文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 超细无机纤维喷涂施工方案详解

超细无机纤维喷涂施工方案详解

超细无机纤维喷涂施工方案详解
超细无机纤维喷涂施工方案详解

目录

目录 (1)

一、编制依据 (1)

二、工程概况 (1)

三、施工部署 (2)

四、施工技术准备 (2)

4.1喷涂施工准备 (2)

4.2喷涂施工工艺 (3)

五、质量控制主要措施 (5)

5.1过程质量控制 (5)

5.2质量验收规定 (6)

六、安全文明施工措施 (8)

6.1工程施工人员基本安全操作规定 (8)

6.2高空作业人员安全操作规定 (8)

6.3临时用电安全技术措施 (8)

一、编制依据

1、本工程施工图纸;

2、施工组织设计;

3、验收规范及标准:

《建筑节能工程施工质量验收规范》 GB50411—2007

《公共建筑节能设计标准》 GB50189—2005

《建筑装饰装修施工及验收规范》 GB50210-2010

《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001

《无机纤维喷涂工程技术规程》 DB11/T941-2012

《矿物棉喷涂绝热层》 JC/T 909—2003

4、图集:

12BJ2-11《A级不燃材料外墙外保温》

12BJ1-1《工程做法》

二、工程概况

本工程位于XXXXXXX,西至万丰路东绿化带线,东至马官营北路,南至京石高速公路绿化带,北至马官营1号路,为大底盘商业办公综合体,包括商场、影院、餐饮、娱乐、办公及地下车库。总建筑面积约260698平方米,其中地上建筑面积153708平方米,地下建筑面积106990平方米。本工程地下3层,地上5~19层。

功能布局:地上一至四层为商业、休闲娱乐及局部餐饮,五至六层为商业、影院、休闲娱乐及局部餐饮等,七层主要为餐饮。南侧七-十层、西侧八-十九层为办公楼。地下三层为汽车库、水泵房、消防泵房,其中含六个人防防护单元。地下二层为汽车库、后勤卸货及库房、制冷机房等。地下一层为超市、商业、餐饮、变电站、汽车库等。

本工程采暖空调房间与非采暖空调房间的楼板,即地下二层顶板、地下一层纯地下室顶板为20厚超细无机纤维喷涂保温,传热系数为1.19w/(m2.k)。

三、施工部署

1、技术交底:在正式施工前,对参与施工有关的管理人员、技术人员和工人进行技术性的交待与说明,把好关键部位的质量技术关。

2、计划投入到本工程的主要施工机械设备表:无机纤维喷涂专用机、铝合金杠、闸箱、铁锹、照明灯线、脚手架等。

3、样板间工程:为保证保温喷涂层的施工质量,采取样板先行,样板间设置地下一层21-23/A0-E轴配电室内,在大面积施工前,先做出样板,等把施工流程、做法确认无误,并经建设单位和监理单位进行验收,形成标准后,在开始大面积施工。

四、施工技术准备

4.1喷涂施工准备

4.1.1基层

①基层质量应符合下列要求:基层应牢固、不开裂、不掉粉、不起砂、不空鼓、无剥离、无附着力不良的旧涂层、金属材料表面无腐蚀起皮等;

②基层应清洁,表面无灰尘、无浮浆、无油迹、无青苔等杂物,且无需进行抹灰、批腻子处理;

③喷涂前应对基层进行验收,合格后方可进行喷涂施工。

2、预留洞口

预留洞口通过验收,洞口尺寸位置达到设计和质量要求,喷涂前的成品保护已完成。

3、吊挂件

安装各种管线的吊挂件位置尺寸经过验收达到设计和质量要求,预留管线口进行标注。

4.1.2气候条件

1、施工环境内的风力不大于3级,空气相对湿度宜小于85%的条件下才可以正常施工。

2、施工现场应保持通风条件,以加快喷涂材料的干燥固化。

4.1.3材料准备

1、材料进场后,应提供产品检验报告、产品合格证。

2、喷涂材料技术文件齐全,并经监理单位验收合格后方可使用。

3、进场材料应按品种、批号分别堆放,并进行及雨及潮保护。

4.1.4施工工具

1、梳理喷吹一体式专用喷棉机、高压胶泵、专用喷枪和电动搅拌机。

2、厚度标尺、测厚针尺、放线工具、滚筒、模具压板、水桶和液体量筒等。

3、电源设备和喷涂施工脚手架。

喷涂作业平台应符合下列要求:

(1)喷涂作业用的施工平台应符合现行行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130和《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80的规定。

(2)施工面积与施工平台间的距离,应充分考虑喷涂施工操作的方便。

4.2喷涂施工工艺

4.2.1喷涂施工流程

喷涂施工工艺流程

4.2.2喷涂施工要点

1、原材料外观质量检验

施工前,应对喷涂纤维棉和粘结剂进行抽样检验,纤维棉应干燥无结块,干净无污物,粘结剂应无分层、无发泡、无变质和变色;

2、喷涂基面处理

①喷涂基面处理用压缩空气或清水清理喷涂机面灰尘和污垢;检查吊挂件及预埋件是否牢靠,将松动部件紧固。

②对门窗及各种设备、管线和非喷涂部位防护遮挡,堵塞非喷涂部位及通风管线通孔。

③清理工作面的障碍物,保证喷涂手的顺畅移动空间及其安全性,保持最佳喷射距离和喷涂角度。

3材料配置和调试

①打散压缩纤维棉,连续将喷涂棉填入喷涂机内,并保持料箱内纤维材料充足。

②由专人负责按喷涂胶使用说明,使用清洁水在专业配套容器内稀释粘结剂原液,严格控制配置比例,不得随意增加水量稀释,每桶逐一调配,随用随配,避免胶液冻结失效。

4基层预喷胶:基层表面清洁后,即可使用已配好的喷涂粘结剂对基面预喷胶处理,较量适当和均匀,不流淌。

5纤维喷涂

①喷涂设备调试,应严格按照设备操作说明校验喷涂主机风压、叫泵压力和给料装置,通过样板试喷、胶液流量和出棉量的测试,逐步调整风范围和进料搅拌速度,直到纤维喷涂状态稳定,达到喷涂工艺的要求。

