前言

建筑给水用冷热水管道(PP-R)是从90年代发展起来的一种新型化学建材,它与钢管、铜管相比,具有卫生、质轻、耐压、耐腐蚀、隔热保温、阻力小、连接方便可靠、使用寿命长、废料可回收利用等优点,可广泛应用于冷热水供应系统和纯净水系系统,有良好的推广应用前景和显著的社会效益、经济效益。

本规程是参照国外有关资料和上海市建筑产品推荐性应用标准《全国给水聚丙烯管道(PP-R)工程技术规程》DBJ/CT501-99基础上编制的。由于经验不足,难免有错漏之处,有待在实践中不断完善。

1 总则

1.0.1 为使建筑给水系统中采用聚丙烯管道的工程,在设计、施工及验收中做到技术先进、安全卫生、经济合理、保证质量,特制订本规程。

1.0.2 本规程适用于我省工业与民用建筑生活给水、热水和饮用净水管道系统的设计、施工及验收。适用于系统工作压力不大于1.0MPa,工作水温不低于0℃,且不高于70℃的场所,严禁热水系统温度超过管道最高使用温度。

1.0.3 本规程不适用于建筑物外的埋地管道,PP-R管道不得用于消防给水系统,不得在建筑物内与消防给水管道相连。

1.0.4 本规程采用的PP-R管道的管材、管件规格尺寸及各项技术性能,应符合现行的国家标准《冷热水用聚丙烯管道系统(第1部分:总则)》(GB/T1874

2.1-2002)、《冷热水用聚丙烯管道系统(第2部分:管材)》(GB/T18742.2-2002)和《冷热水用聚丙烯管道系统(第3部分:管件)》(GB/T18742.3-2002)的要求;其卫生性能应符合现行国家标准GB/T17219的要求。

1.0.5给水聚丙烯管道工程的设计、施工及验收,除执行本规程外,还应符合国家有关标准、规范的规定。

2 术语

2.1 一般规定

2.1.1 生活给水系统所选用的聚丙烯管材和管件,应有质量检验部门的产品合格证,卫生防疫部门的检验合格证,有关主管部门的销售许可证。

2.1.2 管材和管件上应标明规格、公称压力、生产厂名或商标,包装上应标有批号、数量、生产日期和检验代号。

2.1.3 热熔连接的管道,应由生产厂提供专用配套的热熔焊接机进行热熔连接;电熔连接的管道,应由生产厂提供专用配套的电熔焊接机进行电熔连接。

2.1.4 电熔连接是热熔连接方式的一种,可应用于给水系统管道。电熔连接的特点是连接方便、快速、接头质量好、外界因素干扰小。由于电熔管件在我国生产刚刚起步,工作运用的经验尚需进一步总结,为保证质量,电熔管件的强度与水密性试验压力必须满足本规程

3.2.4条的规定。

2.1.5 法兰连接是PP—R管道连接的方法之一,适用在与设备的连接部位及管道上需经常拆卸的部位。由于法兰连接件与市场上普通法兰盘不同,故安装时应由管道生产厂配套供应。热熔或电熔焊接机应安全可靠。便于操作。并附有产品合格证书和使用说明书。

2.2 产品质量要求

2.2.1 管材和管件的外观质量应符合下列规定:

1 管材和管件的内外壁应光滑平整,无气泡、裂口、裂纹、脱皮和明显的痕纹、凹陷,且色泽基本一致。

2 管材上必须有冷热水管的延续、醒目的标志。

3 管材的端面应垂直于管材的轴线。

4 管件应完整,无缺损,无变形,合模缝浇口应平整、无开裂。嵌有金属管螺纹的管件,应镶嵌牢固无松动,金属管牙应无毛刺、缺牙。

2.2.2 管材规格用De表示其公称外径,管材的规格,壁厚及允许偏差见表2.2.2。

表2.2.2 管材规格尺寸及允许偏差

2.2.3热熔承插连接管件的承口应符合图2.2.3、表2.2.3的规定。

注:此处的公称外径d n指与管件相连的管材的公称外径。

2.2.4 电熔连接管件的承口应符合图2.2.4、表2.2.4的规定。

图2.2.4 电熔连接管件承口

表2.2.4 电熔连接管件耻辱口尺寸与相应公称外径

注:此处的公称外径d n指与管件相连的管材的公称外径。

2.2.4 镶嵌有金属管螺纹的管件,其金属应耐腐蚀,其螺纹应符合GB7306—87的规定,其强度与水密性试验压力不得低于Q/FQ131018标准的规定。

2.2.5 为确保管道连接处的质量,本条规定电熔管件及法兰连接件的强度与水密性试验压力不得低于2.4倍管道公称压力。

第三章设计

3.1 一般规定

3.1.1 建筑给水用聚丙烯管道的管系列S的选用,应根据长期工作的最高水温、承受的水压力和要求使用的年限确定。生活用热水管道应采用管系列S不高于2.5的管材和管件;冷水管道应采用管系列S不大于5的管材和管件。建筑给水用聚丙烯管道在不同水温和使用年限下的允许压力见附录A 。

3.1.2 建筑给水用聚丙烯管道宜采用暗设,暗设的方式有直接埋设和隐蔽敷设两种形式。直接埋设是将管道埋设在墙体或楼(地)面的地坪层内,管周围填塞满水泥砂浆。隐蔽敷设是将管道露空敷设在管道井、吊顶、架空层、管窿内或用装饰档板遮盖。

3.1.3 管道明设或隐蔽式安装时,应有补偿管道温度变形的技术措施。直接埋设的管道,其地面或墙面处应有防护层或饰面层。

3.1.4 管道的连接方式,应根据管道的敷设形式和管道周围的施工空间来选定。一般均应采用热熔连接,热熔机具难以操作的地方,宜采用电熔连接。聚丙烯管道与金属管道及其配件、卫生器具的接口的连接,采用丝扣或法兰连接。

3.1.5 三种连接形式,可根据使用场所安装部位等具体采用。规程推荐热熔连接为主要连接方式,因为它接口强度在三种连接形式中最高,电熔连接一般用在受安装部位限制,无法实行热熔连接的地方,法兰连接在使用时灵活方便,一般在与法兰阀门,水泵进出口连接时采用。

3.1.6 为防止水泵停泵时产生水锤现象而破坏管道,设计时应考虑采取措施。例如,在水泵出口管段上设置水锤消除器或消声止回阀等。

3.2 管道布置和敷设

3.2.1 设置在公共场所部位的给水立管,宜敷设在管道井内。

3.2.2 明设的给水立管宜布置在靠近卫生器具较集中的墙角、墙边或立柱旁。

3.2.3 明设的给水管不得穿越卧室,贮藏室以及烟道、风道.给水管道应远离热源,立管距热水器或炉灶边缘的净距不得小于400mm,当达不到此距离时,应对管道做隔热措施,但最小净距不得小于200mm。横管道不应在炉灶或热水器上方通过。

3.2.4 明设或隐蔽式敷设的管道,应设支、吊架支承管道,并宜采用利用管道的折角自由臂补偿管道的温度变形。当不能利用折角补偿或专用补偿器时,管道支、吊架均应采用刚性固定支、吊架、管道与支、吊架之间不得产生纵向位移。支、吊架的间距应符合第5.5.5条规定。

3.2.5 直埋敷设的管道,可不考虑纵向的伸缩补偿,外径不宜大于De25,接口方式应采用热熔或电熔连接。

3.2.6 直埋敷设在墙体的横支管道,距地面的高度不应大于400mm。直埋敷设在地坪面层内的横支管道,宜敷设在墙的踢脚线下。

3.2.7 管道穿越地下室外壁、水池(水箱)壁、楼板、屋面等有防水要求的地方,应设置刚性或柔性钢(铸铁)制防水套管。

3.2.8 与管道连接的阀门,其重量不得由管道来承受,应自行固定牢固。

3.2.9 水平干管与水平支管连接,水平干管与立管连接,立管与楼层支管连接,均应考虑管道互相伸缩时不受影响的措施。

3.3 防冻、隔热、保温

3.3.1 建筑物埋地引入管的覆土深度不得小于0.3m。

3.3.2 聚丙烯管道不宜在室外明露安装,若万不得已要在室外明装,应采取以下有效的遮避

措施。

(1) 加PVC或其它套管。

(2) 缠一层胶布。

(3) 水泥凝固。

(4) 加金属防护罩。

3.3.3 在有可能结冻的地方安装的管道,应有防冰冻措施,防冰冻措施可参见《住宅给水管道工程防冻保温技术规程》(DBJ08—33—93)。

3.3.4 热水管道外壁的计算温度,宜直接采用生产厂提供的测定数值,当无测定值时,按表3.3.5的导热系数计算。当墙体材料耐温<50℃时,应采取隔热措施。

第四章施工安装

4.1 一般规定

4.1.1管道在安装施工前,应具备下列条件:

1 施工图纸及其它技术文件齐全,且已进行图纸技术交底,满足施工要求;

2 施工方案、施工技术、材料机具供应等能保证正常施工;

3 施工人员应经过本管道安装技术的培训。

4.1.2 提供的管材和管件,应符合设计规定,并附有产品说明书和质量合格证书。

4.1.3 管材、管件应作外观质量检查,如发现质量有异常,应在使用前进行技术鉴定或复检。

4.1.4 管道系统安装过程中所有开口处应及时封堵。

4.1.5 施工安装时,应复核冷、热水管的公称压力等级和使用场合。管道的标记应面向外侧,处于显眼位置。

4.2 贮运

4.2.1 搬运管材和管件时,应小心轻放,避免油污,严禁剧烈撞击、与尖锐物品碰触和抛、摔、滚、拖。

4.2.2 管材和管件应存放在通风良好的库房或简易棚内,不得露天存放,防止阳光直射,注意防火安全,距离热源不得小于1m 。

4.2.3 管材应水平堆放在平整的地上,应避免管材受弯曲,堆高不得超过1.5m。管件宜装在纸箱内逐层码堆。

4.3 管道敷设安装

4.3.1 管道嵌墙、直埋敷设时,宜在砌墙时预留凹槽,凹槽尺寸为:深度等于De+20mm;宽度为De+40~60mm。凹槽表面必须平整,不得有尖角等突出物,管道试压合格后,凹槽用M7.5级水泥砂浆填补密实。

若在墙体上凿槽,应先确认墙体强度。强度不足时或墙体不允许凿槽时不得凿槽,只能在墙面上固定敷设后用M7.5水泥砂浆抹平,或加贴侧砖加厚墙体。

4.3.2 管道在楼(地)坪面层内直埋时,预留的管槽深度不应小于De+5mm,当达不到此深度时应加厚地坪层,管槽宽度宜为De+40mm。管道试压合格后,管槽用与地坪层相同标号的水泥砂浆填补密实。

4.3.3 直埋敷设的管道必须有埋设位置的施工记录,竣工时交业主存档。商品房出售时,应将管道位置标在房屋使用说明书上。

4.3.4 管道安装时,不得有轴向扭曲。穿墙或穿楼板时,不宜强制校正。给水聚丙烯管与其它金属管道平行敷设时,应有一定的保护距离,净距离不宜小于100mm,且聚丙烯管宜在金属管道的内侧。

4.3.5 室内明装管道,宜在土建粉刷或贴面装饰完毕后进行,安装前应配合土建正确预留孔洞或预埋套管。(薄的墙体或楼板,亦可安装时钻洞)

4.3.6 管道穿越楼板时,应设置钢套管,套管高出地面50mm,并有防水措施。管道穿越屋面时,应采取严格的防水措施。穿越管段的前端应设固定支架。(套管内径=De+30~40mm)

4.3.7 热水管道穿墙壁时,应配合土建设置套管;冷水管穿墙时,可预留孔洞,套管或孔洞内径宜为De+50mm。

4.3.8 直埋式敷设在楼(地)坪面层及墙体管槽内的管道,应在封蔽前做好试压和隐蔽工程的验收记录工作。

4.3.9 建筑物埋地引人管或室内埋地管道的敷设要求如下:

1 室内地坪土O.00以下管道敷设宜分两阶段进行。先进行室内段的敷设,至基础墙外壁处为止;待土建施工结束,外墙脚手架拆除后,再进行户外连接管的敷设;

2 室内地坪以下管道的敷设,应在土建工程回填土夯实以后,重新开挖管沟,将管道敷设在管沟内。严禁在回填土之前或在未经夯实的土层中敷设管道;

3 管沟底应平整,不得有突出的尖硬物体。土壤的颗粒粒径不宜大于12mm,必要时可铺100mm厚的砂垫层;

4 管沟回填时,管周围的回填土不得夹杂尖硬物体。应先用砂土或过筛的粒径不大于12mm的泥土,回填至管顶以上0.3m 处,经洒水夯实后再用原土回填至管沟顶面。室内埋地管道的埋深不宜小于0.3m;

5 管道出地坪处,应设置保护套管,其高度应高出地坪100mm ;

6 管道在穿越基础墙处,应设置金属套管。套管顶与基础墙预留了孔的孔顶之间的净空高度,应按建筑物的沉降量确定,但不应小于0.1m;

7 管道在穿越车行道时,覆土深度不应小于0.7m。达不到此深度时,应采取严格的保护措施。

4.4 管道连接

4.4.1 同种材质的给水聚丙烯管材和管件之间,应采用热熔连接或电熔连接,熔接时应使用专用的热熔或电熔焊接机具。直埋在墙体或地坪面层内的管道,只能采用热(电)熔连接,不得采用丝扣或法兰连接,丝扣或法兰连接的接口必须明露。

4.4.2 给水聚丙烯管材与金属管件相连接时、应采用带金属嵌件的聚丙烯管件作为过渡,该管件与聚丙烯管采用热(电)熔连接,与金属管件或卫生洁具的五金配件采用丝扣连接。

4.4.3 热熔连接应按下列进行:

1 热熔工具接通电源,等到工作温度指示灯亮后,方能开始操作;

2 管材切割前,必须正确丈量和计算好所需长度,用合适的笔在管表面画出切割线和热熔连接深度线,连接深度应符合表5.4.3的要求;

3 切割管材,必须使端面垂直于管轴线。管材切割应使用管子剪或管道切割机;注:用钢锯锯断管材的方法,不予提倡,万一使用时,应清除锯口的毛边和毛刺。

4 管材与管件的连接端面和熔接面必须清洁、干燥、无油;

5 熔接弯头或三通时,应注意管线的走向宜先进行预装,校正好走向后,用笔画出轴向定位线;

6 加热:管材应无旋转地将管端导入加热套内,插人到所标志的连接深度,同时,无旋转地把管件推到加热头上,并达到规定深度标志处。加热时间必须符合表4.4.3的规定(或热熔机具生产厂的规定);

7 达到规定的加热时间后,必须立即将管材与管件从加热套和加热头上同时取下,迅速无旋转地直线均匀地插入到所标深度,使接头处形成均匀的凸缘;

8 在表5.4.3规定的加工时间内,刚熔接好的接头允许立即校正,但严禁旋转。

9 在表5.4.3规定的冷却时间内,应扶好管材、管件,使它不受扭、受弯和受拉。

表4.4.3 热熔连接技术要求

注:本表加热时间应按热熔机具产品说明书及施工环境温度调整,若环境温度小于5℃,加热时间应延长50%。

4.4.4 电熔连接应按下列步骤进行:

1 按4.4.3.2, 4.4.3.3, 4.4.3.4做好连接准备工作;

2 按设计图将管材插入管件,并达规定深度,校正好方位;

3 将电熔焊接机的输出接头与管件上的电阻丝接头夹好,开机通电加热至规定时间后断

电;

4 冷却至规定时间。

4.4.5 当管道采用法兰连接时,应符合下列规定:

1 法兰盘套在管道上。

2 PP—R过渡接头与管道热熔连接步骤应符合5.4.3条。

3 校直两对应的连接件,使连接的两片法兰垂直于管道中心线,表面相互平行。

4 法兰的衬垫,应采用耐热无毒橡胶圈。

5 应使用相同规格的螺栓,安装方向一致。螺栓应对称紧固。紧固好的螺栓应露出螺

母之外,宜齐平。螺栓螺帽宜采用镀锌件。

6 连接管道的长度应精确,当紧因螺栓时,不应使管道产生轴向拉力。

7 法兰连接部位应设置支吊架。

4.5 支吊架安装

4.5.1 管道安装时必须按不同管径和要求设置管卡或支、吊架、位置应准确,埋设应平整。管卡与管道接触紧密,但不得损伤管道表面。

4.5.2 由于建筑给水聚丙烯管道的刚性比金属管道差,且线膨胀系数比金属管道大。在管道的正确敷设、支吊架的设置,伸缩器的选用的基础上,增加支架管卡最小尺寸的规定。

