工程名称:华旗·东郡09#楼年月日

检查项目检查情况备注

1

线

明施工区、生活区架设配电线路应符合有关规定

2 施工区、生活区按规定设照明设备

3 照明灯具和低压变压器的安装应符合规定

4 特殊部位的内外电线路按规定采取安全保护

5

箱施工区实行分级配电,配电箱、开关箱为之合理

6 配电箱、开关箱和内部设置符合规定

7 箱内电气完好,选型定值合理,标明用途

8 箱体牢固、防雨、内无杂物、整洁、编号,停电后

断电枷锁

9

护配电系统按规范采用接零和接地保护系统

1 0 电气施工机具做可靠接零和接地

1 1 现场的高大设施按规范要求装设避雨装置

1 2 配电箱、开关箱设两极漏电保护,选型符合规定

1 3 值班电工人防保护用品穿戴齐全,持证上岗

1

4 机

施工机具电源线压接牢固整齐,无乱拉、扯、压砸现象

1 5 手持电动工具绝缘完好,电源线无接头损坏

1 6

电焊机及一二次线防护齐全,焊把线双线到位,无破损

1

7 资

料临时用电有设计书(方案)和管理制度

1 8 配电系统有线路走向、配电箱分布及接线图

1

9

电工值班室有值班、设备检测、验收、维修记录

2

电工应知考核

参加检查人员:

临时用电日常检查记录

电工巡视维修记录 工程名称: 施工单位:大丽高速27-1A合同段

电工日巡视维修记录 工程名称:老西门1#2#3#12#施工单位:常德市中房建筑工程公司施工地点:建设路编号: 值班日期值班电工 交接电工维修监护人员 施工用电、设备运转情况记录及问题记录: 问题解决情况: 遗留问题交接:

电工巡视维修记录 电工姓名值班时间时分至时分工程名称额定容量 序号巡视检查项目巡视检查内容检查结果维修部位 1 工地附近 高压线防护 按防护方案进行防护并做到严密,安全可靠。 2 接地与接零 保护系统 工作接地、重复接地、保护零线正确、牢固可靠。重 复接地不少于3处。 工作接地电阻不大于4Ω,重复接地电阻不大于10Ω 保护零线引出正确,并单独敷设不作它用,采用绿/ 黄双色线其截面与工作零线截面相同是相线的1/2 3 配电箱 开关箱 总配电箱中应在电源隔离开关的负荷侧装置漏电保 护器,并灵敏可靠。 分配电箱设置正确并与开关箱距离不大于30cm。 开关箱(一机一闸一漏一箱)漏电保护装置在设备负 荷侧,灵敏可靠,并距离设备不大于3m。 固定电箱安装位置正确,高度在1.3~1.5m。 移动电箱安装高度在0.6~1.5m。 电箱底进出线,不混乱,箱内无杂物,有门有锁,有 防雨措施。 闸具齐全完好。 4 现场照明现场照明回路有漏电保护器,并灵敏可靠。 灯具金属外壳已做接零保护。室内灯具安装高度大于2.4m,低于2.4m使用安全电压供电。手持照明灯具使用36V以下照明 5 配电线路电线无老化、破皮,有线路过道保护。并在电杆上用横担固定,绝缘子分档架设。 架空线路架在专用电杆上,严禁架在树木、脚手架上。架空线路符合规范要求并已使用五芯电缆架设或埋地并符合要求 6 电器装置闸具、熔断器参数与设备容量匹配,没有用其他金属丝代替熔断丝。 7 变配电装置露天变压器设置符合规定要求,配电间符合规范要求,并有可靠安全的防护措施,及正确悬挂警告标志,门应朝外开,有锁。 变配电室内不得堆放杂物,并设有消防器材。 发电机组及其配电室内严禁存放贮油桶,发电机设有短路、负荷保护 8 其他除以上内容发现的其他隐患 填表说明: 电工巡视维修记录单独组卷。由值班电工每周填写,每本填完后送交资料员存档。