②与图纸核对校验,确定纤维喷涂部位,对非喷涂部位们应作标记和必要的防护。

③分区安放厚度标尺(标块),然后进行喷涂。喷涂角度应符合技术要求,以便获得较大的压实力和最小的回弹。对于设计要求喷涂厚度20mm,喷涂层可一次喷涂完成。

6 喷涂层表面整形:待喷涂产品表面干燥约半小时后,根据保温要求,使用毛滚、压板或铝合金杠尺等不同整形工具进行表面整形。

7在整形后的产品表面再次喷涂粘接剂,以增强表面强度。如喷涂层位于容易受到机械碰撞的部位,需再进行表面保护层处理。

8 喷涂后的施工现场应及时清理,将回弹料清除现场,并拆除喷涂防护等。

五、质量控制主要措施

5.1过程质量控制

5.1.1 喷涂质量控制

1、无机纤维喷涂材料,应按设计要求选用,并符合本规程及国家有关标准要求。

2、检查无机纤维喷涂棉和喷涂专业粘接剂的有效期,保证产品质量可靠、稳定。

3、材料存贮的空气相对湿度不大于85%。

4、喷涂施工前基层应达到清洁、表面无灰尘、无浮浆、无油迹、无斑驳、无霉点、无盐类析出物和无青苔等杂物并验收合格。

5、按喷涂设备操作规程进行调试,依照产品使用说明书要求控制喷涂棉和粘接剂的比例。

6、将喷涂粘接剂和水按喷涂粘接剂使用说明进行稀释,随用随配,避免胶液冻结失效。

7、喷涂纤维时,喷枪应尽量垂直基层表面,并保持50公分左右的距离,匀速往复式喷涂,喷涂速度以喷涂层不露基底、不产生疏松和孔洞为准。

8、喷涂厚度应参考预先安放的厚度标块(间距应小于2m)进行喷涂,并采用2m靠尺进行平整度修整。

5.1.2 喷涂成品保护及注意事项

1、喷涂前应安装各种管线、风道等设备吊挂件,避免喷涂完工后在基面钻孔、剔凿。

2、喷涂料成品在干燥固化期间,避免受到机械碰撞及雨水冲刷。

3、对于喷涂层局部因受到碰撞而造成破损时,应进行局部修补;对于经常处于容易受到机械碰撞的部位,可粘覆玻璃纤维布或其他防护材料,用以对纤维层表面进行保护。

4、保持喷涂区域环境清洁,避免灰尘飞扬,污染成品喷涂层表面。

5、喷涂施工过程中,喷涂操作人员应按照国家劳动保护条例相关规定,佩戴防尘口罩,高空操作人员应佩戴安全带等防护工具。5.2质量验收规定

5.2.1 基本规定

1、施工现场质量管理应有相应的技术标准、质量控制及检验制度,施工现场应有经项目技术负责人审批的施工方案等技术文件。

2、喷涂工程的施工,应在基层质量验收合格后进行,施工过程中应及时进行质量检查、隐蔽工程验收和检验批验收,施工完成后应进行喷涂工程分项工程验收。

3、在喷涂施工和干燥过程中,应采取防潮、防水等保护措施。

4、检验批的划分和检验数量应符合下列规定:

①喷涂工程施工质量验收按喷涂面积在10000㎡以上,以5000㎡为一个检验批;不足10000㎡时,以2000㎡划分为一个检验批。

②每个检验批应至少抽检一处,每处不得少于10㎡,没处至少抽检3个点,每点的间距不应小于1m。

5.2.2 主控项目

1、喷涂材料品种、质量、规格必须符合设计要求和本规程规定。

检查方法:检查材料出厂合格证或质量证明文件、出厂检验报告、复试报告、进场验收记录。

2、喷涂层应按设计的主要功能要求,有保温隔热要求的应对异热系数主要技术指标进行复试。

3、检查基层表面清洁状态,不允许有孔洞、疏松、起皮、开裂及漏水、油污、粉尘等缺陶或隐患;

检验方法:对照设计和施工方案观察和手摸方法检查;检查基层质量合格验收记录。

4、基层表面清洁合格后可进行预喷胶的底涂层处理,随时进行纤维棉喷涂工序,并有详细文字和必要图像资料记录。

检验方法:对照设计施工方案观察检查,检查隐蔽喷涂施工的记

录。

5、喷涂层干燥固化后,对喷涂层表面状态进行检查,不允许有脱落、开裂和飘洒等缺陷。

检验方法:对照设计和施工方案观察检查:检查本工序喷涂施工记录。

6、喷涂层干密度应符合设计要求。

检测方法:喷涂层干密度应符合设计要求,检测方法随机抽取同样施工条件下喷涂的200*200mm样块,喷涂整形后的厚度与设计厚度相同,干燥固化后,从样板基层上剥离取下,用尺子和天平等测量工具逐一进行体积和重量测量,并计算出样块的平均密度值。

5.2.3 一般项目

1、表观质量检查

2、喷涂层表面进行整形滚压后,应呈现自然、连续的纤维文理,

5.2.4允许偏差

喷涂层厚度应符合设计要求,在随机抽检的部分采用钢尺或靠尺进行喷涂层厚度检验,每个检验点不允许有负偏差。

六、安全文明施工措施

6.1工程施工人员基本安全操作规定

1、工程施工前应进行安全技术交底,逐级进行安全教育,落实所有安全技术措施和个人防护用品,未落实不得进行施工。

2、工作人员进入施工现场必须戴好安全帽,系好下颌带。

3、施工人员不准穿带钉靴、硬底鞋。

4、施工人员不准酒后上岗、不准带病作业。

5、高空作业人员必须系好安全带,恐高症、高血压者不得高空作业。

6、非电工不得私自乱接乱动电线及带电机具。

7、脚手板搭设不得有探头板,脚手板上的材料堆放不得超过板的允许荷载。

8、做到不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害。

6.2高空作业人员安全操作规定

1、高空作业中的安全标志、工具、仪表、电器设备和各种设备,必须在施工前加以检查,确认其完好后方能投入施工。

2、施工中对高处作业的安全技术措施发现有缺陷和隐患时,必须及时解决,危及个人安全时,必须停止作业。

3、施工作业现场所有可能坠落的物件,应一律先行撤除或加以固定。

4、高空作业中所用物料均应堆放平稳。

5、悬空作业处应有牢靠的立足处,并必须视具体情况,配置防护拦网、栏杆或其他安全设施。

6、进行各项窗口作业时,操作人员的重心应位于室内,不得在窗口上站立,必要时应系好安全带进行操作。

7、特殊情况下如无可靠的安全措施,必须系好安全带并扣好保险钩,或架设安全网。

6.3临时用电安全技术措施

1、编制临时用电施工组织设计应符合《施工现场临时用电安全

技术规范》(JGJ46-88)中的有关规定。

2、项目安全员在开工时应向电工和各种设备的用电人员进行施工现场临时用电的安全技术交底。

3、采用三级漏电保护,工作零线与保护零线分开,并多次重复接地,定期测定电气设备绝缘电阻,绝缘不符合要求禁止使用,定期复测接地电阻、避雷电阻,电阻不符及时纠正,同时填好复查表。

4、使用统一的铁制配电箱,合理使用熔断丝,严禁用铜丝代替,井架卷扬机使用电动开关。

5、所有电线均架空设置,并做好绝缘措施。

6、各种电动机械必须有可靠有效的安全接地和防雷装置,机械的使用严格遵守《工地机电安全技术措施》中的有关规定。

超细无机纤维喷涂施工方案详解

目录 目录 (1) 一、编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工部署 (2) 四、施工技术准备 (2) 4.1喷涂施工准备 (2) 4.2喷涂施工工艺 (3) 五、质量控制主要措施 (5) 5.1过程质量控制 (5) 5.2质量验收规定 (6) 六、安全文明施工措施 (8) 6.1工程施工人员基本安全操作规定 (8) 6.2高空作业人员安全操作规定 (8) 6.3临时用电安全技术措施 (8)

一、编制依据 1、本工程施工图纸; 2、施工组织设计; 3、验收规范及标准: 《建筑节能工程施工质量验收规范》 GB50411—2007 《公共建筑节能设计标准》 GB50189—2005 《建筑装饰装修施工及验收规范》 GB50210-2010 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《无机纤维喷涂工程技术规程》 DB11/T941-2012 《矿物棉喷涂绝热层》 JC/T 909—2003 4、图集: 12BJ2-11《A级不燃材料外墙外保温》 12BJ1-1《工程做法》 二、工程概况 本工程位于XXXXXXX,西至万丰路东绿化带线,东至马官营北路,南至京石高速公路绿化带,北至马官营1号路,为大底盘商业办公综合体,包括商场、影院、餐饮、娱乐、办公及地下车库。总建筑面积约260698平方米,其中地上建筑面积153708平方米,地下建筑面积106990平方米。本工程地下3层,地上5~19层。 功能布局:地上一至四层为商业、休闲娱乐及局部餐饮,五至六层为商业、影院、休闲娱乐及局部餐饮等,七层主要为餐饮。南侧七-十层、西侧八-十九层为办公楼。地下三层为汽车库、水泵房、消防泵房,其中含六个人防防护单元。地下二层为汽车库、后勤卸货及库房、制冷机房等。地下一层为超市、商业、餐饮、变电站、汽车库等。 本工程采暖空调房间与非采暖空调房间的楼板,即地下二层顶板、地下一层纯地下室顶板为20厚超细无机纤维喷涂保温,传热系数为1.19w/(m2.k)。

