程质量达到国家现行标准要求。 2、安全、文明施工目标 本工程安全目标:无安全事故发生。 第4节本工程采用的主要施工技术 (1)本工程基槽采用放坡开挖。 (2)本工程中模板采用:正面用竹胶板,背面用木工板支模、背楞为

50×100木方、支撑系统为钢管双排架的模板体系。 (3)脚手架采用双排钢管落地脚手架。 (4)现场设钢架跑道以保证模板、钢管、配件等垂直运输的需要。 (6)在现场管理上根据信息化施工的要求,采用落实到施工的每人,实时计划管理,现场的质量人员对整个施工过程进行质量控制。 第二章施工部署 第1节施工组织总体规划 1、施工规划原则 为保证工程在施工过程中做到有组织、有部署,使工程施工自始自终的有条不紊进行,我们将在项目经理部管理下,从新安排负责本工程的施工技术、施工质量、进度控制、材料采购、安全生产与文明施工相关管理人员进行挡土墙施工管理。在施工过程中,合理划分施工流水段,安排工程交叉施工,合理的投入各工种比例,做好各分项工程间的配合,采用立体交叉、综合流水平行施工,统筹协调好各分部、分项工程的施工,合理安排好各工种的穿插施工,确保工程质量和施工进度,以满足总进度控制,满足业主使用要求。 2、施工规划管理 (1)组织管理 我公司项目管理部全面负责工程质量、进度、安全及文明施工等工作。 (2)质量管理 ①牢固树立“质量第一求效益,用户至上创信誉”的精神,正确处理

混凝土挡土墙施工方案

挡墙混凝土工程 1、工程概况 本工程主要是挡墙砼工程,桩号从K0+000~K0+899.88和K1+164.88~K1+230,全长965.0米,挡墙定高程235.0米~242.72米。挡墙采用衡重式挡墙,挡墙基础嵌入中风化基岩最小部位不小于1.5米,沉降缝每10米一道,泄水孔呈梅花型布置,间距2米*2米,高程208以下挡墙基础采用C20砼与基础一同浇筑,高程208米以上采用C20埋石浇筑砼,砼中填埋块石厚度不小于15cm,其填充量不超过砼体积的30%,全段砼工程量约145300立方米。 2、砼施工程序 施工准备→仓面处理→仓面验收→砼浇筑→砼养护 3、砼施工准备 砼施工准备主要包括拌和站的配置,原材料的选取和砼配合比设计等。 3.1.砼拌和站的配置 根据现场地形,并结合工程的时间需要,将砼拌和站集中设置在K0+000~K0+100段回填路堤上,顶面高程为222.3米。为了满足砼浇筑强度,配备2台JS750双卧轴强制式搅拌机,1台LSY6米螺旋输送机和1台ZL50C轮式装载机,其生产特性如下: 3.1.1.拌和站设计能力40立方米每小时。 3.1.2.骨料仓储能力1200立方米。

3.1.3.水泥库存容量200吨。 3.1.4.供水量20立方米每小时。 3.1.5.定员30人。 3.1.6.班制为3班制(8小时/班) 见拌和站布置图 3.2.砼材料的选取 3.2.1.水泥:水泥的品种和标号根据施工图纸对各建筑部位的要求,均应符合合同技术条款制定的国家和行业标准,选用武隆山拔尔桑PC32.5水泥,水泥存储采用水泥罐存储。 3.2.2.砼用水:采用离心式水泵直接从乌江中抽取,在搅拌站附近22 4.5米高程处设置蓄水池水量为60立方米的水池,沉淀后备用。 3.2.3.粗细骨料:砼用粗细骨料均在料场上加工生产,搅拌场碎石和中砂分别堆存,严禁相互混杂;砂子选用质地坚硬、清洁、级配良好的机制砂。 3.3.砼配合比设计 根据施工图纸对挡墙的强度要求和有关规范规定,进行砼配合比的设计,并在监理工程师在场的情况下进行砼配比试验试验结果报监理工程师批准。 4.砼及埋石砼浇筑方法 采用分段跳仓浇筑,分段按挡墙沉降缝分段,分仓按段每1.5米高为一仓,仓面浇筑分层连续浇筑,一次成型,每层厚度30~50cm。分层间隔浇筑时间不得超过试验所确定的混凝土初凝时间,以防出现

混凝土挡土墙工程施工组织方案

目录 1、工程概况 2、施工准备 3、施工方法 4、施工技术质量措施计划 5、安全措施 6、降低成本措施 7、资源需求计划 8、工程施工进度计划及控制措施 9、确保工期的技术组织措施 10、施工平面布置图