4.5.3 采用金属管卡或金属支、吊架时,卡箍的内侧面应为圆柱面,卡箍与管道之间应夹垫塑胶类垫片。固定支、吊架的架本体,应有足够的刚度,不得产生弯曲等变形。

4.5.4 给水聚丙烯管道与金属管配件连接部位,管卡或支、吊架应设在金属管配件一端。

4.5.5立管和横管支、吊架或管卡的间距,不得大于表5.5.5—l和表5.5.5—2的规定。

表4.5.5-1冷水管支、吊架最大间距

表5.5.5-2 热水管支、吊架最大间距

注:热水管共用支、吊架时,按热水管的间距确定,直埋式管道的管卡间距,冷热水管均采用1.00-1.50m。

4.5.6 三通、弯头、接配水点的端头、阀门、穿墙(楼板)等部位,应设可靠的固定措施。用作补偿管道伸缩变形的自由臂,不得固定。

4.6 试压

4.6.1 冷水管试验压力,应为管道系统设计工作压力的1.5倍,但不得小于1.0MPa。

4.6.2 热水管试验压力,应为管道系统设计工作压力的2.0倍,但不得小于1.5MPa。

4.6.3 管道水压试验应符合下列规定:

1 热(电)熔连接的管道,应在接口完成超过24h以后才能进行水压试验,一次水压试验的

管道总长度不宜大于500m;

2 水压试验之前,管道应固定牢固,接头须明露,除阀门外,支管端不连接卫生器具配

水件;

3 加压宜用手压泵,泵和测量压力的压力表应装设在管道系统的底部最低点(不在最低点

时应折算几何高差的压力值),压力表精度为0.01MPa;

4 管道注满水后,排出管内空气,封堵各排气出口,进行水密性检查;

5 缓慢升压,升压时间不应小于10min,升至规定试验压力 (在30min内,允许2次补压

至试验压力),稳压1h,检验应无渗漏,压力降不得超过0.06MPa;

6 在设计工作压力的1.5倍状态下,稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查无发

现渗漏,水压试验为合格。

4.6.4 直埋在地坪面层和墙体内的管道,可分支管或分楼层进行水压试验,试压合格后土建即可继续施工(试压工作必须在面层浇捣或封堵前进行,达到试压要求后,土建方能继续施工)。

4.7 清洗、消毒

4.7.1 给水管道系统在验收前应进行通水冲洗,冲洗水总流量可按系统进水口处的管内流速为2m/s计,从下向上逐层打开配水点龙头或进水阀进行放水冲洗,放水时间不小于l min,同时放水的龙头或进水阀的计划当量不应大于该管段的计算当量的l/4。放水冲洗后切断进水,打开系统最低点的排水口将管道内的水放空。

注:冲洗水水质应符合《生活饮用水卫生标准》。

4.7.2 管道冲洗后,用含20—30mg/L的游离氯的水灌满管道,对管道进行消毒。消毒水滞留24h后排空。

4.7.3 管道消毒后打开进水阀向管道供水,打开配水点龙头适当放水,在管网最远配水点取水样,经卫生监督部门检验合格后方可交付使用。

4.8 安全施工

4.8.1 使用热熔或电熔焊接机具时,应核对电源电压,遵守电器工具安全操作规程,注意防潮,保持机具清洁。

4.8.2 操作现场不得有明火,不得存放易燃液体,严禁对给水聚丙烯管材进行明火烘弯。

4.8.3 管道连接前应检查管内有无异物阻塞,施工临时停止时。应将管口临时封堵。

4.8.4 直埋暗管封蔽后,应在埋设管道的墙或地表面粘贴标志,严禁在该位置进行敲击作业或钉金属钉等尖锐物体。

第五章检验与验收

5.1 一般规定

5.1.1 竣工验收时,应出具管材、管件出厂合格证书或检测报告

5.1.2 直埋管道应进行隐蔽验收。检验管槽是否平整,有无尖角突出;管材、管件的公称压力等级是否符合设计文件要求。

5.1.3 隐蔽式安装的管道应进行隐蔽验收。检验支、吊架间距离是否符合规定,支、吊架应牢固不得有松动,补偿管道伸缩的措施应符合设计文件要求。

5.1.4 明设管道验收时,应检查支、吊架间距和型式是否符合设计和施工的要求。

5.1.5 竣工验收时,应具备以下文件:

1 施工图、竣工图与设计变更文件;

2 管材、管件和质保资料的现场验收记录;

3 隐蔽工程验收记录和中间试验记录;

4 水压试验和通水能力检验记录;

5 生活饮用水管道冲洗和消毒记录,卫生防疫部门的水质检验合格证;

6 工程质量事故处理记录;

7 工程质量检验评定记录。

5.2 试压

5.2.1 水压试验资料评判:

1 施工单位提供的水压试验资料,必须满足设计要求;

2 隐蔽工程的暗管,必须提供原始试压记录和见证人签字;

3 试压资料不全或不合规定,必须在验收时重新试压;

4 原始试压资料齐全,并符合验收要求,可作为正式验收文件之一;

5 管道系统的水压试验应符合本规程5.6的规定。

5.3 验收

5.3.1 竣工质量应符合设计要求和本规程的有关规定。

5.3.2 验收时还应包含下列内容:

1 管道支、吊架安装位置的准确性和牢固性;

2 保温材料厚度及其做法;

3 各类阀门及配水五金件启闭灵活性及固定的牢固性;

4 同时开放的配水点,其额定流量是否达到设计要求;

5 坐标、标高和坡度的正确性。

6 连接点或接口的整洁、牢固和密封性。

附录A 不同温度及使用寿命下的允许压力

注:1、表中公称压力是指环应力为PP-R管80系列的对应数值

2、表中数值为允许压力,工作压力应将表中对应数值除以1.25-1.50

智能终端管理系统安装手册

智能终端管理系统安装手册

第一章 安装说明 1.1 简介 本文档详细介绍了曦帆桌面管理系统的安装过程。通过文字注解和步骤截图,让用户快速掌握安装过程。 1.2 部署结构(推荐) 二级分行(地市1)数据服务器 …… 二级分行(地市N ) 数据服务器 网点网点中继服务器……网点网点 中继服务器 …… 一级 分 行(省 ) ……数据库服务器管理服务器1 数据服务器 管理服务器M 管理服务器2 备注: ● 省一级分行 a) 管理服务器:如果按照推荐的管理服务器配置,则部署的管理服务器数量=XPe 终 端总数/3000,一台管理服务器可以管理若干个二级分行(地市) b) 数据库服务器:1个 c) 数据服务器:1个,用于存储省一级分行的软件安装包、文件和镜像等数据。 ● 二级分行:每个二级分行建议部署一个数据服务器,减轻省行数据服务器负载。

能。 a)远程唤醒(远程开机)。 b)镜像抓取与还原。 c)如果网点是ADSL拨号连接外网,则不能管理网点中的终端。 d)下载数据分流 1.3 系统环境 类型数量(台)服务器软硬件配置备注 管理服务器XPe终端总数 / 3000 【软件环境】 (1)操作系统:Suse 10.0 企业 版 【硬件配置】 (1)CPU:英特尔? 至强?5500 系 列以上,四核双路,2颗CPU,主 频 2.50 GHz以上,总线主频率 1.0GHz以上 (2)缓存:16MB (2)内存:类型为DDRIII,内存 大小>= 16G (3)硬盘:SAS类型,硬盘空间 大小>=73G (1)如果分行提供服 务器低于此硬件配 置,会影响管理的终 端数量和响应性能, 可能需要通过增加管 理服务器数量,才能 满足管理要求。 数据库服务器1 【软件环境】 (1)操作系统:Suse 10.0 企业 版 (2)数据库:支持Sybase 15.01 企业版 【硬件配置】 (1)CPU:英特尔? 至强?5500 系 列以上,四核双路,2颗CPU,主 频 2.50 GHz以上,总线主频率 1.0GHz以上 (1)如果分行提供服 务器低于此硬件配 置,会影响系统的响 应性能。 (2)可以支持与现有 在Sybase数据库部 署在一起,建议单独 进行部署。