无机纤维喷涂企业标准

企业标准 LiG无机纤维喷涂施工技术规则 2009-6-30 发布 2009-8-1 实施 北京立高防水工程有限公司

前言 无机纤维喷涂起源于北美和欧洲的七十年代期末,产品制造标准完善、专业喷涂设备先进、施工技术成熟,不前已经成为欧美广泛使用的一项重要建筑节能工艺和产品。在国际国内纤维喷涂专家和保温隔音协会的大力支持下,此项技术和产品在国内得到迅速发展,并在一大批国家重点工程中得到应用。 本标准对LiG无机纤维喷涂原料和产品的技术指标和环保性能,依据相应国标分别逐项进行了规定,特别是针对原材料的环保性能,率先引用了高于国家标准“奥运绿色”标准,极大的提高了本产品的整体环保水平。 同时,着重对LiG无机纤维喷涂施工技术,包括;施工条件、材料配比、设备使用和施工工艺进行了详细规定。并且,依照国家建筑工程相应标准,对施工质量控制和喷涂工程验收,进行了量化规定,其中依照国家节能工程验收标准的强制性条款,对喷涂工程验收中的相同条款也进行了严格的规定。 为了更好的推动无机纤维喷涂技术在国内得健康发展,确保LiG无机纤维喷涂保温与吸声工程质量和施工验收的质量控制及标准化,特编制本技术规程。 编制单位;北京立高防水工程有限公司 1总则

1.0.1为贯彻国家标准《公共建筑节能设施标准》GB50189和天津市地方标准《天津市公共建筑节能设计标准》DB29-153-2005及《天津市居住建筑节能设计标准》DB-1-2007,严格执行国家强制性标准《建筑内部装饰设计防火规定》 GB50222-1995,确保LiG-1无机纤维喷涂保温与吸声工程施工及验收的质量,制定本规程。 1.0.2本规程仅针对进口LiG-1无机纤维喷涂产品和国家LIG-1无机纤维喷涂系列产品(以下简称LiG无机纤维喷涂)。适用于建筑护结构中水泥砂浆抹灰基层、混合砂浆抹灰基层、混泥土基层、石膏板基层、金属结构和金属压型板等复杂机构及压型表面上的保温、吸声、防火纤维喷涂工程。包括需达到A级以下防火要求的节能工程,室内采暖区与非采暖区楼板、混凝土或钢结构金属顶棚等无需装饰覆盖层、暴露使用的保温/吸声喷涂工程,有装饰面层的墙体夹层非暴露使用的保温/吸声喷涂工程。特别适用于地下车库顶板的节能工程。 1.0.3LiG-1无机纤维保温与吸声喷涂的应用设计,依照88jz34《建筑构造专项图集-超细无机纤维保温/吸声喷涂》执行。 1.0.4LiG-1无机纤维保温与吸声喷涂工程的施工及验收,除应符合本规程外,还应符合国家以及天津市现行有关强制性标准规定。 1.0.5引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本规程中引用而构成本规程的条文。 《绝热用玻璃棉及其制品》GB/T13350 《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》GB18583 《耐化学腐蚀性的测定》GB/T3810.13 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 《民用建筑热工设计规范》GB50176-1993 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-1995 《天津市民用建筑节能工程质量验收规程》DB29-126-2007 《天津市民用建筑节能工程施工技术规程》DB29-125-2007 《天津市民用建筑维护结构节能检测技术规程》DB29-88-2007 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130 《矿物棉喷涂绝热层》JC/T909 2术语 2.0.1 LIG无机纤维喷涂 无机纤维喷涂是经特殊加工的无机纤维棉与水基性特种粘接剂,通过专用纤维喷涂设备,喷涂与建筑基层表面,经自然干燥后,形成整体密闭、弹性保温吸声层的工作。 2.0.2 LIG维喷涂棉 无机纤维喷涂棉系超细短矿物纤维棉。无碱或低碱性纤维,纤维柔软细腻,均匀洁白,不刺激皮肤,弹性好,属A级不燃材料。

什么是无机纤维喷涂

什么是无机纤维喷涂 无机纤维喷涂 无机纤维喷涂是一种新型环保建筑涂料,主要由无机纤维与水基型胶粘剂组成,经拌和后通过空压泵进行喷涂,与雾化水混合喷到需要保护的基材上形成涂层。该涂层可满足吸音、保温、防火保护的要求。本材料质轻、无毒无味、吸声、耐候性好、高效隔热、耐火可靠,可实现5h以上高耐火极限保护。适用于建筑物和隧道的防火保护,尤其是耐火极限要求比较高的高层钢结构的防火保护,同样也适用于建筑物的保温吸音和机械设备的保温节能。 发展简介 国外矿物纤维类防火材料应用已经有100多年的历史了。二十世纪六十年代出现了喷射无机纤维防火材料,最早的喷射无机纤维防火材料主要采用石棉纤维作原料。后来由于发现石棉纤维对人体有危害作用,很多地方已经明确规定限制使用石棉,人们便找到了人造无机纤维作为石棉的替代品。人造无机纤维有硅酸铝棉、矿棉、岩棉和玻璃棉等,它们都是矿石在高温下熔化后,经喷丝成型而成的纤维。1972年,ASTM(美国材料与试验协会)制定了有关矿物纤维喷射技术及施工规范标准。在2000年修订的ASTM标准中,把这种材料称为SFRM(SprayedFire-ResistiveMaterial),翻译为喷射防火材料,定义为喷射到基材上以提供对基材进行防火保护的材料。它包括喷射纤维类材料和喷射水泥类材料。美国保险商实验室(UL)与加拿大保险商实验室(ULC)出版的产品服务手册中,刊载有大量不同形式的建筑结构,施用喷射无机纤维材料达到不同耐火极限的设计号,供设计、使用者选用。 除可用于防火材料外,无机纤维喷涂更是大量用于建筑保温领域,2003年我国出台了建材行业标准《矿物棉喷涂绝热层JC/T909-2003》规范了无机纤维喷涂保温层的施工和应用。近几年建筑保温层引起的火灾频发,尤其以央视新址北配楼大火最为大家熟知,这些频发的火灾导致国内建筑界日益重视保温材料的防火等级,无机纤维喷涂保温材料防火A级的优势非常引人注意。在这样的形势下,无机纤维喷涂在保温领域的发展非常迅速,已形成以年产值数亿的较大市场,涌现出以新时基业为代表的几十家从事无机纤维喷涂技术开发和施工的公司。目前无机纤维喷涂保温在我国的设计量和使用量仍在快速增长当中,最终必将形成一个规模庞大的新兴产业。 性能 1.有很好的附着力(不易脱落)。 2.导热率低(保温、绝热)。 3.质量轻。 4.在高温火场中,厚度没有明显变化,涂层不熔化、不脱落,能够使被保护构件达到5小时以上的耐火极限。 5.产品经济,包括材料费、生产费和施工费的总费用低。 6.耐候性好,能长时间经受昼夜温差和四季温差以及紫外线的侵袭。 7.喷涂后形成的复杂孔隙起到吸音、保温作用。 8.能根据用户需要做外观装饰。 正是由于以上特点,无机纤维喷涂在国外已经得到了广泛的应用。例如芝加哥的西尔斯大厦、布鲁塞尔的欧盟办公大厦、欧洲议会大厦、摩根银行大厦、法国巴黎DESIMPOTS饭店、世界阿拉伯学院大楼、法国财政部大楼等。另外,该材料还可以用于特殊的防火场合,如核电站、一些有或者可能有碳氢易燃物存在的地方、机场及船舶的防火隔热吸声施工等,以国际上最大的从事无机纤维喷涂建筑涂料生产的CAFCO集团为例,其产品的工程施工面积已达到5亿平方米。 施工流程