一、工程概况 本工程位于马钢南山矿危旧房改造小区1#~4#楼西侧及相邻的4#楼北侧,也就是南山大道东侧。1#~4#楼西侧挡土墙为DTQ-3,该段挡土墙底标高为(▽29.00~▽33.00),顶标高(▽37.20~▽37.70);4#楼北侧挡土墙为DTQ-1,该段挡土墙底标高为(▽33.00~▽37.10),顶标高▽37.60。该处挡土墙为C20毛石砼及C25钢筋砼护壁等两种砼挡土墙。 二、施工准备 2.1、技术准备 2.1.1、熟悉工程施工图纸,深入了解分析施工现场的具体情况,充分体会设计总体风格、意图、特点及细部做法的推敲。 2.1.2、做好图纸的会审工作,为施工如期完成提供有力的保障。 2.1.3、针对本工程的特点,结合现行规范及制定的作业指导书编制各分项具体细化的施工方案并进行交底,从各方面保证施工处于有效受控状态。 2.1.4、现场测量工作:设立施工现场控制网点,制定基准线,做好测量控制点以及有关技术资料,并复核控制点,根据给定的控制点测绘现场内的永久性标桩,并做好保护,作为工程测量的依据。 2.1.5、材料采购进场计划:根据进度计划和工程量,按材料品种、规格编制需用量和需用时间的计划。

2.1.6、施工用水、电:可从甲方给定的水源和电源点引至施工各用水、用电点。 2.2、施工段划分 由于全线施工面较长,我公司为保证质量、工期,经研究决定,将该段挡土墙共计分成二个施工面同时施工,最大程度确保人力、物力满足既定工期需求,施工段划分为:1#~3#楼为一段,3#~4#楼及4#楼北侧为一段。 2.3、现场准备 2.3.1、准备修建临时运输道路一跳,在南山大道东侧修建。 2.3.2、沿南山大道东侧路牙边搭设临时维护围墙,围墙用彩钢板瓦安装,并设两道运输出入大门,供材料运输车辆出入。 2.3.3、现场搭设临时加工棚、临时办公室、材料仓库、职工休息室等设施用房,水泥库及材料堆放场地,材料堆放场地要做场坪处理,垫一层碎石,确保材料堆放和运输方便。 三、施工方法 3.1、施工顺序框图(以下框图为一级挡土墙施工顺序,待一级岸顶土方施工满足二级挡土墙施工要求时,再进行二级挡土墙施工,顺序同下图) 3.2、施工方法 本工程主体主要采用预拌砼。砼水平和垂直运输以输送泵为主,零星砼每

钢筋混凝土挡土墙施工方案75842

一、工程概况: 本工程为档土墙新建工程。工程建设地点位于杭州市西湖区南山路,浙江省军区机关北院;该工程为加固及防护结构形式。 编制依据: 1、浙江省嘉维交通科技发展有限公司设计加固及防护图纸, 2、《混凝土结构工程质量验收规范》GB50204-2010 二、施工准备 1.机械:120挖掘机1台、采用商品混凝土,标号为c20 2.工具:钢管、混凝土泵车、刮杠、水平尺、靠尺、铁锹、振捣器等。 三、工艺流程 测量放线→请挖土方及沙垫层→基础钢筋制作与安装→支立基础模板→浇筑基础混凝土→外双排脚手架→墙体钢筋及泄水孔制作与安装→支立墙体模板→浇筑墙体混凝土→养生及拆模 四、施工工艺 1.测量放线 根据施工图纸及坐标点测放出挡土墙中心线、基础平面位置线和纵断高程线,做好平面、高程控制点。 2.采用60mm厚2:8砂、石垫层。 (1)沙石垫层振捣密实、碾压平整。 (2)沙石垫层底面不在同一高程时,施工应按先深后浅的顺序进行。 (3沙石)垫层施工完成后,应复核设计高程并按设计图纸和挡墙中线桩定出墙体轴线、基础尺寸线和钢筋控制线。

3.基础钢筋制作与安装 (1)应按有关规定进行钢筋复验、见证取样检验,合格后方可使用。 (2)钢筋设计为HRB335热轧带肋钢筋,绑扎时要仔细查看钢筋布置图纸,核对准确无误后绑扎。 (3)钢筋绑扎前应将垫层泥、水清理干净,Φ12主筋○a200mm、水平分布筋间距200mm。按定好的间距,先摆放受力主筋、后放分布筋。泄水孔应及时配合安装。 (4)绑扎钢筋时一般用顺扣或八字扣,钢筋网片筋的相交点应全部绑扎外。 (5)在钢筋与模板之间垫好垫块,间距不大于1.5m,保护层厚度应符合设计要求。 (6)垫块一般采用水泥砂浆制成,垫块厚度应与保护层厚度相同,垫块内预埋火烧丝,或用塑料卡来保证保护层厚度。 (7)在绑扎基础双层钢筋网片时,应设置足够强度的撑脚,间距600mm,以保证钢筋网片的定位准确。稳定牢固,在浇筑混凝土时不得松动变形。 (8)基础混凝土初凝前,距基础外边线向内100mm插入Φ20钢筋,埋深150mm,外漏50~80mm,间距1500mm,用于外脚手架的支座稳定,防止脚手架根部滑移。 4.基础模板 (1)模板应具有足够的强度、刚度和稳定性,能承受灌筑混凝土的冲击力、混凝土的侧压力。 (2)模板应保证挡土墙设计形状、尺寸及位置准确,并便于拆卸,模板接缝应严密,不得漏浆、错台。 (3)轴线、模板线放线完毕,应办理好预检手续。 (4) 模板支撑时,模板下口先做水平支撑,再加斜撑固定。 5.浇筑基础混凝土