承插式球墨铸铁管安装现场施工方法

精心整理六盘水市月照(青岗坡)水厂管网一期工程 DN600球墨铸铁管 施 目录 一、工程概况 (2) 二、工程难点与特点 (2) 三、施工所执行的规范及标准 (2) 四、施工方法 (2) 五、冬雨季施工方案 (9) 六、施工进度计划及保证措施 (11) 七、健康、安全、环境保证措施及管理体系 (15) 八、拟投入的主要施工机械设备表 (22)

九、劳动力计划表 (24) 一、工程概况 (一)工程简介 本工程为六盘水市月照(青岗坡)水厂管网工程,建设地点位于六盘水市。本次施工方案主要是六盘水市月照(青岗坡)水厂管网工程一期支管DN600球墨铸铁管施 1 2 3 4 5 6 四、施工方法 (一)管道工程施工测量 1、管道工程测量的准备工作。 (1)熟悉设计图纸资料,清楚管线布置、工艺设计和施工安装要求。

(2)熟悉现场情况,了解设计管线走向,以及管线沿途已有平面和高程控制点分布情况。 (3)根据管道平面图和已有控制点,并结合实际地形,作好实测数据的计算整理,并绘制测量图。 2、管道中线定位及高程控制测量。 ( 时,, ( 水准点选在旧建筑墙角、台阶和基岩等处。如无适当的地物,应提前埋设临时标桩作为水准点。 临时水准点应根据iii等水准点敷设,其精度不得低于iv等水准。临时水准点间距:自流管道和架空管道200m,其他管线300m。 (二)现场土石方开挖及放坡 1、在施工前详细复查山丘工程地质资料,包括原有水池边界线、山土石边界线、

岩层深度、岩层破碎程度等。 2、根据设计横断面的边坡坡比(1:0.3)、碎落台宽度1m,自甲方所定基底高程起以上每5m一个碎落台、宽度1m,准确计算山体的开挖线,并进行测量放样。 3、石方开挖。山体坡式较陡,为避免直接开挖发生山体坍塌事故,在开挖的过程中挖掘机在山上沿坡顶线严格按照测量放样坡度进行开挖、并向下方倒运,为保证施工中边坡稳定和边坡防护的施工作业,采用阶梯法进行开挖,按设计要求的高 ( ( 1 时采用吊车将铸铁管从摆放场地吊至管沟内。吊装时,钢丝绳与铸铁管接触处用废旧橡胶垫隔以保护铸铁管和防腐层。吊装钢绳应拴牢固,起吊和放下时的速度不宜

球墨铸铁管安装方案

华能延安电厂球墨铸铁管安装方案 一、工程概况 华能延安电厂供水管道起始于二级泵站出水管母管,终止于电厂受水管,采用DN400双管输水,其中右线长,左线长。球墨铸铁管管道安装施工范围桩号为Y2+~Y4+、Z2+~Z4+段,安装DN400球墨铸铁管道约米。 二、编制依据 1、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008; 2、延安华能电厂设计图纸; 3、相关规范及设计要求。 三、施工方案 、管道工程施工测量 1、管道中线定位及高程控制测量。 管道的起点、终点及转折点为管道的主点,其位置在施工图中确定,管线中线定位作法为将主点位置测设到地面上去,并用合理措施标定。 (1)管道中线定位 设计时管线是在现场直接选定,根据地物的关系来确定主点的位置,于此按照设计提供的关系数据,进行管线定位。如现场无适当控制点可以

利用,可沿管线近处布设控制导线。管线定位时,最常采用极坐标法与角度交会法。其测角精度一般可采用30″,量距精度为1/5000,并应分别计算复核测设点的点位误差。管线的起止点、转折点在地面测定以后,进行检查测量,实测各转折点的夹角,其与设计值的比差不得超过±1′。 同时应丈量它们之间的距离,实量值与设计值比较,其相对误差不得超过1/2000,超过时必须予以合理调整。在沟槽内沿设计管道轴线向左侧偏移50cm布置临时控制桩,每20m布置一个,安装管道时,配合水平尺测量管轴线。 (2)管线施工时的高程控制测量 为了便于管线施工时引测高程及管线纵横断面测量,应沿管线敷设临时水准点。提前埋设临时标桩作为水准点,施工时采用水准仪复核,确保管道安装准确。 、球墨铸铁管进场检验、场内运输及保管存放 1、球墨铸铁管选用:在材料选择时,管节及管件的规格、尺寸公差、性能应符合国家有关标准规定,进入现场时必须保证: ①管节及管件的表面不得有裂纹,不得有妨碍使用的凹凸不平的缺陷; ②采用橡胶圈柔性接口的球磨铸铁管,承口的内工作面和插口的外工作面应光滑、轮廓清晰,不得有影响接口密封性的缺陷;

球墨铸铁管安装手册

球墨铸铁管安装手册 连云港万城球墨铸铁管有限公司二〇一二年二月二十日

球墨铸铁管安装指导 一、安装前的注意事项: 1.球墨铸铁管在工地上的排列 一般在开沟前进行。首先清除障碍,平整地面,沿沟向放置木料。然后根据设计摆放管子,使所有管子承口都朝向进水方向,并用锲块固定之。 2.挖沟宽度 球墨管放入沟中,两侧应留有必要的200-300㎜余宽.挖沟宽度可按表1中所示数据考虑。 表1 公称直径DN.㎜沟宽B.m 100-2500.8-0.85 300-450 1.00 500-700 1.20 800-1000 1.50 3.安装层及其厚度 在多是石块的土层情况下,为保护球墨铸铁管有条理地连续置放,应考虑安装层的问题(松软土质不必考虑)。安装层由松软的颗粒状物质组成(沙土、小碎细石粒、过筛土),其厚度应保证底部距石块层最小距离≮100㎜.见图1。 二、安装步骤:

1.找准安装面 根据设计用观测器、水平仪找准安装面。沟底应规矩整齐,要避免把球墨管放在底层石块的凸面上。 2.下管 水流方向与承口方向是紧密相关的。通常情况下,水流方向用从承口流向插口。但在坡度很大的情况下,要把承口朝上,安装时从下往上进行。放管下沟时,要避免与底部和壁面强烈碰撞。 3.承口清理 要细心清理承口内部,尤其是放橡胶密封圈的位置,不要留有漆、土、沙子等残物。见图2. 4.插口清扫 清扫插口光滑边缘,要用油膏润滑。见图3

5.画标准线 在公司产品的插口部位,一般标有安装线。当施工过程中,对于切割后的产品,要用一个卡尺在管子拱部画上标准线,标准线与管子光滑边缘之间的距离要比相应承口的深度小5-10㎜.见图4 6.把橡胶密封圈放入球墨铸铁管承口,检查是否完全吻合,然后用专用润滑油润滑(不允许使用其他的润滑油、机油、油漆等)。除了小直径的管子以外,橡胶密封圈的位置不要润滑。见图5 7.连接 连接管子时,对于不同管径的管子,应采用不同的工具如图6所示。小心地逐步将管子连续插入,直到标准线与承口正面相吻合的程度。如发现球墨管插入时阻力过大,应立即停止,将管子拔出,检查橡胶密封圈位置和承插口,查明原因并妥善处理,再行插入。然后,将金属直标尺插入承口内和管壁之间的环形空间直

智能违章球机工程安装指导书V2.0_修正版_修正版

违章球机工程安装指导书 浙江宇视科技有限公司

修订记录

目录 1违章球机工勘原则 (4) 1.1 违章球机功能简介 (4) 1.2 违章球机安装位置要素 (4) 1.3 违章球机监控场景需要考虑的因素 (5) 1.3.1 违停业务 (5) 1.3.2 压线逆行业务 (6) 2方案选型指导 (8) 2.1 选择方案需要考虑的因素 (8) 2.2 违停监控方案选择 (8) 2.3 压线逆行监控方案选择 (9) 2.4 多车道(大于2)逆行压线监控方案选择 (10) 2.5 违停与逆行压线并行监控方案选择 (10) 3典型场景选择 (11) 3.1 推荐场景 (11) 3.2 不推荐场景 (13) 附录违章球违停工勘表 (18) 附录违章球逆行压线工勘表 (19)