超细无机纤维喷涂施工工法

超细无机纤维喷涂施工工法 裴书敏 山东德建集团有限公司山东德州253700 1、前言 在房建工程保温施工中,无机纤维喷涂技术是继聚氨酯、挤塑板、棉毡、保温砂浆等传统保温材料施工后一种新工艺,具有良好的绝热、吸声降噪、防火、适应复杂结构等优异特性,抗菌不霉变,安全环保,经济效益和社会效益突出,其综合特性是传统保温吸声材料所无法比拟的。该项技术在中国建筑保温、防火、吸音等新材料领域成为一个新兴产业。 结合本实例工程,保温部位为地下室顶棚,隔间多、梁为下翻梁,管道、管线众多,施工部位比较复杂,在此条件下对顶板做保温,综合各种施工方法,最终选用无机纤维喷涂。 2、特点 2.1、解决传统技术限制 在建筑中有广泛的应用,尤其针对结构能量散失大、冷热桥点多、结构复杂、异性曲面多样等特点、整体适用纤维喷涂技术,从根本上解决了传统绝热材料(玻璃棉毡、毯、聚苯板等型材)接缝多、密封性差、安装工序复杂、易老化变形等问题,大大提高了建筑的整体绝热性能,使其能源损耗和运营成本显著降低。 2.2、效率高 采用机械化施工,效率高;可直接喷涂于钢材、混凝土、木材、玻璃、石膏板、塑料、等材料表面上,无需适用其它任何支撑、挂件和加固材料。 2.3、卓越的保温绝热性能 保温喷涂玻璃棉是一种具有高绝热值的高级保温材料,它的绝热系数可达

0.0346w/m.℃,这一数值保证了很好的绝热性能,特别是在复杂结构或异性结构上喷涂,使绝热层形成了一个密闭无接缝的整体,有效的阻断了冷热桥,提高了保温效果,从根本上解决了传统绝热材料接缝多,与基体粘接不牢,易脱落,易变形等问题。同时也减少了能源消耗及能源设备投资。3、适用范围 本工法的适用范围:主要应用于地下室顶棚(采暖房间与非采暖房间的分隔区域)、设备机房等建筑区域的保温、隔声。结构复杂的大型(异型)体育场馆、博物馆、音乐厅等建筑的隔声、保温。4、工艺原理 无机超细纤维棉与水基性粘接剂混合,经过成套专用喷涂设备喷涂于建筑等基体表面,形成具有一定强度和厚度的无接缝、密闭的硬质无机纤维喷涂层。其涂层具有保温、隔声的作用。5、工艺流程及操作要点 喷涂施工流程 (主要工序)(辅助工序)5.1 喷涂施工要点:

超细无机纤维喷涂保温施工方案

西部新城 超细无机纤维喷涂保温施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 中铁建工集团有限公司 二零一零年十月十八日

目录 一、编制依据和执行标准 (1) 二、工程概况 (2) 三、施工部署 (3) 四、喷涂施工流程及技术要点 (5) 五、技术质量保障措施 (5) 六、安全生产措施 (5) 七、环境保护措施 (6) 八、文明施工综合管理措施 (6) 九、验收方法及标准………………………………………………………………6-8

1 编制依据和执行标准 1.1根据施工合同、施工图纸、建筑防火规范、建筑涂饰工程施工及验收规程、机械喷涂施工规程及建筑节能保温规范施工。 1.2 本工程采用SPR无机纤维喷涂棉,SPR无机纤维喷涂棉质量要求应符合国家建材行业标准《矿物棉喷涂绝热层》JC/T909-2003和国家标准《绝热用玻璃棉及其制品》GB/T13350中的相关内容,主要指标应达到下表中指标要求 SPR无机纤维喷涂层性能与指标 2 工程概况: 2.1 工程名称:**** 2.2 建设地点:**** 2.3 工程规模:37545平方米 2.4 施工位置:地下室顶棚平面、公建过人通道平面 2.3材料介绍: 2.3.1无机纤维棉 →喷涂用棉系由天然岩石溶化、纤维化、粒化等特殊工艺加工处理而成的超细无机纤维棉,无碱或低碱纤维,纤维细腻均匀,弹性好,属于A级不燃材料。 2.3.2喷涂专用粘结剂 →喷涂专用粘结剂系水基性浓缩喷涂专用胶液,用洁净水按比例(1:10)稀释,与纤维棉同时喷涂使用,纤维之间互相粘接形成一定厚度的弹性纤维层,并与基层牢固粘结一体。

2.3.3基层材料要求 →基层必须是干净的混凝土表面,不得有残留竹胶板。不可在基层上刮腻子。地上一层需做好防水及打地面工程,以免渗漏造成脱落。 2.3.4 施工条件要求 管件密集程度的要求、高度要求,喷枪能伸过,工人可以作业。 2.4施工安排 2.4.1人员配备计划表 管理人员:工程经理: *** 负责工程全面管理工作 安全员: *** 负责现场施工安全管理 技术负责: *** 施工现场技术管理 质检员:*** 负责质量检查 施工人员:电工:*** 施工现场用电管理、维修。 喷涂工: 2名材料配制、喷涂、表面整形。 普工:6名成品保护、现场清理、材料配送、环境保护等。 2.4.2主要材料设备投放计划表 2.4.3材料供应计划 工程主要消耗如下材料(喷涂面积以900平方米暂估计、实际以实际施工面积为准):SPR 保温喷涂超细纤维棉约500包;喷涂配套专用粘接剂约10桶。 2.4.4进度计划:每四人为一组,每组每天施工60-80平米,约需工期15天。 2.4.5样板间的确认:进场后首先做好样板间,由甲方、监理方验收确认后,方可进行大面积施工。 3 施工流程及技术要点: 3.1 工艺流程 施工前准备→喷涂基面处理→喷涂施工→喷胶→表面修整→喷涂场地清理→质量验收→喷涂层养护

超细无机纤维施工方案精选.

一、 计划投入到本工程的主要施工机械设备表 无机纤维喷涂专用机、铝合金杠、闸箱、铁锹、照明灯线、脚手架等 二、 施工人员组织结构图 三、 施工技术方案 1.喷涂施工准备 1.1.1基层 1.基层质量应符合下列要求:基层应牢固、不开裂、不掉粉、不起砂、不空鼓、无剥离、无石灰爆裂点和无附着力不良的旧涂层、金属材料表面无腐蚀起皮等; 2.基层应清洁,表面无灰尘、无浮浆、无油迹、无锈斑、无霉点、无盐类析出物、无青苔等杂物,且无需进行抹灰、批腻子处理; 3.喷涂前应对基层进行验收,合格后方可进行喷涂施工。 1.1.2门窗及通风口 门窗及通风口通过验收,洞口尺寸位置达到设计和质量要求;门窗框已立完,通风口已安装完毕,喷涂前的成品保护已完成。 1.1.3吊挂件 安装各种管线的吊挂件位置尺寸经过验收达到设计和质量要求,预留管线口进行标注。 1.2气候条件 1.2.1施工环境温度和喷涂基层温度应不低于4℃,施工环境内的风力不大 项目负责人 质检员