用电安全专项检查表

用电安全专项检查表 序号检查项目及内容检查方法备注1变电一次设备 1.1变压器油温及温升: 各冷却器无堵塞,温度相近,油温正常 现场检查,查阅值班日志、巡视记录、缺陷记录等 1.2变压器瓦斯保护: 1.气体继电器及端子盒防水措施完好; 2.配置了合格的取气用具,运行及检修人员能正确使用; 3.重瓦斯保护应按要求投跳闸,并定期校验 现场检查,查阅试验报告 1.3母线及架构设备过热现象检查:设备容量满足最大负荷要求且各类接头接触良好,各类 接头及断路器、隔离开关等触头无发热现象,并具备温度监视手段,运用红外测温方法定期 测温有记录、有分析,及时处理发现的问题 现场检查,查阅资料、记录 1.4断路器外观检查:断路器无渗漏油、气,油位、油压、气压正常;SF6气体检测周期符 合规定,室内SF6断路器防护措施符合规定 现场检查 1.5断路器遮断容量:断路器遮断容量和性能能满足安装地点短路容量的要求,允许开断故 障次数有明确规定,在达到切断故障次数后能够及时检修 查阅开关台账、系统短路容量及允许切断故障次数计算资料和规定文件,开关切断故障记录、检修记录

1.6外观检查:户外独立电流互感器、电压互感器有可靠防雨密封措施,如金属膨胀器等; 现场检查瓷套无裂纹,无渗漏油现象,油位正常,外壳接地良好 现场检查 1.7“五防”系统:户内、外高压配电装置全部实现了“五防”,各单元闭锁装置功能完善 可靠,实现远方操作的断路器和隔离开关“远方/就地”操作防误连锁功能正常 1.8台账管理:防误装置有设备台账现场检查设备台账1.9接地装置地线:接地装置地线(包括设备、设施引下线)的截面,应满足热稳定(包括 现场检查考虑腐蚀因素)校验要求 现场检查 1.10各类设备标志、警示标志:户外高压断路器、隔离开关、接地刀闸及其他设备有双重名 称号牌,并安装牢固、字迹清晰;户内高压配电装置各间隔(开关柜)前后及隔离开关均应有 双重名称编号牌;高压变电设备及母线应有明显、规范的相色标志 1.11电缆头运行情况:电力电缆终端头完整清洁无漏油,滋(溢)胶、放电、发热等现象;电 现场检查缆头符合安全要求;接地良好 现场检查 1.12电缆沟道:电缆沟防止积水、排水良好,电缆盖板不缺损,放置平稳,沟边无倒塌情况, 支架接地良好 1.13电缆防火措施: 现场检查 1.电缆穿越处孔洞用防火材料封堵严密,不过光、不透光,不能进入小动物; 2.电缆夹层、电缆沟内保持整洁、无杂物、无易燃物品; 3.电缆主通道有分段阻燃措施,特别重要电缆采用耐火隔离措施或使用阻燃电缆;

临时用电日常检查记录

电工巡视维修记录工程名称: 施工单位:大丽高速27-1A合同段 电工日巡视维修记录 工程名称:老西门1#2#3#12#施工单位:常德市中房建筑工程公司 施工地点:建设路编号: 值班日期值班电工 交接电工维修监护人员 施工用电、设备运转情况记录及问题记录: 问题解决情况: 遗留问题交接: 电工巡视维修记录 电工姓名值班时间时分至时分工程名称额定容量 序号巡视检查项目巡视检查内容检查结果维修部位 1 工地附近 高压线防护 按防护方案进行防护并做到严密,安全可靠。 2 接地与接零 保护系统 工作接地、重复接地、保护零线正确、牢固可靠。重 复接地不少于3处。 工作接地电阻不大于4Ω,重复接地电阻不大于10Ω 保护零线引出正确,并单独敷设不作它用,采用绿/ 黄双色线其截面与工作零线截面相同是相线的1/2