1 违章球机工勘原则 1.1 违章球机功能简介 违章业务可分为违停抓拍和压线逆行抓拍,违停抓拍针对在预先设定好的监控区域内停车超过时间长度的车辆进行两次全景抓拍、两次特写抓图取证,而压线逆行抓拍则是针对预先设定好的监控区域内有车辆压道路实线或者是反向行驶时对其进行跟踪抓拍取证。所有的违规行为都可以将违章图片上传至VM平台保存,相应的录像配套存储供后期审查,并且可以在前端配置进行证据链的合成以及通过FTP导出证据链。 违停球的top结构如下图所示: 图1-1 违章球系统TOP结构图 1.2 违章球机安装位置要素 智能球机在安装的过程中受到的影响因素较多,在实际工勘中需要着重注意以下方面的影响: 1)安装高度:安装高度保持在6-10米,推荐立杆高度6米。 2)安装位置:球机要安装在视野开阔的地方,逆行压线要安装在道路的正中央。

承插式球墨铸铁管安装施工

第一节承插式球墨铸铁管安装施工 一、工程概况 球墨铸铁管,承插式接口,直埋。 二、管道工程施工测量 1、管道工程测量的准备工作。 (1)熟悉设计图纸资料,清楚管线布置、工艺设计和施工安装要求。 (2)熟悉现场情况,了解设计管线走向,以及管线沿途已有平面和高程控制点分布情况。 (3)根据管道平面图和已有控制点,并结合实际地形,作好实测数据的计算整理,并绘制测量图。 2、管道中线定位及高程控制测量。 管道的起点、终点及转折点为管道的主点,其位置在施工图中确定,管线中线定位作法为将主点位置测设到地面上去,并用木桩标定。 (1)管道中线定位 管线走向与抗滑桩、支墩中心线平行。这时管线是在现场直接选定或在大比例尺地形图上设计时,根据地物的关系来确定主点的位置,于此按照设计提供的关系数据,进行管线定位。如现场无适当控制点可资利用,可沿管线近处布设控制导线。管线定位时,最常采用极坐标法与

角度交会法。其测角精度一般可采用30″,量距精度为1/5000,并应分别计算测设点的点位误差。管线的起止点、转折点在地面测定以后,进行检查测量,实测各转折点的夹角,其与设计值的比差不得超过±1′。同时应丈量它们之间的距离,实量值与设计值比较,其相对误差不得超过1/2000,超过时必须予以合理调整。 (2)管线施工时的高程控制测量 为了便于管线施工时引测高程及管线纵横断面测量,应沿管线敷设临时水准点。水准点选在旧建筑墙角、台阶和基岩等处。如无适当的地物,应提前埋设临时标桩作为水准点。 临时水准点应根据III 等水准点敷设,其精度不得低于IV等水准。临时水准点间距:自流管道和架空管道200m,其他管线300m。 三、管道运输及堆放 铸铁管在吊装、运输过程应小心轻放,保护成品。球墨铸铁管管道采用加长汽车运输。在运输过程中为了避免管道与管道、管道与车箱碰撞而损坏管道和防腐层,在铸铁管与汽车车箱间用大木方作垫层,铸铁管与管之间用木楞作间隔作用。管道堆放场地应平整、宽敞,重叠堆放时第一排为横向,第二排为纵向排列放齐,且最多不超过五层。 四、铸铁管安装施工 (1)在铸铁管运至施工现场后,待碎石垫层施工完毕后即可进行管

高清车牌识别系统安装与调试手册V21(详细版本)

高清智能车牌识别系统安装与调试手册 V2.1(详细版本)

智能车牌识别停车场管理系统简介 智能车牌识别停车场管理系统是我司根据当前市场发展与客户的需要,开 发出来的一款以车辆车牌作为车辆进出车场主要凭证,同时可辅以IC卡刷卡、可实现固定车辆和临时车辆收费、基于以太网的停车场管理系统。该系统 支持多通道进出与图像对比、满足复杂的收费需求;数据处理速度快、信息存 储安全、扩展性强,能根据用户的需求,提供合适的停车场系统解决方案。 主要特点: ●正常情况下,完全以车牌作为出入场凭证 ●对临时车牌可进行精确收费,月租车牌过期后可进行临时收费,有效地防止停 车费用的流失 ●具备脱机与脱网功能。在脱机与脱网时,月租用户可自由出入 ●车牌识别一体机可代替传统的视频系统,不需要补光灯、摄像机等。成本 低,有较强的竞争力 ●支持多种车牌识别器,客户可选择面多 ●提供多种网络显示屏,可播放与显示广告词、出入场欢迎词、时间、剩余 车位、收费金额等

目录 第一章系统配置 (1) 1.1系统相关材料、器件的准备 (1) 1.1.2 软件清单 (1) 1.2工具需求 (1) 第二章软件安装 (1) 2.1 PC机型及配置的选择 (1) 2.1.1硬件环境 (1) 2.1.2 软件环境 (1) 2.1.3 局域网通讯环境 (2) 2.2 数据库安装 (2) 2.3 停车场系统软件安装 (10) 第三章车道信息显示屏安装 (13) 3.1车道信息显示屏安装 (13) 3.6车牌识别相机的安装接线 (14) 第五章系统调试 (16) 5.1网络的组建 (16) 5.2 系统初始化设置 (19) 5.2.1启动SQL Server服务器 (19) 5.1.3 数据库创建配置 (20) 5.1.4 运行车牌识别系统服务服务器 (22) 5.1.5 车牌识别系统初始化 (22) 5.1.5.1管理员登录 (23) 5.1.5.2系统参数初始化 (23) 5.1.5.3创建岗亭 (25) 5.1.5.4创建通道 (26) 5.1.5.5设置收费规则 (28) 5.1.5.6注册车牌 (30) 5.12 数据整理与系统备份 (31)

球墨铸铁管安装方法 (2)

球墨铸铁管安装方法 第一章、球墨铸铁管安装 本方案按照GB50268-2008给排水施工及验收规范6-5-1铸铁管道安装编制。 一、T型管安装要点: 1600mm以下T型球管安装要点: 1、用钢丝刷、25mm油灰平铲、毛刷、抹布清理T型承口工作面槽内杂物,检查插口倒角情况,管子下沟槽承口胶圈和另一支安装管插口要保持干净;安装示意图: 2、将胶圈装入承口凹槽(DN800以下把胶圈捏成8字型,DN800以上胶圈捏成三等分或梅花形容易安装)(见下图); 3、给胶圈接触插口内表面和和另一支安装管插口工作线内涂

以润滑油(见下图); 4、插口端涂油位置(见下图); 5、第一支管下沟槽按设计承口方向应朝水流方向,对正中心线定位,小于DN300mm的管下管时人工抬入用绳子导滑至沟底,>400mm的管用设备提升吊人沟底,与前一支管装配应找水平,DN150以下管用绳索叉杆将插口推入承口,>200以上管用钢丝绳和导链拉入承口(见下图);

6、检查装配接头胶圈:利用一把薄窄钢尺,绕着插口90°四点检查胶圈压缩比(见下图);

第二章、管沟回填 1、回填前必须将槽底积水和施工时遗留的杂物清除出来,管道主体经检查合格后,沟槽应及时回填; 2、沟槽回填料,除非特殊指定应使用的回填料,不得含有碎石、砖块、垃圾等杂物,应是良质土砂料;

3、回填程序应先填实管底,再同时回填管道两内侧,最后回填至原地平面标高; 、回填按GB50268应分层夯实,管中心线以下每200mm为一层,夯实回填密度按设计要求执行。中心线以上每500mm为一层夯实,超出管顶500mm以上可以用小型机械夯实; 5、用砂子回填应加水用振动棒振实,振实程度应保证管子不上浮为宜; 6、接头处带工作坑,先把工作坑回填实,然后与管身同步; 7、注意回填期间重要的是做到均匀回填,管沟倒土应从管顶均匀往两侧倒土避免管位移。 第三章、附属构筑物 一、管件、固定台 1、管线用的弯头、三通、阀门处应按设计使用压力考虑开启瞬间产生的压力水锤,按设计要求设置固定台,其类型尺寸必须按设计图要求; 2、埋地管线管件接点处如因地下构筑物,如其它管道等,没有位置做固定台,应使用防滑脱管件; 3、固定台应在坚固的地基上构筑,其后背土应为原土,两者紧密靠紧; 4、水平固定台与管件应设置沉降缝,缝间浇注水泥前垫一层

网络高清智能高速云台摄像机安装和使用手册(1).