于3级,空气相对湿度宜小于85%的条件下才可以正常施工。 1.2.2当施工温度不能满足要求时,必须持续提供干燥热源进行加热,以提高环境温度,同时,应对建筑结构基层进行保温防冻保护,避免加热后的热量通过基层散失,使干燥是涂层在基层上产生冻结。加热防冻措施应保持到喷涂层完全干燥后为止。 1.2.3在不影响喷涂施工环境温度最低要求的前提下,施工现场应保持通风条件,以加快喷涂材料的干燥固化。 1.3材料准备 1.3.1材料进场后,应提供经法定质检机构检验的产品检验报告、产品合格证或质量保证书,质检报告有效期按检验部门规定为两年。 1.3.2喷涂材料技术文件齐全,并经监理单位验收合格后方可使用。 1.3.3进场材料应按品种、批号分别堆放,并进行及雨及潮保护。液态胶存放温度不得低于0℃。 1.4施工工具 1.4.1梳理喷吹一体式专用喷棉机、高压胶泵、专用喷枪和电动搅拌机。 1.4.2厚度标尺、测厚针尺、放线工具、滚筒、模具压板、水桶和液体量筒等。 1.4.3电源设备和喷涂施工脚手架。 1.5施工准备 1.5.1根据喷涂层厚度设计要求和选择的材料种类,同时应根据建筑工程情况、喷涂要求、基层条件、防水要求、施工平台脚手架及喷涂机械等编制喷涂工程施工方案。并提交总包及监理单位审定备案。 1.5.2喷涂作业平台应符合下列要求: 1.喷涂作业用的施工平台应符合现行行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130和《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80的规定。 2.施工面积与施工平台间的距离,应充分考虑喷涂施工操作的方便。 1.5.3大面积施工前应由施工人员按工序要求做好“样板”或“样板间”,并应经监理单位和建设方进行验收,且保留到竣工。 2.喷涂施工工艺 2.1喷涂施工流程 喷涂施工生产流程 (主要工序)(辅助工序)

超细无机纤维喷涂施工方案

华润中心 超细无机纤维喷涂保温层施工方案 编制:______________________ 编制单位:北京海纳联创节能科技股份有限公司审核:______________________ 审批:______________________ 中国建筑第二工程局有限公司 二零一七年四月

目录 1、编制依据.................................. 错误!未定义书签。 2、工程概况.................................. 错误!未定义书签。 3、施工准备及部署................................. 错误!未定义书签。 4、施工工艺及技术要点.............................. 错误!未定义书签。 5、喷涂施工注意事项............................... 错误!未定义书签。 6、质量验收.................................. 错误!未定义书签。 7、成品保护措施................................. 错误!未定义书签。 8、技术质量保障措施.............................. 错误!未定义书签。 9、安全生产措施................................. 错误!未定义书签。 10、环境保护措施................................ 错误! 未定义书签。 11、文明施工综合管理措施............................. 错误!未定义书签。

A级不燃材料超细无机纤维喷涂的性能及应用

无机纤维喷涂技术是继棉毡、挤塑板、聚氨酯、保温砂浆等传统保温材料施工后的一种新工艺,其具有良好的绝热、防火、吸声降噪、适应复杂结构等良好的特性,安全环保,抗菌不霉变,经济效益和社会效益突出。 一、前言 在房建工程保温施工中,无机纤维喷涂技术是继棉毡、挤塑板、聚氨酯、保温砂浆等传统保温材料施工后的一种新工艺,其具有良好的绝热、防火、吸声降噪、适应复杂结构等良好的特性,安全环保,抗菌不霉变,经济效益和社会效益突出。 二、特点 1、效率高 采用机械化施工,效率高;可直接喷涂于钢材、混凝土、木材、玻璃、石膏板、塑料、等材料表面上,无需适用其它任何支撑、挂件和加固材料。 2、解决传统技术限制 在建筑中有广泛的应用,尤其针对结构能量散失大、冷热桥点多、结构复杂、异性曲面多样等特点、整体适用纤维喷涂技术,从根本上解决了传统绝热材料(玻璃棉毡、毯、聚苯等型材)接缝多、密封性差、安装工序复杂、易老化变形等问题,大大提高了钢结构建筑的整体绝热性能,使其能源损耗和运营成本显着降低。 3、卓越的保温绝热性能 超细无机纤维喷涂是一种具有高绝热值的高级保温材料,它的绝热系数可达 0.0346w/m.℃,这一数值保证了很好的绝热性能,特别是在复杂结构或异性结构上喷涂,使绝热层形成了一个密闭无接缝的整体,有效的阻断了冷热桥,提高了保温效果,从根本上解决了传统绝热材料接缝多,与基体粘接不牢,易脱落,易变形等问题。同时也减少了能源消耗及能源设备投资。

4、超强的防火性能 超细无机纤维喷涂是无机不燃物,经测试不燃烧、不发烟、不助燃。经GB8624-1997《建筑材料燃烧性能分级方法》的检测,为A级不燃材料。由于这一显着特性,将超细无机纤维喷涂钢结构或防火漆的表面上,可增加钢结构的耐火时间。 5、安全环保性能 1)、超细无机纤维喷涂经《中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所》检测,完全符合国家环保局《化学品测试准则》的规定; 2)、保温喷涂/岩棉矿棉/玻璃棉组成成分为95%防火保温棉和5%的环保型水基粘接剂,经美国和加拿大健康协会和癌症协会多年来的跟踪检测,完全符合世界卫生组织健康标准; 3)、超细无机纤维喷涂经国家《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物资限量》GB18583-2001标准检测,完全符合标准,并且达到《绿色奥运产品指南》相关规定; 4)、超细无机纤维喷涂通过了多项欧美国家权威机构认证,属A级不燃材料。在高温状态时融化为液态,不分解。无有毒气体和有毒物资产生,无毒无味; 5)、超细无机纤维喷涂为无机产品,抗菌不霉变,环保健康;

无机纤维喷涂方案

A-02地块集体产业用房(商业办公)楼等2项(海淀五路商务楼项目) 无机纤维喷涂方案 五路商务楼项目部

目录 一、编制依据和执行标准 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工流程及技术要点 (3) 四、纤维喷涂施工注意事项 (5) 五、技术质量保障措施 (5) 六、安全生产措施 (6) 七、环境保护措施 (6) 八、文明施工综合管理措施 (6) 九、验收方法及标准 (7)

一、编制依据和执行标准 (一)五路商务楼施工合同 五路商务楼建筑施工图纸 建筑防火规范 GB50016-2014 建筑涂饰工程施工及验收规程 JGJ/T 29-2015 无机纤维喷涂工程技术规程 DB11T 941-2012 (二)本工程采用金隅星牌无机纤维喷涂棉,金隅星牌无机纤维喷涂棉质量要求应符合国家建材行业标准《矿物棉喷涂绝热层》JC/T909-2003和国家标准《绝热用玻璃棉及其制品》GB/T13350中的相关内容,主要指标应达到下表中指标要求。 金隅星牌无机纤维喷涂层性能与指标 名称单位检验值检验依据 导热系数w/m?k ≤0.048 GB/T10294 燃烧性能级A级GB8624-1997 渣球含量% ≤2 GB/T5480-2008 纤维直径μm ≤5 二、工程概况 (一)工程名称:A-02地块集体产业用房(商业办公)楼等两项(海淀五路商务楼项目) 工程地点:东临裕泽园小区,西邻颐慧家园,南至五路居南街,北至颐慧家园、绿波国际公寓。 建设单位:北京市海淀区玉渊潭农工商总公司 设计单位:中国建筑设计研究院 监理单位:北京高屋工程咨询监理有限公司 建筑设计概况 项目性质及使用功能组成:功能定位为商业、餐饮与办公,建筑面积:本工程总建筑面积为48773.13㎡,地上26881.19㎡,地下21891.94㎡,项目包括东区和西区两个地