3 配电箱 开关箱 总配电箱中应在电源隔离开关的负荷侧装置漏电保 护器,并灵敏可靠。施工现场临时用电日常巡查记录表

施工现场临时用电日常巡查记录表 姓名:XXX 部门:XXX 日期:XXX

施工现场临时用电日常巡查记录表 施工现场临时用电日常巡查记录表 工程名称:供电方式:电箱名称及编号:年月 检查内容: 接零接地抱括:工作接地、重复接地、保护零线正确、牢固可靠。重复接地不少3处。工作接地电阻不大于4,重复接地电阻不大于10。保护零线引出正确,并单独敷设不作它用,采用绿/黄以色线其载面与工作零线截面相同是相线的1/2。 配电线路包括:电线无老化、破皮,有线路过道保护。并在电杆上用横担固定,绝缘子分档架设。架空线路架在专用电杆上,严禁架在树木、脚手架上。架空线路符合规范要求并已使用五芯电缆架设或埋地并符合要求。 电器装置包括:闸具、熔断器参数与设备容量匹配,没有用其它金属丝代替熔断丝。发电机组及配电室内严禁存放贮油桶,发电机设有短路、负荷保护,漏电开关是否灵敏可靠。 现场照明包括:现场照明回路有漏电保护器,并灵敏可靠。灯具金属外壳已做接零保护。室内灯具安装高度大于2.4m,低于2.4m使用安全电压供电。手持照明灯具使用36V以下照明。 配电箱/开关箱包括:总配电箱中应在电源隔离开关的负荷装置漏电保护器,并灵敏可靠。分配电箱设置正确并与开关箱开关箱包括距离不大于30m。开关箱(一机一闸一漏一箱)漏电保护装置在设备负荷侧,灵敏可靠,并距离设备不大于3m。固定电箱安装位置正确,高度在 1.3~1.5m。移动电箱安装高度在0.6~1.5m。电箱底进出线,不混乱,箱 第 2 页共 4 页

内无杂物,有门有锁,有防雨措施,闸具齐全完好。 注:巡视情况必须真实填写,每天至少保证巡视一次,每月一张签,巡视情况必须真实填写,每天至少保证巡视一次,每月一张签 第 3 页共 4 页

(完整版)临时用电检查记录表格模板.doc

施 工 现 场 临 时 用 电 安 全 检 查 记 录 表 工程名称 单位名称 检查日期 检查人员 序 检查项目 检 查 内 容 检查结果 整改措施 号 不得小于安全距离且有防护措施,防护措施符合 1 外电防护 要求、封闭严密。 配电箱引入引出线要采用套管和横担; 进出电线 要排列整齐、匹配合理;严禁使用绝缘差、 老化、 破皮电线、防止漏电;应采用绝缘子固定、并架 2 支线架设 空敷设;线路过道要有可靠的保护; 线路直接埋 地,敷设深度不小于 0.6m ,引出地面从 2m 高度 至地下 0.2m 处,必须架设防护套管。 手持照明灯应使用 36V 以下安全电压; 危险场所使用 36V 安全电压、特别危险场采用 12V ; 照明导线应固定在绝缘子上; 灯具金属外壳作接 3 现场照明 零保护;现场照明灯要用绝缘橡套电缆, 生活照 明采用护套绝缘导线; 照明线路及灯具距地面不 能小于规定距离, 严禁使用电炉; 防止电线绝缘 差、老化、破皮、漏电、严禁用碘钨灯取暖。 不准采用竹质电杆, 电杆应设横担和绝缘子; 电 4 线不能架设在脚手架或树上等处; 架空线离地按 规定有足够的高度。 配电箱、开关箱内电气设备完好无缺,箱体下方 进出线、开关箱应符合“一机一闸一漏一箱”的 要求,门、锁完善,有防雨、防尘措施,箱内无 配电箱开关 杂物,箱前通道畅通,并应对电箱统一编号,刷 5 上危险标志。保护零线(PE、绿 / 黄线)中间和 箱 末端必须重复接地,严禁与工作零线混接;产生振动的重复接地不少于两处。残缺绝缘盖的闸刀开关禁止使用;开关严禁用铜、铁、铝线作熔断保险丝,熔丝安装要合理。 不得用金属丝代替熔丝;闸具、熔断器参数与设 6 电器装置 备容量匹配、安装符合要求。 工作接地与重复接地符合要求, 严禁接地接零混 7 接地或接零 接,接地体符合要求,二根之间距离不小于 2.5m , 接地体不宜用螺纹钢。 露天变压器设置符合规定要求, 配电间安全防护 8 变配电装置 措施和安全用具、 警告标志齐全; 配电间门要朝 外开,高处正中装 20×30cm 玻璃。 9 移动用电 电源线路,必须使用绝缘胶套管式电缆; 用电设 架设低压 干线

电气安全检查表

.

安全检查记录表(2-1)检查项目:电气动力、照明箱安全检查 序号检查内容是 √否 × 情况说明 01箱(柜)内应保持整洁,安装是否符合电气安全要求; 02各种元器件、仪表、开关与线路连接应可靠,接触良好,无严重发热、烧损现象,无异常气味,有无定期检测记录; 03编号识别标记齐全,责任人是否清楚; 04各熔断器内的熔断元件应与负荷相匹配,禁止超负荷,相应负荷应有记录; 05箱体接零(地)可靠,插座接线正确,接地装置有无定期检测记录; 06箱(柜)体完好无损,箱(柜)内无杂物和积水,箱(柜)前无堆积物; 07外露元件应屏护完好。 .