网络高清智能高速云台摄像机 中文使用手册 在使用本产品之前,敬请您仔细阅读使用手册! 安全提示: 注意 防止触电危险. 请不要打开!注意:为了减少触电危险,请勿自行拆卸。里面没有用户自己可修理的零件。应由有资格的人员进行维修工作。 ! 在正三角形中闪烁的箭头符号,用以提醒用户在本产 品中附近出现较大的“非绝缘危险点电压”,足以对人体产生危险。 在正三角形中的注意号,用以提醒用户参考有关该机的重要操作与维护的文字说明。 本产品的制造号标示于底部或侧面。请在下面空 白处填上本机的制造号码,并将此说明书妥善保 存,以便需要时查核。 型号: 制造号码: V2.0 ,用以提醒用户参考有关该机的重要操作与维护的文字说明。!

目录 注意事项 (1 第一章功能特点 (3 1.1 云台规格 (3 1.2 云台基本参数 (3 1.3 云台报警 (3 1.4 网络参数 (4 1.5 云台功能 (6 第二章网络设臵 (7 2.1 系统连接图 (7 2.2 登录网络 (8 2.3 预览视频 (10 2.4 设备参数 (15 2.5 语音对讲 (29 2.6 文件管理 (29 2.7 远程回放 (32 2.8 本地设臵 (36 2.9 设备录像 (37 3.0 注销重启 (37

第三章云台设定 (38 3.1 系统连接 (38 3.2 云台拨码设定 (38 3.3 协议和默认波特率选设定 (40 3.4 通信波特率的设定 (41 第四章安装说明 (43 4.1 安全措施 (43 4.2 警告 (43 4.3 环境要求 (44 4.4 布线安全 (44 4.5 安装准备 (44 4.6 安装方式简介 (46 4.7 安装说明 (46 4.8 云台的出线说明 (50 附录Ⅰ:系统参数表 (52 附录Ⅱ:常见故障分析 (58 附录Ⅲ:24VAC 线径和传输距离关系表 (59 附录Ⅳ:防雷击、浪涌 (61 附录Ⅴ:维修服务条款 (62

球墨铸铁管的安装要求

第一节球墨铸铁管的安装要求 1、施工前,对管材、管件、橡胶圈等做一次外观检查,发现有问题的均不能使用。 2、管道安装一般采用滑入式“T”型接口,只要将插口插入承口就位即可。施工实践证明,这种接口具有可靠的密封性、良好的抗震性和耐腐蚀性;操作简单、安装技术易掌握;改善劳动条件。是一种比较好的接口形式。 安装程序为:清理承口插口→清理胶圈→上胶圈→下管(排管)→在插口外表和胶圈上刷润滑剂→顶推管子使之插入承口→检查。 3、安装要点: ①、清理管口:将承口内的所有杂物清除擦洗干净。 ②、清理胶圈、上胶圈:将胶圈上的粘着物清擦干净,把胶圈弯为“梅花形”或“8”字形装入承口槽内,并用手沿整个胶圈按压一遍,或用橡皮锤砸实,确保胶圈各个部分不翘不扭,均匀地卡在槽内。另一种简易方法是将橡胶圈弯曲二点,即成凹形,放入固定槽和密封槽内,再依次按平两个凸起部位即可。 ③、在插口外表面和胶圈上涂刷润滑剂:将润滑剂均匀地涂刷在承口安装好的胶圈内表面、在插口外表面涂刷润滑剂时要将插口线以外的

插口部位全部刷匀。 ④、下管:应按下管的要求将管子下到槽底,通常采用人工下管法或机械下管法。 ⑤、安装机具设备:将准备好的机具设备安装到位,安装时注意不要将已清理的管子部位再次污染。 ⑥、顶推管子使之插入承口:在安装时,为了将插口插入承口内较为省力、顺利。首先将插口放入承口内且插口压到承口内的胶圈上,接好钢丝绳和倒链,拉紧倒链;与此同时,让人可在管承口端用力左右摇晃管子,直到插口插入承口全部到位,承口与插口之间应留2mm左右的间隙,并保证承口四周外沿至胶圈的距离一致。 ⑦、管件安装:由于管件自身重量较轻,在安装时采用单根钢丝绳时,容易使管件方向偏转,导致橡胶圈被挤,不能安装到位。因此,可采用双倒链平行用力的方法使管件平行安装,胶圈不致被挤。也可采用加长管件的办法,用单根钢丝进行安装。 ⑧、检查:检查承口插口的位置是否符合要求(用钢板尺伸入承插口间隙中检查胶圈位置是否正确到位)。 二、应注意的几个问题 1、胶圈要放正在承口槽内,并用手压实。 2、当管子需截短后再安装时,插口端应加工成坡口形状。

海康威视红外一体化智能球安装手册V2.0.0

红外一体化智能球 安装手册 V2.0.0 杭州海康威视数字技术股份有限公司 https://www.wendangku.net/doc/025692200.html, 技术热线:400-700-5998

非常感谢您购买我公司的产品,如果您有什么疑问或需要请随时联系我们。 本手册适用于红外一体化智能球。 本手册可能包含技术上不准确的地方、或与产品功能及操作不相符的地方、或印刷错误。我公司将根据产品功能的增强而更新本手册的内容,并将定期改进或更新本手册中描述的产品或程序。更新的内容将会在本手册的新版本中加入,恕不另行通知。

安全使用注意事项 此内容的目的是确保用户正确使用本产品,以避免危险或财产损失。在使用此产品之前,请认真阅读此说明手册并妥善保存以备日后参考。 ?对安装和维修人员的素质要求 具有从事CCTV系统安装、维修的资格证书或经历,并有从事相关工作(如高空作业等)的资格,此外还必须具有如下的知识和操作技能: ●具有CCTV系统及组成部分的基础知识和安装技能。 ●具有低压布线和低压电子线路接线的基础知识和操作技能。 ●具有读懂本手册内容的能力。 ?对升降设备的要求 ●使用适合安装地点和智能球安装方式的安全升降设备。 ●升降设备具有达到安装位置的足够的举升高度。 ●升降设备具有良好的安全性能。 如下所示,预防措施分为“警告”和“注意”两部分: 警告:无视警告事项,可能会导致死亡或严重伤害。 :无视注意事项,可能会导致伤害或财产损失。 事项提醒用户防范潜在的死亡或严重事项提醒用户防范潜在的伤害或财产 警告: ?在本产品安装使用中,必须严格遵守国家和使用地区的各项电气安全规程。 ?请使用正规厂家提供的电源适配器,供电电源要求为AC24V/3A。 ?请不要将多个智能球连接至同一电源适配器(超过适配器负载量,可能会产生过多热量或导致火灾)。 ?在接线、拆装等操作时请一定要将智能球电源断开,切勿带电操作。 ?在墙壁或天花板上安装本产品时,请牢固地固定住智能球。 ?如该智能球中出现冒烟现象,或产生恶臭,或发出杂音,请立即关掉电源并且将电源线拔掉,并同经销商或服务中心联 系。 ?如果设备工作不正常,请联系购买设备的商店或最近的服务中心,不要以任何方式拆卸或修改设备。(对未经认可的修 改或维修所导致的问题,本公司不承担责任)。 注意: ?请不要使物体摔落到设备上或大力震动设备,并使设备远离存在磁场干扰的地点。避免将设备安装到表面震动或容易受 到冲击的地方。(忽视此项可能会损坏设备) ?请不要在高温(超过65℃)或低温(低于-30℃)或高湿度地点安装设备。 ?在室内使用的球罩,不能暴露安装于可能淋到雨或非常潮湿的地方。

球墨铸铁管安装方案

南宁市地下综合管廊PPP项目 新邕路污水管运输与安装方案 编制: 审核: 审批: 编制日期:年月日

目录 1.工程概况 (1) 工程简介 (1) .施工工程内容 (1) 2.工程难点与特点 (1) 3.施工方法 (2) 管道工程施工测量 (2) 管道工程测量的准备工作 (2) 管道中线定位及高程控制测量 (2) 管道运输及堆放 (3) 垂直和水平运输前准备工作 (3) 受力分析 (4) 吊装注意事项 (5) 雨季施工措施 (6) 管道安装 (7) 填土夯实 (8) 下管的注意事项 (9) 4.质量安全控制措施 (10) 5.环境保护措施 (10) 6.降低噪声污染措施 (11) 7.主要施工人员 (11) 8.主要施工机具计划 (12)