无机纤维棉喷涂施工方案参考

欧美同学会院内危房改建工程 无 机 纤 维 喷 涂 施 工 方 案 北京建工博海有限公司 2013年 6月

目录 一、编制依据和执行标准 (1) 二、工程概况 (2) 三、施工部署 (3) 四、喷涂施工流程及技术要点 (5) 五、技术质量保障措施 (5) 六、安全生产措施 (5) 七、环境保护措施 (6) 八、文明施工综合管理措施 (6) 九、验收方法及标准………………………………………………………………6-8

1 编制依据和执行标准 1.1根据施工合同、施工图纸、建筑防火规范、建筑涂饰工程施工及验收规程、机械喷涂施工规程及建筑节能保温规范施工。 1.2 本工程采用F-18无机纤维喷涂棉,F-18无机纤维喷涂棉质量要求应符合国家建材行业标准《矿物棉喷涂绝热层》JC/T909-2003和国家标准《绝热用玻璃棉及其制品》GB/T13350中的相关内容,主要指标应达到下表中指标要求 F-18无机纤维喷涂层性能与指标 1.2材料介绍: 1.3无机纤维棉 →喷涂用棉系由天然岩石溶化、纤维化、粒化等特殊工艺加工处理而成的超细无机纤维棉,无碱或低碱纤维,纤维细腻均匀,弹性好,属于A级不燃材料。 1.4喷涂专用粘结剂 →喷涂专用粘结剂系水基性浓缩喷涂专用胶液,用洁净水按比例(1:10)稀释,与纤维棉同时喷涂使用,纤维之间互相粘接形成一定厚度的弹性纤维层,并与基层牢固粘结一体。 1.5基层材料要求 →基层必须是干净的混凝土表面,不得有残留竹胶板。打好地面工程,以免渗漏造成脱落。 1.6 施工条件要求 管件密集程度的要求,人可以有操作空间、喷枪能够伸过管道、满足喷涂角度即可。 2 工程概况: 2.1 工程名称:欧美同学会院内危房改建工程无机纤维喷涂 2.2 建设地点:北京市东城区南河沿大街111号 2.1施工安排

无机纤维喷涂完整施工方案

无机纤维喷涂施工方案 案 目录 一、编制依据 ------------------------ 二、工程概况 ------------------------ 三、施工部署 ------------------------ 四、施工准备 ------------------------ 五、施工方法 ------------------------ 六、质量保证措施 ----------------------- 七、安全文明施工 ----------------------- 一、编制依据: 1 原设计图纸 2 国标《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005 3 《矿物棉喷涂绝热层》JC/T 909-2003 二、工程概况 1 、项目名称: 2 、项目概况: 3 、建设方 4 、监理方 5 、总包方 1 、项目部组建 根据施工具体情况, 公司成立xxxx 纤维喷涂工程项目部, 对工程进行总体管理。

2、工期计划本工程工期暂定20 天( 以总包工程部签认为准)。 四、施工准备 1、开工前准备工作: 在开工前我方提前进场, 派驻项目经理组建项目部, 充分作好以下准备工作: 1、1、图纸会审及现场勘察: 1) 接到施工图、洽商等文件后, 技术负责人立即组织有关人员进行图纸会审及现场勘察, 2) 取得各项有关的技术资料、规范、规程、标准等, 参加设计交底; 3) 与建设、设计、总包、监理单位办理好有关洽商。 4) 组织好施工工序, 工程进度安排等工作; 5) 了解现场施工条件、作业环境、基层情况, 施工难度, 需采取那些施工措施与方案; 1、2、编制施工方案: 制定各分项工程技术措施,编制关键工序作业指导书,编制暂时用电、架子等施工方案, 并做好技术交底工作。 1、3、临建搭设 安置好现场办公人员及工人的住宿与生活, 现场办公生活用水电, 落实施工用水源、电源,按照用电规范由专职电工进行接电, 使用标准的用点设备与设施, 不私接乱接用电设备、电器与照明设施等;使用工地统一安排的施工用水口, 并按照用水规范进行架设管线,不私自使用消防用水,由于施工周期短, 须提前备货, 多台机器多个班组同时操作以确保工期;

A级防火无机纤维喷涂材料

A级防火无机纤维喷涂材料 如今大家都在追求多功能产品,不管是在家居还是生活方面,人们对多功能产品的需求量十分大,当然也包括隔音材料。你听说过无机纤维保温喷涂、无机纤维隔音喷涂、无机纤维防火喷涂吗,那你知道其实这三样产品其实就是一种产品吗?其实这种无机纤维喷涂就是一种具有多功能的材料。 下面就说说超细无机纤维喷涂材料具有哪些多功能性: 1、效率高,超细吸音纤维喷涂采用机械化施工,效率高;可直接喷涂于钢材、混凝土、木材、玻璃、石膏板、塑料、等材料表面上,无需适用其它任何支撑、挂件和加固材料。所以足见超细隔音纤维喷涂的施工十分简单,可以大大减少工期。 2、解决传统技术限制在建筑中有广泛的应用,尤其针对结构能量散失大、冷热桥点多、结构复杂、异性曲面多样等特点、整体适用超细无机纤维喷涂技术,从根本上解决了传统绝热材料(玻璃棉毡、毯、聚苯等型材)接缝多、密封性差、安装工序复杂、易老化变形、生虫等问题,大大提高了钢结构建筑的整体绝热性能,使其能源损耗和运营成本显著降低。 3、卓越的保温绝热性能超细无机纤维喷涂是一种具有高绝热值的高级保温材料,它的绝热系数可达0.0346w/m.,这一数值保证了很好的绝热性能,特别是在复杂结构或异性结构上喷涂,使绝热层形成了一个密闭无接缝的整体,有效的阻断了冷热桥,提高了保温效果,从根本上解决了传统绝热材料接缝多,与基体粘接不牢,易脱落,易变形等问题。同时也减少了能源消耗及能源设备投资。 4、超强的防火性能超细无机纤维喷涂是无机不燃物,经测试不燃烧、不发烟、不助燃。如广州涤音公司的K-18系列喷涂就经GB8624-1997《建筑材料燃烧性能分级方法》的检测,为A级不燃材料。由于这一显著特性,将超细无机纤维喷涂钢结构或防火漆的表面上,可增加钢结构的耐火时间。 5、装饰性超细无机纤维喷涂材料时通过喷涂到墙体等地方。这种材料在自然干燥后会形成具有艺术味道的保护膜。而且超细无机纤维喷涂是可以选择颜色进行装饰辅助的。所以在一定程度上有装饰的作用。 其实说到无机纤维喷涂价格,我还是有许多话要说,因为我朋友开的KTV的隔音材料就是使用的广州涤音公司的无机纤维喷涂k-18,到目前为止隔音效果都是不错的。当时几年前植物纤维喷涂多少钱一平方现在看来也不重要了。

软质超细无机纤维棉喷涂施工方案

北京市逸翠园19号住宅楼等9项,幼儿园等2项工程无机纤维喷涂工程 施 工 方 案 编制:审核: 北京新时基业绝热纤维喷涂技术有限公司 2012年02月16日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工部署 四、施工准备 五、施工方法 六、主要管理措施 七、文明施工综合管理措施 八、质量验收