混凝土挡土墙施工方案42179

混凝土挡土墙施工方案 一、工程概况 本项目施工为悬臂式挡土墙共20m长,主要是为防止边坡塌方损坏渠道,墙高5.9m。挡土墙的墙体均采用C25混凝土浇筑,挡土墙后回填采用原土(石)夯实,挡土墙下部垫层以上断面宽度为1.5m,上部顶面宽度为0.8m。挡土墙面坡1:0.05,背坡垂直,基低坡度1:02。挡土墙基底置于稳定的基岩中。 二、施工进度 挡土墙工程计划工期:施工准备日期为2015年10月25日,开工日期为2015年10月28日,竣工日期为2015年12月18日,总工期50天。 三、施工准备 1、人员及机械进场设备准备(主要进场的机械设备见表1、主要进场人员见表2)。 表1 主要进场的机械设备表

表2 主要进场的机械设备表 2、施工材料准备 施工中需要的混凝土为现场自拌、水泥、砂、碎石由人工二次转运到施工现场,满足施工过程中所需。 四、工艺标准 1、挡墙混凝土强度等级采用C30,现场浇筑。其砼的强度要求满足设计要求。 2、挡墙外观要求其非应力裂缝不大于0.2mm,各部分的结构尺寸不得小于设计值,基础埋深不小于1m。 3、挡墙采用两次浇筑,基础和墙身分开浇筑,且连接处混凝土应凿毛,并清洗干净。 4、挡墙的墙身几何尺寸要符合设计要求、 5、挡墙内的预留泄水孔横向间距2.0m,其位置允许的偏差为15mm。在泄水孔出口宜高于地面30cm,并设3%向外倾斜坡度。 6、挡墙的墙顶标高要满足设计要求,允许偏差值为±20mm。

7、混凝土灌注完毕后,应按有关规定进行养护。墙背回填应该在挡墙砼的强度达到设计强度的75%才能够进行填土。 8、挡墙混凝土浇筑应均质密实、平整、无蜂窝麻面,不漏筋、无缺损、不漏筋骨,强度符合设计要求。 9、挡墙模板加固采用拉筋联合钢管扣件双重保证措施,保证混凝土在浇注过程中不发生跑模。 10、施工时挡墙墙高基础应保持水平,同时保证外墙面在同一竖直面上。 11、挡土墙的墙体达到设计强度的75%以上时,方可进行墙后填料施工。墙后必须回填均匀、用人工摊铺平整、分层夯实,分层厚度不得超过20cm。压实度要求≥95%。 五、施工方法 1、由项目部测量人员放线,确定挡土墙准确位置及标高,然后进行基坑开挖,开挖宽度根据基础宽度按照1:1放坡确定。并由项目部组织人员进行现场收方。 2、基坑完成后,按基底纵轴线结合横断面放线复验,确认位置、标高无误并经建设单位确认后,进行随时垫层施工。 3、测量放线确定基础尺寸后进行基础施工,基础施工完成后应立即回填、分层夯实,并在表面预留3%的向外斜坡,防止积水渗入基底。 4、浇筑基础砼,在基础砼施工完成后及时对墙身处的砼凿毛,保证浇筑挡墙的墙身时新浇砼与已浇砼的连接。待基础砼达到设计强度的80%后方可进行墙身施工。施工中特别注意模板的垂直度、平整度及稳定性。

混凝土挡土墙施工方案_

悬臂式混凝土挡土墙施工方案 目录 工程概况: 1、工程情况: XX路西侧辅路工程,北起XX路,南至XX东侧道路。本工程主要用于XX路隧道洞口施工时的车辆调流。 悬臂式混凝土挡土墙K0+071~K0+325,共计254米,高度从3.7米至8.9米不等。 2、主要工程量: 悬臂式挡墙:长254米,钢筋136吨;C30混凝土-1550立方米;C15垫层混凝土:180立方米 悬臂式挡墙施工计划分两次浇筑完成,设一处施工缝,即在基础施工过程中,先浇筑挡土墙下部平板基础及部分墙身,浇筑高度至基础顶面上1.0~1.2米处。施工至墙顶时留置栏杆预埋件。脚手架采用普通钢管脚手架,重点加强侧向支撑,保证模板的稳定。为保证感官效果,模板采用木质竹胶板,拉接采用对拉螺栓。混凝土采用商品混凝土。计划工期30天。 10月30日至11月30日完成。该区域需专业管线先期施工。 二、施工环境: 悬臂式挡墙的钢筋模板加工区,设于该段道路西侧拆迁完成后的场地内。计划长度为100米*20米。施工用水电从XX中借用。 三、施工工序、工艺及控制方法: 1、基坑开挖:

先测量放线,定出开挖中线及边线,起点及终点,设立桩标,注明高程及开挖深度。 基坑开挖应保持良好的排水,基坑外设置集水坑,以利于基底排水。 本工程基槽土方采用人工配合挖掘机进行开挖。用挖掘机开挖至设计标高+20cm处,然后人工挖除剩余20cm土,以免机械扰动原状土或超挖。开挖成型后坑底高程控制在+30mm以内,轴线位移小于50mm。 基坑开挖后应检验基底承载力,合格后,妥善修整,在最短的时间内放样。 2、地基处理: 地基承载力应达到200Kpa,当挖基发现有淤泥层或软土层时,需进行换土处理,计划采用碎石换填,报请监理工程师及业主通知青岛勘察测绘院对地基进行检验后,才进行施工。 3、混凝土垫层施工: 根据设计图纸要求。基底浇筑15cm厚,C15混凝土垫层,混凝土垫层每侧比基础宽出10cm。在挡墙基础的凹槽处,设置木模板。垫层顶高程偏差在0~–20mm之内,轴线位移在50mm以内,平面尺寸偏差在+100mm~0之内。 4、钢筋安装: 钢筋直径在16mm以上时,采用双面焊接接头,焊接长度不小于5d;其他采用搭接接头形式,搭接长度不小于30d。焊接前清除钢筋表面铁锈、熔渣。焊缝表面平整,接头处无裂纹。焊接钢筋要进行抽样检验,以每300个同类型接头为一批,切取三个接头进行拉伸试验,其抗拉强度均不得低于该级别钢筋的抗拉强度标准值,且试件断口呈塑性断裂。 现浇钢筋基础先安装基础钢筋,预理墙身竖向钢筋,待基础浇灌混凝土完后且砼达到

钢筋混凝土挡土墙技术交底

钢筋混凝土挡土墙工程技术交底 一、工艺流程 测量放线→土石方开挖→混凝土垫层→基础钢筋制作与安装→支立基础模板→浇筑基础混凝土→外双排脚手架→墙体钢筋及泄水孔制作与安装→支立墙体模板→挡墙顶部栏杆钢筋及预埋件的预埋→浇筑墙体混凝土→养生及拆模。二、施工工艺 (一)测量放线 根据施工图纸及坐标点测放出挡土墙中心线、基础平面位置线和纵断高程线,做好平面、高程控制点。并用白灰洒出基础开挖的轮廓线,并报请监理工程师复核。 (二)土石方开挖 1、对基础区域地表的树、草、鱼塘淤泥及其他杂物进行清除。 2、土方采用明挖分段从上至下分层依次进行,分层厚度控制在0.3米左右,开挖边坡为1:1.5。 3、开挖过程中保证边坡稳定。为了能及时将地表雨水及时排出,土方开挖时在基坑底部设置排水沟和集中井。基础开挖过程中机械开挖接近设计标深时,预留200厚的保护土层,在基础施工前,由人工分块挖除并平整。 4、边坡开挖过程中,需及时观测基础稳定情况,并做好记录,开挖过程中随时校核基坑的轴线和开挖尺寸是否符合设计要求,确保开挖质量。基坑开挖中严禁超挖,对于超挖部分按监理工程师指示用同类材料填筑。 (三)基础垫层的浇筑 待土方开挖至设计标高并经平整后,放线定位出垫层边线,支设处垫层边模验收合格后即可浇筑100厚C15混凝土垫层。 (四)基础放线 垫层施工完成后,应复核设计高程并按设计图纸和挡墙中线桩定出墙体轴线、基础尺寸线和钢筋控制线。 (五)基础钢筋制作与安装 1、应按有关规定进行钢筋复验、经业主、监理见证取样检验,合格后方可使用。

2、钢筋绑扎时要仔细查看钢筋布置图纸,核对准确无误后绑扎。 3、钢筋绑扎前应将垫层泥、水清理干净,按定好的间距,先摆放受力主筋、后放分布筋。 4、绑扎钢筋时一般用顺扣或八字扣,钢筋网片筋的相交点应全部绑扎外。 5、在钢筋与模板之间垫好垫块,保护层厚度应符合设计要求。 6、在绑扎基础双层钢筋网片时,应设置足够强度的撑脚,间距600mm,以保证钢筋网片的定位准确。稳定牢固,在浇筑混凝土时不得松动变形。 7、基础混凝土初凝前,距基础外边线向内100mm插入Φ20钢筋,埋深150mm,外漏50~80mm,间距1500mm,用于外脚手架的支座稳定,防止脚手架根部滑移。(五)基础支模 1、模板应具有足够的强度、刚度和稳定性,能承受灌筑混凝土的冲击力、混凝 土的侧压力。 2、模板应保证挡土墙设计形状、尺寸及位置准确,并便于拆卸,模板接缝应严密,不得漏浆、错台。 3、轴线、模板线放线完毕,应办理好预检手续。 4、模板支撑时,模板下口先做水平支撑,再加斜撑固定。 (六)浇筑基础混凝土 1、混凝土浇筑前,钢筋应检验合格。模板安装牢固,缝隙平整、严密,杂物应清理干净,积水排除,并办理预检手续。 2、混凝土配合比应符合设计强度要求。 3、混凝土浇筑时自由落差一般不大于2m,当大于2m时,应用导管或溜槽输送。 4、混凝土应分层浇筑,分层厚度不易超过300mm。各层混凝土浇筑不得间断;应在前层混凝土振实尚未初凝前,将次层混凝土浇筑、捣实完毕。振捣次层混凝土时振捣棒应插人前层50mm~100mm。 5、混凝土试块按规范要求留置组数。 (七)支立墙体模板