1.工程概况 工程简介 本次综合管廊设计范围:起点K0+000接龙岗片区1号路,终点K5+接江湾路,全长约公里,其中K0+000~K2+740段管廊污水入廊,采用四舱断面形式,污水舱容纳污水管;K2+740~K3+260、K3+420~K5+段污水不入廊,采用三舱断面形式。管廊桩号K0+000 ~K2+740设综合管廊位于道路南侧,污水管单独设舱,污水舱与其它舱室合建,污水舱位于管廊北侧。入廊污水管道中心距管廊壁。污水管均采用球墨铸铁管。污水管沿线每隔30~80米距离设置管廊检查井或三通检修井。在管廊桩号K0+000~K1+040段道路两侧管沿线每隔一段距离设置地块预留支管,其余段考虑道路南侧为绿地,仅在北侧沿线适当距离设置地块预留支管。同时在规划相交路口根据需要预留路口支管,以便于今后相交道路排水接入。预留支管管径DN400~DN500,i=5‰。本工程设计污水管管径DN400~d1000,总长度约4090m。其中管廊内部污水管道采用支墩架设,在管道两端、中间及三通检修口的位置设置支墩,考虑污水管道在管廊内支墩安装需求,污水管道在管廊内管底标高高出仓内底~之间。管廊外污水管道埋地安装,在满足现状排水及规划控制要求的前提下,尽量减少管道埋深,本工程污水管道控制污水管廊覆土为米,需转输上游污水的污水干管控制污水管廊覆土根据上游污水管道埋深确定。 .施工工程内容 管廊污水舱内安装DN400、DN500、DN600、DN800四种型号的球墨铸铁管。管廊外埋设DN400、DN500、DN600、DN800四种型号的球墨铸铁管,与污水井相接。采用T 型柔性接口,执行GB26081-2010标准,管廊外埋设的球墨铸铁管橡胶圈接口采用1:水泥砂浆封口处理。 2.工程难点与特点 1)管廊内安装的球墨铸铁管管径大,重量重,接近顿一根管,长度达到6m,但是管廊内每200m一个物料投入口,长7m,宽1m。且顶板吊装入口在管廊综合舱上部,与污水舱在中板的吊装入口不在同一垂面上,需在中板在转运一趟才能进入污水舱。使得垂直运输难度极大,危险程度极高。 2)污水舱宽3m,污水舱内污水井离管廊内壁1m,运输通道1m宽,管道最小管径

球墨铸铁管施工工艺

球墨管施工 1、施工测量 施工测量主要包括对施工管道沿线的地面标高进行复测和管道施工定线测量。管线的中线桩和水准点均应用平移法设置于线路施工范围之外,使于观察和 使用。主要的中线桩要进行加固或安放标石,管线转角处要与附近永久性工程或埋设的标石建立关系,在其上标专点位及相对于管线角的关系。 2、施工排水 包括地表排水和沟槽排水,地表排水采用组织自排为主,结合水泵,强制排水,而沟槽中的地下水采用在管沟的一侧设㈠置排水明沟,每隔40米在管沟边 缘设一个集水井。管道安装设置的工作坑中的水,用水泵直接抽出,排至地表临时设置的排水明沟中。管沟开挖断面如下: 图三管沟开挖断面图 地面排水沟弃土堆 地面排水沟 管沟排水沟 1工匚卜' 3、沟槽挖土及回填 根据要求,管道顶端埋设深度不小于0.7M。沟槽开挖宜分段快速施工,敞沟时间不宜长,管道安装完毕及时验收,合格后立即回填,挖好的沟槽应保证管道安装后的中心线,标高和坡度均能符合设计要求,沟底应平整,沟边不坍塌,沟槽应用足够的宽度。如超挖应采用回填粗砂处理,如遇基坑为淤泥和虚土时,应挖除淤泥及虚土。 沟槽的开挖面应根据施工现场的实际情况来定,具体考虑情况为:土的种类、水文地质情况、施工方法、施工环境、支撑条件、管道断面尺寸、管节长度

和埋深,断面采用以下几种形式: 一般沟槽均采用梯形断面,在无地下水天然湿度的土中开挖沟槽,根据本地区土质特点,如无特殊情况,也可采用不支撑直立的沟槽断面。 沟槽开挖,本工程采用机械开挖,离设计标高沟底20-30cm处,采用人工挖土。 机械开挖应严格控制标高,为防止超挖或扰动槽面,槽底应预留0.2-0.3m 厚的土层暂不挖,待临铺管前用人工清理挖至标高,并及时修整槽底,沟槽开挖非要井点降水时,应提前打设井点抽水,将地下水位稳定至槽底以下0.5M时方 可开挖,以免产生挖土速度过快,因土层含水量过大,支撑困难,不能及时支护导致塌方危险。沟槽开挖需要支撑时,挖掘机不得进入未设支撑的区域内。 对地下管线和各种构筑物应尽可能临时迁移,如无法迁移,必须挖出使其外 露,并采取另托等加围措施,同时对挖掘机司机作详细交底,如无把握,应改为人工挖土。 在路口开挖时,应在沟槽两端设立安全设施和警告标志,如护栏,路障及危险旗,在夜晚应悬挂红灯。 对于地质较差的地段,开挖时还应设置支撑,支撑形成有横撑、竖撑和板桩撑等,支撑材料选用钢材,木材或钢木混合使用。 沟槽挖土结束后,应做管道基础。基础厚度30CM其中20CM大片,10CM 碎石,基础具体做法如下图所示: 10CM碎石 图四管道基础施工图20CM 大片 ■■ - ■ ???■ r e ■ si B- r r r r ■ ■ n ■ n ■

大口径球墨铸铁管安装施工工艺(新)

大口径球墨铸铁管安装施工工艺 北京市设备安装工程公司 锅炉冷冻公司 2005年10月

本工艺标准适用于工作压力不大于1.0MPa的室外给水球墨铸铁管的铺设安装。 1.1 材料设备要求 1.1.1 管材及管件表面不得有裂纹,管材及管件不得有妨碍使用的凹凸不平的缺陷。球墨铸铁管及管件的尺寸公差应符合现行国家产品标准的规定。(GB/T 13259-2003)。 1.1.2 刚性接口材料:水泥宜采用425号水泥;石棉应选用机4F级温石棉;油麻应采用纤维较长、无皮质、清洁、松软、富有韧性的油麻;圆形橡胶圈应符合国家现行标准《预(自)应力、自应力钢筋混凝土管用橡胶密封圈》的规定;铅的纯度不应小于99%。 1.1.3 采用橡胶圈柔性接口的铸铁管,承口的内工作面和插口的外工作面应光滑、轮廓清晰,不得有影响接口密封性的缺陷。 1.1.4 橡胶圈的质量、性能、细部尺寸,应符合现行国家铸铁管、球墨铸铁管及管件标准中有关橡胶圈的规定.每个橡胶圈的接头不得超过2个。橡胶圈不得有割裂、破损、气泡、大飞边,杂质等缺陷。胶圈直径公差(截面)不大于0.5mm,环径公差不大于±5mm。承插口尺寸不应超过允许误差值,有破损、缺陷的管道不得使用。 1.2主要机具 1.2.1 机械:反铲挖掘机,推土机,汽车吊,压路机,蛙式打夯机,角向磨光机,发电机,水泵。 1.2.2 工具:专用吊装索具或带橡胶保护套的钢丝绳,卡环,10T手拉葫芦,板锉,电焊工具,气焊工具。 1.2.3 测量仪器:经纬仪,水准仪,皮尺,塔尺,花杆,钢板尺。 1.3 作业条件 1.3.1 管沟平直,管沟深度、宽度符合设计要求。 1.3.2 管沟沟底夯实,沟内无障碍物,且应有塌方措施。 1.3.3 管沟两侧不得堆放施工材料和其他物品。 1.4 操作工艺 1.4.1 工艺流程