一、编制依据: 二、工程概况 本工程为北京市逸翠园19号住宅楼等9项,幼儿园等2项工程无机纤维喷涂工程,根据业主及实际设计需要,需在地下室顶棚进行无机纤维棉喷涂,喷涂面积约1800㎡(按实际展开施工面积结算),喷涂厚度为50mm。 三、施工部署: 1、项目部组建: 根据施工具体情况,公司成立“北京市逸翠园19号住宅楼等9项,幼儿园等2项工程无机纤维喷涂工程项目部”,对工程进行总体管理。 2、工期计划 本工程工期暂定20天(以总包工程部签认为准)。 四、施工准备 1、开工前准备工作: 本工程工期要求紧,为了保证工期和质量,在开工前我方提前进场,充分作好以下准备工作: 1)图纸会审及现场勘察: (1)接到施工图、洽商等文件后,技术负责人立即组织有关人员进行图纸会审及现场勘察, (2)取得各项有关的技术资料、规范、规程、标准等,参加设计交底;

(3)与建设、设计、总包、监理单位办理好有关洽商。 (4)组织好施工工序,工程进度安排等工作; (5)了解现场施工条件、作业环境、基层情况,施工难度,需采取那些施工措施和方案; 2)编制施工方案: 制定各分项工程技术措施,编制关键工序作业指导书,编制暂时用电、架子等施工方案,并做好技术交底工作。 3)临建搭设: 安置好现场办公人员及工人的住宿和生活,现场办公生活用水电,落实施工用水源、电源,按照用电规范由专职电工进行接电,使用标准的用点设备和设施,不私接乱接用电设备、电器和照明设施等;使用工地统一安排的施工用水口,并按照用水规范进行架设管线,不私自使用消防用水,由于施工周期短,须提前备货,多台机器多个班组同时操作以确保工期; 4)施工作业段防护围挡准备: 成品保护和环境保护方面也是本工程中应重点注意的事项,本方案中采用了可靠的遮挡和防护措施加以解决;(详见五大项中成品保护专项) 5)施工作业平台搭设: 本工程地下室采用组合活动脚手架方案,外墙脚手架由总包方提供。 2、施工人员配备计划表:

超细无机纤维喷涂

※ 保温(绝热)性能 1、T-19系列无机纤维喷涂产品,经测试,导热系数λT-19C=0.035w/m·k,λT-19B=0.038w/m·k保证了良好的(绝热)性能。 2、T-19系列无机纤维喷涂产品尤其适用于复杂结构或异型结构上喷涂,使保温(绝热)层形成一个密闭无接缝的整体,大大提高了保温性能。 ※ 防火性能(A级不燃) T-19系列无机纤维喷涂产品为天然无机物,经检测,属A级不燃材料。这一特性满足《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97)防火等级的要求,是其他材料无法比拟的。 ※ 复杂结构的适应性 T-19系列无机纤维喷涂产品可直接喷涂于钢结构、混凝土等任何介质上,高效率机械自动化施工作业,可以在任意复杂(异形)结构上或管线密集区域轻松喷涂,施工方便灵活、大大缩短了工期。 ※ 隔声性能(降低雨噪声) T-19系列无机纤维喷涂产品是具有一定强度的三维立体网状结构,喷涂后形成整体密闭结构,这一特性保证了它具有良好的隔声性能,对于轻质屋面,可大大降低雨噪声。 T-19B: 50mm计权隔声量=29dB

※ 吸声降噪性能 T-19系列无机纤维喷涂产品的三维立体网状结构,使声波能量衰减,因而T-19纤维喷涂产品具有良好吸声性能。 ※ 安全环保性 T-19系列无机纤维喷涂产品无毒无味,不霉变,不会 粉尘飞扬;水基型环保胶,PH值为7,对混凝土、钢结构无腐蚀。 ※ 装饰性 T-19系列无机纤维喷涂产品喷涂后可直接裸露在外面,为保证良好的声学效果,喷涂层表面无需附着其他材料,但表面可进行不同颜色处理,增加其美观性和装饰效果。

无机纤维喷涂技术是由喷涂专用矿物纤维与系列特殊无胶材料等原材料经过成套专用喷涂设备喷涂与建筑等基体表面,形成具有一定强度和厚度的无接缝、密闭的硬质无机纤维喷涂层。由于喷涂纤维和喷涂胶结材料均为不燃无机成分,因此喷涂后形成的喷涂层自内而外的整体具有卓越的防火性能,完全符合国标GB8624-2006A1级不燃防火标准。同时,硬质纤维喷涂层还具有绝热(保温/隔热)、细声降噪、耐火、防水、不霉变、抗冲击、耐冻融等多项性能,与目前市场使用的纤维喷涂产品有显著本质的区别。 保温绝热性:无机纤维喷涂技术产品是一种具有高绝热值的高级保温材料,经检测,导热系数λF-18=0.035w/m?K 这一数值保证了喷涂层具有良好的绝热性能,喷涂后的绝热层形成一个密闭无接缝的整体,有效地阻断热桥,从根本上解决了传统绝热型材接缝多,易脱落变形,与基体粘贴不牢等问题,大大的提高了建筑围护结构的保温效果。 吸声降噪性: 无机纤维喷涂技术产品经特殊喷涂工艺施工后,其内部纤维交织在一起,形成具有一定强度和韧性的三维立体网状结构,极大地延长了声波在其内部的传播路径和时间,进而增加了因声波使纤维振动而引发的声能向机械能转换时间,使遇到纤维喷涂层的声波能量急剧衰减,因而F?18S纤维喷涂吸声产品具有良好的吸声性能。 抗阻尼性; 无机纤维喷涂技术产品喷涂附着在钢板上形成的吸声层,能起到较好的声阻尼作用,改善了钢板本身的振动模式,较大提高了钢板中低频的隔声性能,从而提高了整体的隔声能力。通过实验证明,降噪效果十分显著。 防火性: 无机纤维喷涂技术系列无机纤维喷涂产品为天然无机物,经检测,不燃烧、不发烟、不助燃,为A级不燃材料。这一特性,极大地满足了《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97)防火等级的要求,这一显著特性填补了其它材料的不足。 安全环保性; 无机纤维喷涂技术系列无机纤维喷涂产品属A级不燃材料,无有毒气体和有毒物质产生,无毒无味。产品为无机产品,抗菌不霉变,环保健康。 复杂结构的适应性: 无机纤维喷涂技术系列无机纤维喷涂产品可直接喷涂与钢结构、混凝土等任何介质上,高效率机械自动化施工作业,可以在任意复杂(异型)结构或管线、吊挂件、密集区域,即使是施工人员很难到达的空间,均可轻松喷涂施工。充分展示了其产品的可塑性和完整的密闭包裹性,大大地提高了纤维喷涂的绝热效果和吸声效果。