检查人:检查时间:工段负责人:车间(科室)领导: 编制说明:1、各单位应结合本部门安全特点对表格中规定的检查项目逐项进行检查,并如实填写检查结果,对本部门没有的项目无须填写,对不合格项应详细说明其位置及不安全状态; 2、对检查出的各类隐患,各单位应制定整改措施,定人、定整改措施、定整改期限并报安保部备案; 安全检查记录表(2-2)检查项目:电气线路安全检查序号检查内容是√否×情况说明 01是否符合使用场所的安全要求(列如防爆防潮等); 02安全牢固,线路绝缘良好无破损; 03电器线路的容量,应与其负荷相匹配,有无发热现象或其它异常气味; 04电器线路的接头应牢固,保证其接触可靠,绝缘符合要求; 05暂时不用的电气线路线头应用绝缘胶布包好,不得裸露; .

06在线路以及汇流条上不得悬挂任何物件; 检查人:检查时间:工段负责人:车间(科室)领导: 编制说明:1、各单位应结合本部门安全特点对表格中规定的检查项目逐项进行检查,并如实填写检查结果,对本部门没有的项目无须填写,对不合格项应详细说明其位置及不安全状态; 2、对检查出的各类隐患,各单位应制定整改措施,定人、定整改措施、定整改期限并报安保部备案; 安全检查记录表(2-3)检查项目:电气临时线路安全检查序号检查内容是√否×情况说明 01有临时线申请单,审批手续完备,不超期使用 02 线路绝缘良好无破损,容量应与负荷相匹配,有无发热现象或其它异常 气味; 03应沿墙或悬空架设,距地高度为:室内应大于2.5米,室外应大于4.5米, 跨越道路应大于6米; .

现场临时用电检查记录各表

现场临时用电检查记录各表

检查周期表 序 号 表格名称检查周期备注 1 接地电阻、绝缘电阻测试记录表每月一次项目部单位自检,公司抽检 2 漏电保护器漏电动作参数测试记录表每天一次项目部单位自检,公司抽检 3 施工现场临时用电电气材料明细表施工初次进场项目部单位自检,公司抽检 4 现场临时用电验收记录表初次进场、 每年开工 项目部单位自检,公司抽检 5 施工现场接地极做法详图记录表初次进场项目部单位自检,公司抽检 6 施工现场临时用电日常巡查记录表每天项目部单位自检,公司抽检 7 特种作业人员登记表初次进场 每年开工 作为临时用电组织设计内容,工程 公司随机抽检 1 注:工程公司每月对现场进行一次安全检查,其中包括对施工单位自检资料齐全性和符合性的检查;同时在用电申请批准之后的送电检查时。

施工现场临时用电电气材料明细表 表D1 工程名称杭锦旗综合文化活动 中心 工程类型 /高度 施工单位内蒙古兴泰建设集团 有限公司 材料负责 人 序号名称数 量 进场时 间 保管地 点 保管 人

施工现场临时用电验收记录表 表D3 工程名 称杭锦旗综合文化活动中心 工程类型/高 度 施工单 位内蒙古兴泰建设集团有限 公司 项目负责 人 验 收项目序 号 安全技术要求验收结果 组 织设计1 施工现场临时用电临总体布设,应按规范、临时用电组织设计实施

外电 防护2 外电线路正下方严禁施工、建造临时设 施或堆放材料物品 3 在建工程(含脚手架)的周边与外电架 空线路之间的最小安全操作距离符合 规范要求 4 施工现场的机动车道与外电架空线路 交叉时的最小垂直距离符合规范要求 5 起重机严禁穿越无防护设施的外电架 空线路作业 6 在外电架空线路附近作业时,起重机的任何部位或被吊物边缘在最大偏斜时与架空线路边线的最小安全距离符合规范要求 7 当上述第2、3、4条要求安全距离无法 保证时,必须采取符合规范要求的绝缘 隔离防护,明显处设安全警示标志 接零与接地保 8 在施工现场专用变压器供电的TN-S接零保护系统,电气设备的金属外壳必须与保护零线连接 9 保护零线(PE线)引出位置必须正确 10 总配电箱处、中间处、末端处做不少于三处重复接地,每处接地电阻不大于10欧