红外智能球型摄像机安装指导书V1.0

红外智能球型摄像机安装指导书 红外智能球型摄像机 安装指导书 V1.0

红外智能球型摄像机此手册内容的目的是确保用户正确使用该产品,请在使用本产品时候仔细阅读相关内容, 并妥善保管以备日后参考。 安全措施 安全措施 1 对安装或维修人员的素质要求 具有从事CCTV 系统安装或维修的资格证书。 具有从事高空作业的资格证书。 具有低压布线和低压电子线路接线的基础知识和操作技能。 仔细阅读本手册并理解全部内容。 2 对升降设备的要求 使用适合安装地点和球机安装方式的安全升降设备; 升降设备具有到达安装位置的足够的举升高度; 升降设备具有良好的安全性能。 注意事项 注意事项 1.小心运输 运输及保管过程中要防止重压、剧烈振动和浸泡等对产品造成的损坏。本产品必须采用分体包装形式运输,无论工程商发货还是返回工厂维修,若因采用装配后整体运输方式而造成的任何产品损坏,不属保修范围。 2.发生故障时 如果本机出现冒烟、异常气味或功能不正常,应立即关闭电源并断开电源线,停止使用本机,然后与本公司联系。 3.切勿拆开或改装 切勿打开壳体,否则可能会导致危险或引起本机损坏。如果进行内部设定或维修,请与本公司联系。

红外智能球型摄像机安装指导书4.切勿把别的物品放入本机 确认摄像机内应没有金属物或易燃物。如果机内有异物,可能会引起着火、短路或损伤。如果水或液体流入摄像机,请立即关闭电源并断开电源线,并联系本公司客服。小心地保护摄像机,避免雨水、海水侵蚀。 5.小心提放本机 为了避免损伤,切勿使摄像机掉落或遭受强烈的冲击或震动 。 6.设置在远离电场和磁场的场所 如果设置在电视机、无线电发射机、电磁装置、电机、变压器、扬声器附近,它们产生的电磁场将会干扰图像。 7.避免湿气和灰尘 为了避免摄像机损坏,切勿把摄像机设置在有油烟或水蒸气、温度过高或有很多灰尘的场所。 8.避免高温 切勿设置在取暖炉或其他热源,如聚光灯等的附近;当设置在天花板、厨房或锅炉房附近时,温度可能会升得很高。 9.清洁 用软布擦拭掉壳体上的脏物。要除去污垢,可用软布沾上洗涤剂溶液并拧干后擦拭,然后再用干的软布擦干。切勿使用汽油、涂料稀释剂或其他化学品清洁壳体,否则可能会引起变形和涂漆剥落。在使用化学性抹布时,务必阅读全部随带的使用说明书。不要让塑料和橡胶材料长时间与机壳接触,不然会引起损伤和涂漆剥落。

球墨铸铁管安装手册

前 言 本手册给出球墨铸铁管道施工安装时的通用要求及注意事项,主要参考了《GB50268-2008:给水排水管道工程施工及验收规范》,并结合了新兴铸管股份有限公司技术人员在球墨铸铁管道施工中积累的丰富经验,提供给南水北调工 程各相关技术人员以作参考。 ——如您在施工中遇到球铁管安装有关问题,请及时联系新兴铸管股份有 限公司现场售后服务工程师; ——) 我们将竭诚为南水北调工程做好保驾护航。 南水北调工程,功在当代,利在千秋,向工程建设者致以崇高敬意! 新兴铸管股份有限公司 目 录 第一章、球铁管吊运及存储 ................................................................................................................. 3 (一)球铁管的搬运 ........................................................................................................................................ 3 (二)球铁管的堆放或存储 ............................................................................................................................ 4 第二章、管沟开挖及地基处理 .............................................................................................................. 6 (一)总则 ........................................................................................................................................................ 6 (二)管沟开挖 ................................................................................................................................................ 6 (三)地基处理 ................................................................................................................................................ 7 第三章、球铁管安装 ............................................................................................................................ 8 (一)球铁管校圆方法 .................................................................................................................................... 8 (二)断管操作 ................................................................................................................................................ 9 (三)安装前准备工作 . (10) 南水北调工程 球墨铸铁管安装手册 新兴铸管股份有限公司 2013年9月印

球墨铸铁管安装技术要求

球墨铸铁管安装技术要求 一、球墨铸铁管的安装要求 1.施工前,对管材、管件、橡胶圈等做一次外观检查,发现有问题的均不能使用。 2.管道安装一般采用滑入式“T”型接口,只要将插口插入承口就位即可。施工实践证明:这种接口具有可靠的密封性、良好的抗震性和耐腐蚀性,操作简单,安装技术易掌握,改善了劳动条件,质量可靠,接口完成后即可通水,是一种比较好的接口形式。 安装程序为清理承口插口——清理胶圈——上胶圈一下管——安装机具设备——在插口外表和胶圈上刷润滑剂——顶推管子使之插入承口——检查。 3.安装要点: ①下管:应按下管的技术要求将管子下到槽底,通常采用人工下管法或机械下管法; ②清理管口:将承口内的所有杂物予以清.除,并擦洗干净,因为任何附着物都有可能造成接口漏水; ③清理胶圈、上胶圈:将胶圈上的粘着物清擦干净,把胶圈弯为“梅花形”或“8”字形装入承口槽内,并用手沿整个胶圈按压一遍,或用橡皮锤砸实,确保胶圈各个部分不翘不扭,均匀一致地卡在槽内; ④在插口外表面和胶圈上涂刷润滑剂:将润滑剂均匀地 涂刷在承口安装好的胶圈内表面、在插口外表面涂刷润滑剂时要将插口线以外的插口部位全部刷匀,坡口尤为重要; ⑤管件的安装:由于管件自身重量较轻,在安装时采用单根钢丝绳时,容易使管件方向偏转,导致橡胶圈被挤,不能安装到位。因此,可采用双倒链平行用力的方法使管件平行安装,胶圈不致被挤,可安装到位;也可采用加长管件的办法,用单根钢丝进行安装; ⑥安装机具设备:将准备好的机具设备安装到位,安装时注意不要将已清理的管子部位再次污染; ⑦顶推管子使之插入承口:在安装时,为了将插口插入承口内较为省力、顺利。首先将插口放入承口内且插口压到承口的胶圈上,接好钢丝绳和倒链,拉紧倒链;与此同时,让人在管道承口端用力左右摇晃管子,直到插口插入承口全部到位(以插口线为标志,第一道插口线进入承口内,第二道插口线几近到底),承口与插口之间应留2mm左右的间隙。并保证承口四周外沿至胶圈的距离一致; ⑧检查:检查承口插口的位臵是否符合要求(用钢板尺伸人承插口间隙中检查胶圈位臵是否正确到位)。 二、安装应注意的几个问题 1.胶圈应在承口槽内放正,并用手压实。 2.当管子需截短后再安装时,插口端应加工成坡口形状。 3.在弯曲段利用管道接口的借转角安装时,应先将管子 沿直线安装,然后再转至要求的角度。在安装过程中须在弧的外侧用小木块将已铺好的管身撑稳,以免位移。 4.安装过程中,定管、动管轴心线要在一条直线上,否则容易将胶圈顶出,影响安装。5.管道安装要平,管子之间应成直线,有倾斜时,应从低处向高处铺设,将承口向着高的方向。 6.将连接管道的接口对准承口,保持插入管段的平直,用单根钢丝绳一次插入至标线,若插入阻力过大,切勿强行插入,以防橡胶圈扭曲。 7.管道安装和铺设工程中断时,应用其盖堵将管口封闭,防止土砂等杂物流人管道内。8.试压前应在每根管子的中间部位适当的覆土。

智能家居产品安装手册

中讯威易安装手册

中讯威易科技 目录 一、ZIGBEE系列.......................................................... - 4 - 无线门磁 ................................................. - 4 - 灯光控制模块 ........................................... - 4 - 红外探测器 ............................................... - 5 - 无线烟雾感应器 ........................................... - 5 - 迷你遥控器 ............................................... - 6 - 二、综合控制网关......................................................... - 6 - GSM智能网关 ............................................. - 6 - PB网关 .................................................. - 7 - 多媒体智能网关 ........................................... - 8 - PB宽带网关 ............................................. - 10 - PLC-IP转换器 ........................................... - 10 - 平安社区综合控制 ........................................ - 11 - 三、PLC-BUS系列........................................................ - 21 - 加密无线转发器 .......................................... - 22 - 迷你夜光控制器 ........................................ - 22 - 澳式电器随意插 .......................................... - 24 - 微型灯光控制器 ........................................ - 24 - 学习型红外控制器 ........................................ - 26 - 水晶面板控制器 ........................................ - 27 -

相关文档
相关文档 最新文档