混凝土挡土墙施工方案(2)

K48+185~K48+211段片石砼 挡土墙施工方案 一、编制依据 1、《总体施工组织设计》(已批复)、《两阶段施工图设计》(第五册第一分册)。 2、《公路路基施工技术规范》(JTG 10-2006)、《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004)、《福建省高速公路施工标准化管理指南》。 3、现场踏勘、调查所获得的有关资料。 4、本单位多年高速公路施工经验与施工工法。 二、编制原则 1、严格遵守现行的施工技术规范、规程等技术标准并将其贯穿于整个施工过程中。 2、结合现场调查情况及我单位承诺的工期、质量、安全等各方面要求,制定出完善的保证体系和保证措施,确保该项目标的实现。 3、充分考虑气候、季节对施工的影响,合理安排各工序顺序,做到全面展开,平行流水作业;正确选用施工方法,科学组织。各工序紧密衔接,避免不必要的重复工作,以保证施工连续均衡有序进行。 4、建立健全质量管理体系和制度,配备专职质检人员进行全过程控制;工程质量符合国家、交通部现行的质量验收标准。 5、坚持文明施工,注重环境和水土保持,争创“安全、文明、标准化施工工地”。 三、工程概况 XX高速公路XX段X合同段线路位于平和县,起点桩号K41+900位于平和县小溪镇岭后村,终点桩号K52+191.512位于平程县坂仔镇下楼村,路线全长10.292公里。本段按双向四车道高速公路建设标准,设计时速100km/h,路基宽度26m。 在线路K48+185—K48+211段右侧设置了路堤挡土墙,类型为仰斜式墙,墙高为4.0~7.15m米,为C15片石砼,共长26米。主要工程量包括基础开挖土方108.1m3、开挖石方46.3m3,C15片石砼364.478m3,反滤层48.867m3。基底容许承载力不小于220KPa。 四、工期安排 K48+185—K48+211段右侧路堤挡土墙,计划工期为2011年10月28日~2011年12月30日,预计工期63天。 五、主要施工人员、机械设备配备 1、主要机械设备详见下表

混凝土挡土墙施工方案

混凝土挡土墙施工方案一、工程概况 本项目施工为悬臂式挡土墙共20m长,主要是为防止边坡塌方损坏渠道,墙高5.9m。挡土墙的墙体均采用C25混凝土浇筑,挡土墙后回填采用原土(石)夯实,挡土墙下部垫层以上断面宽度为1.5m,上部顶面宽度为0.8m。挡土墙面坡1:,背坡垂直,基低坡度1:02。挡土墙基底置于稳定的基岩中。 二、施工进度 挡土墙工程计划工期:施工准备日期为2015年10月25日,开工日期为2015年10月28日,竣工日期为2015年12月18日,总工期50天。 三、施工准备 1、人员及机械进场设备准备(主要进场的机械设备见表1、主要进场人员见表2)。 表1 主要进场的机械设备表 表2 主要进场的机械设备表

2、施工材料准备 施工中需要的混凝土为现场自拌、水泥、砂、碎石由人工二次转运到施工现场,满足施工过程中所需。混凝土挡土墙施工工艺(20200523114453)

混凝土挡土墙施工工艺 1、施工准备及放样 挡土墙施工前首先做好地表排水和安全生产的准备工作,施工前先将 墙后地表的虚方全部清除,并将原地面开挖成台阶状,同时对挡土墙的横 断面重新放样,若发现实地墙趾地面线与设计横断面有较大出入,应及时 反馈设计部门处理。当挡土墙位于平曲线范围内时,在施工过程中应注意 放样精度,使墙面顺滑过渡。 2、基坑开挖 开挖前,首先作好场地临时排水措施,雨天坑内积水应随时排干。基 础的各部份尺寸、形状以及埋置深度,均应按照设计要求进行施工。基坑 不得连通开挖,应采用跳槽开挖,以防基坑坍塌。当基坑深度大于5m时,应加设平台,这不仅有利于基坑边坡的稳定,又利于基坑开挖。 任何土质基坑,挖至标高后不得长时间暴露、扰动、浸泡,以免削弱 基底承载能力。 一般土质基坑,挖至接近标高时,宜保留50cm的厚度,在基础浇筑前再 突击挖除。基坑开挖后,应采取排水措施,以免积水。 3、基底处理 当基底为土质(如碎石土、砂砾土、砂性土、粘性土等)时,应将其 整平夯实,对受水浸泡的基底土,特别是松软的土应全部予以清除,若承 载力达不到设计要求,需换以透水性和稳定性良好的材料并夯填至设计标 高,方可进行挡墙片石砼的浇筑。对于岩石地基,若发现岩层有孔洞、裂 缝,应视裂缝的张开度以水泥砂浆或小石子混凝土、水泥或其他双液型浆 液等浇注饱和。 当基础开挖后,若发现基底地质与设计情况有较大出入或岩层地基的 岩层结构面存在外倾和软弱层等异常情况时,及时反馈设计部门。 4、现浇砼基础 按挡土墙分段长,整段进行一次性浇灌,但是在挡土墙高度方向可分 层多次进行浇注,在清理好的垫层表面测量放线,立模浇灌。 基础采用C15片石混凝土现浇,混凝土由搅拌站集中拌制,当混凝土 到现场时,检查其坍落度、均匀性等指标,合格后方可使用。砼振捣采用 插入式振捣器,砼振捣应充分密实,密实的标志是混凝土停止下沉,不再 冒出气泡,表面呈现平坦、泛浆现象为止。 当混凝土基础表面硬化以后,要对墙身部分进行预埋石笋,以便基础 与墙身更好的相结合。当混凝土强度达到50%时,则进行涵洞基础模板的