无机纤维喷涂技术交底大全

部位:1-13#楼地下室1层顶板(楼梯间顶板除外),传热系数0.54W/㎡.K。 装修做法:1.钢筋混凝土板 2.喷涂界面剂 3.喷涂60厚超细无机纤维保温 4.喷胶 5.板底刮2厚耐水腻子 6.刷涂料(最后两步由土建油工施工) 另:请考虑设备用房吊顶,做吸声层 一、施工准备 1.1材料要求 F-16S无机纤维棉; 喷涂配套专用粘接剂。 材料进场后首先会同监理单位进行质量检查,依据现行的规范、标准进行材料复试,待复试合格后方可进行施工。 1.2主要机具 纤维喷涂机、胶泵、喷枪、配料罐、各种配电、辅助机具。 1.3作业条件 1.3.l首先进行基层处理,待我方及监理单位验收合格后方可进行喷涂作业; 1.3.2与图纸核对校验,确定纤维喷涂部位和非喷涂部位; 1.3.3安置喷涂机械、调验喷涂主机,保持运转稳定均匀; 1.3.4调验喷涂胶泵,保持压力稳定均匀,联合调试主机和液泵系统,并进行局部试喷。 1.3.5施工区域拉设施工境界线,尤其对高空作业区域的材料吊装口重点布置围拦设施,严禁吊卸区域下方人员穿行。 1.3.6施工前先做出样板,经检查合格后,方可大面积施工。 二、工艺流程 2.1工艺流程: 基底预喷喷涂施工整形清理喷色(白色) 2.2基底预喷:喷涂棉和粘接剂混合喷涂之前,应使用已配好的喷涂粘接剂预喷基面; 2.3喷涂施工:按要求一次喷涂到预定厚度;如厚度不能满足,则须进行补喷; 2.4整形:用特制的压板或辊筒对已喷涂好的纤维棉层进行整形;应压至设计厚度(可使用特制钉板或针尺测量厚度),并使表面平整(注:因超细无机纤维喷涂完成后,还要刮腻子、喷涂料,故平整度要求较高); 2.5清理:现场回弹料清理;防护遮挡材料拆除;作业面成品擦拭清理; 2.6喷色:喷白色色浆。

超细无机纤维喷涂施工方案修订稿

超细无机纤维喷涂施工 方案 WEIHUA system office room 【WEIHUA 16H-WEIHUA WEIHUA8Q8-

华润中心 超细无机纤维喷涂保温层施工方案 编制: 编制单位:北京海纳联创节能科技股份有限公司审核: 审批: 中国建筑第二工程局有限公司 二零一七年四月

目录

1、编制依据 建筑专业施工图纸 《华润中心施工组织设计》 标准、规范、规程及其他 2、工程概况 工程简介 华润中心项目总承包工程位于中山西路、中华大街、自强路、黎明街围合的地块。本项目总建筑面积约51万平米,其中,地下建筑面积约14万平米,地上建筑面积约37万平米,占地面积约万平米。地下共计4层;裙楼购物中心地上7层,局部8层;地上4栋超高层塔楼,分别为办公塔楼A(30层,建筑高度米)、办公塔楼B(30层,建筑高度米)、公寓塔楼C(37层,建筑高度132米)、公寓塔楼D(38层,建筑高度米)。 底部商业主要为休闲购物中心,亦含办公楼和酒店的配套设施,和不同的绿化景观和广场元素。底部商业主体地上高七层(局部八层),地下共四层(局部夹层)。其中地下一层至地上七层为商业,地下二至地下四层含商业和停车场、机电用房。

设计概况 本工程非采暖或空调房间与采暖或空调房间的地下室顶板、接触室外空气地板保温采用70厚超细无机纤维喷涂棉(外喷防水胶压平),喷涂房间位置见后附图。 设计材料参数要求: 超细无机纤维喷涂层性能与指标

材料及工艺概况 无机纤维喷涂 无机纤维喷涂是经特殊加工的无机纤维棉与水基性特种粘接剂,通过专用纤维喷涂设备,喷涂于建筑基层表面,经自然干燥后,形成整体密闭、弹性保温。 超细无机纤维喷涂棉 喷涂用棉系由天然岩石溶化、纤维化、粒化等特殊工艺加工处理而成的超细无机纤维棉,无碱或低碱纤维,纤维细腻均匀,弹性好,属于A级不燃材料。 纤维喷涂专用粘结剂 喷涂专用粘结剂系水基性浓缩喷涂专用粘结剂,用洁净水按比例(1:10)稀释,与纤维棉同时喷涂使用,纤维之间互相粘接形成一定厚度的弹性纤维层,并与基层牢固粘结一体。 3、施工准备及部署 技术准备: 接到施工图、洽商等文件后,技术负责人立即组织有关人员进行图纸会审及现场勘察。 取得各项有关的技术资料、规范、规程、标准等; 组织好施工工序,工程进度安排等工作;

无机纤维喷涂完整施工设计方案

专业资料 无机纤维喷涂施工方案 施 工 方 :案

目录 一、编制依据------------------------------- 二、工程概况------------------------------- 三、施工部署------------------------------- 四、施工准备------------------------------- 五、施工方法------------------------------- 六、质量保证措施----------------------------- 七、安全文明施工-----------------------------

、编制依据: 1原设计图纸 2国标《公共建筑节能设计标准》GB 50189-2005 3《矿物棉喷涂绝热层》JC/T 909-2003 二、工程概况 1、项目名称:

2、项目概况: 3、建设方: 4、监理方: 5、总包方: 三、施工部署: 1、项目部组建 根据施工具体情况,公司成立XXXX纤维喷涂工程项目部,对工程进行总体管理。 2、工期计划 本工程工期暂定20天(以总包工程部签认为准)。 四、施工准备 1、开工前准备工作: 在开工前我方提前进场,派驻项目经理组建项目部,充分作好以下准备 工作: 1.1、图纸会审及现场勘察: 1)接到施工图、洽商等文件后,技术负责人立即组织有关人员进

行图纸会审及现场勘察, 2)取得各项有关的技术资料、规范、规程、标准等,参加设计交底; 3)与建设、设计、总包、监理单位办理好有关洽商。 4 )组织好施工工序,工程进度安排等工作; 5)了解现场施工条件、作业环境、基层情况,施工难度,需采取 那些施工措施和方案; 1.2、编制施工方案: 制定各分项工程技术措施,编制关键工序作业指导书,编制暂时用电、架子等施工 方案,并做好技术交底工作。 1.3、临建搭设: 安置好现场办公人员及工人的住宿和生活,现场办公生活用水电,落实施工用水源、电源,按照用电规范由专职电工进行接电,使用标准的用点设备 和设施,不私接乱接用电设备、电器和照明设施等;使用工地统一安排的施工用水口,并按照用水规范进行架设管线,不私自使用消防用水,由于施工周期短,须提前备货,多台机器多个班组同时操作以确保工期;

无机纤维喷涂施工方案

无机纤维喷涂施工方案

一、编制依据 1、《绝热用玻璃棉及其制品》(GB/T13350-2008) 2、《天津市民用建筑节能工程质量验收规程》DB29-126-2007 3、《天津市民用建筑节能工程施工技术规程》DB29-125-2007 4、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 5、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 6、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 7、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 二、工程概况 2.1 工程概述 工程名称:天津滨海湖生态旅游度假区A7地块工程 建设单位:天津乐湖房地产开发有限公司 设计单位:中国建筑科学研究院 监理单位:北京建工京精大房工程建设监理公司 施工单位:中国建筑第二工程局有限公司 工程地点:天津市滨海新区、黄港水库一库东南角,南侧为港城大道,西侧为京津高速公路,东侧为唐津高速公路, 本工程共7栋住宅楼,主要功能为住宅、配套公建、地下为车库、设备用房、等,分别为1#住宅楼、2#住宅楼、3#住宅楼、7#住宅楼、8#住宅楼、9#住宅楼、10#住宅楼,各住宅楼围城一个整体的一层纯地下车库。 本工程用地面积24196.8㎡,总建筑面积189090.5㎡,其中地上160875.4㎡,地下28215.1㎡,地上27-33层,地下一层,建筑高度96.6m。 建筑结构形式为全现浇钢筋砼结构体系,塔楼为剪力墙结构,地下车库采用框架结构。建筑结构的安全等级为二级,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为7度,地下室防水等级为一级,屋面防水等级为二级。 2.2 无机纤维喷涂概况 不采暖地下室顶板上部房间板下部采用10厚超细无极纤维喷涂,超细无极纤维导热系数≤0.035W/(m·k),密度≥38kg/m3,燃烧性能为不燃。 棚-5

相关文档
相关文档 最新文档