钢筋混凝土挡土墙工程施工组织设计方案

钢筋混凝土挡土墙工程 一、工程概况 此挡墙是*****立交的连接工程,分别在立交桥的两端:东侧挡墙为***;西侧挡墙为****。挡墙均为扶壁式。 二、施工部署 根据现场情况,在现场进行钢筋的加工制作,并做好水、电的接入工作。考虑到现场情况,挡土进行分段施工,每段约90米。 三、施工方案及主要技术措施 1、基坑开挖 因现地面是深坑回填后形成,且回填后地面高程基本在挡墙基础以上约1米,故开挖深度在1米至1.5米之间,且无地下水,在开挖至基底后找平,并用20T振动压路机进行压实。 2、灰土垫层 在基坑开挖完毕后,进行灰土垫层的施工。因灰土垫层的厚度分别为0.5米和1米,故进行分层施工,每层厚度25cm,并用20T振动压路机进行压实。对于压路机无法压到的边角处,用打夯机再进行分层夯实,每层厚度不超过15cm。每层施工完毕后,养护1日以上,再进行下层的施工。全部灰土垫层施工完毕后,需养护2日以上,再进行上部钢筋砼结构的施

工。 3、钢筋加工与安装 因挡土墙的高度最低在3米左右,最高为8米左右,故先进行底板钢筋的加工与绑扎,等底板混凝土浇筑完毕并达到强度的75%以上后,再进行墙体钢筋的安装。 钢筋使用前应进行除锈与调直,调直时钢筋表面伤痕超过截面的5%时,不得使用。 每盘钢丝进场时应进行外观检查,如发现钢丝表面有凹凸、空洞等缺陷时不得使用,如钢丝盘成8字形或有不能解开的钢丝结,此盘钢筋应进行处理。抽取样品进行抗拉强度、伸长率和弯曲次数试验。钢丝成束适应确保顺直不扭转,偏束时应逐根排列理顺。 为了加速绑扎钢筋时的进度和质量(对于梁、板之类小型构件的钢筋),可以根据结构情况和现场起重条件,先预制成钢筋骨架或钢筋网,在放入模板内进行扎结或焊接。焊接钢筋骨架或钢筋网应采用接触点焊。骨架主筋要求无局部弯折,接头采用电焊焊接。如果钢筋骨架较长,可以采用分段制作的方法,各段钢筋骨架接头采用搭接焊接法。 现场绑扎钢筋网或钢筋骨架时,钢筋交叉点应用铁丝按对角线(十字丝)绑扎结实;箍筋应围紧主筋,转角与钢筋交叉点可用梅花式交错绑扎。 钢筋骨架拼装前应检查焊道无开裂,如有开裂及时补焊。拼装时可在

片石混凝土挡土墙施工方案

昌宁高速公路L1合同段项目经理部片石砼挡土墙施工方案 编制: 复核: 审核: 江西省公路机械工程局 昌宁高速公路L1合同段项目经理部

二〇一四年五月二日

目录 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工进度计划 (2) 四、劳动力及机械安排 (2) 1、劳动力计划 (2) 2、工程投入主要施工机械、设备及进场计划 (3) 五、施工准备 (3) 1、技术准备 (3) 2、作业准备 (4) 3、材料准备 (4) 六、片石混凝土挡土墙施工方案 (4) 、测量放样 (4) 、基坑开挖 (5) 、基础浇筑施工 (5) 、墙身模板安装、砼浇筑、砼养护和模板拆除 (7) 、泄水孔设置 (7) 、沉降缝设置 (8) 、混凝土缺陷处理 (8) 七、进度保证措施 (8)

、组织保证 (8) 、技术保证措施 (9) 、资源保证 (9) 八、质量保证措施 (9) 、组织保证 (9) 、项目管理措施 (10) 、混凝土工程材料的质量 (10) 、工程测量质量保证措施 (10) 、现场试验质量保证措施 (11) 九、安全施工措施 (11) 、基坑安全控制措施 (11) 、挡土墙施工安全控制措施 (13) 十、文明施工措施 (14) 、重视教育引导 (14) 、施工现场具体要求 (14) 十一、环境保护措施 (15) 、建立健全环境保护保证体系 (15) 、弃土的利用和堆放 (16) 、水质污染控制 (16) 、施工中的噪音污染源及控制 (16)

一、编制依据 1、L1合同段(LK0+~LK1+段)修正设计 2、昌宁高速L1合同段二阶段施工设计图 3、《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004) 4、《公路工程施工安全技术规程》(JTJ 076-95) 5、《公路路基施工技术规范》(JTG F10-2006) 6、《公路桥涵施工技术规范》(JTG/T F50-2011) 7、《公路路基设计规范》(JTJ D30-2004) 二、工程概况 本标段内挡土墙共有4处,挡土墙支护形式有:仰斜式路堤挡墙和仰斜式路肩挡墙。仰斜式路堤挡墙的墙体采用C15片石混凝土砌筑,仰斜式路肩挡墙的墙体采用C20片石混凝土。墙背50cm范围内用袋装砂砾填筑。沉降缝纵向每10米长设置1道,采用沥青麻絮塞填,缝宽2~3cm,沿墙内、外、顶三边填塞,其深度不小于15cm。泄水孔采用埋设Φ100PVC管,布置间距为2~3m,上下交错布置,最低排泄水孔的底部应高出原地面30cm,进水口应用反虑土工布包裹以免泄水孔淤塞,周围应用塑料网袋装级配碎石填筑,以利于渗水。 各处挡土墙工程数量见L1合同段(LK0+~LK1+段)修正设计图中的《路基防护工程数量表(挡土墙)》。 LK1+040~LK1+265段为仰斜式路堤墙,位于路基左侧,长度225米,分为23小段,除LK1+260~LK1+265段为5米长外,其余各小段长度均为10米。墙体为C15片石砼,共计8710m3。墙体最高16米,最低5米。 LK1+290~LK1+360段为仰斜式路肩墙,位于路基左侧,长度70米,分为9小段,LK1+290~LK1+310分四个小段,每小段长5米,LK1+310~LK1+360分5个小段,长度均为10米。墙体为C20片石砼,共计。墙体最高18米,最低9米。 LK1+590~LK1+660段为仰斜式路堤墙,位于路基左侧,长度70米,分为7小段,各小段长度均为10米。墙体为C15片石砼,共计。墙体最高18米,最低

钢筋混凝土挡土墙施工方案85922

一、工程概况: 本工程为档土墙新建丄程。工程建设地点位于杭州市西湖区南山路,浙江省军区机关北院; 该工程为加固及防护结构形式。 编制依据: 1、浙江省嘉维交通科技发展有限公司设讣加固及防护图纸, 2、《混凝土结构工程质量验收规范》GB50204-2010 二.施工准备 I机械:120挖掘机1台、釆用商品混凝土,标号为c20 2?工具:钢管、混凝土泵车、刮杠、水平尺、靠尺、铁锹.振捣器等。 三、工艺流程 测量放线一请挖土方及沙垫层一基础钢筋制作与安装一支立基础模板T浇筑基础混凝上一外双排脚手架一墙体钢筋及泄水孔制作与安装T支立墙体模板一浇筑墙体混凝上一养生及拆 四、施工工艺 1 ?测量放线 根据施工图纸及坐标点测放出挡土墙中心线、基础平面位置线和纵断高程线,做好平面、高程控制点。 2採用60mm用2:8砂、石垫层。 ⑴沙石垫层振捣密实、碾压平整。

(2)沙石垫层底面不在同一商程时,施工应按先深后浅的顺序进行。 (3沙石)垫层施工完成后,应复核设讣高程并按设计图纸和挡墙中线桩定出墙体轴线、基 础尺寸线和钢筋控制线。 3 ?基础钢筋制作与安装 ⑴应按有关规定进行钢筋复验、见证取样检验,合格后方可使用。 (2)钢筋设计为HRB335热轧带肋钢筋,绑扎时要仔细查看钢筋布置图纸,核对准确无误后 绑扎。 (3)钢筋绑扎前应将垫层泥、水清理干净,012主筋?200mm>水平分布筋间距200mg 按定好的间距,先摆放受力主筋、后放分布筋。泄水孔应及时配合安装。 (4)绑扎钢筋时一般用顺扣或八字扣,钢筋网片筋的相交点应全部绑扎外。 ⑸在钢筋与模板之间垫好垫块,间距不大于15m,保护层疗度应符合设讣要求。 (6)垫块一般采用水泥砂浆制成,垫块疗度应与保护层用度相同,垫块内预埋火烧丝,或用 塑料卡来保证保护层片度。 ⑺在绑扎基础双层钢筋网片时,应设置足够强度的撑脚,间跑600mrTb以保证钢筋网片的定位准确。稳定牢固,在浇筑混凝土时不得松动变形。 (8)基础混凝土初凝臥距基础外边线向内100mm插入620钢筋,埋深150mm,外漏 50?80mtn间距1500mm.用于外脚手架的支座稳定,防止脚手架根部滑移。 4?基础模板

混凝土挡土墙施工技术规范

混凝土挡土墙工程施工技术 1、基槽挖土方:本工程挖基槽土方采用挖掘挖机及人工配合进行开挖。 4、钢筋安装:现浇钢筋基础先安装基础钢筋,预理墙身竖向钢筋,待基础浇灌砼完后且砼达到2.5Mpa后,进行墙身钢筋安装。 墙身模板采用光面七夹板拼装,竖枋用8×10cm枋间距为40cm,用钢管作围楞,用8×10cm的木枋作斜撑进行支撑,侧模用ф16的螺栓对拉定位,螺栓间距为80cm(见附件挡墙模板示意图),螺栓穿孔可采用内径为20—25cm的硬塑料管,拆模时,将螺栓拔出,再用1:2水泥砂浆堵塞螺栓孔,墙身模板视高度情况分一次立模到顶和二次立模的办法,一般4米高之内为一次立模,超过4米高的可分二次立模,亦可一次立模。当砼落高大于2.0m时,要采用串筒输送砼入仓,或采用人工分灰,避免砼产生离析。砼由砼加工厂,用砼运输车运至现场,在墙顶搭设平台,用吊机吊送砼至平台进行浇灌,砼浇灌从低处开始分层均匀进行,分层厚度一般为30n,采用插入式振捣器振捣,振捣棒移动距离不应超过其作用半径的1.5倍,并与侧模保持5—10cm的距离,切勿漏振或过振。 7、伸缝缩、沉降缝及泄水孔的处理 现浇灌钢筋砼挡土墙的伸缩缝和沉降缝宽2cm(施工时缝内夹2公分厚的泡沫板或木板,施工完后抽出木板或泡沫板)从墙顶到基底沿墙的内、外、顶三侧填塞沥青麻丝,深15cm。 挡土墙泄水孔为ф10cm的硬质空心管,泄水孔进口周围铺设50×50×50cm碎古,碎古外包土工布,下排泄水孔进口的底部铺设30cm厚的粘土层并历夯实。 [此文档可自行编辑修改,如有侵权请告知删除,感谢您的支持,我们会努力把内容做得更好]

挡土墙砼浇筑施工方案

挡土墙混凝土浇筑施工方案 一、工程概况 K79+350~K79+365右幅右侧挡土墙;墙身第一层出现水纹和麻面。由于水泥混凝土施工过程中,拌和料出现离析、坍落度过大、振捣不适当、振捣过振等情况。现挡土墙墙身第一层与第二层之间的施工缝附近局部出现水纹、砂线和麻面。针对存在的问题,我工区制定相应的施工方案,防止存在问题的继续发生。 二、施工方案 1、施工前准备 试验室做好各项试验,控制施工配合比。控制各施工设备功率,并进行设备操作规程教育。对模板进行清洁、打磨;将模板内的杂物、积水等清理干净。 2、混凝土运输 ①、混凝土的运输能力必须满足混凝土浇筑的连续性,并确保在混凝土初凝前浇筑完毕。 ②、当采用搅拌运输车运输且运距较远时,途中应以每分钟约2~4转的慢速进行搅动,卸料前应快转2~3min,混凝土的装载量应为 搅拌筒几何容量的2/3。 ③、混凝土运至浇筑地点后发生离析、严重泌水现象时不得使用。 ④、采用泵送混凝土应符合下列规定: (1)、混凝土的供应必须保证混凝土输送泵能连续工作。 (2)、输送管线宜顺直,转弯宜缓,接头应严密。如管道向下倾

斜,应防止混入空气产生阻塞。 (3)、泵送前应该先用适量的与混凝土成分相同的水泥砂浆润滑内壁;混凝土出现离析现象时,应立即用压力水或其他方法清理管内残留混凝土,泵送间歇时间不宜超过15min。 (4)、在泵送过程中,受料斗内应留有足够的混凝土,以防止吸入空气而产生阻塞。 3、混凝土浇筑施工 混凝土应按一定厚度、顺序和方向分层浇筑,在倾斜面上浇筑混凝土时,应从低处开始,逐层扩展升高,保持水平分层。当采用插入式振捣棒进行振捣时,振捣棒作用间距均匀合理,移动间距不应超过振捣棒作用半径的1.5倍,与倒模应留有50mm~100mm的距离,伸入底层厚度不超过10cm,确保混凝土振捣密实,每一处振动完毕后应边振动边徐徐拔出振捣棒,振捣棒应避免碰撞模板及预埋件等。分层浇筑时应在下层混凝土初凝或能重塑前浇筑完上层混凝土。混凝土的浇筑应连续进行,如因故必须间断时,其间断时间应小于前层混凝土的初凝时间或能重塑时间,当需要超过时应预留施工缝。自高处向模板内倾卸混凝土时,为防止混凝土离析,应采取以下措施:(1)从高处直接倾卸时,其自由倾落高度不宜超过2m,以不发生离析为度。(2)当倾落高度超过2m时,应通过串筒下落;(3)在串筒出料口下面,混凝土堆积不超过1m。 4、施工缝处理 ①、应凿除混凝土表面的水泥浆和软弱层,凿除时,混凝土强度